文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电站值班员-高级工-判断题

变电站值班员-高级工-判断题

变电站值班员-高级工-判断题
变电站值班员-高级工-判断题

@@绝缘体不容易导电是因为绝缘体中几乎没有电子。 ( )

@@×

##

@@交流电的有效值是指同一电阻在相同时间内通过直流电和交流电产生相同热量,这时直流电流数值就定为交流电流的有效值。 ( )

@@√

##

@@电压也称电位差,电压的方向是由高电位指向低电位,外电路中,电流的方向与电压的方向是一致的,总是由高电位流向低电位。 ( )

@@√

##

@@若两只电容器的电容不等,而它们两端的电压一样,则电容大的电容器带的电荷量多,电容小的电容器带的电荷少。 ( )

@@√

##

@@在一段电阻电路中,如果电压不变,当增加电阻时,电流就减少,如果电阻不变,增加电压时,电流就减少。 ( )

@@×

##

@@在电流的周围空间存在一种特殊的物质称为电流磁场。 ( )

@@×

##

@@判断直导体和线圈中电流产生的磁场方向,可以用右手螺旋定则。 ( )

@@√

##

@@交流电的初相位是当t=0时的相位,用 表示。 ( )

@@√

##

@@交流电的相位差(相角差),是指两个频率相等的正弦交流电相位之差,相位差实际上说明两交流电之间在时间上超前或滞后的关系。 ( )

@@√

##

@@导体在磁场中做切割磁力线运动时,导体内会产生感应电动势,这种现象叫做电磁感应,由电磁感应产生的电动势叫做感应电动势。 ( )

@@√

##

@@串联谐振时的特性阻抗是由电源频率决定的。 ( )

@@×

##

@@电源电压一定的同一负载按星形连接与按三角形连接所获得的功率是一样的。( )

##

@@RLC串联电路,当ωC〈1/ωL说时电路成容性。 ( )

@@√

##

@@电场力将正电荷从a点推到b点做正功,则电压的实际方向是b→a。 ( ) @@×

##

@@对于电源,电源力总是把正电荷从高电位移向低电位做功。 ( )

@@×

##

@@恒流源输出电流随它连接的外电路不同而异。 ( )

@@×

##

@@任意电路中回路数大于网孔数。 ( )

@@√

##

@@线性电路中电压、电流、功率都可用叠加法计算。 ( )

@@×

##

@@交流电路中,对电感元件u

L =L t

i

d

d

总成立。 ( )

@@×

##

@@R和L串联的正弦电路中,电压的相位总是超前电流的相位。 ( )

@@×

##

@@电感元件两端电压升高时,电压与电流方向相同。 ( )

@@√

##

@@串联谐振有时也叫电压谐振。 ( )

@@√

##

@@当磁路中的长度、横截面和磁压一定时,磁通与构成磁路物质的磁导率成反比。( )

@@×

##

@@电和磁两者是相互联系不可分割的基本现象。 ( )

@@√

##

@@串联在线路上的补偿电容器是为了补偿无功。 ( )

##

@@并联电容器不能提高感性负载本身的功率因数。 ( )

@@√

##

@@串联电容器和并联电容器一样,可以提高功率因数。 ( )

@@√

##

@@绝缘工具上的泄漏电流主要是指绝缘表面流过的电流。 ( )

@@√

##

@@磁电系仪表测量机构内部的磁场很强,动线圈中只需通过很小电流就能产生足够的转动力矩。 ( )

@@√

##

@@铁磁电动系仪表的特点是:在较小的功率下可以获得较大的转矩,受外磁场的影响小。 ( )

@@√

##

@@用电流表、电压表可间接测出电容器的电容。 ( )

@@√

##

@@测量直流电压和电流时,要注意仪表的极性与被测量回路的极性一致。 ( ) @@√

##

@@发生单相接地时,消弧线圈的电感电流超前零序电压90°。 ( )

@@×

##

@@当电流互感器的变比误差超过10%时,将影响继电保护的正确动作。 ( )

@@√

##

@@我国电流互感器一次绕组和二次绕组是按加极性方式缠绕的。 ( )

@@×

##

@@户内隔离开关的泄漏比距比户外隔离开关的泄漏比距小。 ( )

@@√

##

@@变压器油枕中的胶囊器起使空气与油隔离和调节内部油压的作用。 ( )

@@√

##

@@当交流电路中有非线性元件时,就会产生非正弦电流。 ( )

##

@@自耦变压器一、二次侧传递能量中,既有电磁感应又有直接传到电能。 ( ) @@√

##

@@直流系统发生负极接地时,其负极对地电压降低,而正极对地电压升高。 ( ) @@×

##

@@自动重合闸中的电容的充电时间一般为15~25sO ( )

@@√

##

@@电压速断保护必须加装电流闭锁元件才能使用。 ( )

@@√

##

@@按频率自动减负荷装置中电流闭锁元件的作用是防止电流反馈造成低频率误动。( )

@@√

##

@@当采用检无压一同期重合闸时,若线路的一端装设同期重合闸,则线路的另一端必须装设检无压重合闸。 ( )

@@√

##

@@断路器失灵保护的动作时间应大于故障线路断路器的跳闸时间及保护装置返回时间之和。 ( )

@@√

##

@@当系统发生事故时,变压器允许过负荷运行。 ( )

@@√

##

@@500kV主变压器零序差动保护是变压器纵差保护的后备保护。 ( )

@@×

##

@@强迫油循环风冷变压器冷却装置投入的数量应根据变压器温度、负荷来决定。( )

@@√

##

@@500kV线路由于输送功率大,故采用导线截面大的即可。 ( )

@@×

##

@@当系统发生振荡时,距振荡中心远近的影响都一样。 ( )

@@×

@@用绝缘电阻表测电容器时,应先将摇把停下后再将接线断开。 ( )

@@×

##

@@准同期并列时并列开关两侧的电压最大允许相差为20%以内。 ( )

@@√

##

@@铁磁谐振过电压一般表现为三相电压同时升高或降低。 ( )

@@×

##

@@查找直流接地应用仪表内阻不得低于1000Ω。 ( )

@@×

##

@@正在运行中的同期继电器的一个线圈失电,不会影响同期重合闸。 ( )

@@×

##

@@两台变压器并列运行时,其过流保护要加装低电压闭锁装置。 ( )

@@√

##

@@主变压器保护出口保护信号继电器线圈通过的电流就是各种故障时的动作电流。( )

@@×

##

@@误碰保护使断路器跳闸后,自动重合闸不动作。 ( )

@@×

##

@@停用按频率自动减负荷装置时,可以不打开重合闸放电连接片。 ( )

@@×

##

@@停用备用电源自动投入装置时,应先停用电压回路。 ( )

@@×

##

@@变压器带负荷运行在铁耗和铜耗相等时,效率最高,称为经济运行。 ( )

@@√

##

@@一般在小电流接地系统中发生单相接地故障时,保护装置应动作,使断路器跳闸。( )

@@×

##

@@当操作把手的位置与断路器的实际位置不对应时,开关位置指示灯将发出闪光。( )

##

@@双回线方向横差保护只保护本线路,不反映线路外部及相邻线路故障,不存在保护配置问题。 ( )

@@√

##

@@当双回线中一条线路停电时,应将双回线方向横差保护停用。 ( )

@@√

##

@@方向高频保护是根据比较被保护线路两侧的功率方向这一原理构成。 ( )

@@√

##

@@在10kV电压互感器开口三角处并联电阻是为了防止当一相接地断线或系统不平衡时可能出现的铁磁谐振过电压。 ( )

@@√

##

@@重合闸充电回路受控制开关触点的控制。 ( )

@@√

##

@@需要为运行中的变压器补油时先将重瓦斯保护改接信号再工作。 ( )

@@√

##

@@在实际运行中,三相线路的对地电容不能达到完全相等,三相对地电容电流也不完全对称,这时中性点和大地之间的电位不相等,称为中性点出现位移。 ( ) @@√

##

@@当电气触头刚分开时,虽然电压不一定很高,但触头间距离很小,因此会产生很强的电场强度。 ( )

@@√

##

@@所谓电流互感器的10%误差特性曲线,是指以电流误差等于10%为前提,一次电流对额定电流的倍数与二次阻抗之间的关系曲线。 ( )

@@√

##

@@系统中变压器和线路电阻中产生的损耗称可变损耗,它与负荷大小的平方成正比。( )

@@√

##

@@在开关控制回路中防跳继电器是由电压启动线圈启动,电流线圈保持来起防跳作用的。 ( )

@@×

@@在系统变压器中,无功功率损耗较有功功率损耗大得多。 ( )

@@√

##

@@感性无功功率的电流相量超前电压相量90°,容性无功功率的电流相量滞后电压相量90°。 ( )

@@×

##

@@减少电网无功负荷使用容性无功功率来补偿感性无功功率。 ( )

@@√

##

@@把电容器串联在线路上以补偿电路电抗,可以改善电压质量,提高系统稳定性和增加电力输出能力。 ( )

@@√

##

@@电容器的无功输出功率与电容器的电容成正比,与外施电压的平方成反比。

( )

@@×

##

@@安装并联电容器的目的,一是改善系统的功率因数,二是调整网络电压。 ( ) @@√

##

@@当全站无电后,必须将电容器的断路器拉开。 ( )

@@√

##

@@电力系统调度管理的任务是领导整个系统的运行和操作。 ( )

@@×

##

@@各级调度在电力系统的运行指挥中是上、下级关系。在调度关系上,下级调度机构的值班调度员、发电厂值长、变电站值班长受上级调度机构值班调度员的指挥。( )

@@√

##

@@使用万用表测回路电阻时,必须将有关回路电源拉开。 ( )

@@√

##

@@使用钳形表时,钳口两个面应接触良好,不得有杂质。 ( )

@@√

##

@@当距离保护突然失去电压时,只要闭锁回路动作不失灵,距离保护就不会产生误动。 ( )

##

@@距离保护装置中的阻抗继电器一般都采用90°接线。 ( )

@@×

##

@@零序电流保护在线路两侧都有变压器中性点接地时,加不加装功率方向元件都不影响保护的正确动作。 ( )

@@×

##

@@接地距离保护受系统运行方式变化的影响较大。 ( )

@@×

##

@@当线路两端电流相位相差180°时,相差高频保护装置就应动作。 ( )

@@×

##

@@重合闸后加速是当线路发生永久性故障时,启动保护不带时限无选择地动作,再次断开断路器。 ( )

@@√

##

@@所有继电保护在系统发生振荡时,保护范围内有故障,保护装置均应可靠动作。( )

@@√

##

@@500、220kV变压器所装设的保护都一样。 ( )

@@×

##

@@在电容器组上或进入其围栏内工作时,应将电容器逐个多次放电后方可进行。( )

@@×

##

@@将检修设备停电,对已拉开的断路器和隔离开关取下操作能源,隔离开关操作把手必须锁住。 ( )

@@√

##

@@直流电磁式仪表是根据磁场对通电矩形线圈有力的作用这一原理制成的。 ( ) @@√

##

@@BCH型差动继电器的差电压与负荷电流成反比。 ( )

@@×

##

@@在非直接接地系统正常运行时,电压互感器二次侧辅助绕组的开口三角处有100V

电压。 ( )

@@×

##

@@电容器组各相之间电容的差值应不超过一相电容总值的25%。 ( )

@@×

##

@@电磁式仪表与磁电式仪表的区别在于电磁式仪表的磁场是由被测量的电流产生的。 ( )

@@√

##

@@在将断路器合入有永久性故障线路时,跳闸回路中的跳闸闭锁继电器不起作用。( )

@@×

##

@@误碰保护使断路器跳闸后,自动重合闸不动作。 ( )

@@×

##

@@电流速断保护的重要缺陷是受系统运行方式变化的影响较大。 ( )

@@√

##

@@按频率自动减负荷时,可以不打开重合闸放电连接片。 ( )

@@×

##

@@电容器的过流保护应按躲过电容器组的最大电容负荷电流整定。 ( )

@@×

##

@@停用备用电源自动投入装置时,应先停用电压回路。 ( )

@@×

##

@@某变电站的某一条线路的电流表指示运行中的电流为200A,这就是变电站供给用户的实际电流。 ( )

@@×

##

@@变压器过负荷时应该投入全部冷却器。 ( )

@@√

##

@@隔离开关可以迸行同期并列。 ( )

@@×

##

@@熔断器熔断时,可以任意更换不同型号的熔丝。 ( )

@@×

##

@@工作中需要扩大工作任务时,必须重新填写新的工作票。 ( )

@@×

##

@@新安装或改造后的主变压器投入运行的24h内每小时巡视一次,其他设备投入运行8h内每小时巡视一次。 ( )

@@×

##

@@新投运的变压器做冲击合闸实验,是为了检查变压器各侧主断路器能否承受操作过电压。 ( )

@@×

##

@@新投运的变压器做冲击试验为两次,其他情况为一次。 ( )

@@×

##

@@新投运的断路器应进行远方电动操作试验良好。 ( )

@@√

##

@@新安装的蓄电池应有检修负责人、值班员、站长进行三级验收。 ( )

@@×

##

@@在检修中个别项目未达到验收标准但尚未影响安全运行,且系统需要立即投入运行时,需经局总工批准后方可投入运行。 ( )

@@√

##

@@新投入运行的二次回路电缆绝缘电阻,室内不低于10MΩ,室外不低于20MΩ。( )

@@×

##

@@新安装变压器大盖坡度为2%~4%,油枕连接管坡度为1%~1.5%。 ( )

@@×

##

@@新安装的电流互感器极性错误会引起保护装置误动作。 ( )

@@√

##

@@变压器差动保护在新投运前应带负荷测量相量和差电压。 ( )

@@√

##

@@装拆接地线必须使用绝缘杆,戴绝缘手套和安全帽,并不准攀登设备。 ( ) @@√

##

@@在系统发生不对称断路时,会出现负序分量,可使发电机转子过热,局部温度高而烧毁。 ( )

@@√

##

@@同期并列时,两侧断路器电压相差小于25%,频率相差1.0Hz范围内,即可准同期并列。 ( )

@@×

##

@@断路器的失灵保护主要由启动回路、时间元件、电压闭锁、跳闸出口回路四部分组成。 ( )

@@√

##

@@400V及以下的二次回路的带电体之间的电气间隙应不小于2mm,带电体与接地间漏电距离应不小于6mm。 ( )

@@×

##

@@能躲开非全相运行的保护接入综合重合闸的M端,不能躲开非全相运行的保护接入重合闸N端。 ( )

@@×

##

@@对联系较弱、易发生振荡的环形线路,应加装三相重合闸,对联系较强的线路应加装单相重合闸。 ( )

@@×

##

@@电流互感器的一次电流由一次回路的负荷电流决定,不随二次回路的阻抗改变而变化。 ( )

@@√

##

@@冲击继电器有各种不同型号,但每种都有一个脉冲变流器和相应的执行元件。( )

@@√

##

@@液压机构高压密封圈损坏及放油阀没有复归,都会使液压机构的油泵打不上压。( )

@@√

##

@@在装设高频保护的线路两端,一端装有发信机,另一端装有收信机。 ( ) @@×

##

@@发现隔离开关过热时,应采用倒闸的方法,将故障隔离开关退出运行,如不能倒闸则应停电处理。 ( )

@@√

##

@@故障录波器装置的零序电流启动元件接于主变压器中性点上。 ( )

@@√

##

@@距离保护的第Ⅲ段不受振荡闭锁控制,主要是靠第Ⅲ段的延时来躲过振荡。

( )

@@√

##

@@相差高频保护是一种对保护线路全线故障接地能够瞬时切除的保护,但它不能兼作相邻线路的后备保护。 ( )

@@√

##

@@当电压互感器退出运行时,相差高频保护将阻抗元件触点断开后,保护仍可运行。( )

@@√

##

@@自动重合闸只能动作一次,避免把断路器多次重合至永久性故障上。 ( )

@@√

##

@@无时限电流速断保护范围是线路的70%。 ( )

@@×

##

@@电流速断保护的主要缺点是受系统运行方式变化的影响较大。 ( )

@@√

##

@@电容器的过流保护应按躲过电容器组的最大负荷电流来整定。 ( )

@@×

##

@@电流速断保护必须加装电流闭锁元件才能使用。 ( )

@@√

##

@@距离保护一段的保护范围基本不受运行方式变化的影响。 ( )

@@√

##

@@电容器允许在1.1倍额定电压、1.3倍额定电流下运行。 ( )

@@√

##

@@胸外按压以80次/min左右均匀进行。 ( )

@@√

##

@@通畅气道即将手放在伤员后脑将其头部抬起。 ( )

@@×

##

@@吊车迸入220kV现场作业与带电体的安全距离为3m。 ( )

@@×

##

@@带电设备着火时,应使用干式灭火器、CO

灭火器等灭火,不得使用泡沫灭火器。

2

( )

@@√

##

@@靠在管子上使用梯子时,应将其上端用挂钩挂牢或用绳索绑住。 ( )

@@√

##

@@容量为12万kVA及以上的500、220kV变电站应配备副科级及以上人员担任站长。( )

@@√

##

@@220kV及以上变电站应配备站长、专责工程师、兼职安全员。 ( )

@@√

##

@@现场巡视检査时间为6、10、14、20、24时,其中20时为闭灯巡视。 ( )

@@×

##

@@各变电站防误装置万能锁钥匙要由值班员登记保管和交接。 ( )

@@×

##

@@执行一个倒闸操作任务如遇特殊情况,中途可以换人操作。 ( )

@@×

##

@@操作票中下令时间,以调度下达操作预令时间为准。 ( )

@@×

##

@@事故检修可不用工作票,但必须做好必要的安全措施,设专人监护。 ( )

@@×

##

@@断路器故障跳闸统计簿应该由值班长负责填写。 ( )

@@√

##

@@变电站各种工器具要设专柜,固定地点存放,设专人负责管理维护试验。 ( ) @@√

##

@@新设备有出厂试验报告即可投运。 ( )

@@×

##

@@第二种工作票的有效期限最长为7天。 ( )

@@√

##

@@“备注”栏内经值班长同意,可以填写操作项目。 ( )

@@×

##

@@一般缺陷处理、各种临检和日常维护工作应由检修负责人和运行值班员进行验收。( )

@@√

##

@@设备缺陷处理率每季统计应在80%以上,每年应达85%以上。 ( )

@@√

##

@@专题运行分析每月进行一次,针对某一问题进行专门深入的分析。 ( )

@@×

##

@@在操作中经调度及值长同意,方可穿插口头命令的操作项目。 ( )

@@×

##

@@第一种工作票应在工作前一日交给值班员。 ( )

@@√

##

@@需要为运行中的变压器补油时,应先将重瓦斯改接信号后再工作。 ( )

@@√

##

高级工工种理论判断题

判断题 1.氮族元素的最外层电子数为5,随着核电荷数的递增,得电子的能力逐渐减弱,非金 属性逐渐增强。(×) 正确答案:氮族元素的最外层电子数为5,随着核电荷数的递增,得电子的能力逐渐减 弱,非金属性逐渐减弱。 2.化学平衡状态是指在一定条件下的可逆反应里,正反应和逆反应的速率相等,反应 混合物中各组分的浓度在不断的变化。‘ (×) 正确答案:化学平衡状态是指在一定条件下的可逆反应里,正反应和逆反应的速率相 等,反应混合物中各组分的浓度保持不变的状态。 3.在弱电解质的电离过程中,分子电离成离子的速率逐渐的减小,同时离子结合成分 子的速率逐渐的增大,当二者速率接近相等时,就达到了电离平衡状态。(×)正确答案:在弱电解质的电离过程中,分子电离成离子的速率逐渐的减小,同时离子结 合成分子的速率逐渐的增大,当二者速率相等时,就达到了电离平衡状态。 4.在25℃时水的密度最大。(×) 正确答案:在4℃时水的密度是最大。 5.强酸弱碱所生成的盐,其水溶液呈酸性,其原因是强酸酸性强。· (×)正确答案:强酸弱碱所生成的盐,其水溶液呈酸性,其原因是该盐水解生成难电离的弱 碱,使水不断电离,溶液中H+浓度大于OH一。。 6.1,1,2-三甲基环丙烷与HBr加成后,生成的产物是2,2-二甲基-3-溴丁烷。(×)正确答案:1,1,2-三甲基环丙烷与HBr加成后,生成的产物是2,3-二甲基-2-溴丁烷。 7.用碱洗方法分离石油烃中的苯。(×) 正确答案:用酸洗方法分离石油烃中的苯。 8.与苯环直接相连的原子,凡是只以单键相连的,都是邻、对位定位基。(×)正确答案:与苯环直接相连的原子,一般具有单键,具有未共享电子对或带负电荷的, 都是邻、对位定位基。 9.在甲醇、乙二醇和丙三醇中,能用新配制的Cu(OH),溶液鉴别的物质是丙 三醇。(×) 正确答案:在甲醇、乙二醇和丙三醇中,能用新配制的Cu(OH)2溶液鉴别的物质是乙 二醇和丙三醇。 10.乙醛催化加氢生成醇称为还原反应。(√) 11.丙酮是含有羟基官能团化合物,分子中碳原子和氧原子以单键相连。(×)正确答案:丙酮是含有羰基官能团化合物,分子中碳原子和氧原子以双键相连。 12.甲酸能发生银镜反应,乙酸则不能。(√) 13.在羧酸分子中,由于羧基上羟基中的氢原子可以电离为离子,故大多数羧酸可以用 中和法测定其含量。(√) 14.近代分析使用的都是精密仪器,具有快速、简便、灵敏等特点,所以逐渐取代化学 分析。(×) 正确答案:近代分析使用的都是精密仪器,具有快速、简便、灵敏等特点,但它所给出 的是许多化学性质的信息,还需化学分析予以标定。 15.置信度的高低说明估计的把握程度的大小。(√) 16.置信度P越小,t值越小,则同一体系的置信区间越窄。(√) 17.用Q检验法舍弃一个可疑值后,应对其余数据继续检验,直至无可疑值为止。(√) 18.极限数值的有效位数应全部写出。(√) 19.紫外吸收光谱与可见吸收光谱一样,是由K层和L层电子的跃迁而产生。(×)正确答案:紫外吸收光谱与可见吸收光谱一样,是由价电子的跃迁而产生。 20.电化学分析仪的选择性都很好,电导分析法也不例外。(×)

变电站值班员试题库(高级工)

变电站值班员试题库(高级工) 一、填空题 1.在一经合闸即可送电到工作地点隔离开关的操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或(“禁 止合闸,线路有人工作!”)的标示牌。 2.用绝缘棒拉合隔离开关、高压熔断器或经传动机构拉合(断路器)和隔离开关,均应带绝缘手套。 3.整流就是把(大小和方向)都随时间变化交流电换成直流电。 4.电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地称为(小电流接地系统)。 5.小电流接地系统发生金属性接地时,中性点电位升高为相电压,非接地相电压升高为(线电压)。 6.油浸风冷变压器油温一般不应超过(85℃)。 7.SF6气体在电弧和电晕的作用下要发生分解反应产生(低氟化合物),这些化合物为剧毒气体。 8.当全所停电时,应先拉开(电容器)开关,后拉开各出线开关,送电时相反。 9.为保证人身安全,防止触电事故而进行的接地称为(保护接地)。 10.巡回检查运行中的变压器,油位一般在油位计的(1/4~3/4)之间。 11.(预告信号)装置和事故信号装置共同组成了中央信号装置。 12.对于严重漏油的断路器不允许切断(负荷电流)。 13.电流互感器二次侧不允许开路,电压互感器二次侧不允许(短路)。 14.当电压互感器高压熔断器连续熔断2~3次时应(立即停用)。 15.不同变比的两台变压器并列运行时将会出现(环流)。 16.在中性点非直接接地系统中,出现单相接地故障时,在开口三角形接线的开口处出现(零序电压)。 17.变压器瓦斯保护动作后,应区分是重瓦斯还是轻瓦斯,然后观察表计,并对变压器油枕中的油色及 (油位)进行检查。 18.线路正常运行时,重合闸装置应投入,在值班人员利用控制开关手动跳闸时,重合闸(不应)动作。 19.一台型号为SF9—10000/66的变压器;其型号意义为:S表示三相;F表示风冷式;9表示设计序号; 10000表示额定容量;66表示(高压侧额定电压)。 20.断路器拒合的原因主要有两个方面:一是(电气)故障;二是机械故障。 21.6300kVA以上主变保护有:瓦斯、差动、过流、(过负荷)等。 22.变电站用具备的五种规程包括:电力安全工作规程、(现场运行规程)、开关检修工艺规程、继电保 护和自动装置规程、电力设备预防性试验规程。 23.电力网损耗电量占供电量的百分比称为(网损)。 24.变电所自动化的遥控具有远程集控所计算机控制、(当地后台计算机控制)和设备就地控制三级控 制方式。 25.变电所运行人员的三能是:能(分析运行状况)、能及时发现故障和排查故障、能掌握一般维修技 能。 26.电气设备起火时,不能用水和(泡沫)灭火器灭火。 27.绝缘子的电气故障有(击穿)和闪络两种。 28.在较短的时间内引起颤动危及生命的最小电流称为(致命电流)。 29.倒闸操作必须两人进行,其中较熟悉设备的一人作(监护人)。

《变电检修工(第二版)》高级工理论题库

一、选择题1. 功率因数用cosφ表示,其公式为()。 (D)cosφ=P/S。答案:D 2. 在正弦交流电路中,节点电流的方程是()。 (A)ΣI=0;答案:A 3. 磁力线、电流和作用力三者的方向是()。 (B)三者相互垂直;答案:B 4. 交流电路中电流比电压滞后90°,该电路属于()电路。(C)纯电感;答案:C 5. 在变压器中性点装入消弧线圈的目的是()。 (D)补偿接地及故障时的电容电流。答案:D 6. 变压器的功能是()。(D)传递功率。答案:D 7. 纯净的SF6气体是()的。(A)无毒;答案:A 8. GW5-35系列隔离开关,三相不同期接触不应超过()mm。 (B)5;答案:B 9. 纯电容元件在电路中()电能。(A)储存;答案:A 10. 当温度升高时,变压器的直流电阻()。 (A)随着增大答案:A 11. GN-10系列隔离开关,动触头进入静触头的深度应不小于()。 (D)90%。答案:D 12. Y,d11接线的变压器,二次侧线电压超前一次侧线电压()。(D)30°答案:D 13. 避雷针高度在30m以下与保护半径()关系。 (A)成正比;答案:A 14. GW7-220系列隔离开关的闸刀后端加装平衡的作用是()。 (B)减小分闸操作力;答案:B 15. 高压断路器的额定开断电流是指在规定条件下开断()。 (C)最大短路电流有效值;答案:C 16. 用扳手拧紧螺母时,如果以同样大小的力作用在扳手上,则力矩螺母中心远时比近时()(C)省力答案:C 17. 电气设备外壳接地属于()。 (C)保护接地;答案:C 18. 线路的过电流保护是保护()的。(C)线路;答案:C 19. 发生()故障时,零序电流过滤器和零序电压互感器有零序电流输出。(D)单相接地。答案:D 20. 大气过电压是由于()引起的。(D)雷电。答案:D 21. 线路过电流保护整定的启动电流是()。 (C)大于允许的过负荷电流;答案:C 22. 选用锯条锯齿的粗细,可按切割材料的()程度来选用。(A)厚度,软、硬;答案:A 23. 麻绳用于一般起重作业,其安全系数为5,用于吊人绳索,其安全系数为()。(A)14;答案:A 24. 钢丝绳用于以机器为动力的起重设备时,其安全系数应取()。 (C)5~6;答案:C 25. 钢丝绳用于绑扎起重物的绑扎绳时,安全系数应取()。 (C)10;答案:C 26. 氧化锌避雷器一般情况下()安装(B)垂直;答案:B 27. 变压器大修后,在10~30℃范围内,绕组绝缘电阻吸收比不得低于()。(A)1.3;答案:A 28.SF6设备补充新气体,钢瓶内的含水量应不大于()。 (C)68μL/L;答案:C 29. GW7—220型隔离开关触指发生严重烧伤,如烧伤、磨损深度大于()mm时,应更换。(B)0.5;答案:B 30. 硬母线引下线制作时一般采用()作样板。 (A)8号镀锌铁丝;答案:A 31. GW7型隔离开关主刀合闸后,动触头与静触头之间间隙为()mm,动触头中心与静触头中心高度误差小于2mm。 (B)30~50;答案:B 32. 变压器吊芯大修,器身暴露在空气中的时间从器身开始与空气接触时算起(注油时间不包括在内),当空气相对湿度大于65%小于75%时,允许暴露()h。 (C)12;答案:C 33. 工频耐压试验能考核变压器()缺陷。 (D)高压绕组与低压绕组引线之间的绝缘薄弱。答案:D 34. 断路器与操动机构基础的中心距离及高度误差不应大于()mm。(C)10;答案:C 35. 消弧线圈交接试验,测量其绕组连同套管的直流电阻的实测值与出厂值比较,其变化应不大于()。 (B)2%;答案:B 36. 并联电容器的电容值在(),测得电容值不超过出厂实测值的±10%时,则此电容值在合格范围内。 (B)交接预试时;答案:B 37. 变压器、互感器器身在蒸汽烘房中进行真空干燥处理时,最高温度控制点是()。(B)105℃±5℃;答案:B 38. 绞线截面35~50mm2,绑线直径2.3mm,中间绑长50mm,则接头长度为()mm。(A)350;答案:A 39. 钢芯铝绞线,断一股钢芯,或铝线部分损坏面积超过铝线导电部分面积的()时必须重接。(C)25%答案:C 40. 在中性点直接接地系统中,发生单相接地故障时,非故障相对地电压()。(A)不会升高;答案:A 41. 装有气体继电器的油浸式变压器,联管朝向储油柜方向应有()的升高坡度。(C)1%~1.5%;答案:C 42. 变压器经真空注油后,其补油应()。 (B)经储油柜注入;答案:B 43. 独立避雷针一般与被保护物间的空气距离不小于5m,避雷针接地装置与接地网间的地中距离不小于()m。(B)3;答案:B 44. 在非高电阻率地区220kV变电站中,独立避雷针的接地电阻不宜超过()Ω。(C)10;答案:C 45. 断路器的同期不合格,非全相分、合闸操作可能使中性点不接地的变压器中性点上产生()。 (A)过电压;答案:A 46. 变压器接线组别为Y,y0时,其中性线电流不得超过低压绕组额定电流的()。(B)25%;答案:B 47. GW6—220隔离开关在合闸位置与操作绝缘子上部相连的轴的拐臂应越过死点()mm。(C)4±1答案:C 48. 在配制氢氧化钾或氢氧化钠电解液时,为了避免溶液溅到身上,烧伤皮肤或损坏衣服,应备有()。 (B)3%硼酸水溶液供洗涤之用;答案:B 49. 一台SF6断路器需解体大修时,回收完SF6气体后应()。 (B)用高纯度N2气体冲洗内部两遍并抽真空后方 可分解;答案:B 50. 10kV室外配电装置的最小相间安全距离为()mm。(B)200;答案:B

高级工判断题

高级工判断题 1.石油是可燃混合物。 2.石油颜色不同是原油中的沥青质和胶质含量不同所致。 3.原油的密度大多介于0.75~1g/㎝3之间。 5.天然气的主要成分为甲烷。其含量可高达80%以上。 6.含重氢多的天然气易溶于石油中。 7.生油气岩是油气生成的具体场所。 10.生油气岩层的岩性不能定量认识生油气岩层。 11.储油气层必须具备一定的储集空间和一定的连通性。 13.岩石的有效孔隙度是指岩石中能够被流体所饱和并能在其中流动的孔隙体积与岩石体积之比。 14.盖层是指能阻止储集层内的油气向上运动的致密不渗透岩层。 15.常见的盖层岩石有页岩、泥岩、盐岩、膏岩等。 17. 油气藏必须具备“生、储、盖、运、圈、保”等六个方面的条件。 19.构造油气藏是指油气在构造圈闭内聚集的油气藏。 20.区域综合勘探的基本任务是解决定盆、定凹、定组合、定带、定 圈闭等五个方面的问题。 23.钻井地质上,一般将井分为区域探井、整体解剖井和详探开发井。25.钻头类型与新旧程度及钻井液性能与排量都会影响钻时录井的数据。 27.岩心录井的工作流程首先是确定取心层位,然后准备取心工具、组织取心及取心钻进等工作,最后要对岩心采样及保管入库。

28.岩心录井的要求是取心层位准,取心深度准,取心长度、顺序准,观察描述准。 30.钻遇淡水层时,水侵导致钻井液密度、粘度及切力降低,滤矢量增加。 31钻井液录井时要观察钻井液颜色变化及其中油气显示,要测定钻井液性能的变化。 34.其他条件一样时,岩石渗透率和孔隙度越大,气测记录值越高。35.荧光录井是系统地收集岩屑荧光资料,进行对比分析来判断油气层层位的方法。 38.普通电阻率测井曲线可用来判断岩性,划分地层及进行地层对比。39.密度测井仪的读数主要取决于地层的电子密度。 43.井下声波电视测井,在裸眼井中可以观察到井壁上的裂缝分布及岩性界面。 45.声波幅度测井时,胶结良好,则套管信号很弱,而地层信号强。50.钻井液颗粒的表面能会自动减小。 52.钻井液动切应力反映了钻井液在层流流态时,形成空间网架结构的能力。 55油气层损坏是指油井完井及生产阶段,在储层中造成的减少油气层产能或降低注气液效果的各种阻碍。 57.井筒内液柱压力与地层孔隙压力的差值越大,钻井液对地层的损害程度也越大。 58.钻井液浸泡地层的时间越长,对地层损害程度越大。

《变电站值班员》高级技师试题及答案(第二版)

《变电站值班员》高级技师试题及答案(第二版)一、选择题 Lb1A3475超高压输电线路及变电站,采用分裂导线与采用相同截面的单根导线相比较,(B)是错误的。 (A)分裂导线通流容量大些;(B)分裂导线较易发生电晕,电晕损耗大些;(C)分裂导线对地电容大些;(D)分裂导线结构复杂些。Je1A1476再Yd11节县的三项变压器中,如果三角形接法的三相绕组中有一相绕向错误,接入电网时发生的后果是(B)。(A)联结组别改变;(B)发生短路,烧毁绕组;(C)变比改变;(D)铜损增大。 Jf1A2477TPY铁芯的特点是(C)。 (A)结构紧凑;(B)不会饱和;(C)暂态特性较好;(D)剩磁大。 Jf1A3478大电流接地系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应(C)。 (A)在各自的中性点接地;(B)选择其中一组接地与一组经放电间隙接地;(C)允许有一个公共接地点,其接地点宜选在控制室; (D)不可接地。 Jf1A1482为避免电流互感器铁芯发生饱和现象,可采用(C)。 (A)采用优质的铁磁材料制造铁芯;(B)在铁芯中加入钢材料;(C)在铁芯中加入气隙;(D)采用多个铁芯相串联。 Jf1A4483关于TA饱和对变压器差动保护的影响,说法正确的事(C)。

(A)由于差动保护具有良好的制动特性,区外故障时没有影响; (B)由于差动保护具有良好的制动特性,区内故障时没有影响; (C)可能造成差动保护在区内故障时拒动或延缓动作,在区外故障时误动作;(D)由于差动保护具有良好的制动特性,区外、区内故障时均没有影响。 Jf1A2484线路纵联保护仅一侧动作且不正确时,如原因未查明,而线路两侧保护归不同单位管辖,按照评价规程规定,应评价为(C)。 (A)保护洞左侧不正确,未动作侧不评价;(B)保护动作侧不评价,未动作侧不正确;(C)两侧各不正确一次;(D)两侧均不评价。 Jf1A3485以下措施中,(D)可以抑制潜供电流,提高线路单相重合闸的成功率。 (A)变电站母线装设并联电容器;(B)线路装设串联电容器;(C)变电站母线装设低抗;(D)线路装设高抗并带中性点小电抗。 Je1A2486某线路装有两套纵连保护和一套后备保护,按照原部颁反措要点的要求,其后备保护的直流回路(C)。 (A)必须有专用的直流熔断器供电;(B)应在两套纵连保护所用的直流熔断器中选用负荷较轻的供电;(C)即可由另一组专用支流熔断器供电,也可适当分配到两套纵联保护所用的直流供电回路中;(D)必须由第一套保护直流熔断器供电。

《变电检修工第二版》高级工理论题库12页

一、选择题1. 功率因数用cosφ表 示,其公式为()。答案:D 7. 纯净的SF 6 气体是()的。(A)无毒;答案:A 8. GW535系列隔离开关,三相不同期接触不应超过()mm。(A)1.3;答案:A 28. SF 6 设备补充新气体,钢瓶内的含水量应不大于()。 (C)68L/L;答案:C 29. GW7—220型隔离开关触指发生严重烧伤,如烧伤、磨损深度大于()mm时,应更换。 (C)1%~1.5%;答案:C 42. 变压器经真空注油后,其补油应

三、高级工考试题判断题

到最低位置。 ( √ ) 53.超高是按平均速度计算得,它对最高速度Vmax则不足,对最低速度Vmin,则过量,此不足与过量即未被平衡的超高。 ( √ ) 54.III型混凝土枕和混凝土宽轨枕线路在日常线路养护维修中,可根据道床状态,采取捣固、垫砟、垫板相结合的作业方法。 ( √ ) 55.跨度在25 m及以上的桥梁,桥上线路应设置上拱度。设置时,应特别注意使钢梁两端线路的衔接平顺。 ( × ) 56.钢轨温度是指钢轨的实际温度。 ( √ ) 57.接头阻止钢轨横向伸缩的阻力称为接头阻力。 ( × ) 58.平交道口铺面范围内,不准设置钢轨接头。 ( √ ) 59.道床抵抗轨道框架沿线路方向纵向位移的力称道床纵向阻力。 ( √ ) 60.在任何情况下,焊接长钢轨的温度应力和温度应变的纵向分布规律将完全由道床纵向阻力决定。 ( × ) 61.在困难条件下,站线上的轨距加宽允许按2‰递减。 ( √ ) 62.道床抵抗轨道框架沿垂直方向移动的力称为道床竖向阻力。 ( √ ) 63.道床竖向阻力由轨道框架重量及轨枕各侧面与碎石道砟之间摩擦阻力组成。 ( √ ) 64.曲线超高顺坡是根据曲线半径而决定的。 ( × ) 65.轨道框架刚度在垂直面内,等于两钢轨刚度与钢轨接点扭矩之和。 ( × ) 66.轨道框架刚度在水平面内,等于两根钢轨在水平面内的刚度之和。 ( × ) 67.正线夹板裂纹 3 mm为轻伤,不需更换。 ( × ) 68.标准轨地段胀轨跑道的预防措施应矫直硬弯轨,拨好方向;调整轨缝,预防胀轨。 ( √ ) 69.位移观测桩必须预先埋设牢固,内侧应距线路中心不小于3.1 m。 ( √ ) 70.在轨条就位或轨条拉伸到位前,应立即对位移观测桩进行标记。标记应明显、耐久、可靠。 ( × ) 71.未被平衡欠超高和未被平衡过超高统称为未被平衡超高。 ( √ ) 72.曲线整正的基本原理由两条假定和四条基本原理组成。 ( √ ) 73.无缝线路固定区累计位移量大于 1 5 mm 时,应及时上报工务段查明原因,采取相应措施。 ( × ) 74.全区间无缝线路是指轨节长度跨越车站道岔的轨道结构。 ( × ) 75.不跨越车站只跨越闭塞分区的无缝线路为跨区间无缝线路。 ( × ) 76.跨区间无缝线路应采用60 kg/m及以上全长淬火钢轨或其他耐磨轨。 ( √ ) 77.跨区间无缝线路轨枕应采用II、III型混凝土枕或混凝土宽枕。 ( √ ) 78.跨区间无缝线路II型轨枕及既有轨枕配置为 1 667根/km。 ( × ) 79.跨区间无缝线路III型混凝土枕配置 1 840根/km。 ( × ) 80.跨区间无缝线路混凝土枕使用分开式扣件。 ( × ) 81.跨区间无缝线路木枕使用II、III型扣件。 ( × ) 82.跨区间无缝线路明桥面使用K型分开式扣件。 ( √ ) 83.跨区间无缝线路岔枕使用分开式扣件。 ( × ) 84.临时处理插入的短轨,不宜在线路上长时间保留,应在不超过一个月的时间内采取焊接短轨的方法进行永久处理(非提速区段)。 ( √ ) 85.无缝道岔养护维修时,要有计划地安排扣件及各种联结零件的养护工作,要求每月至少检查、整修一次,做好涂油、复紧工作,有损坏、丢失的要及时更换、补充。 ( √ ) 86.普通线路正线无防爬设备地段每 1 km设置1对爬行观测桩。 ( √ ) 87.无缝道岔养护维修进行整组扣件涂油时,应采取隔二松一的流水作业方法,其他各种联结螺栓涂油应逐个进行。( √ ) 88.轨温差是铺轨地区最高轨温与其最低轨温之差,最高轨温为当地历年最高气温,最低轨温为当地历年最低气温。 ( × ) 89.尖轨动程是指尖轨扳离基本轨后,尖轨尖端工作边与基本轨工作边之间的距离。 ( × ) 90.经常保养的目的是经常保持线路质量处于均衡状态。 ( √ ) 91.预告信号机与主体信号机距离不小于800 m。 ( √ ) 92.速度大于1 20 km/h地段轨面擦伤深度超过2 mm为重伤。 ( × ) 93.相错式接头,其相错量不得大于3 mm。 ( × ) 94.基本轨作用边的肥边应经常打磨,否则影响尖轨与基本轨的密贴。 ( √ ) 95.防爬支撑断面应不小于1 30 cm2。 ( × ) 96.线路上的钢轨疲劳伤损,轨型不符合要求,不能满足铁路运输需要时,必须进行线路大修。 ( √ ) 97.线路大修分为普通线路换轨大修和其他线路换轨大修。 ( × ) 98.在线路大修周期内,道床严重板结或脏污,其弹性不能满足铁路运输需要时,应进行线路中修。 ( √ ) 99.当大型养路机械维修不能覆盖时,由工务

变电站值班员题库-中级工.

变电站值班员试题库(中级工) 一、填空题 1.雷雨天巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,不应靠近(避雷器和避雷针). 2.保证安全的技术措施包括(停电、验电、装设接地线)、悬挂标示牌和装设遮拦等。 3.任何人进入生产现场应正确佩戴(安全帽)。 4.“四遥”是指(遥控)、遥信、遥测、遥调。 5.用绝缘棒拉合隔离开关、高压熔断器或经传动机构拉合(断路器)和隔离开关,均应带绝缘手套。 6.需要将高压设备全部停电、部分停电或做安全措施的工作,填用(电气第一种工作票)。 7.整流就是把(大小和方向)都随时间变化的交流电换成直流电。 8.变压器声音响明显增大,很不正常,内部有爆裂声此时变压器应(立即停运)。 9.电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地称为(小电流接地系统)。 10.小电流接地系统发生金属性接地时,中性点电位升高为相电压,非接地相电压升高为(线电压)。 11.油浸风冷变压器油温一般不应超过(85℃)。 12.SF6气体在电弧和电晕的作用下要发生分解反应产生(低氟化合物),这些化合物为剧毒气体。 13.当全所停电时,应先拉开(电容器)开关,后拉开各出线开关,送电时相反。 14.监视变电所电气设备运行的各种信号装置总称为(中央信号装置)。 15.电气设备的运行状态可分为四种即运行状态,热备用状态,冷备用状态和(检修状态)。 16.为保证人身安全,防止触电事故而进行的接地称为(保护接地)。 17.倍率是电流互感器变比乘以(电压互感器变比)。 18.巡回检查运行中的变压器,油位一般在油位计的(1/4~3/4)之间。 19.(预告信号)装置和事故信号装置共同组成了中央信号装置。 20.当控制开关在“预备分闸”位置时红灯(闪光)。 21.电流互感器二次侧不允许开路,电压互感器二次侧不允许(短路)。 22.(倒闸操作)是指电气设备或电力系统由一种运行状态变换到另一种状态,由一种运行方式转变为 另一种运行方式时所进行的一系列有序操作。 23.当电压互感器高压熔断器连续熔断2~3次时应(立即停用)。 24.不同变比的两台变压器并列运行时将会出现(环流)。 25.在中性点非直接接地系统中,出现单相接地故障时,在开口三角形接线的开口处出现(零序电压)。 26.变压器瓦斯保护动作后,应区分是重瓦斯还是轻瓦斯,然后观察表计,并对变压器油枕中的油色及 (油位)进行检查。 27.线路正常运行时,重合闸装置应投入,在值班人员利用控制开关手动跳闸时,重合闸(不应)动作。 28.一台型号为SF9—10000/66的变压器;其型号意义为:S表示三相;F表示风冷式;9表示设计序号; 10000表示额定容量;66表示(高压侧额定电压)。

变电检修工高级是非

变电检修工(高级)练习卷 一、判断题 1.储存在电容器电场中的能量与其电压的平方成正比。 ( ) √ 2.配电盘上红灯亮表示断路器在合闸回路的。 ( ) 3 3.安装GGF型防酸隔爆式铅酸蓄电池后,蓄电池就可以不用严禁烟火了。 ( ) 3 4.电流通过电阻所产生的热量与电流的平方,电阻的大小及通电时间成反比。 ( ) 3 5.右手定则也称发电机定则,是用来确定磁场中运动直导体产生感应电动势方向。( ) √ 6.左手定则也称电动机定则,是用来确定载流直导体在磁场中受力方向。 ( ) √ 7.常在绕线式异步电机的转子回路中串入启动电阻,目的是减少起动电流。 ( ) √ 8.串联谐振电路的特征是电路组抗最小(Z=R)。 ( ) 3 9.额定电压1KV以上的电气设备,在各种情况下均采取保护接地。 ( ) √ 10.额定电压为1KV以下的电气设备,在各种情况下均采用保护接零。 ( ) √ 11.电力系统中,当中性点为经电阻接地时,能使单相接地时,接地点电流为最小。( ) 3 12.当每相母线采用三条矩形铝排并联运行时,各条铝排导流量为该相总电流的1/3。( ) 3 13.按绝缘材料耐热分类,其中Y级绝缘最高允许温度是最低一级。 ( ) 3 14.电磁式电流表和电压表的测量机构完全一样,只是各自电路中阻抗值不同。 ( ) √ 15.磁电式仪表可以交直两用。 ( ) √ 16.电池串联后,接上负载,总电流等于各电池供给的电流之和。 ( ) 3 17.事故紧急处理可以不填工作票,但应事后补办工作票,做好安全措施。 ( ) 3 18.基尔霍夫定律指出:对于电路中任一节点,流入节点电流之和比等于流出该节点的电流之和。 ( ) √ 19.基尔霍夫电压定律指出:对任一回路,沿任一方向绕行一周,各电源电势的代数和,等于各电阻电压将的代数和。 ( ) √ 20.所谓正玄量的三要素为最大值,平均值,有效值。 ( ) 3 21.电压等级较低的电缆,其绝缘层厚度随导体截面加大而增厚,主要是考虑机械强度。 ( ) 3 22.电缆的基本结构主要有绝缘层,保护层,防腐层三个部分。 ( ) √ 23.变压器中性点接地属于工作接地。 ( ) √ 24.中性点不接地系统中,发生单相死接地故障时,系统的三相电压不变。 ( )

塑料模具高级工考试题及答案

一、判断题 1、塑料收缩率是材料固有的属性,它与注塑成型工艺、塑料制品设计、模具结构设计无关。(√) 2、注塑机锁模力不足时,容易发生制品飞边现象。 (√) 3、抽芯设计时,斜导柱与开模方向的夹角一般要大于锁紧块与开模方向的夹角2°~3°。(×) 4、注塑模具顶出位置应设置在脱模力较小的地方,如靠近型芯,筋等等。 (×) 5、机械零件的轮廓算术平均偏差Ra越小,表示该零件的表面粗糙度越小。 (√) 6、冷却系统是为保证生产中的模具保持一定的恒温,避免模具局部温差而设计的循环冷却回路。(√) 7、产品顶出的推力点应作用在制品承受力最小的部位。 (×) 8、零件图是表示产品装配、连接关系的图样。 (×) 9、二板式结构的注塑模其特征是浇注系统的冷凝料与塑件是在不同的分型面上取出的;而三板式结构的注塑模却是在同一个分型面上取出的。 (×) 10、分型面选择的最重要的原则是:必须开设在制品断面轮廓最大的地方。否则,制品只能强脱或抽芯。 (√) 11、聚碳酸酯(PC)熔体黏度较大,在加热过程中具有明显的熔点,成型过程中宜选择较高的料筒温度和模具温度,以减小制品内部的残余内应力。(√) 12、注塑模具中设置支撑柱的主要目的是给顶针板导向。 (×) 13、任何塑件产品上的螺纹脱模都可以采用强行脱模的办法推出. (×) 14、模具冷却系统中,入水温度和出水温度之差越小越好。 (√) 15、某塑料件两孔间距离为10mm(自由尺寸),塑料平均收缩率是0.5%,模具上该尺寸可以设计为9.95mm。 (×)

16、注塑机喷嘴圆弧半径必须小于模具主流道衬套圆弧半径。 (√) 17、两板式注射模具的流道凝料和制品从不同的分型面取出。 (×) 18、对于已经淬硬的模具钢,无法用CNC进行精加工。 (×) 19、抽芯机构设计在定模比较简单,而设计在动模就比较复杂。(×) 20、ABS与PA相比较,前者更容易发生飞边现象,这是因为前者的流动性较强。(×) 21、熔融塑料进入型腔后,由于型腔的表面散热黏度下降,使流动性改善,因此流到末端时其熔接强度提高。 (×) 22、根据动力来源的不同,侧向分型与抽芯机构一般可以分为手动、气动、液动和机动四类。 (√) 23、潜伏式浇口和点浇口都是可以自动脱落的进浇方式。 (√) 24、在安排产品在型芯方位时,尽量避免侧向分型或抽芯以利于简化模具结构。 (√) 25、分型面的选择应有利于制品脱模,一般而言,分型面的选择应尽可能保证制品在开模后停留在定模一侧。 (×) 26、三板式注射模具的流道凝料和制品从不同的分型面取出。 (√) 27、设计分流道时,应先选较大的尺寸,以便于试模后根据实际情况进行修整。(×) 28、模具在注射机上的安装主要方法有螺钉直接固定和压板固定两种形式。 (√) 29、开模行程 (又称合模行程)是指模具开合过程中注射机动模固定板的移动距离。 (√) 30、从有利于塑件的脱模确保在开模时使塑件留于动模一侧考虑, 分型面应选择在塑件的最大轮廓处。 (√) 二、单项选择题 1、已知型芯长宽为1515,那么,以下模架尺寸合理的是 B 。 A、15×15 B、20×20 C、25×25 D、35×35 2、下面不属于分流道截面的是 A 。

电力职业技能鉴定考试《变电站值班员》中级工理论复习题

( 11-050 ) 电力职业技能鉴定考试 《变电站值班员(第二版)》中级工理论复习题 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共70题) 1. 电感元件的基本工作性能是( )。 (A)消耗电能; (B)产生电能; (C)储存能量; (D)传输能量。 答案:C 2. RL 串联与C 并联电路发生谐振的条件是( )。 (A)L =1/C ; (B)R 2+(L )2 =L /C ; (C)R 2 +(L )2 =C ; (D)。 答案:B 3. 三相对称负荷星接时,线电压的最大值是相电压有效值的( )倍。 (A); (B)1; (C); (D)。 答案:D 4. 在正弦交流纯电容电路中,( )式正确。 (A)I =U C ; (B)I =u /C ; (C)I =U /C ; (D)I =U /C 。 答案:A 5. 凡是不能应用( )简化为无分支电路的电路,便是复杂直流电路。 (A)串并联电路; (B)欧姆定律; (C)等效电流法; (D)等效电压法。 答案:A 6. 换路定律确定的初始值是由( )决定的。 (A)换路前; (B)换路后; (C)换路前瞬间; (D)换路后瞬间。 答案:C 7. 周期性非正弦量用等效正弦波代替时,它只在( )方面等效。 (A)电压、功率、频率; (B)电压、功率、电流; (C)有效值、功率、频率; (D)有效 值、有功功率、频率。 答案:D 8. 主变压器重瓦斯动作是由于( )造成的。 (A)主变压器两侧断路器跳闸; (B)220kV 套管两相闪络; (C)主变压器内部高压侧绕组 严重匝间短路; (D)主变压器大盖着火。 答案:C 9. 交流测量仪表所指示的读数是正弦量的( )。 (A)有效值; (B)最大值; (C)平均值; (D)瞬时值。 答案:A 10. 有限个同频率正弦量相加的结果是一个( )。 (A)同频率的交流量; (B)另一频率的交流量; (C)同频率的正弦量; (D)另一频率 的正弦量。 答案:C 11. 导线通以交流电流时在导线表面的电流密度( )。 (A)较靠近导线中心密度大; (B)较靠近导线中心密度小; (C)与靠近导线外表密度一 样; (D)无法确定。 答案:A 12. 图A-1中互感器绕组的同名端是( )。 (A)1和2; (B)3和1; (C)3和4; (D)2和3。 答案:B 13. 由铁磁材料构成的磁通集中通过的路径称为( )。 (A)电路; (B)磁链; (C)磁路; (D)磁场。 答案:C 14. 通电绕组在磁场中的受力用( )判断。 (A)安培定则; (B)右手螺旋定则; (C)右手定则; (D)左手定则。 答案:D 15. 图A-2电路中开关S 打开时,U ab =( )V 。 (A)0; (B); (C); (D)9。 答案:B 16. 绕组内感应电动势的大小与穿过该绕组磁通的变化率成( )。 (A)正比; (B)反比; (C)不确定; (D)平方比。 答案:A 17. 电源的对称三相非正弦电动势各次谐波相电动势相量和为( )。 (A)0; (B)倍零序谐波电动势; (C)3倍零序谐波电 动势; (D)某一常数。 答案:C 18. 互感系数与( )有关。 (A)电流大小; (B)电压大小; (C)电流变化率; (D)两互感绕组相对位置及其结构尺寸。 答案:D 19. 通电导体在磁场中所受的力是( )。 (A)电场力; (B)磁场力; (C)电磁力; (D)引力。 答案:C 20. 自感系数L 与( )有关。 (A)电流大小; (B)电压大小; (C)电流变化率; (D)线圈自身结构及材料性质。 答案:D 21. 电力系统一般事故备用容量为系统最大负荷的( )。 (A)2%~5%; (B)3%~5%; (C)5%~10%; (D)5%~8%。 答案:C 22. 断路器控制回路中"5—8"触点为( )触点。 (A)合闸; (B)分闸; (C)闭锁; (D)转换。 单位___________________考生姓名_________准考证号___________________考试时间_____________考评员签名__________考评组长签名__________

变电检修中级工试题及答案

变电检修工-中级工 试卷满分:100 一.单选题(每小题1.0分,共40.0分) 1.对人体伤害最轻的电流途径是()。 A.从右手到左脚 B.从左手到右脚 C.从左手到右手 D.从左脚到右脚。 该题得分:0 正确答案:D 2.在220kV带电区域中的非带电设备上检修时,工作人员正常活动围与带电设备的安全距离应大于()。 A.0.35m B.0.6m C.1.5m D.3.0m 该题得分:0 正确答案:D 3.最大极限尺寸与最小极限尺寸之差称为()。 A.尺寸偏差 B.实际偏差 C.尺寸公差 D.极限偏差 该题得分:0 正确答案:C 4.测量绝缘电阻和吸收比时,一般应在干燥的晴天,环境温度不低于()℃时进行。 A.-5 B.5 C.10 D.0 该题得分:0 正确答案:B 5.下列电学计量器具中,不是主要标准量具的有()。 A.标准电池 B.标准电阻 C.标准电感

D.标准电能表 该题得分:0 正确答案:D 6.绝缘子串顶端加装均压环作用是() A.均匀电场分布 B.改善分布电压C-平衡机械力 D.美观 该题得分:0 正确答案:A 7.黄铜是()合金。 A.铜锌 B.铜锡 C.铜镁 D.铜钨 该题得分:0 正确答案:A 8.变压器各侧线圈的电流比和它们的线圈匝数比()。 A.相等 B.成正比 C.成反比 D.不确定 该题得分:0 正确答案:C 9.起重钢丝绳虽无断丝,但每根钢丝磨损或腐蚀超过其直径的()时即应报废,不允许再作为降负荷使用。 A.50% B.40% C.30% D.20% 该题得分:0 正确答案:B 10.事故抢修()。 A.用第一种工作票 B.用第二种工作票 C.不用工作票 该题得分:0 正确答案:C 11.公制螺纹标注M8×0.75,其中“0.75”表示()。 A.单线螺纹 B.1级螺纹 C.螺距 D.螺纹深 该题得分:0 正确答案:C

变电站值班员第二版

变电站值班员职业技能鉴定试题库 一、选择题 下列每题都有4个答案,其中只有一个正确答案,将正确答案填在括号内。 La5A1001物体带电是由于(A)。 (A)失去电荷或得到电荷的缘故;(B)既未失去电荷也未得到电荷的缘故;(C)由于物体是导体; (D)由于物体是绝缘体。 La5A1002我们把提供电能的装置叫做(A)。 (A)电源;(B)电动势;(C)发电机;(D)电动机。 La5A1003能把正电荷从低电位移向高电位的力叫(C)。 (A)电磁力;(B)电场力;(C)电源力;(D)电动力。 La5A1004直流电路中,我们把电流流出的一端叫电源的(A)。 (A)正极;(B)负极;(C)端电压;(D)电动势。 La5A2005电荷的基本特性是(A)。 (A)异性电荷相吸引,同性电荷相排斥;(B)同性电荷相吸引,异性电荷相排斥;(C)异性电荷和同性电荷都相吸引;(D)异性电荷和同性电荷都相排斥。 La5A2006在电路中,电流之所以能流动,是由电源两端的电位差造成的,我们把这个电位差叫做(A)。 (A)电压;(B)电源;(C)电流;(D)电容。 La5A2007 在一恒压的电路中,电阻R增大。电流随之(A)。 (A)减小;(B)增大;(C)不变;(D)不一定。 La5A2008几个电阻的两端分别接在一起,每个电阻两端承受同一电压,这种电阻连接方法称为电阻的(B)。 (A)串联;(B)并联;(C)串并联;(D)级联。 La5A2009金属导体的电阻与导体(C)有关。 (A)长度;(B)截面积;(C)电阻率;(D)材料。 La5A3010一个理想电压源,当(B)时,有V=e。 (A)u与e参考方向相反;(B)u与e参考方向相同;(C)无论u与e方向相同、相反;(D)任何时刻。 La5A3011正弦交流电的三要素是(B)。 (A)电压、电动势、电位;(B)最大值、频率、初相位;(C)容抗、感抗、阻抗;(D)平均值、周期、电流。 La5A3012电感在直流电路中相当于(B)。 (A)开路;(B)短路;(C)断路;(D)不存在。 La5A3013 电容器中储存的能量是(D)。 (A)热能;(B)机械能;(C)磁场能;(D)电场能。 La5A4014恒流源的特点是(C)。 (A)端电压不变;(B)输出功率不变;(C)输出电流不变;(D)内部损耗不变。 La5A4015三相对称负载三角形连接时,线电压最大值是相电压有效值的(C)。 (A)1;(B) ;(c) ;(D) La5A4016对称三相电路角接时,线电流比对应的相电流(C)。 (A)同相位;(B)超前30°;(C)滞后30°;(D)滞后120°。 La5A4017在电容电路中,通过电容器的是(B)。 (A)直流电流;(B)交流电流;(C)直流电压;(D)直流电动势。

高级工试题题库

一、单项选择(第1题~第60题。选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。 每题1分,满分60分。) 1. 填写班组交接记录时,不允许出现的是( D )。 A 、凭旧换新 B 、物品登记 C 、双方签字 D 、撕页重写 2. 下图所示,电路中流过电阻5R 的电流大小为( B )。 R 3 R 5 A 、1.5A B 、0.75A C 、2.25A D 、1A 3. 下图所示,当开关闭合时电路的时间常数为 ( B )。 A 、0.06s B 、0.02s C 、0.03s D 、0.1s 4. 为了较好地消除自激振荡,一般在集成运放的( C )接一小电容。 A 、输入级 B 、中间级 C 、输出级 D 、接地端 5. 同步电动机起动过程中励磁绕组将产生感应交流电压,随转速增加此感应交流电压的 ( B )。 A 、频率和幅值都增加 B 、频率和幅值都减小 C 、频率和幅值都不变 D 、频率增加,幅值减小 6. 差动放大电路的功能是( B )。 A 、稳定放大系数 B 、放大差模信号,抑制共模信号 C 、减小输出电阻 D 、增大输入电阻 7. 直流差动放大电路可以( B )。 A 、放大共模信号,抑制差模信号 B 、放大差模信号,抑制共模信号 C 、放大差模信号和共模信号 D 、抑制差模信号和共模信号 8. 电流互感器的10%误差曲线主要应用在( C )。 A 、测量回路 B 、信号回路 C 、保护回路 D 、控制回路 9. 电流互感器伏安特性试验,主要是检查互感器的( C )。 A 、容量 B 、绝缘 C 、磁饱和程度 D 、极性 10. 通常在用直流法测量单相变压器同名端时,用一个1.5伏或3伏的干电池接入高压绕组, 在低压侧接一直流毫伏表或直流微安表。当合上刀闸瞬间表针向正方向摆动,则接电池正极

相关文档
相关文档 最新文档