文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › YBW630KVA箱式变电站技术协议

YBW630KVA箱式变电站技术协议

预装型欧式箱变技术协议项目名称:

需方:

供方:

一、协议概述

1、遵守的主要标准

协议中所有设备及其备品备件,除协议书中规定的技术参数和要求外,其余均遵循最新版本的国家标准(GB)、电力行业标准(DL)和国际单位制(SI)。

我公司提供的产品满足本标书规定的技术参数和要求以及如下的专用标准:

GB/T17467-1998 《高压/低压预装式变电站》

DL/T537-2002 《6~35kV箱式变电站订货技术条件》

GB/T17468 电力变压器选用导则

GB1094.1-1996 电力变压器第一部分总则

GB1094.2-1996 电力变压器第二部分温升

GB1094.3-2003 电力变压器第三部分绝缘水平和绝缘试验

GB1094.5-2003 电力变压器第五部分承受短路的能力

GB/T 6451-1995 三相油浸式电力变压器技术参数和要求

GB 10237-88 电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙

GB/T 15164-94 油浸式电力变压器负载导则

GB 7328-87 变压器和电抗器的声级测定

GB/T11022-1999 《高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求》

GB/T14048-1993 《低压开关设备和控制设备总则》

GB 311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合

GB7251-2005 《低压成套开关设备和控制设备》

GB3906-1991 《3~35kV交流金属封闭开关设备》

GB3804-2004 《3~63kV交流高压负荷开关》

GB16926-1997 《交流高压负荷开关—熔断器组合电器》

DL/T791-2001 《户内交流充气式开关柜选用导则》

IJC420:1990 《高压交流负荷开关——熔断器的组合电器》

GB/T 16927.1~2-1997 高电压试验技术

GB 50150-91 电气装置安装工程电气设备交接试验标准

DL/T 596-1996 电力设备预防性试验规程

JB/T 10088-1999 6~220kV变压器声级

GB3096-1993 《城市区域环境噪声标准》

DL/T 572-95 电力变压器运行规程

2、供方所提供的所有设备及附件是全新、质量可靠、运行可靠、操作安全的。

⑴全部设备交付以商务合同规定时间为准。

⑵交货地点:用户指定地点。

⑶到货要求:供方负责运输到用户指定地点,。

二、主要技术条件

1、环境条件

(1)周围空气温度

年最高温度:45℃

最热月平均温度:30℃

年最低温度:-10℃

最大日温差:25K

(2)海拔高度:≤1000m

(3)环境湿度:日平均相对湿度不大于90%

日平均水蒸汽压力值不超过2.2kPa

月平均相对湿度不大于90%

月平均水蒸汽压力值不超过1.8kPa

(4)地震烈度:8度

2 、工程条件

(1)系统概况

a.系统额定电压:12kV

b.系统额定频率:50Hz

c.系统中性点接地方式:不接地、消弧线圈接地和小电阻接地。

3、设备的主要参数

三、变压器技术参数(一)使用环境条件

1、海拔高度:≤1000m

2、环境温度

年最高温度:45℃

最热月平均温度:30℃

最高年平均气温:20℃

年最低温度:-25℃

最大日温差:25℃

月平均最高相对湿度:90%

3、日照强度:(风速0.5m/s时):0.1w/ cm2

4、最大风速:35m/s

5、最大覆冰厚度:10mm

6、耐地震能力:8度

水平加速度:0.25G(地面)

垂直加速度;0.125G(地面)

安全系数:1.67

7、安装地点:户内、户外

(二)、运行条件

额定频率:50HZ

额定电压:10/0.4KV

最高运行电压:11.4/0.4KV

中性点接地方式:非有效接地系统

(三)、主要技术参数

1、型号:S11-M

2、容量:630KVA

3、额定电压比:10±2×2.5%

4、一次侧分接范围:±2×2.5%

5、分接调压形式:无励磁调压

6、最高系统电压:11.5KV

7、短时工频耐受电压(有效值):35KV

8、雷电全波/截波冲击耐受电压(峰值):75KV

9、接线组别:D,yn11

10、短路阻抗电压 4.5%

11、线圈材料:高压纸包电磁线;低压铜线

12、冷却方式:ONAN(油浸自冷)

13、绝缘等级:A级

14、其击穿电压:≥35kV、介质损耗因数tanδ(90℃):≤1%。

15、内绝缘水平

绕组电压等级:10KV

额定短时工频耐受电压(有效值):35KV

额定雷电全波/截波冲击耐受电压(峰值):75KV/85KV

16、套管:

型式类型:纯瓷套管

额定电压变压器额定电压

额定电流变压器额定电流

瓷套颜色棕色

最小爬电比距高压套管大于310mm

低压套管大于160 mm

内/外绝缘短时工频耐受电压(有效值) kV:37/30

雷电全波/截波冲击耐受电压(峰值) kV:75/85

介质损耗因数(tanδ) 2 %

弯曲试验负荷 1250 N

17、变压器损耗:满足国家相关规定,有偏差的在差异表中列出。

空载电流0.6%

空载损耗810W

负载损耗6200W

总损耗7010W

18、温升限值 K:

绕组平均温升65K

顶层油温升55K

铁心、结构件温升80K

19、绕组电阻最大不平衡率相间4 %,线间2%

20、噪声水平 65 dB

21、热稳定电流持续时间 2s

22、重量 KG:

总重1760

油重440

23、外形尺寸:

长×宽×高 mm:1560*970*1500

四、技术要求

1、外壳

(1)箱式变外壳采用景观式,外壳有足够的机械强度,在起吊、运输和安装时不变形或损伤。

(2)箱变外壳采用不锈钢板时,金属材料经过防腐处理和喷涂防护层,表覆盖层为静电喷涂而成,涂层部分不小于150μm并均匀一致。表面覆盖涂层有牢固的附着力。箱壳颜色至少15年不褪色。

(3)外壳颜色与周围环境相协调,箱壳表面有明显的反光警示标志(外壳颜色及警示标志具体情况根据各地分公司的要求)。箱内色彩与内部主设备颜色协调。

2、箱体

(1)高压室、低压室和变压器室可布置成目字形或品字形。

(2)箱门的设计尺寸与所装用的设备尺寸相配合所有的门向外开,开启角度大于90°,并设定位装置。门有密封措施,并装有把手、暗闩和能防雨、防堵、防锈,铰链采用内铰链,箱门有装设外挂锁孔。门的设计尺寸与所装用的设备尺寸相配合。

(3)箱体设足够的自然通风口和隔热措施,尽量使箱内无凝露产生,以保证正常环境条件下运行时,所有电器设备不超过其最大允许温度。

(4)箱体顶盖的倾斜度不小于3°,并装设防雨檐。

(5)箱体基座和所有外露金属件均进行防锈处理,并喷涂耐久的防护层。

(6)箱体有可靠的密封性能,门、窗和通风口设防尘、防小动物进入和防渗、漏雨水措施。箱体的内壁和隔板可用金属或非金属材料,其色彩与内部电器设备颜色协调,金属构件亦进行防锈处理和喷涂防护层。

(7)高、低压室和变压器室设自动开闭的照明设施。

3、高压配电装置

(1)高压配电装置所用开关柜宜选用加强绝缘型,其技术条件满足DL404-91、SD318-89、GB3906标准的规定。

(2)高压真空开关带“五防”机械联锁,以防止非法操作;通过手柄可对开关进行各种操作,所用闭锁装置满足SD318-89的技术要求。具体要求如下:

a. 防止误分、合负荷开关;

b. 防止带负荷分、合隔离开关;

c. 防止接地开关合上时(或带接地线)送电;

d. 防止带电合接地开关(或挂接地线);

e. 防止误入带电隔室。

高压真空开关采用国产真空开关产品,高压配电装置满足以下要求:所用电器元件都采用国家正式鉴定的加强绝缘型元件,其技术性能满足与各自相的国家标准,并在装配好后,完成标准规定的各项型式试验。

(3)高压母线和连线有相别标记,其结合部位采用支持绝缘子固定,使用绝缘导线的用线夹固定,三相导线各自单独固定。

(4)高压室门的内侧标出主回路的线路图,同时注明操作程序和注意事项。高压配电间隔的门面上标出主回路图。开关状态位置有中文标识。接地开关需设置防误操作的外挂锁。信号灯及仪表装设在易于观察和方便、安全地更换的地方。电缆接线套管的高度满足安装、试验、检修的要求。

(5)避雷器的安装位置便于试验,接地符合有关标准的规定。

(6)高压带电显示器的安装位置应便于观察。

4、变压器

(1)变压器的安装设有基座。铭牌尽可能面向箱门。

(2)与变压器相连接的高、低压连线可采用单蕊绝缘线或绝缘铜排,其截面选择满足额定电流和热稳定电流的要求,固定方式满足动稳定电流的要求。

(3)变压器室根据高压配电装置设计技术规程的要求装设可靠的安全防护网或遮栏。

5、低压配电装置

(1)低压配电装置所选用的电器产品,其技术性能应满足有关的国家标准,并且是通过国家正式鉴定的定型产品。

(2)低压固定面板式结构的配电装置应有金属板制成的间隔和门,其位置设置应便于电器元件的安装、试验、操作、检修或更换。

(3)箱式变的低压主开关采用智能框架断路器,并解除失压保护,低压出线回路采用塑壳开关,并加操作防护板,在国产优质开关产品中选择。低压主开关、低压出线开关及低压无功补偿装置之间应加隔板分隔。

(4)低压配电装置的连线均应有明显的相别标记。低压主开关应选择能可靠开、断运行地点系统短路电流。

(5)低压室门的内侧应标出主回路的线路图,信号灯及仪表应装设在易于观察和方便、安全地更换的地方。变压器低压中性点接地线截面不小于相线截面的二分之一,低压零线截面应不小于于相线截面的1/2,若主母线截面小于50mm2,则取相同截面。

(6)根据使用部门的需要,低压配电装置装设动态低压无功补偿装置,其补偿容量按具体项目订货图纸要求变压器容量的30%配置,要求能自动、手动投切,电容补偿装置技术要求符合国家相关规定。

6、计量

箱式变中所配用的电能计量装置满足DL447-91“电能计量装置”的规定。电能计量用专用的电流互感器,精度为0.2S级,电能计量装置的外形尺寸、布置方式和颜色均与箱式变内的高、低压配电装置相协调。(由计量收费单位提供)

7、接地

(1)箱式变的接地系统符合DL/T 621-1997《交流电气装置的接地》的要求。

(2)箱式变的箱体设专用接地导体,该接地导体上设有与接地网相连的固定连接端子,其数量不少于2个,其中高压间隔至少有1个,变压器室至少有1个,并有明显的接地标志,接地端子用螺栓直径不小于12mm。

(3)箱式变的高、低压配电装置和变压器专用接地导体相互联接,否则通过专用的端子可靠地连接在一起。箱式变高、低压间隔所有的非带电金属部分(包括门、隔版等)均可靠接地,门和在正常运行条件下可抽出部分的接地,保证在打开或处于隔离位置时,仍可靠接地。

8、绝缘要求

柜内相对地、相间空气间隙必须大于125mm,复合绝缘距离必须大于30mm,柜内套管、支持绝缘件采用阻燃材料,其爬电比距须大于2cm/kV.

9、铜排与母线

母线采用铜质,其电流密度在额定的接地故障时,不超过200A/ mm2,截面不少于100 mm2。

10、零配件要求

(1)我公司对预装型欧式箱变的零配件质量按需方要求,并注明主要设备配件(高压环网柜、高压负荷开关、变压器、低压开关柜、低压断路器等)的生产厂家、型号、标准等,达到有关的国家或国际标准。

(2)设备的零配件有我公司负责提供到安装现场交付使用。

五、相关事宜

1、试验

预装型欧式箱变按照有关国家标准和行业标准规定的项目、方法进行试验,

并且各项试验结果符合本技术条件书3.3条款的要求。

2、图纸

供方向需方提供最终版的用于设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料。

我公司在签订合同后提供的图纸

安装基础图:包括动静载荷分布及数值,接地点位置,进出线口位置,预埋基础位置要求等。

预装型欧式箱变一次接线图:包括一次设备型号技术参数等。

3、交货时提供的技术资料

(1)产品合格证书,包括预装型欧式箱变合格证书、主要组部件合格证书;

(2)产品试验报告,包括预装型欧式箱变出厂、型式和特殊试验报告、主要组部件试验报告;

(3)预装型欧式箱变使用说明书

(4)其他仪表的使用说明书;

(5)运行、检修手册及其有关资料;

(6)备品备件等清单;

(7)装箱清单。

以上图纸、资料随货提供。

10KV-箱式变电站技术标准

10KV 箱式变电站技术标准 引用标准 下列标准所包含的条文,通过本技术条件的引用而构成本技术的条文。本技术条件实施中,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB/T17467—1998 《高压/低压预装式变电站》GB1094.1-2-1996 《电力变压器》 GB/T6451—1995 《三相油浸电力变压器技术参数和要求》 GB/T16927.1—2—1997 《高压试验技术》 GB311.1—6—1997 《电力变压器》 ZBK40001—89 《组合式变电站》 GB763—1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB1984—89 《交流高压断路器》 GB3804—90 《3—63KV 交流高压负荷开关》 GB3906—91 《3—35KV 交流金属封闭开关设备》 GB/T5582—93 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB311.2—2002 《高压输变电设备的绝缘配合使用导则》 GB3804—90 《3~63KV 交流高压负荷开关》 GB4109—88 《高压套管技术条件》 DL/T537—93 《6~35KV 箱式变电站订货技术条件》 GB/T18858.1—2002 《低压开关设备和控制设备》 GB/T4942.2—1993 《低压电器外壳防护等级》 GB/T14598—2002 《电气继电器》 GB7251.1—2005 《低压成套开关设备》 GB7328—87 《电力变压器和电抗器的声级测定》 GB/T17215—2002 《1和2级静止式交流有功电能表》 GB4208—93 《外壳防护等级》(IP 代码) GB/T4942.2—1993 《低压电器外壳防护等级》 10KV 箱式变电站供货范围 1.YXB-10箱式变电站供货范围:(KVA) 30、50、63、80、100、125、160、200、250、315、400、500、630、800、1000、1250、1600。 2. 使用条件 预装式变电站可以在以下使用条件、在额定容量下持续运行。 a. 使用位置:户外 b. 海拔高度:≤1200m c. 环境温度: 最高气温:40℃ 最热月平均温度:30℃ 最高年平均温度:20℃ 最低气温:-40℃ d. 相对湿度 在25℃时,空气相对湿度不超过95%,月平均不超过90%。 e. 安装环境 安装环境应无明显污秽、无爆炸、腐蚀性气体和粉尘,安装场所应无强烈震动冲击;地震引发的地面加速度ag ,水平方向低于3m/s2,垂直方向低于1.5m/s2。

kV箱变技术协议

箱式变压器 技术协议 需方: 供方: 二○一六年二月 供货需求表

注:具体数量见商务合同

目录 1、总则 (3) 2、工程概况 (4) 3、规范和标准 (5) 4、技术要求 (10) 5、主要设备标准技术参数表 (22) 6、供货范围 (30) 7.技术资料和交付进度 (35) 8.设备监造和性能验收试验 (37) 9.技术服务售后服务 (41) 10、分包与外购 (44) 11、大部件情况 (45) 签字页(本页无正文) (46)

1.总则 1.1 本技术协议的适用范围为光伏电站项目用美式箱式变电站,它包括 功能设计、结构、性能、安装等方面的技术要求。 1.2 本技术协议提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和 适用的标准,供方应提供一套满足本协议和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准及行业标准,必须满足其要求。 1.3 如果供方没有以书面形式对本技术协议的条文提出异议,则需方认为 供方提供的设备完全符合本技术协议的要求。如有异议,不管是多么微小,都应以“技术差异表”的形式加以详细描述。 1.4 供方应执行本招标文件所列标准,有不一致时,按较高标准执行。在 设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。合同签订后15日内,供方应按本协议的要求,提出合同设备的设计、制造、检验、试验、装配、安装、调试、试运、验收、运行和维护等标准清单给需方确认。 1.5 供方对供货范围内的成套系统设备(含辅助系统及设备、附件等)负 有全责,即包括分包(或对外采购)的产品。分包(或对外采购)的主要产品制造商应征得需方的认可。 1.6 供方应生产过三套或以上同类产品,并已成功运行三年及以上。1.7 本技术协议经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正 文具有同等的法律效力。 1.8 如果本技术协议的描述存在矛盾或不一致之处,或本技术协议的技术

10kV变电所系统技术规范书

地面10kV变电所高压开关柜技术规格书 编制: 审核: 二0一九年元月十六日

审查表 矿机电科:年月日矿机电矿长:年月日矿总工程师:年月日矿长:年月日公司机电部:年月日公司分管副总:年月日公司总工程师:年月日 审查意见:

目录 1、供货范围 2、项目概况 3、总的要求 结构及性能要求 4、项目环境 5、技术文件 6、其他要求 7、试验 8、质量保证和管理 9、技术服务、设计联络、工厂检验和监造 10、供方提供必须的备品备件、专用工具 1 供货范围 本表仅为10KV变电所综合自动化装置供货范围的主要项目,卖方应根据买方的技术条件提出详细的设备清单。 10KV站: 序号名称型号 单 位 数 量 备注 1 通信测控屏(每面 柜包括) 面 1 通讯管理机单元台 1 GPS对时单元台 1 以太网交换机台 1 公共测控单元 15路电流测量、32路电压 测量、56路遥信量、16路 遥控量、8路直流测量 台 1 电量采集单元台 1 预留开孔位置UPS单元台 1 预留开孔位置 2 10KV光纤差动保 护测控装置(包括 光纤接线盒及尾 台13 就地分散安装

纤) 3 10KV三段电流保 护测控装置 台 5 4 10KV变压器保护 装置 台 2 就地分散安装 5 10KV电容器保护 装置 台 2 就地分散安装 6 10KV分段保护自 投装置(含备自投) 台 1 就地分散安装 7 10KV PT并列测 控单元 台 1 就地分散安装 8 微机消谐装置SMR-WXB 台 2 就地分散安装 9 以太网交换机台 1 就地分散安装 10 五防及监控主机台 1 11 监控、五防等软件套 1 12 五防锁具及配件套 1 13 打印机台 1 14 备品备件 套 1 CPU板2块,测控装 置一台,电源板一块 15 网络连接电缆套 1 满足工程需要 16 操作台台 1 2 项目概况 本变电所的二次设备采用GCSAS型变电站综合自动化装置,完成变电站的监控及保护功能,同时向上级调度单位提供变电站运行状况信息,完成远动系统RTV(远方终端单元)功能。其保护型式为: 10kV保护: 10kV馈出线设电流速断保护和过电流保护,速断保护为主保护,过流保护为后备保护。在10kV馈出线上安装FRD-CT型零序电流互感器和FRD-XL单相接地保护装置,构成单相接地保护,单相接地保护动作于信号。 电容器柜设无时限过电流,保护动作于跳闸。过电压保护、单相接地保护。 低压馈线利用开关自身的过流脱扣器实现保护。10KV主接线采用单母线分段接线;400V主接线采用采用单母线分段接线。 3、总的要求 3.1需知 3.1.1供货方(或供货厂,下同)必须有权威机构颁发的ISO-9000系列的认证证书或等同的质量保证体系认证证书及华北电网有限公司进网许可证。供货方或供货厂(包括分包厂)应设计、制造和提供过同类设备,且使用条件应与本工程相类似,或按较规定的条件更严格,至少有3台套3年以上的商业运行经验。 3.1.2供货方应仔细阅读招标文件。供货方提供的设备技术规范应与本协议书中提出的要求相一致,供货方也可以推荐满足本协议书要求的类似定型产品,但必须提出详细的技术偏差。 3.1.3本书提出了对设备本体及其附属设备的技术要求。主要包括设备的使用条件、主要技术参数、结构、性能、试验及所需技术资料等方面的内容。

电气工操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A66217 电气工操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

电气工操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、一般规定 1、综采工作面的专职电气操作人员及专职电气检修人员必须具有高中文化程度并经集团公司及矿集中培训,学习安全规程,操作规程及有关专业技术,经考试合格,方可操作电气设备。 2、操作综采电气设备应由专职电气操作人员进行。非专职电气检修操作人员不得擅自操作电气设备。 3、综采电气检修人员和操作人员应熟悉所操作与检修的设备的性能、电气原理、操作程序,应明了设备指示仪表,各种信号灯与故障灯的显示内容。

(完整版)移动变电站-技术协议

陕西延长石油集团横山魏墙煤业有限公司魏墙矿井井下矿用隔爆干式变压器、移动变 电站设备 技 术 协 议

书 甲方(需方):陕西延长石油集团横山魏墙煤业有限公司 乙方(供方):南京大全变压器有限公司 日期:二0—四年七月十日 依据《陕西延长石油集团横山魏墙煤业有限公司魏墙矿井井下盘区变电所、西翼大巷机头、综采工作面配电设备及输送带采购》招标文件【陕西龙寰招标有限责任公司招标编SXLHZB2014-111 】,甲方(需方)陕西延长石油集团横山魏墙煤业有限公司,乙方(供方)南京大全变压器有限公司就第2 包:魏墙矿井井下盘区变电所、西翼大巷机头矿用隔爆干式变压器、移动变电站设备采购进行了充分协商,签订如下技术协议: 一、概述 陕西延长石油集团横山魏墙煤业有限公司魏墙矿井及选煤厂位于榆横矿区南区,地处横山县县城北侧,行政区划隶属横山县波罗镇和横山镇所辖。本区属温带大陆性干旱、半干旱季风气候。天气多变,春季多风沙,夏季较炎热,秋季偶有暴雨,冬季长而严寒。据横山县气象站1984?2004年气象观测资料,年平均气温8.6 C±, 7?8月最高气温39.7 C,元月份最低气温—29.7 C,日温差15?20 C。年平均降水量397mm ,年平均蒸发量1907mm 。七月份为雨季,十月中旬降雪,翌年二月解冻,无霜期146 天。冬季至春未夏初多风,最大风速可达18.7m /s,风向多为北西,沙尘暴日约38天。 魏墙矿井井下一盘区变电所担负矿井井下采掘设备的供电工作。 变电所采用二回路10kV进线,每回路电缆均选用MYJV22-8.7/10kV 3 X240mm 2,经主斜井-西翼带式输送机大巷引自地面35kV变电站

某配电工程630kVA欧式箱变(采用S13型油浸式变压器)技术协议

630KVA欧式箱式变电站技术协议 箱式变电站技术协议 需方: 供方: 供方所提供的箱式变电站设备应满足以下要求: 1. 提供产品符合下列标准 GB17467 《高压/低压预装式变电站》 GB1094.1 《电力变压器第一部分总则》 GB1094.2 《电力变压器第二部分温升》 GB1094.3 《电力变压器第三部分绝缘水平和绝缘试验》 GB1094.5 《电力变压器第五部分承受短路的能力》 GB/T1408.1 《低压开关设备和控制设备》 GB7251.1 《低压开关设备和成套设备第一部分型式试验和部分型式试 验成套设备》 2.使用条件 2.1运行环境

**风速为距地面10m高度10min内最大平均值。 *地震应考虑水平加速度和垂直加速度同时作用。安全系数为1.67,采用正弦、共振、拍波试验法,激振5次,每次5波,间隔2s。 2.2安装环境 安装环境无明显污秽、无爆炸性、腐蚀性气体和粉尘 3技术要求 3.1产品主要技术要求 3.2 变压器配置要求(S13型) 选用的变压器必须是由国家权威机构鉴定并通过型式试验的产品,变压器技术技术参数满足且优于下表数据

*3.3 箱变高低压侧元件配置详见报价明细表。 注:箱变主要元件严格按表内配置设置,对于未列入表中的辅件,我方完善补充。 4箱变其他元件 4.1箱体外壳: 4.1.1箱变采用非金属环保型外壳,外型尺寸小巧,美观大方,寿命超过20 年,防护等级IP33。 4.1.2外壳应能牢固地接地并能承受运行中出现的正常和瞬时压力。接地端子 最小截面不得小于48mm2,厚度不小于4mm。 4.1.3箱体能防尘、防潮、耐腐蚀,适合各种恶劣环境,在顶盖加装有斜坡的 铝板,让凝露水流出不致于损害变压器内的元器件. 4.1.4箱体底部有电缆进出口,有固定电缆的支架,侧面有通风孔,有防小动 物及其它固体异物(直径大于2.5mm)进入措施。能安装50mm2-185mm2 的电缆。 4.1.5箱体结构紧凑合理,能保证运行和人员的安全,且便于维护、检查、监 视、检修和检验。箱体锁具应有防撬、防盗措施。 4.1.6箱体散热器高温部分加设不锈钢网罩,防止人触摸高温部分。网洞直径 不大于20mm。。 5 技术服务 5.1 我方现场技术服务 我方现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。我方要派合格的现场服务人员。 5.2 我方现场服务人员的职责

变电站五防系统改造技术规范书

35kV变电站新增五防系统 技术规范书 生产设备管理部 2015年3月 目录

1 总则 (2) 2项目概况及环境条件 (3) 2.1项目概况 (3) 2.2 使用条件 (3) 3 技术要求 (5) 3.1 微机五防系统的组成和适用范围 (5) 3.2. 微机五防功能和技术要求 (8) 4 产品质量保证及验收 (12) 4.1 现场验收 (12) 4.2 现场服务及售后服务 (13) 5 培训 (12) 1 总则

1.1 本规范适用于35kV及以上电压等级变电站新增微机五防系统,五防系统的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本规范提出的是最低限度的要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应提供符合本规范和工业标准的优质产品。 1.3 如果投标方没有以书面形式对本规范的条文提出异议,则表示投标方提供的设备完全符合本规范的要求;如有异议,应在报价中以“对规范的意见和同规范的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本规范所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致按较高的标准执行。 1.5 本规范经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 1.6 供方职责 供方的工作范围将包括但不限于此内容。 1.6.1提供标书内所有设备及设计说明书及制造方面的说明。 1.6.2提供国家或电力行业级检验检测机构出具的型式试验报告,以便确认供货设备能否满足所有的性能要求。 1.6.3提供与投标设备版本相符的安装及使用说明书、维护手册。 1.6.4提供试验和检验的标准,包括试验报告和试验数据,电磁兼容报告。 1.6.5提供图纸,制造和质量保证过程的一览表以及厂商推荐的技术方案、设备布置、安装接线图和标书规定的其他资料。 1.6.6提供设备管理和运行所需有关资料,及同类设备运行成功的供货记录(安装地点、投运时间、运行情况等)。 1.6.7所提供设备应发运到规定的目的地。 1.6.8如标准、规范与本标书的技术规范有明显的冲突,则供方应在制造设备前,用书面形式将冲突和解决办法告知买方,并经买方确认后,才能进行设备制造。1.6.9在更换所用的准则、标准、规程或修改设备技术数据时,供方有责任接受买方的选择。 1.6.10 投标方应保证所供货的微机五防系统不存在侵犯第三方知识产权问题。1.6.11投标方有合作伙伴时,在投标文件中应说明与合作伙伴的分工。未经需方同

煤矿移动变电站操作规程审批稿

煤矿移动变电站操作规 程 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

移动变电站 一、基本要求 1、移动变电站的操作者和维修人员必须取得《电工操作证》并懂得移动变电站性能和工作原理。 3、操作移动变电站的高压部分必须戴合格的绝缘手套、穿绝缘靴或站在绝缘台上。 二、送电前的检查 1、检查绝缘用具是否完好。 2、检查移动变电站防爆性能是否符合规定。 3、检查各按钮是否灵活,各操作手柄和转轴是否灵活,各部传动机构是否有卡阻现象,否则必须进行修理。 4、检查各部分的螺丝是否紧固,是否符合规定。 5、检查接地装置是否齐全有效且安设符合规定。 6、检查馈出线路是否有他人作业,若有人作业,严禁送电。 7、检查馈电开关及分路开关均处于停电状态且开关处于完好状态。 8、高压和低压电缆悬挂是否符合规定。 9、各馈出支线绝缘良好,绝缘电阻不低于10ΜΩ。 三、按钮基本功能 1、电分按钮:不通过单片机和信号处理回路实现开关快速继电分断;即使保护器出现故障时亦可使开关急停。 2、试验按钮:为按住不放,再按自检按钮,试验保护功能正常后,按“复位”按钮复位之后松开试验按钮,实现不停电保护功能自检,主要用于正常采煤等作业过程中进行保护自身检查,避免带故障运行。 3、复位按钮:复位记忆故障信号。 4、自检按钮:完成所有保护功能的循环检测,自检过程中显示所有功能为OK,开关分断,按复位按钮恢复正常(与试验按钮组合,实现开关不分断自检) 5、功能按钮:用于主菜单及子菜单的进入,查看相关内容。 四、合闸操作 1、隔离开关合闸:按下闭锁按钮,操作隔离开关手柄至“合”位置,松开闭锁按钮使之进入限位凹槽。 2、高压侧显示窗内分闸指示灯亮,观察KV电压值,是否在允许范围,自检综保功能,按“复位”待机。

35KV变电站开关柜通用技术协议

35KV变电站开关柜技术协议 甲方:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 乙方:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 甲乙双方就开滦(集团)蔚州矿业有限责任公司北阳庄矿井35KV 变电站6KV高压开关柜设计的有关技术问题,经双方友好协商,达成如下协议: 一、供货范围: 1、KYN28A-12型高压开关柜(包括母线桥)35台 2、GGD型低压固定开关柜9台 二、高压开关柜技术要求 1、系统特征 (1)、额定电压:6kV; (2)、最大电压:7.2kV; (3)、频率:50Hz (4)、系统中性点接地方式:不接地 2、开关柜技术参数 (1)、开关柜型号:KYN,铠装中置式交流金属封闭开关设备。柜后接线。 (2 )、户内或户外装置:户内 (3)、额定电压:7.2kV (4)、相数:三相; (5)、母线组数:一组; (6)、母线和馈线的额定电流:1250A

(7)、额定绝缘水平:达到标准要求 (8)、额定短路开断电流:25kA; 额定短路关合电流(峰值):63kA; (9)、额定短时耐受电流:25kA/4s; 3、柜内主要元器件技术要求及参数 (1)、柜内元器件技术要求 a.二次走线必须合理,捆扎牢固,按照设计院图纸经二次设计(经审查通过后)加工制作。 B.柜内元件标注清晰,所有接线端子(菲尼克斯端子)须使用计算机打印,必须有20%空端子,电流空端子至少6个。 C.柜上正反面标牌必须采用激光刻字标牌,并采用螺栓连接或鉚接。 (2)、断路器技术参数 a.断路器类型:真空断路器BV1-7.2。 b.极数:3极 c.每相断口数:1 d.额定电压:7.2kV e.额定电流:1250A 额定绝缘水平:达到标准要求 f.额定短路开断电流:25kA;额定短路关合电流(峰值): 63kA; g.额定短时耐受电流:25kA /4s;额定峰值耐受电流:63kA; h.操动机构形式:与断路器为一体式,配弹簧操动机构; i.操动机构及控制回路电压:DC 220V

10kV箱式变电站技术标准规范

10kV箱式变电站技术规范

目录 1 规范性引用文件 (1) 2 结构及其他要求 (2) 3 标准技术参数 (4) 4 使用环境条件表 (7) 5 试验 (8)

10kV箱式变电站技术规范 1 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB311.1绝缘配合第1部分:定义、原则和规则 GB1094.1电力变压器第1部分:总则 GB1094.2电力变压器第2部分:液浸式变压器的温升 GB1094.3电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB1094.4电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器雷电冲击和操作冲击试验导则 GB1094.5电力变压器第5部分:承受短路的能力 GB/T 1094.7电力变压器第7部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T1094.10电力变压器第10部分:声级测定 GB1208电流互感器 GB1984高压交流断路器 GB1985高压交流隔离开关和接地开关 GB2536电工流体变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油 GB2900.15电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器 GB 3804 3.6kV~40.5kV高压交流负荷开关 GB/T4109交流电压高于1000V的绝缘套管 GB 4208外壳防护等级(IP代码) GB/T4585交流系统用高压绝缘子的人工污秽试验 GB5273变压器、高压电器和套管的接线端子 GB/T 6451油浸式电力变压器技术参数和要求 GB/T7252变压器油中溶解气体分析和判断导则 GB/T7354局部放电测量 GB/T7595运行中变压器油质量 GB10230.1分接开关第1部分性能要求和试验方法 GB 10230.2分接开关第2部分:应用导则 GB13499电力变压器应用导则 GB/T 13729远动终端设备 GB/T 14048.1低压开关设备和控制设备第1部分:总则 GB/T 14048.2低压开关设备和控制设备第2部分:断路器 GB 16926 交流高压负荷开关熔断器组合电器 GB16847保护用电流互感器暂态特性技术要求 GB16927.1高压试验技术第1部分:一般定义及试验要求 GB16927.2高压试验技术第2部分:测量系统 GB/T 16935.1低压系统内设备的绝缘配合第1部分:原理、要求和试验 GB/T17467高压/低压预装式变电站 GB/T17468电力变压器选用导则 GB 20052三相配电变压器能效限定值及能效等级

10kV箱式变电站技术协议书

井陉城建局路灯项目 10kV箱式变电站 100kVA(1#箱变) 100kVA(2#箱变) 技术协议 井陉县供电公司 代表: 井陉县城建局 代表: 河北开利机电设备有限公司 代表: 二○一一年九月二十七日

10kV箱式变电站技术协议书 一、总则 1.1 本协议书提出了对该设备的功能设计、结构、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范条文。卖方应提供符合规范书和工业标准的优质产品。 1.3 本协议书所使用的标准如与卖方所执行标准不一致时,应按水平较高标准执行。 1.4 本协议书经买卖双方确认后作为合同的技术附件,与合同书正文具有等同法律效力。随同合同一起生效。本协议书未尽事宜,双方协商确定。 二、技术要求 2.1 设备制造应满足下列规范和标准: 以下标准所包含的条文,通过在本协议书中引用而构成协议书的条文,其中所示版本为相应最新有效版本。 主要规范和标准如下: 1.IEC56 (1987) 《高压交流断路器》 2.IEC694 (1980) 《高压开关设备标准共用条款》 3.IEC298(198)《额定电压1kV以上50Kv 以下交流金属封闭开关设备和控制设备》4.ZBK40001-89《组合式变电站》; 5.SD320-89《箱式变电站技术条件》; 6.DL/T537-93《箱式变电站订货技术条件》; 7.GB/17467-1998《高压/低压预装式变电站》 8.GB11022-89《高压开关设备和控制设备的通用条款》 9.GB3309《高压开关设备在常温下的机械试验》 10.GB3804《交流高压负荷开关》 11.GB1985-89《接地开关》 12.GB3906-91《3~35kV交流金属封闭开关设备》 13.GB2706《交流高压电器动、热稳定试验》 14.GB1497《低压电器基本标准》 15.GB1094.1~5~85《电力变压器》 16.GB6451.1~5~86《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 17.《低压开关设备》 18.《外壳防护等级的分类》 19.其它技术要求。

箱式变电站技术规格书.docx

山东明珠建设集团有限公司IOKV 箱式变电站技术规格书 需方:山东明珠建设集团有限公司 供方:

技术规格书 1 ?概述 本规范书适用于仅限于山东明珠建设集团兴隆小区三期配套工程。本次订购的箱式变电站为 2X63OKVA —台,本技术规范书所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时,按较高的标准执行。合同执行过程中,若国家标准更新,应按最新标准执行。 本设备技术规范书经需方、供方确认后作为订货合同的技术附件,与正文合同具有同等的法律效力。 供方保证需方购买的合同产品不会引起第三方的侵权之诉,否则供方必须弥补需方由此发生的任何费用及损失。 本规范书与图纸矛盾时以规范书为准,需方保留对本协议书提出补充要求和修改的权利;供方应承诺予以配合,具体内容由供需双方协商确定。 本设备技术规范书未尽事宜,由供需双方协商确定。 1.1适用范围 1.1.1. 本技术规格书适用于投标方提供的箱式变电站的设计、制造、工厂试验、交付、现场的安装指导、监督、现场试验及运行工作。 1.1. 2. 本技术规格书未说明,但又与设计、制造、试验、运输、包装、保管、安装、运行和维护有关的技术要求,按本文规定的有关标准执行。 2.箱式变电站应包括: 2.1箱内所有高压配电装置; 2.2箱内所有低压配电装置; 2.3电力变压器(S13- 630KVA 2台). 2.4备品、备件; 2.5箱内其它的相关设施、元器件。 3 .技术规格 3.1. 执行标准 产品的设计制造和调试符合现行的国际电力行业标准,IEC有关标准要求 GB3906 3-35KV交流金属封闭开关 GB11022 高压开关设通用技术条

GB1985交流咼压隔离开关和接地开关 GB1207电压互感器 GB6450-1986《干式电力变压器》 GB/T10228-1997《干式电力变压器技术参数和要求》 JB/T10088-1999《6~220KV级电压器声级》 ZBK40001-89《组合式变电站》 GB1208电流互感器 GB7251《低压成套开关设备》 GB14048.1《低压开关设备和控制设备总则》 GB14048.2《低压开关设备和控制设备低压断路器》GB4942.2《低压电器外壳防护等级》 GB3047《面板、架和柜的基本尺寸》 GB9466《低压成套开关设备基本试验方法》 GB2681《电工成套装饰中的导线颜色》 箱式变电站中的电力变压器应符合本GB/T10228-1997中的有关规定及国家部)标准;箱式变电站中的各种电器设备应分别符合相应的现行国家(或部)标准。 3.2箱式变电站设备技术要求 321机械、电气性能 1.高压柜的主要技术参数 ⑴额定电压:10KV ⑵ 额定绝缘电压:12KV ⑶ 额定工频耐受电压:42KV,Imin 75KV ⑷ 额定雷电冲击耐受电压: a)主母线电流:630A b)支母线电流:200A C)额定频率:50HZ d)额定短时耐受电流:31.5KA, 4S f)内部燃弧耐受电流:40KA,1S 50KA,0.5S

矿用隔爆型移动变电站安全技术操作规程

编号:CZ-GC-04472 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 矿用隔爆型移动变电站安全技 术操作规程 Safety technical operation regulation for mine flameproof mobile substation

矿用隔爆型移动变电站安全技术操 作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 一.一般规定: 1.检修移变高压端电气设备主回路时要戴绝缘手套.穿绝缘靴或站在绝缘台上。 2.故障断电后,要认真查看高.低压侧的状态显示,故障处理后进行复位,复位后确认无人工作时方可送电。 3.严禁在带电的情况下打开移变高低压开关的各部盖板,进行检查、检修。 4.必须严格执行对移动变电站先送高压电后送低压电的操作规程。 5.在运行中要时刻注意各个液晶显示屏的显示值。 二.进入现场

1.进入移动变电站硐室前,要观察移动变电站及馈电周围有无片帮.淋皮,发现有片帮.淋皮时,用专用撬棍处理后方可进入操作现场。 2.检查移变.馈电的停送电情况。 三.操作准备: 1.检查显示屏是否显示正常。 四.操作过程: 1.检查移变高.低压侧有无上机械闭锁和挂“有人工作禁止合闸”的指示牌。有上述情况之一者,不准送电,以防造成人员触电。 2.检查合闸移变所带馈电是否全部断开。 3.检查移变液晶显示屏、电缆的完好。 4.隔离开关合闸:按住闭锁按钮,操作隔离开关手柄至合位置,松开闭锁按钮使之进入限位凹槽; 5.送高压6KV或10KV,分闸显示,确认电压显示的电压值,保证在额定电压的+5%范围内,自检综保功能,复位待机; 6.观察移变开关低压侧显示是否正确,同时进行保护自检,确认

10KV箱式变电站技术标准

引用标准 下列标准所包含的条文,通过本技术条件的引用而构成本技术的条文。本技术条件实施中,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T17467—1998 《高压/低压预装式变电站》 GB1094.1-2-1996 《电力变压器》 GB/T6451—1995 《三相油浸电力变压器技术参数和要求》 GB/T16927.1—2—1997 《高压试验技术》 GB311.1—6—1997 《电力变压器》 ZBK40001—89 《组合式变电站》 GB763—1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB1984—89 《交流高压断路器》 GB3804—90 《3—63KV交流高压负荷开关》 GB3906—91 《3—35KV交流金属封闭开关设备》 GB/T5582—93 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB311.2—2002 《高压输变电设备的绝缘配合使用导则》 GB3804—90 《3~63KV交流高压负荷开关》 GB4109—88 《高压套管技术条件》 DL/T537—93 《6~35KV箱式变电站订货技术条件》 GB/T18858.1—2002 《低压开关设备和控制设备》 GB/T4942.2—1993 《低压电器外壳防护等级》 GB/T14598—2002 《电气继电器》 GB7251.1—2005 《低压成套开关设备》 GB7328—87 《电力变压器和电抗器的声级测定》 GB/T17215—2002 《1和2级静止式交流有功电能表》 GB4208—93 《外壳防护等级》(IP代码) GB/T4942.2—1993 《低压电器外壳防护等级》

25-110kV变电站环境整治技术规范书

110kV XX变电站环境整治 技术规范书 工程项目:变电站环境综合整治(XX变)

目 1总则 2工程概况 3工程整治要求 4施工工艺标准 附件一差异表 附件二投标人需要说明的其他问题

1总则 1.1本规范书适用于110kVXX变电站建筑物及生产环境施工整治,它提出110kVXX变电站建筑物及生产环境施工整治规模、工艺等方面的技术要求。供方可提供高质量的产品和附件来满足规范书中设计及工艺的标准要求。1.2本规范书提出的是最低限度的要求,并未对一切技术细节 作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3供方应以书面形式对本规范书的条款逐条做出详细应答,确认对本规范书要求的满足和差异,对偏差部分应列出偏差表作详细描述。 1.4本规范书所使用的标准如与供方所执行的标准有偏差时,按高标准执行。 1.5本规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6本规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。 1.7标准 本规范书提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,对国家有关的强制性标准,必须满足其要求。 供方在执行本规范书所列标准有矛盾时,按较高标准执 行。

2工程概况(广西电网公司变电站室环境综合整治桂电生【2009】15号文) 2.1铲除主控楼外墙砖后对墙面抹灰及刷乳胶漆 2.2拆除旧楼一栋,平整场地后补种草皮 2.3更换主控室侧门为防火门(注:所更换的门由甲方提供材料、安装,乙方负责修补。) 2.4主控楼排水管更换 2.5主控楼旁排水沟修整 2.6 更换主控室窗帘 3 工程整治要求 3.1主控楼外墙面 主控楼外墙面粘贴釉面全部凿开,全部进行处理为涂料形式。 3.2拆除旧楼一栋,平整场地 拆除在门卫后旧楼一栋,并平整场地。 3.3铺设草皮 在拆除旧楼后的地面铺1公分厚沙子平整场地后种植玉龙草草皮。 3.4主控室侧门

煤矿移动变电站操作规程

移动变电站操作规程 一、基本要求 1、移动变电站的操作者和维修人员必须取得《电工操作证》并懂得移动变电站性能和工作原理。 3、操作移动变电站的高压部分必须戴合格的绝缘手套、穿绝缘靴或站在绝缘台上。 二、送电前的检查 1、检查绝缘用具是否完好。 2、检查移动变电站防爆性能是否符合规定。 3、检查各按钮是否灵活,各操作手柄和转轴是否灵活,各部传动机构是否有卡阻现象,否则必须进行修理。 4、检查各部分的螺丝是否紧固,是否符合规定。 5、检查接地装置是否齐全有效且安设符合规定。 6、检查馈出线路是否有他人作业,若有人作业,严禁送电。 7、检查馈电开关及分路开关均处于停电状态且开关处于完好状态。 8、高压和低压电缆悬挂是否符合规定。 9、各馈出支线绝缘良好,绝缘电阻不低于10ΜΩ。 三、按钮基本功能 1、电分按钮:不通过单片机和信号处理回路实现开关快速继电分断;即使保护器出现故障时亦可使开关急停。 2、试验按钮:为按住不放,再按自检按钮,试验保护功能正常后,按“复位”按钮复位之后松开试验按钮,实现不停电保护功能自检,主要用于正常采煤等作业过程中进行保护自身检查,避免带故障运行。 3、复位按钮:复位记忆故障信号。 4、自检按钮:完成所有保护功能的循环检测,自检过程中显示所有功能为OK,开关分断,按复位按钮恢复正常(与试验按钮组合,实现开关不分断自检) 5、功能按钮:用于主菜单及子菜单的进入,查看相关内容。 四、合闸操作 1、隔离开关合闸:按下闭锁按钮,操作隔离开关手柄至“合”位置,松开闭锁按钮使之进入限位凹槽。 2、高压侧显示窗内分闸指示灯亮,观察KV电压值,是否在允许范围,自检综保功能,按“复位”待机。 3、将移变低压开关保护电源开关旋至“合”位置,并观察低压侧显示是否正确,同时进行保护自检,按“复位”待机。

箱式变电站检验规程完整

预装式箱式变电站检验规程 (编号:GL/DY-QES-C51-2015) 宁夏大有电器有限公司 二零一五年 预装式箱式变电站检验规程 专业知识编辑整理 WORD完美格式 1适用范围 本规程适用于本公司生产的预装式箱式变电站出厂检验标准。 2执行标准 GB/7251.1-2013 《低压成套开关设备》 GB/15576- 2008 《低压成套无功功率补偿装置》 GB/17467- 2010 《高压/低压预制式变电站》 3引用标准 GB/10233- 2005 《低压成套开关设备基本调试方法》 GB/3906- 2006 《3.6-40.5KV交流金属封闭开关设备和控制设备》GB/11022- 2011 《高压开关设备和控制设备标准》 GB/700- 2006 《碳素结构钢》 GB/4208- 2008 《外壳防护等级的分类》 《本地供电部门验收规范》 4箱式变电站外形检查 4.1箱体成型后,应符合图纸要求,几何误差见下表。 表1

对角线误差(单位:mm) 前、后面两侧底、顶面 5 3 5 专业知识编辑整理 WORD完美格式 表2 外形尺寸及允许偏差(单位:mm) 外形尺寸允许偏差 变压器容量长宽高长宽高 1000~630KVA 5800~470 630~315KVA 4700~450 2600 0 2200 ±±±315~100KVA 4500~4003.0 5.0 3.0 0 100~50KVA 4000~220 4.2箱式变电站的所有开孔应按图纸要求和《冷加工通用工艺规程》(编号:DY-01-GY)进行并满足箱式变电站自身结构及使用要求。 4.3箱式变电站的骨架应按《焊接通用规程》(编号:DY-02-GY)进行,框架焊接要牢固,不得漏焊,焊缝平整光洁、没有焊穿裂缝、溅渣气孔。 4.3.1吊柱是箱式变电站工艺重点,必须焊接牢固,焊口要有一定深度焊口焊满突出、不得有溅渣,以防在起吊过程中脱落。 专业知识编辑整理 WORD完美格式 4.4箱式变电站的箱体、柜体及其零部件的金属表面的涂覆加工工艺应按《喷涂工艺规程》(编号:DY-03-GY)进行,在柜体和箱体一米处 观察不应有明显的色差和反光。

箱变技术协议

中国冶金地质总局一局520队 新建箱变工程 10kV箱式变电站 250kVA 技术协议 河北辉弘电力工程设计有限公司代表:中国冶金地质总局一局520队新建箱变代表:上海耐吉输配电设备有限公司代表: 年月日

10kV箱式变电站技术协议书 一、总则 1.1本协议书提出了对该设备的功能设计、结构、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范条文。卖方应提供符合规范书和工业标准的优质产品。 1.3本协议书所使用的标准如与卖方所执行标准不一致时,应按水平较高标准执行。 1.4本协议书经买卖双方确认后作为合同的技术附件,与合同书正文具有等同法律效力。随合同一起生效。本协议书未尽事宜,双方协商确定。 二、技术要求 2.1 设备制造应满足下列规范和标准: 以下标准所包含的条文,通过在本协议书中引用而构成协议书的条文,其中所示版本为相应最新有效版本。 主要标准和规范如下: 1.IEC56 (1987) 《高压交流断路器》 2.IEC694 (1980)《高压开关设备标准共用条款》 3.IEC298 (198) 《额定电压1kV以上50kV以下交流金属封闭开关

设备和控制设备》

4. ZBK40001-89《组合式变电站》 5. SD320-89《箱式变电站技术条件》 6. DL/T537-93《箱式变电站订货技术条件》 7. GB/17467-1998《高压/低压预装式变电站》 8. GB11022-89《高压开关设备和控制设备的通用条款》 9. GB3309《高压开关设备在常温下的机械试验》 10.GB3804《交流高压负荷开关》 11.GB1985-89《接地开关》 12.GB3906-91《3~35KV交流金属封闭开关设备》 13.GB2706《交流高压电器动、热稳定试验》 14.GB1497《低压电器基本标准》 15.GB1094.1~5~85《电力变压器》 16.GB6451.1~5~86《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 17.《低压开关设备》 18.《外壳防护等级的分类》 19.其它技术要求。 2.2 箱式变电站应满足下列技术要求: 1、10kV进线回路安装带电显示仪。10kV高压部分半密封、半绝缘。开关选用开关柜。负荷开关和接地开关为一体化的三工位可视开关,并有可靠的泄压通道,确保操作人员的人身安全。10kV其他绝缘部分应为加强绝缘型,。10kV的所有部位使用验电器检验时均不得出现带电现象。

10kV箱式变电站技术规范书

廊坊硕日新能源科技有限公司大城县15兆瓦光伏发电项目 10kV箱式变压器 技术规范书 中国葛洲坝集团电力有限责任公司南京设计院 2016年6月 目录

第一章.总则 (3) 第二章技术规范 (5) 第三章供货范围 (21) 第四章技术资料和交付进度 (24) 第五章交货进度 (26) 第六章监造、检验/试验和性能验收试验 (27) 第七章技术服务和设计联络 (29) 第八章部件供货及外购 (32) 第九章大(部)件情况 (34) 第十章差异表 (35)

第一章. 总则 1.1本规范书适用于廊坊硕日新能源科技有限公司大城县15兆瓦光伏发电项目,采用的 10kV箱式变压器设备,它提出了该设备的功能设计、性能、结构、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合有关工业标准和本技术规范书要求并且是功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。卖方在设备设计和制造中所涉及的各项规程,规范和标准必须遵循现行最新版本的IEC标准。卖方应提供所使用的标准,本技术规范书所使用的标准如与卖方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.3 卖方如对本技术规范书有异议,应以书面形式明确提出,在征得招标人同意后,可对有关条文进行修改。如招标人不同意修改,仍以招标人意见为准。如果卖方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议,则意味着卖方提出的产品完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都必须清楚地表示在“差异表”中。 1.4 卖方必须有权威机构颁发的ISO-9001系列的认证证书或等同的质量保证体系认证证书。卖方(包括分包厂)应设计、制造和提供过同类设备,且使用条件应与本工程相类似,或较规定的条件更严格的高质量的产品,设备应是技术先进并经过同类工程两年以上成功运行,实践证明是成熟可靠的产品及相应的商业运行经验。 1.5本技术规范书提出了对设备本体及其附属设备的技术要求。主要包括设备的使用条件、主要技术参数、结构、性能、试验及所需技术资料等方面的内容;卖方提供的主设备、附件、备品备件、外部油漆等材质必须满足本工程所处地理位置、环境条件的要求。 1.6 1.7 在签定合同之后,买方保留对本技术规范书提出补充要求和修改的权力,卖方应承诺给以配合。如提出修改,具体项目和条件由买、卖双方共同商定。 1.8 中标后卖方应在一周内完成前期的方案设计包括(一次系统图、箱变外形尺寸图、地基图),及时配合生产中图纸设计修改,后期的安装调试、系统调试、试运、验收、运行和维护等标准清单给招标人确认,并承担培训及其它附带服务。 1.9对属于整套设备运行和施工所必要的部件,即合同附件未列出或数目不足,卖方仍