消防报警施工设计

消防报警施工设计
消防报警施工设计

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!)

目录

一、编制说明 (2)

二、工程概况 (3)

三、施工准备 (5)

四、施工进度计划 (7)

五、施工方法及技术措施 (8)

六、保证工程质量安全生产措施 (18)

七、材料、机械设备供应计划 (21)

八、劳力计划 (22)

一、编制说明

(一) 编制依据:

1、《建筑法》、《消防法》、及广东省、汕头市有关法律法规。

2、《火灾自动报警施工及验收规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《给排水管道工程施工及验收规范》、《通风与空调工程施工施工质量验收规》等,以及其它施工及验收规范,执行国家颁布的施工技术操作规程,安全操作规程以及工程质量验收评定标准及办法。

3、汕头市联泰房地产开发有限公司提供的火灾自动报警施工图、水消防系统施工图、防排烟系统施工图及设计说明,图纸汇审记录。

4、汕头市安全文明施工现场有关规定及保证优美的环境和周围正常生活秩序的规定。

5、汕头市万泰春天消防工程预算文件

(二) 适用范围:

本施工组织设计适用于**消防工程的施工范围。

二、工程概况

(—)、工程概况:

1.工程名称:**消防工程

2.建设单位:**房地产开发有限公司

3.建设地点:汕头市

4.建筑层数:12~24层,标准层高度:3.0~3.1米

5.建筑面积:约93959平方米

6.结构类型:框架剪力墙结构

7.建筑耐火等级:壹级

8.设计单位:汕头市建筑设计院

(二)、消防系统配置情况:

本工程消防系统配套完整,包括消火栓灭火系统,地下室、会所自动喷淋灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统以及防火卷帘。

消火栓系统由设置在地下一层的消防水泵给水,消火栓上破玻按钮可直接启动消防泵,并将报警信号送至消防中心(六栋首层);

自动喷淋灭火系统由设置在地下一层的喷淋泵给水,通过湿式报警阀联动启动喷淋泵。

消防报警系统采用总线系统。采用一台大容量主机(约3100点),线路采用总线制布线,采用智能型探测器,配置监视模块、控制模快,实现手自动联动控制。

联动控制实现:报警区域本层及上下相邻两层的警铃鸣响;报警区域本层及上下相邻两层消防广播;切断报警区域非消防电源;手动自动启动消防泵;手动自动启动喷淋泵;手动自动实现报警区域电梯降底;手动自动实现防火卷帘降底;手动

自动启动地下室排烟风机;手动自动启动地下室电梯前室正压送风机。

(三)、工程主要施工内容:

1、火灾报警系统:

(1)、配合土建镀锌电线管、接线盒预留预埋;

(2)、线管、线槽明敷,支吊架制作安装;接线箱、模块箱安装;

(3)、线管穿线、线槽放线;线路检测;

(4)、探测器、手动报警按钮、警铃、输入输出模块、广播喇叭、消防电话等报警设备安装;

(5)、消防控制室火灾报警控制器、消防联动控制器、消防广播柜等控制设备安装;

(6)、火灾自动报警系统、联动控制系统调试;

2、水消防灭火系统:

(1)、套管制作、配合土建预埋;

(2)、支吊架制作、安装;消防立管、水平管网架设;

(3)、消防管网严密性试验;

(4)、消火栓、喷淋头、水流指示器、信号阀等设备安装;

(5)、消防水泵、喷淋水泵、报警阀等泵房设备安装;

(6)、管网刷防锈漆、刷红油漆;

(7)、水灭火系统调试。

3、防排烟系统:

(1)、风管与配件制作;部件制作;

(2)、支吊架制作、安装,风管系统安装;

(3)、防、排烟风口常闭正压风口与设备安装;

(4)、防、排烟风机安装

(5)、防排烟系统调试

三、施工准备

(一)、技术准备

1、组织工程技术人员熟悉、审查设计图纸,审查设计图纸中是否有不完整

或不明确的地方,以及设计图纸各组成部分间是否有矛盾和错误,在图纸会审时提交设计单位审定。

2、编制施工图预算,初步明确实物工程量,以分项分部、楼层或单元计算,以满足施工时对各部位工程量的需要;

3、施工前向班组进行技术交底,弄清技术要求、技术标准和施工方法,并做好书面记录。预制埋件、套管,配合土建做预埋工作。

4、教育好工人,施工人员应严格执行国家有关规范规定,标准施工,把好质量关。

5、对进场材料、设备严格验收手续,对无合格证的产品不予采用该送验的材料应即送验。

(二)、物资准备

1、按照施工进度计划要求,编制主要设备采购计划;

2、构(配)件、制品的加工准备,预制埋件、套管,做好预埋准备工作;

3、施工机具的准备;

(三)、劳动组织准备

1、根据工程工期情况以及质量要求高、任务连续性强等主要特点,组织一支强有力的管理班子和精干的职工队伍,全部上岗人员都要进行上岗培训,合格者方可上岗。

2、人员配备:技术管理人员3人、电工6人、管工13人、电焊工1人、后勤2人。

3、为确保工程的安全、高质、按期完成,在工程高峰期以及工程收尾时,根据实际情况增加或减少人员。

4、开工前向班组进行施工组织设计、计划和技术交底,并做好书面记录。

3、教育好工人,施工人员应严格执行国家有关规范规定、标准施工,把好质量关。

(四)、施工现场准备

1、临时设施的搭设,安装、调试施工机具,做好人员、机具、材料的进场准备。

2、对进场材料、设备严格验收手续,对无合格证的产品不予采用该送验的材料应即送验。

四、施工进度计划

1、2006年7月至2007年3月电线管预埋、敷设,接线盒安装;

2、2006年8月至2006年11月配合土建预埋套管;

3、2006年11月至2006年12月吊支架制作;

4、2007年1月至2007年6月管道设备安装;

5、2007年1月至2007年4月报警及联动线路线管穿线、线槽敷线;

6、2007年5月至2007年7月地下室防排烟风管制作安装,放排烟风机安装;

7、2007年6月防火卷帘门安装;

8、2007年5月至2007年7月报警设备安装;

9、2007年7月系统调试。

五、施工方法及技术措施

(一)、水消防系统:

1、施工工艺流程:

施工准备→配合土建预埋→管码制作、安装→干管安装→支管制作、安装→水泵及气压罐安装→消火栓.阀门、雨淋阀、水泵接合器等安装→管道试压→管道冲洗→消火栓配件、湿式阀配件、喷头安装→通水试压→湿式阀控制线连接→管网、支架油漆→调试交工

2、主要施工方法及技术措施:

A:管道安装

(1)首先认真的熟悉图纸,看懂图纸,把管线的走向、管径大小、位置、标高按现场实际测量放线,按号排列顺序加工,管径大于DN100用电焊连接(包括DNl00),管径小于DNl00用丝扣连接。

(2)管道焊口的焊缝不得焊在弯曲的位置上,焊缝距弯头不小于一个管径(不小于l00mm),焊口上不得焊接支管,焊缝距离管道支吊架不小于50mm。

(3)主管与支管开洞连接时,支管端面与主管表面间隙不得大于2毫米,并不得将支管端插入主管中,分支端头应加工成鞍型。

(4)镀锌管焊接时尽量的少破坏镀锌层,焊接时不要在风雨中进行,以防焊口氧化影响焊口质量,管子对两管径要相同,管口不得随园、凹凸不平,管口不应有错口,错口偏差应不超过管壁厚的20%,且不超过2毫米。为了焊接质量,两管之间要按管壁厚留一定的间隙,管壁厚3~4mm的管子要留1.5~2mm。

(5)管子对好口后点上左右两点,返过来检查管子是否平直、错口现象。检查完好无误时再点焊牢固,进行焊接,法兰焊接时焊肉不能高出法兰的密封圈。焊完后,清理干净焊渣,检查焊缝是否合格,检查无气孔、夹渣、无裂纹、无咬肉等现象,焊肉平整饱满。

(6)焊口前要检查焊条质量,焊条应涂料均匀,坚固,无成片脱落,焊条要干燥,不应用受潮湿的焊条,焊条应有合格证。

(7)镀锌管丝扣连接管子套丝时,车床和管子要保持平衡,切断的管子要直,管子割断后,管口用绞刀绞一下和原来的管内径相同,加工的丝扣要有坡度,丝扣要光滑,无毛刺,无方丝、细丝,完后用另件试上一下,用手上到三~四扣丝为好,

不要松和太紧。

(8)管道组装:首先检查加工的管道大小、尺寸是否合格,零件是否完好,检查无误时进行组装,组装根据管径大小使用管钳和练钳,一般要求DN25~32的管子用18寸的管钳,DN40~DN50的管子用24寸管钳,DN65和DNl00需要36寸管钳和36寸链钳操作,上零件时管口抹浇上铅油、麻丝或生料带,用手上到二至三扣再用管钳上紧,一手把着管钳子头,一手拿着管钳子把进行上紧。一般要求管件至留2扣丝并有紧时为好,为了保证质量,禁止上过头回倒和满丝扣,组装的管道较长有弯曲时进行调直后再安装。

B、预留孔、洞及预埋套管的安装

(1)在钢筋混凝土楼板、梁、墙上预留孔、洞时,配备专业人员按照设计图纸将管道及设备的位置、坐标、标高尺寸测量准确。

(2)配合土建放线定位,定标高、尺寸。同时会同有关部门解决施工相互矛盾的问题。

(3)标记好预留孔、洞及预埋铁件的部位。将预制套管在配合土建绑扎钢筋的过程中,用支承架、钢筋电焊固定好,开口楚填塞柔性物材并封口。在浇筑混凝土过程中,配备专业人员核对、看护,以免位移、错位,并且注意复验位置、尺寸。

(4)如遇位移、错位,需剔凿处理时,须征的有关部门的同意后,方可进行。

C、管道支、吊架安装:

首先根据图纸的要求、管径的大小、标高进行定位,长的管线在板下打一条黑线条,划线定位,打眼用膨胀螺栓安装固定吊支架,安装的支吊架位置要正确、平稳,直线的管道支吊架要在一条直线上,标高要正确,不得歪斜。管道支吊架距离如下:

一般吊支架距喷头的距离应大干0.3m,距未端喷头的距离应小于0.75m

D、各种阀类及水泵的安装

(1)、安装法兰阀门、雨淋阀等阀类的安装,首先看是否有合格证,检查是否有砂眼、裂纹、碰坏启闭灵活,完好无误时再清洗阀内油污、灰尘,安装前准备合适的螺栓、胶垫,检查法兰是否平整,清理干净法兰密封圈,安装阀门先穿好底、左、右三个螺栓,戴好螺帽后从上面放入胶垫圈,全部螺栓穿好后进行把紧螺栓,先紧不利操作的地方,再从下至上,左右相对的把紧为止,把紧法兰后螺栓剩下两扣左右丝为好。最好用锯片向两个法兰中间塞一下,检查法兰是否把紧,若锯片塞进去要重新再紧一下螺栓,塞不进为好。

(2)、水流指示器的安装:水流指示器应水平安装,倾斜度不宜过大,为保证叶片活动灵敏,水流指示器前后应保持有五倍管径长度的管段,安装时注意水流方向与指示的箭头一致。

(3)、水泵接合器安装:水泵接合器是外部消防车向室内消防系统送水加压之用,接合器是用闸门、逆水阀、安全阀、排水阀组成,要安装在明显,汽车易进的地方,安装的阀门容易操作,安全阀要定好压力,防止把室内的管线配件损坏。

(4)、消防水泵的安装:水泵安装要检查水泵的规格和型号应符合设计要求,水泵位置找平找正,减振器找平放正,不可歪斜。减振器装置安好后再检查水泵是否平正,无误时可进行配管连接,配管时首先把进出水管固定,管道和水泵连接不能使水泵受力。管道的法兰和水泵的法兰连接时临时带上四个螺栓把紧,点焊管道

上的法兰牢固不变型时,拆开放下焊接法兰,法兰焊好后再和水泵的法兰连接。

E、管道冲洗:

每个系统的管道全部完毕试压合格后进行全面冲洗管道,管道冲洗前选作好进水和排水的临时管道工作,冲洗完毕后拆开阀盖检查,及时取出杂物,以防卡住阀板。冲洗时用锤打击焊口周围,把管内的焊渣杂物随水冲出,听听管内没有杂物流动声和水质清后可停止冲洗,冲完后及时把所拆下的阀类安装上,拆掉临时进出水管。

F、管道系统试压

管道试压前检查全部管线上的焊口是否焊完,配件安装完毕,所应留口的地方用死堵堵死,管线不试压的用盲板隔开,最高位安放气阀,最低位安放水阀,接通试压泵,全部的工作准备好后向管内注水,进水时开启放气阀,关闭放水阀,检查放气阀出水时证明管内已满水,关闭放气阀,继续用自来水的压力向管内注水升压,检查全部的管线焊口、配件丝扣、法兰等有没有溢水现象,检查没有时关闭进水阀门,用试压泵进行向管内注水升压,升压一半时停止升压,进行全面的检查,看看压力表是否下降,检查全管线没有漏水现象,而压力下降少,说明没有多大问题,是因为管内存有小部分空气起作用,停一下继续升压,升压升至指定的压力时,停止升压,查看压力表是否降压。停压30分钟不降0.05MPa为合格,后降到工作压力检查管网24小时无渗漏为合格,填表甲方及有关单位负责人签字验收。

G、管道的防腐刷油漆:

(1)管道和吊支架刷油漆前,必须清除表面的灰尘、油垢、锈斑、焊渣等物,刷油漆应厚度均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。

(2)镀锌管的焊口、配件外丝及破坏镀锌层的地方刷防锈漆二遍,大红漆二

遍。

(3)明装的管道刷防锈漆二遍,大红漆二遍。

H、管道系统总体通水试压:

喷淋系统的管道、配件、阀类、设备全部安装完毕,进行一次总体通水试压,全部检查管线的管件、焊口、法兰、阀类等有没有渗漏现象,没有时进行调试。

(二)、火灾报警及联动控制系统:

1、施工工艺流程:

施工准备→配合土建预埋→电线管穿线→探测器、模块安装→报警设备安装→消防广播安装→控制设备安装→系统调试→交付使用

2、主要施工方法及技术措施:

(1)、镀锌电线管安装:现浇楼板内暗敷或沿梁柱明敷,线管与线管、线管与接线盒之间用专用紧固件连接,并保持良好的接地,接地阻值< 4Ω,沿梁、柱明敷设的线管、槽架,按规范要求做支吊架固定,并做好接地。

(2)、线路敷设,管内穿钱:导线采用符合国家标准并检验合格的产品,导线进行下料、编号,管口安装保护套管,用专用穿线工具将导线慢慢拉人电线管内。在线盒内留有适当余量,导线穿管完毕后,用500V的兆欧表测量绝缘电阻,对导线间和导线对地间的绝缘电阻值进行检测,电阻值必须大于20MΩ。施工中注意将不同电压等级的线路分管敷设;导线在导管内不应有接头,如果不得已导线在电线导管中有接头时,应采用焊接连接,并做好绝缘。

(3)、探测器、模块、喇叭等安装:安装墙面、天花板上,先用冲击钻打眼,装好木塞点,用自攻罗丝固定以上设备。导线与以上设备的连接必须可靠的压接。

探测器安装应注意:探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;周围

0.5m内,不应有遮挡物;探测器至空调送风口边的水平距离,不小于1.5m;至多孔送风顶棚孔门的水平距离,不小于0.5m;

手动报警按钮安装高度距地面1.4m;

接线箱、模块箱安装高度底边距地面1.5m

(4)、消防中心设备的安装,用人工就位,再做好良好的接地,接地电阻值要小于4Ω,再进行导线与设备进行可靠连接,用压接或焊接,焊接时,使用非腐蚀性的助焊剂。

立式机柜或琴台式机柜安装时,其底高出地坪0.1~0.2m;壁挂机在墙上安装时,其底边距地面高度为1.5m。

消防控制设备盘(柜)内不同电压等级、不同电流类别的端子分开设置,且有明显标志;

(5)、设备的调试、开通:在建筑内部装修和系统施工完成后进行系统调试,火灾报警设备联合设备供应商对整套系统的调试、开通、编程、联动部分自行调试,资料收集,编写有关资料。

(三)、防烟、排烟系统:

1、施工工艺流程:

施工准备→风管制作→风管部件及消声器制作→支吊架制作、安装→风管吊装就位→风口、风阀安装→防排烟设备安装→系统调试

2、主要施工方法及技术措施:

(1)、风管制作及安装:

①无机玻璃钢风管制作工艺流程:

②风管制作:

1)风管制作,保证在环境温度不低于15℃的条件下进行;

2)模具尺寸必须准确,结构坚固,制作风管时不变形,模具表面必须光洁;

3)制作浆料宜采用拌合机拌合,人工拌合时必须保证拌合均匀,不得夹杂生料,浆料必须边拌边用,有结浆的浆料不得使用;

4)敷设玻璃纤维布时,搭接宽度不应小于50mm,接缝应错开。敷设时,每层必须铺平、拉紧,保证风管各部位厚度均匀,法兰处的玻璃纤维布应与风管连成一体;

5)风管养护时不得有日光直接照射或雨淋,固化成型达到一定强度后方可脱模。脱模后应除去风管表面毛刺和尘渣;

6)风管法兰钻眼应先划线、定位,再用电钻钻眼。钻眼后,除去表面毛刺和尘渣;

7)风管存放地点应通风,不得日光直接照射、雨淋及潮湿。

8)风管制作完成后,进行严密性试验,对其工艺性能进行检测或验证。用漏光法检测系统风管严密程度;采用一定强度的安全光源沿着被检测接口部位与接缝作缓慢移动,在另一侧进行观察,作好记录,对发现的条缝形漏光应作密封处理;

③支、吊架制作安装:

1)按照设计图纸,根据土建基准线确定风管标高;并按照风管系统所在的空间位置,确定风管支、吊架形式,设置支、吊点。风管支、吊架制作前,首先要对型钢进行矫正,小型钢材采用冷矫正,较大的型钢须加热到900℃左右后进行矫正。

矫正的顺序为先矫正扭曲后矫正弯曲;

2)风管支、吊架的形式、材质、加工尺寸、安装间距、制作精度、焊接等应符合设计要求,开孔必须采用台钻或手电钻,不得用氧乙炔焊开孔;支、吊架的焊接应外观整洁漂亮,要保证焊透、焊牢,不得有漏焊、欠焊、裂纹、咬肉等缺陷;吊杆圆钢根据风管安装标高适当截取。风管支、吊架制作完成后,进行除锈刷漆。

3)按风管的中心线找出吊杆安装位置,单吊杆在风管的中心线上;双吊杆可按托架的螺孔间距或风管的中心线对称安装。吊杆与吊件应进行安全可靠的固定,对焊接后的部位补刷油漆;立管管卡安装时,应先把最上面的一个管件固定好,再用线坠在中心处吊线,下面的风管即可进行固定;当风管较长要安装成排支架时,先把两端安好,然后以两端的支架为基准,用拉线法找出中间各支架的标高进行安装

④风管安装:

风管水平安装,直径或长边≤400mm时,支、吊架间距不大于4m;直径或长边>400mm时,不大于3m。薄钢板法兰的风管,支、吊架间距不大于3m。水平悬吊的主、干风管长度超过20m时,设置防止摆动的固定点;风管垂直安装时,支、吊架间距不大于4m;支、吊架不得设置在风口、阀门、检查门及自控机构处,离风口或插接管的距离不小于200mm。

(四)、主要技术措施:

1、在总工程师的领导下,组织单位工程技术负责人、施工员、质安员及特种工种代表进行技术交底,使之明白设计意图。对工程所采用的新工艺、新材料、设备、质量要求有所了解。

2、确定正确的施工方法,保证施工顺序和工序、工种的全面搭配,在网络计

划指导下进行作业。

3、各专业工种都应按设计图纸及国家规范、标准进行作业,发现问题及时提出,避免返工。

4、工程从开工至竣工,都应建立和积累全过程的技术资料,并归档保管。所有技术交底都应形成书面文件,做好签证,记入日记。

六、保证工程质量安全生产措施

加强施工过程的质量控制;不断提高工程质量水平,是企业的生命线。我们通过下列各方面来保证工程的质量。

(一)、保证工程质量措施:

1、质量检查:坚持专业检查和群众自检相结合的方法,检查每一道工序是否按图施工,是否执行国家规范、标准施工;依据是:“建筑安装工程质量检验评定标准”按工程项目实体质量系统进行监控检查。如下图:

在实施质量检查时,特别是对隐蔽工程,在隐蔽前一定要由有关人员检查,签字之后才能隐蔽进人下一道工序。对其他工程在检查中提出整改的地方,应及时组织好整改,并经验收合格之后,才能进行下一道工序施工。

2、质量验收:根据设计要求和质量标准,检查材料产品质量是否符合要求;

检查各种安装质量是否符合质量检验评定标准的要求;按照分项工程、单位工程的顺序检查验收。

3、质量评定:工程质量评定按照国家颁发的“建筑安装工程质量检验评定标准”和设计要求;做好质量评定工作;并将其评定资料列人工程技术档案。

4、质量回访:单位工程竣工验收交付使用之日起,在半年内进行一次质量回访;听取用户意见,并检查重要部位的质量是否变化,并实行保修制度。

(二)、保证安全生产措施:

贯彻“安全第一”、“预防为主”的方针;坚决执行国家有关安全生产方针、政策、法规、法令,是搞好安全生产的保证;为了认证贯彻国家安全生产的方针,我们每个同志从思想都要重视安全生产工作;把安全和生产联系在一起,每个同志都要严格遵守安全操作规程。针对本工程特点,采取如下措施:

l、建立健全安全生产管理机构;遵照“谁管生产,谁负责安全”切实抓好各级安全生产责任制;工地派驻专业质安员,做具体安全生产工作。

2、贯彻执行安全生产管理制度;加强职工安全教育,对特种作业工种进行培训;使职工在思想上提高对安全生产的重要性和必要性的认识,在技能上有保护自身安全的本领。

3、对新进场工人实行上岗前的三级安全教育。做好安全交底并使之贯穿于施工全过程;安全交底内容要有针对性,由施工员向工人班组作口头交底,并办理签字手续,交由质安员保管存查。

4、经常性地安全检查,是及时发现安全隐患的重要手段,是防范于未然的有效方法;要认真执行工地周检、工程月捡、公司季度检的定期检查制度,以“建筑安装施工安全检查评分标准”为主要内容,逐项检查评分,对不合格的地方坚决整

改;在定期检查的同时,要加强对雨季以及灾害性天气来临之前的检查及节假日前后的检查。

5、抓重点、抓薄弱环节;在工地施工中“三宝”“四口”“五临边”是关键部位,如使用不当,防护不严,都存在着极大的安全隐患。只有认真彻底做好,才能预防事故发生。

6、贯彻施工现场临时用电规范,工地临时用电一律采用三相五线制,实施“一机一闸一漏电”装置;使用铁壳配电箱,开关箱,做好接地接零和防雨水措施,严禁移动式电箱放在地上拖动;施工现场用电应用良好的软电缆,不准乱拉乱拖。严禁带电作业,经常检查电缆是否有破皮,发现及时修好后再使用。注意建筑物,脚手架外侧与外电线路的安全距离,防止操作金属料具碰触高、低压电线而造成触电伤亡事故。工地照明线路架设及照明灯具均应严格遵照规范规定执行。

7、施工现场要坚持文明施工;有合理的平面布置,场地平整、道路畅通、材料堆放齐整、排水排污通畅,使工人在良好的环境下进行作业。

8、上班前严禁喝酒,工作时不准打闹,开玩笑。进入现场必须戴好安全帽,带子要系紧,高空作业带安全带,工作时必须穿防护用品,严禁赤背穿拖鞋上班。

9、各工种在操作前对所用的机具和防护品要进行检查,如发现问题要及时

修理,禁止带病作业。管道吊装时先检查使用的机具,检查完好方可进行吊装,吊装时垂直下方严禁站人。

10、作到现场文明施工,材料机具严禁乱放,工作场作到工完料尽,剩余的材料、设备及时收回。

11、氧气瓶、乙炔瓶工作时应分开放置,乙炔表、氧气表及焊(割)枪不得

受油脂沾,氧气瓶不得在烈日下曝晒。焊工工作时开闭氧气瓶阀门时,人必须站在

SGBZ-室内消防管道及设备安装施工工艺标准

SGBZ-0508室内消防管道及设备安装 施工工艺标准 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 1、范围 本工艺标准适用于民用和一般工业建筑的室内消防自动喷洒系统和消火栓系统的管道及 设 备安装工程。 2、施工准备 2.1 材料要求 2.1.1 消防喷洒管材应根据设计要求选用,一般采用镀锌碳素钢管及管件,管壁内外镀锌 均匀,无 锈蚀、无飞刺,零件无偏加、方扣、丝扣不全、角度不冷等现象。 2.1.2 消火栓系统管材应根据设计要求选用,一般采用碳素钢管或无缝钢管,管材不得有 弯曲、锈 蚀、重皮及凹凸不平等现象。 2.1.3 消防喷洒系统的报警阀、作用阀、控制阀、延迟器、水流指示器、水泵结合器等主 要组件的 规格型号应符合设计要求,配件齐全,铸造规矩,表面光洁,无裂纹,启闭灵活,有 产品出厂合格证。 2.1.4 喷洒头的规格、类型、动作温度应符合设计要求,外型规矩,丝扣完整,感温包无 破碎和松 动,易熔片无脱落和松动。有产品出厂合格证。 2.1.5 消火栓箱体的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、光洁。金属箱体无锈蚀, 划伤,箱 门开启灵活。箱体方正,箱内配件齐全。栓阀外型规矩,无裂纹,启闭灵活,关闭严 密,密封填料完好,有产品出厂合格证。 2.2 主要机具: 2.2.1 套丝机,砂轮锯,台钻,电锤,手砂轮,手电钻,电焊机,电动试压泵等机械。 2.2.2 套丝板、管钳、台钳、压力钳、链钳、手锤、钢锯、扳手、射钉枪、倒链、电气焊 等工具。 2.3 作业条件: 主体结构已验收,现场已清理干净。 管道安装所需要的基准线应测定并标明,如吊顶标高、地面标高、内隔墙位置线 2.3.4 安装管道所需要的操作架应由专业人员搭设完毕。 2.3.5 检查管道支架、预留孔洞的位置、尺寸是否正确。 2.3.6 喷洒头安装按建筑装修图确定位置,吊顶龙骨安装完按吊顶材料厚度确定喷洒头的 标高。封 2.3. 1 2.3.

消防报警施工方案

最新资料,word文档,可以自由编辑!! 精 品 文 档 下 载 【本页是封面,下载后可以删除!】

火灾自动报警系统施工方法要求及调试 1.施工顺序 2.管路疏通 根据现场图纸及实际施工管路进行管路疏通,用钢丝绑上擦布来回拉数次,检查预埋管线通阻,将管内或槽内的积水及杂物清除干净,必要时使用压缩空气吹扫、干燥。用压缩空气时用压力约0.25Mpa的压缩空气,吹入已预埋好的钢管中,以此来除去管内残留的灰土和水分,清扫后,随即向管内吹入滑石粉,并在接线盒处将钢管端口加装护口,再进行穿线。 3.管内穿线 (1)管内穿线应在建筑物抹灰及地面工程结束后进行,用铁丝引线或利用原旧电线进行引线。 (2)穿线前应对导线的种类、电压等级及是否有断线进行检查,合格后方可使用。火灾自动报警系统的线路应采用铜芯绝缘导线或铜芯电缆。额定工作电压不超过50V时,导线的电压等级不应低于交流250V,额定工作电压超过50V时,导线的电压等级不应低于交流500V。

(3)不同用途的导线,应采用不同颜色加以区分,并作好标识,但同种用途的导线颜色应一致。 (4)导线在管内或线槽内不得有接头或扭绞,其接头在接线盒内用焊接或端子连接。在管口处应加护口,以防损伤导线。 (5)管路敷设经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)时应采取补偿措施。 (6)横向敷设的报警系统传输线路如采用穿管布线时,不同防火分区的线路不宜穿入同一根管内。 (7)弱电线路的电缆竖井,与强电线路的电缆竖井分别设置。如受条件限制必须合用时,弱电与强电线路应分别布置在竖井两侧。 (8)穿管绝缘导线或电缆的总截面积,不应超过管内截面积的40%。 (9)探测器的连接导线必须可靠,用压接或焊接。当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。 探测器的“+”线应为红色,“-”线应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其它颜色区分,但同一工程中相同用途的导线颜色应一致。其余线色标参照中国建筑工业出版社出版的《建筑安装工程施工图集》第1册中“消防系统线路颜色选用表XFI-4。” (10)手动火灾报警按钮的外接导线,应留有不小于10cm的余量,且在其端部应有明显标志。 (11)引入消防报警控制器的电缆或导线,应符合下列要求: ①配线应整齐,避免交叉,并应固定牢靠; ②电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,字迹清晰不易褪色; ③端子板的每个接线端,接线不得超过两根; ④电缆芯和导线,应留有不小于20cm的余量; ⑤导线应绑扎成束; ⑥导线引入线穿线后,在进线管处应封堵。 ⑦控制器的主电源引入线,应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。 (12)消防控制设备的外接导线,当采用金属软管作套管时,其长度不宜大于1m,并应采用管卡固定,其固定点间距不应大于0.5m。 (13)消防控制设备外接导线的端部,应有明显标志。 (14)系统接地线与保护接地线,必须分开设置,保护接地导体不得利用金属软管。 (15)配线结束后,应进行绝缘电阻检查,其对地绝缘电阻不得低于20兆欧。 (16)导线连接的接头不应增加电阻值,受力导线不应降低原机

消防工程施工组织设计方案(完整版)word版本

目录 第一章工程概况 第二章施工现场平面布置图 第三章施工进度计划 第四章劳动力、主要设备材料、施工机械设备需求计划 第五章拟投入本项目的主要施工机械设备表 第六章确保工程质量的技术组织措施 第七章确保安全生产的技术组织措施 第八章确保文明施工的技术组织措施 第九章确保工期进度的技术组织措施 第十章保证项目成本目标的措施 第十一章施工技术方案 第十二章施工质量检测办法 第十三章与设计、监理、土建承包方及其他专业的协调配合措施

第一章工程概况 一、工程概况: 工程名称:平顶山市第二人民医院病房综合楼 建设单位:平顶山第二人民医院 设计单位:浙江省现代建筑设计研究院 项目地点:平顶山第二人民医院内 质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准 工期要求:满足工程总体工期要求 本项目总建筑面积为58288平方米,建筑总高度为96.3米。 二、主要施工内容与范围: 项目施工内容: 火灾自动报警联动控制系统、消防广播系统、消防电话系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、电气火灾监控系统。 其主要工程量包括:智能报警控制器、消防联动控制柜、消防电话主机、消防广播主机、消防对讲电话分机、消防电话插孔、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、监视控制模块、广播扬声器、离心式消防水泵、湿式报警阀、消防水泵接合器、金属软管、管内及槽内配线、镀锌钢管、沟槽管件、各类阀门、消火栓箱、电气火灾监控探头,电气火灾监控主机等。 项目施工范围: 1、火灾自动报警及联动控制系统 在安装工程中,于一层设置消防控制室,设置有火灾报警控制器、联动控制台、火灾应急广播主机、消防专用对讲电话主机、电气监控主机等消防主控设备。 消防联动控制规则:任一消火栓按钮动作,显示其位置并自动启动消防泵,消控中心接收反馈信号;任一湿式报警阀压力开关动作,显示其位置并自动启动喷淋泵,消控中心接收反馈信号;喷淋系统的水流指示器及信号阀的位置在报警主机上具有地址码;火灾报警后打开报警层的送风阀,启动相关的防排烟风机,并接收反馈信号;疏散通道上的防火

火灾自动报警系统施工方案.doc

火灾自动报警系统施工方案 1-1 编制依据及原则 1.编制依据 1.1根据业主提供的北京市城建设计研究院的设计图纸。 1.2根据国家有关的设计施工规范和建筑质量检验评定标准: 1、《地铁设计规范》(GB50157-2003) 2、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-1998) 3、《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007) 4、《电气装置安装工程施工及验收规范》 5、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 6、《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-98)(2001年版) 7、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)2005年版) 8、《点型感烟火灾探测器》(GB4715-2005) 9、《点型感温火灾探测器》(GB4716-2005) 10、《手动火灾报警按钮》(GB19880-2005) 11、《火灾报警控制器》(GB4717-2005) 12、《线型光束感烟火灾探测器》(GB14003) 13、《线型感温火灾探测器》(GB16280-2005) 14、《电气火灾监控系统》(GB14287-2005) 15、《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》(GA61-2002) 16、《消防联动控制系统》 (GB16806-2006) 17、《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) 18、《工业控制用软件评定准则》(GB/T13423-1992) 2.工程概况及特点 2.1工程概况 南京地铁一号线南延线工程PPP项目火灾自动报警及气体灭火控制系统,工程建设包含地下车站8座,分别为宁丹路站(含小行车辆基地区间工程)、共青团路站、花

火灾报警系统施工方案

施工组织设计 投标单位(盖章): 法定代表人(盖章): 编制时间:

目录 1、工程概况┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2 2、系统介绍┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2 3、编制依据┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3 4、施工现场管理┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3 5、施工人员要求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 6、进度控制┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 7、施工工序┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 8、质量保证措施┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈18 9、危险源、危险点分析及预防┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈19 10、施工现场文明施工环保的要求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈20 1、工程概况:

本工程名称: 地点: 2系统介绍: 本消防系统包含了火灾自动报警系统、漏电保护系统、消防广播系统、消防、组成; 2.1、火灾自动报警系统由电感烟探测器、手动报警按钮、各类模块、分机、插孔、扬声器、消火栓按钮、可燃气体探测器、模块箱等设备;本系统设消防控制室。室集中设置自动报警监控、消防及紧急广播设备,消防控制室设置一台火灾报警控制器,其消防及紧急广播系统接入消防控制室消防及紧急广播系统。消火栓启泵线引至一期消防水泵房启动水泵。火灾自动报警系统采用总线制控制中心报警系统,外部设备的全部报警信号送至报警控制器上,经分析判断及确认后,自动或手动发出经编码的联动信号,通过总线及模块启停相应的消防联动设备,同事接收状态反馈信号;系统供电采用220VAC消防电源,及在线式不间断电源供电,由业主提供; 2.2、消防广播系统在消防控制室设置消防广播机柜,在所有防火分区设置消防广播扬声器。在火灾时,可以手动或按程序自动启动消防广播系统; 2.3、消防在手动报警按钮上设有插孔,可直接与消防中心通话,配电室设有专用火警分机; 2.4、消火栓系统在各层消火栓箱设消火栓破碎玻璃按钮,当任一层发生火灾时有人破碎玻璃后,可直接启动消防按纽,并向消防控制中心发出信号;确认火灾后由主机启动消防水泵。 3、编制依据: 3.1、依据:《火灾自动报警系统设计规》GB50116-98 《自动喷水灭火系统施工及验收规》GB50261-2005 《气体灭火系统施工及验收规》GB50166-2007 3.2、依据有关的国家及部颁施工标准及验收技术规 4、施工现场管理组 临建:现场库房及现场加工车间的确定:根据现场的实际情况,经甲方指定我单位的临时

消防报警施工方案

火灾自动报警系统施工方法要求及调试1.施工顺序 消防联动调试报警系统调试设备接线设备编码 竣工交接消防检测验收 2.管路疏通 根据现场图纸及实际施工管路进行管路疏通,用钢丝绑上擦布来回拉数次,检查预埋管线通阻,将管内或槽内的积水及杂物清除干净,必要时使用压缩空气吹扫、干燥。用压缩空气时用压力约0.25Mpa的压缩空气,吹入已预埋好的钢管中,以此来除去管内残留的灰土和水分,清扫后,随即向管内吹入滑石粉,并在接线盒处将钢管端口加装护口,

再进行穿线。 3.管内穿线 (1)管内穿线应在建筑物抹灰及地面工程结束后进行,用铁丝引线或利用原旧电线进行引线。 (2)穿线前应对导线的种类、电压等级及是否有断线进行检查,合格后方可使用。火灾自动报警系统的线路应采用铜芯绝缘导线或铜芯电缆。额定工作电压不超过50V时,导线的电压等级不应低于交流250V,额定工作电压超过50V时,导线的电压等级不应低于交流500V。(3)不同用途的导线,应采用不同颜色加以区分,并作好标识,但同种用途的导线颜色应一致。. (4)导线在管内或线槽内不得有接头或扭绞,其接头在接线盒内用焊接或端子连接。在管口处应加护口,以防损伤导线。 (5)管路敷设经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)时应采取补偿措施。 (6)横向敷设的报警系统传输线路如采用穿管布线时,不同防火分区的线路不宜穿入同一根管内。 (7)弱电线路的电缆竖井,与强电线路的电缆竖井分别设置。如受条件限制必须合用时,弱电与强电线路应分别布置在竖井两侧。(8)穿管绝缘导线或电缆的总截面积,不应超过管内截面积的40%。(9)探测器的连接导线必须可靠,用压接或焊接。当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。 探测器的“+”线应为红色,“-”线应为蓝色,其余线应根据不同用

消防火灾报警施工方案

消防火灾报警施工方案 1.1.1.施工顺序 火灾自动报警及消防联动控制系统施工顺序 消防报警施工(每层):依照图纸(检查确认预埋是否到位→管路疏通→系统穿线)甲方已完成上述内容→绝缘测试(对地、相间电阻均大于20兆欧)→锡焊接线端子→设备安装→系统调试→消防检测验收→竣工交接。 消防给水系统(以下统称为给水系统)施工顺序 给水系统施工(每层):检查预留孔、洞是否到位→管路放线→制作管道支架→安装管道支架→管道制作安装→阀门安装→保温→刷红色色环、水流方向做标示→调试→消防检测验收→交接 1.1. 2.消防报警系统施工方法要求及调试 1.1. 2.1.消防报警系统施工: 报警设备,施工前应对其进行现场检验,均应符合设计要求和国家现行有关标准的规定,并应具有出厂合格证。报警及联动控制系统的烟感探测器,温感探测器,各类模块,声光报警器,双波段红外探测器,空气采样探测器等。 (1)施工要求 A.我们在施工时将结合厂区内其他专业的工程技术人员配合,做好接口工作。 B.火灾报警系统各类电线电缆穿线管或金属线槽(加隔板)保护。 C.火灾报警系统各类信号线、电源线、联动控制线缆均采用阻燃线缆,导线规格均满足设计要求、符合国家有关规范。 D.导线均按图纸要求各个系统分管敷设。 E.保护管内的导线截面积的总和不超过管内截面积的40%。 F.保护管、桥架、吊架、支架均符合有关规范要求。 G.在安装设备前将导线进行绝缘电阻测试。测试电阻值不小于规范要求。 H.在吊顶内或其它需要引下的地方,导线将穿金属软管保护。 I.各类控制模块将安装在被控设备附近,并加以保护(或集中安装于模块

箱内)。 J.感温、感烟探测器吸顶安装。 (2)依照图纸检查预留、预埋 系统施工按设计图纸检查现场进行安装,如图纸与现场不符,应及时通知设计人员与业主人员到现场勘察解决。 (3)管线疏通(穿钢丝、铁丝)。 管内穿线应在配管工程结束后进行,用钢丝作引线进行穿线。 (4)火灾自动报警系统的线路应采用铜芯绝缘导线或铜芯电缆。额定工作电压不超过50V时,导线的电压等级不应低于交流250V,额定工作电压超过50V时,导线的电压等级不应低于交流500V。 (5)导线在管内或线槽内不得有接头或扭绞,其接头在接线盒内用焊接或端子连接。 (6)管路敷设经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)时应采取补偿措施。 (7)本项目使用总线制线路控制的很多,对线路敷设长度,线路电阻均有要求,施工时应严格按厂家技术资料要求来敷设线路和接线。 (8)导线连接的接头不应增加电阻值,受力导线不应降低原机械强度,亦不能降低原绝缘强度,为满足上述要求,导线连接时应采取下述方法: A.塑料导线4mm2 以下时一般应使用剥削钳剥削掉导线绝缘层,如有编织的导线需用电工刀剥去外层编织层,并留有约12mm 的绝缘台,线芯长度承受接线方法和要求的机械强度而定。 B.导线绝缘台并齐合拢,在距绝缘台约12mm 处用其中一根线芯在另一根线芯缠绕5-7 圈后剪断,把余头并齐折中回压在缠绕线上,并进行涮锡处理。 C.多股铜芯软线用螺栓压接时,应将软线芯扭紧做成眼圈状,或采用小铜鼻子压接,涮锡涂净后将其压平再用螺丝加垫紧牢固。 D.铜单股导线与针孔式接线桩连接(压线),要把连接的导线的线芯插入接线桩头针孔内,导线裸露出针孔1-2mm,针孔大于线芯直径1 倍时需要折回头插入压接。如果是多股软铜丝,应扭紧涮锡,擦干净再压接。 E.导线连接的包扎:选用橡胶(或塑料)绝缘带从导线接头始端的完好绝

消防报警设备安装施工详细流程及细节操作方法

消防报警设备安装施工详细流程及细节操作方法 1 安装流程: 探测器、手动报警按钮设备→ 端子箱模块箱设备→ 模块设备→ 报警主机设备。 2 探测器的设备恳求: 2.1探测器的底座应固定可靠,在吊顶上设备时应先把盒子固定在主龙骨上或顶棚上生根作支架,其衔接导线有必要可靠压接或焊接,当选用焊接时不得运用带腐蚀性的助焊剂,入端处应有显着标记。 2.2 探测器底座的外接导线应有0.15m的余量,底座的线孔宜封堵,设备结束后的探测器底座应采纳保护办法。 2.3 探测器报警承认灯应朝向便于人员调查的首要进口方向。 2.4 点型感烟、感温火灾探测器的设备,应契合下列恳求: 1)探测器至墙面、梁边的水平间隔,不该小于0.5m; 2)探测器周围水平间隔0.5m内,不该有遮挡物; 3)探测器至空调送风口比来边的水平间隔,不该小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平间隔,不该小于0.5m; 4)在宽度小于3m的内走道顶棚上设备探测器时,宜居中设备。点型感温火灾探测器的设备间隔,不该超越10m;点型感烟火灾探测器的设备间隔,不该超越15m。探测器至端墙的间隔,不该大于设备间隔的一半; 5)探测器宜水平设备,当确需歪斜设备时,歪斜角不该大于45°。 3 手动火灾报警按钮的设备恳求: 3.1手动火灾报警按钮应设备在显着和便于操作的部位。当设备在墙上时,其

底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m。设备结实,不该歪斜。。 3.2手动火灾报警按钮的衔接导线应留有不小于150mm的余量,且在其端部应有显着标记。 4 端子箱设备: 4.1端子箱通常设置在专用的竖井内和机房里,应根据描绘恳求的高度用金属膨胀螺栓固定在墙面上明装,且设备时应规矩结实,不得歪斜。 4.2用对线器进行对线编号,然后将导线留有必定的余量,把操控中心来的干线和火灾报警器及其它的操控线路别离绑扎成束,别离设在端子板两边,左面为操控中心引来的干线,右侧为火灾报警探测器和其它设备来的操控线路。 4.3压线前应对导线的绝缘进行摇测,合格后再按描绘和厂家恳求压线。 5 输入模块、操控模块类设备: 5.1同一报警区域内的模块宜会集设备在金属箱内,模块(或金属箱)应独立支撑或固定,设备结实,并应采纳防潮、防腐蚀等办法。 5.2模块的衔接导线应留有不小于150mm 的余量,其端部应有显着标记。荫蔽设备时在设备处应有显着的部位显现和检修孔。 6 火灾应急播送扬声器和火灾警报设备设备: 扬声器应设置在走道和大厅等公共场所。其数量应能包管从一个防火分区内的任何部位到比来一个扬声器的间隔不大于25m。走道内最终一个扬声器至走道结尾的间隔不该大于12.5m。 1)、火灾应急播送扬声器和火灾警报设备设备应结实可靠,外表不该有破损。 2)、火灾光警报设备应设备在安全出口邻近显着处,距地上1.8m以上。光警报器与消防应急分散指示标记不宜在同一面墙上,设备在同一面墙上时,间隔应

消防设施施工方案

消防设施施工方案 主要施工工序 消防报警系统的施工工序. 室内消火栓系统 闭式自动喷水系统的施工工序 防火卷帘门施工工序 气体灭火系统的施工工序 主要施工方法 按工程分为管道管网施工及设备安装两部分。 管道、管网的施工方法 支架制作安装 为确保工程质量,除按常规采用设计规定的支架外,均按国标S161制作安装,所有支架均除锈后刷防锈漆两道。安装调试后,对受损部分进行补刷,最后统一再刷一遍油漆。 管道安装及油漆 室内消火栓灭火系统、闭式自动喷水灭火系统均采用内外热镀锌钢管。管径DN100以下的管道采用螺纹丝扣连接,填料采用专用螺纹管道连接胶或用细麻丝加厚白漆、生料带。管径DN100及DN100以上的管道均采用卡箍连接。安装后,刷银粉两道。 阀门安装 施工现场制作阀门测试台,阀门安装前作耐压强度试验,试验以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于1个。如有漏裂不合格的应再抽查20%,仍有不合格的则须逐个试验。安装在主干管上起切断作用的闭路阀门应逐个作强度和严密性试验。强度和严密性试验压力应为阀门出厂规定压力,技术人员应及时填写“阀门试压记录表格”蝶阀与不同类型的阀门组对安装时,应确保蝶阀使用时开启度不受影响,必要时阀与阀之间采用法兰短管连接。部分特殊阀门暂不安装的配套配件,将按序号编织统一入库保管,待工程调试阶段逐一安装完善。 管道试压、冲洗 管道试压、冲洗采用每个系统或子系统独立进行,管道试验压力与试验结果应符合设计要求,然后再整体试压一次。水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30分钟,目测管网应无泄漏和无变形,且压力降不应大于0.05MPa。管网冲洗应符合《自动喷水系统施工及验收规范》的规定。水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24小时,应无泄漏。 设备的安装 喷头、消火栓(箱)、消防水泵、设备的安装所有喷头、消火栓(箱)、消防水泵的安装在试压、冲洗合格后进行。设备安装按产品安装技术要求进行移动、吊装、就位。 报警设备的安装: 探测器的安装:探测器底座用螺丝固定在接线盒上,探测器旋紧在底座上即可完成,但探测器在安装前必须按设定的地址码调整好后再装上,探测器上的发光灯应对准观测者有利观察的方向。 联动模块应根据联动设备的位置就近安装,联动模块、手动按钮都必须按设定的地址码编号。 主机安装:主机层消防控制室,并且有专用接地线,同时对地电阻小于1欧,主机和外部设备的接线都通过端子排联接,严禁直接拖线至设备上。 报警联动的调试 当整个系统的设备全部安装完成,和外界联动的控制点的线做好以后可进行系统调试,并对整个系统进行编程,设置对应的逻辑关系,并作调试记录。 主要施工要点及技术措施 做好管道图纸会审记录,配合土建预留预埋工作进一步核对位置和尺寸,在监理确认无误后,办理签证手续。

火灾自动报警及消防联动控制系统施工方案

火灾报警及联动控制系统 1.1 施工工艺流程 1.2 管路敷设 1.2.1 进场管材、型钢、金属线槽及其附件应有材质证明或合格证,并应检查质量、数量、规格型号是否与要求相符合,填写检查记录。钢管要求壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂和砂眼棱刺,无凹扁现象,镀锌层内外均匀完整无损。金属线槽及其附件,应采用经过镀锌处理的定型产品。线槽内外应光滑平整,无棱刺不应有扭曲翅边等变形现象。 1.2.2 电管管与接线盒连接时,须弯45度弯后与接线盒敲落口用内扣根母连接。 1.2.3 电线保护管遇到下列情况之一时,应在便于穿线的位置增设接线盒: 管路长度超过20m ,无弯曲时; 管路长度超过15m ,有一个弯曲时; 管路长度超过10m ,有二个弯曲时;

管路长度超过4m,有三个弯曲时。此项比规范要求更加严谨 1.2.4 电线保护管的弯曲处不应有折皱、凹陷裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%。 1.2.5明配管时弯曲半径不宜小于管外径的6倍,暗配管时弯曲半径不应小于管外径的6倍,当埋于地下或混凝土内时,其弯曲半径不应小于管外径的10倍。 1.2.6当管路暗配时,电线保护管宜沿最近的线路敷设并应减少弯曲。埋入非燃烧体的建筑物、构筑物内的电线保护管与建筑物、构筑物墙面的距离不应小于30mm。金属线槽和钢管明配时,应按设计要求采取防火保护措施。 1.2.7电线保护管不宜穿过设备或建筑、构筑物的基础,当必须穿过时应采取保护措施,如采用保护管等。 1.2.8敷设在多尘、潮湿或有腐蚀场所的电线保护管,管口及其各连接处均应密封处理。 1.2.9管路敷设经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)时应采取补偿措施。可采用接线盒间使用金属软管连接。 1.2.10明配钢管应排列整齐,固定点间距应均匀,钢管卡间的最大距离如 下表,管卡与终端、弯头中点、电气器具或盒(箱)边缘的距离宜为0.15~0.5m。

消防报警设备安装调试

消防报警设备安装调试 1。施工准备 1。1材料准备 主要材料:探测器、按钮、报警器、接口模块、火灾报警控制器、报警电话、电铃、消防主机、电缆、桥架线槽、管材、型材、膨胀螺栓等、 1、2主要机具 施工机具:对讲机、电工专用工具、数字万用表、兆欧表、接地电阻测试仪、电工常用工具等。 1。3作业条件 1。3。1已完成机房、弱电竖井得建筑施工、 1.3.2预埋管及预留孔符合设计要求。 1、3.3预埋管已穿线,连接方式符合规范要求 1、3。4设备机房施工完毕,机房环境、电源及接地安装已完成,具备安装条件。 1、3.5设备、管道安装满足火灾自动报警及消防联动工程施工要求、 2。操作工艺 2。1工艺流程 报警设备底座安装、接线→消防主机接线→报警设备安装→联合调试 2、2施工工艺 2。2.1探测器(包括感温探测器,感烟探测器,可燃气体探测报

警器)得定位与安装 1)火灾探测器安装应符合设计要求。 2)探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45°,探测器得底座应牢固可靠。 3)探测器得连接导线必须可靠压接或焊接,当采用焊接时不得使用带腐蚀性得助焊剂,外接导线应有0。15m得裕量,进入探测器得导线应有明显标志。 4)探测器确认灯在侧面时应面向便于人员观察点主要入口方向,确认灯在底面时同一区域内得确认灯方向一致、 5)探测器至墙壁、梁边得水平距离,不应小于0.5m。 6)在宽度小于3m得内走廊顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器得安装间距不应超过10m;感烟探测器得安装间距不应超过15m。探测器距端墙得距离不应大于探测器安装间距得一半。 7)可燃气体探测器得安装位置与安装高度应依据所探测气体得性质而定。当探测得可燃气体比空气重时,探测器安装在下部,当探测得可燃气体比空气轻时,探测器安装在上部。 2。2.2手动报警按钮安装 1)手动火灾报警按钮得安装位置与高度应符合设汁要求,安装牢固且不应倾斜。 2)手动火灾报警按钮外接导线应留有3米余量,且在端部应有明显标志。 2、2.3区域报警器安装 1)区域报警控制器安装应符合设计要求,端正牢固,不得倾斜、 2)用对线器进行线缆编号、 3)压线前应对导线进行绝缘摇测,合格后方可压线。导线留有一定得裕量,分束绑扎。 4)控制箱内得模块应按设备制造商与设计得要求配线,布线合理,安装牢固,并有标识、 5)控制器接地应牢固,并有明显标志。

火灾报警施工方案

火灾自动报警系统安装 1.范围 地下二层及地上二十七层的火灾自动报警系统及联动系统、消防电话及广播系统的安装。 2.施工准备 2.1 接到施工任务后,首先应对图纸进行会审,同时熟悉结构图、建筑图、装修图及其它专业的有关图纸,找到影响施工的设计问题组织设计交底,解决设计施工方面存在的问题,办理好技术变更洽商,确定施工方法和配备相应的劳动力、设备、材料、机具等。同时配备配套的生活、生产临时设施。 2.2 主要设备材料: 2.2.1 一般火灾自动报警系统的主要设备材料选用应符合6-1“消防工程安装的通用要求”的有关内容。 2.2.2主要设备(见图6-1)

图6-1 区域火灾报警控制器; 集中报警控制设备; 消防中心控制设备; 图象显示与打印操作设备; 消防备用电源; 火灾探测器(感烟、感温、燃气等); 手动火灾报警按钮; 声光显示报警器; 各类模块(中继器); 各种联动控制及信号反馈设备; 消防通讯设备(如消防电话); 消防广播设备。 2.2.3 一般常用的材料: 管材、型钢、线槽、电线、电缆、金属软管、防火涂料、异型塑料管、阴燃塑料管、接线盒、管箍、根母、护口、管卡子、焊条、氧气、乙炔、钢丝、铅丝、防锈漆、膨胀螺栓、胀塞、成套螺丝、焊油、焊锡、电池、机油、锯条、记号笔、绑带等。 2.3 主要机具:

套丝机、套丝板、液压煨弯器、手动煨弯器、电焊机、气焊工具、台钻、手电钻、砂轮锯、电锤、开孔器、压线钳子、射钉枪、钢锯、手锤、活扳手、水平尺、直尺、角尺、钢卷尺、线坠、电烙铁、电炉子、锡锅、扁锉、圆锉、压力案子、压力钳子、电工工具、高凳、工具袋、工具箱、万能表、兆欧表、试铃、对讲电话、步话机、试烟器、手提电吹风机等机具。 2.4 劳动力配备: 根据工程工期要求,合理安排施工进度和劳动力计划,做到保工期、保质量、保安全、配备的施工员、电工、焊工等应持证上岗。 2.5 编写施工方案和技术交底,组织施工人员根据工程特点进行交底和培训,使每个操作者应熟知技术、质量、安全消防的要求。 2.6 应按设计要求,在施工现场配备使用的堆积规范、图册、工艺要求、质量、表格及各种有关文件。 3.施工工艺 3.1 工艺流程: 3.2 钢管和金属线槽安装主要要求: 3.2.1 进场管材、型钢、金属线槽及其附件应有材质证明或合格证,并应检查质量、数量、规格型号是否与要求相符合,填写检查记录。钢管要求壁厚均匀,焊缝均匀,无

消防工程施工方案(完整版)

消防工程施工方案(完整版)

一、编制依据: (一)设计文件及有关资料:设计图纸、总说明; (二)现行规范、规程: 1.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92 2.《自动喷水灭火系统工程施工及验收规范》GB50261-2005 3.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 4.《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005; 二、方案编制原则: 1、严格遵守国家现行规范规程 2、合理安排施工程序和顺序: 工程施工有其自身的客观规律,按照反映这种规律的程序组织施工,能够保证各项施工活动相互促进、紧密衔接,避免不必要的重复工作,加快施工进度,缩短工期; 1、用流水作业法安排施工进度计划,采用流水作业组织施工,保证施工的连续性、均衡性和有节奏地进行、合理地使用人力、物力和财力,为快、省、安全地完成施工任务; 2、贯彻多层次技术结构的技术政策,因时因地制宜地促进技术进步。同时积极采用新材料、新工艺、新设备、新技术; 3、从实际出发,做好人力、物力的综合平衡,组织均衡施工; 4、尽量利用当地资源,合理安排运输、装卸与储存作业,精心进行规划布置,节约施工用地,防止施工事故,做到文明施工。 三、工程概况: 本项目地处山东淄博市,位于柳泉路和共青团西路交叉路口,总建筑面积为6140.00㎡,为商业用途确定。本工程地下室部分耐火等级为一级;商业部分为高层建筑,耐火等级为一级;塔楼为一类高层公共建筑,耐火等级为一级;商业及汽车库内设有自动喷淋灭火系统。 室内消防: 1).消火栓给水灭火系统: 系统为常高压供水系统由市政给水管网直接供给。 消防箱的配备及要求:室内消火栓口径DN65,直流水枪d19,衬胶消防水龙带DN65,消防水龙带长度L=25m,消防箱箱体材料为铝合金。 消火栓管道:当工作压力等于或小于1.2MPa时, 采用普通内外热镀锌钢管;当工作压力大于 1.2MPa时,采用内外热镀锌钢管接加厚钢管或内外热镀锌无缝钢管,管径小于或等于

机房消防系统方案

消防系统方案 一、概述 为保护昂贵的电子设备和数据资源,国家规范规定一定规模的机房必须采用报警及气体灭火系统。随着社会进步,电子设备日益普及,各种灭火剂竞相推出。由于机房环境较好,对报警系统无太多特殊要求,目前的各类报警系统都基本适用。计算机是每个企事业单位重要部门,由于设备及有关的其他设备本身对消防的特殊要求,必须对这些重要设备设计好消防系统,是关系设备正常运作及保护好设备的关健所在;机房灭火系统禁止采用水、泡沫及粉末灭火剂,适宜采用气体灭火系统;机房消防系统应该是相对独立的系统,但必须与消防中心的联动。一般大中型计算机机房,为了确保安全并正确地掌握异常状态,一旦出现火灾能够准确、迅速地报警和灭火,需要装置自动消防灭火系统。 传统的水、泡沫、干粉和烟雾系统都是不适用于机房灭火的。它应该是一种在常温下能迅速蒸发,不留下蒸发残余物,并且非导电、无腐蚀的气体灭火剂。气体灭火系统是将某些具有灭火能力的气态化合物,常温下贮存于常温高压或低温低压容器中,在火灾发生时通过自动或手动控制设备施放到火灾发生区域,从而达到灭火目的。它具有干净、无污渍及灭火迅速等优点,广泛应用于档案室、电子设备室及贵重库房等。气体灭火种类较多,但目前得以广泛应用的仅有卤代烷 (1211、1301)、二氧化碳以及近几年从国外引进的和FM200等。

二、气体灭火系统设计流程 (1)、根据有关设计规范确定需设置气体灭火系统的房间,选定气体灭火剂类型。 (2)、划分防护区及保护空间,选定系统形式,确认储瓶间位置。(3)、根据相关设计规范计算防护区的灭火设计用量,确定灭火剂储瓶的数量。 (4)、确定储瓶间内的瓶组布局,校核储瓶间大小是否合适。(5)、计算防护区灭火剂输送主管路的平均流量,初定主管路的管径及喷头数量。 (6)、根据防护区实际间隔情况均匀布置喷头及管路走向,尽量设置为均衡系统,初定各管段管径。 (7)、根据设计规范上的管网计算方法,校核并修正管网布置及各管段管径直至满足规范要求,确定各喷头的规格。 (8)、根据设计方案统计系统设备材料。对设计方案综合评估,必要时作优化调整。 三. 排烟系统 火灾发生时产生的烟雾主要的是以一氧化碳为主,这种气体具有强烈的窒息作用,对人员的生命构成极大的威胁,其人员的死亡率可达到50-70%以上,换言之,火灾时一氧化碳是人员伤亡的主要祸首。另外,火灾发生所产生的烟雾对人的视线的遮挡。使人们在疏散时无法辨别方向,尤其是高层建筑因其自身的烟筒效应,使烟雾的

消防设备安装规范标准[详]

火灾自动报警系统探测器设置规 探测区域的每个房间至少应设置一只火灾探测器。 感烟探测器、感温探测器的保护面积和保护半径。 烟感: (1)当地面面积<80平方时,屋顶高度<12米,保护面积为80平方,保护半径6.7米; (2)当地面面积>80平方时,屋顶高度<6米,保护面积为60平方,保护半径为5.8米。 例:1500平方面积空间高度在6-12米的时候,感烟探测器的保护面积按照80㎡计算。在60*25米的地方,首先算出总面积1500㎡,然后根据总面积除以802算出18.75,所以数量是19个。 按照6.7米的保护半径来说的话,烟感之间最大间距是13.4米 按照5.8米的保护半径来说的话,烟感之间最大间距是11.6米 小于3米的走道,设置感烟不应该超过10米一个的距离。 感烟、感温探测器与灯具的水平净距应大于0.2m;与自动喷淋头的净距应大于0.3m;与嵌入式扬声器的净距应大于0.1m;与空调送风口的净距应大于1.5m;与墙壁、梁边及其他遮挡物的距离应大于0.5m, 温感: (1)当地面面积<30平方时,屋顶高度<8米,保护面积为30平方,保护半径为4.4米; (2)当地面面积>30平方时,屋顶高度<8米,保护面积为20平方,保护半径为3.6米。 感温探测器从温度围分类有20来种,常见的是A1和A1R,A2和A2R,A1动作温度下限是54℃,动作温度上限是65℃;A2动作温度下限是54℃,动作温度上限是70℃。A1R和A2R等带“R”标志的,多了一个差温报警,就是一定时间,温度骤升一定℃(比如8.3℃/m)就会报警。探测温度一般是54℃-70℃,按照国家的标准,探测温度最高的可达到160℃。温感定温报警温度一般是设置在57度左右。(3)一个探测区域所需设置的探测器数量N,不应小于下式的计算值: 在有梁的顶棚上设置感烟探测器、感温探测器时,应符合下列规定: 当梁突出顶棚的高度小于200mm时,可不计深对探测器保护面积的影响。 (1)当梁突出顶棚的高度为200~600mm时,应按本规附录B、附录C确定梁对探测器保护面积的影响和一只探测器能够保护的梁间区域的个数。 (2)当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域至少应设置一只探测器。 (3)当被梁隔断的区域面积超过一只探测器的保护面积时,被隔断的区域应按本规8.14条规定计算探测器的设置数量。 (4)当梁间净距小于1m时,可不计梁对探测器保护面积的影响。 (5)在宽度小于3m的走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m;感烟探测器的安装间距不应超过15m;

消防自动报警系统施工方案

消防自动报警系统施工方案 一、一般情况 工程名称:宁国市商之都商业广场工程 建设地点:宁国市宁阳西路华贝 建设单位:安徽省宁国市亚云房地产开发有限公司 设计单位:北京中华建规划设计研究院有限公司 勘察单位: 宣城市建筑勘察设计研究院 监理单位:安徽天翰工程咨询有限责任公司 施工单位:歌山建设集团有限公司 二、工程概况 2.1本工程由安徽宁国亚云房地产开发有限公司开发 ,整个工程均由1#楼、2#楼及地下车库组成。其中1#楼地下一层为地下车库, 一层地下室室层高—4.5M。一~五层为商场,其中一层层高为5.10M;二~三层层高为4.80M;四~五层层高为4.50M;六~十六层为住宅楼,各层层高为 3.00M。地下一层地上十六层为框剪结构,室外地坪以上建筑总高度60.60米;其中2#楼地下一层为地下车库, 一~十八层为住宅楼。地下一层地上十八层框剪结构,室外地坪以上建筑总高度59.48米本工程规划用地总面积为11277 M2;建筑总面积为57793 M2 ,其中地上建筑面积为51799 M2 ;其中地下建筑面积为5994 M2 。建筑总面积其中住宅用房建筑面积为31085 M2;其中商业用房建筑面积为20714 M2。其中1#楼总建筑面积为37888㎡;地下室建筑面积为4280.1㎡;地上建筑面积为33608.2㎡ 2.2.本工程1、2#楼地块位于宁国市宁阳西路南侧,原华贝服饰有限公司内。 2.3.建筑首层±0.000相当于黄海高程绝对标高55.880M。 2.4.本工程为商场住宅楼, 大楼采用智能型火灾报警控制器,联动控制柜,通讯柜。联动操作包括:停止进、排风机;起动有关声光讯响器;起动有关加压风机,排风兼排烟风机;强迫电梯降止首层;控制防火卷帘下降;关闭发生火灾层及上下相邻层送风口、切断非消防电源。水流指示器,报警阀信号均到达控制室后,经确认后启动自喷泵。 2.5. 适用范围:适用于宁国市商之都商业广场消防自动报警工程 2.6. 编制依据的标准及规范 火灾自动报警系统施工及验收规范(GBJ50166) 三、施工准备 3.1 接到施工任务后,首先应对图纸进行会审,同时熟悉结构图、建筑图、装修图及其它专业的有关图纸,找到影响施工的设计问题组织设计交底,解决设计施工方面存在的问题,办理好技术变更洽商,确定施工方法和配备相应的劳动力、设备、材料、机具等。同时配备配套的生活、生产临时设施。 3.2 主要设备材料: 3.2.1 一般火灾自动报警系统的主要设备材料选用应符合6-1“消防工程安装的通用要

消防报警系统施工工艺

消防报警系统施工工艺 一、工艺流程: 1、进场准备→现场加工区机具准备→管路敷设→管路清管→管路穿线→导线测试校对→报警及联动设备安装→消防联动控制设备接线→控制中心设备安装→设备调试→系统联合调试→整体系统联合实验→消防系统检测→消防验收→系统培训及交付使用。详见表1-1 ( (表1-1) 二、钢管安装主要要求:

1、进场管材、型钢应有材质证明或合格证,并应检查质量、数量、规格型号是否与要求相符合,填写检查记录。钢管要求壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂和砂眼棱刺,无凹扁现象,镀锌层内外均匀完整无损。 2、配管前应根据设计、厂家提供的各种探测器、手动报警器、广播喇叭等设备的型号、规格,选定接线盒,使盒子与所安装的设备配套。 3、电线保护管遇到下列情况之一时,应在便于穿线的位置增设接线盒: 管路长度超过30m,有弯曲时; 管路长度超过20m,有一个弯曲时; 、 管路长度超过15m,有二个弯曲时; 管路长度超过8m,有三个弯曲时。 4、电线保护管的弯曲处不应有折皱、凹陷裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%。 5、明配管时弯曲半径不宜小于管外径的6倍,暗配管时弯曲半径不应小于管外径的6倍,当埋于地下或混凝土内时,其弯曲半径不应小于管外径的10倍。 6、当管路暗配时,电线保护管宜沿最近的线路敷设并应减少弯曲。埋入非燃烧体的建筑物、构筑物内的电线保护管与建筑物、构筑物墙面的距离不应小于30mm。钢管明配时,应按设计要求采取防火保护措施。 7、电线保护管不宜穿过设备或建筑、构筑物的基础,当必须穿过时应采取保护措施,如采用保护管等。 8、水平或垂直敷设的明配电线保护管安装允许偏差‰,全长偏差不应大于管内径的1/2。 9、敷设在多尘或潮湿场所的电线保护管,管口及其各连接处均应密封处理。) 10、管路敷设经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)时应采取补偿措施。如图a、b、c 图a、b、c 11、明配钢管应排列整齐,固定点间距应均匀,钢管卡间的最大距离如表11,

消防报警工程施工方案

消防报警工程施工方案 1消防电气配管和穿线 本消防工程配线采用ZR-RVS、ZR-BV型导线穿管在墙、板内敷设,在暗敷时应与装饰密切配件,严格按图施工,要求位置、规格正确无误。 钢管敷设应与本系统的相应接地网可靠接地,一般接地电阻小于1Ω。钢管的弯曲半径必须符合规范要求,暗敷设时不得小于直径的6倍。 管内穿线面积不得超过管内总面积(截面积)的40%。管内导线不得有接头,管口加套护圈,导线绝缘良好,不伤芯线。线型线径应根据设计要求选用。穿线工作应在装饰抹灰及地面工作结束后进行,穿线前应先除去管内杂物,加装管口保护圈,以免损伤电线外皮。穿线完成后应逐层测试绝缘电阻,且绝缘电阻必须大于20兆欧,电线与探测器等连接时必须采用压接或焊接。当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。整个消防工程中探测器的“+”线为红色,“-”应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其它颜色区分,但同一工程中相同用途的导线颜色应一致。 2探测器安装 探测器应在即将调试方可安装,安装前先将探测器底座的穿线孔封堵,予留在盒内的导线用剥线钳剥去绝缘外皮,露出线芯10-15mm(注意不要碰掉编号套管),顺时针压接在探测器底座的各个接线端子上,然后将底座用配套的机螺丝固定在予埋盒上,编好探测器的地址码,安装探测器,探测器的确认灯,应面向便于人员观察的主要入口方向,并上好防护罩,做好防潮、防尘、防火、防腐蚀措施。同时探测器的安装位置需满足以下要求: a.探测器至墙壁、梁边的水平距离≮0.5m,探测器正下方及其周围0.5m 内不应有遮挡物。 b.在有空调系统房间内安装时,探测器至送风口边水平距离≮0.5m,探测器至多孔送风顶棚孔水平距离≮0.5m;顶棚有回风口的应安装在回风口附近。 c.探测器在顶棚安装宜水平安装,当倾斜安装时≯45度,若倾角>45度应加底座调正。 d.内走道(<3m=时探测器应布置中心位置,探测器间距,感温≯10m,感烟≯15m,靠近走廊端墙探测器至端墙距离≯1/2探测器安装间距(5.0/7.5m)。