一、编制范围:

1、任务来源

10kV金甸湾III、IV线路大修工程建设工程施工合同。

二、编制依据:

1、依据《10kV金甸湾III、IV线路大修工程线路施工图》。

2、国家《电气装置安装工程施工及验收规范》、《安全生产法》、《电业安全工作规程》。

3、现场勘查情况及和建设方要求工期。

三、工程概况

主要工程量:

1、10kV金甸湾III、IV线路大修工程:(1)更换10kV金甸湾Ⅲ回22#杆-67#杆;35#杆-35.5#杆 JKLYJ-10kV-150mm2型导线3km。

(2)更换10kV金甸湾Ⅳ回22#杆-67#杆;12.1#杆-12.4.1#杆 JKLYJ-10kV-150mm2型导线4km。

四、施工人员:

项目负责人:李鹏伟

现场工作负责人:范华

技术负责人:邹开银

安全监督员:唐鸣

项目质检员:王帆

施工班组:施工一班

六、主要技术标准及规范

《电气装置安装工程35kV及以下空架主电力线路施工作业指导书》

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

《电气装置安装工程35kV及以下电缆头制作工艺标准及验收规范》

《电气装置安装工程低压电气施工及验收规范》

《电气装置安装工程中低压配电网工程验收规范》

《昆明供电局企业技术标准》

《云南电网公司工程建设管理办法》

《电力建设文明施工规定及考核办法》

《工程建设标准强制性条文电力工程部分》

七、技术管理措施

项目部为第三级质量检查机构;

工程专责是本工程质量第一责任人;

工程现场负责人在工程技术上对工程质量负责,负责本工程质量检查、监督、考核,及配合监理工程师工作;

施工班长对本班施工的分部分项工程质量负责;

质检员协助班长抓好本班的质量工作,负责本队的质量检查、监督及考核工作。

八、工艺质量保证措施

自检:对照规范、规程和作业指导书检查自己的工作内容,做到边做边检查,边检查边整改,杜绝质量不合格现象。

互检:由工作负责人负责对当日工作的检查,并提出意见及整改措施,有关作业人员立即整改。

专检:由工程专责、质检组检查、试验,认可工程质量,对存在问题提出整改意见,并督促施工班组整改,防止竣工验收中出现不合格项目。

九、施工进度计划及流程

根据建设方要求及施工现场情况特制定以下施工进度计划表,施工过程对用户供电有影响的停电工作1天,具体进度布置情况如下:

第一步(工期1天):项目交底;

第二步(工期1天):停电工作;

第三步(工期1天):装设接地线(由各小组专人负责装安全措施)

第四步(工期1天):人员分工,分为四组

第一组:由邹开银负责更换10kV金甸湾Ⅳ回12.1#杆-12.4.1#杆金具及绝缘导线JKLYJ-10kV-150mm2型导线。(技工7人,普工8人);

装设接地线:

1、10kV金甸湾III回2号杆接地环上装设10kV 1号接地线一组;

2、10kV金甸湾IV回2号杆接地环上装设10kV 2号接地线一组;

3、10kV金甸湾IV回12. 1号杆跌落式熔断器上桩头装设10kV 3号接地线一组;

4、10kV金甸湾IV回12.4.1号杆跌落式熔断器上桩头装设10kV 4号接地线一组;

第二组:由陈朝虎负责更换10kV金甸湾Ⅳ回、Ⅲ回35#杆-35.5#杆金具及绝缘导线JKLYJ-10kV-150mm2型导线。(技工7人,普工8人);

装设接地线:

1、10kV金甸湾III回35.2号杆跌落式熔断器上桩头装设10kV 10号接地线一组;

2、10kV金甸湾III回35.3号杆跌落式熔断器上桩头装设10kV 11号接地线一组;

3、10kV金甸湾I回118号杆接地环上装设10kV 12号接地线一组;

4、10kV金甸湾II回118接地环上装设10kV 13号接地线一组;

第三组:由王保云负责更换10kV金甸湾Ⅳ回、Ⅲ回22#杆-37#杆金具及绝缘导线JKLYJ-10kV-150mm2型导线。(技工13人,普工10人);

装设接地线:

1、10kV金甸湾III回24号杆跌落式熔断器上桩头装设10kV 5号接地线一组;

2、10kV金甸湾III回25号塔跌落式熔断器上桩头装设10kV 6号接地线一组;

3、10kV金甸湾IV回31.1号塔跌落式熔断器装设10kV 7号接地线一组;

4、10kV金甸湾III回32号塔真空断路器上桩头装设10kV 8号接地线一组;

5、10kV金甸湾III回32号塔跌落式熔断器上桩头装设10kV 9号接地线一组;

6、kV金甸湾IV回37号塔真空断路器上桩头装设10kV 14号接地线一组;

第四组:由郭光兴负责更换10kV金甸湾Ⅳ回、Ⅲ回37#杆-67#杆金具及绝缘导线JKLYJ-10kV-150mm2型导线。(技工33人,普工14人);

装设接地线:

1、10kV金甸湾IV回41号塔真空断路器上桩头装设10kV 15号接地线一组;

2、10kV金甸湾III回42号塔真空断路器上桩头装设10kV 16号接地线一组;

3、10kV金甸湾III回43.1号杆接地环上装设10kV 17号接地线一组;

4、10kV金甸湾III回46号塔接地环上装设10kV 18号接地线一组;

5、10kV金甸湾IV回48.1号塔接地环上装设10kV 19号接地线一组;

6、10kV金甸湾IV回49.2号杆接地环上装设10kV 20号接地线一组;

7、10kV金甸湾IV回51号塔真空断路器上桩头装设10kV 21号接地线一组;

8、10kV金甸湾III回52号杆接地环上装设10kV 22号接地线一组;

9、10kV金甸湾III回53.1号杆接地环上装设10kV 23号接地线一组;

10、10kV金甸湾IV回58.2号杆跌落式熔断器上桩头装设10kV 24号接地线一组;

11、10kV金甸湾IV回61.1号杆接地环上装设10kV 25号接地线一组。

第五步(工期1天):验收、投运。

十、现场工作人员职责

施工现场工作负责人:负责施工现场的人员安排、工作分配及向全体施工人员进行安全交底,掌握总体施工情况及进度;对施工班成员宣讲本次工作的任务,停电范围应注意事项,负责停、复电联系工作。

施工现场安全员:负责工程施工的安全管理工作,组织各级质量和各级安全检查,配合环境保护和文明施工的监督检查工作;对停电后所做安全措施进行逐点检查、核实。

现场技术负责人:负责督促指导施工人员严格按照安全规范进行施工;

十一、注意事项

勘察落实清楚做安全措施地点;在工程开工前与客户运行管理专责人员一同确定停电及投产方案,确定其停电方式,并保证按时完成工作,做好设置安全警示牌和安全围栏工作,并设专人监护。在工程开工前,由工作负责人准备好更换材料,保证工作当天更换材料如数到场,按时完成工作。

十二、工地防火措施

1、焊接及切割人员必须身体健康,经专业培训考试合格,取得合格证,方能上岗作业。

2、焊工应穿阻燃型工作服,戴阻燃型工作帽,使用焊工专用手套和护目镜、面罩。上衣不准扎在裤子里,口袋须遮盖,脚面应有鞋罩,以免焊、割时烫伤。

3、禁止使用有缺陷的焊接、切割工具和设备。

4、禁止在装有易燃物品的容器或在油漆未干的结构上或其他物体进行焊接。

5、禁止在储存易燃易爆物品的房间内进行焊接或切割.在易燃易爆材料附近进行焊、割时,其最小水平距离不得少于五米,并根据现场情况,采取安全可靠措施.

6、风力超过五级时,禁止露天进行焊接或气割.雨、雪天气必须进行焊、割时,应采取防雨雪措施。

7、在可能引起火灾的场所附近进行焊割时,配备2只以上(合格且在有效期内)干粉灭火器。

8、进行焊、割工作时,必须有防止金属溶渣飞溅,掉落引起火灾的措施及防止烫伤、触电、爆炸等措施.焊割人员离开工作现场前,必须进行检查,现场应无火种留下.

9、电焊工使用的焊钳线,应是绝缘良好的皮线,如有接头则应连接牢固,并包有可靠的绝缘。连接到电焊钳上的一端,至少有五米为绝缘软导线。

10、在起吊部件过程中,严禁边吊边焊的工作方法。只有在解除钢丝绳后,方准进行焊接。

11、在接入临时电源时,必须使用带漏电保护装置的空气开关,电焊工离开工作场所,必须把电源切断,在使用发电焊机时,应装设黄绿相间的临时接地线。

12、电焊机要固定放置,接好电源线(注意电压等级,切忌将220V的电焊机接在两根火线上)和电焊线(注意焊钳切忌摆在工件上或与地线必须分开)后,通电待电焊机运行正常(风机旋转),方可施焊。

13、焊接电流要适当,调节电流要缓慢进行,严禁反转。

14、焊条移动要一定要待基体金属溶化形成溶池后方可向前,确保焊接牢靠,避免产生气孔、虚焊。焊接过程中一定要做到边焊边除渣检查,对有气孔、虚焊部位应进行补焊,保证焊接质量。

15、对承受重力的构件、工件一定要满焊、双面焊接。

16、接地线、板、桩的焊接长度应符合《电气装置安装工程施工及验收规范》要求或设计图纸要求。

17、工作地点严禁堆放易燃易爆物品,使用火、电焊工作之前,必须观察周围是否有易燃

易爆物品,工作完毕必须清理现场。