第一章方案简述

杭州大剧院位于钱塘江畔,为钱江新城的第一栋建筑,坐落于城市新行政中心广场北侧,之江路西北、临江路西南,占地总面积为73963m2,总建筑面积为55000m2,建筑总高度为46.4米。大剧院外观造型新颖独特,视觉冲击力很强,建成后将成为杭州市的标志性建筑大剧院总平面布置为一个椭圆,由一个双曲壳和一个倒置的圆锥壳相交形成大剧院的主体建筑部分,充分体现新千年的精神和杭州文化中心的特点。由于大剧院体形比较复杂,即有双曲面,又有圆锥面,而我国现行规范对于这种造型独特的大跨度屋盖结构的风荷载计算缺乏相应的体形系数,因此,为了保证结构设计的安全、经济、合理,浙江大学建工学院土木系受杭州大剧院工程建设指挥部委托,于2001年7月至9月进行了大剧院屋面和玻璃幕墙表面风压测定的风洞实验,幕墙设计计算所采用的风压值,就是根据风洞实验报告给出的风压计算公式及试验结果得出。

根据招标文件(答疑文件)的要求,为了使圆锥斜面点式玻璃幕墙支撑钢桁架数目与后屋架对应,我们对该部位玻璃分格尺寸做了适当调整,以保证内外视觉的美观性,并满足构造要求。

由于后屋盖主体部分层间较高、混凝土结构梁间距又很大,故沿竖向梁方向每隔三米设置一道钢结构横梁,缩短幕墙铝合金龙骨的支撑点,满足型材尺寸要求的同时,改善幕墙主龙骨的受力状态,使其满足强度、刚度等构造要求,减小龙骨断面尺寸,降低幕墙成本。

大剧院幕墙工程的主要项目有:

1.双曲壳屋面铝板幕墙,2.圆锥面点式玻璃幕墙,3.入口处倒圆台点式玻璃幕墙,4.钢结构点式玻璃雨蓬,5. 隐框中空(单)镀膜玻璃固定窗,6. 隐框中空透明玻璃窗,7.铝合金百叶及铝合金装饰条等,各部分幕墙结构及其性能详见下一章《幕墙的结构设计》

第二章幕墙的结构设计

第一节双曲壳屋面铝板幕墙的设计

一.铝板幕墙基本结构形式

结构形式——浮动、自洁式铝板幕墙系统

铝板材料——3mm银灰色氟碳喷涂铝单板

龙骨材料——铝合金型材,表面阳极氧化处理

密封形式——三道密封层,暗胶自洁密封形式,结构防水设计。

二、铝板幕墙的主要结构特点:

1.铝板板块为浮动式安装结构,板块伸缩自由,板内部无热应力,能够适应温差变形、层间变位的要求,避免板块变形、扭曲、起鼓等现象,板块平整、美观。

2. 三道密封体系、内排水设计,体现优异的水密性能。由于采用深胶密封,使得板块具有非常好的自洁功能,幕墙表面清洁,无污染现象(由于低层空气灰尘度较高,而硅胶固化过程中会产生静电和硅油,具有很强的吸附力,硅胶表面很容易污染,如果胶缝与铝板平齐,在雨水冲击下,铝板表面将受到污染)。

3.铝板板块与副框间为插接结构,板块无折边,同时,铝板副框为封闭形式,整体强度高,有利于形成稳定双曲面板块,满足双曲面屋盖的设计要求。

4. 龙骨采用铝合金型材,结构轻巧,耐腐蚀性能优良,幕墙使用寿命长。

5.不同材料接触部位都增设尼了龙隔离垫片,有效防止电位差腐蚀。

三铝板幕墙的支撑体系

由于后屋盖主体部分层间较高,而且竖向混凝土结构梁间距又很大,故沿竖向混凝土结构梁方向每隔三米布置一道钢结构横梁,幕墙主龙骨两端连接在横梁上,这样,缩短了幕墙龙骨的支撑点,改善幕墙主龙骨的受力状态,使其满足强度、刚度等构造要求的同时,减小龙骨断面尺寸,降低幕墙成本。

钢结构横梁为工字钢,表面涂防火漆。

由于双曲壳桁架与铝板幕墙竖向分格对应,幕墙主龙骨可直接与钢桁架连接,横龙骨与主龙骨连接,不必再曾设横向钢结构。

四、铝板幕墙的防水与排水

针对该工程的特殊性,我们提出了以防为主、以排为辅,防排结合的水密新概念。水密系统由两道三元乙丙胶条、一道硅酮密封胶构成,三道密封结构有效地保证了大剧院铝板屋面的水密性。深胶密封结构还使得屋面具有自洁功能——既雨水沿板块间沟槽流淌,防止污水污染铝板表面,同时,胶缝内第一道密封胶条除具有防水功能外,还具有防止第二道硅胶吸附灰尘的作用,保证胶缝部位沟槽的清洁。

对于局部微量渗水,幕墙龙骨前端还设计了有效的集水和排水渠道,使得局部微量渗水能够及时有组织地排出幕墙外。排水渠道由横竖龙骨前端的集水腔构成,局部渗水沿横腔流入连续的竖腔内,经由竖腔排人室外地沟,形成连续可靠三级内排水系统,使得铝板幕墙具有极高的水密性。

五、双曲面铝板板块的成型设计

为了达到双曲壳屋面完美的双曲效果,我们对铝板板块的双曲成型工艺进行了深入研究和探讨,结合该工程的实际,我们提出了双曲面副框成型工艺,这种工艺已经经过实际工程的检验,能够保证双曲壳屋面板块的圆滑过渡。

铝板板块的双曲成型通常采用蒙皮拉伸法,其原理是用机械方法使铝板产生塑性变形,形成固定的双曲面,从而达到双曲板面的效果。采用这种成型方法的缺点是板块有回弹现象,回弹量又不容易控制,难以达到预定的双曲面效果,而且成本较高,对于每种不同规格板块都要进行单独的模具设计,而大剧院铝板屋面工程板块种类众多,显然采用这种成型方法是很不经济的。

针对该工程的特殊性,结合以往类似实际工程经验,我们采用了双曲面副框成型工艺,该工艺经过我公司施工的苏州体育场双曲面铝板幕墙实际工程的实际检验,其可靠性和实用

性得到了充分的验证,其原理是依靠双曲成型副框,使得柔性依附于副框上的铝板板块形成双曲面效果。采用这种方法的突出优点是板块成型精度高,无回弹现象,造型圆滑流畅,板块的双曲成型在铝板的弹性变形范围内完成,加工成本低。

经计算机放样计算,双曲铝板板块的拱高平均只有2.6mm,在我公司已施工完成的苏州体育场双曲面铝板幕墙工程中,采用同样的成型方法,双曲板块拱高达9mm,效果非常好,实践证明这种成型方法是切实可行的。

六、铝板幕墙的保温、防火与隔声设计

保温设计:

为了满足建筑的保温性能,在铝板板块后面设置了厚50mm的岩棉保温层,保温层依附于铝板板块内,随铝板板块同时安装。经计算,50mm的岩棉保温层能够满足该工程的保温要求。

防火设计:

幕墙作为建筑物的外围护结构,是建筑重要组成部分,因此防火设计是非常重要的。在本工程中,层间设置断火设施(层间封修,且连续整个平面周区)、房间之间在隔墙部分也安装断火设施,与层间封修连成一体,能有效地阻止一旦失火而造成的火势蔓延。

防火性能设计和防火等级大小,是衡量幕墙功能优良与否的一个重要指标。根据《建筑设计防火规范》中规定:窗间墙的填充材料采用非燃烧材料,如其墙面采用耐火极限不低于1h的非燃烧材料时,其墙内填充材料可采用难燃烧材料。具体措施如下:

1. 幕墙装饰材料采用难燃或非燃烧体。

2. 每层楼板边缘与幕墙间的缝隙用防火岩棉板填实(50mm),外加1.5mm厚镀锌板(表面涂防火漆)封闭,接缝处注防火胶,这样既保温,同时又防止一旦失火,火从缝隙向楼上蔓延,形成自下而上的拔火风道,造成大面积火灾。

3. 幕墙与主体结构的连接件和预埋件外露部分均设在防火保护区内。

采用以上措施,耐火极限能够满足本工程的要求,为消防工作争取了时间,有效地保障人员和财产的安全。本工程的耐火极限可达2小时。

隔声设计:

针对剧院类建筑的屋面工程,有效的隔声设计是十分必要的。在本工程的设计过程中,我们采用了以下的设计手段来满足屋面铝板幕墙的隔声要求:

1.铝板采用浮动式安装结构,铝板板块与主龙骨间实现弹性连接,有效防止摩擦噪音(主要由温差变形及层间变位产生)的产生和振动噪音(主要由阵风、暴雨、冰雹等产生)的传递。

2.三道密封结构形成可靠的气密封系统,提高了幕墙的隔声性能。

3.铝板背衬50mm保温棉,与室内隔声板共同形成了有效的隔声层。

七、铝板幕墙的防雷设计

设计原理:幕墙系统形成自身的防雷体系,并与主体结构可靠接地,共同形成防雷体系。

按照《建筑防雷设计规范》要求,建筑物防雷设计,不仅考虑顶层雷击,还要考虑侧向雷击。由于本工程大面积使用铝板,是重要防雷建筑,因而合理的防雷措施将使外饰面免受雷击,达到安全使用功能。在本工程的幕墙设计中,每层设一道均压环,在设置均压环的楼层的预埋件与纵向钢筋连接,均压环与幕墙立柱用不锈钢板接通,使均压环范围内的幕墙立柱都接地,形成不大于10×10米防侧雷网络,保证建筑的安全,防止雷电损害。

因为幕墙的每个板块都是独立的,在安装之后,板块间连通不畅,所以,对于幕墙还应采取措施使板块进行连通。对于本工程,我们将上下、左右相邻板块用不锈钢膨胀节进行连接(通过竖框),使板块在整体上实现导通,从而达到有效防雷的目的。

八、双曲壳屋面的清洁与维护

尽管铝板幕墙具有自清洁功能,但必要的清洁及维护设施也是必要的。大剧院铝板屋面全部是双曲面,顶部又没有上人屋面,针对这个特点,我们设计了轻型轨道式清洗系统,轨道由导轨和电传动机构组成,沿双曲壳与圆锥玻璃幕墙交线设置,可挂接小型擦窗机或吊索对屋面进行清洗或维护。在铝板幕墙设计过程中,考虑了屋面检修荷载,完全满足幕墙的清洗维护要求。

九、铝板幕墙的主要性能指标

1.风压变形性能:Ⅰ级 Wk=6.75 KN/m2

2.雨水渗漏性能:Ⅰ级

3.空气渗透性能:Ⅱ级

4.保温性能:Ⅱ级 K=0.78 W/ m2k

5.隔声性能:Ⅱ级 40

6.耐撞击性能:Ⅲ级 280>F≥210 N.m/s

7.平面内变形性能:Ⅱ级 1/100>r≥1/150

第二节圆锥面点式玻璃幕墙的设计

一.点式幕墙基本结构形式

结构形式——钢桁架支撑点式玻璃幕墙系统

玻璃种类——(12 mm +12A+10 mm)(用于大面)及(15 mm +12A+10 mm)(用于局部边缘)中空透明钢化玻璃,局部遮阳处理

支撑体系——鱼腹式钢桁架,表面瓷漆处理。

接驳爪件——国产优质316不锈钢产品。

不锈钢配件—国产优质304不锈钢。

密封形式——进口硅酮密封胶密封。

二、点式幕墙的结构特性

1 采用钢化中空玻璃,保证幕墙的安全性,满足幕墙保温要求。

2.鱼腹式钢结构,简单明快,现代感教强。

3.玻璃局部彩釉处理,满足幕墙的遮阳要求。

4.驳接头可实现自由转动,改善局部受力状态,减少玻璃碎裂因素。

5. 采用圆弧玻璃,保证圆锥曲面过度圆滑,外视效果好。

三、玻璃幕墙的支撑体系

根据招标文件的要求,我们增加了圆锥斜面点式玻璃幕墙支撑钢桁架数目,使之与后屋架数目对应。同时,对该部位玻璃分格尺寸做了必要的调整,以保证内外视觉的美观性,并满足构造要求。

鱼腹式钢桁架下端铰接与钢结构立柱上,上端与三角主桁架间的连接采用滑动铰支座,以减小相互之间的影响,保证主桁架只受前屋架的自重及竖向荷载,而不受水平荷载的影响。

四、幕墙表面的清洁与维护

由于玻璃幕墙与双曲壳屋面临界,可共用一套清洗系统。幕墙设计过程中,我们考虑了幕墙表面的检修荷载,可以满足幕墙的清洗维护要求。

五、幕墙主要性能参数

1.风压变形性能:Ⅲ级 Wk=3.02 KN/m2

2.雨水渗漏性能:Ⅲ级

3.空气渗透性能:Ⅱ级

4.保温性能:Ⅳ级 K>2.0 W/ m2k

5.隔声性能:Ⅲ级 35>Rw≥30dB

6.耐撞击性能:Ⅲ级 280>F≥210 N.m/s

第三节倒圆台点式玻璃幕墙的设计

一.点式幕墙基本结构形式

结构形式——钢拉杆支撑点式玻璃幕墙系统

玻璃种类——(15 mm +12A+10 mm)(用于局部边缘)及(12 mm +12A+10 mm)(用于大面)中空透明钢化玻璃

支撑体系——不锈钢拉杆体系。

接驳爪件——国产优质316不锈钢产品。

不锈钢配件—国产优质304不锈钢。

密封形式——进口硅酮密封胶密封。

二、点式幕墙的结构特性

1 采用钢化中空玻璃,保证幕墙的安全性,满足幕墙保温要求。

2.拉杆式钢结构,简单明快,现代感教强。

3.层间设置防火玻璃隔层,并注防火胶密封,满足层间防火、隔声要求。

4.驳接头可实现自由转动,改善局部受力状态,减少玻璃碎裂因素。

5. 采用圆弧玻璃,保证圆锥曲面过度圆滑,外视效果好。

三、玻璃幕墙的防火设计

为了满足幕墙的层间防火要求,上下层间部位设置了防火玻璃,保证通透性的同时,满足建筑防火要求。

四、幕墙的主性能参数

1.风压变形性能:Ⅳ级 Wk=

2.138 KN/m2

2.雨水渗漏性能:Ⅲ级

3.空气渗透性能:Ⅱ级

4.保温性能:Ⅳ级 K>2.0 W/ m2k

5.隔声性能:Ⅲ级 35>Rw≥30dB

6.耐撞击性能:Ⅲ级 280>F≥210 N.m/s

第四节主入口垂直面点式玻璃幕墙的设计

一.点式幕墙基本结构形式

结构形式——自平衡支撑体系点接驳式玻璃幕墙

玻璃种类——(12 mm +12A+10 mm)中空透明钢化玻璃。

支撑体系——钢立柱及不锈钢拉杆组合体系。

接驳爪件——国产优质316不锈钢产品。

不锈钢配件—国产优质304不锈钢。

密封形式——进口硅酮密封胶密封。

二、点式幕墙的结构特性

1 采用钢化中空玻璃,保证幕墙的安全性,满足幕墙保温要求。

2.拉杆式钢结构,简单明快,现代感教强。

3.自平衡支撑体系,结构轻巧、现代,通透性好。

4.驳接头可实现自由转动,改善局部受力状态,减少玻璃碎裂因素。

三、幕墙的主性能参数

1.风压变形性能:Ⅳ级

2.雨水渗漏性能:Ⅲ级

3.空气渗透性能:Ⅱ级

4.保温性能:Ⅳ级 K>2.0 W/ m2k

5.隔声性能:Ⅲ级 35>Rw≥30dB

6.耐撞击性能:Ⅲ级 280>F≥210 N.m/s

第五节隐框中空玻璃固定窗的设计

基本结构:结构形式——隐框幕墙系统

玻璃形式——6mm浅灰色(LOW—E)钢化玻璃+12A+6mm透明浮法玻璃

铝合金型材—银白色阳极氧化铝合金型材

开启形式——内倾窗,进口开启附件,三元乙丙胶条密封

结构特性:

?幕墙采用定距压紧定位安装式结构,保证了板块表面平整度,避免了由于

压紧力不均而造成的玻璃爆裂现象。

?横梁与竖梁的连接采用可伸缩结构,安装EPDM模压胶条,满足了横梁因温差作用而产生的伸缩效应,消除了幕墙的伸缩噪音,提高了幕墙的抗震变位能力。

?压板-附框连接方式,保证了浮动式连接,满足了幕墙各种变位要求,避免了因结构变位造成的板面破损;螺栓连接方式,强度高、安全性好。

?所有硬性接触处,均采用弹性连接,提高了幕墙的抗震性能,消除了伸缩噪声,同时由于密封性能的提高,保证了帷幕的隔音效果。

?不同金属的接触面都使用尼龙垫片以防止电化腐蚀。

?转角部位为连续玻璃结构,外视效果好。

?利用等压原理和双道密封保证幕墙的水密性和气密性。

?幕墙和主体之间实现三维调整,既保证幕墙的平面度和垂直度,又提高结构抗震性能。?玻璃下部加设托板承受自身重力作用,避免结构胶长期受剪,从而保证强度。

?开启扇采用三道胶条密封,利用等压腔原理排水,水密、气密性好。安装简单、更换方便。采用进口高档,附件使用寿命长,安全可靠,内视效果好。

三、幕墙的主性能参数

1.风压变形性能:Ⅳ级 Wk=

2.134 KN/ m2

2.雨水渗漏性能:Ⅲ级

3.空气渗透性能:Ⅱ级

4.保温性能:Ⅲ级 2.0>K>1.5 W/ m2k

5.隔声性能:Ⅱ级 40>Rw≥35dB

6.耐撞击性能:Ⅲ级 280>F≥210 N.m/s

第六节玻璃雨蓬的设计

一、雨蓬的结构形式

结构形式——钢结构支撑、点接驳式玻璃雨蓬

玻璃形式—— 12mm+1.52PVB+10 mm透明浮法钢化玻璃

接驳件——国产优质点式幕墙专用不锈钢驳接件

支撑结构——轻钢结构,表面白色瓷漆处理。

二、雨蓬的结构特性:

1.玻璃采用钢化夹层玻璃,强度高,安全性好。

2.轻钢结构体系,轻巧、现代。

3.驳接头可实现自由转动,改善局部受力状态,减少玻璃碎裂因素

三、雨蓬排水系统设计

由于雨蓬与圆锥面玻璃幕墙相连接在一起,圆锥面玻璃幕墙的雨水大部分排入雨蓬的排水槽内,排水量巨大,因而雨蓬的排水系统设计十分重要。

传统的屋面排水方法一般为自然排泻法,依靠水的重力和落差排泄,雨水在排水管道内形成重力流,雨水阻力较大,排泄缓慢,对于该工程不实用,故本方案采用目前较先进的屋面排水方法——UV虹吸排水系统。

UV系统一虹吸屋面雨水系统介绍:

利用虹吸原理进行屋面排水设计已经成为一项得到赞誉的技术。UV系统在欧洲应用已经有30多年的历史,目前在我国已经得到广泛应用。虹吸系统包括特制的屋面雨水斗和根据降雨量设计的满管流排水管道系统。

自从UV排水系统在1968年发明以来,使用UV系统实现屋面排水的屋面已经超过6千万平方米。第一个UV系统(1968年发明)提供了屋面排水技术的突破,它在雨水斗周围的水深达到一定高度时,可以避免空气通过雨水斗进入排水管内,同时,运用相应的设计理论,可以用来进行精确的满管流排水系统的设计,这项技术对于建筑界的贡献是很明显的。

UV系统从70年代早期开始,迅速在斯堪的那维亚地区得到推广,如、爱立信、伊莱克斯、萨博、沃尔等都使用了这项新型技术。同时UV系统逐渐推广到欧洲的其他地区,并由于协会于1986年在机场使用这项技术而在英国得到了更多的重视。UV系统的基本设计概念得到了持续发展,现在UV 雨水斗和设计技术是30多年系统发、研究和不断试验和结果。在UV 系统发明后的数年间,许多国家的国家标准委员会、当地权威机构和独立认证部门已经核实和认可了UV系统技术和雨水斗,例如英国建筑委员会在1988年授予UV系统BBA证书。

在设计的降雨量达到时,UV系统中所有管都呈现为满管流动,管道中的压力分布与传统的排水系统也许多不同。由于屋面雨水斗与地面排水井的全部高度差距得到充分利用,因而排水管道的直径大量减小。与重力排水系统比较,管道中的水流量一直非常大。

UV系统利用建筑高度为水力头,充分考虑管道中的水力学损失,尽可能地减小管道直径,以将屋面的雨水排入雨水井。并通过调节垂直尾直尾管和水平集水管的结构和长度来实现水力学平衡。管道中的压力与大气压不同,对于管道的正压并没有限制,然而,对于负压必须考虑蒸发压力——即气蚀问题。因而管道内的压力必须保持在UV系统所在地区的蒸发压力以上。

当降雨量达到设计量时,UV系统雨水斗能够防止空气进入排水管道。从1968年到现在,已经有10种不同型号的UV雨水斗,最大排水能力从0到100升/秒。

重力排水雨水斗与UV系统雨水斗间主要的区别在于雨水斗中设置了空气挡板。UV系统雨水斗的空气挡板是叠型的,没有透孔。屋面结合部件、防水层和树叶位置的设计都遵从常规思想。雨水斗体、空气挡板与出水口的直径组合是在任何水流情况下获得稳定功能的保证,这种组合从理论上很难进行优化设计,大量的试验和总结必须的。

虹吸系统中的管道应满足国家规范并能抵抗正、负压力的管道系统均可以用于UV系统排水管道。比如、铜管和铸铁管部都大量成功地用于UV系统。

不同的塑料管道具有不同的抵抗负压的能力,材料品质、壁厚和管道直径的区别决定了这种能力。管道系统一般根据工程实际情况进行选择,需要综合考虑适用性、排水能力、耐用性、刚性、防火性、噪音、绝缘、造价和安装费用等等因素。

UV系统的安装没有特别的要求。安装压力管道的经验可以用于UV系统安装,如供水系统。但有一个前提要求,即安装必须严格根据设计图纸(管道的长度和直径)仔细进行。

与建筑中其他先进的系统一样,UV的优点必须通过仔细的施工计划和设计过程才能获得。优点包括:

1. 屋面雨水斗布置灵活

2. 管道走向可以根据需要设置

3. 水平集水管没有坡度管道直径小

4. 由于管道直径和总长度小带来管道成本和安装费用减低

5. 地面不需设置排水渠从而节省工程费用

6. 管道更换和路径更改容易实现

7. 在设计的降雨量下,可以控制屋成的水深

UV系统并不是建立在神秘的公式或原理上。所有技术都是广为人知的,并满足水力学原理。可以根据UV系统技术手册获得UV系统设计的思想,这本手册编写了我与先生从1968年以来在UV系统应用方面获得的所有经验。

UV系统在全世界大量的设计和安装使我们相信,尽管传统的屋面排水方案已经应用多个世纪,但他们现在正在许多现代建筑项目中被满管排水系统所替代。

现代建筑的复杂性,以及建筑界与工程界提出的严格要求,常常使得落后于现代先进建筑科技的传统屋面排水方案不具有可行性。

英国标准中,对屋面排水设计有五类要求,其中第五类应用在对安全性要求最高的建筑。代表UV系统的任何公司和个人都遵循原则,所有设计必须达到第五类的要求,并且UV系统的公司和个人都遵循原则,所有设计必须达到第五类的要求,并且用户不为此支付额外费用或额外费用尽量低。UV系统技术手册清楚地表明,这可以容易的获得。

——UV系统代表了今日屋面排水领域的尖端技术——

四.防结露设计

幕墙玻璃采用中空(LOW-E)玻璃,保温隔热性能好,经计算无结露产生(结露计算见计算书)

舞台灯光设计说明

舞台灯光设计说明 1、设计目标 艺术舞台照明系统的使用功能要求满足各种综合演出活动的需要,保证举行各种会议照明和文艺演出活动的电视录象的要求。 依据设计要求,按技术先进、安全适用、经济合理、节约能源和保护环境的设计目标。 2、设计原则 根据国内优秀的成功范例,并结合舞台设计实践,因此,该系统设计方案应充分体现先进性、实用性和经济性。 2.1 系统的先进性 ●系统大量采用具有现代水平的舞台智能化设备。 ●具有效果、亮度、色彩、速度智能化控制的灯光系统。 ●各系统之间技术密集性,构成了国内舞台配置最高水平。 2.2 系统的实用性 ●由智能化设备支持的全系统,操作非常方便。 ●系统可靠。 ●在不中断主电力供应的前提下,控制系统自动持续地诊断检查,所有操 作信息都安全地储存和保护。 ●满足多种类型的用光需要。 ●除满足表演用光以外,还能够满足电视转播和电视节目制作的特殊需要, 并且能够应付多种类型的用光需要。 2.3 系统的经济性 设计中,将运营管理及运行成本因素渗透到每一个设计环节之中,选用技术先进、节能、环保的系统,从而实现高效、低成本的营运目标。

3、设计指标 舞台上的照度要求:全区照度标准值(1ux)≥1200; 舞台上的照度的色温要求:3200K°; 显色指数:Ra>90 灯光线材的要求:应使用无氧铜阻燃电缆。 灯光控制操作台要求:应功能齐全、操作方便,应具有场景存储记忆功能。 灯具接口(插座)要求:应采用三芯带接地保护的插座。 灯光线路布局,须使用电缆桥架,不能使用圆形铁皮管。桥架要接地。与其他线路交汇时,要采用防干扰布局方法(如十字交叉等)。 灯光可控硅与配电设备,均要采用三相五线制。 可控硅须配有抗干扰措施,不得干扰其他设备。 舞台上至灯光控制室,应采用国际标准的数字接口(如:DMX—512等)。 灯光音响等控制机房,须安装防静电绝缘地板,并按照国家计算机机房标准接地处理。 4、基本光的位置与原则 4.1 面光系统设计 面光主要用于照亮舞台前部表演区,对舞台上的表演者起到正面照明的作用,配合耳光、顶光和逆光供人物造型用或使舞台上的物体呈现立体效果。面光灯设计为1道,以不同角度投射舞台前区,以保证面光投射光线、光斑、照度一致。 在舞台正面观众席上方设置1道面光桥,一道面光杆配置大功率LED灯采用(白光+琥珀光)光源,满足主席台会议及演出活动3200K色温的照明需求。 垂直投射:使舞台表演区下面获得均匀效果; 交叉投射:增强舞台中心区域及纵深亮度; 重点投射:加强局部舞台表演区域的照明。 4.2 顶光系统设计 顶光(分为会议用顶光及演出用顶光)、逆光通常在舞台吊杆中纵深每隔

建筑方案设计说明

建筑方案设计说明

(2)人行流线: 项目人行流线结合中心景观绿化、入户小径形成一条相对安全的人行路线及休憩空间,考虑步行者的视觉感受,在植物、建筑的布局上营造步移景异的效果。(3)本项目为高层建筑群,小区内部沿高层建筑设置消防道路及回车场,消防车道宽≥4米,满足消防要求。 6.环境与绿化 小区景观系统延续了总平规划中心花园式结合绿化系统,结合建筑周边绿化布置,营造整体中心花园式内庭院景观,让每个组团的住户都有良好的景观朝向。7.公共配套服务 本项目规划的公共配套服务设施包括为小区服务的商业设施、公共服务设施配置、等。商业服务设施主要是沿街独立店面、超市、商业等;配套公共服务设施为公共活动用房、物业管理等,满足小区配套服务设置要求。 8.人防设置 人防工程按相关人防要求设置在本项目的1号地下室范围内,并满足本项目的人防需求。 建筑设计说明 1.设计依据 《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93) 《无障碍设计规范》(GB0763-2012) 《民用建筑设计通则》(GB 50352-2005) 《住宅设计规范》(GB50096-2011) 《住宅建筑规范》(GB50368-2005) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)2005年版 《商店建筑设计规范》(JGJ 48-88) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97) 《汽车库建筑设计规范》(JGJ 100-98) 《地下室防水工程技术规范》(GB50108-2008) 甲方的意见 2.建筑物使用功能: 1#楼为一梯四户一类单元式高层住宅楼,裙楼为两层商业用房;2#~5#楼均为一梯四户一类单元式高层住宅楼,裙楼为两层商业用房;6#楼一梯四户一类塔式高层住宅楼,首层为小区配套活动用房。地下室分为两个,1#楼底盘辐射范围区域为1层地下室,设置设备用房;2#~6#楼底盘辐射范围区域,主要功能为机动车停车库、非机动车车库、人防、局部设置设备用房。 3.建筑的功能分区及平面布局: (1)地下室共分为五个防火分区,其中四个作为机动车停车库,一个作为非机动车停车库。地下室区域战时设置人员掩蔽所。 (2)1#~5#楼均设计为一梯四户一类单元式高层住宅楼,竖向交通设计采用两部电梯(其中一部按担架电梯设计)加剪刀梯形式,更好的满足不同人群需求的竖向交通形式及现代居住人群多元化的居住需求,营造更好的居住环境。结构形式采用框

小区设计说明范文

小区设计说明范文 长春市某居住小区规划设计说明书 一、规划设计依据: 1、国家有关的规范、标准; 2、项目策划公司提出的原则设计概念要求。 二、区位分析: 该居住小区位于长春市,毗邻市中心区,规划建设用地面积约27000平方米,该居住区东面与前进大街相邻,北面是住宅小区,西面和南面是规划路。 二、现状分析: 基地现状大多为闲置空地,两条市政主要道路在用地两侧。基地地势平坦,基地内现有约27000平方米的水塘面积,长230米,宽118米。 三、总体规划设计理念: 本规划设计旨在面向未来、面向大众、创造一个布局合理、配套齐全、环境优美的新型居住小区,将社会效益、经济效益、环境效益充分结合起来。 1、充分利用基地的自然条件和资源,强调创造良好的居住环境,将自然环境充分地溶入建筑群中;同时,注重对生态环境的保护,以创造园林式的生态型小区。 2、通过设计丰富的住宅类型,合理的规划布局,现代气息的建筑造型,创造现代化风格的居住小区。 3、设计流畅而经济实用的道路系统,体现“人车分流”的基本原则。 4、结合基地的自然环境,进行总体的景观规划和设计,为总体规划锦上添花。 四、总平面布置: 该小区西侧和东侧各开一个大门并有一条主路贯穿于小区中部,基地的东北角;C区位于基地东南面。 在本规划中,该区入口设于基地西面规划路的西侧,由于规划路切割的影响,用地较规整且和其余地块联系,住宅应地形环境错落布置,绿化庭院,活动场所及停车区则有机的与建筑相结合。 该小区位于规划路的东侧前进大街之间,相对位置充分利用其地段优势,同时可阻隔城市干道的噪音及汽车废气对居住区带来的影响。其余沿街裙楼设有配套的超级市场,方便居民的生活。区内布置的户型均为一梯两户8+1层的套型,正南北朝向,同时,通过种植绿化、隔音墙、部分建筑首层架空等措施,提高2区的整体环境质量。 该小区整体呈长方形规则地形,。北面接临普通住宅区,本小区主要布置以8层为主的多层住宅。3区由多种住宅单体拼接而成,总体布局大致呈现南北向的行列式布置方式。以最大限度地争取良好的朝向,住宅南北向间距大于1H,保证每户均有足够的日照和采光。主要户型以一梯两户套型为主,包括少量一体四户套型。本规划设计了一条环形的休闲步道,将住宅群体串接成一体,形成一大型中央景观区。 本居住小区的停车以地上带棚的停车库为主,并结合小区的主要干道设置地面停车以节约用地。。 六、道路交通系统设计

剧院设计建筑说明_secret

一规划背景 二项目概况 3、工程规模:xxx大剧院规划用地面积1.35公顷,总建筑面积29512平方米(含地下室面积)。建筑主体地面四层,地下一层,建筑高度33米。地面停车位62辆,其中包括大巴车位6辆,地下停车位108辆,考虑机械停车可达172辆。 4、设计依据 1)《xxx大剧院规划、建筑设计项目招标文件》2005年10月2)《xxx大剧院规划、建筑设计项目招标文件答疑及补充说明》2005年11月 3)Xxx市规划局提供的用地红线图及现状地形图。 4)《剧场建筑设计规范》JGJ57-2000 5)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001年版)6)《建筑设计防火规范》(GBJ16-87-2001年版) 7)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 8)《汽车库建筑设计规范》JGJ100-98 9)《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95 10)《民用建筑设计通则》(JGJ37-87) 11)《建筑工程交通设计及停车库(场)设计置标准》DBJ08-7-96 12)《方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范》

JGJ50-88 13)《建筑地面设计规范》GB50037-96 14)《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JGJ50-2001) 15)国家及省市有关环保、卫生、消防、交通、市政、绿化等部 门的法规及规范。 三总体规划篇 1、指导思想:我们的设计强调城市形态与建筑功能的高度统一。 我们希望大剧院不仅具有完美的声学效果、愉悦的观演气氛与理性的功能逻辑;更希望大剧院能够和谐的融入到城市空间中去,与行政中心、博物馆与城市规划展示馆、体育会展中心共同塑造出统一的城市意象,并在和谐中保持一份鲜明的个性。 2、城市意象:理想的建筑,应与城市融洽的从属共生。我们追求对称与纯净的城市几何形态,以行政中心为核心,将大剧院与“两馆”设计在同一个环形当中。环形创造出一种共享、参与的氛围,清晰的界定出城市公共空间的范围,营造出市民广场的围合感。 3、退让道路红线:建筑东侧退让黄山路50米,退让北侧广场大道20米。根据《常州大剧院规划、建筑设计项目招标文件答疑及补充说明》2005年11月15日,“……建筑基地原则上在红线范围内设计,如设计确有困难的,可适当在南、西两侧突破红线……”,方案适当对南侧红线有所突破,其目的在于考虑与博物馆及规划展示馆的对称围合布局。

建筑设计-暖通方案设计说明

暖通设计 一.设计依据 1.《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 2.《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 3.《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 4.《汽车库、停车库、修车厂设计防火规范》(GB 50067-97) 5.《剧场建筑设计规范》(JGJ57-2000) 6.《电影院建筑设计规范》(JGJ558-88) 7.建设单位提供的批准文件资料及要求 8.土建专业提供的建筑平、立、剖面 二.设计气象参数 1.大气压力:冬季Pd=1020.9hPa 夏季Px=1002.5hPa 2.室外计算干球温度 冬季通风温度:twf=5.0℃ 冬季空调温度:twk=-2℃ 夏季空调温度:twk=32.0℃ 夏季通风温度twf=30.0℃

夏季空调室外计算湿球温度 tws=27.7℃ 夏季计算日较差:dt=6.0℃ 3.室外风速: 夏季室外平均风速:Vx=3.2m/s 冬季室外平均风速:Vd=3.7m/s 三.工程概况 本工程建筑面积24853m2,除机动车库、设备用房及仓储用房外,均设置舒适性中央空调系统。在满足舒适性要求的前提下,综合应用多种节能技术措施,实现“绿色、环保、节能”目标。 通风系统按照使用要求设置,保证室内空气品质与卫生程度,满足环保、人防等要求。 消防系统均按照一类高层建筑设防,执行《高层建筑设计防火规范》规范。消防排烟系统与通风系统相结合设置,通过自动控制系统完成功能转换,以降低工程投资并减少对建筑空间的需求。 四.空调系统设计: 1.本工程剧院与影城空调系统分别独立设置。 2.剧院部分空调系统冷负荷估算为2570kw,空调热负荷估算为1350kw。冷热源系统根

建筑方案设计说明(案例)

柘城·万洋城方案设计说明 一建筑设计篇 一、项目概述 项目名称:柘城·万洋城 选址: 项目位于柘城县,南面为学苑路,东面为九华山北路,西面为太行山路,北面为玄武湖路。整体地理位置非常优越。 规划建设用地面积:总用地面积109809.2平方米(约164.7亩),实际用地面积97122.99平方米(约145.68亩)。 使用性质:商业用地 建设规模:建筑实际面积约为110840.39平方米。 二、设计依据 1.根据甲方提供的用地现状图(含道路红线等规划要求) 2.《总图制图标准》(GB 50103-2010) 3.《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 4.《民用建筑设计通则》(GB50352-2005) 5.《商店建筑设计规范》(JGJ48-2014) 6.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015 7.《城市道路和建筑物无障碍设计规范》50763-2012 8.《全国民用建筑工程设计技术措施》(规划·建筑)(2009版)三、总体定位及规划 空间设计的新特点: 1.商业空间步行化 为减少机动车交通对购物活动产生的干扰,商业空间步行化,即将一定范围的商业空间辟为步行空间,禁止机动车通行,从而提高商业活动的安全性和便捷性。 2.商业空间室内化 商业空间室内化是利用屋顶的覆盖功能,将步行商业活动引入室内,并通过人工环境控制,减少不良自然条件对步行活动的影响,从而创造舒适的购物环境。 3公共空间社会化 商业建筑的公共空间越来越受到重视,在公共空间中加入更多的社会活动,可以增加商业空间的价值,整体打造双首层商业,通过东西轴线、南北轴线、中心广场、及区域广场的整体设计。整个市场流线四通八达、有场有市,更利于专业市场业态需求,形成柘城新的城市中心,商业地标。 本项目充分利用基地周边资源,采用因地制宜的布局方式和人性化的结构特征,打造优美的城市景观,为投资商、消费者等提供亲切宜人的空间感受。 通过对周边已形成的城市资源的研究,抓住与城市紧密衔接的切入点,是本设计规划结构的基础。交通、景观资源等元素的叠加、重组,构成了该设计的基本格局。人车分流,建立通畅安全的步行空间。 四、功能分区与平面组成 总平面布局围绕轴线、广场、街市展开,以提升广场的商业价值及营造良好的空

住宅小区项目方案设计文本说明0808cg

禹宏·启城住宅小区项目方案设计 第一章建筑设计 一、设计依据 1、建设单位提供的数字化四线坐标及现状地形图 2、建设项目规划意见书和勘测红线图 3、《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93 2002版) 4、《民用建筑设计通则》(GB50352-2005) 5、《住宅设计规范》(GB50096-2011) 6、《住宅建筑规范》(GB50368-2005) 7、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) 8、《建筑设计防火规范》GB50016-2006 9、《汽车库建筑设计规范》(JGJ100-98) 10、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97) 11、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2010) 12、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 13、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JGJ50-2001) 14、现行的《蚌埠市城市规划管理技术规定》 15、《建设项目日照分析技术管理规则(试行)》(2005版) 16、《建筑工程面积计算规范》GBT/50353-2005 17、与本项目相关的国家、地方颁布的法律、法规、规范和技术标准。 二、项目概况 1、项目区位 本项目地块位于安徽省蚌埠市,东临中学西路,西接西外环路,南临健康路,北接禹王西路。交通十分便利,接近城西新城区中心,本小区和拟建的医院、第二中学,都在半径600米的距离之内。地理位置优越,随着相应市政配套的日益完善,本区域将成为蚌埠市未来又一高档商住圈。 2、用地性质及规模 项目地块规划为居住和商业用地,总用地面积约80838.0㎡,规划总建筑面积209983平方米,地上建筑面积约19.39万平方米。 3、地形地貌 地块用地呈长方形,当前为闲置用地,现状地块内有堆土,东西两边略有高差,总体地势南低北高。 4、规划要求 ■容积率 地块容积率要求≤2.4 ■建筑密度 地块1建筑密度:26% (出让要求不大于26%)

剧院舞台灯光设计说明样本

舞台灯光艺术工程设计说明 姓名: 苏晶学号: G1210402 专业: 电子系班级: 应电1 概述 随着经济快速发展, 极大地促进了中国地区的发展与繁荣。该剧院工程是文化事业及高雅艺术推向社会的重要标志, 她独特的造型和先进的、现代化的演出设施设备, 将被广大市民、旅游者、国内外艺术家所欣赏, 并担当文化传播交流的重要角色。 一、设计目标 依据设计要求, 按技术先进、安全适用、经济合理、节约能源和保护环境的设计目标,达到国外同类剧场的先进水平, 并满足以下要求: 1.该方案能够满足综艺演出等使用要求。 2. 能够承接国内外一流表演团体和剧目。 3. 满足电视现场直播和节目制作的要求。 4. 系统及设备体现现代先进水平。 5. 电力配置为一级负荷。 6. 设备运行实施智能化管理, 体现快捷、低耗、低成本的特点。 二、设计原则

在设计一个舞台艺术工程方案时, 要了解和熟悉其演出规则和潜在用途, 同时还要根据世界优秀的成功范例, 并结合舞台设计实践, 选择适宜于国内外表演团体方便使用的舞台灯光系统。因此, 该系统设计方案应充分体现先进性、实用性和经济性。 1. 系统的先进性 a 系统大量采用具有现代水平的舞台智能化设备。 b 具有图案、效果、亮度、色彩、速度智能化控制的灯光系统。 c 各系统之间技术密集性, 构成了国内剧场配置最高水平。 2. 系统的实用性 a 由智能化设备支持的全系统, 操作非常方便。 b 系统可靠。 c 在不中断主电力供应的前提下, 控制系统自动持续地诊断检查, 所有操 作信息都安全地储存和保护。 d 满足多种类型的用光需要。 e 除满足表演用光以外, 还能够满足电视转播和电视节目制作的特殊需要, 而且能够应付多种类型的用光需要。 3. 系统的经济性 设计中,将运营管理及运行成本因素渗透到每一个设计环节之中, 选用技术先进、节能、环保的系统设。同时, 为剧场管理搭建一个现代化的硬件平台, 从而实现高效、低成本的营运目标。 三、设计指标 1 照度指标: 主要表演区最大白光照度不小于1200Lux 2 观众厅照明: 75—150Lux 3 显色指数: Ra>90 4 色温: 常规灯具3200K, 追光灯5600K

住宅建筑设计方案说明

江南水都四期 方案设计 工程编号: 院长: 总建筑师: 总工程师: 项目主持人: 建筑工程设计资格证书2019年12月3日工程负责人:梁章旋 建筑专业:专业负责人: 审核人: 结构专业:专业负责人: 审核人: 给排水专业:专业负责人: 审核人: 电气专业:专业负责人: 审核人: 暖通专业:专业负责人: 审核人:

目录 第一章工程概况 第二章总体规划 第三章建筑设计 第四章结构设计 第五章给排水设计 第六章暖通设计 第七章电气设计 第八章防火设计专篇 第九章人防设计专篇 第十章环保设计专篇 第十一章卫生防疫 第十二章劳动保护 第十三章环卫设计 第十四章安全防卫 第十五章无障碍设计 第十六章建筑节能设计专篇 第一章工程概况 一、设计依据: 1. 公司提供的设计委托书及方案设计要求。 2.福州市城乡规划局批复的总体规划设计方案。 3.《建筑设计防火规范》(GBJ16-8)。 4.《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)。 5.《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93)。 6.《住宅设计规范》(GB50096-1999)。 7.《汽车库建筑设计规范》(JGJ100-98)。 8.《人民防空地下室设计规范》(GB50038-94)。 9.《居住建筑节能设计标准实施细则》(DBJ13-62-2004) 10.《城市规划管理技术规定》 11.其它相关建筑设计规范。 二、基地概况:

三、建设内容与规模: 本项目局部设地下一层车库,地上共有13栋18层住宅,2栋11层住宅,19栋9层住宅,沿街设一层店面,区内结合住宅底层配有居委会、文化活动中心、诊所、物业管理用房、公厕等配套设施。 四、主要技术经济指标: 实际用地面积:121890平方米 计容积率面积:287600平方米 其中:住宅:275794.5平方米 商店:8300平方米 居委会、文化活动中心等配套设施及架空停车(2.5米以上):3505.8平方米 地下室建筑面积:37723.8平方米 建筑占地面积:27505.6平方米 建筑密度:22.6% 容积率: 2.36 绿地率:30.16% 户数:2382户 机动车位1088部其中:地下机动车位:861部 地上机动车位:227部 其中户型面积大于120平方米所占车位1172X0.6=703部 户型面积小于120平方米所占车位1210X0.3=363部 商业部分停车位8300X0.2/100=17部 公共停车位:100部 非机动车位:4090部 其中:地下非机动车位:2080部 地上架空非机动车位:1090部 地面非机动车位:920部 其中户型面积大于120平方米所占车位1172X1=1172部 户型面积小于120平方米所占车位1210X2=2420部 商业部分停车位8300X6/100=498部 五、设计概念: 1. 本项目开发定位为高尚住宅小区,力求营造一个居住舒适,风格独特的生态型亲水社区。

建筑方案设计说明(案例)

柘城?万洋城方案设计说明8?《全国民用建筑工程设计技术措施》(规划?建筑)(2009版) 一建筑设计篇 一、项目概述 项目名称:柘城?万洋城 选址: 项目位于柘城县,南面为学苑路,东面为九华山北路,西面为太行山路,北面为玄武湖路。整体地理位置非常优越。 规划建设用地面积:总用地面积109809.2 平方米(约164.7 亩),实际用地面积97122.99 平方米(约145.68 亩)。 使用性质:商业用地 建设规模:建筑实际面积约为110840.39 平方米。 二、设计依据 1. 根据甲方提供的用地现状图(含道路红线等规划要求) 2. 《总图制图标准》(GB 50103-2010 ) 3. 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 4. 《民用建筑设计通则》(GB50352-2005) 5. 《商店建筑设计规范》(JGJ48-2014 ) 6. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015 7. 《城市道路和建筑物无障碍设计规范》50763-2012 三、总体定位及规划空间设计的新特点: 1.商业空间步行化 为减少机动车交通对购物活动产生的干扰,商业空间步行化,即将一定范围的商业空间辟为步行空间,禁止机动车通行,从而提高商业活动的安全性和便捷性。 2.商业空间室内化商业空间室内化是利用屋顶的覆盖功能,将步行商业活动引入室内,并通过人工环境控制,减少不良自然条件对步行活动的影响,从而创造舒适的购物环境。 3 公共空间社会化 商业建筑的公共空间越来越受到重视,在公共空间中加入更多的社会活动,可以增加商业空间的价值,整体打造双首层商业,通过东西轴线、南北轴线、中心广场、及区域广场的整体设计。整个市场流线四通八达、有场有市,更利于专业市场业态需求,形成柘城新的城市中心,商业地标。 本项目充分利用基地周边资源,采用因地制宜的布局方式和人性化的结构特征,打造优美的城市景观,为投资商、消费者等提供亲切宜人的空间感受。 通过对周边已形成的城市资源的研究,抓住与城市紧密衔接的切入点,是本设计规划结构的基础。交通、景观资源等元素的叠加、重组,构成了该设计的基本格局。人车分流,建立通畅安全的步行空间。

小区规划方案设计说明

居住小区方案设计说明 指导老师: 设计者: 一.概况 1.区位条件:该基地位于南方某发达城市新城区,规划土地使用性质为居住用地,规划用地总面积为10公顷,其中可建设用地面积为10公顷。该基地地形平坦,基地内现有部分闲置建筑,多为一层砖混结构,建筑质量较差,规划予以拆迁。该基地四周均为规划的城市道路,东侧紧邻城市绿地,并有一河道从东侧经过,其余各册均为规划中的居住用地。 二.目标: 重塑和提升区域市环境及城市空间,打造城市内标志性居住社区。 三.规划设计依据: 1.本地块规划设计(土地使用)条件 2.规划建设法规文件 3.业主的相关要求 4.数字地形图 5.国家相关的主要设计规范 a 城市居住区设计规范(GB50180-93) b 住宅设计规范(Gb50096-1999) c 夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准(JGJ134-2001) d 民用建筑设计通则(GB50352-2005) e 高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95.2005年) f 建筑设计防火规范(GBJI6-87.2001年) g 汽车库建筑设计规范(JGJ100-98) 二.设计理念: 设计遵循高品质及现代化的整体构念,强调居,商,景的一体化整合。从对用地现状环境特质的充分分析入手,结合地形的特点,合理安排用地分块及空间形态,功能及交通设计,形成有机秩序。层次丰富的空间序列。形成以下设计理念。 1.以人为本,以自然的生态为思考,以人文空间为参照点,塑造各具形态的居住空间。 2.关注小区公共空间的构合,以烘托小区的“大客厅”功能。 3.注意小区整体环境及空间序列组合及构成,围绕中心区和景观,交通轴线,通过建筑与景观,绿化的纵横穿插,住宅高低错落,景观节点的精心营造。配套设置的科学安排,人,车行系统的合理组织,绿化景观的巧妙梳理,为之提供了具有良好通顺,合理,宜人景色的均好性居住环境。

剧院舞台灯光设计说明

驻马店剧院 舞台灯光艺术工程设计说明 第一章、概述 随着经济快速发展,极大地促进了我国地区的发展与繁荣。该剧院工程是文化事业及高雅艺术推向社会的重要标志,她独特的造型和先进的、现代化的演出设施设备,将被广大市民、旅游者、国内外艺术家所欣赏,并担当文化传播交流的重要角色。 1、设计目标 依据设计要求,按技术先进、安全适用、经济合理、节约能源和保护环境的设计目标,达到国外同类剧场的先进水平,并满足以下要求: 1.1 该方案能够满足综艺演出等使用要求。 1.2 能够承接国内外一流表演团体和剧目。 1.3 满足电视现场直播和节目制作的要求。 1.4 系统及设备体现现代先进水平。 1.5 电力配置为一级负荷。 1.6 设备运行实施智能化管理,体现快捷、低耗、低成本的特点。 2、设计依据 2.1系统设备技术要求。 2.2 方案设计参照下列标准和规范: 国际照明委员会CIE推荐照度标准

●ESTA灯具光学性能测试标准草案(2002) ●《电视演播室灯光系统设计规范》(GYJ45-1992) ●《安全防范工作程序与要求》(GAT75-94) ●《民用建筑照明设计标准》(GBJ133-90) ●USITT DMX512(1990)通讯协议 3、设计原则 在设计一个舞台艺术工程方案时,要了解和熟悉其演出规则和潜在用途,同时还要根据世界优秀的成功范例,并结合舞台设计实践,选择适宜于国内外表演团体方便使用的舞台灯光系统。因此,该系统设计方案应充分体现先进性、实用性和经济性。 3.1 系统的先进性 ●系统大量采用具有现代水平的舞台智能化设备。 ●具有图案、效果、亮度、色彩、速度智能化控制的灯光系统。 ●各系统之间技术密集性,构成了国内剧场配置最高水平。 3.2 系统的实用性 ●由智能化设备支持的全系统,操作非常方便。 ●系统可靠。 ●在不中断主电力供应的前提下,控制系统自动持续地诊断检查,所有操 作信息都安全地储存和保护。 ●满足多种类型的用光需要。 ●除满足表演用光以外,还能够满足电视转播和电视节目制作的特殊需要, 并且能够应付多种类型的用光需要。 3.3 系统的经济性

方案设计说明

方案设计说明 一、概述 1.自然条件 泗阳县地处苏北腹地,介于东经118°20′——118°45′,北纬33°23′——33°58′之间,东界淮安市淮阴区,南濒洪泽湖,北临沭阳县,西与宿迁市宿城、宿豫区毗邻。县域总面积1418平方公里。其中,陆地面积998平方公里,占总面积70.38%;水域面积420平方公里,占总面积 700 地面积 二、设计依据 1.《中华人民共和国城乡规划法》 2.《城市规划编制办法》 3.《城市工业区规划设计规范》 4.《工业建筑设计规范》 5.《民用建筑设计规范》

6.《建筑设计规范》 7.《建筑设计防火规范》 8.关于该项目的规划设计条件及地形图、红线图等 9.建设方关于该项目的设计要求 10.国家及地方的相关规程、规范等 三、规划设计原则 同时运用新技术利用太阳能、中水系统等达到节约开发成本、合理利用资源及节约资源的目的。 6.可持续发展———实现生产厂房的可持续发展 厂区应该是一个人和自然有机协和的统一体,实现社会经济和自然生态在更高的水平上的协调发展,建立人与自然共生共息,生态与经济共繁荣的持续发展的文明关系,把生态环境保护、 建筑持续发展作为必须具有意识和行为准则。 7.安全智能———实现厂区“安全性、智能化”的要求

合理的人车相对分流,避免造成时段性消极空间,确保车行系统与步行系统的利用率。针对 不同出行设置道路及出入口,避免交叉干扰。 用地沿徐淮路布置办公楼、展示厅、门卫处,内部合理布置了科技木工厂房、干燥整理房、多层板房、科技木精品房、蒸煮房、锅炉房、成品库、锯木房、刨切房、旋切房、保温房、五金 库、机修房、宿舍、餐厅、厕所等。 四、整体规划布局 景观绿化系统。 3.厂房布局 识别性与认同感———厂房布置上综合地形与南北向的因素,采取较为丰富的布局形态,使整个厂房的整体感更加明确。强调空间、体量、轮廓线的塑造,点与线的结合,既强化了厂区内部空间的丰富、动感与流畅,又丰富了社区空间的轮廓与城市肌理。 4.配套公建布局

公寓房建筑设计方案设计说明

百江镇百江村农民公寓房方案设计说明 一、概述 1.自然条件 百江镇是浙江省杭州市桐庐县辖镇。百江镇位于桐庐县西南部,总面积235.4平方公里,辖15个行政村,总人口20134人,05省道穿境过,是千岛湖的必经之地,交通便利。镇人民政府驻地百江村。总面积235.4平方公里,辖15个行政村,2012年总人口20111人。 百江镇以发展规模效益农业而著称,板栗、茶叶、菜竹、杨梅已成为该镇 百江镇板栗四大龙头产业,特别是板栗面积已达15326亩,年产板栗744吨,产值689万元,已成为该镇农业经济发展的支柱产业,被授予“省级板栗之乡”称号;工业经济主要有制笔、木业、纺织、铸造等产业,2003年工业总产值3。5亿元,农业总产值6898万元,农民人均收入4051元。 2.项目地块状况 百江镇百江村农民公寓房位于百江镇西南面。用地面积3215.0平方米,基地地势平整规则,地块由东面临滨江路、西临罗溪,整个规划地块紧邻百江一桥,地理位置优越、交通便利。 规划内容 根据规划要求该地块为住宅用地。本次规划设计的主要内容为该项目地块的公寓、商业、广场的规划设计。 3.市场背景 随着城镇化水平的不断的提高,带来了产业用地需求量的不断增加。同时随着经济发展,人们生活水平的提高,对商业、住宅的需求也越来越高,对房地产的潜在需求也将逐步释放出来。 二、设计依据 1.《中华人民共和国城乡规划法》 2.《民用建筑设计规范》

3.《建筑设计规范》 4.《建筑设计防火规范》 5.关于该项目的规划设计条件及地形图、红线图等 6建设方关于该项目的设计要求 7.国家及地方的相关规程、规范等 三、规划设计原则 根据地块周边现状以及整个百江镇百江村现状,在设计时我们提出以下几点: 1.以人为本———贯彻“以人为本”的思想 设计以满足人们对现代居住环境所要求的舒适性、健康性、安全性和经济性为出发点。创造出一个布局合理、功能齐备、交通便捷、环境优美、节能化的示范现代住宅区,充分考虑现代人的生活方式,形成一种绿意盎然、自然和谐、高尚的生活环境。 2.注重品质———追求“新建筑主义”的主题风格 充分满足居民的舒适感。全方位营造高品质生活空间,妥善处理建筑与景观、周边环境之间的关系,让建筑融于环境,使景观衬托建筑,满足人们的可参与性的要求。 3.环保健康———以创造安全、健康厂房为目的 以前期策划、地块选择、规划设计、建设设施、管理等一系列环节进行全过程、多环节、多方面的科学开发、以创造出新世纪的健康居住建筑。 4.人文融合———体现“融合自然生命、倾注人文关怀”的开发理念 讲求人与环境的融合,建筑与整体规划布局的融合,建筑与绿化、水环境的融合,并充分考虑考虑城市的社区的示范性建筑,使此地的人们有强烈的归属感与自豪感,建设出具有优雅环境、文化内涵、有品位的社区新亮点。 5.经济节能———体现“合理利用资源、地势、节约资源”的理念 本项目地块内地势平坦,在设计中结合场地原有的地势再创造,减少开发建设的前期工程量,同时运用新技术利用太阳能、中水系统等达到节约开发成本、

住宅小区方案设计开题报告

住宅小区方案设计开题报告 简介:时间飞逝,转眼间五年的大学学习生活即将结束。面临我们的就只剩下毕业设计一相重要任务。毕业设计和毕业论文是本科生培养方案中的重要环节。学生通过毕业设计,综合性地运用几年内所学知识去分析、解决一个问题,在作毕业设计的过程中,所学知识得到疏理和运用,它既是一次检阅,又是一次锻炼。在作完毕业设计后,能使自己的实践动手、动笔能力得到锻炼,增强了即将跨入社会去竞争,去创造的自信心。 关键字:xxx 住宅小区方案设计开题报告 一. xxx住宅小区方案设计任务书纲要 一、项目简介 1.项目概况: xxx住宅小区位于唐山市滦县,小区位于县城的黄金地带,西侧紧邻城市主干道长江大街,湾河路从门前经过,该小区地理优越、交通方便。 xxx住宅小区工程占地面积5.9万平方米,规划建筑面积15万平方米。小区拟建有品质高雅的中高档花园住宅:拟建有大众活动场所、体育健身等基础设施:拟建有营业面积约7000平方米左右的沿街商业;拟建美容美发店、幼儿园等服务设施:住宅小区绿化率达到国家规定的要求,让人感到是生活在绿色的大自然中,使人们拥有一个四季如春的家。 2、开发意向: xxx住宅小区的方案设计理念为:以人为本,以业为荣,人无我有,人有我优。 xxx住宅小区的方案设计宗旨为:高品位住宅小区,一流的外观,一流的内涵,一流的生活设施、一流的物业管理。 xxx住宅小区的设计主题为:人文、境界、舒适、安全。 二、规划设计要求 1、本项目一次规划设计实施。具备独立完整的实施方案. 2、设计须重点体现小区住宅人无我有、人有我优的特点,使人一见即想入住,激发人们购房的欲望。 2.1 根据所取得地块的历史背景,地形地貌等制定有排他的整个社区的规划设计方案,以形成独特的风格和形象。 2.2 在平面布置方面注意避开市场的常规思维,在实用和充分利用的前提下出奇、出新。 2.3 户型设计在顺应市场的同时还要能够导引市场需求,指导人们的新生活、新思维。 2.4 在小区智能化或综合配套方面采纳最好的或最有特色的规划,增加模仿难度,突出唯一性。

剧场灯光系统设计说明

第1章总体概述及设计要求 剧院舞台灯光系统设计要求能够满足歌剧、芭蕾舞、戏剧、戏曲、综合文艺、会议的使用的需要。 第2章设计指导思想 ?舞台灯光建设不低于已建同类剧院档次,技术水平领先于已建同类剧院,经济性优于已建同类剧院。 ?舞台灯光系统设备配置充足,保证各类演出的需要。 ?灯光系统实用性,舞台灯光系统设计充分考虑演出的实际需求,目的是创造自由的照明空间,主要通过灯位、回路设置及与建筑配合实现。 ?灯光系统的先进性,充分应用先进的技术,同时考虑技术成熟性及性能价格比,技术还在发展阶段的部分可观望一段时间。 ?系统的可靠性,通过冗余设计实现,但系统可靠性是靠设备品质及品牌保证。 2.1灯光设计应用的先进技术 ?灯光信号传输控制网络的应用 ?综合大回路灯光控制台的应用 ?分布式(流动)调光硅箱的应用 ?LED灯具的应用 ?低碳、节能的要求 2.2相关建筑和机械布置 主舞台宽24米,深度16米,台上净高25米;台口宽18米,高10米。 台下设备包括两套主升降台,升降台可同步运行,也可单独升降,形成同一平面或阶梯状,供演出需要。 台上设备包括大幕机、电动吊杆、灯光吊杆、侧灯光吊杆、飞行器、台上电气与控制系统。 2.3灯光设计内容 ?舞台灯光灯位的要求 ?舞台灯光供电回路、信号回路的配置 ?舞台灯光控制系统 ?舞台灯具配置 ?场灯控制系统、工作灯布置及控制 ?特殊演出设备(含LED显示屏)

第3章舞台灯光设计 3.1设计概述 3.2设计依据的规范及标准 ?进口设备应符合:UL(美国厂家)、CE(欧洲厂家)标准 ?JGJ57-2000 多功能剧场建筑设计规范 ?GB/T 13582-1992 电子调光设备通用技术条件 ?GB/T 14218-1993 电子调光设备性能参数与测试方法 ?GB 7000.15-2000 舞台灯光、电视、电影及摄影场所(室内外)用灯具安全要求 ?WH/T 26-2007 舞台灯具光度测试与标注 ?WH-0202-1995 舞台灯光图符代号及制图规则 ?WH/T 0203-96 舞台调光设备术语标准 ?GB50054-1995 低压配电设计规范 ?JGJ/T 16-1992 民用建筑电气设计规范(附条文说明) JGJ 16-2008 ?GB50034-2004 建筑照明设计标准(附加条文说明) ?GB 50168-92 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 ?GB 50171-1992 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 ?GB 50303-2002 建筑电气工程施工与质量验收规范 ?GB/T 11918-2001 工业用插头插座和耦合器第1部分:通用要求 ?GB/T 11919-2001 工业用插头插座和耦合器第2部分:带插销和插套的电器附件的尺寸互换性要求 ?GB 50311-2007 综合布线系统工程设计规范 ?GB 50312-2007 综合布线系统工程验收规范 3.2.1舞台灯光设计特点 ?灯具分布为全方位立体分布,包括纵深方向的正面光、斜侧、正侧光,上方的顶光、逆光、台面的地排光和预留的流动光,并可灵活选择或组合光位进行立 体的照明和造型。 ?基本光分布主舞台均匀,无黑区,保证各种文艺演出的需求,又满足于大中型会议或电视拍摄的投光,便于演出、排练以及工作照明的选用。 ?设置成像灯,可以切割各种形状的光斑,插入造型片可投射出各种效果。 ?设置电脑灯,可自动变换光束角度、色彩等。 ?配置追光灯,突出重点。 3.2.2舞台灯光控制系统设计特点 ?控制系统具有可靠性、安全性及可扩展性 ?提供系统设计的所有设备符合CE标准、UL标准;系统设计、管线选型、配套施工符合国际和国家相关行业标准或规范。 ?系统控制部分要求有严格的实时冗余追踪备份。 ?系统采用TN-S接线方式。

建筑设计方案说明-演艺中心

演艺中心 结构设计说明 青岛海泉湾度假城演艺中心,由主舞台、侧舞台、后舞台、带伸缩座椅的观众厅和其他附属功能房间及局部地下室组成。主体拟采用现浇钢筋混凝土框架—剪力墙结构,其中观众厅部分平面布置呈圆形,最大跨度近40m,其屋面拟采用钢网架结构;主舞台部分平面布置呈矩形,其屋面拟采用钢桁架或钢网架结构;其他功能性房间围绕舞台及观众厅呈圆形布置,共三层,以钢筋混凝土框架和局部剪力墙形成主体结构。基础做法参照温泉中心的岩土工程勘察报告拟采用桩基础。 给排水设计说明 (一) 给水系统: 本剧场生活用水由市政管网直接供给,最高日用水量为7.5 m3 /d。 (二) 排水系统: 1、污水排水: 生活污水采用单立管伸顶通气的排水方式,地下室污水采用潜水泵提升排出, 最高日污水量为6.75 m3 /d。 2、雨水排水: 屋面雨水采用内排水方式。 (三) 室内消火栓系统: 1、用水量: 室内消火栓用水量Q=15L/S,火灾延续时间t=2h,总水量为108m3。 2、采用临时高压系统,消防水池、消防水泵及消防水箱均设于临近酒店内。 (四) 室外消火栓系统: 1、用水量:

室外消火栓用水量Q=30L/S,火灾延续时间t=2h,总水量为216 m3。2、室外消防用水量存于临近酒店消防水池内,室外消防泵设于消防泵房内,在室外设室外消火栓。 (五) 雨淋系统: 1. 在剧场舞台的葡萄架下部设置雨淋系统。 (1)、火灾危险等级为严重危险级Ⅱ级,喷水强度为16L/min·㎡,作用面积为260㎡,系统流量为Q=91L/S,火灾延续时间为t=1h,总水量为328 m3。(2)、储存雨淋系统用水的消防水池、雨淋泵、储存火灾初期用水的消防水箱均设于本剧场内。 2.观众厅座位缩回后为400人宴会厅,设雨淋系统。 火灾危险等级为中危险级Ⅰ级,喷水强度6L/min·㎡,作用面积160㎡,系统流量Q=30L/S,火灾延续时间t=1h。 (六) 气溶胶灭火系统: 本剧场内的柴油发电机房、高压配电室均设置S型气溶胶灭火系统,灭火设计密度140g/ m3,灭火时间<180S。 (七) 建筑灭火器的配置: 本剧场舞台及后台部位为严重危险级A类火灾,配电房间为中危险级带电火灾,其余部分为中危险级A类火灾,配置了一定数量的干粉灭火器。 暖通设计说明 (一) 设计依据 1、建设单位提供之设计任务书及设计要求; 2、建筑专业提供的建筑平、立、剖面图及总平面图; 3、中华人民共和国国家标准《采暖通风与空气调节设计规范 GB50019-2003》; 4、中华人民共和国国家标准《建筑设计防火规范GB50016-2006》;

建筑立面方案设计说明

建筑立面方案设计说明 建筑立面设计包括主要材料如幕墙、石材、涂料等示意 和注明,本文介绍建筑立面方案设计,为大家说明。 建筑立面设计的影响因素建筑内部空间与外部形 体有时相互制约不可分割的两个方面,所以也自然产生出不 同类型的建筑物。建筑的外部形象设计应尽量反映室内空间 的要求,并充分表现建筑物的不同性格特征,达到形式与内容的辩证统一。 任何建筑都必定坐落在一定的基地环境之中,要处理得协调统一,与环境融合一体,就必须和环境保持密切的联系。所以建筑基地的地形、地质、气候、方位、朝向、形状、大 小、道路、绿化以及原有建筑群的关系等,都对建筑外部形象有极大影响。 建筑不同于一般的艺术品,它必须运用大量的材料并通 过一定的结构施工技术等手段才能建成。因此建筑体型及立 面设计必然在很大程度上受到物质技术条件的制约,并反映出结构、材料和施工的特点。 建筑体型和立面构图中的美学原则,就是指建筑构图的一些基本规律,例如均衡与稳定,主从与重点,对比与协调,比例与尺度,韵律与节奏等等。要综合利用这些美学基本原 则来创造完美的建筑形象。 知识点 1.主从与重点

2.均衡与稳定 3.对比与微差 4.节奏与韵律 5.比例与尺度 建筑内部空间与外部形体有时相互制约不可分割的两 个方面,所以也自然产生出不同类型的建筑物。 建筑的外部形象设计应尽量反映室内空间的要求,并充分表现建筑物的不同性格特征,达到形式与内容的辩证统一。 在表现建筑性格特征时,也可以运用象征手法来表现艺 术构思,并以此突出建筑的性格特征。 应对策略实用功能 依附于建筑主体的建筑细部大多都是建筑的功能性构 件,具有一定的实用功能,满足一定的使用要求,主要表 现在围护、排水、采光、通风、保温、防热、防噪等诸方面。墙体、屋盖——围护作用 大门——出入、室内外空间渗透 窗户——采光通风 阳台——接近自然 楼梯——垂直交通 审美价值 任何细部都体现形式的美感。 建筑细部参与和深化了建筑的造型过程,强化了建筑的

相关文档