1 总则

1.1本设备技术规范书蓄电池,它列出了阀控式免维护铅酸蓄电池的性能、结构、安装、试验和技术服务等方面的技术要求。

1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,生产厂家应保证提供符合本规范书和符合最新工业标准的优质产品。

1.3要求公司必须提供厂家授权书和产品售后保证书

1.4 如果生产厂家没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着提供的设备(或系统)完全满足本技术规范书的要求。如有异议,应在相关文件中以“对规范书的意见及与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。

1.5本设备技术规范书使用的标准如与生产厂家所执行的标准有偏差时,按高标准执行。

1.6需方有保留技术规范书修改的权利,可以提出变更的意见和建议。本设备技术规范书经供需双方确认后作为定货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。

1.7 本设备技术规范书未尽事宜,由双方协商确定。

2 技术要求

2.1工作条件

a.海拔高度:<1500m

b.振动烈度(动态条件):该设备的组件应具有安全地减弱由地震产生的振动,地面加速度为:水平0.2g,垂直0.1g。供方应提供动态试验报告包括地震安全系数。

c.环境条件

温度0℃~+55℃,湿度<95%

2.2采用阀控式免维护铅酸蓄电池。其中单体电池配出厂检验报告。

2.3 阀控式免维护铅酸蓄电池有故障需检修时,可以判断电源供电,由原旁路柜手动切换至市电,由市电直接向负载供电(在负载不掉电的情况下)。

2.4 阀控式免维护铅酸蓄电池提供全功能保护:短路、过负载、欠压、过压、过流、低电池电压保护。

2.5阀控式免维护铅酸蓄电池电源箱采用标准航空插头连接线束,输出插头容量保证用户使用。

2.6阀控式免维护铅酸蓄电池具备冷启动功能,在无市电的状态下,电池组可直接用带载放电。

2.7阀控式免维护铅酸蓄电池在不改动原直流屏和旁路柜的情况下,直接更换原铅酸电池组,电压电流参数保证一致,满足用户使用。

2.8 供方提供专用蓄电池接线板、连接线。

浆液循环泵作业指导书

目录 1.工程概况 (3) 2.依据的图纸、文件及标准 (3) 3.作业准备要求及条件 (3) 4.施工过程关键的质量控制点 (3) 5.作业程序内容 (3) 6.验收质量标准 (4) 7.安全文明施工措施 (4)

1.工程概况 公共系统三台浆液循环泵基础改造及更换三台浆液循环泵。拆下原有电动机及三台浆液循环泵,等土建改造完毕后,安装新的三台浆液循环泵,恢复原来的三台电动机,改造进出、口管并对接,恢复油管及冷却水管等,并把旧的三台浆液循环泵运到指定地点。2.依据的图纸、文件及标准 2.1.《电力建设施工及验收技术规范》锅炉机组篇; 2.2.《火电施工质量检验及评定标准》锅炉机组篇; 2.3.《电力建设安全工作规程》 3.作业准备要求及条件 3.1.有关检修项目、工艺程序、质量标准及施工技术措施已组织有关人员学习和掌握。 3.2.施工中的安全措施已制定并落实到每个有关人员。 3.3.有关检修技术记录卡、图表等准备齐全。 3.4.检修所有的工具、器具、标准校验直尺等专用测量工具,起吊机具已准备到位。设 备的备品已采购结束并验收合格。 3.5.热力检修工作票已送至运行岗位并办理有关手续。允许开工的通知签证已确认。 3.6.确认电机以停运并已隔离电源及已挂安全警告牌。 4.施工过程关键的质量控制点 4.1.基础尺寸、中心线、标高、地脚螺栓孔和预埋铁件位置等要符合设计图纸要求,验收 合格。 4.2.垫铁与基础应接触密实、垫铁无翘动现象。 4.3.底座的中心、标高、水平符合设计标准。 4.4.进、出口管改造对接严密。 4.5.对轮找中心、连接。 4.6.各泵的机械密封严密。 5.作业程序内容 5.1.开出工作票,拆除电机的电源线,热工线。

罗茨真空泵技术规范书

罗茨真空泵技术规范书-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

皖能合肥发电有限公司 #5机组凝汽真空系统高效节能改造 技术规范书 编写 审核 批准 皖能合肥发电有限公司 2015年9月

目录 一、总则 (3) 二、改造范围及供货周期 (4) 三、技术要求与性能保证 (5) 四、供货界限及接口规则 (13) 五、供货清单及设备规范 (14) 六、清洁,油漆,包装,装卸,运输与储存 (15) 七、性能验收试验 (15) 八、技术服务 (16) 九、质量保证 (17) 十、设备交货进度 (18) 十一、施工组织管理 (18) 技术规范书 一、总则 1、本规范书适用于皖能合肥发电有限公司#5机组真空系统优化工程。它提出了提出了对采购罗茨真空泵及配套设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

2、本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术要求作出详细规定,也未充分引述有关标准及规范的条文。投标方应保证提供符合本规范书和相关的国际、国内工业标准的优质产品。 3、如投标方没有对本规范书提出书面异议,招标方则可认为投标方提供的产品完全满足本规范书的要求。 4、如招标方有除本规范书以外的其他要求,应以书面形式提出,经招、投标双方讨论、确认后,载于本规范书。 5、本规范书所引用的标准若与投标方所执行的标准发生矛盾时,按较严格的标准执行。 6、本规范书经招、投标双方共同确认和签字后作为订货合同的技术附件,与订货合同正文具有同等效力。 7、在合同签定后,招标方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求。 二、改造范围及供货周期 1 、皖能合肥发电有限公司#5机组为东方汽轮机有限公司制造的超临界、一次中间再热、单轴、三缸四排汽、双背压、凝汽式汽轮机,额定功率为1× 630MW,#5机配置三台真空泵,型号:2BW4 353-OEK4,生产厂家为广东佛山水泵厂,正常运行电流198A ,为保证机组抽真空系统设备的安全、可靠、节能运行,通过调研拟在#5机组增加二套维持真空泵。 2 、本次真空系统优化拟增加真空泵不改变原抽真空系统的设备及功能,在抽真空母管上并接一套高效真空泵组,蒸汽和不凝结气体进入罗茨泵,加压后经冷却器冷凝进入下级水环泵,由于提高了水环泵的入口压力,可保证水环泵高效稳 定运行。系统采用DCS控制,可实现远程和就地操作。在机组启动建立真空期间,使用原抽真空设备快速启动真空,在正常运行期间,使用罗茨-水环高效真空机组维持真空。 1)水环泵工作水来自除盐水,经自动补水阀进入分离罐,分离罐起汽水分离的作用;

水泵技术规格书

1.设计标准 设备所涉及的产品标准、规范;工程标准、规范;验收标准、规范等完全满足所有中华人民共和国的条例及规范,包括但不仅限于此。 (1)G B/T3216-1989《离心泵、混流泵、轴流泵和旋流泵试验方法》 (2)G B/T5660-1955《轴向吸入离心泵底座尺寸和安装尺寸》 (3)G B/T5656-1994《离心泵技术条件》 (4)G B/T13006-91《离心泵、混流泵、轴流泵汽蚀余量》 (5)G B/T13007-91 《离心泵效率》 (6)J B/《管道式离心泵型式与基本参数》 (7)G B10889-89《泵的振动测量与评价方法》 (8)G B10890-89《泵的噪声测量与评价方法》 (9)J B4127-85 《机械密封技术条件》 (10)JG/T3009-1993《微机控制变频调速给水设备标准》 (11)GA30—92 《消防气压给水设备性能要求和实验方法》 电气部分按国家现行的有关标准和规范执行。 所有与设计、制造、使用本次招标采购设备有关的国际标准、国家标准、 行业标准、深圳市地方标准及规定。 上述技术标准和规范如有不涉及之处或未能达到国际和国家最新标准时, 供货商应使本次招标采购设备所选用的材料、零部件符合最新版本的国际 和国家标准、规范,并提供所采用的国际和国家标准、规范以及所采用版 本的有关技术资料。 供货商使用上述以外的标准和规范时,应加以说明。应清楚地说明并提交 用于替代的标准或规范,明显的差异点要特别说明。当推荐的标准和规范 等效于或优于本规格书的要求时,才可能为业主接受。 2.定义

2.1“货物”系指供货商根据合同规定须向业主提供的一切设备及其附属设施、机械、备品备件、消耗性材料、专用工具和测试设备,以及满足合同设备组装、检验、培训、调试、性能测试、正常运行及维修等所必须的手册、技术文件、图纸和资料。 2.2“服务”系指根据合同规定供货商承担与供货有关的辅助服务,如调试、提供技术援助、培训和合同中规定供货商应承担的其它义务。 2.3“业主”指接受合同中货物及服务的单位。 2.4“供货商”指为本合同提供货物和服务的公司或实体。 2.5“现场”指将要进行设备安装和运转的地点。 2.6“验收”指业主依据技术规格及要求规定,接受合同货物所遵循的程序和条件。 2.7“业主”指深圳和而泰智能控制股份有限公司。 2.8“供货商”是指与业主签订供货合同的公司或实体。 2.9“用户方”是指接受合同货物及服务的最终用户。 2.10“原产地”是指设备的生产地或提供辅助服务的来源地。 2.11“天”是指自然天。 2.12TN-S: 电源端有一点直接接地,电气装置的外露可导电部分通过或保护导体连接到此接地点,整个系统的中性导体和保护导体是分开的。 2.13BAS:环境与设备监控系统。 2.14FAS:火灾自动报警系统。 3.工作条件 3.1海拔高度﹤1000米。 3.2环境温度: 最高日平均温度+40oC 最高月平均温度+35oC 最低温度:-25oC 3.3相对湿度:25oC时相对湿度不超过90%,投入运行前和运行初期可达到95%。 3.4地震烈度:8度。

浆液循环泵技术规范书

文件编号: XX工程 浆液循环泵技术规范书 发包方: 承包方: 2017年8月

通用部分 (11) 1范围 (11) 2 总则 (11) 3 技术要求 (22) 3.1性能要求 (22) 3.2设计要求 (22) 3.3电气要求 (44) 3.4仪表及控制要求 (88) 3.5标准 (88) 3.6质量文件 (99) 3.7技术资料与技术服务 (99) 4 设计与供货界限 (1212) 5 油漆、包装运输与储存 (1212) 6 培训 (1313) 专用部分 (1414) 1 工程概况 (1414) 2 浆液循环泵设计运行条件 (1515) 2.1循环浆液介质特性: (1515) 2.2基本要求 (1515) 2.4 性能保证值(以下空白处由投标方按每台泵的设计工况填写) (1919) 3原始设计参数表及设备设计数据表(以下空白处由投标方填写) (1919) 4供货范围及进度 (2727) 4.1供货范围 (2727) 4.2设备及零部件供货说明 (2727) 4.3 供货清单 (2828) 4.4进度 (2929) 5 技术服务和联络 (2929) 5.1投标方现场技术服务 (2929) 5.2售后服务 (3131) 6分包与外购 (3131) 7 大(部)件情况 (3131) 8交货 (3131) 9差异表 (3131)

1范围 本招标书适用XX 工程的浆液循环泵及其配套设备的招标,包括泵本体、支座、密封结构、轴承箱、传动结构、驱动电机及相关的仪控附件。 2 总则 2.1本招标书包括浆液循环泵的性能、设计、制造、控制、试验、验收、安装等方面的技术要求。 2.2本招标书所提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应保证提供符合规范要求和现行中国或国际通用标准的优质产品。 2.3泵的设计、生产和安装应根据最新有效的规范、标准(ICE、ANSI、ASME、DIN、API、GB)和相关法律规定。设备的设计与制造应采用相关的工程设计和制造工艺的较高标准,按GB/T 3216离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵试验方法(或ISO25481973CE离心泵、混流泵、轴流泵验收试验规范)进行试验及验收。 2.4投标方提出的产品应完全符合本招标书的要求。 2.5投标方提供的设备应是全新的和先进的,并经过运行实践已证明是完全成熟可靠的产品。 2.6凡在投标方设计范围之内的外购件或外购设备,投标方应至少要推荐2至3家产品供招标方确认,而且招标方有权单独采购,但技术上均由投标方负责归口协调。 2.7在签订合同之后,到投标方开始制造之日的这段时间内,招标方有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求,投标方应接受这些要求。根据下述 2.7条款,这些修改不产生合同价的变更。 2.8本招标书所使用的标准,如遇到与投标方所执行的标准不一致时,按较高的标准执行,但不应低于最新中国国家标准。如果本招标书与现行使用的有关中国标准以及中国部颁标准有明显抵触的条文,投标方应及时书面通知招标方进行解决。 2.9本招标书为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 2.10在今后合同谈判及合同执行过程中的一切图纸、技术文件、设备信函等必须使用中文,如果投标方提供的文件中使用另一种文字,则需有中文译本,在这种情况下,解释以中文为准。

真空泵参数及选型

真空泵选型 真空泵的作用就是从真空室中抽除气体分子,降低真空室内的气体压力,使之达到要求的真空度。概括地讲从大气到极高真空有一个很大的范围,至今为止还没有一种真空系统能覆盖这个范围。因此,为达到不同产品的工艺指标、工作效率和设备工作寿命要求、不同的真空区段需要选择不同的真空系统配置。为达到最佳配置,选择真空系统时,应考虑下述各点: 确定工作真空范围: ----首先必须检查确定每一种工艺要求的真空度。因为每一种工艺都有其适应的真空度范围,必须认真研究确定之。 确定极限真空度 ----在确定了工艺要求的真空度的基础上检查真空泵系统的极限真空度,因为系统的极限真空度决定了系统的最佳工作真空度。一般来讲,系统的极限真空度比系统的工作真空度低20%,比前级泵的极限真空度低50%。 被抽气体种类与抽气量 检查确定工艺要求的抽气种类与抽气量。因为如果被抽气体种类与泵内液体发生反应,泵系统将被污染。同时必须考虑确定合适的排气时间与抽气过程中产生的气体量。 真空容积 检查确定达到要求的真空度所需要的时间、真空管道的流阻与泄漏。 考虑达到要求真空度后在一定工艺要求条件下维持真空需要的抽气速率。 主真空泵的选择计算 S=2.303V/tLog(P1/P2) 其中: S为真空泵抽气速率(L/s) V为真空室容积(L) t为达到要求真空度所需时间(s) P1为初始真空度(Torr) P2为要求真空度(Torr) 例如: V=500L t=30s P1=760Torr P2=50Torr 则: S=2.303V/t Log(P1/P2) =2.303x500/30xLog(760/50) =35.4L/s 当然上式只是理论计算结果,还有若干变量因素未考虑进去,如管道流阻、泄漏、过滤器的流阻、被抽气体温度等。实际上还应当将安全系数考虑在内。 目前工业中应用最多的是水环式真空泵和旋片式真空泵等

水泵技术规范

前言 本标准是根据煤炭工业部《煤矿安全规程》中的有关规定,总结近年来治理水害的实际经验制定的煤炭行业标准。在技术内容上本标准与引用标准等效。 本标准由煤炭工业部科教司提出。 本标准由煤矿安全标准化技术委员会归口。 本标准起草单位:焦作矿务局。 本标准主要起草人:彭伯高、夏镛华。 本标准委托焦作矿务局负责解释。 1 范围 本标准规定了生产矿井排水系统的技术要求。 本标准适用于井工矿井生产时期抽排直接涌人矿井的地表水和地下水使用的主要排水设备和设施。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 煤矿安全规程 GB 50215—94 煤炭工业矿井设计规范 GB J17—88 钢结构设计规范 GB 8978—88 污水综合排放标准 MT 5010—1995 煤矿安装工程质量检验评定标准 煤矿机电设备检修质量标准 煤矿矿井机电设备完好标准 生产矿井质量标准化标准 矿井水文地质规程(试行) 煤矿防治水工作条例 煤矿井下排水设计技术规定(试行) 3 排水泵房 3.1 吸入式卧泵房

3.1.1 主要泵房至少有两个出口,一个出口用斜巷通到井筒,并应高出泵房地面7m以上;另一个出口通到井底车场,在此出口的通道内,应设置易于关闭的既能防水又能防火的密闭门。泵房和水仓的连接通道,应设置可靠的控制闸门。 3.1.2 主要泵房的地面应高于与之相连通的井底车场底板0.5m。同一水平的各个泵房的地面标高宜相同。泵房应无淋水;地面、电缆沟、通路应无积水。 3.1.3 主要泵房应设置在围岩稳定的地段,必须离开采动影响范围与破碎带;峒室与井筒或巷道的距离应满足安全岩柱要求。 3.1.4 主要泵房应设置在由矿井防水闸门群构筑的保护范围内。当防水闸门关闭时,泵房必须留有形成独立通风的巷道。 3.1.5 泵房位置应在管线最短、便于撤人、运物、通风良好的地方。一般宜设置在井底车场与副井井筒连接处附近空车线一侧。泵房与井下中央变电所宜组成联合峒室。 3.1.6 每台泵应有单独的吸水井,单台水泵流量小于100m3/h时,可以两台共用一个吸水井,但两吸水罩边缘间距应大于2倍的吸水管公称直径。吸水井应有盖板。 3.1.7 水泵、吸水管、配水井(或吸水井)、水仓之间主要相关尺寸,应满足下列条件(见图1,图2):

水环真空泵要求规范书

凯迪生态30MW生物质能发电项目水环式真空泵技术规范书 批准: 审核: 编写:

目录 一、技术规范 (2) 1 总则 (2) 2 设计与运行条件 (3) 3 设备规范 (3) 4 技术要求 (5) 5 油漆、包装、运输及储存 (10) 二、供货范围 (12) 1 一般要求 (12) 2 供货范围 (12) 三、技术资料和交付进度 (15) 1 一般要求 (15) 2 资料提交的基本要求 (15) 四、交货进度 (18) 五、监造、检验和性能验收试验 (19) 1 概述 (19) 2 工厂检验 (19) 3 设备监造 (20) 4 性能验收试验 (21) 六、技术服务和联络 (23) 1 投标方技术人员的技术服务范围 (23) 2 招标方技术人员的技术培训范围 (24) 3 设计联络 (25) 七、分包与外购 (26) 八、大(部)件情况 (27) 签字页 (28)

一、技术规范 1 总则 1.1 本技术规范书适用于凯迪生态环境科技股份有限公司30MW级生物质能发电厂工程的水环式真空泵组设备。它包括该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本技术规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应保证提供符合本技术协议和相关的国际、国内工业标准的优质产品,投标方保证提供一套满足本投标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准,满足其要求。 1.3 投标方对供货范围内的真空泵(含辅助系统与设备、附件等)负有全责,即包括分包(或对外采购)的产品。分包(或对外采购)的产品制造商将事先征得买方的认可。对于投标方配套的控制装置、仪表设备,投标方提供与DCS控制系统的接口并负责与DCS控制系统的协调配合,直至接口完备。 1.4 投标方须执行本技术规范书所列标准。当投标方所执行标准与规范书所列标准有矛盾时,按较高标准执行。投标方在设备设计和制造中所涉及的各项规程,规范和标准必须遵循现行最新版本的标准。 1.5 设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中,投标方应保证有关设备专利的一切责任,买方不承担有关设备专利的一切责任。 1.6 投标方应提供高质量的设备。这些设备应是成熟可靠、技术先进的产品,且投标方已有相同或更高容量机组合同设备制造、运行的成功经验。 1.7 在签订合同之后,买方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求。投标方应满足并遵守这些要求,费用协商解决。 1.8 本技术规范书将作为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 1.9 如招标方有除本技术规范书以外的其他要求,应以书面形式提出,经招投标双方讨论、确认后,列于本技术规范书。 1.10 投标文件经技术澄清后,承诺内容和技术规范书具有同等约束力,与订货合同正文具有同等效力。 1.11 投标方在技术协议中应采用国际单位制(SI)。

清水泵技术规范书

清水泵技术规X书 2016年3月

目录1技术规X- 1 - 1.1总则- 1 - 1.2电厂概况错误!未定义书签。 2设计与运行条件- 6 - 3技术要求- 7 - 3.1总则- 7 - 3.2基本要求- 7 - 3.3对电机及电气设备的要求- 8 - 3.4仪表及控制要求- 8 - 3.5标准- 9 - 3.6性能保证值- 9 - 3.7验收和试验- 10 - 3.8设计与供货界限- 10 - 3.9清洁、油漆、包装、运输与储存- 10 - 3.10设计数据表- 11 - 4供货X围- 12 - 4.1一般要求- 12 - 5技术资料和交付进度- 14 - 5.1一般要求- 14 - 5.2资料提交的基本要求- 14 - 6监造、工厂检验和性能验收试验- 16 - 6.1监造- 16 - 6.2现场开箱检验- 17 - 6.3性能验收试验- 18 - 7技术服务和联络- 19 - 7.1投标方现场技术服务- 19 - 7.2培训- 19 - 7.3设计联络会- 20 - 7.4售后服务- 20 - 8差异表- 20 - 9附件一低压电动机技术规X- 20 - 9.1标准- 20 - 9.2技术规X- 21 -

1技术规X 1.1总则 1.1.2 本技术规X所提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规X的条文。投标方应保证提供符合技术规X要求和现行中国或国际通用标准的优质产品。 1.1.3 投标方提供的产品应完全符合本技术规X的要求。 1.1.4 本技术规X所使用的标准,如遇到与投标方所执行的标准不一致时,按较高的标准执行,但不应低于最新中国国家标准。如果本技术规X与现行使用的有关中国标准以及中国部颁标准有明显抵触的条文,投标方应及时书面通知招标方进行解决。 1.1.5 在签订合同之后,投标方到开始制造之日的这段时间内,招标方有权提出因规X、标准和规程发生变化而产生的一些补充或修改要求,投标方将执行这个要求,具体内容由招标方、投标方双方共同商定,根据上述1.1.4款,这些修改不产生合同价的变更。 1.1.6 合同文本及今后的执行将采用中文,不接受其他语言的文件。 1.1.7 所有的来往文件均应采用国际单位制。 1.1.8合同签订后,投标方应按照招标方的时间、内容和深度要求提供其所需的设计资料。 1.1.9 如未对本技术规X书提出差异,招标方将认为投标方提供的设备完全符合本招标文件和标准的要求,如对本技术规X书有偏差,都必须清楚地表示在本招标文件的第6节“差异表”中,否则将认为投标方提供的设备完全符合本技术规X书和标准的要求。 1.1.10本技术规X为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 1.1.11本工程采用KKS标识系统。投标方提供的技术资料(包括图纸)和设计标识必须有KKS编码。具体标识要求待技术协议签订后提供。 1.1.12本技术规X书的技术数据为初步数据,在设备制造前,招标方有权修改技术数据,投标方不应提出商务修改要求。 1.1.13本招标文件若前后有不一致的地方,将按照满足工程质量及有利于招标方要求的原则修改确定。 1.1.14投标方对所供的设备负有全责,包括分包(或采购)的产品的性能和质量负全责,分包(或采购)的产品制造商事先征得招标方的认可。 1.1.15投标方随机备品备件和易损件能满足设备质保期的要求,否则无条件提供直至满足招标方的要求。 1.1.16投标方应对泵的设计、设备的选择、设备的布置负责,招标方的要求并不解除投标方的责任。

脱硫浆液循环泵结构及其检修

脱硫浆液循环泵结构及其检修 1.结构特点及设计优点 吸收塔循环泵是烟气脱硫装臵中的大型关键设备,装臵对其可靠性及使用寿命有很高要求。FGD装臵消耗的电能有一半以上用于驱动吸收塔循环泵。因此,循环泵应具有较高的效率。泵的水力设计、结构设计以及过流部件材料的选择直接关系着泵运行的效率、可靠性和使用寿命。 襄樊五二五泵业开发的吸收塔循环泵,泵体、泵盖等过流件采用2605N材料,叶轮、耐磨板则采用Cr30A材料。 泵的水力设计,借鉴了法国J〃S公司固液两相流泵的设计制造技术,并采用现代化的CAD、CFD技术进行修正。泵的结构如图1所示, 图1.烟气脱硫循环泵结构图 1.1结构特点 (1)泵为单级单吸式离心泵,该形式在实践中已证明特别适用于FGD装臵吸收塔循环泵输送磨蚀性、腐蚀性浆体。 (2)叶轮、耐磨板不采用口环密封形式,口环的设臵将会被浆体快速磨损,从而导致泵的效率快速下降。 (3)具有轴向调节结构,叶轮能方便轴向调节保持叶轮与前盖板与耐磨板的间隙,从而保持泵的高效率。这是始终保持泵高效运行的最简便和最有效的办法。 (4)泵的布臵形式为“后拉式”结构。这样可使泵在拆卸叶轮、机械密封和轴组件时无须拆卸泵的进出口管线。 (5)轴承采用稀油润滑。轴承安装在有橡胶密封圈辅助密封的可拆卸轴承盒内,防止污物和水进入。 (6)泵轴为大直径、短轴头,可以减少轴在工作中的挠曲,从而延长密封的使用寿命。1.2吸收塔循环泵的设计优点: 总述:背拉出式设计整套转子部件可以从电机端拉出,易于维护,泵体可保留在管路上, 无需拆卸电机。 轴承支架可调节提高耐磨性能 轴承采用浸油润滑 泵体:泵体尺寸足够承压及耐磨,材料采用2605N,可焊,蜗舌部分特殊耐磨处理,流道切线出口,泵体设臵底脚支承方式。 耐磨板:该零件装在泵体与进口之间,材料为Cr30A,此种材料具有优良的抗磨蚀及耐冲蚀综合性能,由此而延长了泵体和叶轮的使用寿命。

水环真空泵规范书

凯迪生态30MW生物质能发电项目水环式真空泵技术规书 批准: 审核: 编写:

目录 一、技术规 (2) 1 总则 (2) 2 设计与运行条件 (3) 3 设备规 (3) 4 技术要求 (5) 5 油漆、包装、运输及储存 (10) 二、供货围 (12) 1 一般要求 (12) 2 供货围 (12) 三、技术资料和交付进度 (15) 1 一般要求 (15) 2 资料提交的基本要求 (15) 四、交货进度 (18) 五、监造、检验和性能验收试验 (19) 1 概述 (19) 2 工厂检验 (19) 3 设备监造 (20) 4 性能验收试验 (21) 六、技术服务和联络 (23) 1 投标方技术人员的技术服务围 (23) 2 招标方技术人员的技术培训围 (24) 3 设计联络 (25) 七、分包与外购 (26) 八、大(部)件情况 (27) 签字页 (28)

一、技术规 1 总则 1.1 本技术规书适用于凯迪生态环境科技股份30MW级生物质能发电厂工程的水环式真空泵组设备。它包括该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本技术规书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,也未充分引述有关标准和规的条文。投标方应保证提供符合本技术协议和相关的国际、国工业标准的优质产品,投标方保证提供一套满足本投标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准,满足其要求。 1.3 投标方对供货围的真空泵(含辅助系统与设备、附件等)负有全责,即包括分包(或对外采购)的产品。分包(或对外采购)的产品制造商将事先征得买方的认可。对于投标方配套的控制装置、仪表设备,投标方提供与DCS控制系统的接口并负责与DCS控制系统的协调配合,直至接口完备。 1.4 投标方须执行本技术规书所列标准。当投标方所执行标准与规书所列标准有矛盾时,按较高标准执行。投标方在设备设计和制造中所涉及的各项规程,规和标准必须遵循现行最新版本的标准。 1.5 设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中,投标方应保证有关设备专利的一切责任,买方不承担有关设备专利的一切责任。 1.6 投标方应提供高质量的设备。这些设备应是成熟可靠、技术先进的产品,且投标方已有相同或更高容量机组合同设备制造、运行的成功经验。 1.7 在签订合同之后,买方有权因规、标准、规程发生变化而提出一些补充要求。投标方应满足并遵守这些要求,费用协商解决。 1.8 本技术规书将作为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 1.9 如招标方有除本技术规书以外的其他要求,应以书面形式提出,经招投标双方讨论、确认后,列于本技术规书。 1.10 投标文件经技术澄清后,承诺容和技术规书具有同等约束力,与订货合同正文具有同等效力。 1.11 投标方在技术协议中应采用国际单位制(SI)。 1.12 投标方配套电动机应满足下列总的要求:

(技术规范标准)技术规范书

技术规范书 1. 总则 1.1 本规范书适用于沈阳新北热电有限责任公司城市污泥低成本利用项目循环流化床热水锅炉循环水泵配套汽轮机及其辅助设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面技术要求。 1.2 本规范书所提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。供方应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 本规范书发出以后,如果供方没有以书面方式对本规范书的条文提出异议,那么需方可以认为供方提出的产品完全符合本规范书的要求。如有异议,供方应在投标书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为题的专门章节中加以详细描述。 1.4 在签订合同之后,需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求,具体款项由供、需双方共同商定。 1.5本规范书所使用的标准,如遇与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高的标准执行。 1.6供方对整套设备和辅助系统负有全责,即包括分包(或采购)的产品。分包(或采购)的产品制造商应事先征得需方的认可。 1.7 本规范书经供需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 2. 设计条件与使用条件 2.1 系统概况 2.1.1 本期工程:热网循环水系统扩容改造 2.1.2 改造循环水泵配套汽轮机1台 2.2 设备运行环境条件 2.2.1 安装地点:室内布置 2.2.2主厂房地坪(±0.000米)相当于海拔高度47.5m (黄海高程系) 2.2.3地震烈度:基本裂度7 度 2.2.4各气象要素统计如下: 夏季7月份平均气温29.5度 冬季采暖期各月平均气温–5.62度 历年平均气温7.8度 降雨量:日最大215.5mm,小时最大89mm 湿度:夏季七月份平均相对湿度78% 历年最大积雪深度200mm 历年最大风速29.7m/s 冬季主导风向北、东北 夏季主导风向南、西南 最大冻土深度 1.40m 2.2.5环境温度范围

真空泵采购技术方案

青岛小涧西城市生活垃圾焚烧厂工程 水 环 真 空 泵 技 术 规 范 书

1 技术要求和供货范围 1.1 总的要求 [1]本规范书适用于青岛小涧城市生活垃圾焚烧厂项目水环真空泵设备采 购,包括泵的本体及其驱动装置、辅助设备系统的功能设计、结构、性 能、安装和试验等方面的技术要求。 [2]本规范书所提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规 定,也未充分引述有关标准和规范的条文。卖方应保证提供符合国家有 关安全、环保等强制规范要求和现行中国或国际通用标准的优质产品。 [3]水环式真空泵及电机等附属件采用国产先进的设备。 [4]卖方提供的设备应是全新的和先进的,并经过运行实践已证明是完全成 熟可靠的产品。 [5]凡在卖方设计范围之内的外购件或外购设备,卖方应至少要推荐2至3 家产品供买方确认,且买方具有选择的权利,而且买方有权单独采购, 但技术上均由卖方负责归口协调。 [6]在设备制造前,买方有权因设计需要修改技术参数,卖方应无条件接受。 [7]本技术规范所使用的标准,如遇到与卖方所执行的标准不一致时,按较 高的标准执行。 [8]所有文件中的单位均采用国际单位制。 [9]本协议为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 [10]卖方对本技术规范的异议,需在报价书中以“对规范书的意见和合同规 范书的差异”为标题的专门章节中有详细描述,未提出异议的,视为接 受并同意本规范书的规定。 1.2 采购范围 本次采购设备供货范围:2BEW4 153-OEK4水环式真空泵大成套4台套(含设备本体及联轴器、汽水分离器及管路等)以及部分专用备品备件;详见章节2.4.2运行条件及参数。

轴封水泵技术规范书

卷册检索号 37-F2792CB-C11 嘉峪关宏晟电热有限责任公司工程 2X300MW机组 轴封水泵 技术规范书

1 概述 1.1嘉峪关宏晟电热有限责任公司新建23300MW机组,安装两台哈尔滨锅炉厂生 产的1025t/h自然循环汽包炉。采用多级离心式清水泵作为灰浆泵的轴封水 泵,本技术规范书是对该水泵的技术要求作出规定,空项由设备制造厂填写。 1.2 本标书提出的是最基本的技术要求,并未对一些技术细节作出规定,也未充 分引述有关标准和规范条文,供方应保证提供符合本技术协议书和行业标准 的优质产品。 2 技术参数 型式:多级离心式 型号:DA1-50X12 设计流量:≥5.5 m3/h 设计扬程:≥160 m 流量范围:m3/h 扬程范围:m 电动机型号:Y系列 电压:380V 功率:kW 转速: 防护等级:IP44 电机重量:kg 公共底座重量:kg 3.技术要求 3.1 输送介质为清水。 3. 2 泵和电机直联传动。 3. 3 泵不需要轴承冷却水。 3. 4 泵和电机采用公共底座。 3.5 泵的制造应符合国家颁布的有关标准。 4.供货范围 4.1 轴封泵(泵与电机共用底座):2台。 4.2 配套电机:2台。 4.3 联轴器及保护罩:2套。 4.4密封圈、填料及专用工具各2套。 5.技术文件 各投标商在投标的同时,需随同标书一起提供下列资料,该资料作为咨询院施

工图设计的正式资料,是标书的重要组成部分,供议标时评审用。 5.1提供本厂产品的详细样本,若不是标准系列,请清楚说明是由哪种标准泵改 型。 5.2泵的性能曲线。 5.3泵的组装图和使用说明书。 5.4各主要零件的材质。 5.5泵与电机的组合安装图(包括各自的重量)。 5.6投标商所提供的设计文件,即为需方施工图设计的正式资料,应加盖供方 的正式图章。其深度要满足需方施工图设计的需要,要求内容全面,尺寸正确、图面清晰、数字准确,采用CADR14按比例绘制。 5.7中标商在签定技术协议时,需提供该设备安装的CAD软盘。 5.8除提供给咨询院上述资料外,在供货时还应随泵配供使用、维修说明书、泵 组总装图、备品备件制造图等有关资料。

技术规格书

技术规格书 产品名:氢热分析仪系统 数量:1套 1.概要 主要用于测定无机气体的升温脱离分析装置,对升温过程中,从钢材中所逃逸的氢含量进行高精密度定量分析,可为高强度钢以及大型锻件焊接组织的氢脆敏感性以及储氢合金的分析评价提供重要分析数据。 2.系统构成 (1)分析室 (2)样品加热室 (3)样品导入室 (4)排气控制系统(包括烘烤系统) (5)氢含量数据采集系统 3.主要技术规格 3.1分析室 ·检出器:四重极质谱仪 质量测量范围:1~100amu 质量分析精度:0.01ppm wt以下(5g试样中) ·排气性能: 氢背景值:5×10-9Pa以下(产品保证值·、包括样品加热炉心管) 真空泵:两段涡轮分子泵(320L/s磁悬浮型涡轮分子泵,50L/s涡轮分子泵)机械泵 ·可烘烤温度:200℃(带烘烤保护罩) ·真空脱气处理:450℃/10h以上超高真空脱气处理(出場付真空脱气处理 分析数据) ·真空计:UHV規格电离真空计 ·隔离装置:与样品加热室采用全金属超高真空闸阀隔离 ·氢气校正

标准4点氢气校正:4.99×10-6atm?cc/sec 2.0×10-5atm?cc/sec 5.0×10-5atm?cc/sec 1.0×10-4atm?cc/sec 可实施至1.0×10-4atm?cc/sec=1atm的氢气校正,高精度(±0.5%)绝对压力计裝備,可对应规定压力值准确填充校正氢气。 填充氢气前实施真空排气,绝对压力计的原点复位每次校正。 氢气填充后,可通过开启阀门操作在超高真空下将标准校正氢气导入至炉心管。整个校正步骤,包括真空排气,2点校正线生成,氢气填充操作以及校正后的预备排气使用提示画面功能执行自动操作。 3.2样品加热室 ·加热方式:外加热式3区高温电气炉(管式) ·炉心管体:石英(超高真空金属法兰焊接规格,氢背景值5×10-9Pa) ·样品导入:磁耦合样品传输,无需使用样品架,低放出气体规格 ·可加热样品尺寸:φ20mm×50mm以下(形状不限) ·最高加热温度:Max.1000℃(均热长200mmm/±5℃) ·升溫速度:50℃/h~600℃/h任意可调,可设定保溫时间 溫度经时数据以及升溫結束信号输出功能 3.3样品导入室 ·排气性能:大气压~超高真空(5×10-5Pa)只需15分 ·真空泵:涡轮分子泵,辅助机械泵 ·可烘烤溫度:150℃ ·真空计:超高真空电离真空计 ·隔离装置:与样品加热室采用超高真空全金属闸阀隔离 3.4排气控制系统 ·触摸式PLC自动控制 分析室,样品导入室的真空排气/停止自动操作 样品交换时的真空排气以及阀门自动操作

循环水泵技术规范

江苏东昇光伏科技有限公司 技术规范书 循环水泵 编写: 校核: 审核: 批准:

概述 1通则 本技术要求是征询文件的重要组成部分,投标人所提供的设备应符合本技术要求。本技术要求提出的是最低要求,并未对一切细节做出规定,投标人应保证提供符合本技术规格及要求和有关最新工业标准的产品。 投标文件的技术要求内凡是发包人告知、介绍基本情况的条款,是供投标人参考、遵循的,应视为应答征询文件其他条款的基本条件。 投标人必须对本技术文件提出的技术要求做出实质性的应答,并如实填写所列技术规格表格,该表未列出及不便在表中做出应答的条款应另外补充有关资料逐条做出应答,如有偏离应将偏离情况填入“技术规格偏离/响应表”。任何不按此要求的投标文件将承担被拒绝接受的风险。中标后投标人在合同谈判中的任何偏离都不得超越偏离表中已经发包人确认的条款。 投标人必须注明所供产品的系列、型号,并须提供该产品的外型尺寸、基础尺寸、产品样本,详细说明产品的技术特点、性能指标、功能解释等。 如果没有特别说明,投标人在投标文件中所提供的所有设备、仪器、工具均视为包含在投标报价中。 所有应答均不得照抄、复制征询文件所列条款、指标和参数。非量化指标可以直接进行应答,量化指标必须应答具体数值。 所供设备应是近年来定型投产的该规格型号最新、成熟的、广泛使用的产品。投标人应提供所供产品的制造厂名称(全称)、产地及生产历史,并提供最新产品样本及说明。按照本技术规范书的产品所涉及的专有或专利技术,发包人认为知识产权使用费已经包括在投标总价中,发包人不会因为任何理由而单独支付额外的费用。

投标人提供的设备须取得CQC节水型产品认证。投标人提供的设备必须符合国标,并为近2年内的检测报告,热力性能必须达到100%以上。获得CE认证的品牌优先考虑。投标人须获得ISO9001:2008国际质量管理体系认证;ISO14001:2004国际环保体系认证; 2.冲突 本技术规格书与其他技术规格书发生冲突时以本技术规格书为准。 技术要求不得低于国家标准或规范的,按照国家相关标准或规范执行,高于国家标准或规范的,按照本技术要求的要求执行。 本技术规格书与图纸(包括图纸说明)发生冲突时以图纸为准。. 3审查与交付 投标人应在合同生效后一个月内免费提供四套技术资料(中文文本),一套随设备发放,其余三套后期提供。技术资料包括但不限于以下内容: 设备操作使用说明书及维修手册。 检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。 设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。 设备安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸及技术资料, 设备安装、运行、维护、检修说明书 设备和备品发送的详细资料;产品安全合格证明等有关资料。设备运行2年所需备品备件总清单及检修专用工具一套。 送审产品资料,应提供所有仪表清单及样本(规格、型号及性能), 设备制造、使用条件 2适用规范、标准 给水泵所有设计、材料、设备制造工艺、质量控制和产品检查、验收等均应符合

水泵技术规范书

***煤业渣浆泵和水泵及补充订货设 备 技术规范书 (技术部分) 二?一二年三月

般说明 1、本技术规格书供建设单位对*** 煤业渣浆泵和水泵招标、订货参考。 2、本技术规格书的技术要求,并非是设备、系统的所有细节。设备的设计、制造、包装、运输、储存和验收应遵循相应的国家标准。 3、设备供应商应保证买方不会因使用卖方所提供的设备而受到第三方的关于专利、商标等知识产权侵犯的投诉。 4、卖方提供的设备、附件、备品备件、外部油漆等材质必须满足本工程所处地理位置、环境条件的要求,如:环境温度影响等。 5、如买方认为卖方提供的设备结构和性能不够合理,则有权向卖方提出进行修改的要求。如买方因系统设计变更需要对设备进行局部修改时,经卖方同意后进行修改。 6、卖方应对其分包商的产品质量负全面责任。凡按卖方图纸生产的产品卖方必须在出厂合格证上签字。 二、设备布置位置描述及设备使用环境要求 *** 煤业的泵主要用在筛分动筛车间内,泵布置在筛分动筛车间± 0.00 及-3.60 平面:121压滤机入料泵一台,泵库存备用1台;122 循环水泵一台;123澄清水泵一台;131 排污泵一台,其中除131泵位于-3.60 平面,其余均位于± 0.00 平面。 本车间的泵均使用在潮湿的环境中,要求泵具有耐腐蚀、效率高、节能、易于自动控制、噪音低、运转平稳、安装维修方便、使用寿命长的特点。 三、设备主要技术要求 1、在满足表1 中泵的类型、流量、扬程、矿浆比重、台数等要求的基础上,卖方根据本厂的生产情况,进行设备选型。 2、所有电机的电压等级采用380V。 3、表1 中的电机功率和转速供卖方参考,在技术经济合理的情况下卖方可调整优化,但电机功率应不小于表中数值,应尽量选择转速较低的泵。 4、所有立式液下渣浆泵吸入口带搅拌头。 5、卖方提供的泵的选型结果应包括:泵的型号、流量、扬程、转速、效率、电机型号、功率。

凯泉水泵技术规范书

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx工程 (一)循环水升压泵 (二)闭式循环水泵 (三)低位水泵 技术协议 供方:上海凯泉泵业(集团)有限公司 需方:南海长海发电有限公司 2008年10月

目录 第一章总的要求 (1) 第二章工程概况 (1) 第三章标准和规范 (2) 第四章技术规范 (3) 第五章采购设备需求及其供货范围 (11) 第六章技术资料 (13) 第七章设备监造(检验)和性能验收试验 (15) 第八章技术服务和设计联络 (19) 九、质量保证与售后服务 (21) 十交货进度 (21) 第十一章技术附件 (21)

第一章总的要求 1.1本协议的使用范围,仅限于广东西樵纺织产业基地供热扩模工程配套的循环水升压泵、闭式循环水泵和低位水泵。它包括本体、辅助设备的功能设计、结构、性能、安装、试验和服务等方面的技术要求。 1.2本协议提出的是最低限度技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。供方保证提供符合本协议和最新工业标准的优质产品。 1.3除本协议已明确要求外,设备的设计、制造和试验等方面的技术要求均满足国家或行业标准的要求。 1.4在签定合同之后,需方保留对本协议提出补充要求和修改的权利,供方必须无条件配合。 1.5本协议所使用的标准如与供方做执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.6本技术协议中:“MPa(a)”表示绝对压力,“MPa(g)”表示表压力。 1.7 供方需提供详细的结构、安装、性能曲线、测点图纸及附属配件图纸(包含滤水器)等。第二章工程概况 2.1循环水升压泵位置:室内 0.00m(相对于主厂房0 m) 闭式循环水泵位置:室内 0.00m(相对于主厂房0 m) 低位水泵:室内 0.00m(相对于主厂房0 m) 2.2主厂房零米海拔高度: 8.50m(黄海高程) 2.3地震烈度:Ⅵ度 2.4 气象条件: 极端最高气温:37.5℃(1980.07.10) 极端最低气温:0.0℃(1961.01.19) 多年平均气温:21.6℃ 多年平均气压:1010.9kPa 多年平均相对湿度:81% 多年最小相对湿度:15% (1959.01.16) 多年年平均降水量:1735.6mm 多年年最大降水量:2569.3mm (1981) 多年平均蒸发量1630.4mm 多年平均风速: 2.7m/s 历年最大风速:27.0m/s (1964) 极大风速:35.0m/s (1979) 离地10m高50年一遇10min平均风速33.9m/s 多年平均日照时数:1753.5h 多年平均雾日:11.2d

1. 潜水泵技术规范书共18页文档

Specification for Submersible Pumps潜水泵技术规范书项目名称Project Title: 项目编号CHEC Project Code: C00017 技术规范编号Specification-No.: C00017-S-J-40-04-001 1. 总则 1.1 概述 1.1.1 本规范提出了用于间接空冷系统地下水箱内潜水泵的技术要 求。 1.1.2 潜水泵和驱动电机应能适应地下水箱热水液下运行环境。 1.1.3如果卖方提供的文件中使用另一种文字,则需有中文译本。 1.1.4 本工程采用KKS编码,设备资料、图纸以及设备名牌须标明KKS 编码。 2. 技术要求 2.1 潜水泵性能参数表 0.230.230.23

1)在2.1中基本条件和要求和以下要求为对水泵的最低技术要求,并未规定所有的技术要求,卖方应提供满足所列标准要求的高质量设备。 2)在设备制造前,买方有权因设计需要修改技术参数,卖方应积极协助,在不改变电机功率的条件下,卖方应无条件接受。 3)为保证现场安装工作顺利进行,结构件在出厂前应进行预组装,以保证现场组装尺寸。 2.3 水泵本体 1)泵的设计、生产和安装应符合最新有效的标准,采用标准需提供给买方确认。 2)泵的设计为能间歇和连续运行。 3)每台泵及其附属设备的布置便于操作、维护和拆卸。卖方确保在维修更换期间不需要断开和拆卸主管道或其它装置重要部件。 4)泵的试验压力是最大入口压力下的泵最大关闭压力的1.5倍。

5)性能试验应根据相关的标准进行,采用标准将提供给买方确认。 6)应进行叶轮静平衡试验。 7)在泵转速升高至正常运行转速的过程中,泵必须平稳运行。第一阶临界转速至少高于泵最大运转速度25%. 8)泵应配有吊环或其它起吊设施,方便检修起吊。 2.4 电动机的技术要求 2.4.1 潜水泵电动机采用直联潜水电机。供方提供的电动机应符合中国国家标准。 2.4.2 电气设备电压等级选择 功率为200kW及以上的电动机采用6kV额定电压; 功率为200kW以下的电动机采用380V; 电压额定频率50Hz; 电压变化范围为±10%,频率变化范围为±3%。 2.4.3 电动机的额定容量应为所驱动设备轴功率的115%。 2.4.4 电动机在额定功率、额定电压、额定频率时,其功率因数的保证值应在0.85以上;效率的保证值应在94%以上。 2.4.5电动机在额定电压时的堵转电流不超过额定电流的6倍。 2.4.6 电动机在额定电压下的最大转矩与额定转矩之比不低于1.6倍。 2.4.7 在额定电压下,电动机起动过程中最低转矩的保证值不低于0.5倍堵转转矩的保证值。 2.4.8电动机满足最大启动频率10 次/小时。 2.4.9 电动机有二个接地端子,在相反的两侧接地,一个接地装置设在电缆接线盒下面。 2.4.10低压电动机供货厂家:上海电机厂、湘潭电机厂、哈尔滨电机厂。最终电动机分包厂商的选择由买方指定。 2.4.11当电源频率为额定值,电源电压与额定值的偏差不超过±10%时,电动机能输出额定功率;当电源电压为额定值,电源频率与额定值的偏