文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › B类机房中心机房建设技术规格及要求

B类机房中心机房建设技术规格及要求

B类机房中心机房建设技术规格及要求
B类机房中心机房建设技术规格及要求

B类机房中心机房建设技术规格及要求

1、工程概述

临沂罗庄中心医院数据中心机房建设工程是全院医疗信息系统的应用中心和数据服务中心,集计算机技术、通讯技术、控制技术和图形显示技术为一体的智能化数据中心,因医院业务不断发展,迫切需要建立一个高质量的完全符合国家B类标准的计算机机房,以适应现在和未来发展的需要。

该数据中心机房的基础设施及弱电系统建设,要能最大限度、合理地满足应用系统数据集中运行的需求,满足高性能计算机类设备的运行要求,同时具有标准、稳定、先进和灵活的架构,能为医院信息系统运营提供可靠、安全的保障,保证数据及业务安全,能随需调整并可持续扩展。

2、建设范围

1)基础设施的建设范围为数据中心,

主要包括:

主机室区域、配电空调区域、机房控制区域。楼与楼、层与层之间的综合布线架构。

2)机房系统的建设范围为数据中心。

3、建设内容

本次建设内容为数据中心基础设施和弱电系统的设计及集成,包括以下系统:1)机房装修系统;

2)电气系统(含动力及照明);

3)UPS系统;

4)空调系统(机房区精密空调);

5)通风系统(含新风及消防排烟系统);

6)KVM系统;

7)动力环境监控系统;

8)综合布线系统;

9)消防系统;

10)防雷接地系统

投标方参照本招标书的技术规范书的技术要求,编写优化建议方案书。

4、建设目标及原则

建设目标

按照临沂罗庄中心医院数据中心机房建设工程的要求,结合未来信息技术的发展趋势,具有标准、稳定、先进和灵活的架构,能随需要调整并可持续扩展,既能满足现在,又能适应未来发展的节能、环保、减排的“绿色”数据中心。

建设原则

在“满足现在、适应未来”的总体建设策略上,数据中心建设要坚持先进性、高可靠性、高安全性、可持续发展性、易管理维护性、开放性、实用性和舒适性原则。

1)整体性原则。数据中心所有系统的设计要根据业务发展需要与设备使用要求进行整体规划,统筹考虑,保证整体可用性。

2)先进性与实用性相结合原则。系统设计立足于“满足现在、适应未来”的指导思想,采用国际先进、成熟、实用的技术,构建合理并适当超前的技术体系架构,用以确保长时间的技术领先。各系统通过集成,实现资源和信息共享,增强对机房的运营管理能力,提高设备利用率,降低能耗,实现现代化科学的机房管理。系统软、硬件配置采用模块化、开放式结构,以适应系统灵活组织、扩展和系统集成整体提升的需要。

3)可靠性原则。数据中心必须具有高可靠性,保证为用户提供连续不间断的7ⅹ24小时服务;在设计和建设时要减少单点故障的存在,对可能存在单点故障的环节在设计上要尽可能减少其对整个系统的影响。由市电到机柜及服务器的整个供电系统可用性不得少于%,机房各系统都具有足够的备份能力。

4)安全性原则。具有完整的安全策略和切实可靠的安全手段保障数据中心运行系统基础环境的安全。在防火、防水、防虫、防鼠、防盗、接地、防雷、防电磁干扰、降噪等方面采取有效措施;在考虑地面承重能力时,采取相应的技术措施。

5)可管理性原则。各系统应具有较强的集中式管理加分布式实施的可管理性逻辑,并且为分布式实施调整提供清晰的管理逻辑。

6)灵活性及可扩展性原则。各系统应具有可持续发展的能力,在系统设计上具有较大的灵活性。在设计时应考虑部分设备分期实施,统一规划考虑扩充设备,确保日后可以方便增容。

7)节能、环保、减排的原则。数据中心设计及建设要采用切实有效的措施或技术来充分体现节能、环保、减排的要求,建设绿色的数据中心。

8)舒适性原则。数据中心应能提供良好的工作环境,要保持空气新鲜,机房内的温度、湿度要符合国家标准,为工作人员提供适宜的工作环境。

9)可持续发展原则。各系统设计及产品选型都应具有超前性和扩充性,系统实施方案具有可扩展性。如配电开关及配电柜在设计上要预留足够开关容量;对隐蔽性工程要有足够的

前瞻性,为了保证较长时间内的系统扩容、变更、升级等可能性而预留相应预埋管线和接口等。

建设依据

本次数据中心建设应满足国家现行的有关B级数据中心建设的标准及规范,并参考

TIA-942 Tier3的标准。

设计、施工、验收时需满足下列标准及规范(包括并不限于以下标准及规范,如各标准及规范对相同内容有不同规定时,应遵循更严格的标准。如有更新版本,参照新版本执行)。

《电子信息系统机房设计规范》(GB 50174-2008)

《电子信息系统机房施工及验收规范》(GB 50462-2008)

《计算站场地技术要求》(GB2887-2000)

《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006)

《防静电活动地板通用规范》 SJT 10796-2001

《民用建筑电气设计规范》 JGJ/16—2008

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006)

《供配电系统设计规范》(GB50052)

《低压配电设计规范》(GB 50054-95)

《建筑照明设计标准》(GB 50034-2004)

《电力工程电缆设计规范》(GB 50217-2007)

《不间断电源技术性能标定方法和试验要求》(现行国标电工标准)

《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-94)(2000版)

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343-2004)

《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019-2003)

《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002)

《中华人民共和国公共安全行业标准》GA/T70-94

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(GB/T 50311-2007)

《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》(GB/T 50312-2007)

《安全防范工程技术规范》(GB50348-2004)

《入侵报警系统工程设计规范》(GB50394-2007)

《视频安防监控系统工程设计规范》(GB50395-2007)

《出入口控制系统工程设计规范》(GB50396-2007)

《视频显示系统工程技术规范》(GB50464-2008)

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94

《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)

《气体灭火系统设计规范》(GB-50370-2005)

《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007)

《火灾自动报警系统设计规范》(GBJ 116-98)

《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166--2007)

《火灾自动报警系统安装使用规范》(中国工程标准化委员会标准)

《七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范》

《智能建筑工程质量验收规范》(DB50339-2003)

总体环境指标

1)温湿度要求见下表:

2)尘埃。主机房在静态条件下,粒径≥μm的尘埃粒数最大浓度≤18000粒/升。

3)噪声。在计算机系统停机情况下,主机房内的噪音在中心处测试应≤65dB;

4)主机房内绝缘体的静电电位应≤1kV。

5)照度。主机房内,在距地面0.8米处不低于500 Lux,且无眩光,其他区在距地面0.8米处不低于300Lux;应急照明照度在距地面0.8米处不低于30Lx。

6)接地电阻 < 1Ω;零地电位差 < 1V。

7)无线电干扰场强。在频率为至1000MHz时,机房内应≤126dB。

8)在计算机系统停机条件下,主机房地板表面垂直及水平向的振动加速度值,不应大于500mm/ s2。

9)机房地面及工作台面的静电泄漏电阻应符合国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》的规定。

10)电力负荷分配。三相电流不平衡度≤20%,三相电压不平衡度≤5%。

11)供电系统等级。A级。(稳态电压偏移范围±2%;稳态频率偏移范围±;电压波形崎变率3-5%;瞬间断电允许时间0-4ms。)

5、系统设计及建设技术要求

1)各投标人可根据以往工程经验,提出完善的设计方案。此项将作为评价各投标人实力的重要依据之一。

2)各投标人根据现场情况,规划好设备布局,做到布局合理、使用方便,机房的利用效率高。在进行布局时,要充分考虑设备的搬运,人员流动等细节。

3)如机房采取分期建设原则,请提供建议原则。

4)分期设计原则:本着在后续阶段实施时不影响已用设备的正常运行。投标人应在设计方案中对各建设阶段间的平稳过渡进行建议并给出相关的论述。

各分系统建设要求如下:

机房装饰系统

(1)平面布局设计概述

该数据中心是整体规划的一个建设项目,目的:按最大面积设计机柜布放空间。数据中心位于二层,总计约50m2左右。

(2)平面布局设计要求

机房平面布局设计应充分考虑机房主体特殊的功能要求,在保证为计算机设备提供合格的运行环境的同时,应保证为工作人员提供良好的工作环境,并充分运用人机工程原理,提高工作效率和舒适度。

机房平面布局要全面考虑到业务处理的工艺流动路线以及操作人员的操作流程、行走路线。

平面布局联系各房间的使用功能、交通路线、并综合消防分区、空调分区、强弱电布线的路由等综合考虑,进行设计。

机房区域是设备重地,严禁外人随便进入,考虑到保密的需要,要求机房区域与办公区域分离。机房要有自己独立的出、入口。

机房装饰设计要体现出各功能区的特点,力求简洁明快,在充分考虑数据中心各系统设备安全性的前提下,达到美观、大方并体现高科技感的装饰风格。

机房装修设计风格要求简洁、明快,体现超现代感风格。

机房装修设计应充分考虑室内环境的美观、和谐、环保,并能体现装修主体的特色并与之协调。

机房装修设计应完全符合国家及地方有关消防标准及其他相关要求。

机房装修设计应保证良好的视觉空间和充足的照明、通风。

机房装修设计应充分考虑被装修主体特殊的功能要求,在保证为计算机设备提供合格的运行环境的同时,应保证为工作人员提供良好的工作环境,并充分运用人机工程原理,提高工作效率和舒适度。

机房装修设计应充分考虑配套设施设备的布局和配置。

机房装修应支持将来不断扩展和设备技术的进步。

装饰材料必须全部采用符合国家标准的材料。所有材料应具备环保、阻燃、无毒、防火性能好、安全耐用、不易变色、气密性好、不起尘、易清洁、吸音效果好、防静电、抗电磁干扰等性能,并在温、湿度变化作用下变形小。要以自然材质为主,做到简明、淡雅、柔和,并充分考虑环保、节能等因素。装饰材料可根据需要采取防静电措施。

(3)技术要求

防尘处理:

为满足计算机对含尘量的较高要求,除主材选用不起尘的材料外,精密空调区域地板下及天棚均作防尘处理,对主机房外窗进行封堵。

防火处理:

除主材采用非燃性或难燃性外,其它材料尽可能选用难燃性材料。所有隐蔽工程用的木质材料,均做防火处理,使机房整体防火性能得到很好的保证,疏散口设有醒目的紧急出口标记,便于人员疏散。

防水处理

精密空调的四周及北墙沿墙安装漏水感应带,做挡水坝,并做防水地漏,引到室外的排水管,使地板下水患得到有效监控。对机房内无法改动的主水管道进行防水处理,并做好漏水检测,确保机房内设备安全。

保温处理:

所有机房区域的地面、屋顶和四周墙面要求分别做保温处理。

色彩设计

机房色彩应趋向简洁、明快,使机房清新、舒畅、现代感强。

具体要求如下:

1 地面工程:

机房区域铺设抗静电活动地板,地板高度≥400mm。抗静电活动地板应符合现行国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》的要求,选用优质无边全钢防静电地板,规格600×600,地板厚度≥35mm集中荷载不小于360KG,分散荷载不小于15000N/ m2,地板安装后接缝处没有空隙。

机房精密空调区域地板铺设,机房地面承重200kg/㎡,超重设备(如空调、UPS)摆放位置需要制作承重散力架用以分摊重量。机房内地板下做防水、防尘、防潮、保温处理,防火保温材料,厚度大于等于20mm,。

机房专用空调区域配置与防静电地板同品牌的出风板,风口板的送风率在25%以上,带调节器;出风板按机房最大摆放机柜数量设计并提供(即:包括以后备用机柜位置的通风板),普通地板按机房内实际面积提供。

在地板下沿外窗及专用空调机周围做80*50高C20混凝土挡水墙,并考虑坡度和设地漏,防止外界雨水及空调机漏水影响机房使用。

2隔断、墙、柱面工程:

隔断、墙体:

机房区域与外部的隔墙、走廊外侧部分均宜采用实体墙,机房区内靠监控区部分隔断采用防火玻璃隔断,拉丝不锈钢包饰,厚度不小于㎜。必须要考虑监控区降噪及消防灭火时工作区的人身安全问题,维护结构耐压力值安全满足规范要求。玻璃隔断上下均要封堵严密。

机房区内的墙、柱面采用彩钢板装饰(钢板厚度为㎜),其表面平整,漆面坚固,不起尘,防火性能好,易擦洗,要求无论是基层还是面层均应采用防火材料,墙面板材强度高,防火及抗电磁干扰能力强,耐污染,易清洗,色调柔和无眩光。墙体要求做保温、隔音处理,厚度不小于50mm;拉丝不锈钢踢脚板,厚度不小于㎜。所有机房外围护墙面与外界连接的孔洞,如线槽、线管、风管穿越楼板处孔洞在施工完毕后全部用防火材料封堵,防止有鼠害、虫害发生。

3门窗工程:

配电区和机房区采用防火玻璃门,须考虑玻璃门的密封性能,做到防尘、保温、密闭,精密空调的冷量不泄露。

另外机房门体必须遵循消防规范的规定,应具有相应的防火等级。机房门体必须有效的起到防尘、防潮、防火、防静电的作用及具备较高安全性能。机房门体规格应保证机房内最大设备的进出,同时考虑操作的可靠性。

所有外窗均做密封、防水处理,并做好漏水的实时监测。

配电系统

(1)总体供配电架构

供配电系统是保证计算机设备、场地设备和辅助设备安全可靠运行的基础,其设计原则是:满足计算机机房的使用要求;保证供电可靠性和灵活性;保证人身安全;便于施工、维修和管理;技术先进,经济合理。电气装置的安装应做到整齐、牢固、正确、标志明确、外观良好、内外清洁,插座必须安装牢固。

按照《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008)和《电子计算机场地通用规范》(GB/T-2887-2000),在本项目中按B级供电方式设计、施工。

配电线路为下走线方式,弱电线路为上走线方式,并按规定强电与弱电线槽分开,保证安全。并且预留出备用机柜的线路。

机房内所有管道须进行防锈处理,所有线缆须用钢制桥架、线槽或钢管。

机房内计算机电源系统的所有接点均应镀铅锡处理,冷压连接。

动力配电柜由自动空气开关控制,设过负荷、短路及缺相保护等功能,并设有智能仪表显示,另外动力配电柜具有火警联动保护功能,与消防系统联动及时切断电源。

机房的UPS配电系统设计为“双路市电+双UPS”的高可靠性的供电方式,提供两路市电到动力市电配电柜中,UPS系统的输出部分需配置专用配电柜。机房专用UPS主机和电池均放置于动力区。

①投标方需提供详细市电总容量和详细UPS负载计算书。

投标方负责本工程机房全部配电系统架构的设计,包括配电柜配置及电缆选型,向总配电提出总用电容量申请,并提供市电系统计算表、UPS系统计算表等详细且准确的数据。

机房内分别设置市电动力配电柜和UPS输出配电柜。双UPS输出配电柜为每台机柜提供UPS电源,供机房网络设备、服务器设备和部分照明设备,每台机柜配置双PDU插座(至少8口插口,采用工业连接器连接);市电供空调、新风及照明等;单条线缆负荷根据设备实际用电最大负荷需求计算,并留有部分余量。

②市电动力系统供配电

两路市电互投后为市电动力系统供电。

市电动力系统的供电范围是:空调设备、照明、通风设备、维修插座等。各相用电分配要尽量均衡。

③低压配电柜系统设计

数据中心供配电系统是机房安全运行动力保证,采用数据处理中心专用配电柜来规范供配电系统,根据实际用电情况合理设计配电系统并配置相应输入输出配电柜。保证数据中心供配电系统的安全、合理。

甲方负责从引入2路市电到机房市电配电柜。配电柜及下游开始由投标方设计实施。UPS 电源输出供机房网络设备和服务器设备,每台机柜(含备用机柜)配置独立的电源(功率不小于2kw),现用机柜配PDU(至少8口,采用工业连接器连接),备用机柜位只配连接器。

机房内UPS输出配电柜应设置支路断路器。配电柜所设计的供电路数,应能足够提供主机和外部设备的使用,并包括备用机柜的空开。此外,各配电柜均应留有一定数量的备用开关。

新风设备宜设置控制配电箱或在市电配电柜内实现定时启停功能,实现本地控制。事故排烟系统的启动应在机房外进行启动控制。

④配电柜的要求

配电柜应具有电流,电源电压,实载功率、有功功率、无功功率、功率因数、电气参数的显示与远程监测与报警功能的智能电量仪。

UPS配电柜输出断路器宜采用双级开关,根据设备类型可选C曲线开关或D曲线开关。

所有配电柜、配电箱要有断路器保护挡板。

配电柜必须经过CCC认证。

⑤配电型断路器

1、断路器选用性能优良的断路器,对馈电线路和用电设备起到最佳保护。断路器的额定电流大于回路的计算电流,断路器具有短路保护和过负荷保护功能。

2、配电柜的主断路器要求低压脱扣额定电流与断路器框架额定电流相同,脱扣器电流可调。

3、在消防联动的配电柜的相应断路器要配置分励脱扣器,以便与消防联动提供接口。

4、在监控的配电柜的总进线断路器要配置状态接点,以便与监控系统提供接口。

⑥电线电缆选择要求

电力电缆、电线选用阻燃和耐火两种类型电缆,其中应急和消防用耐火型电缆。引自总电源电缆选用NH-YJV耐火电力电缆,机房区电缆选用ZR-YJV型电力电缆,应急照明系统选用NH型耐火电线。正常照明采用ZR-BV电线,接地线采用ZR-BVR型电线。

电线、电缆要求国内知名品牌,具有CCC认证的国标电缆,免检产品。

机房由交流保护地及直流保护地系统至大楼总等电位排的独立接地线应采用阻燃电力

电缆。

配电柜元器件、国标线缆采用国际知名品牌;

从UPS配电柜输出到各个机柜的双路电缆与机柜内的PDU插座要采用可靠的连接方式,保证连接可靠,故障率低,不能采用地板下普通插座、地插或接线端子排等简单的连接方式。

(2)照明系统

①照明要求

一般照明:机房区设计照度不低于500Lux,其他区域设计照度不低于300Lux,机房内无眩光,眩光限制等级为Ⅰ级;其他区域可以有轻微眩光,眩光限制等级为Ⅱ级。

应急照明:应急照明设计照度不低于30Lux。

②灯具

采用分散控制的方式,即通过墙面跷板开关控制灯具的开启。应急照明单独走管穿线并由墙面荧光显示跷板开关单独控制;各区域应在满足照明要求的情况下,提供UPS供电照明。

所有照明灯具采用电子镇流器方式,灯具的功率因数不少于,THDI小于10%。

照明系统采用防眩光格栅照明灯具,电子镇流器。照明系统设计为正常照明系统和应急照明系统,应急照明系统电源采用市电和UPS电源相结合的形式,应急照明取正常照明灯具中的一部分作为应急照明,平时作为正常照明使用,通过墙面开关进行控制。

在机房市电停电时无论墙面开关在“开”或“关”任何状态下,应急照明灯具能够自动点亮,保证应急照明的连续性的。

(3)防雷接地系统

①机房接地

机房设直流工作地、交流工作地、安全保护地及防雷保护地。根据《电子信息机房设计规范》(GB50174-2008)和《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004)的有关规定,机房计算机专用直流地、交流工作地、安全保护地、防雷保护地宜共用一组接地装置,接地装置的接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值确定。本项目接地电阻<1欧姆。

系统静电泄放接地,在机房地板下采用1200mmX1200mm网格均压等电位网,将各机房内的设备、机架、机柜与等电位带进行最短距离连接,使各机房设备在同一个等电位上。

另外,镀锌钢管、金属软管、金属接线盒外壳等均应进行可靠接地,避免因电源波动较大而干扰设备的正常工作。

考虑到机房的抗静电要求,根据机房的设计规范,机房的静电电压应 1KV。要求对抗静电活动地板进行可靠的接地处理,保证计算机设备及人员的安全要求。

②机房电源防雷

机房电源系统的防雷须满足《建筑防雷设计规范》(GB50343-2004)。

电源防雷系统为两级防雷(防雷级别为一级、二级),防雷保护系统能够抵御雷电电阻耦合、电感耦合和电容耦合的感应雷电能量。并要求各级SPD之间的能量匹配。

SPD要求通过8/20μs波形冲击电流测试;

SPD必须为模块化设计,标准导轨安装标准产品,便于安装在配电屏内,实现SPD到保护连线接线距离最短的要求;

SPD 外壳防护等级不能低于IP20,有防止手指触摸表面电击能力

SPD应具有故障自动分断功能和状态指示功能,具有远程遥信功能。

SPD上口保护断路器必须与主断路器进行匹配。

UPS系统(推荐品牌:********)

要求投标的UPS设备必须是设计先进、技术成熟的的知名品牌的产品,在线式UPS电源。15KVA 的UPS单机运行,以后可以增加相应设备扩容到N+1,本次应将配电系统设计和线路铺设充分预留,方便以后扩容。(UPS配备满载120分钟后备电池)的供电系统。电池采用10年免维护液体铅酸电池(含电池箱)(推荐品牌:松下、沃威达、宝迪)减少维护次数、降低维护费用。

投标人所提供的设备制造商必须具有IS09000、ISO14001系列质量管理体系认证证书,提供原厂商针对本次项目所出具的授权书、售后服务承诺和厂家相关资质证书并提供相关证明材料。

为了保证产品的质量:要求所投产品必须保证为全新原装产品、获得中国驰名商标、中国节能产品认证证书并提供相应证书。

系统要求:

纯在线式架构; 由整流器﹑逆变器﹑静态旁路开关﹑手动旁路开关组成﹔完全切断输

入干扰, 电池转换时间为0ms.

含UPS远程控制卡(即:网口)

要求应标的UPS电源具有并机扩容功能,并机不少于8台;

对电网降低谐波干扰, 输入功率因子大于, 采用IGBT设计.

UPS自动电池放电侦测及电池失效告警功能:具有线上电池故障检测功能. 或远程以监控软件作电池故障检测功能, 以保证系统可靠度。

具有CPU控制及自我诊断功能﹔

内建干接点及RS-232通讯端口, 有电力管理监控功能:(1)故障实时可由语音告警(2)完整系统图与实时电表(3)历史图标与SRAM 故障序列记忆(4)事件记录与查询(5)可程序设定定期自动测试电池放电与记录结果(6)密码保护功能。

内置手动维护旁路开关. 可实现负载免断电维护。

UPS面板有中文LCD指示:逆流器过电流停机、逆流器过载、低电瓶、温度过高、整流器直流过电压关机等UPS各项异常状态显示,输入电压、频率,输出电压、电流、频率,电瓶电压、电流及输出负载智能型自我诊断,UPS及电瓶状况过往资料。

技术要求:

UPS容量: 30KVA;UPS与电池为知名品牌。

输入电压: 3 相 5 线 380V/220 V

输入电压范围:165V~275V(220V)/285~475V(380V)

输入频率 : 50±5%(±10%可选)

UPS输出内置隔离变压器(工频机)

输出电压:单相3线 220 V

输出电压调整范围:?10%

输出电压稳定度:?1%(静态) , ?5%(动态) (10﹪~90%纯电阻性负载)

输出波形失真:?3%(线性负载)

峰值因数:3:1

整机效率: 大于 90% ,

过载能力:?125%维持1分钟、?150%维持30秒、?150%维持1秒跳旁路

整流器输出电压稳定度(输入电压及输出电流同时变化时):?1%

噪音:?60 dBA。

短路保护:负载短路时具有自动保护. 在排除短路故障重新开机后仍可继续运转。

空调系统(推荐品牌:**** *****)

(1)机房环境要求

机房区主要功能房间环境满足B级机房要求,如下表。

(2)空调选型的基本要求

空调设备应根据设备、围护结构、工作人员、灯具考虑冗余备份,计算选型。

设备和人员所用空调系统分离,独立控制,互不影响。

本次方案选用机房专用精密空调,需满足连续24小时运转要求,主机房区采用一台专用双系统的精密空调运行,一套系统出故障,另一套系统自动切换至满负荷工作状态,室内机采用下送风方式,室外机放置在室外平台,建立水泥平台以防渗水。

机房专用空调具体性能指标要求:

①引用标准

1、《电子信息系统机房设计规范》GB50174—2008

2、《电子计算机机房场地通用规范》 GB—2887—2000

3、《采暖通风与空调设计规范》GBJ19-87

4、《通风与空调工程施工及验收规范》GBJ243-82

②资质要求

1、投标人应当提供原厂商针对本次项目所出具的授权书和厂家相关资质证书,并提供营业执照复印件和实施相关项目的合同复印件。设备商或代理商必须要在本项目所涉及的省市设有办事或销售机构。投标人所投产品应在山东省尤其卫生系统有较广泛的用户,并出具相关证明材料。

2、投标人所提供的设备制造商必须具有IS09000系列质量管理体系认证证书,并提供相关证明材料。

3、制造商如有相关节能认证书需出示证书原件。

③技术要求(产品的标准技术参数以产品样本为标准,提供产品样本)

1)系统容量配备

空调机组总冷量≥16kw(匹),要求下送风、上回风送风方式1台。室外冷凝器设计运行温度要求不小于52℃

2)机房专用空调机组的电气性能

A)机房专用空调机组的的电气性能应符合IEC标准

B)输入电压允许波动范围:220/380V ±10%

C)频率:50HZ ? 1%

3)机房专用空调机组的适应环境

温度:室内 15℃? +30℃

室外 -25℃? +52℃

湿度:≤95%RH

4)机房专用空调机组的温度、湿度控制性能

A)应能按要求自动调节室内温、湿度,具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。

B)温度调节精度:?0.5℃

C)湿度调节精度:?2 %RH

D)温、湿度波动超限应能发出报警信号

5) 机房专用空调机组的机组性能

A)单台机组送风量不低于9500m3/h,机房专用空调应具有高效节能性

B)机组的室内风机系统宜配置EC直连风机并尽量降低室内噪音。

C)应适应机房的高显热量负荷,显热比≥

D) 机房专用空调机组的风冷型室外机组应标准配置冷凝风扇无级变速控制器并具有良好的防水性能。

E)加湿采用可拆式电极加湿且带有自动冲洗功能。

F) 加热量:标准配置电加热器:加热器采用三级电加热,加热量不低于9KW

G) 空气洁净度:应安装空气过滤器,空气过滤器便于更换,可以反复清洗使用。

H) 投标产品应具有节能技术,宜采用R407C环保制冷剂。

I)控制系统:具有温度、电压、加湿器水位过高过低报警,过滤网、传输、冷凝器、风机故障报警功能。以及漏水探测及报警功能。机组应配备通讯接口并免费提供协议;

j)室外机按不低于45℃环境温度配置2台,即每个压缩机机组相对应一组室外机。

其他要求:投标商必须按所提供的空调用水量,减少水垢、杂质,过滤装置提供反冲功能,管路应严格密封,无渗漏,位置合理不影响机房正常工作。

④服务要求

为保证设备正常工作,供货方应免费负责培训用户日常维护人员,使维护工作人员能完全熟悉并掌握软硬件维护技能,及时排除一般的设备故障,并安排专人至少每三个月巡检一次。

本次招标空调系统免费质保期为三年,质保期内出现的任何质量问题或需更换任何零配件及常用耗材,投标人均应免费提供和维修,响应时间不超过3小时。

制造商必须提供24小时的400或800免费服务热线,供货方和设备制造厂家在设备安装地区应有相应的技术支持及售后服务机构,确保用户能够得到及时优质的售后服务。

设备在安装调试、现场测试、试运行、终验后的保修期内及在保修期满后,如出现系统不能正常运行或用户无法自行处理的问题,供货方必须在4小时内到现场处理解决。

通风系统

(1)新风系统

为了满足机房机房正压要求,机房需设置独立新、排风系统。为了有效的降低室外空气对机房空调制冷效果的影响,新风经过处理后,可通过管道送入机房区域。

1)保证室内人员所需新风量,按工作人员每人40m3/h计算

2)维持室内正压所需新风量

新风量为两者最大值。新风需引自室外,新风系统需配备过滤、亚高效净化和消声设备。

新风处理设备技术要求:

所选新风处理机组能够满足长时间运行、高可靠性、安全性的要求。

室内机组采用高效低噪风机,能实现运行宁静。

为了维持机房区一定的正压和避免室内正压过大对新风送风造成困难,需要在机房维护

结构墙壁上部安装余压阀并有效向室外排风,起室内外压差保护与泄压作用,压差设置在10Pa。(2)消防泄压与排气系统

对采用气体灭火的房间,在防护区外墙配置相应数量的消防泄压装置,避免灭火压力过

大对室内设备和建筑物造成破坏。

气体灭火区域需配置独立的事故消防排气系统需配置事故排烟系统。

(3)空调、新风与消防联动

空调系统和新风可与消防系统进行联动,当某一消防保护区发生火警,经消防系统确认后,在气体喷放前向该保护区内的空调和新风机组提供一个无源干接点信号,空调和新风机

组接收此信号后,停机,并且关闭防火阀。待消防系统解除后,启动事故后排气系统,并逐

步启动空调和新风。

设备环境监控系统

建立动力与环境设施7×24小时集中监控系统,实现远程对动力与环境设施的统一监控

和管理。

(1)设计要求

1)系统的可靠性。系统全部硬件设备均为工控设备,信号处理接口板的平均无故障时间在20万小时以上。

2)系统的安全性。系统具有完善的安全防范措施,对所有操作人员按其工作性质分配不同的操作权限。

3)数据管理功能。可支持各种类型的数据库。可存储一年以上的数据,并用历史曲线显示任意一天的数据情况。

4)报警处理功能。提供声音报警、屏幕图文报警、短信息报警等多重报警方式;

5)远程管理功能。

6)系统软、硬件设计应具有扩充功能。

(2)监控内容

该项目本着实用、有效、应急的原则,仅考虑对防水、防火、防盗重要系统进行24小时实时监测。

1)监控对象及要求

漏水检测系统

对机房内的空调及其进出水管沿线以及北墙沿墙的漏水情况进行监测。

监测漏水状态,漏水位置。

当发生漏水时,监控系统发出报警,并提示漏水发生的位置。

消防报警系统

要求实时检测机房内火警信号,消防系统信息状态显示;

当有火警发生,监视系统会自动弹出报警信号。

安防系统

监控内容包含:

门禁系统运行状态监察;人员进出记录,对进出时间、进出区间的权限进行设置,具有报警功能;安保监控图像的显示;

安防系统为一套独立监控报警系统,只提供综合报警讯号给动力与环境监控系统,不会因动力与环境监控系统故障而影响安防系统的正常运行。

2)系统选型要求

投标人负责监控设备的安装,通信线路铺设,监控系统开发、安装、测试及维护。

机房场地监控系统的使用不影响被监控设备的正常运行,系统的局部故障不影响整个监控系统的正常工作。

当环境监控系统产生告警时,场地监控系统应同时提示事件处理方法。对任一报警事件都会针对机房的具体情况以文字或语言形式给最终处理提示,指导值班人员及时准确地解决问题。

●各监测参数直接显示在屏幕上的环境平面图,各监测区域以多重视窗切换显示

●提供所有环境监测变数的警戒值输入或修改。

●所有监测资料及影像、异常警讯、操作人员及设备备忘录的保存(根据实现要求进行删除),操作人员可以使用鼠标在现场监控电脑显示器上的机房配置图中点出各项设备的备忘录,并能进行查询和打印。

●现场监控电脑资料库中,必须存有各项设备的名称、型号、功能说明、异常处理、保管人、紧急联络电话号码、设备供应厂商、维护人员资料,并可随时增加或修改。

●异常警讯发生的地点、类型、时间一律存入资料库中并永久保存,可随时查询。

3).视频监控子系统

基本要求

视频监控系统要实现机房区域,主要监控机房内的重要设备、人员进出情况、外围通道等,防止灾害和事故的发生,采用半球摄像机,能实现网络登录功能。

系统技术要求

(1)监控系统具有连续不间断工作的能力,系统可实现24小时不间断监控、报警、录像、设备检测等工作,录像资料重放的视频清晰度≥VGA分辨率(640 x 480)的前提下保存全部图像资料至少保存30天。

(2)系统的设置、维护等提供详细的中文菜单管理,其菜单操作可以因人而异。授予不同操作人员不同的控制级别。

(3)系统可通过摄像机得到监控区域内直观连续的现场图像和录像图像。

(4)录像方式及视频存储

(5)每路可以选择定时、报警、移动侦测、24小时不间断等多种录像方式,录像存储时间确保1个月以上,投标方据此估算容量,配置相应设备。

(6)所有的视频数据存储时间不少于15天。可以根据查询请求(如某路某时)查询存储数据,并显示回放,供事后调查取证使用。回放时可以进行快进、快倒、慢进、慢倒、单帧步进等控制,图像可整图放大。还可根据需要对录制的数据进行锁定(防止误删除)、删除、复制等操作。

4).消防报警子系统:

能够对消防系统的报警信息进行采集和处理,除了实现声光报警外,还可以实现远程短信或电话报警。

5).门禁系统:

对钢制门主入口、机房区主入口及监控区的进、出口设置门禁点位,安装门禁系统。磁力锁按照单扇门或双扇门进行配置,每扇门配置一个磁力锁;读卡器应采用样式新颖,大方的产品。

门禁系统应采用分布式控制系统组网方式,控制器与读卡器之间可采用多种通讯方式。门禁系统采用数据专线方式,采用国际互联网标准协议,便于与其它系统进行集成。

设备要求

(1)门禁控制器

选用国际知名品牌,在投标时须提供公安部检测报告及相关认证。

具有完全智能特性,在工作时不需要与第三方通讯,即使在通讯中断时,也可以独立判断或处理发生的事件,不会影响整个系统的正常工作。

(2)读卡器

有峰鸣器和LED灯,可以接收控制器发出的状态指示控制信号,用以反映不同的读卡状态;如果三次试用无效卡片,系统报警。

全面兼容Mifare系列感应卡;符合ISO14443 TypeA标准,可扩展其它应用,实现一卡多用。

读卡器必须具备工业和信息化部门颁发的无线射频准入证等强制认证。

(3)电子锁

正规生产厂家产品,包括电磁锁、电插锁、阴极锁系列,具有良好的防潮、防腐功能,并具有足够的机械强度;适用于不同门配置,可以满足90度与180度开门要求。

采用DC 24V以下的电源;响应消防报警要求,所有锁具应为断电开门型锁具。

(4)开门按钮

外形美观大方,产品经久耐用。

(5)感应卡卡片

所有卡片应具有唯一编号;卡片具有良好的韧性,强度及耐磨性。

卡片具有可印刷功能,可印刷单位徽标、用户照片等。

KVM系统

具体要求如下:

采用KVM安全管控系统,实现系统和网络的高可管理性,实现对机房的智能化、无人化高效管理。

考虑到机房安全和以后扩容等因素,必须提供一整套完善的集中控管解决方案,做到任何时间、任何地点都能够对机房内的任何设备进行任何的操作,支持详细的日志记录以及每位用户的操作审核;实现集中统一安全地管理机房内所有服务器和网络串口设备,本次应配置可控制24台服务器或网络设备的控制主机,并能够轻松扩展。

投标商提供的KVM管理系统设计方案需具有可行性、先进性、兼容性及良好的升级能力。

具体参数要求:

可调整影像质量以弹性适应不同的网络环境;

支持广播模式,可同时于所有选择的电脑上进行指令操作(如安装软件、系统关闭…等);

支持固件更新;

支持备份与复原组态设定,以及使用者账号设定;

事件日志功能;

可收集被管理服务器工作日志,包括windows\linux等操作系统,并支持oracle等数据库日志

开启/关闭浏览器存取功能;

支持多平台的客户端系统 (Windows, Mac OS X, Linux, Sun);

当设备顺序改变时,可自动重新配置连接端口名称;

先进的安全机制;

硬件:

应具有充分的可扩展功能,可根据服务器数量的增加轻松扩展控制。

支持热插拔–毋须关闭电源即可直接增加或移除电脑

跨平台支持–Windows、Linux、Mac与Sun;

前端面板的USB Hub可供连结的电脑进行外围设备分享

双接口–具备自动侦测接口的功能,可支持配备PS/2或USB键盘及鼠标的电脑

USB / PS/2键盘与鼠标仿真功能–即使控制端在不同电脑之间切换,仍可确保电脑正常开机运作

支持多媒体USB键盘(PC、Mac与Sun)

高视频分辨率–本地端支持2048 x 1536,DDC2B;远程支持1600 x1200@60Hz / 24位色深

显示器动态显示技术(Video DynaSync?)–储存控制端显示器EDID(延伸显示辨识码),保持最佳显示器显示分辨率

可安装于19寸(1U)机架空间

液晶套件包含:1U平面控制台套件,17英寸。含机柜专用节省空间小键盘1套

综合布线和机柜系统

本次投标方提供的布线产品必须为国际知名产品,其中面板、模块、配线架、六类线缆、跳线、理线器、标记片、标记条、附件及其它端接套件必须为同一厂家生产。信号线两端应有一致的位置标识,所有标签必须采用彩色标签打印机打印(工程完成后,色标必须符合布线管理规范,采用机柜顶置理线槽的布线方式。理线槽采用多个槽道设计方便将不同类型的线缆进行划分管理。

本机房设计按标配机柜加备用的方式进行设计,强弱电槽道等应满足最大机柜数量设计,满足将来设备扩展。本次实配8台19英寸标准机柜。

4台服务器机柜内每台配置12条六类双绞线,上部安装一个六类12口网络配线架和相应光纤配线单元,铜缆布线机柜内除根据实际进线数量布设网络配线架外,还要预留足够配线模块,同时配置足够的理线器和足够的跳线。

该机房的建设,要充分预留与联通、移动等运营商升级改造接口。

产品选型要求:

投标方所选择的布线产品应满足下列要求:

投标商所使用的设备制造厂商产品近三年内应为山东省内至少三个二甲以上医院(或市级以上部门数据中心)实施过综合布线系统工程,并提供证明文件。

厂商提供的布线产品必须为端到端同一厂家产品,以便日后提供唯一厂家的产品及系统保证。

厂商提供的布线产品必须提供25年原厂质保承诺。

链路主要产品技术要求:

①面板:

阻燃级别:符合UL94V-0等级或符合国标

信息点模块安装采用墙装模式

即在墙上信息点位预埋管路及86型底盒,并用86型面板封装

坚固,有弹性,可防止意外损坏;特有添加剂,确保面板抗老化,永不变色

②六类非屏蔽双绞线:(134个点)

100Ω,250MHz,23AWG铜绞线

PE绝缘层或符合国标

中心F2结构电缆芯

绿色聚乙烯或无卤素复合材料外护套或符合国标

6类/E级电缆满足1000Base-T千兆位布线的应用

耐火性符合国际电工委员会60332-1标准和美国全国消防规范32-070标准C2类要求或符合国标

③ 6类非屏蔽信息模块

易端接,免工具,排线块设计使双绞线的开绞长度小于6mm

可反复端接

适配86面板

适配19英寸配线架

支持多媒体配线系统

直径在0.45mm到0.65mm 范围内的6类线缆

满足6类/E级1000Base-T千兆位布线的应用

支持多媒体配线系统

直径在0.45mm~0.65mm 范围内的6类线缆

满足6类/E级1000Base-T千兆位布线的应用

④配线架

IDC机房工程设计方案

IDC机房工程设计方案 1、机房工程设计概述 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计及施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本方案项目包括装修工程、配电工程、空调工程、设备监控工程、闭路电视工程、安全工程、消防工程等七大部分。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。 1.1 设计原则 吉通上海公司数据中心机房是吉通上海公司的基础设施,数据中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发

展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性: 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。 安全可靠性: 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控及安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 灵活性及可扩展性: 吉通上海公司一个快速发展的信息产业公司,所以其数据中心机房必须具有良好的灵活性及可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。

数据中心机房运维服务协议

XXX运维服务协议 根据XXX的信息系统运维要求,派出驻场运维服务人员1人,提供图书馆网络设备的运维巡检服务。驻场运维服务期为一年。 驻场人员:必须深刻了解XXX现有设备的业务流程、服务对象。按学校工作时间计算,包含特殊情况加班,提供现场技术支持服务。并负责已知故障/问题解决,资产标签制作,数据统计整理,运维项目文档管理以及运维场地整理工作。 驻场人员日常工作包括硬件设备维护及软件维护等。 1.硬件维护 硬件设备包括:网络设备、安全设备、主机设备、存储设备等。 维护:计算机硬件设备的维护、保养、更新、升级、故障检测及排除。 建立电脑硬件配置档案,实行标准化管理。 需更换备件或维修的设备在质保期内的由相关厂商提供质保服务,不在质保期内的设备产生的费用由校方支付。 1.1硬件维护管理日常任务: 1)运维服务中的定期硬件巡检、日常维护与保养、定期输入设备消毒除尘、资产标签张贴、硬件维修、终端网络维护、第三方设备维修管理,备品备件管理工作。 2)对XXX终端用户的设备进行病毒查杀工作,且按照XXX要求每月末提交病毒处理服务统计分析报告。 3)对XXX不同处室部门终端人员使用的终端设备,以及各业务系统数据库形成基线,并进行基线管理以及配置管理,并对基线的调整以及配置的改变在每月底对XXX进行报告。 2.软件维护 软件设备可分为操作系统软件、典型应用软件(如:数据库软件、中间件软件等)、业务应用软件等。

维护:常用应用软件的安装、调试、管理、更新、升级、故障检测及排除。 操作系统的调试、管理、更新,升级,故障检测及排除。 建立常用应用软件及驱动程序库。(视客户情况而定) 2.2软件维护管理日常任务: 1)操作系统的安装、调试及升级; 2)外设(打印机、扫描仪等设备)的相关驱动程序及软件的安装调试; 3)经XXX授权进行软件安装、升级并排除软件使用过程中的故障; 4)解决软件冲突造成的系统故障;对计算机进行病毒检测和清除,防止病毒扩散; 5)计算机标配的软件备份,包括随机恢复光盘,附带赠送软件、驱动程序等;计算机外设的软件备份。 3.安全维护 安装、管理、维护客户端计算机的病毒防护系统。 培训用户计算机病毒的防护知识以及防病毒软件的使用,建立用户的防病毒意识。升级、更新、优化用户已有的病毒防治系统。 定期提供病毒检测、告警及最新预防措施。 提供紧急病毒故障处理服务,对突发的新计算机病毒进行及时响应。 对用户的网络防病毒系统进行维护,升级版本,更新病毒库从而确保网络、系统及数据资料的安全。 4.物理环境维护 4.1综合布线系统维护 利用专业测试仪器提供对铜缆、光纤的布线故障检测处理。 对现有综合布线系统中存在的缺陷、问题提供合理化改造或升级方案,并可提供专业水平的工程施工。

机房建设方案及报价清单

机房建设技术方案/工程报价配置清单

目录 第一章机房工程建设方案 (3) 1、前言 (3) 1.1 工程概况 (3) 1.2 数据中心机房建设目标 (3) 2、土建建设方案 (4) 2.1 设计依据 (4) 2.2 设计要求 (5) 2.3 地面装修说明 (5) 2.4 吊顶装修说明 (5) 2.5 隔断墙体装修说明 (5) 2.6 墙体装修说明 (5) 2.7 门窗装修说明 (5) 3、空调通风系统设计 (6) 3.1 设计依据 (6) 3.2 空调改造方案 (6) 3.3 空调技术要求 (6) 3.3 室内空调参数 (7) 3.4 机房新风系统 (7) 4、电气设计说明 (8) 4.1设计依据 (8) 4.2供电电源 (8) 4.3不间断电源系统设计 (9) 4.4配电设计 (10) 4.5照明设计说明 (11) 5、机房安全系统设计 (11) 5.1 设计依据 (11) 5.2防雷接地设计说明 (12) 5.3、消防报警及灭火系统 (13) 5.4机房保安监控系统 (13) 5.5 机房门禁系统 (13) 6、机房设备总控系统设计概述 (13) 7、机综合布线系统设计概述房 (15) 7.1设计依据 (15) 7.2机房综合布线 (16) 7.3 KVM网络管理 (16) 7.4机柜 (16) 第二章机房建设工程报价清单明细表 (16)

第一章机房工程建设方案 1、前言 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 计算机机房既要保障机房设备安全可靠的正常运行,延长计算机系统使用寿命,又能为系统管理员创造一个舒适的工作环境,能够满足系统管理人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 1.1 工程概况 xxx机房面积大约为50m2左右,拟改造成国家标准机房,作为大楼的数据中心。 中心机房按功能划分配电区、气体灭火区、网络机房、主控间、办公间。 1.2 数据中心机房建设目标 京南物流供应链信息管理系统机房的需求,将设计目标分析如下: 机房建设将以国家A类标准进行建设 机房土建装修设计(将满足机房防尘、防潮、抗静电、电磁屏蔽等机房环境需求) 机房供配电系统设计(将满足机房高质量、持续、稳定供电需求) 机房精密空调系统设计(将满足机房温度调节、湿度调界、风量调节等需求) 机房安全系统(将满足机房防盗、门禁、防雷接地、消防灭火等物理安全需求) 机房环境监控系统(将满足机房设备运行情况监控) 机房KVM管理(将满足机房内服务器、网络设备管理需求)

IDC机房工程合同模版

机房建设工程合同 合同 编号: 甲方全称: 地址: 联系人: 电话: 传真: 邮编: 乙方全称: 地址: 联系人: 电话: 传真: 邮编: 针对IDC机房工程,甲乙双方按照《中华人民共和国合同法》,订立本合同,具体条款如下: 一、工程内容 1、工程概况 ⑴工程名称:。 ⑵工程地点:。 ⑶建设单位:。 2、工程内容(详细功能、技术标准见附件一) ⑴机房装潢工程; ⑵机房电气工程;

⑶机房UPS系统工程; ⑷机房空调系统工程; ⑸机房综合布线系统工程; ⑹机房环境监控系统工程; ⑺机房气体消防系统工程; ⑻机房机柜及附件; ⑼发电机组; ⑽新风系统; ⑾机房投影工程。 3、实施内容:(甲方保留对图纸、技术、功能的最终解释权,更改权) ⑴图纸设计; ⑵工程实施; ⑶竣工文件; ⑷售后服务; 4、施工期限及阶段: 1)自年月日至年月日,以实际开工日期为准, 并依此计算完工日期。 2)自年月日至年月日前为交货期 3)自年月日至年月日为施工安装期 4)自年月日至年月日为初验期 5)自年月日至年月日为试运行期 6)自年月日至年月日为终验期 7)自年月日至年月日为保修期

二、商务条款 1、合同金额 1)合同金额为人民币佰拾万仟佰拾元整(¥0,000,000.00 元)。 2)合同金额为价格封顶 3)工程审计时,设备材料的单价依据合同。 工程审计方由甲方指定派出,依据审计结果审定工程量以及相关设备材料清单。 2、价格列表 见合同附件二《设备材料和工程清单》。 3、付款方式 1)合同生效后 5 个工作日内,甲方向乙方支付工程预付款,计合同金额的 20 %,即人民币拾万元整(¥000,000.00)。 2)工程设备进场后 5 个工作日内,甲方向乙方支付工程进度款,计合 同金额的50 %,即人民币拾万元整(¥000,000.00)。 3)工程竣工,取得初验合格,并通过审计后 15 个工作日内,甲方向乙 方支付剩余工程款,计合同金额的 20 %,即人民币拾万元整 (¥000,000.00)。 4)甲乙双方确定金额的10%作为工程尾款。工程完成终验后 15 个工作 日内,甲方向乙方支付工程尾款。允许稍作调整 4、乙方依据甲方的付款进度向甲方开具等额的工程发票。设备部分开增值税发票。 三、工程代表 1、甲方授权为工程代表,代表甲方处理工程相关事宜并签署工程文件所有生效文件必须加盖公司公章方才生效。

IDC机房建设要求

IDC机房建设要求 一.物理要求: 1.根据功能的不同,IDC 可以划分为主机房区、支持区和辅助区。 主机房区包括:服务器机房、网络机房、存储机房等。支持区包括:高低压变配电房、发电机房、UPS 电池电力室、空调机房、设备监控机房、接入室和消防控制中心等。辅助区包括:客户接待区、客户操作区、监控室、大客户休息区、会议室等,可根据实际功能需要进行选择性设置。 2.IDC 机楼天面应做一级防水,地下室防水等级应为一级。 3.机房净高一般在2.5m~3.2m;计算机机房楼板荷载:A级>500kg/m2 B级>300kg/m2空调机房、供电设备用房>1000kg/m2 4.架空地板的高度应通过计算确定,确保地板下断面风速控制在 1.5~ 2.5m/s,单机架功率不小于 3.2kW 时,活动地板高度不宜小 于500mm;单机架功率不小于4kW 时,活动地板高度不宜小于600mm; 单机架功率不小于4.8kW 时,活动地板高度不宜小于700mm。 5.为合理规划机房内气流组织,建议机房内机架统一按面对面、背 靠背方式排列,即相邻二列机柜的正面板相对或者背面板相对排列。其中冷通道应不少于1000mm,热通道应不少于700mm。 6.IDC 机房的建筑平面和空间布局应具有灵活性。主体结构宜采用 大空间及大跨度柱网,大型IDC 柱网宜大于7.2 米,中小型柱网

不应小于6.0 米。有地下车库的应考虑与小车停车位经济模数结合。 二.关于电源和UPS 1.按照电信相关规定,供电电源应符合下列规定:A、B 级IDC 应由 两个电源供电,两个电源不应同时受到损坏;C 级IDC 应由两回线路供电。 2.除由市电电源供电外,应配置可靠的备用发电机作为应急电源, 发电机组应具有快速自动启动、自动切换、自动停机和遥测、遥信功能。市电电源与发电机后备电源的切换应采用具有旁路隔离功能的自动转换装置;自动转换装置检修时,不应影响电源的切换。 3.企业的数据中心需要采用发电机阵列,其可以提供数据中心正常 运行所必要的电力。例如谷歌就已经在其位于爱荷华州的数据中心安装了30多台发电机。 4.柴油发电机房的确定:考虑到柴油发电机组的进风、排风、排烟 等情况,如果有条件时机房最好设在首层。但是,高层建筑功能较复杂,对面积的利用率要高,因此,一般把发电机房设在地下室的地下一层,不宜设在地下二层及以下。这时,解决好通风、防潮、机组的排烟、消音和减振就显得非常重要,在设计中要注意处理好。机房选址时应注意以下几点:不应设在四周无外墙的房间,为热风管道和排烟管道伸出室外创造有利条件;尽量避

数据中心机房建设方案精品

【关键字】方案、建议、情况、方法、环节、条件、动力、前提、空间、领域、效益、质量、增长、监控、监测、运行、基层、地方、问题、系统、机制、有效、务必、深入、充分、现代、合理、良好、健康、快速、持续、配合、执行、保持、统一、发展、建设、建立、提出、了解、措施、特点、位置、关键、安全、稳定、网络、理想、地位、基础、需要、权威、环境、工程、项目、负担、能力、需求、方式、作用、办法、标准、结构、水平、主体、最大限度 XXXXXX公司数据机房 建设方案 2011年9月15日星期四

设计原则及需求分析 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备 和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本方案项目包括装修工程、配电工程、空调工程、设备监控工程、闭路电视工程、安全工程、消防工程等七大部分。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。 1.1.设计原则 数据中心机房是XXXXX公司的基础设施,数据中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性:

网络中心机房建设标准

网络中心机房 建设标准 目录 1、第一章适用范围和参考依据 2、第二章中心机房场地技术指标 3、第三章中心机房装修工程 4、第四章中心机房供配电系统 5、第五章中心机房综合布线系统 6、第六章中心机房设备配置指标 7、第七章中心机房信息安全配置指标 8、第八章中心机房安防系统 9、第九章中心机房空调系统 10、第十章中心机房防雷系统 11、第十一章中心机房档案管理 12、第十二章其它 (1)机房装修 建筑装修是整个机房的基础。它主要起着功能区的合理划分及保证机房环境达标的作用。对机房平面作整体规划,并进行相应的装修设计。机房装修不同于普通装修,要求防尘、防水、防静电、防鼠、保温、防结露、阻燃并具有良好的抗电磁场干扰性。 (2)机房电气系统 机房的供配电系统是一个综合性系统,是机房高可用性的保证。电子信息设

备投入服务后如无一个长期稳定可靠的供电系统来保证设备正常运行,势必造成不良后果。 包括低压配电柜、在线扩容的模块化UPS不间断电源系统、照明系统、辅助供配电、电缆线路敷设等。 (3)机房空调新风系统 机房空调新风系统是机房运行环境的保障。电子信息系统设备是高精密的电子设备,对机房环境有严格的要求,其中最重要的是温度、湿度和洁净度。即是所谓的三度要求。 主机房配备行级水冷式空调系统及VRV吸顶式空调,并配备相应的新风、排烟系统。 (4)机房消防系统 机房火灾自动报警与气体灭火系统能自动捕捉监测区内火灾发生时的烟雾或热气,发出声光报警;同时,具有“联动”功能,即通过控制线路将消防给气设备,按照规定的要求动作,指挥各种消防设备在火灾时密切配合,各司其职,投入工作。 气体消防区域主要为主机房、配电间。 (5)机房接地和防雷系统 机房防雷接地系统是整体机房安全运行的保证。机房设施的雷击过压及电磁干扰防护,是保护通信线路、设备及人身安全的重要技术手段,是确保通信线路畅通、设备安全运行不可缺少的技术环节。 (6)机房环境监控系统 机房环境监控系统保障机房的安全可靠,实现机房控制的高度自动化,它要

数据中心机房建设工程初步设计方案

数据中心机房建设工程 初步设计 方 案 书 2014-10

方案设计依据和标准 1、供电参数 电压变动范围220V±5%;频率变化范围50HZ±0.2;波形失真率≤±5%。 2、机房环境要求 开机时: 温度夏季23℃±2℃冬季20℃±2℃变化率<5℃/h 不得凝露; 湿度 45%---65%。 停机时: 温度 5℃---35℃变化率<5℃/h 不得凝露; 湿度 40%---70%;磁场干扰环境场强≤800A/M。 3、照明度要求 普通照明:机房区照度应不小于500LUX,机房应无眩光; 应急事故照明:照度应为普通照明照度1/10; 应急疏散照明:照度应不小于5LUX 4、防火要求 机房装修材料应采用阻燃和非燃材料,且应能防潮、吸音、不起尘、抗静电。防火区四周应采用具有防火性能的材料,主要区域在吊顶内、静电地板下、吊顶与静电地板之间采用自动消防报警灭火系统。 5、地线系统 交流工作接地、安全工作接地、直流工作接地电阻≤1Ω; 防雷接地电阻≤1Ω。 6、机房工程设计和施工依据的国家标准及行业标准 1、《计算站场地技术条件》GB2887-2000 2、《计算站场地安全要求》GB9361-88 3、《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008 4、《计算机机房用活动地板技术条件》GB6650—86 5、《电子计算机机房设计规范》GB50174-93 6、《电子计算机机房工程施工及验收规范》ST/T30003-93 7、《民用建筑设计规范》JFJ/T16/92 8、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95 9、《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-2002 10、《供配电系统设计规范》GB50052-95 11、《民用建筑照明设计规范》GBJ133-90 12、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 13、《低压配电设计规范》(GB50054-95)

IDC数据中心建设合同

IDC数据中心建设合同 发包方(甲方):某公司 承包方(乙方):某公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就IDC 数据中心建设施工事项协商一致,订立本合同。 第一条建设项目概况: (一)项目名称: (二)施工地址: (三)双方委派的工程代表: 甲方代表:联系电话: 乙方代表:联系电话: 第二条IDC数据中心建设项目的运作方式: (一)甲乙双方协商确定,由甲方将IDC机房建设发包给乙方,包括机房设计、施工与相关单位沟通协调等所有相关事宜均由乙方负责; (二)甲方制订机房材料和机房建设设计要求,乙方根据甲方制订的要求和细则进行材料采购、IDC数据中心建设施工,其间乙方涉及到的与施工有关的各项事宜均由乙方自行解决,涉及乙方不能确定的技术的问题或特殊突发情况应和甲方协商解决。

第三条IDC数据中心建设项目的具体内容 (一)按照甲方对机房基础和墙面板材的材料参数要求进行设计施工。 (二)机房的设计、选材、材料采购、机房装饰、地面防静电处理、材料搬运等。 (三)机房室内设备、空调、照明等电源布线(包括材料采购)。(见附件一) (四)配合甲方进行设备的调试、调测。 (五)机房的接地及防雷处理。 (六)其它与基站机房建设有关的事宜。 第四条建设价款与费用结算 (一)合同总价款人民币(小写):4,000,000.00元(人民币大写:肆佰万元整);其中包含项目内容所涉及的各项费用及税金。 (二)付款方式: 1.乙方办理完毕所有到货凭证的手续并经甲方认可后,甲方付给乙方总合同全部金额款项4,000,000.00元。 2、甲方将合同项下的应付合同款付至乙方以下指定帐户: 开户银行: 地址:

机房建设方案(详细版)

第一部分项目背景与需求分析 1.1 概述 XX医院是一家二级乙等综合性的医院,是喜德县最大的县级医疗机构。历届院领导在信息化方面的意识都很强,早在2003年就开始应用医院信息系统对医院的各项业务进行管理。现有以财务为中心的事务型医院信息系统已在稳定运行了多年,包括门诊计价收费、门诊药房、入院登记、住院收费、住院发药、药库管理、院长查询系统等,为医院业务发展和医院进行整体综合信息化管理奠定了基础和良好环境。但由于多方面的原因,大多系统只是停留在简单的事务处理层面上,系统功能不全面;对数据资源不能进行更深层次的挖掘与利用,还不能满足医院内部部门之间的互联互通、资源共享的需求,无法起到辅助院领导管理决策和医护工作人员医疗决策的作用。医院近年业务蓬勃发展,对医院信息系统的要求更高,迫切需要对系统进行更新来适应医院新的发展。 1.2 现状分析 “十一五”期间,卫生信息化建设取得较快发展。90%以上的县及县以上医院建立了挂号收费、药品器材、医疗管理等内容的医院管理信息系统,而在全国范围内,只有少数县医院使用以电子病历为核心的临床和运营管理系统(如临床路径、临床检验、医学影像、医疗管理、运营管理等)。总体而言,我国县医院信息化建设水平比较低,医院信息系统不够完善,医院信息化规划和总体设计不足,信息孤岛和信息烟囱问题突出,不能满足医药卫生体制改革提出的“建立实用共享的医药卫生信息系统”总体要求。 作为县内最大的一家综合性医院,近年来信息化建设的飞速发展,现在基础信息模块无法满足医疗业务的需求。 医院对信息化的需求主要反映在以下几个方面:业务层面的经济核算、医院管理及事务处理、临床业务应用;基础层面的系统数据统一管理、数据高度共享、数据交换和对外数据接口统一管理;管理层面的数据查询及分析等;决策层面的决策支持等。 我院信息化建设始于2003年底,至今已近十年,在医院管理和临床服务方面发挥了重要的作用,但随着医疗体制改革的不断深入和完善,新农合、医保、民政救助几乎涵盖全县人民,老百姓不再是看不起病,医院面临的将是病人越来越多,我院职工工作量越来越大,我们的信息数据处理的软件、服务器及网络、机房也承担巨大的压力,现我院在用医院信息管理系统存在的亟待解决的问题主要有以下几点:

机房建设标准

机房建设标准及管理规范 第一章总则 第1条:按照信息化建设“统一领导、统一规划、分级管理、上下联动”的指导原则,信息中心负责本级机房的建设和管理工作。市局信息中心负责指导县区局计算机房建设、管理工作。县区局信息中心(办公室)负责其所辖基层分局(所)的机房建设和管理工作。 第2条:市局机房是工商信息系统运行的核心部位,主要由服务器、网络设备、综合布线系统、电力系统、空调系统、消防系统、防雷接地、监控系统等设施设备组成。县区局机房包含市局机房大部分组成要件,但设备数量、架构层次、建设标准与市局机房存在差别。基层分局(所)机房包括网络设备、综合布线系统、电力系统、防雷接地系统等相对较为基础的设施。 第3条:机房管理员应加强业务学习,不断提高专业技能,树立全员服务、全力保障的意识,做到“响应及时、保障一线”。 第4条:各级机房管理员负责本级局机房的日常管理工作。保证机房的各类设施设备时刻处于良好的运行状态,确保系统、网络安全稳定运行。 第5条:机房建设要积极贯彻“因地制宜,量力而行”的原则。一般按技术指标和配套需求进行分类,可分为A级建设标准(附表一)和B级建设标准(附表二)。各级在机房新建、改造、扩建时根据实际情况灵活地选择建设标准,市局中心机房必须达到B级建设标准。 第二章机房建设标准 市局中心机房建设标准 包含要素有:中心机房的组成、建筑装修、供电系统、接地

防雷系统、空调系统、照明系统、消防报警系统、安防系统、综合布线与网络系统等。 第6条:中心机房的组成 1.中心机房由主机房和辅助房间组成。主机房:放置各类服务器、主要网络设备、网络配线架(机柜)等。辅助房间一般包括:UPS电源间、专用空调控制室、灭火钢瓶间、监控室、信息管理人员办公室和维修室。主机房必须是专用房间,辅助房间可根据实际情况适当合并。 2.机房管理员办公室、维修室必须与主机房分离。 第7条:机房的建筑装修 为保障网络设备的高安全性、高可靠性,机房建筑面积必须达标(B级主机房要求最小使用面积不得小于40平方米);机房必须具备防尘、防潮、抗静电、阻燃、绝缘、隔热、降噪音的物理环境;机房功能区域分隔要清晰明了、便于识别和维护。 第8条:机房的供电系统 1.保证服务器、网络设备及辅助设备安全稳定运行,计算机供电系统必须达到一类供电标准,即必须建立不间断供电系统(B 级机房市电停电时,不间断电源系统主机电源实际输出功率宜大于后端负载1.5倍,满负荷运转时间不得小于120分钟)。 2.信息系统设备供电系统必须与动力、照明系统分开。(B 级机房供电系统要求:频率,50Hz;电压,380V/220V;相数,三相五线或三相四线制/单相三线制;稳态电压偏移范围220v(-10~+10%);稳态频率偏移范围,50Hz(-0.5~+0.5%)。 3.电力布线要求:机房UPS电源要采用独立双回路供电,输入电流应符合UPS输入端电流要求;将市电不稳定性对机房产生的影响降低到最低;静电地板下的供电线路置于管内,分支到各

IDC机房建设方案

数据中心建设方案 目录 综述 (2) IDC网络建设 (5) IDC网络建设 (6) IDC基础系统建设 (11) IDC应用服务系统建设 (26) IDC综合管理系统 (34) IDC计费系统 (38) IDC计费系统 (42) 技术服务 (46) IDC机房系统设计说明 (54) 一期实施内容建议 (62)

综述 经历了ISP/ICP飞速发展,.COM公司的风靡后,一种新的服务模式--互联网数据中心(Internet Data Center,缩写为IDC)正悄然兴起。它在国外吸引着像AT&T、AO- 、IBM、Exodus、UUNET等大公司的巨资投入;国内不但四大电信运营商中国电信、中国网通、中国联通、中国吉通开始做跑马圈地,一些专业服务商如清华万博、首都在线和世纪互联等,也参与了角逐。 IDC(Internet Data Center) - Internet数据中心,它是传统的数据中心与Internet的结合,它除了具有传统的数据中心所具有的特点外,如数据集中、主机运行可靠等,还应具有访问方式的变化、要做到7x24服务、反应速度快等。IDC是一个提供资源外包服务的基地,它应具有非常好的机房环境、安全保证、网络带宽、主机的数量和主机的性能、大的存储数据空间、软件环境以及优秀的服务性能。 IDC作为提供资源外包服务的基地,它可以为企业和各类网站提供专业化的服务器托管、空间租用、网络批发带宽甚至ASP、EC等业务。简单地理解,IDC是对入驻(Hosting)企业、商户或网站服务器群托管的场所;是各种模式电子商务赖以安全运作的基础设施,也是支持企业及其商业联盟(其分销商、供应商、客户等)实施价值链管理的平台。形象地说,IDC是个高品质机房,在其建设方面,对各个方面都有很高的要求。 IDC的总体结构如下图所示:

电子信息系统机房设计规范+(GB50174-2008)

中华人民共和国住房和城乡建设部公告 第161号 关于发布国家标准《电子信息系统机房设计规范》的公告现批准《电子信息系统机房设计规范》为国家标准,编号为GB50174-2008, 自2009 年 6 月 1 日其实施。其中,第6.3.2、6.3.3、8.3.4、13.2.1、13.3.1条为强制性条文,必须严格执行。原《电子计算机机房设计规范》GB 50174-93 同时废止。本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 中华人民共和国住房和城乡建设部 二〇〇八年十一月十二日 电子信息系统机房设计规范 Code for design of electronic information System Room 中华人民共和国国家标准GB50174 – 2008 2008–11–12 发布·2009–6–01 实施 中华人民共和国住房和城乡建设部 中华人民共和国国家质量监督检验疫总局 联合发布 前言 本规范是根据建设部《关于印发“2005 年工程建设标准规范制订、修订计划(第二批)”的通知》(建标函[2005]124 号)的要求,由中国电子工程设计院会同有关单位对原国家标准《电子计算机机房设计规范》GB 50174-93 进行修订的基础上完成的。本规范共分13 章和一个附录,主要内容有:总则、术语、机房分级与性能要求、机房位置与设备布置、环境要求、建筑与结构、空气调节、电气、电磁屏蔽、机房布线、机房监控与安全防范、给水排水、消防。 本规范修订的主要内容有:1. 根据各行业对电子信息系统机房的要求和规模差别较大的现状,本规范将电子信息系统机房分为A 、B 、C 三级,以满足不同的设计要求。2. 比原规范增加了术语、机房分级与性能要求、电磁屏蔽、机房布线、机房监控与安全防范等章节。本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由工业和信息化部负责日常管理,由中国电子工程设计院负责具体技术内容的解释。本规范在执行过程中,请各单位结合工程实践,认真总结经验,如发现需要修改和补充之处,请将意见和建议寄至中国电子工程设计院《电子信息系统机房设计规范》管理组(地址:北京市海淀区万寿路27 号;邮政编码:100840 ;传真:010-6821 7842 ;E-mail:ceedi@https://www.wendangku.net/doc/b42889245.html, ),供以后修订时参考。

(整理)中心机房建设标准要求.

1.1.1机房建设要求 1.1.1.1 机房建设及相关标准 中心机房和设备间(以下统称机房)是放置各种硬件设备的场所,特别是中心机房存有关键设备,其内部设施和环境的安全直接影响到设备的稳定运行和寿命,而且维护点较多,需要给予特殊、充分的重视。 医院目前主要存在三大类机房:中心机房、设备间、其他设备间。 大型医院还有可能将中心机房分为:数据中心、网络中心和管理(运行)中心,但在建设规格上还应按照这三类机房来设计。针对不同的机房,基本要求也有高低之分:中心机房主要用于数据存储、网络运行和运维管理,要严格遵从相关标准进行设计规划;设备间主要用于存放网络设备,最好遵从相关标准,但可根据设备情况灵活掌握;其他机房要按照各自功能分别进行设计规划,但 UPS、空调、防雷、空气净化、接地等是必须的配套设施。 机房设计建设应遵循的标准有: 1.《电子计算机场地通用规范》(GB 2887-2000) 2.《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008) 3.《电子信息系统机房施工及验收规范》(GB_50462-2008) 4.《计算站场地安全要求》(GB 9361-88) 5.《计算机机房活动地板技术条件》(GB 6650-86) 6.《智能建筑建筑设计标准》(GB/T 50314-2000) 7.《供配电设计规范》(GB 50052-95) 8.《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-94) 9.《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343-2004) 10.《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-98) 1.1.1.1.1机房设计原则 机房设计的原则可考虑如下几个方面: 1.标准化原则,结合医院的系统状况及发展规划,遵循国家相关规范和标 准,设计满足医院使用需求且符合标准的机房方案。 2.前瞻性原则,机房设计要结合系统运行特点和现有系统及预期发展的因 素,采用先进的技术措施,编制出技术先进、经济合理的设计方案。 3.扩展性原则,机房的设计应具备扩展性,能满足医院的长远发展,最好

数据中心机房设计建设方案

数据中心机房设计建设方案 1.概述 随着在数据业务的不断发展,某公司拟设数据中心,对中小企业提供电信级数据服务。目前,该公司计划建立一个1000平米的数据中心,初始阶段,数据中心提供的服务对象主要为中,小企业,服务内容以专线租用和主机托管为主。随着业务的发展及收藏的增加,会逐步发展成应用服务供应中心。用户也会扩展到城镇居民,即同时作为智能小区的服务中心。 1.1数据中心机房基础建设 1.1.1机房选址 选择合适的地点进行机房建设是数据中心机房基础建设的基本条件。这里我们提出选址中必须注意的10个方面供用户参考。 ◆使用面积达到规划的要求 ◆建筑物内部由扩展空间 ◆避免附近存在较强的电磁干扰源 ◆所在建筑物本身及周围无安全隐患 ◆便于光纤的接入 ◆足够的电力容量及用电安全性 ◆楼板承重满足功能需要 ◆楼层净高符合使用要求 ◆专业空调系统室外机能有合理的摆放位置 ◆能提供满足技术要求的发电机房及油库 1.1.2工程项目设计 作为数据中心机房建设的首要任务,工程项目的设计规划是十分重要的起步。优秀的设计,合理的性价比及切实可行的项目规划是建设一个成功的数据中心机房的重要保证。 通过我们对数据中心系统的认识和了解,下面规划出一个数据中心工程应该具备的若干子系统。 (1)装修子系统 (2)电力及地线子系统 (3)空调冷却及新风子系统 (4)烟雾检测及灭火子系统 (5)漏水检测子系统 (6)门禁保安及监控子系统 (7)结构化布线子系统 (8)事故广播子系统 (9)设备总控子系统 (10)监控中心控制子系统 当然,在具体项目的规划中不必要对每一个子系统都进行逐一描述,但是应该在设计中考虑到每一个子系统的功用和针对项目本身的实现方式。 1.1.3项目施工与管理 项目的施工与管理是数据中心机房基础建设的重头戏,也是一切设计规划得以正确实现的重要保证。 我们作为一个成熟的数据中心机房建设商对每一个项目的施工和管理都倾注了极大的力量。组织专业水平高的工程队伍,我们强调项目中的每一个细节和每一个角落,对项目的施工和管理有着自己的规范。 ◆制定先进,严格,规范的施工组织计划

数据中心建设及运营协议-标准版

数据中心建设及运营协议 甲方:乙方: 电话:电话: 地址:地址: ×××××网络科技有限公司与×××××服务外包有限公司进行合作,共同合作在园区开展IDC数据中心快速部署及商业化运营,发掘潜在机会,在商务领域中实现各自的目标。 鉴于: 甲方具有模块化数据中心的专业技术团队资源。 乙方拥有智慧服务外包平台、服务提供和市场开拓能力。 甲、乙双方就IDC数据中心在中国的开展情况进行了完善的市场调研工作,对于这些项目在中国的发展进行了详细的了解,制订详细的市场规划和未来发展计划。 据此: 甲乙双方共同建设IDC数据中心,整合甲乙双方各种产品、服务及技术,共同负责各园区IDC设备的管理、技术运维等,双方达成以下一致意见签署本协议以资认真履行。 一、合作宗旨 甲乙双方以法律法规为准绳,以共同建设,协同运营为合作内容,以形成资源配置最优化和综合效益最大化为目标,运用市场机制集聚项目及资金资源,实现各地政府资源和甲乙双方的自身优势在战略层面的有效结合,利用模块化数据

中心设备的移动性、便捷性、整合性等综合优势,实现IDC运营设备快速部署到位并运营的商业目标。 甲乙双方均承诺:双方的合作遵循国家法律、行政法规、中国人民银行及其它相关国家主管机关的相关规定,应在各自业务开展所需的许可资质内开展合作,并此资质在合作期内有效期。 二、合作内容 2.1 甲方确认:在适合园区组建项目公司,负责园区IDC维护及管理;现场管理及安保人员由甲方在当地聘用。 2.2 乙方确认:数据中心运营所需用电、带宽由乙方及所在园区统一接入,并争取园区的专项扶持。 2.3 甲乙双方确认:共同负责各园区项目公司及IDC设备的管理和技术运维。 2.4 甲乙双方确认:每个园区按2台一体化集装箱式数据中心设备标准配置,形成18个运营机架,共936个服务器位(U)托管的商业规模;每台箱体已集成IT 设备、UPS、制冷、照明、加湿、空气循环等设备,总设计功率为89.4KW; 2.5 甲乙双方确认:①每个园区设备购置投入516万元,主要由借贷资金或乙方负责;运维成本由项目自身营收及甲方承担;②甲方在各园区设立项目公司,并参照有限合伙模式对投资收益作出财务性安排。即每个园区项目按5年期设立项目运营周期,甲方每年向投资方进行收益分配;5年期满后,甲方一次性偿还资金方投入本金金额;③为确保投资方的利益,项目运营每年收益20%以内部分,将全额分配给投资方;超过20%部分的收益,由甲方与投资方按80%: 2

数据中心建设及运营协议

数据中心建设及运营协议 甲 乙方 方 电话 电 话 传真 传 真 地址 地 址 ×××××网络科技有限公司与×××××服务外包有限公司进行合作,共同合作在园区开展IDC数据中心快速部署及商业化运营,发掘潜在机会,在商务领域中实现各自的目标。 鉴于: 甲方具有模块化数据中心的专业技术团队资源。 乙方拥有智慧服务外包平台、服务提供和市场开拓能力。 甲、乙双方就IDC数据中心在中国的开展情况进行了完善的市场调研工作,对于这些项目在中国的发展进行了详细的了解,制订详细的市场规划和未来发展计划。 据此: 甲乙双方共同建设IDC数据中心,整合甲乙双方各种产品、服务及技术,共同负责各园区IDC设备的管理、技术运维等,双方达成以下一致意见签署本协议以资认真履行。

合作宗旨 甲乙双方以法律法规为准绳,以共同建设,协同运营为合作内容,以形成资源配置最优化和综合效益最大化为目标,运用市场机制集聚项目及资金资源,实现各地政府资源和甲乙双方的自身优势在战略层面的有效结合,利用模块化数据中心设备的移动性、便捷性、整合性等综合优势,实现IDC运营设备快速部署到位并运营的商业目标。 甲乙双方均承诺:双方的合作遵循国家法律、行政法规、中国人民银行及其它相关国家主管机关的相关规定,应在各自业务开展所需的许可资质内开展合作,并此资质在合作期内有效期。 合作内容 2.1 甲方确认:在适合园区组建项目公司,负责园区IDC维护及管理;现场管理及安保人员由甲方在当地聘用。 2.2 乙方确认:数据中心运营所需用电、带宽由乙方及所在园区统一接入,并争取园区的专项扶持。 2.3 甲乙双方确认:共同负责各园区项目公司及IDC设备的管理和技术运维。 2.4 甲乙双方确认:每个园区按2台一体化集装箱式数据中心设备标准配置,形成18个运营机架,共936个服务器位(U)托管的商业规模;每台箱体已集成IT 设备、UPS、制冷、照明、加湿、空气循环等设备,总设计功率为89.4KW; 2.5 甲乙双方确认:①每个园区设备购置投入516万元,主要由借贷资金或乙方负责;运维成本由项目自身营收及甲方承担;②甲 2

信息中心机房建设方案

目录 1.1 装修部分 (1) 1.1.1 机房装修设计原则 (1) 1.1.2 装修材料选择原则 (2) 1.1.3 天棚 (2) 1.1.4 架空地板工程 (3) 1.1.5 墙面工程 (5) 1.1.6 门窗工程 (6) 1.2 机房动力配电系统 (6) 1.3 机房照明配电系统 (7) 1.4 精密空调系统 (7) 1.5 新风系统 (8) 1.6 机柜及KVM切换系统 (10) 1.7 综合布线 (10) 1.8 接地系统 (10) 1.9 防雷工程 (12) 1.10 消防系统 (12) 1.11 门禁系统 (13) 1.12 机房设备监控系统 (13)

1.1装修部分 为了机房的安全可靠、正常运行,对该机房的设计必须符合国家标准、行业标准及规范;在防火安全方面,要按照一级防火要求设计。 机房采用恒温恒湿的专用空调,送风方式为下送风室内回风的循环送风方向,这样可保证网络通讯设备在恒温恒湿的环境下工作。为了防止空调机的加湿器漏水,在每台空调机周围安装了漏水检测报警系统。 为了保证电脑机房内工作人员有一个舒适的工作环境,和保证机房内的空气洁净程度,设计了新风系统送入机房,这样既可保持机房内的空气新鲜,同时也能维持机房内的正压需要。 1.1.1机房装修设计原则 (1)集成系统的节能化考虑,新技术的应用,以节约日后的运行成本; (2)合理的信息路由结构设计,以防止可能造成系统互联的阻塞; (3)机构紧密的供配电设计,以减少网络设备的电磁干扰; 装璜部分的设计遵循原则是:要体现出作为重要信息会聚地的室内空间特点,在充分考虑网络系统、空调系统、先进性的前提下,达到美观、大方的风格,有现代感。

数据中心机房建设标准

数据中心机房建设标准 一、装修及承重 ?机房装饰装修 机房工程是智能建筑的一部分(机房资质-建筑智能化资质),也能建筑安装工程的一个分支。因此既有建筑安装工程的一般性,也有其特性;即执行建筑行业相关标准、规范,也有本行业独有的标准、规范。机房工程是一门综合性很强的科学技术和系统工程,涵盖了电气系统、空调及送排风系统、安防系统、机房综合监控系统、计算机操作管理系统、综合布线系统、KVM切换系统、消防系统(火灾自动报警和自动灭火)等。因此,机房基础装修不是简单的建筑装修,它是一个复杂的电子环境空间,应选用气密性好、不起尘、易清洁、符合环保要求、在温度和湿度变化作用下不变形、具有表面静电耗散性能的材料,不得使用强吸湿性材料及未经表面改性处理的高分子绝缘材料作为面层,所以,它需要有专业技术资质、专业设计、专业施工、专业检测的机房工程公司完成。机房装饰装修环境标准规范要求见下表: 项目技术要求备注 A级B级C级 主机房温度要求(开机时)23℃±1℃18~28℃不得结露 主机房相对湿度要求(开机时)40%~55%RH35%~75%RH 主机房温度要求(停机时)5~35℃ 主机房相对湿度要求(停机时)40%~70%RH20%~80%RH 主机房和辅助区温度变化率 (开、停机时)<5℃/h<10℃/h 辅助区温度、相对湿度(开机时)18~28℃、35%~75%RH

辅助区温度、相对湿度(开机时)5~35℃、20%~80%RH 不间断电源系统电池室温度15℃~25℃ 空气含尘浓度(静态下测试)每升空气中大于0.5μm的尘粒数应少于18000粒 ?机房承重加固 机房内设备密度较大,对建筑楼板承重有特殊要求,在机房选址和设计时应该核实机房位置的建筑承重。对于个别机房功能区间需考虑做楼板的承重加固,特别是UPS及电池、精密空调等大型设备,重量较大,应安装设备承重散力支架或加固处理达到功能要求。机房布局时要重点考虑大型设备的承重,尽量把重型设备放置在机房的承重梁上。机房规划时建筑承重可参照以下标准规范设计: 项目技术要求备注 A级B级C级 抗震设防分类不应低于乙类不应低于丙类不应低于丙类 主机房活荷载标准值组合值系数Ψ=0.9 8~10 KN/m2组合值系数Ψ=0.9 组合值系数Ψ=0.8根据机柜的摆放密度确定荷载值 主机房吊挂荷载1.2 KN/m2 UPS室使用荷载标准值8~10 KN/m2 电池室使用荷载标准值16 KN/m2 监控中心活荷载标准值6 KN/m2 钢瓶间使用荷载标准值8 KN/m2 电磁屏蔽室使用荷载标准值8~10 KN/m2 主机房外墙设采光墙不宜-- 防静电活动地板的高度不宜小于400mm作为空调静压箱时 备注:重力学(牛顿定律)换算的关系,1Kg=9.8N 1000N=1KN;因此, 1KN=1000÷9.8≈102.04 Kg。 ?机房基础装修内容

相关文档