单位工程分(部)项工程交底内容临时用电(2)接受交底班组各班组交底内容配电箱:1.配电箱要有专人(电工)负责,其它任何人不得擅自打开乱接线。2.配电箱,开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于1.5mm,并能防雨防尘。3.总配电箱应设在电源的地区,分配电箱应装设在有电设备负荷相对集中的地区,分配电箱与开关箱距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。4.总配电箱应装设总隔离开关,总熔断器以及漏电保护器,总开关电器的额定值,动作定值与分路开关电器的额定值,动作定值相适应。5.动力配电箱与照明配电箱宜分开设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。6.配电箱,开关箱应装设端正、牢固,移动式分配电箱,开关箱应装设在固定的支架上,固定式分配电箱,开关箱的下底与地面的垂直距离应大于 1.3m,小于1.5m,移动式分配电箱,开关箱的下底与地面的垂直距离不小于0.6m,小大于1.5m。7.配电箱内的电器安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体坚固的配电箱箱体内,金属板与配电箱箱体应用电线连接,配电箱和开关箱的金属箱体,金属电器安装板以及箱内电器不应带电金属底座。8.配电箱金属外壳有可靠接地,接零,接地线必须用多股铜芯线及专用接地线,接地电阻不得大于4Ω。保护零线应通过接线端子连接。9.配电箱引入、出线应加护套分路成束,电缆不得有老化、破皮、漏税电,电缆横穿道路时,应采用保护措施,和开关箱

临时用电安全技术交底

安全技术交底(班组)

注:本表一式三份,交底人、被交底人各一份,另一份存档 临时用电安全技术交底图文 一、临时用电管理基本要求 1、施工现场必须采用TN-S供电系统供电,施工现场总箱中零线做出重复接地后引出一根专用PE线,除了总箱外,其它各处不得把N线和PE线连接,PE线上不许安装开关和熔断器,也

不得把大地兼做PE线,PE线也不得进入漏电保护器,将电气设备的金属外壳与保护零线连接。 2、各级配电箱必须设置漏电保护器 (1)施工现场的总配电箱和开关箱设置两极漏电保护器,而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级保护的功能。 (2)开关箱中必须设置漏电保护器,施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。开关箱处内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于。潮湿场所用的电器设备开关箱,水泵控制箱、流动箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于15mA,动作时间小于。 3、电气设备的设置符合下列要求: (1)设置室外总配电箱分配电箱和开关箱,实行分级配电。 (2)动力配电箱与照明配电箱分别设置。 (3)开关箱由末级分配电箱配电,开关箱实行“一机一箱一闸一漏”制。 (4)总配电箱设在靠近电源的地方,分配电箱装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 (5)配电箱、开关箱周围不得堆入任何有碍操作、维修的物品,周围应有足够两人同时工作的空间。 4、接地要求

(1)在施工现场专用变压器的供电的TN-S接零保护系统中,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接地线、总配电箱电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。 (2)保护零线必须在配电室或配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统中间和末端做重复接地。 5、对电工及用电人员要求 (1)电工必须经过按国家现行标准考核合格后,持证上岗工作;其他用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底,考核合格后方可上岗工作。 (2)安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路,必须由电工完成,并有人监护。电工等级应同工程的难易程度和技术负责性相适应。 (3)各类用电人员应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。 (4)使用电器设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动保护用品,并检查电气装置和保护设施。

施工现场临时用电配电箱(柜)标准化配置图集

施工现场临时用电配电箱(柜) 标准化配置图集 该系列配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准,以及建设部“十一五”推广应用技术的规定,产品应通过CCC 认证。配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作,防雨、防尘、户外型,采用钢板厚度符合JGJ-2005标准,经久耐用。 一、基本要求 (一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251.4对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的标准要求。 (二)配电箱(柜)、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005标准及《用电安全导则》GB/T13869标准化要求。 (三)配电箱(柜)、开关箱应分设N线、PE线端子板,进出线必须通过端子板做可靠连接。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气

连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。PE线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2个,1个为PE线进箱体的连接点,1个为重复接地的连接点。 (四)电器元件应选用符合GB/14048.2-2001、GB6829以及JGJ46-2005标准的产品,并符合建设部“十一五”推广应用技术要求。 二、总配电箱(柜) 内设400A-630A具有隔离功能的DZ20型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8路采用具有隔离功能的DZ20系列160A-250A透明塑壳断路器,配备DZ20L(DZ15L)透明漏电开关或LBM-1系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、电流表、两组电流互盛器。漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于30mA.S。最好选用额定漏电动作电流75-150mA,额定漏电动作时间大于0.1S小于等于0.2S,其动作时间为延时动作型。

临时用电安全技术交底书

安全技术交底施工单位:河南国龙矿业建设有限公司 工程名称永煤总医院病房 楼工程 交底日期年月日 分部分项工程名称基础临时用电生产班组名称电工 安全技术交底内容: 1、施工现场临时用电,应编制临时用电施工方案,临时用电的施工方案必须由电气工程技术人员编制,技术负责人审核,经主管部门批准后实施。 2、电工作为特种作业人员须经正式培训考试合格,取得合格证书,方可上岗,并按章操作。 3、在架空线路一侧作业时,必须保持安全操作距离。当由于条件所限不能满足最小安全操作距离时,应设置防护性栅栏,栅栏并悬挂警告牌等防护措施。 4、施工现场的动力线路必须采用TN-S接零保护系统。 5、施工现场必须按“三级配电两级保护”设置,开关箱并做到“一机、一闸、一漏、一箱”。 6、施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。 7、开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于或等于0. 1s。 8、必须实行“一机一闸”制,严禁同一个开关直接控制二台及二台以上用电设备。 9、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所,周围应有足够二人同时工作的空间和通道。1 0、不允许使用木质电箱和金属外壳木质底板电箱。 11、所有配电箱均应标明其名称、用途,并作出分路标记。 12、所有配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应有专人负责。施工现场停止工作一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。 13、保护零线不得装设开关或熔断器,并使用绿/黄双色线。在任何情况下,都不得使用绿/黄双色线作负荷线。 14、开关箱应按规范架设。进、出线应从配电箱、开关箱下方穿行,并采取防雨、防雪、防尘措施。 15、照明灯具的金属外壳必须做保护接零。单相回路的照明开关箱内必须装设漏电保护器。 16、架空线路必须采用绝缘铜线或绝缘铝线。 交底人签名安全负责人 签名 接受交底人 签名

配电箱安全技术交底(新编版)

配电箱安全技术交底(新编版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0717

配电箱安全技术交底(新编版) 安全技术与主要危险源交底: ?配电箱要有专人(电工)负责,其它任何人不得擅自打开乱接线。 ?配电箱,开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于1.5mm,并能防雨防尘。 ?总配电箱应设在靠近电源的地区,分配电箱应装设在用电设备负荷相对集中的地区,分配电箱与开关箱的距离不得超过期30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 ?总配电箱应装设总隔离开关,总熔断器以及漏电保护器。总开关电器的额定值,动作定值与分路开关电器的额定值,动作态度值相适应。 ?动力配电箱与照明配电箱宜分开设置,如合置在同一配电箱

内,动力和照明线路应分路设置。 ?配电箱,开关箱应装设端正,牢固,移动式分配电箱,开关箱应 装设在固定的支架上,固定式分配电箱,开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m,移动式分配电箱,开关箱的下底与地面的垂直距离大于0.6m,小于1.5m。 ?配电箱内的电器应安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内,金属板与配电箱箱体应用电线连接。配电箱和开关箱的金属箱体,金属电器安装板以及箱内电器不应带电金属底座。 ?配电箱金属外壳有可靠接地,接零,接地线必须用多股铜芯线及专用接地线,接地电阻不得大于4Ω。保护零线应通过接线端子连接。 ?配电箱引入、出线应加护套分路成束,电缆不得有老化、破皮、漏电,电缆横穿道路时,应采用保护措施。和开关箱的连接应采用绝缘导线,接头不得松动,不得有外露带电部分。进出线,并做好防水弯,导线束不得与箱体进出口直接接触。移动式配电箱和开关

临时用电施工配电箱及开关箱的设置要求(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 临时用电施工配电箱及开关箱的设置要求(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5814-89 临时用电施工配电箱及开关箱的设 置要求(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、配电系统应设置实行分级配电。即分为总配电箱、分配电箱、开关箱三级。配电系统宜使三相负荷平衡。220V或380V单相用电设备宜接入220/380V三相四线系统;当单相照明线路电流大于30A时,宜采用220/380V三相四线制供电 2、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。动力开关箱与照明开关箱必须分设。 3、总配电箱以下可设若干分配电箱;分配电箱以下可设若干开关箱。总配电箱应设在靠近电源的地区,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

施工临时用电安全技术交底

施工临时用电安全技术 交底

施工临时用电安全技术交底 AQ 3.3.9.5 施工单位:中建三局建设工程股份有限公司 工程名称厂房工程 3 幢(自编C3、F1-F4、 H 栋)、天桥1 座、垃圾房工程 1 幢 分部分项 工程 临时用 电工程 工种 交底内容: 一.电工要求: 1 .电工必须经过有关部门专业及安全技术培训,经过考试合格,发给特殊工种操作证,持证上岗。 2 .电工必须掌握电气安全基本知识和所有设备的性能。 3 .安装、拆除或维修临时用电,必须由电工完成。 4 .电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 5 .上岗操作前按要求必须佩戴好个人防护用品和用具。 6 .电工必须懂得触电急救常识和电气灭火常识。 7 .按规定定期每月一次对用电线路机械设备进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修巡视记 录。 二.供电线路: 1 .架空线路必须架设在专用的电杆上,严禁架设在树上,广告牌或脚手架上等不稳固的地方。 2 .架空线路最小截面应满足机械强度要求,铝线》16m ㎡,铜线》10m ㎡。(均为塑料绝缘线), 电线架设高度为4m ,跨越公路过往车辆为 5 米以上,以线低垂线为准。 3 .电杆间距最大不超过35m (可视电线截面的大小而缩小其间距),线间距不小于0.3m ,上下横担间距为0.6m 。 4 .电杆及埋设,电杆应选用钢筋砼杆或木杆,其尾径不小于13cm ,埋设深度为杆长的1/10 加0.6 m 。 5 .起止杆,中转杆必须采用8# 铁丝双股或Φ 6 钢筋做拉线,拉线与电杆的夹角应在45 度与60 度之间,地锚深度采用钢管打入地下不少于 1.5m 。 6 .室内照明配线采用PVC 管穿管,距地面不低于 2.5m ,宜使用拉线开关,(距地面大于 1.8m ),盒式开关距地面高度为 1.3m 。 三.电缆线路: 1 .电缆干线分支线应采用埋地或架空当敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械摩擦,跨压损坏和腐烂 性物品,明火烧伤。 2 .电缆线穿越建筑物,道路,容易受机械损伤的场所及引出地面以 1.8 高度至地下0.2m 处时,必须加设护套管。 3 .橡胶电缆架空敷设时,应沿墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定。不得使用金属裸线作绑扎,架空最 大低垂线距地面不得小于3m ,横跨过往道路不小于4m 。 4 .垂直敷设的位置充分利用在建工程的予留井、洞、电梯井、电缆井等,固定点每层不少于一处,并 应靠近用电负荷中心。 精心整理,用心做精品2

施工现场临时用电:配电箱一级二级三级定义及管理规范

施工现场临时用电:配电箱一级二级三级定义及管理规范在实际施工过程中,会发生需要临时用电的情况,因此临时搭建变电所用电设备,再由各级配电箱分支到各个用电现场。所以配电箱可分为三种:一级配电箱、二级配电箱和三级配电箱。 一、临时用电 该视频内容包括: 1、施工现场临时用电配电系统; 2、临时用电作业人员; 3、临时用电接地措施; 4、电线电缆的固定及导管敷设; 5、配电箱; 6、漏电保护器的设置; 7、建筑机械操作; 8、用电设备的检查及使用; 9、临时照明; 10、临时用电工程的验收; 11、常见违章作业; 12、临时宿舍用电违章现象; 13、电气灭火器的选择; 14、触电急救; 15、临时用电资料归档管理。 一级配电箱是从变压器引入三相电源,地线,零线。

施工用电配电柜作为建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计,符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的,,非常适合各类达标工程采用。一级柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量系统,安全美观,防雨箱顶适合野外工作。 二级配电箱是从一级配电箱电源线至临时用电现场。 二级配电箱同样适用于建筑工地施工用电,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计,符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的。二级配电箱采用内外门设计,外表喷塑,安全美观,防雨箱顶适合野外工作。 二级配电箱要离地1.5M放置 总开关60A——DZ47-63 100A 照明开关16A——DZ47-63 16A 两相漏电开关 空调1.5P—20A——DZ47-63 20A两相漏电开关 电热水器8000W+洗衣机——DZ47-63 60A两相漏电开关(因为没有40A的开关,只有32A的) 插座开关16A ——DZ47-63 16A 主要用电器为冰箱、电磁炉、微波炉 总开关不用带漏电,分支开关最好带漏电保护。因为人体通过30mA 有致命危险,而漏电开关的动作电流是15—30mA。

配电箱及开关设置安全技术交底(标准版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 配电箱及开关设置安全技术交底 (标准版)

配电箱及开关设置安全技术交底(标准版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 交底内容: 1.配电系统应设置室内总配电屏和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱,实行分级配电。室外总配电箱、分配电箱简称总配电箱、分配电箱(下同),如无特指,合称配电箱。 2.动车配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。 3.开关箱应由末级分配电箱配电。 4.总配电箱应设在靠近电源的地区。分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 5.配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所;不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其他有害介质中。不得装设在易受外来固定物撞缶、强烈振动,液体侵溅及热源烘烤的场所。否则,须作特殊防护处理。

6.配电箱、开关箱周围应有足够两人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。 7.配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应不大于1.5mm。 8.配电箱、开关箱应装设端正、牢固;移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。 固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m;移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m。 9.配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内 10.配电箱、开关箱内的开关电器(含插座)应按其规定的位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动。 11.配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子板分设。 12.配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,接头不得松动,不得有外露带电部分。 13.配电箱和开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器

施工现场临时用电各级配电箱配电系统图

施工现场临时用电各级配电箱配电系统图 漏电动作电流100mA/ D220L-220/4300 进线接A支箱Ⅰ级箱(400A) N N PE 接B支箱Ⅰ级箱(630A) 接C支箱Ⅰ级箱(630A) 接D支箱Ⅰ级箱(400A)

HK60/380 PZ NM-100/3300 8#塔吊(120A) HK60/380 PZ NM-100/3300 8#施工电梯(90A) HK30/380 NM-100/3300 4#、8#钢筋加工区(40A)HK30/220 NM-100/3300 生活区用电(90A) HK60/380 NM-100/3300 8#楼层及地下室(30A) HK30/380 NM-100/3300 备用(30A) A一级箱

HK60/380 PZ NM-100/3300 4#塔吊(90A) HK60/380 PZ NM-100/3300 4#施工电梯(90A) HK30/380 NM-100/3300 3#施工电梯(90A) HK30/380 NM-100/3300 钢筋加工区(60A) HK60/380 NM-100/3300 3#楼层及地下室(60A) HK30/380 NM-100/3300 4#楼层及地下室(60A) HK30∕380 NM-100∕3300 2#楼层及地下室(60A)HK30∕380 NM-100∕3300 备用(60A) HK30∕380 NM-100∕3300 ) B一级箱

HK60/380 PZ NM-100/3300 1#塔吊(90A) HK60/380 PZ NM-100/3300 1#施工电梯(90A) HK30/380 NM-100/3300 2#施工电梯(90A) HK30/380 NM-100/3300 2#塔吊(90A) HK60/380 NM-100/3300 5#塔吊(90A) HK30/380 NM-100/3300 5#施工电梯(90A) HK30∕380 NM-100∕3300 1#楼层及地下室(30A)HK30∕380 NM-100∕3300 备用(30A) HK30∕380 NM-100∕3300 ) C一级箱

建筑电工安全技术交底(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 建筑电工安全技术交底(标准 版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

建筑电工安全技术交底(标准版) 一、进入施工现场必须遵守安全操作规程和安全生产纪律,特种作业人员必须持证上岗。 二、严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46―2005,按照施工用电组织设计架设三相五线制的电气线路,所有电线均应架空,过道或穿墙均要用钢管或胶套管保护,严禁利用大地作为工作零线。 三、配电箱、开关箱内电气设备完好无缺。箱体下方进出线,开关箱应符合“一机、一闸、一漏、一箱”的要求,门、锁完善,有防雨、防尘措施,箱内无杂物,箱前通道畅通,并应对电箱统一编号,并设危险标志。保护零线(PE、绿/黄线)中间和末端必须重复接地,严禁与工作零线混接;产生振动的设备的重复接地不少于两处。

四、使用设备必须按规定穿戴和配备好相应的劳动保护用品,并应检查电气装置和保护设施是否完好,严禁设备带病运转和进行在运转中维修。 五、停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。负载线、保护零线和开关箱发现问题应及时报告解决。搬迁或移动的用电设备,必须由专业电工切断电源并作妥善处理。 六、在建工程与外电线路的安全距离及外电防护和接地与防雷等应严格按规范执行。 七、配电线路的架空线必须采用绝缘铜线和绝缘铜线和绝缘铝线。架空线必须设置在专用电杆上,严禁架设在树木或脚手架、龙门架或井字架上。 八、空线的接头、相序排列、档距、线间距离及横担的垂直距离和横担的选择及规格,严格执行规范规定。 九、动力配电箱与照明配电箱宜设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。 十、开关箱应由末级配电箱配电,配电箱、开关箱制作所用的

临时用电配电箱标准配置

临时用电配电箱标准配置图集 该系列配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须

通过PE线端子板连接。电气安装安全技术交底(安全资料最新)

工程名称 分部工程电气工程楼及地下车库工程 分项工程(工种)名称:电气工程 交底内容: 本工程包括电气配管、管线敷设、管内穿线、照明器具、配电箱、防雷接地、等电位联结 等。 电气配管:采用镀锌钢管,暗敷。 1.1钢管配管 管材的加工与连接: 管材:a.必须符合设计及施工工艺要求,本工程采用标准厚度焊接钢管。 b.壁厚不均,管口破裂,管材粗糙,锈蚀严惩的劣质管不得用到工程中。 c.钢管应无扁折,裂缝。 d.管子在使用前应去毛刺、除锈刷防绣漆; 除锈:可用钢丝刷或电动除锈机,除锈要彻底。 防腐:a.除明配镀锌管和埋在混凝土内的管子,其它管子均应内外防腐。 b.埋在土层内的钢管其壁厚应大于 2 mm厚,且所使用的钢管均应刷两道沥青油或用混凝土保护层防腐。 管子切割:小口径管子可采用钢锯切割,大口径管子可采用砂轮机切割,切害后的管子应 打磨管口,使之光滑,切割时锯口应平齐,禁止使用气焊切割。 管子煨弯:a.其方法有冷煨和热煨,冷煨采用弯管器(适用于DN25以下钢管)DN70以下钢管可采用电动煨弯机煨弯,DN70以上钢管可采用热煨。 b.暗配管弯曲半径不应小于管子外 径的6倍,埋没于地下混凝土楼板内时不应小于外径的10倍。c.所有的管子经弯曲后不得有裂纹、裂缝,其突出度和椭圆度均不应超过管径的10%。d.焊接钢管弯曲时,应把焊缝放在 弯曲线的外边或里边,不得放在侧面,以防把管子弯成扁形。 管子连接: a.钢管与钢管连接:采用加套管焊接的方法,其具体做法:取比管外径大的一段钢管做套 管,套管长度为管径的 1.5-3倍,两段管对插入套管,并且要求对齐,对正不允许有空隙, 连接管的对口处应在套管的中心,将套管两端环焊密封。 b.钢管与接线盒连接:可以直接焊接;将管子插入盒中,插入长度应小于5mm,并且顺直,用电焊枪点焊固定,由于盒壁较薄,不要焊接过度。 交底人: 接底人: 年月日 年月日

临时用电配电箱规范

竭诚为您提供优质文档/双击可除 临时用电配电箱规范 篇一:施工临时用电配电箱标准做法 施工临时用电配电箱标准做 法 篇二:最新工地临时用电配电要求 最新工地临时用电配电要求 施工现场配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。 一、基本要求 (一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分gb7251.4对建筑工地用成套设备(acs)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》jgj46-20xx的标准要求。 (二)配电箱(柜)、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电安全技术规范》jgj46-20xx标准及《用电安全导则》gb/t13869标准化要求。 (三)配电箱(柜)、开关箱应分设n线、pe线端子板,

进出线必须通过端子板做可靠连接。n线端子板必须与金属电器安装板绝缘;pe线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的n线必须通过n线端子板连接;pe线必须通过pe线端子板连接。pe线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2个,1个为pe线进箱体的连接点,1个为重复接地的连接点。 (四)电器元件应选用符合gb/4048.2-20xx、gb6829以及jgj46-20xx标准的产品,并符合建设部“十一五”推广应用技术要求。 二、总配电箱(柜) 内设400a-630a具有隔离功能的dz20型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8路采用具有隔离功能的dz20系列160a-250a透明塑壳断路器,配备dz20l(dz15l)或lbm-1系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、电流表两组电 流互盛器。漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于30ma.s,最好选用额定漏电动作电流100-200ma,额定漏电动作时间大于0.1s,其动作时间为延时动作型。 三、分配电箱(动力回路与照明回路分路配电) 可用内设200a-250a具有隔离功能的dz20系列透明塑

施工临时用电安全技术交底

施工临时用电安全技术 交底 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

施工临时用电安全技术交底 地点:项目部会议室 时间:2006年12月15日 人员:项目部有关科室,路基一工区一队、一工区二队、二工区、三工区(见签到表)内容: 1 施工现场用电应采用三相五线制供电系统,且工作接地电阻值不得大于4Ω;供电线路始端、末端必须作重复接地;当线路较长时,线路中间应增设重复接地,其电阻值不应大于10Ω。 2 施工用电应进行施工用电设计,并采用三级配电二级保护方式。 3 用电设备应实行一机一闸一漏(漏电保护)一箱(配电箱);漏电保护装置应与设备相匹配。不得用一个开关直接控制二台及以上的用电设备。 4 配电室及其设备 (1) 配电室应设在靠近电源、无尘、无蒸汽、无腐蚀介质及无震动的地方,并采取防止雨雪和动物侵入的措施; (2) 配电室内应配置砂箱和绝缘灭火器; (3) 室内配电盘和控制台两端应与重复接地及保护接零作电气连接; (4) 配电盘应装设短路及过负荷保护装置、漏电保护器; (5) 配电盘上的各配电线路应编号,并标明用途; (6) 配电室应设专人值班,停送电应专人负责。 5 发电机等自备电源的安全措施 (1) 自备:发电机组应采用三相四线制中性点直接接地系统,接地电阻值不得大于4Ω; (2) 发电机组应与外电线路电源联锁,严禁并列运行;

(3) 发电机组应设置短路保护和过符合保护装置; (4) 多台发电机并列运行时,必须在机组同期后向负荷供电。 6 架空线路 (1) 架空线应采用绝缘导线,并架设在专用电杆上,不得挂在树木、脚手架上。 (2) 导线的选用应根据负荷的大小、允许电压损失、机械强度等确定。 (3) 架空线路之间及与各种设施之间应满足最小安全距离。 7 电缆线路敷设 (1) 电缆线应根据环境条件,采取埋地或架空敷设,严禁沿地面敷设; (2) 电缆类型应根据负荷大小、允许电压损失计算确定; (3) 电缆线路与热力管道的平行间距不得小于2m,交叉间距不得小于1m。 8 配电箱及开关箱 (1) 固定式配电箱及开关箱的底面与地面垂直距离不得小于1.3m,移动式配电箱及开关箱的底面与地面垂直距离应大于0.6m。 (2) 配电箱及开关箱应安装在干燥、通风及常温场所,严禁设在有瓦斯、烟气、蒸汽及其他介质中; (3) 配电箱及开关箱内应分设工作接零和保护接零端子汇流排; (4) 配电箱应采取防晒、防尘措施,并配锁。 9 施工照明和行灯的安全电压: (1) 在金属容器内作业或特别潮湿的环境中应使用12v安全电压; (2) 桥梁基础的井下作业和夜间滑爬模提升,组合钢模板作业及其他易发生电击危险场所应使用36v安全电压。 10 生活照明用电,不得擅自拉线、装插座。不得私自使用电炉及其他功率较大的电器。 11 漏电保护器必须符合现行国家标准《剩余电流动作保护器的一般要求》(GB6829),并定期检查。

施工临时用电安全技术交底

施工临时用电安全技术 交底 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

施工临时用电安全技术交底 地点:项目部会议室 时间:2006年12月15日 人员:项目部有关科室,路基一工区一队、一工区二队、二工区、三工区(见签到表) 内容: 1 施工现场用电应采用三相五线制供电系统,且工作接地电阻值不得大于4Ω;供电线路始端、末端必须作重复接地;当线路较长时,线路中间应增设重复接地,其电阻值不应大于10Ω。 5 发电机等自备电源的安全措施

(1) 自备:发电机组应采用三相四线制中性点直接接地系统,接地电阻值不得大于4Ω; (2) 发电机组应与外电线路电源联锁,严禁并列运行; (3) 发电机组应设置短路保护和过符合保护装置; (4) 多台发电机并列运行时,必须在机组同期后向负荷供电。 9 施工照明和行灯的安全电压:

临时用电施工配电箱及开关箱的设置要求

临时用电施工配电箱及开关箱的设置要求 1、配电系统应设置实行分级配电。 4、配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或优质绝缘材料制作,钢板厚度应为1.2~2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体网板厚度不得小于1.5mm,箱体表面应做防腐处理。箱体外观应完整、坚固、防雨、防尘。箱门不得采用上下开启式,并有防止碰触箱内带电部分的绝缘措施。 5、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所;不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中。不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动,液体侵溅及热源烘烤的场所。否则,须作特殊防护处理。固定式配电箱应设围栏,并有防雨防砸措施。

6、配电箱、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4-1.6m;移动式分配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离宜为0.8-1.6m。落地式配电箱的底部宜抬高,室内宜高出地面100-200mm,室外应高出地面200mm以上。底座周围应采取封闭措施,并应能防止鼠、蛇类等小动物进人箱内。 7、配电箱内的电器应首先安装在非木质阻燃的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内。 8、配电箱、开关箱内的开关电器(含插座)应按其规定的位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动。 9、配电箱、开关箱内严禁有任何带电明露部位,配电箱的电器安装板上必须分设N 线端子板和PE线端子板。 进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。10、配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线。导线绝缘的颜色标志应按规范要求配置并排列整齐;导线分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。 11、配电箱、开关箱的金属箱体、电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体必须通过编织软铜线做电气连接。

(完整版)001施工现场临时用电安全技术交底

工程名称项目负责人 施工单位负责人 交底提要施工现场临时用电安全技术交底交底日期 交底内容: 装饰施工现场必须采用“三级配电二级保护”供电。用电设备必须作保护接地。潮湿或条件较差的施工现场的电气设备必须采用保护接零。 (1)施工现场配备的临时电电工应持劳动安全监察部门核发的电工证上岗。 (2)临时电电工应责任心强、技术较高,其职责是负责本工程日常安全用电管理和保管安全用电技术档案。 (3)施工现场的一切用电设备的金属外壳必须接零(由专用变压器供电)或接地(由公用变压器供电)保护,现场电工必须熟悉现场的用电施工组织设计正确安装、维护现场的电气设备。 (4)现场电工必须严格遵守操作规程、安装规程、安全规程,维修电气设备时应尽量断开电源,验明单相无电,并在开关的手柄上挂上“严禁合闸,、有人工作”的标示牌方能进行工作,未经验电,则应按带电作业的规定进行工作。 (5)现场电工不得随意调整或改动配电设施。 (6)现场的一切电气设备必须由临时电电工安装、维护,任何人不得私自安装、维修、移动一切电气设备。 (7)运行中的漏电开关发生跳闸必须查明原因才能重新合闸送电,发现漏电开关损坏或失灵必须立即更换。漏电开关应送生产厂或有维修资质的单位修理,严禁现场电工自行维修漏电开关,严禁漏电开关撤出或在失灵状态下运行。 (8)用电设备必须按一机一闸一漏电开关控制保护的原则安装施工机具,严禁一闸或一漏电开关控制或保护多台用电设备(包括连接电气器具的插座)。 (9)配电箱要按照公司规范确定的标准使用,接线要有插头。正常情况下箱门上锁,钥匙由电工管理,配电箱的维护管理由电工负责,并填写管理卡。配电箱门严禁敞开使用。 (10)潮湿场所的灯具安装高度小于2.5m。 (11) 临时电电工除做好规定的定期检查外,平时必须对电气设备勤巡、勤查,发现事故隐患必须立即消除。对上级发出的安全用电整改通知书必须在规定的期限内彻底整改,严禁电气设备带病运行。 审核人交底人接受交底人

施工现场临时用电配电箱及开关箱的设置

施工现场临时用电配电箱及开关箱的设置 来源:考试大 【考试大:中国最受欢迎的考试教育王国】 2011 年 2 月 10 日
配电箱及开关箱 配电箱及开关箱的设置 1.动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分 路设置。 2.开关箱应由末级分配电箱配电。 3.总配电箱应设在靠近电源的地区,分配电箱应设在用电设备负荷相对集中的地区,分 配电箱与开关箱的距离不得超过 30 米,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜 走过 3 米。 4.配电箱、开关箱应设在干燥、通风及常温场所,不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、 烟气、蒸气、液体及其它有害介质中,不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体浸 溅及热源烘烤的场所,否则须作特殊防护处理。 5.配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维 修的物品,不得灌木、杂草。 6.配电箱、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电、开关箱应装设在坚固的支架上。 7.固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应大于 1.4 小于 1.6 米,移动式分 配电箱、开关箱中心点与地面的垂直距离宜大于 0.8 小于 1.6 米。 8.配电箱内的电器应首先安装在金属或非金属木质的绝缘电器安装板上, 然后整体紧固 在配电箱箱体内,金属板与铁质配电箱箱体应作电气连接。 9.配电箱、开关箱内的开关电器应按其规定的位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松 动。 10.配电箱、开关箱内的工作零线应通过线端子板连接,并应与保护零线接线端子分设。 11.配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,接头不得松动,不得有外露带电部分。 12.配电箱和开关箱的金属箱体,金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、 外壳等必须作保护接零,保护接零应通过接线端子板连接。 13.配电箱、开关箱必须有防雨、防尘措施。 电器装置 1.配电箱、开关箱内的电器必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器,必须符合“三 级配电两级保护”的要求。 2.总配电箱应装设总隔离开关和分路隔离开关,总熔断器和分路熔断器以及漏电保护 器,基漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能,则可不设分路熔断或分路自动开关,总 开关电器的额定值,动作整定值应与分路开关电器的额定值,动作整定值相适应。 3.总配电箱应装设电压表、总电流表、总电度表及其它仪表。 4.分配电箱应设总隔离开关和分路隔离开关, 以及总熔断器和分路隔离开关以及总熔断 器和分路熔断器,总开关电器的额定值,动作值整定值应与分路开关额定值,动作整定值相 适应。 5.每台设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”制,严禁用同 一开关电器直接控制 2 台以上用电设备。 6.开关箱人的开关电器必须能在任何情况下都可以使用电设备,实行电流隔离。

配电箱及开关箱安全技术交底

工程名称施工部位(层次) 交底提要配电箱及开关箱安全技术交底交底日期 交底内容: 1.配电箱及开关箱的设置 (1)配电箱、开关箱的箱体尺寸应与箱内电器的数量和尺寸相适应。 (2)每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。 (3)配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上,不得与箱体直接接触。移动式配电箱、开关箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆,不得有接头。 (4)配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。 (5)配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,不得有灌木、杂草。 (6)配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线。导线绝缘的颜色标志应符合安全要求进行配置并排列整齐;导线分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。 (7)配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所,不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、潮气及其他有害介质中,亦不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体浸溅及热源烘烤场所。 (8)动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分路配电;动力开关箱与照明开关箱必须分设。 (9)配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线做电气连接。 (10)配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电。 配电系统宜使二相负荷平衡。220V或380V单相用电设备宜接入220/380V三相四线系统;当单相照明线路电流大于30A时,宜采用220/380V三相四线制供电。 (11)配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1. 4~1. 6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0. 8~1. 6m。 (12)配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面。 交底人接受人 (安全员)签字 项目负责人 执行情况安全员:年月日