井筒装备安装专项测量方案

?井巷工程施工及验收规范》规定,竖井井筒罐道的垂直度,沿井筒全深任一平面某点与设计相对位置相差:钢罐道不超过±5毫米,木罐道不超过±10毫米。要达到如此精度,除井筒装备的制作和安装工序严加控制外,保证测量放线的精度是很重要的。

我方根据以上安装精度,采用单重摆动投点法----观测锤球线的摆动, 找出静止位置并固定起来。此法的优点是定位准确、精度较高。

一、测量基准布置

1、井筒十字中心线及标高由上道工序提供,安装基准确定前,我方组织相关专业人员与甲方、监理一起将井筒十字中心线和标高基准点进行交点。交接时,由甲方、监理、我方一起对井筒十字中心线和标高点进行复测,做好记录,三方签字作为安装依据。双方确认以后做好工程定位测量记录,双方签字存档。

2、井口防撞梁位置确定

井筒装备安装时,根据三方认可的井筒十字中心线、标高及井口布置图确定防撞梁安装位置。

防撞梁标高测量:防撞梁上平面标高为+1006.000米,根据基准标高点在井壁均匀标出+1005.200标高点,即防撞梁焊接H800*200

的下翼缘就位标高点,调平防撞梁采用水平管。

防撞梁中心线测量:根据基准十字中心线在井口+1006.000用φ1.5㎜一级碳素弹簧钢丝标明,在每根防撞梁上翼缘纵向中心线上选

择均分两点,测量此两点与井筒中心距离,同时复核防撞梁纵向中心线与井筒东西纵向中心线距离、复核标高。合格后,使用角钢∠50*5将防撞梁上下翼缘对称四点临时焊接固定。

3、待井口防撞梁及其他连接梁安装完毕,整体铺设δ8花纹钢板,根据基准十字中心线在花纹钢板上标明井筒装备标准层罐道梁和罐

道纵横中心线。

二、大线位置标定

1、井口部分

根据花纹钢板上标明的罐道和罐道梁纵横中心线位置,在距两侧罐道梁外侧50mm处标定四个点(每根罐道梁外侧两个点),检査其几何关系,任一边长与设计之差不得大于2mm。复测合格后,用小钻头在花纹板上钻孔限位,此四个点即为安装大线起点;同样,在三根罐道梁东西中心线100mm距南北中心线10mm处标定三个点,检査其几何关系,复测合格后,用小钻头在花纹板上钻孔限位,此点即为罐道垂直度检查大线的起点。至此,井口部分大线位置标定工作即告结束。

2、大线布置(具体布置见附图)

根据井口标定的安装基准线找正第2层罐道梁作为井筒上部基准梁。井下基准稳线梁选择井底第81层两侧罐道梁安装处设置槽钢[20a作为稳线梁。

大线通过地面大线车1、导轮2、第2层罐道梁5上的大线卡3至井底吊挂的重锤。利用此活动大线对准稳线梁6进行找正,将找正好的稳线梁固定。用U形卡将大线卡固定在梁上,进行稳线及卡线工作。

卡好的大线的垂直度,应检查图中的A、B、C的几何尺寸,用钢尺对准基准罐道梁和稳线梁上的尺寸,核实大线位置是否准确。在允许条件下,井筒中间 (井深之半处)再校核,使上、中、下三个检查平面几何尺寸完全符合要求。

如线摆动太大应加重重锤,提高操作能力。

每安装50m需增设大线卡和U型卡。

3、安装过程中的测量控制

井筒内的罐道梁、罐道等构件的安装位置,均由测量大线和深度钢板尺测定;实测时,要使用合格的钢板尺;复测无误后,方可固定各构件。

各构件方位,可使用透明水准管配合钢尺找正。安装过程中,为方便作业,我们制作了较为精密的层间距尺进行检测,以防不合格品出现。

井筒装备安装中,受作业条件限制,操作过程中,不可避免地会发生物件与测量大线碰撞的情况,进而使基准发生变动。在施工管理中,要明确告诉施工人员,发生此类事件后,必须及时汇报,以便及时处理;并要求测量人员对测量基准进行定期检査,防止基准出现误差。

竖井井筒装备安装(讲义).doc

竖井井筒装备安装施工图预算实用基础 吴宗吾 2008-8-18

竖井井筒装备安装施工图预算实用基础竖井井筒装备安装从施工程序和工艺流程看属于机电设备安装专业,但从井巷工程整个施工顺序来看,它是竖井转平巷的结合点,是矿山巷道工程施工的关键部位,从矿山井巷工程预算定额的子目设置上看,井筒装备施工预算也应属于矿山井巷工程,井筒装备安装预算应是矿山井巷工程预算的一个不可少的组成部份。 一.井筒装备的类型 竖井井筒装备的类型从矿井的功能作用上看有带人行梯子间和不带人行梯子间,如主井井筒,它的功能主要是提运矿石和废石,井筒装备只有罐道和钢梁,没有人行梯子间,如果是通风井,其功能主要是进风或出风,井筒装备只有作为安全出口的人行梯子间,如果是副井或者混合井,既要承担材料和设备的下放,又承担施工人员的上下,有的还要承担部份矿石或矸石的提运,这样的井筒装备既有罐道和罐道梁又有人行梯子间,同时在人行梯子间的一侧还安装有排水管、供风供水管和动力电缆、信号电缆以及通讯电缆;从井筒装备中罐道的材质上看,有用钢材或木材作为罐道导向的钢性罐道和用钢丝绳作为罐道导向的柔性罐道;在钢性罐道中又可分为木罐道、钢轨罐道、方钢罐道和组合钢罐道。 二.井筒装备安装的工程量计算 井筒装备的工程量计算也和井巷工程工程量计算一样,不能单纯的按几何图形和数学公式去计算,必须和预算定额的子目设置结合,例如:一口竖井井筒装备设计有工字钢、槽钢、角钢、钢轨和其它小型

钢材等,按各种型钢几何图形和理论重量计算,总重量有180t,但在井筒装备预算定额中是按大型钢材(钢罐道梁)、小型钢材(梯子间梁及梯子围栏等)和钢罐道分别出现制作子目的,只有一个总重量不能准确的套用定额,必须按大型钢材----井筒装备中的罐道梁的重量和小型钢材-----井筒装备中的钢梯子、梯子间钢梁以及钢围栏,还有钢轨罐道等分别计算重量,这样才能准确的使用定额。在现行的井筒装备制作安装定额中,定额的子目设置已经比较详细,如施工图设计为钢轨罐道,定额中有钢轨罐道的制作和安装子目;设计为木罐道,有木罐道的制作、安装子目;如设计为钢组合罐道,有钢组合罐道的制作、安装子目;如为钢丝绳罐道,有钢丝绳罐道的安装子目,编制预算时可直接按照施工图设计中的各种类别去套用定额。 在井筒装备制作安装工程量计算时,一定要按预算定额中的计量单位去计算工程量,例如上面的例子中,只有钢材的重量和罐道的类型、重量还是不行,还是不能满足井筒装备安装预算编制的需要,因为定额中罐道梁和梯子间的制作是以重量为单位,而安装是按层数计算的, 罐道梁和梯子间必须根据设计图纸计算出罐道梁和梯子间的层数;无论是那种类型的罐道,除了计算该种罐道的重量或体积(木罐道)外,还要计算该种罐道的安装长度,因定额中罐道的安装是按米数计算。 另外,井筒装备与竖井井壁的结合方式,有预留梁窝和各种类型的锚杆两种方式,如为锚杆联接,还要按设计图纸了解锚杆的类型、锚杆的直径、长度和锚杆的锚固方式,分别按锚杆的直径、长度和锚固方式套用井巷掘砌的相关定额子目。

工程测量放线方案

㈠工程测量 1、测量放线方案 本工程的测量放线工作,依据城市规化局或建设方提供的绝对座标,采用全站仪,再根据施工图提供的各个座标点通过精确计算在施工现场放好每一个角点或座标点,整个测设过程经过初测、精测和检测三个步骤,放线前,必须认真验算各座标点与建筑物的相互关系,认真计算座标点数据与建筑物数据是否相符,认真复算结构尺寸与建筑尺寸是否相等,经复算各个相互关系无误后再进行实地放线。 2、具体操作方法 1)建立轴线控制网,以业主提供的座标点和设计总平面图,定出建筑物四大角控制点,根据各控制点引出各轴线,建立建筑物轴线平面控制网。 轴线控制网采用直角坐标法进行引测,分为初定、精测和检测三步。 轴线初定时把设计座标投测在地面上,利用打入土中的小木桩作埋设标志,由于该点在土方开挖时将被挖去,为此在初定时同时定出前后方向桩,外桩埋设在离基坑开挖边线2—3m以外,并埋设好混凝土标桩,顶部放置200mm×200mm不锈钢板。方格网控制点初定并将标桩埋设好后,进行精测,采用现场改正方法,长轴线改正时其180°之差10",短轴线改正时其90°之差6"。 上述两个步骤完成后,会同业主单位和监理方对控制网进行检测。测角用J2经纬仪两个测回,距离往返观测,最后根据所测得的数据进行平差计算坐标值和测量精度,其闭合测角中误差在±3〞之内,边长丈量相对中误差为1/2000即为合格,可进行下道工序施工。

2)高程控制:按业主单位和设计方确认的水准原点,在建筑物四角建立高程控制点采用二等测量确定水准面的标高,可将水准点记于轴线控制桩上,也可另外埋设高程控制点。控制点处挖土后现浇一圈混凝土,中心埋入Ф25的圆头钢筋,本工程控制点共六个。另在远处永久性建筑物上作两个对照观测点,高程控制点经业主和监理方检测确认后,方能投入使用。 3)垂直度测量控制,本工程采用J2级经纬仪控制,框架结构柱,墙垂直度,本工程控制点设在建筑物的阳角,观测点用红漆标准在砼柱上,标注标志用三角形表示,每次在同一线上进行观测,其它轴线根据经纬仪引上线进行观测,同时做好观测记录并归档,要求每层垂直度不超过5mm,且整栋建筑物垂直度误差控制在15mm以内。 4)沉降观测:沉降观测点设置在标高0.5m处,观测点总数不少于10点,主要设置在地下室角点及沉降缝轴线处,观测点规点用φ12以上钢筋埋置在砼中,测量仪器采用高精度的等距水准仪和专用钢卷尺,按要求做好实测记录,如有不正常结果,及时提请设计、监理、业主、质监部门分析处理,观测点相邻两点的误差值不超过间距的千分之二,按设计院标示沉降观测点进行观测。 ㈡施工测量 1) 建立轴线控制网,以业主提供的座标点和设计总平面图,定出建筑物四大角控制点,根据各控制点引出各轴线,建立建筑物轴线平面控制网。 轴线控制网采用直角坐标法进行引测,分为初定,精测和检测三步。 轴线初定时把设计座标投测在地面上,利用打入土中的小木桩作

测量放线专项方案

六盘水市城市先锋商住楼测量施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 贵州海宇建司六盘水分公司 2011年月日

目录 第一章工程概况 (2) 第二章编制依据 (2) 第三章施工测量控制 (2) 1、总体思路 (3) 2、主要测量工作 (3) 3、测量选用的仪器设备 (3) 第四章具体测量方法 (4) 1、控制网的建立 (4) 2、平面高程控制基准点位埋设及保护措施 (14) 第五章施工测量管理 (14) 1、测量工程施工质量保证措施 (14) 2、对分包单位测量的协调控制 (15) 第六章沉降观测 (15)

第一章工程概况 工程简述 城市先锋工程位于六盘水市中心城区,市民族中学北侧,工程总建筑面积80986.21m2,为框架剪力墙结构。 本工程范围包括:城市先锋1#、2#、3#、4#楼,建筑物高度为:90m。室内±0.000相对应的绝对标高为为1796.94(34轴线相对应的道牙顶部起300mm)。 第二章编制依据 1、《工程测量规范》(GB50026-2007) 2、《建筑施工手册》 3、《城市测量规范》CJJ8-99 4、工程设计图总图 第三章施工测量控制 为保证工程的整体性和工程施工的实际需要及精度要求,在施工过程中应合理设立测设点,满足精度及复核方便的平面控制网和高程控制网,并使主要的控制点能够稳固地保存到工程竣工,保证各部分施工的控制线一致。以业主提供的平面和高程控制两个GPS点为依据,根据设计对工程平面坐标和高程的要求,采用直角坐标法放线,准确地将建筑物的轴线与标高反映在施工过程中,严格地按工程测量规范要求,以先基础、主体后局部的原则对整个工程进行整体控制,再进行各区段墙柱轴线的加密和放样工作。

测量放线施工方案57256

都市广场工程 测量放线施工方案 山西省第三建筑工程公司 二0一二年七月 审批: 审核: 编制: 目录 编制依据 (1) 第一章概述.......................................................................................1-2 第二章施工总体安排...........................................................................2-3 第三章施工方法.................................................................................3-12 第四章质量保证措施...........................................................................12-14 第五章成品保护 (14) 第六章安全文明措施 (14) 编制依据 一、都市广场1#、2#、3#楼及地下车库施工图纸。 二、建设单位提供的测绘点数据及现场实测桩点。 三、工程测量规范GB50026-93。 第一章概述 一、工程概况 1、都市广场1#、2#、3#楼及车库。 2、1#、2#、3#楼及车库,檐口高分别为1#楼12.6m、2#楼27m、3#楼27.5m。

3、1#、2#、3#楼及车库长63.18m,宽分别为29.35m;1#、2#、3#楼及车库±0.00绝对 标高为786.200;基础底板板底为-11.150,相当于绝对标高775.050m,垫层底底标高为-11.32m,相当于绝对标高774.880m。 4、1#、2#、3#楼及车库地下二层高3.3m。地下一层层高3.6m。 5、1#、2#、3#楼及车库底板厚度:。 二、施工条件 1、施工工工期紧,施工面积大,施工场地地处市中心,施工难度大。 2、质量要求合格。 3、面对以上特点,故要求对水准点及定位控制点桩进行保护,以及项目经理部进场时, 根据建设单位提供的水准点BM1引入现场内,代号分为M 1′、M 2 ′、M 3 ′、M 4 ′、 M 5′、M 6 ′,以此作为水准点控制工程的标高; M 1 ′、M 2 ′、M 3 、M 4 ′、M 5 ′、M 6 ′, 的绝对标高为784.253M、784.425M、783.875M、778.42M、784.105M、784.23M,并以此建立水准控制网,及在土方开挖前根据测绘院提供的轴线定位桩,引测到现场四周固定,并建立施工轴线定位控制网,以作为施工轴线的投测点。 第二章施工总体安排 一、施工准备 1、认真阅读图纸,核对尺寸、标高与测绘院提供的测绘点进行比较。 2、对测绘院提供的成果坐标点、水准点进行闭合检查并把坐标点及水准点引测到现场 四周内以建立控制网,并进行闭合检查。 3、检验和校核测量仪器及测量工具。 二、测量仪器准备

井筒装备安全技术措施(2020新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 井筒装备安全技术措施(2020新 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

井筒装备安全技术措施(2020新版) 第一节井筒安装技术要求 井筒装备安装工程的质量必须符合国家《矿山井巷工程施工及验收规范》的技术要求,具体要求如下: 一、锚杆孔技术要求: 划锚杆孔和打锚杆孔是保证井筒装备安装工程质量的关键第一步,因此,必须认真负责的划好、打好每一个孔。 1、划锚杆孔:吊盘稳好后,划孔人员在上层盘上根据测量大线和钢尺的标高,用塑料水平管(灌注红色墨水)标好锚杆孔的水平位置;用划孔模具的钢锯缺口标出各锚杆孔的竖向位置,每个孔位形成一个十字线,再用红铅笔在十字中心线上划出一个Φ40mm的小圆,该小圆即是打孔的位置。 2、打锚杆孔:打锚杆孔采用十字型或柱齿型钻头(尽量不用一

字型钻头),锚杆孔深度为220mm,直径为38mm,严禁打孔超出设计深度。钎子应朝着井筒中心方向水平钻进,不准倾斜钻进,孔打好后应将孔内岩粉吹净。 二、锚杆及托板的安装: 1.、钻凿锚杆孔应按测量垂线定位,其直径、深度应符合设计要求,钻孔应垂直于井壁,水平方向钻入。 2、锚杆锚固前,应清除孔内岩粉或积水。 3、树脂锚固剂必须拆包后预先与固化剂混合搅拌后在2分钟之内装入孔内。 4、锚杆必须在5分钟之内打入孔内; 5、以上工作必须在锚固剂混和后的8分钟之内完成(因锚固剂的固化时间为8分钟)。 6、托板应紧贴井壁,与锚杆焊接牢固。 三、梁窝固定的钢梁安装: 1、在井壁上开凿或修整梁窝不准爆破,只能人工钻孔逐个掏凿,梁窝的位置、尺寸、深度应符合设计要求。

测量放线方案已发

付家河安置楼项目测量方案 (27#.56#.57#楼) 编制: 审核: 批准: 陕西六建安康高新区付家河安置楼项目部 2013年7月22日

测量方案 一、工程概况 该工程位于安康市高新七路西侧,27#、56#、57#楼建筑占地面积1643.86平方米,总建筑面积47463.28平方米;27#、56#、57#楼地下1层,地上26层,均为剪力墙结构;地基处理为¢700、L=15m钢筋混凝土桩基础,基础底板为1200mm厚C40钢筋混凝土筏板;建筑物高度:27#、57#为75.70米,56#为77.80米。建筑结构类别为1类,建筑结构安全等级为二级,使用年限为50年,建筑抗震设防烈度为7度。 施测前先熟悉总平面图、建筑图、结构图及与测量放线有关的技术资料,熟悉建筑物的平面布置情况、轴线、建筑物长、宽、结构特点,核对各部位尺寸,计算复核建筑物的坐标尺寸及高程,在总平面图上的位置,建筑物周围环境,画出平面定位坐标图。 各栋楼地下室基础部分采用外控法向内引测,地上部分采用内控法向上引测为主,大角上用经纬仪或线垂做垂直控制线为辅进行复核。 二、施工准备 施工测量准备工作是保证施工测量全过程顺利进行的重要环节,包括图纸的审核,测量定位依据点的交接与校核,测量仪器的检定与校核,测量方案的编制与数据准备,施工场地测量等。 1、检查各专业图的平面位置、标高是否有矛盾,预留洞口是否有冲突,及时发现问题,及时向有关人员反映,及时解决。 2、对所有进场的仪器设备及人员进行初步调配,并对所有进场的仪器设备重新进行检定。

3、由主任工程师进行技术交底。向放线人员进行技术交底,讲清施测的方法、顺序及关键程序,准备好测量记录手薄。 4、根据图纸条件及工程内部结构特征确定轴线控制网形式。 5、人员组织:由项目部总工担任测量总负责,负责组织工作安排,设备管理,现场安全管理,工作质量,工作进度以及测量技术资料的编制; 专职测量员(持证)1名负责测量放线仪器操作;有测量放线工作经验人员4名,配合测量放线。 三、施工测量平面控制网 1、平面控制网布置原则:平面控制应先从整体考虑,遵循“先整体、后局部,先高精度控制后低精度”的原则。轴线控制网的布设要根据设计总平面图、基础施工平面图、首层平面图及现场条件等合理布设。控制点应选在通视条件良好、安全、易保护的地方。 2、轴线控制桩:轴线控制桩是工程施工过程中测量放线的依据,必须进行保护。保护方法:首先以控制桩为中心砌长宽均为0.5 米、高0.3 米的砖墩,砖墩为周围砌砖,中间填充砂浆,砖墩外侧用砂浆抹平,必要时搭设钢管护栏进行围护,并用红白油漆作好测量警示标识,如下示意图: 3、建立轴线平面控制网:该工程每栋楼均有坐标控制点,依据建设单位提供的城市规划总平面图和坐标控制点,用全站仪进行各楼的坐标点定

施工放线专项方案

施工放线专项方案 一、工程概况 本工程为XX工程一标段,总建筑面积24225㎡,建筑层数:C5地下一层,地上三层;C6地上三层。高度为±0.00以上19m.结构形式为钢框架结构,抗震设防烈度8度,建筑功能等级二级,该建筑功能为丁类,建筑耐火等级:地下一级,地上二级。钢结构主材使用年限50年;钢结构其余构件为25年。 二、测量仪器的配备使用情况 本工程的定位测量,根据甲方提供平面图,用经纬仪、水准仪、钢尺测得各轴线控制桩及标高尺寸,楼层内轴线测量采用经纬仪投点,钢尺量距,标高测量采用水准仪配合铝合金塔尺测得,所有的测量设备必须经计量部门检测后方可投入工程使用,并按规定进行定期检测。 三、测量组人员安排情况 组长:陈军辉(施工测量总负责人)组员:范冬冬、王瑜、 四、轴线及各控制线的测量方法 (一)现场施工控制网的布设a、基础定位采用在建筑物四周,置四个外控定位点,定位点采用60×80方木桩和C20混凝土浇筑的600*300*300的桩深埋于土中,在埋桩部位的土体必须坚实离开边坡距离不得小于1.5米防止边坡土体滑坡,在施工时不得扰动桩位附近的土体,木桩在埋设时木桩的四周应用3:7灰土填实,并应做好桩位四周的排水工作。 b、内控点的布置:楼内控点根据本工程的特点最少不得少于3点,内控点采用14螺纹钢制作预埋,在基础完成后根据外控点的尺寸投测于预埋钢筋上,用合金针划出十字线并在十字交叉点处用冲锥冲出小凹圆点。 (二)建筑物定位及基础施工测量 1、建筑物定位

(1)、用经纬仪把甲方指定的坐标引坑下,再用钢卷尺丈量尺寸。进行复核无误后,再放出该楼的轴线。 (2)建筑物的定位桩确定后,测量员经自检合格,画出定位单,报公司技术发展部验线。验线合格后填好测量定位报验单、方可进行下道工序。 (3)根据四个定位桩引测控制桩点并确定四条控制主轴线以形成控制网,桩点要按要求进行留置并保护好。 2、基础施工测量 (1)±0.000以下平面采用外控法进行控制,即将建筑物主轴线控制点引测至基坑外,然后用经纬仪投测至基坑内,各主轴线在基坑两侧均做成半永久性桩点。投测至基坑内的轴线,完成后以量距的方法进行校核交点距离。 (2)±0.000以下的高程控制:先将标高引测至基坑边,然后用钢尺向下垂直拉到坑底,用水准仪进行校核,误差不得大于 2mm,控制点不得少于3个。 (三)±0.000以上施工测量放线 1、首层±0.000米处平面、标高控制和校核 (1)在地下结构施工至±0.000米时,根据平面控制网校核建筑物楼角四角坐标,校核方法可采用坐标计算法进行,并以方位角及已知边长进行校核。同时依据施工图各轴线的间距,校核所布置轴线间距,其误差小于3毫米。 (2)采用钢尺量距时,温度超过标准温度5度时,进行三差改正,量边误差小于3毫米。 (3)测角采用经纬仪一测回,采用正倒镜取中数即可,测角误差小于12秒。 (4)量边、测角时应考虑外墙与轴线尺寸,以免造成较大的粗差。 2、±0.000以上主轴线控制 用经纬仪把垫层上主轴线投测到各施工楼层外墙面。 3、±0.000以上标高控制

测量放线施工方案(精装修工程)

**********************************项目 精装修工程 测量放线施工方案 企业LOGO **********有限公司 ****年**月

2、有关的施工规程、工艺规程、施工验收规范: 3、公司《管理手册》、《程序文件》、《作业指导书》; 4、施工现场实际情况、工程特点及常规施工方案; 5、有关的规范、标准、技术资料。 第二章项目概况: 1、建设单位: 2、设计单位: 3、监理单位: 4、施工单位: 5、工程地址: 6、工程简介: 本工程****************************************。 7#楼层数为26层,共三个单元,每单元两户。层高为2.45米。共分为6种户型,各户型套数分别为:A户型75户;B户型50户;D 户型25户;A下跃户型3户;B下跃户型2户;D下跃户型1户;共156户,总建筑面积17881平方米。 第三章测量放线: 本工程的施工测量内容主要有:建筑高程检测、地面工程施工测量放线、吊顶工程施工测量放线、墙面装饰施工测量放线、干挂石材排版放线、木饰面排版放线、厨房柜体完成面防线。 为保证装修改造工程的施工质量,做到结构安全、装修美观、甲方满意。在工程施工前应认真、细致的做好对土建结构的检查、测量工作,了解现状,确定地面、墙面、吊顶等分部、分项工程的测量控制要点。 (一)、施工准备: 1、审核设计图纸、收集工程土建的定位情况、对土建等的水准点进行复合测量校核,允许闭合差为±10N(N为测站数)。

623m )3把;5 m 钢卷尺若干。所配备的测量设备均须保证在有效期内。 123传递到各层的三个标高点应先进行校核,校差不得大于3 mm , 并取平均点引测水平线。 4、测设100 cm 水平控制线:100 cm 水平控制线的测设允许误差应符合测表1的要求。室内的100 cm 水平线是控制地面标高、门窗安装等项目的重要依据,在弹墨线时应注意墨线的宽度不得大于 1 mm 。防止误差扩大。 5、用水准仪检测地面面层的平整度和标高时,水准仪的间距应

测量放线施工专项方案

泸溪高新技术产业开发区标准厂房三期D地块 1#、2#、3#厂房工程 测 量 放 线 专 项 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位: 日期: 2018 年 6 月 15 日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、项目测量工作的重要性 (2) 四、测量程序 (2) (一)本工程施工测设的特点 (2) (二)施工测量的准备 (2) (三)工程定位 (3) (四)平面控制网测设 (4) (五)高程控制网的布设 (5) 五、基础测量 (5) 六、砌体施工测量 (6) (一)平面控制网的测设 (6) (二)垂直度控制 (7) (三)标高控制 (7) (四)标高传递注意事项 (7) (五)测量注意事项 (7) (六)测量精度要求 (8) 七、工程重要部位的测量控制方法 (8) (一)建筑物大角垂直度的控制 (8) (二)墙、柱施工精度测量控制方法 (8) 八、竣工测量与变形观测 (8) 九、测量复核措施及资料的整改 (9) 十、施工测量工作的组织与管理 (9) (一)主要仪器的配备情况 (9) (二)施工测量管理人员组成 (10) (三)仪器保养和使用制度 (10) (四)测量管理制度 (10)

一、编制依据 1、规划局放线办和建设方给定的坐标控制点和水准控制点 2、本工程设计施工图 3、《工程测量规范》(GB50026-2007) 4、工程定位图(总平面、首层建筑平面、基础平面、建筑场地原始地形图) 5、《工程建设监理规范(建设部)》 6、《工程测量基本术语标准》(GB/T50228-2011) 7、泸溪高新技术产业开发区标准厂房三期D地块1#、2#、3#厂房工程施工组织设计 8、资料收集,土方开挖之前需收集的资料主要有:地质勘探报告、地下管线资料,根据上述资料查明工程地质水文、地下管线、等实际情况,编制确定开挖路线、开挖方法等并编制详细的土方施工方案。 二、工程概况 工程名称:泸溪高新技术产业开发区标准厂房三期D地块1#、2#、3#厂房工程 建设地点:本工程位于湖南省湘西自治州泸溪县工业集中创新创业园内 建设单位:泸溪县富强农业综合开发有限公司 设计单位:湖南省建筑设计院有限公司 监理单位:湘西自治州鑫诚建设监理有限公司 施工总包单位:中建钢构有限公司 施工分包单位(土建专业):中国化学工程第十六建设有限公司 质量监督机构:泸溪县建筑工程质量监督站 建筑特征、外形及层高:本工程由3栋单层厂房组成,总建筑面积为30702.75㎡。 各厂房建筑特征、外形及层高如下: 1#厂房:为一层门式钢架结构,总建筑面积为11685.3㎡,建筑占地面积11685.3㎡,建筑高度12.448m、±0.000=118.800m,建筑耐火等级为一级,生产火灾危险性类别为丙类,设计的合理使用年限为50年,地基基础设计等级为丙级,屋面采用彩钢板屋面,屋面防水等级为二级,整栋建筑平面形状成长方形。 2#厂房:为一层门式钢架结构,总建筑面积为12946㎡,建筑占地面积12946㎡,建筑高度12.443m、±0.000=119.000m,建筑耐火等级为一级,生产火灾危险性类别为丙类,设计的合理使用年限为50年,地基基础设计等级为丙级,屋面采用彩钢板屋面,屋面防水等级为二级,整栋建筑平面形状成长方形。 3#厂房:为一层门式钢架结构,总建筑面积为6071.45㎡,建筑占地面积6071.45㎡,建筑高度12.448m、±0.000=118.900m,建筑耐火等级为一级,生产火灾危险性类别为丙类,设计的合理使用年限为50年,地基基础设计等级为丙级,屋面采用彩钢板屋面,屋面防水等级

测量放线专项施工方案

尚都商住楼项目测量放线专项施工方案 编制审定: 编制审核: 编制人员: 中十冶集团有限公司 二00九年十二月四日

测量放线专项方案 一、工程概况: 本工程位于曲靖市罗平县文笔路南,场地为一距形,南北方向约40米,东西方向约60米,北面临文笔路,南面临老年人活动中心,东面临金色旺角工地,西侧各有一条道路与相临地块共用。建筑主入口设于东北角,在东面一侧有另一个入口。 工程地下一层,地上二十七层,主要用途:地下一层为汽车库\生活和消防水池、水泵房;发电机房、变配电房、弱电机房。地上二十七,一至三层为商用;四层标准层以上为住宅。总建筑面积32102.18m2,用地面积1687.24 m2。室内相对标高+0.050 m,室内外高差0.15m,建筑高度88.8m。 二、施工准备: 龙逸尚都商住楼项目工程测量放线是保证工程质量的关键工序,测量控制的思路如下:以自己建立直角坐标系为依据,遵循整体控制局部的原则,对本工程控制,用高精度来控制低精度,同时配备先进的测量仪器。 1、技术准备 1.1方案的编制依据 《测量规范》、《建筑工程施工测量规程》等国家和地方规范、规程、标准,规划局给定的有关测量资料,设计施工图纸。 1.2定位依据的选择 本工程以自建直角坐标系,以K1、K2、K3、K4、K5、KZ1、KZ2、KZ3共八个点(具体位置见附图)为依据,使用经纬仪在施工现场测设一条

闭合导线,作为控制网,再以此为依据,测设导线控制网和轴线控制网。标高以文笔路靠建筑边路沿石为标高控制,相对标高为-0.150m。 (1)定位条件:自建直角坐标点 K1(A=29.493,B=54.51);K2(A=6.323,B=54.44) K3(A=-2.31,B=10.95);K4(A=-1.861,B=8.003) K5(A=-1.885,B=4.298);KZ1(A=-9.975,B=43.194) KZ2(A=9.928,B=21.698);KZ3(A=-10.329,B=53.883) (2)标高:H1=0.257;H2=0.724 1.3人员配备 在工程师和技术部的领导下成立现场测量组: 组长:苏有志,负责制定放线方案、放线交底、检查验线及协调测量与其它工作。负责方案实施,控制测量,检查放线工作的质量,资料编制。 测量放线工:杨寿昌、葛世明、杨登奎,具体负责边放线和基础性工作。 辅助工4名,配合测量放线工作,作好辅助性的工作。 1.4仪器、工具准备

竖井井筒装备安装规定

CM105二条盲竖井井筒装备安装有关规定 (安装合同附件二) 第一节一般规定 1.1条主井井筒到底贯通后,应井筒形成临时罐笼提升系统,再安装永久装备。有条件时,可在井筒掘、砌过程中同时进行井筒永久装备的安装。 1.2条井筒装备前,应按罐道梁和其他梁的位置逐层测绘井筒实际断面图,并绘制罐道梁和其他梁的加工图。 1.3条井筒装备用的钢梁、钢罐道的规格、质量,应符合下列要求: 一、表面有损伤的不得采用; 二、钢梁的弯曲及扭曲不应超过梁长的1/2000; 三、钢轨罐道或组合罐道应平直,其弯曲及扭曲的偏差:每根钢轨罐道不应大于5mm,每根组合罐道不应大于7mm; 四、组合罐道截面每边尺寸的允许偏差为±1mm; 五、钢轨罐道、组合罐道长度的允许偏差为±2mm。 1.4条井筒装备的所有钢材、管材、金属构件等,应按设计要求做防腐处理。 1.5 井筒通过流沙、含水层的部位,井筒装备安装锚杆或梁窝的深度,严禁超过井壁的厚度。 1.6条井筒装备的安装,采取上下层或多层平等作业,工作时吊盘与井壁间隙应盖严。 1.7条在井筒进行电焊气时,应按照国家现行有关安全规程的规定执行。 第二节梁的安装 2.1条罐道梁的安装,应以测量垂线为准,并应符合下列规定: 一、在井口和井底各设一道精确定位的基准梁; 二、当井筒较深,测量垂线可分段下移,或在垂线中部向下每隔50m增设一道卡线板,在设卡线板时,应严格防止产生累计偏差; 三、测量垂线用的重锤和钢丝,应符合国家现行有关测量规程的规定。 2.2条第一层罐道梁安装后,应进行验收,全部符合设计要求,方可进行其他罐道梁的安装。 2.3条采用树脂锚杆固定的梁,应符合下列规定: 一、树脂锚固剂,应进行锚固力试验,试验锚杆的数量不得少于3根,不符合设计规定者不得使用; 二、锚杆的材质、规格、结构、性能应符合设计要求,杆体表面应除锈、防腐; 三、钻锚杆孔应按测线定位,其直径、深度应符合设计规定; 四、锚杆的安装: 1、锚固前,应清除孔岩粉或积水,树脂锚固剂应放入孔底; 2、杆体锚固深度应符合设计要求,当杆体安装中途被卡时,应拉出重新安装,不得用锤击方式打入孔; 3、锚杆安装后,在规定固化时间不得敲击或碰撞; 4、锚杆安装1h后,每层梁应选取3根锚杆进行锚固力试验。当有1根不符合设计规定时,则同层梁的锚杆均应进行试验,不合格者应重新安装。 五、托架: 1、托架的材质、规格、焊接质量,应符合设计要求;

测量放线方案

*****旧城改造工程 测 量 放 线 方 案 ****有限公司 2020年八月

目录 一、人员的组成和仪器的配置 (2) 二、定位的依据 (2) 三、控制网的建立 (2) 四、控制网的建立 (5) 五、施工阶段的轴线和标高控制 (5) 六、井壁的测量控制 (7) 七、观测点的设置与观测 (8)

测量放线方案 本工程测量定位及轴线标高控制必须符合《工程测理规范》(GB50206-2000)和有关标准,测量定位及轴线标高控制是本工程施工重点之一,包括轴线控制和水准控制。 一、人员的组成和仪器的配置 (1)人员的组成:由项目技术负责人直接领导,由测量工程师1名,并配备 2名测量员,负责测量控制工作。 (2)仪器的配置:配置GTS-336全站仪1台、DS3级水准仪1台,铅垂仪1台、5m铝合金塔尺1把,50m防水钢尺3把,以及吊线坠锤、5米钢尺、墨斗等专用工具。 (3)用于本工程的测量仪器,严格按公司 ISO9001:2000的质量程序进行管理,全部在检测校核合格有效期内。 二、定位的依据 (1)根据建设单位提供的坐标控制点和定位放线依据资料,水准点由建设单位指定从场外引测至场内。 (2)《总平面图》、《施工设计图》。 (3)《工程测量规范》(GB50206-2000)。 三、控制网的建立 (1)轴线控制的方法:根据建设单位提供的坐标控制点,结合设计图采用坐标计算法进行测量控制放线。

(2)控制轴线的确定: ①A6栋采用6-1、6-7、6-16、6-20、6-25、6-27轴和6-A、6-F、6-K、6-M、6-U轴作业轴线控制点,内控点选择距6-1轴4000交距6-A轴3000处设置内控点1;距6-1轴4000交距6-U轴3000处设置内控点2;距6-16轴1000交距6-U轴3000处设置内控点3;距6-16轴1000交距6-A轴3000处设置内控点4;距6-20轴4000交距6-A 轴3000处设置内控点5;距6-25轴3000交距6-M轴2000处设置内控点6;距6-16轴1000交距6-M轴2000处设置内控点7,以七点定出纵横6条控制线,以此形成轴线控制网,见《测量放线控制图》。 说明:1.以6-1、6-7、6-16、6-20、6-25、6-27轴和6-A、6-F、6-K、6-M、6-U为轴线控制点。 2.在塔楼施工时在标准层板上设垂直内控点,层层预留Φ150孔洞,采用激光经纬仪 投测仪垂直竖向控制点坐标。 3.在建立内控坐标点的同时利用周边高层建筑物的顶点建立外控校核坐标点,并记录备案。 4.依据内控坐标点和外控校核点,准确测量各控制线和开间轴线。 5.每次测量定位轴线前,均应采用内控检查、外控校核的方法进行测量。 ②A7栋采用7-1、7-7、7-16、7-20、7-25、7-27轴和7-A、7-F、7-K、

测量放线专项方案(范本)

目录 第一章工程概况 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章施工组织及设备配置 (2) 第四章测量放线基本准则 (2) 第五章测量准备 (3) 第六章平面控制点的布置与施测 (3) 第七章轴线及各控制线的放样 (6) 第八章轴线及高程点放样程序 (15) 第九章施工时的各项限差和质量保证措施 (16) 第十章竣工测量与变形观测 (18) 第十一章质量控制 (19) 第十二章安全管理及安全保护措施 (21)

第一章工程概况 (注:叙述工程基本信息情况(项目组成、建筑面积、标高、层高等)、五方责任主体、控制点坐标位置、详细信息等) 本工程位于**,由一栋高层酒店与两栋单层的贵宾楼组成,高层酒店设一层地下室,地下部分总建筑面积约为17238.09㎡,地上部分由框架结构裙房和一栋框剪结构主楼组成,建筑面积约为49644.71㎡,裙房共三层,主楼的层数为20层,建筑高度78.3米;±0.000相当于85年黄海标高49.200米。 建筑抗震设防烈度为6度,地下室抗震等级主楼对应的相关周边外延2跨为三级,其余区 域为四级,主楼及裙房为三级;结构设计使用年限为50年。 本工程位于**市,本工程建设单位为**院,设计单位为**,监理单位为**,施工单位为中 天建设集团有限公司。 进场时,与建设单位坐标和高程控制点已办理交接手续,共四个坐标和黄海高程控制点。位于场地北侧的阏佰路旁,1#点(坐标:X=803441.373、Y=512966.246;高程:48.780m); 2#点(坐标:X=803441.199、Y=513088.886;高程:48.710m);拟建神火大道旁(场地内),3#点(坐标:X=803288.781、Y=513100.911;高程:48.360m);场地内西面(原上海日化厂内),4#点(坐标:X=803319.377、Y=512883.010;高程:48.720m)。 第二章编制依据 1.《工程测量规范》GB50026-2007; 2.《建筑变形测量规程》JGJ8-2016; 3.《工程测量基本术语标准》GB/T 50228-2011; 4.其他国家、行业现行标准规范; 5.公司企业标准; 6.本工程施工图纸; 7.本工程施工组织设计。

测量放线专项施工方案(参考模板)

测量放线专项施工方案 一、测量概述 1.1测量工作重点及方法 ±0.000m以下结构采用建筑平面控制网进行施测,使用全站仪进行高程传递并建立高程控制点,±0.000m以上结构采用建筑物内控法进行轴线竖向投测,从建筑外墙竖向传递高程,引测楼内做好1m控制线。具体的测控重点和方法见下表。 测量工程重点和方法

1.2工作难点及应对措施 1.2.1槽上可用场地相对较小,控制桩位保护要求高 应对措施:根据甲方提供的控制点,测设场地平面控制网,控制桩尽可能避开堆料区及机械运输路线,控制桩用脚手管搭设防护并用红白漆做好标识。并指定专人巡查维护,定期进行复测与修正,确保工程控制系统的准确性。 1.2.2场区面积大,平面控制网及高程控制点精度要求高 应对措施:根据业主提供的基准点,测设二级场区控制网。控制桩坐标使用计算机解算,平面控制网和高程控制点使用全站仪和水准仪进行闭合。整场区采用两级控制,形成完整统一的测控体系,以保证测量精度要求。 1.2.3建筑物高度高,轴线及标高竖向传递精度控制难度大 应对措施:轴线传递使用激光铅直仪向上每三层进行一次投测,投测点不少于3点,并固定光靶,使用经纬仪逐次将投测上来的点进行闭合,无误后,按先整体后局部对轴线及细部轴线进行施测。±0.000m以下使用钢尺传递高程。±0.000m以上在首层外墙四周用水准仪抄出建筑1m线,每层每段使用钢尺配合弹簧拉力器以98N的标准拉力,沿外墙大角垂直向上传递三个标高点(闭合差≤3mm)取平均值,以此为依据在作业面采用水准仪抄测标高控制线。

1.2.4轴系之间的转换复杂 应对措施:本工程轴线系统,是由楼座和地下车库两套轴线网组成,轴线网相互转换、衔接,要求测量人员必须仔细审图,科学解算,以做到万无一失。 1.2.5测控方法的选择及设备的选型是做好测量工作的难点 应对措施:对众多的测控方法,必须结合本工程的实际情况,进行合理比对、实际论证,确保方法的科学性、针对性、及现场可行性。 1.3准备工作 作为工程施工的基准—测量工作的准确度将影响工程的施工质量,测量工作将作为本工程结构施工的首要工作进行控制。施工测量准备工作是保证施工测量全过程顺利进行的重要环节,包括图纸的审核,测量定位依据点的交接与校核,测量仪器的检定与校核,测量方案的编制与数据准备,施工场地测量等内容。考虑本工程的重要性,对专业测量技术人员要精挑细选,反复审核,要求必须具备扎实的理论基础,丰富的实操技术,同时配备先进的测量仪器,采用科学的测量方法,并辅助以计算机进行计算、绘图,保证测量工作高精度、高效率的完成。 1.3.1现场勘察 到现场了解工程位置,核实测量基准点是否稳固,通视条件如何,勘察场区情况及周边情况,作好勘察记录。工程开工前进行工程现场标高测量,并将所得到的资料按业主要求制成图纸,上报业主方进行

唐家会副井井筒装备安装施工组织

XXXX市华兴能源有限责任公司唐家会煤矿副井井筒装备机电安装工程 施工组织设计 XX矿业集团中兴建安工程有限公司 二0一二年九月

唐家会煤矿副井井筒装备机电安装工程 施工组织设计编审会签 机电分公司会审: 编写人 项目经理 工程技术科 安全监察科 副总工程师 公司经理 总公司会审: 工程技术部 安全监察处 总工程师

目录 第一章工程概况 (1) 第一节概述 (1) 第二节主要工程内容 (1) 第三节施工依据 (3) 第二章施工准备 (4) 第一节施工技术准备 (4) 第二节主要施工设备 (6) 第三节施工设施 (7) 第四节钢件制作及防腐 (7) 第三章井筒装备施工 (13) 第一节施工程序 (13) 第二节安装工施工方法 (15) 第四章劳动组织及工期 (20) 第一节劳动组织 (20) 第二节施工工期 (22) 第五章质量标准 (22) 一、树脂锚杆 (22) 二、支座安装 (23) 三、罐道梁安装 (23) 四、罐道安装 (23) 五、管子梁、管座梁及电缆支架安装 (24) 六、其它构件 (24) 第六章安全措施 (24) 第七章工程创优规划和工程质量保证措施 (26) 一、工程质量创优目标 (26) 二、质量创优制度 (27) 三、质量保证体系 (27) 四、质量保证措施 (28) 第八章工期、安全保证措施 (28) 一、保证工期的主要措施 (28) 二、安全保证措施 (30) 第九章冬季施工安全措施 (33) 第十章环境保护及文明施工 (34) 附:钢丝绳、天轮梁选型及验算35拟投入的主要施工机械设备表 (39)

第一章工程概况 第一节概述 鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司唐家会煤矿位于鄂尔多斯市准格尔旗大路镇东孔兑村,井田面积28.58km2,资源储量8.05亿吨。矿井设计能力600万吨/年,系统能力不低于1500万吨/年。 唐家会煤矿副井井筒直径φ10.5m,井口标高+1282.8m,井底车场水平设计绝对标高+771 m,井塔高度64.8 m,提升机担负全矿矸石、人员、材料、设备等升降作业任务。 第二节主要工程内容 一、副井井口房机械设备安装: 1、井口摇台、井口安全门及支架、井口操车设备液压站及液压管路、回柱绞车、电动防爆双梁起重机以及过卷缓冲装置、滑绳溜车保护装置。 2、副井井口宽罐刚性及楔形罐道 3、副井井口摇台大梁 4、副井井口罐笼四角稳罐装置 5、副井井口交通罐稳罐装置 6、副井井口交通罐刚性罐道 二、副井井塔套架 三、副井井底井筒设备安装

桩基测量放线方案资料讲解

一、编制依据 1.施工图纸 陕西恒瑞建筑设计有限公司提供的各楼桩位平面布置图。 2.规范 《工程测量规范》(GB 50026—2007) 二、工程概况 1.总体概况 工程名称:大兴·公园府邸桩基础工程 工程地点:西安市大兴东路 业主名称:西安申丰房地产开发有限公司 设计单位:陕西恒瑞建筑设计工程有限公司 监理单位:陕西恒瑞项目管理有限公司 2.测量特点及主要内容 2.2.1测量特点: (1)在施测时,易受日照、风力等不利因素的影响。 (2)由于受到沉降、位移等影响,设置的测量点位可能会发生变化,会影响测量精度。 (3)施工现场交叉作业多会对测量有一定的干扰。 2.2.2测量作业的主要内容: (1)基坑平面控制网的布设及高程引测。 (2)把设计总图上的建筑物基础桩位,按设计和施工的要求,准确地测设到拟建区地面上,为桩基础工程施工提供标志,作为按图施工、指导施工的依据。 (3)各栋楼桩位测量放样。 (4)是进行桩基础施工监测,本工作由检测单位随机抽取桩总数的30%对成孔深度、垂直度、桩径等参数进行检测。 三、施工准备

施工准备工作是保证施工测量全过程顺利进行的重要环节,包括图纸审核,测量定位依据点的校核,测量仪器的检定与校核,测量放线数据的准备,施工场地测量等。 (1)检查图纸的平面位置、标高是否有矛盾,及时发现问题,及时反映,及时解决。 (2)会同监理对业主提供的轴线、水准点进行复核,并对控制点进行妥善保管 (3)对仪器设备重新进行检定。 四、场区平面控制网的布置 1.场区控制网布设原则及要求 (1)平面控制网应先从整体考虑,遵循“先整体,后局部,高精度控制低精度”的原则。 (2)控制点应选在通视良好、安全、易保护的地方。 (3)控制网点是工程施工过程中测量放线的依据,必须进行保护。 2.平面控制网的布设 据本工程的结构形式和特点,建立二级平面控制网来控制工程的整体施工。(控制网见附图) 平面控制网的精度技术指标应符合下表的规定 五、高程控制网的建立 为了控制桩顶标高,结合施工过程中交叉作业对标高控制的影响及现场地形条件,本工程采用由甲方提供的水准点标高数据采用双仪器高法向基坑东西侧各引测一个水准点,作为施工高程控制基准点。

测量放线施工方案

目录 一、编制依据2 二、人员及仪器设备2 三、测量放线方案3 四、放线座标图6 本工程为泰吉滨江DE组团商住楼工程,建筑面积约130000m2,多层

及高层,其中;E1、E2、E3、E4为多层,D1~D7为高层,短肢剪力墙结构,为使建筑物的测量放线工作有据可依,特制定方案如下: 编制依据 重庆泰吉置业有限公司;泰吉·滨江AC组团施工图纸 《工程测量规范》(GB50026-93) 公司《工程测量专业质量手册》 人员和仪器设备 人员配备: 设专职测量放线员二名,负责全部测量放线工作,项目技术负责人和现场施工员配合放线,平面放线时,再由四名工人协助放线。(注;测量放线员都持有上岗证) 仪器设备: NTS312B全站仪2台、DT2145系列电子经纬仪6台,DS3水准仪8台,铅锤仪5台、50m钢卷尺8把,5m钢卷尺10把,5m合金水准尺3根,线锤、墨斗、小线等其它工具。(注;全站仪,电子经纬仪、水准仪、钢卷尺均持有合格证)所有测量仪器和钢卷尺必须经过检测合格后方可使用,使用过程中要做好维修和保养工作,如发现仪器有失准现象,应立即确定失准过程中测量使用的范围,并上报处理。 测量放线方案 分四部分:工程定位测量放线;基础、楼层测量放线;装饰装修测量放线。 工程定位测量放线 (1)定位放线前,对场地进行必要的平整。 ⑵根据建设单位给定的建筑物位置定位放线,定出外墙轴线和首层外墙边线,

闭合复核无误后,在适当位置做出引桩,引桩的数量应能够定出建筑物的至少3条边为宜。引桩的位置设在井边,或离开一段距离至桩下无视觉障碍物,且易于保护的部位。引桩用50cm长的木桩钉入土内,地面处用混凝土浇筑保护好,并砌砖井围起来防止碰撞破坏。 ⑶根据建设单位给定的标准水准点向现场内引测标高,在场地周围及原有建筑物上做好标记,往返测量至少两次,确保无误后,用红漆将标高点描画成三角标记。 ⑷平面定位和标高引测做完后请规划单位、设计单位、监理单位和建设单位验线,做好签字验收手续。 2.基础测量放线 ⑴孔桩开挖之前,用经纬仪从定位引桩引到井圈上,然后以十字轴线为基准,分别定出其它轴线。 ⑵孔桩开挖1M后,用水准仪从现场临时水准点向桩下引测标高,在桩护壁上做标记,作为桩下施工的临时水准点。 (3) 人工挖孔桩混凝土浇完后,以控制线来放线确定墙柱插筋位置,并引测标高控制混凝土的高度。 (4)地下室墙柱混凝土浇完后,引测标高,在上面弹出地下室50线,作为支模和打地面的标高依据。 3.楼层放线 (1)上升结构采用内控点传递法。 每栋楼设置4个内控点,组成自成体系的矩形控制方格,控制点编号见内控点平面图(后附)。浇筑±层楼面混凝土过程中,按照每栋楼内控制点布置图预埋100×100×3mm铁板。待混凝土达到可上人强度时,铁板上用钢针划出纵、