文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压变频器技术要求

高压变频器技术要求

高压变频器技术要求
高压变频器技术要求

一、使用条件

1.环境温度范围: 0℃~40℃

2.海拔高度:≤1000m

3.相对湿度范围:≤95%

4.运行地点无导电及易爆尘埃,无腐蚀金属和破坏绝缘的气体或蒸汽。

5.电网情况:额定电压10000V±10%,额定频率50HZ±5%

6.额定功率:2×630kW

7.控制电机功率:2×450kW

8.象限数:二象限

9.拖动方式:采取一拖一

二、供货范围

高压变频器供货范围

高压变频器的主要和辅助设备的设计、制造、检查、试验等必须遵守下列标准的最新版本,但不仅限于下列标准。

GB 156-2003 标准电压

GB/T 1980-1996 标准频率

GB/T 电工电子产品基本环境试验规程振动(正弦)试验导则

GB 2681-81 电工成套装置之中的导线颜色

GB 2682-81 电工成套装置之中的指示灯和按钮的颜色

GB 3797-89 电控设备第二部分:装有电子器件的电控设备

GB 半导体电力变流器基本要求的规定

GB 半导体电力变流器应用导则

GB 半导体电力变流器变压器和电抗器

GB 4208-93 外壳防护等级的分类

GB 无金属化孔单、双面印制板技术条件

GB 有金属化孔单、双面印制板技术条件

GB 7678-87 半导体自换相变流器

GB 工业产品使用说明书总则

GB 10233-88 电气传动控制设备基本试验方法

GB 12668-90 交流电动机半导体变频调速装置总技术条件

GB/T14436-93 工业产品保证文件总则

GB/T15139-94 电工设备结构总技术条件

GB/T13422-92 半导体电力变流器电气试验方法

GB/T 14549-93 电能质量公用电网谐波

IEEE std 519-1992 电力系统谐波控制推荐实施

IEC1800-3 EMC传导及辐射干扰标准

IEEE519 电气和电子工程师学会

89/336EC CE标志

GB 12326 电能质量电压允许波动和闪变

GB/T 14549 电能质量公用电网谐波

GB ~ 电力变压器

GB 6450 干式变压器

GB/T 10228 干式电力变压器技术参数和要求

GB17211 干式电力变压器负载导则

GB311 .1 高压输变电设备的绝缘配合

DL/T 620 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合

四、变频器主要技术要求

1、变频器自带防谐波干扰电网装置,变频器输入侧对电网的谐波污染,在电机的整个调速范围内,必须满足GB/T14549-93《电能质量公用电网谐波》及IEEE519-1992国际标准的规定。变频器应对本体控制系统无谐波影响,如使用多脉冲整流器,整流桥脉冲数必须≥12脉冲。

2、变频器要求采用直接高-高形式,不能采用高-低-高形式,不允许有输出升压变压器,10kV输入,10kV直接输出单元串联多电平电压源形式。

3、2台变频器,需要采用主从控制方式,具有负载出力平衡功能,要求负载不平衡度小于5%。

4、变频器要求采用无速度传感器的矢量控制,同步误差率≤5%,具有启动转矩大的特点,可以重载启动皮带;低速特性好,可以低速验带;过载能力强,要求变频器具有相对电机150%60s/10min的过载能力。

5、变频器输出频率范围要求不小于0~50Hz。

6、变频器速度控制精度要求不低于。

7、变频器控制电源:220/380VAC,容量≥5kVA。

8、变频器防护等级,不低于IP21。

9、接口要求

变频器控制系统应具有强大的数据处理能力,并集成I/O端口,不采用外加PLC 扩展I/0接口设计方案。

10、变频器采用7寸彩色触摸屏操作,中文操作界面。

11、核心的电力电子器件(IGBT和整流桥),必须采用进口知名品牌,如英飞凌、西门康、富士等,不能采用国内品牌。

12、变频器使用的变压器,必须采用国内领先品牌。

(1)应根据变频装置的型式选择与变频装置配套的进线变压器。进线变压器应能承受系统过电压和变频装置产生的共模电压以及谐波的影响。

(2)进线变压器为干式变压器,免维护设计。

(3)进线变压器的参数为:

进线变压器一次侧额定电压: 10kV

进线变压器一次侧额定频率:50Hz

绝缘等级: H级

(4)进线变压器过负载能力

变压器允许过负荷能力应符合IEC干式变压器过负荷导则及相应国标要求。

(5)变压器承受短路电流的能力

变压器在各分接头位置时,应能承受线端突发短路的动、热稳定而不产生任何损伤、变形及紧固件松动。

13、核心控制CPU,必须采用和变频器同一品牌。

14、变频器具有加热除湿功能。

15、变频器含输入变压器在内,整机效率不低于97%。

16、变频器输入端功率因数必须达到或超过。

17、变频器出厂前必须做整机满载测试,不允许采用电抗器和电阻作为负载的方式,仅对变频器逆变侧测试,提供整机满载测试方式,招标方将监造出厂测试情况。

18、当10kV电源电压、频率在下列范围内变化时,变频器能满载正常工作:

电网电压波动范围±10%;

电网频率波动范围±5%。

19、投标方在投标时必须给出变频器核心器件的品牌及产地,要求功率单元内直流母线的支撑电容采用自愈式金属薄膜电容,不采用电解电容,确保变频器运行稳定15年以上。

20、本项目变频器距离电机最远距离不超过1000m。

21、变频器的平均无故障时间不少于40000h。

22、变频器具有低电压穿越功能。

23、柜体颜色:电气灰;冷却方式:强迫风冷。

24、变频器具有自诊断,故障及运行状态监测、报警功能,具有故障记录功能,能记录故障前及故障后的波形,利于分析变频器故障的原因。

25、输入变压器的绝缘等级为H级。

26、单元过温保护值要求为85℃。

27、满足带式输送机各种运行工况的要求,包括软启动、控制变速或定速带载运行、正常停机以及紧急停机等。

28、变频器及其辅助设备,应具有良好的可控性能、合理的运行操作方式及

就地起停、调试和正常及事故情况下所必须的测量、控制、调节保护及报警等设施,29、变频器和辅助设备本体及支座设计应能满足当地地震烈度所必须的强度要求,并保证结构上的完整性。

30、供方应详细了解现场的情况,包括:与带式输送机有关的供电系统接线(电源)、额定电压、额定电流、现场谐波情况等,保证高压变频器能够长期安全稳定运行。

31、供方应采用标准化的元件和模块化的设备设计,以适合设备使用时更换的需要。用于保护、控制、联锁与报警的部件,应选用质量好、动作准确与可靠的开关量仪表,如中间继电器、开关、指示灯等等。

32、通讯接口为标准RS485接口,通讯协议采用Modbus。

五、备品备件及专用工具

1、投标方应根据所提供的设备特点以及为了满足以上要求,提供二年所需的备品备件清单。

2、如需专用工具,投标方应提供专用工具清单。

六、售后服务要求

1、合同签订后,卖方应派一名专业人员来协调整个项目工程设计、提交设计图纸、组织工程联络会、监督项目的执行,确保整个项目过程的顺利进行。

2、安装指导

卖方应派一个技术专家对现场设备应用环境、安装位置、运行方式等进行测绘和协商,并指导安装单位进行正确的接线及设备安装。

3、现场服务

(1)为使卖方所供设备安全、正常投运,卖方要派合格的现场服务人员。如果现场服务人日数不能满足工程需要,买方有权要求卖方增加现场服务人日数,费用由卖方承担。

(2)卖方现场服务人员的条件

了解合同设备的设计,熟悉其结构,有相同或相近应用的现场工作经验,能够正确地进行现场指导。

(3)卖方现场服务人员的职责

卖方现场服务人员的任务主要包括催交设备、开箱检验货物、处理设备质量问题、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验等。

在安装和调试前,卖方现场服务人员应向买方进行技术交底,讲解和示范将要进行操作的程序和方法。

卖方现场服务人员应有权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题,卖方现场人员要在买方规定的时间内处理解决。

卖方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

卖方现场服务人员的正常来去和更换应事先与买方协商。

4、售后服务保证

卖方必须承诺售后服务响应时间小于1小时,重大问题生产商现场服务到达时间小于24小时。

七、质量保证期

1、设计使用寿命≥15年,硬件设备1年,软件终身,由卖方终身免费提供

软件的升级和维护服务。

2、在质量保证期内,变频器组件发生的任何非买方人员非正常操作导致的

缺陷、故障或元件损坏均由卖方及时免费修理或更换,所有费用由卖方承担。

八、资料交付

1、投标方在投标书中至少应提供如下资料:

(1)高压变频器技术数据表。

(2)变频器的外形尺寸图及产品样本。

(3)高压变频调速系统的接地要求。

(4)随机和推荐的备品备件及专用工具清单。

(5)相同应用的使用业绩清单。

(6)生产商距离现场最近的售后服务机构地址、联系人及联系方式。

2、合同签订后15天内,供货方应提供详细的资料一式二份(含一份电子版),以满足现场的要求:

(1)设备配置、设备型号及主要技术数据表

(2)电源要求、接地要求、外形尺寸及布置要求

(3)电气接线图及设备表

(4)变频器输入、输出接口清单及说明

(5)变频器柜安装接线图及端子排出线图

(6)供土建设计的资料

(7)供暖通设计的资料(散热量和散热风道要求)

3、交货时供货方提供:

(1)产品合格证书

(2)变频器中文手册(包括系统原理、技术规范、安装、调试、参数设置、故障检修和维护等内容)

4、设备调试完成投入运行后10天内,供货方提供如下资料:

(1)最终图纸和技术参数

(2)调试报告(包括调试内容、输入电压及电流的现场实测波形、输出电压及电流的现场实测波形、现场实测谐波分析、现场其它试验报告、损耗的构成说明等内容)

九、到货要求

要求到货日期及地点

日期;中标通知后 90 天内

地点:xxxx

低压变频器技术协议书

平湖德力西长江环保有限公司低压变频器设备 技 术 协 议 书 需方:平湖市德力西长江环保有限公司 供方: 合同签约地: 二OO八年三月

1.总则 1.1 本规范书的使用范围仅限于平湖市生活垃圾焚烧发电工程的380V变频器柜的订货,包括380V变频器柜的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供货方应保证提供符合本规范书和有关工业标准的优质产品。1.3 本规范书所使用的标准如遇与供货方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。1.4 如果供货方未以书面形式对本规范书的条文提出异议,则需方认为供货方提供产品将完全满足本规范书的要求。如是有异议,不论多么微小,都应在其投标书中的专门章节中予以详细说明。 1.5 在签订合同之后,需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,根据具体情况由供、需双方共同商定。 1.6 本规范书为定货合同附件,与正文具有同等的法律效力。 1.7 要求供货方根据规范书提出一份完整的报价书。 1.8 所有文件、图纸及资料、相互通信均应采用中文。 2.遵循的主要现行标准 低压变频调速系统的主要和辅助设备的设计、制造、检查、试验等必须遵守下列最新的标准,但不仅限于下列标准。如果本技术规范书同下列标准矛盾,投标人应以书面方式指出矛盾,并向用户解答。 GB 156-1993 标准电压 GB/T 1980-1996 标准频率 GB/T 2423.10-1995 电工电子产品基本环境试验规程振动(正弦)试验导则 GB 2681-81 电工成套装置之中的导线颜色 GB 2682-81 电工成套装置之中的指示灯和按钮的颜色 GB 3797-89 电控设备第二部分:装有电子器件的电控设备 GB 3859.1-93 半导体电力变流器基本要求的规定 GB 3859.2-93 半导体电力变流器应用导则 GB 3859.3-93 半导体电力变流器变压器和电抗器 GB 4208-93 外壳防护等级的分类 GB 4588.1-1996 无金属化孔单、双面印制板技术条件 GB 4588.2-1996 有金属化孔单、双面印制板技术条件 GB 7678-87 半导体自换相变流器 GB 9969.1-88 工业产品使用说明书总则 GB 10233-88 电气传动控制设备基本试验方法 GB 12668-90 交流电动机半导体变频调速装置总技术条件 GB/T14436-93 工业产品保证文件总则 GB/T15139-94 电工设备结构总技术条件 GB/T13422-92 半导体电力变流器电气试验方法 GB/T 14549-93 电能质量公用电网谐波 IEEE std 519-1992 电力系统谐波控制推荐实施 IEC 76 Power Transformer; IEC 529 Protection Classes of Cases (IP code); IEC 1131/111 PLC Correlative norms;

高压变频器技术协议

项目名称 高压变频调速系统 技术协议 需方(甲方): 供方(乙方):北京利德华福电气技术有限公司

本技术协议适用于为项目名称负载类型生产的高压变频调速系统。甲乙双方根据现场实际运行要求,以产品功能完善、运行安全可靠为原则共同制定本技术协议。 一项目概况 变频调速系统安装在独立的变频器室,设备冷却用户采用风机散热。 设备安装海拔高度 <1000 m。 1.配套电机参数 负载名称:(需要落实到具体的负载编号) 2.现场电源参数 动力电源 注:电网电压波动范围以正常负荷运行时的波动值为准,不包含瞬态波动值。请按照实际值进行填写,以保证变频器设计依据的准确性。 二供货范围 乙方(供方)应提供技术成熟、质量可靠、最新型号的变频装置。具体包括: 1.设备供货清单 2.备品备件供货清单(表中所列为此次供货范围总数量)

三技术规范 1.基本要求 变频调速系统主回路方案 变频调速系统采用手动一拖一方案,如下图: 基本原理: 原理是由3个高压隔离开关QS41、QS42和QS43和高压开关QF、电动机M组成(见左图)。 要求QS42和QS43之间存在机械互锁逻辑,不能同时闭合。变频运行时,QS43断开,QS41和QS42闭合;工频运行时,QS41和QS42断开,QS43闭合。 高压开关QF、电动机M为现场原有设备。 2.变频调速系统技术参数表

4.变频调速系统控制接口 变频器需要提供的开关量输出8路: 1)变频器待机状态:表示变频器已具备启动条件。 2)变频器运行状态:表示变频器正在运行。 3)变频器控制状态:节点闭合表示变频器控制权为现场远程控制;节点断开表示变频 器控制权为本地变频器控制。 4)变频器轻故障:表示变频器发生轻故障。 5)变频器重故障:表示变频器发生重故障,必须停机。 6)高压紧急分断:变频器出现重故障时,自动分断进线高压开关。 7)高压合闸允许:变频器自检通过或系统处于工频状态,允许上高压。 8)电机工频旁路:表示电动机处于工频旁路状态。 以上所有数字量采用无源接点输出,除特别注明外,定义为接点闭合时有效。 需要提供给变频器的开关量有4路: 1)启动指令:干接点,3秒脉冲闭合时有效,变频器开始运行。 2)停机指令:干接点,3秒脉冲闭合时有效,变频器正常停机。 3)高压就绪:干接点,高压开关处于分断时,辅助节点打开,变频器输入已带电,变 频器可以启动。 4)高压开关分闸信号:高压开关处于分断时,辅助节点闭合;1个。 以上所有数字量请提供无源接点,除特别注明外,定义为接点闭合时有效。 变频器需要提供的模拟量2路: 1)变频器输出转速。

变频器技术要求

唐山鑫丰热电有限公司节能改造变频器订货 技 术 协 议 买受方:唐山鑫丰热电有限公司出卖方: 2012年5月11日

1. 总则 依据双方意向,唐山鑫丰热电有限公司节能改造变频器设备及附属设备订货事宜,经买卖双方友好协商,买受方同意出卖方承担该整套设备的制造供货、运输、卸货、改造方案、指导安装调试及技术服务和培训事项。除合同有关条款外,经双方授权代表进一步协商及明确,对设备技术方面确定如下协议: 1).本技术协议适用于唐山鑫丰热电有限公司变频器设备及附属设备。对设备的功能、设计、结构、性能、安装和试验等方面提出技术要求。 2)买受方在本技术协议提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,出卖方将提供满足本技术协议和标准要求的高质量产品及其服务。对国家有关安全、环保等强制性标准,均满足其要求。 3).出卖方将执行本技术协议所列标准及相应的国家和行业相关技术要求和适用的标准。有矛盾时,按较高标准执行。 4).合同签定后按本技术协议的要求,出卖方将提出设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、试验、运行和维护等标准清单给买受方,由买受方确认。 2.气象、地质条件

3 设备规范 3.1合同设备包括出卖方向其他厂商购买的所有附件和设备,这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求, 除非另有特别说明,将包括在投标期内有效的任何修正和补充。 3.2 除非合同另有规定,均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品,还应遵守合作方国家标准,当上述标准不一致时按高标准执行。 所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织(ISO)和国际单位制(SI)的标准。 3.3 应遵循的主要现行标准 DL/T994-2006 中华人民共和国电力行业标准火电厂风机水泵用高压 变频器 GB/T 2423.10-1995 电工电子产品基本环境试验规程振动(正弦)试验导 则 GB156-2003 标准电压 GB/T1980-1996 标准频率 GB/T2423.10-1995 电工电子产品基本环境试验规程振动(正弦)试验导则GB 2681-81 电工成套装置之中的导线颜色 GB 2682-81 电工成套装置之中的指示灯和按钮的颜色 GB 3797-89 电控设备第二部分:装有电子器件的电控设备 GB 3859.1-93 半导体电力变流器基本要求的规定 GB 3859.2-93 半导体电力变流器应用导则 GB 3859.3-93 半导体电力变流器变压器和电抗器 GB 4208-93 外壳防护等级的分类 GB 4588.1-1996 无金属化孔单、双面印制板技术条件 GB 4588.2-1996 有金属化孔单、双面印制板技术条件 GB 7678-87 半导体自换相变流器 GB 9969.1-88 工业产品使用说明书总则 GB 10233-88 电气传动控制设备基本试验方法

kV高压变频器招标技术规范书

江苏长强钢铁有限公司 180m2烧结机改造工程项目 高压电机变频调速装置 招标技术规范书 打印:编制:审核:主管总助复核:总经理审批:

目录 1、总则 2、工程条件 3、技术要求 4、投标方应填写的高压变频器技术规范表 5、供货范围 6、技术资料 7、交货进度 8、监造、检验/试验和性能验收试验 9、技术服务和联络 10、培训 11、设计联络 12、项目管理 13、质量保证与索赔 14、售后服务及承诺 15、技术差异表 16、投标人需要说明的其它内容

1、总则 1.1 本规范书仅适用于江苏长强钢铁有限公司180m2烧结机改造工程项目10KV高压变频调速装置。它提出了对该变频调速装置本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求及供货范围。 1.2 本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充 分引述有关标准和规范的条文,投标方应提供符合有关工业标准、国家标准和本规范书的优质产品。 1.3 如果投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着投标方提供的 设备完全符合本规范书的要求。如有异议,应在投标书中以“差异表”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 所有文件、图纸采用中文,相互间的通讯、谈判、合同及签约后的联络和服务等 均应使用中文。 1.6 投标书及合同规定的文件,包括图纸、计算、说明、使用手册等,均应使用国际 单位制(SI)。 1.7 本技术规范书未尽事宜,由投标方、招标方双方协商确定。 2、工程条件 2.1自然条件 靖江地区属于亚热带、温带过渡性季风气候。 气象条件: 年平均温度: 15.3℃ 年平均相对湿度: 79.2% 年平均气压: 101.62kPa 最热月平均气温: 24.27℃ 极端最高温度: 39.6℃ 最冷月平均气温: -5.7℃ 极端最低温度: -11.2℃ 常年主导风向:东到东南 最大风速 27m/s 年平均风速 3.1m/s

10KV1000KW_2300KW高压变频器技术协议1

高压变频器 技 术 协 议 甲方:xxx 乙方:xxx

1、总则 1.1 本规范书适用于高压变频器变频装置。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的技术要求满足甲方的运行要求,卖方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。 1.3 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4 本设备技术规范书经双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5 本设备技术规范书未尽事宜,由双方协商确定。 2、技术要求 2.1变频器遵循的主要标准 Q/0800SFD001-2011 JD-BP37/38交流电动机变频器企业标准 GB 156-2003 标准电压 GB/T 1980-1996 标准频率 GB/T 2423.10-1995 电工电子产品基本环境试验规程振动(正弦)试验导则GB 2681-81 电工成套装置之中的导线颜色 GB 2682-81 电工成套装置之中的指示灯和按钮的颜色 GB 3797-89 电控设备第二部分:装有电子器件的电控设备 GB 3859.1-93 半导体电力变流器基本要求的规定 GB 3859.2-93 半导体电力变流器应用导则 GB 3859.3-93 半导体电力变流器变压器和电抗器 GB 4208-93 外壳防护等级的分类 GB 4588.1-1996 无金属化孔单、双面印制板技术条件 GB 4588.2-1996 有金属化孔单、双面印制板技术条件 GB 7678-87 半导体自换相变流器 GB 9969.1-88 工业产品使用说明书总则 GB 10233-88 电气传动控制设备基本试验方法

400kW变频器技术要求

矿用变频装置技术要求 一、材料名称:矿用变频装置 二、参考型号:ZJT2-400/1140(A) 三、使用环境条件: 1.温度:-25℃~45℃; 2.湿度:20%~95%; 3.大气压力:80~100kPa。 4.具有爆炸性气体混合物(甲烷)和煤尘的煤矿井下 四、符合规范 5.GB383 6.1-2000 《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》。 6.GB3836.2-2000 《爆炸性环境用防爆电气设备隔爆型电气设备“d”》。 7.系统的电磁兼容性应符合IEC标准。 8.设备及其功能应满足国家《煤矿安全规程》的有关规定。 9.GB50070-1994《矿山电力设计规范》 10.所有部件必须有煤矿安全合格证、防爆合格证、国家工业产品生产许可证。 五、主要技术参数和要求 (一)基本技术参数和要求 11.设备为防爆型煤安产品,“三证”齐全,防爆等级ExdI。 12.具有过电压、欠电压、漏电闭锁、过负载、过热、瞬间停电、失速防止、输出回 路及快速熔断器保护。 13.电控系统和保护系统采用变频调速技术,输入电源1140V、50Hz,电压允许波动范 围-15%~+10%,允许频率波动范围±2.5%,输出功率400kW,输出频率0~50Hz 连续可调。 14.输出频率调节精度为0.1Hz(根据各部位生产情况设定)。 15.具有通讯功能。 (二)一般技术参数和要求 16.(电压矢量PWM)控制方式,低频高转矩输出,低噪音。 17.全数字化设计,高速CPU,功能齐全,操作简单。 18.具有远距离控制操作面板,控制可靠方便。 19.过载能力强,在负载变化为-120%~+120%额定负载时能满足二(或四)象限运 行要求; 20.低频运转时,有自动转矩提升功能,能保证100%额定转矩; 21.系统还具有各种保护试验功能。声光信号与控制回路具有闭锁功能,未发信号不 能起车,发出信号的时间次数记忆不少于30天。 22.变频器采用模块式结构,出现故障时能方便查找故障点并及时进行更换,维修简 单。 23.应用于不同地点的变频器应与配套变频电机及保护相适应。 24.调速方式:全数字矢量控制 25.调制方式:正弦波脉宽调制(SPWM) 26.调速误差:≤0.5%(静态) 27.运行方式:电控装置的静、动态性能指示必须满足带式输送机运行的要求;带式 输送机采用软起、软停运行方式,变频器能够满足电机带载起动、空载起动,停 机时能够输出制动力矩,以保证带式输送机平稳起动、停止,减小机械冲击,满 足带式输送机满载起动。

kV高压变频器招标技术规范书

k V高压变频器招标技术 规范书 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

江苏长强钢铁有限公司 180m2烧结机改造工程项目 高压电机变频调速装置 招标技术规范书 打印:编制:审核:主管总助复核:总经理审批:

目录1、 2、工程条件 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、

1、总则 本规范书仅适用于江苏长强钢铁有限公司180m2烧结机改造工程项目10KV高压变频调速装置。它提出了对该变频调速装置本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求及供货范围。 本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应提供符合有关工业标准、国家标准和本规范书的优质产品。 如果投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着投标方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,应在投标书中以“差异表”为标题的专门章节中加以详细描述。 本规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 所有文件、图纸采用中文,相互间的通讯、谈判、合同及签约后的联络和服务等均应使用中文。 投标书及合同规定的文件,包括图纸、计算、说明、使用手册等,均应使用国际单位制(SI)。 本技术规范书未尽事宜,由投标方、招标方双方协商确定。 2、工程条件 自然条件 靖江地区属于亚热带、温带过渡性季风气候。 气象条件: 年平均温度: 15.3℃ 年平均相对湿度: % 年平均气压: 最热月平均气温: 24.27℃ 极端最高温度: 39.6℃ 最冷月平均气温: -5.7℃ 极端最低温度: -11.2℃ 常年主导风向:东到东南 最大风速 27m/s 年平均风速 3.1m/s

710KW给水泵高压变频器技术协议

710KW水泵高压变频装置采购项目 技术协议 买方: 卖方: 时间:年月日

710KW水泵高压变频器技术协议 甲方: 乙方: 鉴于甲乙双方就710KW水泵高压变频装置采购项目所用的高压变频调速系统项目进行合作,现就技术、设备、服务等方面达成以下协议。 一、技术规范与标准 1.变频装置与电动机的基本连接方式: 本项目中的变频调速采用单元机组一拖一手动旁路方式配置。即单机配备一台高压变频器,通过切换高压隔离开关把高压变频器切换到工频电源上去。系统原理如下图所示: 手动旁路柜主要由3个高压隔离开关组成,为了确保不向变频器输出端反送电,QS21与QS22采用一个双刀双掷隔离开关,实现自然机械互锁。当QS1、QS22闭合,QS21断开时,电机变频运行;当QS1、QS22断开,QS21闭合时,电机工频运行,此时变频器从高压中隔离出来,便于检修、维护和调试。 旁路柜与上级高压断路器QF连锁,旁路柜隔离开关未合到位时,不允许QF合闸,QF 合闸时,绝对不允许操作隔离开关,以防止出现拉弧现象,确保操作人员和设备的安全。 合闸闭锁:将变频器“合闸允许”信号与旁路柜“工频投入”信号并联后,串联于高压开关合闸回路。在变频投入状态下,变频器故障或不就绪时,上级高压开关(断路器QF)合闸不允许;旁路投入状态时,合闸闭锁无效。 故障分闸:将变频器“高压分断”信号与旁路柜“变频投入”信号串联后,并联于高压

开关分闸回路。在变频投入状态下,当变频器出现故障时,分断变频器高压输入;旁路投入状态下,变频器故障分闸无效。 2、供货范围 这套高压变频成套装置,主要包括:进线变压器、功率柜、控制柜、旁路柜。 设备供货清单 3、变频系统技术参数:

变频器技术协议

技术协议书 甲方:上海斯可络压缩机有限公司(以下简称甲方) 乙方:深圳市汇川技术有限公司(以下简称乙方) 双方均为独立的法人实体,有关产品的技术要求、产品技术认证等事宜经双方充分协商达成以下协议,作为乙方批量供货时,双方共同执行的依据。 技术协议内容:关于斯可络变频器技术协议 第一条.乙方供货规格清单: 名称:变频器,型号:MD320T,规格:1.5~400KW 第二条.乙方所供产品品牌及材质要求以及性能要求: 1.变频器在规定的环境条件下长期安全,可靠,平稳运行,并满足下列表中的基本性能。 基本性能具体能满足的要求 1 最高频率300HZ 2 载波频率0.5~16KHZ;可根据负载特性,自动调整载波频率 3 输入频率分辨率数字设定:0.01HZ 模拟设定:最高频率×0.1% 4 输出频率精度数字设定:最高频率×±0.01% 模拟设定:最高频率×±0.1% 5 控制方式开环矢量控制(SVC)/闭环矢量控制(VC)/V/F控制 6 过载能力G型机:150%额定电流60秒;180%额定电流1秒 7 转矩提升自动转矩提升;手动转矩提升0.1%~30.0% 8 加减速曲线直线或S曲线加减速方式; 四种加减速时间;加减速时间范围0.0~3000.0秒 9 直流制动直流制动频率:0.0HZ~最大频率,制动时间:0.0~36.0秒. 10 电动控制点动频率范围:0.00HZ~50.00HZ;点动加减速时间0.0~3000.0秒 11 简易PLC, 多段速运行通过内置PLC或控制端子实现最多16段速运行 12 内置PID 可方便实现过程闭环控制系统 13 自动电压调整 (AVR) 当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定 14 转矩限定与控制闭环矢量模式可实现转矩控制

水泵变频节能改造项目技术要求

一、能源机房冷却水泵变频改造 改造内容:将现有3台冷却泵的软启动控制柜更换为变频控制柜,并在冷却水回水管安装3套温度传感器和控制线,根据冷却水回水温度控制水泵运行频率。 控制功能:每台泵均配变频器,实现恒温变频控制。当冷却水回水温度低于27℃时水泵根据水温高低变频运转,使水温趋近27℃,变频运行时,通过设置合理的响应时间,避免水温频繁波动,同时设定一频率下限,避免冷却水断流。当水持续升高、超过27℃时,水泵以工频运行;在水温处于28℃-32℃区间时,继续使用现有的风机变频功能实现冷却水温度控制。 重点说明:现场调试时,由于新增冷却泵温度传感器与原风机温度传感器存在误差,需根据具体情况测试、修正,实现冷却泵、风机根据上述温度控制区间有序变频运行,达到冷却水系统的安全运行和节能运行要求。 待改造配电柜一览表 二、游泳馆水泵控制改造 改造内容:在地板采暖补水泵出口管道安装压力变送器,改造控制柜,在软化水箱中安装浮球式液位控制器,试现场情况安装敷设控制线,改造阀门、压力表、温度计等附件。 控制功能:补水泵出口管道压力为地板采暖二次水定压值,即静水压线。设定启泵压力为0.1Mpa、停泵压力为0.15Mpa,报警压力为0.9Mpa;采用10寸触摸屏plc控制柜,通过压力变送器实现2台补水泵自动启停及欠压报警功能。同时具备低软化水箱低水位自动停泵及报警功能,避免水泵损坏。 重点说明:2台补水泵功率为0.37kw,一用一备,实现自动轮换运行或手动选择开启;为便于调试、观察,压力变送器自身需具备压力显示功能;控制柜采用声光报警器实现报警功能,并设手动按钮消除报警;为便于调试,控制柜的触摸屏软件可对报警压力、启/停泵压力值进行修改。 三、体育馆中水泵、变频柜改造。 改造内容:拆除CR10-05立式泵1台,安装格兰富CR45-2立式泵1台(扬程:35.8m,流量:45m3/h,转速:2900转,功率:7.5kw);更换水泵出、入口阀部件、仪表及管道;改造11kw变频控制柜1台,在中水水箱中安装浮球式液位控制器。

10kv变频器柜技术标准

1设备概述 本设备由功率柜、移项变压器和旁路柜组成,其中高压变频器采用直接高压输入,直接高压输出(高-高)的方式,省去了输出升压变压器,输出电压是由多个功率单元相互叠加而形成的。 功率柜: 功率柜是高压变频器与其连接的设备的监控和控制,保证整个调速系统的安全可靠运行。功率柜是由控制机和功率单元单元组成。控制机是高压变频器的大脑,功率单元是主体。 控制机 控制机是一个全数字信号控制装置,内置总线板、CPU板、PWM 板、数字板、模拟板、通讯板以及显示板。通过编程器将符合用户现场工况的控制程序下载至控制机后,控制机便可实现调速系统的开环或闭环控制、生成多电平的PWM 控制波形、实现快速保护及网络通讯等控制功能。总线板主要功能为整个控制机的电源供给、各板数据传输及内、外部数据交换。CPU板、数字板、模拟板主要用于用户现场各种信号的处理,高压变频调速系统运行和故障的连锁。PWM 板主要用于控制机与各功率单元板间的光纤通讯连接。通讯板主要用于高压变频器与外界的通讯连接,可以和用户现场灵活接口,满足用户的特殊要求。显示板上的显示屏提供友好的监控和操作界面,实时显示高压变频调速系统各组成部分的工作状态,使用户能够直观而准确的了解系统的工作情况。 控制机与功率单元之间采用光纤信号传输技术,低压部分和高压部分完全可靠隔离,系统具有极高的应用安全性,完美的电磁兼容性,优良的运行可靠性。 其中总线板的作用为:整个控制机的电源供给、各板数据传输及内外部数据交换。CPU 主控板为控制机的核心,负责产生PWM 波、进行信号处理等。上控制

电后,面板上的数码管会显示相应的信息。若数码管无显示,则可能是单片机内没有烧写程序。PWM板的作用是通过信号调制处理产生所要求的PWM波形,并驱动光纤座T1528生成驱动功率单元板的光信号。板上的核心器件是FPGA模块,负责信号的调制处理。模拟板的作用是接受外界发出的模拟信号,锁存后送到主控板,并发送控制机发出的模拟信号。数字板的作用是接收外界发出的数字信号,锁存后送到主控板,并发送控制机发出的数字信号。通讯板的作用是为用户提供变频器的外界通讯接口。显示板能够实时显示变频器的工作状态,显示控制机各输出的模拟及数字量、变频器输入及输出的电压值和电流值、故障类型等。此板还能够接收并传递操作人员下达的命令,通过此板上的按键调节变频器的参数,为人机间信息的交换提供方便。 功率单元 功率单元是高压变频调速系统的主体部分,电源电压及频率的改变在这里完成。功率单元的前端与变压器连接,接收变压器供给功率单元的电源,由具有相同结构和功能的多个功率单元串接成星型连接的三相高压电源,以该电源作为高压电动机的输入电源。串接后的三相高压电源,通过控制机的控制,可以实现功率及电压的改变,从而实现对高压电动机的调速。 变压器柜: 变压器柜是高压变频调速系统的供电中心。变压器的原边接收网测的高压电源,经副边降压和移相后,向功率单元提供正常工作所需的电源。 变压器柜是一台特殊结构的干式整流变压器,其原边通过旁路柜内的高压隔离开关与电网相连,而副边绕组则根据电压等级和变频功率单元的级数分为多组,与功率单元内的功率单元连接,为所有功率单元供电。变压器的多组副边绕组经过移相向功率单元供电后,可以构成几十到百余脉冲系列的多级移相叠加的整流方式,这样可以大大改善网测的电流波形,提高网测的功率因数,无需任何功率因数补偿及谐波抑制装置便可将负载下的网测的功率因数提高到0.95 以上。

ABB变频器技术协议

山东华鲁恒升化工股份有限公司 ABB变频器模块 技术规格书

目录 1概述 ................................................................................................... 错误!未定义书签。2环境条件.......................................................................................... 错误!未定义书签。3基本技术条件................................................................................. 错误!未定义书签。4控制设备要求................................................................................. 错误!未定义书签。5检验及试验 ..................................................................................... 错误!未定义书签。6制造厂提供设计技术文件 .......................................................... 错误!未定义书签。7随机技术文件如下: ................................................................... 错误!未定义书签。8技术服务.......................................................................................... 错误!未定义书签。9工作范围.......................................................................................... 错误!未定义书签。10产品包装与运输准备 ................................................................... 错误!未定义书签。

高压变频器技术要求_知识交流

高压变频器技术要求_

XXX矿高压变频器技术要求 一、使用条件 1.环境温度范围: 0℃~40℃ 2.海拔高度:≤1000m 3.相对湿度范围:≤95% 4.运行地点无导电及易爆尘埃,无腐蚀金属和破坏绝缘的气体或蒸汽。 5.电网情况:额定电压10000V±10%,额定频率50HZ±5% 6.额定功率:2×630kW 7.控制电机功率:2×450kW 8.象限数:二象限 9.拖动方式:采取一拖一 二、供货范围 高压变频器供货范围 高压变频器的主要和辅助设备的设计、制造、检查、试验等必须遵守下列标准的最新版本,但不仅限于下列标准。 GB 156-2003 标准电压 GB/T 1980-1996 标准频率

GB/T 2423.10-1995 电工电子产品基本环境试验规程振动(正弦)试 验导则 GB 2681-81 电工成套装置之中的导线颜色 GB 2682-81 电工成套装置之中的指示灯和按钮的颜色GB 3797-89 电控设备第二部分:装有电子器件的电控设备GB 3859.1-93 半导体电力变流器基本要求的规定 GB 3859.2-93 半导体电力变流器应用导则 GB 3859.3-93 半导体电力变流器变压器和电抗器 GB 4208-93 外壳防护等级的分类 GB 4588.1-1996 无金属化孔单、双面印制板技术条件 GB 4588.2-1996 有金属化孔单、双面印制板技术条件 GB 7678-87 半导体自换相变流器 GB 9969.1-88 工业产品使用说明书总则 GB 10233-88 电气传动控制设备基本试验方法 GB 12668-90 交流电动机半导体变频调速装置总技术条件 GB/T14436-93 工业产品保证文件总则 GB/T15139-94 电工设备结构总技术条件 GB/T13422-92 半导体电力变流器电气试验方法 GB/T 14549-93 电能质量公用电网谐波 IEEE std 519-1992 电力系统谐波控制推荐实施 IEC1800-3 EMC传导及辐射干扰标准 IEEE519 电气和电子工程师学会 89/336EC CE标志 GB 12326 电能质量电压允许波动和闪变 GB/T 14549 电能质量公用电网谐波 GB 1094.1~1094.5 电力变压器 GB 6450 干式变压器 GB/T 10228 干式电力变压器技术参数和要求 GB17211 干式电力变压器负载导则 GB311 .1 高压输变电设备的绝缘配合 DL/T 620 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 四、变频器主要技术要求 1、变频器自带防谐波干扰电网装置,变频器输入侧对电网的谐波污染,在电机的整个调速范围内,必须满足GB/T14549-93《电能质量公用电网谐波》及IEEE519-1992国际标准的规定。高压变频器技术文件 第一部分气象条件 永州莲花水泥有限责任公司位于湖南省宁远县舜陵镇。 年平均温度为:18.4℃ 最高温度为:40.1℃ 最低温度为:-6.2℃ 年平均相对湿度为:79% 年平均降雨量为:1450.9mm 年平均风速为: 1.7m/s 主导风向为:西北风 海拔高度: 230米 第二部分技术要求 1 总则 1.1 本规范书仅适用于永州莲花水泥有限责任公司的高压变频调速装置。它提出了对变频调速装置本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求及供货范围。 1.2 本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应提供符合工业标准、国家标准和本规范书的优质产品。 1.3 如果投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着投标方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,应在投标书中以“差异表”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 所有文件、图纸采用中文,相互间的通讯、谈判、合同及签约后的联络和服务等均应使用中文。 1.6 投标书及合同规定的文件,包括图纸、计算、说明、使用手册等,均应使用国际单位制(SI)。 1.7 本技术规范书未尽事宜,由供、需双方协商确定。

2 、技术要求 2.1应遵循的主要标准 下列标准所包含的条文,通过在本规范书中引用而构成本规范书的基本条文。在本规范书出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本规范书的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T12668.4-2006 调速电气传动系统第4部分一般要求:1KV以上但 不超过35KV的交流调速电气传动系统额定值的规定GB 156-2007 标准电压 GB/T 2423.10-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Fc:振动(正弦) GB 3797-2005 电气控制设备 GB 3859.1-93 半导体电力变流器基本要求的规定 GB 3859.2-93 半导体电力变流器应用导则 GB 3859.3-93 半导体电力变流器变压器和电抗器 GB 4208-2008/IEC 60529:2001 外壳防护等级(IP代码) GB 4588.1-1996 无金属化孔单、双面印制板技术条件 GB 4588.2-1996 有金属化孔单、双面印制板技术条件 GB 9969.1-1998 工业产品使用说明书总则 GB/T10233-2005 低压成套开关设备和电控设备基本试验方法 GB/T14436-93 工业产品保证文件总则 GB/T15139-94 电工设备结构总技术条件 GB/T13422-92 半导体电力变流器电气试验方法 GB/T 14549-93 电能质量公用电网谐波 IEEE std 519-1992 电力系统谐波控制推荐实施 2.2 设备概况 (1)高温风机电动机 型号:YRKK710-6 额定功率:1800 kW 额定电压:10 kV 额定电流:133A 额定转速:992转/分 (同步转速:1000r/min) 数量:1台 电气控制方式:中控 安装地点:生料磨电气室 (2)窑头排风机电动机 型号:YRKK560-10 额定功率:450 kW 额定电压:10 kV

(技术规范标准)变频器柜技术标准

设备概述 本设备由功率柜、移项变压器和旁路柜组成,其中高压变频器采用直接高压输入,直接高压输出(高-高)的方式,省去了输出升压变压器,输出电压是由多个功率单元相互叠加而形成的。上控制电后,面板上的数码管会显示相应的信息。变压器的多组副边绕组经过移相向功率单元供电后,可以构成几十到百余脉冲系列的多级移相叠加的整流方式,这样可以大大改善网测的电流波形,提高网测的功率因数,无需任

变频器技术协议(完整版)

大唐野马寨发电2号机组给水泵高压变 频综合改造 技术协议 买方:大唐野马寨发电 卖方:中电凯瑞控制技术

第一章技术规 1 总则 1.1本设备技术规书适用于大唐野马寨发电(3×200MW)2号机组给水泵高压变频综合改造。包括前置泵技术改造、液力偶合器技术改造、高压变频器配套改造等,它提出了综合改造的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求 1.2本设备技术规书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规的条文,卖方保证提供符合本技术规书和工业标准的优质产品。 1.3本设备技术规书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4 卖方负责变频器本体及变频器配套辅助设施的安装、调试。 1.5本设备技术规书经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6本规未尽事宜,由买卖双方协商确定。 1.7在合同签订后,买方有权提出因标准、规程和规发生变化而产生的修订要求,具体事宜由双方协商确定。 1.8卖方对本技术规书进行逐条回应,这将作为买方评标的重要因素之一。 2 技术要求 2.1遵循的主要现行标准 下列标准所包含的条文,通过在本技术规书中引用而构成本技术规书的基本条文。如标准被修订,使用本技术规书的各方探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB 156-2003 标准电压 GB/T 1980-1996 标准频率 GB 4208-93 外壳防护等级的分类 GB/T13422-92 半导体电力变流器电气试验方法 GB 50171 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规 GB 12326 电能质量电压允许波动和闪变 GB/T 14549 电能质量公用电网谐波 GB 1094.1~1094.5电力变压器

变频器柜技术协议

硫铁化工综合利用二期改扩建工程12万吨/年料浆法粉状磷铵项目 变频器柜 技 术 协 议 书 甲方:灵宝金源晨光有色矿冶有限公司 乙方:河南怡和电气自动化有限公司 二零一一年九月十八日

变频器柜技术合同 经投标及甲乙双方友好协商,灵宝金源晨光有色矿冶有限公司(以下简称甲方)将灵宝金源晨光有色矿冶有限公司12万吨/年料浆法粉状磷酸一铵项目变频器柜的结构设计、制造、检验、包装、运输、指导安装和试验(调试)交于河南怡和电气自动化有限公司(以下简称乙方),并达成如下协议: 一、设备使用条件 1.1 气象条件: 1.1.1 环境温度:最高温度:40℃;最低温度:-15℃;日平均温度≤:35℃。 1.1.2 海拔高度:<1000m 1.1.3 安装位置:室内 1.1.4 环境相对湿度:最大日平均:95%;最大月平均:90%。 1.1.5 地震烈度:<8度;水平加速度:<0.2g;垂直加速度:<0.1g。 1.2 设备运行条件: 工作电压:380V±10% 工作频率:50Hz±5%。 保护系统:TN-S。辅助回路工作电压AC:380v 二、变频器设计、制作遵循的主要现行标准 2.1 投标产品应完全满足下列标准及其相关标准要求(包括但不限于): IEC 146-国际电力代码 满足所有可应用的欧洲标准(1): EMC 标准(89/336/EEC)-辐射 EN61800-3可调速电力驱动系统第3部分-抗扰性 EN61800-3第二环境,限制分布 低电压标准(73/23/EEC) 用于电力安装时的EN50178电力设备: GB191 包装贮运标志 2.2 变频器抗干扰性应符合下列标准:

高压变频器招标技术要求规范书

高压变频装置 招标文件 建设项目名称:国鑫股份炼铁厂二期项目 招标设备名称:烧结主抽风机烧结冷却风机矿槽除尘风机出铁场除尘风机热风炉助燃风机高炉常压水泵 招标单位:国鑫股份 日期:二〇一六年六月二十四日

目录 1、总则 2、工程条件 3、技术要求 4、投标方应填写的高压变频器技术规表 5、供货围 6、技术资料 7、交货进度 8、监造、检验/试验和性能验收试验 9、技术服务和联络 10、培训 11、设计联络 12、项目管理 13、质量保证与索赔 14、售后服务及承诺 15、技术差异表 16、投标人需要说明的其它容

1、总则 1.1本规书仅适用于国鑫股份850m3高炉和114 m2烧结机扩建工程项目10KV高压变频调速装置。它提出了对该变频调速装置本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求及供货围。 1.2 本规书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分 引述有关标准和规的条文,投标方应提供符合有关工业标准、国家标准和本规书的优质产品。 1.3 如果投标方没有以书面形式对本规书的条文提出异议,则意味着投标方提供的设 备完全符合本规书的要求。如有异议,应在投标书中以“差异表”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本规书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。1.5 所有文件、图纸采用中文,相互间的通讯、谈判、合同及签约后的联络和服务等 均应使用中文。 1.6 投标书及合同规定的文件,包括图纸、计算、说明、使用手册等,均应使用国际 单位制(SI)。 1.7 本技术规书未尽事宜,由投标方、招标方双方协商确定。 2、工程条件 2.1自然条件 地区属于亚热带海洋性气候。 气象条件: 年平均温度:23℃ 年平均相对湿度:90% 年平均气压:101.62kPa 最热月平均气温:28℃ 极端最高温度:41℃ 最冷月平均气温:5℃ 极端最低温度:0℃

相关文档