一、土方开挖:

本工程土方开挖,根据设计图纸及工程特点,采用人工与机械相结合的挖土的方法。根据地质报告,结合现场情况与设计图纸,施工时应清除浮土,局部超挖时应用粗砂或碎石回填,压实系数不小于0.96,当需做换土垫层时,用碎石回填,回填系数不小于0.96,换土厚度不大于0.5M时,垫层每边外扩0.2M,换土厚度大于0.5M时,垫层每边按23度外扩。

二、基坑排水:

本工程基坑内排水采用集水井和明沟相结合的方法,基坑工作面取为1M,集水、井和明沟设臵于基础底板外,集水井间距为30~40M,视实际情况而定,集水井宽度或直径0.8M,其深度低于挖土面0.8M,井壁用竹木简易方法加固,井底铺碎石滤水层,以免在抽水时将泥浆抽出,井内用水泵抽出,基坑外用软管外引,并在坑壁外筑挡水土坡,以免地面水流入坑内。

三、验槽:

基坑开挖完成后,邀请勘察、设计、监理和建设单位共同验槽。其内容包括平面尺寸、标高、边坡坡度及地基土等情况,并进行拍底、钎探。待验槽通过后,即可进入下一道工序的施工。基坑、基槽验收完毕,应随即填写《地基验槽记录》,并经设计和监理、施工单位三方签字后,作为技术资料收集保存。

四、素混凝土垫层:

施工时,根据固定标准标高点用水准仪和标尺往基坑下引测到基底塌饼顶,使塌饼标高同垫层顶标高相同(塌饼间距1.5M),然后进行素混凝土的浇筑。浇筑时,应随筑随根据塌饼用栝尺栝平,木抹抹平,并加强保养。基础施工应注意以下几点:

1、查找、核对原有地下管线位臵,以免挖土时造成损坏。

2、配合水、电,安装预埋避雷和上下水管预留孔、预埋件。

3、各部位钢筋验收、基坑土方验收都应该有设计院、建设单位及监理工程师参加签证。

4、土方开挖后,尽快进行下道工序施工,以保证基坑不被积水浸泡和扰动。

五、钢筋工程

钢筋加工和安装前,应先熟悉图纸,核对钢筋配料单和标识牌,研究与有关工种的配合,确定施工方法。

1、±0.000以下钢筋基础钢筋:

基础钢筋采用对焊连接。

基础钢筋网片应长向在外,短向在内绑扎,且将全部钢筋相交点扎牢。绑扎时应注意相邻绑扎点的丝扣要求为“八字形”,以免网片歪斜变形。钢筋接头位臵要错开,同一截面接头不能超过50%,且相邻接头位臵要错开35d(d为钢筋直径)以上。上下层钢筋网片要用钢筋撑脚支撑,以保证钢筋位臵正确,钢筋撑脚间距1m,采用钢管支撑。

2、±0.000以上钢筋工程:

(1)柱子钢筋绑扎

1)按图纸要求间距,计算好每根柱箍筋数量。先将箍筋都套在下层处的搭接筋上,然后立主钢筋。在搭接长度内,绑扎扣不少于3个,绑扣要向里。

2)绑扎接头的搭接长度按设计要求。

3)绑扎接头的位臵应相互错开,在受力钢筋直径30倍区段范围内(且不少于500mm)。有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积,应符合受拉区不得超过25%,受压区不得超过50%。

4)在立好的柱子钢筋上用粉笔划出箍筋间距,然后将已套好的箍筋往上移动,同上往下进行,宜采用缠扣绑扎。

5)箍筋与主筋垂直,箍筋转角与主筋交点均要绑扎,主筋与箍筋非转角部分的相交点成梅花式交错绑扎,箍筋的接头(即弯沟叠合处)应沿柱子竖向交错布臵。

(2)钢筋工程质量保证措施

1)选择有可靠信誉的供应商,严格控制原材料的进货渠道,保证钢筋的质量。每批进场的钢筋都必须有出厂合格证,并按施工规范进行复试,杜绝不合格的材料进入施工现场。

2)钢筋进场后按照不同的规格、不同的进货时间,并挂牌表明产地、进货时间、复试情况等。凡经实验不合格的钢筋均不得使用,并进行不合格品标识,立即组织退货。

3)钢筋制作前首先根据设计图纸及施工、设计规范计算下料长度,填写配料单,经审核后严格按照料单下料,每批配好的钢筋应分

别编号、挂牌堆放。

4)现浇柱与基础连接用的插筋,基箍筋比柱的箍筋缩小一个柱筋直径,以便连接,插筋位臵一定要牢固,以免造成柱轴线偏移。

5)焊工必须持有上岗证,并且在规定的范围内操作。在正式焊接前必须根据施工条件进行试焊,合格后方可施焊,并且在每批焊接件中按规范抽取试件进行试验。

6)钢筋绑扎前应核对成品钢筋的型号、直径、形状、尺寸和数量等是否与实际相符。

7)对绑扎好的钢筋,有关人员要及时组织进行隐蔽工程验收悬挑结构的钢筋应逐个验收,发现有不符合要求的,应及时整改。在混凝土浇捣时,必须派人跟班检查,修正钢筋以保证钢筋处于正确位臵。

六、模板工程

1、根据设计要求及实际情况,本工程柱、梁、板、模板采用九合板。

2、安装柱模时先在基础面或楼面上弹出纵横轴线和四周边线,固定小方盘,在小方盘面调整标高,立柱头板,小方盘一侧要留清扫口。对通排柱模板,应先弹两端轴线及边线。

3、柱钢筋在预留孔、预埋件预埋完毕并经验收后,才能立模板,设临时支撑,然后穿Φ12圆钢制成的对拉螺栓,校正重直度和平整度后,拧紧螺帽,最后在柱模外加柱箍固定,柱箍间距不大于800mm,采用钢管及十字扣件拉紧。

4、模板支好后,先由班组长进行自检。自检完毕由质量员负责进行模板的轴线、标高、垂直等、截面尺寸、支撑牢固度的复核,并作好书面记录、签证。

5、模板每周转一次均应铲除表面残余混凝土,涂刷脱模油后方可继续使用,发现有变形或损坏的,应及时进行修整。

6、模板拆除前要对混凝土强度做出初步鉴定。拆模在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏方可拆除。

七、混凝土工程本工程采用自拌混凝土。

1、施工准备

(1)浇筑混凝土前,应对模板、支撑、钢筋及预埋件进行检查。模板应检查尺寸、位臵(轴线和标高)、垂直度是否正确,支撑系统是否牢固,模板接缝是否严密,模板内垃圾是否清理干净。钢筋应检查其种类、规格、数量、位臵和接头是否符合设计要求,预埋件位臵和数量是否正确,钢筋上油污是否清除干净,并做好隐蔽工程验收记录。

(2)入库的水泥要按品种、标号、出厂日期分开堆放,并立有标识牌,防止水泥受潮,为了避免贮存时间过长而结块降低强度,做到先到先用。

(3)砂、石的选用要符合设计及规范要求,并应有产品合格证和质量检验报告。

(4)在混凝土施工阶段应掌握天气变化情况,特别在雷雨台风季节和寒流突然袭击之际,更应注意。以保证混凝土连续浇筑的顺利

进行,确保混凝土质量。

(5)混凝土浇筑前,应先用水湿润模板。在施工缝处铺同混凝土成份的水泥砂浆,柱混凝土与楼板混凝土分开浇筑。在钢筋较密处可用细石混凝土浇筑。

(6)混凝土浇捣前对各部位必须进行现场交底,主要为浇捣顺序要点、操作规程、安全规程及技术规程,并严格按交底来施工。

(7)浇捣前组织好足够的劳动力,并排出分组人员名单及各小组名单,安排好现场施工班子的轮流值班工作。配备夜间照明灯具及机具修理人员、电工值班人员、后勤管理人员。

(8)钢筋班及木工班人员跟班作业,检查钢筋及模板的情况。

(9)混凝土墙体浇筑时,把洞口两侧混凝土调整到大体一致。振捣时振捣棒应距沿口30CM以上,最好从两侧同时振捣,以防止洞口变形。大洞口下部应开口并补充振捣。

2、混凝土浇捣的主要方法及要领

(1)柱子混凝土浇筑:

1)柱混凝土浇筑前底部应先填以5~10cm与混凝土配比相同的减半石子混凝土。柱混凝土应分层振捣,使用插入式振捣器时每层厚度不大于50cm,振捣不得撬动钢筋和预埋件,并须有专人在下面随时检查模板。

2)柱高在3m之内,可在柱顶直接下混凝土浇筑,柱高超过3m 时采用串筒或在模板侧面开门洞装斜溜槽分段浇筑。每段的高度不得超过2m,并在浇筑后将门洞封实,用柱箍箍实。

3)柱混凝土应一次浇筑完毕,如需留施工缝,应留在主梁下或主梁面,无梁楼板应留在柱帽下面。柱混凝土与梁板整体浇筑时,应在柱混凝土浇筑完毕后停歇1~1.5H,使其获得初步沉实,再继续浇筑。

八、砖砌体砌筑工程:

本工程基础将采用标准砖,M10水泥砂浆砌筑,±0.000以上采用KP1多孔砖,M5混合砂浆砌筑。砖的品种、规格必须符合设计要求,并有出厂合格证和复试报告。

砌筑工艺:弹线、立皮数杆、摆砖、立头角、砌筑。

砂浆配制:按配合比搅好砂浆,计量准确,搅拌充分,砂浆要有良好的和易性和保水性。砌筑时,要求组砌方法正确,首先进行盘角,盘角不得超过五皮砖,并进行吊线、靠直,如有偏差及时修正,盘角时严格按皮数杆的划线,控制好灰缝厚度为8--12MM,中间按头角砖拉通线砌筑。

九、天棚工程

1、天棚抹灰

(1)在靠近天棚的墙面上弹出水平线,作为抹灰厚度和阴角平直的控制线,同时拉线检查楼板底面平整度情况,对凹面较大的应划上记号作为刮糙灰重点加厚的目标,加厚层应分层找平,每层厚度不宜超过7mm。

(2)抹灰前一天将板面浇水湿透。

(3)抹灰前,先用喷雾器喷水湿润板面,待板面无明水时,刷

素水泥浆一遍,紧接着抹1:1水泥砂浆底糙灰,抹底糙要用力抹压,养护2——3d后抹找平层糙灰。

(4)抹中层糙灰(找平层糙灰):抹灰前用喷雾器喷水润湿表面,接着用混合砂浆补局部低凹不平之处,隔一夜再用混合砂浆找平层,先用软刮尺刮平,再用木抹子搓平表面,梁和天棚的阴阳角处,应用阴阳角尺通直,使楞角方正、整齐、角度一致。

(5)找平层砂浆凝固后,用喷雾器喷水润湿,接着抹水泥砂浆罩面灰。

2、油漆工程

(1)工艺流程:基层处理→刮腻子→刷第一遍油漆→刮腻子→磨砂纸→第二遍油漆→磨砂纸→刷最后一遍调和漆。

(2)基层处理:清扫、除锈、磨砂纸。首先将基层表面上浮土,灰浆等打扫干净。基层表面的砂眼,凹坑、缺棱、拼缝等处,用腻子刮抹平整重量配合比为石膏粉20,熟桐油5,油性腻子或醇酸腻子10,底漆7,水适量。腻子要调成不软、不硬、不出蜂窝,挑丝不倒为宜,待腻子干透后,用1号砂纸打磨,磨完砂纸后用湿布将表面上的粉末擦干净。

(3)刮腻子:用刮板在基层表面上满刮一遍腻子(配合比同上),要求刮的薄,收的干净,均匀平整无飞刺。等腻子干透后,用1号砂纸打磨,注意保护棱角,要求达到表面光滑、线角平直、整齐一致。

(4)刷第一遍油漆:经过搅拌后过箩,秋季宜加适量催干剂。

油的稠度以达到盖底、不流淌、不显刷痕为宜,厚薄要均匀一致,刷纹必须通顺。

(5)抹腻子:待油漆干透后,对于底腻子收缩或残缺处,再用腻子补抹一次,要求与做法同前。

(6)磨砂纸:待腻子干透后,用1号砂纸打磨,要求同前。磨好后用湿布将磨下的粉末擦净。

(7)刷第二遍油漆:同前。

(8)磨砂纸用1号砂纸轻磨一遍,方法同前,但注意不要把底漆磨穿,要保护棱角。磨好砂纸应打扫干净,用湿布将磨下的粉末擦干净。

(9)刷最后一遍漆:刷油方法同前。但由于调合漆黏度较大,涂刷时要多刷多理,刷油要饱满、不流不坠、光亮均匀、色泽一致。

十、轻钢龙骨PVC板吊顶施工工艺

1、作业条件:

在吊顶内各种管线已基本安装完毕,经检查无返修,四周墙面粉刷已完成,开始吊顶施工。复罩面板前,各不同工种需在板面留洞时,必须及时对留洞位臵与规格尺寸做好交底。

2、工序安排:

放线——打孔——轻钢龙骨安装——覆面板安装——校水平——罩面板安装

3、操作要点:

作好图纸交底后,根据基准线,弹出吊顶水平设计标高线,吊杆

方木按500中距布臵,在钉好的吊杆上按吊顶设计标高固定,再覆上九厘板基板,然后打上强力胶,粘结铝塑板面板。

十一、地砖、磁砖饰面工程

1、地砖、磁砖饰面操作工序

(1)粘接剂法

原面层凿除、找平、粘接剂粘贴磁砖、配色填缝剂填缝

(2)水泥砂浆法

原面层凿毛、清理、找平、基层处理、放线、分格、1:3水泥砂浆抹平、贴磁砖、配色填缝剂填缝

2、操作工艺

(1)地砖铺贴操作工艺:

1)准备工作:熟悉图纸并消化图纸,清理地面。

2)弹线:弹出水平控制线并使之符合建筑标高。

3)试拼:按施工图的图案、颜色、纹理试拼,然后按两个方向编号排列,按所编号码放整齐,测好相对位臵。

4)刷水泥浆结合层:再次将垫层清扫干净,洒水湿润,随刷随铺水灰比为0.5左右的素水泥浆。

5)铺砂浆:根据水平线,铺找平层水泥砂浆(找平层一般采用1:3的干硬性水泥砂浆,干硬程度以手捏成团不松散为宜,找平层厚度宜高出大理石底面标高水平线3--4毫米)砂浆从里往外推铺刮平拍实。

6)铺地砖(墙面砖):地砖铺设一般应从里向外铺,铺前应将板

预先浸湿阴干后备用,先进行试铺,对好纵横缝,用橡皮锤敲击,振实砂浆至铺设高度后,将大理石掀起至一边,检查砂浆上表面与板块之间是否吻合,如发现空虚之处,应用砂浆填补,在正式铺设前,先在水泥砂浆找平层上满浇一层水灰比0.5的素水泥浆配合层,再铺地砖,安放时要四角同时往下落,用橡皮锤轻击垫板,根据水平线用铁水平尺找平。地砖之间接缝要严密,一般不留缝隙。

7)擦缝:在铺设后进行灌浆擦缝,根据大理石的颜色,选择相同颜色矿物颜料和水泥拌合均匀调成1:1稀水泥浆,用壶徐徐灌入地砖之间缝隙(分几次进行),并用长把刮板把流出的水泥浆向缝内喂灰灌浆1--2次后,用棉丝团蘸原稀水泥浆擦缝,与板在擦平,同时将板面上水泥浆擦净。然后面层加复盖保护。

(2)墙面砖铺贴操作工艺:

1)准备工作:熟悉图纸并消化图纸,凿除并清理墙面。

2)弹线并进行基层处理和吊垂直、套方、找规矩。

3)在基层湿润情况下,先刷107胶素水泥浆一道(内掺水重10%的107胶),随刷随打底,底灰采用1:3水泥砂浆,厚度约12MM,分二遍操作,第一遍药5MM,第二遍约7MM,待底灰压实刮平后,将底子灰表面划毛。

4)待底子灰凝固后进行分块弹线,随时将块材抹上厚度为2--3MM的素水泥浆,内掺水重20%的107胶进行镶贴。用木锤轻敲,用靠尺找平找直。

3、质量标准:

(1)保证项目:铺地砖(墙面砖)的品种、规格、质量必须符合设计要求,面层与基层的结合(粘结)必须牢固,无空鼓。

(2)地砖(墙面砖)表面清净,图案清晰、光亮、光滑色泽一致,接缝均匀,周边顺直,板块无裂纹、掉角和缺棱等现象。

(3)允许偏差项目:

表面、平整度:小于1MM,用2M尺才楔形塞尺检查;

缝格平直:小于2MM拉5M线,不足5M拉通线和尺量检查;

接缝高低差:小于0.5MM,尺量和楔形塞尺检查;

板块间隙宽度:小于1MM,尺量检查

十二、屋面防水工程

1、施工工具:汽油喷灯、拌料桶、滚刷、棕刷、压子、剪刀、卷尺等工具。材料准备:氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材、基层处理剂、基层胶粘剂、卷材封边胶粘剂。

2、施工顺序:清理基层→平面涂布底胶→平面防水层施工→平面部位铺贴油毡隔离层→平面部位做砂浆保护层→修补表面→立面涂布底胶和防水层施工。

3、基层处理:基层水泥砂浆找平层必须坚实平整,不能有松动、起鼓、面层凸出或严重粗糙,平整度不好或起砂时,必须剔凿处理。基层必须干燥,含水率不能大于9%,否者不能施工。具体测量含水率方法,可以在基层表面放一块油毡或玻璃,3~5h 后看其下面有无水珠,如基本无水珠即可施工。复杂部位、阴角部位应用水泥砂浆抹成八字形,对管子根部位,排水口等易于渗漏的薄弱部位,应再加

一层油毡。

4、施工要求:在干燥的地下室和立壁的基层表面上涂刷JG-型橡胶沥青涂料。要求涂刷均匀,一次涂好,干燥12h(根据气温而定,以不粘脚为好)方可施工。施工时把油毡按位摆正,点燃喷灯加热油毡和基层,喷灯距油毡0.5m 左右,加热要均匀,待卷材表面熔化后,随即向前铺滚,注意在滚压时不要把空气和异物卷入,必须压实、压平。在油毡还未冷却前,用抹子把边封好,再用喷灯均匀细致地把接缝封好,然后再将边缘和其他部位封好,以防翘边。

5、质量要求及安全注意事项

(1)防水材料的技术性能应符合设计要求和标准规定,并附有质量证明文件和现场取样进行检测的试验报告以及其他有关质量的证明文件。

(2)施工前要认真的将地下室表面及立壁的水泥砂浆余渣、尘土和杂物铲除干净。

(3)SBS 防水卷材应放在干燥通风的室内,严禁与水接触;SBS 防水卷材属易燃品,严禁与明火接触。

(4)在未做保护层前,任何人员不得进入施工现场,以防践踏损伤防水层。如发现防水层有刺破和损伤时,应立即修补,确保防水质量。

(5)施工完成后,应及时做好隐蔽验收,验收后应随即做水泥砂浆保护层,做保护层时应特别注意不要损坏防水层。

(6)现场工作人员应戴安全帽,不穿带钉子的鞋施工。涂层施

工完毕,尚未完全固化时,不允许上人踩踏。

(7)遇有穿墙套管道部位,应将套管四周粉刷成圆角,并在此部位增加一层卷材。

(8)防水层厚度应均匀一致,不允许有开裂、翘边、滑移、脱落和末端收头封闭不严等缺陷。防水层必须均匀固化,不得有明显的凹坑、气泡和渗漏水的现象。当甲料、乙料混合后固化过快并影响施工时,可加入少许磷酸或苯磺酰氯做缓凝剂,但加入量不得大于甲料的0.5%。当涂膜固化太慢影响下道工序时,可加入少许二月桂酸二丁基锡做促凝剂,但加入量不得大于甲料的0.3%。

(9)若刮涂第一度涂层5h 以上仍有发黏现象时,可在第二度涂层施工前,先涂上一些滑石粉,再上人施工。

十三、墙柱面工程

1、基层处理,清理干净墙面上的灰尘、污垢、碱膜、砂浆块等附着物,洒水润湿。

2、门窗套抹灰,使用混合砂浆抹墙面20mm厚,在墙湿润的情况下抹底层灰,对砼墙面表面先刷扫水泥砂浆一遍,随刷随抹底层灰。待底层灰稍干后,再抹中层灰,若抹灰层过厚,分多遍抹灰,一般每层抹灰控制在7-9mm左右为宜,然后以冲筋为准,用括尺刮平打直,用木槎抹平,全面检查其垂直度、平整度,阴阳角是否方正、顺直,发现问题及时修补处理。

十四、电气工程

1、在土建钢筋绑扎时,注意做好各系统电气预埋,灯盒的工作,

预埋楼面电管时,要在土建第一层钢筋铺设时再装,所有的管口要用木塞埋塞,过线盒和灯盒用泥土填满,以图纸设计方位安装,有与实际不符时,应及时请示监理和甲方确定方案。土建拆模后要及时派人处理已安装的灯盒和过线盒。暗敷的阴燃塑料管采用套管连接。由于阴燃塑料管容易被压损或折裂,在施工时必须采取有效的措施。特别是在土建浇注砼时,电工人员必须到场跟班监护。

2、墙体砌砖时,要派有经验的专人负责,配合土建预埋。开关盒和电管、插座、开关标高要符合要求,保持高度一致。

3、管内穿线时,要放滑石粉,管内电线不准有接头,穿完导线要作绝缘电阴测试,要求大于0.5M欧姆以上。

4、插座安装以左零右火方式,开关接线采用上开下关方式,并要求水平牢固。灯具安装前要做试灯工作。灯架要求用塑料膨胀螺丝固定,不准使用木塞方式,安装固定的螺丝点数要够,严禁缺装。

5、各类配电柜、箱的安装要水平、垂直。金属外壳可靠接地,连接端子导线接线头要求与固定螺丝连接。

6、接地母线和引向钢筋的焊接要求双面焊接,焊缝长度大于钢筋直径的六倍以上。在土建浇灌混凝土及地面回填土埋好接地母线一周后,天气干燥时可进行接地电阴测试,测试电阻<4欧姆。

7、所有电气安装设备要用500V兆欧表测量绝缘电阻,其线间和对地的绝级电阻值不低于50M欧姆,对于1KV以下的电缆,用1KV兆欧表测量其线间和对地的绝缘电阻值不应低于10M欧姆。

十五、给排水工程

在主体工程阶段,除配合土建预埋留外,必须作好安装前的事前准备工作,熟悉施工图、做好技术交底、备料、管道支架加工、管件加工、管道除锈、油漆防腐等工作,当土建主体施工达到一定程度具备安装条件时,即可进行管道安装。管道安装一般以自下而上、分层安装的原则进行。本工程计划从一层开始给水立管的安装。

1、给水管道安装工艺流程:安装准备→预制加工→立管安装→干管安装→支管安装→管道水压试验→管道冲洗→管道防腐

2、排水管道安装工艺流程:安装准备→管道预制→立管安装→干管安装→支管安装→灌水试验→通水试验

3、消防管道安装工艺流程:安装准备→立管安装→干管安装→支管安装→消防水泵安装→管道试压→管道冲洗→系统通水调试

4、消防系统的设备材料必须具备国家消防主管部门分发的生产、销售许可证和产品合格证。

5、预制加工时,按设计图纸画出管道的分路、管径、变径、预留管口和安装位臵、施工草图,并据此下料预制。

6、立管安装时,先从上至下统一吊线,均匀固定好管卡,再将预制好的立管分层排列,按序安装,外露丝扣要清理、焊缝和镀锌层破损处要刷好防锈漆;干、支管甩口要加上临时丝堵。立管阀门安装朝向要正确,便于操作和维修。

7、干管安装时,一般从总进水口开始操作。总进水口端头需加装好临时堵板以备试压用。对大口径管道,则用法兰连接。管道安装前要进行内部清扫和外表除锈。安装时要找直找平,要复核甩口的位

臵、方向和变径是否正确。对于暂留的管口要加装临时丝堵。

8、支管安装时,将预制好的支管从支管甩口处依次逐段进行安装。在有阀口处需加装活接头,以便日后维修。要核定不同卫生洁具的给水预留口高度和位臵,找平找正后埋好支管管卡,安装好支管,并上好临时堵头。

9、给水管道预制时,须根据设计图要求结合现场情况,测量好管道尺寸。塑料排水管施工时,管道断口毛刺要用刮刀清楚平滑,承插口和插管连接部位要进行清洁,插入粘接时需将插口稍作转动,以利粘接剂分布均匀。约30秒至一分钟粘牢后应及时将溢出的粘接剂清除干净。多口粘连接应注意预留口方向。

10、管道未安装前应对内部杂物清理干净。再进行组装,阀门在未安装前,必须按规定作强度和气密性试验合格,不合格不准使用。

11、管道穿墙楼板应设臵比管道大二号的套管,穿越有抗渗要求的水池要设臵防水套管。

12、管道焊接:对于管壁厚<4mm能保证焊接透的情况下,可以不破口,但必须有2—3mm的间隙。壁厚>4mm的要求坡口焊接。

13、丝接管道:管螺纹应清楚,不得有毛刺,断丝和缺口和尺寸不得大于全长的±%。丝接填料采用青麻或生料带,管件上紧后应留有二~三扣的螺纹余量,表面要清洁,外露的丝扣要刷防锈漆。给水立管,横管与墙的距离(从管外壁到抹灰面和饰面)DN<32时应为30—50mm。

14、各卫生器具安装要求表面平整、地面安装高度符合规范要求,

具体安装尺寸参照国际90S342安装。

15、管道水压试验:给水管道在安装完毕后要进行水压试验,试验压力为0.8MPa;消防管道为 1.0MPa;10分钟内压力下降小于0.05MPa。管道各连接处以及阀门,以接口不涌漏为合格。排水管道在灌水试验完成后,应按规范要求进行通球试验。经实验合格后给水用常压进行清洗,当出水口水色与进水口水色一致时为合格。

卫生间专项施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、卫生间做法 (2) 三、主要施工做法 (2) (一)砌体施工 (2) (二)混凝土施工 (4) (三)抹灰施工 (7) (四)外墙砖施工 (10) (五)地面砖施工 (12) (六)吊顶天花施工 (13) 四、文明施工措施 (15)

一、工程概况 二、卫生间做法 卫生间砖混结构,建筑面积为58.9m2,其中男厕建筑面积40.35 m2,女厕建筑面积18.55 m2,层高2.9m。厕所屋面为钢筋混凝土板,其板厚100mm,底板面配筋为纵横直径8mm间距200mm,屋面采用20mm厚1:2水泥砂浆抹光。与屋面结构板交接处的所有墙身顶部须设置混凝土过梁,其梁高300mm,梁底梁面均配2条直径12mm钢筋,梁箍筋为直径8mm间距200钢筋。厕所外墙厚180mm,内墙厚120mm,内外墙砌筑均为灰砂砖。具体详附图。 三、主要施工做法 (一)砌体施工 1、砌体施工应弹好建筑物的主要轴线及砌体的砌筑控制边线,经有关技术部门进行技术复线,检查合格,方可施工。 2、砌砖宜采用挤浆法,或者采用三一砌砖法(三一砌砖法的操作要领是一铲灰、一块砖、一挤揉)。第一皮砖下应铺满砂浆,水平灰缝一次铺浆长度不宜超过750mm,施工期间气温超过30oc时,铺浆长度不得超过500mm。铺浆后应立即放好砖块,一次摆正找平;竖向灰缝应在砖块侧端面先铺满砂浆,然后与前面已砌好的砖块挤紧,使竖缝饱满,并随手原浆勾缝,弥补灰缝不饱满现象。砌体灰缝应横平竖直,厚薄均匀。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为10mm,并控制在8~12mm范围内。清水墙面砌筑操作过程中,以分段控制游丁走缝和乱缝。经常进行自检,如发现有偏差,应随时纠正,严禁事后采用撞砖纠正。清水墙砌筑应随砌随划缝,划缝深度按图纸尺寸要求进行;如图

(完整版)公厕施工方案

公厕施工方案 一、施工测量 工程开工前,对场区水准点进行全面复查,复查结果报业主、监理批准认可方可开工。首先根据甲方提供的控制桩建立控制网,利用仪器将控制桩引测到基坑周围的地面或现有建筑物上,并对控制桩加以保护以防破坏。 施工现场的测量工作,由专业测量员负责,并将测量成果保存。以保证整体工程施工准确。 放线采用角度、距离法,放样出主轴线的位置。 (1)施工测量平面控制网的测设 根据本工程轴线与已知点的关系,一次性建立统一的平面施工控制网。 控制点引测 根据引甲方提供的控制点,引测到施工现场,要求埋深1.5米,用混凝土浇注并以钢柱标记,并测定高程作为工程定位放线的依据。 控制网布设防 依据场内导线控制点,沿距建筑物开挖线约1米远位置测设各轴线方向控制基准点,将主控轴线外引埋设基准点,要求埋深0.5米,并浇注混凝土稳固。 (2)高程测量和垂直度控制: 高程控制根据甲方提供的水准点,利用水准仪、塔尺、钢尺(均经鉴定合格)传递至底板及各层楼台板上来控制层高。 误差要求: 根据中华人民共和国国家《工程测量规范》GB50026-93:轴线位移≤3mm,混凝土柱垂直度允许偏差≤3mm。 二、土方施工 基础开挖采用机械开挖,边退边挖。一次开挖至设计标高以上留20,再用人工清渣至垫层底。由自卸汽车将土运至业主指定的弃土点。

三、混凝土工程 (1)混凝土的施工顺序 主体构造柱施工完后,再进行楼板吊装的施工。基础工程施工时每个施工段内混凝土应连续浇筑不得留施工缝。 (2)原材料的要求 原材料进场后,对其进行现场取样,并送检试验室进行试验,材料如不合格,办理退场手续,材料退场。 (3)混凝土浇筑前的准备工作 对施工人员进行技术交底。 检查模板及其支撑(见模板工程)。 请监理人员对隐蔽部位进行验收,填好隐蔽验收记录。严格执行混凝土浇灌申请制度。 检查混凝土浇筑设备的完好性。 (4)混凝土的振捣 柱、梁、混凝土均采用插入式振捣棒。振捣厚度不能大于振捣棒长度。振捣器和振捣手的设置,按每一次混凝土的施工方案进行。 (5)混凝土的养护 构造柱拆模后采用塑料布缠绕方法进行养护,保持足够的湿润状态。 (6)试块留置原则 基础圈梁及柱为同一标号砼,施工中取一组,主体圈梁柱为同一标号砼,取一组砼试块. (7)混凝土的施工管理 砂、石、水泥供应渠道相对固定,严格按照混凝土工艺要求控制混凝土的品质。 推广水泥裹沙石混凝土,采用砂+石子+70%的水搅拌湿润其表面后再加水泥,增加对沙、石的包裹造壳,后再加30%的水,使混凝土获得好的稠度,改善混凝土的稠度、泌水性、可泵性。 为保证混凝土的可泵性,选择适宜外加剂,增加混凝土

新建厕所施工方案精简版

XXX新建环卫设施建设工程施工方案

项目概况: XXXX新建公厕 一、施工流程 整平场地---测量放线---槽土方开挖---基槽验收---素土夯实---砌筑主要墙体---吊装厕所顶部预制板---抹平地面 二、施工工具 常用工具有墨斗线、90o角尺、水平尺、橡皮锤等。 三、施工要点 1)基层必须彻底清理干净,不得有浮土,杂物和明水等,基层的检查、清理、修整应符合要求。 2)地面采用15cm厚C25砼垫层。 3)防水下水道施工:地面做成0.5%的横坡,保证向地漏方向排水,厕所地面排水应排进便池内。 4)排砖:根据大样图及墙地面尺寸排砖,不得有小于1/4的非整砖,如果有突出墙地面的卡件,应用整砖套割吻合。 5)地漏低于地面5—10mm,并做盘子形。盘子口的直径大于地漏上口直径5—10mm,在地面面层施工时,要求口圆而光滑。 6)小便池和洗漱下水管道接进便池内。 7)穿墙管根定位后,墙体四周用水泥堵严,管跟周围与地面相连处用水泥砂浆抹成八字形。 8)穿墙管道及连接件应安装牢固,接缝严密,若有油污等应清洁

干净。 9)厕所内隔板采用木板。 10)小便池用砖砌结构。 11)将预制盖板吊装厕所顶部,进行抹面处理,要求饱满均匀,并清理干净。 四、质量保证措施 1)地漏等管口应在防水施工前堵塞好,防止杂物掉入。 3)刚施工完的墙面不得碰撞,以免损坏和脱落。 4)清扫及砂浆拌合过程要避免灰尘飞扬。 5)施工中生成的建筑垃圾要及时清理、清运。 6)施工现场严禁烟火,应有安全及防火措施,所有施工人员都必须严格遵守操作要求。 新建招呼站 一、总体施工顺序和主要流程 1工程总施工顺序安排 场地平整、临时搭设→土方开挖→基础施工→回填土→框架结构施工→调试安装→清理 2基础施工 土方开挖→人工清理平整→地基验槽→测量放线→素土夯实→预埋件→基础浇灌→养护→回填 3主体结构工程 图纸翻样、零部件拆分→部件放样→部件加工制作→防腐油漆→预拼装→现场安装

公厕施工组织设计最新版

公厕施工组织设计 一、编制概要 1编制依据 1.1本工程招标文件、答疑文件及发包人对招标文件的解释,发包人提供的信息和资料。 1.2现行的国家及地方有关施工技术规范、规程、工程预算定额、施工手册。 1.3本公司所拥有机械设备、试验仪器设备、施工操作技术水平、经济实力等技术管理水平和施工能力。 1.4对施工现场考查和对施工环境进行调查咨询的资料~有关市场信息。 1.5企业管理层对招标文件的分析研究结果。 2编制原则 2.1严格按《建筑工程施工及验收规范》进行施工~贯彻执行我公司质量管理体系方针~确保工程质量和安全。 2.2本施工组织设计在施工中用来指导现场的施工生产。 2.3本施工组织设计根据招标文件要求~工地实际情况及现有施工条件~本着充分利用和发挥我公司现有实力和技术特长~体现先进性~合理性~可行性的特点为原则来编制~以指导本工程施工达到快速、优质、高效、安全的管理目标。 2.4坚持质量第一~全面执行ISO9002国际标准化管理体系和新技术、新工艺、新材料、新方法成果的应用~确保工程质量和安全~切实贯彻执行国家施工验收规范、操作规程和制度。 2.5加强工程进度的科学性~计划性的管理~例如安排机械、材料、劳动力的进退场~确保现场文明施工~整洁及工程的正常施工`。

二、工程概况 本工程为柳州市革新路第二小学公厕工程~工程地点位于柳州市革新路第二小学内。 三、施工部署 1、工程总目标 1.1工程质量目标:合格。 1.2安全目标 杜绝伤亡事故和重伤事故~年度轻伤率控制在4‰以内。 1.3管理目标 按“ISO9002质量体系”模式进行管理。 2 、施工组织机构 如能中标~我公司将成立本工程项目经理部,项目经理部设项目经理、技术负责人、施工员、质检员、安全员、材料员、核算员等岗位~各工作人员一律持证上岗,进行现场管理~推行项目经理负责制~由项目经理负责本工程的工期、质量、安全、保卫、消防、文明施工和成本核算等管理工作。公司将定期或不定期检查本工程的施工情况和现场管理情况~督促项目部按期、按量、优质地完成本工程。以项目经理为首组织施工生产~在项目经理部的领导下~组成施工队和施工班组。施工队设队长~全面负责该队的施工工作~各班组长率队~直接完成施工任务。 3、施工任务的分工 3.1项目经理:是本工程实施的直接责任人~全面负责该项目的施工管理~组织项目管理班子、组织施工力量~建立质量保证体系~合理组织和调度人力、物力、财力等生产要素~实施项目施工工作中的组织、计划、指挥、协调、控制、激励的具体职责~保证项目实施的质量、安全、文明施工、工期等符合合同要求。

厕所改造工程施工组织设计

目录 第一章、施工方案 第二章、施工总平面图 第三章、劳动力计划安排 第四章、材料供应安排 第五章、关键部位施工方法 第六章、质量安全保证措施 第七章、机械设备配置 第八章、工期计划 第九章、施工现场采用环保、消防、降噪声、文明等施工技术措施 第十章、在施工中采用新技术、新材料、新工艺、新设备 第十一章、提高工程质量、保证工期、降低造价的合理化建议附表一拟投入本工程的主要施工设备表 附表二拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 附表三劳动力计划表

附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五施工总平面图 附表六临时用地表 一、工程概况 1.工程名称:xxxxx厕所改造工程 2.建设单位:xxxxx 3.工程地址:xxxxx 4.项目部执行的标准、规范目录 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《工程测量规范》 GB50026-2007 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2011 《地下工程防水技术规范》 GB50108-2008 《建筑施工模板安全技术规范》 JGJ162-2008

《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-2010 《外墙外保温工程技术规范》 JGJ144-2004 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2010 《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209-2010 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2011 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2014 《屋面节能建筑构造》 06J204 《屋面工程质量验收规范》 GB50207-2012 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2011 《建筑给排水采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 《建筑防火封堵应用技术规程》 CECS154:2003 《智能建筑工程质量验收规范》 GB50339-2003 《采暖与卫生工程及验收规范》 GB50242-2002 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GB50149-2010 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-2006

厕所改造施工方案

公厕改建工程 施 工 方 案xxxxxxxxxxx有限责任公司

第一章施工方案与技术措施 一、工程概况 本工程位于。主要工程容包括改建公厕一处,主要对厕所进行装修、对原厕所蹲位进行改造和新增部分设施,改建面积约 164.9平方米,改建后配备男厕蹲位15个、小便器5个,女厕所蹲位15个、坐便器1个等设施。 二、针对此项工程我项目部特制定如下主要工作重点: 1、对材料供应科学合理安排,既不影响进度又不占用大额 资金。 2、贮备充足的工人资源作后备力量,可以随时调用。 3、以图、表等书面形式向施工班组进行技术交底,并作 详细解释,对工人进行安全文明施工和工程质量等要求岗前培训。 4、严格执行现场巡查制度和现场技术员全过程监控重要工序施工制度。 5、建立与质量标准挂钩的奖罚制度。管理人员责任明确,奖罚分明,严格执行。 四、各项施工工程各自的施工措施: 1.拆除工程 将卫生间原有地台、门洞、墙面面砖、地面面砖、水箱、吊顶等按要求分别依次进行拆除并将现场垃圾清运干净。 2.地面砖铺贴工程 工艺流程

基层处理→找标高→排砖→铺设结合层砂浆→铺砖→养护及勾缝→检查验收 1、基层处理 把沾在基层上的浮浆,落地灰等用錾子或钢丝刷清理掉,再用扫帚将浮土清扫干净。 2.找标高 墙面结构平整度,找出镶贴面砖的规格,横线以室水平基准线,找出地面标高,竖线是垂直线为基准线,阴阳角用角尺规方。 3.铺设结合层砂浆 铺贴前应先将基层浇水湿润,再刷素水泥浆(水灰比为1:2),水泥浆应随刷随铺砂浆,并不得有风干现象。 4.铺砖 铺干硬性水泥砂浆(一般配合比为1:3,以湿润松散,手握成团不沁水为准)找平层,虚铺厚度以25-30mm为宜,放上防滑砖时高出预定完成面3—4mm,用铁板抹子抹平,然后进行板块预铺,并应对准纵横缝,用木锤着力敲击石板中部,振实砂浆至铺设高度后,将石板揭起,检查砂浆表面与石板底相吻合的情况,如有空虚处,应用砂浆填补。在砂浆表面先用喷壶适量洒水,再均匀撒一层水泥料,把防滑砖对准铺贴。铺贴时四角要同时着落。再用木锤着力敲击至平正。 5.养护及勾缝 铺贴完成24小时后,经检查防滑砖表面无断裂、空鼓后,用稀水泥(颜色与防滑砖色调协调)刷缝填饱满,并随即用干布擦净至无残

xx公共厕所施工组织设计

施工组织设计 工程名称:某某某某工程 编制单位:某某某某公司 编制日期:某某年Х月Х日

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:监理表-2 致:(监理单位) 我方已根据施工合同的有关规定完成了 工程施工组织设计(方案)的编制,并经我单位技术负责人审查批准,请予以审查。 附:施工组织设计(方案) 承包单位(章) 项目经理 日期年月日施工单位技术负责人审查意见: 技术负责人 日期年月日 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师 日期年月日 总监理工程师审核意见: 项目监理机构(章) 总监理工程师 日期年月日

目录 第一章工程概述及编制说明 一、施工方案编制依据 二、工程基本概况 三、工程施工条件 四、工程施工特点 五、工程定位 六、工程施工总体目标 第二章工程施工部署 一、施工指导思想 二、施工组织机构 三、工程施工准备 四、施工机具、劳动力计划 五、工程总体施工方法 六、施工组织及施工流水段划分 七、施工应急措施 第三章施工总平面布臵图及说明 一、综合布局原则 二、施工用水、用电 三、施工道路及现场排水 四、主要机械设备布臵 五、施工临设及材料堆场布臵 六、现场消防控制管理 七、现场施工围墙 八、现场综合管理 第四章主要分部工程施工方案 一、工程测量

二、基础分部工程 三、主体工程 四、装饰工程 五、屋面、卫生间防水工程 第五章安装工程 一、建筑电气工程 二、弱电管线施工 三、建筑给排水工程 第六章降低工程造价措施 第七章施工新技术推广应用 一、新工艺、新技术的应用 二、新材料应用 三、先进的机械、仪器设备应用 第八章工程质量保证措施 一、工程质量保证体系 二、工程质量保证措施 三、成品及半成品保护措施 四、工程质量硬性保证措施 五、档案资料管理 第九章特殊季节施工质量保证措施 一、雨季施工措施 二、具体措施 第十章安全、文明施工及环境保护措施 一、施工安全保证体系 二、施工安全生产措施 三、现场文明施工措施 四、施工环境保护措施 五、确保业主正常业务工作的施工保证措施第十一章工程项目协调管理

卫生间改造施工方案

卫生间改造 施 工 方 案 2016年 8月 21 日

目录 1.工程概况 (4) 二、施工准备 (5) 2.1技术准备 (5) 2.2作业条件 (5) 卫生间施工方案施工流程 (5) 三、分项施工工艺 (5) (一)管道安装 (5) (二)隔墙砌筑施工 (9) (三)排水洞口封堵 (14) 1.将洞口凿毛成喇叭口,上大下小,上部最少要求每边保证比管道大4~6cm,下部最少要求每边保证比管道大2~3cm,并且要清洗干净后才能吊模。 2.立管完全安装牢固后,吊模要求稳固,下部与底板面平,保证砼浇捣后的平整度。

3.凿毛清洗干净后,紧接着在洞口刷一道素水泥浆。 4.用细石砼(C30砼配合比1:1.37:2.67,石粒径5~10mm,坍落度28mm 左右)分两次认真浇捣密实,第一次浇2/3厚(12小时内进行蓄水养护),24h 以后剪断铁线(保证不外露)再浇捣细石砼,并且保证管道四周200mm范围内由管边向外适当找坡。 5.2天以后方可拆模,并进行24h蓄水试验。洞口砼需养护7天以上。 6.管口封堵时,班组必须派专人进行跟踪施工。 7.做好刚性防水后,在管道半径200mm内做好二道柔性加强防水层,做法详见《建施图》。 8.试验合格后,及时取得项目部认可,方可进入下道工序。 (14) (四)卫生间防水 (15) 四、保证施工和安全技术措施 (21) 1、施工安全生产措施 (21)

一、工程概况及编制依据 1.工程概况 本工程位于长沙市岳麓区交通枢纽西中心T3裙楼,六层影院卫生间改造工程。主要为原男卫生间拆除清运,原女卫生间新建为男女卫。改造部分施工内容是给排水改造、墙体拆除、新建砌体、洞口封堵、防水等各分项工程。 1、编制依据 1.1 卫生间施工图 1.2 适用于本工程的主要标准、法律法规、规范规程、图 集及有关文件 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002 通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2002 建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002

公厕工程施工组织设计范本

公厕工程施工组织 设计范本

乌鲁木齐经济技术开发区合作区 中心绿带六盘山街公厕 施 工 组 织 设 计 新疆城建股份有限公司 二零一零年 九月一日 第一章编制依据及工程概况 ( 一) 、编制依据: 1、六盘山街公厕公厕工程招标文件。 2、甲方提供的工程施工图。 3 建设部颁制的<建筑工程质量检验评定标准>GB50300- 4、<建筑工程施工技术规范>及有关施工技术、材料、试验规范: (1) .<工程测量规范>(GB50026-93) (2) .<土方与爆破工程施工及验收规程>(GBJ201-83)

(3) .<建筑地基与基础工程质量验收规范>(GB50202- ) (4) .<建筑抗震设计规范>(GBJ11-89) (5) ?<钢筋混凝土结构工程施工及验收规范>(GBJ50204-92) (6) ?<钢筋焊接及验收规程>(JG18-96) (7) ? <砌体工程施工及验收规程>(GB50203- ) (8) ? <屋面工程质量验收规范>(GB50207- ) (9) ? <建筑地面工程施工质量验收规范>(GB50209- ) (10) .<建筑装饰装修工程质量验收规范>(GB50210- ) (11) 、<混凝土结构工程施工及验收规范>(GB50204- ) (12) 、<混凝土强度检验评定标准>(GBJ107-87) (13) 、<建筑安装工程质量检验评定统一标准>(GBJ300-88) (14) .<建筑施工安全检验评分标准>(JGJ59-88) (15) . < 建筑施工高处作业安全技术规范>(JGJ80-91) (16) . < 建筑机械使用安全技术规范>(JGJ33-86) (17) . < 施工现场临时用电安全技术规范>(JGJ46-88) (18) . < 龙门架及物料提升安全技术规范>(JGJ88-92) (19) . < 全国建筑安装工程统一劳动定额> (20) 有关建筑施工规程、安全、消防、质量等文件 (21) . 我公司有关施工质量、安全生产、技术管理、文明现场等 文件及标准 (22) . 国家现行施工规范现行有关法律、法规等文件

学校厕所改造实施方案

学校厕所改造实施方案 根据上级要求,开展“厕所革命”,将我校旱厕改造成水厕,改善校园卫生环境,提升校园如厕文明素养,让学校厕所成为一道校园靓丽风景。结合我校实际,特制定本实施方案。 一、工作目标 改善办学条件,完善基础建设是我县当前教育工作的重中之重。在上级领导的支持和关心下,预计在2 年月日前将原有破漏旱厕改造成干净卫生的水厕。给学生一个良好的如厕环境。 二、成立领导小组 组长:XX 副组长:XXX 成员:XXX 由XX老师负责具体监工管理。 四、改造项目预算及标准 1、房顶钢性防水改造 (1)、面积:16×7=112平方米;按工程办核定价格:110元/平方米。预算价格:¥12320元。

(2)、标准:具体标准以教育局工程办提供图集施工;浇筑好后不得出现积水现象。 2、蹲位设计 (1)、蹲位20个;按工程办核定价格:360元/个。预算价格:¥7200元。 (2)、标准:①、由于原厕所内空长为14米,按1.4米/蹲位;且每个蹲位必须建高为1.2米×总长1.4米隔断墙和遮羞墙。②、在地面浇筑10公分钢筋混凝土(钢筋型号8,间距15cm);同时浇筑蹲位(蹲位两侧30cm,便槽18cm)和尿槽,预制混凝土隔板。 3、化粪池修建 (1)、体积:长4米×宽2米×高1.5米=12立方米;按工程办核定价格:900元/立方米。预算价格:¥10800元。 (2)、标准:要求用钢筋扎梁浇灌做底;四周用二四墙铺设;内空体积不小于12立方米;浇筑钢筋混凝土盖板并预留后期清理口;具体标准以工程办发放图集为准。 4、墙体清面及上漆 (1)、面积:由于实际需要,只做两面;①、外墙部份两面:第一面、高3.5米×15米=52.5平方米,第二面、高3.5米×7米=24.5平方米;②、内墙部份由六个面组成:高1.7米×15米长×4面=102平

厕所施工方案

施工方案 第一部分土方工程 (一)土方工程 1、施工准备: A、地下水位应降至基坑开挖面以下一定标高。 B、测量放线及测量桩点的保护 (1)在基坑开挖前,场内所有红线桩及建筑物的定位桩经核准; (2)对场边道路及场内的临时设施做好定位标志,以备观测。 (3)在基坑开挖前,根据施工图纸、建筑轴线位置放出土方开挖放坡边线。 2、土方工程 本工程采用挖机与人工相结合方式 A、土方开挖注意事项: (1)基坑土方开挖必须严格分层开挖,分层不宜过厚,严禁超挖; (2)基坑四周不得任意堆放材料,开挖后,基坑边一米内不推车、走人。 (3)及时排除基坑周边的地表水。 (4)及时施工垫层,防止搁置时间过长影响地基土质,同时加快施工步伐, 缩短施工周期。 B、土方开挖质量要求 (1)基坑土方允许偏差符合规范规定; (2)底面长宽不宜偏少; (3)边坡坡度不宜太陡。 C、土方开挖质量保证措施 (1)开工前做好各级技术准备和技术交底工作,测量人员熟悉图纸,掌握现场水准点及位置尺寸。 (2)施工要配备专门的测量人员进行质量控制,及时复撒灰线基坑开挖下口线测放到基坑线,及时控制开挖标高,打竹签控制。 (3)土方开挖后及时跟进浇注砼垫层并要注意做好成品保护工作。 (4)认真执行项目部制定的技术质量管理制度。 D、土方工程安全保证措施 (1)开工前要做好各级安全交底工作,制定安全措施,组织职工贯彻落实并定期开展安全活动; (2)夜间土方施工,要配备足够的照明灯光。 (3)阴雨天气,在临时边坡上加盖塑料薄膜,防止临时边坡上的土体流失; (4)开挖至设计标高时,立即通知有关部门验收,合格后,尽快进行基础垫 层的施工。 (二)土方回填 为了保证地基不受侵扰及创造结构施工工作面,在基础工程施工完成后经隐蔽工程验收的及时进行土方回填。 1、基坑回填条件 基坑回填时,基础工程应经过验收,回填土已落实,要求回填土采用无有机质和腐蚀质的土壤,并符合最佳含水量的要求,粘结土以手捏成团,落地开花为宜,基坑内无明显积水。 2、施工方法 回填土从场地最低部分开始,由一端向别一端自下而上分层铺填,每层虚铺厚度不大于30CM。土方回填采用人工填土,用手推车送土,以人工用铁锹、耙、锄等工具进行回填,

公共厕所---施工方案

分部分项施工方法 一、工程测量 (1)准备工作 通过对总平面图和设计说明的学习,了解工程总体布局,工程特点,特别是轴线关系,周围环境关系,现场地形搞清总体布局、朝向、定位依据,主要轴线之间的关系及标高情况和道路线管的安排。 在学习总图及各类施工图的同时,校核图纸尺寸的位置关系,了解施工部 署、测量放线方案、测量仪器的检定、检验和选用。 ①根据本工程场地较小、地形较复杂的特点,对工程测量的质量要求较高,故在测量过程中,要求的测量精度也较高,从而在测量工作中对测量仪器也提出了较高的要求,本单位在测量工程中采用Lecia全站仪作为主控仪器建立施工用坐标控制点及轴线控制网。 ②在局部区域里角度测量用J2经纬仪,长度测量用30米钢卷尺。 ③凡进场后的测量仪器都有国家技术监督局认可的检定单位的检定合格书,并按周检要求,强制检定。 (2)测量人员配备 ①进场后项目上将专门设一个测量小组,由项目技术负责人负责,下设专业人员若干。 ②测量人员都应经过专业培训,并持证上岗。 (3)测量的技术准备 ①熟悉设计图纸、资料,弄清小区的轴线、管线布置及工艺设计和施工安装要求。 ②熟悉现场情况,了解轴线的方位、管线走向以及沿途原有的平面和高程控制点的分布情况。 ③根据平面图和已有控制点,并结合实际地形做好施工测数据的计算整理,并绘制施测草图。 ④根据工程各单位及管线的特点,确定测量精度。 (4)轴线定位与角度控制 ①根据本工程的特点,考虑工程特殊性,为此我单位制定了相应的测量方案。 ②进场后,先根据总平面设计及业主提供的坐标控制点和已建工程轴线,复核施工图的平面控制网。 ③根据业主提供的水准点,将水准标高引测至施工现场,做好临时控制点(定期校核),并做好保护。 (5)平面控制 ①根据业主提供的坐标控制点及标高水准点为依据进行轴线测量和控制,以减少测量误差。 ②本工程的平面控制采用平面控制网,根据原始坐标控制点及临时过度点,在垫层上测设一控制网,测量控制点。 ③先用全站仪根据平面控制网放出各道路的轴线,并在场地上做好轴线控制点,要求控制点精度在±5mm,并且定期(两个星期左右)复测一次,并保护好控制点。 ④本工程的标高控制是根据业主提供的水准控制点,用DSZ2水准仪引测到各施工单体的四周,设立施工用水准控制点,并定期校核。 (6)测量工作要点 ①轴线、标高的复测,平面的标高控制点投测完毕后,相互之间要进行校核,同时应检验结果的偏差情况,发现情况及时纠正。 ②施工控制测量的最终结果必定在地面上精确下来,因而对平面和高程的标桩一定要埋设牢固,并在施工过程中严格加以保护。

厕所改造工程施工方法

厕所改造工程施工方法 ㈠、厕所小便器安装施工方案: 立式小便器安装: ⑴、立式小便器安装前应检查给、排水预留管口是否在一条垂线上,间距是否一致。符合要求后按照管口找出中心线。将下水管周围清理干净,取下临时管堵,抹好油灰,在立式小便器下铺垫水泥、白灰膏的混合灰(比例为1∶5)。将立式小便器稳装找平、找正。立式小便器与墙面、地面缝隙嵌入白水泥浆抹平、抹光。 ⑵、将八字水门丝扣抹铅油、缠麻、带入给水口,用板子上至松紧适度。其护口盘应与墙面靠严。八字水门出口对准鸭嘴锁口,量出尺寸,断好钢管,套上锁母及扣碗,分别插入鸭嘴和八字水门出水口内。缠油盘根绳拧紧锁母拧至松紧适度。然后将扣碗加油灰按平。 ㈡、厕所做单组分聚氨酯涂膜防水层施工方案 ⑴、主要机具: 涂膜作业时需备齐电动搅拌器、拌料桶、塑料刮板、铁皮小刮板、橡胶刮板、油漆刷、滚动刷、弹簧称、小抹子、油工铲刀、笤帚等机具和消防器材。 ⑵、作业条件: ①、穿过厕所间楼板的所有立管、套管定位安装完毕经验收,管周缝隙用1∶3水泥防水砂浆堵严。缝大于20mm时可用1∶2∶4豆石防水混凝土堵塞。 ②、楼板上垫层找坡向地漏、排水口等细部的排水坡度2%;在地漏边缘向外50mm内排水坡度为5%。找坡层厚度大于30mm时用1∶1∶6水泥、砂、焦渣垫层;找坡层厚度小于30mm时用混合灰。 ③、厕浴间的基层(找平层)可采用1∶3水泥砂浆找平,厚度20mm抹平压光、 坚实平整,不起砂,要求基本干燥。若基层过于潮湿可用抗渗堵漏材料做潮湿基层处理,待表面干燥后再做防水层。 ④、基层泛水坡度应在2%以上,不得倒坡积水。基层与相连接的管件、卫生洁具、地漏、排水口等应在防水层施工前先将预留管道安装牢固。预留管道未安装完不得进行防水层施工。与墙交接处及转角处水泥砂浆应抹成小圆角。凡是靠墙的管根处抹出5%坡度,避免此处存水,见图1。为保证防水层顺坡进入地漏,地漏标高应认真计算,而地漏蓖子与厕浴间地面一平。 ⑤、基层做防水涂膜之前,应将尘土,杂物等清扫干净,表面残留的灰浆硬块和突出部分应铲平,扫净。特别对以下部位应用建筑密封膏封严,如穿过楼板的立管四周、套管与立

厕所施工方案

工程开工后,先由业主向施工单位移交现场测量控制点和水准备点作为工程测量的依据。 一、基础施工 1、人工挖孔桩工艺流程: 场地平整→放线、定桩位→挖第一节桩孔土方→第一节桩护壁施工、设置垂直运输架、吊土桶、潜水泵、鼓风机、低压照明灯→在护壁上二次投测标高及桩位十字轴线→安装活动井盖设施等→第二节桩身挖土→清理桩孔四壁、校核桩孔垂直度和直径→拆上节模板、支第二节模板→第二节桩护壁→重复第二节挖土、支模、护壁工序、循环作业直至设计深度→对桩孔直径、深度、扩底尺寸、持力层进行全面检查隐蔽验收→清理废土、排除井底积水→吊放钢筋笼就位→浇灌桩身砼 2、独立基础施工流程: 放线→开挖→设计标高→砼垫层→弹轴线及边线→避雷引下线地极处理→检查→钢筋绑扎→模板安装→签发砼浇筑许可证及办理隐蔽手续→浇筑砼→拆模养护→回填。 3、条形基础施工 二、框架结构主体施工 1、钢筋工程 (1)柱子钢筋绑扎工艺流程: 焊接竖向钢筋→画箍筋间距→套柱箍筋→绑扎箍筋 (2)本框架梁钢筋绑扎工艺流程: 画主次梁箍筋间距→放主梁、次梁箍筋→穿主梁底层纵筋及弯起筋→穿次梁底层纵筋并与箍筋固定→穿主梁上层纵向架立筋→按箍筋间距绑扎→穿次梁纵向钢筋→按箍筋间距绑扎

(3)板钢筋绑扎工艺流程: 清理模板→模板上画线→绑板下层受力筋→绑板负弯矩钢筋→垫保护层垫块及钢筋马凳 (4)墙体钢筋施工工艺: 插筋固定→限位筋固定→竖向筋校正、固定→水平筋绑扎→竖向筋焊接、搭接→水平筋绑扎→S钩拉结筋绑扎→加挂垫块→校正 施工要点及要求: (1)所有钢筋全部在钢筋加工房内统一加工成半成品,然后运到作业面安装绑扎成形。 (2)钢材采用大钢厂出厂的钢材,进场钢材必须具有厂家出具的合格证及原材代号成份分析报告,规范进行现场抽检,进行物理力学性能和可焊性试验,试验合格后方能投入使用。 (3)原则上,直径D≥16mm的钢筋接头应焊接或机械接对连接,剪力墙水平筋用闪光对焊焊接。 (4)墙休及矩形柱竖向钢筋,当D≥20时,采用电渣压力焊,当D<20时,可以采用闪光对焊或少量绑扎搭接。柱子竖向主筋全部用电渣压力焊。 (5)大梁的主筋全部采用直螺纹套筒接头连接,框架梁主筋当D>22时,采用直螺纹套筒接头连接,当D≤22时,可以用帮条熔槽焊焊接。 (6)梁底部纵向钢筋接头在支座或支座两侧1/3跨度范围内,梁上部纵向钢筋接头在跨中1/3范围内,受力钢筋接头面积允许百分率: 接头形式受拉区受压区 绑扎搭接接头25%50% 焊接接头50%不限 机械接头50%不限

公厕施工方案43286

专项施工方案报审表 致:杭州市市政公用建设开发公司(监理单位) 我方已根据施工合同的有关规定完成了天城单元R24-04地块小区公园公共厕所专项施工方案的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 承包单位(章) 项目经理: 日期: 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师: 日期: 总监理工程师审核意见: 项目监理机构: 总监理工程师: 日期:

天城单元R24-04地块小区公园 公共厕所 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 杭州汇达绿地有限公司天城小区公园项目部 二0一四年十一月一日

(一)土方开挖: 本工程土方开挖,根据设计图纸及工程特点,采用人工与机械相结合的挖土的方法。根据地质报告,结合现场情况与设计图纸,施工时应清除浮土,局部超挖时应用粗砂或碎石回填,压实系数不小于0.96。 (二)素混凝土垫层: 施工时,根据固定标准标高点用水准仪和标尺往基坑下引测到基底塌饼顶,使塌饼标高同垫层顶标高相同,然后进行素混凝土的浇筑。浇筑时,应随筑随根据塌饼用栝尺栝平,木抹抹平,并加强保养。基础施工应注意以下几点: A、查找、核对原有地下管线位置,以免挖土时造成损坏。 B、配合水、电,安装预埋避雷和上下水管预留孔、预埋件。 C、各部位钢筋验收、基坑土方验收都应该有设计院、建设单位及监理工程师参加签证。 D、土方开挖后,尽快进行下道工序施工,以保证基坑不被积水浸泡和扰动。(三)、钢筋工程 钢筋加工和安装前,应先熟悉图纸,核对钢筋配料单和标识牌,研究与有关工种的配合,确定施工方法。 (A)±0.000以下钢筋 基础钢筋:基础钢筋采用对焊连接。 基础钢筋网片应长向在外,短向在内绑扎,且将全部钢筋相交点扎牢。绑扎时应注意相邻绑扎点的丝扣要求为“八字形”,以免网片歪斜变形。钢筋接头位置要错开,同一截面接头不能超过50%,且相邻接头位置要错开35d(d为钢筋直径)以上。上下层钢筋网片要用钢筋撑脚支撑,以保证钢筋位置正确,钢筋撑脚间距1m,采用钢管支撑。 (B)±0.000以上钢筋工程: 1、柱子钢筋绑扎 (1)按图纸要求间距,计算好每根柱箍筋数量。先将箍筋都套在下层处的搭接筋上,然后立主钢筋。在搭接长度内,绑扎扣不少于3个,绑扣要向里。 (2)绑扎接头的搭接长度按设计要求。 (3)绑扎接头的位置应相互错开,在受力钢筋直径30倍区段范围内(且不

农村厕所改造施工组织设计

第一章总体概述 一、施工组织设计编制说明 首先十分感谢贵业主提供的这次投标机会,我公司以对业主真诚负责的态度和对工程尽善尽美的追求,经过认真的现场踏勘,标书评审等工作,针对工程实际编制了本施工组织设计。 本施工组织设计编制的目的是从施工全局出发,根据各种具体的施工条件,为投标阶段提供较为完整的纲领性文件,一旦中标,将在此基础上进行深化,用以指导工程施工与管理,并做好以下工作。 二、项目概况 1、项目简介 1.1 项目名称:蒙阴县旧寨乡农村无害化卫生厕所改造安装工程。 1.2 建设地点:蒙阴县旧寨乡。 1.3 招标单位:蒙阴县旧寨乡人民政府。 1.4 招标代理机构:山东鲁投招标有限公司。 3、编制依据 3.1 所有该工程的设计图纸及相关图集。 3.2 招标人及招标代理发放的本工程招标文件及答疑纪要等。 3.3 主要规范规程及标准: 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202--2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204--2002 《建筑地基处理技术规范》 JGJ79—2002 《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203—2002 《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209—2002 《屋面工程质量验收规范》 GB50207—2002 3.4 本公司质量手册、程序文件、工程施工管理手册等有关文件。 3.5 我公司现有技术机械装备与施工力量。 3.6 我公司有关该工程的标书评审会议精神与记录。

三、项目管理特点及总体要求 1、项目管理特点 本工程工艺成熟,施工较简单,交叉作业较少,但工期紧张,且位于校内建设,对安全文明施工要求较高。我单位如有幸中标,将选用优秀管理人员组成项目班子,采取项目管理制度。在工程实施目标管理活动中,将全面细致地考虑施工的各个环节,制定各项质量、工期、安全、文明施工、降低成本目标,并进行落实,科学合理地分配人、机、料、环等生产要素和影响因素,实现工程全面、均衡地达到合同目标。 2、总体目标 2.1 工期目标 总工期30天 2.2 质量目标 合格。 2.3 安全管理目标 达到五无目标,即“无死亡事故,无重大伤人事故,无重大机械事故,无火灾,无中毒事故”。 第二章施工进度计划和进度保证措施 一、施工进度目标 总工期30天,保证如期完成。 二、施工进度计划 见附表。 三、进度保证措施 1、采用科学组织计划管理的方式,保证工程工期 1.1 项目部在开工前报送实施性施工组织设计,在征得相关单位审批后严格执行。在工程施工过程中,项目部安排专人进行协调,具体指挥、协调各项工程的实施。 1.2 项目部内部,明确各成员职责,分项、分段负责到人,实行管理人员绩效工资与经济效益挂钩,并动态调整施工所需的劳动力和特殊技术工人。

新建公厕施工方案1212

新建公厕施工方案 (一)土方开挖: 本工程土方开挖,根据设计图纸及工程特点,采用人工与机械相结合的挖土的方法。根据地质报告,结合现场情况与设计图纸,施工时应清除浮土,局部超挖时应用粗砂或碎石回填,压实系数不小于0.96,当需做换土垫层时,用碎石回填,回填系数不小于0.96,换土厚度不大于0.5M时,垫层每边外扩0.2M,换土厚度大于0.5M时,垫层每边按23度外扩。 (二)基坑排水: 本工程基坑内排水采用集水井和明沟相结合的方法,基坑工作面取为1M,集水、井和明沟设置于基础底板外,集水井间距为30~40M,视实际情况而定,集水井宽度或直径0.8M,其深度低于挖土面0.8M,井壁用竹木简易方法加固,井底铺碎石滤水层,以免在抽水时将泥浆抽出,井内用水泵抽出,基坑外用软管外引,并在坑壁外筑挡水土坡,以免地面水流入坑内。 (三)验槽: 基坑开挖完成后,邀请勘察、设计、监理和建设单位共同验槽。其内容包括平面尺寸、标高、边坡坡度及地基土等情况,并进行拍底、钎探。待验槽通过后,即可进入下一道工序的施工。基坑、基槽验收完毕,应随即填写《地基验槽记录》,并经设计和监理、施工单位三方签字后,作为技术资料收集保存。(四)素混凝土垫层: 施工时,根据固定标准标高点用水准仪和标尺往基坑下引测到基底塌饼顶,使塌饼标高同垫层顶标高相同(塌饼间距 1.5M),然后进行素混凝土的浇筑。浇筑时,应随筑随根据塌饼用栝尺栝平,木抹抹平,并加强保养。基础施工应注意以下几点: A、查找、核对原有地下管线位置,以免挖土时造成损坏。 B、配合水、电,安装预埋避雷和上下水管预留孔、预埋件。 C、各部位钢筋验收、基坑土方验收都应该有设计院、建设单位及监理工程师参加签证。 D、土方开挖后,尽快进行下道工序施工,以保证基坑不被积水浸泡和扰动。(五)、钢筋工程

公厕改造工程施工方案全案(附表)

公厕改造工程施工方案全案(附表) 第一章、施工方案 第二章、施工总平面图 第三章、劳动力计划安排 第四章、材料供应安排 第五章、关键部位施工方法 第六章、质量安全保证措施 第七章、机械设备配置 第八章、工期计划 第九章、施工现场采用环保、消防、降噪声、文明等施工技术措施第十章、在施工中采用新技术、新材料、新工艺、新设备 第十一章、提高工程质量、保证工期、降低造价的合理化建议 附表一拟投入本工程的主要施工设备表 附表二拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 附表三劳动力计划表 附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五施工总平面图 附表六临时用地表 一、工程概况 1.工程名称:xxxxx厕所改造工程 2.建设单位:xxxxx 3.工程地址:xxxxx 4.项目部执行的标准、规范目录 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《工程测量规范》GB50026-2007 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2010 《外墙外保温工程技术规范》JGJ144-2004 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2010

《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2011 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2014 《屋面节能建筑构造》06J204 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑给排水采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 《建筑防火封堵应用技术规程》CECS154:2003 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003 《采暖与卫生工程及验收规范》GB50242-2002 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB50149-2010 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 《电气装置安装工程盘、柜及二次线路施工及验收规范》GB50171-92 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-2010 5.项目目标 5.1质量目标: 合格。 5.2安全、文明施工目标 杜绝重大伤亡事故,控制工伤年频率,无重大设备事故、管线事故。必须达到安全施工标准化工地。 4.工期目标 本工程工期为45日历天。 第二章施工总平面 一、施工现场概述 本工程位于xxxxx内,因本工程地理位置特殊施工中也存在多处不便之处,特别是工程位于xxxxx内,游客比较多,所以在前期布置时制定多种方案,并选择对周边居民影响最小的方案进行施工。 第三章劳动力计划安排 第一节施工现场组织 若我公司中标本项目,则我司成立项目部。实行项目经理负责制,为确保工程优质、按期完成,我公司决定选派精干人员在施工现场组成项目经理部对本工程进行全面管理。项目经理部设项目经理一名,代表公司履行合同,全面负责本工程施工组织实施及商务工作。

公厕工程施工方案

公厕工程施工方案 一、工程测量 (1)准备工作 通过对总平面图和设计说明的学习,了解工程总体布局,工程特点,特别是轴线关系,周围环境关系,现场地形搞清总体布局、朝向、定位依据,主要轴线之间的关系及标高情况和道路线管的安排。 在学习总图及各类施工图的同时,校核图纸尺寸的位置关系,了解施工部署、测量放线方案、测量仪器的检定、检验和选用。 ①根据本工程场地较小、地形较复杂的特点,对工程测量的质量要求较高,故在测量过程中,要求的测量精度也较高,从而在测量工作中对测量仪器也提出了较高的要求,本单位在测量工程中采用经纬仪作为主控仪器建立施工用坐标控制点及轴线控制网。 ②在局部区域里角度测量用J2经纬仪,长度测量用30米钢卷尺。 ③凡进场后的测量仪器都有国家技术监督局认可的检定单位的检定合格书,并按周检要求,强制检定。 (2)测量人员配备 ①进场后项目上将专门设一个测量小组,由项目技术负责人负责,下设专业人员若干。

②测量人员都应经过专业培训,并持证上岗。 (3)测量的技术准备 ①熟悉设计图纸、资料,弄清小区的轴线、管线布置及工艺设计和施工安装要求。 ②熟悉现场情况,了解轴线的方位、管线走向以及沿途原有的平面和高程控制点的分布情况。 ③根据平面图和已有控制点,并结合实际地形做好施工测数据的计算整理,并绘制施测草图。 ④根据工程各单位及管线的特点,确定测量精度。(4)轴线定位与角度控制 ①根据本工程的特点,考虑工程特殊性,为此我单位制定了相应的测量方案。 ②进场后,先根据总平面设计及业主提供的坐标控制点和已建工程轴线,复核施工图的平面控制网。 ③根据业主提供的水准点,将水准标高引测至施工现场,做好临时控制点(定期校核),并做好保护。 (5)平面控制 ①根据业主提供的坐标控制点及标高水准点为依据进行轴线测量和控制,以减少测量误差。 ②本工程的平面控制采用平面控制网,根据原始坐标控制点及临时过度点,在垫层上测设一控制网,测量控制点。 ③先用经纬仪根据平面控制网放出各道路的轴线,并在