1 、工程概况

本工程为戎德园工程,地处天津市河东区万东路60号,万东路西侧,西临东局子水厂。建筑设计使用年限为50年,抗震设防烈度为7度,抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为二级。结构形式为现浇钢筋混凝土剪力墙结构,地基基础采用钻孔灌注桩桩基础。

本工程总建筑面积为38351.91平方米,住宅基底总建筑面积为1386.07 m2。1号楼地上建筑面积为15794.55m2,基底面积为647.08m2,A1单元为地下1层,地上27层,高度为79.2m,A2单元为地下1层,地上25层,高度为73.4m。2号楼地上建筑面积为8234.03 m2,基底面积为377.86 m2,地下1层,地上23层,高度为67.6m。3号楼地上建筑面积为8508.09 m2,基底面积为361.13 m2,地下1层,地上25层,高度为73.4m。主要结构类型为现浇钢筋混凝土剪力墙结构。

1、2、3号楼层高均为2.9m,地下1层均为车库,地上层为住宅。本工程防火设计的建筑分类为一类建筑,地下车库为Ⅲ类,耐火等级为一级。

根据勘察报告,场地原为花园,花园内有一池塘,水面标高大沽高程1.47m,初见水位埋深一般1.00~2.00m,一般相当于标高1.06~

0.36m,静止水位埋深一般0.50~1.00m,一般相当于标高 1.56~

1.36m,表层地下水属潜水类型,主要由大气降水补给,以蒸发形式排泄,水位随季节有所变化。一般年变幅在0.50~1.00m。目前处于丰雨季节,水位较高,当前水位线约-10.0m左右,(1#、2#、3#楼有效桩长35m计算,车库桩有效桩长16m)。根据基坑支护工程设计图纸和目前现场的实际水位情况,按设计要求在基坑内设大口井降水,采用无砂混凝土井管,降水井井径700mm,井深9.0m,井数28口(井位详见附图)。另设两口观察井(必要时兼作回灌井),井深9.0m成井要求同降水井。

2、主要施工设备配备计划

(1)降水井施工

本工程拟配备1台冲击钻机,用于降水井成孔施工。

(2)抽水设备(见表2.1)

表2.1 主要施工设备配备

3 、施放井位

(1)人员及设备安排

为确保井位施放工作完成,安排1名测量工程师及2名测工与布井专业技术人员开展此项工作。采用满足本工程需要的设备进行施放井位。

(2)井位布置的一般形式

根据基坑支护工程设计要求本方案降水井避开梁、柱位置可根据实际情况进行适当调整。

(3)井位布放及确认

井位初步布放后,还需对井位进行物探,如发现有地下障碍物,即对井位作出相应调整。要求对改移的井位再经地面物探核查,确认无障碍后,作出显著标志,灌入石灰粉。上钻前须再由人工挖探坑确认,由布井技术人员量测井位并加以确认。

4、管井施工

4.1 施工准备

(1)提前做好井位布放工作。

(2)布置排水管和供电线路。

(3)组织施工人员进行安全、技术交底。

(4)详细制定施工中各种材料计划和供应计划。

4.2 降水井结构

根据地层及水文地质条件,降水井设计井深为9m,井径φ700mm,井管为φ600/50mm无砂混凝土井管;

4.3施工流程(见下图)

4.4 施工方法

(1)挖探井

在施放好的井位上人工挖探井直至见原状土,3米以上较浅的探井在确认无地下管线及地下构筑物后下入护筒,护筒外侧填粘土封隔好表层杂填土层,以防止钻井施工用水大量漏失及塌孔;如遇地下管线,需适当调整井位,重挖探井。

(2)挖(围)泥浆池

根据场地条件在距降水井3m左右处挖(围)泥浆池,一般每2~3口井共用一个泥浆池。

(3)凿井

为确保降水效果,减小洗井难度,所有管井采用冲击钻机成孔,井径、孔深不小于设计值,井身应保持圆正垂直。

(4)替浆

井管下入前注入清水置换全井孔内泥浆,砂石泵抽出沉渣并测定孔深。替浆过程中,务必安排好泥浆的排放工作。

(5)下管

井管采用无砂混凝土井管,在预制混凝土管鞋上放置井管同时水位以下包缠1层80目尼龙网,缓缓下放,当管口与井口相差200mm 时,接上节井管,接头处用多层尼龙网裹严,竖向用竹条固定井管。为防止上下节错位,在下管前将井管依井方向立直。吊放井管要垂直,并保持在井孔中心,为防止雨污水、泥砂或异物落入井中,井管边砌高出地面200mm的护台,并加盖板临时保护。

(6)填滤料

井管下入后立即填入滤料。滤料应保持连续沿井管外四周均匀填入。填滤料时,应随填随测滤料填入高度,当填入量与理论计算量不一致时,及时查找原因。应用铁锹填料,不得用装载机或手推车直接填料,以防不均匀或冲击井壁,如遇蓬堵可用水冲。填料完成后在洗井过程中,如滤料下沉量过大,应补填至井口下1米处,1米以上部分在洗井完成后衬砌人井时处理。滤料为φ4-6mm等粒径中粗砂或无粉碎石屑。

(7)洗井

用空压机由上而下分段洗井,重点在上段潜水层的中、下部,直至上下含水层串通(形成混合水位)且水清砂净。洗井装备要用同心式或并列式的钢管洗井,禁止使用软管洗井。洗井过程中应观测水位及出水量变化情况。

(8)水泵安装

潜水泵及泵管安装吊放,置于距井底以上1.0~1.5m处。安装并接通电源,做到单井单控电路,并检查水位继电制动抽水装置和漏电保护系统。

(9)抽降

连网统一抽降后应连续抽水,不应中途间断,需要维修更换水泵时,应逐一进行。开始抽降时要间隔的逐一启动水泵。抽水开始后,应逐一检查排水管道是否畅通,有无渗漏现象,如接头处或排水管渗漏应返工或维修。以及单井出水量、出水含砂量。当含砂量过大,可将水泵上提,如含砂量仍然较大,应重新洗井。

4.5 施工质量检验标准

施工质量检验主要执行《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002),其内容综合如表5-1。

表5-1 管井施工质量检验标准

5 、降水维护管理及特殊情况的应急处理措施

降水工程施工结束后,是较长时间的维持降排水阶段,延续降排水要到土方开挖施工结束,降排水维护与动态观测是该阶段的工作重点。在降排水过程中也可能会出现诸如外来水、潜水层间水不能完全疏干等问题,需采取必要的处理措施。

5.1 降排水维护

(1)每日巡视降排水系统的运行情况,及时发现和处理系统运行的故障和隐患,如水泵抽水出水情况,是否需要检修换泵;供电线路是否正常;排放水的含砂情况及排水联络管道是否畅通。

(2)在更换水泵时应先量测井深,掌握水泵安全合理的下入深度,以防埋泵。

(3)注意对井口的防护、检查,防止杂物、渣土掉入井内。

(4)当发生停电时,应及时更换电源,尽量缩短因断电而停止抽水的时间间隔,。

5.2降水动态观测

(1)按设计要求建立地下水动态监测网,在3#楼位置靠近居民楼处确定2口观测井。

(2)降水井施工完毕,抽水开始后,水位未达到设计降深之前(一般为前15天),每天观测2次水位、水量;当水位达到设计降深后,每天观测1次。

(3)对监测记录应及时整理,分析水位下降趋势,预测桩底的地下水位,并根据水位变化情况调整开泵地段和开泵数量,减少地下水资源无谓排放。

(4)根据观测记录,及时分析降水过程中不正常状况及产生原因,提出调整及补充措施,确保达到设计降水深度。

5.3 降水过程中特殊情况的应急处理

场地东邻近海河,水文地质条件变化也较大。因此,无论在降水施工期间还是在降排水维护阶段,有可能出现局部少量涌水涌砂事故,现场采取一些有针对性的处理措施,保证土方工程施工在无水条件下进行。

5.3.1 异常水处理

由于地下水位极高,,由于具体位置不明,水量大小也不明,为了有效预防异常水给工程带来损失,应及时采取措施。

(1)当遇到突然出现的不明来水时,应立即停止开挖,做引流回填,控制因出水带出地层颗粒形成地层扰动坍塌,并及时查明水源情况,采取寻源断流措施。

(2)对出水范围的护壁,必须采用特殊加固措施,稳定后再继续下步开挖。

5.3.2残留水处理

由于本工程内存在积水池塘的问题,开挖初期可能在局部砂夹层,可能会有少量残留水渗出。还可能带出地层中细颗粒物质,使开挖面地层土扰动,严重时会发生坍塌。针对这种可能出现的情况,开挖时应放慢挖土速度,做大放坡,做好槽底排水沟,护坡尽快施工。

6 、沉降监测

6.1建设单位委托天津市卓实测绘有限公司对戎德园项目基坑工程及周边建筑做沉降观测。我项目部亦在2#、3#楼布设沉降观测点,进行沉降观测。

7、降水井封井

7.1 先将高出垫层的透水性井壁剔除,当基础底板混凝土浇注到井位时,抽干井内地下水,拨出抽水泵,迅速向井内浇注与基础底板相同标号的抗渗混凝土,当浇注到距垫层500~600mm处,向井内倒入干水泥,用于吸净井内残留的地下水,最后随同基础底板的浇注将井封死。

建筑施工技术方案设计模板

建筑施工技术方案 设计 1

施工组织设计 (一)、工程概况 1地理位置 喀什河下游灌区位于伊犁河北岸, 东起白石墩, 西至霍城县惠远乡的沙尔布拉克沟, 北与伊宁县、霍城县北山沟灌区相连, 南濒伊犁河。 2工程规模 灌区涉及两县一市, 即伊宁县、霍城县和伊宁市。灌区范围包括伊宁市全部, 伊宁县的大部分, 霍城县惠远乡以及农四师良繁场、 66团、 70团等单位。灌区东西长90余公里, 南北平均宽18.5公里, 总面积1468.7平方公里。 3主体工程 第五标段: 人民渠( 桩号42+418-43+840) 段1.422km渠道和渠系建筑物工程。 渠道边坡设计为1:1.75, 边坡采用C20二级配现浇混凝土板, 厚0.10m, 底板采用C20现浇砼, 厚0.12m, 30cm砂砾石垫层防冻层。 渠道现浇混凝土板及隔墙均采用焦油塑料胶泥和C20砼水泥砂浆勾缝。

4施工进度计划 12日至 11月20日; 总计40日历天。 5水文气象和工程地质资料 ( 1) 地形地貌 灌区为喀什河和伊犁河北山沟诸水系的山前冲洪积倾斜平原, 地形较平坦, 地势东高西低, 地面纵坡约1/500-1/2500,海拔高程534-850m之间, 河流纵横, 水系发育, 灌区内植被覆盖率较高。 (2)水文 喀什河是本灌区的主要水源, 属于融雪型河流, 喀什河流域面积10225平方公里, 河长318公里, 根据喀什河渠首上游500米处的托海水文站多年水文观测分析, 喀什河多年平均流量在 121.64m3/s, 多年平均径流量38.39亿m3。年径流量: 丰水年为52.31亿m3, 枯水年为27.84亿m3,4-9月径流量为30.8亿m3。洪水期多发生在6-8月间。多年平均含砂量为0.47kg/m3。结冰日期一般从11月中旬至次年的4月中旬。 ( 3) 气象 本灌区为温带大陆性半干旱气候, 自东至西年降水量337-148mm, 年蒸发量1600-2117mm, 年均气温8.3-9.9度, 出现在7月, 最低气温-40.4度, 再现在1月, 无霜期160天左右, 年日照时数

降水井施工组织设计方案(原版)

目录 1编制依据 (3) 2工程概况水文地质条件 (3) 3工程水文地质条件 (5) 4降水设计方案 (6) 4.1降水井井身大样 (7) 4.2降水井布置 (7) 4.3集水坑布置 (8) 4.4施工技术措施 (9) 4.5降水井施工 (10) 4.6抽水试验 (11) 4.7实验目的 (11) 4.8降水的运行 (12) 4.9降水井点的监测 (13) 4.10封井方案 (13) 4.11填坑方案 (16) 5施工部署 (17) 5.1施工管理体系 (17) 5.2质量保证体系 (17) 5.3劳动力组织计划 (17) 5.4机械设备计划 (17) 6施工安全及环保措施 (18)

5.4安全生产保证措施 (18) 7工程质量保证措施 (21) 7.1工程质量控制目标 (21) 7.2质量控制措施 (21) 7.3实施质量管理计划 (23) 7.4质量控制程序 (26) 8施工安全及环保措施 (28) 8.1降水安全、环保措施 (28) 8.2土方施工安全、环境保证措施 (28)

降水专项施工方案 1编制依据 (1)白银市人防疏散基地项目一标段/二标段白银市人防疏散基地项目设计施工图纸 (2)甘肃水文地质工程地质勘察院《岩土工程勘察报告》 (3)《建筑工程质量验收统一标准》(GB 50300-2013) (4)《工程测量规范》(GB 50026-2007) (5)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-2012) (6)《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146—2013) (7)《现行建筑施工规范大全》 (8)《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-2014) (9)《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98) 2工程概况及水文地质条件 白银市人防疏散基地项目主要由一标段、二标段组成,由甘肃再就业建筑工程(集团)有限公司统一编制实施现场降水措施。 一标段涵盖内容包括疏散指挥中心、物资库房A和物资库房B。建筑面积总面积为:7987.15㎡。其中疏散指挥中心建筑面积为5313.13平方米,建筑主体高度为15米,地上四层;物资库房A由四个单体组成,单位工程建筑面积为308.05平方米,建筑主体高度为7.2米,地上二层;物资库房B由四个单体组成,单位工程建筑面积为401.78平方米,建筑主体高度为7.5米,地上二层。基础结构采用机械成孔灌注桩,主体结构为框架结构,抗震烈度为7度,屋面防水等级二级,两道设防,设计合理使用年限为50

电大《建筑施工技术方案设计》形成性考核册作业答案

【建筑施工技术方案设计】课程实施细则 (试行) 第一部分细则说明 一、课程的性质和任务 “建筑施工技术方案设计”实训课程是建筑施工与管理专业一门主要的必修实践环节,是让学生进一步掌握建筑施工主要工艺与主要施工方法,提高综合运用知识的能力,提高分析问题、解决问题的能力。 二、课程的教学目的 (一)知识目标 1.掌握钢筋混凝土工程的施工准备、模板配板计算、钢筋配料计算、质量要求和安全技术要求; 2.掌握单层工业厂房吊装的准备工作、吊装工艺、吊装方案、质量要求和安全技术要求。了解起重机械性能和索具设备。 (二)能力目标 1.培养针对不同的工程对象和具体条件合理的选择钢筋混凝土施工方案的能力; 2.培养针对不同的工程对象和具体条件合理的选择单层工业厂房吊装方案的能力。 3.培养使用标准、规范、规程和手册的能力。 (三)素质目标 1.培养综合运用所学知识分析问题和解决问题的能力; 2.培养独立工作能力和严谨、求实、细致的工作作风。 三、教学方法和教学过程建议 (一)教学方法 建议采用案例教学,任务推动的教学方法。指导教师下达设计任务书,布置设计任务,学生以个别化自主学习为主,指导教师的指导为辅,独立完成设计任务。 (二)教学过程建议 1.设计任务(题目)选取要紧密联系实际,最好来自建筑工程生产一线,以增强实训的实用性、针对性和适应性。 2.指导教师应根据设计要求,编制设计任务书和设计任务指导书。 3.教学形式小组学习、集中面授和个人自学相结合的方式进行。

4.学生用充分应用多种媒体教材进行学习,按时、按质、按量完成设计任务。 四、教学媒体 1.参考教学媒体可选用《建筑施工技术》多种媒体教材。 2.指导教师编制的设计指导书。 3.指导教师推荐的相关标准、规范、规程和施工手册等。 第二部分学时分配 本实训课程的总学分为:2学分。36学时。包括钢筋混凝土工程施工方案设计和单层工业厂房安装工程施工方案设计两项内容。

降水专项施工组织方案

幸福枫景项目井点降水 专 项 施 工 方 案

编制人: 审核人: 审批人: 目录 一.编制依据 (3) 二.工程简介 (4) 1、工程概况 (4) 2、水文地质概况 (4) 三.施工部署 (5) 四.降水设计情况 (6)

五.降水量估算与降水井点施工 (7) 六.施工进度计划 (16) 七.安全、质量保证措施 (16) 八.抽水监测与管理 (21) 九.文明环保施工措施 (22) 十.应急措施 (22) 一.编制依据 1、《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012 2、《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ/T111-98 3、《建筑施工计算手册》江正荣编著 4、《基坑降水手册》姚天强编著 5、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005

6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7、危险性较大的分部分项工程安全管理办法[建质[2009]87号文] 8、本工程施工图纸 9、本工程施工组织设计 10、岩土勘查报告 二.工程简介 1、工程概况 本工程为开封市兰考县幸福枫景住宅小区项目,位于兰考县中州路黄河路西南角。本项目共11栋楼,其中2、5、7、9、11#楼基础施工过程需要降水,针对该工程2/5/7/9/11#楼编制本降水施工方案,该方案涉及楼号户型完全相同,共用一套图纸。场区离河岸较近,地下水主要来源为场区东侧小河沟和降水补给。单体建筑面积5710m2,基底面积470m2。 2、水文地质概况 本工程地形相对平坦,根据《岩土工程勘察报告》,该地区岩土自上至下划分为8个层次,各层地质特征分述如下: 层①粉砂:黄褐色-灰褐色,湿-饱和,松散-稍密。地表为填土或耕植土,厚度一般不超过1米,向下较纯净。

土木工程施工课程设计完整版

《土木工程施工课程设计》 课程设计报告 系别:城市建设学院 专业班级:工程管理0802 学生姓名:董小勇 指导教师:贺瑶瑶 (课程设计时间:2011年1月3日——2011年1月17 日)华中科技大学武昌分校

目录 一、课程设计目的 (2) 二、课程设计题目描述和要求 (2) 1、课程设计题目描述 (2) 2、课程设计要求 (2) 三、设计报告内容 (2) 1.工程概况 (2) 1.1建筑设计特点 (2) 1.2结构设计特点 (2) 1.3建筑地点特征 (2) 1.4施工条件 (3) 2.施工方案 (3) 2.1土石方工程 (3) 2.2基础工程 (3) 2.3砌筑工程 (4) 2.4钢筋混凝土工程 (4) 2.5垂直运输和水平运输 (7) 2.6屋面工程 (7) 2.7装饰工程 (7) 2.8板的吊装 (8) 3.施工进度计划 (8) 3.1施工进度计划的作用 (8) 3.2编制依据 (8) 4.施工准备工作计划 (9) 4.1技术资料准备 (9) 4.2物资准备 (9) 4.3劳动组织准备 (10) 4.4施工现场准备 (10) 4.5冬期、雨季施工的准备 (11) 5.劳动力、材料、机械等各项资源需要量计划 (12) 6.施工总平面图的设计步骤 (13) 6.1场外交通的引入 (13) 6.2仓库与材料堆场的布置 (13) 6.3加工厂布置 (13) 6.4布置内部运输道路 (13) 6.5临时水电管网及其他动力设施的布置 (14) 7.主要技术组织措施 (14) 7.1保证工程质量措施 (14) 7.2安全施工措施 (15) 7.3降低成本措施 (15) 7.4现场文明施工措施 (15) 四、小结 (15) 参考资料 (16)

消防工程施工组织设计方案方案

消防施工组织设计方案

一、工程概况: ㈠、工程简介 本工程建筑面积为35580平方米,综合馆一为高层综合性多功能体育训练馆;综合馆二为多层综合性多体育训练馆;羽毛球馆为高层综合性训练比赛场馆;综合馆一设有局部地下室,为变配电、泵房等设备用房。总平(馆一与馆二之间)设有600T的消防水池㈡、主要工程容 1、消火栓系统:在火灾发生十分钟其消防水由馆一屋顶水箱18T供给,?启动消火箱按钮将火灾信号传送到消控中心,自动启动地下室泵房的2台一用一备的消火栓泵。 2、自动喷淋、水喷雾系统:由屋顶水箱及喷淋气压罐经保压立管到地下室与喷淋水泵主干管连通形成保压水。如发生火灾,喷淋头自动爆裂,喷水引起水流指示器动作将信号自动传送到消控中心,自动或手动启动地下室一用一备的喷淋水泵或水喷雾泵,通过湿式报警阀或雨淋阀传送到各个灭火点,增大喷头压力以达到先期灭火。 3、火灾报警系统、联动控制系统:在羽毛球馆一层消控中心设置一台集中报警控制器,一套联动控制柜,组成消防联动控制系统,?对各栋楼进行火灾监控及消防事故广播。 二、主要施工方法: ㈠、本工程中执行的标准 1.《火灾自动报警系统施工及验收规》GB50166-92 2.《自动喷水灭火系统施工及验收规》GB50261-96 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 ㈡、施工安装准备 1、根据省建筑设计研究院的消火栓系统、喷淋系统的施工图纸火灾自动报警系统及联动控制弱电施工图,结合有关消防规对图纸进行自审、熟悉,使施工人员充分地了解和掌握设计图纸的设计意图和技术特点,以及设计图纸与其各组成部分之间有无矛盾、错误。 2、建立项目组织机构,确定本工程项目的项目经理及组织机构人选,坚持合理分工与密切协作相结合,把有施工经验、有创新精神、有工作效率的人选入机构,执行因事设职、因职选人的原则。 3、组织精干专业施工班组人员,由项目经理部向施工班组人员进行施工组织设计、计划和技术交底,按照开工日期和劳动力需要量计划,组织劳动力进场,同时要进行安全防火和文明施工等方面的教育。

建筑施工技术方案设计试卷及答案

建筑施工技术方案设计及答案 一、名词解释: 1.土的可松性: 自然状态下的土,经开挖后,其体积因松散而增加,以后虽回填压实,但仍不能恢复原来的体积。 2.土方边坡坡度: 为了防止土壁坍塌,保持土体稳定,保证施工安全在土方工程施工中,对挖方或填方的边缘均做成一定坡度的边坡,即土方边坡。 3.土层锚杆 是埋入土土层深处的受拉杆件,一端与工程构筑物相连接,一端锚固在土层中,以承受由土压力,水压力作用产生的拉力,维护支户结构的稳定。 4.土钉支护土钉支护 基坑开挖的坡面上,采用机械钻孔,孔内放入钢筋并灌浆,在坡度面上安装钢筋网,喷射厚度为80-20mm的C20混凝土使土体钢筋与喷射混凝土面板结合一体的稳定性,这种深基坑的支户结构称为土钉支户。 二、单项选择题: 1.某土方工程的挖方量为1000m3。已知该土的Ks=1.25,Ks?=1.05,实际需运走的土方量是( C )。 A.800m3 B.962m3 C.1250m3 D.10503m 2.在基坑中常用( D )用作既档土又防水的支护结构。 A.预制桩 B.灌注桩 C.土层锚杆 D.连续钢板桩 3.某土方工程,要求降水深度4m,实测地基土的渗透系数40m/d,宜选用的井点降水方式是 ( C )。 A.轻型井点 B.深井井点 C.管井井点 D.电渗井点 4.环形轻型井点,井点管围成的面积314m2,,则假想半径为( B )。A.5m B.10m C.15m D.20m 5。填方工程的压实质量指标是( B )。 A.最大干重度 B.压实系数 C.最优含水量 D.干重度 三、多项选择题: 1.下列属于土方工程的施工特点是(AC )。 A.工程量大B.受气候条件影响大 C.施工条件复杂 D受施工周围环境影响大 E.受施工人员素质影响大 2.影响土方边坡大小的因素主要有( ABCDE )等。 A.挖方深度 B.土质条件 C.边坡上荷载情况 D.土方施工方法 E.排水情况 3.桩排式支护结构常用的构件主要有( BCDE )。 A.地下连续墙 B.型钢桩 C.钢板桩 D.钢筋混凝土预制桩. E.混凝土灌注桩 4.土层锚杆的施工工序主要是( ACDE )。 A.钻孔 B.插钢筋C.灌浆 D.防腐处理 E.预应力张拉 5.土钉支护的施工工序主要是( ABDE )。 A.成孔 B.插钢筋C.张拉预应力筋 D.注浆 E.喷射混凝土 四、简答题: 1.土方工程的施工特点。 答:土方工程施工主要是依靠土体的内摩擦力和黏结力来保持平衡,一旦土体在外力作用下失去平衡,就会出现土壁坍塌。即塌方事故,不仅防碍土方工程施工造成人员伤亡事故,还会危及附近建筑物,道路及地下管线的安全,后果严重。 2.为什么在雨季施工时,土方边坡要留得宽一点? 答:雨季施工,土的含水量增加,从而使土体自重增加,抗剪强度降低,有地下水在水中渗流产生一定的流动水压导致剪应力增加,边坡上部荷载增加使剪应力增加等,都直接影响土体的稳定性,从而影响土方边坡的取值。 3.简述流砂现象产生的原因? 答:产生流砂现象主要是由于地下水的水力坡度大,即动水压力大,而且动水压力的方向与土的重力方向相反,土不仅受力的浮力,而且受动力压力的作用,有向上举的趋势,当动力压力等于或大于土的浸水密度时,土颗粒处于悬浮状态,并随地下水一起流入基坑,即发生流砂

土木工程施工组织设计方案

施工课程设计 学院 学生姓名 专业 学号 班级 指导教师 成绩

2013年06月 一、工程概况 某轻工机械厂金工车间,柱网尺寸6m,建筑总长108m,宽42m,设有一道伸缩缝,采用装配式钢筋混凝土排架结构,共两跨。低跨柱顶标高8.4m,跨度为18m;配有5T桁车,轨顶标高6m;高跨柱顶标高为11.10m,跨度为20m,配有10T桁车,轨顶标高8.40m,高跨设有天窗架。 1.建筑平面及剖面见图1、图2。 2.柱子采用预制钢筋混凝土I字形断面桩,混凝土为C30号。参见图3。 3.采用T形断面钢筋混凝土吊车梁及预应力大型参面板。 4.屋架采用预应力混凝土梯形屋架,混凝土为C40号。参见图3。 5.采用普通钢筋混凝土地基 二、施工条件 1. 施工现场已“三通一平”,基础工程已完;施工现场土质为粘土,其地基承载力为20T/m2 2. 施工单位有两台起重机设备供选用,一台为W1-100, 另一台为W1-200,其起重性能见附录1。 3. 结构构件的制作:要求柱、屋架在现场预制,其余构件如吊车梁、地基梁及大型屋面板等在距现场5km处的构件厂制作,采用汽车运至现场。 4. 施工现场所需人力、材料及设备均可按设计要求给予满足。 5. 工期:主体结构安装,其施工期间最热月平均气温29.3℃,极端最高温度为

40℃。 6. 结构安装定额见附录2。 7. 混凝土强度见附录3。 三、课程设计内容及要求 1.施工方案的拟定和施工方法的选择。 2.编制结构安装工程施工进度计划。表格形式如表3所示。 3.确定结构安装工程施工平面图。包括: 1)构件预制、就位平面布置图。 2)起重机的起行路线及停机布置 四、课程设计步骤与方法: 1.计算工程量:按分部分项工程名称,依构件实体体积建立计算式: 工程量计算表如表: 表 1

消防工程施工组织设计方案(完整版)

消防工程施工组织设计方案(完整版) 目录 第一章工程概况 第二章施工现场平面布置图 第三章施工进度计划 第四章劳动力、主要设备材料、施工机械设备需求计划 第五章拟投入本项目的主要施工机械设备表 第六章确保工程质量的技术组织措施 第七章确保安全生产的技术组织措施 第八章确保文明施工的技术组织措施 第九章确保工期进度的技术组织措施 第十章保证项目成本目标的措施 第十一章施工技术方案 第十二章施工质量检测办法 第十三章与设计、监理、土建承包方及其他专业的协调配合措施

第一章工程概况 一、工程概况: 工程名称:*******************************(B3、B4地块)消防、防排烟、通风及人防工程 建设单位:******************************* 设计单位:********************** 项目地点:*******城东片区 质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准 工期要求:满足工程总体工期要求 本项目A标段为东区工程,包括地下室、*#楼、*#楼、*#楼、*#楼、*#楼工程。 二、主要施工内容与范围: 项目施工内容: 火灾自动报警系统、消防联动控制系统、消防广播系统、消防对讲电话系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、通风及防排烟系统。 其主要工程量包括:智能报警控制器、消防联动控制柜、消防对讲电话主机、消防广播主机、消防对讲电话分机、消防电话插孔、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、监视控制模块、广播扬声器、离心式消防水泵、湿式报警阀、消防水泵接合器、金属软管、线槽、管内及槽内配线、镀锌钢管、沟槽管件、各类阀门、消火栓箱、无机玻璃钢风管、风口、防火排烟阀、消声器、防排烟风机、正压送风机、等。

建筑施工技术设计方案设计

建筑施工技术方案设计 1.1混凝土表层起灰 因为混凝土属于混合物,其水灰比例较大,同时在冬季干燥的环境下自身的保水能力较差,在较低的室外养护温度下,混凝土的水化过程基本处于停滞状态,其中的水分迅速散失,导致室外的混凝土表层起灰,降低了混凝土的整体强度。 1.2混凝土中的钢筋锈蚀、断裂 由于室外温度较低,加上冬季干燥,容易导致混凝土中的钢筋锈蚀严重,并出现断裂的问题。由于钢筋是混凝土结构的主体支撑部分,其断裂之后将会对混凝土的整体质量造成严重影响,导致其强度和韧性明显下降。另外,随着气温的迅速下降,混凝土中的水分受冷之后出现膨胀问题,冰冻带来的膨胀作用力同样会对钢筋在混凝土中的位置、形状等造成破坏,最终使得钢筋质量受到影响。 1.3混凝土出现断裂、破碎 冬季气温相对较低,容易出现冰冻,使混凝土内部出现裂纹,当这些裂纹增加并不断扩散之后,会导致混凝土出现断裂、破碎现象,这是冬季混凝土施工中常见的问题之一。 2房屋建筑冬季施工技术要点

2.1房屋屋面工程 通常,冬季不宜进行房屋屋面工程施工,若必须在冬季进行施工时,则应该选择天气晴朗、无风的天气,充分利用日照来使屋面基层温度升高,从而保证屋面基层与卷材具有较好的粘接效果。施工过程中最好采用沥青砂浆作为找平层,若采用现抹水泥砂浆作为找平层时,则需要在砂浆中掺入适当的盐,等待抹好的砂浆完全干燥后再进行防水层施工。此外,对于用于屋面防水的卷材,应该设置专门的存放场所,以保证其干燥、清洁。 2.2抹灰工程 在冬季室外抹灰施工前,应该在西、北面设置对应的挡风措施,同时采取相应保温防冻措施提高砂浆的温度以提高抹灰质量。例如,可以在砂浆中掺入适量的防冻剂、盐等来降低砂浆的冰点(需要对防冻剂的掺入量进行试验之后再确定具体的掺入比例)。在完成外墙面的抹灰施工后,由于后续还需要进行涂料施工,因此掺入的防冻剂品种要与涂料的材质相适应,应通过试验选择合适的品种。此外,需要对屋面防水层以及室内的保温施工工序进行检查,确保其没有疏漏。冬季气温较低,在砂浆的集中搅拌、运输过程中要注意保温,尽量做到随用随拌,以免砂浆出现冻结问题。在室内抹灰过程中,若是采用热作施工,则必须控制室内温度在

土木工程施工课程设计

《土木工程施工A》 课程设计报告 系别:城市建设系 专业班级:土木工程0902 学生姓名:李红安 指导教师:贺瑶瑶 (课程设计时间:2012年6月20日——2012年6 月25 日) 华中科技大学武昌分校

目录 1、工程概况……………………………………………………………………………………… 1.1、建筑物概况………………………………………………………………………… 1.2、地质及环境条件……………………………………………………………………… 1.3、施工工期……………………………………………………………………………… 1.4、气象条件……………………………………………………………………………… 1.5、施工技术经济条件…………………………………………………………………… 2、施工方案……………………………………………………………………………………… 2.1 施工程序………………………………………………………………………………… 2.2 施工段的划分…………………………………………………………………………… 2.3 施工准备及部署………………………………………………………………………… 2.4 施工机械选择…………………………………………………………………………… 2.5 主要项目施工方法及施工顺序………………………………………………………… 3、施工进度计划……………………………………………………………………………… 3.1 施工进度计划的编制……………………………………………………………… 3.2 计算工期…………………………………………………………………………… 4、施工现场平面布置…………………………………………………………………………… 4.1 垂直运输机械的布置…………………………………………………………………… 4.2 搅拌站的布置…………………………………………………………………………… 4.3 各种作业棚、工具棚的布置…………………………………………………………… 4.4 材料、构件堆场及仓库的布置………………………………………………………… 4.5 生活设施布置…………………………………………………………………………… 4.6 临时道路………………………………………………………………………………… 5、质量、安全、冬雨季施工技术措施………………………………………………………… 5.1 质量技术措施…………………………………………………………………………… 5.2 安全技术措施…………………………………………………………………………… 5.3 冬雨季施工技术措施…………………………………………………………………… 5.4 文明施工措施…………………………………………………………………………… 6、成绩评定表………………………………………………………………………………

《建筑施工技术方案设计》作业答案

建筑施工技术方案设计 平时作业一 1.《建筑法》关于申请领取施工许可证的条件有哪些P2 2.《安全生产法》中施工单位及相关人员的安全责任有哪些?P3 3.《建设工程安全生产管理条例》对编制安全技术措施及专项施工方案有何规定?P5 4.简述建筑施工技术专项方案编制依据。P7 5.简述建筑施工技术专项方案编制程序。P8 6.建筑施工技术专项方案编制内容有哪些?P9 7.哪些工程建筑施工企业应组织专家进行论证审查?P9 8.基坑支护工程施工专项方案包涵哪些内容?P12 9.基坑开挖时,出现哪些情形应考虑报警?P27 10.对于基坑支护施工一般应事先准备哪些应急措施?P29 建筑施工技术方案设计 平时作业二 1.土钉施工规程规定:土钉支护的施工监测至少应包括哪些内容P23 2.排桩有哪些构造要求?P25 3.基坑支护工程应急预案应包括哪几个方面?P29

4.某工程模板采用18mm厚镀膜竹胶合板,其标准抗弯强度≥17N/mm2,顺纹抗拉≥10N/mm2,顺纹抗剪≥l.7N/mm2,弹性模量E=4.0×103N/mm2。混凝土楼板厚200mm,竹胶合板支承在方木楞上,方木楞为40mm×50mm,间距为360mm,方木两端有48×3.5钢管支承,水平钢管间距600mm,钢管立杆间距1000mm,计算简图如图。试验算模板、方木楞、支模架水平钢管。 5.某写字楼矩形梁长6.8m,截面尺寸600mm×250mm,离地面高4.0m,采用组合钢模板,用钢管脚手支模,已知梁底模承受的均布荷载q1=5.4kN/m,试计算确定底(小)楞间距(跨距),大楞跨距和验算钢管立柱承载力。P33 6.厂房矩形柱,截面尺寸为800mm×1000mm,柱高6m,每节模板高采用木模板,每节模板高3m,采取分节浇筑混凝土,每节浇筑高度为3m,浇筑速度3m/h,浇筑时气温T=250C,试计算柱箍尺寸和间距。P60

(完整版)降水设计施工方案

目录 一、工程概况 (1) 1、工程概况 (1) 2、工程地质条件 (1) 3、水文地质条件 (1) 二、编制依据 (2) 三、降水设计、施工方案 (2) 1、降水方法的选择 (2) 2、降水设计 (2) 3、降水运行 (4) 4、降水动态观测 (4) 5、降水井施工 (5) 6、排水管铺设及供电系统安装 (6) 7、降水井的后期处理 (7) 8、注意事项 (7) 9、降排水维护管理及特殊情况的应急处理措施 (8) 四、基坑降水对周边环境影响及对策 (9) 1、对周边环境的影响 (9) 2、降水影响计算 (9) 3、对策 (11) 五、文明施工与环境保护措施 (12) 1、文明施工 (12) 2、环境保护 (13) 3、成品保护及监测 (14)

降水工程安全专项施工方案 一、工程概况 1、工程概况 拟建工程位于道里区友谊路与通江街十字路口十字路口东北角,现哈尔滨警备区办公楼北侧,,距松花江堤约50m。交通便利,场地较平坦。基坑占地基坑面积约94×31.2m2,基坑开挖深度为-6.8m。勘察资料显示场地地下水位-3.3m,为了保证工程基础正常开挖,根据降水规范,地下水应降至基坑开挖底板下 0.5-1.0m,即地下水位降至7.3-7.8m以下。 2、工程地质条件 根据岩土工程勘察资料,场区地层岩性组成如下: 第(1)层;杂填土:0.00――――2.70m 第(2)层;粉质粘土: 2.70――――5.80m 第(3)层;细砂: 5.80――――11.30m 第(4)层:中砂:11.30――――25.20m 第(5)层;粉质粘土:25.20――――29.00m 第(6)层;中砂:29.00――――30.50m 第(7)层:粉质粘土与中砂互层:30.50――――35.30m 第(8)层;粉质粘土:35.30――――40.30m 第(9)层;全风化泥岩:40.30――――50.00m 3、水文地质条件 场地地貌单元为松花江河谷漫滩区,根据地下水的埋藏条件,场地地下水类型为松散岩类孔隙潜水。根据区域水文地质资料:含水层厚30 m,渗透系数25m/d,单井涌水量2000m3m3/d,补给区与分布区一致。主要接受大气降水、地表水补给,以侧向迳流侧向迳流为主要排泄方式,地下水动态变化大,水量充足,分布稳定。场地地下水与松花江水力联系密切,由于含水层渗透性和迳流条件好,因此形成互补的补给和排泄条件。地下水位年变幅2-3m。现地下水位埋深-3.30m。主要赋存于细砂和中粗砂地层中,降水有效影响半径200m。

土木工程施工组织设计方案-土木工程_施工组织课程设计范例

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 花圆景都五号住宅楼

编制人员:蒋万军 编制时间:2011年6月 目录 总则 第一章工程概况 1.1建筑概况 (8) 1.2结构概况 (9) 第二章施工准备和施工部署 2.1施工组织机构 (10) 2.1.1项目部的组成 (10) 2.1.2项目部的职责 (10) 2.2施工平、立面布臵和临设配臵 (11) 2.2.1施工总平面布置 (11) 2.2.2垂直运输设备的布置 (11) 2.2.3其它临时设施的配置 (12) 2.3施工流水段划分及施工流向 (12) 2.3.1施工流水段划分 (12) 2.3.2施工流向 (13)

2.4施工总进度计划 (13) 2.4.1施工准备 (13) 2.4.2基础施工 (13) 2.4.3主体施工 (13) 2.4.4装饰施工 (13) 2.4.5屋面施工 (14) 2.4.6环境施工及收尾 (14) 2.4.7工程施工总工期 (14) 2.5资源用量计划 (14) 2.5.1材料、设备需用计划 (14) 2.5.2人力资源需用计划 (15) 第三章结构工程施工方案 3.1基础施工方案 (16) 3.1.1挖孔桩施工措施 (16) 3.1.2地梁施工措施 (17) 3.1.3回填土施工 (17) 3.2模板工程 (20) 3.2.1模板方案选择 (20) 3.2.2模板制作、安装 (21) 3.2.3模板安装施工工艺 (22) 3.2.4支撑系统 (22) 3.2.5模板及支撑拆除 (23) 3.3砼工程 (24) 3.3.1主要施工机械 (25) 3.3.2砼浇筑 (25) 3.3.3施工缝的设置和处理 (25) 3.3.4砼的养护 (26)

消防施工工程施工组织设计方案

海华·东盟公馆消防工程 施 工 组 织 设 计 方 案 广西卫宁消防工程有限公司

消防施工组织设计方案目录

第一章工程简介 泰吉滨江B组团消防施工工程是由重庆泰吉臵业有限公司投资建设,工程项目位于重庆市北碚区。 第二章编制依据 2.1 甲方提供的招标文件及答疑文件。 2.2 甲方提供的施工图纸。 2.3 GB/T19001-2000质量文件 2.4 国家及地方相关标准 2.4.1《高层民用建筑设计规范》 GB50045-1995(2005年版) 2.4.2《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-1998 2.4.3《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 2.4.4《气溶胶灭火系统技术规范》 Q/CNPC 112-2005 2.4.5《气体灭火设计规范》 GB50370-2005 2.4.6《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版) 2.4.7《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 2.4.8《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 2.4.9《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 2.4.10《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 2.4.11《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007 2.4.12《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 2.4.13《建筑灭火器配臵设计规范》GB50140-2005 2.4.14《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235-1997 2.4.15《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50235-1998 2.4.16《气体灭火系统施工及验收规范》 GB50263-2007 2.4.17《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 2.4.18《建筑机械使用安全技术规程》 J119-2001 2.4.16《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 2.4.20《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-1999 2.4.21《建设工程文件归档整理规范》GB /T50328-2001

降水安全专项工程施工组织设计方案

碧桂园小区4#配套综合楼 基 坑 降 水 施 工 方 案 长阳建业建筑

目录 一、工程概况 二、主要编制依据: 三、场地的工程地质条件: 四、施工机械配置计划 五、降水工程施工方案 六、质量保证措施 七、安全保证措施 八、文明施工措施

一、工程概况 1、碧桂园小区4#配套综合楼,位于市房山区。 2、碧桂园4#配套综合楼建筑总面积约1823.21㎡,其中地下面积510.11㎡,地上面积1313.1㎡,本工程建筑高度为12.4m,地下一层层高为 3.9m 。(局部4。2米),一层4.2m,二层3.6m,三层3.6m。 3、本工程±0.000相当于绝对标高45.00m。 三、主要编制依据: 1、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120); 2、《混凝土结构设计规》(GB50010); 3、《建筑与市政降水工程技术规》(JGJ/T111-98); 4、《建筑基坑工程监测技术规》(GB50497-2009); 5、《建筑边坡工程技术规》GB50330-2002; 6、《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005; 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 8、建筑物设计文件、地质报告; 9、地下管线、周边建筑物等情况调查报告。 三、场地的工程地质条件: 1、本工程根据集美勘察设计2014年2月编制,且经审查通过的《碧桂园小区配套及综合楼项目岩土工程勘察报告》(工程编号:2014jm304)进行设计。 2、拟建场地位于市房山区店路东南侧碧桂园小区东南角,地形较平坦,场地所处地貌单元为永定河冲洪积扇部。

3、场地地基条件适宜工程的兴建,地基岩土层无液化问题。 4、场地自上而下土层分布及主要地址参数如下: 场地地下水水文条件:场地地下水属第四系孔隙潜水,含水层主要为粉质黏土③层,主要受大气降水深入补给,以蒸发方式排泄。本场区地下水对混凝土具有微腐蚀性。 四、施工机械配置计划 五、降水工程施工方案 1、降水监测 1.1、降水监测与维护期应对各降水井和观测孔的水位、水量进行同步监测。 降水井和观测孔的水位、水量和水质的检测,降水勘察期和降水检验前应统测一次自然水位 1.2、抽水开始后,在水位未达到设计水深度以前,每天观测三次水位、水量。

土木工程施工方案

施工方案 学号:141070328 姓名:杨昊

一、编制说明及编制依据 (一) 编制说明 为优质高速的完成工程项目,使之早日交付使用,更快地发挥其经济效益。结合建筑安装工程作为建设工程中单项工程的几个分部工程所具有的各专业间的交叉配合多、工程复杂、技术含量高的特性,因此我们必须从全局出发,根据安装工程的实际情况,结合建筑结构的施工情况,确定施工工期、施工工序、施工流向、施工方法,劳动力调配及技术组织措施,从而合理安排施工进度与劳动力、机具、材料、构件以及半成品的供应,同时要保障安装工程开展过程中的后勤需要,详细规划现场设施的布置,以便预测施工中的各种需要及其变化,做好各项准备工作,让建设工作开展时扮演不 同角色的各单位、各部门、各成员之间的关系更密切更完善地协调起来,尽最大限度地发挥其工作效率,从而做到工程的“三高一低”(高速度、高工效、高质量与低成本)、科学、优质地完成各项施工任务。 各专业工种施工技术人员必须在本施工组织设计的指导下,针对工程施工目标、工期、质量、设计及规范标准要求,切实落实施工组织计划中的各项措施,认真组织好施工工作。作到“严密组织、科学管理”,以精湛的安装技术,优质高速地为本工程做出贡献。为实现这一目标,我们将采取以下几个方面措施: 1、强化施工的组织领导,充分发挥综合管理职能,为保证优良的工程质量与顺利进行施工打好基础,创造条件。 2、科学合理地安排施工进度,在建设、监理与设计单位的指导下,团结协作,互相配合,确保工程按时全面交工。 3、以安全生产为第一的方针作指导,认真严格地做好施工安全工作,杜绝重大伤亡事故发生。 (二)本施工组织设计编制依据主要有: 1、工程施工合同 2、广东省建筑设计研究院设计的工程施工图 3、国家及省、市有关的法律、法规、政策规定 4、国家与地方颁布的各类《标准图集》 5、工程执行的规范、标准: (1)、建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001

最新版全套消防工程施工组织设计方案

最新版全套消防工程施工组织设计方案

目录 第二部分施工组织设计 第一章施工方案 第二章重点难点部分施工控制措施 第三章劳动力材料及机械的组织计划 第四章质量保证体系及措施 第五章施工进度计划及保证措施 第六章安全文明施工及环保措施 第七章现场施工平面布置 第八章确保报价完成本项目的技术和管理措施第九章临时用电措施 第十章安装调试方案

第一章施工方案 施工前期的各项准备工作 一、技术准备: 1、熟悉和会审图纸: 公司由总工和工程技术部组织所有技术人员,对图纸进行深入研究,熟悉图纸和设计意图,了解工程技术特点,攻克技术难点。 2、会同设计院和甲方进行图纸会审: 对于图纸设计中的难点、疑点,及时与设计院、甲方联系、沟通。 参加三方进行的图纸会审,力求对甲方的要求及设计意图做到最准确的理解。 3、编制和审定施工组织设计: 由工程技术部及预算部的有关人员根据工程特点,编制施工组织设计,经公司总工审定,方可实施,保证施工组织设计的合理性、适用性及可操作性。 4、技术交底: 工程技术部负责对施工项目部进行技术交底,包括图纸交底、施工组织设计交底、分项工程技术交底;技术交底分四级制,即: 二、组织准备: 1、公司选派经验丰富的项目经理担任本工程项目经理,组建项目 经理部。 2、项目部的技术管理人员均选用公司的精干人员,提高项目部的 办事效率及处理复杂问题的能力。 3、所有管理和施工人员为进场以前,必须根据《现场安全管理办

法》制定出该工地安全管理措施,以保障施工安全。 三、材料设备准备: 1、项目经理部根据施工进度计划编制材料设备供应计划,提交公 司工程部技术部,经工程技术部审核,转交公司物资部,由物资部负责采购,物资部依据计划向工地供货,材料、设备必须保质保量按计划进入工地,为工地施工提供最大的方便。 2、材料的采购必须是正规、知名生产厂家的产品,产品应具有合 格证、材质证明及检验报告等。 3、对准备进场的机械设备、工具、必须进行二次性能检查、保养。 四、现场准备: 1、由项目经理带领工程技术人员及施工负责人,按照图纸对本工程 材料设备安装具体位置进行现场定位。 2、临时的供水供电线路敷设,在甲方的统一安排下设置供水、供电 等设施, 五、材料现场堆放及加工: 1、材料按照不同规格、型号分批堆放,并注明材料的生产厂家、产 地及其他相关资料。 2、材料加工、机械安装、固定必须牢固可靠,并注明用途、型号、 生产厂家。 六、施工机械设备的准备 对计划使用的施工机械进行全面检测调试,包括设备配备、维修、电机、能源的落实等,并按使用计划调运进场。 七、施工用水、用电 计划施工用水、用电采用装表,临时用水、用电费用由我方自负。 八、技术培训、图纸会审

建筑施工技术方案设计65786

蒙城电大课程报告题目:建筑施工技术方案设计 姓名:杨孝轩 学号:1534001429897 年级专业:2015春建筑施工与管理班主任:吴亚莉 蒙城广播电视大学 2016年11 月11 日

1.1施工图纸 2.2结构概况

3.2各主要部位模板选型 3.3 总平面布置 在施工现场基坑南、北两侧设置4台塔吊,地下室施工阶段计划一辆80t汽车吊辅助施工,型号分别为QTC7013、QTC6520、QTC6018、QTC6015,吊装范围覆盖全场。主要用于泰康本工程地基基础、主体结构施工阶段的材料和设备垂直运输,具体位置详见平面布置图。

3.4施工区段的划分 根据施工总部署,本工程地下室施工阶段根据设计后浇带和变形缝的位置依次划分为一区和二区。东侧为一区,西侧为二区。施工安排各区独立组织流水施工。 3.4.1地下室结构施工区段划分 地下室结构根据设计后浇带位置12轴以东为一区,12轴以西为二区,一区划分成5个施工段,二区划分成4个施工段。详见地下室结构施工区段划分示意图 地下室结构施工分区图

地下室结构施工分段图 3.4.2地上主体结构施工区段划分 地上主体结构施工按后浇带分为两个施工区独立施工,12轴以东为一区,12轴以西为二区,一区根据后浇带划分成4个施工段。二区根据后浇带位置划分成3个施工段,2层以上根据后浇带位置分为2段。详见地上主体结构施工区段划分示意图: 主体结构分区图

主体结构分段图 3.5施工进度计划 地下室结构复杂层高较多、且1区及2区1、2两段局部层高较高,给剪力墙和柱子模板的支设带来一定的难度。 要确保总体工期网络计划的实现,必须合理配置各项资源,按照施工区域,进行流水施工,加强计划管理,采取以日保周、周保月、月保阶段目标的模式进行层层管理。建立定期召开生产例会制度,针对每日的生产情况进行总结,安排次日的工作,并做好物资准备。 本工程的两大控制目标为: ⑴、确保于2011年8月26日完成地下室结构施工; ⑵、确保于2011年10月24日完成主体结构施工。 4.施工准备 ①得到施工图纸后,由技术部牵头,组织工程部、商务部、质安部、物资部及分包队伍等相关部门,详细审阅施工图纸、设计交底、设计洽商,结合设计规范、施工规范、抗震构造图集及工程质量验收标准,对图纸中存在的问题请设计给予确认、提出合理建议,解决并办理相关手续,尽量将问题在施工前解决。将图纸中的错误与现场不便施工的地方以书面形式报至设计院,请求解决。 ②技术部应组织项目及分包单位的有关技术人员熟悉图纸。了解基础形式、建筑物各层结构类型,根据结构特点确定模板选型、配模原则以及施工顺序等。提前编制好模板方案,木工工长在模板施工前,必须进行详细的交底,分包队伍的技术人员必须参加,以便确保参加模板施工的人员明确技术操作及质量要求。

(完整word版)轻型井点降水方案设计

石武高铁新郑东220千伏牵引站接入系统工程I标段 一般施工技术方案 (轻型井点降水) 郑州祥和集团电力工程有限公司 2011年02月25日

批准:____________ ________年____月____日审核:____________ ________年____月____日编写:____________ ________年____月____日

目录 一、工程地质概况 (4) 二、编制依据 (4) 三、降水方案选择 (4) 四、井点降水相关计算 (5) 五、主要降水设备 (6) 六、施工工期 (7) 七、井点施工方法 (7) 八、质量标准及质量保证措施 (9) 九、危险点分析 (10) 十、安全生产及文明施工措施 (11) 十一、环保措施 (11)

一、工程地质概况 线路经过地区为平地,海拔高程为110m左右,最高气温为40℃,最低气温为-20℃,最大风速为28.12m/s。土质主要为粉质粘土及砂土,陇海铁路以东地下水位较高, G44、G45地下水位在-1.5m~-2.0m处。 二、编制依据 《国家电网公司施工项目部标准化工作手册220kV输电线路工程分册》 《电力建设施工及验收技术规范》 《建筑施工计算手册》 《地基与基础工程施工及验收规范(GB50202-2002)》 《建筑工程质量检验评定标准(GBJ301-88)》 《110kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程(DL/T 782-2001)》 《电力建设安全工作规程第2部分:架空电力线路(DL 5009.2-2004)》 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》(国家电网工[2004]488号) 《110~500kV架空输电线路设计技术规程(DL/T5092–1999)》 《110~500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程(DL/T5168-2002)》 《国家电网公司输变电优质工程评选办法(2005版)》 《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2005版)》 三、降水方案选择 本工程G44基础埋深在-2.85m,G45基础埋深在-3.05m水位在-1.5m~-2.0m处无法施工,本工程采取的措施是:采用井点降水。 本工程G44基础底标高为-2.85m,G45基础埋深在-3.05m,可采用轻型 井点降水。G44基础平面基底长度、宽度约为12m。基础埋深为2.65m,结

相关文档