固定式二氧化碳释放系统

机舱

1.若机舱失火,用手提式灭火器已经不能扑灭火灾时:

A.打开遥控释放站箱门,即自动发出CO2报警并关闭机舱风机,风油机及锅炉供油泵。

B.关闭机舱燃油柜出口阀。

C.确认所有工作人员已经离开机舱。

D.关闭机舱所有风口和出入口。

E.首先旋开1号气瓶瓶头阀,释放阀打开,然后旋开2号气瓶头阀的延时螺丝,延时20-40秒后,旋开气瓶瓶头阀,释放出灭火剂进行灭火。

F.如需立即释放灭火剂或自动延时失效时,手动扳开3号手柄,驱动气体开始释放。

G.1-3号瓶头阀及手柄在释放箱内三个手柄从左到右依次排列,钢瓶释放数量为14瓶

泵舱

2.若机舱失火,用手提式灭火器已经不能扑灭火灾时:

A.打开CO2释放控制箱。

B. 关闭泵舱燃油柜出口阀。

C确认所有工作人员已经离开泵舱。

D.关闭泵舱所有风口和出入口。

E.手动开启快开阀(1),然后打开释放阀控制气瓶瓶头阀(2)至泵舱的气控释放阀开启

F手动开启快开阀(4),然后打开释放阀控制气瓶瓶头阀(5),延时20-40秒后,旋开气瓶瓶头阀,释放出灭火剂进行灭火。

F.若气动失效时,应使用应急手柄扳动施放阀(7),手动施放

锅炉

A.打开CO2释放控制箱。

B. 关闭泵舱燃油柜出口阀。

C确认所有工作人员已经离开锅炉房。

D.关闭锅炉房所有风口和出入口。

E.手动开启快开阀(3),然后打开释放阀控制气瓶瓶头阀(2)至泵舱的气控释放阀开启

F手动开启快开阀(6),然后打开释放阀控制气瓶瓶头阀(5),延时20-40秒后,旋开气瓶瓶头阀,释放出灭火剂进行灭火。

F.若气动失效时,应使用应急手柄扳动施放阀(7),手动施放

注:锅炉和泵舱的1-7的阀门和手柄是释放箱内从左到右依次排列的7个手柄,泵舱需释放5瓶CO2,锅炉房需要释放2瓶CO2

二氧化碳焊机操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD644 二氧化碳焊机操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

二氧化碳焊机操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、电焊机外壳必须必须有良好的接零或接地保护。 2、电焊机电源的装拆应由电工进行。 3、电焊机的一次与二次绕组之间,绕组与铁芯之间,绕组、引线与外壳之间,绝缘电阻均不得低于0.5兆欧。 4、电焊机应设有单独开关箱。 5、焊钳与把线必须绝缘良好、连接牢固。 6、更换焊条应戴手套。 7、把线和地线禁止与钢丝绳接触,不得用钢丝绳和机电设备替零线。 8、所有地线接头必须连接牢固,清除焊渣时应带防护眼镜和面罩。 9、更换场地,移动把线时,应切断电源。 10、严禁手持把线爬梯登高。 11、在潮湿地点施焊时应在下面垫干木板等绝缘物体,防止触电。 12、雷雨时,应停止露天焊接作业。 13、电焊机应放在防雨和通风良好的地方。

消防安全灭火操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 消防安全灭火操作规程 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5763-86 消防安全灭火操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 (1)一般火灾的灭火原理 按照燃烧原理,一切灭火方法的原理是将灭剂直接喷射到燃烧的物体上或者将灭火剂喷洒在火源附近的物质上,使其不因火焰热辐射作用而形成新的火点。 (2)一般火灾灭火方法 ①冷却灭火法 将灭火剂直接喷射到燃烧的物体上,以降低燃烧的温度于燃点之下,使燃烧停止。或者将灭火剂喷洒在火源附近的物质上,使其不因火焰热辐射作用而形成新的火点。冷却灭火法是灭火的一种主要方法,常用水和二氧化碳作灭火剂冷却降温灭火。灭火剂在灭火过程中不参与燃烧过程中的化学反应。这种方法属于物理灭火方法。 ②隔离灭火法

隔离灭火法是将正在燃烧的物质和周围未燃烧的可燃物质隔离或移开,中断可燃物质的供给,使燃烧因缺少可燃物而停止。具体方法有: 把火源附近的可燃、易燃、易爆和助燃物品搬走; 关闭可燃气体、液体管道的阀门,以减少和阻止可燃物质进入燃烧区; 设法阻拦流散的易燃、可燃液体; 拆除与火源相毗连的易燃建筑物,形成防止火势蔓延的空间地带。 ③窒息灭火法 窒息灭火法是阻止空气流入燃烧区或用不燃烧区或用不燃物质冲淡空气,使燃烧物得不到足够的氧气而熄灭的灭火方法。具体方法是: 用沙土、水泥、湿麻袋、湿棉被等不燃或难燃物质覆盖燃烧物; 喷洒雾状水、干粉、泡沫等灭火剂覆盖燃烧物; 用水蒸气或氮气、二氧化碳等惰性气体灌注发生火灾的容器、设备;

二氧化碳气瓶充装操作规程

二氧化碳气瓶充装操作规程 1、充装前检查设备、管道状况:检查储罐液体低于0.3m3时不得充装;检查压力表、阀门、充装夹具、台秤,如有异常现象立即处理保持安全完好状态方能充装。 2、充装前必须检查确认气瓶是经过检查合格或妥善处理了的,并排空瓶内余压。 3、开启液体泵上回流阀,平稳开启泵上进液阀,让泵进液预冷三至五分钟。用卡子连接代替螺纹连接时,仔佃检查确认瓶阀出口螺纹型式是外螺纹,夹好气瓶后对气瓶进行称重,打开充装排阀门少量排空后进行充装。 4、公称工作压力为15.0Mpa的二氧化碳气瓶充装系数是0.60。每瓶充装量控制在24Kg以下,严禁超装;打开的充装气瓶不少于2个,并通过控制泵速或开启充装排回气阀,控制充装管道内压力一般为5Mpa,严禁高于8.0Mpa. 5、开启瓶阀应缓缓操作,并应注意监听瓶內有无异常音响;换瓶时操作者要站在气瓶出口的侧面,其面部与出气口保持90度,以免气体吹出伤人。 6、充装过程中,应随时检查气瓶各处的密封状况,瓶壁温度是否正常。发现设备管道漏气、阀门失灵等异常现象应立即停止充气,卸压处理后再充装。 7、最后一批气瓶充装时,泵速降低至500转/分以下。当该批气瓶充装量合格时立即关闭泵进液阀,待泵工作2-3分钟后,将调速器转速复零,先关调速器再关电机。 8、关闭液体泵后,开启充装管道回流阀门,回收管内余液至储罐内,约五分钟后关闭储罐回气阀、充装管道回流阀,再打开充装夹具排空卸压。 9、充装岗位应保持空气流通,防止二氧化碳气体含量超标给人体造成危害;操作中防止皮肤接触液体二氧化碳,以免引起冻伤。10、充装后的气瓶,应由气瓶检查员逐只复称充装重量,并检查瓶内压力、瓶阀与瓶口连接的密封性、瓶体有无变形或泄漏、瓶体温度有无异常升高,气瓶附件、警示标签是否完整,不符合要求时应妥善处理。10、气瓶充装员应及时填写“充装合格证”粘贴于气瓶明显部位,并认真填写充装记录,做到内容完整,字迹清晰。气瓶充装记录保存时间不应少于2年。

二氧化碳焊安全操作规程(最新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 二氧化碳焊安全操作规程(最新 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

二氧化碳焊安全操作规程(最新版) 1.操作人员必须熟悉本设备性能、结构及维护保养知识。 2.此类设备属特种作业设备,必须持证上岗,上岗证由市劳动部门统一颁发。 3.作业前必须正确佩戴和使用劳保用品,工作服要求三紧:领口紧、袖口紧、下摆紧。 4.严禁酒后作业、疲劳作业、情绪化作业;严禁穿拖鞋、光膀、穿短裤进入作业现场。 5.工人操作时要要穿戴焊帽、眼镜及必要的绝缘防护用具; 6.作业前,二氧化碳气体应先预热10min。开气时,操作人员必须站在瓶嘴的侧面。 7.焊机使用前应检查供气系统,不得在漏气的情况下运行。 7.气瓶应小心轻放竖立固定,防止倾倒。气瓶与热源距离应大

于3米。 8.焊接铜、铝、锌、锡等有色金属时,应通风良好,焊接人员应戴防毒面罩、呼吸滤清器或采取其他防毒措施。 9.当消除焊缝焊渣时,应戴防护眼镜,头部应避开敲击焊渣飞溅方向。 10.移动焊机时,应取出机内易损电子器材单独搬动。 11.焊机内的接触器、断电器的工作元件,焊枪夹头的夹紧力以及喷嘴的绝缘性能等,应定期检查。 12.气体保护焊机作业结束后,禁止立即用手触摸焊枪导电嘴,以免烫伤。 13.采用电热器使二氧化碳气瓶内液态二氧化碳充分氧化时,焊机必须使用规范的输入电压,应低于36V;外壳接地可靠。工作结束立即切断电源和气源。 14.焊把、焊枪要轻拿轻放,严禁用力拉焊把线、焊机二次线,包括送丝机构线。 15.操作者应在上风一侧,并与焊接枪保持300mm以上的距离。

消防安全灭火操作规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K4841 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 消防安全灭火操作规程 标准版本

消防安全灭火操作规程标准版本操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 (1)一般火灾的灭火原理 按照燃烧原理,一切灭火方法的原理是将灭剂直接喷射到燃烧的物体上或者将灭火剂喷洒在火源附近的物质上,使其不因火焰热辐射作用而形成新的火点。 (2)一般火灾灭火方法 ①冷却灭火法 将灭火剂直接喷射到燃烧的物体上,以降低燃烧的温度于燃点之下,使燃烧停止。或者将灭火剂喷洒在火源附近的物质上,使其不因火焰热辐射作用而形成新的火点。冷却灭火法是灭火的一种主要方法,

常用水和二氧化碳作灭火剂冷却降温灭火。灭火剂在灭火过程中不参与燃烧过程中的化学反应。这种方法属于物理灭火方法。 ②隔离灭火法 隔离灭火法是将正在燃烧的物质和周围未燃烧的可燃物质隔离或移开,中断可燃物质的供给,使燃烧因缺少可燃物而停止。具体方法有: 把火源附近的可燃、易燃、易爆和助燃物品搬走; 关闭可燃气体、液体管道的阀门,以减少和阻止可燃物质进入燃烧区; 设法阻拦流散的易燃、可燃液体; 拆除与火源相毗连的易燃建筑物,形成防止火势蔓延的空间地带。 ③窒息灭火法

窒息灭火法是阻止空气流入燃烧区或用不燃烧区或用不燃物质冲淡空气,使燃烧物得不到足够的氧气而熄灭的灭火方法。具体方法是: 用沙土、水泥、湿麻袋、湿棉被等不燃或难燃物质覆盖燃烧物; 喷洒雾状水、干粉、泡沫等灭火剂覆盖燃烧物; 用水蒸气或氮气、二氧化碳等惰性气体灌注发生火灾的容器、设备; 密闭起火建筑、设备和孔洞; 把不燃的气体或不燃液体(如二氧化碳、氮气、四氯化碳等)喷洒到燃烧物区域内或燃烧物上。 (3)火灾种类及灭火常识 ①火灾按照燃烧的对象可以分为: A类火灾:普通固体可燃物燃烧引起的火灾,固体火灾应先用水型、泡沫、磷酸胺盐干粉、卤代烷型

消防安全岗位安全操作规程正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.消防安全岗位安全操作规 程正式版

消防安全岗位安全操作规程正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1、消防安全管理人员每月检查一次消火栓、消防泵、灭火器等消防器材,确保全部消防器材安全有效。 2、每年6~7月份组织一次本公司全员参加的消防演习一次,使全体职工了解相关消防安全知识,确保每位职工都能熟练运用各种消防器具。 3、每季度由消防中心检查一次公司库区内的地上消火栓。 4、每周手动演练启动一次消防泵,并指派专人经常查看消防泵的发动机油量是否符合规定,冷却水是否加满,出水口阀

是否关闭,消防水带有无破损口。 5、消防水池中消防储备水保证平时不被动用,水量不够及时补充,使用后的补给恢复时间不超过48小时。经常检查水池壁有无渗漏现象,冬天应检查消防水是否结冰,发现结冰及时清除冰块。 6、灭火器按要求定期检验、充装,发现破损无法使用及时更新补充,确保各种灭火器具安全有效。 7、消防桶、消防锨、消防沙等其他消防器材由消防安全员专门管理。 ——此位置可填写公司或团队名字——

二氧化碳安全操作规程

二氧化碳气瓶的搬运存放安全使用注意事项 为了规范二氧化碳气瓶安全存放和使用情况,防止发生意外伤害,特制定本规定。 一、二氧化碳气瓶的搬运: 气瓶要避免敲击、撞击及滚动。阀门是最脆弱的部份,要加以保护,因此,搬运气瓶,要注意遵守以下的规则: 1、搬运气瓶时,不得使气瓶突出车旁或两端,并应采取充分措施防止气瓶从车上掉下。运输时不可散置,以免在车辆行进中,发生碰撞。不可用铁链悬吊,可以用绳索系牢吊装,每次不可超过一个。如果用起重机装卸超过一个时,应用正式设计托架。 2、气瓶搬运时,应罩好气钢瓶帽,保护阀门。 3、避免使用染有油脂的人手、手套、破布接触搬运气瓶。 4、搬运前,应将联接气瓶的一切附件如压力调节器等卸去。 二、二氧化碳气瓶的存放 1、气瓶应贮存于通风阴凉处,不能过冷、过热或忽冷忽热,使瓶材变质。也不能暴于日光及一切热源照射下,因为暴于热力中,瓶壁强度可能减弱,瓶内气体膨胀,压力迅速增长,可能引起爆炸。 2、气瓶附近,不能有还原性有机物,如有油污的棉纱、棉布等,不要用塑料布、油毡之类盖,以免爆炸,勿放于通道,以免碰跌。 3、不同气瓶不能混放。空瓶与装有气体的瓶应分别存放。

4、在实验室中,不要将气瓶倒放、卧倒,以防止开阀门时喷出压缩液体。要牢固地直立,固定于墙边或实验桌边,最好用固定架固定。 5、接收气瓶时,应用肥皂水试验阀门有无漏气,如果漏气,要退回厂家,否则会发生危险。 三、二氧化碳气瓶的使用注意事项 1、使用前检查连接部位是否漏气,可涂上肥皂液进行检查,调整至确实不漏气后才进行实验。使用时必须熟悉防火、消防器具的存放点并熟练掌握其使用方法 2、使用时先逆时针打开钢瓶总开关,观察高压表读数,记录高压瓶内总的二氧化碳压力,然后顺时针转动低压表压力调节螺杆,使其压缩主弹簧将活门打开。这样进口的高压气体由高压室经节流减压后进入低压室,并经出口通往工作系统。使用后,先关闭顺时针关闭钢瓶总开关,再逆时针旋松减压阀。 3、钢瓶千万不能卧放。如果钢瓶卧放,打开减压阀时,冲出的二氧化碳液体迅速气化,容易发生导气管爆裂及大量二氧化碳泄漏的意外。 4、减压阀、接头、及压力调节器装置正确连接且无泄漏、没有损坏、状况良好。 5、旧瓶要求厂家定期接受安全检验,超过钢瓶使用安全规范年限,接受压力测试合格后,才能继续使用。 东营威玛钻具有限公司安全管理办公室 2017/9/11

二氧化碳保护焊机安全操作规程

二氧化碳保护焊机安全操作规程 1. 此类设备属特种作业设备,必须持证上岗,上岗证由市劳动部门统一颁发。 2. 本机必须由受过专业培训的人员操作; 3. 在移动焊机时,应取出机内易损电子器材单独搬动。 4. 焊机内的接触器、断电器的工作元件,焊枪夹头的夹紧力以及喷嘴的以及喷嘴的绝缘性能等,应定期检查。 5. 咼频引弧焊机或装有咼频引弧装置时,焊接电缆都应有铜网编织屏蔽套,并可靠接地。 6. 焊机使用前应检查供气、供水系统,不得在漏水、漏气的情况下运行。 7. 气体保护焊机作业结束后,禁止立即用手触摸焊枪导电嘴,以免烫伤。 8. 盛装保护气体的高压气瓶就小心轻放竖立固定,防止倾倒。气瓶与热源距离应大于3m 9. 采用电热器使二氧化碳气瓶内液态二氧化碳充分氧化时,焊机必须使用规范的输入电压,应低于 36V;外壳接地可靠。工作结束立即切断电源和气源。 10. 在无严重影响焊机绝缘性能和引起腐蚀的环境中使用; 11. 焊机必须有符合规范的接地装置,必要时安装漏电保护器;

12. 工人操作时要要穿戴焊帽、眼镜及必要的绝缘防护用具; 13. 焊把、焊枪要轻拿轻放; 14. 严禁用力拉焊把线、焊机二次线,包括送丝机构线; 15. 操作工要按照工艺要求选择焊接电流、电压; 16. 对于抽头式焊机,严禁焊接时调节电压; 17. 焊机要定期(一个月)进行除尘保养,包括送丝软管; 18. 焊机不使用时,要切断电源,妥善保管; 19. 在连续施焊过程中,随时清理喷嘴内焊渣。 20. 焊丝上有油污必须清理,否则影响焊接质量。 21. 如果发现电机火花过大应及时修理。 22. 随时注意导电嘴的磨损情况,注意焊丝的存放,防止生锈。

二氧化碳回收操作规程完整

双多化工 3万吨/年二氧化碳回收装置工艺技术操作规程

双多化工 二O一二年八月 目录 第一章项目简介........................................................................................................ 1 第一节项目名称:......................................................... 1第二节项目地址:......................................................... 1 第二章装置简介........................................................................................................ 1 第一节装置规模........................................................... 1第二节工艺技术........................................................... 1第三节主要设备........................................................... 2第四节二氧化碳的性质..................................................... 3 第三章工艺过程介绍................................................................................................ 3 第一节压缩吸附部分....................................................... 3第二节精馏贮存部分....................................................... 5第三节冷冻液化部分....................................................... 5 第四章装置的操作.................................................................................................... 5 第一节首次开车准备....................................................... 5 1、1管路系统的准备工作.................................................................................................... 5 1、2机泵、控制系统的单体试车........................................................................................ 7第二节正常开车步骤....................................................... 8 2、1压缩吸附部分................................................................................................................ 8 2、2 精馏部分....................................................................................................................... 8 2、3 冷冻部分....................................................................................................................... 9第五章装置的正常运行........................................................................................ 10 第一节压缩吸附部分.................................................... 10 1、1第一冷却器................................................................................................................ 10 1、2干燥床的操作及再生................................................................................................ 10 1、3 吸附床的操作及再生............................................................................................... 11

二氧化碳检验操作规程.docx

郴州市普尔二氧化碳有限公司检验操作规程 发放号: 受控状态: 郴州市普尔二氧化碳有限公司 颁布实施

1、本厂生产的工业液体二氧化碳根据《工业液体二氧化碳》国家标准中的规定进行检验。 2、生产的工业液体二氧化碳由质检科检验员进行检验。 3、在检验中有任何一项不符合标准要求时,应自该批产品中重新加倍抽样检验,若仍有任何一项不符合标准要求时,则该批产品不合格。 6、检验工业产品时检验人员要认真负责,数据要准确 7、出厂检验报告要逐车(气瓶逐批)送出,交给客户。 8、。全体人员必须树立以质量求生存的原则,检验人员要以“质量第一、 用户至上”的思想,做到不合格的产品禁止出厂。

1、工业液体二氧化碳的质量应符合下列要求 国家标准 GB/T6052-1993-2011≤工业液体二氧化碳≥ 项目指标 二氧化碳 %( v/v )≥99 油份 按标准 4,4 检验按标准 4,4检验按标准 4,4检 合格合格验合格 一氧化碳、硫化氢、磷化氢及有机还原物b 按标准 4,6检验按标准 4,6检— 合格验合格 气味无异味无异味无异味水份露点 / ℃≤--60-65游离水无--2、当检验结果有一瓶不符合标准时,应重新加倍抽样检验,若仍有一瓶不符合标准要求时,则该产品为不合格产品。 3、将检验结果做好记录,填写产品检验报告。 4、检验方法:

v1.0可编辑可修改 、二氧化碳含量测定 4. 3. 3二氧化碳快速测定仪,参见附录1 L型二氧化碳测定仪,吸收器容积( 100 ±) ml, 其中 99-100ml 处的最小分度值为 , 误差不超过±。 4.3.4测定 检查测定仪,接头应牢固,活塞转动灵活且不漏气。 从取样点引出一根橡胶管,调节控制阀,使气体流量适中、稳定。 打开 L 型二氧化碳测定仪的两通旋塞C、 D,将橡胶管与旋塞 C 处的玻璃管相连,让样品气充 分置换测定仪及其连接管道中的空气(置换用气应大于被置换容积的10 倍),关闭旋塞D,再关闭旋塞 C,取下橡胶管。迅速旋转旋塞 D 数次,使仪器内的压力与大气压相平衡,确保取样体积的一 致性。 向 B 中注入 105ml 浓度为 300g/L 氢氧化钾溶液,慢慢开启旋塞D,使溶液流入吸收器A,当

单位消防安全操作规程

单位消防安全操作规程 (一)动火管理制度: 1. 凡在本公司内需要动火的人员(包括外来施工人员)必须提前到安全部申报并经公司领导审批后方可动火。 2. 落实现场防火监护人员并配备相应的灭火器材。 3. 动火过程中,一旦发现不安全苗头时,要立即停止动火作业。 4. 发生火灾事故时,要及时处理、扑救并报警。 5. 动火人员要严格执行安全操作规程。 6. 凡储存有易燃、爆炸品的车间、仓库、堆场,未彻底排除干净的,严禁动火。 7. 作业人员和现场监护人在动火完毕后,应彻底清除现场火种,方可离开现场 电焊工的防火操作规程 1、电焊工在操作前要严格检查所用工具(包括电焊机设备、线路设备、电缆线的接点等),使用的工具均应符合标准。 2、电焊应有单独开关,装在防火、防火的闸箱内,电焊机应设防雨棚。开关箱保险丝的熔量就灰该机的1.5倍。保险丝不准用铜丝或者铁丝代替。 3、焊割部位必须与氧气瓶、乙瓶及各种易燃物、可燃材料隔离,二瓶之间的距离不得小于5m,与明火之间的距离不得小于10m。 4、电焊机必须有专用接地线直接放在焊件上,接地线不准接在建筑物、机械设备、各种管道、避雷引下线和金属架上借路使用,防止接触火花,造成火灾事故。 5、电焊机一、二次接线应用线鼻子压接牢固,同时应加装防护罩,防止松动、短路放弧引燃可燃物。 6、严格执行防火规定和各项防火要求,操作时采取相应的防火措施。 气焊工的防火操作规程 1、氧气瓶、乙炔瓶和焊割器具的安全设备必须齐全有效。 2、氧气瓶、乙炔瓶和液化石油气在应设置专用房间单独分开存放并有专人管理、要有灭火器材和防火标记。 3、乙炔瓶与氧气瓶应保持足够的安全距离。 4、乙炔瓶与氧气瓶不准存放在高低压架空线路下方或变压器旁。在高空焊割时,也不要放在焊部分的下方,应保持一定的距离。 5、乙炔瓶与氧气瓶应起立使用,禁止平放卧倒使用,以防止油类落在氧气瓶上;油脂或沾油的物品不要接触氧气瓶、导管及其零部件。 6、回火阻止器及导管发生冻结时,只能用蒸气、热水解冻,严禁使用火烤或金属敲打。测定气体导管及其分配装置在无漏气现象时,应用气体探测仪或用肥皂水等简单方法测试,严禁用明火测试。 7、焊割时要严格遵守操作规程和程序。焊割操作时先开乙炔气点燃,然后再开氧气进行调火。操作完毕时按相反程序关闭。瓶内气体不能用尽必须留有作气。

二氧化碳气体化验分析操作规程(新版)

二氧化碳气体化验分析操作规 程(新版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0301

二氧化碳气体化验分析操作规程(新版) 1、二氧化碳(CO2 )的成品化验,由检验员依据国标规定正确操作.做到采样正确、操作规范、记录整齐、计算无误、报告正规、结论正确。 2、瓶装气体应成批检验,并按下表规定的瓶数随机抽样检验。 产品批量,瓶 1~8 9~15 16~25 26~50 >51 抽样数量,瓶 2

3 4 5 6 3、二氧化碳按照GB/T6052-93的规定,用氢氧化钾溶液测定,同一样品两次平行测定结果之差不应超达0.05%,其算术平均值作为分析结果,其质量应符合下表要求: 项目 指标 二氧化碳纯度,10-2 (V/V) ≧99.9 游离水,10-2 (m/m) ≦0.05 油分

无油分 气味 无异味 4.当检验结果有一瓶不符合国家标准要求时,应重新加倍抽样 检验,若仍有一瓶不符合国家标准要求时,则该批产品为不合格品。 5.按规定认真填写《气体分析记录》,出具《气体分析报告单》。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

二氧化碳焊机安全操作规程

二氧化碳焊机安全操作规程 1、电焊机外壳必须必须有良好的接零或接地保护。 2、电焊机电源的装拆应由电工进行。 3、电焊机的一次与二次绕组之间,绕组与铁芯之间,绕组、引线与外壳之间,绝缘电阻均不得低于0.5兆欧。 4、电焊机应设有单独开关箱。 5、焊钳与把线必须绝缘良好、连接牢固。 6、更换焊条应戴手套。 7、把线和地线禁止与钢丝绳接触,不得用钢丝绳和机电设备替零线。 8、所有地线接头必须连接牢固,清除焊渣时应带防护眼镜和面罩。 9、更换场地,移动把线时,应切断电源。 10、严禁手持把线爬梯登高。 11、在潮湿地点施焊时应在下面垫干木板等绝缘物体,防止触电。 12、雷雨时,应停止露天焊接作业。 13、电焊机应放在防雨和通风良好的地方。 14、焊接现场不准堆放易燃、易爆物品,使用电焊机必须按规定穿戴防护用品。 15、交流弧焊机一次电源线长度应不大于5米,电焊机二次线电缆长度应不大于30米。 16、严禁在易燃易爆、带压力的容器和管道上施焊,焊接带电的设备必须切断电源。 17、焊接贮存过易燃、易爆、有毒物品的容器或管道,一定将其冲洗

干净并将所有的孔口打开。 18、在密闭金属容器内施焊时,容器必须可靠接地、通风良好,并应有人监护。严禁往容器内输入氧气。 19、焊接预热工件时,应有石棉布或挡板等隔热措施。 20、清除焊渣采用电弧气刨清根时,应戴防护眼镜或面罩,防止铁渣飞溅伤人。 21、多台焊机同时施焊时,焊接平台或焊件必须接地,并设置防光棚。 22、必须在易燃、易爆气体或液体的扩散区域施焊前,必须得到有关部门的检试许可证。施工时,应清除周围的易燃、易爆物品或进行可靠的防护措施。 23、电焊结束后,应切断焊机电源并检查操作地点,确定没有明火后,方可离去。 24、电焊着火时,应先切断焊机电源,再用二氧化碳、1211于粉等灭火器灭火,禁止使用泡沫灭火器。 广州柏创机电设备有限公司

消防设施安全操作规程

编号:SM-ZD-47133 消防设施安全操作规程Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

消防设施安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 1. 落实“谁主管,谁负责”的原则。 2. 实行防火责任人全面负责仓库的消防安全管理工作。 3. 掌握消防器材的操作使用和维护保养方法。 4.各类货物的堆放严禁阻挡各种消防器材设备使用。 5. 公司内严禁吸烟,不准烧焊(割焊),要动用明火的人员必须到安全部办理申请手续,方可作业。 6. 各类危险物品不准堆放在一般货物仓库内。 7. 物品入库前应有专人负责检查,确实无火种等隐患后,方可入库。 8. 公司内电器设备必须由持有合格证的电工进行安装、检查和维修,电工应严格遵守各项电器操作规程。 9. 各类机动车装卸物品后,不准在库区内停放及维修。 10.公司人员离开仓库之前必须要关好门窗及一切电源,并严格检查是否有其他火灾隐患。

二氧化碳灭火器的使用安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD374 二氧化碳灭火器的使用安全操作规程 通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

二氧化碳灭火器的使用安全操作规 程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 二氧化碳灭火器主要用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。二氧化碳具有较高的密度,约为空气的1.5倍。在常压下,液态的二氧化碳会立即汽化,一般1kg的液态二氧化碳可产生约0.5立方米的气体。因而,灭火时,二氧化碳气体可以排除空气而包围在燃烧物体的表面或分布于较密闭的空间中,降低可燃物周围或防护空间内的氧浓度,产生窒息作用而灭火。另外,二氧化碳从储存容器中喷出时,会由液体迅速汽化成气体,而从周围吸引部分热量,起到冷却的作用。 安全操作规程: 1.使用前先把灭火器上下干颠倒几次,使筒内二氧化碳液体松动气化,在距燃烧物5m左右,先撕掉小铅块,拔出保险销,操作者站在火焰上风有效距离2——3米外。 2.一只手握住喷嘴对准火焰根部,另一只手用力按下压把,二氧化碳气体即从喷嘴喷射出。同时适当摆喷嘴,

二氧化碳检验操作规程样本

郴州市普尔二氧化碳有限公司检查操作规程 发放号: 受控状态: 郴州市普尔二氧化碳有限公司 颁布实行

1、本厂生产工业液体二氧化碳依照《工业液体二氧化碳》国标中规定进行检查。 2、生产工业液体二氧化碳由质检科检查员进行检查。 3、在检查中有任何一项不符合原则规定期,应自该批产品中重新加倍抽样检查,若仍有任何一项不符合原则规定期,则该批产品不合格。 6、检查工业产品时检查人员要认真负责,数据要精确 7、出厂检查报告要逐车(气瓶逐批)送出,交给客户。 8、。全体人员必要树立以质量求生存原则,检查人员要以“质量第一、顾客至上”思想,做到不合格产品禁止出厂。

1、工业液体二氧化碳质量应符合下列规定 国标GB/T6052-1993-≤工业液体二氧化碳≥ 2、当检查成果有一瓶不符合原则时,应重新加倍抽样检查,若仍有一瓶不符合原则规定期,则该产品为不合格产品。 3、将检查成果做好记录,填写产品检查报告。 4、检查办法:

4.3、二氧化碳含量测定 4. 3. 3 二氧化碳迅速测定仪,参见附录1 L型二氧化碳测定仪,吸取器容积(100 ±0.5)ml,其中99-100ml处最小分度值为0.05ml,误差不超过±0.01ml。 4.3.4 测定 检查测定仪,接头应牢固,活塞转动灵活且不漏气。 从取样点引出一根橡胶管,调节控制阀,使气体流量适中、稳定。 打开L型二氧化碳测定仪两通旋塞C、D,将橡胶管与旋塞C处玻璃管相连,让样品气充分置换测定仪及其连接管道中空气(置换用气应不不大于被置换容积10倍),关闭旋塞D,再关闭旋塞C,取下橡胶管。迅速旋转旋塞D多次,使仪器内压力与大气压相平衡,保证取样体积一致性。

二氧化碳充装作业安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A99676 二氧化碳充装作业安全操作规程标 准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

二氧化碳充装作业安全操作规程标 准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1. 充装前必须戴好劳动保护手套,对设备状况、压力表、充装卡具、称重衡器的灵敏度进行认真地检查,如有异常现象,应立即更换,严禁带病充装。 2. 充装前认真检查所充装的气瓶是否通过检查,合格,不合格气瓶禁止充装。 3. 保持充装间通道畅通,室内放置钢瓶(空瓶)与(实瓶)不得过多。 4. 认真确认气瓶重量、容积等数据,然后按二氧化碳法定充装系数计算充装量,严禁超压充装。

消防安全管理制度及操作规程

消防安全管理制度 消防安全管理制度是全项目部人员在消防安全方面应该共同遵守的行为准则,是国家消防法律、法规和行政规章在学院的延伸和具体化。为了使消防安全落到实处,结合项目部自身特点,制订出本制度,使消防管理工作做到有章可循,避免盲目管理。 一、消防安全管理制度 (1)、动火管理制度 1. 凡在本公司内需要动火的人员(包括外来施工人员)必须提前到安全部申报并经公司领导审批后方可动火。 2. 落实现场防火监护人员并配备相应的灭火器材。 3. 动火过程中,一旦发现不安全苗头时,要立即停止动火作业。 4. 发生火灾事故时,要及时处理、扑救并报警。 5. 动火人员要严格执行安全操作规程。 6. 凡储存有易燃、爆炸品的车间、仓库、堆场,未彻底排除干净的,严禁动火。 7. 作业人员和现场监护人在动火完毕后,应彻底清除现场火种,方可离开现场。 (2)、仓库消防安全管理制度 1. 落实“谁主管,谁负责”的原则。 2. 实行仓库防火责任人全面负责仓库的消防安全管理工作。 3. 仓库保管员必须掌握消防器材的操作使用和维护保养方法。 4. 仓库内各类货物的堆放严禁阻挡各种消防器材设备使用。 5. 仓库内严禁吸烟,不准烧焊(割焊),要动用明火的人员必须到安全部办理申请手续,方可作业。 6. 各类危险物品不准堆放在一般货物仓库内。

7. 物品入库前应有专人负责检查,确实无火种等隐患后,方可入库。 8. 仓库内电器设备必须由持有合格证的电工进行安装、检查和维修,电工应严格遵守各项电器操作规程。 9. 仓管人员离开仓库之前必须要关好门窗及一切电源,并严格检查是否有其他火灾隐患。 11.仓库内储存的货物,按不同性质、类别分堆,不准使用电烫斗、电炉、电钟、电烙铁、电视机及交流收音机等电器设备。 (3)、用电安全管理制度 1. 为防止用电造成火灾事故发生,凡动用电维修、安装各类用电设备者必须持证上岗。 2. 非电工人员严禁动用、检查、安装各类用电设备,外来人员要动用电时必须到安全部门交用电说明并报行政部电工审批后方可作业。 3. 发现用电设施损坏、不安全(包括各类电器)应及时向安全部门汇报。 4. 严禁使用不符合国家规定的插座和电线。 5. 电工安装、维修用电设施时,穿戴好绝缘鞋及防护手套。 6. 安全管理部和电工要定期对各类用电设备进行检查,如有发现各类电器、电线等用电设施损坏,及时更换。 7. 所有宿舍、办公室、仓库等部门人员在离开时要切断电源,防止火灾事故发生。 (4)、消防设备器材维护管理制度 1、应定期组织人员对消防设施、器材进行检测、维护保养,确保完整好用。

二氧化碳灭火器的使用安全操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L2036 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 二氧化碳灭火器的使用安全操作规程正式样本

二氧化碳灭火器的使用安全操作规 程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 二氧化碳灭火器主要用于扑救贵重设备、档案资 料、仪器仪表、600伏以下电气设备及油类的初起火 灾。二氧化碳具有较高的密度,约为空气的1.5倍。 在常压下,液态的二氧化碳会立即汽化,一般1kg的 液态二氧化碳可产生约0.5立方米的气体。因而,灭 火时,二氧化碳气体可以排除空气而包围在燃烧物体 的表面或分布于较密闭的空间中,降低可燃物周围或 防护空间内的氧浓度,产生窒息作用而灭火。另外, 二氧化碳从储存容器中喷出时,会由液体迅速汽化成 气体,而从周围吸引部分热量,起到冷却的作用。

安全操作规程: 1.使用前先把灭火器上下干颠倒几次,使筒内二氧化碳液体松动气化,在距燃烧物5m左右,先撕掉小铅块,拔出保险销,操作者站在火焰上风有效距离2——3米外。 2.一只手握住喷嘴对准火焰根部,另一只手用力按下压把,二氧化碳气体即从喷嘴喷射出。同时适当摆喷嘴,使气体横扫整个火焰根部,并逐渐向前推移。灭火器应始终保持直立状态,不能横卧或颠倒使用。 3.如遇多处明火,可移动位置点射着火点,直至火焰点完全熄灭,不留明火为止,防止复燃。 4.火灭后,抬起灭火器压把,即停止喷射。 此处输入对应的公司或组织名字 Enter The Corresponding Company Or Organization Name Here

二氧化碳灭火器的维修操作规程

二氧化碳灭火器的维修操作规程 一、外观检查灭火器在维修前,首先应按照灭火器维修技术要求,对灭火器进行外观检查。检查中发现使用年限超12 年以及桶底出现锈蚀严重及漆皮脱落的灭火器,不予维修,做以永久性标记并填写报废单。 二、卸压将外观检查合格的灭火器进行卸压。首先应打开灭火器阀体上的操作机构,放掉其内部压力。 三、解体将卸压过的灭火器进行拆卸。拆卸时将灭火器安装在专用夹具上,用专用扳手卸下灭火器的器头。用清水将灭火器的器头和桶体进行清洗。 四、分体进行维修将器头总线全部拆卸,清理器头内部。用压缩空气将虹吸管内部清洗干净,保证气瓶畅通无阻。更换密封圈、芯,更换保险片。检查顶杆、弹簧是否完好,然后进行水压试验。 五、水压试验将清洗过的桶体注满水,水温不能低于5C°清水后,安装在水压试验台上,然后启动试压泵,反复升压、卸压几次,排除水中的气体,再将压力缓慢均匀的升至灭火器维修技术要求中水压试验应达到的压力值即:22.5MPA,稳定保持一分钟,注意观察不得有泄露和宏观变形。水压试验后,应填写水压试验记录,对有泄露或宏观变形的灭火器应予报废。并填写报废单,并在桶体上做永久性标记。 六、烘干处理将水压试验合格的桶体放尽水份,倒置于烘干设备中,烘干设备不得超过100 C°。以防漆皮脱落,待桶体内部彻底干燥后,从烘干设备中取出,准备组装。 七、灭火器的组装将修理好的灭火器的器头与经过烘干的桶体连接处涂性质稳定的密封填料,连接后应留有3-4 条螺纹各连接处应密封良好,准备充装二氧化碳灭火剂。 八、灭火剂的充装将组装好的灭火器的器头出口处与灌充机控制台连接好,打开阀门的操作机构进行二氧化碳的充装,其充装量必须符合规定。相应规格基础上减去0.5 所得值。灭火器充装误差不变。 九、气密试验将充装好的灭火器直立放置在50 C°-55 C°的清水中,水面应高于灭火器顶端50mm 以上,保持60 分钟、并注意观察有无泄露气泡。 十、出厂检验将维修合格后的灭火器安装喷射管,装上保险销打好铅封,外表擦净。最后贴上消防局印制的标有灭火器维修时间,检验号的维修合格证、准备出厂。