一.工程概况

1.工程名称:

2.工程项目:塑钢门窗

3.受力分析:对门窗而言,风荷载的力学传递途径为:玻璃将所受风压传至门窗的主受力构件,在由其两端传至与建筑物主体相连的窗框,由具有足够强度的墙体承受,所以主受力构件的强度和刚度对于门窗能否保证良好功能起决定作用。由于窗框四边框与墙体直接连接而获得强度,因而不做计算,只有门窗内部竖向或横向杆件所受的风荷载是由其两端传至墙体,是主受力杆件。下面就依据<<玻璃幕墙工程技术规范>>(JGJ102-2003)、<<建筑外窗抗风压性能分级及其检测方法>>(GB/T7106-2002),<<未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料窗>>(JG/T140-2005)选择典型窗型做竖向、横向杆件及玻璃的校核计算(见附图,阴影部分为杆件的受力面积)。

4.参数选择:门窗计算高度:H=60米;对门窗而言,抗震设计可不考虑;竖向杆件高度:Hm=4m;横向中挺分格宽度:

Bm=1.3m;沈阳地区50年一遇基本风压值:W0=0.55KN/m2;地面粗糙度:B类;需校核的中空玻璃形式:5+9A+4+6A+5中空玻璃。

二.计算杆件几何数据

对塑钢门窗而言,塑料型材其弹性模量可忽略为零,可不做计算,其强度及刚度的获得完全来自于内衬的增强型钢和增强钢板。对本工程,拼樘处钢板规格为100mmX10mm。

1.钢带材料:碳素结构钢Q235,强度设计值:215N/mm,

弹性模量:E=2.1X105N/mm2

2.竖向及横向杆件截面参数:见附图

三.竖杆件计算

1.重力荷载

G=B·L(t1+t2)γ玻·1.2=(1.3+0.8)/2X4X0.014X25.6X1.2=1.81KN 2.风荷载标准值(依据建筑结构荷载规范GB50009-2001)

Wk=βgz ·μs ·μz · W0

式中Wk—作用于窗上的风荷载标准值(KN/m2)

βgz—围护结构阵风系数, 地面粗糙度按B类,查表得:

60米时βgz=1.56

μs —体型系数, 查图取0.8

μz 一风压高度变化系数, 地面粗糙度按B类,查表得:

60米时μz =1.77

W0一基本风压, 取0.55 KN/m2(按沈阳地区50年一遇)3.地震作用

SE=βE ·αmax·G

式中:SE—水平地震作用

βE一动力放大系数, 取3.0

αmax一地震影响系数最大值,8度设防取0.16

G一结构重量

4.组合效应

荷载组合效应按下式计算

S=γG·G+ψw·γw·Wk+ψE·γE·SE

式中:S一荷载效应组合设计值

G一重力荷载产生的效应值

Wk一风荷载(雪荷载)作用效应SE一地震作用效应

γG、γw、γE一分别为重力荷载、风荷载、地震作用的分项系数ψw、ψE一分别为风荷载、地震作用的组合系数

A 强度计算时

分项系数组合系数重力荷载γG取1.2 风荷载γw取1.4 ψw 取1.0 地震作用γE取1.3 ψE 取0.6

B 刚度计算时

分项系数组合系数

重力荷载γG取1.0

风荷载γw取1.0 ψw取1.0 地震作用γE取1.0 ψE 取0.6 5.材料特性

碳素结构钢Q235

弹性模量E=2.1X105N/mm2

强度设计值fa=215N/mm2

6.荷载计算

6.1风荷载标准值

Wk=βgz ·μs ·μz · W0

=1.56×0.8×1.77×0.55=1.21KN/m2

取W2k=1.21KN/m

地震作用取SE=0

6.2 竖向杆件强度计算时最大线荷载

工况:重力荷载+风荷载+地震作用(G+W+S) qy=(1.4Wk+0.6×1.3×0) Bd

Bd-竖中挺受力面积与竖中挺杆件长度之比

Bd=(1.05×4-0.4×0.4-0.65×0.65)/4=0.90m

qy =(1.4×1.21+0.6×1.3×0)×0.90=1.52KN/m

按单跨简支梁模型计算, 竖框所受的最大弯矩为Mmax=q2y×L/8

式中L一竖向杆件长度

Mmax=0.91X42/8=1.82KNm

6.3 竖向中挺刚度计算时最大线荷载

工况:重力荷载+风荷载+地震作用(G+W+S)

qy=(1.0Wk+0.6×0) Bd

qy =(1.0×1.21+0.6×0)×0.90=1.09KN/m

6.4 强度校核

竖向杆件为压弯构件,承载力应满足下式要求

N/A+Mmax/(r*W)≤fa

式中:N一竖框所受轴力N,N=γG×G

A一竖框截面积mm2

r一塑性发展系数, 取1.05

W一当量抵抗矩mm3

fa一Q235钢材的强度设计值, 取215.0N/mm2

竖向杆件所受应力

N/A+Mmax/(r*W)

=1.2X1.81X103/1000.16+1.82X106/(1.05 X 18.48X103) =95.97N/mm2<fa=215.0 N/mm2 满足要求

6.5 刚度校核

当玻璃采用中空玻璃时受力杆件挠度值<L/180,且最大挠度值不大于20mm

f=5q4yL/384EIx=(5X1.09X44/384X21X104X170.72)X105

=0.010m=10mm<L/180=22mm满足要求

四.横中挺计算

工况:自重+风荷载+地震作用(G+W+S)

门窗按标高30m计算

1.重力荷载

G=LB(t1+t2)γ玻1.2=1.3×1.15×0.014×25.6×1.2=0.645KN 2.风荷载标准值

Wk=1.56×0.8×1.77×0.55=1.21KN/m2

取W2k=1.21KN/m

3.地震作用

SE=βE ×αmax×G/A

取SE =0

4.风压力线荷载

qy=(1.4*Wk+0.6*1.3*SE)*Hd

Hd=(1.3×1.05-0.475×0.475-0.575×0.575)/1.3=0.81m

qy=(1.4×1.21+0.6×1.3×0)×0.81=1.37KN/m

5.最大弯矩

按单跨简支梁计算, 横框所受的最大弯矩为

水平My=qy*B2/8

式中B一窗横中挺长度

My=1.37×1.3/8=0.29KNm

垂直Mx=1/2*G×a

式中a一玻璃支点到连接点距离

Mx=1/2*0.645×0.2=0.065KNm

a为玻璃垫安装位置到玻璃边缘的距离,取0.2米

6.强度校核

横中挺的最大应力

My/γWy+ Mx/γWx={0.29/(1.05×1.97)+0.065/(1.05×2.28)}×10

=167.35N/mm<fa=215N/mm

7.刚度校核

刚度校核线荷载最大值

水平qy=(1.0WK+0.6SE)*Hd

=(1×1.21+0.6×0)×0.81 22 32 满足要求

=0.98KN/m

垂直G= LB(t1+t2)γ

=0.645KN

玻1.2 =1.3×1.15×0.014×25.6×1.2

挠度

水平

fy=5qyB4/384EIy=(5X0.98X1.34/384X21X104X2.85)X105

=0.006m=6mm

垂直fz=(G/2)B (12a*B-B2-12a2)/48EIy

=((0.645/2)X1.3X(12X0.2X1.3-1.32-12X0.22)/48X21X104X2.8 5)X105 =0.0014m=1.4mm

最大挠度f=√fy2+fz2=√6+1.4=6.2mm<B/180=7.2mm 刚度满足要求

五.玻璃面板应力计算

取玻璃分格1.3m*1.15m,采用中空玻璃(5+9A+4+6A+5),见附图

工况G+W+E

1温度应力计算

(1)温差应力计算

由于玻璃中央与边缘存在的温差而产生的温差应力标准值为

σt2k=0.74E·a·μ1·μ2·μ3·μ4(Tc-Ts)

式中:μ1—阴影系数;

μ2—窗帘系数;

μ3—玻璃面积系数;

μ4—嵌缝材料系数;

Tc—玻璃中央温度(℃)

Ts—玻璃边缘温度(℃)

E—玻璃的弹性模量,取0.72×10N/mm2

α—玻璃的线膨胀系数,为1.0×10-5;

玻璃边缘温度为

Ts=0.65t0+0.35ti=0.65×-19℃+0.35×26℃=-3.25℃

式中:t0——室外温度(℃)

ti——室内温度(℃)

室外侧玻璃的中央温度为

Tco=42.5Ao+21.5Ai+0.79t0+0.21ti

=42.5×0.43+21.5×0.076+0.79×-19℃+0.21×26℃=10.36℃

室内侧玻璃的中央温度为

Tci =60.5Ai+21.5Ao+0.61ti+0.4t0

=60.5×0.076+21.5×0.43+0.61×26℃+0.4×-19℃=22.1℃式中:Ao——室外侧玻璃的组合吸收率,查表得;Ai——室内侧玻璃的组合吸收率,查表得;

则室外侧玻璃中央与边缘部的温度差为

Tco-Ts=10.36-(-3.25)=13.61(℃)

则室内侧玻璃中央与边缘部的温度差为

Tci-Ts=22.1-(-3.25)=25.35(℃)

取二者的较大值为25.35(℃)

所以玻璃的温差应力标准值为

σt2k=0.74E·a·μ1·μ2·μ3·μ4(Tc-Ts)

=0.74×0.72×105×1.0×10-5×1.0×1.3×1.07×0.55×25.35

=10.33N/mm2

25mm~12mm钢化玻璃边缘强度设计值为58.8 N/mm

玻璃的温差应力设计值为

σt2=1.2·σt2k=1.2×10.33=12.4 N/mm2<fg=58.8 N/mm2

满足要求

(2)玻璃挤压应力计算

在年温度变化影响下,玻璃边缘与边框之间挤压时,在玻璃中产生的挤压应力为σt1k=E·(α·ΔT-(2C-dc)/b)

式中:σt1k—挤压应力标准值(N/mm2),当计算值为负值时取零;

C—玻璃边缘与边框之间的空隙,(mm);

dc—施工误差,取为3mm;

b—玻璃的长边尺寸(mm);

ΔT—窗玻璃年温度变化值,取为80℃;

α—玻璃的线膨胀系数,为1.0×10-5;

E—玻璃的弹性模量,0.72×105N/mm2

则σt1k=E·(α·ΔT-(2C-dc)/b

=0.72×10×(1.0×10×80-(2×7-3)/1500)=-470.4<0

可知,在年温度变化影响下,玻璃边缘与边框之间没有挤压产生。

2 玻璃强度计算

(1)风荷载作用下应力标准值σWk

σWk=6·ψ1·Wk·a/t

式中:σWk—风荷载作用下的应力标准值;

K—高层建筑取安全系数1.1

a—玻璃短边长度(mm);

t—玻璃的厚度(mm),中空玻璃的厚度取单片外侧玻璃厚度的1.2倍;ψ1—弯曲系数,按a/b的值查表

Wk=βZ·μs·μz·Wo·K=1.56×0.8×1.77×0.55×1.1=1.34KN/m2

则σWk=6·ψ1·Wk·a2/t2=6×0.0496×1.34×10-3×13002/62=18.72N/mm

(2)地震作用下应力标准值σEk

水平分布地震作用标准值为

qEk=βE·αmax·25.6·t·10 取0

σEk=6·ψ1·qEk·a2/t2

考虑铝框,地震作用加大20%

则σEk=1.2×6·ψ1·qEk·a2/t2 取0

式中:σEk—地震作用下的应力标准值;

(3)玻璃的应力组合设计值为σ

σ=ψW·γW·σWk+ψE·γE·σ=1.0×1.4×14.91+0.6×1.3×0 Ek -32225-5=20.87N/mm2<fa=84N/mm2 满足要求

3玻璃挠度计算

风荷载标准值为

Wk=1.34KN/m

玻璃跨中最大挠度为

μ=ψ2·qk·a4/D·η

玻璃所受的荷载组合值为

qk=1.0WK+0.6qEk=1×1.34+0.6×0=1.34KN/m2=1.34×10N/mm

玻璃板的弯曲刚度

D=Et/(12(1-ν))=0.72×105×63/(12(1-0.22))=13.5×105N·mm

式中:ν-泊松比,取ν=0.2

E-玻璃弹性模量,取0.72×105N/mm2

t-玻璃厚度(mm),中空玻璃取外片厚度的1.2倍

则玻璃的挠度

μ=ψ2·qk·a4/D·η-345 =0.00466×1.34×10×1300/13.5×10·0.74=17.15mm

式中:ψ2-跨中最大挠度系数,由a/b查表

a-玻璃短边长(mm)

η-当玻璃板的挠度大于玻璃板厚度一半时,按小挠度应力计算公式出现偏差,而增加的折减修正系数。

玻璃板对角线长度为

L=√(a2+b2)

式中:a-玻璃短边长(mm)

b-玻璃长边长(mm)

L=√(13002+11502)=1755 mm

μ/L=17.15/1755=0.009<1/100 满足要求。

4玻璃面积计算

双层玻璃的最大面积按下式计算:

当t≤6mm时

Amax=0.2at1.8/Wk

式中:Amax—玻璃的允许最大面积m2;

W2k—风荷载标准值KN/m;

t —中空玻璃按两单片中薄片厚度进行计算

α—玻璃的抗风压调整系数,中空玻璃取1.5

则Amax=0.2at1.8/Wk=0.2×1.5×51.8/0.92=5.91m2 与最大的分格面积比较,Amax=5.91m2>B×H=2.1 m2 玻璃分格满足要求。

塑钢门窗技术规范24899

塑钢门窗技术规范 一、设计规范 1.窗型设计 1)密封性能和保温性能要求高的采用平开窗,否则采用推拉窗 2)一般情况下,考虑到滑轮的承重及材料本身的抗风压强度,双扇 推拉窗宽度不宜超过1800mm,扇高不宜大于1500mm 3)洞口宽度小于600mm时,不宜采用推拉窗,应考虑采用平开窗或 上悬窗 4)平开扇宽度不宜大于600mm,中空玻璃平开扇以不大于550mm为 宜,装平开铰链的窗扇,高不宜大于1500mm;装滑撑的窗扇,高 不宜大于1200mm 5)平开窗以内开为宜,可有效提高安全性能,若设计院要求外开, 应在设计中增加安全防护措施;7层以上建筑不采用外开窗;悬 窗扇高度不宜大于800 mm,宽度不宜大于1200mm 6)一般情况下,考虑到滑轮的承重及材料的刚度,推拉门扇宽度不 宜大于2000mm,高度不宜超过2200mm,若超过此规格,需选用专 用的加重型滑轮及型材 7)一般情况下,平开门扇宽度不宜大于900mm,高度不宜大于 2200mm,双扇平开门宽度应在1200-1800mm之间,超出此范围需 考虑增加固定分格 8)窗型分格设计应上下、左右照应,横框和竖框应尽量分别对齐, 窗扇高度位置应考虑其使用便利性 9)平开窗应考虑避免和建筑物中的水管等设施发生干涉 10)尽量减少采用三扇推拉窗,若必须采用,宜采用4等分的形式, 可保证接近二分之一的通风量,当必须采用3等分时,应在工艺 尺寸中合理计算,保证功能完备性 2.型材选型及结构设计

1)对一般的多层、小高层的推拉窗,宜选用80系列,高层或商铺较 大型推拉窗,宜采用88或85系列 2)80、88系列推拉窗、60系列推拉门、60系列平开门窗均可选用 双色共挤料 3)60系列推拉门窗: (1) 推拉窗扇在一般情况下采用小扇,推拉门扇选用大扇。 (2) 带上亮或下亮推拉门窗:宽度≤2100mm的采用一体化型材。 (3) 带横梃的固定窗,宽度≤1500mm采用中梃。宽度1500mm<B ≤2400mm采用小拼条拼接。 (4) 带竖梃的固定窗,高度≤1500mm采用中梃。高度1500mm<A ≤2400mm采用小拼条拼接。 (5) 高度≤2400mm的窗户,左右拼接时选用小拼条。高度2400mm <A≤3000mm的窗户,左右拼接时选用大拼条,中间加3mm厚的钢板。高度>3000mm的窗户,左右拼接时如果选用大拼条,中间加6mm厚的钢板。 4) 80系列: (1) 推拉扇在一般情况下采用小扇。 (2) 带上亮或下亮推拉窗:宽度≤2400mm的采用一体化型材。 (3) 高度≤2400mm的窗户,左右拼接时选用小拼条。高度 2400mm<A≤3000mm的窗户,左右拼接时选用大拼条,中间加3mm 厚的钢板。高度>3000mm的窗户,左右拼接时如果选用大拼条,中间加6mm厚的钢板。 5) 88系列: (1) 推拉扇在一般情况下采用小扇。 (2) 带上亮或下亮推拉窗:宽度≤2700mm的采用一体化型材。 (3) 高度≤2400mm的窗户,左右拼接时选用小拼条。高度2400mm <A≤3000mm的窗户,左右拼接时选用大拼条,中间加3mm厚的钢板。高度>3000mm的窗户,左右拼接时如果选用大拼条,中间加6mm厚的钢

塑钢门窗制作安装承包合同

江苏荣邦建设有限公司 专业分包合同 工程名称:万锦豪庭二期工程一标段 需方(甲方):江苏荣邦建设有限公司 供方(乙方):滨海县东坎镇益盛门窗加工经营部

建设工程施工塑钢和铝合金门窗专业分包合同 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量管理条例》等有关法律法规和行政法规规定,就滨海县万锦豪庭二期工程一标段的塑钢门窗加工、安装项目的劳务事宜,经甲乙双方协商,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,特签订本合同。 一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点: 3、承包范围: 二、工程承包范围和承包方式 2.1承包范围: 根据图纸设计范围内的15#、16#、18#、19#楼四栋高层的塑钢窗和铝合金百叶固定和开启型窗的制作安装及商业部分的窗户具体见图纸设计要求(门价格另议)。 2.2承包方式: 1、包工包料,以综合单价包干,该单价已包括(包成品制作、包安装及相应的辅材、包竣工验收,保修期内免费维保、半成品材料费、运费、安装验收费、成品试验检测费、材质检验费等、玻璃洁净、材料的场内外运输、保险及风险等一切措施费、利润、税金等费用)。 2、工程承包价格:承包的塑钢窗综合单价为267 元/m2,防水型铝百叶窗及各类窗为205 元/m2。且乙方所承包的分项工程工程款全部由项目部分配19#楼的套间房抵充付款,套间房的楼号及价格同项目部与建设单位约定的同期挂牌价。 3、乙方为确保工期所采取的相应赶工措施及因此而发生的费用已包含在综合平米单价中,乙方在实施过程中不得以任何借口向甲方索取另类费用。 三、生产加工及安装内容 1、加工及安装所采用塑钢窗框选用海螺牌塑料共挤型材HP-6807,外侧颜色为咖啡色(同一期的颜色),内侧为白色,推拉窗必须采用88系列框,玻璃设计5+12A+5,小五金配件(不锈钢滑撑和不锈钢合页)必须是名牌优等品,颜色质量要求必须满足图纸设计要求及甲方监理要求。

塑钢门窗技术标准[1]

塑钢门窗技术标准 推拉门窗采用88系列(PVC)塑料门窗;平开门窗采用60系列内开塑料门窗。 二、提供塑钢截断样品、材料样板及五金件样品;及门窗物理性能及力学 性能检测报告。 三、材料标准: 1.门窗采用的异型材采用保定德玛斯“宝硕.海豚”、北新“龙牌”、LG、大连实德、“鹏翔”、山东“鲁宏”等UPVC系列产品,异型材应符合现行的国家标准《门窗框用硬聚氯乙烯型材》(GB8814),其颜色由甲方考察后最终确定。 2.主要增强型钢为闭口型式,应使用不低于GB/T 11253规定中Q235钢带材料轧制,内外表面应进行热镀锌处理;增强型钢材料厚度不应小于1.5mm,要求做防腐处理。 3.密封条均采用三元乙丙密封条,密封材料采用硅酮耐候密封胶,应符合《塑料门窗用密封条》(GB12002)的有关规定,填充发泡材料采用比利时速得牌。 4.门窗用五金件采用北新建材系列。门窗采用的紧固件、五金件、增强型钢及金属衬板等,应符合下列要求:

(1)紧固件、五金件、增强型钢及金属衬板等,应进行表面 防腐处理; (2)五金件型号、规格和性能均应符合国家现行标准的有关 规定;滑撑铰链不得使用铝合金材料。 5.固定片厚度应大于或等于1.5mm,最小宽度应大于或等于15mm,其材质应采用Q235-A冷轧钢板,其表面应进行镀锌处理。 6.组合窗及连窗门的拼樘料应采用与其内腔紧密吻合的增强型钢作为内衬,型钢两端应比拼樘料长出10~15mm。外窗的拼樘料截面尺寸及 型钢形状、壁厚,应能使组合窗承受该地区的瞬时风压值。 7.玻璃及玻璃垫块、窗纱的质量应符合下列要求: (1)玻璃须采用洛玻、秦皇岛耀华净白色浮法玻璃等同档次产品,中空玻璃采用的规格为5mm+9A+5mm;单层玻璃采用的规格为5mm,其品种、规格及质量应符合国家现行产品标准的规定,并应有产品出厂合格证 及检测报告;单块面积大于1.5平方米的窗玻璃和落地玻璃须采用安 全玻璃; (2)中空玻璃的安装尺寸应比相应的框、扇(梃)内口尺寸 小4mm~6mm;

塑钢门窗安装及验收规程 塑钢门窗安装规范

塑钢门窗安装及验收规程塑钢门窗安装规范 塑钢窗是继木、铁、铝合金窗之后,在90 年代中期被国家积极推广的的一种窗户形式。由于其价格较低,性能价格比较好,现仍被广泛使用。相信很多人还不够了解塑钢窗,下面我们就一起来看看塑钢门制作质量检验标准、塑钢门窗的安装标准。1、合格塑钢窗的标 准 1 塑钢窗的表面应平滑,颜色应基本均匀一致,无裂纹、无气泡,焊接清理平整规矩,

不得有影响使用的伤痕杂质等缺陷。平均角。 2 室外窗应有排水槽,长度为25mm,槽要平直,不能将型材下边打透。确保侵入框内的水及时排出室外,并有防尘效果。 3 窗框扇宽高尺寸的允许偏差,2米以下门窗应不大于+3mm,2米以上门窗应不大于+3.5mm。 4 窗框扇的对角线尺寸之差,允许偏差(300mm~900mm)≤+2.0mm,(901mm~1500mm)≤+2.5mm,(1502mm~2000mm)≤+3.0mm, 5 相邻两构件装配间隙小于0.5mm,相邻两构件焊接处的同一平面度,应不大于0.8mm。 6 玻璃压条下面角缝间隙,应不大于1mm,装配牢固,不得在一边使用两根压条。 7 五金配件安装位置正确,数量齐全,安装牢固,开关灵活,并有足够的强度。 8 密封条装配后应均匀、牢固,接口严密,无脱槽现象。 9 框、扇装配后,不得妨碍开关功能,门窗扇不应翘曲。10 每根型钢的固定,螺丝不得少于3个,其间距不大于300mm,距型钢端头应不大于100mm。固定后的型钢不得松动。11 玻璃尺寸,从窗框、窗扇的透光边缘算起,每边搭接应不小于8mm,装玻璃时,在玻璃四周必须装配防震垫块。2、塑钢门制作质量检验标准 1 塑钢门的表面应平滑,颜色应基本一致,无裂纹、无气泡,焊缝清理平整规矩,不得存在影响使用的伤痕、杂质等缺陷。框和扇角强度平均值不低于3000N。 2 门用型钢及其紧固

塑钢门窗合同

GF-2003-0214 建设工程施工劳务分包合 同 中华人民共和国建设 部 国家工商行政管理总 2010 年5 月31

建设工程施工劳务分包 塑钢门窗供货安装合同 甲方:XXXX)公司 乙方:XXXXX 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》与其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建筑工程塑钢门、窗,制作与安装施工事项协商一致,订立本合同,明确双方责任、权利、义务、维护双方的经营利益。双方共同遵照执行。 一、工程概况: 1、工程名称:XXXXX 2、工程地点:XXXXX 3、承包工程内容:XXXXXXXX楼塑钢门、窗的生产制作安装,根据甲方审核的《塑钢门窗设计方案图》结合设计施工图进行制作、安装和相关标准的要求进行配置。 二、承包方式: 采取乙方包人工、包材料、包安装、包质量、包安全、包进度、防雷接地、包括所 有费用、包验收的全承包方式。 三、质量标准: 按照门窗制作及安装标准JG/T140-2005 JG/T180-2005 执行,结合甲方提供的《塑钢门窗设计方案图》的要求,设计施工图的要求进行制作、安装,按国家现行的《建筑安装工程施工及验

收规范》和《建筑安装工程质量检验评定标准》进行验收 1、门窗型材为:(XXXX)型材) 2、颜色:选用x 色(颜色以甲乙双方认可的样品颜色为准)

3、玻璃:门窗采用中空浮法玻璃、钢化中空玻璃均采用 5mm+9A+5r,n面积大于1.5川的窗玻璃或玻璃底边离最终装修面小于500mn均采用钢化玻 璃)。 4、技术标准:GB/T8814-2004 5、门窗配件为X牌,密封采用x牌、其他辅材应选用达到国家标准。玻璃及细部要求详《塑钢门窗设计方案图》与甲方提供的塑钢门窗技术要求说明表,达到保温节能要求,乙方保证通过综合验收。 四、工期: 本工程随土建工程同步进行,进场时间按甲方通知进场时间为准,施工工期为X天。从签定合同之日起窗外框制作安装X天内必须完成。 五、结算及付款方式: 1、价款计算:塑钢门窗综合(包干)单价:X卫,面积约X川;飘窗窗台 为300 高的固定玻璃必须钢化,其结算固定玻璃玻璃部分每平方米增加20.00 元进入结算;结算价款按实际制作、安装成型的门窗收方面积乘以综合包干单价计算(任 何原因不作调整)。 2、价款内容:本合同价款内容包括:门、窗施工的人工费、材料费、机械费、上下车及运输 费、 试性检测费等一切费用;法律法规(含地方法规)规定乙方劳动者的工资、劳保、福利、劳动保险、工伤赔偿等费用;工具用具使用费、个人防护用具使用费;工程材料(主材、辅材、周材)的

塑钢门窗技术规范

塑钢门窗技术规范 一、设计规范 1.窗型设计 1)密封性能和保温性能要求高的采用平开窗,否则采用推拉窗 2)一般情况下,考虑到滑轮的承重及材料本身的抗风压强度,双扇 推拉窗宽度不宜超过1800mm,扇高不宜大于1500mm 3)洞口宽度小于600mm时,不宜采用推拉窗,应考虑采用平开窗或 上悬窗 4)平开扇宽度不宜大于600mm,中空玻璃平开扇以不大于550mm为 宜,装平开铰链的窗扇,高不宜大于1500mm;装滑撑的窗扇,高 不宜大于1200mm 5)平开窗以内开为宜,可有效提高安全性能,若设计院要求外开, 应在设计中增加安全防护措施;7层以上建筑不采用外开窗;悬 窗扇高度不宜大于800 mm,宽度不宜大于1200mm 6)一般情况下,考虑到滑轮的承重及材料的刚度,推拉门扇宽度不 宜大于2000mm,高度不宜超过2200mm,若超过此规格,需选用专 用的加重型滑轮及型材 7)一般情况下,平开门扇宽度不宜大于900mm,高度不宜大于 2200mm,双扇平开门宽度应在1200-1800mm之间,超出此范围需 考虑增加固定分格 8)窗型分格设计应上下、左右照应,横框和竖框应尽量分别对齐, 窗扇高度位置应考虑其使用便利性 9)平开窗应考虑避免和建筑物中的水管等设施发生干涉 10)尽量减少采用三扇推拉窗,若必须采用,宜采用4等分的形式, 可保证接近二分之一的通风量,当必须采用3等分时,应在工艺 尺寸中合理计算,保证功能完备性 2.型材选型及结构设计 1)对一般的多层、小高层的推拉窗,宜选用80系列,高层或商铺较

大型推拉窗,宜采用88或85系列 2)80、88系列推拉窗、60系列推拉门、60系列平开门窗均可选用 双色共挤料 3)60系列推拉门窗: (1) 推拉窗扇在一般情况下采用小扇,推拉门扇选用大扇。 6)带有下亮的推拉窗,宽度≤1500mm时,可以不带竖中梃。宽度>

塑钢门窗安装规范

一、 适用范围: 本施工工艺标准适用于塑钢门窗安装工程。 二、施工准备: (一)材料要求: 1. 塑钢门窗的制作必须具有出厂合格证,塑钢门窗的附件质量有出厂合格证 及进场验收记 录,包括连接件等的材质、表面处理等均必须符合设计要求。 2. 玻璃、嵌缝材料、防腐材料等应符合设计要求和有关标准的规定。 3. 进场前应先对塑钢门窗进行验收检查,不合格者不准进场。运到现场的塑 钢门窗应分型 号、规格以不小于 70o C 的角度立放于整洁的仓库内,下部放 置垫木。仓库内的环境温度应不小于50o c ;门窗与热源的距离不应小于1m 并保护好其护膜。 (二) 主要机具设备: 1. 机械设备:电锤、电钻、射钉抢、经纬仪 2. 主要工具:螺丝刀、手锤、扳手、钳子、水平尺、线坠 (三) 作业条件: 主体结构已施工完毕,并经有关部门验收合格;或墙面底子灰完毕,工种 之间已办好交 接手续。 当门窗采用预埋木砖与墙体连接时,墙体中应按设计要求埋置防腐木砖。 对于加气混凝 土墙,应预埋胶粘圆木。 同一类型的门窗及其相邻的上、下、左、右洞口应保持通线,洞口应横平 竖直;对于高 级装饰工程及放置过梁的洞口,应做洞口样扳。洞口宽度和 高度尺寸的允许偏差见下表 洞口宽度或高度尺寸的允许偏差(mm 4.按图要求的尺寸弹好门窗中线,并弹好室内 +50cm 水平线。 5. 组合窗的洞口,应在拼樘料的对应位置设预埋件或预留洞。 6. 安装门窗时的环境温度不宜低于 5 o C 。 7. 门窗安装应在洞口尺寸按第3条的要求检验并合格,办好工种交接手续后, 方可进行。门的安装应在地面工程施工前进行。 三、操作工艺: 塑钢门窗安装规范 1. 2. 3.

塑钢门窗安装施工方案要点

统建农民拆迁安置小区(金河绿洲) 塑 钢 门 窗 安 装 专 项 方

。 案 成都建筑工程集团总公司 金河绿洲项目部 2017年6月 目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据: (1) 三、产品质量执行标准和技术指标 (2) 四、制作工艺流程和工艺监督 (3) 五、现场施工准备 (7) 六、现场质量验收及检测 (9) 七、现场施工工艺 (12) 八、质量薄弱环节及措施 (15) 九、成品保护 (16) 十、安全文明目标及保证措施 (17)

一、工程概况 工程名称:统建农民拆迁安置小区(金河绿洲) 工程地址:成都市双流区九江镇 建设单位:成都天府新区三怡新农村投资有限公司 设计单位:四川屹华建筑设计有限公司 监理单位:四川建鑫工程监理有限公司 施工单位:成都建筑工程集团总公司 本工程为成都天府新区三怡新农村投资有限公司投资新建的双流区九江镇统建农民拆迁安置小区(金河绿洲)项目工程。塑钢门窗总面积约58916㎡;商铺及客厅阳台采用塑钢推拉门;厕所采用塑钢旋开窗;其它窗户采用塑钢平开窗;厨房门采用普通塑钢门,卫生间门采用半玻塑钢门。 二、编制依据: 1、设计、建设单位出具的图纸及变更; 2、建筑设计图及塑钢门窗深化图; 3、塑钢门窗的装配技术标准; 4、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001; 6、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009; 7、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007; 8、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 9、《塑料门窗工程技术规程》JGJ103-2008; 10、《门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材》GB/T8814-2004 11、《未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料门》JG/T180-2005 12、《未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料窗》JG/T140-2005 13、《浮化玻璃》GB11614(7层以上外开门窗玻璃必须采用安

塑钢门窗工程技术标准(2)

塑钢门窗工程技术 标准(2)

目录 1、总则...................................................................... 错误!未定义书签。 2、塑钢门窗的材料要求 .......................................... 错误!未定义书签。 2.1一般规定 .................................................... 错误!未定义书签。 2.2PVC门窗型材 ............................................. 错误!未定义书签。 2.3玻璃 ............................................................ 错误!未定义书签。 2.4五金配件 .................................................... 错误!未定义书签。 2.5密封材料 .................................................... 错误!未定义书签。 2.6增强型钢 .................................................... 错误!未定义书签。 2.7紧固件 ........................................................ 错误!未定义书签。 3、塑钢门窗设计要求 .............................................. 错误!未定义书签。 3.1抗风压性能设计......................................... 错误!未定义书签。 3.2水密性能设计............................................. 错误!未定义书签。 3.3气密性能设计............................................. 错误!未定义书签。 3.4隔声性能设计............................................. 错误!未定义书签。 3.5隔热、保温性能设计 ................................. 错误!未定义书签。 3.6防玻璃热炸裂设计..................................... 错误!未定义书签。 3.7玻璃镶嵌结构设计..................................... 错误!未定义书签。 3.8全性能设计................................................. 错误!未定义书签。 3.9节点设计 .................................................... 错误!未定义书签。 4、制作安装施工 ...................................................... 错误!未定义书签。 4.1门窗湿法安装............................................. 错误!未定义书签。

塑钢门窗工程合同书正式版

The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state. 塑钢门窗工程合同书正式 版

塑钢门窗工程合同书正式版 下载提示:此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款,对应条款规范合同当事人的行为,并具有法律效力,受到国家的保护。如果有一方违反合同,或者其他人非法干预合同的履行,则要承担法律责任。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 合同双方 甲方:xxxx建筑安装有限公司柳行新村项目部 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,经双方协商,订立本合同。 工程地点 本工程位于 xx市高新区柳行新村。 塑钢门窗类型、规格、数量 1、甲方委托乙方对柳行新村11#回迁楼塑钢窗进行加工安装。 2、本工程采用小天鹅80标准型中空

玻璃推拉窗,中空玻璃规格为4+6+4,所用五金件及辅料为专用五金配件和材料,衬钢为1.2毫米厚衬钢。 3、本工程塑钢门窗由乙方根据实际洞口尺寸并参照l99j605图集进行安装。 4、乙方设计的塑钢门窗类型、规格、数量,经过甲方确认后作为加工、安装的依据。 合同价款构成及计价依据 合同总价由门窗材料费、加工安装费、运输费等构成(未含现场电费和配套费及资质发票等费用)。 门窗加工安装工料费以甲方提供的实际面积为计价依据. 本工程预算工程款为:

小天鹅80标准型中空玻璃推拉窗每平方米180元,塑钢平开门、推拉门每平方米200元。 本工程约平方米,总造价约为元。 3、本工程结算按实际面积进行工程决算。 4、本工程价款含门窗试验费。 付款方式 合同签订后,为确保工程进度,窗框进场后付总工程款的20%,窗框安装完毕(上料口除外)窗扇进场后付至工程款40%,窗扇安装完毕后付至工程款70%,验收合格后付总工程款的80%,剩余款项一年内付清。 工期

塑钢窗工程规范大全

中国沈阳市皇姑区 【中海·寰宇天下项目】二期 E区高层E63#、E65#、E66#楼 塑钢门窗制作安装工程工程规范 工程规范 一、工程规范 1.依据设计文件的要求,本招标工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范,辽宁省地方相关节能规范的要求。 2.根据工程设计要求,该项工程下列项目的材料、施工除必须达到以上标准外,还应满足下列标准要求: 《塑料门窗安装及验收规程》(JGJ103-96) 《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2003) 《聚氯乙烯(PVC)门窗滑撑》(JG/T127-2000) 《PVC塑料地弹簧门》(JG/T3051-1998) 《PVC塑料窗》(JG/T3018-94) 《PVC塑料门》(JG/T3017-94) 《PVC塑料窗力学性能、耐候性试验方法》(GB11793.3-89) 《PVC塑料窗力学性能、耐候性技术条件》(GB11793.2-89) 《PVC塑料窗建筑物理性能分级》(GB11793.1-89) 《聚氯乙烯(PVC)门窗增强型钢》(JG/T131-2000) 《聚氯乙烯(PVC)门窗半圆锁》(JG/T130-2000) 《聚氯乙烯(PVC)门窗滑轮》(JG/T129-2000) 《聚氯乙烯(PVC)门窗撑挡》(JG/T128-2000) 《聚氯乙烯(PVC)门窗执手》(JG/T124-2000) 《聚氯乙烯(PVC)门窗合页(铰链)》(JG/T125-2000) 《聚氯乙烯(PVC)门窗固定片》(JG/T132-2000) 《聚氯乙烯(PVC)门窗传动锁闭器》(JG/T126-2000) S/1

塑钢门窗工程承包合同

塑钢门窗工程承包合同 塑钢门窗工程承包合同 随着人们对法律的了解日益加深,关于合同的利益纠纷越来越多,签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么大家知道合法的合同书怎么写吗?以下是作者整理的塑钢门窗工程承包合同,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。 塑钢门窗工程承包合同1 发包方(甲方): 承包方(乙方): 根据《中华人民共和国合同法》有关规定,遵循平等、自愿、公平、诚实信用原则,经双方协商签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程范围:塑钢门窗工程 二、承包方式:包工包料。 三、材料及技术要求 1、型材使用中财80系列白色型材,窗衬钢使用1.2mm门衬钢使用1.2mm 优质型钢,玻璃使用4×6×4中空白色洛阳浮法玻璃,配件使用新乡三力牌优质配件,毛条、胶条、密封胶均须采用优质产品。 2、严格按照设计图纸和国家塑钢窗标准制作、安装。 3、窗框与墙体之间使用发泡剂填充。 四、工期 甲方书面通知进场并具备安装条件之日起日内大框安装完成,窗扇安装在甲方书面通知后日内安装完成,不得影响甲方其他工程进度。 五、质保期及服务承诺 1、工程竣工验收前乙方负责半成品、成品保护。 2、工程质量保修十年,竣工验收三年内免费维修、免费更换非人为因素损

坏的`易损件,三年后维修只收材料费不收人工费。 3、乙方在接到维修电话后二小时内维修人员到达现场。 六、价格及付款方式 1、价格:每平方米元(含配合费),工程总价以现场实测实量数据计算。 2、付款方式: (1)框安装完成后七个工作日内支付工程价款的%; (2)窗扇安装完成后七个工作日内支付工程款的%; (3)五金配件等全部安装完成经现场验收合格并提交质检报告及相关资料后七个工作日内支付工程价款的%; (4)工程竣工验收合格十个工作日内支付工程总价款的%; (5)%保修金竣工验收合格一年后七日内付清%,三年后七日内付清。 七、履约保证金: 本合同签订前乙方向甲方缴纳履约保证金元,工程完成现场验收合格并提交质检报告后七个工作日内无息返还。 八、安全施工 乙方应对进入施工现场的员工进行安全教育,遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,随时接受安全检查人员的监督检查,乙方应为员工办理意外伤害保险,由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。 九、违约责任 1、合同签订生效后,单方面解除或实际上不履行合同,违约方向守约方按m2工程造价的支付违约金。 2、甲方不能按合同约定支付工程款,逾期超过一个月,按逾期天数每天支付应付未付工程款的万分之五支付违约金。 3、乙方不能按第四条约定时间完成大框安装或窗扇安装,根据甲方记录每逾期一天分别向甲方支付违约金,甲方有权从应付工程款中扣除。 4、由乙方原因造成的工程质量出现不合格问题乙方无条件返工,承担经济损失,并支付等额违约金。 5、乙方不能按约定履行保修义务,甲方有权委托第三方维修,乙方支付维

塑钢门窗技术标准

塑钢门窗工程技术标准 1.总则 1. 本标准参照国家相关标准规范编制,本标准比国家或当地政府规定高时,按照本标准执行,但有比本标准更高的要求时,按照相应国家或当地政府规定执行。 2. 本标准中引用的国家或行业标准一旦有更新时,塑钢门窗工程设计及制作安装单位有义务了解规范标准的更新和按照相应的标准执行。 塑钢门窗的材料要求 一般规定 2.1.1.除非下面另有规定,工程所有的PVC型材、五金配件、玻璃、密封材料、硅酮结构密封胶为下述采用的国家或行业标准中规定的一等品及以上的品质。所有型材、配件、密封材料均需要建设单位审批封样后方可使用。 2.1.2.隐框、半隐框窗或1m以上边长的无框玻璃与玻璃直接粘结承受风荷载作用的,采用硅酮结构密封胶,应与接触材料相容。 PVC门窗型材 2.2.1.PVC门窗用型材的物理机械性能及尺寸精度应符合现行国家标准GB/T8814-2004 《门、窗框用硬聚氯乙烯(PVC)型材》规定。外门窗用A类产品,B类产品仅可用以内门窗。

2.2.2.PVC门窗型材可见面的最小实测壁厚在推拉门窗时应不小于2.2mm,在平开门窗时应不小于2.5mm。 2.2. 3.PVC型材断面构造要求:型材厚度为60mm(即60系列);为多腔构造,有独立的排水腔。 2.2.4.PVC型材应与增强型钢和五金配件相适应。 玻璃 2.3.1.PVC门窗玻璃应采用国家标准《浮法玻璃》(GB11614)规定的建筑级浮法玻璃或以其为原片的各种加工玻璃。 2.3.2.玻璃品种、颜色和性能,根据建设单位的需要选定。 2.3.3.所有玻璃厚度须由专业设计单位按照下面“塑钢门窗设计要求”进行玻璃抗风压计算设计、防热炸裂设计、镶嵌结构设计提出选择意见;如有隔声、隔热、保温等要求,专业设计单位应进行验算。要求提供计算书及相关玻璃试验报告供我司审核后确定。并且窗玻璃的最小厚度应不小于4mm,单块面积1.5m2以上的应采用安全玻璃;门玻璃大于0.5m2的最小厚度应不小于6mm安全玻璃,主要人流通道玻璃门应采用安全玻璃。 2.3.4.中空玻璃为设置分子筛(干燥剂)、铝条及丁基胶和聚硫胶的双层胶封边的中空玻璃,中空空气是否采用特殊气体由专业设计单位提出选择意见经我司确定。 2.3.5.玻璃的尺寸偏差、外观质量及性能应符合下列现行标准规定: 《夹层玻璃》(GB9962) 《钢化玻璃》(GB/T9963) 《浮法玻璃》(GB11614)

塑钢门窗工程承包合同范本(完整版)

合同编号:YT-FS-8713-97 塑钢门窗工程承包合同范 本(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

塑钢门窗工程承包合同范本(完整 版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》的相关规定,结合工程实际情况,经甲、乙双方友好协商,本着公开、互利、互惠的原则,为明确甲、乙双方的权利、义务和经济责任,特签定本合同。 一、工程概况 1、工程名称:彭州“舜苑·国色天香”四期工程中的楼塑钢门窗分部工程; 2、工程地点:彭州市天彭镇行政中路; 二、承包内容: 四期工程中的单位工程中的所有塑钢推拉窗、组

合窗、推拉门、平开门、平开窗、门带窗、固定窗、等的制作和安装。 三、承包方式及承包内容: 包工包料,工程塑钢门窗制作、安装、运输、清洁、打胶、成品保护等。 四、合同价款:塑钢门窗分窗型单价如下: 1、6+12+6mmLOW-E中空钢化玻璃和中空白玻的门窗型综合价按450元/㎡计算。 2、双玻、单玻及钢化玻璃的门窗型综合价按280元/㎡计算。 3、按照实际制作安装的工程量计量。 4、该工程为合同包干价,结算时应余5%作为质保金,质保三年,质保期满后付清余款。本工程价款已包含材料、人工、机具、运输、管理费、税金材质检测及施工现场试验费用等在内。. 五、工期要求: 以甲方的书面通知为准,按土建的进度要求施工,不得影响土建的竣工验收)。

塑钢门窗工程技术标准

目录 1、总则 (2) 2、塑钢门窗的材料要求 (2) 2.1一般规定 (2) 2.2PVC门窗型材 (2) 2.3玻璃 (2) 2.4五金配件 (3) 2.5密封材料 (4) 2.6增强型钢 (5) 2.7紧固件 (6) 3、塑钢门窗设计要求 (6) 3.1抗风压性能设计 (6) 3.2水密性能设计 (9) 3.3气密性能设计 (10) 3.4隔声性能设计 (10) 3.5隔热、保温性能设计 (11) 3.6防玻璃热炸裂设计 (11) 3.7玻璃镶嵌结构设计 (12) 3.8全性能设计 (12) 3.9节点设计 (12) 4、制作安装施工 (13) 4.1门窗湿法安装 (13) 4.2成品保护 (14) 5、工程验收 (15) 5.1一般规定 (15) 5.2主控项目 (15) 5.3一般项目 (17) 6、附录: (17)

塑钢门窗工程技术标准 1.总则 1.本标准参照国家相关标准规范编制,本标准比国家或当地政府规定高时,按 照本标准执行,但有比本标准更高的要求时,按照相应国家或当地政府规定执行。 2.本标准中引用的国家或行业标准一旦有更新时,塑钢门窗工程设计及制作安 装单位有义务了解规范标准的更新和按照相应的标准执行。 2塑钢门窗的材料要求 2.1.一般规定 2.1.1.除非下面另有规定,工程所有的PVC型材、五金配件、玻璃、密封材料、硅酮结构密封胶为下述采用的国家或行业标准中规定的一等品及以上的品质。所有型材、配件、密封材料均需要建设单位审批封样后方可使用。 2.1.2.隐框、半隐框窗或1m以上边长的无框玻璃与玻璃直接粘结承受风荷载作用的,采用硅酮结构密封胶,应与接触材料相容。 2.2.PVC门窗型材 2.2.1.PVC门窗用型材的物理机械性能及尺寸精度应符合现行国家标准 GB/T8814-2004 《门、窗框用硬聚氯乙烯(PVC)型材》规定。 2.3玻璃 2.3.1.PVC门窗玻璃应采用国家标准《浮法玻璃》(GB11614)规定的建筑级浮法玻璃或以其为原片的各种加工玻璃。 2.3.2.玻璃品种、颜色和性能,根据建设单位的需要选定。

塑钢门窗技术要求

塑钢门窗技术要求1.材料质量及技术要求: 1.1.塑钢型材 1.1.1.塑钢门窗型材的选用应符合下表要求: 门窗形式主要配件型材要求 窗平开窗配两点锁.传动执手.滑撑符合国家标准GB/T8814-2004有关规定,白材,耐水 泥砂浆腐蚀。上悬窗、平开窗、采用LG秀美60系列; 平开门采用LG60系列加固型型材。推拉门采用LG80 系列;推拉窗采用LG80系列;推拉门、平开窗型材 截面主要受力部位最小实测壁厚应不小于㎜;平开门 主要受力部位最小实测壁厚应不小于㎜;推拉窗主要 受力部位最小实测壁厚应不小于㎜ 推拉窗配大月牙锁双滑轮 上悬窗配两点锁.传动执手.滑撑 门平开门 配多点锁;门扇宽度超过950 时配3个活页 推拉门配月牙锁双滑轮 1.1. 2.塑钢门窗的扇和框均应使用450碰角制作,严禁其他连接方式; 1.1.3.塑钢推拉门窗下滑应设置泄水孔(必须用专用模具冲压成孔),保证槽内积水顺畅排出;1.1.4.推拉门窗及平开窗采用厚钢衬。平开门采用厚钢衬。型材腔体要求满钢。 1.1.5.塑钢推拉门窗应设置防脱轨装置和限位器; 1.1.6.中标单位在厂内制作完毕后至工程通过竣工验收期间内,型材室内、室外所有外露面均应有 保护膜或纸胶带保护;该保护膜或纸胶带在竣工验收前由中标单位接招标单位通知后自行清除; 1.1.7.塑钢门窗型材的基材应满足: GB/T8814-2004《门、窗未增塑聚氯乙稀(PVC-U)型材》、JG/T140-2005《未增塑 聚氯乙稀(PVC-U)塑料窗》、JG/T180-2005《未增塑聚氯乙稀(PVC-U)塑料门》 等; 型材壁厚检查只允许符合规范B类要求,否则按不合格论; 1.2.玻璃 1.2.1.玻璃的选用应符合下表: 门窗部位种类厚度规格颜色备注 卧室及客厅等 5+6A+5≥5mm中空玻璃 浮法白玻璃 玻璃为浮法白玻(汽车级), 选用必须满足《建筑玻璃应用 技术规程》(JGJ113-2009) 厨房≥5mm中空玻璃楼梯间≥5mm中空玻璃

塑钢门窗制作安装施工协议书详细版

The agreement has the effect of maintaining social stability and promoting economic development (协议范本) 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________ 塑钢门窗制作安装施工协议书详 细版

塑钢门窗制作安装施工协议书详细版说明:协议具有维持社会稳定、促进经济发展的作用,因此协议履行与否不仅是当事人之间的事,如果一方违反协议或另一方非法介入协议履行,就要承担法律责任。 可以电子文档收藏或者打印出来直接使用。 建设单位:______________________公司(以下简称甲方) 总包单位:______________________公司(以下简称乙方) 施工班组:______________________公司(以下简称丙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的要求,结合本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方、乙方、丙方就“_______”塑钢门窗制作和安装施工事项协商一致,达成协议如下: 一、项目概况 1.工程名称:_______________________。 2.工程地点:_______市_____区______路。 3.门窗面积:约_________________m2。 4.监理单位:_______建设监理有限公司。 二、施工内容 塑钢门窗制作和安装,包括原材料的采购、加工制作、运输、现场协

塑钢门窗工程技术标准

塑钢门窗工程技术 标准

