一、编制依据................................................................ 3 二、工程概况与施工重难点 .................................................... 3 2.1、工程概况 .......................................................... 3 2.2、施工难点及注意事项 ................................................ 4 三、工程目标................................................................ 5 3.1 工期目标 ........................................................... 5 3.2 质量目标 ........................................................... 5 3.3 安全目标 ........................................................... 5 3.4 环保及文明施工 ..................................................... 5 四、施工安排................................................................ 5 五、施工方法................................................................ 8 5.1、施工顺序 .......................................................... 8 5.2、测量定位 .......................................................... 9 5.3、沟槽开挖 .......................................................... 9 5.4、特殊地质路段施工 ................................................. 11 5.5、检查井施工 ....................................................... 14 5.6、管基施工 ......................................................... 16 5.7、管道安装 ......................................................... 16 5.8、闭水试验 ......................................................... 17 5.9、沟槽回填 ......................................................... 18 六、质量体系及验收标准 ..................................................... 19 6.1 质量保证体系组织机构 .............................................. 19 6.2、工序质量保证措施 ................................................. 20 6.3 质量验收标准 ...................................................... 20 6.4 管道工程质量通病防治措施 .......................................... 21 七、安全、文明施工保证措施 ................................................. 23

7.1、安全生产责任制 ................................................... 23 7.2、安全教育 ......................................................... 23 7.3、安全检查 ......................................................... 24 7.4、危险源辨识 ....................................................... 24 7.5、安全生产保证体系组织机构 ......................................... 25 7.6、安全施工保证措施 ................................................. 25 八、季节性施工保证措施 ..................................................... 27 8.1 雨季施工 .......................................................... 27 九、管道吊装计算 ........................................................... 29 十、附图、附表............................................. 错误!未定义书签。

XX 路二工区排水工程施工方案
一、编制依据
1.1、XX 路改扩建工程设计图纸及相关技术资料; 1.2、施工总体部署及相关文明施工要求; 1.3、XX 路改扩建工程地质勘察报告; 1.4、国家、行业及湖南省颁发的施工及验收规范、工程质量检验评定标准及相关法规等; 1.5、公司《质量、环境和职业健康安全管理手册》和程序文件; 1.6、本公司现有资源和其它可利用资源; 1.7、本工程的现场条件、施工特点及类似工程的施工经验; 1.8、本工程使用的国家标准、规范,详见附表; 1.9、2010 年 7 月 2 日深基坑(排水工程、综合管沟工程)施工方案专家论证会会议纪要。
二、工程概况与施工重难点
2.1、工程概况 XX 路二工区施工段位于太阳大道至姻缘河桥(桩号 K4+540~K9+180) 。雨水管道与污 水管道平行布至于道路两侧非机动车道范围内,雨、污排水管道间中心距离为 3m。二工区 出水口设置有四个,分别为太阳大道原有雨水系统、荷花路已建雨水系统、紫缘路雨水系 统、 余家垱雨水泵站。 二工区雨水砖砌检查井为 244 座, 排水管道直径有 d500、 d600、 d700、 d800、d1000、d1100、d1200 等种规格的钢筋混凝土排水管道。二工区设置 4 个污水出水 口分别为:朗州路已建污水系统、荷花路已建污水系统、柳叶大道已建污水系统、栗家垱 湾污水泵站。二工区有 195 座污水检查井,管道规格有 d400、d500、d600、d1500 等规格 钢筋混凝土管道。 雨、 污管道中 d≤300 的采用 HDPE 管, 300<d≤1500 时采用钢筋混凝土承插管, d>1500 时采用钢筋混凝土企口管。 当覆土厚度 h≤4.5m 时采用Ⅱ级管, 当覆土厚度 4.5m<h≤7.0m 时采用Ⅲ级管,当覆土厚度 h>7.0m 时采用Ⅲ级管且采用满包混凝土基础。HDPE 管以 200 厚粗砂为基础,管道连接采用热熔或电熔法。一般路段钢筋混凝土管道采用 180°粗砂基

础,特殊路段管道采用混凝土基础。污、雨水管道施工时,根据先深后浅的原则进行合理 的部署,管道与道路位置关系详见下图所示。
2000 6500 非机动车道 绿化带 3000 6500 非机动车道 人行道
9000
3000
人行道
11500 机动车道
6000 中央绿化带
11500 机动车道
2000
绿化带
9000
污水管线
雨水管线
3250 5500 施工道路
5500 3250 施工道路
雨水管线
污水管线
1500
4500
2.2、施工难点及注意事项 2.2.1 原有道路两侧沿线存在较多池塘、河浜、洼地等需要先进行软基处理后才可进 行管道施工,因此管道施工需与软基处理相互配合进行,根据高程对应关系合理安排施工。 2.2.2 当管道需要穿过已修建路口时,需做好道路的交通疏导工作,对于穿越路口的 管道采用半幅施工,半幅通行的原则进行,确保交叉路口畅通。 2.2.3 由于沿线进入村庄的村路较多且在施工时需保证村民的进出。在管道施工时遇 有进出道口时修筑便道,来保证道口需畅通。 2.2.4 雨水井与支管施工需要与路基施工配合进行,与路基交叉施工时,应该合理安 排先后施工顺序。 2.2.5 本工程雨污水管道埋设较深,为保证工程质量,管道安装均采用人机(吊车) 配合的方式进行。 2.2.6 填方路段若地表高程(或处理后的高程)低于管顶上 0.5m 时,应首先进行路基 填筑,并填筑至管顶以上 0.5m 处,之后进行反开挖施工。 2.2.7 由于本工程雨污水管道覆土厚度较深,土方开挖量较大,且属于边通车边施工 路段,现场可以堆土数量较少,故开挖土方必须进行纵向倒运,施工时将根据现场实际情 况,将开挖土方运至建设单位指定地点进行堆放(临时堆土场采用推土机推土) ,清表土及 淤泥质土等废弃土方运至建设单位指定的永久弃土场地。 2.2.8 沿线地下管线错综复杂,雨污水管道沟槽开挖前,应人工开挖探沟探明管线位 置,后再进行大面积机械开挖作业。因燃气管道距离雨污水管道中心线较近,为避免安全 施工发生,必须在其迁移完成后再进行雨污水管道施工。 2.2.9 二工区雨污水管道个别路段开挖深度较深,如 K7+425~K7+960 段开挖深度超过

了 4m,K8+900~K8+940 段开挖深度超过了 5m,均属于较大危险基坑段,施工时根据具体 地质情况将采取相应的处理措施,即放缓边坡坡度至 1:1,采用 4cm 水泥砂浆护壁等措施, 必要时采取粉喷桩及注浆的方式进行基底处理,见本方案第 5.4 条。
三、工程目标
3.1 工期目标 二工区雨污水管道拟定 2010 年 7 月 21 日开工,预计 2010 年 12 月 30 日完工,具体工 期将根据两侧拆迁情况确定。 3.2 质量目标 工程质量符合合同和设计要求;保证设计所具有的安全、经济运行和使用功能;分项 工程质量等级达到 100%合格。 3.3 安全目标 争取实现“五无” ,即无重伤、无死亡、无倒(坍)塌、无中毒、无火灾,杜绝重大安 全事故,年负伤率控制在 1.8‰以下。 3.4 环保及文明施工 噪声、粉尘、污水排放达标,最大限度地减少运输遗撒,达到 “标准化工地”要求。
四、施工安排
4.1 施工区段划分 根据总体施工部署和施工进度安排,雨、污排水管道工程拟在四个工区内先后展开。 将二工区划分为三段,第一段从太阳大道至紫缘路段,第二段从紫缘路到柳叶大道段, 第三段从柳叶大道至姻缘河桥段。各段施工时充分考虑征地、拆迁的影响因素,合理安排 作业面,作业面内实行流水作业,具体见附图《二工区排水工程分段施工示意图》 。 4.2 施工过程中交通组织:

二工区根据交通分流方案划分为两种情况,太阳大道至柳叶大道段为半封闭区域,柳 叶大道至姻缘河桥段为留置交通通道施工区域。均需采取围护措施将施工区域隔离,保证 往来机动车辆正常通行,同时培训交通协管员安置在施工区,对施工区内的车辆以及沿线 两侧单位进出车辆协调通行事宜。 (详见下图)
施 工 区 域
1.8m高彩钢板封闭结构
施 工 区 域
围护结构采用 1.8m 高蓝色硬质彩钢板封闭结构,具体见附图《雨污水管道、箱涵施工 彩钢板封闭结构图》 。 交叉道口施工时,采用翻交的方式进行,采用 1.8m 高蓝色彩钢板封闭结构进行封闭施 工,具体组织见下图:
临时拓展道口 彩钢板围护
彩钢板围护
常德大道
常德大道 常德大道
常德大道
临时拓展道口
管道穿越出入村路时采取修筑便道的方式保证村民的出入,待管道施工完后再恢复原 先道口,具体见下图。

原常德大道
施工分界点 设置1.8m高围栏
待区域一管线施工完毕后 修筑便道后再施工区域二
现有出入村小道
区域二 施工方向 设置1.8高围栏


便 筑

区域一 施工方向
排水管道
便道做法从下至上依次为:素土夯实路 基+30cm厚级配碎石+15cm厚C20混凝土
对于管道横穿 XX 路的,采用半幅交翻施工来确保施工道路的通畅。
4.3 资源配置计划
劳动力配置一览表 工 种 钢 筋 工 木 工 砼 工 电 焊 工 力 工 测 量 工 电 工 管道 工 起 重 工
司 机
二工区
15
15
15
5
45
4
2
8
30
3
二工区机械设备一览表 序 号 1 2 3 4 5 机械设备名称 反铲挖掘机 自卸汽车 交流电焊机 插入式振动器 电锯、平刨等 数量(台) 10 30 6 10 5 备注 土方开挖 土方运输 钢筋、模板支架等焊接 砼振捣 木模加工

6 7 8 9 10 11 12
钢筋成型机 汽车吊 打夯机 全站仪 水准仪 经纬仪 潜水泵
3 3 20 2 4 4 30
钢筋加工 管道吊装 沟槽回填压实 测量定位 测量定位 测量定位 基坑抽水
五、施工方法
5.1、施工顺序 砂石基础管道施工顺序如下:测量施工放线→基坑开挖(局部降水)→管道沟槽开挖 (雨、污水)→雨、污水管基础施工→雨水管道安装→检查井施工→回填。混凝土基础管 道施工顺序见下图:
施工准备
定位放线 沟槽开挖
不符合要求
开挖井点沟 合格 降水效果查验 不合格
施打井点 井点运转
基底处理、加固

槽 符合要求
管施工 更 换 管 道
垫层施工
排放管道
闭水试验 修补 加固 接口 合格 填砂护管
检 查 井 施 工
基础下部浇筑
排放管道
抹带接口
闭水试验 合格 基础上部浇筑
不合格
管 道 抹 带
沟槽填土

5.2、测量定位 5.2.1 轴线测设 根据设计图测设管道中心线和检查井中心位置,设立中心桩。管道中心线和检查井中 心位置经复核后方可在施工中使用。根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽度定出边线, 开挖前用石灰划线来控制。 5.2.2 标高测设 根据需要沿施工范围加密测放临时水准点,临时水准点应设置在相对稳定的位置,沿 线每隔 200m 设置一个。 临时水准点设置后,要统一编号,在图纸上标明,经复核无误方可使用。并根据施工 进度定期复测,按每月一次的频次复核。 5.3、沟槽开挖 5.3.1 沟槽开挖 沟槽开挖以机械开挖为主,人工配合修整边坡、清底为辅。基坑采用明沟排水,局部 较深检查井采用轻型井点降水。沟槽开挖边坡比例根据现场土质及《给水排水管道工程施 工及验收规范》 (GB50268-2008)第 4.3.3 条的规定执行,最陡边坡为 1:0.67。沟槽开挖 宽度严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》 (GB50268-2008)第 4.3.2 条的规定执 行。在开挖过程中,测量人员要对其开挖位置及标高经常进行测量复核,以确保基槽开挖 的准确性。开挖前做好既有的地下管道及埋地电缆的调查工作,以便施工中加以保护。 排水管道工程施工的质量及进度关键在于如何降低地下水位,根据地质勘探报告,取 枯水期水位 29.7 米,洪水期水位 32 米,设计管底高程多在 27-31 米,开挖后槽底会存在 一定量积水。为解决积水问题,拟在沟槽底部两侧各开挖一条排水沟,宽度为 0.3m,沟深 0.3m,特殊地段可以适当加大,且每隔 25m 设置积水坑,采用水泵进行抽水明排。 管道沟槽底部的开挖宽度,按下式计算: B=D1+2(b1+b2+b3)+2b4 式中 B—管道沟槽底部的开挖宽度(mm) ; D1—管道结构的外缘宽度(mm) ; b1—管道一侧的工作面宽度(mm) ,可按下表采用; b2—管道一侧的支撑厚度,可取 150~200mm; b3—现场浇筑混凝土一侧模板的厚度(mm) ;

b4—沟槽底部一侧排水沟的宽度(mm) 。 管道一侧的工作面宽度(单位 mm) 管道结构的外缘宽度 D1 D1≤500 500<D1≤1000 1000<D1≤1500 1500<D1≤3000 管道一侧的工作面宽度 b1 400 500 600 800
如果遇有较长阴雨天气时,边坡可采用 4cm 厚水泥砂浆进行护坡。开挖时如地质、水 文等情况与设计相差较大时,及时上报监理、业主单位,重新部署开挖方案。沟槽开挖采 用机械挖土,人工配合清坡、清底。挖掘机挖土应严格控制标高,防止沟槽超挖或扰动基 底原土层,当挖至槽底设计标高以上 20cm 左右时,用人工配合,修整槽底、边挖边修,并 立即进行基础、垫层施工。槽底的松散土、淤泥、大块石要清除并保持不浸水。 若管道处在软基或河塘路段,可先根据图纸要求进行河塘清淤回填处理,后进行管道 沟槽的开挖施工。处理时应注意将土回填至管顶 500mm 以上,保证软基处理的密实度达到 要求,然后再反挖沟槽进行施工。对于无软基处理段在土方开挖过程中发现有暗浜淤泥等 较差地质,地基承载力达不到要求时采取超挖换填的措施来处理,换填材料为粒径 6~10cm 砾石,换填范围及深度根据试验室地基承载力试验报告确定。 基槽开挖时,应注意施工区域内的已埋地下管道,仔细核查相关资料并进行细致的现 场确认,对现场与图纸资料有差别的如光缆、电缆等有重要影响的地下管道更应慎重对待, 相关路段应进行探沟,以人工开挖为主,避免对已埋管道的破坏。人工开挖探沟的间隔及 沟深等根据现场情况确定。 基坑开挖过程中基坑边坡顶部进行水平位移、沉降监测。沟槽土方开挖前在混凝土道 路上每隔 30m 设置 1 个位移观测、沉降观测点,并记录好初始值。土体开挖全过程中不间 断进行土体位移、及沉降观测。基坑开挖初期每天 1 次,见底后每 2 天 1 次,直至回填结 束。在下雨期加密观测,每天 2 次,对观测值必须如实记录及时上报。位移、沉降观测当 日报警值 25mm,累计位移报警值 100 mm。 监测要求 a 使用全站仪进行监测,并保证仪器在检定合格有效期内。 b 使用正规的监测记录表格,数据应及时计算整理,由记录、校核签字后上报现场监

理和有关部门。记录必须有相应的工况描述。 c 对监测值的发展及变化情况应有评述,当接近报警值时应及时通报现场监理,暂停 基坑挖土并采取控制变形的措施。
5.4、特殊地质路段施工 在沟槽开挖过程中遇到流砂层,或遇到沟槽底部位于、接近于透水层中的情况,均需 要采取基底处理措施进行止水,为能保证正常施工,保证工程质量,需采取粉喷桩加注浆 的方案加以解决。此类路段沟槽土方开挖放坡系数为 1:1,并采用 4cm 水泥砂浆进行抹面 护壁。 5.4.1 粉喷桩施工 根据地质情况分析,本段综合管沟开挖沟槽部分已挖穿透水层,同时因地下水位较高, 为消除流砂层及地下水对沟槽施工的影响保证施工质量,需在沟槽开挖四周打设粉喷桩。 5.4.1.1 桩位测设 粉喷桩沿开挖沟槽两侧距离坡顶 0.75m 各设置 1 排,粉喷桩桩径 0.5m,桩间距 0.4m, 具体见附图。依据综合管沟理论开挖坡顶线,准确测放粉喷桩打设中心线,采用石灰标记 明确,再采用竹签标出粉喷桩桩中心点。 5.4.1.2 粉喷桩施工 在沟槽土方开挖前,在平整的原地表进行粉喷桩施工,粉喷桩打设深度至透水层顶面 下 1m 处,桩长约 6~8m(或根据具体地质情况确定及设计变更文件确定) ,具体以实际情 况为准。粉喷桩水灰比采用 1:1,采用 42.5 普通硅酸盐水泥,水泥用量 50~65kg/m。 进场设备主要有粉体喷射搅拌机械,同时必须配备性能良好的能显示钻杆钻进时电流 变化的电流表,显示管道压力的压力表和计量水泥喷入量的电子秤或流量计。 大面积施工前,应进行试桩,试桩应达到下列要求: 钻进速度 V≤1.5m/min;平均提升速度 Vp≤0.8m/min;搅拌速度 R≈30 转/min;钻进、 复搅与提升时管道压力:0.1MPa≤P≤0.2MPa;喷灰时管道压力:0.25MPa≤p≤0.40Mpa。 根据试桩,确定合适的技术处理措施,掌握水泥搅拌的均匀程度,掌握下钻及提升的 困难程度,成桩试验的桩数不少于 5 根。 主要施工工艺为:放样→粉体喷射搅拌机械就位→预搅下沉→喷粉搅拌提升至离地面 30cm 处→重复搅拌下沉→重复搅拌提升至离地面 30cm 处→关闭搅拌机械。搅拌机每次下 沉或提升的时间必须有专人记录,时间误差不大于 5 秒,提升前要有等待送粉到桩底的时

间,防止出现提升却未喷粉的情况。具体如下: a.钻机就位 进行机械组装,移动钻机至桩位,使钻头中心对准桩中心,调整钻机平台、导向架、 使搅拌轴保持垂直,然后安装喷粉各部分零件并进行调试。 b.预搅钻进 启动搅拌钻头下钻,待钻头接近地面时,启动空压机喷射压缩空气,使钻头边旋转边 钻进。 c.提升喷粉 钻进到位后,启动搅拌钻头和粉体发送器,使搅拌钻头一边旋转,一边提升,同时通 过粉体发送器将固化材料喷入被搅动的土体中,使土体和粉体固化材料进行充分搅和。在 边喷粉边反向旋转提升速度的过程中, 利用钻头反转时叶片向下的压力将搅拌水泥土压实, 形成水泥、水、土混合体,形成一定的强度。 d.复搅喷粉 为了提高隔砂隔水部位强度,对流砂层进行复搅复喷,即当钻头提升到流砂层面时, 再次下钻复搅,复喷。 f.停粉 当钻头提升至距离地面 50cm 时,打开关气阀门,然后关闭送料阀,喷粉机停止喷粉, 以防止粉体溢出地面,即完成该桩的施工。 5.4.1.3 质量注意事项 a 关于补喷和废桩问题:如发生意外影响桩身质量时,应在水泥终凝前采取补喷措施, 补喷重叠长度≤1.0m,补喷无效时须重新打桩,新桩与废桩的间距≥20cm。 b 输灰管须经常检查,不得泄漏及堵塞,管道长度以 60m 为宜。对钻头定期检查,直 径磨耗量≤1cm,钻头直径≯ 53cm。 c 粉喷桩施工过程中,应注意桩距、垂直度控制。 5.4.2 注浆施工 根据工程地质勘察报告及二工区雨污水管道深度,二工区雨污水管道主要位于压实填 土层(Q4ml) 、低液限粘土层(Q4al) 、低液限粉土层(Q4al) 、含细粒土细砂层。为保证施 工安全及工程质量,需对此段进行注浆处理。注浆沿横向布置 3 排,排间距 1.56m,沿纵 向孔间距 2m 布置。注浆半径根据土的渗透系数、注浆压力、孔隙率等参数确定,暂按照单 管注浆半径 0.8m 考虑。注浆至透水层顶面下一定深度,具体根据设计变更文件确定,注浆 施工完成后再开挖土方至设计槽底深度。注浆施工注意机械见下表:

序号 1 2 3 4
机械名称 压浆泵 平板振动器 拌浆桶 注浆管
规格 15KVA 2.2KVA 1.5KW 1.5M/根
数量 2台 1台 2台 90 米
备注 备用一台
备用一台 循环使用
本工程压密注浆浆液采用水泥(42.5 号普通硅酸盐水泥) 、水玻璃双液加一定配比的 外加剂(三乙醇胺或苯酮)混合而成。水泥与水玻璃体积比为 1:1,注浆浆液水灰比 1:1, 注浆压力控制在 0.3Mpa,注浆厚度根据具体变更文件及现场实际情况确定。 具体施工时,可根据试桩情况进行确定。 在两侧粉喷桩施工完成后即可进行中间注浆施工。 5.4.2.1 注浆工艺流程 测量定位→插管成孔→浆液制备→注浆、拔管→下一孔施工 A、测量定位 在注浆施工平台上由专业测量人员将注浆孔位定出, 经复核无误后用竹签将孔位标出。 B、插管成孔 在花管底部安装一个活动尖头,造孔方法采用振动器振动压入法。在振动压入的过程 中,用水泵注入清水,以保证花管畅通,一直压入设计深度为止。花管长度不小于 1.5m, 花管孔径不小于 10mm。施工时按照设计的标高要求,将每一注浆孔的注浆管节数计算好, 压入前集中放好,以防止多压入或少压入注浆管节数,从而确保注浆标高的准确性。注浆 管打入过程中,若遇到地下障碍物处理不了时,可将孔位在周围 20cm 范围内稍做调整,不 可强行打入注浆管,以防止将注浆管损坏或造成注浆管拔不出。 C、浆液制备 注浆浆液采用 P.O42.5 普通硅酸盐水泥、水玻璃和水配置而成,浆液水灰比 1:1,水 泥:水玻璃=1:1(体积比) ,外掺 0.5%速凝剂(三乙醇胺或苯酮) 。浆液配置时应严格控制 水灰比,拌制每桶浆液应先加水至水量标志线,然后再按要求投入水泥,水泥投入要均匀, 搅拌时间应充足,即每孔用水泥浆应提前配置好,而且在注入前应不停搅拌,以防止浆液 分层离析。之后由质量检测人员采用天平秤等器具进行浆液水灰比检测,若达不到规定水 灰比,则继续加入适量水泥,直至合格为止。每桶均应进行水灰比检测,并形成记录。

D、注浆、拔管 浆液配置好、注浆管沉放到指定标高后,可进行注浆作业。注浆时注浆液由稀释至浓 浆及单双液交替进行。开始压浆时应坐浆约 10 分钟,然后开始一边压浆一边拔注浆管,注 浆管每次上拔约 0.5m,施工时前方拔管与后台压浆应配合默契,每压入约 0.45m3 水泥的浆 量即通知前方拔管一次,直至该孔压浆结束。 5.4.2.2 质量保证措施 施工前应对施工作业人员进行详细的安全技术交底,将工程情况、施工技术参数、质 量要求、施工记录要求等情况交待到每位施工作业人员,使大家对工程质量要求有较完整 的了解。 施工前要求质量员、施工员与作业班长一起对注浆泵、压力表、注浆管长度、孔位等 质量控制点进行逐项检查及试运转,各项调试合格后方可进行正式施工作业。 浆液拌制时应严格控制水灰比及加料顺序,每桶浆液用水量应在桶上作出明显标志, 水加完后方可逐袋加入水泥,浆液应搅拌充足,使用前应一直不停搅拌,以防止浆液分层 离析或沉淀,使其压入时有较好的和易性,保证注浆的均匀性及减少注浆管堵塞概率。 为保证注浆效果、防止浆液串孔,因此在注浆过程中,应按施工顺序跳孔作业。 注浆作业时,加强控制实际注浆标高,以便多次重复补注,满足注浆均匀。且前方拔 管与后台压浆应配合默契,以保证每米注浆量不少于设计参数要求。注浆时若地面翻浆, 应立即进行封堵,封堵无效应暂停注浆,待压入浆液初凝后,再继续压浆。
5.5、检查井施工 除特殊段落外,雨、污排水井均采用砖砌结构,其中管径 d500mm 采用φ 1000 圆形砖 砌检查井,管径 d600mm-d800mm 采用φ 1250 圆形砖砌检查井,管径 d1000mm 采用 φ 1500 圆形砖砌检查井,管径大于 d1000mm 采用矩形砖砌检查井。特殊检查井主要为: A.雨水预留管管底标高与污水主管管底标高冲突时采用将雨水管穿过污水检查井实 现雨水预留,雨水预留管应进行处理,污水管不断开并加设防水套管,具体依据设计变更 文件执行。 B.雨水箱涵检查井; C.双根排水管及四根排水管检查井。 检查井、管道沟槽开挖经检查合格后,才允许进行下一步施工。检查井采用 M7.5 水泥 砂浆砌筑 MU10 普通烧结粘土砖,均采用盖板式检查井。雨水检查井内侧抹面至管顶 20cm

处,外侧不进行抹面,污水检查井内外两侧均进行抹面,抹面至井室顶部。抹面、勾缝、 座浆、抹三角灰均用 1:2 防水水泥砂浆,抹面厚度 2cm。检查井踏步应设置在井口一侧, 井口设置在靠近侧石一侧,设置应一致。对于管道与检查井相接的位置(宽度与管道同宽) 为施工的薄弱点,拟采取填充与该段管道基础相同材质的措施来防止不均匀沉降。
与该段管道基础 相同材质回填
600
i= 0.
5
与该段管道基础 相同材质回填
检查井与管道相接处处理图
雨水井口采用砖砌双箅雨水口,雨水口位置要安装正确,进水箅面必须与路面顺接, 施工严格按室外排水设计规范要求实施。 检查井的盖座下设环形圈梁,截面尺寸为 240mm3240mm,采用 4 个直径为 12mm 二级 螺纹钢作主筋,外沿直径为 8mm 一级圆钢作箍筋,间距 200mm 分布,并用 ?8 钢筋把井座锚 固到圈梁上。 混凝土检查井施工注意事项: 1)混凝土垫层满足强度要求后,即可进行钢筋模板的安装。 2)模板、支架安装完成后,在浇注混凝土前以及浇注过程中,应对模板、支架、钢筋骨架、 预埋件加以检查。检查的主要内容包括:模板的高程、位置及截面尺寸,模板、支架、支 撑等结构的可靠程度。隔离剂涂刷情况,及时清除模板内杂物或钢筋上的油污,堵塞模板 缝隙和孔洞,不得漏浆。 3)钢筋表面的油渍、漆污、水泥浆和用锤敲击能剥落的浮皮,铁锈等均应清除干净。钢筋 的弯制和末端的弯钩应符合设计要求。受力钢筋顺长度的全长允许偏差± 10mm。钢筋安装 时应采取有效措施,确保钢筋的混凝土保护层厚度满足设计要求。箍筋与主筋交叉点处以 铁丝绑扎。 4)混凝土浇筑应连续进行,浇筑混凝土期间,应设专人检查支架、模板、钢筋和预埋件等 的稳固情况,发现有松动、变形、位移时应及时处理。 5)模板拆除时应遵循先支后拆、后支先拆的顺序进行。拆模时严禁抛扔模板,不允许采用 猛烈敲打然后强扭等方法拆除模板、支架。模板、支架拆除后,应及时对其进行维修整理,

并分类妥善存放。混凝土拆模时,不得损伤混凝土,不得影响或中断混凝土的养护工作。 5.6、管基施工 管基施工前应放出管道控制中心线。HDPE 管管道基础,应按要求采用 20cm 砂石基础 密实度≥0.95,施工时由挖机沿线将砾石砂甩入槽底,人工平整夯实。基槽宽时由蛙式打 夯机夯实,基槽窄时由人工夯实。180°粗砂基础管道管基施工方法与上相同,基础厚度参 照国家标准图集《市政排水管道工程及附属设施》06MS201-1 第 11 页执行,密实度≥0.85。 混凝土基础管道,一律采用支模现浇,混凝土基础采用两次浇筑成形。平基混凝土强 度达到 5MPa 时,方可以下管,管座混凝土浇筑前应对平基混凝土凿毛冲洗干净,平基与管 子接触的三角部位,应用同强度混凝土填捣密实,浇筑管座混凝土时,应两侧同时进行, 以防管子偏移。 5.7、管道安装 本工程采用的是钢筋混凝土管和中空壁高密度聚乙烯(HDPE)管,具体的施工安装如 下: (1)对进入施工现场的管道进行检查,特别是管道的接口部位,确保接口部位的完 好无损。 (2)在 HDPE 管管道被吊装到位之前,先铺黄砂,并确保管底的黄砂平整,且标高符 合设计要求。 (3)雨污水管道安装采用起重机下管,起重机下管时,应用非金属绳索扣系住,严 禁穿心吊装。混合开槽或支撑开槽,因支撑影响宜从槽的一端集中下管,在槽底将管材运 至安装位置进行安装作业。 (4)管道在进行胶圈连接时,要先安装橡胶圈,橡胶圈的安装必须要正确,确保垫 圈与管道的接口保持紧密结合;在管道拼接时,通过吊车进行配合,切勿通过人工的搬运 而出现损坏管口的现象。 (5)管道的安装过程中,应要求水准仪和经纬仪配合,以确保管道的轴线位置及高 程符合设计要求。 (6)管道在进行安装之前,要先进行测量放线,以防止安装时出现管道偏离的现象; 同时管道施工采用从一端到另一端的方式进行施工。 (7)HDPE 管采用管套连接,与其他材质的管道连接时,采用检查井连接。

(8)本工程中的混凝土管直径最大的管径为 2000mm,每节长度为 2m,具体的施工安
装方法如下:管道的吊装使用 25T 的汽车吊进行,管道吊运采用两点吊装(详见管道吊装 图) ;在吊装过程中,人工配合调整位置,待管道的位置确定后,方可脱钩。管道在进行连 接时,要先安装橡胶垫圈;橡胶垫圈的安装必须要正确,确保垫圈与管道的接口保持紧密 结合。在管道拼接时,通过吊车进行配合,切勿通过人工的搬运而出现损坏管口的现象。 5.8、闭水试验 雨水管和污水管各自独立进行无压力闭水试验,当管道铺设和井室浇筑完成后应进行 闭水实验,闭水实验按设计和规范要求进行,雨水管道闭水试验检测频率为 30%,污水管 道闭水试验检测频率为 100%。分段原则按照施工时的分段,雨水管道一般为四个检查井段 抽查一段,污水管道一般为每个检查井段都需进行试验,雨污水管道试验水头均为 2m。闭 水试验前封堵全部预留孔洞不得漏水。无压管道闭水试验时应满足如下要求:管道及检查 井外观质量已验收合格;管道未回填土且沟槽内无积水;全部预留孔应封堵,不得有渗水。 1)闭水试验程序 做好闭水试验方案→闭水试验准备→封堵管道→灌水浸管→观测渗水量→记录→确 认合格→结束 2)试验管段宜从上游向下游进行分段进行,试验端口应用砖墙封闭,封闭应严密,灌满水 后浸管时间大于 24 小时。 3)允许渗水量计算公式 钢筋水泥管道渗水量按如下公式计算: q=1.25D1/2,其中 q 为允许渗水量(m3/24h2km),D 为管道直径。 HDPE 重力管道渗水量按如下公式计算: q≤0.0046Di 式中: q 为允许渗水量 Di——管道内径(m m)
4) 按表格记录好数据, 按上述公式计算, 当 d400 时 q 小于 1.84m3/24h2 km, 当 d600 时 q 小于 30.6m3/24h2km,当 d800 时 q 小于 35.35m3/24h2km,当 d1000 时 q 小于 43.3m3/24h2 km, 当 d1100 时 q 小于 41.45m3/24h2 km, 当 d1200 时 q 小于 39.52m3/24h2 km, 当 d1500 时 q 小于 48.40m3/24h2km,当 d1800 时 q 小于 53.00m3/24h2km,当 d2000 时 q 小于 55.90m3/24h2km 试验合格,否则需返工,直至达到标准为止。 5)闭水试验过程中,由监理工程师等相关单位人员现场监察,并在时样结束后签字

认可。 5.9、沟槽回填 当雨、污水砖墙检查井及混凝土检查井侧墙施工完毕,混凝土经养护达到一定的强度, 且具备一定的回填作业面时,即开始基坑的回填。回填前,应清除管沟内的垃圾、积水以 及各种杂物。填料必须符合设计要求,填土应水平分层铺填,分层压实,并应分层测定压 实后土的干密度,经检查其压实系数和压实范围符合设计要求后,才能填筑上层。回填土 过程中,槽内应无积水,不得带水回填。沟槽回填应先从管道、雨水井等构筑物两侧对称 回填确保管道及构筑物不产生位移。 管道敷设后, 管顶 0.5m 以上直至道路基层底部范围内, 应按设计要求采用相应材料,并分层平整分层夯实以达到设计及规范要求。 回填土过程中,槽内应无积水,不得带水回填。沟槽回填应先从管道、检查井等构筑 物两侧对称回填确保管道及构筑物不产生位移。管道敷设后,管道两侧及管顶以上 0.5m 部 分采用人工级配砂砾回填 (HDPE 管周围采用中粗砂) 回填, 人工级配砂砾配合比为砾石 (粒 径 0.5~4cm) :中粗砂=6:4(体积比) 。管顶 0.5m 以上部分采用山砾石进行回填,并分层 平分层夯实以达到设计及规范要求。因人工级配砂砾间孔隙率较大,为消除细小颗粒渗透 进孔隙中引起路面塌陷,在人工级配砂砾层顶面铺设一层透水土工布。土工布规格为 200g/m2,在平面内铺满并在两侧斜坡上各搭铺 30cm,土工布搭接宽度为 30cm。在检查井 部位向上搭铺 30cm。
管顶500以上部分
1:m
500
180°粗砂基础 管道回填示意图
注:1:m根据具体土质情况确定,至少为1:0.67.
沟槽回填应遵循以下规定: a.管底基础至管顶以上 0.5m 范围内采用人工级配沙砾回填(HDPE 管周围采用中粗砂 回填) ,管顶 0.50m 以上按照路基填筑要求进行填筑,填筑材料如下:
1:m
按照路基填筑要求回填山砾石或 素土+山砾石 管顶500以下回填 人工级配砂砾

当管道覆土厚度小于 3.5m 时,管顶 0.5m 以上至路基顶面采用山砾石回填;当覆土厚 度大于等于 3.5m,路基顶面下 1.5m 范围内采用山砾石回填,其下至管顶 0.5m 以上部分采 用黄土回填。 b.回填先从管底与基础结合部位开始,沿管腔两侧同时对称分层填并夯实,两侧高差 不得超过 0.3m,压实厚度根具体压实设备确定,施工操作应严格按操作规程进行。 c.管道及检查井基坑槽回填土压实系数不得小于设计和规范要求。 d.在阴雨天气回填时,回填土要从两积水坑中间向积水坑分层回填,保证下班前中间 高于积水坑,有利于雨水排除,下班前必须将当天的虚土压实,分段回填,防止漂管。 f.新建管道与其他管道交叉部位的回填应符合密实度要求,并应使回填材料与被支撑 管道紧贴,或按有关规定进行加固处理。如现场情况发生变化时,再确定具体的措施经过监 理业主确认后实施。 g.管道沟槽回填前,将图纸中明确废除的原过路管道进行封堵,现采用棉絮或其它材 料将管道封堵,后采用 C15 素混凝土浇筑在管道内,保证素混凝土浇筑进入管道内不小于 1m。
六、质量体系及验收标准
6.1 质量保证体系组织机构
项目经理 彭继前 项目常务副经理 董德强
项目总工程师 王瑜 技术质量部 郭中元
工程副经理 钟跃山
安全副经理 白金禄
物资副经理 王蓬升
经营副经理 陈威
行政副经理 吴金星
安全工程部 余大鹏
物资设备部 袁殿武
经营预算部 尹长红
综合办公室 吴金星
质量保证体系组织结构图

6.2、工序质量保证措施 (1) 本工程内部各工序交接前,上道工序的质量必须符合设计要求和施工及验收规范 和工程质量检验评定标准的要求,经质量专检员签证认可(并报建设单位代表或监理人员 确认签证) ;隐蔽工程实施隐蔽前应经过建设单位代表或监理人员签证认可,隐蔽工程检验 合格后方可进入下工序施工。 (2) 采购的物资原材料必须是具有生产许可证的厂家生产的具有出厂合格证书、产品 质量保证书和出厂试验报告的合格材料,主要材料的采购必须严格按照施工说明上的要求 进行并须经建设单位方监理认可,对有疑义的材料必须进行复检。 (3) 各类建筑材料到场后,必须由项目技术负责人组织现场材料负责人和专职质量员 等,对材料进行抽样检查,发现问题立即与供货商联系,直到退货。材料在使用前的复检 严格执行国家有关规定。 (4) 混凝土浇筑必须严格执行签署(浇灌许可令)制度。项目工程部根据《混凝土浇 灌令》 ,负责联系混凝土供应工作。 (5) 技术质量的交底工作是施工过程基础管理中一项不可缺少的重要工作内容,交底 必须采用书面签证确认形式,具体可分为以下几个方面: a、专业项目经理部接到设计图纸后,专业项目技术负责人组织项目经理部有关人员进 行认真阅图,并由项目经理部组织设计交底。 b、施工组织设计编制完毕并送审确认后,由项目技术负责人组织全体人员认真学习施 工方案,并进行技术、质量、安全书面交底,列出监控部位及监控重点。 c、本着谁施工谁负责质量、安全的工作原则,各分管工作责任工程师在安排施工任务 的同时,必须对施工班组进行书面技术。质量、安全交底,必须做到交底不明确不上岗, 不签证不上岗。 6.3 质量验收标准 1) 、沟槽质量验收 (1)严禁扰动槽底土壤,如发生超挖,应用中、粗砂或碎石回填并夯实,超挖部分严 禁用土回填。 (2)槽底不得受水浸泡。雨期施工应设置排水沟,必须保证排水畅通,达到施工排水 要求。 (3)回填材料中不得含有有机杂质,不得采用淤泥或淤泥质土作为填料;

市政道路雨水污水管道施工方案

宿马现代产业园泗州路道排工程 排 水 工 程 施 工 方 案 审批: 复核: 编制: 安徽省第一建筑工程公司 宿马现代产业园泗州路道排工程项目部

二0一三年六月十五日 泗州路排水工程专项施工方案 一、编制依据 1.泗州路道排工程设计图纸、工程量清单等。 2.中华人民共和国国家标准,部颁各种技术规范、规程。 3.《城镇道路施工与质量验收规范》CJJ1-2008 4.《埋地塑料排水管道工程技术规范》CJJ 143-2010 5.《给排水管道施工及验收规范》(GB50268-2008) 6.《给水排水构造物施工及验收规范》(GBJ141-90) 7.《中国建筑标准设计研究院排水检查井标准设计图集》06MS201/01(03)S201 8、《国家建筑标准设计图集》02S403/05S502/03S502 二、工程概况 本工程采用雨污分流制实施。 泗州路:雨污水管双侧布置,雨水管布置在距道路中线左侧6m处,污水管布置在距道路中线右侧6m处。 管道及管道基础:本工程主要采用承插口的钢筋混凝土雨水管和钢带增强HPPE污水管。 雨水管和污水管道均采用砂基础。 三、主要工程量 工程施工项目较多,本工程主要实物工程量详见附表3-1。 实物工程量汇总表3-1

四、工期目标 按照施工总体部署,全线道路划分为两个断面施工,K0+000-K0+600(经三路西侧),K0+600-K0+1558(经三路至西经四路)。工期安排为:2013年6月20日至2013年7月15日,25天完成经三路西侧600m断面雨污水工程。2013年8月1日至2013年8月30日,30天完成经三路东侧900m断面雨污水工程。 五、施工方法 1.施工部署

污水管道施工设计方案

污水管道施工方案

污水管道施工方案 (一)污水管道施工方案 1、污水管道施工工艺流程 沟槽挖土→管道基础施工→管道坞膀→沟槽回填 2、沟槽开挖 污水管的埋深较浅,管道埋深一般在1.5米~2.5米左右。该地区土质情况:上层为素填土,以粘性土为主,局部为粉土,土质松散。 据此,污水管的沟槽采用放坡开挖,明排水施工。边坡1:1。沟槽用人工开挖,人工修坡,开挖时,应在设计槽底高程以上保留一定余量,避免超挖, 槽底以上20cm必须用人工修整底面,槽底的松散土、淤泥、等要及时清除,并保持沟槽干燥,两侧不进行边坡支护,修整好底面,立即进行基础施工。 槽边堆土高度不宜高于1.5m(堆土边坡侧按照1:1.5控制)。 管道沟槽开挖的深度一般在2米左右 对于局部深度在 3.0~4.5m,需先进行开挖,将表层1.5m的粘土挖除,上口宽度为15m左右,边坡为1:1.5,下层土基本上为粉细砂,然后在底面进行井点布置,根据管径大小,两排井点的布置宽度,一般

在 5.5~6.5m,井点管距坑壁不小于1m,间距为0.8~1.6m,滤管要埋在比槽底低0.9~1.2m处。井点降水2~3天后,进行沟槽开挖,边开挖边进行沟槽支护, 砂的粒径为≤60mm。钢筋混凝土管道基础采用混凝土基础。 在沟槽开挖完毕后,在槽口上方每隔20m或30m

设置一个龙门板,基础施工前,必须及时复核高程样板标高,以控制挖土、垫层和基础面标高。龙门板必须稳定牢固,有一定刚度且不易变形,其顶部保持水平,用全站仪将中心位置测设在龙门板上并钉上中心钉,安装时在中心钉上系上锤球,确定中心位置,以 设计要求,可以从高程样板上测出铺筑高度,插入木桩控制标高,即可进行砾石砂铺设。砾石砂最大粒径应小于7cm,铺筑前槽不得有积水和淤泥。砾石砂以相应的管道基础宽度,进行铺筑、摊平、拍实。 对于硬聚氯乙稀UPVC加筋管管道基础采用垫层

雨水污水管道工程施工方案

雨水、污水管道、检查井进水井施工方案 施工顺序:土方开挖→砂垫层→HDPE管安装→检查井进水井砌筑→污水管道闭水实验→管道二侧回石屑。 一、施工准备 1、施工队伍进场后,必须先进行场地的整理,及时进行测量放样,准确放出管道布置的轴线和沟槽开挖的边线。 2、落实管道供应厂家,进行认真考查和认可,选定供应厂商,在保证质量的前提下,要求其具备足够的日生产能力,保证供应,满足施工进度要求。 3、雨污水管道施工所需的材料设备必须准备齐全,要满足规范设计要求。 4、管道施工前进行认真的技术质量安全交底,分工明确,责任到人。 二、施工安排及方法总说明 1、条件具备后,尽早开始形成工作面,须先进行一段试验段的施工,得出经验数据,以指导后续施工。 2、雨水管管道沟槽采用挖掘机放坡开挖,在沟槽里设置排水槽、集水井,用水泵抽水排除积水,以保持沟槽干燥。 3、对于污水管道的施工,由于埋深较深,先将表土(粘性土)挖除一层(1.5m左右),有效降低沟槽深度,然后进行井点降水,打设挡土板桩,然后开挖沟槽,采用2~3道顶撑支护,铺设管道。 4、先深后浅,形成流水作业,以保证施工的连续性和施工进度。 三、雨水管道工程施工工艺 管径为DN200-DN1000,DN1350全部为HDPE管。 (一)雨水管道施工工艺流程 测量放线→沟槽挖土→管道基础施工→铺设管道→砌检查井→沟槽回填 (二)测量放线 根据设计图,测设管道中心线和井中心位置,设立中心桩。管道中心线和井中心位置须经监理复核。 根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽定出边线,开挖前用白粉划线来控制,在沟槽外窨井位置的两侧设置控制桩,并记录两桩至窨井中心的距离,以备校核。 (三)沟槽开挖和排水设施

污水管线施工方案.

污水管线施工方案报审表

淄博新城区妇幼院南路工程污水管线 施 工 方 案 山东天茂工程建设有限公司 2016年5月25日

污水管线施工方案 一、工程概况: 淄博新城区妇幼院南路(天津路-上海路)工程全长732.64m。包含机动车道、人行道铺装、雨污水管道、路灯、交通设施等施工,其中图纸设计直径400玻璃钢夹砂管安装707.07m,检查井、沉泥井砌筑26座。 二、计划工期: 路基挖填方及垃圾清运计划从2016年6月25日开始至2016年7月5日结束。 三、施工依据: 1.1编制依据 1、根据淄博新城区妇幼院南路(天津路-上海路)工程施工设计图纸及施工合同的施工技术要求及相关质量评定标准。 2、业主主持召开的图纸会审的实际情况。 3、《给排水管道工程施工及验收规范》GN 50268-2008的相关要求。 4、其他有关的国家及地方强制性规范和标准及有关本项目的技术会议纪要。 5、我公司现阶段施工能力、管理水平及历年来承担类似工程的施工经验。 1.2编制原则 1、遵循《施工合同》的原则 严格按照招标文件中的工程规范、工期、质量、安全目标等要求编制投标文件,满足招标方各项要求。 2、遵循设计文件的原则 在编制投标文件时,认真阅读核对获得的设计文件资料,了解设

计意图,掌握现场情况,严格按设计资料和设计原则编制投标文件,满足招标标准要求。 3、遵循施工技术规范和验收标准的原则,严格按施工技术规范要求优化施工技术方案,认真执行工程质量检验及验收标准。 4、遵循实事求是的原则 在编制施工组织设计时,根据该标段工程特点,突出体现施工中安全、质量、工期、环境保护和文明施工的要求,从实际出发、科学组织、均衡施工,把安全、环境保护和文明施工作为重点内容,制定专题方案,确保使施工对环境和城市交通的影响降到最低,体现快速,有序、优质、高效的施工作风和精神风貌。 5、体现“安全第一、防范结合”的原则 严格按照施工安全操作规程,从制度、管理、方案、资源方面制定切实可行的措施,确保施工安全,服从建设单位指令,服从监理工程师的监督指导,严肃安全纪律,严格按规章程序办事。 6、遵循科学技术是第一生产力的原则 配备技术能力强、有丰富的同类工程施工经验的技术人员,同时,在编制投标文件时,充分应用“四新”成果,发挥科技在施工生产中的先导作用。 7、遵循专业队伍施工和综合管理的原则 以专业化队伍为基本形式,配备必要的施工机械设备,同时采取综合管理手段合理调配,以达到整体优化的目的。 8、遵循文明施工和环境保护的原则 9、严格遵守防扬尘治理六个100%要求,施工中严格执行《环境保护法》和淄博新区有关文明施工和环境保护的有关规定,创建“文明施工现场”,杜绝扬尘事件发生。

市政工程雨污水排水管道施工方案

安徽宿州森林动物世界项目污水工程 雨污水施工方案 工程名称:安徽宿州森林动物世界项目污水工程 建设单位:宿州森林动物世界有限公司 编制人:_____________________________________ 审核人:_____________________________________ 审批人:_____________________________________ 编制单位:安徽宿州森林动物世界市政工程项目部 编制日期:2016年5 月10日

雨、污水管道工程专项施工方案 一、工程概况 本方案适用于安徽宿州森林动物世界项目污水工程雨、污排水管道的施工。雨、污管 道设计为HDPE双壁波纹管,环刚度不小于4kn/m2,雨、污水管道接口采用承插口形式,橡 胶圈接口。根据施工图要求,排水体制采用分流制,雨水排水管道与园区内道路排水系统 相接,雨水直接排向水系,污水经城市污水处理厂处理后排入外河。根据排水规划要求, 在机动车道下设臵雨水排水管,雨水排水管径为DN300- DN5O0污水排水管径为DN40 0 由于雨水管道与污水管道施工方法基本一致,本施工方案将统一介绍雨水、污水管道的施工方法。 、污、雨水管道施工方法 ⑴测量放线 ①根据排水管道设计平面图、断面图,了解管线走向、坡度、地下设备安装位臵、管线高程、坐标等有关资料,提前做好测量放线的准备工作。 ②对管道中心线、检查井、折点定位桩点及永久性水准点,设臵保护桩、引线桩及临时水准点 ③所有保护桩、引线桩应设在定位桩点的延长线上,附近有永久性建构筑时也可设在建构筑物上,但必须设臵在明显、牢固的地段。若无合适位臵,采用现浇钢筋混凝土桩来代替,并随时进行校验。 ④将两个以上永久标高点进行两次闭合核实,若无误差认定永久性水准点,按规范要求每40-50m加密临时水准点,临时水准点亦可用浇桩代替。 ⑤上述所有的控制桩、标高桩和其他桩经监理工程师复核后,在设臵的桩上编号,防 止和其他单位的桩混淆而发生差错。所有的桩要予以详细记录,并说明位臵、方向、作用、标高或方位等。 ⑥根据管沟上口开挖宽度,定出线中心位臵,在地面上表明开挖边线。当沟槽开挖到 一定深度后,利用坡度板检查沟槽是否挖到应有的槽底高程,并作为埋设管子的依据。

雨污水管道施工方案要点

长园(南京)智能电网设备工业区(一期) 工程 现场临时雨污水管道施工方案 编制人:

审批人: 编制单位: 编制日期: 录目..................................3一、编制依据及工程概况............................................3二、管道施工........................................7三、施工进度计划..................................8四、质量保证体系及措施 01五、安全保证体系及措施................................. 11六、文明施工保证措施................................... ........................ 13七、环境保护及防止施工扰民措施4................................... 1八、雨季施工施工措施

一、编制依据及工程概况编制依据1.1 页 15 共页 2 第 智能电网设备工业区(一期)施工现场临时雨污排水工程施工图纸;南京)? 长园( 国家、行业及江苏省颁发的施工及验收规范、工程质量检验评定标准及相关法规等;?公司《质量、环境和职业健康安全管理手册》和程序文件;?本工程的现场条件、施工特点及类似工程的施工经验;?我公司现有资源和其它可利用资源;?工程概况1.2 本施工区域的排水工程主要包括地面道路、基坑及绿化带的雨污排水。现考虑雨污水 管道采用开槽埋管施工。地面道路排水1.3 1、管材及连接方式管道连接方式为承插式橡胶圈柔性UPVC双壁波纹管,~ D400的雨、污水管采用D200 接口,开槽埋管施工。、雨、污水检查井施工2重型球墨铸铁圆形700雨、污水管道上的检查井采用砖砌圆形检查井;井盖均采用φ厚素混凝土加固。0.7m的排水管道需外裹浇200mm井盖。覆土深度小于、管道基础3;当地基的土质较100mm 管道基础采用垫层基础。一般的土质垫层为中粗砂,厚度为的碎石,上面再40mm5~差或槽底处于地下水位以下时,垫层需增加150mm、颗粒尺寸为的粗砂。铺100mm 管道基础应在承载力达到 管道地基支撑强度要求的原状土地基或经处理后的地基上。二、管道施工 1、施工工艺 施工准备→测量放样→沟槽开挖→基底覆砂(管道基础施工)→管道排放→ 接口施工→检查井施工→闭水试验→沟槽覆砂。 2、测量放样 2.1 轴线测设 根据设计图测设管道中心线和检查井中心位臵,设立中心桩。管道中心线和检查井中心位臵经复核后方可在施工中使用。 根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽定出边线,开挖前用白粉划线来控制。在沟槽外检查井位臵的两侧设臵控制桩,并记录两桩至检查井中心的距离,以备校核。 2.2 标高测设 页 15 共页 3 第 将经纬仪架设在先前放样好的固定桩位上,将整条线贯通,然后在每个龙门架上用红油漆标注,再进行复测,最后用铁钉固定在轴线位臵的龙门架横板上。用水

雨水管施工、污水管道施工方案

雨水管施工、污水管道施工方案 雨水管施工、污水管道施工方案 1)、沟槽开挖 首先清除开挖范围内不可利用土方全部挖除运至指定地点。 沟槽开挖采用以机械开挖为主,人工开挖为辅,沟槽开挖将采用单坡式放坡,坡度按1:0.33放坡,挖土机挖至离设计标高20cm时,采用人工清底,并在槽底两侧留排水沟,以防止沟槽底浸泡。 2)、立模浇筑混凝土基础 根据道路中心线由技术员、施工员共同定出管位中心线后在两侧立模。模板采用新模板。木模要求立稳、标高准确,设10cm碎石垫层,垫层要求级配碎石表面无风化,基本平整。底板采用C20砼浇筑,底板砼用平板震动器震动二次后,抹平拉毛,并及时加盖草袋养护。 3)、安管、稳筋 安管采用机械下管,操作中应轻轻放下,以免撞坏底板,两管连接用卷扬机拉紧,管口基本平接调整管底标高后,方可进行下一接管的吊安。 4)、稳筋浇砼 在管道吊装完毕后立模浇筑稳筋砼,浇筑时应两边同时进行,用插入式震动棒反复振捣,直至管底充实方可。 5)、窨井 所有窨井均采用砖砌园井,直径为Φ1000。窨井做法严格按市政设计院通用图进行施工。 6)、闭水(污水管道要求) 待窨井砌筑完毕,封头保养好后,方可进行。 先放水浸泡24小时后,目测无明显渗漏方可进行闭水试验。 7)、回填

回填待闭水合格后进行,首先抽干槽内积水,在有土地段用挖机将土挖至沟槽边。在无土地段,全部用挖运1km外土方到沟槽边平土,反复翻耕,用挖机回填,回填厚度为每30cm 一层,人工整平后夯实,分层回填,注意沟槽两边同时进行。当回填到一定高度后,采用压路机碾压密实。 1、电力管线、信息管廊施工 1)、测量放样 根据建设单位提供的导线点、水准点,准确放出沟槽开挖边线,计算出沟槽开挖深度。2)、沟槽开挖 具体施工前,对准备施工的施工段的地下现有管线进行调查,必要时开挖样洞,以摸清其管线位置和深度,对防碍施工的有关管线与相关部门协商并将结果抄报监理和业主,对需要保护的设施,制定保护措施报请有关部门批准后实施。 开挖采用机械挖土,支管及交叉口采用人工开挖,土方就地堆放,沟槽留20cm人工清底至设计标高。沟槽每侧留0.4~0.5m作为工作宽度,按1∶0.33放坡,如遇基底土质不良及时上报监理、甲方,按图纸要求进行基底处理。开挖后,及时做好排水工作,保证槽底土壤不受水浸泡,严格控制高程,严禁超挖。 支管的施工,根据实际情况,主管施工至哪里,支管随即施工,施工过程中要注意对其他管线的保护,以防造成不必要的损失。 3)、管道基础 保证沟槽基本无水的情况下铺设垫层立模浇筑基础砼,用平板式振动机振捣密实,待砼硬化后,在砼基础精确上放出排管边线。 4)、排管施工 待用PVC管材按标准逐节质量检验,不合格不得使用,管材在搬运及下管过程中轻抬轻放。排管铺设应严格按照设计要求安放砼隔块,并用铁丝绑紧固定。管道接口要严密,复核高

雨污水管道施工方案

雨污水管道工程施工方案 Ⅰ、工程概况 1、编制依据 1)施工图设计图纸及有关图集; 2)现场踏勘调查所获得的工程地质,水文地质,当地资源等调查资料 3)《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008 4)《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008 5)《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 2、工程概况 1)、人文路(郑民高速辅道-航海路东延)位于中牟县汽车产业集聚区,为中牟县的一条南北向城市主干路,工程南起郑民高速辅道,北至航海路东延,全长米。沿线与郑民高速辅道,宏达路,远航路,华阳路,轩城大道,正中大道,比克大道,万洪公路,渠南路,航海路东延相交,其中华阳路,轩城大道,比克大道,渠南路为规划路,万洪公路为现状道路,郑民高速辅道,宏达路,远航路,正中大道及航海路东延为同期设计道路。本工程规划红线为60米,四幅路形式,双向六车道,标准断面型式为:60m(红线) -5m(人行道) -7m(慢车道)(绿化带)(快车道)-8m(绿化带)(快车道) (绿化带)-7m(慢车道) -5m(人行道)。同调整前设计相比本次人文路道路工程新增3条规格道路,分别为轩城大道,比克大道及渠南路,原顺利路调整为宏达路,规划一路调整为华阳路,纬五路调整为正中大道、盛原路调整为航海东延,九区大道取消,同时对部分路口高程也进行了调整。 本工程范围起于万洪公路,终于规划的航海路东延,实施范围;K3++400全长米。 2)、本标段共分为7个雨水系统: (1)、郑民高速辅道-宏达路段:收集沿线雨水后向北排入宏达路已设计2*d1000雨水管,然后继续向东排放,本段设计管径2*d600~2*d800; (2)、宏达路-远航路:收集沿线雨水后向北排入远航路已设计2*B*H=2*1400*1200雨水盖板渠,然后继续向东排放,本段设计管径2*d600~2*d800; (3)、远航路-正中大道:收集沿线雨水后并传输轩城大道上游雨水后向北正中大道已设计2*B*H=2*2000*1600雨水盖板渠,然后继续向东排放,本段设计管径2*d600~2*d1000; (4)、正中大道-比克大道:收集沿线雨水后向南排入正中大道已设计

污水管道施工专项施工方案

专项施工方案、安全技术措施报审表 工程名称:宁陵县张弓路(葛天大道-建设路)段雨污水管网工程(污水工程)编号: 宁陵县张弓路(葛天大道-建设路)段雨污水管网工程(污水工程) 污水管道施工 专项施工方案 编制: 审核: 审批: 淮阳县第二建筑工程公司 年月日 污水管道施工专项施工方案 一、污水管道施工专项施工方案编制依据及原则 1、宁陵县城污水管网改造工程道路工程污水工程施工图纸。 2、遵循建筑施工工艺及其技术规范,坚持合理的施工程序和施工顺序。 3、采用流水施工方法,组织有节奏、均衡和连续施工。

4、科学地安排雨、夏季施工项目。保证施工生产的均衡性和连续性。 5、充分利用现有机械设备,扩大机械化施工范围,提高机械化程度,改善劳动条件,提高劳动生产率。 6、采用国内外先进施工技术,科学地确定施工方案,提高工程质量,确保安全施工,缩短施工工期,降低工程成本。 7、尽量减少临时设施,合理储存物资,减少物资运输量,科学地布置施工场地,减少施工用地。 8、采用先进的质量体系标准及市政施工及验收规范。 二、工程概况 1.拟建管线位于张弓路,工程起点位于葛天大道,终点位于建设路。线路全长2953.6米。本标段污水段落划分如下桩号K0+000-K0+710;桩号K0+710-K0+980;桩号K0+980-K1+660;桩号K1+660-K2+630;桩号K2+630-K2+959.6,全长1959.6米,污水管道位于道路西侧,距中线1 2.0米。设计雨水管道工程起止桩号为:K0+000~K2+950,全长1950米,雨水管道位于道路西侧,距中线1 3.5米。本标段污水管道施工主要是对污水管道沟槽开挖、管道铺设安装。 2.排水系统结构 污水管道系统结构: ①污水管道管材:二级、三级钢筋混凝土管。 ②检查井:砖砌。 ③污水检查井设置:采用球墨铸铁井盖及盖座。 3.工期与质量要求 工期:招标工期为150天,计划工期为150天,开工日期自签定合同时或甲方、监理颁布开工令起计。 工程质量等级:合格。 三、工程地质 1、地理位置 拟建管线位于张弓路,工程起点位于葛天大道,终点位于建设路。 2、气象 场地所处成都市为温带气候,主导风向为NNE向,常年平均风速为1.2米/秒,年平均风压140Pa,最大风压约250Pa,年平均降雨量约为610mm,七、八月份雨量集中,易形成暴雨。 四、管道施工组织体系及进度计划 为确保该施工段保质保量按期完成,根据公司实际情况。经过仔细的研究,我们将按下列程序组织实施。 (一)施工组织体系及劳动组织 1、为保证关键工序如期按实际计划完成进行,在现场组织以下施工体系,各负其责。施工组织机构如下图:

上海某雨污水管道施工方案_secret

上海临港新城两港大道一期工程 雨污水管道工程 (K3+933.407~K4+600) 施工方案 编制人:邹卫平 审核人:王榴斌 中港第三航务工程局 临港新城两港大道一期工程项目经理部 二OO四年九月二十二日

临港新城两港大道一期工程 雨污水管道工程施工方案 (K3+933.407~K4+600) 一、工程概况 两港大道一期工程西起重大装备区的规划E5道路,北至白玉兰大道,长度约14.33km,包括道路两侧绿化林带总宽度为160m。工程内容包括高架桥梁、地面道路、跨河桥梁、排水工程、电气工程、绿化与景观工程等。 其中高架桥段K3+933.407~K4+600,即施工四区,主要包括高架桥K3+933.407~K4+468.877,以及匝道和部分主线路基段落K4+468.877~K4+600。 拟建道路沿线主要为果园、村庄,河网交错、河塘密布。这些段落地面高程在3.5~4.5m之间,地势平坦,稍有起伏。 该段的地质情况自上而下为:①层为0.2~5.4m(一般土层厚度)松散的耕植土;②1层为0.3~3.0m软塑状的粉质粘土夹粘质粉土,土质较好;②3-1层为1.2~5.1m稍密状态的砂质粉土;②3-2层为5.3~11.8m中密状态的灰色粉砂。 该段的雨水排水区域属于自流为主,强排为辅的排水区,就近排入附近河道。由于河道众多,纵横交错,因此雨水管道埋置深度较浅,一般都在1.0~2.5m范围内,布置于高架桥的两侧和中间,管径为DN400、DN600、DN800和DN1200四种,其中DN400及DN400

以下管径的雨水管管材为UPVC管,其余管径管材为钢筋混凝土管道。另外,在同盛大道两港大道交叉口处雨水管管径局部还有DN1000、DN1500、DN1800等,该区域强排区,其埋深较深,在3.0~4.5m。 该段设计规划为一根污水总管,过河均采用一根同管径的倒虹管,布置于道路的右侧(即道路的东侧)。污水管道埋置深度较深,在6.0~8.0m范围内,管径有DN400、DN600、DN800、DN1500、DN1650、DN1800六种,其中DN400管径采用硬聚氯乙烯UPVC加筋管,管径DN600、DN800的采用玻璃钢夹砂管,DN1500、DN1650、DN1800管径的采用企口式钢筋混凝土管(或称丹麦管)。 倒虹管管材采用F型接口钢筋混凝土管。钢筋混凝土管和硬聚氯乙烯UPVC加筋管管道覆土深度超过《上海市排水管道通用图》(1992年)和《硬聚氯乙烯(UPVC)加筋管室外排水管道工程设计通用图》(1998年3月)所规定的最大覆土深度,须由管道生产厂对管道的配筋进行加强设计(管道订货时应注意,并在提供的管道上标明)。 二、施工准备 由于路线较长,工期较紧,需要做好充足的施工准备。 2.1、施工队伍进场后,必须先进行场地的整理,及时进行测量放样,准确放出管道布置的轴线和沟槽开挖的边线。机械设备与材料可以从老果公路、果园路等通过施工便道运进工地。

雨污水管网施工方案

雨污水管网工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 二O一二年二月二十日

雨污水管道工程施工方案 一、工程概况 雨、污水工程,长度约970m,,雨水管径d1650mm ,管底平均埋深5.6--6.5米;污水管径d800mm,管底平均埋深7.0--9.6米。管材均为钢筋混凝土钢承口管,设计采用明开槽施工。我项目部在施工准备阶段根据本工程的地堪报告做了详细的现场情况调查,在现状地面以下0.5—1.5米范围内为黄土层:属中压缩性,局部具湿陷性,可塑状态,黄土层以下至5米为细沙层:松散状态,5米以下至管道设计埋深范围内为中砂:密实状态。地下水位在7.5—8米,设计污水管道均位于地下水范围内。 综合分析地堪报告和现场实际调查情况以及施工用地情况——本工程施工用地为租地,宽度为50米,我项目部认为本工程施工难度大,施工过程中存在很大安全隐患,为了保证工程质量、施工安全、保证正常的工程进度特提出以下施工方案供专家审核。 一、污水工程四种施工方案:(一)、明开槽施工,(二)、明开明顶施工,(三)、常规的人工顶管施工,(四)、机械顶管施工; 二、雨水工程两种施工方案:(一)、明开明顶施工,(二)、明开槽法施工; 三、降水方案。 二、施工准备 由于路线较长,工期较紧,需要做好充足的施工准备。

1、施工队伍进场后,先进行场地的整理及铺设施工便道,和及时进行测量放样,准确放出管道布置的轴线和沟槽开挖的边线。 2、落实管道供应厂家,进行认真考查和认可,选定供应厂商,在保证质量的前提下,要求其具备足够的日生产能力,保证供应,满足施工进度要求。 3、雨污水管道施工所需的材料设备必须准备齐全,要满足图纸设计及规范要求。 4、管道施工前进行认真的技术质量安全交底,分工明确,责任到人。 5、开挖基坑时必须按安全技术要求放坡,遇边坡不稳,有坍塌 危险征兆时,必须立即撤离现场。基坑四周设置临时挡水墙,防止雨水流入槽内造成塌方。 三、施工方案 (一)、污水工程: 方案一:明开槽施工方案 主要施工工艺流程如下: 测量放线→挖沟槽→夯实沟底→碎石垫层→砼底板→安管→混凝土基础→砌检查井→闭水试验→回填 1、挖沟槽: 管道沟槽底部开挖宽度,宜按下式计算:B=D+2(t+a+T)其中B—管道沟槽底部开挖宽度;D—管内径;t—管壁厚;a—管基尺寸;T—作业空间,经过计算可得槽底宽度:d800mm为2.6米宽。 本工程由于地下土质均为砂层的原因,明开槽施工选用放

污水管网施工方案

排污管道工程施工方案 一)基坑土方开挖: 1、土方开挖必须在旧路面拆除后方可进行开挖。 2、开挖时要控制好基础坑底的标高,遇到地下水时利用集水井集水,并用担水泵抽干。 3、沟槽开挖时需要支撑开挖时,挖土应与支撑互相配合,以免槽壁失稳导致坍塌,且开挖时,机械不能进入未设支撑的区域内。 4、基坑土方开挖注意事项: ①、要注意防止基坑内的弹性隆起:基坑开挖过程中,随着土的挖除,下层土因逐渐制载而有可能回弹,尤其在基坑挖至设计标高后,如搁臵时间过久,回弹将更为显著。 对深基坑开挖后的土体回弹,应有适当的估计,如在勘察阶段,土样的压缩试验中应补充卸荷弹性试验等。还可以采取结构措施,在基底设臵桩基等。 ②、施工中减少基坑弹性隆起的一个有效方法是把土体中有效应力的改变降低到最少。方法是尽快施工管道和基坑土方回填,利用管道的重量来代替被挖去的土体的重量。 5、土方开挖安全措施: ①挖土应分层进行,合理放坡,防止塌方、溜坡等造成机械倾翻、淹埋等事故。开挖过程中,需设专人指挥,严禁机械在陡坡上转弯。 ②多台勾机同时作业,其作业间距应大于10m,勾机离开挖处至少不少于1.5m,以防造成翻车。

③土方开挖过程中,严格人、机分开作业,在机械开挖时,施工人员不下到基坑底处,人工清理基坑时,机械远离开挖面处,防止机械的振动造成土方塌方。 ④施工人员必须戴好安全帽,并使用相应的劳动保护产品,施工过程中,需设专人在地面上进行安全观察,发现不安全苗头,立即通知基坑处作业人员马上离开基坑上回地面。 二)基础垫层的施工: 1、当基坑土方开挖至设计标高面10cm处时,采用人工进行清平基底处理,当遇软土层时,需作软地基处理,采用换土方式,将软土层清走再回填以实土,施工时严格控制基底面标高。 2、当基坑挖至设计深度后,需在基底取土样进行土层检测,在确定地基承载力不小于100Kpa时,才能进行基础垫层的施工。 3、基底清理好后,先铺设15cm厚的碎砂石垫层,采用机械回填,人工散平,然后冲水夯实,夯实采用蛙式夯土机,使之密实度达至93%。 4、因为垫层面的标高同时也是管底标高,在垫层砂达到设计的密实度后,再用测量仪对垫层面的标高进行复测,并按设计要求进行调整。 三)管道的安装: (一)下管: 1、φ400以下管采用挖掘机直接吊装。 2、吊装时机械应沿沟槽开行距间隔1m距离,以避免基坑壁坍塌,

雨水污水管道施工方案工艺

雨污水管道施工方案 一、工程概况 1、西北旺镇辛店居住组团A地块内辛店西路工程,南起北清路,北至永丰北环路,道路全长1033.38米。规划为城市支路,红线宽20米。服务于海淀区西北旺镇辛店居住组团。 2、本次设计雨水YA线起于辛店北小街相交路口处接入永丰北环路雨水方沟,道路桩号K0+650~K1+000处,雨水管道中线位于道路中线,设计雨水干线DN1200~WXH=1800mm×1220mm,设计雨水干线全长350.2m。雨水管道DN1200采用钢筋混凝土三级承插管及雨水方沟采用混凝土模块顶部加预制盖板;雨水支管采用DN800钢筋混凝土三级管。雨水检查井共计11座,均采用混凝土模块砌筑。 3、本次设计污水WA线起于辛店北小街相交路口处接入永丰北环路污水管线,道路桩号K0+650~K1+000,污水管道中线位于雨水方沟西侧2.5m位置,设计污水干线DN400管道,干线全长351.1m。污水管道DN400采用钢筋混凝土三级承插口管。支线也采用DN400钢筋混凝土承插口管。污水检查井共计13座,上扣钢筋混凝土盖板。其中11座内径为?1100mm,2座内径为?1300mm,均采用混凝土模块砌筑。 4、钢筋混凝土管基础采用砂垫层基础,180°范围回填中粗砂,管道接口采用橡胶圈接口; 5、雨水方沟采用混凝土模块进行砌筑,底板采用钢筋混凝土底板,预制盖板。 6、具体工程量见下表: 雨水工程

污水工程 二、机械设备配置数量表

三、技术工种及劳动力计划表 四、管道施工工艺流程 1、雨水方沟施工: 测量放线砼垫层底板钢筋绑扎底板模板底板砼浇筑侧墙砌筑灌缝(检查井砌筑)盖板安装回填土施工 DN800、DN1200混凝土管道施工: 测量放线沟槽开挖砂垫层施工管道施工井室砌筑沟槽回填。 2、污水管线施工: 测量放线沟槽开挖砂垫层施工管道施工井室砌筑污水闭水试验沟槽回填。

污水管道施工工艺

HDPE管施工工艺 开工前准备及测量放线 1、施工全过程做到“六落实”即施工负责人、施工员、质安员员落实;施工方案、施工技术措施落实;施工机具设备、检测手段落实。对现场有关管理人员、班组长、操作人员的技术交底及施工规范、质量验收标准交底落实,各级人员的岗位职责落实,安全质量奖惩制度落实。 2、在开工之前,我司将查明施工区域内原有地下管线的埋设情况,并以书面报告的形式提出具体的解决办法,报请监理工程师批准后方可开工。 3、施测前测量人员先校核施工图纸,按图纸确定排水工程的位臵和标高。施工放样记录以书面形式上报监理工程师,待监理工程师检查认可后方进行下一道工序施工 4、管道运到现场,可采用目测法,对管道是否有损伤进行检验,并做好记录与验收手续。如发现管道有损伤,应将该管道与其它管道分开,立即通知管道供应厂家。进行检查,分析原因并作出鉴定,以便及时妥善处理。4、 三)沟槽开挖 1、本工程沟槽开挖施工,拟采用挖掘机进行开挖,自卸汽车运 土至土场卸土,清除路面施工完毕后,进行开挖。基坑开挖时按槽底最小宽度表开挖,并保持沟槽两侧土体稳定,以确保“管—土共同作用”;同时严格控制槽底高程,不超挖或扰动基面,开挖至槽底高以上大约0.2-0.3m 时,即停挖,待下一工序开工时再用人工清理至设计标高。如果局部超挖或发生扰动,不回填泥土,回填最大粒径10-15mm的天然级配砂石料或最大粒径小于40mm的碎石,并整平夯实。槽底如有坚硬物体立即清除,用砂石回填。 2 、基坑开挖过程中如遇坑底出现地下水及积水情况,立即将水抽出坑外,采用基坑内明沟排水,明沟和集水井随着基坑的挖深而逐步加深。基坑挖至设计标高后,集水井的井壁加支护,积水深为1m左右,集水井底部用粗砂、细碎石、粗碎石作反滤层,反滤层施工按规范做好,既防止集水井井壁坍塌,又避免泥沙堵塞管道。 3 、因交通条件,施工环境或施工操作的需要,基坑两侧不能堆土时,在适当的地点另选堆土位臵,并做到随挖随运。对挖出的烂泥、淤泥立即用车运走,以免阻占施工场地,影响现场文明施工。 4、基坑开挖后排水管施工连续进行尽快完成,以减少现场交通的阻碍施工中防止地面水流入沟坑内造成塌方或基土的破坏。挖出的土方不在坑边堆放,远离基坑边线1.5m。另外挖出的土方不得覆盖、堵塞原地面排水沟或市政设施井及测量控制井位。 四)沟槽支护 本标段排水、排污管道埋深较浅,沟槽开挖在碎石桩施工后进行,施工时均采用放坡开挖,坡度为 1.1.。场区地下水较多的地方,采用挖排水沟加集水井和污水泵排水的施工排水措施。

雨污水管道施工方案

雨污水管道施工方案 It was last revised on January 2, 2021

XXXXX 雨污水管道施工方案 XXXXX 2015年 12月25日

目录

一、工程概况 1、工程简介 XXXX位于XXXX,为右岸街、锦融街、钟园路围合区域,该场地呈不规则形状,总面积21268平方米。拟建场地现状为绿地,场地中部有一河塘,除河塘以外场地内自然地面标高一般为米~米左右,场地内最高点米,最低点米。 2、污水管道的主要形式及工作量 (1)本工程污水管道设计采用HDPE、upvc管。 (2)污水管设计情况: 管道接口:HDPE、pvc管采用橡胶接口。 管道基础:HDPE管采用砂包封基础。 检查井:采用φ1000圆形污水检查井。 (3)主要工作量: DN300HDPE双壁波纹管:27M; De315 upvc直壁管:19M; φ1000砼污水检查井:2座; 汽车洗车污水隔油沉淀池:1座; 3、雨水管道的主要形式及工作量 (1)本工程雨水管道依设计采用有:承插钢筋混凝土管 平口钢筋混凝土管 (2)雨水管设计情况: 管道接口:upvc管采用橡胶圈接口。 管道基础:钢筋砼管采用10CM碎石垫层加120°混凝土基础。 检查井:采用90*75、90*90砖砌落底雨水检查井。 (3)主要工作量: DN225 UPVC加筋管:527m;

DN400 UPVC加筋管:628m; D600 承插式钢筋砼管:74m; 矩形雨水检查井:37座。 二、施工方案 1、施工准备 现场调查: (1)确定水准点标高、位置,以便施工放样时设置临时标志。对于施工范围内的测量标志,必须采取措施妥善保护,以免施工时由于不慎而受损。 (2)提前做好石灰、砂、石、水泥等材料供货单位的落实和砼配合比的试验及确定,确保工程的顺利实施。 (3)做好进场设备的维护保养,力争做到相应配套、性能完好,应用方便、器具齐全。 交底: 计划在开工前组织任务交底和技术交代,由工地技术负责人根据施工组织设计的要求,将工期安排、质量标准、安全要求、节约指标、文明施工、技术措施和有关规定,并结合施工要求向全体施工人员交代清楚,并在交底后组织讨论和分工安排。 技术培训工作: (1)组织项目部和施工队全体人员全面认真学习施工组织设计,对特殊控制工序的部位施工方法要重点学习领会,应了解相关专业之间的穿插、协作和交叉关系,重点的部位工程作业后要进行一定形式的考核。 (2)组织项目部人员学习ISO9001《质量手册》和《程序文件》,结合本工程的特点有针对性地学习本施工组织设计和本工程质量保证措施。

室外雨污水管道施工方案计划

南京某新城区某村经济适用房A组团室外排水工程 雨污水管道施工方案 编制: 审核: 南京某新城区某村项目部

目录 一、编制依据及工程概况 (3) 二、管道施工 (3) 三、施工进度计划 (7) 四、质量保证体系及措施 (9) 五、安全保证体系及措施 (10) 六、文明施工保证措施 (11) 七、环境保护及防止施工扰民措施 (13) 八、雨季施工施工措施 (15) 九、高温施工保证措施 (16)

一、编制依据及工程概况 1.1 编制依据 ?南京某新城区某村经济适用房A组团室外排水工程施工图纸; ?南京某新城区某村经济适用房A组团室外排水工程施工招标文件及答疑资料; ?国家、行业及江苏省颁发的施工及验收规范、工程质量检验评定标准及相关法规等; ?公司《质量、环境和职业健康安全管理手册》和程序文件; ?本工程的现场条件、施工特点及类似工程的施工经验; ?我公司现有资源和其它可利用资源; 1.2 工程概况 本施工区域的排水工程主要包括地面道路及绿化带的雨污排水。现考虑雨污水管道采用开槽埋管施工。 1.3 地面道路排水 1、管材及连接方式 雨、污水管采用De200~De630的UPVC双壁波纹管,管道连接方式为承插式橡胶圈柔性接口,开槽埋管施工。 2、雨、污水检查井施工 管径≤De250的雨、污水管道上的检查井采用一次性注塑成型HMCN塑料检查井;管径≥De315的雨、污水管道上的检查井采用砖砌圆形检查井;雨水口采用乙型单箅、双箅雨水口,雨水口与雨水检查井连接管道采用De200UPVC双壁波纹管。井盖均采用φ700重型球墨铸铁圆形井盖。覆土深度小于0.7m的排水管道需外裹浇200mm厚素混凝土加固。 3、管道基础 管道基础采用垫层基础。一般的土质垫层为中粗砂,厚度为100mm;当地基的土质较差或槽底处于地下水位以下时,垫层需增加150mm、颗粒尺寸为5~40mm的碎石,上面再铺100mm的粗砂。 管道基础应在承载力达到管道地基支撑强度要求的原状土地基或经处理后的地基上。 二、管道施工 1、施工工艺 施工准备→测量放样→沟槽开挖→基底覆砂(管道基础施工)→管道排放→接口施工→检查井施工→闭水试验→沟槽覆砂。 2、测量放样

污水管道施工方案

污水管道施工方案 —、工程概况: 济南市金牛公园中水处理站配套管网工程位于济南市西工商河东岸,金牛公园北侧,HDP双壁波纹? 600污水管道,东接金牛公园中水处理站,向西接至西工商河,全长222m管道出水主要用于工商河河道景观补水,部分用于城市绿化。 二、工程进度计划 1混凝土路面破除及外运,路缘石、花砖拆除,支设围挡:3天 2、沟槽开挖:2天 3、垫层基础:2天 4、管道铺设:2天 5、检查井砌筑:2天 6、闭水试验:1天 7、沟槽回填、压实:3天 8混凝土路面恢复:2天,路面养护:7天 本工程总工期:2011年12月15日—2012年01月06日,共计22天。 三、人员机械配备 1、劳动力计划表 劳动力计划表(单位:人)

2主要材料计划表 工程投入的主要材料计划表 3、主要施工机械设备表 拟投入的主要施工机械设备表

四、污水管道施工方法 管材采用HDP敢壁波纹承插管,接口采用密封橡胶圈水泥砂浆抹口。管道基础: HDP取壁波纹管采用180°砂石基础。 1、施工测量 管线开工前期测定管线中线,检查井位置,建立临时水准点;测定管道中心时,在起点、终点、平面折点、纵向折点及直线段的控制点测设中心桩;在挖槽见底前、铺设基础前,管道铺设或砌筑前,及时校测管道中心线及高程桩的高程。 2、沟槽开挖 沟槽开挖采用放坡大开挖形式,遇有地下水部位,需采用挡板支护施工。为减少占地面积,不影响后续的工序施工,挖出的土将可用于回填部分堆放在沟槽一侧,其它余土运至指定弃土场。 沟槽开挖采用多台挖掘机开挖配合人工清理,严格按操作规程施工,确保槽底土结构不被扰动。沟槽底两侧各留60厘米工作宽度,槽底预留20厘米土,待基础施工前人工清理平整。 如遇超挖或发生扰动,严禁用杂土回填,必须换填碎石并平整夯实,密度达 到95沖上。基槽如有坚硬物体必须清除,换填碎石。 如遇地质较复杂的情况,槽内用草袋护坡,并用杂木杆设疏支撑固定。 沟槽开挖时对沿线管线、树木、线杆、房屋等公用设施进行认真支护,采取相应安全措施,减少因施工对沿线有关设施的影响。 为了使沟槽的中心线及高程准确,在开挖时设置坡度板,在坡度板上标注桩 号、中心点、高程点、下返数等有关数据,便于控制。 在高压线下作业时严格按照电业部门规范要求施工,注意施工机械、人员安全。3、构筑物、地下管线支护 施工前应对各种地下设施、地下管线进行摸底调查,确定位置。 在与地下管道交叉处开挖沟槽时,应事先与有关单位联系,人工挖探坑确定管线具体 位置,采取措施防止管线损坏。对已有地下电缆、光缆,应邀请管理单 位代表到场方可开挖 沟槽开挖后对地下管线采取相应的保护措施,采取底部支撑和上部悬吊的方法控制管线不发生位移、沉降。 进场准确放线后,根据构筑物与沟槽准确距离确定支护方案。有可能危及安全时,要采取预防措施,如距离在三米以内,采用钢板桩支护。重要措施应会同设计单位共同

雨污水管道施工方案45447

施工组织设计/方案报审表单位工程:天都路雨水工程编号:A3.1

天徽商业街C区商业中心室外雨污水工程 雨水管道 施工方案 方案编制人: 方案审批人: 方案监督人: 安徽鼎顺建筑工程有限公司

雨水管道工程施工方案 一、工程概况 1. 新建天都路雨水工程位于平湖西路71#,道路呈西东走向,现以绘宸花园西地块为起点,平湖西路为终点,全长约140m。 2、本次俱进天都路雨水工程雨水管道位于平湖西路,在道路两侧的绿线外预留窨井,以方便以后雨水接入市政主干道,坡度为0.2~0.5%。 3、雨水管道采用HDPE500。 4、钢筋混凝土管采用C15混凝土基础,雨水管道接口采用橡胶圈接口和砼封口; 5、雨水检查井一般按照每栋号各住户预留户的雨污水管道设置,每隔一个检查井均设置一个落地井。 6、具体工程量见下表: 五、管道施工工艺流程

六、施工工艺 1、沟槽开挖 (1)、开挖前应摸清开挖面附近地下管线情况,对地下管线和各种构筑物应尽可能临时迁移,如无法移动,必须挖样洞使其外露,并采取吊、托等加固措施,必要时要事先通知有关单位进行现场监护,对挖掘机手作详细交底,如无把握,应用人工开挖。特别注意,根据设计交底,如遇有光缆,施工时一定要有具体的保护方案。 (2)、挖土应与支撑相互配合,挖土机挖土后必须及时支撑,防止槽壁失稳而导致沟槽坍塌。 (3)、槽边单向推土高度不大于1.5M,里沟槽边的距离不得小于1.2M,挖土机和吊车一般离沟槽边不得小于0.8M。 (4)、机械开挖土应严格控制开挖深度,防止超挖或扰动基地面,在挖至槽底标高以上20CM底层上时,再用人工挖除、修整槽底,边挖边修并立即进行基础施工。若超挖,采用素土回填应按照有关回填压实要求进行回填。 2、管道基础 (1)、管道基础施工前必须复核高程样板(一般称为龙门板)标高。然后在沟槽底部每隔4M左右钉上一个样桩,并用样尺检查槽底标高,以控制开挖底层土、砾石砂垫层面和混凝土基础面的施工作业。 (2)、管道基础的砾石砂垫层为10CM,按沟槽宽度满堂铺筑,并摊平。严格控制混凝土标高、平整度、宽度等。在12小时内作好沟槽的排水工作,保持混凝土基础不泡水,混凝土强度达到2.5MPA后方可拆除模板。