文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 安全生产管理资料下册2图文精.doc

安全生产管理资料下册2图文精.doc

安全生产管理资料下册2图文精.doc
安全生产管理资料下册2图文精.doc

第二部分:文明施工

一、门卫制度

1、严格执行门卫作息时间,按时开门和关门,实行24小时值班。

2、门卫必须对出入工地人员实行登记制度,严禁非施工人员和儿

童在施工现场任意出入走动。严禁小商小贩和拾垃圾者进入施工现场。

3、对进出工地人员严格管理,不戴安全帽者不准进入工地。

4、负责指挥车辆的进出、停放,保证道路畅通。

5、认真做好安全保:卫工作和防火工作,坚决制止违反工地纪律

的不良行为。

6、遇火警、盗警和其它突发事件应及时报警和向领导报告。

二、门卫人员登记表

(一來人登记

序号来人

姓名

身份证号工作单位找何人何事

进入

时间

离开

时间

备注

(二项目部人员进出登记

序号姓名工种工号何事离开

时间

回来

时间

备注

三、现场消防制度

1、遵守消防法律、法规、规章,贯彻预防为主、防消结合的消防工作方针,履行消防安全职责,保障消防安全。

2、项目部经常性开展消防安全宣传教育,增强职工的消防安全意识。

3、组织义务消防队,在项目经理领导下开展工作。

4、划拨消防经费,确保消防设施灭火器材和消防安全标志的齐全、完好、有效。

5、加强施工现场用电和动用明火的管理,严禁在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火。因特殊情况需进行电、气焊明火作业的,按规定办理动火审批手续,落实现场监护人,在确定无火灾、爆炸危险后动火施工。

6、每周进行一次消防安全检查,发现事故隐患,立即落实专人整改到位。

7、建立健全消防档案,做到详实、及时。

8、发生初起火灾后立即报警,并由义务消防队扑救。

9、将消防安全工作纳入内部检查、考核、评比内容。对成绩突出的个人给予表彰,对违规人员给予处分。

四、项目部消防领导小组

组长:

副组长:

成员:

(注明消防人员分工

五、施工现场消防设施布置图

注明消防栓、消防器材、防火砂堆放位置、数量及品种

六、灭火器换药记载表

规格型号换药日期换药经手人备注

七、现场动火申请审批单(包括动火器材

工程名称动火地点

动火形式及级别动火人

动火安全交底人监护人

动火时间自年刀H时起至年刀日时止

安全交底内容及措施

审批意见

审批人:

审批时间:年月口时

八、现场治安保卫制度

1、每周对项目部职工正进行一次法律知识教育。

2、严把新工人录用关,不用身份不明、道德素质不高的员工。

3、由门卫进行每天24小时治安值班和巡视。对进出施工现场人员进行登记,非作业人员未经批准不得进入施工现场。

4、实行外出请假制度,本项目部人员未经请假不得外出,晚上6时后无特殊情况不得一人单独请假外出。

5、发现扰乱社会治安的突发性违法事件,及时制止,并立即向警方和上级领导汇报。

九、现场治安责任分解图

项口经理

专管员

瓦工组责任人木工

人钢筋工组责任人水电工组责任人普工组责

九、卫生责任制

1、项目部职工必须遵守各项卫生规章制度。

2、制订卫生值日表,各卫生包干区做到整沾卫生。

3、宿舍内床上用品,各类物品放置整齐,清洁美观室内窗明地净,无异味。

4、厕所必须天天打扫,便槽内无污垢、垃圾、无明显臭味。

5、工地道路平坦通畅,材料堆放整齐,无积水、无扬尘。

2、食堂内生、熟食品,原料与成品,食物与杂物等严格分开—炊事

员必须持健康证上岗并做到穿戴白衣白帽、白口罩,文明操作。

十一、现场文明施工措施

注:各项目部根据现场具体情况制定措施

第三部分:脚于-架

一、落地式脚于架

一、落地式脚手架施工方案编制说明

1、施工方案必须经有关技术负责人审批;

2、施工方案包括搭设方案和拆除方案;

3、搭设方案应包括:编制依据、工程概况及施工条件,架体设计计算、架手架施工图、脚手架施工图、脚手架的搭设施工工序、方法和要求,脚手架搭高能主使用过程中的安全措施等;

4、脚手架设置有以下情况之一的,必须进行设计计算,绘制施工图且进行1:1实架段的荷载试验。

(1架高大于24米,且相应脚手架安全技术规范,没有给出不必计算的构架尺寸规疋;

(2实际使用的施工荷载值和作业层数大于有关规定;

施工荷载同一垂直方向作业层数结构脚手架3KN/O122层

装修脚手架2KN/m23层

维护脚手架1 KN/m2/

(3全部或局部脚手架的形式、尺寸、荷载或受力状态有显著变化;

5、架体设计计算包括脚手架的选择,比例尺寸的确定,地基基础做法及构造设计等。

6、脚手架施工图包括基础图、正立面图、侧立面图、平面图、节点详图、斜道和爬梯图,施工总说明及构件用量表;

7、架体较高时要考虑采用防雷接地、加固措施。

8、脚手架拆除方案应包括:工程概况、作业条件、拆除的方法步骤顺序及安全措施

等。

二、落地式脚手架施工方案备查表(施工方案见附件工程名称施工单位

编制人编制时间

序号主要内容页号

1

2

3

4

5

6

7

8

审批意见:

审批人:

审批时间:年刀日

三、落地式脚手架搭拆作业安全技术交底

工程

名称

施工

内容

交底内容:

交底人被交底人交底时间年月日时

注:此表一式二份,一份留存,一份交被交底人。

四、落地式扣件式钢管脚手架搭设使用验收记录续表1工程名称搭设进度第层至第层验收人验收时间年刀H

序号验收项目验收内容验收结果

1施工方案脚手架工程要编制施工方案

脚手架施工方案必须经技术负责人(或项目经理审批签字

脚手架高度超过20米必须有设计计算书,并有技术负责人审批签字

2立杆基础脚手架整体承受部位应回填土平整夯实,地耐力必须符合设计要求,有排水措施(横距宽度不小于2米

多层脚手架整体基础应浇捣素栓,否则深埋于土屮(不少于30公分或采用垫块绑扎扫地杆

钢管脚手架立杆的底部应采用木垫板或安装标准底座,标准底应垂直稳放在磴垫块上,各类金属脚手架应设接地装置

3材质扣件无脆裂、变形、滑丝,拧紧力矩为40?50N.M,钢管必须符合Q235-A 级钢的技术条件,外径不得小于48毫米,壁厚不低于3.5毫米的高频焊接钢管,有严重锈蚀、弯曲、压扁、损伤和裂纹的不得使用,钢管严禁打孔、电焊或气割,通道和临街钢管必须油漆。

焊接底座外径尺寸为150x150mm,厚度不低于80mm,铸铁底座应符合GB15931-1995《钢管脚手扣件》中的有关批文

4软硬拉结从第二步小横杆上侧起,应按规程设置拉结和支撑

高度在7M以下的,每隔7根立杆设一抛撑,与地面夹角60度

高度7M以上的,每高4M,水平7M设一拉结点并均匀分布

拉结处应加撑头与墙面抵紧

软拉结不得拉在窗框、水落管和锈蚀的金属埋件上

钢管脚手架宜用硬拉结,硬拉结与脚手架里立杆连接点不准采用电焊焊接

框架结构工程,拉结点必须用钢管、扣件围箍在栓柱上,剪力墙结构等,在墙体上予埋件刚性连接

脚手架高度超出30米时,硬拉结应经技术部门设计

5防护栏杆

和踢脚板

脚手架外侧,自第二步起,必须每步设1.2米双道防护拦杆和180毫米

高的挡脚板

架体外主杆内侧用密目网封严,首层设平网,每隔10M再设一道平网

沿街面或居民密集区及高压电线处脚手架外侧应采用竹笆或小眼安全网全封闭隔绝,高压线上方张设安全护网

高压线防护架立杆纵跆1.8M内,横距不小于1米,架预应高出高压线1

米以上,用非金属材料绑扎,并设明显警示色标

续表2序号验收项冃验收内容验收结果

6脚手板

铺设

木脚手板材质必须符合要求,几是腐朽、扭曲、斜纹、破裂和大横透节

者不得使用

木脚手板应用厚度不小于50毫米的杉木或松木板,宽度200-300毫米,

板两端用铅丝绑扎

脚手板铺满、铺严、铺稳,不得有探头板,搁置长度200毫米,拐弯处

脚手板必须交叉搭铺

7剪刀撑

设置

25米以下单、双排外脚手架、其两端、转角处两侧必须设置剪刀撑,每隔6-7根立杆设置一组;25米以上,剪刀撑应连续设置,与地面夹角为45-60 度

钢管脚手架剪刀撑,每组连接5或7根立杆,斜杆除两端用回转扣件与

立杆扣紧,中间增加2-4个结点,斜杆下部端头与立杆接点距离不大于

500毫米

钢管脚手架,剪刀撑的搭接长度不得少于0.5M,且不少于二只扣件,采

用双杆的可以对接,但两杆接头必须错2米以上

8杆件间距脚手架搭设宽度为0.9-1.5(25米以上脚手架不大于1.2双腓脚手架里立杆与墙面距离为200-250MM

结构用脚手架:立杆间距、大横杆步距不大于1.5M,操作层下横杆间距为1米、装修和防护用脚手架:立杆间距、大横杆步距不大于1?8M、操作层小横杆间距为1.5米

相邻两根立杆的接头最少错开一步架,立杆接头与大横杆的距离不宜大于步距的1/3,立杆必须采用对接方式,相邻两大横杆的接头最少要错开一跨,大横杆接头与相近立杆的距离不宜大于立杆间距的1/3

双腓脚手架竖立杆应低于檐口400-500毫米,外立杆及单排脚手架的立杆均要高于檐口,平屋顶不小于1.2米,坡屋顶不小于1.5米

立杆的垂直偏差应不大于脚手架高的1/300,并同时控制其绝对偏差:25米以下,不大于50毫米;25-50米,不大城75毫米;50米以上,不大于100毫米,同一排大横杆的水平偏差不大于脚手架总长的1/250,且不大于50毫米

脚手架立杆、大横杆交点处必须设置一根小横杆,单排脚手架小横杆伸入墙内的长度不得小于240毫米,各杆件相交伸出的端头不小于150毫米

立杆底部距地面100-150毫米处必须设置连续式扫地杆,双排脚手架扫地杆与立杆交接处用小横杆拉牢

续表3序号验收项目验收内容验收结果

9通道运料通道的宽度不得小于1.5米,坡度不得大于1:6(高:长人行道的宽度不得小于1米,坡度不得大于1:3

走人的斜道(直上,之字形设防滑条

斜道两侧应设两道防护栏杆1.2米一道,屮间部位设一道,栏杆的直径为5公分

脚手板应铺满,可采用对接或搭接,通道板上钉防滑条,厚度20?30毫米,间距250- 300毫米,脚手板横铺时,应在横向水平杆下增设纵向支托杆,纵向支托杆间距不应大于500毫米,脚手板顺铺时,接头宜采用搭接,下面的板头应压住上面的板头,板头的棱处宜采用三角木填顺。

斜道平台不小于3.4m2,临边应设圉笆防护

“之''字形通道转弯处设平台,平台及通道两侧必须要两道防护栏杆,并挂密冃网

斜道纵向外侧及横向两端应设剪刀撑,或设两道拦杆

10卸料平台卸料平台必须经设计计算,并按搭设方案进行搭设

卸料平台交接系统必须单设,不得与脚手架连结

卸料平台外侧必须设置双道防护拦杆及180毫米高挡脚板,外侧挂密目网式安全网

卸料平台在显著位置标明允许荷载值,严禁超载

丿L J、

年月日项目负责人安装负责人安全员

五、落地式木脚手架搭设使用验收记录续表1

工程名称

验收人验收时间年月日

序号验收项冃验收内容验收结果

1施工方案脚手架工程要编制施工方案

脚手架施工方案必须经技术负责人审批签字

脚手架高度超过15米必须有设计计算书,并有技术负责人审批签字

2立杆基础脚手架整体承受部位应回填土平整夯实,有排水措施(横距宽度不小于2米

木脚手架的立杆、抛撑和最下步斜撑的尾端要埋入地下深度不小于500毫米,抛撑和斜撑埋设深20?30公分

25米以上禁止使用木脚手架

3材质木脚手架杆件应采用松木或杉木,禁止使用腐朽、劈裂、枯节等木杆

立杆有效部分的小头直径不小于70毫米,大横杆有效部分的小头直径不得小于80毫米不准使用无质保书的复合材料和次品铅丝作为绑扎材料,绑扎材料为8号铅丝

4软硬拉结高度7米以下的,每隔7根立杆设一个抛撑与地面夹角60度

高度在7M以上的,每隔4米,水平7M设一个拉结点并均匀分布

木脚手架的拉结杆伸过墙体或窗洞口,里外加元木,用铅丝绑扎牢固脚手架高度超出30米时,硬拉结应经技术部门设计

5防护栏杆

和踢脚板

脚手架外侧,口第二步起,必须每步设1.2米双道防护拦杆和180毫米

高的挡脚板

架体外主杆内侧用密目网封严,首层设平网,每隔10M再设一道平网

沿街面或居民密集区及高压电线处脚于架外侧应采用竹笆或小眼安全网

全封闭隔绝,高压线上方张设安全护网

序号验收项冃验收内容验收结果

6脚手板

铺设

木脚手板材质必须符合要求,几是腐朽、扭曲、斜纹、破裂和大横透节

者不得使用

木脚手板应用厚度不小于50毫米的杉木或松木板,宽度200-300毫米,

板两端用铅丝绑扎

脚手板铺满、铺严、铺稳,不得有探头板,搁置长度200毫米,拐弯处

脚手板必须交叉搭铺

7剪刀撑

设置

单、双排外脚手架、其两端、转角处两侧必须设置剪刀撑,中间每隔6?7

根立杆设置一组

木脚于架剪刀撑,每组连接3根立杆,纵向连续设置时,最多连接5根

立杆,最下一对斜杆要落地

剪刀撑杆件釆用搭接,木架杆搭接长度不得少于1.5M,绑扎不小于三道

8杆件间距脚手架搭设宽度为0.9-1.5(25米以上脚手架不大于1.2双腓脚手架里立杆与墙面距离为200-450MM

结构用脚手架:立杆间距、大横杆步距不大于1.5M,操作层下横杆间距为1米、装修和防护用脚手架:立杆间距、大横杆步跆不大于1.8M、操作层小横杆间距为1.5米

相邻两根立杆的接头最少错开一步架,立杆接头长不小于1.5米,绑扎不少于三道,相邻两大横杆的接头最少要错开一跨,大横杆接头长不小于1.5米,绑扎不少于三道

双腓脚手架竖立杆应低于檐口400-500毫米,外立杆及单排脚手架的立杆均要高于檐口,平屋顶不小于1.2米,坡屋顶不小于1.5米

脚手架立杆、大横杆交点处必须设置一根小横杆,单位排脚手架小横杆伸入墙内的长度

不得小于240毫米,所有杆件连接部位,必须用8号铅丝绑扎;立杆底部距地面100-150毫米处必须设置连续式扫地杆

立杆垂直度偏差应不大于脚手架高度1/300,并同时控制其绝对偏差:25米以下, 不大于50毫米,25?50米,不大于75毫米;50米以上,不大于100毫米。同一排大横杆的水平偏差不大于脚手架总长的1/250,口不大于50毫米

相关文档