文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 维修电工技师论文

维修电工技师论文

维修电工技师论文
维修电工技师论文

高级技师职业资格鉴定论文

论文题目:论电子仪器在实际应用中的快速排故

姓名:梁峰

所在县市区:济宁市中区

所在单位:济宁供水集团总公司

摘要

每个行业都有每个行业的特点,关键还是在于掌握的技术的多少,以及对技术的深层研究甚至更新换代。作为一名维修电工,它所需要掌握的技术就非常广泛。不仅要学会识别元器件、选用元器件、安装电路、各种仪表的测量,更加重要的是要学会排除各种电路以及元器件上的故障。所谓“维修电工”重点还是在维修方面。一名合格的高级维修电工,要学会《电工基础》、《电子技术基础》、《电机与变压器》、《电力拖动与机床》、《企业用电》、《PLC工业自动化控制》、《变频器使用》、《单片机开发》、《安装与调试》、《安全用电》等等,所学科目涉及到各个方面,但绝不会离开电。维修电工是个危险系数很高的职业,像在高压配电,大功率电机,大型数控机床,家庭家用电气上的事故比比皆是。可想而知,高级维修电工的知识不是一、两年能全部掌握的,而且要经过长期的实践积累,难度就会非常大。

一名维修电工,在工厂企业,还是以维修电气线路以及电气设备为主,那么,减短维修的时间是非常有必要的,它能提高生产效率,增加生产时间。怎么样来提高呢?方法很重要。下面就以一些维修电工安全用电以及排故方法来详细说明。

目录

第一章、绪论

1.1 维修电工的使命

第二章、排故注意事项

2.1 防护安全用品

2.2 工具的选择.

2.3 如何安全用电

第三章、方法一《节点法》(详细)

3.1 节点法特点

3.2 适用范围

3.3 继电器线路应用举例(X62W铣床)

3.4 电子线路应用举例(大功率直流调速系统“部分电路”)

3.5 小结

第四章、方法二《排除法》(简略)

4.1 排除法特点

4.2 适用范围

4.3 电子线路应用举例(大功率直流调速系统)

4.4 小结

第五章、总结

第一章、绪论

1.1 维修电工的使命

在工厂、企业中,都有维修电工的身影,他们会出现在你想的到的任何地方,比如车间、大厅、马路、下水道、宾馆等等地方。可以说维修电工是工厂、企业的中流砥柱。没有一个好的维修电工,对一个企业的发展是不利的。而维修电工所要掌握的知识又是很多的。这就对维修电工提出

了很高的要求,维修电工不像其他专业那样简单。我们都知道,一个好的维修电工是理论结合实际的操作型技术人才,所谓“实际”就是指长期工作所积累的经验。

维修电工可以分成5个等级,分别是初级维修电工、中级维修电工、高级维修电工、维修电工技师、维修电工高级技师。那他们的任务是什么呢?

初级维修电工:有电工基础,电子技术基础,安全用电能力。并能正确安装电力拖动、电子线路、能正确使用万用表、能排除一些简单的故障。

中级维修电工:有电工基础,电子技术基础,安全用电能力,能识别元器件并正确使用,能熟练的排除继电器线路、电子线路故障,能使用万用表、示波器,能正确的装接线路。

高级维修电工:有电工基础,电子技术基础,电力拖动技术,自动化控制原理,PLC、变频器技术,安全用电能力,并要有初步的设计能力,能排除一些比较困难的故障。

维修电工技师:有很好的电工基础,电子技术基础,电力拖动技术,自动化控制原理,PLC编程,变频器设置,安全用电能力,要有很好的设计能力,能排除别人不能解决的问题,能指导初级,中级,高级维修电工。有开发创新能力。

维修电工高级技师:有非常扎实的基础,有领导能力,有开发创新的能力,能排除一切电器线路故障能力。从事维修电工的考核,鉴定工作。

我们从上面的要求就可以看出,从初级维修电工一直到维修电工高级技师,都需要有很好的基础知识,排故能力,安全用电能力。所以,不管

是什么级别的维修电工,他们都要掌握以及运用的知识是很多的。

下面,我就来谈谈我在学习机床线路,电子线路,电力拖动线路过程中总结的一些方法以及一些经验。

第二章、排故注意事项

2.1 防护安全用品

一名电工的安全意识是非常关键的,电是个无声无息的东西,而往往一个不当心,就有可能触电。后果轻的,可能留下伤疤,疼痛。后果严重的,会被电火花造成大面积烧伤,甚至昏迷,休克。在一些特定场合,像高压线,架设在高空中,万一触电,很可能会出现二次伤害。所以一些防护措施就很有必要。下面先谈谈一般低压环境所选择的防护安全用品。

1·绝缘鞋防砸--采用行业标准(保护足趾安全鞋LD50-94),保护足趾安全鞋的内衬为钢包头,既具有耐静压及抗冲击性能,防刺,防砸,十分安全,经检验,耐压力为10KN,鞋头抗冲击力23KG冲击锤自450MM 高度自由落下冲击鞋头后,鞋内变形间隙>=15MM。防穿刺--保护脚掌免受尖锐物的刺伤,最大可承受1100N的穿刺力。绝缘--绝缘鞋能在交流50HZ,1000V及以下或直流1500V及以下电力设备上工作时,作为辅助安全用具和劳动防护用品穿着的皮鞋。

2·工作服防止静电积聚的措施,是通过一定的途径尽快传导物体上的静电荷,使其分散或泄漏出去。

3·绝缘手套 35千伏及以下带电作业使用

4·绝缘垫在多用电设备,或者高压用电的场合下铺设

特殊场合使用的防护用品

包括绝缘棒、挂钩接地线、安全帽、防护服等等

2.2 工具的选择

电工工具:

1:万用表(最好带测交直流电流的)

2:电笔(耐压500v)必备

3:十字和一字螺丝刀(北方叫起子)

4:斜口钳(剪断电线4平方左右)也可以用来剥线(个人认为除非做装配大量拨线的话,用起来比剥线钳方便)

5:尖嘴钳、老虎钳

6:内六角扳手 (英制、公制)

7:活动隔板手(6寸、8寸、10寸、12寸)太大了也不是电工能用的到得

8:梅花和开口扳手

9:榔头

10:普通钻头若干(应为时常钻孔备一些列入3.2、5等等)

11:电钻

2.3 如何安全用电

排故时的安全是个很有必要提的问题,很多人不把这个当会事,但是,这其实是电工日常操作时,必须做的东西,一下是简要的一些步骤

1.做好上电前的准备(包括穿工作服,检查工具,戴绝缘手套等)

2.检查机床电路的情况,并合上总闸

3.用电笔验电(非常关键,必须做)

4.排故时尽量用电压档测量

5.排完故障以后把电压表打到交流500V档,把一些短接线拆除。做好复原工作。

介绍完一些常用的工具,防护措施以及一些安全措施后,重点来讲下排故的方法

第三章、节点法

3.1节点法特点

我们一般在排故过程中,通常运用的测量工具是万用表和示波器。测量一般是运用电力拖动书上说的电压法或是电阻法。电压法就是测量从线路一头开始各点电压的值,电阻法是测量从线路一头开始各点的通断情况。如果我们测量每个点的值,必定是浪费时间。而现在的节点法,就是在电压法和电阻法的基础上,加快测量的速度,从而提高排除故障的效率。

3.2 适用范围

看了节点法的特点,我们就应该知道它所能应用的范围,像一般电压法,电阻法能排除的线路,节点法都能应用。

下面我举一些例子,来说明如何应用节点法

3.3继电器线路应用举例

以上就是一台万能铣床型号(X62W)的机床电气原理图,在讲解节点法之前,我先简单说一下,这台机床的工作原理。

主电路:由3台3相交流电机组成。KM1控制电机M1(主轴电机),在KM1闭合的情况下,闭合KM2,控制M2(冷却液电机),KM3 KM4控制M2(进给电机)正反转。

控制电路:SB1,SB2能两地控制KM1,KM1自锁,SB3,SB4点动控制KM2,后面的在KM1,得电的情况之下,调整SA2(圆工作台,非圆工作台)的转合位置,来实现进给电机的正反转,工作在圆工作台进给电机只能正

传或停止。

继电线路的排故我们以万用表为主,一下就是万用表运用节点法的排故方法

故障1:13号

这个故障是在主轴电机启动后,进给电机无反应。如果按照一般的电压法,或是电阻法,是从25号点开始查,慢慢向上,一直到13号,中间至少查15-20个点。现在我们用节点法,首先,上电看现象,发现进给电机没反应,第一步,选点(非常关键),要找关键点,本电路后部分是一个较为复杂的正反转电路,总的来说有2条大分支(常闭SQ3,SQ4和常闭SQ5,SQ6),但有2个会和点,13和19号,那么,我们就直接测量此2点,就能解决问题。

故障2:17号

17号故障的故障现象是圆工作台不工作。按照电压法或是电阻法,把SA2打到圆工作台,从25号点开始查故障,直到查到17号点,发现断路现象。中间查的点数绝对越过10个点。那么,像圆工作台这样的多点线路,怎么快速地去查。我们再用节点法,首先,我们要找的是这条线路的中点,也就是在这个线路的中间位置,用电压法测量,而测量的结果会给你2个选择,往前或是往后。直到你查到故障为止,用这样的方法,最起码能节约一半排除此故障的时间。

3.4电子线路应用举例

以上2张图为大功率直流调速系统中的单闭环调节板的原理图以及

正面原件放置图,那么,节点法怎么运用到如此复杂的电子线路当中去呢?下面我们来仔细讲解一下

在讲解之前,先说一下这个图里局部的电路

上图是给定积分原理图,这个电路在系统中起到的作用主要是保护晶闸管,给定积分的是把突然加大的给定信号,放慢它加大的速度,这个过程是通过W6,C7,C8来完成,我们知道在放大器的输入输出端加一个无极电容就能起到减缓放大器输出速度,此电路就是运用这个原理。经测量,7端输出大约为+15V。

零速封锁电路图

经测量,3端的输入电压为0.3V,

如果给定电压小于3端电压,这个电路输出为+15V

如果给定电压大于3端电压,这个电路输出为0V

在电子排故中,我们通常运用万用表与示波器结合的方式进行排故故障1:接地线200号断开,现象电机在调节给定电压一点的情况下,自动上升,最后因电枢电流过大,出现保护,使系统停转。

分析:出现这种情况,说明图中有放大器在进行无给定输出,所以才导致这种现象出现,那么我们就可以锁定问题就是出现在放大器的周围。

节点法排除故障:通过刚才的分析,我们知道故障出现在放大器的周围,那么,点我们就找到了,只要检查放大器的输入输出端的数值,我们就可以知道在哪里出现问题,首先,断开触发板,上电,检查给定积分线路,发现输入无问题。然后,检查零封锁电路,发现在3端出现不稳定的电压值,并且高于0.3V。检查输出,发现放大器自行放大。初步确定为零封锁电路输入异常,再往电路前查,发现R1,R2分压点明显出错,原来1V左右的电压明显偏高,R2电阻上无电压,那么确定了GND线断开,最后用万用表电阻档确定。

故障2:C7,C8击穿,现象,在突然给定信号的情况下,系统出现停止运转,并且保护系统工作。

分析:出现这样的现象,可能存在的故障有很多,可能是电流互感器出了问题,可能是调节板出了问题,也可能是触发板出了问题,这个时候就要一个一个的看。排除这样的故障的原则是先关键点,后次要点。

节点法排除故障:首先我们要看中间主要环节触发板是否正常。根据示波器配合万用表来查,把主电路断开,直接加入同步信号和好的给定信号,观察KC04的1,15号脚的输出波形以及波形峰值是否正常,如正常。用万用表再检查电流互感器一次侧、二次侧电压是否正常,线路是否有故

障。这2块都正常的情况下,我们这时才来检查调节板的情况,而在调节板出现这样的现象的原因只有2个,一个是保护电路的晶闸管是否损坏,用万用表电阻档测量,看门极给定信号,晶闸管是否能锁住。假如晶闸管完好,那么,我们再来第二个就是给定积分器的积分环节的抑制电容出现了问题,用电阻档测量电容是否被击穿,那么从而就能确定是C7,C8出了问题。

故障3:一般断路故障

排除这种故障的原理跟排除继电线路的原理差不多,我们只是要注意一点,就是电子线路会相互干扰,所以,一般排除断路故障的时候,断开会对你所排故障点会干扰的线路,就能排除断路故障。具体不做介绍。

3.6小结

通过我们上面举的例子,现在我们进行一下分析。运用节点法刚才的继电线路,电子线路中,能做到快速,准确的排故。怎么样做到快速的呢?一方面,要找关键点,只有找准关键点,才能做到快速。对于支路较多,线路较复杂的线路,那我们就要找中心点,才能准确。

可以这样说,只要很好的掌握这个方法,排除故障的效率肯定比用普通方法节约一半的时间。相当于找准一个点后,去掉了一半正确的电路。

当然这样做是有前提的。要对你所排的线路或机床非常熟悉,了解内部各个元件的作用。

但是这个方法也有缺陷,对于模块化的线路无法做到快速。那下面我就以用其他的方法来解决这个问题。

第四章、排除法

4.1排除法特点

这个方法是我们做选择题是所用的方法,我觉得把它运用到排故当中也是非常不错的。上面讲到的节点法,是对局域性的电路所用的方法,而排除法,是针对大范围的电路所做的分析。现今,电子线路模块化运用到实际当中是非常常见的。那么,做好模块化电子线路的排故就显得非常有必要。当然,这种方法不是任何人都能非常好的掌握,它需要有良好的分析能力,观察能力以及排故基础。现在我就来讲解一下排除法的运用方法。

4.2 适用范围

排除法的适用范围比节点法要广许多,一般节点法能排除的故障,运用排除法,也能达到排除故障的目的。而一些非常复杂,模块化的电子线路,排除法能更好的,更快的排除故障。

4.3 电子线路应用举例

以上是大功率直流调速系统(双闭环)的结构框图。我们从中可以看

到,其中有7大模块,相当于有7块电路,那么,怎么样来准确快速的排除像这样的大型电路呢?我们就来简单说明一下方法。

第一步,验电上电:这步的主要目的还是在安全上面。这么做还能检测机器是否存在漏电,缺相等等问题,把一些明显的故障都带出。

第二步,观察现象:这个环节很重要,它能直接或间接告诉你机器出现了什么问题,有利于下面的排故。

第三步,一些确定无误的模块去除有些模块很容易就能检测出是否出现了毛病,只要检查这个模块的输入输出即可,有些模块比如说触发板就要用到示波器配合检查。

第四步,确定故障模块去掉正确的,留下是只有故障的。

第五步,最后我们就可以运用电压法:电阻法或是节点法,来排除模块内的故障。

4.4 小结

刚才说了下用排除法的步骤,我们应该能看出,排除法的用武之地是很大的,像刚才看到的双闭环直流调速系统中有7大模块,运用排除法,一一把正确的都去掉,那么,留给我们的,就是一块电路。这大大节省了一起排7块的时间,很大的提高的排除的效率。

运用排除法,我们能很好很快的排除故障,并且解决故障,当然,一个电路中不可能只用到排除法,我的看法是:大的用排除,小的用其他。

第五章、总结

通过讲解以上的2种方法,我们应该知道了快速排除故障的理念,方法其实还有很多,比如短接法,计算法等等。重要的是会合理的运用这些方法,组合这些方法,从根本提高排除故障的效率,这才是最最关键的。

排除故障的方法也可以通过自身经验取得,通过长期接触同一台机床,会发现一些规律,记录这些规律,你同样可以取得一些更加有效,更加符合你所排机床的故障的方法。

方法是靠人总结出来的,我们只要做到用好这些方法,就能达到提高效率的目的。

参考文献:

(1)电子装配工操作技术

(2)电工电子实训指导

(3)电气设计规程

维修电工技师论文PLC

提高PLC控制系统的可靠性研究 单位:京博农化科技股份有限公司作者:许学军 日期:2014年12月4日

:根据本公司的设备离心机讲解 提高PLC控制系统的可靠性研究 单位:京博农化科技股份有限公司 作者:许学军 可编程序控制器是在程序控制器和微机控制的基础上发展起来的微机技术跟继电器常规控制概念相结合的产物,并已成为自动化控制系统的基本装置。用PLC来控制系统设备,其工作的可靠性要比单纯继电器和接触器控制大大提高。就三菱的F系列,据称其平均无故障时间已达30万小时。所以,整个PLC控制系统的可靠性,主要取决于PLC的外围设备,比如输入器件中的行程开关、输出器件中的接触、继电器和电磁阀等。另外,从软件程序的编制来考虑,如果能编制出一个带有监控的程序,对提高系统的可靠性也有很大好处。 下面就如何提高PLC控制系统的可靠性进行一些探讨。简述了影响可编程序控制器控制系统可靠性的主要因素,并就可编程序控制器的工作环境、电源的要求、接地和连接线的方式、降级操作设计、控制系统的输入电路和输出电路与可编程序控制的软件程序编制等多个方面,提出了一些可行的方法和措施。 关键词:可编程序控制器;外围设备;软件程序;可靠性。

目录 第1章:从PLC外围设备来考虑提高PLC的可靠性 (5) 1.1 工作环境的要求 (5) 1.2 电源的要求 (5) 1.3 接地和接线 (5) 1.4 PLC的I/O电路 (6) 1.5 离心机I/O点及影响可靠性因素 (6) 第二章从PLC的软件程序来考虑提高控制系统的可靠性 (7) 2.1运行状况超时检测 (7) 2.2逻辑错误检测 (8) 2.3开机初始化程序 (8) 2.4降级操作设计 (9) 第三章结束语 (9)

电工技师论文

电工技师论文 编制油浸式变压器的安装,调试方案 一、电力变压器的性能及用途: 1、用升压变压器可将发电机的端电压升高到几万伏或几十万伏以降低输送电流,减少输电线路上的能量损失,而又不增加导线截面将电能远距离输送过去。 2、用降压变压器将高压降低到适合用电设备使用的低电压,将输点线路的高电压,变换成各种不同的等级的电压,以满足各类用电负荷的需要。 3、用途:是改变交流电压的电气设备。本预案课题主要讨论电压10KV,额定容量1000KVA,频率50Hz电力变压器的安装与调试。 二、电力变压器的组成及作用: 1、高、低压绝缘套管:它是变压器箱外的主要绝缘装置,有固定引线与外电路连接主要部件。 2、分接开关:改变一次绕组匝数,调正二次电压,分有载调压和无载调压。 3、气体继电器:它与控制电路连通构成瓦斯保护装置。 4、防爆管:是变压器内部发生故障时,压力巨增,起压力保护。 5、油枕:变压器运行中补油及储油装置,有油标管,监视油色,油位,上方装有注油孔和出气瓣。 6、呼吸器:装有硅胶吸潮,硅胶干燥下呈浅蓝色,当吸潮饱和状态时,变为淡红色,这时取出更换或高温烘干即可复原,仍然保持原有性能。 7、散热器:作用是降低变压器运行温度。 8、油箱、变压器外壳、保护绕组和铁芯。 9、高、低绕组:由绝缘铜线或铝线绕制而成,建立磁场和传输电能的电路部分。

10、铁芯:铁芯构成了变压器的磁路,有硅钢片叠装而成口。 11、放油阀门:阀门在油箱底部,用来放油和取油样时使用。 12、温度计:监视运行温度,测量上层油温,有温度计插孔。 三、变压器安装前应做以下工作: 1、工时定额:(按国家定额标准)本体安装所需综合工日为21工日。工作内容包括:开箱检查,本体就位,器身检查,套管,油枕及散热器的清洗等,油柱实验,附件安装,垫铁及止轮器制作安装,补充柱及安装后整体密封试验,接地,补漆等。变压器在安装过程中是否需要干燥,检查和判断确定,需要下燥,用铁损干燥法干燥,需工日为20日,油过滤所需工日为3.38工日/吨。调试所需工日要另行计算。 2、安装现场布置:电力变压器大修及组装工作最好在检修室内进行。没有检修室,则需要选择临时行安装场所,最好选择在变压器的基础台附近,使变压器就位,也可以在基础台上就地安装,室外现场应有帐篷。临时安装场所必须运输方便,道路平坦,有足够的宽度,地而应坚实,平坦并干燥,远离烟窗和水塔,与附近建筑物距离要符合防火要求。 3、制定安全措施:①防止人身触电及摔跌等事故的发生。②防止绝缘过热。③防止发生火灾。④防止杂物落进油箱。⑤防止附件损坏。⑥防止变压器翻倒。 4、制定技术措施:①防止变压器芯不应受潮。②如何保证各连接部分接触良好。③各部位密封要良好,不漏油。④如何保证变压器绝缘和油绝缘。 5、安装工作的基本程序:①准备工作(工具、材料、设备、图纸)②绝缘的检查和判断(主要是线圈和铁芯)③附件的检查(应齐全,完好)④吊芯检查(防止吸潮和工具、零件等掉进油箱)⑤附件安装(外观检查,绝缘测量和严密试验)⑥结尾工作。⑦交接试验。 ⑧试运行。 6、工作人员的组织分工:①安装总指挥和技术负责人②安全员 ③滤油组④吊装及运输人员⑤试验人员⑥安装人员。

电工技师述职报告

述职述廉:________ 电工技师述职报告 姓名:______________________ 单位:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共7 页

电工技师述职报告 尊敬的各位领导,大家好 现将一年来的工作学习汇报如下,一年来,在社区中心领导和站领导的正确领导下,在同事们及大力合作支持下,按照党员管理目标,我认真学习马列主义,毛泽东思想及邓小平理论。 牢固树立正确的人生观,价值观和世界观,从思想上,行动上,严格要求自己,增强自己的业务水平,工作中,紧紧围绕电机维修及服务居民的原则,随叫随到,加班加点,脚踏实地的工作,为六厂上井20多次,修好电机约80多台,通过自己不懈努力,扎实工作,圆满的完成了领导交给的各项任务。 一、xx年由于生产的需要,我从电工班抽调电机维修班工作,电机维修人员少,工作中,电机设备简单,技术改造任务重。为此,我立足本职,克服困难,积极完成六厂电机检修和电力维修任务。 1、在加长思想政治学习和专业技术学习,总结工作经验,探索创新,努力提高技术素质及工作能力。 2、认真进行设备检修及时解决检修中出现的各项疑难问题。充分发挥模范带头作用。 3、一丝不苟,严格要求自己做好本职工作。 二、充分发挥专业技术,结合水电站的实际情况,积极开展技术小改小革。在三相异部电动机大修中绕组使用了连绕下线技术,即节省了一部分材料,又节省了连线时间,做到节资降耗提高了工作效率。 工作中,拆线机不能正常运转,经过检查维修,恢复了正常,解决了工作中突发的问题。 第 2 页共 7 页

三、积极发挥师带徒作用,严格要求新工上岗前的培训,技术上传授新工,行为上严格要求他们,使新工能够尽快在本岗位上发挥作用。与同事之间相互学习,将自己在工作中积累的经验毫无保留的和大家分享,经我带的徒弟已通过技能鉴定考试,能够独立上岗操作。 四、在生产过程中牢固树立“安全重于泰山,生命高于一切”意识,坚持安全第一,对自己负责,对同事负责,规范操作,绝不违章作业,在干好本职工作的同时,积极参加社区举办的各种文体活动。 通过述职,一年来所取的成绩是社区领导和同事们的大力支持和帮助的结果,虽然各方面较好的完成了工作任务,但离工作要求还有一定的差距,在今后的工作中,我将会更加努力学习,不断提高技术业务水平,争取工作更上一层楼,把各项工作完成的更圆满,为社区站增资创收,创出更好的经济效益。 电焊工个人年终述职报告范文 本年度在处各位领导和各位同事的支持和帮助下,我圆满完成了各项工作。下面就本人的工作做以下小结: 1.努力工作,全面提升综合能力 作为一名技术员和老师,在以往的工作中,我处处牢记自己的职责,逐渐养成了用心工作、克服困难、精益求精、一次做好的工作习惯。 xx年8月份我加入了大雁团队以来,我开始着手焊工培训工作,负责焊工考试期间的技术交底、监考工作,考后的外观评定、断口、金 第 3 页共 7 页

维修电工技师论文参考

维修电工技师职业文章 (国家职业资格二级) 文章类型:论文 文章题目:提高PLC控制系统的可靠性 姓名: 准考证号: 所在省市: 工作单位: 1

目录 第1章:从PLC外围设备来考虑提高PLC的可靠性 (4) 1.1 工作环境的要求 (4) 1.2 电源的要求 (4) 1.3 接地和接线 (4) 1.4 PLC的I/O电 (5) 第2章:从PLC的软件程序来考虑提高控制系统的可靠性 (6) 2.1运行状况超时检测 (6) 2.2逻辑错误检测 (7) 2.3降级操作设计 (8) 第三章结束语 (8) 2

提高PLC控制系统的可靠性工作单位:湖南有色股份有限公司黄沙坪矿业分公司 姓名: 伍平生 内容摘要 可编程序控制器是在程序控制器和微机控制的基础上发展起来的微机技术跟继电器常规控制概念相结合的产物,并已成为自动化控制系统的基本装置。省维修电工技师专业论文 PLC在反吹式滤筒除尘机上自动控制 姓名: 工种:维修电工 鉴定等级:技师 单位: 时间:二零一一年五月二十八日

PLC在反吹式滤筒除尘机上自动控制 摘要:本文通过对反吹式滤筒除尘机使用PLC自动控制系统程序设计分析,概要地阐述了在反吹式滤筒除尘机中使用PLC实现自动化控制的可行性。通过改造后的反吹式滤筒除尘机不但维护简单,而且员工作业环境得到了改善,健康得到了保障。 关键词:PLC控制、自动化、反吹式滤筒除尘

引言: 我公司是生产橱柜、板式家具的厂家。在生产中,开料工序所产生的木屑、灰尘,油漆工艺中打磨出来的油漆白色粉末,不但污染环境,而且工人工作不到一小时,全身就像涂了面粉一样。而且长期招不到工人,鉴于此,公司决定改变作业环境入手、改变招工难。由于以前老式反吹式滤筒除尘机经常堵塞,吸风量不足,故障频繁,所造成的作业环境恶劣。再加上停机维修,对生产造成了影响,由于以前是继电接触器控制系统经常无反吹,导致滤筒堵死、集尘箱堵死,风量减少,吸尘效果差。经过领导批准,决定对控制系统进行自动化改造,利用PLC进行自动化控制,改善目前工作状况。 一、改造前反吹式滤筒除尘机工作状况 含尘的气体在离心风机的作用下由进风口进入除尘机主机,经滤筒过滤后,粉尘被阻隔在滤筒的外壁,干净的气体在顶部排出,排入空气中。通过控制压缩空气缸的电磁阀,以自动定时高压喷吹滤筒把吸附在滤筒外壁的粉尘吹落在集尘箱。集尘箱灰尘由清尘电机御料,完成吸尘工作循环。如图(1)工作流程。 图(1)工作流程 由于反吹式滤筒除尘机经常堵塞,吸风量不足,故障频繁,所造成的作业环境恶劣。再加上停机维修,对生产造成了影响,该系统是继电接触器控制系统经常无反吹,导致滤筒堵死、集尘箱堵死,在平时的维修中我们发现,故障最多的环节是反吹环节和集尘箱环节。无反吹表现为中间继电器触点粘结、断路,由于十个中间继电器每分钟每个会动作一次,频率相当高所造成的,无反吹造成滤筒上的灰尘无法下落,吸风通道堵死,吸尘效果差。集尘箱堵死表现为排尘不及时,无自动控制功能,属手动控制。 二、改造设想描述。

维修电工技师、高级技师论文

技师专业论文 (宋体二号加粗) 题目:浅谈我国焊接行业的现状与未来 (黑体三号) 姓名:×××(宋体小三) 职业:焊工 鉴定等级:技师(高级技师) 单位:中国北车长春轨道客车股份有限公司二○○九年五月××日

浅谈我国焊接行业的现状与未来 (黑体三号) 内容摘要(黑体四号): (宋体四号)近些年来我国焊接技术的整体发展水平比较好,然而,我国焊接行业与发达国家的差距还很大,尤其在高新技术的应用上差距更大,焊接技术应用方面:焊接技术应用不广、数量不多、焊接生产机械化、自动化水平低。逆变式焊机技术已成熟,正在全国推广应用、波控、智能及自动、半自动焊接技术快速发展、成套、专用焊接设备整体制造能力与水平较大提高,发展出现较好的势头、焊接材料生产水平迅速增长,产品结构变化大,数控切割机的制造已形成一定的规模,但配套的等离子切割电源还要大量进口,焊接设备的自动、半自动化程度不高专用的数控切割设备品种不多。扩大焊接结构的应用,大力推广优质高效节能的焊接技术、提高焊接机械化、自动化水平,实现焊接工艺及装备的现代化、提高焊接质量,降低成本。 关键词(黑体四号):焊接技术焊接材料焊接设备焊接质量双丝埋弧焊 目录(宋体小三)

引言.................................................... .......页数 一、现状. ..................................................... 二、差距........................................... .............. 三、机遇与未来..................................................... 参考文献.......................................................... (宋体四号) 引言(黑体四号):

电工技师论文

电工技师论文Last revision on 21 December 2020

技师专业论文 职业(工种):维修电工 题目:电动机单相运行的原因及预防 姓名:张辉 身份证号: 准考证号: 所在单位:菏泽市交通高级技工学校 日期:2014年10月日 目录 (2) 简介 (3) 一、电动机单相运行产生的原因及预防措施 (4) 二、单相运行的分析和维护 (7) 三、电动机容量的选择 (9)

四、结束语 (10) 简介:在现代工业生产中,电动机的应用非常广泛,但是在生产当中电动机因缺相及容量选择不当运行而造成烧毁的事故在生产中占有很大的比例,怎样减少这些问题的出现,全面提高电动机的使用效率,是一个值得认真思考的问题,我根据自己多年的工作实际和有关资料,现提出预防电动机单相运行的措施,仅供参考,不足之处,请提出宝贵意见。 关键字:工厂维修预防措施电动机容量的选择 一、电动机单相运行产生的原因及预防措施 1、熔断器熔断 ⑴故障熔断:主要是由于电机主回路单相接地或相间短路而造成熔断器熔断。 预防措施:选择适应周围环境条件的电动机和正确安装的低压电器及线路,并要定期加以检查,加强日常维护保养工作,及时排除各种隐患。 ⑵非故障性熔断:主要是熔体容量选择不当,容量偏小,在启动电动机时,受启动电流的冲击,熔断器发生熔断。 熔断器非故障性熔断是可以避免的,不要片面认为在能躲过电机的启动电流的情况下,熔体的容量尽量选择小一些的,这样才能够保护电机。我们要明确一点那就是熔断器只能保护电动

机的单相接地和相间短路事故,它绝不能作为电动机的过负荷保护。 2、正确选择熔体的容量 一般熔体额定电流选择的公式为: 额定电流=K×电动机的额定电流 ⑴耐热容量较大的熔断器(有填料式的)?K值可选择~。 ⑵耐热容量较小的熔断器K值可选择4~6。 对于电动机所带的负荷不同,?K值也相应不同,如电动机直接带动风机,?那么K值可选择大一些,如电动机的负荷不大,K值可选择小一些,具体情况视电机所带的负荷来决定。 此外,熔断器的熔体和熔座之间必需接触良好,否则会引起接触处发热,使熔体受外热而造成非故障性熔断。 在安装电动机的过程中,应采用恰当的接线方式和正确的维护方法。 ⑴对于铜、铝连接尽可能使用铜铝过渡接头,如没有铜铝接头,可在铜接头出挂锡进行连接。 ⑵对于容量较大的插入式熔断器,?在接线处可加垫薄铜片(),这样的效果会更好一些。 ⑶检查、调整熔体和熔座间的接触压力。 ⑷接线时避免损伤熔丝,紧固要适中,接线处要加垫弹簧垫圈。3、主回路方面易出现的故障 ⑴接触器的动静触头接触不良。

维修电工技师论文

国家职业资格统一鉴定 维修电工技师论文 (国家职业资格二级) 电能损耗分析和技术措施及电能管理探讨 姓名: 身份证号: 准考证号: 所在省市: 所在单位:

电能损耗分析和技术措施及电能管理探讨 摘要:简介了线损的构成,重点阐述了技术线损的产生的各种原因,并针对其原因提出降低线损的技术措施和电能管理两者相结合。 关键词:线损、技术损耗无功补偿功率因数 一、前言 线损是电力网电能损耗的简称,指电网经营企业在电能传输和营销过程中自发电厂出线起至客户电度表止所产生的电能消耗和损失。线损率是电力企业反映电能损耗和技能水平的技术指标,它不仅是企业管理水平的综合反应,更直接关系到电力企业的经济效益。电力网电能损耗由三部分组成:一是固定损耗,指所有变压器铁耗之和;二是可变损耗,指线路与配电变压器铜耗之和;三是管理损耗,指抄表差错、计量仪表不准、偷窃电等管理不妥造成,随着商场超市行业的竞争日益加剧,多数企业都面临着利润下降的处境,对此,只能从加强市场开拓及成本控制两方面着手。相对而言,成本控制易于实施,风险也更小,在各项成本中,电费是一项主要成本。 二、线损分析 线损分析活动是通过对过去线损完成情况进行综合分析,找出存在的问题,并有针对性地开展降损活动,控制线损的升高或波动,达到降低线损的目的。线损分析可以从设备、技术和治理三方面来分析,通过分析找到降低设备、技术和治理线损的措施,探寻降低线损的方法。 1技术、设备损耗 ①变压器的损耗包括以下三方面: ·空载变压器:空载时变压器的损耗主要是铁损,线路空载变压器多时对线路的线损影响很大;

·轻载变压器:由于季节和农村经济的原因使许多农用变压器混用,不能得到充分的利用,出现了“大马拉小车”的现象,使线路和变压器的损耗增加; ·高损耗变压器:现在有些地方还在使用高损耗变压器,高损耗变压器铁损高,运行成本大。 ②运行线路严重老化、过负荷,线路上“卡脖”现象的存在,以及线路的各种故障和隐患不能及时处理等这些情况的存在,都加大了线路上的损耗。 ③有些表计、互感器等属于淘汰表计,使电能不能正确地计量;表计、互感器未定期校验,产生计量误差。 2治理损耗 由于治理的疏漏,以下几个方面轻易引起线损升高: ·空载配变没有及时停运; ·轻载变压器不能停运; ·各类用户违约、窃电引起线损升高; ·漏抄、估抄、错抄,电量计算错误、报表误差,抄表时间不统一,引起的时差损; ·电压质量低引起线损高。 3降低技术、设备损耗的措施 对于空载或轻载变压器应及时停运空载,合理合并轻载变压器;限时停轻载、空载(例如农灌配变晚上没有用户时停,早晨有用户再送,降几小时的空载损耗)变压器。配变严重过负荷时,要及时调整负荷。配变各相间负荷严重不平衡时,要及时调整,尽量使各相负荷趋近于平衡。 架设线路时应充分计算该条线路所带的负荷及以后的发展规划,选择合适型号和规格的导线。运行的线路中应杜绝“卡脖”现象存在,尽量避免线路上有接头,减少线路上的损耗。加强线路的巡视工作,发

维修电工国家职业规范标准

维修电工国家职业标准 1.职业概况 1.1职业名称:维修电工。 1.2职业定义 从事机械设备和电气系统线路及器件等的安装、调试与维护、修理的人员。 1.3职业等级 本职业共设五个等级,分别为:初级(国家职业资格五级)、中级(国家职业资格四级)、高级(国家职业资格三级)、技师(国家职业资格二级)、高级技师(国家职业资格一级)。 1.4职业环境: 室内,室外。 1.5职业能力特征 具有一定的学习、理解、观察、判断、推理和计算能力,手指、手臂灵活,动作协调,并能高空作业。 1.6基本文化程度: 初中毕业。 1.7培训要求 1.7.1培训期限 全日制职业学校教育,根据其培养目标和教学计划确定。晋级培训期限:初级不少于500标准学时;中级不少于400标准学时;高级不少于300标准学时;技师不少于300标准学时;高级技师不少于200标准学时。 1.7.2培训教师 培训初、中、高级维修电工的教师应具有本职业技师以上职业资格证书或相关专业中、高级专业技术职务任职资格;培训技师和高级技师的教师应具有本职业高级技师职业资格证书2年以上或相关专业高级专业技术职务任职资格。 1.7.3培训场地设备 标准教室及具备必要实验设备的实践场所和所需的测试仪表及工具。 1.8鉴定要求 1.8.1适用对象: 从事或准备从事本职业的人员。 1.8.2申报条件 ——初级(具备以下条件之一者) (1)经本职业初级正规培训达规定标准学时数,并取得毕(结)业证书。 (2)在本职业连续见习工作3年以上。

(3)本职业学徒期满。 ——中级(具备以下条件之一者) (1)取得本职业初级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业中级正规培训达规定标准学时数,并取得毕(结)业证书。 (2)取得本职业初级资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。 (3)连续从事本职业工作7年以上。 (4)取得经劳动保障行政部门审核认定的、以中级技能为培养目标的中等以上职业学校本职业(专业)毕业证书。 ——高级(具备以下条件之一者) (1)取得本职业中级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业高级正规培训达规定标准学时数,并取得毕(结)业证书。 (2)取得本职业中级职业资格证书后,连续从事本职业工作8年以上。 (3)取得高级技工学校或经劳动保障行政部门审核认定的、以高级技能为培养目标的高等职业学校本职业(专业)毕业证书。 (4)取得本职业中级职业资格证书的大专以上本专业或相关专业毕业生,连续从事本职业工作3年以上。 ——技师(具备以下条件之一者) (1)取得本职业高级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上,经本职业技师正规培训达规定标准学时数,并取得毕(结)业证书。 (2)取得本职业高级职业资格证书后,连续从事本职业工作10年以上。 (3)取得本职业高级职业资格证书的高级技工学校本职业(专业)毕业生和大专以上本专业或相关专业毕业生,连续从事本职业工作时间满2年。 ——高级技师(具备以下条件之一者) (1)取得本职业技师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级技师正规培训达规定标准学时数,并取得毕(结)业证书。 (2)取得本职业技师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。 1.8.3鉴定方式 分为理论知识考试和技能操作考核。理论知识考试采用闭卷笔试方式,技能操作考核采用现场实际操作方式。理论知识考试和技能操作考核均实行百分制,成绩皆达60分以上者为合格。技师、高级技师鉴定还须进行综合评审。 1.8.4考评人员与考生配比

维修电工技师论文二级

摘要 自动生产线的压机搬迁后,作为独立设备使用, 原有的控制电路,在设备搬迁后,已被改变,控制程序不能使用,必须根据搬迁后的设备控制电路,对控制程序重新编写。 根据PLC的硬件,结合实际需要,对输入、输出端口接线做适当修改,并对压机控制程序重新编写,编写后的PLC程序,更适合压机的独立运行。压机设备电气控制系统改造后,控制信号少,操作简便,稳定性高。生产中,支撑起安全柱后可以取、放工件,减少油泵停机、启动次数,节约时间,提高生产节拍,降低成本。 关键词:液压式压机、控制程序、PLC、电气改造

前言 由于汽车产品的不断升级更新,为节约汽车新车型设备投入成本,在停产的自动线设备上进行改造,生产新车型。停产的车型,在一定的时间内,仍需要提供汽车配件。汽车门、盖作为主要的汽车配件,停产后,生产设备(压机、模具)搬迁到规划区域,进行配件生产。 本文主要是对搬迁后的压机设备,进行电气控制部分进行改造。原压机设备的控制程序复杂,外部信号条件多,搬迁的设备少,(原来PLC控制的设备有机器人、自动涂胶机、电控夹具、皮带传动,搬迁后PLC控制设备只有压机),原来的程序已经不能使用。必须对整个控制电路进行改造、对控制程序重新编写。 设备搬迁安装后,根据改造后的接线图,结合工艺要求编写PLC程序,并对设备进行调试。

1 压机的工作介绍 四柱立式液压压力机(简称压机),型号:H023-000060,液压油泵电机45KW,输入电压三相380V交流电。 压机工作时,滑块运动,动作如图1所示,初始滑块在上位触碰SQ5开关,滑块挂钩解锁后,滑块从上位开始慢速下降,触碰到SQ6开关后,滑块速度转换成快速下降,触碰到SQ7开关时,滑块速度又转换成慢速下降,触碰到SQ8开关时,滑块工进,压机加压;加压完成后滑块返回,先慢速上升,触碰到SQ9时,滑块速度转换成快速上升,再触碰到SQ6开关时,滑块速度转换成慢速上升,而后触碰到SQ5开关,滑块停止,滑块挂钩锁紧。压机一个工作循环完成。 图1 压机滑块动作示意图

电工技师论文

电工技师论文 Final approval draft on November 22, 2020

变压器在安装过程中是否需要干燥,检查和判断确定,需要下燥,用铁损干燥法干燥,需工日为20日,油过滤所需工日为工日/吨。 7、对变压器室的要求:①一级防火②通风良好③安全距离应足够④基础台应牢靠⑤吊装设施应完好。

维修电工技师论文题目(精选100个最新)

维修电工技师论文题目(精选100个最新)  维修电工,从事机械设备和电气系统线路及器件的安装、调试与维护、修理的人员。下面是整理的维修电工技师论文题目,欢迎借鉴参考。 维修电工技师论文题目一: [1]校企合作开发维修电工高级技师培训包的经验与思考 [2]步进电机PLC控制的实践应用探讨——以维修电工技师考核PLC装调项目为例 [3]分析维修电工开展电器设备维修与维护的有效对策 [4]基于混合式学习的维修电工课程教学设计——以电动机正反转电路安装调试为例 [5]“土专家”李杰:矿山设备的“神医华佗” [6]试论提高维修电工电力工程管理与施工质量控制水平的策略 [7]砂轮切割机电气故障分析 [8]维修电工实训课的改革与思考 [9]电气自动化技术专业人才培养效能探析 [10]维修电工技师研修时应该注意的几个环节 [11]2015年度柳钢技师带头人 [12]职业发展助推计划首次纳入高级工 [13]对维修电工技能鉴定技术的研究 [14]2014年柳钢技师带头人

[15]北京市工贸技师学院:承办人社部“维修电工”“餐厅服务员”职业培训包开发项目 [16]关于维修电工技能鉴定技术的研究深化 [17]泰州首批44名企业技师享政府津贴 [18]技工亮“绝活”赛场比高低 [19]烟机设备维修电工技师职业技能鉴定探索[A]. .经济策论(上) [20]维修电工技能鉴定题库命题技术探析 [21]国家职业技能鉴定汽车维修电工题库的设计与开发 [22]湖州市维修电工技师培训的实践与思考 [23]他坚持小改小革二十六载──记江西曲轴连杆厂维修电工高级技师朱文波 [24]维修电工的一面旗帜——记高级工人技师刁培松 [25]维修电工技师工艺部分习题 维修电工技师论文题目二: [26]新型电机控制实训考核装置的研究应用 [27]浅谈维修电工的故障排除技能 [28]电力系统运行的故障排除技术及运用 [29]网络测评在维修电工技能考证理论复习的应用 [30]职业院校维修电工专业“双主体,三阶段”人才培养模式的实践研究 [31]维修电工的故障排除技能探讨 [32]新形势下维修电工安全管理的有效对策探究 [33]基于PLC的维修电工故障排查考核实训装置智能化改造 [34]维修电工故障排除技能教学探讨

维修电工技师论文完整版

维修电工技师论文 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

维修电工技师论文 电能损耗分析和技术措施及电能管理探讨 姓名:王同民 电能损耗分析和技术措施及电能管理探讨内容摘要:简介了线损的构成,重点阐述了技术线损的产生的各种原因,并针对其原因提出降低线损的技术措施和电能管理两者相结合。 一、问题提出 线损是电力网电能损耗的简称,指电网经营企业在电能传输和营销过程中自发电厂出线起至客户电度表止所产生的电能消耗和损失。 二、线损发生原因及线损分析 线损分析活动是通过对过去线损完成情况进行综合分析,找出存在的问题,并有针对性地开展降损活动,控制线损的升高或波动,达到降低线损的目的。加强线路的巡视工作,发现故障和隐患及时处理,防止跳闸和接地事故的发生。变压器瓷件和线路上的瓷件要经常擦拭污渍,减少放电引起的损耗;发现瓷件损坏放电,要及

维修电工技师论文

维修电工技师论文 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

国家职业资格统一鉴定 维修电工技师论文 (国家职业资格二级) 电能损耗分析和技术措施及电能管理探讨 姓名: 身份证号: 准考证号: 所在省市: 所在单位: 电能损耗分析和技术措施及电能管理探讨 摘要:简介了线损的构成,重点阐述了技术线损的产生的各种原因,并针对其原因提出降低线损的技术措施和电能管理两者相结合。线损分析活动是通过对过去线损完成情况进行综合分析,找出存在的问题,并有针对性地开展降损活动,控制线损的升高或波动,达到降低线损的目的。线损分析可以从设备、技术和治理三方面来分析,通过分析找到降低设备、技术和治理线损的措施,探寻降低线损的方法。 1技术、设备损耗 ①变压器的损耗包括以下三方面: ·空载变压器:空载时变压器的损耗主要是铁损,线路空载变压器多时对线路的线损影响很大; ·轻载变压器:由于季节和农村经济的原因使许多农用变压器混用,不能得到充分的利用,出现了“大马拉小车”的现象,使线路和变压器的损耗增加; ·高损耗变压器:现在有些地方还在使用高损耗变压器,高损耗变压器铁损高,运行成本大。 3降低技术、设备损耗的措施

维修某电工学习心得体会

维修电工学习心得体会 维修电工学习心得体会 维修电工学习心得体会篇1 本人1966年参加工作,66年至79年在工矿企业工作,80年调至现服务单位XXXX 学校工作。从学徒做起至今年四十年一直从事维修电工工作,97年取得高级电工资格。 多年来在身边师傅同事,学校电工专业高级领导的帮助下,通过自学和工作实践,使自己的专业知识和维修技术水平有很大的提高,较好地完成本岗位工作并取得一些成绩,现将几年来的维修工作总结如下: —、电气线路,机电设备的安装维修工作。 我校是一所工科类省级重点中专学校。设备有金工、塑模、数控等实习车间及各专业实验室。配置大量先进的教学、实验与实习设备。如:数控车床、数控铣床、三维投影成像仪、塑料注塑机,线切割及电火花机械加工等机电设备。在专业老师帮助下,参与了大部份设备的安装调试工作,并做好机电设备日常维修保养工作。 通过多年的维修工作实践认识到:维修电工的职责是保证学校教学,生活照明等系统的正常运行。作为一名维修电工,在工作中除了对设备及线路的合理安装,良好的调试和日常保养与检查外,如何在出现故障时,能迅速查明故障原

因,正确处理故障,是保证设备正常运行的重要前提。要达到快速判断;正确处理故障的过硬维修技能,必须做好以下既方面: 1.不断学习新技术,新知识,熟悉新设备,新电器。 2.理论指导实践,在实践中不断总结积累经验,更快地排除故障。 3.在排除故障的过程中,采取分析,检测和判断相结合,逐步缩小故障范围。 4.要做好机电设备的安装,维修工作,除了具备电工专业知识和过硬维修技能外,还应具备多方面的专业知识。几年来利用在工科类学校工作的有利条件,努力学习《机械基础》、《机械加工基础》、《机械设备安装与维修》、《设备控制基础》等课程。扩展知识面,提高维修技术水平。 二、电器设备自动控制与安全运行工作。 由于学校远离市区,城市自来水供应不上,周边区域又缺乏水源,生活,消防用水全部靠打井抽取地下水解决,全校共有五口机钻深井,一口人浅井,配置五台深水电泵,二台离心水泵,电磁阀等自动控制装置。为确保水泵电机安全可靠运行,除安装电机过载,过热及短路等保护外,加装电机缺相保护装置。采用二只交流接触器主触串接三相电路中,每只接触器线圈分别接于A-B,B-c相,当三相电路任何一相断路,定有一只接触器线圈失电而断开电机三相电源,

维修技工述职报告4篇

维修技工述职报告4篇 维修电工技师个人总结 本人王海于1992年技校毕业,选煤专业,分配于临涣选煤厂洗煤车间上班于98年进入机电岗位。xx年11月到涡北选煤厂参加调试,后一直在外围班担任班长。 从事电气设备维修工作至今已有16年了,这期间经历了不少风风风雨雨。由当初学徒做到师傅至今共带过5个徒弟,由师傅再到现在的管理人员,现底下有18名维修电工。现在不但要做好公司电气设施日常养护维修工作,还要在技术上指导下面员工,遇到疑难问题都得新临现场排除故障。故障排除后还得向大家讲解故障原因以及他们在查找故障时所忽略的地方。让他们从中吸取经验不但要他们以后遇到类似故障每个人都能独立维修,还要学会举一反三。 在这些年工作当中总结了不少经验,其中包括技能,带徒育人,心得,工作业绩。 一、自觉加强理论学习、努力提高个人素质 在多年的工作实践中,我深深体会到没有坚定正确的政治方向,就不会有积极向上的指导思想。为了提高自己的思想政治水平,多年

来我养成了关心国家大事的习惯,关注国内外形势,结合形势变化对企业的影响进行分析,并把这种思想付诸实际行动之中,保证自己的思想与行动始忠于党的路线、方针保持一致,不断学习“ __”的重要思想,以及“八荣八耻”,用党员的标准严格要求自己,向先进模范人物学习。加强自身素质建设,并影响到周边的人加入创先争优行列中,为企业发展献计献策。 有人说:一个人要成才,必须先做人,此中道理不言而喻。也就是说:一个人的事业成功,必须先要学会怎样做人,特别是做维修电工这项技术性很强的工作,做事要用心,干事要专心、学习要虚心,容不得半点马虎和差错,所有工作首先要端正态度,养成良好的职业素质,对工作认真负责,服从领导安排,虚心听取别人的指点和建议,个人利益服从公司利益,礼貌待人,服务热情,只有这样,才能胜任本职工作。 二,技术经验 这些年做电气设备检修时,帮同行解决过不少疑难问题,其中不少也有软故障。也有更换上去的元件本身就有问题,然而有些维修人员确忽略了这些点。太过于相信新元件,当他们查出是某一元件烧坏时就会很顺利的拿一个型号相符的元件装上。一试机发现故障依然存在。这时按照他的惯性思维自然会再查别的元件有没有损坏,经过翻

电工技师论文1

技师专业论文职业(工种):维修电工 题目:电动机单相运行的原因及预防 姓名:张辉 身份证号: 准考证号: 所在单位:菏泽市交通高级技工学校

日期:2014年10月日 目录 (2) 简介 (3) 一、电动机单相运行产生的原因及预防措施 (4) 二、单相运行的分析和维护 (7) 三、电动机容量的选择 (9) 四、结束语 (10)

简介:在现代工业生产中,电动机的应用非常广泛,但是在生产当中电动机因缺相及容量选择不当运行而造成烧毁的事故在生产中占有很大的比例,怎样减少这些问题的出现,全面提高电动机的使用效率,是一个值得认真思考的问题,我根据自己多年的工作实际和有关资料,现提出预防电动机单相运行的措施,仅供参考,不足之处,请提出宝贵意见。关键字:工厂维修预防措施电动机容量的选择

一、电动机单相运行产生的原因及预防措施 1、熔断器熔断 ⑴故障熔断:主要是由于电机主回路单相接地或相间短路而造成熔断器熔断。 预防措施:选择适应周围环境条件的电动机和正确安装的低压电器及线路,并要定期加以检查,加强日常维护保养工作,及时排除各种隐患。 ⑵非故障性熔断:主要是熔体容量选择不当,容量偏小,在启动电动机时,受启动电流的冲击,熔断器发生熔断。 熔断器非故障性熔断是可以避免的,不要片面认为在能躲过电机的启动电流的情况下,熔体的容量尽量选择小

一些的,这样才能够保护电机。我们要明确一点那就是熔断器只能保护电动机的单相接地和相间短路事故,它绝不能作为电动机的过负荷保护。 2、正确选择熔体的容量 一般熔体额定电流选择的公式为: 额定电流=K×电动机的额定电流 ⑴耐热容量较大的熔断器(有填料式的)?K值可选择1.5~ 2.5。 ⑵对于容量较大的插入式熔断器,?在接线处可加垫薄铜片(0.2mm),这样的效果会更好一些。 ⑶检查、调整熔体和熔座间的接触压力。