文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工程技术文件报审表.doc

工程技术文件报审表.doc

工程技术文件报审表.doc
工程技术文件报审表.doc

工程技术文件报审表

****

****1412回风石门

编制:

审核:

总工:

矿长:

2015 年5月19日

目录

第一章工程概况 (6)

第二章地质、水文情况 (8)

第三章施工方案及工艺 (13)

第四章劳动组织及正规循环作业 (23)

第五章主要生产系统 (25)

第六章质量保证措施 (32)

第七章安全技术措施 (36)

第八章避灾路线 (46)

第一章工程概况

第一节概述

一、巷道用途

****1412回风石门主要用于1412至1350水平段所有煤层开拓的专用回风巷。

二、巷道布置及相邻位置关系

1412回风石门北段已经施工结束(15#煤层—17#煤层之间),本次施工南段(15#煤层-10#煤层之间),施工总长度为66m,(巷道平面图附后)

三、巷道断面及支护

1412回风石门断面设计掘进断面为7.02m2,净断面为6.21m2,采用工字钢梯形架棚支护;掘进时,巷道上毛宽:2400mm,上净宽:2200mm;巷道下毛宽3600mm,下净宽:3200mm;巷道毛高:2400mm,净高:2300mm;巷道掘进时支护材料采用11#工字钢加工而成,工字钢梁子长2400mm,腿子长2500mm;支护棚距中对中不大于700mm,每棚撑杆不少于6根,每帮搪材不少于6根,帮顶必须背严实;巷道施工水沟断面为:

300mm×300mm×200mm(断面图附后)。

第二节编制依据

一、*****1412回风石门设计施工图。

二、施工及验收规范、规程及标准:

(1)《煤矿井巷工程施工规范》(GB50511-2010);

(2)《煤矿井巷工程质量验收规范》(GB50213-2010);

(3)《煤矿测量规程》(2010版);

(4)《煤矿地质规程》(2010版);

(5)《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》;

(6)《防治煤与瓦斯突出规定》(2009);

(7)《煤矿防治水规定》(2009)。

(三)、施工安全管理规范、规程及规定:

(1)《煤矿安全生产监察条例》;

(2)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005);(3)《煤矿安全规程》(2011年版)。

第二章地质、水文情况

一、地理位置

1412回风石门开口位置位于1350瓦斯抽放回风巷开口点15m处,该巷道和1412运输石门平行布置,施工总长度为66m。以方位角206°,3‰坡度向前施工;与相邻其他巷道关系:该巷道东北方向25m为17#回风上山,南方向66m为10#煤层回风上山;西面为1350抽放回风巷,向东15m为1412运输石门;该回风巷下方两侧分别为主、副斜井。其他方向暂无巷道布置及老窑。该巷道标高为+1412m~+1412.18m,根据该回风巷周边所掘巷道分析,该巷道区域内无水害威胁,但有可能出现小的地质构造,所以不排除小的断层、裂隙影响该巷道的施工。

二、基本情况

+1345m西胶带大巷岩层位于二叠系上统龙潭组中段(P3l3)砂岩层中,标高为+1351.650(底板)。该区域330方位角方向岩层倾角为-2°~+3°,工作面岩层倾角为8°~16°,巷道距M7煤层底板法线距离14m 左右。

根据+1340m西轨道大巷、+1345m西胶带大巷及+1350m西总回风大巷揭露地质资料及地质钻孔资料综合分析,该巷道掘进范围内无大的地质构造,巷道未穿过含水层,水文地质条件简单,在施工中无大的涌水存在。

三、岩层

根据现场收集资料以及参考勘探文献,二叠系上统龙潭组含煤岩系,岩性主要由灰、深灰、灰白色、灰黑色泥岩、粉砂质泥岩、泥质粉砂岩、粉砂岩、细砂岩、炭质泥岩组成,含丰富的植物化石和少量的黄铁矿。

二叠系上统龙潭组上段(P3l3):岩性灰色、深灰泥质粉砂岩和粉砂质泥岩为主,中间夹有薄层的泥岩;岩层节理发育,裂隙丰富,比较破碎,以裂隙含水为主,富水性中等。

四、地质构造

根据勘探报告以及地质钻孔竣工图综合分析,该巷道往前掘进至K0+750m将遇Fd4断层,落差为8m;K0+809m将遇Fd3断层,落差为4m;局部地段不排除有小型褶皱或者0.2m小断层出现;往前掘进必须严格执行“有掘必探,先探后掘”制度,遇地质构造带必须报专项安全技术措施。

五、水文地质

井筒在掘进过程中无大的裂隙水,受三岔河流域的影响,井筒的涌水来源于三岔河的渗入以及大气降水沿裂隙渗入地面,外界的碎屑岩靠近地表时风化作用引起的裂隙发育,从而地表水渗入裂隙,形成的风化裂隙水。充水因素均随大气降水的变化,雨季水量将增大。涌水表现形式为淋、滴水渗透,在掘进过程中,应加强疏排水工作,保证工作面的正常施工。

六、问题及建议

1、该井田煤层为突出煤层,又未开采,具有煤与瓦斯突出的危险性,井田又受折垮背斜、比德向斜构造影响,在掘进中会出现一些褶曲,必须加强瓦斯管理。

2、井筒在施工过程中会穿过一些破碎带,局部属于软岩层,所以顶、底板可能较破碎,易掉落,应加强顶、底板管理工作。

3.过地质构造带或煤层必须制定专项安全技术措施,并严格执行。

4.掘进过程中必须严格遵守“有掘必探,先探后掘”的原则。

5.必须建立完善的洒水防尘系统。

6.井筒揭煤过程中严格按照“四位一体”防突措施执行。

7.井筒揭煤期间的地质资料由地质人员及时收集、整理、成图,形成地质资料与精查报告相对比,为以后巷道提供依据。

第三章施工方案及工艺

第一节施工方法

+1345m西胶带大巷采用钻爆法掘进方式掘进。巷道临时支护采用前探梁,永久支护为锚网喷,喷厚为100mm。

一、凿岩方式

采用2~4台YT-28凿岩机人工同时打眼作业;采用台阶式钻爆法掘进。

二、爆破作业

采用三级煤矿许用乳化炸药、1~5段毫秒延期电雷管,MFB-200型电容式发爆器,正向装药、一次起爆。

钻爆工序要求:

1、钻眼前,必须详细检查工作面附近10m的支护情况,发现问题及时处理。

2、打眼前,必须延伸中腰线,标出巷道轮廓线。

3、严禁钻眼与装药平行作业和严禁在残眼内钻眼,并坚持湿式钻眼。

4、爆破要严格执行“一炮三检”和“三人联锁”放炮制度。

5、爆破采用先拉槽后刷帮压顶的方法,正向装药,串联式联线方式,使用毫秒延期电雷管,总延期不超过130ms。

6、爆破前工长必须派专人前往所有通往爆破地点和贯通地点的各个通道口,在爆破撤人距离以外安全有掩护的地点设置警戒。只有每个警戒点的警戒员都通知后才能爆破,爆破后警戒员只有接到撤除警戒的命令后才能撤警戒。

三、装岩运输

排矸采用P-60B型耙斗机耙岩装渣,1.5t式翻斗矿车运矸,排矸路线为:工作面→+1345m西胶带大巷→4#联络巷→+1340m西轨道大巷→轨道运输石门→主平硐→轨道井→地面。

四、管线及轨道布置

1、压风管、水管、风筒、放炮母线布置在非人行侧,风水管距巷道底板0.5m,间距0.2m,每隔3m设一托架托风水管,风水管每隔40m 设一个三通闸阀。

2、电缆布置在人行侧,高度距离巷道底板1.8m。

3、轨道采用22Kg/m钢轨,轨枕采用1400mm×140mm×140mm

木轨枕铺设。轨距为600mm,轨枕间距为750mm(中对中)。

五、设备及工具配备

主要机械设备、仪器一览表

第二节施工顺序

施工顺序:从K0+565m处开始按1-1断面施工,再按2-2断面施工,坡度均为+3‰,施工长度为375m。

第三节施工工艺

一、施工工艺流程

延放中腰线→画出巷道轮廓线→打眼→装药放炮→装岩运输→支护→继续下一个循环→完工。每道工序施工前,必须进行安全隐患排查,确认无隐患后方可进行下一步工序。

二、延放中腰线

采用一台激光指向仪定向,激光点既作为巷道中线的控制点,同时也作为巷道施工腰线的控制点。打眼前根据工作面激光点定出巷道的中线和起拱基线,画出巷道设计开挖轮廓线。

三、打眼

1、采用“定人”、“定钻”、“定眼位”方式实行分区打眼。

2、打周边眼的钻工必须掌握好炮眼角度,严格控制巷道的成形及超欠挖。

3、严格按光面爆破的要求进行布眼,周边眼间距不得超过400mm。

四、装药放炮

1、爆破器材的选用

三级煤矿许用乳化炸药。雷管选用1~5段毫秒延期雷管,最后一段延期时间不超过130毫秒。发爆器选用MFB-200型发爆器。放炮母线选用2×10mm2矿用阻燃橡套电缆。封填材料选用水炮泥、黄泥。

2、装药、联线、起爆

采用正向装药、大串联方式全断面一次起爆。

3、技术要求

出库前的电雷管必须进行导通试验,装药前必须将炮眼内的岩粉和积水用压风冲洗干净。先将药卷用炮棍轻轻推入眼底,依次装填水炮泥、黄泥封堵炮眼。炮眼封泥长度不得小于0.5m。

五、装岩运输

1、排矸采用P-60B型耙斗机耙岩装渣,1.5t式翻斗矿车运矸,排矸路线为:工作面→+1345m西胶带大巷→4#联络巷→+1340m西轨道大巷→轨道运输石门→主平硐→轨道井→地面。

2、在装工作面矸石的同时一并将水沟内矸石清理干净。

六、巷道支护

1、临时支护

(1)采用前探梁作为临时支护(附:临时支护示意图)。

(2)临时支护要求:采用三棵?50mm,长度为3m的钢管作为前探梁(各施工队可根据实际情况选择前探梁的材料和型号,但必须保证长度、强度、数量达到要求),将吊环拧在最前2排顶部锚杆或金属支架上,将前探梁穿在吊环内,并用8#铁丝双股将前探梁与吊环或顶板已锚固的网片连接起来,防止不慎下滑伤人,前探梁上方用背板背实,必要时采用木楔刹牢,背板长度为1000mm,宽300mm,厚30~50mm的木板;木楔尺寸:280×170×120mm(长×宽×厚)。

(3)、放炮后严格进行敲帮问顶,发现危岩活矸必须及时处理。

(4)、正常情况下顶部锚、网支护跟拢工作面迎头,距迎头最大空顶距离不超过1.5m。

(5)、采用喷50mm厚的C20混凝土及时封闭巷道顶帮围岩,防止因围岩裸露时间长而发生片帮冒顶。

(6)、若巷道围岩破碎易冒落时,必须采用戴帽点柱临时支护。点柱的长度和打设间距根据现场实际而定,最大间距不超过1m。

2、锚杆支护

(1)、根据设计要求,锚杆选用φ20×2000mm螺丝钢锚杆,间排距为800×800mm。钢筋网采用φ6mm钢筋加工制作,规格为1×2m,网格为100×100mm,网片之间的搭接长度为100mm。锚盘规格为150×150mm。树脂锚固剂规格为K2335型药卷,每根锚杆使用2支树脂药卷。

(2)、打锚杆眼前首先检查巷道掘进断面几何尺寸是否符合设计要求,不符合的必须进行处理。然后进行敲帮问顶,找掉活矸、危岩,确认安全后才能进行打眼工作。锚杆眼的直径为28mm。锚杆的定位要准确,排间距误差不得超过±100mm,角度、深度要符合设计要求。

(3)、安装前,应将眼孔内的积水、岩粉用压风吹干净。安装时先把树脂锚固剂药卷装入眼内,随后插入锚杆。安装好连接头,启动锚杆机使之旋转,将杆体慢慢推到眼底,搅拌20s左右停钻,等待3分钟后预紧退机。

(4)、网片必须紧帖岩面铺设并用托盘压紧。顶网长边垂直巷道中线铺设,帮网竖直铺设。网与网之间压茬宽度不得小于100mm,搭接处必须采用铁丝联接并拧紧。

(5)、锚杆锚固力检测:

检测锚杆锚固力必须做拉拔力试验。巷道每掘30m~50m或锚杆数量达300根抽样一组锚杆(3根)进行检测。拉拔加载至锚杆设计锚固力的90%。

被检测的3根锚杆加载到设计锚固力的90%时,全部符合要求,该组锚杆为合格。其中只要有1根不符合要求,再抽样一组(3根)检测,仍不符合要求,该组锚杆定为不合格。

(6)、锚杆扭矩力检测

掘进中锚杆安装每小班跟班队长必须严格检查锚杆,监督锚杆安装工艺,每小班使用扭矩扳手检查是否符合设计要求,并做好记录;对上一班施工的锚杆必须进行二次紧固,以确保锚杆螺母扭距达到规定要求,凡扭矩力达不到规定要求的失效锚杆当班必须进行补打。

每小班抽样一组(3根)做螺母扭矩的检查,采用扭矩扳手,每个螺母拧紧力矩必须符合规定要求。

如果其中1个扭矩力不合格,将扭矩不足的螺母重新拧紧即可;有2个以上不合格,应将所有螺母重新拧紧一遍。

3、喷射混凝土支护

(1)、采用JZC-350D型砼搅拌机拌料,拌料时必须严格按质量检测部门试验室的配合比通知单要求的配合比拌料。喷C20混凝土配合比为:水泥:砂:石子=1:2.34:2.34(重量比)。速凝剂的掺量为水泥重量的4~6%。

(2)、采用PZ-5B砼喷射机喷射C20混凝土支护,喷射前必须先用清水冲洗巷道顶帮,保证喷射混凝土与巷道顶帮有效接触。

(3)、喷射工作操作顺序为先开风、再送电、最后上料,工作结束时先停料、再停电、最后关风。喷射顺序为先墙后拱、螺旋式一圈压半圈循序渐进。

(4)、喷射混凝土必须挂线喷射,做到墙平拱圆。不得出现露筋现象,混凝土厚度不小于设计值的90%。

(5)、喷射混凝土必须做抗压强度试验,巷道30~50m现场取样制作一组(3块)150×150×150mm成型试块,养护28天送质量检测部门试验室进行抗压强度试验。任一组试压块的强度代表值≮设计值,任一组的任一块的强度代表值≮设计值的95%。

第四章劳动组织及正规循环作业

第一节劳动组织

一、根据本合同工程特点、工程量大小及工期要求,项目部抽调组建一支技术熟练的专业掘进队。

二、采用“三八”制作业组织生产。

三、劳动力配备:

劳动力配备表

第二节正规循环作业

一、小班进尺1.5m,圆班进尺3m,正规循环率80%,月进度90m。(循环作业表附后)

第三节施工进度计划及工期

根据业主要求结合项目部施工技术水平、钻爆排矸方案、施工组织及劳动力配置,+1345m西胶带大巷工程量为375m,月进度为90m,施工工期为5个月。

第五章主要生产系统

第一节通风系统

一、通风方式:

+1345西胶带大巷掘进工作面均采用FBDNo6.3/37×2对旋式局部通风机、φ800mm抗静电阻燃风筒,压入式通风方式向工作面供风。局扇安设置安设在掘进工作面退回+1345西胶带大巷不小于50m位置,具体位置由矿通风队查看现场确定。

二、掘进工作面配风量计算:

(1)、按瓦斯涌出量计算

Q掘≥100×q掘×k掘通=100×1×2.0=200m3/min

Q掘――掘进工作面需要的风量m3/min

q掘――掘进工作面瓦斯涌出量

k掘通――掘进工作面瓦斯涌出不均衡系数

(2)、按炸药量计算

Q掘≥10×A=10×41=410m3/min

Q掘――掘进工作面需要风量m3/min

A――掘进工作面一次爆破最大炸药量kg

(3)、按井下同时作业的最多人数计算

Q掘≥4N=4×20=80m3/min

Q掘――掘进工作面需要风量m3/min

N――井下同时作业的最多人数

根据以上计算配风量取500m3/min。

(4)、按最高风速进行验算

Q掘<SV×60=13.6×4×60<3264m3/min

Q掘――掘进工作面需要风量m3/min

S――巷道掘进断面m2

V――掘进工作面允许的最高风速m/s

(5)、按最低风速进行验算

Q掘>SV×60=13.6×0.15×60>122.4(m3/min)

Q掘――掘进工作面需要风量m3/min

S――巷道掘进断面m2

V――掘进工作面允许的最低风速m/s

经验算:80<Q掘<3264,取500m3/min是符合要求的。FBDNo5.6/37×2

对旋式局部通风机的工作风量为760~450m3/min,选用该风机能满足要求。

三、通风系统

新风:进风斜井及石门→+1345m胶带大巷→4#联络巷→+1345m西胶带大巷工作面;

回风:+1345西胶带大巷工作面→+1345西胶带大巷回风通道→2#回风联络巷→+1350m总回风大巷→回风石门→中央回风斜井→主扇风机排出地面。(附通风系统图)

第二节供风及压风自救系统

一、地面安设3台20m3/min空压机,接一趟?108mm压风管至+1345西胶带大巷掘进碛头后20m, 再采用?50mm压风软管接至碛头分风器为掘进工作面供压风。

二、压风系统

地面压风机房→进风斜井→进风石门→+1340m东轨道大巷→+1340m 西轨道大巷→4#联络巷→+1345m西胶带大巷工作面。

三、压风自救系统

在+1345m西胶带大巷距掘进工作面40m范围内在压风主管上安设ZY-J型压风自救装置一组。

第三节供水、综合防尘、隔爆系统

一、在+1345m西胶带大巷供水管道上接一趟水管至+1345m西胶带大巷为掘进工作面供水。

二、供水系统

地面高位水池→中央回风斜井→回风石门→主平硐联络巷→主平硐轨道运输石门→+1340m西轨道大巷→4#联络巷→+1345m西胶带大巷工作面。

三、防尘喷雾系统

在+1345m西胶带大巷距掘进工作面后40m安设一组防尘喷雾装置,放炮喷雾净化空气,个体防护采用防尘口罩。

四、隔爆系统

工程技术文件报审表

工程技术文件报审表 编号 表AQ-B2-1(表B2-1) 工程名称反渗透膜生产车间日期 现报上关于反渗透膜生产车间工程安全技术文件,请予以审定。 序号类别编制人册数页数 1 《触电应急预案》朱君振 1 2 《坍塌应急预案》朱君振 1 3 《高空坠落应急预案》朱君振 1 4 《机械伤害应急预案》朱君振 1 编制单位:(章)北京韩建集团有限公司 技术负责人(签字):申报人(签字): 施工单位审核意见: 以上各项预案内容较全面、具体,同意报项目监理部审批。 □有 / □√无附页 施工单位名称:北京韩建集团有限公司审核人(签字):审核日期: 监理单位审核意见: 同意按以上各项施工方案内容执行。 审定结论:□√同意□修改后再报□重新编制 监理单位名称:北京仁泽建设监理有限公司总监理工程师(签字):日期: 注:本表由施工单位填报,建设单位、监理单位、施工单位各存一份。

工程技术文件报审表 编号 表AQ-B2-1(表B2-1) 工程名称反渗透膜生产车间日期 现报上关于反渗透膜生产车间工程安全技术文件,请予以审定。 序号类别编制人册数页数 5 《冬季施工方案》朱君振 1 18 6 7 8 编制单位:(章)北京韩建集团有限公司 技术负责人(签字):申报人(签字): 施工单位审核意见: 以上施工方案内容较全面、具体,同意报项目监理部审批。 □有 / □√无附页 施工单位名称:北京韩建集团有限公司审核人(签字):审核日期: 监理单位审核意见: 同意按以上施工方案内容执行。 审定结论:□√同意□修改后再报□重新编制 监理单位名称:北京仁泽建设监理有限公司总监理工程师(签字):日期: 注:本表由施工单位填报,建设单位、监理单位、施工单位各存一份。

工程技术文件报审表与审查表

(填写项目名称)工程 ×××××专项施工方案 编 制: 校 对: 审 核: 审 批: 受控文件编号

中天建设集团有限公司××××项目部 二零一零年十一月 表单编号:ZT-3.1-B01 施工组织设计(专项施工方案)审查表 工程名称××××××××××××工程 方案名称××××专项施工方案方案编号东院-方案-05- 建设单位××××监理单位×××× 工程地址××××结构类型×××× 建筑面积××××结构层数×××× 编制人××××联系电话×××× 报审部门××××项目部报审时间×××× 审查意见 专业部门审查意见: 审核人:审查日期:

说明:填写审查意见,对于应修改的部分应明确、具体,写不下时可附纸。 工程技术文件报审表表B1 编号:00

由施工单位报填,经监理单位审批后,建设单位、监理单位、施工单位各存一份。 现场安全事故应急救援预案专项施工方案审批表 表2-13

填写说明: 方案封面填写: 1、最上头填写项目名称, 2、方案名称填写根据所编专项方案填写,如“脚手架工程专项施工方案”, 3、签字部分:编制由编写者签字,一般为技术负责人 校对由项目经理签字 审核和审批由公司技术部门和总工签字 4、下部设置填写项目部名称及编制的年月 审查表的填写: 审查表在原审查表的基础上进行了修改,审查意见以上部分由项目部申报时填写完整,审查意见及总工意见由公司填写,增加项目签收栏。在公司审批后返回时项目部签收。 方案编号为项目简写-方案-方案顺序号-方案份数编号

如:东院-方案-08-01为东院第8个方案,01为公司,02为项目资料,03为监理,04为业主或其他,05为技术负责执有,如需要更多份数应向公司说明由公司提供原件。 审查表不再只由公司及项目部留存,采取与封面正反打一方式。各有效方案均留。 工程技术文件报审表填写: 填法没有变化,注意施工单位如为分包工程,应填写分包单位名称,并加盖分包单位印章。 技术负责人及申报人必须手工签字。 专项施工方案审批表填写: 该表为安全类方案新增表格,主要是以下方案申报需要增加该表格 安全施工组织设计 文明施工方案 临时用电施工方案 脚手架施工方案 模板施工方案 卸料平台施工方案 三宝四口五临边方案 基坑支护方案 土方开挖方案 塔吊基础施工方案 塔吊安拆施工方案 施工电梯基础施工方案 施工电梯安拆施工方案 应急预案 现场消防方案 人工挖孔桩施工方案

工程技术文件报审表.doc

工程技术文件报审表 ****

****1412回风石门 作 业 规 程 编制: 审核: 总工: 矿长: 2015 年5月19日

目录 第一章工程概况 (6) 第二章地质、水文情况 (8) 第三章施工方案及工艺 (13) 第四章劳动组织及正规循环作业 (23) 第五章主要生产系统 (25) 第六章质量保证措施 (32) 第七章安全技术措施 (36) 第八章避灾路线 (46)

第一章工程概况 第一节概述 一、巷道用途 ****1412回风石门主要用于1412至1350水平段所有煤层开拓的专用回风巷。 二、巷道布置及相邻位置关系 1412回风石门北段已经施工结束(15#煤层—17#煤层之间),本次施工南段(15#煤层-10#煤层之间),施工总长度为66m,(巷道平面图附后) 三、巷道断面及支护 1412回风石门断面设计掘进断面为7.02m2,净断面为6.21m2,采用工字钢梯形架棚支护;掘进时,巷道上毛宽:2400mm,上净宽:2200mm;巷道下毛宽3600mm,下净宽:3200mm;巷道毛高:2400mm,净高:2300mm;巷道掘进时支护材料采用11#工字钢加工而成,工字钢梁子长2400mm,腿子长2500mm;支护棚距中对中不大于700mm,每棚撑杆不少于6根,每帮搪材不少于6根,帮顶必须背严实;巷道施工水沟断面为: 300mm×300mm×200mm(断面图附后)。 第二节编制依据 一、*****1412回风石门设计施工图。 二、施工及验收规范、规程及标准: (1)《煤矿井巷工程施工规范》(GB50511-2010); (2)《煤矿井巷工程质量验收规范》(GB50213-2010); (3)《煤矿测量规程》(2010版); (4)《煤矿地质规程》(2010版);

技术文件审核规定(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 技术文件审核规定(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6372-43 技术文件审核规定(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1.范围 本规定用于吉图珲铁路客运专线配套供电工程监理项目部对施工单位技术文件的审核管理。 2.职责 2.1总监理工程师负责对技术文件进行审查、签认。 2.2专业监理工程师负责对本专业范围内技术文件进行审查,并监督施工方案的执行。 3.控制程序 3.1审查、监督的范围 3.1.1监理项目部在编制专业监理实施细则时,应辨识工程施工需编制的特殊、一般施工方案,并审查施工单位的施工方案编制计划。 3.1.2监理项目部应督促施工单位对工程安全、

质量有较大影响的施工项目及时编制特殊(专项)施工方案。 需编制特殊(专项)施工方案的施工项目详见附录A。 3.2施工方案的审查 3.2.1施工方案审查流程 3.2.1.1一般施工方案由专业监理工程师审查,形成文件审查记录,反馈施工单位进行修改。施工单位按要求修改完毕后,专业监理工程师在《一般施工方案(措施)报审表》签署审查意见,报总监理工程师审查、签认。 3.2.1.2对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案,应监督施工单位按规定组织召开专家论证会,总监理工程师或专业监理工程师参加;施工单位在报审施工方案时,应附专家论证意见。 3.2.1.3特殊(专项)施工方案由总监理工程师组织专业监理工程师审查,必要时上报项目部专家组协助审查,形成文件审查记录,反馈施工单位进行修改。

建设工程资料表格填写范例

1.3监理工作记录

工程技术文件报审表(表B2-1) 1.施工单位向监理单位申报的工程技术文件包括施工组织设计、施工案(含季节性施工案)、深化设计、质量问题处理案等。 2.施工单位应编写工程技术文件,经施工单位技术部门审查通过,并填写《工程技术文件报审表》报项目监理部。工程项目开工前,总监理工程师组织专业监理工程师审核,填写审核意见,由总监理工程师签署审定结论。 3.工程技术文件审查的主要容。 (1)承包单位的审批手续是否齐全。 (2)施工总平面布置是否合理。 (3)施工布置是否合理,施工法是否可行,质量保证措施是否可靠并具有针对性。(4)工期安装是否满足建设工程施工合同要求。 (5)进度计划是否保证施工的连续性和均衡性,所需人力、材料、设备的配置与进度计划是否协调。 (6)承包单位的质量管理体系是否健全。 (7)安全、环保、消防和文明施工措施是否符合有关规定。 (8)季节性施工案和专项施工案的可行性、合理性和先进性。 (9)总监理工程师认为应审核的其他容。 4.工程技术文件报审应有时限规定,施工和监理单位均应按照施工合同和纸定的时间限要求完成各自的报送和审批工作。 5.在施工过程中,当承包单位对已伯工程技术文件进行调整,补充或变动时,应经专业工程监理工程师审查,并应由总监理工程师签认。 [填写要点] 1.承包单位填写

(1)表中第1栏 “编制单位名称”是指直接该工程实施的单位,如为分包单位,应先由该分包单位填写此栏,经承包单位审枋无误后报项目监理部。如该项工程实施单位就是承包单位,,则承包单位即为“编制单位”由承包单位直接填写此栏。 “现报上关于工程技术文件”应填入编写的工程技术文件名称,其中“类别、编制人、册数、页数”按编制的工程技术文件的实际情况如实填写。 (2)“施工单位审核意见”栏必须填写具体的审核容。 2.监理单位填写 先经专业工程监理工程师审核,并在“监理单位审核意见”中填写意见。由总监理工程师签署“审定结论”并在相应选择框处划“√”。 若本栏书写不下时,可另附页。

相关文档
相关文档 最新文档