文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 接地要求

接地要求

接地要求
接地要求

厂区接地网要点

1厂区土壤电阻率较高,为降低接地电阻值,在地下接地网0.5m范围内回填土选用电阻率不大于100Ω?m的低电阻率、不易流失、性能稳定、易于吸收水分、无强烈腐蚀的回填土进线回填,严禁使用石粉及建筑垃圾。本设计土壤电阻率按照100Ω?m计算施工后应在干燥季节进线接地电阻值测量,接地电阻值≤0.1Ω。

2.水平接地干线采用-80×8的热镀锌扁钢,垂直接地极采用DN50的热镀锌水煤气钢管(σ≥

3.5mm,L=2500),接地装置埋于冻土层下。水平接地干线的外缘应闭合,外缘各角做成圆弧形,垂直接地极的间距不小于其长度的两倍,水平接地干线的间距不小于5m,接地线与公路、铁路、化学管道灯交叉的地方,对接地线应采取保护措施。

3. 厂区地下接地干线深埋-2.0m,距离建筑物 2.0-3.0m。地下接地干线横跨工业管沟和电缆沟道隧道时,一般从沟底穿过,遇到建筑物和设备基础时,应从其中穿越或绕过,接地线不得断开。

4.交流电气设备应尽可能利用自然接地体(不包括易燃易爆管道)接地,如与大地有可靠连接的建筑物的金属结构,起重机与升降机的钢轨道和构架,运输皮带的钢梁,电除尘器的钢构架和配线的钢管灯接地体接地,但不得使用蛇皮管,保温管的金属网或外皮以及低压照明网络的导线铅皮做接地线,自然接地体至少两点与接地网相连。自然接地体保必须有良好的电气通路。当利用串接的金属构件做接地线时,构件之间应以截面不小于100mm2的钢材焊接。

5.电气设备每个接点部分应以单独的接地线与接地网连接,严禁在一个接地线中串接几个需要接地的部分。

6.当厂区地下接地干线不与独立避雷针的接地装置相连时,两者地中距离应大于3.00m。厂区接地干线与烟囱接地干线的地中距离应大于3m。

7.接地线的连接均采用搭焊接,其搭接长度必须符合下列规定:

扁钢为其宽度的2倍,且至少3个棱边焊接。

圆钢为其直径的6倍。

圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。

扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进线焊接外,并应焊以由钢带完成的弧形(或直角形)卡子或直接由钢带本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。

接地线埋入地下部分,焊接点均做防锈处理,地上部分涂防锈漆。

8.厂区接地干线应尽可能与自然接地体连接,以降低人工接地装置的接地电阻值。

9.厂区易燃油、可燃油、天然气和氢气灯储罐,装卸油台、管道、鹤管、套筒以及油槽车等防静电接地的接地位置、接地线、接地极布置方式应符合下列要求:管道以及金属桥台,应在其始端、末端、分支处以及每隔50m处设防静电接地,鹤管应在两端接地。

净距小于100mm的平行合闸交叉管道,应每隔20m用金属线跨接。

不能保持良好接触的阀门、法兰、弯头灯管道连接处也应跨接。

油槽车应设防静电临时接地卡。

浮动式电气测量的铠装电缆应埋于地中,长度不宜小于50m。

金属罐罐体钢板的接缝,灌顶与罐体之间以及所有管阀与罐体之间应保证可靠的电气连接。

油罐应可靠接地,周围应设闭合环形接地体,接地电阻不应超过30Ω,

油罐与周围接地网要可靠连接,连接点不得少于两处。

厂内主接地网应通过厂外输煤系统与洗煤厂主接地网不少于两点可靠电气连接。

10.进出建筑物的金属管道在进出口处就近接入接地装置上。电缆沟、隧道内的预埋扁铁应焊成良好的电气通路,不允许有断开点,并多处与厂区接地网相连。接地网与电缆沟隧道接近或交叉处,应将接地网和电缆沟隧道预埋扁铁可靠焊接。

11. 接地网的边缘经常有人出入的走道处及各建筑物的主要出口处需做“帽檐式”均压带。

12. 独立避雷针的集中接地装置接地电阻不大于10Ω,与道路或建筑物入口的距离不小于3m。

接地网施工技术方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、主网施工流程图 (2) 四、施工工艺总体要求 (2) 五、施工组织安排 (4) 六、主要施工方法 (4) 1.施工准备 (4) 2.施工方法 (4) 七、质量控制 (8) 1.质量控制目标及要求 (8) 2.质量检查 (8) 3.创优措施 (9) 八、安全文明施工 (11) 九、接地工程施工危险点分析及预控措施 (12) 十、成品保护措施 (13)

一、编制依据 1、《1000kV晋东南(长治)站扩建工程管理实施规划》 2、《1000kV晋东南(长治)站扩建工程创优实施细则》 3、《1000kV晋东南(长治)站扩建工程质量通病防治措施》 4、《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50169—2006) 5、《交流电气装置的接地》(DL/T621—1997) 6、1000kV 变电站接地技术规范(Q/GDW 278-2009) 7、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) 8、《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2005年版)》 9、《国家电网公司输变电优质工程评选办法(2008年版)》 10、《关于利用数码照片资料加强输变电工程安全质量过程控制的通知》(基建安全〔2007〕25号) 11、《关于强化输变电工程施工过程质量控制数码照片采集与管理的工作要求》(基建质量〔2010〕322号) 12、《国家电网公司输变电优质工程考核项目及评分标准库(2009版)》 13、1000kV晋东南(长治)站扩建工程图纸《防雷接地》卷册 二、工程概况 本站接地设计形式采用网络式接地网,本次扩建经计算并考虑与前期一致,主地网水平接地体采用-70×10热镀锌扁钢,垂直接地极采用D50的热镀钢管,水平接地网埋设深度为 1.0m,接地网外缘各角应做成圆弧形。各继电小室接地干线为-40×4铜排。本期扩建部分接地网应与上期地网可靠连接形成一个整体地网。终期接地电阻值为0.101欧姆。

接地电阻国家标准

建筑物接地电阻的要求 依据GB50057-94(2000版)《建筑物防雷设计规范》第三章、建筑物的防雷措施;第二节、第一类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.2.1条:防雷电感应的接地装置应和电气设备接地装置共用,其工频接地电阻不应大于10Ω。第三节、第二类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.3.4条:每根引下线的接地电阻不小于10Ω,防直击雷接地装置宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等共用接地装置。第3.3.9条:避雷器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。架空和直接埋地的金属管道在进出建筑物处应就近与防雷的接地装置相连;当不相连时,架空管道应接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。本规范第.2.0.3条四、五、六款所规定的建筑物,引人、引出该建筑物的金属管道在进出处应与防雷的接地装置相连;对架空金属管道尚应在距建筑物约25m处接地一次,其冲击接地电阻不应大于10Ω。第四节、第三类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.4.2条:每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30Ω。第3.4.9条:避雷器、电缆金属外皮和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于30Ω。 电源系统接地电阻的要求 依据JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》第14章接地与安全:第14.7.5.3条要求,当机房接地与防雷接地系统共用时,接地电阻要求小于1Ω。因此对于监控机房和通讯机房接地均应与建筑物防雷地等共用同一接地装置,接地电阻要求小于1Ω。 依据GB50089-98《民用爆破器材工厂设计安全规范》第12章:电气;第12.6.4条:在电缆与架空线连接处,应装设避雷器。避雷器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于10Ω。第12.7.2条:输送危险物质的各种室外架空管,应每隔20~25米接地一次,每处冲击接地电阻不应大于10Ω。第12.7.3条:危险区域应采取相应的防静电措施。凡生产、加工或储存危险品的过程中,有可能积聚静电电荷的金属设备、金属管道和导电物体,均应直接接地,接地电阻不应大于100Ω。第

接地电阻测试要求

一、接地电阻测试要求: a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω; b. 安全工作接地,接地电阻 不应大于4Ω;c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;d. 防雷保护地 的接地电阻不应大于10Ω; e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。 二、接地电阻测试仪ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针 等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。三、本仪表工作由手摇 发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携 带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。四、使用前 检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。1、ZC-8型接地电阻测试仪一台2、辅助接地 棒二根3、导线5m、20m、40m各一根 二、五、使用与操作 1、测量接地电阻值时接线方式的规定仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20 m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒C ˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m 1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线图 见图1 将仪表上2个E端钮连结在一起。 .2测量小于1Ω接地电阻时接线图见图2 将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。 此主题相关图片如下:

、操作步骤 2.1、仪表端所有接线应正确无误。 2.2、仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。 2.3、仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。 2.4、将“ 倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。 2.5、如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止。 2.6、如果发现仪表检流计指针有抖动现象,可变化摇柄转速,以消除抖动现象。六、注意事项 1、禁止在有雷电或被测物带电时进行测量。 2、仪表携带、使用时须小心轻放,避免剧烈震动。 关于接地概念 一、种类 1、防雷接地: 为把雷电迅速引入大地,以防止雷害为目的的接地。 防雷装置如与电报设备的工作接地合用一个总的接地网时,接地电阻应符合其最小值要求。 2、交流工作接地 将电力系统中的某一点,直接或经特殊设备与大地作金属连接。 工作接地主要指的是变压器中性点或中性线(N线)接地。N线必须用铜芯绝缘线。在配电中存在辅助等电位接线端子,等电位接线端子一般均在箱柜内。必须注意,该接线端子不能外露;不能与其它接地系统,如直流接地、屏蔽接地、防静电接地等混接;也不能与PE线连接。 3、安全保护接地 安全保护接地就是将电气设备不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接。即将大楼内的用电设备以及设备附近的一些金属构件,有PE线连接起来,但严禁将PE线与N线连接。 4、直流接地

接地系统安全管理规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K8604 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 接地系统安全管理规程 标准版本

接地系统安全管理规程标准版本操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 接地系统是指在故障情况下可能出现危险对地电压的导电部分同大地紧密地连接起来的系统整体结构。它是一种防止间接电击的保护性措施,关系到人身安全、防火防爆、设备安全等。接地系统类型很多,主要有防止人身间接电击以及电气火灾、线路损坏的故障接地、重复接地、防止过电压的接地、等电位接地、防静电接地、电磁屏蔽接地、检修接地以及维持系统安全运行的工作接地等。低压配电系统主要有TN系统、TT系统、IT系统三种接地制式,保护性接地装置与其相连接的保护线(保护导体),按现行标准以文字符号“PE”表示。这三种电源系统在

运行中有时发生漏电、感应或故障接地、过电压等事故,容易引起人身触电伤亡和电气火灾与爆炸事故。电气系统及电气设备在运行、维护、检修时或者在发生故障情况下,为了保证安全应进行保护性接地。对于有些高压输电变配电设备装置以及发电设备等,为了满足设备在运行上的需要或当发生事故时使继电保护装置动作而必须将电气回路中性点接地。 要确保接地系统装置正常、安全,管理工作应包括以下内容: 1.接地制式、接地装置连接要规范 电源系统接地制式不同,安装规范要求不同。同一台发电机,同一台变压器供电网路中,不应采用两种不同接地制式的保护方法。 TN系统的装置或设备外露可导电部分严禁用作PEN线。PEN线严禁接入开关设备,不得断股或断

接地电阻摇表使用方法及标准

接地摇表又叫接地电阻摇表、接地电阻表、接地电阻测试仪。接地摇表按供电方式分为传统的手摇式、和电池驱动;接地摇表按显示方式分为指针式和数字式;接地摇表按测量方式分为打地桩式和钳式。目前传统的手摇接地摇表几乎无人使用,比较普及的是指针式或数字式接地摇表,在电力系统以及电信系统比较普及的是钳式接地摇表。? 凡施工图上有防雷接地装置的建筑物、构筑物、配电室、高压输电线路等,当防雷接地体地下部分工程完工后要及时对接地体的接地电阻值进行测量;单位工程竣工时还要进行复测,作为工程竣工的资料之一。 以ZC29B-2型摇表测试方法如下: (1)在E-E两个接线柱测量接地电阻时,用镀铬铜板短接,并接在随仪表配来的5m长纯铜导线上,导线的另一端接在待测的接地体测试点上。测量屏蔽体电阻时,应松开镀铬铜板,一个E接线柱接接地体,另一个E接线柱接屏蔽。 (2)P柱接随仪表配来的20m纯铜导线,导线另一端接插针。 (3)C柱接随仪表配来的40m纯铜导线,导线的另一端接插针2。 2 接地电阻测试仪设置的技术要求 (1)接地电阻测试仪应放置在离测试点1~3m处,放置应平稳,便于操作。 (2)每个接线头的接线柱都必须接触良好,连接牢固。 (3)两个接地极插针应设置在离待测接地体左右分别为20m和40m的位置;如果用一直线将两插针连接,待测接地体应基本在这一直线上。 (4)不得用其他导线代替随仪表配置来的5m、20m、40m长的纯铜导线。 (5)如果以接地电阻测试仪为圆心,则两支插针与测试仪之间的夹角最小不得小于120°,更不可同方向设置。 (6)两插针设置的土质必须坚实,不能设置在泥地、回填土、树根旁、草丛等位置。 (7)雨后连续7个晴天后才能进行接地电阻的测试。 (8)待测接地体应先进行除锈等处理,以保证可靠的电气连接。

电气接地工程施工技术讲义

浅谈电气接地工程 黄文尚 接地工程是电气工程的重要组成部分,也是电气工程中最容易被忽视的部分。在我国改革开放初期,物质资源相当缺乏,当时人们能见到的用电设备就只有电灯和部分小家用电器,在人们心目中,只要有一根火线,一根零线,接上灯具就能亮光,因此根本谈不上接地。伴随着高度信息化社会的到来,工矿企业、楼宇建筑,甚至家庭住宅正在开始或即将开始进入自动化、智能化的时代。为了保证和提高这些现代化设施与设备工作的可靠性、安全性,接地技术的利用必不可少。接地技术正被广泛应用在电力、通信、建筑等各个领域。 “接地”是为保证电气设备正常工作和人身安全而采取的一种用电安全措施。接地通过金属导线与接地体连接来实现。接地线将电气设备金属外壳和电气装置(或其他设施)中的金属构架上可能产生的漏电流、静电荷以及雷电电流等引入接地体,进而传入大地,从而避免人身触电和可能发生的火灾、爆炸等事故。 “接地”分为工能接地和保护接地。保护接地包括系统接地、设备接地、防雷接地等。功能接地包括防噪音接地、防静电接地、等电位接地等。保护接地和功能接地的目的是不同的,保护接地的主要目的是:防止故障电流危害人身和设备、防止雷电电流危害人身和设备、防止感应电流危害人身和设备、防止开关设备操作过电压损坏设备、保证施工人员和设备的安全等。下面谈谈我在实施海丽晶商住园项目电气监理时

对接地工作的体会。 一、施工现场临时用电的保护接地施工现场临时用电是建设工程必不可少的一项辅助工程,属安全文明施工范畴,从施工单位进场开始,直至工程竣工验收,施工现场临时用电贯穿施工阶段全过程,因此施工现场临时用电管理极其重要。 接地技术在施工现场临时用电中同时起着功能接地和保护接地双重作用,《施工现场临时用电安全技术规范》规定:现场临时施工用电必须采用三相五线制,实行三级配电二级漏电保护,实行一机一闸一漏一箱的配电方式。《施工现场临时用电安全技术规范》还规定:临时施工用电TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统中间处和末端处做重复接地,每处重复地电阻不得大于是10Q。以上都是接地 技术在施工现场临时用电中的具体应用。 保护接地线是施工现场电气的根本保证,保护接地线的作用主要有两点: ①将故障时设备外壳的漏电电流直接引入大地,从而起到防止触电作用,因为人体电阻远大于接地线的接地电阻,人体与发生故障的设备外壳接触时,电流因接地线的电阻小而优先通过,从而对人体起保护作用。②通过接地线的接地电流使系统电路上的漏电保护器动作,迅速切断电源,从而起到保护目的。 施工现场临时用电的系统接地一般由供电部门在安装变压器时一起完成,做法比较规范,我们大可放心。重复接地由总包单位施工,有时做法不 太规范,监理检查要多加注意。海丽晶商住园项目施工现场临时用电在管桩工程开始施工时就开始架设,由于没有可利用的自然接地体,本工程采用人工辅助接地,根据要求在需要重复接地的配电箱旁边地上打入一根2 米长的角钢或厚壁钢管(注意不能用螺纹钢做接地极),再在端部用10mm2导线通过配电箱接地端子与系统接地线连接。

接地电阻规范要求

标准接地电阻规范要求: 1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧; 2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧; 3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧; 4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧; 5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。 6共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。 【避雷针的地线属于防雷保护接地,如果避雷针接地电阻和防静电接地电阻都是按要求设置的,那么就可以将防静电设备的地线与避雷针地线接在一起,因为避雷针的接地电阻比静电接地电阻小10倍,因此发生雷电事故时,大部分雷电将从避雷针地泄放,经过防静电地的电流则可以忽略不计。】 接地分三种 保护接地:电气设备的金属外壳,混凝土、电杆等,由于绝缘损坏有可能带电,为了防止这种情况危及人身安全而设的接地。1 Q以下 防静电接地:防止静电危险影响而将易燃油、天然气贮藏罐和管道、电子设备等的接地。 防雷接地:为了将雷电引入地下,将防雷设备(避雷针等)的接地端与大地相连,以消除雷电过电压对电气设备、人身财产的危害的接地,也称过电压保护接地。 电气装置的接地电阻值很多,不同的系统根据配电系统的不同以及接地故障电流的大小规定 了不同的电阻值,把目前规范中的一些规定值现做一个摘录。其中有两本规范根据09年建 设部文件已经更新或者作废了。但仍然可以参考。 (1 )信号接地一一为保证信号具有稳定的基准电位而设置的接地。 (2 )功率接地一一除电子设备系统以外的其他交、直流电路的工作接地。 (3 )保护接地一一为保证人身及设备安全的接地。 14.743电子设备接地电阻值除另有规定外,一般不宜大于4Q并采用一点接地方式。电子设 备接地宜与防雷接地系统共用接地体。但此时接地电阻不应大于 1 Q。若与防雷接地系统分开,两接地系统的距离不宜小于20m。不论采用共用接地系统还是分开接地系统,均应满足本规范第12章防雷有关条款的规定。 电子设备应根据需要决定是否采用屏蔽措施。 (1)直流地(包括逻辑及其他模拟量信号系统的接地) 。 (2)交流工作地。 (3)安全保护地。 以上三种接地的接地电阻值一般要求均不大于4Q。在通常情况下,电子计算机的信号系统,

接地电阻的国家标准

依据GB50057-94(2000版)《建筑物防雷设计规范》第三章、建筑物的防雷措施;第二节、第一类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.2.1条:防雷电感应的接地装置应和电气设备接地装置共用,其工频接地电阻不应大于10Ω。监控机房和通讯机房接地均应与建筑物防雷地等共用同一接地装置,接地电阻要求小于1Ω。第12.7.4条:低压配电线路的接地应采用TN-S或TN-C-S系统,引入建筑物的电源线路,中性点应重复接地,接地电阻不应大于10Ω。 石化接地电阻的要求 依据GB50074-2002《石油库设计规范》第14章:电气装置;第14.2.2条:钢油罐接地点沿油罐周长的间距,不宜大于30m,接地电阻不宜大于10Ω。第14.2.3条:覆土油罐的罐体及罐宝的金属构件以及呼吸阀、量油孔等金属附件,应做电气连接并接地,接地电阻不宜大于10Ω。第14.2.10条:进出洞内的金属管道接地电阻不宜大于20Ω。电力和信息线路应采用铠装电缆埋地引入洞内。接地电阻不宜大于20Ω。电缆与架空线路的连接处,应装设过电压保护器。过电压保护器、电缆外皮和瓷瓶铁脚,应做电气连接并接地,接地电阻不宜大于

机房接地规范

机房接地规范 接地系统是机房环境的重要组成部分,它不仅直接影响机房通信设备的通信质量和机房电源系统的正常运行,还起到保护人身安全和设备安全的作用。 接地系统是由接地体、接地引入线、地线盘或接地汇接排和接地配线组成。接地系统的电阻主要由接地体附近的土壤电阻所决定。如果土壤电阻率较高,无法达到接地电阻小于4欧姆的要求,就必须采用人工降低接地电阻的方法。 1、机房接地系统设计目标 在采用分散接地方式时,接地电阻要求如下: (1)工作接地电阻≤2Ω (2)保护接地电阻≤4Ω (3)防雷接地电阻≤10Ω 我公司接地系统要求: 1、计算机系统直流直接接地电阻小于4欧姆 2、计算机系统直流联合接地电阻小于1欧姆 3、交流工作接地系统接地电阻小于4欧姆 4、计算机系统安全保护接地电阻和静电接地小于2欧姆 5、防雷保护接地系统接地电阻小于2欧姆

2、接地的种类 工作接地:利用大地作为工作回路的一条导线 保护接地:利用大地建立统一的参考电位或起屏蔽作用,以使电路工作稳定、质量良好,特别是保证设备和工作人员的安全。 重复接地:将零线上的多点与大地多次作金属性连接。 静电接地:设备移动或物体在管道中移动,因摩擦产生静电,它聚集在管到、容器和贮藏或加工设备上,形成很高电位,对人身安全及对设备和建筑物都有危险。作了静电接地,静电一旦产生,就导入地中,以消除其聚集的可能。 直流工作接地(也称逻辑接地、信号接地):计算机以及一切微电了设备,大部分采用CMOS集成电路,工作于较低的直流电压下,为使同一系统的电脑、微电子设备的工作电路具有同一"电位"参考点,将所有设备的"零"电位点接于同一接地装置,它可以稳定电路的电位,防止外来的干扰,这称为直流工作接地。 防雷接地:为使雷电浪涌电流泄入大地,使被保护物免遭直击雷或感应雷等浪涌过电压、过电流的危害,所有建筑物、电气设备、线路、网络等不带电金属部分、金属护套、避雷器以及一切水、气管道等均应与防雷接地装置作金属性连接。 接地施工方案1 1. 在所选位置向下挖1.6m深的坑; 2. 坑内打入2.2m长,下端尖形的紫铜接地极; 3. 相邻接地体(一根)间距5m,建筑物间距1.5m;

建筑电气安装中防雷接地施工技术范本

解决方案编号:LX-FS-A29862 建筑电气安装中防雷接地施工技术 范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

建筑电气安装中防雷接地施工技术 范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 随着社会经济的不断发展,人们对生活质量的要求越来越高,逐渐向智能化发展,因此建筑电气化的复杂程度也越来越高,而雷击时间也不断的发生,这对人们的生活产生了较大的影响,严重时可能危及人们生命财产安全。因此,在建筑电气安装工程中,应该加强防雷接地施工的质量,以此来确保防雷接地装置的可靠性,保证电气设备的安全稳定运行。 1建筑电气安装中防雷接地施工概述 1.1原理及重要性 接地装置的安装是建筑电气防雷接地施工中最重

接地电阻的要求

接地电阻的要求(常用标准的规定) 接地电阻的要求(常用标准的规定) 建筑物接地电阻的要求 依据GB 50057-94(2000版)《建筑物防雷设计规范》第三章、建筑物的防雷措施;第二节、第一类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.2.1条:防雷电感应的接地装置应和电气设备接地装置共用,其工频接地电阻不应大于10Ω。第3.4.9条:避雷器、电缆金属外皮和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接 地,其冲击接地电阻不宜大于30Ω。 电源系统接地电阻的要求 依据JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》第14章接地与安全:第14.7.5.3条要求,当机房接地与防雷接地系统共用时,接地电阻要求小于1Ω。因此对于监控机房和通讯机房接地均应与建筑物防雷地等共用同一接地装置,接地电阻要 求小于1Ω。

第12.7.4条:低压配电线路的接地应采用TN-S或TN-C-S系统,引入建筑物的电源线路,中性点应重 复接地,接地电阻不应大于10Ω。过电压保护器、电缆外皮和瓷瓶铁脚,应做电气连接并接地,接地电阻不宜大于10Ω。第14.2.13条:进入油品装卸区的输油(油气)管道在进入点应接地,接地电阻不应大于20Ω。第14.2.16条:避雷针(网、带)的接地电阻,不宜大于10Ω。第14.3.5条:每组绝缘轨缝的电气化铁路侧,应设一组向电气化铁路所在方向

仪表接地规范标准[详]

1 总则 1.0.1 本规适用于石油化工企业自动控制工程的仪表、PLC、DCS、计算机系统等的接地设计,装置的改造可参照执行。 本规不适用于操作控制室、DCS机房、计算机机房等的防静电接地设计。 1.0.2 接地系统按功能可分为保护接地、工作接地与仪表系统防雷接地。 1.0.3 执行本规时,尚应符合现行有关标准规的要求。 2 保护接地 2.0.1 用电仪表、自控设备的金属外壳和正常不带电的金属部分,由于绝缘破坏而有可能带危险电压时,均应作保护接地。 它们包括:仪表盘、仪表柜、仪表箱、PLC及DCS机柜、操作站及辅助设备、供电盘、供电箱、接线盒、电缆槽、电缆托盘、穿线管、铠装电缆的铠装护层等。 2.0.2 24V或低于24V供电的现场仪表、变送器、就地开关等,若无特殊要求时,可不作保护接地。 2.0.3 安装在非爆炸危险场所的金属表盘上的按钮、信号灯、继电器等小型低压电器的金属外壳,当与已接地的金属表盘框架电气接触良好时,可不作保护接地。 3 工作接地 3.0.1 仪表、PLC、DCS、计算机系统等,应作工作接地。工作接地包括:信号回路接地、屏蔽接地、本质安全仪表系统接地。 3.0.2 当仪表、PLC、DCS、计算机系统等电子设备,需要建立统一的基准电位时,应进行信号回路接地。 3.0.3 当PLC、DCS、计算机系统与模拟仪表联用时,应对模拟系统与数字系统两者提供一个公共的信号回路接地点。 3.0.4 仪表系统中用以降低电磁干扰的部件(如电缆的屏蔽层、排扰线、仪表上的屏蔽接地端子等),应作屏蔽接地。除信号源本身接地者外,屏蔽接地应在控制室侧实施。 3.0.5 本质安全仪表系统中必须接地的本安关联设备,应根据仪表制造厂的要求可靠接地。3.0.6 本质安全仪表系统的信号回路地和屏蔽地,可通过接地汇流与本质安全地连接在一

浅谈建筑电气安装接地的施工技术

浅谈建筑电气安装接地的施工技术 发表时间:2017-10-25T10:22:01.837Z 来源:《基层建设》2017年第23期作者:郝明焕[导读] [摘要]随着经济社会的发展,电气技术取得了飞速发展,电气安装工程接地系统的施工也有了更高的标准和要求。 哈尔滨安装建设有限责任公司 [摘要]随着经济社会的发展,电气技术取得了飞速发展,电气安装工程接地系统的施工也有了更高的标准和要求。电气安装工程接地系统的施工质量直接决定着建筑的安全度和舒适度,电气安装工程接地系统的技术研究具有非常重要的现实意义。 [关键词]建筑电气安装;接地施工技术 一、种类 1.防雷接地 防雷接地,顾名思义就是将大自然的雷电所产生的电雷导入到大地,以此来防止强大的电流损坏电气设备的措施。由于现代化办公与管理的需要,现代建筑中,电子监控、电梯、计算机网络、办公自动化用具以及他们需要的电源线路遍布楼层各地,并且这些设备的耐压等级相对较低,而现代高层建筑在雷雨天气尤其容易吸引自然界中雷电,强大的电流通过电气设备,就会造成不可恢复的损伤,常见的有击穿电容器、显示管等,因此,必须按照建筑行业的相关规定,在电气设备安装的过程中,综合估算防雷等级,为电气设计相应的防雷接地。 2.交流工作接地 交流工作接地是将使用交流电的用电器或者电路中的中性点,通过连接一个电阻或者直接大地连接起来的接地措施。这种接地在家用电器中十分常见,一般大型的家用电气,例如电视,电冰箱,微波炉,电饭煲等,都需要交流工作接地保护。其电工原理是将用电器中的变压器中性点或者中性线接地,一般而言,作为中性线的材质为铜芯绝缘线。同时这个方法也运用到高压系统中,例如,将高压系统中的继电器的中性点接地,可以消除单相电弧,以维持三相电压稳定。 3.直流工作接地 直流接地主要是针对建筑物内的计算机、电子通讯和信号转换设备的正常工作而设计的。由于以上电子通讯设备的信息输入与输出,无线信号转变为电信号,能量转换,信号放大等过程,都是基于电子管或者其他需要微电流的设备。直流工作接地,是为了给这些设备提供可以准确供电的外置直流电源。 4. 安全保护接地 安全保护接地,是将电气不带电的导体与接地体相连接的保护措施。安全保护接地,一般用在弱电箱,大功率用电设备。如果这类电气没有做好安全保护接地工作,那么一旦接触到这些用电器外壳,就可能被击伤。 5.防静电接地 静电接地是将容易产生静电或者静电对正常工作有影响的设备通过导静电体与大地接触。静电是电气设备的表面吸附了很多细小的灰尘,久而久之影响了系统的散热,在高位场所中,电气所产生的静电火花肯能导致爆炸等危险后果。 二、常见问题 (1)卫生间等电位施工:高层建筑几乎所有设计都会提到卫生间等电位施工,但很多施工人员并未了解卫生间等电位的实际意义,从而在施工中出现错误。实际上卫生间等电位就是人为的把卫生间构成一个屏蔽体,保证处在该屏蔽体内部各个位置的电位相同。所以要求同一卫生间内的底板及墙、柱上的钢筋应做可靠的电气连接,为了降低可能出现的跨步电压,要求钢筋焊接间距不超过60-80cm,并预留足够的接线端子以备与卫生设备及外露金属体连接,但应避免与作为防雷引下线的主筋连接,若一定要与接地体连接,应采用独立的接地连接线与总接地体连接。(2)主要设备房的接地:虽然设计施工图中均要求采用独立的接地线直接从建筑物接地装置引到主要设备机房(电梯机房、消控室等),但在工程检查过程中经常发现有的施工人员为了偷工减料,接地线没从总接地体单独引入,而是从墙角的防雷主筋引下线接入,结果导致一遇打雷设备就无法运行。电梯维护人员为减少雷击对电梯运行的影响而切断与接地体的连接,使电梯运行在无接地状态,这是非常危险的。(3)电气竖井中的等电位连接:高层建筑中电力干线一般均沿竖井敷设,作好竖井内的等电位连接将给电气维修人员提供安全保障,可采用不小于-25*4的扁钢沿竖井独立敷设,同时在每层配电间距地30cm处用扁钢沿墙通长敷设,并留适当的接线螺栓。 三、施工技术 1.对建筑接地所处地质条件进行分析 我们知道良好的接地系统是给故障电流和雷电感应电流提供一个流入大地的低阻抗通道,保证电气设备发生故障和雷电袭击时能够安全无恙。在掌握正确安装的有关要求标准、导体材料以及正确的连接方法后还要对建筑所处的土壤条件进行分析。因为土壤电阻对埋设导体的总阻抗有显著影响。作为建筑在立项初期就应该做好地质勘探,对建筑物所处地下的土壤、水分等进行分析,同时测量出电气的接地电阻,可以选用合适的测量仪器进行测量后计算出接地电阻,以此作为电气安装采购材料的依据。 2.建筑混凝土构件中钢筋与接地极的连接 目前国内建筑都采用框架式结构,钢筋和混凝土浇筑而成,承重柱内主筋的连接应该采用捆扎搭焊的方法即:不能采用电焊直接将钢筋互相电焊在一起,而必须采用连接件和钢筋搭焊在一起,而连接件以上部位采用与柱内钢筋同规格的钢筋为好,避免板内钢筋受到伤害。柱内主筋与雷接闪器或断接螺栓连接时,无论是用圆钢或扁钢引出,均应将圆钢或扁钢弯成直角与主筋焊接,而不能将它们直接作T字形焊接。当柱内主筋在屋顶引出处,则要控制好标高,尽量与避雷网的高度保持一致,严格按照要求与避雷网进行连接,这样既美观又方便。 3.接地线地下部分安装要点 建筑整体电气接地线连接后,要根据图纸要求将每一根柱、每一堵墙内的接地线连接,然后在建筑外部地下根据土壤电阻大小,放置圆钢,角钢必须连接焊牢,埋入地下,接地线不能外漏,使建筑物每一个层面和地下埋设的圆钢都连接在一起,尤其是电气设备必须单独连接接地线与角钢相连。 4.提高建筑电气接地技术人员素质

接地系统规范要求

第3.1.19 条起重机轨道的接地,应按现行国家标准《电力装置的接地设计规范》执行。 跪倒的伸缩缝或断开处,应采用足够截面的跨接线连接,并应形成可靠通路。 当有不导电灰尘沉积或其他原因造成车轮与轨道不可靠的电气连接时,宜增设一根接地用滑触线。 当起重机装在露天时,其轨道除采取上述措施外,且应使其接地点不少于两处 第 3.0.1 条电力装置的下列金属部分,除另外规定者外,应接地或接零: 一、电机、变压器、电器、携带式及移动式用电器具等的底座和外壳; 二、电力设备传动装置; 三、互感器的二次绕组; 四、配电屏与控制屏的框架; 五、房内外配电装置的金属架构和钢筋混凝土架构以及靠近带电部分的金属围栏和金属门; 六、交、直流电力电缆接线盒、终端盒的外壳和电缆的外皮,穿线的钢管等; 七、装有避雷线的电力线路杆塔; 八、在非沥青地面的居民区,无避雷线小接地短路电流架空电力线路的金属杆塔和钢筋混凝土杆塔; 九、安装在配电线路杆塔上的开关设备、电容器等电力设备;十、控制电缆的外皮。 第 3.0.2 条电力装置的下列金属部分,除另有规定者外,可不接地或接零: 一、在木质、沥青等不良导电地面的干燥房间内,交流额定电压380 伏及以下、直流额定电压440 伏及以下的电力设备外壳,但当维护人员可能同时触及电力设备外壳和接地物件时除外; 二、在干燥场所,交流额定电压127 伏及以下,直流额定电压110 伏及以下的电力设备外壳; 三、安装在配电屏、控制屏和配电装置上的电气测量仪表、继电器和其他低压电器等的外壳,以及当发生绝缘损坏时,在支持物上不会引起危险电压的绝缘子金属底座等; 四、安装在已接地的金属架构上的设备,如套管等(应保证电气接触良好); 五、额定电压220 伏及以下的蓄电池室内的支架; 六、与已接地的机床机座之间有可靠电气接触的电动机和电器的外壳。 第 6.0.6 条中性点不接地的低压电力设备,接地线的截面应按相线允许载流量确定。接地干线的允许电流不应小于供电网中容量最大线路的相线允许载流量的1/2;单独用电设备,接地线的允许电流不应小于供电分支线相线允许载流量的1/3。 中性点不接地的低压电力设备,接地线的截面,一般不大于下列数值: 钢100 平方毫米 铝35 平方毫米 铜25 平方毫米 第 6.0.8 条中性点直接接地的低压电力设备,另设接地线或零线宜与相线一起敷设,如已利用第5.4.1 条所列的设施作接地线,其另设接地线的钢接地线截面一般不大于160 平方毫米。 中性点直接接地的低压电力设备,接地线的截面一般不大于下列数值: 钢800 平方毫米 铝70 平方毫米 铜50 平方毫米 第 6.0.13 条接地线的连接应符合下列要求: 一、钢接地线连接处应焊接。如采用搭接焊,其搭接长度必须为扁钢宽度的 2 倍或圆钢直径的 6 倍。 架空线零线的连接,可采用与相线相同的连接方法。潮湿的和有腐蚀性蒸气或气体的房间内,接地装置的所有连接处应焊接。如不能焊接,可采用螺栓连接,但应采取可靠的防锈措施。 二、接地线与接地体的连接,宜采用焊接。接地线与设备的连接,可采用螺栓连接或焊接。用螺栓连接时应设防松螺帽或防松垫片。 三、接地线与管道等伸长接地体的连接处,应焊接。如焊接有困难,如用卡箍,但应保证电气接触良好。

防静电接地施工工艺

防静电接地施工工艺 第一章静电接地有关标准规定 如设计图纸已标明静电接地技术要求的,应按照图纸进行施工与验收。 图纸未标明的静电接地施工与验收标准规范的,均按本通用工艺守则执行。 一、静电接地安装基本要求 有静电接地要求的管道,各段管子间应导电.当每对法兰或螺纹接头间电阻值超过0.03 Q时,应设导线跨接。 管道系统的对地电阻值超过100 Q时,应设两处接地引线。接地引线宜采用焊接形式。 有静电接地连接的钛管道及不锈钢管道,导线跨接获接地引线不得与钛管道及不锈钢管道直接连接,应采用钛板或不锈钢板过渡。 用作静电接地的材料或零件,安装前不得涂漆。导电接触面必须除锈病紧密连接。 静电接地安装完毕后,必须进行测试,电阻值超过规定时,应进行检查与调整。 二、防静电接地系统自建网

设备、机组、贮罐、管道、等的防静电接地线,应单独与接地体(自然接地体或建筑钢筋环梁)或接地干线相连、连接螺栓不应小于M1Q并应有防松装置并涂电力复合脂。当采用焊接端子连接时不得降低损伤管道强度。 当金属法兰采用金属螺栓或卡子相紧固时,可不另装跨接线。在腐蚀条件下安装前,应有两个及两个以上螺栓和卡子之间的接触面去锈和除油污,并应加装防松螺母。 当爆炸危险区内的非金属构架上平行安装的金属管道相互之间的净距离小于IQQmn时,宜每隔2Qm用金属线跨接;金属管道相互交叉的净距离小于IQQmn时,应采用金属线跨接。 容量为50用及以上的贮罐,其接地点不应少于两处,且接地点的间距不应大于30m,并应在罐体底部,并应在罐体底部周围对称与接地体连接,接地体应连成环形的闭合回路。 管道在进出装置区、分岔处进行接地。长距离五分支管道应每隔1QQm接地一次 防静电接地系统应自成网络,可以共用防雷、电气保护、防静电和防杂散电流等接地干线系统。 除兼有雷电引流作用的金属设备本体外,静电接地支线与雷 电引流支线不相连接

[防雷接地电阻规范]防雷接地电阻规定是多少

[防雷接地电阻规范]防雷接地电阻规定是多少建筑物接地电阻的要求 第一类防雷建筑物:防雷电感应的接地装置应和电气设备接地装置共用,其工频接地电阻不应大于10Ω。 工频接地电阻 英文名称:power frequency earthing resistance 定义:工频电流流过接地装置时,接地装置与远方大地之间的电阻。其数值假定等于接地装置对地电位最大值与通过接地装置流入地电流最大值的比值。 工频就是一般的市电(工业用电)频率,在我们国家是50赫兹。工频是很低的频率。我国通常叫的工频,就是指50HZ的交流电。 第二类防雷建筑物:每根引下线的接地电阻不小于10Ω,防直击雷接地装置宜和防雷电感应、电气设备、系统等共用接地装置。 避雷器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。

架空和直接埋地的金属管道在进出建筑物处应就近与防雷的接地装置相连;当不相连时,架空管道应接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。 建筑物,引人、引出该建筑物的金属管道在进出处应与防雷的接地装置相连;对架空金属管道尚应在距建筑物约25m处接地一次,其冲击接地电阻不应大于10Ω。 第三类防雷建筑物:每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30Ω。 避雷器、电缆金属外皮和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于30Ω。(防雷检测报告第19条——防雷接地电阻≤10) 电源系统接地电阻的要求 机房接地与防雷接地系统共用时,接地电阻要求小于1Ω。 (因此对于监控机房和通讯机房接地均应与建筑物防雷地等共用同一接地装置,接地电阻要求小于1Ω。)

在电缆与架空线连接处,应装设避雷器。避雷器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于10Ω。 输送危险物质的各种室外架空管,应每隔20~25米接地一次,每处冲击接地电阻不应大于10Ω。凡生产、加工或储存危险品的过程中,有可能积聚静电电荷的金属设备、金属管道和导电物体,均应直接接地,接地电阻不应大于100Ω。 低压配电线路的接地应采用TN-S或TN-C-S系统,引入建筑物的电源线路,中性点应重复接地,接地电阻不应大于10Ω。 TN-S系统 英文名称:TN-S system 定义:整个系统的中性线与保护线分开的TN系统。 字母标识: 第一字母表示电力系统的对地关系

保护接地规范标准

保护接地标准细则 一、保护接地概念: 电气设备的金属外壳在绝缘损坏时有可能带电。漏电危及人身安全,将电气设备的金属外壳通过接地装置与大地连接称为保护接地。 二、保护接地要求: 电压在36V以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳、构架、铠装电缆的钢带(钢丝)、铅皮或屏蔽护套等必须有保护接地。 接地网上任一保护接地点的接地电阻不得超过2Ω。 三、保护接地标准: 1、主接地: (1)、所有电气设备的保护接地装置(包括电缆的铠装、铅皮、接地芯线)和局部接地装置,应与主接地极连成1个接地网。 主接地极应在主、副水仓中各埋设1块。主接地极应用耐腐蚀的钢板制成,其面积不得小于0.75㎡、厚度不小于5mm。 在钻孔中敷设的电缆不能与主接地极连接时,应单独形成以分区接地网,其接地电阻值不得超过2Ω。 (2)、连接主接地极的接地母线及变电所的辅助接地母线,应采用断面不小于50mm2的裸铜线、断面不小于100mm2的镀锌铁线或厚度不小于4mm、断面不小于100mm2的镀锌扁钢。 2、局部接地: 在下列地点应装设局部接地极: (1)、每个采区变电所(包括移动变电站和移动变压器)。 (2)、每个装有电气设备的硐室和单独装设的高压电气设备。 (3)、每个低压配电点或装有3台以上电气设备的地点。 (4)、无低压配电点的采煤工作面的机巷、回风巷、集中运输巷(胶带运输巷)以及由变电所单独供电的掘进工作面,至少要分别装设一个局部接地极。 (5)、连接动力铠装电缆的每个接线盒以及高压电缆连接装置。 要求: 埋设在巷道水沟或潮湿地方的局部接地极,可采用面积不小于0.6m2、厚度不小于3mm的钢板。埋设在其它地点的局部接地极,可采用镀锌铁管。铁管直径不得小于35mm,长度不得小于1.5m。管子上至少要钻20个直径不小于5mm的透眼,铁管垂直于地面(偏差不大于15o),并必须埋设于潮湿的地方。如果埋设有困难时,可用两根长度不得小于0.75m、直径不得小22mm的镀锌铁管。每根管子上至少要钻10个直径不小于5mn的透眼,两根铁管均垂直于地面(偏差不大15o),并必须理设于潮湿的地方,两管之间相距5m 以上。如系干燥的接地坑,铁管周围应用砂子、木炭和食盐混合物或长效降阻剂填满;砂子和食盐的比例,按体积比约6 : l。 采区配电点及其它机电硐室的辅助接地母线,应采取断面不小于25 mm2的裸铜线、断面不小于50mm2的镀锌铁线或厚度不小于4 mm、断面不小于50mm2的镀锌扁钢。 四、固定电气设备的接地方法: (1)、变压器的接地,应将高、低压侧的铠装电缆的钢带、铅皮用连接导线分别接到变压器外壳上的专供接地的螺钉上;如用橡套电缆时,将电缆的接地芯线接到进出线装置的内接地端子上,然后将变压器外壳的接地螺钉用连接导线接到接地母线(或辅助接地母线)上,如图 5 所示。