一、概述:

水岸.丽都工程共29栋建筑,其中小高层仅二栋,多数为6层加架空层和阁楼。小高层(19#楼)沿口标高32.2M,其屋尖高度5M,建筑物层高2.90M,±0.000与自然地坪高差1.2。小高层(16#楼)沿口标高26.4M,±0.000与自然地坪高差3.2。多层(18#楼)沿口标高18.8M,±0.000与自然地坪高差1.2。因此脚手架设计按三种设计。步距均为1.8M,最下步为1.6M,局部段伸入平台起步,但必须与外架连接可靠。

脚手架施工必须待室外回填土完成后,并经三次夯实,密度达到95%才能浇C10砼垫层其厚度100,坡向外,最小宽度不少于1.5M四周要良好排水。

建筑物基本成“一”字形,搭设布置,基本一个平面整体,局部阳台,基本都不让位,阳台宽一般在1.2M,利用脚手架宽度和距墙距离进行调整。

二、脚手架施工:

1、搭设程序:放线→铺垫槽钢→排纵向扫地杆→逐根树立杆→随即与扫地杆连接→安装横向扫地杆与立杆扣紧,→并调整位置→安装第一步纵向水平杆→安装第一步横向水平杆→安临时抛撑(调整外架平面和垂直度)→搭第二步架第三步架→设置连墙杆→拆除抛撑→接立杆→搭防护栏杆→架立剪力撑→立挂防护网→架设横向剪刀撑。

脚手架拆除顺序按搭设顺序相反的步骤。

材料选定和施工方法:

采用?48δ=3.25的扣件式双排钢管脚手架,立杆步距1.8m,立杆纵距l.8m,排距1.05m,内立杆距墙200~300。根据外墙面凹凸性进行调剂,连墙杆为二步三跨,自第一步开始,采用刚性结合,与建筑物连接采用预留洞或预埋件型式,纵向斜撑跨越5跨,连续到顶,间隔5-6跨一道,两端头均设,横向支撑除两端设置外每隔20M设一道连续到顶,外排架设两道水平纵向栏杆,距底分别1000,500。脚手板采用竹片笆,片笆下增二根纵向杆扣于横杆上,间距350,在施工层上下设三道踢脚板与立杆紧密扣紧,踢脚板高度大于180m m。脚手外立面采用细目塑料网,满覆盖,竹笆铺设必须紧靠支撑杆,并用细铁丝捆牢,不得有翘头。

脚手选用材料必须符合“建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程”立杆接头采用对接接头,立杆长短错开不少于500,里外间隔搭配,接头不能相邻且不能在同一步上。立杆下垫槽钢。剪刀撑接长采用直角扣件,搭接长度≥1000用3个扣件扣牢,扣件离端头不少于100。

三、施工措施及注意事项:

1.立杆与地面必须垂直,长短搭配使用,顶层立杆采用搭接,搭接长度1500,用两个旋转扣件,扣紧,立杆接头与水平杆间距不大于1/3步距。

2.纵向水平杆:纵向水平杆长度不宜小于3跨或者6m:纵杆在立杆内侧与立杆用直角扣件紧密固结。同一层的水平纵杆水平偏差不大于该片脚手架长的1/300,且不大于50mm。纵向水

平杆接头采用对接扣件连接;接头错开,两根相邻纵向水平杆接头不得设置在同跨同步内。不同步不同跨的两相邻接头水平错开不少于500mm。接头距立杆距离不大于跨距1/3。水平纵杆如采用搭接时,搭接长度大于1000mm,旦用3个旋转扣件固定。主接头两个直角扣件的(纵杆与横杆)中心距离不应大于150mm,且严禁拆除。

3.横向水平杆:横向水平杆两端与内、外立杆用直角扣件扣牢,紧贴纵向杆的下部,在

靠墙端伸出250mm

4.纵向剪力撑:本工程剪力撑沿脚手架全高、连续设置,剪力撑斜杆接长采用搭接,

搭接长度1.2m,用2个旋转扣件固定,扣件外边距杆端≥10Omm。剪力撑斜杆用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆伸出端或立杆上。扣件中心与主节点距离不宜大于150mm。

5.横向斜撑:横向斜撑在同节间主节点上下之间呈之字型连续布置,斜杆与水平横杆用旋

转扣件固定,扣件中心距主节点不大于150mm。

6.连墙杆:连墙杆应靠近主节点设置与主节点距离不应大于300mm。连墙杆的立面布置成

菱形。连墙杆呈水平连接,如有困难时可在下部斜拉接。

7.脚手板:脚手板采用竹笆,竹笆搭接≥150mm,横向伸出水平杆长度10Omm,并用铁丝

16#把端头及边栓于水平杆上,不允许有探头。

8.斜道:斜道采用之字搭设,坡度l:3,宽度不少于1.O m。拐处应设平台,斜道两侧及平

台外围应设栏杆及挡脚板,栏杆高1.2m,斜道每30O mm设防滑条。斜道入口处设防护棚。

9.避雷接地:每栋楼均在四角设置一个避雷接地点。

四、脚手架验收及拆除

1.验收方法和内容

架子搭设和组装完毕,在投入使用前,用逐层、逐流水段,由架子班长和专职技安人员一起组织验收。验收时,必须有主管审批架子施工方案一级的技术和安全部门参加,并填写验收单,验收合格后方可准用。

验收时,要检查架子所使用的材料、配件、工具是否符合现行国家和各项标准,各有关规范的规定,以及是否符合本方案的要求。

验收的具体内容为:

1).架子的布置,立杆、大、小水平杆的间距。

2).架子的搭设和组装。

3).连墙点或与结构固定部分是否安全可靠,剪力撑、斜撑是否符合要求。

4).架子的安全防护,扣件的拧紧程序应符合规定

5).脚手架基础处理、做法必须正确和安全可靠。

2.脚手架的拆除

1).拆除前必须填写拆除申请表,并经项目部批准。

2).架子拆除时应划分作业区,周围设围栏或竖向警戒标志,地面设有专人指挥,严禁非工作人员入内。

3).拆除的高处作业人员,必须戴安全帽、安全带,穿软底鞋。

4).拆除顺序应遵循由上而下,先搭后拆,后搭先拆的原则。即按先拆栏杆、竹笆、剪力撑、斜撑,后拆横水平、纵向杆、立杆的顺序,并按一步一清的原则依次进行,严禁上下同时进行拆除作业。

5).拆立杆时,应先抱住立杆再拆开最后两个扣件,拆除纵向斜撑时,应先拆中间扣,然后托往中间,再解端头扣。

6).连墙点应随拆除进度逐层拆除。

7).拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一有关的结扣时,应先通知对方,防止坠落。

8).拆下的材料,应用绳索栓住,严禁抛掷,运至地面的材料应按指定地点,随拆随运,分类堆放,当天拆当天清。

9).在拆架过程中,不得中途换人如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。

五、脚手架安全技术

1.操作层上的荷载不得大于3KN/m^2不得将模板支撑、缆风绳、泵管等固定在脚手架上,严

禁任意悬挂起重要设备,严禁将小葫芦挂在脚手架上作墙板筋调整用。

2.六级及六级以上大风和雾、雨、雪天应停止脚手架作业,雾雨、雪后上架操作应有防滑措

施,应扫除积雪。

3.在六级大风与大雨必须有专人对脚手架进行检查。

4.脚手架外侧应满挂密目安全网,在施工层必须设置1.2m高防护栏杆和18cm高挡脚板。

5.脚手竹笆应满铺、铺平、铺稳,不得有探头板。

6.脚手架在施工层里侧应挂兜网开设翻板。

7.脚手架每隔50M(延长米)或在建筑物四周应设有可靠的防雷接地装置。

8.脚手架原则上不应有电线通过,如必须经过时,应设磁瓶,同时应严格检查,谨防破皮漏电。

六、材料要求

钢管、扣件均要满足国家标准,符合YB242-63及GB978-67机械性能符合KT33-8和GB700-79中规定。同时在使用旧材料时必须严格检查其机械性能,对不符合要求的另配件、钢管不得使用。

七、脚手架验算:

本工程脚手架的设计计算依据:

(l)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ1303001〉

(2)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)

(3)《建筑地基基础工程设计规范》(GB50202-2002)

(4)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)

(5)《密目式安全立网》国家标准(GB16909-1997)

(6)《钢结构设计规范》(GB50017-2003)

(7)《建筑施工脚手架实用手册》,中国建筑工业出版社

一、基本参数

1.计算脚手架的尺寸

高度H=19#楼:34m;11#、12#、15#、16#楼:30m;13#、14#、17#、18#、20#楼:21m 长度L=19#楼:23.6m;16#楼:19.8m;18#楼:39.3m

宽度W=16.0m

脚手架背靠建筑物为框架结构物

2.脚手架杆件布置

步距h=1.8m

纵距1a=19#楼:1.4m、16#楼:1.5m、18#楼:1.7m

排距lb=1.05m

内立杆距墙b=0.25m

小横杆在下,大横杆在上。

连墙杆布置:二步三跨

安全网:2300目/100cm2

3.荷载参数

施工荷载q1=考虑:主体施工期间不得在脚手架上堆放材料、机械等物品,不得将支撑体系支撑在脚手架上;装饰施工期间配套辅助工作。

19#楼:3(KN/m2)、16#楼:3(KN/m2)、18#楼:2.5(KN/m2)

脚手板荷载q2=0.35(KN/m2)

钢管自重q3=0.0384(KN/m)

同时施工脚手架层数n1=2

脚手板铺设层数n2=27#楼:8、28#楼:7、21~26#楼:5

4工地实际使用48mm×3.2mm钢管的技术参数

惯性矩I=11.36(cm4)

截面模量W=4.732(cm3)

截面积A=4.504(cm2)

回转半径i=1.588(cm)

弹性模量E=2.06×105(N/mm2)

Q235钢抗拉、抗压和抗弯强度计算值f=205(N/mm2)

5.地基为回填土

19#楼计算书

1.纵向、横向水平杆等受弯构件的强度和接扣件的抗滑承载力计算

(l)纵向水平杆

纵向水平杆〈大横杆〉按照三跨连续梁进行强度和挠度计算.计算简图如图l:

纵向水平杆自重标准值ql1=0.038(KN/m)

脚手板自重标准值q12=0.35×1.05×0.367=0.134(KN/m)

可变荷载标准值q21=3×1.05×0.367=1.156(KN/m)

永久荷载设计计算值ql=1.2×(0.038+0.134)=0.207(KN/m)

可变荷载设计计算值q2=1.4×(1.156)=1.618(KN/m)

a.跨中最大弯矩值Mmaxl=0.08ql×l2+0.101q2×l2=(0.08×0.207+0.101×

1.618)×1.96=0.3528(KN.m)

b.支座最大弯矩值:Mmax2=0.lql×l2+0.117q2×l2=(0.1×0.207+0.117×1.618×

1.96=0.411(KN.m)

取a、b中的最大值Mmax=0.411(KN.m)进行强度计算

抗弯强度σ=M/W=(0.411/4.732)×1000=86.86(N/mm2)

纵向水平杆抗弯强度满足抗压要求。

挠度

永久荷载标准值ql1=(0.038+0.134)=0.173(KN/m)

可变荷载标准值q21=(1.156)=1.156(KN/m)

纵向水平杆最大挠度v=0.677ql×la4/(1O0EI)十0.99×q2×la4/(1O0EI)=

((0.677×0.173+0.99×1.156)×3.842/(100×206000×11.36))×lO8=2.071mm

容许挠度[v]=la/150=1000×1.4/150=10(mm)

满足v<[v],并小于10(mm),纵向水平杆挠度满足要求。

(2)横向水平杆〈小横杆)

横向水平轩按照简支梁进行强度和挠度计算,计算简图如图2

横向水平杆自重标准值:q11=0.038(KN/m)

纵向水平杆(大横杆〉荷载标准值:P12=0.038×1.4=0.0532(KN)

脚手板荷载标准值:P13=0.35×1.4×1.05×0.367=0.189(KN)

可变荷载标准值:P21=3×1.4×1.05×0.367=1.618(KN)

永久荷载设计计算值:

a.均布荷载ql=1.2×0.038=0.046(KN/m)

b.集中力P1=1.2×(P12+P13)

=1.2×(0.0532+0.189)=0.291(KN)

可变荷载设计计算值:P2=1.4×P21=1.4×1.618=2.265KN)

最大弯矩值M=ql×1b2/8+(P1+P2)×1b/3=0.901(KNm)

抗弯强度看:σ=M/W=(0.901/4.732)×1000=190.4(N/mm2〉〈f=205(N/mm2),故横向水平杆抗弯强度满足抗压要求

均布荷载标准值:q=0.038(kN/m)

集中力标准值:P=0.0532+0.189+1.618=1.8602(kN)

横向水平杆最大挠度:v=(5/384)q×1b4/EI+(31b2-(4/9)1b2)×P×1b/72EI=(5/384)×0.038×1.215/(206000×11.36)+(3×1.102–(4/9)1.102)1.860×1.05/(72×206000×11.36))×108=3.29(mm)

容许挠度:[v]=lb/150=7(mm)

满足v<[v],并小于10.0(mn),故横向水平杆挠度满足要求。

(3)纵横向水平杆传给立轩的竖向作用力

横向水平杆自重:q11=0.038(kN/m)

纵向水平杆(大横杆〉荷载标准值:Pl2=2×q3×la=2×0.038×1.4=0.107(KN)

脚手扳荷载标准值:P13=0.35×1.4×1.05=0.514(KN)

可变苟载标准值:P21=3×1.4×1.05=4.41(KN)

作用在扣件上的竖向作用荷载设计计算值:R=(1.2(q11×lb+P12+P13)+1.4×P21)

/2=0.5(1.2×(0.038×1.05+0.107+0.514)+1.4×4.41)=3.483(KN)

R

2.立杆稳定性计算

每米立杆承受的结构自重标准值:NG1=gk×H=0.1219×34=4.145(KN)

脚手扳自重标准值:NG2=n2×q2×la×1b/2=8×0.35×1.4×1.05/2=2.058(KN)

栏杆与档扳自重标准值:NG3=n2×q4×la=8×0.14×1.4=1.568(KN)

吊挂安全设施〈安全网〉自重标准值:NG4=q5×la×H=0.005×1.4×34=0.238(KN)

故永久荷载标准值:

NG=NG1+NG2+NG3+NG4=4.145+2.058+1.568+0.238=8.009(KN)

可变荷载标准值NQ=nl×ql×la×lb/2=2×3×1.4×l.05/2=4.41(KN)

(1)不考虑风荷载时,底层立杆稳定计算

计算长度Lo=1.155μh=1.155×1.5×1.8=3.118(m)

长细比λ=Lo/i=196.3

稳定系数(查表)φ=0.188

计算立杆段轴向力设计值N1=1.2×(NGk)+1.4×NQK=15.785(KN)

稳定计算Nl/φA=(15.785/(0.188×450.4))×1000=186.4(N/mm2)

(2)考虑风荷载时,底层立杆稳定计算

风荷载Wk=0.7×μz×μs×Wo=0.7×l×1.1279×0.45=0.3552(N/mm2)

风荷载弯矩Mw=O.1×0.85×1.4×WK×la×h^2=0.l×0.85×1.4×0.3552×1.5

×1.8^2=0.191(KN.m)

计算立杆段轴向力设计值N2=1.2×(NGk)+0.85×1.4×NQK=14.859(KN)

稳定计算=N2/φA+Mw/W=(14.859/(0.188×450.4)+0.191/4.732)×1000=

215.8(N/mm^2)>f=205(N/mm^2)

(215-205)/205×100%=4.8%<5%

故考虑风荷载时可以使用

3.连墙件计算

迎风面积Aw=2×3×1.8×1.4=15.12(m2)

风荷载Wk=0.7μzμsWO=0.7×1.42×1.1279×0.45=0.5045(N/mm2)

连墙杆轴力设计计算值:Nl=Nlw+No=1.4×Wk×Aw+5=1.4×

0.5045×15.12+5=10.68+5=15.68(KN)

若连墙杆与建筑物采用直角扣件连接,则需在墙面或连接点的两边至少各用3个扣件扣牢。N1

进一步优化。高度20m以下部分连墙杆计算

风荷载Wk=0.7μzμsWo=0.7×1.25×1.1279×0.45=0.4441(KN/m2)

连墙杆轴力设计计算值N1=Nlw+No=1.4×Wk

×Aw+5=1.4×0.444l×15.12+5=9.40+5=14.4(KN)

NL

则优化结果是从20m至3O m采用在墙面或连接点的两边至少各用3个扣件扣牢。2Om以下部分采用在墙面或连接点的两边至少各用2个扣件扣牢。

4.立杆地基承载力计算

工地实际采用的立杆底部垫扳面积A=0.16(m2)

则立杆基础底面平均压力p=N/A=15.785/160000×1000=0.099(N/mm^2)

脚手架立杆下部实际的地基承载力标准值(厚100C10砼)fgk=0.4(N/mm^2)

则立杆下地基承载力设计值fg=kc×fgk=0.4×0.4=0.16(N/mm^2)

因p

16#楼计算书

1.纵向、横向水平杆等受弯构件的强度和接扣件的抗滑承载力计算

(l)纵向水平杆

纵向水平杆〈大横杆〉按照三跨连续梁进行强度和挠度计算.计算简图如图l:

纵向水平杆自重标准值ql=0.038(KN/m)

脚手板自重标准值q12=0.35×1.05×0.367=0.134(KN/m)

可变荷载标准值q21=3×1.05×0.367=1.156(KN/m)

永久荷载设计计算值ql=1.2×(0.038+0.134)=0.207(KN/m)

可变荷载设计计算值q2=1.4×(1.156)=1.618(KN/m)

a.跨中最大弯矩值Mmaxl=0.08ql×l2+0.101q2×l2=(0.08×0.207+0.101×

1.618)×

2.25=0.405(KN.m)

b.支座最大弯矩值:Mmax2=0.lql×l2++0.117q2×l2=(0.1×0.207+0.117×1.618×

2.25=0.472(KN.m)

取a、b中的最大值Mmax=0.472(KN.m)进行强度计算

抗弯强度o=M/W=(0.472/4.732)×1000=99.92(N/mm2)

纵向水平杆抗弯强度满足抗压要求。

永久荷载标准值ql1=(0.038+0.134)=0.173(KN/m)

可变荷载标准值q21=(1.156)=1.156(KN/m)

纵向水平杆最大挠度v=0.677ql×la4/(1O0EI)十0.99×q2×la4/(1O0EI)=

(0.677×0.173+0.99×1.156)×5.062/(100×206000×11.36))×lO8=2.729mm

容许挠度[v]=la/150=1000×1.5/150=10(mm)

满足v<[v],并小于10(mm),纵向水平杆挠度满足要求。

(2)横向水平杆〈小横杆)

横向水平轩按照简支梁进行强度和挠度计算,计算简图如图2

横向水平杆自重标准值:q11=0.038(KN/m)

纵向水平杆(大横杆〉荷载标准值:P12=0.038X1.5=0.057(KN)

脚手板荷载标准值:P13=0.35×1.5×1.05×0.367=0.202(KN)

可变荷载标准值:P21=3×1.5×1.05×0.367=1.734(KN)

永久荷载设计计算值:

a.均布荷载ql=1.2×0.038=0.046(KN/m)

b.集中力P1=1.2×(P12+P13)

=1.2×(0.057+0.202)=0.311(KN)

可变荷载设计计算值:P2=1.4×P21=14×1.734=2.427(KN)

最大弯矩值M=ql×1b2/8+(P1+P2)×1b/3=0.965(KNm)

抗弯强度看:σ=M/W=(0.965/4.732)×1000=203.9(N/mm2〉〈f=205(N/mm2),故横向水平杆抗弯强度满足抗压要求

均布荷载标准值:q=0.038(kN/m)

集中力标准值:P=0.057+0.202+1.734=I.993(kN)

横向水平杆最大挠度:v=(5/384)q×1b4/EI+(31b2-(4/9)1b2)×P×1b/72EI=(5/384×0.038×1.215/(206063×11.36)+(3×1.102–(4/9)1.102)1.993×1.05/(72×20600×11.36))×108=3.885(mm)

容许挠度:[v]=lb/150=7(mm)

满足v<[v],并小于10.0(mn),故横向水平杆挠度满足要求

(3)纵横向水平杆传给立轩的竖向作用力

横向水平杆自重:q11=0.038(kN/m)

纵向水平杆(大横杆〉荷载标准值:Pl2=2×q3×la=2×0.038×1.5=0.115(KN)

脚手扳荷载标准值:P13=0.35×1.5×1.05=0.551(KN)

可变苟载标准值:P21=3×1.5×1.05=4.725(KN)

作用在扣件上的竖向作用荷载设计计算值:R=(1.2(q11×lb+P12十P13)+1.4×P21)/2=0.5((1.2×(0.038×1.05+0.115+0.551)+1.4×4.725)=3.731(KN)

R

2.立杆稳定性计算

每米立杆承受的结构自重标准值:NG1=gk×H=0.1248×30=3.744(KN)

脚手扳自重标准值:NG2=n2×q2×la×1b/2=7×0.35×1.5×1.05/2=1.88(KN)

栏杆与档扳自重标准值:NG3=n2×q4×la=7×0.14×1.5=1.47(KN)

吊挂安全设施〈安全网〉自重标准值:NG4=q5×la×H=0.005×1.5×30=0.225(KN)

故永久荷载标准值:

NG=NG1+NG2+NG3+NG4=3.744+1.88+1.47+0.225=7.3195(KN)

可变荷载标准值NQ=nl×ql×la×lb/2=2×3×1.5×l.05/2=4.725(KN)

(1)不考虑风荷载时,底层立杆稳定计算

计算长度Lo=1.155μh=1.155×1.5×1.8=3.118(m)

长细比λ=Lo/i=196.3

稳定系数(查表〉φ=0.188

计算立杆段轴向力设计值N1=1.2(NGk)+1.4NQK=15.39(KN)

稳定计算Nl/φA=(15.39/(0.188×450.4))×1000=181.75(N/mm2)

(2)考虑风荷载时,底层立杆稳定计算

风荷载Wk=0.7×μz×μs×W0=0.7×l×1.1279×0.45=0.3552(N/mm2)

风荷载弯矩Mw=O.1×0.85×1.4×WK×la×h2=0.l×0.85×1.4×0.3552×1.5

×1.82=0.205(KN.m)

计算立杆段轴向力设计值N2=1.2(NGk)+0.85×1.4×NQK=14.4(KN)

稳定计算=N2/φA+Mw/W=(14.4/(0.188×450.4)+0.205/4.732)×1000=

213.4(N/mm2)

(213.4-205)/205×100%=4.1%<5%

故考虑风荷载时可以使用

3.连墙件计算

迎风面积Aw=2×3×1.8×1.5=16.2(m2)

风荷载Wk=0.7μzμsWO=0.7×1.42×1.1279×0.45=0.5045(N/mm^2)

连墙杆轴力设计计算值:Nl=Nlw+No=1.4×Wk×Aw+5=1.4×0.5045×16.2+5=11.44+5=16.44(KN)

若连墙杆与建筑物采用直角扣件连接,则需在墙面或连接点的两边至少各用3个扣件扣牢。N1

进一步优化。高度20m以下部分连墙杆计算

风荷载Wk=0.7μzμsWo=0.7×1.25×1.1279×0.45=0.4441(KN/m^2)

连墙杆轴力设计计算值N1=Nlw+No=1.4×Wk

×Aw+5=1.4×0.444l×16.2+5=10.07+5=15.07(KN)

NL

则优化结果是

从20m至3O m采用在墙面或连接点的两边至少各用3个扣件扣牢。2Om以下部分采用在墙面或连接点的两边至少各用2个扣件扣牢。

4.立杆地基承载力计算

工地实际采用的立杆底部垫扳面积A=0.16(m^2)

则立杆基础底面平均压力p=N/A=15.39/160000×1000=0.096(N/mm^2)

脚手架立杆下部实际的地基承载力标准值fgk=0.4(N/mm^2)

则立杆下地基承载力设计值fg=kc×fgk=0.4×0.4=0.16(N/mm^2)

因p

18#楼计算书

1.纵向、横向水平杆等受弯构件的强度和接扣件的抗滑承载力计算

(l)纵向水平杆

纵向水平杆〈大横杆〉按照三跨连续梁进行强度和挠度计算.计算简图如图l:

纵向水平杆自重标准值ql1=0.038(KN/m)

脚手板自重标准值q12=0.35×1.05×0.367=0.134(KN/m)

可变荷载标准值q21=2.5×1.05×0.367=0.963(KN/m)

永久荷载设计计算值ql=1.2×(0.038+0.134)=0.207(KN/m)

可变荷载设计计算值q2=1.4×(0.963)=1.349(KN/m)

a.跨中最大弯矩值Mmaxl=0.08ql×l^2+0.101q2×l^2=(0.08×0.207+0.101×

1.349)×

2.89=0.442(KN.m)

b.支座最大弯矩值:Mmax2=0.lql×l^2+0.117q2×l^2=(0.1×0.207+0.117×1.349)×

2.89=0.516(KN.m)

取a、b中的最大值Mmax=0.516(KN.m)进行强度计算

抗弯强度σ=M/W=(0.516/4.732)×1000=109.03(N/mm^2)

纵向水平杆抗弯强度满足抗压要求。

挠度

永久荷载标准值ql1=(0.038+0.134)=0.173(KN/m)

可变荷载标准值q21=(0.963)=0.963(KN/m)

纵向水平杆最大挠度v=0.677ql×la^4/(1O0EI)十0.99×q2×la^4/(1O0EI)=

((0.677×0.173+0.99×0.963)×8.1352/(100×206000×11.36))×lO^8=3.721mm

容许挠度[v]=la/150=1000×1.7/150=11.3(mm)

满足v<[v],并小于10(mm),纵向水平杆挠度满足要求。

(2)横向水平杆〈小横杆)

横向水平轩按照简支梁进行强度和挠度计算,计算简图如图2

横向水平杆自重标准值:q11=0.038(KN/m)

纵向水平杆(大横杆〉荷载标准值:P12=0.038×1.7=0.0646(KN)

脚手板荷载标准值:P13=0.35×1.7×1.05×0.367=0.230(KN)

可变荷载标准值:P21=2.5×1.7×1.05×0.367=1.637(KN)

永久荷载设计计算值:

a.均布荷载ql=1.2×0.038=0.046(KN/m)

b.集中力P1=1.2×(P12+P13)

=1.2×(0.0646+0.230)=0.353(KN)

可变荷载设计计算值:P2=1.4×P21=1.4×1.637=2.292KN)

最大弯矩值M=ql×1b^2/8+(P1+P2)×1b/3=0.932(KNm)

抗弯强度看:σ=M/W=(0.932/4.732)×1000=196.9(N/mm2〉〈f=205(N/mm^2),故横向水平杆抗弯强度满足抗压要求。

均布荷载标准值:q=0.038(kN/m)

集中力标准值:P=0.0646+0.230+1.637=1.9316(kN)

横向水平杆最大挠度:v=(5/384)q×1b^4/EI+(31b^2-(4/9)1b^2)×P×1b/72EI=(5/384)×0.038×1.215/(206000×11.36)+(3×1.102–(4/9)1.102)1.9316×1.05/(72×206000×11.36))×10^8=3.41(mm)

容许挠度:[v]=lb/150=7(mm)

满足v<[v],并小于10.0(mn),故横向水平杆挠度满足要求

扣件

(3)纵横向水平杆传给立轩的竖向作用力

横向水平杆自重:q11=0.038(kN/m)

纵向水平杆(大横杆〉荷载标准值:Pl2=2×q3×la=2×0.038×1.7=0.130(KN)

脚手扳荷载标准值:P13=0.35×1.7×1.05=0.624(KN)

可变苟载标准值:P21=2.5×1.7×1.05=4.46(KN)

作用在扣件上的竖向作用荷载设计计算值:R=(1.2(q11×lb+P12+P13)+1.4×P21)

/2=0.5(1.2×(0.038×1.05+0.13+0.624)+1.4×4.46)=3.563(KN)

R

2.立杆稳定性计算

每米立杆承受的结构自重标准值:NG1=gk×H=0.1307×21=2.745(KN)

脚手板自重标准值:NG2=n2×q2×la×1b/2=5×0.35×1.7×1.05/2=1.561(KN)

栏杆与档扳自重标准值:NG3=n2×q4×la=5×0.14×1.7=1.19(KN)

吊挂安全设施〈安全网〉自重标准值:NG4=q5×la×H=0.005×1.7×21=0.179(KN)

故永久荷载标准值:

NG=NG1+NG2+NG3+NG4=2.745+1.561+1.19+0.179=5.675(KN)

可变荷载标准值NQ=nl×ql×la×lb/2=2×2.5×1.7×l.05/2=4.463(KN)

(1)不考虑风荷载时,底层立杆稳定计算

计算长度Lo=1.155μh=1.155×1.5×1.8=3.118(m)

长细比λ=Lo/i=196.3

稳定系数(查表)φ=0.188

计算立杆段轴向力设计值N1=1.2×(NGk)+1.4×NQK=13.058(KN)

稳定计算Nl/φA=(13.058/(0.188×450.4))×1000=154.2(N/mm^2)

(2)考虑风荷载时,底层立杆稳定计算

风荷载Wk=0.7×μz×μs×Wo=0.7×l×1.1279×0.45=0.3552(N/mm^2)

风荷载弯矩Mw=O.1×0.85×1.4×WK×la×h^2=0.l×0.85×1.4×0.3552×1.7

×1.8^2=0.232(KN.m)

计算立杆段轴向力设计值N2=1.2×(NGk)+0.85×1.4×NQK=12.12(KN)

稳定计算=N2/φA+Mw/W=(12.12/(0.188×450.4)+0.232/4.732)×1000=

192.16(N/mm^2)

故考虑风荷载时满足要求。

3.连墙件计算

迎风面积Aw=2×3×1.8×1.7=18.36(m^2)

风荷载Wk=0.7μzμsWO=0.7×1.42×1.1279×0.45=0.5045(N/mm^2)

连墙杆轴力设计计算值:Nl=Nlw+No=1.4×Wk×Aw+5=1.4×0.5045×18.36+5=17.97(KN)

若连墙杆与建筑物采用直角扣件连接,则需在墙面或连接点的两边至少各用3个扣件扣牢。N1

4.立杆地基承载力计算

工地实际采用的立杆底部垫扳面积A=0.16(m^2)

则立杆基础底面平均压力p=N/A=13.058/160000×1000=0.0816(N/mm^2)

脚手架立杆下部实际的地基承载力标准值(厚100C10砼)取fgk=0.4(N/mm^2)

则立杆下地基承载力设计值fg=kc×fgk=0.4×0.4=0.16(N/mm^2)

因p

5.脚手架构造及门洞构造见图3和图4.

高层住宅楼外悬挑脚手架方案

东岭新区二期19#住宅楼悬挑式 脚手架搭设方案 东岭新区二期19#高层住宅楼,为剪力墙结构,地下一层,地上三十三层,总建筑面积17276.64M2,施工脚手架采用先落地后悬挑的方式,槽钢悬挑式脚手架自三层开始搭设,根据《中华人民共和国建筑安全生产管理条例》的要求,脚手架施工前必须制定施工方案,并作出设计,以满足工人操作及材料堆置和运输的需要,保证施工期间在各种荷载和气候条件下不变形、不倾斜和不摇晃,确保坚固稳定和安全施工使用。 本项目根据《建筑工程施工手册》、《建筑工程安全验收规范》JGJ59-99、《扣件式脚手架安全技术规范》JGJ130-2001的相关规定编制该方案。 一、材料选用 1、脚手架钢管采用外径48㎜×3.5㎜的钢管,长度为1.5m~6m之间配合使用。 2、外悬挑材料为16#号槽钢。 3、脚手板采用300mm宽竹脚手板。 4、扣件为直角扣件,对接扣件、旋转扣件,进场时应有出厂合格证明,发现有裂纹、变形、滑丝的禁止使用。对于有严重锈、弯曲、压扁或裂纹的钢管不得使用。 二、构架形式尺寸设计 1、一般规定

①、外脚手架搭设采用钢管(扣件式)外悬挑式双排脚手架,悬挑材料为16号槽钢。采用在楼面埋设Φ16钢筋环作为槽钢与建筑物连接(埋设方法详见附图)。 ②、立杆纵向间距为1.5m,排距为1.0m,大横杆步距为1.5m,小横杆步距为1.5m,小横杆在大横杆上用扣件上牢,且超出大横杆不能小于10㎝,内外排脚手架每个节点必须设置小横杆连接。 ③、所有立杆、大横杆接头均应错开,并用扣件连接拧紧螺栓。脚手架两端,转角处、立面全部设剪刀撑。剪刀撑与地面的角度45~60度。 ④、脚手板的满铺宽度为0.8m,离墙面不得大于40㎝,不得有空隙和探头板。脚手板与脚手板间的接头用铁丝牢固绑扎于小横杆上。 ⑤、挑架满挂密目网,最后一道密目网超出檐口两步架,密目网用专用绳索绑牢,接缝必须留在平杆和立杆处。 ⑥、脚手架搭设成后在施工期间未经施工负责人同意,不准随便乱拆或改变架体结构。 ⑦、脚手架和墙连接的拉锚如有妨碍工作时,一定要经施工负责人

室内脚手架施工方案

室内脚手架施工方案 GE GROUP system office room 【GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-

年产2万吨精制木糖技改项目工程内 脚 手 架 施 工 专项方案 编制人:项目技术负责人 审批人:项目经理 审核人:公司技术负责人 施工单位:盛华建设有限公司 编制日期:2018年04月26日 一、工程概况 1、工程名称:集凤楼形象提升工程

2、工程特点 3、本工程为年产2万吨精制木糖技改项目工程,位于开化县华埠镇华康药业厂区 内,结构为框架结构,室内地面标高距棚顶底标高相距8米,需搭设脚手架进行施工,结合现场实际制定本方案 3、编制依据 4、本工程室内装修搭设脚手架的总体方案为采用立杆的横纵间距为1.2m,步距 1.5m,操作层及坡道铺满竹制脚手片,四周挂满密目安全网 二、材料要求: 1.钢管:

采用外径φ48mm,壁厚3.5mm的高频焊接钢管。材料要符合《普通碳素结构钢技术条件》GB700-79中的A3钢管技术条件。管材符合《直径5~152mm电焊钢管》YB242-63中的甲类软钢管,《低压流体输送用焊接钢管》GB3092-82中的普通钢管的规定。有严重锈蚀、弯曲、压偏、损伤和裂纹者均应剔除。 钢管的长度应是脚手架步高的倍数,其重量要求方便操作杆件最大重量以不超过25kg为宜。 按钢管在脚手架上所处的部位和所起的作用分为: (1)立柱,立杆和竖杆等,是脚手架主要传递荷载的杆件。 (2)大横杆,又称牵杆,纵向水平杆等。是保持脚手架纵向稳定的主要杆件。 (3)小横杆,又称横向水平杆,横担等。是脚手架直接承受荷载的杆件. (4)横杆是脚手架的安全防护设施,又起着脚手架的纵向稳定作用。 (5)剪力撑,又称十字撑,科撑,是防止脚手架产生纵向位移的主要杆件。 (6)抛撑,用于脚手架外侧与地面呈斜角的斜撑,一般在开始搭设脚手架时固定之用。 2.扣件:扣件式钢管脚手架,所用的扣件,应符合JGJ22-85《钢管脚手架扣件》的规定,材质应符合GB78-67《可锻铸铁分类及技术条件》中KT33-8的技术条件。(1)直角扣件,用于两根垂直交叉钢管的连接。

多层建筑脚手架施工方案

多层楼房脚手架施工方案 一、工程概况 本工程为框架结构,建筑面积为14123m2,均采用双排落地脚手架。 二、脚手架的构造与搭设要求 1、基本要求 用扣件式钢管搭设的脚手架是施工临时结构,它要承受施工过程中各种垂直和水平荷载。因此脚手架必须有足够的承载能力、刚度和稳定性。在施工过程中,在各种荷载作用下不发生失稳倒塌,并不超过结构的容许强度,以确保安全。 2、受荷情况 采用Φ48×3.5钢管和扣件的脚手架立杆,大横杆和小横杆是主要受力杆件,剪刀撑和连墙杆是保证脚手架整体刚度和稳定性的杆件,并且有加强脚手架抵抗垂直和水平力作用的能力,扣件是脚手架组成整体的连接件和传力件。 3、脚手架的构造与搭设要求 1)脚手架基础应在夯实的泥土上铺设80mm的道渣,碎石,用打夯机 夯实后,浇捣100mm的C25的碎石混凝土,脚手架基础底座面标高 宜高于自然地坪50mm左右。 2)脚手架立杆采用对接扣件连接,相邻两立杆接头应错开不小于 50cm,同一步内外两根纵向水平杆也应错开,且不应在同一跨内, 立杆底部设置50×100×2000mm木板作为垫板,并设置纵向扫杆。 3)小横杆伸出外立杆连接点外15~20cm,离外墙面10cm。 4)脚手架的纵向两端和转角处、脚手架外侧每隔9m(水平距离)左 右用斜杆搭成剪刀撑,自下而上循序连续设置斜杆,钢管与脚手架 底部水平成45°~60°夹角,斜杆用旋转扣件与立杆和横向水平 杆扣牢。剪刀撑接长必须采用两只以上的旋转扣件固定,搭接长度 不应小于1m,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。 5)外立杆里侧设防护栏杆和18cm高的挡脚板,其内侧离地(楼层面) 超过2米的必须设置1.2米高的内防护栏杆,外侧全部设置密目式 安全网满封,并同第一步架底捆牢。 6)脚手架每隔4步,应在里杆与墙面之间设统长安全竹笆,支承在两 根钢管上,用18#铅丝同钢管绑扎牢固,每片竹笆绑扎点不少于4 点。 7)脚手架与主体结构必须采用刚性连接(钢管一端与主体预埋钢管用 十字扣件扣牢,另一端用扣件与立杆扣牢)连接杆应与墙面垂直, 连接杆与框架梁柱中预埋件连接时砼强度不宜低于15Mpa。

模板内支撑体系脚手架施工方案

XXXXXXXXXXXX工程 模板内支撑 体系脚手架 施 工 方 案 编制单位: XXXXXX建筑工程有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:二0XX年九月

目录 1、工程概况 (1) 2、编制依据 (1) 3、脚手架材料选择和质量规定 (1) 4、脚手架的搭设、使用和拆除的一般规定 (4) 5、施工准备 (7) 6、主要施工方法 (8) 7、计算书 (9)

1、工程概况 本工程XXXXXXXX投资建设,XXXXXXXXX设计院设计,由XXXXX监理有限公司进行工程监理,XXXX建筑工程有限公司组织施工。建设地点:XXXXXXX,工程名称:XXXXXX,总建筑面积2516.02㎡,结构框剪结构,建筑安全等级一级,屋面防水等级为一级,地下室防水等级为一级,耐火等级为一级,地下室耐火等级为一级,抗震设防烈度为6度,设计使用年限为50年。建筑物总高度为15.3m。 2、编制依据 2.1 施工图,施工组织设计; 2.2 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》(JGJ130-2001); 2.3 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 2.4 《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-93); 2.5 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001); 2.6 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 2.7 《建筑施工手册》(第四版) 3、脚手架材料选择和质量规定 结合本工程结构特点以及钢管刚度好、强度高的优点,本工程脚手架采用扣件式钢管脚手架,在选材方面需遵循以下原则: 3.1钢管 3.1.1脚手架钢管使用租赁钢管。

住宅楼脚手架施工方案

脚手架立杆荷载的计算: 作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。静荷载标准值包括以下内容: (1)每米立杆承受的结构自重标准值,为0.1248kN/m N G1 = [0.1248+(1.50×2/2)×0.033/1.80]×18.00 = 2.746kN; (2)脚手板的自重标准值;采用竹笆片脚手板,标准值为0.3kN/m2 N G2= 0.3×2×1.5×(1.05+0.9)/2 = 0.878 kN; (3)栏杆与挡脚手板自重标准值;采用无,标准值为0kN/m (4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网:0.005 kN/m2 N G = N G1+N G2+N G3+N G4 = 3.758 kN; 活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。经计算得到,活荷载标准值 N Q = 2×1.05×1.5×1/2 = 1.575 kN; 考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值为 N = 1.2 N G+0.85×1.4N Q = 1.2×3.758+ 0.85×1.4×1.575= 6.384 kN; 不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值为 N'=1.2N G+1.4N Q=1.2×3.758+1.4×1.575=6.715kN; 六、立杆的稳定性计算: W k = 0.7 ×0.45×0.74×0.214 = 0.05 kN/m2; 风荷载设计值产生的立杆段弯矩 M W为:

M w= 0.85 ×1.4W k L a h2/10 = 0.85 ×1.4×0.05×1.5×1.82/10 = 0.029 kN·m; 考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式 σ = N/(φA) + M W/W ≤ [f] 立杆的轴心压力设计值:N = 6.384 kN; 不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式 σ = N/(φA)≤ [f] 立杆的轴心压力设计值:N = N'= 6.715kN; 计算立杆的截面回转半径:i = 1.59 cm; 计算长度附加系数参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)表5.3.3得: k = 1.155 ; 立杆稳定性计算σ = 86.518 N/mm2小于立杆的抗压强度设计值 [f] = 205 N/mm2,满足要求! 不考虑风荷载时 σ = 6715.08/(0.188?24)=84.242 N/mm2; 立杆稳定性计算σ = 84.242 N/mm2小于立杆的抗压强度设计值 [f] = 205 N/mm2,满足要求! 七、连墙件的计算: 每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧的迎风面积 A w = 16.2 m2; 按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)5.4.1条连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力(kN), N0= 5.000 kN;

高层住宅脚手架工程施工方案

高层住宅脚手架工程施工方案高层住宅脚手架工程施工方案提要:操作层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载,不得将模板支撑,缆绳钢丝、混凝土的输送管道等固定在脚手架上,严禁任意悬挂起重设备 来自 高层住宅脚手架工程施工方案 1.脚手架工程概述 本工程脚手架包括内、外脚手架。内脚手架为结构施工时支承架,采用碗扣式脚手架。地下室和标准层以下外脚手架采用双排、单立杆、落地钢管脚手架,标准层以上外脚手架采用悬挑架。外墙保温、刮抗裂砂浆、外墙涂料及其他外檐构造利用电动吊篮施工。 2.悬挑架的安装和搭设 一般规定及要求 安装搭设前,均应根据施工组织设计要求组织技术人员与操作人员进行技术、安全交底。 在安装、升降、拆除过程中,在操作区域及可能坠落范围均应设置安全警戒。 遇五级以上大风、大雨、大雪、浓雾等恶劣天气时禁止悬挑架作业,遇五级以上大风时还应事先对悬挑架采取必要的加固措施或其他应急措施,并撤离架体上的所有施工活荷载。 施工现场应配备必要的通讯工具,以加强通讯联系。 在悬挑架安装、搭设以及使用全过程中,施工人员应遵守现行

《建筑施工高处作业安全技术规范》、《建筑安装工人安全技术操作规程》等的有关规定。各工种人员应固定,并按规定持证上岗。 现场使用时应设置必要的消防措施及防雷措施。 安装前准备 根据工程特点与使用要求编制专项施工方案。对特殊尺寸的架体应进行专门设计,架体在使用过程中因工程结构的变化而需要局部变动时,应制定专门的处理方案。 根据施工方案设计的要求,落实现场施工人员及组织机构。 核对脚手架搭设材料与设备的数量、规格,查验产品质量合格证、材质检验报告等文件资料,必要时进行抽样检验。主要搭设材料应满足以下规定: 脚手管外观质量平直光滑,没有裂纹、分层、压痕、硬弯等缺陷,并应进行防锈处理;立杆最大弯曲变形应小于L/500,横杆最大弯曲变形应小于L/150mm;端面平整,切斜偏角应小于;实际壁厚不得小于标准公称壁厚的90%; 焊接件焊缝应饱满,焊缝高度符合设计要求,并满足钢结构GB50221-95、jGj81-91规范要求,没有咬肉、夹渣、气孔、未焊透、裂纹等缺陷; 螺纹连接件应无滑丝、严重变形、严重锈蚀等现象; 扣件应符合现行《钢管脚手架扣件》的规定;安全围护材料及其他辅助材料应符合国家标准的有关规定。 安装需要施工塔吊配合时,应核验塔吊的施工技术参数是否满

脚手架工程施工方案

(一)施工部署 结合本工程结构形式、实际施工特点,建筑物四周搭设落地式、全封闭的扣件式双排钢管脚手架。即用于结构施工同时兼做安全防护。脚手架应先进行承载力计算及验算,必须满足施工及安全方面的需求。 (二)脚手架的搭设施工工艺 场地平整、夯实→基础承载实验、材料配备→定位设置通长脚手架、钢底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆(搁栅)→剪刀撑→连墙杆→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网→检查验收 定距定位。根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并作好标记。用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并用小竹片点出立杆标记。垫板、底座应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平稳,不得悬空。 在搭设首层脚手架的过程中,沿四周每框架内设一道斜支撑,拐角处双向增设,待该部位脚手架与主体结构的连墙件可靠拉接后方可拆除。当脚手架操作层高出连墙件两步时,应采用临时稳定措施,直到连墙件搭设完毕后方可拆除。 双排架宜先立里排立杆,后立外排立杆。每排立杆宜先立两头的,再立中间的一根,互相看齐后,立中间部分各立杆。双排架内、外排两立杆的连线要与墙面垂直。立杆接长时,宜先立外排,后立内排。 其余组件的搭设要求参见构造要求。 (三)脚手架的拆除施工工艺 拆架程序应遵守由上而下,先搭后拆的原则,即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等(一般的拆除顺序为安全网→栏杆→脚手板→小横杆→大横杆→立杆)。 不准分立面拆架或在上下两步同时进行拆架。做到一步一清。拆立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣。拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托住中间,再解端头扣。所有连墙杆等必须随脚手架拆除同步下降,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架,分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步应增设连墙件加固。 当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度(约6.5m)时,应先在适当位置搭临时抛撑加固,后拆连墙件。 (四)构造要求及技术措施 1.地基处理: 基础回填土采用素土分层夯实,压实度经试验≥93%。四周外脚手架以夯实后的回填土作为基础,所有的基础必须平整。基础上、底座下设置垫板,其厚度不小于5㎝,布设必须平稳,不得悬空。并在四周距脚手架外立杆50㎝处设一浅排水沟,在建筑物四角做四个蓄水坑,使雨水等通过排水沟流入蓄水坑。 2.立杆: 脚手架外立杆顶端高出结构檐口上皮1.8m,内立杆低于结构檐口0.5m。 立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立杆接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50㎝;各接头中间距主接点的距离不大于60㎝。 3.大横杆: 大横杆置于小横杆之下,在立杆的内侧,用直角扣件与立杆扣紧;其长度大于3跨、不小于6m,同一步大横杆四周要交圈。

模板脚手架专项工程施工方案(DOC)

昌平区2012年中小型水库除险加固工程模板脚手架专项施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 北京市新港永豪水务工程有限公司 昌平区2012年中小型水库除险加固工程项目部 2013年2月20日

一、工程主要建设内容: (1)德胜口水库除险加固工程。主要建设内容包括:1)坝基、坝体上游面和下游面防渗;2)坝顶加固;3)溢流面防护;4)消力池清淤、加固;5)输水管、进出口闸室拆除重建,更换检修闸门和启闭机;6)土坝工程;7)上坝路;8)新建位移观测点。 (2)水沟水库除险加固工程。主要建设内容包括:1)坝体上游面防渗;2)溢洪道防护;3)坝顶和坝体下游面加固;4)输水管、阀室拆除重建;5)上坝路;6)管理区路面硬化。 本工程模板及脚手架工程主要为大坝混凝土面板及迎水面混凝土基础、大坝背水面表面勾缝以及进出口闸室混凝土。结构面坡比有垂直、1:0.08、1:0.35、1:0.75四种。施工过程中针对不同坡比及不同工作内容采用不同的脚手架搭设形式。 二、编制依据: 1、昌平区2012年中小型水库除险加固工程设计图纸; 2、《水利水电工程模板施工规范》(DL/T5110-2000); 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)2002年版。 4、《钢管脚手架扣件》(GB15831); 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); 6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 7、《混凝土结构工程施工质量验收规程》(GB50204-2002)。 三、脚手架工程 (一)坝面勾缝脚手架形式选用 坝面勾缝因施工荷载较小,采用单排扣件式脚手架(Φ48×

住宅楼工程脚手架工程施工专项方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、脚手架设计方案 (2) 四、施工计划 (3) 五、材料选择及构造要求 (3) 六、脚手架的搭设、使用及拆除施工工艺 (4) 七、质量保证 (9) 八、检查与验收 (13) 九、施工安全保证措施 (16) 十、劳动力安排 (20) 十一、监测监控措施 (21) 十二、应急预案 (22) 十三、钢管脚手架设计计算 (25) 〖1〗、6幢±0.00~+20米(地下室顶板)落地扣件式钢管脚手架计算 (25) 〖2〗、6幢拉吊卸荷钢管脚手架计算(+20m~+32.6m)段 (29) 〖3〗、6幢拉吊卸荷钢管脚手架计算(+32.6m~+ 43.4m)段 (37) 〖4〗、6幢拉吊卸荷钢管脚手架计算(+43.4m~+56m)段 (42) 〖5〗、6幢拉吊卸荷钢管脚手架计算(+56m~+65.95m)段 (46)

园二期(6#楼65.95米)脚手架工程施工专项方案 一、工程概况 拟建园二期工程,总建筑面积101205.98㎡,地下2层,由5#、6#、7#、8#和临街商铺裙楼组成。本工程项目建设单位由汕头市丰迪房地产开发有限公司,设计单位由广东新长安建筑设计院有限公司设计,勘察单位由汕头市粤东工程勘察院,监理单位由广东恒胜建设监理有限公司监理,施工单位由汕头市澄海区建筑总公司施工。 地下室分为地下人防地下室和地下车库二部分,人防地下室闲时作为地下停车库,地下室负二层高为3.6m、负一层高为3.6m和4.0m。 住宅楼层高:一层5.2m,二层2.9m,标准层层高为2.95m。建筑物总高度6#楼64.75m+1.2 m工作面=65.95m做为计算标准。, 结构类型:住宅为钢筋混凝土剪力墙结构,地下室为钢筋混凝土框剪结构。 二、编制依据 各类相关规范、法律、法规、规范性文件、标准; 本工程项目施工图纸;地质勘察报告;施工组织设计; 华软安全计算软件 《建筑工程预防高处坠落事故若干规定和建筑工程预防坍塌事故若干规定》—[建质(2003)82号] 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》--(建质[2009]87号 《建筑施工特种作业人员管理规定》(建质[2008]75号 《广东省建筑施工特种作业人员管理实施细则》粤建安字[2008]85号 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011); 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》GB50017-2003 中国建筑工业出版社; 《关于进一步加强房屋市政工程脚手架支撑体系使用的钢管扣件等构配件管理的通知》(粤建质函[2011]796号) 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012中国建筑工业出版社;

崇德居住宅小区外墙脚手架施工方案

外墙脚手架施工方案 第一章工程概况和脚手架的总体布置 一、工程概况 XX崇德居住宅小区工程,地下1层,地上17层,地下室面积约13000m2,总高3.9m,地下室平面近似矩形,±0.000至屋面层总高58.3m,首层至屋面层平面形状近似长方形。 二、脚手架的总体布置 1、外墙脚手架工程根据项目施工组织设计及工程的特点和业主方对本工程工期的要求,将其搭设分为2大部分:○1、地下室至半地下室顶板部分○ 2、首层至屋面部分按分段卸荷方法搭设。 2、脚手架使用材料有:φ48×3.5钢管、铸造式钢扣件、竹脚手板、18厚胶合板并油红白相间油漆踢脚板、φ14卸荷钢丝绳、Ⅰ级φ16卸荷吊环、阻燃密目安全网、14#悬挑槽钢。

第二章脚手架的搭设 一、脚手架的布置 (一)、地下室至半地下室顶板部分: 1、本工程地下室外墙脚手架最高处,高3.9米。 2、结构构造杆件设计 ○1、立杆:φ48×3.5钢管,纵向间距@1500,横向间距@800; ○2、大横杆:φ48×3.5钢管,竖向间距@1800,横向间距@800,纵向2根通长; ○3、小横杆:φ48×3.5钢管,纵向间距@1800,横向间距@800; ○4、扫地杆:φ48×3.5钢管,横向杆间距@800,纵向杆2根通长; ○5、挡脚板:18mm厚胶合板,油红白间色油漆; ○6、安全网:阻燃密目安全网; 3、地下室防水工程完成后全部拆除。 (二)、首层至屋面层部分: 1、首层至屋面层外墙脚手架高55.6米。 2、结构构造杆件设计 ○1、立杆:φ48×3.5钢管,纵向间距@1500,横向间距@800; ○2、大横杆:φ48×3.5钢管,竖向间距@1800,横向间距@800,纵向2根通长; ○3、小横杆:φ48×3.5钢管,纵向间距@1800,横向间距@800; ○4、扫地杆:φ48×3.5钢管,横向杆间距@800,纵向杆2根通长;

五层(多层)脚手架施工方案

九成锦苑棚户区改造二期工程脚手架工程施工方案 编制: 审核: 安全审核: 审定: 合肥捷强建筑劳务有限公司 2011年11月

九成锦苑棚户区改造二期工程脚手架施工方案 一、工程概况 九成锦苑棚户区改造二期工程是由13幢5F层砖混住宅楼组成。 设计单位 施工现场“三通一平”工作已基本就绪,外地面已做硬底化。 二、工程特点、环境特点 本工程采用扣件式钢管脚手,按照规定,我方要求严禁使用竹脚手架,并不得使用外悬挑脚手架。 本工程工区临时围墙未搭设完毕,排水及供水设施相对完善,道路路基已铺设完毕。 本工程建筑部分主要在5F层之间,相对高度不是太高。 三、脚手架工程编制的依据 本计算根据中国建筑出版社《建筑施工脚手架实用手册》;严格按中华人民共和国行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)及《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)和省级行业标准,实施设计意见与施工。 四、脚手工程的施工技术 1、脚手搭设的使用要求 A、有适当的宽度(面积)、步架高度、离墙距离,能满足工人操作、材料 堆置和运输的需要。 B、具有稳定的结构和足够的承载能力,能保证施工期间可能出现的使用荷 载的作用下不变形、不倾斜、不摇晃。 C、与垂直运输设施和楼层或作业面高度相互适应,以确保材料垂直运输转 入水平运输的需要。 D、搭设、拆除和搬运方便,能长期周转使用。搭拆进度能满足施工安排的 需要。 E、应考虑多层作业、交叉流水作业和多工种作业的要求,减少多次搭拆。 2、扣件式钢管脚手架的搭拆 A、使用的材料及机具

扣件式钢管脚手架采用Φ48*3.0或Φ48*2.75焊接钢管,用于立杆、大横杆和斜杆的钢管长度以4.0~6.0M为好,适合人工操作;用于小横杆的钢管长度以1.0~1.2为宜,以适应脚手架的宽度。 脚手架使用的扣件有直角扣件、旋转扣件和对接扣件等几种。采用Q235A 级钢的可锻铸铁制作。 脚手架的底座用可锻铸铁制作。 钢管扣件脚手架施工的主要机具应有扳手、力矩扳手、铁杆、起重索具等。 B、脚手架的基础 良好的脚手架底座和基础(或地基)对脚手架的安全极为重要,在搭设脚手架前必须对其下部地基作好处理。 脚手架的立杆大多处在基底土和墙边回填土为底的硬化地面上,其回填土必须严格分层夯实。立杆底脚宜用长2M,宽不小于100MM,厚20~50MM的木板,平行于墙面放置。脚手架地基应有可靠的排水措施,防止雨水浸泡地基。 C、脚手架的搭设必须在完成了施工准备工作,办理好施工组织设计的审批、技术交底、基础验收等手续后方可施工。 D、脚手搭设的构造要求 扣件式钢管脚手架的构造形式有:立杆、大横杆、小横杆、剪刀撑、连墙杆、水平斜拉杆、护栏和挡脚板及铺板。 本工程脚手的搭设要求一般按规范规定的要求进行施工。有关重要的结构如水池类和截面大的柱梁的支撑脚手必须要有合理的加强措施。 一般脚手搭设的构造要求如下表(一):单位:米 序号杆件名称砌筑脚手装饰脚手 单排双排单排双排 1 立杆 1.35~1.5 1.5~1.8 1.15~1.5 0.8~1.2 2 大横杆≯6 ≯6 ≯1.8 ≯1.8 3 小横杆≯1.5 ≯1.5 ≯1.5 ≯1.5 4 剪刀撑脚手纵向两端起每12~15M设置 5 连墙杆隔层设置,垂直距离≯6,水平距离≯6M 6 水平斜拉杆视需要布置在与连墙杆相同的水平面上

脚手架模板施工方案.docx

百度文库 脚手架施工方案 一、工程概况 工程项目概况 1工程项目名称:星河湾小区 11#楼、 14#楼、 15#楼及 5#商业 2工程等级:住宅楼 14 号为一类高层建筑,其余为二类高层建筑 3建筑地址:唐山市丰南区建设路东侧文化大街南侧唐胥路西侧 滨河大街北侧 4建筑规模:总建筑面积 38870m2,建筑总占地面积 2287m2. 5结构形式:住宅为钢筋混凝土剪力墙结构,商业为钢筋混凝土 框架结构。 6场地道路标高: ~5085m 7工程项目组成: 14#住宅楼为 24 层, 15#住宅楼为 18 层, 11#住宅楼为 11 层 8地质情况:据唐山市规划建筑设计研究院提供的《星河湾小区 岩土工程勘察报告》,场地为中硬土,场地类别属于Ⅱ类场地,地下水位稳定约 11.5 米左右,属潜水水质对混凝土无腐蚀性。 9建筑特点: (1)主要构造用料说明: 地下以上外承重墙为200、250 厚钢筋混凝土墙; 地下承重墙均为300、250、200 厚钢筋混凝土墙; 填充墙: 100 厚钢筋混凝土墙(住宅阳台、飘窗侧墙);130 厚钢丝网架水泥聚苯乙烯夹芯板墙(地下室隔墙)100 厚钢丝网加水

泥聚苯乙烯夹芯板(住宅内隔墙);200 厚加气混凝土砌块墙 (住宅内隔墙)。 (2)屋面防水:防水等级为Ⅱ级,采用 3 ㎜+3 ㎜厚 SBS改性沥青防水卷材,平屋面排水主坡为 2%, (3)地下防水及卫生间防水:地下防水等级为Ⅱ级,地下防水 采用 S6 抗渗混凝土和卷材防水二道防水,钢筋混凝土外墙级底板采用自防水并加 3 ㎜+3 ㎜厚 SBS改性沥青防水卷材。 卫生间采用混凝土挡水坎墙,高度大于 250 ㎜。 (4)门窗:满足安全与节能要求,面积大于㎡时均采用安全 玻璃,气密等级为 4 级,门窗位置除注明外,均与外墙皮平。 (5)电梯:客梯载重为 800 ㎏,速度 1.5m|s 。 (6)节能:外窗气密等级为 4 级,外墙为 60 厚挤塑聚苯板。10结构特点 (1)结构设计简况:结构设计基准期50 年;建筑结构安全等级为二级;建筑抗震设防类别为标准设防类(丙类);剪力墙抗震等级为二级,基础设计等级为乙级。 材料: 混凝土等级:一般按地下一层至 4 层为 C30,5 层以上为 C25.基础底板及地下室外墙均为抗渗混凝土,抗渗等级为S6. 钢筋: HPB235;HRB335;HRB400。预埋件为 Q235B 基本构造规定

高层住宅楼悬挑脚手架施工方案

【精品文档】 (此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!) (文件备案编号:) 施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

一、工程概况: 本工程为**市*****小区4#住宅楼工程,由**市**房地产开发有限公司筹建,由**华***建筑设计院设计,由*****工程勘察设计有限公司勘察,由**市**建设监理有限责任公司监理,*****建筑安装工程公司施工。 本工程位于**路以南,**路以北,**路以西。地下二层,地上二十五层(另有屋顶机房层一层),建筑高度为78.3米,该楼为剪力墙结构,总建筑面积19200㎡,建筑外形为“一”字形。合理使用年限为50年。 本工程以双轴对称截面钢梁做悬挑梁结构,负一层以上采用悬挑扣件式钢管脚手架。分五次悬挑(一次悬挑一层至六层,二次悬挑七层至十一层,三次悬挑十二层至十六层,四次悬挑十七层至二十一层,二十二层至顶)。悬挑脚手架的搭设高度不超过20米。悬挑梁为16号工字钢。每个型钢悬挑梁外端设置钢丝绳与上一层建筑结构斜拉结。悬挑梁尾端锚固点预埋3个锚点固定于钢筋混凝土梁板结构上。 二、搭设方案 (一)脚手架的架体形式:本工程采用16#工字钢悬挑单立杆双排外脚手架。悬挑脚手架步距1.8m,立杆纵距1.5m,内外排立杆间距0.8m;小横杆设在大横杆下方,外侧大横杆间距为 1.2米,内侧大横杆间距1.8米,小横杆中部增加一条水平横杆。 (二) 脚手架的搭设施工工序: 1、架子悬挑梁安放: (1)每根悬挑梁均用14mm的钢丝绳进行吊拉卸荷。 (2)按脚手架的纵距、横距要求进行放线、定位。 (3)逐一安放挑梁工字钢,工字钢安放好,拉通线定位后,用钢筋焊接锚固。 (4)挑梁吊运时轻吊轻放,减小对混凝土的结构挠动安全影响。 2、脚手架的搭设顺序: 自建筑物角部一端起逐根树立立杆→放置纵向扫地杆(贴近挑梁的大横杆),随即与立杆 扣紧→装设横向扫地杆(贴近挑梁的小横杆),并与立杆扣紧→竖起3-4根立杆后,安装第一步大横杆(注意与各立杆扣紧)→安装第一步小横杆(与大横杆扣紧)→安装连墙件→安装第二步大横杆→安装第二步小横杆→第三、四步大横杆和小横杆→在相应位置加设连墙杆→接各立杆(长度均为6m)→加设剪刀撑和横向斜撑→搭设拦腰扶手杆、挡脚板→满铺底层脚手板→张挂安全网(包括平网和立网)。 3、脚手架搭设注意事项:

房屋建筑工程脚手架施工方案

房屋建筑工程脚手架施工方案 1

新疆阜康抽水蓄能电站EPC总承包 西北水电公司施工项目 上、下库承包商营地房屋建筑 落地式脚手架安拆专项施工方案 编制: 审核: 批准: 新疆阜康抽水蓄能电站EPC总承包 西北水电公司施工项目部 4月10日 1 编制说明及依据

1.1 编制说明 为保证本项目脚手架在搭设、使用、拆除过程中符合有关安全技术规范要求,特编制本专项施工方案,作为落地式脚手架工程施工的作业性指导文件。 1.2 编制依据 (1)总承包单位提供的施工图纸; (2)<建筑施工高处作业安全技术规范>JGJ80-1991; (3)<建筑施工安全检查标准>JGJ59-1999; (4)<建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范>JGJ130- ; (5)<建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范>JGJ128- ; (6)<钢管脚手架扣件>JGJ22-1985; (7)<密目式安全立网>GB16909-1997; (8)连墙杆材质符合现形国家标准GB/T700Q235-A级钢规范; (9)现场实际环境和条件。 2 工程概况 2.1 上、下库承包商营地房屋建筑概况 下库承包商营地布置在下库坝址下游右岸 2.1km处,靠对外道路布置,地势较平缓,地面高程1575m~1580m,下库承包商营地用地面积113113m2,含总包方办公楼1栋、总包方宿舍楼2栋、总包方食堂1栋、分包单位办公楼1栋、分包单位宿舍楼1栋、分包单位食堂1栋、民技工宿舍楼7栋、民技工食堂6栋、门房2栋、公厕1栋、锅 2

炉房1栋、垃圾转运站1个、保温车库1栋,建筑总面积27186m2。 上库承包商营地布置在白杨沟右侧。地面高程2025~2050m,与上、下库连接道路之间以支线道路相接,上库承包商营地用地面积26000m2,含分包单位办公宿舍楼、综合食堂、锅炉房、公厕、门房、宿舍等建筑,建筑面积共计9685m2,具体结构形式及建筑高度见表2-1所示: 表2-1 承包商营地建筑结构类型统计表 3

满堂脚手架施工方案98705

满堂脚手架工程施工方案 一、工程概况: 济源三湖110千伏输变电工程,综合楼单位工程为地上二层框架结构,1094.7m2,总高度13.45m。综合楼内一层设置10kV/35kV配电室;二层设置110kVGIS配电室、二次设备室、10kV消弧室;楼梯间位于综合楼北侧。 二、满堂脚手架所使用材料和搭设方法 1、主要杆件有:立杆、横杆、水平拉杆、栏杆、扫地杆等。 2、材质要求 钢管、扣件、丝杠:无锈蚀,弯曲,无烂口,并定期刷防锈油漆。密目网、竹架板、木板、方木质量必须符合有关规定要求。 3、架体采用Ф48×3.5的Q235钢管。立杆支撑在丝杠或结构板上,丝杠下部垫设短方木。 4、脚手架按步高1.5m,纵向、横向水平杆间距1m,纵向、横向立杆间距1m,顶部水平杆为双钢管。脚手架外立杆四周连续设置剪刀撑,内杆每隔两排立杆沿纵向设一道剪刀撑,剪刀撑水平宽度为四跨,垂直宽度为四步与水平夹角在45°—60°之间。立杆下必须全设扫地杆,为双向每跨满设,扫地杆距地面高度≤300mm。 5、栏杆:建筑物四周按规定设置1.2m高的防护栏杆。正面设安全通道。 三、构造要求及技术措施

本工程结合建筑结构形式,在结构施工时,主体内采用满堂式钢管脚手架。脚手架安装完毕后必须经过安全检查员验收后才能使用。 1、基本要求: 用扣件式钢管搭设的脚手架,是保证安全施工的结构,它要求承受施工过程中垂直和水平的作用力,直接影响施工作业的顺利和安全进行,因此脚手架必须有足够的承载力、刚度和稳定性,在施工中受到各种正常荷载时不发生失稳倒塌、变形倾斜、摇晃或扭曲现象,以确保安全。 2、受荷情况: 采用Ф48×3.5钢管、扣件、丝杠等构成的脚手架,立杆和水平杆是主要受力构件,剪刀撑是保证脚手架整体强度和稳定性的杆件,并具有加强脚手架抵抗垂直和水平作用力的能力,扣件是脚手架组织整体的连接件和传力件。 3、脚手架基础: 搭设满堂式脚手架时,脚手架的场地必须夯实、平整,基础结构板面砼强度达到设计要求75%以上。 4、垂直荷载传力路线: 施工荷载多层板、方木水平杆丝杠立杆基础或结构板面。 四、满堂脚手架设计计算 1、计算依据: 1.1施工设计图纸,施工组织设计,满堂脚手架施工方案。

脚手架及模板施工方案

脚手架及模板施工方案

脚手架施工方案 1.编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 2.工程概况 工程名称:万友·香榭丽都14、15#住宅楼; 工程地址:攀枝花市仁和区四十九公里处炳仁线西侧; 结构类型:框剪结构;结构层数:地上11层、13层; 檐口高度:39米、44.8米; 建设单位:攀枝花市万友房地产开发有限公司 设计单位:四川八佾建筑设计有限责任公司; 勘察单位:冶金工业部华东勘察基础工程总公司攀枝花分公司; 监理单位:成都市蓉咨建设监理有限公司 施工单位:四川省攀西建设工程有限公司 工程范围:包括土建工程、水、电工程施工; 工程建筑面积:20538.96m2; 工程开工日期2014年2月20日;竣工日期2014年12月20日;总工期:300天(日历日天数) ;工程质量标准:合格。 3. 扣件式钢管脚手架的搭设及技术措施 (1)场地要求 四周外场地必须平整,底座下设垫板,其厚度不小于50㎜,布设必须平稳,不得悬空.并在四周距脚手架外立杆50㎝处设一浅排水沟. (2)立杆

(6)剪刀撑 本脚手架采用剪刀撑与横向斜撑相结合的方式,随立柱、纵横向水平同步搭设,用通长剪刀撑沿架高连续布置.单立杆部位则采用单立杆通长剪刀撑。剪刀撑每6步4跨设置一道斜杆与地面的夹角在45-60。之间.斜杆相交点处于同一条直线上,并沿架高连续布置.剪刀撑的一根斜杆扣在立柱上,另一根斜杆扣在小横杆伸出的端头上两端分别用旋转扣件固定,在其中间增加2---4各扣结点。所有固定点距主节点距离为15㎝。最下部的斜杆与立杆的连接点距地面的高度控制在30㎝内.剪刀撑的杆件连接采用搭接,其搭接长度为100㎝,并不少于2个旋转扣件固定.端部扣件盖板的边缘至杆端的距离为10㎝。横向斜撑搭设在B区脚手架部位,在同节内、由底到顶层呈“之”字型、在里、外排立柱之间上下连续布置,斜杆应采用旋转扣件固定在与之相交的立柱或横向水平杆的伸出端上。除拐角处横向斜撑外,中间每隔6跨。设置一道 7.脚手板 脚手板采用杨木,厚5㎝;宽35㎝;长度3.5的硬木板.作业层下部架设一道水平兜网,随作业层上升,同时作业层不超过两层.首层满铺一层脚手板,以上每隔六层也要满铺一层脚手板,并设置安全网及防护栏杆.脚手板设置在3横向水平杆上,并在两端8㎝处用直径1.2㎜的铁丝箍绕2~3圈固定.脚手板应平铺、满铺;铺稳,接缝中设两根小横杆,各杆距接缝的距离不大于15㎝.靠墙一侧的脚手板离墙距离为15㎝.拐角处两个方向的脚手板应重叠放置,避免出现探头及空挡现象.

住宅楼脚手架搭设方案

xxxx4#、5#楼 脚手架专项施工方案 编制单位:xxxxx建筑工程有限责任公司 编制:xxx 审核: xxx 审批: xxx 日期: 2010年05月03日

本脚手架安全专项施工方案主要参考以下规范和标准: 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社; 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中国建筑工业出版社; 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)中国建筑工业出版社; 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中国建筑工业出版社; 一、工程概况 工程名称:xxxxx4#楼、5#楼 地址:xxxxxxx 结构类型:剪力墙 计划工期:450 施工面积:60000 m2 总高度:57m 层数:18+1 标准层高:2.9m

二、材料准备如下 (1)钢管选用国标《直缝电焊钢管》(GB/T13793),质量符合国标碳素结构钢(GB/T700)Q235-A级钢要求。钢管上打孔的严禁使用,有严重锈蚀,弯曲,压扁或裂纹钢管不得采用。 (2)扣件采用可锻铸性材料制作,其材质符合国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,使用前进行质量检查,有裂缝,变形的严禁使用,扣件应做防锈处理,螺栓拧紧,扭力矩达65N.M时不得发生破坏。 扣件主要有三种形式,直角扣件用于连接扣紧两根垂直相交杆件;回转扣件用于连接两根呈任意角度相交的杆件;对接扣件,用于连接两根杆件的对接接长。 (3)脚手板采用木脚手板。 三、纵向水平杆 (1)纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨; (2)纵向水平杆接长采用对接扣件连接,对接扣件交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不能大于0.50m; (3)纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上; 四、横向水平杆 (1)主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm,内排脚手架的外伸长度250mm; (2)作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,

多层建筑脚手架施工方案

多层建筑脚手架施工方案(总 5页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

多层楼房脚手架施工方案 一、工程概况 本工程为框架结构,建筑面积为14123m2,均采用双排落地脚手架。 二、脚手架的构造与搭设要求 1、基本要求 用扣件式钢管搭设的脚手架是施工临时结构,它要承受施工过程中各种垂直和水平荷载。因此脚手架必须有足够的承载能力、刚度和稳定性。在施工过程中,在各种荷载作用下不发生失稳倒塌,并不超过结构的容许强度,以确保安全。 2、受荷情况 采用Φ48×3.5钢管和扣件的脚手架立杆,大横杆和小横杆是主要受力杆件,剪刀撑和连墙杆是保证脚手架整体刚度和稳定性的杆件,并且有加强脚手架抵抗垂直和水平力作用的能力,扣件是脚手架组成整体的连接件和传力件。 3、脚手架的构造与搭设要求 1)脚手架基础应在夯实的泥土上铺设80mm的道渣,碎石,用打夯机 夯实后,浇捣100mm的C25的碎石混凝土,脚手架基础底座面标 高宜高于自然地坪50mm左右。 2)脚手架立杆采用对接扣件连接,相邻两立杆接头应错开不小于 50cm,同一步内外两根纵向水平杆也应错开,且不应在同一跨 内,立杆底部设置50×100×2000mm木板作为垫板,并设置纵向 扫杆。 3)小横杆伸出外立杆连接点外15~20cm,离外墙面10cm。 4)脚手架的纵向两端和转角处、脚手架外侧每隔9m(水平距离)左 右用斜杆搭成剪刀撑,自下而上循序连续设置斜杆,钢管与脚手 架底部水平成45°~60°夹角,斜杆用旋转扣件与立杆和横向水 平杆扣牢。剪刀撑接长必须采用两只以上的旋转扣件固定,搭接 长度不应小于1m,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于 100mm。 5)外立杆里侧设防护栏杆和18cm高的挡脚板,其内侧离地(楼层 面)超过2米的必须设置1.2米高的内防护栏杆,外侧全部设置 密目式安全网满封,并同第一步架底捆牢。 6)脚手架每隔4步,应在里杆与墙面之间设统长安全竹笆,支承在 两根钢管上,用18#铅丝同钢管绑扎牢固,每片竹笆绑扎点不少于 4点。

移动脚手架专项施工方案模板

、编制依据 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80-91 建筑工程预防高处坠落事故若干规定(建质[2003]82号) 施工组织设计及施工图纸 二、工程概况 本工程为普洛斯(齐河)三期项目,含1栋单层锅炉(A12)、1栋单层门卫和2栋单层钢结构仓库(A-10、A-11 )。位于德州市齐河园区北路以北,名嘉东路以西、名嘉中路以东。钢结构仓库的结构形式为门式钢架。A-1、A-11库均为四跨,跨度为24m-24m-24m-25m含局部 夹层,双坡屋面,檐口高度11.70m,屋脊高度13.15m;主要功能为仓库,仓库地面货物堆载为 50KN/m2 本工程建筑设计标高土0.00m等于绝对标高的数值,A-10、A-11库为23.325米;锅炉房 (A12)为22.60米;门卫方为23.50米;建筑结构的安全等级为二级,设计使用年限50年。 总用地面积79311平方米,建筑面积47416平方米;其中A-10建筑面积23532平方米, A-11建筑面积23305平方米,A-12建筑面积390平方米,门卫建筑面积89平方米。 建筑层数:仓库A-10/A-11 一层为主,局部二层;建筑层高:一层层高 4.5米,二层层高 6.0 米。 仓库净高:10.5米(仓库地面到梁底或安装物最低点),但檐口附件净高不小于9.9米。仓库净空高度10.5米,A12一层,层高6米;门卫一层,层高3.3米。 A-10/A-11库火灾危险等级:丙类二项火灾危险性仓库;设计耐火等级:A-10库/A-11库/A-12 一级,门卫二级。 A-10/A-11库主体为门式钢架结构;A-12/门卫混凝土框架结构;设计耐久年限为50年。三、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构安全可靠,造价经济合理; 2、在规定的条件下和规定使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性及便于施工;

相关文档
相关文档 最新文档