养猪的主要硬件是猪舍,包括粪便处理、饮水、通风、采光、保温等系统。是投入较少资金饲养出好猪的重要条件之一。硬件不合格,软件运行就困难重重。在建设合理的猪舍中,优良品种、免疫保健、饲料营养、饲养管理才会发挥最大的效益。风险也大大降低,如因设计建设出现问题,视必带来风险或运营不畅,而猪苗又属公司流动资产,所以前期猪场规划设计、布局、功能要尽可能避免缺陷和不足,减少公司潜在直接投资风险和农户养殖风险。

一、总体要求

(一)标准化猪舍建设主要是严格疾病预防和控制,降低养殖风险。(二)原则上符合《中华人民共和国国家标准规模猪场建设GB/T 17824.1-2008》、《无公害猪场建造和猪场选址原则》和《山东省商品猪场建设标准》地方标准(DB37)。

(三)建设前,建设者必须到山东钟山博发惠民委托养殖发展中心申请、审批、备案。

二、猪舍选址

1、场地选择:地势高燥、平坦、土质良好、向阳通风;在丘陵山建场地应尽量选择阳坡,坡度不得超过20°。距离居民区500米以上,距离猪牛等养殖场、屠宰场、制革厂等相关工厂1500米以上,产地周围3-10公里以内没有污染企业。

2、交通便利:能安全畅通3吨以上的货车,距离主要公路至少要300米以上。

3、水源充足:要求比例为300头猪30~45立方米、水质良好,最

好用地下水,要求符合GB5749 生活饮用水卫生标准。

4、电力保障:通电方便,电力负荷能满足各种必需电器设备正常运转的需要。

5、有相应面积的排污能力,如鱼塘、果园或沼气池等,比例为300头猪配30亩鱼塘。

三、猪舍建设模式及标准

猪舍建模式包括封闭式猪舍及“种养结合”大棚式猪舍两种模式。(一)封闭式猪舍建设标准

1、设计原则:造价低,使用方便;舍内地面不积水、不打滑,墙壁光滑易于清洗消毒;猪舍屋顶应有保温层,冬暖夏凉,易于环境控制。

2、设计规模:根据自身经济条件和管理能力。一栋猪舍规模以饲养300头肉猪为宜,规模太大不利于环境控制,规模太小浪费人力物力;每头猪所占实用面积以1.0--1.5平方米为宜。猪场的其它辅助建筑总面积按每出栏1头猪需0.12m2—0.15m2计算。猪场的场区占地总面积按每出栏一头商品育肥猪2.5m2—4.0m2计算。场区绿化覆盖不低于30%。

3、饲养方式:整栋猪舍实行全进全出,每栏12-15头小群饲养,猪苗进圈后训练定点排粪;自动料槽喂干料或颗粒料,自由采食;自动饮水器饮水,做到吃、睡、拉三点定位。

4、清粪方式:肉猪入栏后要训练其定点排粪。猪粪每天定时由除粪口清至粪车上推至活化石发酵池。300头一栋的猪舍需规划设计无公害粪便处理发酵池4个,每个4立方,粪便干湿分离后,可直接生产包装做有机肥料,增加养猪附加值。

猪舍的排污沟建议将其移到猪舍的墙外,这样就可以彻底解决对排污沟的消毒问题。尿及污水由地漏流入舍前上有盖板的污水沟,污水沟在每栋舍的一端设沉淀池,上清液流入猪场总排污管道汇至过滤

池,经活化石除臭净化过滤后达二级排放标准排放或浇灌农田(经过滤后的养份不变)。

猪舍排出的粪便和污水执行GB7959粪便无害化卫生标准;GB5084—1992 农田灌溉水质标准;GB14554 恶臭污染物排放标准。

5、栏墙设计:中央走廊的通长栏墙为栏杆,以利通风,相邻两栏的隔栏为实体墙或密封板,以防相邻两栏猪接触性疫病的传播。

6、环境控制措施:

夏季猪舍南北开放部分用塑料网或遮阳网密封,既通风又挡蚊蝇;冬季上面覆盖塑料薄膜保温(包括南北格棱花墙),舍内污浊空气经活化石铺撒除臭后,少部分臭气由屋顶通气孔排出。夏季利用凉亭子效应,冬季利用温室效应基本可满足育肥猪的环境温度要求,夏季中午温度过高时,应在栏舍上方拉塑料管,每栏安装一个塑料喷头,进行喷雾降温。

(二)、建筑关键点控制

1、座向以坐北朝南方向为宜,较好的座向为向南偏东15度至向南偏西5度。

2、生活区、生产区、粪便病畜处理区应该分开,居住区建在上风向,饲料仓库、猪舍隔离在中间,粪便池、病猪隔离舍在下风向。

3、猪舍屋檐后端离地高度要求:猪舍建在空旷地和建在一面靠山的为2.6米以上,猪舍建在山顶的为2.4±0.2米。

4、栏舍地面要求:

①地面处理包括两种:漏缝式粪便处理和坡式地面;漏缝式粪便处理方式要求镂空面积站栏舍面积的1/4;坡式地面从栏门侧到排粪沟侧要有一定的坡度,便于粪尿排出,一般斜度以3~5度为宜,但靠门一侧地面要比靠后墙地面要平,便于猪只靠门睡觉;

②地面不积水、无坑洼,不能凹凸不平;

③地面不能光滑或过水泥油,顺斜度过光板,防止过于光滑。

5、料槽:

①料槽的高度为18cm左右为宜,料槽的每个槽位一般宽约30cm 左右,每个槽位用铁条隔开,槽位数量为整栏猪只数量的2/3个;

②料槽结构为半弧形,内面光滑,料槽底侧留有排水孔,便于清洗。

6、饮水器:一般设置高低2个,高者距离地面40cm左右,低者距离地面30cm左右,2个之间水平距离为40cm左右。

7、出猪台:出猪台应该安排在场外并尽量远离猪舍,应该有明确的洁净区、灰区、脏区的划分。

①出猪台一般分高低2个联体式,高低两段分界处离入口长5米;

②一般走猪道长度为11m,坡度比小于18%,连接车辆的开口宽度为80cm;

③高台距离地面为1.9米,低台距离地面1.2米。

8、雨污分流

猪场规划独立的雨水径流收集排放系统,实行雨、污分流,防止雨水径流进入汅水系统,减少污水排放量(处理后应符合GB 5984或GB 11607的规定)。

(三)“种养结合”大棚式猪舍

主张“一栋猪舍,一块田”种养结合模式,大棚舍用于育肥猪舍冬、夏季均有较好的应用效果。

1、大棚式猪舍具体标准:

指标 | 型号大棚CH-D5025 种植\养殖

跨度9m

脊高3m

肩高 1.7m

间距 1.2m

钢管规格50x25x1.35mm 抗压强度200kg/单拱抗风能力8级

防腐工艺热镀锌+涂塑摇膜器2只

摇膜杆2道

纵梁20x20x1.0mm 3道燕尾槽2道

卡件不锈钢

年月报价元/平方米

备注以上配置是普通棚标准配置,用户购棚有特殊要求按协议配置为准。

2、建设要点:

(1)、气温低时加盖草帘:这是参考温室种植的做法,白天时靠太阳光取暖,到晚上时,用草帘将塑料布盖住,大大增加保温性能。

(2)、留通风换气孔:也就是给大棚留一个可以通气的孔,这个孔最好留在屋顶,在屋檐和棚架之间留十公分左右的缝隙,白天草帘卷起可以通风,到晚上草帘放下时仍然可以通风,但由于上面仍然盖着草帘,保温性能仍然很好。

(3)、设排水沟,便于污水排除;坡度加大,便于水流到舍外;这是排水沟的情况,如果在猪舍的一方,安装一个大桶,下方安装一个粗水管,需要冲沟时,把水管打开,很急的水冲下,水沟内的污水很快被冲走,这对于供排水方便的大棚非常实用。

四、猪舍建设配套设施设备(猪舍内的环境参数和控制应符合GB/T 17824.4的规定)。

猪舍应因地制宜设置夏季降温和冬季加温设施,保证其正常生产性能。其中执行GB/T 17824.3—1999的规定。根据猪生长不同阶段猪舍室内温度需控制在11℃~23℃,相对湿度控制在50%~80%。

1、全封闭式圈舍屋顶、围墙经保温隔热处理(中间加有苯板隔热)。冬暖夏凉,给猪只提供理想的生长环境。

2、有条件的采用火道式或热风炉供暖。

3、纵向负压式通风,水帘降温。

五、规模化养殖小区建设要点(参照GB/T17824.4—1999 中、小型

集约化养猪环境参数及环境管理标准和GB/T304—2002 规模化猪场生产技术规程要求)

规模化养殖小区是指肉猪存栏在1200头以上的养殖小区,在建设过程中需注意以下要点:

1、规模化养殖小区建议使用自动上料机,也可预留出自动上料机位置,方便操作,省工省时,提高了养殖经济效益。

2、每栋猪舍左右间隔应在5米以上;前后间距15米以上;

猪舍施工重点难点

猪厂建筑施工要点 一、土建部分: 1场地及临时道路对施工产生的影响: 猪厂选址一般在郊区或人群活动少的区域,施工场地一般存在沟壑、土堆等复杂地质情况,同时猪厂占地面积较大,且厂区泥土较多,地下水资源比较丰富,一旦降水量较大,极易造成厂区积水重、道路泥泞、人员及材料无法进场及转等情况,为施工质量、进度及安全带来极不好得影响。为将由于场地及道路原因造成的不利影响将至最低,工程开工前,应督促施工单位对施工现场总平面布置进行合理规划,将各种不利因素考虑全,施工场地能做到合理利用,材料能做到合理转,对厂区临时道路进行合理布置,对临时道路高度、路基进行重点督促,同时要求施工单位对厂区临时排水布置做到合理规划,争取将降雨天气对整个厂区的不利影响降至最低。 2 土回填: 由于猪舍长期处于有水环境,极易对回填土产生影响,为防止粪沟及地面因回填土不实出现质量问题,应重点对土回填进行监督及验收。 2.1土回填监督措施: 2.1.1完善制度,明确责任:建立健全监理监督制度,对土回填施工作业进行重点旁站,对施工单位相关责任人进行重点监督教育,对施工单位作业交底进行督导,对施工部位进行责任落实,对出现质量问题的部位的施工单位相关责任人进行追责。 2.1.2验收与试验同步:土回填需分层进行回填夯实,专业监理工程师对每层回

填土质量进行抽检验收,同时见证取样,送至试验室对回填土密实度进行检测,以达到设计要求为合格,对不合格部位进行重新压实,重新试验。 2.1.3分项验收:对已完成土回填的栋号进行土分项验收,对施工过程、试验结果及相关资料进行汇总,并对分项进行验收,验收合格后进行下一道工序施工。 2.2土回填监督重点如下: 2.2.1基础回填: 基础结构混凝土隐蔽工程检验通过后,且具备回填作业面时,应及时进行回填。回填前清除基坑的积水、杂物。回填材质及密实度应符合设计要求,并在回填前取回填材料做击实试验,以确定最佳含水率和最大干容重。回填时应对称分层填土并夯实,分层厚度不超过30cm,每层至少夯实三遍。基底标高变化部位应先夯实深的部位,再与浅的部位一起夯填,每层压实后,应按规规定取样试验,压实系数满足规要求。回填压实后应检查轴线有无走动,基础是否损坏,待监理工程师确认后才可进行下道工序施工。特别是基础回填遇到沟渠的部位,必须格按照规要求施工,并根据现场实际情况采取相应的辅助措施以保证回填质量。 2.2.2粪沟回填: 猪舍粪沟回填为猪舍施工难点,由于猪舍粪沟间隙较小,机械碾压难度较大,回填用土运输不便,回填土产生的侧压力较大,对施工质量及施工进度极易产生影响,粪沟回填前,应针对此种情况,督促施工单位制定专项措施,保障施工质量及进度。 回填土使用蛙式打夯机进行分层夯实,分层厚度不大于200mm,禁带有膨胀性的土进行回填。回填土的质量率应符合设计规要求,若含水量偏大,可采用翻松晾晒或掺入均匀干土等措施。回填土采用蛙式打夯机,夯实次数不得少于3

养猪场规划设计方案

XX 县XX 猪场设施建设方案 一、项目名称:XX 县XX 猪场 二、建设地点:XX 县XX 镇XX 村北?米处 三、用地面积:XX 亩 四、猪场设施类型:总体分为办公生活区和饲养生产区,两区间围墙隔离。饲养生产区是猪场的主要部分,包括各类猪群的猪舍、隔离舍、消毒室、剖检室、治疗室、饲料厂、仓库等。 2 1、玻璃钢生态养殖大棚个,共计m2。 其中:9m x 46.5m x 18 个=7533吊 8m X 66m X 6 个=3168 m2 2、附属设施:墙体砖混结构,屋顶用玻璃钢泡沫板,铝合 金门窗。共计558 m2。 其中:办公室4间6m X 3mX 4 间=72点 饲料加工车间4间6m X 3m X 4 间=72点 饲料库5 间6m X 3m X 5 间=90吊 仓库5 间6m X 3m X 5 间=90吊 消毒室1 间6m x 3m x 1 间=18吊 值班室1 间2 6m x 3m x 1 间=18m

2 宿舍 5 间 餐厅 4 间 剖检室1间 6m x 3m x 1 间=18m 2 治疗室1间 6m X 3m x 1间=18vm 五、猪场规划与生产工艺流程 1 、场内总体布局。场内生产区、生活区分开,生产区内料 道、粪道分开,根据当地主风向和流水向的特点,生活区建在生 产区上风头,生产区从上至下各类猪舍排列依次为:公猪舍、母 猪舍、哺乳母猪、仔猪舍、育肥猪舍。 育肥猪舍应靠近场区大门, 以便于出栏。兽医室及病猪隔离舍、解剖室、粪便场在生产区的 最下风向低处。 饲料加工调制间在种猪舍与肥猪舍之间, 有条件 的最好把繁育场与育肥场分开建设。 2、猪舍建筑考虑的因素。 (1 )冬暖夏凉,舍顶要有一定的厚度(不少于 10 厘米), 隔热性好。 (2)圈舍方向最好东西走向、背北向南,以利于采光。 (3) 防疫卫生。场门口、生产区门口建有消毒池,与门口 等宽,长度不少于出入车轮周长的 1.5倍,深度15?20厘米。 规模化养猪场在生产区门口要建有专用更衣室、 紫外线消毒间及 消毒池等。 (4) 饲养密度。 3、生产规模。年出栏瘦肉型猪 1 万头,常年存栏 0.6 万头, 年饲养量 1.6 万头。 6miX 3m X 5 间=90m

标准化养猪场规划设计要点 (1)

畜牧业经济管理课程论文 标准化养猪场规划设计要点 姓名 学号 系名 专业 班级 指导老师 2016年11月16日

标准化养猪场规划设计要点 摘要::养猪场所处的环境以及规划布局的好坏,直接影响到畜产品的质量安全。生产实践中,一些养殖户在新建或改扩建猪场时,盲目投资建设,不仅增加运营成本,同时也给周围环境造成不良影响,围绕“养猪场的选址、规划布局、防疫以及无害化处理”3个主要方面介绍养猪场的规划设计要点。 关键词::养猪场;规划布局;设计要点 搞好猪舍的建筑设计、选好场址、合理布局是养猪生产的关键技术。很多养猪场因为选址、设计、布局等方面考虑不周,给后来的生产发展带来诸多困难,而更新改造费时费力费钱,陷入进退两难的窘境。 1.选好场地 猪场场址的选择是建设猪场的首要任务,也是直接关系猪场生产和经济效益的关键。场址选择得好,布局规划合理,便于生产管理,提高经济效益。场址选择要根据猪场的性质、规模和任务,考虑场地的地形、地势、水源、土壤等自然条件,也要考虑饲料、电力供应,交通运输、产品营销的便利。还要考虑与其它养殖场、居民区的间距,当地农业生产与猪粪污水处理消纳能力等社会条件。要进行全面调查,综合分析评判,符合动物防疫条件审核的场址方可选用。猪场占地面积常根据养猪的规模而定,生产区面积按繁殖母猪每头占地5m2或出栏商品猪每头4m2计划。猪场要求地形整齐开阔,地势较高,干燥或有缓坡,坡度应不大于25%,背风向阳。地势低洼场地不要作为场址。低洼地易积水潮湿,夏季通风不良,空气湿度大闷热,蚊蝇和病原微生物易滋生,冬季则阴冷,猪群生长不利。猪场水源要求水量充沛、水质优良,便于取用和进行场地卫生清理。水源必须满足场内生活用水、猪只饮用、调制饲料、冲洗猪舍、清洗机械用具等饲养管理的要求。能繁母猪年需水量400t,出栏1头育肥猪需水75t。对土质要求主要考虑土壤的生物学特性,尽量不在旧养殖场上重建或改建。许多病原微生物可存活多年,土壤被污染后危害可持续多年。养猪场饲料、产品、粪污及废弃物等运输量很大,必须有便利的交通,保证饲料就近足量供应,产品就近销售,粪污、废弃物就近利用和处理,以降低生产运输成本,防止污染周边环境。交通干线运

猪舍建设方案

猪舍建设方案 猪舍建设方案 篇一: 新农村建设示范片- 猪舍建设方案更多养猪资料请访问: /retype/zoom/0cdebef8941ea76e58fa0422?pn=2&x=0&y=14&raww=1600&rawh=1 280&o=png_6_0_0_229_169_777_623_1263.375_893.25&type=pic&aimh=384&md5sum =ea0931bc22939df5f083846432a0e420&sign=f990cde204&zoom=&png=472262- 890287&jpg=0-0" target="_blank"> 点此查看更多养猪资料请访问: /retype/zoom/0cdebef8941ea76e58fa0422?pn=3&x=0&y=14&raww=1499&rawh=8 03&o=png_6_0_0_216_204_830_445_1263.375_893.25&type=pic&aimh=257.1314209 472982&md5sum=ea0931bc22939df5f0838464320转自: wWw.cDfDs. 千池锝范文网: 猪舍建设方 案)0e420&sig n=f990cde204&zoom=&pn g=890288-976448&jpg=0-0" target="_blank"> 点此查看更多养猪资料请访问: /retype/zoom/0cdebef8941ea76e58fa0422?pn=4&x=0&y=1016&raww=869&rawh= 542&o=png_6_0_0_0_0_0_0_1263.375_893.25&type=pic&aimh=299.37859608745686 &md5sum=ea0931bc22939df5f083846432a0e420&sign=f990cde204&zoom=&png=97644 9-1279955&jpg=0-0" target="_blank"> 点此查看更多养猪资料请访问: /retype/zoom/0cdebef8941ea76e58fa0422?pn=5&x=0&y=921&raww=835&rawh=4

自然养猪法育肥猪舍设计图

自然养猪法育肥猪舍设计图 育肥猪舍图纸、设计图:单列式自然养猪法育肥猪舍比较合适,保证阳光充足,猪只活动区域大。一般为减少猪舍成本,除发酵床外,育肥猪舍也可采用塑料大棚式的结构。也可对现有猪舍进行改造,只要符合夏天通风降温、冬天保温除湿条件即可。 注:在育肥猪舍或保育舍中,图中预留一米的水泥地面,也可以不做这个水泥地面,在北方则可以不必预留这部分水泥地面,母猪舍和种公猪舍则必须有水泥地面以锻炼蹄角。

注:效果图中的尺寸不一定要按图中的来,可以根据实际情况进行调整,预留硬质水泥地面的宽度一般为0.8~1.3米左右,效果图中为1米,建议为1米左右即可,主要适用于南方酷热天气初建的发酵床加上停电等没有风扇的情况下使用,北方可以不必预留这部分水泥地面。 发酵床生态垫料养猪法,要求猪舍所在地的地面渗透性比较好,也就是地势比较高的地方,地下水位低的地方都可以,南方地下水位高,则适应于做成地上式或半地上式的垫料层。如下图,图中黑色为垫料部分。

气温逐渐回升,有些打算今年投入养猪的朋友要着手建猪场了,今天开始我们推出猪场建设系列文章,首先是发酵床养猪猪舍设计建造。 当前发酵床养猪的现有基本饲养模式是在舍内设置80~100厘米的地下或地上式垫料坑,填充锯末或秸秆等农副产品垫料,利用微生物制剂对垫料进行发酵,形成有益菌繁殖的小环境,抑制和分解有害菌,包括细菌和病毒;猪粪尿直接排放在垫料上,实现粪污零排放。 发酵床养猪猪舍设计图 粪尿加速了垫料微生物的发酵,产生热量,保证猪只能正常越冬;恢复了猪只的拱食习性,采食发酵产生的菌体蛋白,成为猪只的补充料;垫料较长时间(一般2-3年)根据需要清理一次,成为高档有机肥料;整个饲养过程对外达到零排放、无臭味、无污染。 猪舍建筑是一门深奥的科学,需要不断的总结完善。对于生态养猪的猪舍建筑,需要结合传统猪舍设计的优秀成果,但同时不要用传统思维模式来限制我们的设计思路,需要用创造性的思维去指导和不断创新猪舍设计。 图发酵床养猪猪舍设计图

猪舍工程施工方案设计

****有限公司新建工程 施 工 组 织 设 计 ****有限公司

目录 一、工程概况 (2) 二、施工组织设计的编制依据和编制原则 (2) 三、施工部署及准备 (4) 四、施工组织设计 (6) 五、主要分项工程施工工艺及技术措施 (7) 六、工程投入的主要施工机械设备及主要施工机械设备进场计划 (15) 七、施工劳动力计划表(后附) (15) 八、确保工程质量的技术组织措施 (15) 九、质量通病预防及治理措施 (19) 十、施工重点、难点的质量控制措施 (22) 十一、确保安全生产的技术组织措施 (24) 十二、确保文明施工的技术组织措施 (26) 十三、确保工期的技术组织措施 (29) 十四、雨季施工措施 (30) 十五、公司承诺 (34) 十六、所附图表 (35)

一、工程概况 本工程为****有限公司新建猪场项目,包括种猪舍、保育舍、公猪舍、综合房、设备设施房、道路、设施设备房、隔离舍等项目, 总面积为****m2。其中种猪舍、公猪舍、设备设施房为门式钢架、钢框架结构,其余为砖混结构,所有单体均为单层建筑。 二、施工组织设计的编制依据和编制原则 1、编制依据 (1)建设项目的总平面布置及现场实地勘察资料。 (2)全套设计图纸。 (3)国家现行的法律、法规、条例、施工规范、质量验收规范、技术规程、操作规程。 (4)建设单位对工程施工可能提供的条件。 (5)本工程现已具备的施工条件。 (6)我单位的管理制度,拟配项目部的管理办法以及规定。 2、编制原则 (1)遵照招标文件中的要求工期,抓住主要施工工序,全面合理,科学地组建项目管理机构,配备齐全的管理队伍,投入本工程所需要的施工设备及施工机具,按照建筑工程的特点,先地下,后地下,安排组织好工序的交接,编制好科学合理的施工进度计划,精心细致地编制施工组织设计,达到均衡生产,在保证工程质量、安全生产的前提下,最大限度地缩短工期。

建设中小型养猪场企划方案

建设中小型养猪场企划方案 1.猪场建设成本预算:建年出栏500头猪的圈舍,所需砖·门窗·水泥沙子·铁管约计75000元。房盖约40000元,栅栏费20000元,手工费12000元,合计75000+40000+20000+12000=147000元。建设成本至少100000元。 2.养殖成本预算: ⑴引进母猪成本:3000~4000元 ⑵母猪妊娠成本(从第一次配种到下一次配种):每天平均玉米用量为7.5斤,饲喂天数(最大值)150天,饲料用量3袋(经验值),玉米价格1元(最大值)。 每头母猪妊娠期玉米用量为7.5斤×150天=1125斤玉米 每头母猪妊娠期玉米成本为1125斤×1元=1125元 每头母猪妊娠期第一期饲料成本为170元×1袋=170元(经验值),第二期为220×2袋=440元(经验值) 合计每头母猪妊娠成本为1125+170+440=1735元 ⑶仔猪成本价为(按每头母猪最多下10个仔算)用母猪饲喂成本 1735÷10=173.5 1735÷9=192.7 1735÷8=216.8 1735÷7=247.8 1735÷6=289.1 1735÷5=347 1735÷4=433.7(如下四个仔或四个一下无利润及亏损)。 ⑷保育成本(断奶前10到断奶后40天):按饲喂10头猪算饲料成本,第一期饲料6袋每袋190元,第二期饲料2袋每袋180元。成本为190元×6袋=1140元(经验值),180元×2袋=360元(经验值)。 合计成本为(1140+360)÷10=150元。 ⑸育肥成本:育肥饲料成本为每袋245元×2袋=490元 玉米成本为400斤×1元=400元 合计育肥成本为490+400=890元 ⑹水电费和疾病防控成本:每头猪水电费为10-15元(经验值)疾病防控为10-30元 3.利润计算:按平均每头母猪产仔8头,生猪按现在低迷的市场价7元算,出栏平均斤数230斤。 230斤×7元=1610元 1610-216.8-150-890-15-30=308.2元 4.建年出栏500头生猪中小型养猪场成本为:猪场建设费100000元,母猪引进成本

有关猪舍的标准化设计

有关猪舍的标准化设计 标准化猪场初步设计方案 一、标准化场地面积 场地面积一般一个饲养100头生产母猪、年出栏1800—2000头育肥猪的小型猪场,占地面积7—10亩;饲养500头生产母猪、年出栏猪9000—1000头育肥猪中型猪场,以占地面积30—40亩为宜。养猪场总占地面积也可按年出栏一头育肥猪2.5—3.5平方米的参数计算。 二、猪舍规划 1、各类猪栏所需数量的计算可按以下公式计算:妊娠舍猪栏数=年分娩数×妊娠舍饲养时间÷365;分娩舍猪栏数=年分娩窝数×分娩舍饲养时间÷365;配种舍猪栏数=年分娩窝数×配种舍饲养时间÷365÷每栏饲养头数;后备猪舍栏数=年更新头数×更新猪舍饲养时间÷365÷每栏饲养头数;种公猪舍栏数=常年平均饲养母猪数÷15(或20);保育仔猪栏数=年分娩窝数×窝平断奶仔数×保育舍饲养时间÷365÷每栏饲养头数。每一阶段猪栏都要比计算数多10%,亦即所得数乘以1.1倍,为生产计划安排留一定余地,便于管理。 2、各类猪舍栋数计算出各类猪栏的数量后,再根据各类猪栏的规格及排粪沟、走道、值班室的规格,即可计算出各类猪舍的建筑尺寸和需要的栋数。 3、猪舍布局及内部规划根据生产工艺流程,为管理方便,缩短转群距离,应以分娩舍为中心,保育舍靠近分娩舍,幼猪舍靠近保育舍,肥猪舍再挨着幼猪舍,妊娠(配种)舍也靠近分娩舍。在同一条生产线中,各猪舍的长度应基本一致,

以50~80米为宜。猪舍的宽度最好在8米左右。配种舍的公母猪栏应相对或相邻排列。分娩舍尽量做到24栏为一个单元,保育舍12栏为一个单元,而且单元之间隔离,其它猪舍则尽量做到24栏或12栏为一组。 三、猪舍功能分区 1、生产区:包括各种猪舍、消毒室(更衣、洗澡、消毒)、消毒池、药房、兽医室、出猪台、维修及仓库、值班室等。生产区建筑面积约占总面积的70—80%。其中种猪舍要求与其他猪舍隔离,形成种猪区。各猪舍由饲料库内门领料,用场内小车运送,并在靠围墙处设置装猪台,在生产区入口处设置专门的消毒间或消毒池。 2、生产辅助区:包括饲料厂及仓库、水塔、水井房、锅炉房、变电室、车库、屠宰加工厂、修配厂等。 3、管理与生活区:包括办公、食堂、职工宿舍等。应建在上风处,距生产区距离不宜远。 4、隔离舍、粪便处理区:包括病死猪处理室、污水处理(或沼气池)设施等,这些设施应远离生产及生活区,设在下风向,地势较低的地方。 四、猪舍建筑 1、地面:应具备坚固、耐久、抗机械作用力,以及保温、防潮、不滑、不透水、易于清扫与消毒。地面应斜向排水沟,坡度为2—3%。大多数采用混泥土地面,为克服水泥地面潮湿和传热快的缺点,地面层选用导热系数低的材料,垫层可采用炉灰渣、空心砖等保温防潮材料。采用部分或全部漏缝地板。 2、墙壁:必须具备坚固、耐久、耐水、耐酸、防火能力,便于清扫、消毒;同时应有良好的保温与隔热性能。猪舍主墙壁厚在25—30厘米,隔墙厚度15厘米。

猪舍施工组织设计

猪舍施工组织设计

第一章:工程概况 本工程位于庆安林管局曙光林场,施工的核心群猪舍,单层,层顶为轻型钢排架结构,有檩屋盖,条形大放脚及独立柱等浅基础。该建筑主要是用于种猪的配种与保育,具专业特性,但建筑、结构及施工工艺简单。本工程承台、柱、圈梁等砼为C20。承台尺寸为B×L×h=800×800×250;该工程在土建施工方面的最大特点:一是舍内粪沟是地面施工的重点;二是墙体为填充墙及不完全填充的围护墙,内外墙厚180, 装修仅批水泥石灰砂浆、水泥砂浆;三是轻型钢三角排架支顶,施工简便。 第二章施工准备 1、技术准备 (1)针对本工程特点,在施工前组织设计、甲方,进行图纸会审,解决图纸上存在的问题,为施工和材料订货创造条件。 (2)根据本工程实际情况编制施工组织设计,组织进行方案交底。施工方案经甲方或监理同意时实施。 (3)据规划及设计要求放线,建立轴线控制网及标高控制网,确保施工的准确性。 (4)施工前做好各级技术交底。对于班组的交底,以书面形式表示,班长在接受技术交底后认真贯彻施工意图,严格按程序和技术要求施工,同时做好班组的安全教育和安全技术交底与生产技术交底,要一起下达到班组。 (5)本工程采用砼现场搅拌为宜。 2、生产准备(1)修建临时宿舍及民工食堂(2)浇筑砼之前,对模板钢筋、预埋件等要先布置完毕,经检查合格及时办理隐蔽验收手续。浇筑砼时运输通道应清理及检查。浇筑前要验收项目有无漏

缺,质量是否符合设计要求等,做到各项工作密切配合。(3)施工中,做好轴线的自行引测,为墙柱插筋定位创造好条件,并在施工中做好模板尺寸、结构、平水的复核工作。(4)施工前,各种机械均应做好检修和保养、须试运合格。(5)根据临水、临电以平面布置,布好水管、水掣及电路,确保现场的生产用水、消防用水及照明工作。(6)做好文明施工工作。 第三章施工布署 1、工平面布置根据工程特点和自身的技术装备、劳动力资源状况,按猪测定舍1测定舍2 育成舍1 育成舍2 配怀舍分娩舍1分娩舍2保育舍公猪舍施工分区段示意图 A区B区D区 C区Ⅰ段Ⅰ段Ⅰ段Ⅰ段Ⅰ段Ⅱ段Ⅱ段Ⅱ段Ⅱ段舍所在范围分成A、B、C、D区。详见平面布置图。 3、组织流水施工先A→B→C→D区组织区间流水作业。 B区:Ⅰ施工段:育成舍1;Ⅱ施工段:育成舍2 C区:Ⅰ施工段:配怀舍;Ⅱ施工段:公猪舍 D区:Ⅰ施工段:分娩舍1、分娩舍2;Ⅱ施工段:保育舍施工划段分如下图:

养猪场的设计方案

、管路敷设技术顶层配置不规范高中资料试卷问题,而且可保障各类管路习题到位。在管路敷设过程中,要加强看护关于管路高中资料试卷连接管口处理高中资料试卷弯扁度固定盒位置保护层防腐跨接地线弯曲半径标等,要求技术交底。管线敷设技术中包含线槽、管架等多项方式,为解决高中语文电气课件中管壁薄、接口不严等问题,合理利用管线敷设技术。线缆敷设原则:在分线盒处,当不同电压回路交叉时,应采用金属隔板进行隔开处理;同一线槽内强电回路须同时切断习题电源,线缆敷设完毕,要进行检查和检测处理。、电气课件中调试要求,对电气设备进行空载与带负荷下高中资料试卷调控试验;对设备进行调整使其在正常工况下与过度工作下都可以正常工作;对于继电保护进行整核对定值,审核与校对图纸,编写复杂设备与装置高中资料试卷调试方案,编写重要设备高中资料试卷试验方案以及系统启动方案;对整套启动过程中高中资料试卷电气设备进行调试工作并且进行过关运行高中资料试卷技术指导。对于调试过程中高中资料试卷技术问题,作为调试人员,需要在事前掌握图纸资料、设备制造厂家出具高中资料试卷试验报告与相关技术资料,并且了解现场设备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况 ,然后根据规范与规程规定,制定设备调试高中资料试卷方案。 、电气设备调试高中资料试卷技术术是指机组在进行继电保护高中资料试卷总体配置时,需要在最大限度内来确保机组高中资料试卷安全,并且尽可能地缩小故障高中资料试卷破坏范围,或者对某些异常高中资料试卷工况进行自动处理,尤其要避免错误高中资料试卷保护装置动作,并且拒绝动作,来避免不必要高中资料试卷突然停机。因此,电力高中资料试卷保护装置调试技术,要求电力保护装置做到准确灵活。对于差动保护装置高中资料试卷调试技术是指发电机一变压器组在发生内部故障时,需要进行外部电源高中资料试卷切除从而采用高中资料试卷主要保护装置。

猪舍施工组织设计正文

猪舍施工组织设计 正文

+ 目录 编制说明及依据 (4) 第一章工程概况 (7) 第二章施工总体部署 (10) 第一节施工宏观部署 (10) 第二节施工过程中的难点与重点 (11) 第三节项目管理组织结构 (12) 第四节施工顺序安排 (18) 第三章施工总进度计划 (19) 第四章总体施工准备与主要资源配置计划 (20) 第一节总体施工准备 (20) 第二节主要资源配置计划 (23) 第五章主要施工方法 (23) 一、测量 (23) 二、基础工程 (27) 三、模板工程 (28) 四、钢筋工程........................................................................ 错误!未定义书签。 五、砼工程 (34)

六、砌筑工程 (36) 七、钢结构、构件制作及安装 (38) 八、室外工程 (61) 九季节性施工 (67) 十、电气工程 (71) 十一给排水、暖通工程 (73) 第六章施工总平面布置 (74) 第七章施工管理计划及措施 (78) 第一节施工质量管理计划 (78) 第二节质量保证体系 (79) 第三节工程质量保证措施 (81) 第四节冬季、雨季施工措施 (86) 第五节施工进度计划和保证措施 (89) 第八章安全目标、安全保证体系及技术组织措施 (95) 第九章文明施工措施 (105) 第十章环境保护及文明施工措施 (111) 第十一章紧急救援预案 (115) 第十二章汛期安全渡汛方案 (122) 劳动力计划表 (124) 施工机械计划投入表 (126) 施工总平面图 (128)

xxx养猪场建设方案设计

×××养猪场标准化建设实施方案 项目名称:×××养猪场建设项目 投资规模:240万元 法人代表:××× 电话:××××××××× 申报单位:×××镇×××养猪场 申报时间:2011年3月 一、项目建设的必要性和可行性 ×××地处×××区,当地和外来流动人口集中,肉制品的需求量较大,玉米、小麦是当地的主要农产品,产量高,质量优,而且价格低于其他地区,饲料资源丰富,易于采购。随着人民生活水平不断提高,饮食结构不断调整,对肉制品需求量不断加大,发展标准化生猪养殖具有良好的市场前景。本场设计规模和生产能力得到了专家和技术人员的指导和肯定,具有极大的可行性,同时也得到当地政府及金融部门的大力支持,可有效

利用当地资源优势,引导农民致富奔小康,符合当地实际情况,项目切实可行。 二、项目概况 1、项目名称:×××养猪场建设项目 2、建设地点:×××镇×××村北 3、法人代表:×××联系电话:××× 4、建设内容:猪舍3900平方米,50立方米沼气池及等其它配套设施设备。 5、建设规模:项目基建总投资240万元,占地面积18亩,存栏母猪200头,年出栏肥猪3800头,达到年销售额560万元,利润170万元。 6、建设个人概况: 法人代表:×××,男,××岁,本人敢于创新,谋于发展,具有强烈的发展意识,市场意识和人才意识。工作中强化养殖厂管理,注重信息技术和传统工艺的结合,为规模化、标准化养猪进行了积极的探索。 三、场地选择与周围环境条件 本场区远离村庄和厂矿企业,基础设施完善,物资材料进出方便,通讯设施齐全,水、电供应充足,地势南高北低,向阳避风、地势高燥、通风良好、水质好、排水方便,猪场轻微的噪音和臭气不会影响周围居民的生产和生活环境,拟建养猪地点选择较为理想,适合养猪产业的发展。 四、厂区布局 猪场包括3个功能区,即生活管理区、生产区和粪尿污水处理区。具体布局如下: 生活区在猪场南部,保证生活区良好的卫生环境,外来人员只能在该区域活动,大门口设立4m×3.5m×0.15m车辆消毒池,人行通道设地面消毒池,出入人员和车辆必须经消毒池进行消毒,严禁非生产人员出入场内。 生产区在场区中部,外来人员和车辆不得直接进入生产区,保证最安全,最安静。猪舍为砖混结构,坚固耐用,宽敞明亮,排水畅通,通风良好,能有效地排出潮湿和污浊的空气,夏季增设电风扇和排风扇通风降温。 粪尿污水处理、病畜管理区设在生产区西北部,与生产区有墙体隔离,便于消毒和污物处理等。 五、生产工艺、管理措施及建设目标 (一)猪场生产流程 种猪全部从有《种畜禽生产经营许可证》的上一级种猪场引进,以“周”为生产节律,全过程分为四个生产环节。工艺流程图示如:

生猪标准化建设规范

. 生猪标准化规模养殖场(小区)建设规范 为规范生猪标准化规模养殖场(小区)建设、生产、管理过程中的选址、规划、 猪舍建设、饲养管理、疫病防治、废弃物处理、组织管理行为和备案管理规定,加强产品质 量监管,促进生猪生产方式转变,根据《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国动物 防疫法》和《云南省畜禽养殖场养殖小区养殖规模标准和备案规定》等有关规定,制定本规 范。 一、建设原则 生猪标准化规模养殖场、养殖小区建设坚持人畜分离、因地制宜、统一规划、合理布局、相对集中、规模适度、管理规范、综合利用、节约用地、保护耕地、突出重点、稳步推进的 原则。 二、建设要求 (一)选址条件 1、符合本区域内养殖业规划布局的总体要求,建在非禁养区、非限养区和非饮用水源 保护区内且距禁养区和饮用水源保护区边界不小于500m。 2、符合环境保护和动物防疫要求。新建、改建和扩建生猪养殖场、养殖小区按照《中 华人民共和国环境影响评价法》的有关规定进行环境影响评价,并提出切实、可行的污染物治理和综合利用方案。 3、符合当地土地利用总体规划和城乡发展规划,建设永久性生猪标准化规模养殖场、 养殖小区不得占用基本农田,充分利用空闲地和未利用土地。 4、坚持农牧结合、林牧结合、果牧结合、生态养殖,既要充分考虑饲草饲料供给、运 输方便,又要注重公共卫生安全,实现行业交叉、循环利用、相互得益、持续发展。逐步实 现生猪规模养殖场(小区)布局合理化、生产标准化、产品无公害化、资源循环利用化、环 境清洁化。

. 5、建在地势平坦、场地干燥、水源充足、水质良好、排污方便、交通便利、供电稳定、 通风向阳、无污染、无疫源的地方,处于村庄常年主导风向的下风向。 6、距铁路、县级以上公路、城镇、居民区、学校、医院等公共场所和其它畜禽养殖场 500m以上;距屠宰厂、畜产品加工厂、畜禽交易市场、垃圾及污水处理场所、风景旅游区 1500m以上。 7、符合法律、法规和规章规定的其他条件。 (二)规划布局。 1、生猪规模养殖场(小区)建设规划布局要科学合理、整齐紧凑,既有利于生产管理, 又便于防疫。分管理区、生产区、废弃物及无害化处理区3部分。管理区、生产区处于上风向,废弃物处理区处于下风向。 2、管理区包括办公室、值班室、消毒室、消毒池、技术服务室。 3、生产区包括猪舍、人工授精室、兽医室、隔离观察室、饲料库房和饲养员住室。兽 医室、猪舍、饲料库房和饲养员住室保持一定距离。生产区入口处设消毒池。 4、废弃物及无害化处理区包括病猪隔离室、病死猪无害化处理间和粪污无害化处理设 施(沼气池、沉淀池、氧化池、粪便堆积发酵池等),并距生产区一定距离,由围墙和绿化带 隔开。 5、生猪规模养殖场(小区)内净道和污道分开。人员、猪和物资转运采取单一流向。 净道主要用于饲养员行走、运料和猪群周转等;污道主要用于粪便等废弃物运出。 (三)公共卫生设施。 1、生猪规模养殖场(小区)周围建有围墙或其他隔离设施,入口处设消毒池和消毒室。 消毒室安装喷雾消毒设施或紫外线消毒灯。 2、生猪规模养殖场(小区)采取集中给水方式,水质符合《无公害食品畜禽饮用水水 质》(NY5027)的要求。

标准化猪舍技术标

标准化猪舍技术标公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

目录 一、工程概况 (2) 二、施工组织设计的编制依据和编制原则 (2) 三、施工部署及准备 (4) 四、施工组织设计 (6) 五、主要分项工程施工工艺及技术措施 (7) 六、工程投入的主要施工机械设备及主要施工机械设备进场计划…… 15 七、施工劳动力计划表(后附)………………………………………… 15 八、确保工程质量的技术组织措施……………………………………… 15 九、质量通病预防及治理措施…………………………………………… 19 十、施工重点、难点的质量控制措施…………………………………… 22 十一、确保安全生产的技术组织措施…………………………………… 24

十二、确保文明施工的技术组织措施…………………………………… 26 十三、确保工期的技术组织措施………………………………………… 29 十四、雨季施工措施 (30) 十五、公司承诺…………………………………………………………… 34 十六、所附图表…………………………………………………………… 35

一、工程概况 本工程为XX 2008年第一批天然草原退牧还草工程标准化猪舍建设工程,合同编号为TM-200802-04。本次招标的工程,标准化猪舍20座,单座面积300㎡。 猪舍结构类型:砖混结构,钢骨架的棚圈。抗震烈度为6度。标准化猪舍20座;单座面积300㎡。外门采用钢门,内门采用钢筋栅栏,窗为钢窗,门窗立于墙中,做阴角防护。墙体采用M5砂浆砌筑MU10机砖,外墙砌体为300mm,外侧120mm,内侧120mm,中心60mm 用聚苯板填充。钢屋架及钢梁均采用80*50mm槽钢。 电气:属三级负荷,电源由室外低压电源采用埋地方式引入电压为单相220V。进户线选用BX-500铜芯橡皮绝缘导线穿钢管沿墙暗敷设;支线均选用BV-500铜芯塑料绝缘导线穿PVC阻燃塑料管沿墙暗敷。配电箱为铁质暗箱,镶墙暗装。 给排水:给水方式为上行下给式,管材采用PP-R冷水管熔连接。 二、施工组织设计的编制依据和编制原则 1、编制依据 (1)建设项目的总平面布置及现场实地勘察资料。 (2)全套设计图纸。 (3)国家现行的法律、法规、条例、施工规范、质量验收规范、技术规程、操作规程。 (4)建设单位对工程施工可能提供的条件。 (5)本工程现已具备的施工条件。

猪舍施工组织设计

第一章:工程概况 本工程位于庆安林管局曙光林场,施工的核心群猪舍,单层,层顶为轻型钢排架结构,有檩屋盖,条形大放脚及独立柱等浅基础。该建筑主要是用于种猪的配种与保育,具专业特性,但建筑、结构及施工工艺简单。本工程承台、柱、圈梁等砼为C20。承台尺寸为B ×L×h=800×800×250;该工程在土建施工方面的最大特点:一是舍内粪沟是地面施工的重点;二是墙体为填充墙及不完全填充的围护墙,内外墙厚180,装修仅批水泥石灰砂浆、水泥砂浆;三是轻型钢三角排架支顶,施工简便。 第二章施工准备 1、技术准备(1)针对本工程特点,在施工前组织设计、甲方,进行图纸会审,解决图纸上存在的问题,为施工和材料订货创造条件。(2)根据本工程实际情况编制施工组织设计,组织进行方案交底。施工方案经甲方或监理同意时实施。(3)据规划及设计要求放线,建立轴线控制网及标高控制网,确保施工的准确性。(4)施工前做好各级技术交底。对于班组的交底,以书面形式表达,班长在接受技术交底后认真贯彻施工意图,严格按程序和技术要求施工,同时做好班组的安全教育和安全技术交底与生产技术交底,要一起下达到班组。(5)本工程采用砼现场搅拌为宜。 2、生产准备(1)修建临时宿舍及民工食堂(2)浇筑砼之前,对模板钢筋、预埋件等要先布置完毕,经检查合格及时办理隐蔽验收手续。浇筑砼时运输通道应清理及检查。浇筑前要验收项目有无漏缺,

质量是否符合设计要求等,做到各项工作密切配合。(3)施工中,做好轴线的自行引测,为墙柱插筋定位创造好条件,并在施工中做好模板尺寸、结构、平水的复核工作。(4)施工前,各种机械均应做好检修和保养、须试运合格。(5)根据临水、临电以平面布置,布好水管、水掣及电路,确保现场的生产用水、消防用水及照明工作。(6)做好文明施工工作。 第三章施工布署 1、工平面布置根据工程特点和自身的技术装备、劳动力资源状况,按猪测定舍1测定舍2 育成舍1 育成舍2 配怀舍分娩舍1分娩舍2保育舍公猪舍施工分区段示意图A区B区D区C区Ⅰ段Ⅰ段Ⅰ段Ⅰ段Ⅰ段Ⅱ段Ⅱ段Ⅱ段Ⅱ段舍所在范围分成A、B、C、D区。详见平面布置图。3、组织流水施工先A→B→C →D区组织区间流水作业。B区:Ⅰ施工段:育成舍1;Ⅱ施工段:育成舍2 C区:Ⅰ施工段:配怀舍;Ⅱ施工段:公猪舍D区:Ⅰ施工段:分娩舍1、分娩舍2;Ⅱ施工段:保育舍施工划段分如下图:

猪舍建筑标准

猪舍建筑标准-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

猪舍建筑标准 一.猪舍建筑: 1.双排平面图 ①.饮水器②.走道围墙③.后围墙④.两侧围墙⑤.走道(120公分 ⑥.料槽⑦.门口 (不能门口对门口) ⑧.后墙外粪沟:粪沟水流走向斜 度4 % ;⑨. 砖柱(屋檐为二十四砖柱,走道两边为二十四乘三十八砖 A: 饮水池,按每100头猪3立方米容量(即3000公斤水)设计,如果规模大应设立后备水池。

B:饮药池(池内要标刻度,方便水量控制),疾病情况下投药用,容量按每100头猪立方米(即100公斤水)设计。 2.单排侧面图: 3.双排侧面图: 4 1)排粪沟:沟底宽以32公分为宜。每100头猪需配备1个15平方米的隔离栏。 2)檐口高度:猪舍建在空旷地的为-2.3米,猪舍建在一面靠山的为—2.6米。 3)烟楼:双排猪舍瓦面一定要留有烟楼,脊顶烟楼檐口高度35公分。 4)砖柱:屋檐砖柱为24砖柱,走道两边砖柱为24*38砖柱。注:24砖柱可以用18公分*18公分钢筋水泥柱代替(柱内配三条8公厘螺纹钢)。

5)墙高及批荡:猪舍周边外墙高80 公分,舍内墙一律为75公分高,猪舍四周墙内侧(靠猪的一面)涂水泥油。 6)栏门口:栏门宽80公分,栏门墙两边预留门槽,用来装铁栏门或木板。 7)走道:猪舍内走道宽1.2米,呈龟背形,以不积水为宜,要低于猪栏地面3公分。 8)猪栏规格:单排猪舍每卡猪栏宽*深为3.2M *5 M(注:双排猪舍的每卡猪栏宽*深为3.2M *4.5 M) 9)地面:由内向外留有一定斜度(12—15公分),便于冲洗和排便。 10)屋顶的处理: ①架好行条后,先用杉木条或竹片,每间隔30厘米铺一条,从屋顶铺至屋檐;然后第一层铺盖油麻毯(沥青纸);第二层铺盖(3公分)禾草;最后才盖石棉瓦; ②猪舍屋顶盖三层处理的好处:一是有利炎热夏季防暑防温。建猪舍时即一步到位,省了往后多年的瓦面盖草麻烦;二是冬季容易保暖。11)水泥地面要求: 地面使用标号水泥,先铺C20砼混凝土6公分,面抹1:2水泥沙浆2公分(沙要过筛,猪舍地面不能用粗砂,因为粗沙会影响猪脚),同时防止地面过滑。地面由内向外留有一定斜度,便于冲洗和排便(如图所示), 斜度前后高低12—15公分。地面不能积水、坑洼、凹凸不平、不能光滑或过水泥油。靠门一侧地面要比靠后墙的地面平,保证肉猪靠门睡觉。 二、单个猪栏建筑:

养猪小区猪舍设计与布局图 (1)

50头基础母猪舍设计 (一)公猪、空怀、妊娠母猪舍(见图1、2) 厚塑料棚膜 门2m 2.5m 2.0m 1.2m 1.7×1.2 坡度0.1 尿沟0.4×0.25m 3.5m 1.5m 图1厚塑料暖棚公猪、空怀、妊娠母猪舍侧面图(单位:米) 42m 3m6m 30m 3m 喂料过道饲槽 1.5m 值值 班公猪栏空怀妊娠母猪舍班 3.5m 4.5m 室室 运动场10m 图2 厚塑料暖棚公猪、空怀妊娠母猪舍平面图(单位:米) (1)公猪舍栏位:3头(1头/栏,每栏宽3.5m×长2m),设3个栏 (2)空怀母猪舍栏位:50头(5头/栏,每栏长3.5m×宽3m),设10个栏 (3)值班室:2侧各1个(住人或存放饲料),长3m×宽3.3m (4)公猪、空怀母猪舍面积:长42m(♀30m+♂6m+值班6m)×宽5m=210㎡

(二)产仔舍与保育舍(见图1、2、3) 0.4m 抽风机进风口0.4m 前窗户后窗户0.5m 2.6m1.2m 产床 1.0m 1.7m 1.1m 2.2m 1.2m 2.2m 1.1m 7.8m 图1产仔舍剖面图(单位:米) 38.3m 3m 1m17.5m 1 1m10.8m 1m 3m 贮锅 1.1m 料保育7个产床6套炉 2.2m 房 喂料通道 1.2m 7.8m 值舍栏7个产床6套值 2.2m 班班 1.1m 图2 产仔舍平面图(单位:米) (1)产仔舍:设12个床(长12.8m×宽7.8m) (2)保育舍:设14个栏(长19.5m×宽7.8m)每栏长2.5m×宽3.5m (3)值班室:2侧各1个(住人或存放饲料),长3m×宽3.3m (4)面积:长38.3m×宽7.8m=298.74㎡

标准化养猪场建设方案

标准化养猪场建设方案 内容提要: 我国养猪业还是以中小型养猪场为主,相对于大型养猪场而言,小型养猪场具有易管理、投资小、劳动强度小的特点,投资小型养猪场的人比较多,为了方便养猪人建场,提高生猪标准化规模生产水平,设计以下养猪场建设标准方案。 养猪场选址条件 1、养猪业是长期产业,必须进行长远规划。 2、水、电、交通条件:一个万头猪场日耗水量150~250吨,水质要符合饮用标准,用电量除饲料加工外,自装机容量80~100千瓦,物料运输量大,选择交通方便的场地。 3、卫生防疫条件:综合考虑地形,地势,地点、水源、土壤、气候条件等因素,要远离居民区、养殖场、屠宰场、交通干线。 4、粪污处理及环保条件:要运用生态环保方案,尽量同菜地、鱼塘、果园、农田相结合,使污水无害化和减量化。 养猪场规模分类: 1、大型养猪场:自繁自养型基础母猪>3000头、商品猪>50000头/年,仔猪育肥型础母猪=0头、商品猪>50000头/年,繁育仔猪型基础母猪<3000头、仔猪<50000头/年。

2、中型养猪场:自繁自养型基础母猪<1000头、商品猪<10000头/年,仔猪育肥型础母猪=0头、商品猪<10000头/年,繁育仔猪型基础母猪<1000头、仔猪<10000头/年。 3、小型养猪场:自繁自养型基础母猪<100头、商品猪<1600头/年,仔猪育肥型础母猪=0头、商品猪<1600头/年,繁育仔猪型基础母猪<100头、仔猪<1600头/年。 养猪场建设原则 1、人畜分离:在总体布局上做到生产区与生活区分开,净道污道分开,正常猪与病猪分开,种猪与商品猪分开。猪舍建设必须将人的住房与猪舍分开,以免人畜共患病的发生,同时,配套进行沼气池建设,使养殖产生的粪污能及时得到处理,确保环境卫生。 2、严格防疫:在建设中着力发展适度规模养殖户或联户建设养殖小区,并严格按照防疫要求进行修建。 3、科学规划:建设前由专业技术人员进行规划,并在专业技术人员指导下开展猪舍的建设工作。 4、量力而行:圈舍规模由农户根据自身条件(经济条件、身体条件以及自身养殖基础)进行选择,特别是修建猪舍投资大,不能因为发展项目使农户承担过重的经济压力。 养猪场建设标准 1、猪场选址:猪场应远离住宅区,便于防疫,同时避

猪舍建筑标准

猪舍建筑标准 一.猪舍建筑: 1.双排平面图 ①.饮水器②.走道围墙③.后围墙④.两侧围墙⑤.走道(120公分⑥.料槽⑦.门口(不能门口对门口) ⑧.后墙外粪沟:粪沟水流走向斜 度4 % ;⑨. 砖柱(屋檐为二十四砖柱,走道两边为二十四乘三十八砖 4分饮水嘴 A: 饮水池,按每100头猪3立方米容量(即3000公斤水)设计,如果规模大应设立后备水池。

B:饮药池(池内要标刻度,方便水量控制),疾病情况下投药用,容量按每100头猪立方米(即100公斤水)设计。 2.单排侧面图: 3.双排侧面图: 4 1)排粪沟:沟底宽以32公分为宜。每100头猪需配备1个15平方米的隔离栏。 2)檐口高度:猪舍建在空旷地的为-2.3米,猪舍建在一面靠山的为—2.6米。 3)烟楼:双排猪舍瓦面一定要留有烟楼,脊顶烟楼檐口高度35公分。 4)砖柱:屋檐砖柱为24砖柱,走道两边砖柱为24*38砖柱。注:24砖柱可以用18公分*18公分钢筋水泥柱代替(柱内配三条8公厘螺纹钢)。

5)墙高及批荡:猪舍周边外墙高80 公分,舍内墙一律为75公分高,猪舍四周墙内侧(靠猪的一面)涂水泥油。 6)栏门口:栏门宽80公分,栏门墙两边预留门槽,用来装铁栏门或木板。 7)走道:猪舍内走道宽1.2米,呈龟背形,以不积水为宜,要低于猪栏地面3公分。 8)猪栏规格:单排猪舍每卡猪栏宽*深为3.2M *5 M(注:双排猪舍的每卡猪栏宽*深为3.2M *4.5 M) 9)地面:由内向外留有一定斜度(12—15公分),便于冲洗和排便。10)屋顶的处理: ①架好行条后,先用杉木条或竹片,每间隔30厘米铺一条,从屋顶铺至屋檐;然后第一层铺盖油麻毯(沥青纸);第二层铺盖(3公分)禾草;最后才盖石棉瓦; ②猪舍屋顶盖三层处理的好处:一是有利炎热夏季防暑防温。建猪舍时即一步到位,省了往后多年的瓦面盖草麻烦;二是冬季容易保暖。11)水泥地面要求: 地面使用标号水泥,先铺C20砼混凝土6公分,面抹1:2水泥沙浆2公分(沙要过筛,猪舍地面不能用粗砂,因为粗沙会影响猪脚),同时防止地面过滑。地面由内向外留有一定斜度,便于冲洗和排便(如图所示), 斜度前后高低12—15公分。地面不能积水、坑洼、凹凸不平、不能光滑或过水泥油。靠门一侧地面要比靠后墙的地面平,保证肉猪靠门睡觉。 二、单个猪栏建筑: ①.铁栏门②.料槽③.走道围墙高75公分④.每个猪栏的两侧