关于防寒防冻的基本措施

关于冬节防寒防冻的基本措施 随着冬季的来临,天气在逐渐的变冷,为防止设备在严寒的天气下结冰冻坏,现制定几项关于冬季防寒防冻的措施,望大家认真执行。 1、关闭锅炉房、汽机房、化水车间、工业水泵房、启动锅炉房、雨水泵房、上料系统等厂房的所有门窗; 2、厂区内所有的阀门井、深水井盖板要封闭; 3、厂区内所有的消防栓加防冻护罩,防止冻坏,在没有经值长的同意,不得私自打开消防栓; 4、温度降至0°C以下时,开启工业水泵打水循环(系统停运情况下);微开引风机、送风机轴承冷却水、给水泵冷油器冷却水,保持水的流动性; 5、厂区内所有的露天水管道、阀门必须保温完整; 一、汽机专业防寒防冻防火防爆措施 1. 关闭汽机房所有门窗,做好保温工作。 2. 及时消除机房内的漏水、漏油和漏气(汽)现象,并及时清除地面的积水和 积油。 3. 停运机组应将凝汽器、除氧器、加热器、未运行的冷却器、未运行的各种水 泵及汽水管道内的积水放尽。 4. 现场检查防火器材配备是否完备,如有消防器材不全请及时与安检部门联系 解决。 5. 备用转机应定期盘动转子灵活,冷却水保持流动。 6. 检查户外油水管道应有完好保温。 7. 对无法排尽存水的管道应稍开其放空气门,保持工质流动。 8. 各热控变送器及仪表盘加热装置应可靠投入。 9. 短期备用的发电机组,内冷水泵应保持运行(必要时投入电加热装置)。 10. 装有电加热装置的电机,在电机停运后电加热器应投入。

11. 润滑油系统、密封油系统、EH油系统电加热装置在油泵启动前应投入,以 适当提高油温,降低电机启动电流,保护电机。 12. 雨雪、冰冻期间,外出检查或操作时,应做好防滑措施,以免滑伤跌倒。 二、锅炉专业防寒防冻措施 1. 冬季到来,根据气象预报,由生产部门通知全厂进入防冻期。 2. 停用的锅炉应采用干式防腐“联胺法”、“充氨法”或采用其它加药方法 进行锅炉保养,冬季不宜采用“加热充压法”,须保持锅炉压力不低于0.2Mpa。 3. 厂房及辅机室等各处门窗应关好,控制室、值班室内温度不低于15℃,否则 应投入空调或暖气运行。 4. 将锅炉本体、热工各仪表等有蒸汽伴热的部分应全部投入,并适当开大疏水 门。 5. 各转机冷却水、各部水封、灰渣沟喷嘴均应开启,保持常流水,停用的泵和 消防水管应将水放尽或微开消防栓保持一定漏流量。 6. 所有系统管道,不应有裸露的部分,入冬前应敷设良好的保温层。 7. 雨雪、冰冻期间,外出检查或操作时,应做好防滑措施,以免滑伤跌倒。 三、电气专业防寒防冻措施 1. 运行人员应加强巡回检查的力度,关好厂房和配电室门窗,并定期测量厂房 内温度。 2. 冬季停机后,室温应维持在5℃以上。当室温低于5℃时,可采取措施,保持 定子冷却水温在5℃以上,用通水循环的方法来防冻。 3. 电气专业工作人员负责关好主变、高厂变、高备变冷却风扇、油泵配电箱的 门,对各个开关配电箱温控器、电控柜等经常巡查,保证开关加热能够可靠投入。检查配电箱防寒罩配备齐全、标志清楚。 4. 气温降低时,应认真检查各油浸变压器油位,发现油位异常,及时汇报,并 联系检修人员处理。

渠道防渗防冻胀技术(4)

不同类型区典型工程渠道防渗防冻胀技术应用模式及效果评价报告 中国灌溉排水发展中心 二〇一〇年十二月

目录 1 我国渠道防渗防冻胀技术发展概况.................................................................- 1 - 1.1 渠道防渗防冻胀技术发展情况.....................................................................- 1 - 1. 2 防冻胀结构形式.....................................................................................................- 3 - 1.2.1混凝土U形防渗渠道.....................................................................................................- 3 - 1.2.2复合材料防渗结构形式..................................................................................................- 3 -1.3 防渗、防冻胀新材料与新技术.....................................................................- 4 - 1.4 渠道防渗工程经济分析和质量监管..........................................................- 7 - 2 渠道防渗防冻胀主要技术措施............................................................................- 8 - 2.1 渠道防渗工程的冻害类型及破坏形式.....................................................- 8 - 2.1.1冻害类型.........................................................................................................................- 8 - 2.1.2冻害破坏形式.................................................................................................................- 9 -2.2 渠道防渗工程冻胀破坏成因及特征...........................................................- 15 - 2.2.1冻胀破坏成因...............................................................................................................- 15 - 2.2.2渠基土的冻胀特征.......................................................................................................- 17 -2.3 渠道防渗防冻胀主要技术措施.....................................................................- 19 - 2.3.1回避措施.......................................................................................................................- 19 - 2.3.2削减措施.......................................................................................................................- 20 - 2.3.3结构措施.......................................................................................................................- 21 - 2.3.4管理措施.......................................................................................................................- 21 - 3 不同类型区典型工程渠道防渗防冻胀技术应用及效果评价..........- 22 - 3.1 渠道防渗防冻胀类型区划分...........................................................................- 22 - 3.2 不同类型区典型工程渠道防渗防冻胀措施及效果评价................- 2 4 -

厂区防寒防冻措施正式样本

文件编号:TP-AR-L8970 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 厂区防寒防冻措施正式 样本

厂区防寒防冻措施正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 冬季施工点多面广,危险因素很多,安全任务艰 巨。冬季天气干燥、多风多雪天气,不利于工程施 工。针对这些实际情况,我项目部认真做好防人身事 故、防火灾、防爆炸、防冻、防中毒和防交通事故的 “四防”工作,加强对起重机械、高空作业、临时用 电及临建设施等重点部位和重点环节的监控,做好施 工人员的冬季施工安全技术措施交底,预防各类事故 的发生,确保施工安全。 一、防人身事故伤害 1、要在防护设施周边设置醒目的预防高空坠落 的安全警示牌。

2、登高作业人员必须佩戴防滑鞋、防护手套等防滑、防冻措施,并按要求正确戴好安全帽、系好安全带; 3、遇到雨雪等恶劣天气时,要及时清除施工现场的积水、积雪,严禁雨雪和大风天气强行组织施工作业; 二、防火灾事故 1、加强防火安全教育,尤其是存在易燃易爆物质的区域,应对作业人员加强禁止烟火的教育,各项目要加强动火管理,建立各级防火安全责任制度; 2、消防设施及器材应做到齐全、完好和能用。在入冬前进行一次全面检查; 3、严防电器火灾发生。生活区严禁使用电炉子、电热管取暖和做饭,禁止使用自制的电褥子,电褥子使用后应及时断电;

第五章 防冻胀设计

(四)渠道防冻层的设计 依据《水工建筑物抗冰冻设计规范》(SL211-98)规定,渠道衬砌结构的抗冻胀稳定性验算应根据渠道的土、水、温的变化情况取地基土的冻胀量作为衬砌结构的冻胀位移量。该工程的的渠系除过斗渠外,其余大部分渠道为西北——东南向渠道,渠道断面较小,各渠段沿线气象条件一致且地质条件亦相近,因此设计取其中一条渠段为代表,按渠底部位的最大冻胀量进行衬砌结构的抗冻胀设计。 (1)工程区基本资料 项目区最低气温在元月份,多年月平均气温在-8.5~-9.5℃,属于寒冷地区。项目区地下水位埋深1.5~2.5m。渠道沿线均为壤土,粘粒含量高,属于冻胀性土。项目区最大冻土层深度67cm。 (2)设计冻深的计算 根据《水工建筑物抗冰冻设计规范》(SL211—98)附录B公式计算设计冻深Zd: Zd=φ?φdφwZ k 式中: Zd-设计冻深,m; Z k-标准冻深,m;按工程区冻土平均深度0.67m取值; φ?-冻土年际变化的频率模比系数,根据标准冻土深度值按规范图B.1.1-1查的,4级建筑物按频率为10%的曲线查取,则φ?=1.22; φd-日照及遮荫程度影响系数,按下式计算: φd=a+bφi 其中:φi-典型断面(N-S,B/H=1.0,m=1.5)某部位i的日照及遮荫程度修正系数,阴(或阳)面中部的φi由规范图B.1.1-2查得为φi=1.1,底面中部的φi由图B.1.1-3查得为φi=1.1; a、b-系数,根据建筑物所在的气候区(根据规范图 B.1.1-4

查得本灌区位于南温带),建筑物计算断面的轴线走向、断面形状及计算点位置可分别由表B.1.1-1、表B.1.1-2查取。本工程渠线大致呈N-S走向,取a、b值边坡分别为0.38和0.62,底部分别为0.32和0.68,则: 边坡φd=a+bφi=0.38+0.62×1.10=1.062 底部φd=a+bφi=0.32+0.68×1.10=1.068 φw-地下水影响系数,按下式计算: φw=(1+αe-Z w0)/(1+αe-Z wi) 其中:Z w0-邻近气象台(站)的地下水位深度,m;根据规范规定对于轻壤土、砂壤土,取Z w0=2.5m。 Z wi-计算点的地下水位深度,m;本次计算取Z wi=1.0m。 α-系数,根据规范表B.1.1-3查得当土壤类别为轻壤土、砂壤土时,α=0.63。 则:φw=(1+αe-Z w0)/(1+αe-Z wi) =(1+0.63×e-2.5)/(1+0.63×e-1.0)=0.854 根据以上各参数计算。 边坡设计冻深为: Zd=φ?φdφwZ k =1.22×1.062×0.854×0.67 =0.74(m) 底部设计冻深为: Zd=φ?φdφwZ k =1.22×1.068×0.854×0.67 =0.75(m) (3)确定砂砾料防冻层厚度 项目区附近有比较丰富的非冻胀性土(砂砾料,粒径小于0.05mm 的土料重量不大于总重量的6%),采用非冻胀性土(砂砾料)置换

冷库地基冻胀和地坪冻鼓的处理

上海冷科制冷冷库地基冻胀和地坪冻鼓的处理 冷库地基冻胀和地坪冻鼓的危害很大,而且比较常见,特别是在易于冻胀的土壤(如粘性土)和地下水位较高的情况下,它常是冷库进行大修的主要原因之一。 在冷库地坪开始出现冻鼓的情况时,如不及时采取措施,会由冷冻线往地下不断深入,以及土壤中的水分不断向受冻部位迁移,而使冻鼓情况不断发展,严重时会将地基抬起,而照成冷库结构的损坏,因此,在发现地坪冻鼓的情况后必须及时查明原因采取措施,加以修复。 地基冻胀和地坪冻鼓的修复,首先是对已经结冻的土壤进行解冻,然后,在针对建筑的损坏的情况分别进行修复,土壤解冻的方法有两种。 一.自然解冻法 即用提高冷库库房温度来使土壤解冻,这种方法对于冻胀不久的地坪来说不会带来什 么困难,但对于冻胀时间很长,冻结线已侵入很深,那么在是修复时必须十分谨慎, 否则容易发生事故。 自然解冻法通常是采用停止库房冷却,使库温升高进行解冻,解冻必须十分缓慢,以使融化出来的水分能全部自然地渗回周围的土壤中,不管在什么情况下,都必须使 库房的温度保持在冻结点以下,以便使解冻过程中冻土的下部往上逐步进行,一般在 库温提高到-4℃左右,并保持一定时间以后,冻土即从其下部开始渐渐融化。在处理过 程中,应经常测量冷库柱子和地面的水平位置,并根据测量结果控制解冻过程。与其 它各种快速解冻法比较,自然解冻法是最安全的,其缺点是需要较长的时间。 二.人工解冻法 即向地坪下的冻土施加人工热源,可用的热源有蒸汽、温水、热风、电热器等。 设有地下通风管的冷库,如果冻结线较浅,可采用蒸汽加热或热风的方法,若冻结 先较深,则需插入人工加热器,最好用电热器,加热部分应位于冻胀土壤的下部, 使冻土由下往上解冻,这样效果最好。 凡采用以上两种方法解冻过程中,在被冻胀变形的部位要适当施加压力,以利于恢复原位。采用人工解冻方法并加压,地坪下土壤解冻恢复原位需要的时间较短,但因解冻快,必须特别注意采取安全措施。 若地坪冻鼓是由于管理、使用不当,冻鼓深度较浅,防潮隔热层和地下防冻措施未遭到破坏时,只需使地坪下冻土解冻,复位、然后修补地坪裂缝即可。若地坪防潮隔热层或防冻措施已损坏,则应打开地坪进行修复;若地坪冻鼓是由于设计不周引起的,则应在大修时改变地坪设计或改变库房的使用性质。当突土壤冻结深度超过基础埋深,基础上抬,引起上部结构损坏时,则必须在地基解冻后建筑结构另作专门的加固处理。

防寒防冻措施

2012年度防寒防冻措施 为认真做好2012年度冬季防寒防冻工作,确保设备安全过冬和机组安全稳定运行,真正做到提前预防,防患于未然,根据莱城发电厂设备防冻要求及往年防冻工作的经验教训,特制定本措施: 一、组织与分工 1、检查措施由生技部负责编制下达。 2、各检修部门根据生技部编制下达的“防寒防冻措施”,编制制定本部门的检查措施、检查卡。 3、各检修部门负责本部门设备的检查和查出问题的整改。 4、各检修部门在11月30日前将检查情况上报生技部。 5、生技部负责“防寒防冻措施”落实情况的检查与考核。对检查措施落实不到位的部门,严格按照《莱城电厂设备检查管理考核实施细则》进行考核。 二、检查措施 1、十一月份中旬前,各专业应将所管辖设备(室内外电气和热控设备、冷却水系统、工业水系统、消防水系统、生活水系统、化水系统等)的保温层和伴热电缆、伴热毯、加热器、暖通系统、伴热汽源、生产厂房门窗玻璃检查维护好,保证伴热设备、加热设备、暖通系统、伴热汽源完备并可随时投入正常运行;保证设备保温层和生产厂房门窗玻璃齐全完好。检查设备接线盒、控制柜、保护柜、端子箱应密封良好,防止水、潮气进入结露甚至结冰造成短路故障。各专业应储备一定防寒防冻备品(如电热毯、伴热电缆等),以便及时消缺和应对特别寒冷天气。

2、各专业每天检查所管辖生产厂房门窗玻璃,保持齐全完整,关闭良好。对损坏的门窗玻璃要及时维修好,及时关闭主厂房和其它生产场所周围大门和侧门。 3、各专业每天检查所管辖各生产厂房内暖气,确保系统畅通,投用正常,发现不热的暖气要及时处理,对暖通系统出现的缺陷要象对待主设备缺陷一样及时处理,保证生产厂房内温度在5℃以上。对特别寒冷天气,应增加巡视检查次数,缩短巡视时间,及时发现防冻设备发生的故障和缺陷,并及时消除。 4、室外、露天设备防冻工作是全厂防冻工作的重中之重,要责任到人,压力到人。防冻措施要考虑细致周密,特别是在寒流来袭和设备检修时,更要考虑到哪些设备有可能受冻甚至冻坏,及时采取临时防冻措施: 4.1对汽、水、油管道以及压力、流量表计、流量指示窗等,巡回检查时要逐项落实,检查中发现的参数长时间不变化的测点要立即处理。 4.2汽水系统变送器、压力(差压)开关检修时,应办理工作票,关闭一次门,开启二次门和排污门,放尽仪表取样管路以及仪表内的存水。工作完成后,利用排污管道对管路系统预热后将仪表投入运行,检查管道连接件应无泄漏和渗漏点,检修中拆除的保温要按质量标准恢复好。汽伴热系统检查、检修后投运时,应采取措施防止产生汽塞。 4.3#1-#4机组炉顶汽伴热汽源阀门在机组运行期间要保持常开位置,禁止进行操作。如有工作要停止该路汽源,应上报运行副总并经协调后方可进行。机组停运时必须经相关专业确认该汽伴热管路内水排干后方可停止该路汽源。检查汽伴热管路保温,保温材料要均匀、充实,外面保温铁皮

防寒防冻预案及措施

创作编号: GB8878185555334563BT9125XW 创作者:凤呜大王* 防寒防冻预案及措施 一、防寒防冻预案 1、目的 为保证冬季安全生产及设备正常运行,避免和减轻因冰冻灾害造成的人身伤害和财产损失,及时、有效、迅速地处理由于冰冻造成的人身伤害事件,特制定本预案。 本预案按照“安全第一,预防为主、综合治理”的方针,以“保人身、保生产、保设备”为原则,以“强责任、严措施”为主要手段。 2、组织机构 为了加强对本部门防寒防冻工作的领导,确保突发事件发生时,能采取及时有效的处置措施,特成立防寒防冻工作领导小组。 组长:主任 副组长:副主任、安全员

成员:部门全体人员,防寒防冻工作领导小组办公室设立在守卫室。 防寒防冻预警小组:安全员任组长。 防寒防冻应急抢修小组:安全员任组长。 3、防寒防冻应急反应程序 ①在入冻前要根据防寒防冻检查要求对各自分管的各类设备、设施进行一次详细的检查,并将检查情况及时报领导小组办公室 ②防寒防冻应急抢修小组做好随时防冻抢险的准备工作。 ③在检查中发现有存在冻坏可能的设备设施,要及时进行处理;对于不能及时处理的安全隐患和设备缺陷,要立即上报防寒防冻应急小组,由防寒防冻领导小组协调解决。 ④检查重点应为:关键设备、重点部位、物料管线、水管路、水表、保温设施、通信线路、电线电缆、仪表、地下消防井等。 ⑤各员工必须无条件服从防寒防冻领导小组统一指挥,实施防寒防冻应急救援工作。 ⑥发生冻害事故后,负责人要准确判断事故性质,利用一切通信手段向公司汇报,准确讲清人员受伤或设备受损实际情况。

⑦防寒防冻领导小组值班人员将险情上报防寒防冻办公室,防寒防冻领导小组立即组织相关人员根据实际情况制定出具体抢险方案。 ⑧若是设备受到侵害,领导小组应通知检修人员准备抢修材料,迅速到达现场抢修。 4、防冻预警系统 预警小组每天两次查看电视天气预报和网上天气预报,在温度降至0℃及以下和天气预报有寒流或温度急剧下降时,立即启动防冻预警系统,各岗位进入防冻措施预防实施阶段。 二、防冻措施 1、要做好防寒防冻物资储备,落实设备设施的防寒防冻工作,避免发生冻害。 2、在雪后要及时组织人员对各紧急出口进行清扫,以免影响员工正常通行及紧急逃生。 3、生产现场产生积水、积冰时应立即清除,避免积水结冰后人员行走时发生滑跌等伤害事故。 4、加强设备及各种取暖设备、设施的管理,杜绝跑、冒、滴、漏现象,及时发现消除安全隐患。 5、当管道、设备因寒冷结冰发生故障时,不得使用明火烘烤解冻,应使用蒸汽解冻,避免使用不当而发生火灾爆炸事故。

道路冻胀、翻浆产生的机理及其治理

道路冻胀、翻浆产生的机理及其治理 【摘要】北方城市道路和各等级公路在建成通车以后,由于行车荷载的作用和受自然条件和施工中各项因素的影响,道路经常会发生各种病害。根据产生的原因和病害的形式道路病害可分为:裂缝、车辙、坑槽、推移、拥包、沉陷、桥头及涵洞跳车、冻胀、翻浆、沥青脱落等。在下面部分,根据自己的经验和总结的知识,就冻胀和翻浆产生的原因、影响冻胀和翻浆的因素、冻胀和翻浆的危害谈一谈粗浅的看法。 【关键词】冻胀;机理;治理 1 冻胀产生的原因 冰冻季节因为大气负温的影响,土粒中水分冻结后就形成为冻土。在冻土地区,随着冻土的产生和融冻的发生而出现的一些现象就成为冻土现象。在冻土产生过程中,某些细粒土层在冻结过程中往往会发生土层体积的膨胀,膨胀使地面隆起成小丘,产生的这一现象就是所谓的冻胀现象。 在道路中经常出现以下情况,如:天然地下水位较高;城市道路地下供水、排水管道的泄漏没有及时维修;路表水向路基中的渗透等。它们为冻胀提供了充足的水源,在形成毛细通道时就构成毛细水的上升,这是构成冰冻季节冻害的主要原因。当冰冻季节冻结时,土中水分向冻结区迁移并积聚,大气温度降到负温度的时候,道路土层温度也跟随降低到负温度,土颗粒孔隙中的自由水在0℃以下时,自由水首先冻结成冰晶体。随着气温的继续下降,周围未冻结区土中的水分会向表层冻结冰晶体迁移积聚,使冻结区土层中水分逐渐增大,冻结后的冰晶体也不断增大,只要冻结区周围还存在着水源(如:地下水距离冻结区很近、排水和供水管道泄漏未修复等),并且还存在适当的水源补给通道(即:毛细通道),能够源源不断地补充给冰冻体所需的水分,在这一不平衡的引力不间断地作用下,未冰冻区的水分不断地向冰冻区迁移积聚,使冰晶体不断扩大,在土层中形成冰夹层,由于水在由液态冻结后变成固态时体积会增大9%,因此,土层在冰夹层作用下体积会发生膨胀,也就是冻胀。冻结区域冰晶体不断增大,不断吸引周围的水分,不断发生体积继续膨胀现象,一直继续到切断冰晶体所需的补给水源,此时的水分继续迁移积聚、冰晶体继续增大才会停止。 2 影响冻胀的因素 路基的冻胀现象是在一定条件下形成的,土层必须具备以下几个条件时在冰冻季节才会发生冻胀破坏。 2.1 持续缓慢负温度: 持续缓慢负温度会构成冻胀的条件。大气温度在冰冻季节缓慢地下降,冷却的强度也很小,但是在这一季节负温持续的时间较长,使未冰冻区的水分不断地向冰冻区迁移积聚,冰冻区域冰晶体逐渐增大,在土层中形成冰夹层,土层在冰夹层作用下形成明显的冻胀现象。 温度的骤降不会产生冻胀。在冰冻季节到来时,如果气温突然下降,并且下降的强度很大,这时土层冻结速度很快,土层的冻结面迅速向地下推移,土层中的水分来不及向冻结区迁移积聚就在原地冻结成冰,毛细通道也被形成的冰晶体给堵塞住。这时,水分的迁移和积聚不会发生,只会在土孔隙中存在一些冰晶体,形成不了构成土层冻胀的冰夹层。 2.2 存在水源补给:

防寒防冻应急预案

选煤厂防寒防冻应急预案 为保证我厂设备正常运转,确保冬季内的顺利安全生产,特制定本预案,具体内容如下: 一、防范措施 1、加强对设备的防寒防冻工作,机电、生产班组加强对主厂房及附近的管道、闸阀的检查及维护,对裸露在外的管道及闸阀进行保暖处理。 2、生产班组在交接班时及日常生产过程中做好备用设备及停开的设备放水工作;裸露在室外的各个闸阀要保证有较小的水量,以防冻裂。 3、主厂房、外围皮带走廊、产品仓和原煤仓、新老筛分楼的门窗要关严,破损窗户及时修复或封堵,作好室内保暖工作。 4、日常生产中,停车时间超过两小时以上的,停用设备要求每两小时空车运转一次;各个泵及管道要进行放水,保持冷却泵正常开启。 5、冬季生产中,外部现场严禁用水冲刷地面、皮带走廊及楼梯,防止地面结冰,危及行人安全。 6、厂内员工在上下楼梯时,禁止将手插进口袋内不扶扶手,原煤仓、产品仓、矸石仓外楼梯严禁行人通过。 7、介质、絮凝剂、凝聚剂以及所需备品备件准备要充足,避免因雨雪天气造成以上物品无法按时送到而影响正常生产的问题。 8、各门帘要在冬季到来之前全部悬挂完毕,对各个区域暖气管

路进行全面排查,有问题及时处理,确保正常供暖。 9、准备充足的胶皮管等物品,如有管路冻结能够及时处理。 二、事故处理预案 在生产过程中,如遇设备或管道冻住事故,不能强行启动设备,应用胶皮管子接暖气进行化冻,完全化冻后方可启动设备。 三、职工取暖。 1、对各岗位的暖气进行全面排查,确保每个岗位暖气都能正常取暖。 2、随时检查厂房各门窗情况,及时提醒职工做好自身保暖工作。 四、责任落实。 1.各班组长及值班领导是本单位防冻防寒工作的第一责任人,对本队防冻防寒工作负责。 2.本厂生产现场不设任何形式的烤火炉及电气取暖设备。私自使用的按厂相关规定追究责任人责任。 3.对没有按照本预案进行防冻防寒责任落实的班组及个人,当发生冻坏设备的事件后,按相关制度规定追究其责任。 4.对违反规定上下楼梯不扶扶手及走各个精煤仓及矸石仓外楼梯的职工按制度严格处理。 5、对于易发生高空坠冰的区域要设立警示牌、必要时设立隔离带,防止高空坠落冰块砸伤职工。

地基土冻胀影响

小桥涵基础埋深还应考虑,冲刷深度和冰冻深度 在满足地基稳定和变形要求的前提下,地基宜浅埋,当上层地基的承载力大于下层土时,宜利用上层做持力层。除岩石地基外,基础埋深不宜小于0.5m。 高层建筑筏形和箱形基础的埋置深度应满足地基承载力、变形和稳定性要求。在抗震设防区,除岩石地基外,天然地基上的箱形和筏形基础其埋置深度不宜小于建筑物高度的1/15;桩箱或桩筏基础的埋置深度(不计桩长)不一小于建筑物高度的1/18~1/20。位于岩石地基上的高层建筑,其基础埋置深度应满足抗滑要求。 基础宜埋置在地下水位以上,当必须埋置在地下水位以下时,应采取地基土在施工时不受扰动的措施。当基础埋置在易风化的岩层上,施工时应在基坑开挖后立即铺筑垫层。当存在相邻建筑物时,新建建筑物的基础埋置深度不宜大于原有建筑基础。当埋置大于原有建筑基础时,两基础间应保持一定净距,其数值应根据原有建筑荷载大小、基础形式和土质情况确定。当上述要求不能满足时,应采取分段施工,设临时加固支撑,打板桩,地下连续墙等施工措施,或加固原有建筑物基础[1]。 4相关计算编辑 确定基础埋深应考虑地基的冻胀性。地基的冻胀性类别应根据冻土层的平均冻胀率η的大小,按本规范附录G0.1查取。 季节性冻土地基的设计冻深zd应按下式计算: zd=z0·ψzs·ψzww·ψze 式中 zd——设计冻深。若当地有多年实测资料时,也可:zd=h’-△z,h’和△z分别为实测冻土层厚度和地表冻胀量; z0——标准冻深。系采用在地表平坦、裸露、城市之外的空旷场地中不少于10年实测最大冻深的平均值。当无实测资料时,按本规范F采用; ψzs——土的类别对冻深的影响系数 ψzw——土的冻胀性对冻深的影响系数 ψze——环境对冻深的影响系数

物业公司冬季防冻方案

2017年冬季防寒防冻工作实施方案 为切实做好冬季防寒防冻工作,避免各类冻损事件的发生,确保公司安全运营制定以下防冻方案: 一、防寒防冻重点部位: 1、室外消火栓及消防阀门(室外消火栓24个、消防阀门21个); 2、7层户型中的消防管道及喷淋管道(现在已由开发进行改造,已针对防冻事宜 对开发发文); 3、空置房间(现有已售未收房30户,未售59户及67#综合楼A/C座); 4、给水、中水主阀门(共3个); 5、各24小时岗位(秩维部4个门岗)。 二、防寒防冻措施及方案: 1、办公区及人员: a、提前采购冬季衣物、手套用于户外施工、巡视; b、提前采购电暖气用于各固定岗的取暖; c、对于人员经常进出的楼梯通道、消防门等,可以使用棉帘(带帘窗)等悬挂封堵, 防止形成烟筒效应,以便提高室内温度; d、对客服办公室、中控室及岗亭做避风隔或悬挂透明门帘保暖; 2、设备设施: a、集合外包商(消防、机电、监控、雨污清掏)各自管理范围内的设备防冻工作; b、11月第三周将绿化水关闭卸水,11月底之前完成; c、11月第一周将所有室外消火栓及消防阀门井用棉被做好保温,11月底之前完 成; d、冬季在车场未启用情况下使用封闭地下一层西侧出入口,只保留东侧车库出入 口进出;如车场启用,在夜间将东、西消防卷帘门放下保持地下车库温度; e、对不用人防出入口进行临时封堵。 f、制定防冻表格,由秩维部及工程部分别对已经放水的管道、末端设备逐点登记, 现场做好标记,以便因遗漏而冻坏管道设备。并在现场做好其他防火措施。 3、空置房间:(经检查需做保温的空置房共27户,D区3层户型已将水表拆下,燃炉及暖气中无水) a、各部门对未关闭门、窗进行检查关闭,工程部对有故障的门、窗进行临时封闭; b、检查空置房能源; c、在没有能源采购的情况下,先行将暖气水卸掉,水表拆下,进水管用橡塑做保温并

地面防冻胀工程施工组织设计方案

目录 一.执行标准及编制依据 (1) 二.工程概况 (1) 三.施工容 (1) 四.施工程序 (2) 五.安全保证及措施 (3)

一、执行标准及编制依据 (一)执行质量工艺标准 1、《国家电网公司输变电工程标准工艺(一)施工工艺示手册》(2012版); 2、《国家电网公司输变电工程标准工艺(二)施工工艺示光盘》(2012版); 3、《国家电网公司输变电工程标准工艺(三)标准工艺库》(2012版); 4、《国家电网公司输变电工程标准工艺(四)典型施工方法》(2012版)。(二)编制依据 1. 《国家电网公司安全生产工作规定》(国家电网总〔2003〕407号) 2.《电力建设工程施工技术管理导则》(国家电网2003-153号) 3.《电力建设安全工作规程》(DL5009.3-2013) 4.《输变电工程建设标准强制条文实施管理规程》(Q/GDW248-2008) 5.《国家电网公司输变电工程施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法》国网(基建/3)176-2014 6. 《国家电网公司基建安全管理规定》国网(基建/2)173-2011 7.《国家电网公司电力建设起重机械安全管理重点措施(试行)》基建[2008]696号 二、工程概况 延边靖边220kV变电站工程始建于2009年,2010年竣工投入使用。由于变电站所处地理环境特殊,场地设备区地下土质属于渗透性很低的黄黏土,设备场区地表面不平,致使地表水无法往下渗透,也无常排到场区排水系统中,到冬季严寒天气时地表水冻胀,把电缆沟支撑管顶起,地下电缆管亦被顶胀,这样会危及到电缆管的设备电缆因顶胀而发生断裂,因此为消除电缆断裂的安全隐患,达到变电站能安全运行的目的,采取对设备场地做防冻胀处理措施。 三、施工容 1、解决设备场地电缆沟防冻胀问题; 2、解决设备场区排水问题;

2016年防寒防冻管理办法

公用动力中心水处理 防寒防冻管理办法 批准: 审核: 编写: 2016年10月

1.公用工程防寒防冻组织机构 1.1防寒防冻领导小组 组长:葛向辉 副组长:殷智初春生史红伟邸国庆 成员:王玉宝、王嘉慧、贾永波、吴磊、鲁思超、胡晓红、吕志强 2.防寒防冻责任划分 2.1防寒防冻领导小组 1、领导小组组长及副组长责任 (1)认真贯彻公司有关防寒防冻工作的指示、规定,将防寒防冻工作纳入季节性工作的重要议事日程。 (2)部署和组织本部门的防寒防冻宣传教育工作。 (3)组织制定和贯彻防寒防冻责任制和防寒防冻规定。 (4)督促防寒防冻检查组进行防寒防冻检查,对防寒防冻工作组成员加强管理教育。 (5)对本部门所辖范围内发生的设备被冻坏等事故,积极组织抢救和保护现场,并负责调查处理。 2、领导小组成员责任 (1)在组长、副组长的领导下,对自己专业所辖的防寒防冻工作全面负责。

(2)负责组织、提交专业范围内防寒防冻重点部位的普查,制定专业范围内设备系统的防寒防冻措施。 (3)负责对本专业提出的防寒防冻需要治理部位实施情况的检查与反馈。 (4)参加防寒防冻检查、抽查,及时发现问题,并进行解决,落实对防寒防冻设备及备品备件等材料的组织配制、管理工作。 (5)协助组长、副组长搞好防寒防冻工作,主持整改影响安全过冬的隐患和缺陷。 2.2防寒防冻工作组 1、在防寒防冻领导小组的领导下对生产现场防寒防冻工作全面负责。 2、定期检查各种防寒防冻设备、窗户玻璃、门帘等防寒防冻材料的安全好用。 3、按时检查并记录各温度检测点温度变化情况,及时上报威胁设备系统的防寒防冻相关问题。 4、维护现场供热、采暖设施,保证生产现场防寒防冻供热及采暖设备的运行稳定。 5、针对温度突变、防寒防冻设备损坏等情况,采取临时应急措施,并及时上报。 3.防寒防冻工作安排 1、以专业为单位查找生产现场防寒防冻存在的具体问题,其中涉及到封闭、设备系统方面的问题汇总后,提交机械动力部部防寒防冻负责人。

冻胀土对土石坝护坡的破坏及防护措施

冻胀土对土石坝护坡的破坏及防护措施摘要:土石坝护坡是土石坝重要的组成部分,但寒冷地区的水库土石坝护坡, 冬季受冻胀土作用, 普遍发生严重破坏.。尤其是水浅、坝长、库区开阔的平原水库的土石坝护坡遭受破坏更为突出。分析冻胀土的形成机理,以及冻胀土的特性。提出防护措施 . 关键词:冻胀土,土石坝护坡,防护措施 1.冻胀土的特性与冻胀力 1.1冻胀特性 冻土是指零摄氏度以下,并含有冰的各种岩石和土壤。一般可分为短时冻土(数小时/数日以至半月)/季节冻土(半月至数月)以及多年冻土(又称永久冻土,指的是持续二年或二年以上的冻结不融的土层)。地球上多年冻土/季节冻土和短时冻土区的面积约占陆地面积的50%,其中,多年冻土面积占陆地面积的25%。冻土是一种对温度极为敏感的土体介质,含有丰富的地下冰。因此,冻土具有流变性,其长期强度远低于瞬时强度特征。正由于这些特征,在冻土区修筑工程构筑物就必须面临两大危险:冻胀和融沉。随着气候变暖,冻土在不断退化。 寒土是指在0℃或0℃以下冻结,但不含冰的岩土。致密的岩体和干土在0℃或0℃以下时,既不含冰也不含水,称为干寒土。岩石裂隙和土孔隙含有咸水或盐水时仅在很低的负温时才冻结,这种具有高于其冻结温度的负温、不含冰但含有未冻咸水或盐水的岩土,称为湿寒土。冻土和寒土统称冷土。上述观点为中国和俄罗斯的多数学者所采用。在北美则将低于0℃的土,不管是否含冰,均称为冻土。冬季冻结、夏季全部融化的岩土为季节冻土;冬季冻结、仅在继后的夏季不融化的岩土为隔年冻土;冻结时间达3年或3年以上的岩土为多年冻土。 在寒冷地区,铺筑高级路面的道路或砂石路面及其附属构造物、隧道、挡土墙、人行道和坡面等,由于土或岩石中产生的冻胀作用,常常使这些构造遭受较大的破坏。土所产生的冻胀引起道路的冻害造成道路破损,因而影响车辆的通行,降低道路的使用寿命,称之为冻胀土现象。 冻土是一个复杂的多相和多成分体系,至少由气相、固相、液相三相组成。非冻胀粘性土,地表平坦、裸露、城市之外的空旷场地中,不少于10年实测最

防冻措施方案

苗木防寒越冬措施方案报审表 工程名称:陕西省西咸新区空港新城沣泾大道(沣泾立交—天翼大道)道路景观绿化工程编号:

注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份 西咸新区空港新城沣泾大道 (沣泾立交-天翼大道)道路景观绿化工程 苗 木 越 冬 防 寒

方 案 _____________________ 编制: _____________________ 审核: _____________________ 批准: 苗木防寒越冬措施方案 在影响苗木生长的生态因子中,温度是决定其存活的关键因素。冬天到来,气温变化剧烈,对苗木的危害很大,尤其对新栽植的苗木影响更为严重。为切实有效巩固绿化成果,打造城市道路绿化的冬季景观,提高道路绿化工作的管理水平,保证新栽植的苗木安全越冬,防止苗木冻害,避免因霜冻和生理干旱而引起苗木死亡,我部制定以下防寒措施。 1.做好冬灌: 为保证植物安全越冬和来年萌芽。合理的冬灌既能保证植物地上部分吸收充足的水分,又能保护地下根系抵抗干燥多风的冬季。我部安排人员车辆定期对绿地及草坪进行喷灌、浇水,以起到防冻和增加水分作用。一般地温高于5℃时,植物根系吸收水分,低于5℃植物根系不能吸水。所以,对新栽植的苗木在地温低于5℃前浇一次透水,使苗木在封冻前充分吸收水分。灌后结合封冻水,在树木根部培起土堆。 2.保护树干。 给树木穿外衣,可防风寒,保护植物自身水分。 (1)树干缠无纺布 具体做法为:对需要进行防寒的乔木,例如:银杏、独杆石楠、美国秋红枫、广玉兰等在树干上缠绕双层无纺布,无纺布的缠绕高度从根茎部位到树分枝点。效果要求:无纺布应从根际处缠到分枝点,缠绕无纺布时不能使树干表皮外露,要求紧实,无脱落现象。覆土规整、高一致,达到统一,美观的效果。 (2)树干涂白: 刷白是冬季树木养护的重中之重,不仅可以反射阳光减少树干对太阳辐射热的吸收,降低树体昼夜温差,增强树木的防冻能力,避免冻害。还可以杀灭蚜虫、红蜘蛛、介壳虫等在树皮内越冬的害虫,防御病虫害的滋生,有效地保护树木。对于耐寒性较差的国槐等落叶乔木要进行涂干刷白。涂白材料配比:水:生石灰:

公司防寒防冻方案

防寒防冻方案 批准: 审核: 起草: 大唐七台河发电有限责任公司

防寒防冻方案 为了做好我公司防寒防冻工作,防寒防冻是北方电厂冬季一项重要的季节性工作,本着“预防为主、超前控制”的原则,特制定本方案。 一、组织机构 组长:姜朝兴汤传金 副组长:苏春东张伟国 成员:张春雨马金波李红君李洪恩李军杨波娄培涛范丰慧王春仲王海亭 二、工作职责 1各部门主任为防寒防冻第一责任人,对本部门所管辖设备的防寒防冻工作负领导责任。 2 各部门副职对本部门防寒防冻工作负直接领导责任。 3各部门安全专工对本部门防寒防冻工作负监督管理责任。 4各部门专业(主任)专工、点检长、点检员对所管辖设备的防寒防冻负主要管理责任。 5各生产部门设备责任人,对所辖设备的防寒防冻工作的质量负责。 6安全监察部对全公司防寒防冻工作的完成质量负监督责任。

7公司生产副总经理对防寒防冻工作的监督管理负领导责任。 8公司分管多经副总经理对多经防寒防冻工作的监督管理负领导责任。 9公司分管基建副总经理对基建防寒防冻工作的监督管理负领导责任。 三、工作内容 1、公司防寒防冻周期为每年10月15日至次年4月30日止。各部门要在10月1日前完成防寒防冻设施(如采暖、厂房门窗等)缺陷的处理和防寒防冻方案的审批工作。 2、公司所需防寒防冻物质由各部门根据现场需要自行提出,经设备部审核后在防寒防冻期前完成采购。 3、公司防寒防冻工作实施分级管理、逐级负责的原则,各部门应建立完善的防寒防冻领导小组,在防寒防冻期前有针对性地制定本部门的防寒防冻方案;对本部门的防寒防冻进行科学划分,落实责任和措施。 4、与防寒防冻相关的班组、部门要针对重点防寒防冻重点部位建立巡视检查记录本,每天早晚各巡视、记录一次;地下管沟防寒防冻工作按设备划分执行。 5、各生产部门管理人员要对自己所管辖范围内的防寒防冻工作的完成情况进行抽查,部门每周不少于1次;专业两天一次。

渠道防渗的方法及其特点

必要性 渠道长度大,可能经过不少透水岩土带,即使每带的渗漏量不多,但整条渠道的渗漏总量也会很大。有些土渠或裂隙发育石渠的渗漏量可达引水量的40%~60%,不仅降低灌溉、供水效益,还将抬高通水区地下水位,造成土壤盐碱化、沼泽化。如渠道通过膨胀土或黄土地区,土体发生膨胀或湿陷后可引起渠底高程变化,渗漏严重的还可使填方渠道发生渠坡坍塌,或使渠道所在的山体斜坡发生滑塌等,影响渠道通水,需要预先采取防渗处理措施。 渠水位高于地下水位时,才会发生渗漏。但如果我们的地下水高于渠道我们还何必进行水渠输水呢?因此我们的渠道就必然会面对渗漏,所以我们也必须要采取措施防止渠道渗漏。 当透水层较均匀、地下水埋藏较深时,渠水渗漏过程大体是在过水初期,渗透水流以垂直下渗为主。此时渗漏量最大,下渗水达到地下水位后,除向两侧渗流外,还使渠底下的地下水位上升而形成地下水峰,并逐渐上升到与渠水连成统一水面。此后,渠水向渠道的一侧或两侧渗漏,渗漏量接近稳定值(图1、图2)

渠道长度大,可能经过不少透水岩土带,即使每带的渗漏量不多,但整条渠道的渗漏总量也会很大。有些土渠或裂隙发育石渠的渗漏量可达引水量的40%~60%,不仅降低灌溉、供水效益,还将抬高通水区地下水位,造成土壤盐碱化、沼泽化。如渠道通过膨胀土或黄土地区,土体发生膨胀或湿陷后可引起渠底高程变化,渗漏严重的还可使填方渠道发生渠坡坍塌,或使渠道所在的山体斜坡发生滑塌等,影响渠道通水,需要预先采取防渗处理措施。 Sl18sm(渠道防渗工程技术规范) 一类是设置防渗层,即进行渠道衬砌,可用混凝土和钢筋混凝土、塑料薄膜、砌石、砌砖、沥青、三合土、水泥土和粘土等各种不同材料衬砌渠床。采用防渗措施后,渠道渗漏损失可以减少50%~90%。混凝土衬砌是一种较普遍的渠道防渗形式,防渗防冲效果好、耐久,但投资较大。 措施 为了减少渗漏,提高渠系水利用系数,节约灌溉用水,将各级渠道进行防渗处理,是我国干旱半干旱地区目前应用最为广泛的节水工程技术之一。目前常用的几种形式如下: 一、土料防渗

汽机专业防寒防冻措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K2861 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 汽机专业防寒防冻措施 标准版本

汽机专业防寒防冻措施标准版本操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1. 防寒防冻的目的 1.1 防止气温降至0℃以下,发生冰冻,造成管道堵塞或设备损坏。 1.2 保证气温降至零下10℃时,设备能正常运行。 1.3保证气温降至零下10℃时,设备能正常备用。 2. 防寒防冻的标准 2.1 按照零下10℃的标准执行防寒防冻工作。 3. 防寒防冻的管辖范围 3.1汽机房所有设备、门、窗;

3.2循泵房所有设备、门、窗; 3.3 柴油机; 3.4 江边补给水泵房 4. 防寒防冻的总体要求 4.1 保证不能出现任何设备、系统由于被冻而影响运行,更不能出现设备、系统的冻裂损伤或由于设备、系统被冻而影响到机组的安全经济运行。 4.2 对汽机专业管辖范围内的门、窗及玻璃进行检查,对有关不严或缺损者,联系相关部门处理。 4.3 巡回检查时,要检查设备防寒防冻的情况,检修部人员上岗检查时,对有不符合要求或出现缺陷的,要及时汇报,联系处理。 4.4 汽机专业要保证每个设备、系统有专人管;严格按照防寒防冻措施的要求执行,将防寒防冻工作做的更细、更深、更实。

4.5对所有执行了防寒防冻措施而操作的设备、系统作好记录,以便系统、设备投运前恢复。 4.6 环境温度降至10℃时,启动防寒防冻措施。 5. 运行机组的防寒防冻措施 5.1各备用设备的冷却水要保持一定的流动。如各备用板冷器、备用泵的格兰冷却水、轴承冷却水、备用冷油器、水冷器、闭式水冷却器等。 5.2电动滤网进口门开启,底部手动排污阀稍开,保持有水流动。 5.3 关好汽机设备旁边的门窗,特别是电动机、电源箱附近的门窗,以防止刮风下雨淋湿设备、冻坏设备。 5.4 机组启动时,各设备启动时的油温要符合运行规程的要求,否则要投入水加热或电加热器,将油温加至要求值才能启动。