文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水系统阀门选择方案

水系统阀门选择方案

水系统阀门选择方案
水系统阀门选择方案

水系统阀门选择方案

一、总则

1、阀门技术要求:

DN15-DN50采用铜截止阀

DN65及以上阀体采用电炉熔炼球磨铸铁,表面采用热喷涂无毒环氧树脂粉末;阀杆采用不锈钢;密封件采用三元乙丙橡胶;

2、系统关断阀门(DN65以上)全部采用软密封闸阀(手动、电动)。

原因:闸阀的密封性能要远远优于蝶阀和截止阀;

流阻小,更节能;

不易发生卡阻;

使用寿命长,维修方便;

蝶阀使用仅限于压力小于1.0MPa且不常开关的场所;

3、用于消防系统的必须有“国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验

中心”出具的型式检验报告。

二、给排水系统

1、生活饮用水(自来水)与非饮用水的连接处安装倒流防止器,要求符

合行业标准。

2、水箱进水阀采用过滤活塞式电动遥控浮球阀

3、水泵出口止回阀采用隔膜式炮弹型防水锤无音止回阀:

4、干管减压阀采用过滤活塞式可调减压阀;支管减压阀采用丝扣过滤可

调减压阀;

5、排水止回阀采用橡胶瓣止回阀。

6、外线部分需要做阀门井的地方采用地埋闸阀。

三、消防系统

1、水箱进水阀采用过滤活塞式遥控浮球阀;

2、水泵进口采用带过滤软密封闸阀;

3、水泵出口止回阀采用隔膜式炮弹型防水锤无音止回阀;

4、减压阀采用过滤活塞式可调减压阀;沟槽连接管道采用沟槽式阀门;

5、闸阀采用带指示暗杆软密封闸阀。

四、暖通空调系统

1、循环泵入口采用扩散型过滤器,出口采用三合一功能阀(具有调流、

截止、止回功能;

2、采用静态平衡阀加压差平衡阀加电动调节阀的水力平衡方案;

3、制冷机组入口安装带磁性过滤器;

4、其它泵进口采用大流量Y型过滤器,出口采用隔膜式防水锤音止回

阀;

5、D N50以下铜阀供水采用截止阀,回水采用闸阀。

1循环水管道施工方案

横沥环保热电厂一期项目技改再增容工程 工艺循环水管道安装 施工方案 编写: 审核: 批准: 湖南省工业设备安装有限公司 二0一六年三月

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 1、工程概述 (2) 2、地质条件 (2) 3、工期 (3) 4、工程特点、难点 (3) 5、工程目标 (3) 三、施工组织及施工部署 (3) 1.项目组织机构 (3) 2.施工部署 (3) 四、主要施工人员及施工机具计划 (4) 五、施工方法和工艺措施 (6) 1、施工工序 (6) 2、施工应具备的条件及施工准备 (6) 3、材料的接收和检验 (7) 4、主要施工方法及技术措施 (7) 六、施工人员组织及职责 (14) 七、作业过程中对控制点的设置和质量通病及预防 (15) 1.质量通病及反措施 (15) 2.控制点的设置及要求 (16) 八、作业的环境条件和安全要求 (16) 1.作业的环境条件 (16) 2.作业的安全危害因素辨识和控制 (17) 九、应急措施 (19)

一、编制依据 《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 《工业金属管道工程施工收规范》GB50235-2010 《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB 50184-2010 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2011 《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收收规范》GB50683-2011 《钢质管道防腐层技术标准》SY\T0414-2007 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 《室外给水管道附属构筑标准图集》05S502 本工程的施工图纸及相关文件 我公司的质量、职业健康安全、环境一体化管理体系的程序文件、管理手册及其支持性文件。 现场水文、地质条件及气候情况 二、工程概况 1、工程概述 本次工程横沥环保热电厂一期项目技改再增容工程,工艺循环水站至汽机房管道埋管网安装工程,为双向管道,从办公楼前到三期厂房利用原老一期循环水管,新安装管道总长度为约1000m,根据设计要求,新安装管道采用1.0MPa阀门及配件,新安装管径最大为D1620×12焊接钢管。并对原循环水管(φ2020*14、约295米)进行内防腐。工程中最深埋地深度约3.2米(管道中心标高),最宽管沟约7米。 由于本次施工大多为雨季,现场防腐较困难,新管采用在工厂防腐,现场主要针对焊口及破坏地方补焊。老循环水管由于施工工期较长,等雨季过后进行内防腐。 2、地质条件 (1)根据岩土工程勘察报告,各层土层特征具体如下: 第一层:素填土层:层厚1.3M,埋深1.3 M。 第二层:粉质粘土:层厚0.7M,埋深2.0 M。 第三层:中细砂:层厚2.8M,埋深2.8 M。 第四层:淤泥:层厚2.2M,埋深7.0M。

给排水阀门技术要求

给排水阀门技术要求

给排水阀门、仪表及附件技术要求WLHQ-2014-28附件二 一:总则 1、本章讲述了给排水系统中阀门、仪表及附件的设计、制造、供应、安装及调试等方面的各项技术要求。 2、所有阀门均应为按照中国产品标准或相关国际标准许可制造的产品,满足工作压力要求,并得到当地主管部门批准。 3、质量保证: A.所有的阀门、仪表及配件应有符合国家和项目所在地相关政府职能部门监督管理办法的卫生许可批文、国家或行业现行设计标准:(包括下述未列出但本工程所需要的国家或当地的现行条例及规范)。 现行国家标准《二次供水设施卫生规范》GB 17051-1997o 现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》GB/T 17219-2001o 现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2010o 现行国家标准《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005<, 现行国家标准《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2012o 现行标准《建筑给水减压阀应用设计规程》CECS 109: 2013o 现行标准《给水排水多功能水泵控制阀应用技术规程》CECS 132: 2012o 现行标准《水力控制阀应用设计规程》CECS 144: 2002o 现行标准《常用小型仪表及特种阀门选用安装》01SS105。 现行标准《叠压(无负压)供水设备选用与安装》12S109o 现行标准《压力表安装图》01R405o 现行标准《阀门的标志和涂漆》JB/T 106-2004o B.阀门、仪表及配件的设计、供应及安装应符合国家或国际现行技术标准: 连接法兰应符合标准GB/T17241.6-2008的规定。 压力试验应符合标准GB/T13927-2008《工业阀门压力试验》。 阀门的包装及贮运应符合标准JB/T7928-1995《通用阀门供货要求》的规定。 阀体材质应符合GB12227-2005《通用阀门球墨铸铁技术条件》。 阀门结构长度符合GB12221-2005《法兰连接金属阀门结构长度》。 阀门上面不锈钢钢号和化学成分应符合GB1220-2007o GB50300-2013 《建筑工程施工质量验收统一标准》。 如杲是进口产品,还应适应其它国家相关规范、标准。

循环水施工方案

循环水工段施工方案 一.工程概况 1.本工程为福龙煤化10万吨/年甲醇循环水工段,本工段主要有2*10003蓄水池、冷却塔塔下水池、消防水吸水池、冷却塔、循环水泵房。冷却塔及水池全部为钢筋混凝土结构,循环水泵房为砖混结构,工程设计抗震设防烈度为6度,结构使用年限为50年,地基设计等级为丙级。 二.编制依据 2.1根据山西化学工业第二设计院设计的福龙十万吨甲醇循环水工段土建施工图。 2.2国家颁布现行标准图集和施工验收规范、规程。 三.工程建设目标 3.1质量目标:按照合同约定确保工程质量达到国家规定的合格标准。产品一次验收合格率达100%。 3.2工期目标:按业主要求目标,力争在2009年4月下 旬主体完工,2009年5月初装修完。 3.3安全目标:重伤及死亡事故控制在0人次,轻伤事故控制5‰以内,杜绝重大伤亡事故、重大机械设备事故。 四、施工部署 1.按照先地下后地上,先深后浅、先土建后安装,先主体后

围护,先结构后装饰的原则施工,主要工序为: 定位放线→地基处理→基础施工→回填土→主体施工→内外装修→扫尾工作。 2.施工准备 4.2.1施工前组织有关人员认真学习图纸,并会同设计单位、建设单位、监理单位进行图纸会审,明确设计意图。 4.2.2了解现场地形地貌和水文地质情况,按厂区规划要求找出坐标及高程标准点,进行闭合复测工作。 4.2.3编制各施工阶段的施工方案和专项技术方案,并经建设单位、监理单位审核认可后制定详细的质量保证计划。 4.2.4项目上根据设计要求配置现行有效的技术规范、规程及作业指导书,配备符合测量等级要求的经纬仪、水准仪及其他测绘仪器。 4.2.5组织有关人员对采用的新技术、新材料、新工艺进行学习, 掌握其原理、性能及其应用。 4.2.6该工程日均投入劳动力150人. 五.质量保证与控制: 5.1树立“质量第一,安全第一”的方针。 5.2对所有各工种人员都经过技术考核合格后,并持证上岗。 5.3对工程质量实行三控制、三检制。 5.4对工程质量制定严格的罚奖制度。

循环水系统工程施工组织设计方案

第一章、编制依据 第一节、施工合同 根据与东营市横德新型材料有限公司签订的《年产60万吨汽车车轮新材料项目一循环水系统施工合同》。 第二节、施工图 根据东营市横德新型材料有限公司《年产60万吨汽车车轮新材料项目—循环水系统》施工图纸。 第三节、主要规范、规程

第二章、工程概况第一节、工程概况 第二节、建筑、结构概况

1、水池为框架结构,地下一层。结构安全等级为乙级,抗震设防烈度为七度;建筑场地类别为皿类,地基基础设计等级为丙级,结构重要性系数 1.0 ;泵房为砌体结构,砌体结构安全等级为二级;抗震设防为丙类。水池基础形式采用筏板基础。水池底板、池壁、顶板混凝土均采用防水混凝土,混 凝土强度C25防水混凝土抗渗等级均为S6。 第三章、施工组织部署 第一节、施工组织管理

1、组织管理机构 (1)、三级管理体系 ①、工程领导小组由公司领导及公司各职能部门组成,对项目经理部实施领导管理。 ②、项目经理部由项目经理、专业技术负责人等人员组成,负责现场的全面事务,对质量、工期、安全、成本及文明施工全面负责。 ③、本工程项目部下设土建劳务作业队及安装劳务作业队,项目经理部要认真组织安排保证安装队伍与土建施工队之间合理配合。队内各专业专职管理人员,包括安全生产、质量控制施工技术、工程预算等明确分工、各司其职,以加强技术力量和管理力度,将完成指标程度与评优直接挂钩,确保按照合同文件的要求完成施工任务。 ④、为确保本工程质量目标的实现,我们将针对本工程的质量特点,成立质量通病治理小组,在施工中精心组织,科学施工,配备先进的质量检测仪器,制定可靠的质量保证措施,实行层层控制质量的质保体系,严格按照公司现行的质量、环境和职业健康安全管理体系的要求,控制原材料的质量,按统计程序和统计技术要求,施工中严格按规范、标准及省、市建委的相关要求,严格把关,层层把关,真正将每个质量细节落实到实处,建立一套符合本工程施工质量、环境及职业健康安全管理体系的标准要求,做到施工中各个施工环节均能得到有效控制。 ⑤、严格按照环境管理体系、职业健康安全管理体系标准的要求,在施工中的各个环节将各项管理指标真正落到实处,完全按标准体系的要求进行施工。 ⑥、针对本工程质量目标要求高,工期紧的情况下,我们将加强本项目 部的技术力量配备,组成强有力的项目部负责本工程的施工,在资金、技术及各种周转器材利用等各方面给予最大的协调与平衡,确保本项目按业主要求的工期完成,达到业主要求的质量目标。 2、管理人员职责

循环水管道制作施工方案讲解

1.概述 本工程循环水钢管的管节和管件采用热轧钢板卷板焊接制造,以2000mm宽度的单张钢板为原料,将钢板用卷板机(卷)制成管坯,然后按指定的长度对接,安装槽钢加固圈,采用双面焊接方式进行施工。在施工场地安装20t/5t龙门式起重机,搭设12m×40m钢平台用于制作,平台周围作业面厚度100mm以上、面积200平米左右砼硬化地面用于组合和摆放管节及喷砂、防腐等。主要工作内容包括:直管段管节,和部分弯头、三通、变径等管件的卷制和焊接、喷砂、防腐等。 2.编制依据 2.1《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008 2.2《火力发电厂焊接技术规程》DLT 869-2012 2.3《电站建设施工及验收技术规范》(管道篇)DL5109-2012 2.4《压力钢管制造安装及验收规范》DL5017-93 2.5《电力建设施工质量验收及评价规程第8部分:加工配制》DL/T5210.8-2009 3.施工前应具备的条件及要求 3.1作业人员资质的要求 序号作业人员工 种 数 量 资格要求资质 1 施工负责人 1 有组织协调能力,有现场管理经验。工程师 2 专责工程师 1 熟悉钢结构的施工,有组织才能助工以上 3 技术员 1 能够审清本项目施工图纸,领会设计思想,掌握 施工工艺,熟悉施工质量和安健环要求。 助工以上 4 质检员 1 熟悉相关图纸内容和有关质量标准,能够整理、 汇总质量验收记录 持证 5 班组长 6 熟悉本项目施工的工艺流程,能有效组织好施工 人员按照作业指导书的要求施工,熟悉施工质量 和安健环要求。 中级工 6 铆工12 熟练掌握本项目的技术、工艺要求,熟悉施工质 量、安健环要求。 中、初级工 7 起重工 2 熟炼掌握吊装技术、要求,了解钢结构吊装特点, 具有钢结构吊装的施工经验。 具有安监 局颁发的 上岗证书 8 焊工12 熟悉焊接工艺及相关要求,具有与焊接项目相符 合的焊工合格证书。 持证 9 油漆工8 熟悉防腐油漆工艺及相关要求。

给排水管道阀门选择及各种阀门优缺点

给排水管道阀门选择及各种阀门优缺点 一、阀门的选择及设置部位: ◆◆◆ (一)、给水管道上使用的阀门,一般按下列原则选择: 1、管径不大于50mm时,宜采用截止阀,管径大于50mm时采用闸阀、蝶阀。 2、需调节流量、水压时宜采用调节阀、截止阀。 3、要求水流阻力小的部位(如水泵吸水管上),宜采用闸板阀。 4、水流需双向流动的管段上应采用闸阀、蝶阀,不得使用截止阀。 5、安装空间小的部位宜采用蝶阀、球阀。 6、在经常启闭的管段上,宜采用截止阀。 7、口径较大的水泵出水管上宜采用多功能阀。 ◆◆◆ (二)、给水管道上的下列部位应设置阀门: 1、居住小区给水管道从市政给水管道的引入管段上。 2、居住小区室外环状管网的节点处,应按分隔要求设置。环状管段过长时,宜设置分段阀门。 3、从居住小区给水干管上接出的支管起端或接户管起端。 4、入户管、水表和各分支立管(立管底部、垂直环形管网立管的上、下端部)。 5、环状管网的分干管、贯通枝状管网的连接管。 6、室内给水管道向住户、公用卫生间等接出的配水管起端,配水支管上配水点在3个及3个以上时设置。 7、水泵的出水管,自灌式水泵的吸水泵。 8、水箱的进、出水管、泄水管。 9、设备(如加热器、冷却塔等)的进水补水管。 10、卫生器具(如大、小便器、洗脸盆、淋浴器等)的配水管。 11、某些附件,如自动排气阀、泄压阀、水锤消除器、压力表、洒水栓等前、减压阀与倒流防止器的前后等。 12、给水管网的最低处宜设置泄水阀。 ◆◆◆ (三)、止回阀一般应按其安装部位、阀前水压、关闭后的密闭性能要求和关闭时引发的水锤大小等因素来选择: 1、阀前水压小时,宜选用旋启式、球式和梭式止回阀。 2、关闭后的密闭性能要求严密时,宜选用有关闭弹簧的止回阀。 3、要求削弱关闭水锤时,宜选用速闭消声止回阀或有阻尼装置的缓闭止回阀。 4、止回阀的阀掰或阀芯,应能在重力或弹簧力作用下自行关闭。 ◆◆◆ (四)、给水管道的下列管段上应设置止回阀:

闭路循环水系统系统腐蚀与防护方案设计【最新版】

闭路循环水系统系统腐蚀与防护方案设计 摘要:通过对闭路循环水系统腐蚀机理、腐蚀防护必要性的阐述,最后提出对闭路循环冷却水的水处理方案。 关键词:循环水腐蚀防护 一、前言:闭路循环水系统通常在一次填充后,在没有补充明显数量水的情况下运转较长时间。闭路循环水系统既可以加热,又可以用于冷却。在闭路循环水系统中,通常通过辅助的开放式冷却物流或强制通风将热量散失,理论上水是没有损失的,但在实际应用中通常会由于在蒸发器、密封和阀门等处有泄漏而导致水的损失。 二、闭路循环水系统腐蚀机理闭路循环水系统实际应用过程中通常的温度变化在5~8℃,存在着腐蚀、结垢和微生物繁殖的问题。 1、腐蚀:腐蚀电池的建立基于以下几种情况: (1)、水中溶解氧反应在闭路系统内,通常由于系统需要补充水,氧便随补充水从泵、阀门等进入系统,水中溶解氧存在,就会发生氧腐蚀,氧会由于发生腐蚀而非常快的消耗掉。

(2)、异金属的耦合当不同金属存在时,由于它们的电位差不同而导致电化学腐蚀。而在闭路循环水系统合金往往会存在,不同的金属间就会发生电偶腐蚀。 (3)、浓度差电池在电解液中不同两点的电解质浓度差异会加速腐蚀。这种差异主要体现在裂缝处或垢下的金属表面,好的设计应当使裂缝的影响减少到最小,另外适当的水处理会消除垢物的存在。 2、水垢理论上,在实际的闭路循环水系统,水垢的形成因素非常少,以至于它们对设备表面没有明显的影响。然而在一些补充较多水的系统,一些额外的水垢会随补充水的增加而不断积累,比例会越发明显。这种情形在较高热的物流系统会很快发生结垢,严重时导致停车。正是由于这个原因,大多数闭路循环水系统都加注水垢抑制剂来预防此类问题的发生。 3、其它垢物典型的闭路循环水垢物包括:腐蚀副产品,泥沙,切割油脂,混合物,建筑碎片,工艺侧污染物,烃和铸造油脂,很多垢物都是系统新建时的残留物、随补充水带入的污染物、工艺泄漏物以及较差的腐蚀控制。 4、微生物繁殖微生物繁殖变得严重主要基于以下原因:补充水带入较多氧、碎屑和营养物而有利于菌体培养;工艺泄漏可提供大量的

大型管道专项施工方案

一、工程概况 1、冷冻机房和地下二层泵房:服务楼主要有两个空调冷冻水机房,包括位于首层的冷冻机房和位于地下二层的冷却水和冷冻水泵房,承担着空调冷冻水的供应任务,并通过位于地下二层的服务通道,通过园区管沟将冷冻水输送到CCTV 和TVCC,位于首层的冷冻机房位于4c-17c/Oc-Gc轴的范围内,地下二冷冻泵房在9c-17c/Oc-Gc轴的范围内,地下二层冷却水泵房在8c-11c/Oc-Db轴的范围内,机房内的设备数量多,管道管径大,系统运行复杂,各种管道设备安装难度较大,管道系统图见后附图。主要工程量如下: 2、服务楼屋面环行管道:服务楼B区建筑外形为环形建筑,建筑高度两层,冷却塔及DN2000的冷却水供回水管均布置在此环形建筑的楼顶。环形建筑内环半径R=31.5m,外环半径R=53.3m,DN2000的冷冻供回水布置位置大约在半径R

=37m的位置上,且上下两层排布,标高分别为+2.1m和+4.8m;DN1000的平衡管布置在R=48m的位置上,标高为+1.13m。具体安装工程量: 3、主要系统及设备参数

页脚内容35

页脚内容35

页脚内容35

二、施工主要执行的规程规范 管道施工执行的主要规程规范 三、施工部署及工期保证措施 1、施工部署 1.1立井管道安装:在机房管道设备安装前,先安装立井管道,并在立井管道支架等全部完成后再进行机房水平管道的安装。 1.2首层冷冻机房:由于机房内受场地限制,安装工作必须按顺序进行。管道安装时,首先完成两根DN1500、两根DN2000的水平管道安装,随后进行冷冻机等设备安装,并将设备进出口管与此水平主管相连。 1.3地下二层冷却水、冷冻水泵房:先安装所有水平的大型管道,随后进行设备(包括泵及板换等)运输及安装,最后安装设备与主管道的立管及连接。

地铁四号线给排水及消防系统阀门招标文件中的阀门技术要求

地铁四号线给排水及消防系统阀门招标文件中的阀门技术要求 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

项目名称:北京地铁四号线给排水全线阀门设备 6.基本要求 卖方应对所投产品的结构、技术特性、制作工艺、相关参数、执行的技术标准给予详细的描述和说明。 地铁车站的杂散电流对金属管材的电化学腐蚀非常严重,对于阀门的防迷流措施主要是指生产阀门所选用材料均要在地铁潮湿、振动、强杂散电流腐蚀等环境下具有较强的抗电流腐蚀能力、较长的使用寿命,因此要求电动执行器、不锈钢、优质球墨铸铁、青铜以及各种易损件等材料品质优良。 弹性座封闸阀技术规范 (1)用途 ?应用于车站生活给水管网的室外部分及倒流防止器前后,止回阀前后等; 应用于车站消防泵房给水引入管。 ?应用于车站消防给水管网。 (2)规格要求 ?车站生活给水管网采用暗杆软密封闸阀;车站消防管网采用明杆软密封消防专用闸阀,该阀门颜色为红色。 ?该闸阀主要由阀体、阀瓣、阀轴、阀盖及传动装置等组成。 ?结构长度应符合GB12221-89标准中短系列要求。 ?生产、生活给水管采用法兰连接;消防给水管采用法兰或沟槽式连接。 ?法兰连接尺寸和密封面的形状、尺寸应符合GB/的要求。 ?根据使用要求,生活给水管道压力为,消防给水管道压力为。

(3)结构特点 ?该阀门传动装置为传动帽/涡轮式。 ?阀门阀座应为平底式,且导向槽应设在阀瓣上,以避免杂物对密封面的卡阻,而导致关闭不严或封面损坏。 ?阀瓣应为整体包胶式结构,其金属骨架内外表面与介质彻底隔离,以防止阀芯的锈蚀和胶层的剥离。 ?联结阀瓣和阀轴的螺母应整体紧密镶嵌在阀芯上,且应选用耐磨耐蚀材质。 ?阀盖应设计成自密封结构,以防外漏。 ?阀轴应设有止推轴承及3道“O”型密封圈,以保证轴密封严密同时,并且操作扭矩符合下表要求: (4)材质 阀体:球墨铸铁 阀盖:球墨铸铁 阀轴:不锈钢(316或以上) 阀芯:球墨铸铁包胶 密封橡胶:三元乙丙橡胶(EPDM) 螺栓及螺帽:不锈钢(316或以上) 阀芯联结螺母:青铜

循环水水池玻璃钢防腐施工方案之欧阳家百创编

青海云天化国际化肥有限公司 欧阳家百(2021.03.07) 尿素装置一二期循环水池防腐 施工方案 施工单位:河南省特种防腐有限公司 编制: 审核: 日期:2016年7月12日

一、编制说明- 3 - 二、编制依据- 3 - 三、工程概况- 4 - 1、工程概况-4- 四.施工部署及项目管理目标- 4 - 1、项目管理组织机构-4- 2、项目管理目标-4- 五、施工程序- 5 - 六、施工准备- 5 - 1、技术准备-5- 2、现场准备-5- 3、劳动力准备-6- 七、主要施工方法- 7 - 1、施工工序-7- 2、施工注意事项-7- 3、质量检查-8- 4、涂装方法-9- 八、质量控制- 11 - 1、质量控制小组-11- 2、质量管理目标和任务-11- 3、质量关键控制点-12- 4、质量控制措施-12- 九、安全保证措施- 15 -

1、HSE控制小组-15- 2、HSE管理目标-15- 3、HSE方针-15- 4、防火与防毒的安全管理措施-16- 4.1动火管理-16- 4.2施工用电管理-17- 4.3危险物品管理-18- 4.4高处作业管理-19- 4.5受限空间作业管理-20- 十、职业健康安全管理- 20 - 1、职业健康安全目标-21- 2、职业健康安全保证和监督体系-21- 3、职业健康安全保证措施-21- 十一、文明施工管理- 23 - 施工方案 一、编制说明 河南省特种防腐有限公司是经河南省工商行政管理局核准登记注册,国家建设部九五年资质审查以证的大型现代化防腐施工壹级企业,1999年6月1日经过ISO9002认证,并于2002年完成了ISO9001:2000转换认证,质量保证体系已达到90002标准,我公司以“高质量,高信誉,高效率”的经营方针,保质保量按时的完成中电投西安太阳能电力有限公司西宁分公司水处理站水池防腐施工工作。 本工程为中电投西安太阳能电力有限公司西宁分公司水处理站水池防腐防渗工程,本施工方案综合考虑现场施工情况等因素,针对水处理站水池防腐防渗工程施工,本着优质高效、安全、合理、统筹安排的原则编制以指导工程施工。 二、编制依据 ISO9002质量体系对施工企业的具体要求

游泳池循环水处理设计方案

一、基本参数 各种游泳池的尺寸: ━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━ │水深(米)│平面尺寸(米) 游泳池种类├─────┬──────┼─────┬───────── │浅端│深端│长度│宽度━━━━━━━━┿━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━┿━━━━━━━━━ │≥1.8│≥2.2││ 比赛池├─────┼──────┤50│25;21 │≥2.5│≥2.5││ ────────┼─────┼──────┼─────┼───────── │跳台高│水深││ ├─────┼──────┤│ │0.5│≥1.8│12│12跳水池│1.0│≥3.0│17│17 │3.0│≥3.5││ │5.0│≥3.8│21│21 │7.5│≥4.5││ │10.0│≥5.0│25│25────────┼─────┼──────┼─────┼─────────公共游泳池│1.2│1.6│50;25│25;21;12.5────────┼─────┼──────┼─────┼─────────儿童戏水池│0.3│0.5││ ────────┼─────┼──────┼─────┼─────────专用游泳池│1.2│││ ────────┼─────┼──────┼─────┼─────────私人游泳池│1.2│││ ━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━本方案按长50m,宽25m,深2m的池体进行设计。

二、设计依据 CECS14:2002 游泳池和水上游乐池给水排水设计规程 GB/T13922.1—92水处理设备性能试验总则 GB/T3922.3—92水处理设备性能试验设备 JB2932—86水处理设备制造技术条件 ZBJ98003—87水处理设备油漆、包装技术条件 ZBJ98004—87水处理设备原材料入厂检验 CJ/T43-1999水处理用石英砂滤料 GBJ87-85工业企业噪声控制设计规范 GB150-1998钢制压力容器 JB/T2932-1999水处理设备制造技术条件 JB/T74-94管路法兰技术条件 JB/T74-94管路法兰类型 JB/T81-94凸面板式平焊钢制法兰 三、设计指导思想 1. 本系统主要特点 a. 本方案采用逆流式循环、全自动水质监控、全自动次氯酸钠溶液投加消毒系统,全自动运行; b. 为节省投资,同时能满足夏季高峰使用,游泳池循环时间采用6小时; c. 为减少维护费用、延长系统使用寿命,所有设备和管道接触池水的部分全部采用非金属防腐蚀材料。 2. 本设计贯彻执行国家现行的工程建设设计规范标准,即《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88) 和《游泳池给水排水设计规范》(CECS 14:2008)。 3. 经本系统处理的水质应符合国家体委和国家卫生部门颁布的《人工游泳池水质卫生标准》的规定。 4. 本设计在贯彻执行国家现行的工程建设设计规范标准的同时,也充分吸收了国外的先进技术和先进经验,创造有机协调的成果。

循环水管道施工方案..

发放编号: 受控状态: 青海火电甘肃电投武威热电2*350MW热电项目水处理系统建筑安装 及间接空冷系统安装工程项目部标准 QG/QHG--2016 ( 甘肃电投武威热电(2×350MW)项目循环水管道安装 施工作业指导书 【 】 2016-04-30发布2016-05-10 实施

青海火电甘肃电投武威热电工程项目部发布

一、编制说明 为了方便工程施工,提高工效,加快施工进度,保证工程质量,顺利保证合同规定的工期、质量、进度目标的实现,特制定本方案。 二、编制依据 1、甘肃电投武威热电有限责任公司2×350MW热电联产项目主机循环水管道安装图; 2、《电力建设施工质量验收及评价规程》(管道及系统)(DL/); 3、《电力建设施工技术规范第5部分》(管道及系统)(DL ); 4、《电力建设安全工作规程第1部分:火力发电》(DL ); 5、《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)建标[2012]16号; 6、《火电建设项目文件收集与档案整理规范》DL/T241-2012; 6、《职业健康安全管理体系规范》GB/T28001-2001; 7、《火电工程项目质量管理规范》(DL/T1144-2012); 8、《环境管理体系要求及使用指南》GB-B24001-2004; 9、甘肃电投武威热电有限公司《绿色施工总策划》; 10、甘肃电投武威热电有限公司《达标创优规划》; 11、青海火电武威热电项目部《施工组织总设计》; 三、工程概况 该项目于2014年3月28日获国家发改委核准(发改能源【2014】528号),总投资为亿元,项目厂址位于甘肃省武威市工业园区凉古路南2号,占地亩,建筑面积,本项目规划容量为4*350MW机组,本期工程为2*350MW机组,电厂以330KV电压接入系统,出现2回接入就近的330KV凉州变电所,计划2015年8月25日开工,2017年10月20日完工。 施工范围:本图册循环水管为进出间冷塔循水母管、进出主厂房支管、循环水泵房进出口支管。 安装工程量:进出间冷塔循环水母管管径为DN2200;进出主厂房支管管径为DN1800;循环水泵房进口支管为DN1600;出口支管管径为DN1400。管件、阀门等总工程量833t,

地铁四号线给排水及消防系统阀门招标文件中的阀门技术要求

项目名称:北京地铁四号线给排水全线阀门设备 6.基本要求 卖方应对所投产品的结构、技术特性、制作工艺、相关参数、执行的技术标准给予详细的描述和说明。 地铁车站的杂散电流对金属管材的电化学腐蚀非常严重,对于阀门的防迷流措施主要是指生产阀门所选用材料均要在地铁潮湿、振动、强杂散电流腐蚀等环境下具有较强的抗电流腐蚀能力、较长的使用寿命,因此要求电动执行器、不锈钢、优质球墨铸铁、青铜以及各种易损件等材料品质优良。 6.1弹性座封闸阀技术规范 (1)用途 ?应用于车站生活给水管网的室外部分及倒流防止器前后,止回阀前后等;应用于车站消防泵房给水引入管。 ?应用于车站消防给水管网。 (2)规格要求 ?车站生活给水管网采用暗杆软密封闸阀;车站消防管网采用明杆软密封消防专用闸阀,该阀门颜色为红色。 ?该闸阀主要由阀体、阀瓣、阀轴、阀盖及传动装置等组成。 ?结构长度应符合GB12221-89标准中短系列要求。 ?生产、生活给水管采用法兰连接;消防给水管采用法兰或沟槽式连接。 ?法兰连接尺寸和密封面的形状、尺寸应符合GB/T17241.6-1998的要求。 ?根据使用要求,生活给水管道压力为1.0Mpa,消防给水管道压力为1.6Mpa。 (3)结构特点 ?该阀门传动装置为传动帽/涡轮式。 ?阀门阀座应为平底式,且导向槽应设在阀瓣上,以避免杂物对密封面的卡阻,而导致关闭不严或封面损坏。 ?阀瓣应为整体包胶式结构,其金属骨架内外表面与介质彻底隔离,以防止阀芯的锈蚀和胶层的剥离。 ?联结阀瓣和阀轴的螺母应整体紧密镶嵌在阀芯上,且应选用耐磨耐蚀材质。

?阀盖应设计成自密封结构,以防外漏。 ?阀轴应设有止推轴承及3道“O”型密封圈,以保证轴密封严密同时,并且操作扭矩符合下表要求: (4)材质 阀体:球墨铸铁 阀盖:球墨铸铁 阀轴:不锈钢(316或以上) 阀芯:球墨铸铁包胶 密封橡胶:三元乙丙橡胶(EPDM) 螺栓及螺帽:不锈钢(316或以上) 阀芯联结螺母:青铜 (5)防腐涂装 除橡胶、铜及不锈钢外,阀体内、外均须涂上环保型无毒环氧树脂粉末涂装,涂料干后不溶解于水,不影响水质,并不因空气温度起变化而发生异状,其内部厚度应在0.3mm以上,外部厚度应在0.15mm以上。 (6)测试检验 ?操作试验:在无负载情况下,将阀门开关三次以上,确定阀能有效操作。 ?强度试验:试验压力为公称压力的1.5倍,阀体各部位如轴封、阀体表面等均不得有冒汗及渗漏现象。 ?密封试验:试验压力为公称压力的1.1倍,阀瓣、阀座、阀轴等均不得有任何漏水及冒汗现象。

冷却循环水系统工程施工组织设计方案

一、冷却循环水系统施工方案 1. 施工程序 施工准备——图纸会审——施工作业指导书报审——技术交底——现场预制——现场安装质量检查——水压试验——管道保温——管道吹扫及冲洗——管道交工验收 2. 管材、管件的验收 2.1 检验程序 检查产品质量证明书——检查出厂标志——外观检查——核对规格、材质——材质复检——无损检验及试验——标识——入库保管 2.2 检验要求:所有材料必须具有制造厂的质量证明书,其质量要求不得低于现行标准的规定。钢管、管件、阀门在使用前应进行外观检查,不合格者不得使用。钢管表面不得有裂缝、折迭、皱折、离层、发纹及结疤等缺陷;钢管无超过壁厚负偏差的锈蚀、麻点、凹坑及机械损伤等缺陷。除非极个别情况,禁止利用旧管道和管件,否则必须按有关标准的规定进行全面检验合格,并经过设计许可。法兰密封面应光洁,不得有径向沟槽,且不得有气孔、裂纹、毛刺或其他降低强度和连接可靠性方面的缺陷。法兰端面上连接的螺栓的支承部位应与法兰结合面平行,以保证法兰连接时端面受力均匀。螺栓及螺母的螺纹应完整、无伤痕、毛刺等缺陷,螺栓与螺母应配合良好,无松动或卡涩现象。 3. 阀门试压 3.1 该阀门试验应从每批中抽查5%,且不少于1个,进行壳体压力试验和密封试验,当不合格时,应加倍抽查,仍不合格时,该批阀门不得使用;阀门的壳体试验压力不得小于公称压力的1.5倍,试验时间不得少于5min,以壳体填料无渗漏为合格;密封试验宜以公称压力进行,以阀瓣密封面不漏为合格。 3.2 试验合格的阀门,及时排除积水,并吹干。关闭阀门,做好明显标记,

并填写《阀门试验记录》。 3.3 阀门壳体压力试验和密封试验应用洁净水进行。 3.4 密封试验不合格的阀门,必须解体检查,重做试验。 4. 管道预制 4.1 切割要求:管道切割后应移植原有标记。切口表面应平整,无裂纹、重皮、毛刺、凸凹、缩口、熔渣、氧化物、铁屑等;切口端面倾斜偏差不应大于管子外径的 1%且不得超过 3mm。弯管用弯管机冷弯成形或热煨弯。 4.2 管道加工:管道预制工作应按设计单位提供的管道施工蓝图实施。管道预制应遵守下列程序和规定: 4.2.1 管道组成件应按施工图、《管道安装材料表》规定的数量、规格、材质选配。 4.2.2 为了保证工程质量和便于安装,应合理选定自由管段和封闭管段。 4.2.3 自由管段应按施工图标注的长度加工,封闭管段应留有适当的裕度,按现场安装实测后的长度加工,以保证现场安装工作顺利进行。 4.2.4 预制管段应具有足够的刚性,必要时,可进行加固,以保证在存放、运输过程中不变形。 4.2.5 制作完毕的管段,应将部清理干净,及时封闭管口。需加工坡口的管道一律加工成V型坡口;坡口角度为60°~70°角,根部钝边为1~3㎜。 5. 支架的安装 5.1 现场支架安装标准采用《工业金属管道工程施工规》GB50235-2010。 5.2 支架、管道标高根据鼓风机房地平±0.000为基准点,分别向鼓风机房墙面引基准线以确定管道标高。 5.3 除施工图上标明的管道支架外,在保证管道不变形和规定坡度外,可视具体情况增设支吊架;同时需经设计确认。

循环水管道安装施工方案设计

目录 1、适用范围 2、编制依据 3、工程概况及主要工程量 4、作业人员的资格和要求 5、主要机械及工、器具 6、施工准备 7、作业程序、作业方法、工艺要求及质量标准 8、工序交接及成品保护 9、安全及文明施工措施 10、附录

1、适用范围 本施工方案适用于我公司承建的中电投石家庄供热有限公司2×168MW热水锅炉扩建工程循环水管道安装。本施工方案按中国核电工程有限公司循环水管道图(0911-1(2)-11R)进行编制。 2、编制依据 2.1《电力建设施工质量验收及评价规程》第5部分:管道及系统DL/T 5210.5-2009 2.2《火力发电厂焊接技术规程》DL/T869-2004 2.3《电力建设施工质量验收及评价规程》焊接部分DL/T 5210.7-2010 2.4《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)DL5009.1-92 2.5设计院施工图 3、工程概况及主要工程量 主要工程量: Φ920×13 Q235A 77.2m Φ720×11 Q235A 124m Φ529×8 Q235A 204m Φ457×7 Q235A 46m Φ426×7 Q235A 55m Φ219×6 20# 0.25m Φ114×3.5 20# 32m 4、作业人员的资格和要求 4.1作业人员上岗前应经过专业培训,合格者方可上岗。 4.2作业人员应经过三级安全教育和考试,懂得安全操作知识。 4.3从事高空作业人员必须经过体格检查,合格者方可上岗。 4.4作业人员必须具有一定的管道安装经验,技师、主责、作业人员按一定的比例配备。 4.5电焊工应持有效合格证,操作工、起重工、电工、架子工等特殊工种必须持证上岗。 5、主要机械及工、器具 主要施工机械及工器具见附表1 6、施工准备 6.1材料设备准备 6.1.1施工用临时材料到位。 6.1.2材料设备到货,满足施工需要,出厂质量证明书或合格齐全。 6.2技术准备 6.2.1施工图纸齐全,图纸会审工作结束。 6.2.2技术交底结束。

给排水阀门介绍

阀门 阀门编号 一单元:阀门类型代号 当阀门还具有其他功能作用或带有其他特异结构时,在阀门类型代号前再加注一个汉语拼音字母,按下表的规定。 二单元:传动方式 安全阀、减压阀、疏水阀、手轮直接连接阀杆操作结构形式的阀门,本代号省略,不表示; 对于气动或液动机构操作的阀门:常开式用6k、7k表示;常闭式用6B、7B 表示;防爆电动装置的阀门用9B表示。 三单元:连接形式 四单元:结构形式 阀门结构形式用阿拉伯数字表示,按下表规定。 闸阀结构形式代号

截止阀、节流阀和柱塞阀结构形式代号 球阀结构形式代号 蝶阀结构形式代号 隔膜阀结构形式代号

旋塞阀结构形式代号 止回阀结构形式代号 安全阀结构形式代号 减压阀结构形式代号 蒸汽疏水阀结构形式代号

排污阀结构形式代号 五单元:密封副材料 当密封副的密封面材料不同时,以硬度低的材料代号表示。 六单元:公称压力数值用阿拉伯数字直接表示,它是MPa的10倍。七单元:阀体材料

灰铸铁底压阀和钢制中压省略此项。 例:Z543H-16C伞齿轮传动法兰连接平板闸阀,公称压力1.6MPa,阀体材料为碳钢。 阀门的命名 按传动方式、连接形式、结构形式、衬里材料和类型命名。但是下面内容在命名中均予以省略: ①连接形式中:“法兰”。 ②结构形式中: a.闸阀的“明杆”、“弹性”、“刚性”和“单闸板”; b.截止阀和节流阀的“直通式”; c.球阀的“浮动”和“直通式”; d.蝶阀的“垂直板式”; e.隔膜阀的“屋脊式”; f.旋塞阀的“填料”和“直通式”; g.止回阀的“直通式”和“单瓣式”; h.安全阀的“不封闭”。 ③阀座密封面材料中的材料名称。 闸阀 闸阀(gate valve)是一个启闭件闸板,闸板的运动方向与流体方向相垂直,闸阀只能作全开和全关,不能作调节和节流。闸阀通过阀座和闸板接触进行密封,通常密封面会堆焊金属材料以增加耐磨性,如堆焊1Cr13、STL6、不锈钢等。闸板有刚性闸板和弹性闸板,根据闸板的不同,闸阀分为刚性闸阀和弹性闸阀。 闸阀 闸阀的启闭件是闸板,闸板的运动方向与流体方向相垂直,闸阀只能作全开

泳池循环水处理设计方案

泳池循环水处理 设 计 方 案

一、标准泳池的基本参数 标准游泳池长50米,宽21米,奥运会世界锦标赛要求宽25米,另外还有长度只有一半即25米的游泳池称为短池。水深大于1.8米。有8个泳道,每道宽2.5米,边道另加0.5米,两泳道间有分道线,分道线用浮标线分挂在池壁两端,池壁内设挂线勾,池底和池端壁应设泳道中心线,为深色标志线。出发台应居中设在每泳道中心线上,台面50厘米×50厘米。台面临水面前缘应高出水面50至70厘米,台面倾向水面不应超过10度。游泳池的池岸宽一般出发台端不小于5米,其余池岸不小于3米。正式比赛池,出发台池岸宽不小于10米,其他岸宽不小于5米。 本方案按长50m,宽25m,深2m的池体进行设计。 二、设计依据 CECS14:2002 游泳池和水上游乐池给水排水设计规程 GB/T13922.1—92水处理设备性能试验总则 GB/T3922.3—92水处理设备性能试验设备 JB2932—86水处理设备制造技术条件 ZBJ98003—87水处理设备油漆、包装技术条件 ZBJ98004—87水处理设备原材料入厂检验 CJ/T43-1999水处理用石英砂滤料 GBJ87-85工业企业噪声控制设计规范 GB150-1998钢制压力容器 JB/T2932-1999水处理设备制造技术条件 JB/T74-94管路法兰技术条件 JB/T74-94管路法兰类型

JB/T81-94凸面板式平焊钢制法兰 三、 设计指导思想 1. 本系统主要特点 a. 本方案采用逆流式循环、全自动水质监控、全自动次氯酸钠溶液投加消毒系统,全自动运行; b. 为节省投资,同时能满足夏季高峰使用,游泳池循环时间采用6小时; c. 为减少维护费用、延长系统使用寿命,所有设备和管道接触池水的部分全部采用非金属防腐蚀材料。 2. 本设计贯彻执行国家现行的工程建设设计规范标准,即《建筑给水排水 设计规范》(GBJ15-88) 和《游泳池给水排水设计规范》(CECS 14:2008)。 3. 经本系统处理的水质应符合国家体委和国家卫生部门颁布的《人工游泳池水质卫生标准》的规定。 4. 本设计在贯彻执行国家现行的工程建设设计规范标准的同时,也充分吸收了国外的先进技术和先进经验,创造有机协调的成果。 四、 水池用水及循环量参数 注:充水量以在24小时内充满水池计算。 泄水量以在8小时排空水池计算。 补水量以在24小时内按总水量的5%补充计算。 计算循环水量时应将管道、设备、平衡水池内的参与循环存水,约为水池容积的 5%考虑。

给排水阀门、管道施工禁忌及措施

给排水阀门、管道施工禁忌及措施 禁忌1:施工使用的主要材料、设备及制品,缺少符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。后果:工程质量不合格,存在事故隐患,不能按期交付使用,必须返工修理;造成工期拖延,人工和物资投入增加。措施:给排水及暖卫工程所使用的主要材料、设备及制品,应有符合国家或部颁发现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证;应标明其产品名称、型号、规格、国家质量标准代号、出厂日期、生产厂家名称及地点、出厂产品检验证明或代号。 禁忌2:阀门安装前不按规定进行必要的质量检验。后果:系统运行中阀门开关不灵活,关闭不严及出现漏水(汽)的现象,造成返工修理,甚至影响正常供水(汽)。措施:阀门安装前,应做耐压强度和严密性试验。试验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。阀门强度和严密性试验压力应符合《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)规定。 禁忌3:安装阀门的规格、型号不符合设计要求。例如阀门的公称压力小于系统试验压力;给水支管当管径小于或等于50mm时采用闸阀;热水采暖的干、立管采用截止阀;消防水泵吸水管采用蝶阀。后果:影响阀门正常开闭及调节阻力、压力等功能。甚至造成系统运行中,阀门损坏被迫修理。措施:熟悉各类阀门的应用范围,按设计的要求选择阀门的规格和型号。阀门的公称压力要满足系统试验压力的要求。按施工规范要求:给水支管管径小于或等于50mm应采用截止阀;当管径大于50mm 应采用闸阀。热水采暖干、立控制阀应采用闸阀,消防水泵吸水管不应采用蝶阀。 禁忌4:阀门安装方法错误。例如截止阀或止回阀水(汽)流向与标志相反,阀杆

工业循环水系统节能改造方案

ZW-8000循环装置能源管理系统是从节能愿景出发,带有深度学习功能的产品。研发原理是基于让整套制冷系统的能效值达到最大,即: COP(能效值)=Q(冷量)/W(冷冻机)+ W(外循环泵)+W(内循环泵)+W (冷却水泵)+W(风机)。COP值越大越节能。 1、基于冷冻机组能耗最低的冷量预判断技术 根据公式:Q=C*L*△T(C:比热容;L:实时流量:△T:供回水温差)增加流量计和温度,可以计算冷量,通过现场所需冷量,直接作用于冷冻机的数量和负载变化控制,杜绝滞后性,使负荷变化同步,达到节能的目的。 2、基于冷冻机组能耗最低的机组优选技术 根据公式:Q=C*L*△T(C:比热容;L:实时流量:△T:供回水温差)通过精确计算冷量,来控制冷冻机组进行优选。 比如:三台冷冻机在运行,3台冷冻机同时工作在40%的负荷,完全可以关闭一台,让另外两台提升负载,使冷冻机效率提高,解决了现有控制技术是每台冷冻机根据温差控制加减载,造成了多台冷冻机同时工作在低效率区的问题。 3、基于能耗最低的冷冻机负载调节控制技术 因为每台冷冻机在不同的负载区域,能效比差异比较大,在选定的机组内部,通过调整每台冷冻机的出水温度,来调整每台冷冻机的负荷,达到能耗最低。并且出水温度每提高1℃,能耗降低3%;温度降低1℃,能耗提升2%。 4、基于能耗最低的冷冻主机小温差补偿调节 基于能耗最低的冷冻主机小温差补偿调节(在一定的温度范围内调节,这个温度范围是根据企业的工艺数据来确定的,假设范围为设定温度的±0.5℃)。 举例:冷冻主机是根据供回水温差来调节负载的,例如当供水温度为7度,回水温度是12度,温差就是5度,这个时候冷冻机满载在运行,假如当回水温度变成11.9度时,冷冻机还是在满载运行,冷冻机这个时候处在一个降负载的临界点,系统自动给冷冻机出水设定温度提高0.1度,使冷冻机减载,同时也不影响企业正常生产,达到节能的目的。 5、基于能耗最低的温湿度变化的出水温度调节控制技术 根据外界环境的温湿度影响自动调整冷冻机出水温度,达到节能的目的。加装温湿度传感器,通过外界温度和湿度的变化适当调整出水温度(不影响现场使用的情况下)

相关文档