钢筋工程施工技术交底

一、施工准备

1、材料准备

( 1) 进场钢筋必须要有原材料质量证明书, 钢筋的品种性能和质量必须符合设计要求和现行国家标准的规定。进场钢筋, 表面必须清洁无损伤, 不得带有颗粒状或片状铁锈、裂纹、结疤、油渍和漆污等。

( 2) 力学性能试验: 从每批钢筋中任选两根钢筋, 每根取两个试样分别进行拉伸试验和弯曲试验。如有一项试验结果不符合要求, 则从同一批中另取双倍数量的试样重作各项试验。如仍有一个试样不合格, 则该批钢筋为不合格品。经复试合格后由试验室填写复试单回执后, 方可进行钢筋加工。

本工程所用钢筋型号有:

HPB235: 钢筋抗拉强度设计值fy=210N/mm2( 用于本工程±0.00以上结构设计中的一级钢) ;

HPB300: 钢筋抗拉强度设计值fy=270N/mm2( 用于本工程±0.00以下( 含±0.00) 结构设计中的一级钢) ;

HRB400: 钢筋抗拉强度设计值fy=360N/mm2( 用于本工程±0.00以下( 含±0.00) 结构设计中的箍筋、拉筋及不考虑抗震

要求的结构设计中) ;

HRB400E: 钢筋抗拉强度设计值fy=360N/mm2( 用于本工程结构设计中的三级钢) 。

2、机具准备

( 1) 钢筋制作机具: 钢筋调直机、切断机、弯曲机、弯箍机、套丝机等

( 2) 钢筋绑扎工具: 钢筋钩子、扳手、小撬棍、铡刀( 切断火烧丝用) 等电焊机及相应吊装设备。

二、施工条件

( 1) 熟悉图纸、设计文件、规范、标准图集及相关技术规程, 对施工图进行会审, 按要求对施工图进行钢筋翻样, 翻样过程中发现问题及时反馈项目部。

( 2) 检查已加工好的钢筋规格、形状、数量是否与设计一致。

( 3) 做好抄平放线工作, 弹好水平标高线, 柱、墙外皮尺寸线。

( 4) 根据标高检查下层伸出搭接筋处的混凝土表面标高(柱顶、墙顶)是否符合图纸要求, 砼施工缝处要剔凿到露石子并清理干净。

( 5) 根据平面控制网, 在基础垫层上放出轴线和基础梁、墙、柱位置线; 底板上层钢筋绑扎完成后, 测量人员必须组织测放墙、柱插筋位置线, 并用不同颜色的油漆予以标识。

( 6) 顶板砼浇筑完成, 支设竖向模板前, 在板上放出该层平面控制轴线, 待竖向钢筋绑扎完成后, 在每层竖向钢筋上标出标高控制点。

( 7) 梁板纵向受力钢筋的混凝土保护层垫块应采用成品水泥垫块, 墙、柱应采用塑料垫块, 垫块厚度应不小于钢筋公称直径并满足下表。

纵向受钢筋的混凝土保护层最小厚度( 单位: mm)

注: 1、机械连接接头连接件的混凝土保护层厚度宜满足上表要求。

2、混凝土强度等级不大于C25时, 表中保护层厚度应增加5mm。

3、设有垫层的钢筋混凝土基础中钢筋的保护层厚度应从垫层顶面算起, 且不应小于40mm; 当无垫层时保护层厚度不应小于70mm。

4、板、墙中分布钢筋的保护层厚度不应小于上表中相应数值减10mm, 且不应小于10mm。

5、梁、柱中箍筋和构造钢筋的保护层厚度不应小于15mm。

6、本工程混凝土结构的环境类别: 上部结构为一类, 卫生间及露天部分为二(a)类; 地下室及基础部分室外直接与土壤接触一侧为二(a)类, 室内非与土壤接触一侧为一类。

( 8) 墙体、梁板、基础梁及底板用22~24号火烧丝, 根据钢筋的的直径断制火烧丝长度, 另绑扎墙体、基础梁钢筋时, 要准备脚手架、脚手板、人字梯等若干以备用。

( 9) 绑扎部位的所有杂物应在安装前全部清理好。

( 10) 依据所施工部位的复杂程度和特点, 应先确定出钢筋绑扎

的方案和顺序。

( 11) 钢筋定位: 划出钢筋安装位置线, 如钢筋品种较多时, 应在已安装好的模板上或已施工完毕的垫层上等标明各种型号的钢筋规格、间距、形状、数量等。

( 12) 所有施工人员必须经过一段时间的学习和实践操作后才可上岗。

( 13) 受拉钢筋锚固长度l a、抗震锚固长度l aE的取值。

受拉钢筋基本锚固长度l ab、l abE

注: d为受拉钢筋直径。

受拉钢筋锚固长度l a、抗震锚固长度l aE

( 14) 纵向受拉钢筋绑扎搭接长度l l、l lE的取值。

对于梁、板、墙类构件, 同一连接区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率≤25%, l lE=1.2×l aE,, l l=1.2×l a

对于柱类构件, 同一连接区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率≤50%,

l lE=1.4×l aE, l l=1.4×l a

搭接区做法如下图所示:

( 15) 梁侧面钢筋标注: ”G”为梁侧面构造钢筋, 其搭接与锚固长度取15d; ”N”为梁侧面受扭纵向钢筋, 其搭接长度为l l或l lE, 锚固长度为l a或l aE, 锚固方式同框架梁下部纵筋。

三、操作工艺流程

3.1 地下室基础钢筋施工

( 1) 工艺流程: 弹钢筋位置线→搭设简易支架→绑扎基础梁钢筋→铺设底板底层钢筋→敷设专业管线→安放马凳支架→标识上层钢筋网间距→铺设上层钢筋→二次放线定插筋位置→墙柱插筋→申报隐检、签证→转入下道工序。

( 2) 底板钢筋加工完毕后由塔吊吊运至底板作业面, 边吊运边按线铺放钢筋, 马凳脚设垫块垫起, 不得直接设在垫层上。确保上下层钢筋间距符合设计要求。底板下层钢筋采用与混凝土同标号的成品水泥垫块来保证保护层的统一, 垫块上带绑丝, 绑到主筋上。

( 3) 钢筋接头: 梁主筋采用直螺纹连接, 墙、柱竖向钢筋直径≧φ12的钢筋采用电渣压力焊连接, 其余部位采用绑扎搭接, 搭接长度应满足设计及规范要求。

( 4) 为防止墙柱插筋及甩出上层的搭接筋在浇筑混凝土过程中发生位移, 墙柱立筋下端附加φ12水平筋与底板( 基础梁、条基) 上层筋和下层筋点焊固定, 墙、柱上端用φ14临时定位箍固定。

( 5) 基础结构钢筋参照设计、最新的国家规范及标准图集施工, 要注意主楼部分的筏板上层板筋须从基础梁的上层主筋底部穿过, 马凳筋之间绑扎水平筋( 上层板筋放在其上) 作支撑用, 注意细部节点的施工。

( 6) 基础梁钢筋接头位置的设置参照11G101-3图集的第71页做法。

3.2 剪力墙钢筋施工

( 1) 工艺流程: 立2~4 根竖筋→画水平筋间距→绑定位横筋→绑其余横竖筋。

( 2) 首先根据所弹墙线, 调整调直墙体预留钢筋, 除地下室外墙外其它墙体钢筋绑扎时竖筋在里水平筋在外, 中间设置拉钩, 拉钩采取梅花型绑扎, 墙筋应逐点绑扎, 保证墙体内外两侧钢筋网片

间的距离和位置。墙节点及门窗洞口处、暗梁、连梁等搭接位置及锚固长度按设计及规范要求施工。

修整合模以后, 对伸出的墙体钢筋进行修整, 并绑一道临时定位筋。墙体浇筑混凝土时安排专人看管钢筋, 发现钢筋位移和变形应及时调整。

( 2) 地下室外墙插筋一次性升至负一层顶, 其它剪力墙钢筋可在基础板面上甩筋, 具体做法参照11G101-1图集第70页剪力墙身竖向分布钢筋连接构造、第73页剪力墙边缘构件纵向钢筋连接构造做法。地下室外墙底部无基础梁、条形基础的须按下图做法施工( 消防水池墙体除外) :

( 3) 在墙纵向主筋搭接长度范围内, 箍筋要绕过两根钢筋, 弯钩要相应加长, 搭接处两根钢筋应贴箍筋放置, 不应一外一内, 箍筋各肢尺寸应准确, 以保证主筋的位置, 箍筋弯折半径应与主筋相同。

( 4) 剪力墙水平筋构造参见11G101-1图集第68、69页剪力墙身水平钢筋构造做法。

( 5) 剪力墙钢筋外皮应绑扎成品水泥垫块, 确保混凝土保护层厚度满足设计及规范要求。

( 6) 剪力墙与框架柱连接处, 剪力墙的水平筋应锚固到框架柱

内, 其锚固长度要符合设计及规范要求。如先浇筑柱混凝土后绑剪力墙钢筋, 柱内要预留连接筋或柱内预埋铁件, 待柱拆模绑墙筋时作为连接用, 其预留长度应符合设计及规范的规定。

3.3 框架柱钢筋施工

( 1) 套柱箍筋→搭接绑扎( 电渣压力焊) 竖向钢筋→画箍筋间距线→绑箍筋。

( 2) 按已划好的箍筋位置线, 将已套好的箍筋往上移动, 由上往下绑扎, 宜采用缠扣绑扎, 绑扣要向柱中心, 如下图所示。

( 3) 在梁高范围内的柱箍筋应加密设置, 绑扎时可首先放在梁中范围内。待梁筋绑扎完毕后再按加密间距绑扎, 切不可漏绑或错绑。箍筋末端应做成不小于135o的弯钩, 弯钩端头平直端长度不小于10d箍筋的接头( 弯钩叠合处) 应交错布置在四角纵向钢筋上, 箍筋转角与纵向钢筋交叉点均应扎牢( 箍筋平直部分与纵向钢筋交叉点可间隔扎牢) , 绑扎箍筋时绑扣相互间应成八字形, 如下图所示。

( 4) 为保证柱筋往上一层甩出的连接部分位置的准确, 在浇筑混凝土前用专用定位箍筋将柱筋固定在梁板筋上, 防止浇筑混凝土时造成柱筋位移。框架梁钢筋应放在柱的纵向钢筋内侧。

( 5) 柱箍筋设拉筋时, 拉筋应钩住箍筋, 如下图所示。

( 6) 柱主筋外皮上应绑扎成品水泥垫块, 间距一般1m。当柱截面尺寸有变化时, 柱筋构造参见11G101-1图集第60页柱变截面位置纵向钢筋构造做法。

( 7) 边柱和角柱顶端钢筋构造做法如下图所示。

( 8) 中柱顶端钢筋构造参见11G101-1图集第60页中柱柱顶纵向钢筋构造节点A、B、D做法。

( 9) 地上部分柱纵向钢筋连接构造参见11G101-1图集第57页绑扎搭接、焊接连接、图1、图2、图3、图4节点做法。地下室柱纵筋连接构造及箍筋加密范围参见11G101-1图集第58页做法。地上部分框架柱、墙柱、梁上柱箍筋加密区及墙柱、梁上柱纵向钢筋构造参见11G101-1图集第61页做法。

3.4 梁板钢筋施工

( 1) 工艺流程: 核验梁、板底模标高→绑扎梁钢筋→画板钢筋位置线→绑扎板底层钢筋→安放垫块→敷设专业管线→标识上层负筋网间距→绑扎上层负筋→申报隐检→隐检验收签证→转入下道工序。

( 2) 梁钢筋绑扎严格按图施工, 且在绑扎时注意纵横框架梁钢筋的位置, 保证梁的有效截面, 同时注意梁柱接头处钢筋加密处理, 不得漏绑、少绑。

( 3) 主次梁相交处, 若无特殊情况, 次梁的正负纵向钢筋均应分别放在主梁正负纵向筋之上。悬臂梁不允许有接头和搭接。

( 4) 清理模板表面的杂物, 画好板筋间距, 上部钢筋短跨方向在上, 下部钢筋短跨方向在下。

( 5) 绑扎板筋时一般用顺扣( 如下图所示) 或八字扣, 双向板交叉点应全部绑扎。

( 6) 双层钢筋网片之间须加设马凳筋, 具体位置及数量以确保上部钢筋的架设稳定为宜。负弯矩钢筋每个相交点均要绑扎。

( 7) 绑扎完楼板钢筋后, 及时搭设人行马道, 防止下道工序施工时直接踩踏在负筋上, 使负筋产生位移和变形。浇筑混凝土过程中, 安排专职钢筋工值班, 发现钢筋位移和变形后及时修复, 保证钢筋间距、位置、保护层始终符合设计要求。

( 8) 地框梁与楼层框架梁的纵向钢筋构造参见11G101-1图集第79页做法。屋面框架梁的纵向钢筋构造参见11G101-1图集第80页做法。

( 9) 地框梁、框架梁、屋面框架梁箍筋构造如下图所示。

( 10) 梁附加箍筋、吊筋、侧面纵向构造筋和拉筋做法如下图所示。

( 11) 板负筋下料长度取值如下图所示。

( 12) 板配筋构造参见11G101-1图集第92、93页做法。

3.5 楼梯钢筋施工

( 1) 工艺流程: 铺设楼梯底模→画位置线→绑平台梁主筋→绑踏步板及平台板主筋→绑分布筋绑踏步筋→安装踏步板侧模→验收→浇筑混凝土

( 2) 钢筋绑扎: 在楼梯段底模上画主筋和分布筋的位置线; 楼梯钢筋绑扎与楼梯间剪力墙钢筋绑扎同时进行; 绑扎板式楼梯钢筋时, 先绑扎主筋后绑扎分布筋, 每个交点均应绑扎。

( 3) 地下室基础钢筋施工时, 注意留好楼梯位置的插筋, 上到楼层后, 每层的梯段均应按下图位置留置施工缝。

四、质量标准

4.1 钢筋加工允许偏差

4.2 现场钢筋绑扎安装质量要求

( 1) 钢筋绑扎安装必须符合《混凝土结构工程施工质量验收规

范》( GB50204- ) 、《钢筋机械连接通用技术规程》( JGJ107- ) 的要求。

( 2) 定岗专业化, 不随便更换操作人员。绑扎分区域固定专业班组, 专业技术工长及技术人员要定岗到位, 发现问题及时解决。

4.3 安装质量评定标准

五、成品保护

( 1) 绑扎墙头及暗柱钢筋时, 应站在脚手架上, 不允许用临时设备进行作业, 更不允许直接趴在钢筋骨架上进行钢筋的绑扎。高空作业时应注意探头板, 严禁在吊装物下作业, 严禁动用消防设施, 严禁从高空向下投掷物体, 以免伤人。

( 2) 顶板绑扎完毕, 上铺脚手板, 应设专人看筋。砼浇筑过程中, 随混凝土浇筑一起挪动脚手板, 并用尺子量准确使钢筋达到有效

高度。

( 3) 墙体钢筋绑扎完毕, 经过监理验收后, 钢筋工应随木工一道把合模时碰坏的钢筋修复好; 模板就位前, 应及时调整钢筋的间距、保护层。

( 4) 浇筑混凝土应派专职钢筋工值班, 修复钢筋随砼浇筑一道进行, 修复浇筑混凝土时碰坏的钢筋, 为防钢筋污染, 墙体、暗柱竖向钢筋用PVC塑料套管保护。

( 5) 绑扎钢筋时禁止碰动预埋件及洞口模板。

( 6) 安装电线管、暖卫管线或其它设施时, 不得任意切断和移动钢筋。

( 7) 成型钢筋、钢筋网片应按指定地点分类堆放, 用垫木垫放整齐, 防止压弯变形。

六、质量通病及防治

( 1) 防止墙体保护层偏差、钢筋移位等, 加绑竖向梯子筋, 间距1.5~3m。墙体水平方向上加水平固定筋, 暗柱上加用箍筋套子。( 2) 梁、柱加放定型卡具, 垫块。

( 3) 底板钢筋应画间距线, 纵横钢筋应平直, 间距应均匀, 马凳高度尺寸应准确, 码放合理, 间距不大于1米。

( 4) 钢筋应在浇筑混凝土前, 派专人负责修理钢筋, 并在顶板上铺设脚手板, 以防止踩踏钢筋。

( 5) 标高垂直偏差控制: 做现场指导, 对十字节点, 转角处, 丁字节点重点检查, 用线调整钢筋的垂直度。对外墙, 内墙窗口尺寸, 洞

口尺寸, 统一用线拉直验收, 并做固定标高杆, 专业工长应跟踪检查。

( 6) 后浇带部位防污染、腐蚀: 底板后浇带部位的钢筋, 在砼浇筑完毕后, 在钢筋表面涂刷一层素水泥浆予以保护( 后浇带砼浇筑前再将素水泥浆清除) , 然后覆盖一层竹胶板防止杂物落入后浇带内难以清理。同时, 为防止后浇带处积水, 配置一台潜水泵随时抽水。

七、应注意的质量问题

( 1) 浇筑混凝土前检查钢筋位置是否正确, 振捣混凝土时防止碰动钢筋, 即修整甩筋的位置, 防止柱筋、墙筋位移。

( 2) 梁钢筋骨架尺寸小于设计尺寸: 配制箍筋时应按内皮尺寸计算。

( 3) 梁、柱核心区箍筋应加密, 熟悉图纸按要求施工。

( 4) 箍筋末端应弯成135度, 平直部分长度为10d。

( 5) 梁主筋进支座长度要符合设计要求, 弯起钢筋位置准确。( 6) 板的弯起钢筋和负弯矩钢筋位置应准确, 施工时不应踩倒。( 7) 绑板的盖铁钢筋应拉通线, 绑扎时随时找正调直, 防止板筋不顺直, 位置不准, 观感不好。

( 8) 绑竖向受力筋时要吊正, 搭接部位绑3个扣, 绑扣不能用同一方向的顺扣。层高超过4m时, 搭架子进行绑扎, 并采取措施固定钢筋, 防止柱、墙钢筋骨架不垂直。

( 9) 在钢筋配料加工时要注意, 端头有对焊接头时, 要避免搭接

范围, 防止绑扎接头内混入对焊接头。

八、安全文明施工

8.1 安全措施

( 1) 严格执行机械的操作规程, 要求钢筋加工人机固定, 操作人员参加培训, 持证上岗, 非机械操作人员不得擅自使用机械。

( 2) 钢筋长料运输时要注意安全, 慢转身以免磕碰她人。

( 3) 钢筋断料时, 在机械未达到正常运转时不得断料, 切料时必须使用切刀的中下部, 紧握钢筋对准刀口迅速送入, 切短料时手要与切刀保持15CM以上的距离, 如果手握端小于40CM时, 要用套桶或夹具将钢筋短头压住或夹牢。

( 4) 在机械运转过程中, 严禁用手直接清除刀口附近的杂物和短头。

( 5) 钢筋棚内和料场架设的夜间施工照明灯要加防护罩, 不得用裸线用做导线, 料场架设的照明灯距地不得少于5M。

( 6) 在进行底板面筋绑扎时, 必须在四周加设斜向支撑, 以防大面积钢筋整体倾覆伤人。

8.2 文明施工

( 1) 严格按照施工平面布置图堆放钢筋材料、成品、半成品材料和机具设备, 不得侵占场内道路和安全防护措施。

( 2) 钢筋加工成型后, 按照尺寸、形状、使用部位分批码放整齐, 标明规格。

( 3) 钢筋场内设置明显的施工现场标牌, 施工现场的主要管理人

员佩带证卡。

( 4) 钢筋的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程, 不得随意架设, 夜间要有照明灯。

( 5) 钢筋加工棚内要保持整洁, 及时将钢筋下脚料集中堆放。( 6) 环境保护

①减少钢筋加工棚内的机械噪声和机械震动, 钢筋运输轻拿轻放。

②钢筋的废料及下脚料不得随意乱扔, 统一集中, 随有随清。

钢筋网片技术交底

中铁二十局集团有限公司沪昆铁路客运专线TJ2 技术交底 工程名称钢筋网片施工技术交底交底地点 交底组织单位隧道队交底负责人 施工单位接收负责人 1.适用范围 适用于隧道队野火芽隧道Ⅳ级围岩初支的施工。 2、技术要求 ⑴所有钢筋网加工均在钢筋加工棚内统一加工。 ⑵钢筋纵横向采用点焊联结,不得烧伤钢筋,钢筋网片应平整,钢筋表面无削弱钢筋截面的伤痕。 ⑶钢筋网的网格间距尺寸允许偏差为±10mm,网格搭接长度应为1~2个网孔,允许偏差为±50mm。 ⑷钢筋网采用Φ6钢筋,网格尺寸为20cm×20cm。 3、施工程序 施工程序为:施工准备→钢筋调直→确定工艺→钢筋下料→钢筋网制作→挂钢筋网→复喷至设计厚度→检验验收 4、钢筋网片加工 ⑴钢筋网片采用Ⅰ级φ6钢筋焊制,在钢筋加工场内集中加工。先用钢筋调直机把钢筋调直,再截成钢筋条,钢筋网格尺寸为20cm×20cm,钢筋网片尺寸根据拱架间距和网片之间搭接长度综合考虑确定,一般为1.2m×1.5m。 ⑵成品的存放。制作成型的钢筋网片必须轻抬轻放,避免摔地产生变形。钢筋网片成品应远离加工场地,堆放在指定的成品堆放场地上,并做到下垫上盖,钢筋原材和成品钢筋下垫高度不小于30cm,存放和运输过程中要避免潮湿的环境,防止锈蚀、污染和变形。 ⑶挂网。按图纸标定的位置挂设加工好的钢筋网片,钢筋网片随初喷面的起伏铺设,绑扎固定于先期施工的系统锚杆或纵向连接钢筋之上,再把钢筋网片之间焊接,网片搭接长度为1~2个网格。 5、施工控制要点 ⑴钢筋网格尺寸应符合设计要求。 ⑵铺设钢筋网按照以下要求执行: ①钢筋网在掌子面初喷混凝土以后铺挂,且保护混凝土层厚度不得小于2cm。 ②钢筋网应随初喷面的起伏铺设,与受喷面的间隙一般不大于3cm,与锚杆或其它固定装置连接牢固。

基础施工技术交底

施工技术交底记录黔质监统编 施2002-11 工程名称:贵州茅台酒厂(集团)循环经济产 施工单位:中铁建设集团有限公司编号: 注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发

注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公

注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规范的规定要求;⑤交底内容摘要,只填写已交待执行标准中的章、节标题和补充内容概要。

注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规范的规定要求;⑤交底内容摘要,只填写已交待执行标准中的章、节标题和补充内容概要。

框架结构钢筋工程技术交底范本

框架结构钢筋工程 技术交底

一、施工准备 (一)作业条件 1、钢筋进场后应检查是否有产品合格证、出厂检测报告和 进场复验报告,并按施工平面图中指定的位置,按规 格、使用部位、编号分别加垫木堆放。 2、钢筋绑扎前,应检查有无锈蚀,除锈之后再运至绑扎部 位。 3、熟悉图纸、按设计要求检查已加工好的钢筋规格、形 状、数量是否正确。 4、做好抄平放线工作,弹好水平标高线,柱、墙外皮尺寸 线。 5、根据弹好的外皮尺寸线,检查下层预留搭接钢筋的位 置、数量、长度,如不符合要求时,应进行处理。绑扎 前先整理调直下层伸出的搭接筋,并将浮锈、水泥砂浆 等污垢清除干净。 6、根据标高检查下层伸出搭接筋处的混凝土表面标高(柱 顶、墙顶)是否符合图纸要求,混凝土施工缝处要剔凿 到露石子并清理干净。 7、按要求搭好脚手架。 8、根据设计图纸及工艺标准要求,向班组进行技术交底。 (二)材料要求

1、钢筋原材:应有供应单位或加工单位资格证书,钢筋出 厂质量证明书、按规定作力学性能复试和见证敢样试 验。当加工过程中发生脆断等特殊情况,还需作化学成 分检验。钢筋应无老锈及油污。 2、成型钢筋:必须符合配料单的规格、型号、尺寸、形 状、数量,并应进行标识。成型钢筋必须进行覆盖,防 止雨淋生锈。 3、铁丝:可采用20~22#铁丝(火烧丝)或镀锌铁丝(铅丝)。 铁丝切断长度要满足使用要求。 4、垫块:用水泥砂浆制成50mm见方,厚度同保护层, 垫块内预埋20~22﹟火烧丝,或用塑料卡、拉筋、支撑 筋。 (三)施工机具 钢筋钩子、撬棍、扳子、绑扎架、钢丝刷子、手推车、粉笔、尺子等。 二、质量要求 质量要求符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204- )的规定。 三、工艺流程 (一)柱钢筋绑扎 套柱箍筋→搭接绑扎竖向受力筋→画箍筋间距线→绑箍筋

钢筋网片施工技术交底

一、编制依据 《公路隧道施工技术规范》(JTG F60-2009) 《公路隧道施工技术细则》(JTG∕T F60-2009) 《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80∕1-2004) 《公路隧道工程现场施工技术》(人民交通出版社2005年9月) 《大连普兰店安波至俭汤公路改扩建工程施工图设计》 二、适用范围 大连普兰店安波至俭汤公路改扩建工程施工隧道标段老边山隧道初期支护钢筋网施工。 三、交底内容 1、施工准备 1)在施工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准,查阅相关施工案例,认真调查隧道围岩地质情况、了解施工条件、技术水平和设备装置的施工参数。制定施工安全保证措施,对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。 2)精密导线网复测完毕并确定成果可用后,测量组根据隧道纵断面设计线、隧道洞轴线及明暗洞开挖轮廓线,对钢筋网的位置进行监控。 3)施工场地的平整,水、风、电的设置,施工测量与放样。钢筋网施工所需的材料均、机械已进场。钢筋网已加工完成。 2、材质要求 1)钢筋网的材料应满足设计及规范要求,钢筋网应集中加工,并且在使用前应调直、清除锈蚀和油渍。钢筋网的加工质量应符合规范要求。 2)钢筋网材料宜采用HPBQ235钢,钢筋材质、规格、性能满足设计要求。 3、钢筋网施工工艺流程 钢筋网施工工艺流程见图3。 4、施工工艺 1)断面检测:对断面进行检查超、欠挖情部,不符合要求时要及时处理。 2)初喷混凝土:断面符合要求后应进行初喷混凝土作业。

3)锚杆打入:在初喷混凝土强度符合要求后进行锚杆打入安装。 4)钢筋网安装:在锚杆安装合格后应进行钢筋网安装施工,钢筋网的位置要符合设计要求。 5)喷射混凝土:在钢筋网安装检验合格后对钢筋网喷射混凝土施工。 图3 钢筋网施工工艺流程 四、施工要点 1、钢筋使用前,应清除污锈。 2、成品钢筋网安设时,其搭接长度不小于200mm。钢筋网宜在岩面喷一层混凝土后铺设;采用双层钢筋网时,第二层钢筋网应在第一层钢筋网被混凝土覆盖后铺设。 3、钢筋网应与锚杆、钢拱架或其他锚定装置联结牢固,喷射时钢筋网不得晃动。

钢筋施工技术交底模板.docx

钢筋施工技术交底 工程名称:商南县东域丽柏二期工程 交底日期年月日 生产班组名称:钢筋工班 分项工程:地下室、主体、裙楼钢筋绑架 一、施工准备: 1、根据施工图纸、图纸会审及规范要求,做出配筋单,由班组提前 提出各种规格、级别的钢筋原材计划,由项目栋号钢筋主管工长审核确认后,交项目材料部门组织分批进场。 2、钢筋进场后及时按试验规定取样进行力学性能复试,复试合格后 方可加工使用。 3、施工机具准备:断钢机、弯钢机、对焊机、电焊机、电渣压力焊 机具及直螺纹机械连接套丝机具等安装就位,检查机械设备是否完 好。并在机械设备旁悬挂设备操作规程牌。 二、钢筋调直及加工: 1、本工程Ⅰ级钢筋调直机进行调直。 2、钢筋切断:切断机可切割直径小于40mm 的钢筋,按照审核后的配筋单进行切断。切断时要保证刀片与冲击刀片刀口的距离,直径 <20mm 的钢筋宜重叠1-2mm,直径≥20mm的钢筋宜留3mm 左右,以保证钢筋的下料长度。本工程Ⅲ级钢筋及机械连接钢筋采用砂轮切 割机进行切割,其他钢筋采用切断机进行切断。 3、钢筋的弯曲成型:

将切割好的钢筋按照配筋单分楼号、分层、分部位、分规格进行弯曲 成型。Ⅲ级钢筋末端做成180°弯钩时,其圆弧弯曲直径不小于钢筋直径的 2.5 倍且不应小于受力钢筋的直径,平直长度≥3 d;Ⅲ级箍筋的末端弯钩为135°,平直长度为10d;Ⅲ级钢筋采用钢筋弯曲成型机进行弯曲成型,Ⅲ级钢筋末端做成135°弯折时,其圆弧弯曲直径不应小于钢筋直径的 4 倍,平直长度应符合设计要求;钢筋作不大于90°的弯折时,弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的 5 倍。 三、钢筋的连接: 钢筋连接可采用绑扎搭接、机械连接或者焊接。受拉钢筋直径大于 25mm,受压钢筋直径大于28mm 时,不宜采用绑扎搭接接头。同一连接区段内纵向受力钢筋搭接接头面积百分率:梁、板≦25%,墙柱≦50%。 柱:机械连接、焊接或绑扎搭接连接。 框架梁、连梁: 框架梁:上部通长钢筋在跨中1/3 范围链接;当相邻两跨跨度相差较大时,在较长一跨连接; 当相邻两跨梁(框架梁和连梁)下部钢筋相同且竖向构件在此方向的 尺寸H满足(20 倍钢筋直径≦H≦2 倍钢筋锚固长度)时,下部钢筋不应在竖向构件内分别锚固,而应拉通设置以保障节点区域混凝土浇 筑质量,其余情况应在下部钢筋应在竖向构件内锚固和搭接。 楼板: 上部通长钢筋在跨中1/3 范围链接;当相邻两跨跨度相差较大

桩基础钢筋笼施工技术交底大全

第十一章桩基础钢筋笼施工技术交底 一、编制依据 《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041-2000) 《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004) 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003。 二、适用范围 适用于公路的桥梁桩基钢筋笼施工。 三、交底内容 1、施工准备 (1)钢筋加工场地硬化、并对原材料区、加工区、成品存放区规划区分。 (2)原材料进场、报验,试验合格后才进行使用 (3)人员设备组织,钢筋工、电焊工等人员和断筋机、电焊机、调直机等设备进场。 (4)架设电力线路。并根据现场实际情况配置变压器和发电机。 (5)制作钢筋笼加工胎具。 2、材质要求 (1)钢材的种类、型号及尺寸规格应符合设计文件的规定要求。 (2)钢材进货时,要有材质证书,并应妥善保管,防止锈蚀。 (3)钢筋进场后,应进行抽检,其力学性能测试应符合设计及规范要求。

(4)焊接用的钢材,应做可焊接质量的检测,主筋搭接接头长度、质量应符合相关规范要求。 3、施工工艺 (1)钢筋加工 ①除锈 钢筋均应清除油污和锤打能剥落的浮皮、铁锈。大量除锈,可通过钢筋冷拉或钢筋调直机调直过程中完成;少量的钢筋除锈,可采用电动除锈机或喷砂方法除锈,钢筋局部除锈可采取人工用钢丝刷或砂轮等方法进行。 如除锈后钢筋表面有严重的麻坑、斑点等,已伤蚀截面时,应降级使用或剔除不用,带有蜂窝状锈迹钢筋,不得使用 ②矫直 对局部曲折、弯曲或成盘的钢筋应加以调直。钢筋调直使用卷扬机拉直和用调直机调直。在缺乏设备时,可采用弯曲机、平直锤或人工锤击矫直粗钢筋和用绞磨拉直细钢筋。 ③下料 根据配料表要求长度将钢筋截断,直径40mm 以下的钢筋可用断筋机切割;直径12mm 以下的可用砂轮机切割。切割时要保证断料的长度准确性。 ④弯曲成型 根据图纸和配料单所表示的规格、尺寸弯曲成型,其误差应满足表3-1要求。

钢筋工程技术交底内容

钢筋绑扎与安装工程技术交底 一、施工准备: 1、材料及主要机具: (1)钢筋:应有出厂合格证,按规定作力学性能复试,当加工过程中发生脆断等特殊情况,还需作化学成分检验。钢筋应无老锈及油污。 (2)铁丝:可采用20~22号铁丝(火烧丝)或镀锌铁丝(铅丝)。 (3)控制混凝土保护层用的砂浆垫块、塑料卡。 (4)工具:钢筋钩子、撬棍、钢筋板子、绑扎架、钢丝刷子、手推车、粉笔,尺子等。 2、作业条件: (1)按施工现场平面图规定的位置,将钢筋堆放场地进行清理、平整,准备好垫木。按不同规格型号堆放并垫好垫木。 (2)核对钢筋级别、型号、形状、尺寸及数量,是否与设计图纸及加工配料单相同。 (3)弹好标高水平线及构造柱、外砖内模混凝土墙的外皮线。 (4)圈梁及板缝模板已做完预检,并将模内清理干净。 (5)预应力圆孔板的端孔已按标准图(96G44)的要求堵好。 二、操作工艺 1、构造柱钢筋绑扎: (1)工艺流程: 预制构造柱钢筋骨架修整底层伸出的构造柱搭接筋安装构造柱钢筋骨架绑扎搭接部位箍筋 (2)预制构造柱钢筋骨架: 1)先将两根竖向受力钢筋平放在绑扎架上,并在钢筋上画出箍筋间距。 2)根据画线位置,将箍筋套在受力筋上逐个绑扎,要预留出搭接部位的长度。为防止骨架变形,宜采用反十字扣或套扣绑扎。箍筋应与受力钢筋保持垂直;箍筋弯钩叠合处,应沿受力钢筋方向错开放置。 3)穿另外二根受力钢筋,并与固筋端头平直长度不小于10d(d为箍筋直径),弯钩角度不小于135°4)在柱顶、柱脚与圈梁钢筋交接的部位,应按设计要求加密柱的箍筋,加密范围一般在圈梁上、下均不应小于六分之一高或45㎝,箍筋间距不宜大于10㎝(柱脚加密区箍筋待柱骨架立起搭接后再绑扎)。 (3)、修整底层伸出的构造柱搭接筋:根据已放好的构造柱位置线,检查搭接筋位置及搭接长度是否符合设计和规范的要求。

钢筋施工技术交底记录

施工技术交底记录 施工单位:重庆市凤山建筑工程有限公司 工程名称:汇东2汇景雅居工程 施工班组:钢筋工、焊工班组 交底时间:2009年9 月27 日 交底内容及部位:本工程中所有构件的钢筋配料,钢筋加制作,成型,钢筋的绑扎与安装,等全部内容。 一、执行规范及规程: 1、砼结构工程施工质量验收规范:GB50204—2002。 2、高程建筑砼结构技术规程:JGJ3—2002。 3、钢筋砼构造柱多层砖房抗震技术规范JGJ/JB—2002。 4、钢筋焊接及验收规程JGJ18—2003。 5、在施工过程中框架,剪力墙、框支剪力墙结构节点应参照03G101。 二、质量标准: 1、一般规定: ①钢筋的级别和质量,焊条、焊剂的牌号,性能以及接头中使用的钢板和型钢, 均必须符合设计要求和有关标准的规定。 ②钢筋冷拉,冷拔的机械性能,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。 ③钢筋的表面应保持清洁,带有颗粒状或片状老锈。经除锈后仍留有麻点的钢 筋,不得按原规格使用。 ④钢筋的规格,形状、尺寸、数量、锚固长度接头位置必须符合设计要求和施 工及验收规范的规定。 ⑤钢筋焊接接头,焊接制品的机械性能应经试验,其结果必须合符钢筋焊接及 验收的专门规定。 2、检查项目 ①钢筋网、骨架的绑扎和焊接质量 A、绑扎:缺扣,松扣的数量不得超过绑扎扣数的10%,且不能集中。 B、焊接:无漏焊,开焊,钢筋网片漏焊,开焊不超过焊点的2%,且不能 集中。 ②绑扎接头中弯钩的长度及弯钩的朝向应正确,绑扎接头应符合施工及验收规 定。 ③对箍筋的规定;用Ⅰ级钢筋制作箍筋时,除数量应符合设计要求外,其弯钩 角度和平直长度应符合施工及验收规范规定。 ④钢筋的焊点和接头的外观质量。 A、点焊接头,焊点处溶化金属均匀,无裂纹,多孔性缺陷及烧伤。焊点下加深度应符合钢筋焊接及验收的有关规定。

钢筋网片施工技术交底

隧道钢筋网片施工技术交底 一、前期工作:检查钢筋网片所使用的钢筋的品种、规格、性能应符合设计要求和国家、行业有关技术标准的规定。 二、边仰坡锚杆安装 隧道开挖后,初喷4cm砼,安装好锚杆。 三、网片制作:在加工厂加工好1×2m钢筋网片。钢筋制作时要严格控制钢筋网的尺寸和焊接。焊接点要牢固。每个连接点都要焊接。 四、网片安装:清理岩面危石或松动岩块,人工将网片紧贴在岩面上,安装时要严格控制钢筋网与岩面的间隙,将网片与锚杆焊结牢固,喷射混凝土时不得晃动。网片搭接要符合设计及规范要求。 五、网片施工工艺流程 网片加工初喷砼钢筋网片就位焊接(洞内)网片加工安装锚杆钢筋网片就位焊接(边仰坡) 六、质量保证措施 技术交底要提前下发,施工技术人员要仔细看相关技术交底,并理解其内容,施工时要严格按照技术交底结合实际施工。 项目部技术和试验人员要现场值班,随时纠正其施工和材料使用的错误,确保工程质量。 项目部成立以项目经理、总工为首、各个部室为成员的质量检查小组,定期检查各个工程的质量问题,查出一起,按有关规定严格处理。 七、质量控制目标及试验检测项目、频率和方法 质量合格率达100%,优良率达95%

1、网片数量必须不少于设计。 2、网格尺寸控制在±10mm内。 3、网格长宽尺寸偏差在±10mm内。 4、网片搭接符合设计及规范要求。 5、网片焊接符合设计及规范要求。 八、安全保证措施 1、开挖台车必须制作牢固、操作人员必须穿防滑胶鞋、戴安全帽,架上作业时,严禁架下有人操作或停留。 2、施工人员到达工作地点时,首先检查工作面是否处于安全状态,如有松动的石、土块或裂缝应先予以清除或支护。 3、施工时安全人员现场值班,随时发现问题并及时采取相应措施,确保人员安全。 4、焊接时,操作人员必须采用眼罩保护眼睛。 九、环保保证措施 1.避免扬尘及有害气体排放的措施 钢筋网施工时,所有设施必须有足够的工作能力和必要的备用系统,控制烟、尘等有害气体对施工人员的影响和对大气环境的污染。 2.噪音防止措施 设备选型优先考虑低噪声产品。选择低噪音的机械设备,将发声较小或无声的设备替代发声较大的设备。对移动性设备,噪音超标的一律不用;对固定式设备,在选型时严格比较噪声大小。 3.改革施工工艺和设备,机械尽可能采用液压设备,以摩擦压力代替机械振动降低噪声,以低噪声的工艺和设备替代高噪声的工艺和设备。

筏板基础钢筋施工技术交底

筏板基础钢筋施工技术交底 一、工艺流程 首先根据图纸要求的间距用墨斗弹出纵横方向的钢筋位置线→根据墨线布底部钢筋→底部纵横向钢筋绑扎→钢筋马凳设置→上部钢筋位置、间距标注→上部钢筋布置→上部钢筋绑扎。 二、作业条件 1、钢筋进场后检查是否有出厂材质证明、产品合格证书,完成复试,并按指定位置、规格、使用部位、编号等进行分类堆放。 2、钢筋绑扎前,应检查有无锈蚀,除锈之后再运至绑扎部位。 3、检查已加工好的钢筋规格、形状、数量是否正确。 4、做好抄平放线工作,弹好水平标高线、筏板基础外边线及控制线。 5、做好筏板垫层表面的清理工作。 三、施工工具 钢筋钩子、撬棍、扳子、绑扎架、钢丝刷子、粉笔、尺子等。 四、操作要点 1、绑扎前应用粉笔画好底板钢筋的分档标点线和钢筋位置线,并摆放下层钢筋。 2、钢筋的摆放顺序:底板底层钢筋:长向筋在下,短向筋在上; 底板面层钢筋:短向筋在下,长向筋在上,所有交点均应绑扎。 3、筏板底部与顶部纵筋弯钩交错12d,侧面构造封边钢筋为12@200,绑扎在筏板主筋 内侧,至少有一根侧面构造纵筋与两交错弯钩绑扎。 4、受力钢筋焊接或搭接接头位置应正确,在连接区内,纵筋可以搭接或焊接,但同一 连接区段内接头面积百分率不得大于50%。 5、基础钢筋保护层厚度:筏板底面和侧面:50mm;筏板顶面25mm;柱35mm,外墙外侧: 50mm;外墙内侧及内墙:25㎜,保护层垫块间隔0.6-0.8m,应与钢筋绑牢,不应漏放。 五、钢筋连接施工方法 1、本工程中筏板钢筋接头形式拟采用采用闪光对焊和机械连接(直螺纹连接)以及搭接焊相结合的方式。 2、闪光对焊 (1)钢筋闪光对焊的原理是利用对焊机使两端钢筋接触,通过以低电压的强电流将电能转化为热能,再将钢筋加热至一定程度后,即施加轴向压力顶锻,使两根钢筋焊

钢筋施工技术交底

钢筋施工技术交底 1、钢筋绑扎 ⑴施工准备 1)材料要求:成型钢筋:必须符合配料单的规格、尺寸、形状、数量;绑扎铁丝:20~22号火烧丝;垫块:采用塑料垫块;双层钢筋现浇楼板,均应加马凳。 2)主要机具:钢筋钩子、钢筋扳子、小撬棍、脚手架、钢丝刷、绑扎架、断火烧丝铡刀、粉笔、运输工具。 3)作业条件及技术准备 ①审图把关,确定控制的重点和难点,制定相应的措施,如:若钢筋过密,要提前放样,如梁柱节点、剪力墙的门窗洞口等;悬挑构件的绑扎、钢筋接头的控制等;抗震结构的要求,如加强区、箍筋加密区、边跨柱头等。根据设计图纸要求和工艺标准向班组进行技术交底;②加工配制好的钢筋,按施工平面图中指定位置,按规格、部位、编号分部加垫木堆放。 ③钢筋绑扎前,应检查有无锈蚀现象。 ④熟悉图纸,按设计要求检查已加工好的钢筋规格、形状、数量是否正确。 ⑤做好抄平放线工作注明水平标高,弹好柱、墙的轴线及外皮尺寸线。

⑥根据弹好的外皮尺寸线,检查下层预留搭接钢筋的位置、数量、长度。 ⑦根据标高检查下层伸出搭接筋处的混凝土表面标高(柱顶、墙顶)是否符合图纸要求。 ⑧模板安装完办理预检,并清理净模内木屑及杂物。 ⑨按要求搭好脚手架。 4)钢筋的进场验收和检验 ①进场钢筋表面或每捆(盘)钢筋必须有标识,证明资料齐全,并与所用工程材料单数量及型号相符。进场钢筋由项目物资部牵头组织验收,钢筋进场检验内容包括查对标志,外观检查,力学性能检查。钢筋表面必须清洁无损伤,不得带有颗粒状或片状铁锈、裂纹、结疤、折叠、油渍和漆污等,钢筋端头保证平直,无弯曲。经监理检查合格后,见证取样、送试检验合格后方可使用,否则、必须退场,禁止使用。 ②现场验收与储存:钢筋出厂合格证明上填写的内容(工程名称、部位、试验编号、钢材规格等)必须与所附原材质量证明书、原材试验报告单相对应。对经调直处理钢筋如箍筋等,应搭设棚架,集中码放,防雨淋锈蚀。其它钢筋应架空分规格码放,其架空高度不小于10cm。钢筋码放场地应平整,有良好的排水措施。码放钢筋应做好标识,标识上应注明规格 产地、日期、使用部位等。

钢筋工程技术交底记录大全

钢筋工程技术交底 1、钢筋绑扎 ⑴施工准备 1)材料要求:成型钢筋:必须符合配料单的规格、尺寸、形状、数量;绑扎铁丝:20~22号火烧丝;垫块:采用塑料垫块;双层钢筋现浇楼板,均应加马凳。 2)主要机具:钢筋钩子、钢筋扳子、小撬棍、脚手架、钢丝刷、绑扎架、断火烧丝铡刀、粉笔、运输工具。 3)作业条件及技术准备 ① 审图把关,确定控制的重点和难点,制定相应的措施,如:若钢筋过密,要提前放样,如梁柱节点、剪力墙的门窗洞口等;悬挑构件的绑扎、钢筋接头的控制等;抗震结构的要求,如加强区、箍筋加密区、边跨柱头等。根据设计图纸要求和工艺标准向班组进行技术交底;② 加工配制好的钢筋,按施工平面图中指定位置,按规格、部位、编号分部加垫木堆放。 ③ 钢筋绑扎前,应检查有无锈蚀现象。 ④ 熟悉图纸,按设计要求检查已加工好的钢筋规格、形状、数量是否正确。 ⑤ 做好抄平放线工作注明水平标高,弹好柱、墙的轴线及外皮尺寸线。 ⑥ 根据弹好的外皮尺寸线,检查下层预留搭接钢筋的位置、数量、长度。 ⑦ 根据标高检查下层伸出搭接筋处的混凝土表面标高(柱顶、墙顶)是否符合图纸要求。 ⑧ 模板安装完办理预检,并清理净模内木屑及杂物。 ⑨ 按要求搭好脚手架。 4)钢筋的进场验收和检验 ①进场钢筋表面或每捆(盘)钢筋必须有标识,证明资料齐全,并与所用工程材料单数量及型号相符。进场钢筋由项目物资部牵头组织验收,钢筋进场检验内容包括查对标志,外观检查,力学性能检查。钢筋表面必须清洁无损伤,不得带有颗粒状或片状铁锈、裂纹、结疤、折叠、油渍和漆污等,钢筋端头保证平直,无弯曲。经监理检查合格后,见证取样、送试检验合格后方可使用,否则、必须退

钢筋工程技术交底 (2)

1#商业钢筋工程技术交底 一、施工准备 (一)作业条件 1、钢筋进场后应检查是否有产品合格证、出厂检测报告和进场复验报告, 并按施工平面图中指定的位置,按规格、使用部位、编号分别加垫木堆放。 2、钢筋绑扎前,应检查有无锈蚀,除锈之后再运至绑扎部位。 3、熟悉图纸、按设计要求检查已加工好的钢筋规格、形状、数量是否正确。 4、做好抄平放线工作,弹好水平标高线,柱、墙外皮尺寸线。 5、根据弹好的外皮尺寸线,检查下层预留搭接钢筋的位置、数量、长度, 如不符合要求时,应进行处理。绑扎前先整理调直下层伸出的搭接筋, 并将浮锈、水泥砂浆等污垢清除干净。 6、根据标高检查下层伸出搭接筋处的混凝土表面标高(柱顶、墙顶)是否符 合图纸要求,混凝土施工缝处要剔凿到露石子并清理干净。 7、按要求搭好脚手架。 8、根据设计图纸及工艺标准要求,向班组进行技术交底。 (二)材料要求 1、钢筋原材:应有供应单位或加工单位资格证书,钢筋出厂质量证明书、按 规定作力学性能复试和见证取样试验。当加工过程中发生脆断等特殊情况,还需作化学成分检验。钢筋应无老锈及油污。 2、成型钢筋:必须符合配料单的规格、型号、尺寸、形状、数量,并应进 行标识。成型钢筋必须进行覆盖,防止雨淋生锈。 3、铁丝:可采用20~22#铁丝(火烧丝)或镀锌铁丝(铅丝)。铁丝切断长度 要满足使用要求。 4、垫块:用50mm×50mm的大理石垫块,厚度同保护层,或用塑料卡、拉 筋、支撑筋。 (三)施工机具 钢筋钩子、撬棍、扳子、绑扎架、钢丝刷子、手推车、粉笔、尺子等。 二、质量要求

1、钢筋原材料及钢筋加工工程质量要求符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的规定。 2、钢筋安装工程 质量要求符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的规定。

基础钢筋施工技术交底

戴湖翠微园10#楼 基 础 钢 筋 工 程 技 术 交 底 编制:___________审核:___________审批:___________ 2013年月日

基础钢筋工程施工技术交底 施工单位:编号

10#楼基础钢筋工程技术交底 1 工程概况 10#位于延安二路东边,幼儿园和14#楼之间;10#楼是一般剪力墙结构,基地建筑面积为592.5m2,建筑高度为82.8m。CTL一共有四种,分别是: 地下1层是地下室、地上28层。本工程基础为预制PHC管桩,为三桩承台、双桩承台和单桩承台。承台基础梁为750×1500、1200×1600等 2 施工准备 2.1材料准备: 2.1.1钢筋根据图纸由班组报钢筋量,经器材科进货,每批钢筋进场后要先送检,检验合格后方可使用; 2.1.2铁丝:采用20~22号镀锌铁丝或绑扎钢筋专用火烧丝,铁丝不应有锈蚀和过硬情况,铁丝切断长度要满足使用要求; 2.1.3水泥砂浆垫块,50mm见方,厚度同保护层; 2.2施工机具: 2.2.1主要机械:调直用卷扬机、切断机、弯曲机、接触对焊机等; 2.2.2主要工具:钢丝刷、工作台、卡盘、钢筋板子、各种起拱板子、小撬杠、骨架绑扎架、各种钢筋钩、粉笔、墨斗、、夹具等; 2.3施工作业条件 2.3.1桩基施工已全部完成,并按设计标高、尺寸挖完土,而且办完桩基施工验收记录; 2.3.2桩填芯混凝土先浇筑,桩芯钢筋严格按照10G409图集和施工规范施工。 2.3.3应将槽底虚土、杂物等垃圾清除干净。 3 施工工艺 3.1施工工艺:定位放线→搭设地梁架子→穿地梁纵筋→绑扎地梁箍筋→拆地梁架子→穿底板下层钢筋→铺放钢筋马凳→绑扎底板上层钢筋→垫设保护层垫块→墙柱插筋→验收 3.2定位放线:根据基础梁结构平面图,用经纬仪将地梁边线进行定位,弹出墨线,放线完毕后及时进行验线复核,确认无误后进行地梁架子搭设;

模板、钢筋工程技术交底详解

模板工程技术交底 一、使用材料 本工程模板均采用10-12mm竹胶板。 二、技术要求 本工程结构是一层排架结构,由于基础独立基础、柱子型号比较多,所以必须熟悉图纸,按照图纸设计要求以及技术交底进行施工。 1.一般要求: (1)模板的接缝不应漏浆。 (2)模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂;浇筑混凝土前模板内的杂物应清理干净。 (3)现浇结构的模板及支架,一层应设垫板(方木、板),必须按照承载力的大小加设支撑,保证模板有足够的强度及稳定性。 2.具体要求: (1)垫层及基础模板支设:依照设计尺寸进行配模,用木方加?12的钢筋固定垫层侧模,基础需按照设计的标高支设到位,转角处需加海绵条,确保混凝土不漏浆;筏板基础必须加斜撑用钢模板支设,按照图纸要求保证其结构尺寸。 (2)柱模板支设:材料采用竹胶模板背方木,支设时加海绵条依照设计标高进行配模安装,平管间距最大不能超过1000,支设时先进行清理、验收,再进行支设,距地300均用钢管进行加固,

(3)圈梁模板支设:材料采用钢模,横担出墙500,间距800~1000加斜撑,保证模板有足够的模板及稳定性,钢模连接均加海绵条,绝对不允许上口收模,必须保证截面几何尺寸。 (4)现浇板模板支设,立管间距600-800,平拉管不少于三道,方木间距不能大于钢模长度尺寸,由于跨度小可不起拱,但绝不允许下陷,面板要抄平,允许最大误差3,清水模板的要求以后不做粉刷,面板缝用胶带粘,保证平整不漏浆。 三、模板安装完验收 模板安装完毕后,先自检,自检合格后再上报项目部由专业施工员进行检查验收,具体程序如下: 四、模板拆除 1.不承重模板应在砼强度能保证其表面及棱角不损坏时方可拆 除。 2.在拆除过程中,如发现砼有影响结构安全质量问题时,应停止 拆除,并报技术负责人研究处理后再进行拆除。 3. 底模拆除 底模拆除时的混凝土强度要求(见下图)

钢筋工程施工技术交底记录.doc

施工技术交底记录 工程名称: 工程部位:钢筋工程 交底时间:2011 年 1 月日 交底内容: 一、钢筋加工 1、钢筋的检验: (1)外观检查:钢筋进场后先作外观检查。钢筋表面不得有裂纹,结疤和折叠,钢筋外形尺寸用游标卡尺卡量。 (2)机械性能检验:钢筋进场除有出厂合格证或检验报告外,现场应分批对各类钢筋进行抽检。在每批钢筋中任意抽取二组钢筋试件,一组作拉力试验(包括屈服点,极限抗拉强度和伸长率)。另一组作冷弯试验。如试验项目不合格,则另取双倍数量试件对不合格项目作第二次试验。如仍不合格,则该批钢筋判定不合格品,作好不合格标识或直接退货。 (3)化学成份分析:如果在使用过程中对钢筋发生怀疑(如脆断、焊接性能差或机械性能显著不正常),就要进行钢筋的化学成份分析。如不合格,则按不合格处理。 2、钢筋的切断: (1)≥φ10以钢筋采用钢筋切断机切断,<φ10以下钢筋可用切线钳切断。 (2)钢筋切断工艺 a、将同规格钢筋根据不同长度长短搭配,统筹排料断料。先断长料,后断短料。 b、切断时要量尺准确,在工作台上标出尺寸刻度线并设置控制断料尺寸用的挡板(或钉子)。 c、在切断过程中,如发现钢筋有劈裂,缩头或严重的弯头等必须切除掉再量尺断料。 (3)质量要求 a、钢筋的断口不得有马蹄形成起弯等现象。 b、断下的钢筋长度力求准确,其允许偏差符合有关规定。 3、钢筋的弯曲成型

(1)主盘的弯曲成型采用钢筋弯曲机,箍筋的弯曲成型采用手搬成型。 (2)钢筋弯曲成型工艺: a、钢筋弯曲前,用粉笔将各弯点位置划出。 (3)钢筋在弯曲成型时,中心轴直径应是钢筋直径的2.5d,成型轴加偏心轴套,以适应不同直径的钢筋弯曲需要。 (4)质量要求: a、弯好的钢筋形状正确,其平面没有翘曲不平现象。 b、钢筋弯点处不得有裂缝。 c、Ⅱ级以上的钢筋不准弯过再弯回。 d、弯曲成型后钢筋的允许偏差符合有关要求。 二、钢筋绑扎 1、扎筋顺序:先柱、墙、再梁、后楼板的顺序进行钢筋绑扎(焊接)。 2、钢筋: (1)柱扎筋顺序: 校正调直预留插筋→柱筋接入预留插筋→直螺纹套筒连接柱主筋→箍筋绑扎→预埋件安装→垫块绑扎。 (2)柱扎筋施工方法: a、按已弹放的柱边框线,将楼面上预留的柱插筋校正调直,且支撑脚手架搭设好。 b、将已加工好的各柱主筋用塔吊吊至柱位,斜靠在柱支撑架上。 c、二人一组,上下站立,将各柱每一根柱筋接入预留柱插筋上对齐后用电渣压力焊或直螺坟套筒连接。下面的人连接时,上面掌筋的人要一直掌稳,待焊接冷却后或套筒拧紧后再松手。 d、从上向下将柱子箍筋套入柱主筋,再按间距每根绑扎。 e、安装预埋铁件或预埋筋,并在柱主筋四边绑扎25mm厚带丝垫块。 (3)柱筋施工注意要点: a、柱中纵向主筋、不得在节点中切断。 b、当柱每边>4根时,应沿高度方向错位搭接(焊接),错位距离≥La(La 搭接长度),所有套接(焊接)部位的箍筋均按加密箍绑扎。

钢筋工程施工技术交底

钢筋工程施工技术 交底

施工技术交底记录(****[ ]技交号)

宜超过4 mm;替换后的钢筋总截面面职不应小于设计规定截面面积的98% ,也不应大于设计规定截面面积的103% 。 3)钢筋等级的替换不应超过一级。用高一级钢筋替换低一级的钢筋时,宜采用改变钢筋直径的方法而不宜采用改变钢筋根数的方法,部分构件应进行裂缝和变形验算。 4)以较粗的钢筋替换较细的钢筋时,部分构件应校核握裹力。 5、钢筋工程施工程序 钢筋工程施工应遵循下图程序: 钢筋工程施工程序图 6、钢筋加工要求 6.1钢筋的调直和清除污锈要求: 6.1.1钢筋的表面应洁净,使用前用将表而油渍、漆污、锈皮、鳞锈等清除干净。钢筋表面的水锈和色锈叮不做专门处理。钢筋表面有严重锈蚀、麻坑、斑点等,应经鉴定后视损伤情况确定降级使用或剔除不用。 6.1.2钢筋应平直,无局部弯折,钢筋中心同直线的偏差不应超过其全长的

1 % 。弯曲的钢筋均应矫直后使用。调直的钢筋不能出现死弯,否则要剔除不用。钢筋调直后如果有劈裂现象,作为不合格品,并要重新鉴定该批钢筋质量。 6.1.3钢筋调直后其表面不能有明显的伤痕。 6.1.4钢筋的调直要采用机械调直或冷拉方法调直。如用冷拉方法调直钢筋,则其矫直冷拉率不能大于1%。对于I级钢筋,为了能在冷拉调直的同时去锈皮,冷拉率可加大,但不能大于2%。 6.1.5钢筋除锈宜采用除锈机、风砂枪等机械除锈,钢筋数量较少时,可采用人工除锈。除锈后的钢筋应尽快使用。 6.2钢筋端头的加工规定 1)光圆钢筋的端头要符合设计要求。设计未做规定时,受拉光圆钢筋的末端做成180°的半圆弯钩,弯钩的内径不小于 2.5d。当手工弯钩时,可带有不小于3d长度的平直部分,见下图 2) II级钢筋按设计要求弯转90°时,其最小弯转直径应满足下列要求: a.钢筋直径小于16mm时,最小弯转内径为5d; b.钢筋直径大于等于16mm时,最小弯转内径为7d,见下图

钢筋工程施工技术交底记录大全

监理单位 交底部位钢筋工程交底日期 交底人签字接受人签字 交底内容: 一、设计要求: 1、本工程为丙类建筑,抗震设防烈度为7度,结构的抗震等级为: 2、保护层厚度 注:○1保护层厚度不小于钢筋的直径d。此保护层厚度从最外层钢筋算起。 ○2板、墙、侧壁的分布筋保护层为不小于上表中相应数值减10且不小于10。 ○3梁、柱中箍筋和构造钢筋的保护层厚度不小于15。 ○4基础按有垫层考虑。3、现浇结构的钢筋锚固长度和搭接长度:

监理单位 交底部位钢筋工程交底日期 交底人签字接受人签字 注:○1本表L a、L d值为实际长度,考虑了最小锚固(搭接)长度及相应抗震等级的修正值。 ○2当钢筋直径大于25mm时,表中的锚固长度及搭接长度应增加10%。 ○3搭接区域内受力钢筋接头面积的允许百分率为:梁、板、墙宜≤25%,柱宜≤50%。 4、纵向钢筋连接要求: 筏板钢筋<25采用闪光对焊,钢筋≥25采用机械连接;梁钢筋直径不小于28,采用机械连接, 直径16~25接长采用闪光对焊,直径小于16可采用焊接;柱钢筋(含暗柱)直径16~28采用电渣压力焊接,直径小于16可采用焊接,钢筋直径≥28采用机械连接。 5、配筋及构造详有关图纸及国标11G101-1设计要求。 二、现场施工 1、技术准备 (1)熟悉图纸,核对半成品钢筋的级别、直径、尺寸和数量是否与料牌相符,如有错漏应纠正增补。 (2)熟悉图纸、按设计要求检查已加工好的钢筋规格、形状、数量是否正确。 (3)做好抄平放线工作,弹好水平标高线,柱、墙外皮尺寸线。 (4)根据设计图纸、施工组织设计及工艺标准要求,向班组进行技术交底。 2、筏板钢筋 (1)施工顺序 清扫坑底杂物→弹纵横钢筋位置线→绑扎下层钢筋及加筋→搭设辅助绑扎钢管架→绑扎上层钢筋及加筋→摆放马凳钢筋→拆除钢管架→墙体、暗柱插筋→调整、加固插筋 (2)铺放基础底板下层筋,铺完绑扎后搭设辅助绑扎钢管架,采用Ф48钢管架间距2000×2000,如下图所示:

框架结构钢筋工程技术交底大全

一、施工准备 (一)作业条件 1、钢筋进场后应检查是否有产品合格证、出厂检测报告和进场复验报告,并按 施工平面图中指定的位置,按规格、使用部位、编号分别加垫木堆放。 2、钢筋绑扎前,应检查有无锈蚀,除锈之后再运至绑扎部位。 3、熟悉图纸、按设计要求检查已加工好的钢筋规格、形状、数量是否正确。 4、做好抄平放线工作,弹好水平标高线,柱、墙外皮尺寸线。 5、根据弹好的外皮尺寸线,检查下层预留搭接钢筋的位置、数量、长度,如不 符合要求时,应进行处理。绑扎前先整理调直下层伸出的搭接筋,并将浮锈、 水泥砂浆等污垢清除干净。 6、根据标高检查下层伸出搭接筋处的混凝土表面标高(柱顶、墙顶)是否符合图 纸要求,混凝土施工缝处要剔凿到露石子并清理干净。 7、按要求搭好脚手架。 8、根据设计图纸及工艺标准要求,向班组进行技术交底。 (二)材料要求 1、钢筋原材:应有供应单位或加工单位书,钢筋出厂质量证明书、按规定作力 学性能复试和见证敢样试验。当加工过程中发生脆断等特殊情况,还需作化 学成分检验。钢筋应无老锈及油污。 2、成型钢筋:必须符合配料单的规格、型号、尺寸、形状、数量,并应进行标 识。成型钢筋必须进行覆盖,防止雨淋生锈。 3、铁丝:可采用20~22#铁丝(火烧丝)或镀锌铁丝(铅丝)。铁丝切断长度要满足 使用要求。 4、垫块:用水泥砂浆制成50mm见方,厚度同保护层,垫块预埋20~22﹟火烧丝, 或用塑料卡、拉筋、支撑筋。 (三)施工机具 钢筋钩子、撬棍、扳子、绑扎架、钢丝刷子、手推车、粉笔、尺子等。 二、质量要求 质量要求符合《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2015)的规定。 三、工艺流程 (一)柱钢筋绑扎 套柱箍筋→搭接绑扎竖向受力筋→画箍筋间距线→绑箍筋 (二)剪力墙钢筋绑扎 立2~4根竖筋→画水平筋间距→绑定位横筋→绑其余横竖筋 (三)梁钢筋绑扎 1、模绑扎: 画主次梁箍筋间距→放主梁次梁箍筋→穿主梁底层纵筋及弯起筋→穿次梁底层纵筋并与箍筋固定→穿主梁上层纵向架立筋→按箍筋间距绑扎→穿次梁上层纵 向钢筋→按箍筋间距绑扎 2、模外绑扎(先在粱模板上口绑扎成型后再入模): 画箍筋间距→在主次梁模板上口铺横杆数根→在横杆上面放箍筋→穿主梁下层纵筋一穿次梁下层钢筋→穿主梁上层钢筋→按箍筋间距绑扎→穿次梁上层纵筋 →按箍筋间距绑扎→抽出横杆落骨架于模板 (四)板钢筋绑扎 清理模板→模板上画线→绑板下受力筋→绑负弯矩钢筋 (五)楼梯钢筋绑扎 划位置线→绑主筋→绑分布筋→绑踏步筋 四、操作工艺 (一)柱钢筋绑扎 1、套柱箍筋:按图纸要求间距,计算好每根柱箍筋数量,先将箍筋套在下层伸 出的搭接筋上,然后立柱子钢筋,在搭接长度绑扣不少于3个,绑扣要向柱

钢筋工程施工技术交底记录(内容详细).doc

技术交底记录 资料号 表 C1-10 工程名称交底日期年月日施工单位分项工程名称钢筋工程 交底提要 交底内容: 钢筋工程技术交底 一、、材料要求 ⑴根据投标文件夹和总承包合同要求,官渡区文化生态新城安置回迁房一期工程 A地块所有地下室及主体工程均采用建设单位指定的昆明钢铁公司生产钢筋,但项目部必须对进场的钢筋,应按批次进行检查和验收,并送有资质的外委检测单位进行力学性能试验。 ⑵ 焊条、焊剂必须有出厂合格证、说明书且型号必须与主材相符并符合图纸设计要求。HPB300 级钢筋采有 E43型焊条, HRB335级钢筋采用 E50型焊条, HRB400、 HRB500热扎钢筋采用 E55型焊条。 ⑶铅丝、绑扎钢筋铅丝用 18#、20#,根据构件所需而定。基础承台梁用18#铅丝,基础底板及以上用 20#铅丝绑扎,且铅丝质量必须符合要求。 二、准备工作: (1) 钢筋工程配料前,应审查、核对设计图纸与施工说明及变更等有关技术文件,弄清结构部位、数量、材料规格。 (2)对配筋图、柱、梁、板截面图、钢筋表应仔细对照。如有矛盾或其他问题应向技术负责人报告解决, 不能解决的,与设计部门研究解决。 (3)准备控制砼保护层用的水泥砂浆垫块,保证使用时龄期达到28d,或购买塑料垫块。 三、钢筋的制作: (1)钢筋调直①盘圆钢筋调直用拉丝 机冷拉调直。②拉长率:不大于 3%。 (2)钢筋的切断:

①钢筋切断,必须根据钢筋配料单上注明的钢筋种类、直径、尺寸和根数等进行核对无误后方可切断 下料。 ②钢筋切断下料时要注意节约原材料,尽量减少断头长度。不同长度,但规格相同的钢筋在切断时应 长短搭配进行,先切断长料,后切断短料。 ③钢筋要先矫直后断料,断好的钢筋应按类别、规格和用途等,分批堆放,挂牌标识,以免混乱。 ④断料长度误差、绑扎用料允许+10mm,点焊用料允许+5mm。 (3)钢筋弯曲:①圆钢筋和绑扎骨架中的受力钢筋应在钢筋端头做弯钩,但在下列情 况可不做弯钩。 a、圆钢筋留待焊接的一端。 b、钢筋采用绑扎接头,其直径12mm及12mm以下的受压圆钢筋端头以及轴心受压构件中任意直径纵向 钢筋的端头。 c、螺纹钢等变形钢。 d、焊接骨架和焊接网片中的光面钢筋。 ②Ⅰ级钢筋端头的弯钩,应按净空直径不小于钢筋直径的 2.5d 作 180 的圆弧弯钩,平直段长度10d。 ③Ⅱ级钢末端作90 或 135 弯折时,弯曲直径不易小于4d。 ④直弯一般用于柱子钢筋的下部,一肢箍的一端和附加钢筋。 ⑤斜弯钩:常于直径小于12mm的钢筋,如一肢箍筋。 ⑥凡箍筋端部都要加弯钩。 ⑦斜弯钢筋的起弯部分应做成和缓的弧线,弯曲直径不小于5d。 ⑧成型钢筋,应先按照设计要求的尺寸和形状放大样,弯成第一根钢筋,精确检查后,即以第一根钢 筋为标准模型(底模)进行复制加工。 (4)制作质量要求:①钢筋形状正确,平面 内没有翘曲不平现象。 ②钢筋末端弯钩的净空直径不小于 2.5d 。 ③钢筋弯曲成型后的允许偏差:全长+10mm,弯起钢筋起弯点位移20mm,弯起钢筋的弯起高度+5mm,箍筋边长5mm。

钢筋制作、安装钢筋工技术交底

钢筋工技术交底记录 工程名称施工单位************有限公司 交底部位:主体工序名称钢筋制作、安装 交底内容: 一、本技术交底为主体结构梁、板、柱、梯、墙及结点、钢筋加工、安装。 二、柱、墙钢筋加工、制作,根据层高 3 米加出楼面焊接接头长度(相邻钢筋接头错开35倍钢筋直径) 进行柱钢筋下料,(接头出楼面须大于500 ㎜),对照图纸,柱钢号,规格数量间距须准确及钢筋规格型号不得用错,数量按设计图纸根数,间距应均匀,柱箍筋钢号规格严格按图设计要求楼面上梁底下加密区范围且大于500mm、箍筋加密必须到位,箍筋的弯钩角度应为135 度,平直长度为钢筋直径的 10 倍直径,制作时保护层厚度,柱箍筋为每边 30㎜减箍筋直径,且箍筋绑扎均匀,间距不大于 20 ㎜,柱钢筋绑扎前复核柱断面尺寸是否和所给定的已弹好的轴线框线对上,如有偏差及 时校正,同时浇筑柱砼时必须指派专人看护钢筋偏位情况,墙纵筋制作时根据层高 3.00m+出楼面锚固长度不得小于 0.5m( 相邻钢筋锚固出楼面错开0.5m) 绑扎搭接长度为 40 倍钢筋直径 . 且绑扎扎头不得少于三道 . 纵筋间距均匀 , 柱间墙距小于或等于 200 时不设墙纵筋 , 墙身水平筋布置的型号、间距、伸入柱内锚固长度,一支箍筋的设置间距,严格按图纸设计要求且水平筋柱箍筋绑扎必须横平,观感良好,绑扎牢固,保护层块好。墙柱钢筋绑扎好后,班组长对此必须自检,自检合格后, 报项目部,施工技术人员协助其人员检查,在其检查合格后由项目部通知监理单位进行分项验收(班组长必须参加)如发现问题立即整改。 三、梁板钢筋制作前必须熟悉施工工图纸,了解各梁号,板号,的钢筋种类型号,间距数量,锚固长 度。搭接长度,及梁号上皮铁配筋,下皮铁配筋,支座钢筋,箍筋间距加密区箍筋数量,主次梁交 接处鸭筋的构造及制作角度、高度、宽度、平直长度锚固倍数。鸭筋数量等要求。尤其是梁的锚入 支座柱墙内的长度,其锚入柱墙内钢筋应和墙柱绑扎牢固,梁钢筋绑扎前必须将梁保护块加垫好。 才能将梁筋入模。梁筋入模后两侧保护层厚度应均匀,梁筋不得偏中放置,梁上(下)双排钢筋布 置时中间间距不得小于3cm 不大于 5cm,悬挑部位钢筋支座长度严格按图纸设计要求且多排钢筋弯 起筋设置长度尺寸,弯起角度,平直长度,锚固长度严格按图纸设计要求,弯起筋位置正确。梁箍 筋制作时,根据梁断面尺寸,加扣保护层厚度,制作应准确。经图纸设计审查部分梁标高注解明示,严格了解梁顶标高位置。板钢筋制作时根据各型号的板配筋及板底钢筋短向、长向,板面负筋长度,板厚加扣保护层厚度的直角弯钩长度,以及双层双向板筋设置等要求进行钢筋加工制作,制作时必须熟悉各型号板开间,跨度尺寸,板筋伸入梁内2/3 位置即可,弯钩角度1800,平直长度 6.25 倍 续下表