文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 低压配电柜的技术要求

低压配电柜的技术要求

低压配电柜的技术要求
低压配电柜的技术要求

低压配电柜的技术要求

低压配电柜

一、GCK型低压开关柜性能、结构特点介绍

1.投标产品性能指标及主要参数

1.1投标产品为经3C认证的低压抽出式开关柜GCK,断路器选用国优名牌江苏常熟CW1/CM1系列,具体参数(含其他元器件)按招标文件及图纸要求配置,详见元器件选择表。

1.2产品性能指标遵循的主要现行标准(按最新版本执行)

GB7251-2006《低压成套开关设备和控制设备》

JB/T9661-1999《低压抽出式成套开关设备》

IEC-439-1《低压成套开关设备和成套设备》

DL/T579《开关设备用接线座订货技术条件》

DL/T842-2003《低压并联电容器装置使用技术条件》

DL5027《电力设备典型消防规范》

JB/T5877-2002《低压固定封闭式成套开关设备》

GB7947-1997《导线的颜色和数字标示》

GB/T14048.1-2000《低压开关设备和控制设备总则》

GB14048.3-2002《低压开关设备和控制设备低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》

SDJ25-85《并联电容器成套设计技术规范》

GB50227-95 《并联电容器成套装置设计规范》

GB/T15576-1995 《低压无功功率静态补偿装置总技术条件》

DL/T597-1996 《低压无功补偿控制器订货技术条件》

JB 7113-93 《低压并联电容器装置》

GB 3983.1-89 《低压并联电容器装置》

JB 7115-93 《低压无功就地补偿装置》

GB/T12747-2004 《标称电压1kV及以下交流电力系统用自愈式并联电容器》

Q/XJ 20.50-1998 《继电器、继电保护及自动化装置技术要求》

GB4208-1993 《外壳防护等级(IP代码)》

GB12325-1990 《电能质量供电电压允许偏差》

GB/T 14549-93 《电能质量公用电网谐波》

DL/T535-1993 《电力负荷控制系统数据传输规约》

JB/T9663-1999 《低压无功功率自动补偿控制器》

GB/T4942.2 《低压电器外壳防护等级》

GB12747-91《自愈式低压并联电容器》

GB14598.3-1993《电气继电器第五部分电气继电器的绝缘试验》

GB14598.13-1998《量度继电器和保护装置的电气干扰试验第1部分 1MHZ 脉冲群干扰试验》

GB2682-81《电工成套装置中的指标灯和按钮的颜色》

GB2681-81《电工成套装置中的导线颜色》

GB5585.2-85《电工用铜、铝及其母线第二部分铜母线》

GB/T4026-1992《电气设备接线端子和特定导线线端的识别及应用字母数字的通则》

GB997-81《电气结构安装形式》

DL/T5137-2001《电测量及电能计量装置设计技术规程》

GB191《包装、储运图示标志》

GB14048.4-2002《低压开关设备和控制设备低压机电式接触器和电动起动器》

GB/T4942.2-1993 《低压电气外壳防护等级》

GB4208-1993《外壳防护等级(IP代码)》

SDGJ14《导体和电气选择设计技术规定》

GB50171-92《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》IEC60439《低压开关设备和控制设备组合装置》

GB1208-97《电流互感器》

DL/T597-1996《低压无功功率自动补偿控制器使用技术条件》

JB/T3085-1999《电力传动控制装置的产品包装与运输规程》

EN60947《低压开关设备和控制设备》

以及其它相关最新标准

1.3设备运行环境

1.3 .1海拔高度≤2000m

1.3 .2相对湿度95%(25℃)

1.3 .3地震烈度<8度

1.3 .4历年平均气温+35℃

1.3 .5历年最高气温+40℃

1.3 .6历年最低气温-20℃

1.3 .7最大日温差30K

1.3 .8多年平均气压1010.8HPa

1.3 .9污秽等级爬距2.7cm/kv

1.3 .10电压0.4kV

1.3 .11频率50HZ

1.3 .12设备运行方式:连续运行

1.3 .13安装场所:无火灾、爆炸危险及强烈震动场所

1.4主要电气参数

1.4 .1 额定工作电压:220/380V AC

1.4.2系统最高电压:240/420V AC

1.4.3 额定绝缘电压:690V AC

1.4.4额定频率:50HZ

1.4. 5 耐压水平:主电路2.5kV/50HZ/1min

辅助电路2kV/50HZ/1min

1.4.6冲击耐受电压:≥8 kV

1.4.7 温升极限:按IEC947-1、GB7251-97的有关规定

运行人员易触及部分≤30K

可触及但操作时无需触及部位≤40K

运行人员不易触及的个别部位≤65K

1.4.8 触电保护类别:Ⅰ类

1.4.9 过电压类别:IV类

1.4.10材料级别:Ⅲa

1.4.11 污染等级:Ⅲ/IV级

1.4.12电气间隙:≥10mm

1.4.13 爬电距离:≥12mm 1.4.14水平母线最大工作电流:按设计图纸配置≤630~2500A

垂直母线最大工作电流:按设计图纸配置≤630~2500A

水平母线额定短时耐受电流(kA/1S):≥50

水平母线额定峰值耐受电流(kA/0.1S):≥105

垂直母线额定短时耐受电流(kA/1S):≥50

垂直母线短时峰值电流(kA/0.1S):≥105

中性(保护)导体额定短时耐受电流(kA/1S):≥30

中性(保护)导体额定短时峰值电流(kA/0.1S):≥63

机械寿命:主开关5000次,出线开关10000次

1.4.15馈线抽屉主电路触头插件(A):50~800

辅助电路触头插件20节:10A

1.4.16电网类型和防护:三相五线制A、B、C、PE、N

1.4.17仪表和CT:型号及精度按招标文件及图纸要求选用。

1.4.18无功动态补偿装置技术指标:

1.4.18.1额定电压:三相380V,单相220V,电压偏移±20% 1.4.18.2頻率:50HZ,允许偏差±5%

1.4.18.3测量量及精度:电压:±0.5%电流:(0~1A时±1%;1~6A时±0.5%),功率因数:±1.0%,有功功率/无功电能:±2.0%

1.4.18.4时钟误差:一年的时钟误差不大于5秒.

1.4.18.5掉电后数据保存时间:10年.

1.4.18.6功耗:小于10VA

1.4.18.7动态响应时间:快速(小于100ms)

1.4.18.8控制参数:无功功率,动作误差不大于±20%

1.4.18.9自动运行方式:停电自动退出,送电后能自动恢复. 1.4.18.10安全保护:设有过压、欠压、相序、缺相、短路、过热、谐波、自诊断故障、空载、停电、雷击等保护措施。

1.4.18.11补偿方式:采用三相混合补偿方式(共补、分补),保护功率因数在在0.93以上但不过补。

1.4.18.12控制方式:自动。

1.4.18.13投切方式:循环投切线编码投切。

1.4.18.14绝缘性能:绝缘电阻大于20MΩ。

1.4.19 外壳防护等级:IP4X

1.4.20 外型尺寸:按设计图纸 600、800(宽)×1000(深)×2200(高)

1.4.21 安装方式:户内安装

1.4.22 操作方式:正面操作,正背面维护

1.4.23进出线方式:上(下)进出均可。

1.4.24开关柜的结构型式:柜内抽二次插件为航空插件,水平母线布置于柜顶,PE保护母线布置在柜后底部,动力电缆室/控制电缆室在柜右,便于动力电缆连接和控制电缆输入输出连接。

2.产品结构、材料及工艺特点

2.1结构

2.1.1.GCK设备的骨架采用敷铝锌板C型材,柜体为垂直地面安装的自撑式组装结构,柜体板材选用厚度≥2.0mm的优质镀锌板或冷轧钢板经冲剪、弯制而成,表面经酸洗、磷化、静电喷塑粉末处理,喷涂厚度≥100um。推荐为淡灰B03(GSBG51001-94)色彩强力环氧树脂漆。运点设有吊环,框架有模数25mm孔组成,框架和外壳有足够的强度和刚度,能承受所安装元器件重量及短路时所产生的电动力;同时不因成套设备的吊装、运输等情况而变形,影响设备的性能。设备外壳平整、严密、美观。

2.1.2.柜体通风孔的设计和安装使得当熔断器、断路器在正常工作时或短路情况下没有电弧或可熔金属喷出,通风孔的尺寸、形状及安装位置不会使整个外壳的强度有明显的下降,通风孔的设置不会降低外壳的防护等级,外壳顶部的通风孔均用覆板遮盖。

2.1.3.柜内采用接地金属将开关柜分成母线室、功能单元室、电缆室,隔室能防止触及邻近功能单元的带电部件;限制事故电弧的扩大;防止外界物体从装置的一个隔室进入另一个隔室。且隔室之间的开孔能确保断路器在短路分断时产生的气体不影响相邻隔室的功能单元的正常工作。隔室内增加安全挡板隔离,限制故障范围,确保维修安全,并且隔室间留有通风、散热、泄压通道。

2.1.4.用作隔离的隔板为金属板或绝缘板,金属隔板与保护接地导体可靠连接,金属隔板有足够的强度和刚度,在人体碰撞时不会变形而减少其绝缘间距,各功能单元隔室用的绝缘隔板为高强度阻燃、不吸潮,不易碎裂的优质绝缘塑料想到隔离,互不干扰。相邻柜体之间设有金属隔板,能有效防止故障扩大。功能单元隔室中的隔板不因短路分断时的产生的电弧或游离气体的压力而造成损坏或永久变形。

2.1.5.抽屉单元具有工作、试验、分离、隔离、合闸和分闸六个位置,抽屉自动精确定位,解除定位后方可进入下一个位置,抽屉单元与门由主开关的操作机构进行机械联锁,主开关在合闸位置时门不能打开,当采用专用工具解锁后方可开启。

2.1.6.所有同型号、同规格、同参数的断路器具有相同的结构抽屉,具有良好的互换性。

2.1.7.进线柜内均预留配网监测仪安装位置(由供电部门提供)及安装低压避雷器,计量及CT均按当地供电局要求配置,并经由供电局校验、认可。

2.1.8.功能单元(抽屉)均设有独立的门,可实现关门操作,同时抽屉均有防跌落装置,防止操作时因用力过猛而发生抽屉跌落。

2.1.9.功能单元抽屉与母线的接插件均选用接触良好,适于频繁抽出、性能优良的产品。二次隔离元件选用航空隔离插头。

2.1.10.框架的外形尺寸:600(800)(宽)×1000(深)×2200(高)2.1.11.外壳防护等级≥IP4X

2.1.12.开关柜内隔板、安装板均为≥2.0㎜镀锌,开关柜表面采用强力环氧树脂粉末涂料经喷塑处理,颜色按用户要求。

2.2材料及工艺

2.2.1.框架断路器选用江苏常熟CW1系列,保护配置按招标文件、图纸及补充文件要求配置,极限分断能力为50~80KA(运行分断能力为35~50KA),短时耐受电流为35~50KA 。框架断路器选用现场可调型,可调范围宽阔,可调参数包含:长延时的时间和倍数、短延时的时间和倍数、速断的倍数。智能控制器辅助电源为AC220V,具有过载长延时、短路短延时、瞬时、接地故障保护等保护功能以及具有负载电流电压指示,故障状态指示、故障记录、测验功能和各种报警信号输出。控制器均能通过网卡或接口转换器实现“四遥”功能。

2.2.2.塑壳式断路器选用江苏常熟CM1系列,分断能力≥35kA,具体参数按招标文件、图纸要求配置,极限分断能力为按图纸招标文件配置(运行分断能力按图纸和招标文件配置),其余具体参数(含其他元器件)皆按招标文件及图纸要求配置。

2.2.3.电容补偿采用混和补偿方式即综合补偿(三相共补)与线路补偿(分相补偿)两种方式,全部采用动态方式,粗补细补及共补分补相结合,相同容量的电容自动循环投切,先接通的先分断,后分断的后接通。共补电容器采用△接法,分补采用Y接法,分补控制采用分相单独控制,根据图纸补偿电容的总容量,合理分配共补及分补各组的容量和组数,其配置见

序号

变压

器容

量kVA

无功补偿容量

(kvar)

共补容量(kvar)

分补容量

(kvar)

1 315 90 10+20+20+20 2-3×3.3

2 500 150 10+20+30+30+30 2-3×5

3 630 180 10+20+30+30+30+30 2-3×5

4 800 240 10+20+30+30+30+30+30 2-3×5

5 1000 300 15+30+30+30+30+30+30+30+

30 2-3×7.5

6 1250

360 (分2

台) 15

0 15+30+30+30 2-3×7.5 21

0 30+30+30+30+30+30+30

(1)动态补偿方式:补偿电容器按配变容量的30%配置,其中共、分补偿量比例为按图纸要求。

①动态补偿采用可控硅装置控制;

②电容器标准电压(三相):0.44kV,工作电压:0.4kV;

③电容器标准电压(单相):0.25kV,工作电压:0.22kV;

④电容器额定容量(三相):5kvar,10kvar,15kvar,20kvar,30kvar

⑤电容器额定容量(单相):3.3 kvar,6.6 kvar,13.3 kvar,15 kvar

⑥电容器介质损耗角:tgδ≤1.5%(50HZ);

⑦三相电容器内放置放电元件,断电3min内能放电至安全电压50V或更低;电容器为干式,具有自愈功能,电容器偏差为0~+10%;

⑧无功功率动态补偿性能,功能要求:三相取样,晶闸管无涌流投切电容器;手动、自动控制;补偿方式为三相补偿和分相补偿并存在补偿方式,投切响应时间0~100ms;

⑨保护功能:过电压保护、失压保护、过电流保护、温度保护、缺相保护、涌流限制(配备限流电抗器);

⑩显示功能:均有电容器组运行状态显示电流、电压及功率因素等显示。(2)智能型自动补偿器

①功能特点

a. 具有可调投入及切除门限设定值,包括延时、过电压、低电压保护定值的设置功能;

b. 根据补偿要求投入及切除门限设定值,可以选择不同的控制参数,包括无功功率、功能因数、电压等。参数设定采用动态跟踪自动设定和人工设定两种方式。

c. 对于分组投切电容器组,具有循环投切功能和编码投切功能;

d. 闭锁报警功能:系统电压大于或等于设定值时闭锁控制器投入回路;控制器内部发生故障时,闭锁输出回路并报警,执行回路发生异常时闭锁输出回路并报警;

e. 延时及加速功能:输出回路动作具备延时及过电压加速动作功能,当电网电压达到1.1Un时,装置能在1min内逐组切除电容器;

f. 自检复归功能:控制器每次接通电源能进行自检并复归输出回路(使输出回路处在断开状态);

g. 具备多种数显功能:工作电源工作显示;超前、滞后显示;输出回路工作状态显示;过电压保护动作显示;电网即时运行参数(电压、电流、功率因数)等及门限设定值调显功能;

h. 具有统计总的投运时间,电容器(组)投入时间、电容器(组)投运率等功能;

i. 可实现人机接口数码管或液晶+键盘的操作。

②监测功能

a. 整点数据:三相电流、电压、功率因数;三相有功、无功功率,零序电流,整点数据时间间隔出厂设计为1小时,取每15分钟平均值;

b. 统计数据:电压超限时间,每组电容投切次数、投入时间,运行时间/停电时间/缺相时间,累计有功/无功电量,日(月)有功/无功电量等;日(月)三相电流/三相电压/三时功率因数/三相有功最大值、最小值及发生时间,总15分钟最大有功需量/最大无功需量及发生时间,日(月)功率因数最小值、平均值;日(月)电流不平衡率最大值、平均值;

c. 数据存储时间不低于60天(间隔一小时);

d. 预留USB接口,以便数据下载;

○3性能特点

a. 控制器灵敏度:100mA;

b. 动作误差:控制器动作误差用相对误差表示(等于控制器投入门限或切除门限的实测值与设定值的差值除以设定值;控制参数为电压值,补偿装置动作误差不大于±2%;控制参数为功率因数,补偿装置动作误差不大于

±2%;控制参数为时间,补偿装置动作误差不大于±2%);

c. 过电压保护:过电压保护动作值在系统标称值的105%~120%之间可调,动作回差6~12V;欠压保护取值在系统标称值的75%~85%之间可调;

d. 断电记忆:断电后,所有运行数据及设定参数保持时间不小于一年;

e. 控制器的工作电流及电压模拟量输入端设有短路保护器件,与控制器内部发生短路故障时,该保护器件能可靠动作;

f. 时钟误差:每天时钟误差不大于1秒。

2.2.4.柜体均配置侧板,各功能单元和主母线及电缆室之间均设置金属板或绝缘板隔离。

2.2.5.“备品备件”与开关柜内元器件型号参数一致。

H.开关柜的母线采用三相五线制,三相母线、N线和PE线整条连接配置在柜后和柜后底部,母线的载流量按设计图纸要求配置。

2.2.6.用作动力中心(PC)的主断路器,采用机械操作机构,使断路器带明显的合闸、试验和分断位置,并可加挂锁,将断路器锁住在断开位置,断路器可通过导轨抽出,便于更换和检修。

2.2.7.进线、联络装设电气及机械联锁,进线柜、母联柜的框架断路器为三级开关,框架断路器为抽出式,带分励和失压脱口器,塑壳断路器为固定式,断路器的分断能力、保护方式、机械电器寿命等即按设计图纸、招标文件要求配置。进线总柜配3只电流表,1只电压表,1只电压转换开关,1只控制转换开关,分合指示灯,分合及储能按钮。各抽屉面板配有3只电流表。储能按钮选用黑色,合闸按钮选用绿色,分闸按钮选用红色,合闸指示灯选用红色,分闸指示灯选用绿色。

2.2.8.柜内按图纸招标文件、供电部门及消防验收标准要求预留楼宇自动化系统(BAS)和消防联动控制系统(FAS)接口(具体应在中标后按用户要求)

2.2.9.开关柜主母线和分支母线选用高导电电工铜(紫铜)纯度≥99.95%,汇流排均选用整体镀锡铜排,对所有螺栓连接的主母线接头和母线引线接头都镀锡,垂直和水平的支母线外套绝缘性能优良、防潮、阻燃和散热性能好的热缩绝缘护套,且按国家相关标准识别A(黄)、B(绿)、C(红)、N

(淡蓝)、PE(黄绿双色)相序。N线大于主母线1/2,地线同N线连通。

2.2.10.柜内所有一、二次元器件皆按招标文件及图纸要求采用技术先进、性能优良的名牌产品,产地、名称、品牌、规格、型号等详见元器件选择表、金属紧固件(如螺栓、垫圈、弹簧垫圈等)均选用热镀锌件。

2.2.11.开关柜的安装与调试允许在正面或背面进行

2.2.12.开关柜的一次出线布置在右侧面柜后接线,最下层单元均考虑了电缆连接的方便以及确保足够的安全距离,二次接线布置在柜前右侧面。

2.2.13.所在柜内到DCS的信号接线均采用屏蔽控制电缆。

2.2.14.装于柜体上的继电器、表计元器件,均能防止断路器或其他电器设备正常操作振动而误动作或受影响。仪表的接线端均采用绝缘保护措施。

2.2.15.二次回路端子排额定电压≥660V,额定电流≥5A,具有隔板,标号线套和端子螺线,每个端排都标以编号,电流端子额定电流≥20A。二次电流端子均采用试验端子。

2.2.16.控制回路的导线均选用绝缘电压≥660V,截面≥1.5mm2(专用计量≥2.5mm2)的多股铜绞线,导线两端均标以编号,导线任何的连接部分均无焊接,电流回路导线截面≥2.5mm2(专用计量≥4mm2)。可移部分的过渡均柔软,并能承受住挠曲而不致疲劳损坏。绝缘导线的额定电压大于相应电路的额定绝缘电压,绝缘导线均不支靠在不同电位的裸带电部件和带有尖角的边缘上,并使用线夹固定在骨架或支架上,或敷设在引线槽内。

2.2.17.导线(或电缆)与各元器件的接线均排列整齐、固定牢靠及回路的编号正确、清晰、齐全等,并预留余量。

2.2.18.接线端子适合连接硬、软铜导线,能保证维持适合于电器元件和电路的额定电流、短路电流强度所需要的接触压力。电流电压均经端子转接。

2.2.19.柜内接线用的有效维护和拆卸空间允许连接规定材料的外线导线和线芯分开的多芯电缆,保证导线不承受影响其寿命的硬力。

2.2.20.电缆入口,盖板等设计成在电缆正确安装好后,能够达到所规定的防触电措施和防护等级,并用封堵补救。

2.2.21.开关柜内设有独立的PE接地保护系统,并且贯穿整个装置,PE线的材料采用铜排,能与开关柜柜体、接地保护导体通过螺钉可靠连接。配电柜的二次室外壳均连接到独立的保护接地端子,接地端子的截面不小于16 mm2,并有明显的接地符号。

2.2.22.开关柜底板、框架和金属外壳等外露导体部件通过直接的相互有效连接,或通过由保护导体完成的相互有效连接以确保保护电路的连续性。

2.2.23.保护导体能承受装置的运输、安装时所受的机械应力和在单相接

地短路事故中所产生的机械应力和热应力,其保护电路的连续性不受破坏。

2.2.24.保护接地端子设置在容易接近之处,当罩壳或任何其它可拆卸的部件移去时,其位置能保证电器与接地极或保护导体之间的连接,保护接地端子的标志能清楚而永久地识别。

2.2.25.开关柜内的主母线和配电母线材料选用纯度≥99.95%的电工铜材料做成,其相对导电率≥99%。

2.2.26.开关柜内母线和绝缘导线截面积的选择满足使用要求,导线为阻燃型产品,除了必须承载的额定电流外,还满足开关柜所承受的动稳定要求和热稳定要求,敷设方法、绝缘类型以及所连接的元件种类等因素要求。

2.2.27.母线采用的绝缘支持件进行固定以保证母线及其它部件之间的距离不变,绝缘支持件的材料为DMC,其CTI值为175≤CTI<400V,母线支持件能承受装置的额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流所产生的机械应力和热稳定应力的冲击。

2.2.28. .柜内二次元件与带电部分具有足够的安全距离,或可靠的防护措施,以保证在带电部分不停电情况下进行工作时,人员不触及运行的带电导体。

2.2.29.柜内母线和导线颜色符合GB2681-81《电工成套装置中的导线颜色》的规定,柜内保护导体的颜色采用黄绿双色,当保护导体是绝缘的单芯导线时,也采用这种颜色贯穿导线的全长,黄绿双色导线除作保护导体的识别外不作其它任何用途。

2.230.柜面板操作控制开关、按钮、指示灯标牌及设备均使用中文标识的永久优质反光铭牌及标示牌,所有铭牌清晰明了,整体美观。

2.2.31.开关柜、二次回路及端子的编号均使用拉丁字母、阿拉伯数字,这些编号与所提供的文件、图纸相一致,接地端子特别标示明确。

2.2.32. CT、PT等接线盒均有标牌,简明地标示了其接线方式和主要数据。

2.2.3

3. 柜内所有二次电缆通道均与一次线路隔离,不允许控制电缆与一次线路混放。

2.2.34. 柜内二次室与配网自动化终端设备之间均留有二次电缆通道,通道位于二次室顶部,接口截面≥ 20×6 cm2 。

2.2.35. 柜内二次室与电缆室均留有二次电缆通道(通道截面积不小于4×4 cm2 )。

2.2.36. 二次回路用微断作主开关,指示、取样电源部分在主开关负载侧取。

2.2.37. 每个进线柜二次室各带1只施耐德合资厂微型断路器。

2.2.38. 元件、母排安装位置及绝缘均保证操作人员安全。

2.2.39. 进线柜内预留配网监测仪安装位置。

3、柜内其他元器件配置情况:

3.1复合开关:

智能三相复合开关为低压无功补偿成套设备控制电容器投切的专用开关,代替了传统的交流接触器和可控硅等投切元件,其控制性能指标优越,运行稳定可靠,是电容无功补偿新一代的投切元件。复合开关是交流接触器和可控硅的组合,这种组合优点,投切电容器时,电压过零合闸;切除电流时,保证电流为零关断。无接触器控制引起的涌流、谐波注入及触点烧损现象,更无可控硅控制带来的高温升,高能耗问题。

3.1.1使用条件

3.1.1.1环境条件:

(1)湿度:—20℃~50℃

(2)相对湿度:+25℃时95%

(3)海拔:2000m以下

(4)振动:不允许有较强列的振动和冲击

3.1.1.2工作条件

(1)输入控制量:电平信号;高电平(4V~32V)

(2)工作电流:交流12~16V

(3)功耗:<10VA

(4)工作点电压总畸变率15%以内,仍能可靠工作

3.1.1.3安全性能

(1)绝缘电阻:正常条件下>10MΩ

(2)绝缘强度:AC2500V/50HZ 1min

(3)防护等级:IP5X

3.1.2功能特征

(1)控制功能:

a.自动搜索最佳投入点,迅速响应;

b.开关动作时,电压过零合闸,电流过零分闸。

(2)保护功能

a.缺相时开关自动报警

b.系统停电时,开关自动跳闸,响应时间不大于0.2S

c.开关工作电流异常时,开关自动跳闸,响应时间不大于0.2 S

(3)显示功能

复合开关具有合、分位位置状态显示,故障报警显示,自检状态显示。

3.1.3性能特征

(1)开关机械触点采用交流接触器,接触电阴≤0.003Ω

(2)触点无方向性

(3)开关在额定电流负载下温升≤5℃

(4)系统电压处于额定电压的±20%范围内,开关正常工作

(5)开关投入时间涌流≤1.5倍的电容器额定电流

(6)开关动作响应时间(从开关接到命令到开关到位时止)≤100ms

(7)切除电容后2分钟才可再一次进行投电容,投电容到电切电容无时间限制

(8)在电容器端子间的残余电压不大于额定电压的100%时可再次过零投入

3.2交流接触器

(1)电气寿命:20万次,额定电流≥60A

(2)开关电容器过程中主触点不出现重击穿现象,在分闸过程中不出现弹跳情况。

3.3可控硅

(1)可控硅快速响应特性满足无功负荷快速变化的补偿要求

(2)开关电器具有过零投切特性,投切过程不受电容器放电时间限制,涌流限制在电容器额定电流的1.1倍以内.

(3)可控硅能承受1.2Un条件下的分断电压,不发生重击穿

(4)可控硅采用反向并联在或模块式反并联

(5)可控硅反向峰值耐受电压不小于1600V

(6)可控硅平均通态电流≥电容器组额定线电流的两倍,承受最大电流≥100A

3.4电容器

(1)额定电压:AC440V/250V,长期工频过电压不大于1.1倍额定电压

(2)额定频率:50HZ

(3)环境温度:-20~60℃

(4)相对湿度:25℃时不超过95%

(5)海拔高度:≤2000m

(6)绝缘型式:干式,有自愈功能

3.5电抗器

(1)额定电压:AC440V/250V

(2)额定电流:两倍回路额定电流

(3)容量:6%回路电容量

(4)环境温度:-20℃~60℃

(5)相对湿度:25℃时不超过95%

(6)海拔高度:≤2000m

4、电气间隙和爬电距离

4.1柜内电器元件符合各自标准的相关规定,并在正常使用条件下,保持其电气间隙和爬电距离。柜内测控单元、复合开关、电容器安装时垫绝缘板隔离。

4.2柜内不同极性的裸露带电体之间,以及它们与外壳之间的电气间隙和爬电距离不小于下表之规定:

额定绝缘电压V(伏) 电气间隙(mm) 爬电距离(mm) U≤60 5 5

60<U≤300 6 10

300<U≤660 8 14

660<U≤800 10 20

800<U≤1500 14 28

5、柜内介电强度

5.1主电路和其直接连接的辅助电路可耐受下表之规定试验电压

额定绝缘电压V(伏) 试验电压(有效值)伏

U≤60 1000

60<U≤300 2000

300<U≤660 2500

660<U≤800 3000

800<U≤1000 3500

1000<U≤1500 3500

5.2不与主回路直接连接的辅助电路可耐受下表之规定试验电压

额定绝缘电压V(伏) 试验电压(有效值)伏

U≤12 250

12<U≤60 500

U>60 2U+1000,但不小于1500

6.1对直接触电防护依靠柜内本身的结构措施

6.2柜内的金属壳体,可能带电的金属件及要求接地的电器元件的金属底座(包括绝缘损坏可能会带电的金属件)与接地螺钉间具有可靠的电气连接,其与接地螺钉间的连接电阻值均符合标准规程要求。

相导线的截面积(S) 相应保护导体最小面积

S≤16 S

16<S≤35 16

S>35 S/2

7.1柜内主要部件如断路器、隔离开关、复合开关、电容器、无功动态补偿器等很容易更换。

7.2设备调试、测录数据、整定参数只须在嵌入在外的操作面上进行

7.3设备的运行状态指示安装在柜体外面,可直观观测

7.4柜内配有专用接地、放电、验电、闭锁、隔离部件

8、服务

8.1现场安装、调试免费技术支持和帮助

8.2无功动态补偿器七年内免费升级,并给予技术支持和帮助

8.3 24小时内完成服务响应

8.4附主要设备元器件配置表

二、GGD型低压开关柜性能、结构特点介绍

1.投标产品性能指标及主要参数

1.1投标产品为经3C认证的低压固定式开关柜GGD,断路器选用国优名牌江苏常熟CW1/CM1系列,具体参数(含其他元器件)按招标文件及图纸要求配置,详见元器件选择表。

1.2产品性能指标遵循的主要现行标准(按最新版本执行)

GB7251-2006《低压成套开关设备和控制设备》

GB/T15576-1995《低压无功功率静态补偿装置总技术条件》

DL/T579《开关设备用接线座订货技术条件》

DL/T842-2003《低压并联电容器装置使用技术条件》

GB50229《火力发电厂与变电所设计防火规范》

DL5027《电力设备典型消防规范》

DL/T5153-2002《火力发电厂用设计技术规定》

JB/T10361-2002《低压成套开关设备和控制设备安全设计导则》

GB/T14048.3-2002《低压开关设备和控制设备低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》

IEC439-1《低压成套开关设备和控制设备》

IEC60529《外壳防护等级国际防护等级代码》

DL/1620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘组合》

《电力交接和预防性试验规程》2000版

GB/T4942.2-1993《低压电器外壳防护等级》

GB14048.4-2002《低压开关设备和控制设备低压机电式接触器和电动起动器》

SDGJ14《导体和电器选择设计技术规定》

DL/T5137-2001《电测量及电能计量装置设计技术规程》

GB/T50171-92《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB1208-97《电流互感器》

GB4208-1993《外壳防护等级(IP代码)》

EN60497《低压开关设备和控制设备》

IEC60439《低压开关设备和控制设备组合装置》

GB3096-1993《城市区域环境噪声标准》

以及GB16917、GB10963、GB50259、GB50182、IEC1009、IEC269、IEC898等其它相关最新标准

1.3.设备运行环境

1.3.1海拔高度≤2000m

1.3.2相对湿度≤90%(25℃)

1.3.3地震烈度≤8度

1.3.4环境温度-15℃~+55℃

1.3.5最大日温差≤30K

1.3.6系统标准电压:0.4KV

1.3.7额定频率:50HZ

1.3.8系统接地方式:中性点接地

1.3.9设备运行方式:连续运行

1.3.10安装场所:无火灾、爆炸危险及强烈震动场所

1.4.主要电气参数

1.4.1额定工作电压:230/400V AC

1.4.2额定绝缘电压:690V AC

1.4.3额定频率:50HZ

1.4.4耐压水平:2.5KV/50HZ/1分钟

1.4.5额定冲击耐受电压≥8KV

1.4.6温升极限:按IEC947-1、GB7251-97的有关规定

运行人员易触及部位≤30K

可触及但操作时无需触及部位≤40K

运行人员不易触及的个别部位≤65K

1.4.7触电保护类别:Ⅰ类

1.4.8过电压类别:Ⅳ类

1.4.9材料组别:Ⅲa

1.4.10污染等级:3级

1.4.11电气间隙:≥8mm(<63A),≥10mm(>63A)

1.4.12爬电距离:≥10mm(<63A),≥12mm(>63A)

1.4.13水平母线最大工作电流:按设计图纸配置≤630 A~2500A 1.4.14垂直母线最大工作电流:按设计图纸配置≤630 A~2500A 1.4.15水平母线额定短时耐受电流(KA/1S):≥50

1.4.16水平母线额定峰值耐受电流(KA/0.1S):≥105 1.4.17垂直母线额定短时耐受电流(KA/1S):≥50

1.4.18垂直母线短时峰值电流(KA/0.1S)≥105

1.4.19设备额定短路开断电流≥50KA

配电箱技术要求

配电箱技术要求 一、产品标准和规范 1、参照标准 在本技术规范中引用的标准和规范,应是尚在通用的或最新版本标准。所有提供设备的设计、制造、检验、测试、验收等标准应符合国际标准化组织及国际、国内相关行业已实施的标准。 这些标准应包括但不限于(如下述内容中不为最新版本,请按最新版本采用): GB7251-《低压成套开关设备》。 GB/13911-《金属涂覆和化学处理》 GB1284-《低压断路器》。 GB2JB4011.1-《低压熔断器一般要求》 GB4025-《低压电器基本标准》。 JB4013.1-《控制电路电器和开关元件一般要求》 GB998-《低压电器基本试验方法》。 GB/T 4942.2- 《低压电器外壳防护等级》 GB/T 3047.1- 《面板、架和柜的基本尺寸》 GB/T 2681- 《电工成套装置中的导线颜色》 GB/T 2682- 《电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色》 GB/T 17626- 《电磁兼容试验和测量技术》 GB2423.1-、GB2423.2-、GB2423.4-《电工电子产品基本环境试验规程》 GB7251.3- 《低压成套开关设备和控制设备第三部分:对非专业人员可进 入场地的低压成套开关设备和控制设备—配电板的特殊要 求》 IEC60439-1-《开关及控制装置附件》 IEC60947-1-《低压开关设备和控制设备、多功能开关、自动转换开关电器》

IEC60947-6-1《多功能设备—自动转换开关设备》 IEC439-1 低压开关设备和控制设备 GB156《额定电压》 GB762《电力设备额定电流》 GB4026《电气接线端子的识别和用字母数字符号标志界限端子的通则》GB2828《逐批检查计数抽样程序及抽样表》 GB14048.1《低压开关设备和控制设备总则》 GB14048.2 低压开关设备和控制设备--低压断路 GB14048.3低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器 GB14048.7、8《低压开关设备和控制设备》 GB14048.9《低压开关设备和控制设备》 GB14048.11 《自动转换开关电器》 B7251.1: 型式试验和部分型式试验成套设备 GB4208外壳防护等级(IP) GB50171电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 GB50303 《建筑电气工程施工质量验规范》 JB/T9660《行线槽》 GB16806《消防联动设备通用技术条件》 二、配电箱(柜)技术规格及要求 1、配电箱(柜)柜体 1-1 额定绝缘电压:660V 1-2 绝缘试验电压:2500V/1min 1-3 额定工作电压:400V 1-4 防护等级:IP40,室外为IP65。注:其他特殊要求按施工图说明。 1-5 降容系数:>0.85

低压配电柜安装技术要求

低压配电柜安装技术要 求 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

配电箱施工要领书 一、概述 本工程中低压配电箱有照明配电箱、动力配电箱、分配电箱、调光配电箱、厨房配电箱等,配电箱又有落地式、壁挂式等;按其放置部位有室内型、室外型等;按设计要求,照明、动力配电箱最大尺寸为:700×350×2250(长×宽×高mm);各种配电箱共计近 1100 台。本要领书主要从配电箱的进场、临时堆放、安装、成品防护内容进行编写; 二、施工方法及技术措施 2.1 配电箱进场 配电箱运输到西边卸料平台后,用8T汽车吊卸货,然后用 2T液压手推车运输至 2#、3#电梯。如图一所示; 2.2 临时堆放的防护 配电箱由电梯运输至各相应楼层后,整齐的堆放在一起,用彩条布覆盖,并用铁丝固定牢固,要防水防尘,四周用脚手架围护 1.5m高,挂设备标识牌,并有警示标语牌; 2.3 配电箱安装 2.3.1 配电箱安装时,拆除外包装,然后用液压手推车拉到安装位置,运输过程中,一人拉,三人从三面扶着配电箱,防止配电箱倾倒; 2 必须加防松垫圈; 2.3.3 壁挂式配电箱安装高度为顶端距地 1500mm;配电箱安装相互间接缝不应大于2mm,成列盘面偏差不应大于5mm; 2.3.4 落地式配电箱的安装:基础与地面用 M10 膨胀螺栓连接,箱体顶端用两角钢与墙体固定防震之用;配电箱顶部开孔尺寸与线槽尺寸相同;见详图二; 2.3.5 壁挂式配电箱在混凝土墙上的安装:配电箱用 M10 的膨胀螺栓固定,对于较重的配电箱在下面作角钢支架加强用;见详图三; 2.3.6 壁挂式配电箱与落地式配电箱安装在相近的位置时,以顶端齐平安装,即壁挂式配电箱的顶端高度应与落地式配电箱的顶端高度相一致,见详图四; 2.3.7 壁挂式配电箱在水泥空心砖上的安装,有两种方式,见详图五、图六; 2.3.8 配电箱在静电地板上的安装:在地板下用 5#槽钢做一矩形支架,支架高度为静电地板的高度;见详图七; 2.3.9 配电箱在ALC板上的安装,有两种方法,见详图八、图九; 2.4成品防护 三、注意事项 3.1 盘、箱等在搬运和安装时应采取防振、防潮、防止柜架变形和漆面受损等安全措施,详细措施参照电气成品保护措施; 3.2 设备安装前建筑工程应具备下列条件:①屋顶、楼板施工完毕,不得渗漏;②结束室内地面工作,室内沟道无积水、杂物;③预埋件及预留孔符合设计要求,预埋件应牢固;④门窗安装完毕⑤进行装饰工作时有可能损坏已安装设备或设备安装后不能再进行施工的装饰工作全部结束; 3.3 配电箱的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠;

低压开关柜技术规范

低压开关柜技术规 范

项目:沁水县梅园·悦港新城小区 0.4kV低压开关柜 技术协议 需方:晋城市巨能电网工程有限公司沁水分公司供方:江苏亚盟电气有限公司 4月 GCS低压配电设备

总则 本技术协议书仅适用沁水县梅园·悦港新城小区低压2#配电室共26面低压开关柜,它提出了26面低压开关柜的功能设计,结构,性能,安装和试验等方面的技术要求. 低压开关柜及其中所用的电器元件及原材料都按图纸的要求,选用先进的、可靠的设备。其技术规范、供货范围、工作条件、技术参数、工厂检验、现场验收及技术培训均能满足业主在图纸上所提出的要求。 1、使用条件 低压抽出式开关柜的工作条件如下: u 位置:户内 u 海拔高度:1000米以下 u 周围空气湿度:下限-100C,24小时最大温差+350C u 最高空气湿度:+400C

u 室内相对湿度:日平均不大于95%(250C时) 月平均不大于91%(250C时) u 饱和蒸汽压:日平均不大于22mbar 月平均不大于18 mbar u 地震地面加速度:水平加速度不超过0.20g 垂直加速度不超过0.10g u 电力供应:电压为380V/220V,-15%~+10%,TN-S制,频率为50HZ±2% u 腐蚀性:有轻度盐雾 2、技术标准 GCS型抽屉式开关柜中采购的设备及配件全部满足设计图纸所列出标准。另外还满足以下标准:国家标准GB7251-87《低压成套开关设备》、国家专业标准ZBK36001-89《低压抽出式成套开关设备》、国际标准IEC439,德国标准VDE0660。 3、技术参数 —主电路额定绝缘电压交流660V —主电路额定工作电压交流 380V 660V —额定频率 50HZ —母线额定工作电流 水平母线(主母线): 3150A 垂直母线(支母线):1500A —额定短时耐受电流(1S)

低压成套配电柜技术要求

低压成套配电柜技术要求 乙方保证提供符合本技术规范书要求和有关最新工业标准的优质产品,即使是在合同签订之后,甲方也有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由双方共同商定。本技术规范书要求所使用的标准如遇与乙方所执行的标准发生矛盾时,按其中较高的标准执行。本技术规范书要求的条款为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 一、低压开关柜主要技术性能参数要求 1.1 低压开关柜柜型要求 1.1.1 本次项目采用柜型。(注:柜型由需求方确定选择品牌柜或组合柜,或者对柜 型不作要求,品牌柜和组合柜均可选择。) 1.1.2 项目采用品牌柜时,须从公司品牌库里的施耐德、西门子和ABB三个品牌中选择,开 关柜柜型要求为高级分层隔离固定柜型,出线塑壳开关采用固定式安装。招投标时乙方须明确说明拟采用品牌,并填写品牌柜型号确认表(见表1)。 表1 乙方拟采用品牌柜型号确认表 1.1.3 项目采用组合柜时,开关柜品牌须从公司执行品牌库中选择,开关柜柜型要求为高级 分层隔离固定柜型,出线塑壳开关采用固定式安装。招投标时乙方须明确说明拟采用品牌,并填写组合柜型号确认表(见表2)。 表2 乙方拟采用组合柜型号确认表 1.1.4乙方选择的品牌型号须满足设计要求,并经甲方确认。若甲方提出异议,乙方须向甲 方详实说明包括但不限于以下内容:选择遵循公平原则,符合国家现行标准及设计规

范要求,为行业公认惯用且选配情况不低于本技术规范书要求,否则,甲方有权拒收或要求乙方整改。 1.1.5 开关柜及主要元件型号确定后,乙方后期不得以成本等原因提出调整要求;基于实际 使用情况,甲方可在产品制造或采购前提出调整要求,乙方应在收到甲方通知起,一个工作日内做出响应,并与甲方公平协商解决。 1.1.6 开关柜型号采用品牌柜或组合柜,其技术参数均须满足本技术要求1.2和1.3项下内 容。 1.2 低压开关柜配置基本要求 1.2.1 本技术要求内容为低压成套配电柜技术条件最低要求,并未对一切技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范条文,乙方应保证提供符合本技术要求、国家规范及工业标准的优质产品。 1.2.2 乙方应认真逐项确认下面技术参数响应表(见表3),不允许乙方擅自更改技术要求参 数,如有偏差,要求详细填写乙方技术参数偏离表(见附件一表4)。 表3 技术参数响应表

PLC及配套低压柜技术规范书

工程检索号 Y G-F1430S 彬长大佛寺矿区低浓度瓦斯及乏风综合利用 改扩建工程 可编程逻辑控制系统(PLC)及配套低压柜 技术规范书 山东省阳光工程设计院 2014年10月

1.总则 1.1本技术规范适用于彬长大佛寺矿区低浓度瓦斯及乏风综合利用改扩建工程PLC及配套低压柜的采购,它提出了设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2买方在本规范中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,卖方应提供一套满足本规范所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对设备安装地点所在国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 卖方须执行本规范所列标准。有矛盾时,按较高标准执行。 1.4 本技术规范是PLC及配套低压柜订货合同的附件,与合同具有同等法律效力,在协议签订后,各方应按时交换资料,满足各方设计和制造进度的要求。 1.5卖方所供设备应按照有关法规、规范、标准等的要求,负责取得有关部门对其产品、文件、图纸的审查和批准。 1.6除非得到买方的认可,卖方提供的设备、材料及零部件不应包含对人体有害的物质。 1.7如卖方未明确对本技术规范提出差异,则视为其供货产品完全满足本技术规范及供货范围的要求。 1.8卖方提供的资料数据单位全部采用国际单位制。 1.9卖方应有低浓度瓦斯电站PLC成套设计、供货及调试的成功案例。 2.采用标准、运行条件、控制方案 2.1采用标准(但不限于下列标准): GB 11920-98 电站电气部分集中控制装置通用技术条件 GB 4720-84 低压电器电控设备 JB 616-84 电力系统二次电路用屏(台)通用技术条件 IEC 144 低压开关和控制设备的外壳防护等级 IEC 68-2-36 工控机防振等级 ANSI 488 可编程仪器的数字接口 ISA-55.2 过程运算的二进制逻辑 ISA-55.3 过程操作的二进制逻辑 ISA-55.4 仪表回路图 NAMA-ICS4 工业控制设备及系统的端子板 NEMA-ICS6 工业控制装置及系统的外壳 JB3386-84 电站设备自动化装置通用技术条件 JB616-84 电力系统二次回路用屏(台)通用技术条件 JB4013.1-85 控制电路电器和开关元件的一般要求 GB6587.2-86 电子测量仪器温度试验 GB87.3-86 电子测量仪器湿度试验 GB87.5-86 电子测量仪器冲击试验 GB87.7-86 电子测量仪器安全试验 HG/T20700-2000 可编程控制器系统设计规定 HG/T20507-2000 自动化仪表选型规定 HG/T20513-2000 仪表系统接地设计规定 HG/T20509-2000 仪表供电设计规定

低压配电箱技术要求范本

工作行为规范系列 低压配电箱技术要求(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-34656低压配电箱技术要求 Technical requirements for low-voltage distribution boxes 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 1.一般要求 1)须按施工图纸内相关技术参数,选取及配置合适的设备,满足本工程的使用功能。(图纸中各设备数量为暂定,最终投标时以施工图纸及机电安装的合同为准) 2)须保证所提供设备为原厂生产的全新合格产品。 3)有关设备,无论在运送、储存及施工安装期间,应采取正确的保护设施,以确保设备在任何情况下不受破损。 4)相关设备及配件上须附有原厂标志铭牌、指示、警告标识等,所有标识必须具有中文表示,内容应符合国家有关规定,材料应为耐腐蚀、耐磨的金属材料,且须牢固附着于货物显著位置处。 2.质量保证 1)制造厂家须具有生产及安装同类型设备的经验,且所

提供的设备必须为常规定型产品,技术成熟,运行可靠,并具有五年到十年或以上成功运行的记录。 2)供货商须在本工程所在地有售后服务中心,保证及时为用户提供完善的技术和售后服务。 3)设备设计、制造、安装、调试和验收须符合相符的中国或国际认可的规范及标准。如规范/规程/标准之间存在不同之处,应选择较严格或标准较高者;有更新的标准规范版本,当采用最新的版本。当技术要求与图纸出现矛盾时,应遵守较高标准要求,最终解释权归业主所有。 3.资料呈审 1)应提供完整的产品技术说明书及相关技术资料。 2)厂商应真实有效地提供技术偏离表,附于报价文件中。 3)如业主认为所提供的技术资料不能满足需要时,业主有权提出补充要求,厂商应按要求免费提供所要补充的技术资料。 4.质量技术要求: 1)质量监督部门明令淘汰的电工产品及禁止使用的电工产品,均不得安装使用。

低压配电柜设备材料技术规范书

低压配电柜设备材料技术规范书 撰写人:___________ 部门:___________

低压配电柜设备材料技术规范书 一、产品技术要求: 1、招标范围投标设备必须符合本标书的技术、商务要求,满足本工程设计图纸要求,满足安顺市市供电部门的有关规定,符合现行国家标准、技术标准和规范 2、设备应符合下列标准规范的要求: GB7251-97 低压成套开关设备; GB9466 低压成套开关设备基本试验方法;GB/T4942.2 低压电气防护等级; GB3047.1 面板、架和框的基本系列;GB50150-91 电气装置安装工程设备交接试验标准。 3、设备的技术要求: 3.1、低压配电柜应采用最先进的技术,而且结构合理、可靠性高、能耗低、无污染、操作保养和维护简便。 3.2基本要求 3.2.1、进出线方式:满足设计要求。 3.2.2、柜体防护等级:IP30 3.2.3、维护方式:低压柜能够进行双面维护 3.2.4、气候环境:满足贵州省气候环境要求 3.3、低压配电柜内设置的框架断路器、塑壳断路器需具有国家主管部门颁发的CCC认证证书,并满足相关标准要求。除招标文件技术要 第 2 页共 2 页

求中特定的元器件品牌以外,成套设备生产厂家必须严格按照图纸所标注的型号及厂家报价,否则将视为未响应招标文件的技术要求! 3.4、为便于开关电器的上下级保护配合和方便管理,配电柜内的框架断路器、塑壳断路器、微型断路器、接触器、热继电器等应选用同一品牌体系的产品。 3.5、系统二次线路由供货商根据要求作深化设计,并经设计院审核认可。 4、配电柜的结构要求 4.1、低压配电柜必须是抽出式结构,并配备与其配套的补偿电容柜;采用模数化组合设计,通用性强。具有足够的动热稳定性;电气方案配置灵活。柜体尺寸和数量、排列方式应符合设计图要求,不得作出调整,低压配电柜应为设计紧凑,通用性强,组合装配的抽出式结构。由框架、外壳、柜内功能单元室(含抽出式组件)、母线、保护线和中性线连接排、走线槽、电缆安装支件等组成。柜体采用优质敷铝锌板材,板材厚度不小于2.0毫米,且组装牢固;柜体的上下部应设有充分的通风散热孔装置 4.2、柜体的前后门及其外表面均应进行环氧粉末喷涂处理,喷涂厚度不小于50微米,涂层应美观、牢固、耐腐蚀、抗冲击、不反光,颜色需经招标人确认。所有柜内的零件、螺钉、电缆攀附的支架等均应镀锌,并达到耐盐雾腐蚀的标准。 4.3、低压配电柜的功能单元有抽屉式(馈电柜)、抽出式(进线柜) 第 2 页共 2 页

低压配电柜设备材料技术规范书

低压配电柜设备材料技术规范书 一、产品技术要求: 1、招标范围投标设备必须符合本标书的技术、商务要求,满足本工程设计图纸要求,满足安顺市市供电部门的有关规定,符合现行国家标准、技术标准和规范 2、设备应符合下列标准规范的要求: GB7251-97 低压成套开关设备;GB9466 低压成套开关设备基本试验方法;GB/T4942.2 低压电气防护等级;GB3047.1 面板、架和框的基本系列;GB50150-91 电气装置安装工程设备交接试验标准。除招标文件技术要求中特定的元器件品牌以外,成套设备生产厂家必须严格按照图纸所标注的型号及厂家报价,否则将视为未响应招标文件的技术要求! 3.4、为便于开关电器的上下级保护配合和方便管理,配电柜内的框架断路器、塑壳断路器、微型断路器、接触器、热继电器等应选用同一品牌体系的产品。由框架、外壳、柜内功能单元室(含

低压开关柜及其动力配电箱技术合约协议规范标准书

目录 1. 总则 (1) 2. 标准规范 (1) 3. 工作与供货范围及供货设备数量 (2) 4. 技术要求 (4) 5. 技术文件和图纸 (8) 6. 试验和检查 (10) 7. 技术服务与设计联络 (12) 8. 附图:低压开关柜及动力配电箱招标文件附图

1总则 1.1本设备技术规范适用于400V低压开关柜设备,经提出了该设备的功能、设计、结构、性能、安装和试验等方法的技术要求。动力配电箱的技术要求参照本规范执行。 1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节 做出规定,也未充分引述有关标准和规范条文,卖方应提供符合国家标准和本技术条件要求的优质产品。 1.3本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行标准不一致时,按较高标准执行。 1.4本设备技术规范经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 供方应获得£09000( GB/T19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,提供的产品必须通过国家强制安全认证,即CCC (Chi na Compulsory Certification),并有3C认证检验报告、两部鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新产品,必须经过挂网试运行,并通过产品鉴定。 2标准规范 2.1合同设备包括卖方向其他厂家购买的所有附件和设备,这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求,除非另有特别说明,将包括在投标期内有效的任何修正和补充。 2.2除非合同另有规定,均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会 (IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品,还应遵守使用方国家标准,当上述标准不一致时按高标准执行。 2.3本条款所指定的标准应作为设计制造的依据,采用的标准必须是最新版本,如果标准间出现冲突,应按高标准执行。 本合同必须遵照执行的技术规范如下(但不限于此): (1)《低压开关设备和控制设备》GB/T14048.1 (2)《低压设备和控制设备》GB1408 (3)《低压成套开关设备》GB7251- (4)《低压成套开关设备和控制设备》IEC439-1

低压配电柜技术要求(通用版)

低压配电柜技术要求(通用版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0657

低压配电柜技术要求(通用版) 一、设备采购清单 序号 设备名称 型号 外形尺寸(mm) 数量(台) 备注 1 低压配电柜 GCS 1000×800×2200 12

2台主开关柜、 12台电机馈线柜 二、使用条件及标准规范: 2.1遵循的主要现行标准,但不仅限于下列标准的要求: GB191《包装贮运标志》 GB7251《低压成套开关设备和控制设备》 IEC60439《低压开关设备和控制设备组件》 所有标准均会被修改,供货方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、协议和标准必须遵循现行最新版本的中国国家标准和行业标准。 2.2环境条件 a)本条的目的在于强调设备应遵照的环境条件要求,因为这会影响设备的寿命、结构和运行可靠性。 b)下列环境条件适用按合同提供的所有设备和结构,特别是对于控制和仪表及电气设备的设计和选择尤其重要。 c)供货方必须保证提供的所有材料、设备、精加工件、装置和

系统在运输、卸货、搬运、储存、安装和运行中能经得起环境的条件,并且没有损坏和失灵,能长期满容量连续运行。 d)环境条件见下表 1 周围空气温度 最高温度℃ 40 最低温度℃ -10 最大日温差K 25 日照强度W/cm2 (风速0.5m/s) 0.1 2 海拔高度m

低压配电柜技术要求

低压配电柜技术要求公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

低压电控柜(箱)技术要求 一:低压配电柜引用标准 遵循的主要现行标准,但不仅限于下列标准的要求: (1)GB1207《电压互感器》 (2)GB1208 《电流互感器》 (3)GB7251《低压成套开关设备和控制设备》 (4)GB4208《外壳防护等级(IP代码)》 以上标准的引用均采用最新版本。 二:低压配电柜主要技术要求 1、 控制柜(箱)清单

2、低压配电柜主要技术要求: 箱体采JXF型,适用范围适用于交流频率50Hz、额定工作电压400V及以下用电路中。 防护等级不低于IP30。 要求板材应采用厚度不小于㎜厚的优质电解板材折弯焊接而成,表面经过环氧树脂静电喷涂外理,美观耐用,颜色计算机灰。 柜体应有足够的强度和刚度,柜门设加强筋。挂墙明装的需满足挂墙明装条件,并要求在安装孔处做强化处理;落地安装的需带底座,底座采用[10槽钢焊接。 门开度大于90°,转动灵活,门锁采用优质锁芯,带弹出功能。门板加装密封胶条,防止灰尘、水流渗入。柜门与柜体应加设可靠接地连接。箱体上下两侧备有活动的敲落孔,并已加盖密封,防止灰尘进入柜内,盖板的设置不会影响设备的正常隐形时的通风和散热。 箱体配有安装底板,可安装电器设备。柜内元件的布置结构合理,安全间距符合相关技术要求,满足散热要求,保证在安装、检修等特殊情况下有足够的空间。 母线排采用优质高导电高载流量母线排,绝缘等级符合要求,并满足维修需求。 控制箱中断路器、接触器、热继电器等元器件选型应匹配用电设备,依图纸为准,选型不得低于图纸型号,主要元器件采用三菱产品;接线端子为阻燃型耐用端子,并预留20%扩展端子。 柜内接线应整齐,编号应规范,线缆号管标号应为打印,设备位号采用3M不干胶打印,并满足相关规范要求,以图纸为准。柜体名牌采用不锈钢,分别标注柜体编号和制造商、出厂日期等。

低压交流配电柜技术规范Word版

汉中恒大城10kV住宅配套)工程 0.4kV交流配电柜订货技术规范 设计单位:汉中电力设计院 二〇一三年六月

目录 1 总则 (1) 2 技术要求 (2) 3试验 (8) 4 技术服务、设计联络、工厂检验和监造、工厂(现场)验收 (8) 5 项目需求部分 (10) 6 投标人响应部分 (12)

1 总则 1.1 本规范书文件提出了对380/220V交流系统的功能设计、结构、性能、安装等方面的技术要求。 1.2 本规范书提出的是最低限度的要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 投标人应具有ISO9001质量保证体系认证证书、宜具有ISO14001环境管理体系认证证书、宜具有OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书,并具有AAA级资信等级证书,宜具有重合同守信用企业证书并具备良好的财务状况和商业信誉。必须具备国网机构检验合格证书。必须已经生产投运过十套及以上类似或高于本规范书要求的设备,并具有在相同或更恶劣的运行条件下持续稳定运行两年以上的成功经验。投标方应随同投标书提供所要求的资格证明文件及供货记录。 1.4 投标人提供的产品应具有国家或电力行业级检验检测机构试验合格的证明文件。 1.5 如果投标人没有以书面的形式对本规范书的条文提出异议,则表示投标人提供的设备完全符合本规范书的要求;如有与本规范书要求不一致的地方,必须逐项在“项目单位技术差异表”中列出。如果没有不一致的地方,必须在“项目单位技术差异表”中写明为“无差异”。 1.6 本规范书所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致按较高的标准执行。 1.7本规范书将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。本规范书未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。 1.8 供方职责 供方的工作范围将包括但不限于下列内容。 1.8.1 提供标书内所有设备及设计说明书及制造方面的说明。 1.8.2 提供设备安装、使用的说明书。 1.8.3 提供试验和检验的标准,包括试验报告和试验数据。 1.8.4 提供图纸,制造和质量保证过程的一览表以及标书规定的其它资料。 1.8.5 提供设备管理和运行所需有关资料。 1.8.6 所提供设备应发运到规定的目的地。 1.8.7 如标准、规范与本规范书的条文有明显的冲突,则供方应在制造设备前,用书面形式将冲突和解决办法告知需方,并经需方确认后,才能进行设备制造。

低压配电柜设备材料技术规范书(最新版)

低压配电柜设备材料技术规范 书(最新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0692

低压配电柜设备材料技术规范书(最新版) 一、产品技术要求: 1、招标范围投标设备必须符合本标书的技术、商务要求,满足本工程设计图纸要求,满足安顺市市供电部门的有关规定,符合现行国家标准、技术标准和规范 2、设备应符合下列标准规范的要求:GB7251-97低压成套开关设备;GB9466低压成套开关设备基本试验方法;GB/T4942.2低压电气防护等级;GB3047.1面板、架和框的基本系列;GB50150-91电气装置安装工程设备交接试验标准。动力照明系统乙供设备技术要求 1低压配电箱 低压配电箱包括:双电源切换箱、动力配电箱、照明配电箱、插座箱及手操箱。 1.1动力、照明配电箱技术要求 工作环境条件要求 1)环境温度:-10?C至+55?C 2)相对湿度:日平均值不超95%,月平均值不超过90%(25?C),相对湿度应符合GB7251.1-1997及GB7251.3-1997标准 3)海拔高度:小于1000米 4)污染等级:3级 标准和规范 所有配电箱设备及备品备件,除本规格书中规定的技术参数和要求外,其余匀应遵循最新版本的国家标准(GB)、电力电工行业标准。包括: GB7251.1-1977《低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备》 GB7251.1-1977《低压成套开关设备和控制设备第三部分:对非专业人员可 进入场地的低压成套开关设备-配电板的特殊要求》 GB14048.2-1994《低压成开关设备和控制设备低压断路器》 GB14048.4-1993《低压成开关设备和控制设备低压机电式接触器和电动机起动器》 GB/T13539.1-1992《低压熔断器基本要求》 GB4025《低压电器基本标准》 JB4013.1《控制电路电器和开关元件一般要求》 GB998《低压电器基本试验方法》 GB/T2681-1981《电工成套装置中的导线颜色》 GB/T2682-1981《电工成套装置中的指示灯和按钮颜色》 IEC标准及其他相关国标 天津市地方相关标准 投标人应出具国家权威认证机构提供的此类产品“3C”认证书。

配电箱用途 配电箱用于锅炉房动力、照明等负荷的供电。 配电箱结构要求 配电箱由箱门(盖)、箱体、低压元器件(双电源切换装置、断路器、接触器、继电器及其他二次元件等)、接线端子等构成。 1.配电箱外壳颜色采用海灰色(GSB G51001-94 75 B05 海灰),颜色严格按照相关标准执行。 2.配电箱门内侧粘贴配电箱系统图,要求塑封并粘贴牢固,系统图要标明配电箱名称、位号、 尺寸、功率等。 3.配电箱门外侧左上角安装标签卡位并标识配电箱位号、名称。配电箱盘芯粘贴配电箱位号、名称标签,在配电箱内板、盘芯背部标明站别。 4.配电箱箱体要求整体覆膜,纸箱包装,纸箱外部注明站别、配电箱名称及位号。相关合格证及检测资料齐全并与配电箱同时送达。 5.配电箱箱门锁具由厂家预先提供样品确定后封样。 6.配电箱应符合相关规范要求。 8.接地跨接线采用编织线。 9.箱内接地端子排、零排端子数量不小于箱内接线数量并有一定余量的端子,接线端子排采用锥丝。 1.1.1 技术要求 1.1.1.1电气参数: 1)额定电压:220/380V 2)最大开断电流:25kA 3)额定频率:50Hz 1.1.1.2配电箱箱体技术要求: 1)箱体材料为优质冷扎钢板,板厚不得小于1.5mm。 2)箱体表面须具有防腐和锈蚀的表面处理和静电喷涂,涂层厚度不小于50μm. 3)采用焊接的应牢靠无灰渣、气孔、毛刺等缺陷。 4)箱体防护等级:室内IP45、室外IP55 (设备厂家应具有相应的试验认证证明。箱体应做 到正常操作下30年免维护。) 5)箱体及箱门应可靠接地和电气连续性,保证人身安全,避免触电危险. 6)配电箱进出线方式:可上进或下进,上出或下出。具体要求见图纸。 7)配电箱体不变形,平面度不大于0.2mm/每延米。 8)安全照明配电箱箱体侧板应加通风孔,箱内设置风扇,风扇与灯开关联动,开启照明灯时

低压开关柜技术规范全解

低压开关柜技术规范

目录 1规范性引用文件 (1) 2技术参数和性能要求 (1) 3标准技术参数 (5) 4使用环境条件表 (7) 5试验 (8)

低压开关柜技术规范 1规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 7251 低压成套开关设备和控制设备 GB 14048 低压开关设备和控制设备 GB/Z 18859 封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况下的试验导则 GB/T 20641 低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 4208 外壳防护等级(IP代码) GB/T 16935.1 低压系统内设备的绝缘配合 GB/T2681 电工成套装置中的导线颜色 GB5585.2 电工用铜、铝及其母线第二部分:铜母线 JB5877 低压固定封闭式成套开关设备 IEC 61641 封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况下的试验导则 2技术参数和性能要求 2.1 开关柜技术参数 开关柜技术参数见技术规范专用部分的技术参数特性表。 2.2 通用要求 2.2.1设备外壳平整、严密、美观、要求30年不变形、腐蚀。 2.2.2主构架采用2mm厚覆铝锌钢板,内部安装灵活方便,主构架装配形式设计为全组装式结构。柜体构架及金属结构件均应有足够钢性及承载能力,能满足电气元件的安装要求及操作和短路时所产生的机械应力和热应力电动力,同时不因成套设备的吊装、运输等情况而损坏或影响开关柜及所安装元件的性能,柜内支架并可自由调节。 2.2.3低压2500A及以上进线、分段柜绝缘件安装粱采用2mm不锈钢,其余安装粱均采用2mm抗腐蚀敷铝锌钢板,采用双重折边工艺。 2.2.4柜体材料采用厚度不小于2mm的覆铝锌钢板、镀锌板或冷轧钢板并喷塑,颜色采用RAL7035,柜体防护等级不小于IP30。地板和墙壁均不能作为壳体的一部分,柜底采用敷铝锌板封闭,电缆孔带变径胶圈,电缆由下部引入,电缆室应有足够的空间以便安装电缆。 2.2.5柜内的母线和分支接线须用T2铜材,并应满足以下要求: 1)母线连接采用高强度专用螺栓连接,接触面应镀锡,应有足够和持久接触压力。 2)母线的震动和温度变化在母线上产生的膨胀和收缩不致影响母线连接部位的接触特性。3)母线固定应选用不饱合增强树脂(SMC)为材质制做的专用绝缘支撑件,以保证母线之间和母线与其它部件之间的安全距离和绝缘强度。 4)母线的布置和连接及绝缘支撑件应能承受装置额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流所产生的热应力和电动力的冲击。 5)母线穿过金属隔板之外,应设计绝缘强度、机械强度符合要求、且安装简单而又牢固、可靠的绝缘套管和其它绝缘件。 1

分低压配电柜技术规范书

分低压配电柜技术规范 书 Hessen was revised in January 2021

分低压配电柜技术规范书

目录 1 主要技术要求............................................ 错误!未定义书签。 2.质量保证体系............................................ 错误!未定义书签。 3.试运行及验收............................................ 错误!未定义书签。

1 主要技术要求 主要依据 1.《低压成套开关设备和控制设备第1部分:型式试验和部分型式试验成套设备》(GB ); 2.《通信用配电设备》(YD/T 585-2010); 3.《低压开关设备和控制设备第2部分:断路器》(GB ); 4.《电气附件家用及类似场所用过电流保护断路器第1部分:用于交流的断路器》(GB ); 5.原信息产业部信部科[2007]255号“关于实行通信防雷产品标准符合性认定的通知”; 6.《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》(GB 50689-2011); 7.《通信局(站)低压配电系统用电涌保护器技术要求》(YD/T ); 8.《通信局(站)低压配电系统用电涌保护器测试方法》(YD/T ); 9.《远动终端设备》(GB/T 13729-2002); 10.《安装式数字显示电测量仪表第1部分:定义和通用要求》(GB/T ); 11.《交流电测量设备-通用要求、试验主试验条件第11部分:测量设备》(GB/T ); 12.《通信电源设备型号命名方法》(); 13.《邮电工业产品铭牌》(); 14.《安全标志》(GB 2894-1996); 15.《外壳防护等级(IP 代码)》(); 16.《人机界面标志标识的基本和安全规则导体颜色或字母数字标识》(; 17.《信息技术设备安全第1部分:通用要求》(); 18.《通信电源用阻燃耐火软电缆》(); 19.《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统第 3 部分:前端智能设备协议》(YD/T ); 20.《通信电源设备电磁兼容性限值及测量方法》(YD/T 983-1998)。 环境条件: 工作环境

配电箱技术要求

配电箱技术参数及要求 根据工程的设计和质量目标的要求,为保障工程中使用的配电箱产品的性能、质量满足总体工程质量和用户后期使用、维护的需要,特提出配电箱的生产技术要求,在产品进场时,配电箱配电柜严格按照各相关的国家及地方性的规范、规程及本技术要求对产品的性能、质量、技术指标进行检验 一、本次技术性能参照引用的国家规范和标准:(不限于此) 1、GB50254-1996《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 2、GB2682-1981 《电工成套装置中指示灯和按钮颜色》 3、GB2681-1981 《电工成套装置中导线颜色》 4、GB4208-1993 《外壳防护等级(IP代码)》 5、GB7251-1987 《低压成套开关设备》 6、GB9466.1-1997 《低压成套开关设备基本试验方法》 7、GB50303-2002 《建筑电气工程质量验收规范》 8、GB50150-2002 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 9、GB50171-2002 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 10、IEC439-1 《成套低压开关设备和控制设备》 11、IEC364 《建筑物电气装置》 12、IEC439-3 《对非专业人员使用的低压开关设备和控制设备》 13、NEMAIC2-322 《通用交流电动机控制中心》 14、JB2436-1992 《电力传输控制装置用铜制裸压接端头》 15、UL-854 《电动机控制中心》 16、要符合国家、武汉质量验收规范及供电局的要求。 17、配电箱系统图的相关参数要求。 二、配电箱的机械、外观要求:

1、配电箱的外涂层颜色应根据甲方的要求进行静电喷塑,涂层应附着牢固,颜色均匀,无皱纹、剥落、斑点、漏喷等不良现象,在距离1米处观察无明显色差和反光,表面平整、干净,无凹坑、划痕等损伤现象。箱中使用的其它有镀层的零部件,也应保证无剥落、斑点、漏镀、生锈等不良现象,外表质量都要达到与上同等要求。箱内应干净,除应提供给用户的资料和零配件及相应其它国家规范要求的附件外,箱内不得有杂物、灰尘等。 2、配电箱的机械要求。配电箱箱体选用的钢板厚度不小于1.5mm,配电柜柜体选用不少于2.0mm厚度的冷轧钢板制成,钢板箱门、钢板盘面厚度不小于2.0mm,背板厚度不小于3.0mm,导轨必须结实,配电柜的结构应完整坚固。同时在非落地式配电箱背面的左下角和右上角焊出两个承耳,承耳采用40X4的扁钢,扁钢长度为10CM。箱内部元器件接法与装配布置合理、进出线预留孔洞数量、大小、形状及箱的安装方式等必须符合国标、图集、设计图纸具体参数的要求(相应图纸由我方提供),预留的进出线开孔或敲落孔应有相应的密封附件,在进出线装配完毕后能保证达到三级密封要求。配电箱的焊接、螺栓连接均应牢固,焊缝应均匀、光洁,无焊皮、焊穿、气孔等不良现象;螺栓连接应有平、弹簧垫圈,外露丝扣2-5扣。配电箱内的零部件、开孔边缘应平整光滑、无毛刺及裂口等。配电箱的外型尺寸偏差见下表: 附表1(单位:mm) 偏差值 尺寸范围 高宽深<300 ±1.05 ±1.05 ±1.05 301~500 ±1.4 ±1.4 ±1.4

低压配电柜技术规范

唐山三友化工股份有限公司热电分公司南厂厂用电气系统优化项目 低压开关柜采购技术规范

1.总的要求 1.1本规范提出了唐山三友热电有限公司南厂厂用电气系统优化项目电气系统中厂用配电室低压交流配电柜本体及其附属设备的技术要求。主要包括设备的使用条件、主要技术参数、结构、性能、试验及所需技术资料等方面的内容。 1.2本规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准的条文,供货方应按有关标准提供符合国标、行标和本规范书的优质产品。 1.3本规范所使用的标准及规定的条款如遇到与供货方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4本技术规范中涉及有关商务方面的内容,如与《商务部分》有矛盾时,以《商务部分》为准。投标方如对本技术规范有异议,偏差(无论多少)都必须清楚地表示在投标文件差异表中。如果投标方没有以书面对本招标文件的条文提出异议,那么招标方将认为投标方提出的产品完全符合本招标文件的要求。 1.5 供货范围及数量: GGD3型交流低压配电柜(含母线、电器元件、母线桥等)。 总计18台(详细配置附图) 2.设备标准规范及技术要求 2.1技术要求 IEC60439-1:1992低压成套开关设备和控制设备第1部分:型式试验和部分型式试验成套设备 GB7251.1—1997低压成套开关设备和控制设备第1部分:型式试验和部分型式试验成套设备 JB/T5877—2002低压固定封闭式成套开关设备 2.2 型号、数量及位置 次主接线图进行设计、核算配电柜。提供低压配电系统图,备用回路数量及容量按设计院提供图纸配置,低压电气元器件按本技术附件要求选型。其技术参数以图纸中标

相关文档
相关文档 最新文档