文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力安全工作规程(变电部分)试题库

电力安全工作规程(变电部分)试题库

电力安全工作规程(变电部分)试题库
电力安全工作规程(变电部分)试题库

电力安全工作规程(变电部分)试题库

一、单选题(300 道)

1、《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》自()年8 月1 日起在公司系统内试行。

A、2005

B、2008

C、2009

答案:C

国家电网安监〔2009〕664 号文

2、各单位可根据(

)制定《安规》补充条款和实施细则,经本单位分管生产的领导(总工程师)批准

后执行。

B、现场情况

C、本单位实际

A、有关规定

答案:B

变规 1.8

3、在运行中若必须进行中性点接地点断开的工作时,应先建立有效的()才可进行断开工作。

A、保护接地

B、旁路接地

C、永久接地

答案:B

变规 2.1.10

4、火灾、地震、台风、冰雪、洪水、泥石流、沙尘暴等灾害发生时,如需要对设备进行巡视时,应制定

)之间保必要的安全措施,得到设备运行管理单位分管领导批准,并至少两人一组,巡视人员应与(

持通信联络。

A、有关领导

B、管理部门

C、派出部门

答案:C

变规 2.2.3

5、经批准使用解锁钥匙解除防误闭锁,钥匙使用后,应及时()。

A、归还

B、封存

C、记录

答案:B

变规 2.3.6.4

6、外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员应熟悉本规程、并经考试合格,经设备

()单位认可,方可参加工作。

A、维护

B、运行管理

C、建设

D、运行

答案:B

变规 1.4.4

)的,应设有明显标志的永久性隔离7、室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰(

挡板(护网)。

A、引线部分

B、停电部分

C、有电设备

答案:C

变规 2.1.7

8、火灾、地震、台风、()、洪水、泥石流、沙尘暴等灾害发生时,如需要对设备进行巡视时,应制

定必要的安全措施,得到设备运行单位分管领导批准。

A、冰雪

答案:A

变规 2.2.3

B、暴风雪

C、雷雨

9、有一把高压室的钥匙可以借给()使用,但应登记签名,巡视或当日工作结束后交还。

A、经批准的巡视高压设备人员和经批准的检修、施工队伍的工作负责人

B、来本站检查工作的领导人员

C、在本站进行检修、施工的单位负责人

答案:A

变规 2.2.6

10、高压电力电缆不需停电的工作填用()工作票。

A、第一种

答案:B

变规 3.2.3

B、第二种

C、带电作业

11、供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票应由(

或用户单位签发。

)签发工作票的供电单位、施工单位

A、可以

答案:C

变规 3.2.6.8

B、指定

C、有权

12、持线路或电缆工作票进入变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆等工作应()

A、得到许可人的同意,并履行许可手续,在线路或电缆工作票上签名后,方能开始

B、增填工作票份数,工作负责人应将其中一份工作票交变电站或发电厂工作许可人许可工作。

C、经值班调度员许可后方能开始

答案:B

变规 3.2.7.6

13、在原工作票的停电范围内增加工作任务时,应()并在工作票上增填工作项目。

A、由工作负责人通过工作许可人

作票签发人征得工作许可人同意

答案:B

变规 3.2.7.8

B、由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意

C、由工

14、工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票,并()。

A、经调度值班员同意C、重新履行许可手续

B、重新履行签发许可手续D、电话告知工作票签发人

答案:B

变规 3.2.7.11

15、工作票上所填安全措施是否(),是工作票签发人的安全责任之一。

A、适当和充足

答案:B

变规 3.2.10.1

B、正确完备

C、符合现场条件

16、在电气设备上工作,保证安全的技术措施由()或有权执行操作的人员执行。

A、检修人员

答案:C

变规 4.1.4

B、试验人员

C、运行人员

17、工作人员工作中正常活动范围与110kV 带电设备的安全距离应不小于( )m

A、1.2

B、1.5

C、1.8

答案:B

变规 4.2.1.2

18、做设备停电的安全措施时,对难以做到与电源完全断开的检修设备()。

A、必须将来电设备停电

B、应放弃停电,检修工作改用带电作业

C、可以拆除设备与电源之间的电气连接

答案:C

变规 4.2.4

19、(

验电前,应先在有电设备上进行试验,确证验电器良好;无法在有电设备上进行试验时可用)等确证验电器良好。

A、通过按试验按钮试验

答案:B

变规 4.3.1

B、高压发生器

C、带到现场的高压设备上试验

20、(

若由于设备原因,接地刀闸与检修设备之间连有开关,在接地刀闸与开关合上后,应有保证开关)的措施

A、不会误送电

答案:C

变规 4.4.7

B、防误闭锁灵敏有效

C、不会跳闸

21、

措施。

带电断、接空载线路、耦合电容器、避雷器、阻波器等设备引线时,应采取防止()摆动的

A、设备

B、分流线

C、引流线

D、接地线

答案:C

变规 6.4.4

22、SF6 设备解体检修,打开设备封盖后,现场所有人员应暂离现场()min。

A、10

B、20

C、30

答案:C

变规8.10

23、在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填用一张工作票,但在试验前应得到()的许可。

B、工作许可人

C、试验工作负责人

A、检修工作负责人

答案:A

变规11.1.1

24、现场二次工作开始前,应检查已做的安全措施是否符合要求,运行设备和检修设备之间的()措施是否正确完成。

B、隔离

C、过渡

A、连接

答案:B

变规10.7

25、在控制盘(屏)上清扫运行设备和()时,要防止振动,防止误碰,要使用绝缘工具。

B、停电设备

C、二次回路

A、备用设备

答案:C

变规10.10

使用携带型仪器在高压回路上进行测量工作,需高压设备停电或做安全措施的,应填用()26、

工作票。

B、第二种

C、第一种

A、带电作业

答案:C

变规11.2.1

27、系统有接地故障时,禁止进行什么测量?()

B、测量接地网接地电阻

C、测量设备绝缘电阻

A、用钳形电流表测量电流

答案:B

变规11.1.10

28、非运行人员在高压回路上使用钳形电流表测量电流,应该()

A、填用第二种工作票

B、由运行人员监护

C、由有权单独巡视高压设备的人员进行

D、由有经验的人

员进行

答案:A

变规11.3.1。

29、不准在带有压力(液体压力或气体压力)的设备上或()上进行焊接。

B、停电的设备

C、带电的设备

A、设备的外壳

答案:C

变规13.5.1

30、遇有()的大风时,禁止露天进行起重工作。

A、5 级以上

B、6 级以上

C、7 级以上

答案:B

变规14.1.7

31、使用汽车吊、斗臂车在道路上施工应设围栏,并设置()的警示标志牌。

A、一个

答案:C

变规14.2.3.1

B、少量

C、适当

32、在屋顶以及其他危险的边沿进行工作,()应装设安全网或防护栏杆,否则,工作人员应使用安全带。

A、边沿四周

答案:C

变规15.1.4

B、作业点上方

C、临空一面

33、学会紧急救护法包括:会()、会心肺复苏法、会止血、会包扎、会转移搬运伤员、会处理急救外伤或中毒等。

A、正确解脱电源

答案:A

变规附录Q 1.3

B、测量血压

C、打针

34、在事故应急抢修时,应()。

A、使用二种工作票

答案:C

变规 3.2.5

B、执行口头或电话命令

C、使用事故应急抢修单

35、在原工作票的停电范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意,并在工作票上增填()。

A、安全措施答案:C

变规 3.2.7.8 A、安全措施B、工作地点

B、工作地点

C、工作项目

C、工作项目

36、工作票办理延期手续,应在工期尚未结束以前由工作负责人向()提出申请。

A、运行值班负责人

答案:A

变规 3.2.8.2

B、工作票签发人

C、设备运行管理单位

37、

并履行(工作班成员的安全责任之一:熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,)手续。

A、签到

答案:C

变规3.2.10.5

B、许可

C、确认

38、

行为。

工作负责人、专责监护人应始终在工作现场,对工作班人员的安全(),及时纠正不安全的A、高度负责B、认真监护C、给予关注

答案:B

变规 3.4.1

39、工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定()的人员临时代替。

A、熟悉安全规程

B、责任心强

C、能胜任

D、技术熟练

答案:C

变规 3.4.4

40、检修工作结束以前,将设备试加工作电压进行调试。事后工作班若需继续工作时,应()

A、经工作许可人同意

答案:B

变规 3.5.3

B、重新履行工作许可手续

C、换发新工作票并办理许可手续

41、

A、相应验电应使用(

B、合适

)电压等级的、合格的接触式验电器。

C、高一个

答案:A

变规 4.3.1

42、()的电气设备,可采用间接验电方法进行验电。

A、220kV 及以上

答案:B

变规 4.3.3

B、330kV 及以上

C、220kV 及以下

43、个人保安接地线由()。

A、工作人员自装自拆

答案:A

变规 4.4.4

B、运行人员装、拆

C、工作人员装,运行人员拆

44、

标记

在配电装置上,接地线应装在该装置导电部分的(),这些地点的油漆应刮去,并划有黑色

A、铝排上

答案:B

变规 4.4.8

B、规定地点

C、规定的设备上

45、用户管辖的线路恢复送电,应接到用户()的工作结束报告,做好录音并记录后方可进行。

A、原申请人

答案:A

变规 5.3

B、技术负责人

C、工作负责人

46、带电作业工作负责人在带电作业工作开始前,应与()联系。

A、值班调度员

答案:A,

变规 6.1.8

B、工作票签发人

C、工作许可人

47、在市区或人口稠密的地区进行带电作业时,工作现场应设置围栏,),严禁非工作人员入内。

A、派专人监护

B、悬挂标示牌

C、切断交通

答案:A

变规 6.2.7

48、高架绝缘斗臂车使用前应在预定位置()试操作一次,确认液压传动、回转、升降、伸缩系

统工作正常、操作灵活,制动装置可靠。

A、空斗

B、模拟

C、带实际荷重

答案:A

变规 6.9.2

49、SF6 设备配电装置室的通风口应设置在室内(),排风口不应朝向居民住宅或行人。

B、门对面

C、底部

A、顶部

答案:C

变规8.1

50、SF6 配电装置室低位区含氧量合格的标准是()。

B、不低于18%

C、不低于20%

A、不低于15%

答案:B

变规8.8

51、停电更换熔断器后,()时,应戴手套和护目眼镜。

B、拆卸熔丝

C、清理现场

A、恢复操作

答案:A

变规9.3

52、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有一点且仅有一点永久性的、可靠的()接地。

A、工作

B、保护

C、固定

答案:B

变规10.12

53、在()周围严禁使用钢卷尺、皮卷尺和线尺(夹有金属丝者)进行测量工作。

B、高压设备

C、充油设备

A、带电设备

答案:A

变规13.1.9

54、起重搬运时只能由()指挥,必要时可设置中间指挥人员传递信号。

B、几人同时

C、一人统一

A、多人分别

答案:C

变规14.1.4

55、制定《电力安全工作规程》的目的是为了加强电力生产(),规范各类工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全。

A、劳动纪律

B、设备维护

C、现场管理

答案:C

变规 1.1

56、制定《电力安全工作规程》的目的是为了加强电力生产现场管理,规范()工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全。

A、检修

B、运行

C、管理

D、各类

答案:D

变规 1.1

57、《电力安全工作规程》是依据国家有关法律、法规,结合()制定的。

B、电力生产的实际

C、我国国情

A、国际惯例

答案:B

变规 1.1

作业现场的生产条件和安全设施应等符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、58、

齐备。

B、劳动防护用品

C、车辆配备

A、安全工器具

答案:B

变规 1.2.1

59、现场使用的安全工器具应()并符合有关要求。

B 放置整齐C、合格

A、足够

答案:C

变规 1.2.3

60、作业人员的基本条件之一:经医师鉴定,无()的病症。

A、慢性

B、传染性

C、妨碍工作

D、严重

答案:C

变规 1.3.1

61、对工作人员的体格检查每()年至少一次。

A、一

B、二

C、三

答案:B

变规 1.3.1

62、作业人员的基本条件之一:具备必要的()知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。

A、计算机操作

B、卫生保健

C、安全生产

答案:C

变规 1.3.3

63、因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。

B、半年

C、一年

A、三个月

答案:A

变规 1.4.2

64、外来人员参与公司系统电气工作,工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、

()和安全注意事项。

A、防范措施

答案:B

变规 1.4.4

B、危险点

C、技术措施

65、任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经()后才能恢复作业。

A、批准

答案:B

变规 1.5

B、纠正

C、许可

66、在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应制定相应的安全措施,经()分管生产领导(总工程师)批准后执行。

A、上级主管部门

答案:B

变规 1.6

B、本单位

C、省电力公司

67、高压电气设备是指()在1000 V 及以上的电气设备。

A、电压等级

答案:A

变规 1.7

B、绝缘等级

C、对地电压

68、允许单人值班或单人操作的室内高压设备,其高压开关的操作机构必须用墙或金属板与该开关隔

离或装有远方操作机构;隔离室必须设有遮栏,遮栏的高度在()m 以上,安装牢固并加锁,

A、1.2

B、1.5

C、1.7

D、2.0

答案:C

变规 2.1.2

69、换流站不允许单人值班或()。

A、监护操作

B、遥控操作

C、单人操作

D、就地操作

答案:C

变规 2.1.3

70、110kV 电压等级设备不停电时的安全距离为()m。

A、1.40

B、1.50

C、1.30

答案:B

变规 2.1.4 及表2-1

71、在220 kV 设备附近工作,人员与带电设备距离为()m 时,设备可以不停电。

A、1.00

B、2.00

C、3.00

D、4.00

答案:C

变规 2.1.4 及表2-1

72、

A、10 户外(

B、35

)kV 及以上高压配电装置场所的行车通道上,应根据表2—2 设置行车安全限高标志。

C、110

答案:A

变规 2.1.6

73、

围。

待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有名称、编号,并列入()管辖范

A、运行

答案:C

变规 2.1.8

B、检修

C、调度

74、封闭式组合电器引出电缆备用孔或母线的终端备用孔应用()封闭。

A、金属挡板

B、专用器具

C、绝缘挡板

D、带接地线的挡板

答案:B

变规 2.1.9

75、在中性点接地系统中运行的变压器,其中性点应视作()。

A、绝缘体

答案:C

变规 2.1.10]

B、接地体

C、带电体

76、换流站阀厅未转检修前,人员()进入工作(巡视通道除外)。

A、可以

答案:C

变规 2.1.12

B、视情况

C、严禁

77、经本单位批准允许单独巡视高压设备的人员()高压设备时,不准进行其他工作,不得移开或越过遮栏。

A、单独巡视

答案:A

变规 2.2.1

B、操作

C、维护

78、室内高压设备发生接地时,不得接近故障点()以内。

A、2m

B、3m

C、4m

D、5m

答案: C

变规 2.2.4

79、

A、室外巡视(

B、变电

)设备,应随手关门。

C、室内

答案:C

变规 2.2.5

80、.高压室的钥匙至少应有3 把,由()负责保管。

A、运行人员

B、变电站长

C、值班负责人

D、有权单独巡视设备的人员答案:A

变规 2.2.6

81、值班运行人员与调度员进行倒闸操作联系时,发令人和受令人应先互报()。

A、姓名和年龄

B、单位和职务

C、时间和姓名

D、单位和姓名

答案:D

变规 2.3.1

82、(

倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作、程序操作完成。遥控操作、程序操作的设备应满足有关)。

A、安全要求

答案:C

变规 2.3.2

B、安全条件

C、技术条件

83、特别重要和复杂的倒闸操作,由熟练的运行人员操作,()负责人监护。

A、运行值班

答案:A

变规 2.3.3.1

B、技术

C、工区

84、用计算机开出的操作票应与()一致。

A、手写格式

答案:A

变规 2.3.4.2

B、典型操作票

C、五防装置的程序

85、操作票应填写设备的()。

A、名称

答案:C

变规2.3.4.4

B、编号

C、双重名称

86、操作设备的命名、编号、(),旋转方向、切换位置的指示及设备相色等的标志应清晰明显。

A、接地标识

答案:B

变规 2.3.5.2

B、分合指示

C、禁止标志

87、停电操作必须按照()的顺序依次进行。

A、开关、负荷侧刀闸、电源侧刀闸;

B、开关、电源侧刀闸、负荷侧刀闸;

C、负荷侧刀闸、电源侧刀闸、开关;

D、电源侧刀闸、开关、负荷侧刀闸

答案:A

变规 2.3.6.1

88、监护操作时,操作人在操作过程中()。

A、经本站站长批准,可以进行没有操作票的简单倒闸操作

B、不得有任何未经监护人同意的操作行为

C、经监护人同意,可以进行操作票上没有列入的操作,但在操作过程应大声复诵,并全过程录音

答案:B

变规 2.3.6.3

89、操作中发生疑问时,应立即停止操作,并向()报告。

A、调度

答案:C

变规2.3.6.4

B、值长

C、发令人

90、雷电时,一般不进行倒闸操作,禁止()倒闸操作

A、在就地进行

答案: A

变规 2.3.6.7

B、进行一切

C、程序

91、

A、口罩装卸高压熔断器,应带(

B、护目眼镜

)和绝缘手套。

C、安全带

答案:B

变规 2.3.6.8

92、填写好了但没有执行的操作票应()

A、立即销毁

答案:C

变规 2.3.8

B、注明“作废”后保存

C、注明“未执行”后保存

93、操作票要事先由()连续编号,按顺序使用。

A、计算机生成

答案:C

变规 2.3.8。

B、工区专责管理人员

C、变电站

94、室内全部停电的工作,系指本室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接()的门全部闭锁。

A、工具室

答案:C

变规 2.4.1.1

B、控制室

C、高压室

95、下列各项哪一项属于保证安全的组织措施?()

A、验电和接地

答案:B

变规 3.1

B、工作监护制度

C、悬挂标示牌

96、不直接在高压设备上工作,但需将高压设备停电或要做安全措施者应填用()工作票。

A、第一种

答案:A

变规 3.2.2

B、第二种

C、带电作业

97、带电作业或与邻近带电设备距离小于表2-1 规定的工作,应填用()工作票。

A、第一种

B、第二种

C、带电作业

答案:C

变规 3.2.4

98、一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相()。

A、顶替

B、代任

C、兼任

答案:C

变规3.2.6.3

99、一个()只能发给一张工作票。

B、施工单位

C、工作负责人

A、施工班组

答案:C

变规 3.2.7.1

100、在几个电气连接部分上依次进行不停电的()的工作,可以使用一张第二种工作票。

A、检修

B、试验

C、维护

D、同一类型

答案:D

变规 3.2.7.4

101、持线路或电缆工作票进入变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆等工作,应增填()。

A、变电站(发电厂)工作票

B、工作票份数

C、工作票内容

答案:B

变规 3.2.7.6

102、需要变更工作班成员时,须经()同意。

A、工作负责人

B、工作许可人

C、工作票签发人

答案:A

变规 3.2.7.7

103、-非特殊情况不得变更工作负责人,如确需变更工作负责人应()。原、现工作负责人应对工作任务和安全措施进行交接。

A、由原工作票签发人将变动情况记录在工作票签发登记簿上

B、告知全体工作班人员并由新工作负责人将变动情况记录在工作票上

C、由工作票签发人同意并通知工作许可人,工作许可人将变动情况记录在工作票上。

答案:C

变规 3.2.7.7

104、第一种工作票应在工作()预先送达运行人员。

A、开始前

B、当天

C、前一日

答案:C

变规3.2.7.10

105、工作票有破损不能继续使用时,应()工作票。

A、收回

B、终结

C、补填新的

答案:C

变规 3.2.7.11

106、工作票上所填安全措施是否(),是工作票签发人的安全责任之一。

B、正确完备

C、符合现场条件

A、适当和充足

答案:B

变规 3.2.10.1

107、工作许可人对工作票内容发生很小的疑问,也应向()询问清楚。

A、工作票签发人

B、工区领导

C、工作负责人

答案:A

变规 3.2.10.3

108、专责监护人应在工作前对被监护人员交待安全措施,告知()和安全注意事项。

A、质量要求

B、危险点

C、工作方法

答案:B

变规 3.2.10.4

工作许可人应会同工作负责人到现场,对工作负责人指明带电设备的()和工作过程中的注109、

意事项。

B、双重名称

C、位置

A、名称

答案:C

变规3.3.1.2

110、工作票有效作用的起始时间是()。

A、工作许可人和工作负责人在工作票上分别确认、签名的时间

B、计划开工时间

C、签发人签发的时间

D、运行单位收到工作票的时间

E、完成现场安全措施的时间

答案:A

变规 3.3.1.3

111、所有工作人员(包括工作负责人)不许()进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。

A、带头

B、单独

C、因故

答案:B

变规 3.4.2

112、工作票签发人或工作负责人,应根据现场的安全条件、施工范围、工作需要等具体情况,增设专

责监护人和确定()。

A、变更安全措施

B、被监护的人员

C、工作流程

D、工作进度

答案:B

变规 3.4.3

113、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员(),待专责监护人回来后方可恢复工作。

B、停止工作或离开工作现场

C、安全注意事项后方能离开

A、由谁临时代替

答案:B

变规 3.4.3

114、工作间断时,若无工作负责人或专责监护人(),工作人员不得进入工作地点。

A、交待

B、宣布复工

C、带领

答案:C

变规 3.5.1

115、在工作间断期间,若有紧急需要,运行人员可在工作票未交回的情况下合闸送电,但应()方可执行,并应采取下列措施(略)。

A、先检查设备状况可以运行后

B、先通知工作负责人,在得到工作班全体人员已经离开工作地点、可以送电的答复后

C、先在得到调度员的确切指令后

答案:B

变规 3.5.2

116、电缆直埋敷设施工前应先查清(),再开挖足够数量的样洞和样沟,摸清地下管线分布情况,以确定电缆敷设位置。

A、图纸

B、电缆运行记录

C、历史资料

答案:A

变规12.2.1.1

117、全部工作完毕后,清扫、整理现场,全体工作人员撤离工作地点,向运行人员交待检修、试验结果,共同检查设备状况、状态,然后在工作票上填明工作结束时间。经双方签名后,表示()终结。

A、工作

B、工作票

答案:A

变规 3.5.5

118、工作终结后,待()工作票方告终结。

A、会同运行人员共同检查设备状况、状态,经双方签字后

B、拆除所有的接地线、拆除工作票上所列的临时遮栏和标示牌,恢复常设遮栏

C、工作票上临时遮栏已拆除,标示牌已取下,已恢复常设遮栏,未拉开的接地线、接地刀闸已汇报调度

答案:C

变规 3.5.5

119、只有在同一停电系统的所有()都已终结,并得到值班调度员或运行值班负责人的许可指令后,方可合闸送电。

B、工作票

A、工作

答案:B

变规 3.5.6

120、已终结的工作票、事故应急抢修单应保存()。

B、6 个月

C、1 年

A、3 个月

答案:C

变规 3.5.7

121、工作人员工作中正常活动范围与35kV 带电设备的安全距离应不小于()m

A、0.6

B、0.7

C、0.8

变规 4.2.1.2

122、工作人员工作中正常活动范围与220kV 带电设备的安全距离应不小于( )m

A、2.5

B、2.8

C、3.0

答案:C

变规4.2.1.2

123、在35kV 及以下设备处工作,人体与带电设备的距离小于表2-1 规定的1m,但大于表4-1 规定的

0.6m,同时没有绝缘挡板和安全遮栏,是否需要将设备停电?()。

B、可以不停电,但必须有专人监护

C、应停电

A、可以不停电

答案:C

变规 4.2.1.3

124、检修设备停电,可能来电侧的刀闸操作把手必须(),确保不会误送电。

A、悬挂标示牌

B、锁住

答案:B

变规 4.2.3

125、雨雪天气在室外进行直接验电时应该()

A、戴绝缘手套

B、穿绝缘靴

C、增加监护人

D、不许进行

答案:D

变规 4.3.2

126、验电器的伸缩式绝缘棒长度必须拉足,验电时手必须握在手柄处()。

A、绝缘棒上

B、不得超过护环

答案:B

变规 4.3.2

表示设备断开和允许进入间隔的信号,经常接入的电压表等,如果指示(),则禁止在设备127、

上工作。

B、发生对应变化

C、有电

A、发生变化

答案:C

变规 4.3.4

128、往电缆及电容器上装设接地线前,应()放电。

B、逐相、充分

C、先短路,再

A、多次

答案:B

变规 4.4.2

129、对于可能送电至停电设备的各方面都应装设接地线或合上接地刀闸(装置),所装接地线与带电

部分应考虑接地线()仍符合安全距离的规定。

A、摆动时

B、移动时

答案:A

130、对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时,应加装工作接地线或工作人员使

用个人保安线,但()

A、加装的接地线应登录在工作票上,个人保安接地线由工作人员自装自拆

B、加装的接地线和个人保安接地线均由工作人员自装自拆,但应记录在工作票上

C、加装的接地线和个人保安接地线均应登录在工作票上

答案:A

变规 4.4.4

131、检修的母线被刀闸分成了在电气上不相连的几段,装设接地线应该怎么办?()

A、应将各个可能来电侧的部分接地短路,其余部分不必每段都接地

B、应将可能产生感应电的部分接个人保安接地线,其余部分不必每段都接地线

C、各段应分别验电接地短路

答案:C

变规 4.4.6

132、接地线应采用三相短路式接地线,若使用分相式接地线时,应设置()接地端。

A、各自独立的

B、三相合一的

C、短路式的

答案:B

变规 4.4.8

133、装设接地线应先接()端,接地线应接触良好,连接可靠。

A、接地端,后接导体

B、导体端,后接接地

C、上端,后接下

答案:A

变规 4.4.9

134、作为接地线的多股软铜线,其截面不得小于()mm2,同时应满足装设地点短路电流的要求。

A、10

B、16

C、25

答案:C

变规 4.4.10

135、接地线应使用()线夹固定在导体上,严禁用缠绕的方法进行接地或短路。

B、专用的

C、铝质的

A、不锈钢的

答案:B

变规 4.4.10

136、高压回路上的工作,必须要拆除全部或一部分接地线后始能进行工作时,应征得()方可进行。工作完毕后立即恢复。

A、运行人员的许可

B、工作负责人的许可

C、运行人员的许可(根据调度员指令装设的接地线,应征得调度员的许可)

答案:C

变规 4.4.11

137、在一经合闸即可送电到工作地点的开关和刀闸的操作把手上,均应悬挂()的标示牌。

B、禁止合闸,有人工作!

C、禁止合闸,线路有人工作

A、止步,高压危险

答案:B

变规 4.5.1

138、在显示屏上进行操作的开关和刀闸的(),均应相应设置“禁止合闸,有人工作!”或“禁止

合闸,线路有人工作!”以及“禁止分闸!”的标记。

B、操作把手上

C、操作机构上

A、操作处

答案:A

变规 4.5.1

139、高压开关柜内手车开关拉出后,在隔离带电部位的挡板处应设置()的标示牌。

B、“在此工作”

C、“禁止合闸,有人工作!””

A、“止步,高压危险!”

答案:A

变规 4.5.4

140、在室外高压设备上工作,应在工作地点四周装设围栏,围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌,标示牌应朝向()

B、里面

C、无规定

A、外面

答案:B

变规 4.5.5

141、在室外高压设备上工作,应在工作地点四周装设围栏,其出入口要围至()。

B、临近道路旁边

C、检修设备的架构下面

A、安全区域

答案:B

变规 4.5.5

142、在室外架构上工作,在邻近其他可能误登的带电架构上,应悬挂()的标示牌。

B、“禁止攀登,高压危险!”

A、“止步,高压危险!”

答案:B

变规 4.5.7

143、线路的停、送电均应按照值班调度员或线路()的指令执行。

B、工作负责人

C、工作许可人

A、工作票签发人

答案:C

变规 5.1

144、线路停电工作时,在线路开关和刀闸操作把手上均应悬挂()的标示牌。

B、“禁止合闸,线路有人工作!”

C、“禁止合闸,有人工作”

A、“止步,高压危险”

答案:B

变规 5.1

145、线路工作结束时,值班调度员应得到工作负责人(包括用户)的()报告,确认所有工作班组均已竣工,接地线已拆除,工作人员已全部撤离线路,并与记录簿核对无误后,方可下令拆除变电站

或发电厂内的安全措施,向线路送电。

A、工作结束

答案:A

变规 5.2

B、恢复运行

C、线路绝缘良好

146、《安规》关于带电作业所规定的各项数据只适用于在海拔()的地区。

A、1000m 以下

B、1000m 以上

C、800m 及以下

D、1000m 及以下

答案:D

变规 6.1.1

147、带电作业工作票签发人应由()担任。

A、班组长

B、具备带电作业资格、有带电作业实践经验的人员

C、经过培训的人员

D、技术人员答案:B

变规 6.1.4

148、复杂或高杆塔带电作业必要时应增设(塔上)()。

A、工作负责人

答案:B

变规 6.1.5

B、监护人

C、工作人员

149、110kV 等电位作业时,使用的绝缘操作杆绝缘有效长度不得小于()m。

A、1.2

B、1.3

C、1.4

D、1.5

答案:B

变规 6.2.2 及表6-2

150、35kV 电压等级绝缘操作杆的最小有效绝缘长度为()m。

A、1.0

B、0.9

C、1.2

答案:B

变规 6.2.2 及表6-2

151、于(等电位带电作业时,扣除人体短接的和零值的绝缘子片数后,220kV 设备良好绝缘子片数不得少)片。

A、7

B、8

C、9

D、10

答案:C

变规 6.2.4 及表6-3

152、更换直线绝缘子串的作业,当采用单吊线装置时应采取防止()时的后备保护措施。

A、瓷瓶脱落

B、工具松动

C、导线脱落

D、人身坠落

答案: C

变规 6.2.5

153、

作。

非特殊需要,不应在跨越处下方或邻近有电力线路或其它弱电线路的档内进行带电()的工A、架、拆线B、清扫C、检测绝缘子

答案:A

变规 6.2.8

154、等电位作业一般在()kV、±125kV 及以上电压等级的电力线路和电气设备上进行。

A、63(66)

B、110

C、220

答案:A

变规 6.3.1

155、220kV 电压等级等电位作业中的最小组合间隙距离为()m。

B、2.1

C、2.4

A、1.8

答案:B

变规6.3.4

156、等电位作业人员沿绝缘子串进入220kV 强电场的作业,其组合间隙不得小于()m。若不满足规定,应加装保护间隙。

A、2.2

B、2.1

C、2.0

D、1.9

答案:B

变规 6.3.5 及表6-5

157、等电位作业人员与地电位作业人员传递工具和材料时, 应使用( )进行。

B、工具与绳索

A、绝缘工具或绝缘绳索

答案:A

变规 6.3.7

158、在110kV 电压等级使用消弧绳断、接的空载线路的最大长度为( )km。

A、5

B、10

C、20

答案:B

变规 6.4.1.2

159、带电断、接耦合电容器时,应将其信号、接地刀闸合上,并应停用()。

A、对讲机等通讯设备

B、接地保护

C、接地刀闸的五防闭锁

D、高频保护

答案: D

变规 6.4.3

160、用分流线短接开关时,该开关应处于合闸位置,并取下(),锁死跳闸机构。

B、跳闸线圈

C、跳闸回路熔断器

A、操作机构

答案: C

变规 6.5.1.4

161、使用带电清扫机械带电清扫作业人员应站在上风侧位置作业,应戴口罩、()。

B、护目眼镜

A、有色眼镜

答案:B

变规 6.7.3

162、在()kV 及以上电压等级的带电线路杆塔上及变电站构架上作业,应穿着静电感应防护服,

变配电安全操作规程示范文本

变配电安全操作规程示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

变配电安全操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、停送电操作顺序 1 、高压隔离开关操作顺序: (1 )断电操作顺序: A 、断开低压各分路空气开关,隔离开关。 B 、断开低压总开关。 C 、断开高压油开关。 D 、断开高压隔离开关。 (2 )送电操作顺序和断电顺序相反。 二、低压开关操作顺序 (1 )断电操作顺序: A 、断开低压各分路空气开关、隔离开关。 B 、断开低压总开关。

(2 )送电顺序与断电相反。 三、倒闸操作规程 1 、高压双电源用户,作倒闸操作,必须事先与供电局联系,取得同意或拉供电局通知后,按规定时间进行,不得私自随意倒闸。 2 、倒闸操作必须先送合空闲的一路,再停止原来一路,以免用户受影响。 3 、发生故障未查明原因,不得进行倒闸操作。 4 、两个倒闸开关,在每次操作后均应立即上锁,同时挂警告自牌。 5 、倒闸操作必须由二人进行(一人操作、一人监护)。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

电力安全工作规程(完整版)

电力安全工作规程(完整版) 电气安全工作规程二○一二年二月目录1 总则12 高压设备工作的基本要求3 2、1 一般安全要求3 2、2 高压设备的巡视4 2、3 倒闸操作5 2、4 高压设备工作93 保证安全的组织措施10 3、1 电气设备上安全工作的组织措施10 3、2 工作票制度10 3、3 工作许可制度15 3、4 工作监护制度15 3、5 工作间断、转移和终结制度164 保证安全的技术措施18 4、1 电气设备上安全工作的技术措施18 4、2 停电18 4、3 验电19 4、4 接地19 4、5 悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)215 线路作业时变电站和发电厂的安全措施236 带电作业24 6、1 一般规定24 6、2 一般安全技术措施25

6、3 等电位作业27 6、4 带电断、接引线29 6、5 带电短接设备30 6、6 带电水冲洗30 6、7 带电清扫机械作业32 6、8 感应电压防护32 6、9 高架绝缘斗臂车作业33 6、10 保护间隙33 6、11 带电检测绝缘子34 6、12 低压带电作业35 6、13 带电作业工具的保管、使用和试验357 发电机、同期调相机和高压电动机的检修、维护工作398 在六氟化硫电气设备上的工作429 在停电的低压配电装置和低压导线上的工作4410 二次系统上的工作4511 电气试验491 1、1 高压试验491 1、2 便用携带型仪器的测量工作501 1、3 使用钳形电流表的测量工作511 1、4 使用兆欧表测量绝缘的工作5112 电力电缆工作531 2、1 电力电缆工作的基本要求531 2、2 电力电缆作业时的安全措施5313 一般安全措施56 附录58 附录A 变电站(发电厂)倒闸操作票格式58 附录B 变电站(发电厂)第一种工作票格式59 附录C 电力电缆第一种工作

电力安全工作规程变电部分试题库及答案

电力安全工作规程变电部分试题库及答案 一、单选题 【单选题】1.本规程规定了工作人员在()应遵守的安全要求。 A.检修现场 B.运维现场 C.作业现场 D.抢修现场 答案:C 【单选题】2.低[电]压:用于配电的交流系统中()的电压等级。 A.220V以下 B.220V及以下 C.1000V以下 D.1000V及以下 答案:D 【单选题】3.高[电]压:a)通常指超过低压的电压等级。b)特定情况下,指电力系统中()的电压等级。 A.输电 B.变电 C.配电 D.用电 答案:A 【单选题】4.为加强电力生产现场管理,规范(),保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定本规程。 A.安全管理 B.各类工作人员的行为 C.工作流程 D.作业方法 答案:B 【单选题】5.为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,(),制定本规程。 A.结合电力行业特点 B.根据工作实际 C.结合电力生产的实际 D.为满足现场需要 答案:C 【单选题】6.作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。 A.劳动防护用品 B.安全工器具 C.施工机具 D.装备 答案:A 【单选题】7.作业现场的( )等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 A.办公条件和安全设施 B.办公条件和生产设施 C.生产条件和生产设施 D.生产条件和安全设施 答案:D 【单选题】8.经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定()经常检查、补充或更换。 A.技术员 B.管理员 C.单人 D.专人

变电所安全操作规程

变电所安全操作规程 1.变电所值班员不得少于二人,执行任务是必须一人操作,一人监护。 2.在执行操作时必须实行唱票制度,由监护人根据操作票内容唱读一遍,操作 人认为正确后在执行操作。 3.停送刀闸时,思想集中,动作迅速灵敏。 4.电容器不得连续合闸,应经五分钟后再合闸。 5.如果执行操作命令将危害人身和设备安全时,值班人员应该拒绝执行。 6.电气设备断电后,随时都有带电的可能,在没有明显的短路点和做好安全措 施时,禁止接触电器设备。 7.无遮拦处,人体和带电设备不得少于以下距离: 1kv以下不得少于10公分 6kv以下不得少于70公分 35kv以下不得少于100公分 8.禁止酒醉进入所内。 9.在操作前必须由值班长按格式先填好操作票,操作票应由操作人和监护人共 同签字盖章。 10.操作前,监护人首先核对操作票上所填写的操作、回路及内容是否与操作之 设备相符。 11.设备在正常运行变电与配出情况下,进行任何操作均应填写操作票,但处事 故的操作及设备进行试验检查时不用操作票。 12.高压设备导电部分发生接地故障时,室内不得接近故障点4-5米、室外不得 接近故障点8-10米进行工作,但救护受伤不在此限。 13.装拆接地线的程序,必须先进行接地,后接设备导体的一端拆时反之。 保运部 二零一四年三月 变电所参观制度 1. 35kv变电所是我厂供电心脏,为确保安全,除本所和有关人员外,

闲人免进。 2. 外单位参观者必须持介绍信,经领导和公安科批准有专人带领方 可进入所内,但必须遵守所内一切规章制度。 3. 上级领导来所内检查工作,必须有专人带领应做好进出所内的登 记工作。 4. 任何人不得在变电所内外进行拍照。 5. 参观者必须听从值班人员的指导,遇到设备发生故障时必须立即 退出变电所,等排除故障后,再进行参观,否则谢绝参观。 6. 本所值班人员不准带无关人员进入所内,违者进行批评和罚款。 7. 醉酒者和精神病者,禁止进入变电所。 8. 值班人员对形迹可疑的人主动制止,制止不听的,立即向公安科 汇报。 9. 本厂有关人员参观变电所,必须有保运部介绍方可进入所内参 观。 保运部 二零一四年三月 变电所电气试验制度 1.试验时,试验人员应精神正常,精力集中,不得与他人闲谈,随时警惕异常现象的发

电力安全工作规程完整

铁路电力安全工作规程 铁道部铁路电力安全工作规程 (铁道部1983年7月 [83]铁机字1000号) 第一章基本要求 第1条运行中的供电设备系指全部带有电压,或部分带有电压及一经操纵即可带有电压的设备。铁路供电设备一般可分为高压和低压两种: 高压:设备对地电压在250伏以上者; 低压:设备对地电压在250伏及以下者。 第2条电力工作职员必须具备下列条件方能参加作业: 1.经医生诊断无妨碍从事电力工作的病症,如:心脏病、神经病、癫痫病、聋哑、色盲症、高血压等,如经体格检查(一般两年一次)发现有上述病症,应及时调换其工作。 2.具备必要的电力专业知识,熟悉本规程有关容,并经考试合格。 3.应会触电急救法(见附录一)。 第3条对电力工作职员必须按下列规定进行技术安全考试:

1.定期考试;每年一次。 2.临时考试: (1)新参加工作已满六个月者; (2)工作连续中断三个月以上又重新工作者; (3)工种或职务改变者。 铁路局负责组织对水电段长、分局和段技术职员、电力调度、试验职员的定期考试。铁路分局负责组织对供电所主任、技术职员和各站、段、厂的电力工作职员的定期考试。对考试合格者发给“电力安全合格证”(见附录二)。 第4条新参加电力工作的职员、实习职员和临时参加劳动的职员(干部、临时工等),必须经过安全知识教育后方可随同参加工作,但不得单独工作。 外单位支援、学习职员参加工作时,应由工作执行人介绍设备情况和有关安全措施。 第5条本规程所指的安全用具应按《电力设备试验标准》进行试验,并合格者。 第二章保证安全工作的组织措施 第6条在运行中的高压设备上作业按下列分类: 1.全部停电作业,系指电力线路全部中断供电或变、配电设

《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分 》

电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分) 考试题库(GB 26860-2011) 一、填空题 1、运用中的电气设备是指:(全部带有电压)或(一部分带有电压)及(一经操作即带 有电压)的电气设备。 2、低压是指用于配电的交流系统中(1000V及其以下)的电压等级,高压通常指超过 低电压的电压等级;特定情况下,指电力系统中输电的电压等级。 3、交流系统中一个电气连接部分,是指可用(隔离开关)同其他电气装置分开的部分。 4、变更工作班成员或工作负责人时,应履行(变更)手续。 5、直接验电应使用相应电压等级验电器在设备的(接地处)逐相验电。验电前,应先在 有电设备上确证验电器良好。 6、工作中应确保电流和电压互感器的二次绕组应(有且仅有一点)保护接地。 7、高压设备发生接地故障时,室内人员进入接地点(4m)以内,室外人员进入接地点 (8m)以内,均应穿绝缘靴。接触设备的外壳和架构时,还应戴绝缘手套。 8、雷电天气时,不宜进行(电气操作),不应(就地电气操作)。 9、用绝缘棒拉合隔离开关、高压断路器,或经传动机构拉合隔离开关和断路器,均应(戴 绝缘手套)。雨天操作室外高压设备时,应使用(有防雨罩的)绝缘棒,并穿(绝缘靴)、戴(绝缘手套)。 10、装卸高压熔断器,应戴(护目眼镜)和(绝缘手套),必要时使用(绝缘夹钳),并站在 绝缘垫或绝缘台上。 11、工作票一式两份,一份交(工作负责人),一份交(工作许可人)。 12、10KV及以下电气设备不停电的安全距离是(0.7)米。

13、35KV电气设备不停电的安全距离是(1)米。 14、110KV电气设备不停电的安全距离是(1.5)米。 15、人员工作中与10KV及以下设备带电部分的安全距离是(0.35)米。 16、人员工作中与35KV设备带电部分的安全距离是(0.6)米。 17、人员工作中与110KV设备带电部分的安全距离是(1.5)米。 18、在带电设备周围进行测量工作,不应使用(钢卷尺)、(皮卷尺)和线尺(夹有金属 丝者)。 19、需要高压设备(全部停电)、(部分停电)或(做安全措施)的工作,填用电气第一种 工作票,在大于设备不停电时的安全距离的相关场所和(带电设备外壳)上的工作及(不可能触及带电设备导电部分)的工作,填用电气第二种工作票。 20、测量设备绝缘电阻,应将被测量设备各侧(断开),验明(无压),确认设备(无人工 作),方可进行。在测量中不应让他人接近被测量设备。测量前后,应将被测设备(对地放电)。 21、在带电的电磁式电流互感器二次回路上工作时,应防止二次侧(开路)。 22、在带电的电磁式或电容式电压互感器二次回路上工作时,应防止二次侧(短路)或(接 地)。 23、进入SF6电气设备低位区或电缆沟工作,应先检测含氧量(不低于18%)和气体含量(不 超过1000u L/L)。 24、检修发电机时,在发电机出口母线处(验明无电压)后装设(接地线)。 25、装设接地线时,应先装(接地端),后装(导体端),接地线应接触良好,连接可靠。 拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线导体端应使用(绝缘棒),人体不应碰触接地线。 26、成套的接地线应有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成,接地线截面不应小于

电力安全工作规程考试试卷-变电专业

一、判断题(每题1分) 1、各类作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权立即报告上级,得到允许后采取必要的紧急措施后撤离作业场所。× 2、在楼板和结构上打孔或在规定地点以外安装起重滑车或堆放重物,必须经过本单位安监部门的审核许可。× 3、专责监护人临时离开时,必须指定临时的监护人员并通知工作人员。× 4、禁止在栏杆上、管道上、靠背轮上、安全罩上或运行中设备的轴承上行走,如必需在管道上坐立才能工作时,必须做好安全措施。× 5、锉刀、手锯、木钻、螺丝刀等的手柄应安装牢固,没有手柄的可以戴防护手套使用。× 6、现场规程宜每2—3年进行一次全面修订、审定并印发。× 7、新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、临时工等) ,应经过安全知识教育后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。√ 8、禁止利用任何管道悬吊重物和起重滑车。√ 9、在变、配电站(开关站)的带电区域内或临近带电线路处,避免使用金属梯子。× 10、接地线应采用三相短路式接地线,若使用分相式接地线时,应设置三相合一的接地端。√ 11、发现有人中暑应立即将病员从高温或日晒环境转移到阴凉通风处休息。用冷水擦浴,湿毛巾覆盖身体,电扇吹风,或在头部置冰袋等方法降温,并及时给病员口服盐水。严重者送医院治疗。√ 12、高压验电必须戴绝缘手套。验电器的伸缩式绝缘棒长度必须拉足,验电时,手必须握在手柄处不得超过护环,人体必须与验电设备保持安全距离。√ 13、防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位总工程师批准;短时间退出防误闭锁装置时,应经变电站站长或发电厂当班值长批准,并应按程序尽快投入。√14、电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开有关隔离开关(刀闸)和做好安全措施前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。√ 15、无论高压设备是否带电,工作人员不得单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要移开遮栏时,必须符合正常活动范围与带电设备的安全距离的安全距离。× 16、火灾、地震、台风、洪水等灾害发生时,如要对设备进行巡视时,应得到设备管辖车间有关领导批准,巡视人员应与派出人员之间保持通讯联络×。 17、单人操作、检修人员在倒闸操作过程中严禁解锁。如需解锁,必须待增派运行人员到现场后,履行批准手续后处理。解锁工具(钥匙)使用后应及时封存。√ 18、雷电时,禁止进行倒闸操作。× 19、单人操作时不得进行登高或登杆操作。√ 20、电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有两个及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。√ 21、在发生人身触电事故时,为了抢救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告调度和上级部门。√ 22、全部停电的工作,系指室内外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接高压室的门全部闭锁。√ 23、室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰有电设备的,应设有明显标志的永久性隔离挡板(护网)。√ 24、在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。√

10KV 35kV变电站安全操作规程

10/35kV变电站安全操作规程 为规范变电站安全操作管理,结合公司安全生产实际,制定本规程。 一、值班员应经培训合格,持证上岗,无证不得上岗工作。 二、有一定的电工基础知识,熟知变电站运行规程。 三、必须熟悉变电站供电系统图和设备分布,了解系统电源情况和各配出开关的负荷性质、容量和运行。熟知变电所变配电设备的特性,一般构造及工作原理,并掌握操作方法,能独立工作。 四、掌握触电急救法及人工呼吸法,并具有电气设备防、灭火知识。 五、上班前不准喝酒,严格执行交接班制度,坚守工作岗位,上班时不做与本职无关的事情,严格遵守有关规程规章的规定。 六、严格遵守岗位责任制、工作票和操作票制度、工作许可制度、工作监护制度及工作终结制度等有关制度。 七、倒闸操作必须执行唱票监护制,一人操作,一人监护。重要的或复杂的倒闸操作,由值班长监护,由熟练的值班员操作。

八、操作前应先在图板上进行模拟操作,无误后再进行实际操作。操作时要严肃认真,严禁做与操作无关的任何工作。 九、操作时必须执行监护复诵制,按操作顺序操作。每操作完一项做一个“√”记号,全部操作完后进行复查,无误后向调度室或有关上级汇报。 十、进行送电操作时要确认该线路上所有的工作人员已全部撤离,方可按规定程序送电。 十一、操作中有疑问时,不准擅自更改操作记录和操作票,必须向当班调度或值班长报告,弄清楚后再进行操作。 十二、严禁带负荷停送隔离开关,停送或隔离开关要果断迅速,并注意开关是否断开或接触良好。 十三、装卸高压熔断器时,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时可用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。 十四、电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开开关和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。 十五、变(配)电站内不得存放易燃易爆物品,不得有鼠患,变(配)电室无漏雨、漏雪现象。 十六、值班人员上岗后应按照以下内容进行交接班,并做好记录:

2020年电力安全工作规程考试题及答案

精选考试类文档,如果需要,请下载,希望能帮助到你们! 本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意! 2020年电力安全工作规程考试题及答案 第一部分单项选择题 1、带电作业结束后应及时向(D )汇报 A、工作票签发人 B、工作许可人 C、工作负责人 D、值班调度员 2、带电作业工作负责人在带电作业工作开始前,应与(C )联系。 A、工作票签发人 B、工作许可人 C、调度值班员 3、等电位作业一般在(B )kV及以上电压等级的电力线路和电气设备上进行。 A、35KV B、63(66)KV C、110KV D、220KV 4、等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业,一般在(B )kV及以上电压等级的绝缘子串上进行。 A、110 B、220 C、330 D、500 5、等电位作业人员在电位转移前,应得到(A )的许可。 A、工作负责人 B、工作许可人 C、值班调度员 6、若分裂导线间距小于(B)m,应设法加大距离或采取保护措施。 A、0.3 B、0.4 C、0.5 D、0.6 7、在气温低于零下10℃时,不宜进行高处作业。确因工作需要进行作业时,高处连续工作时间不宜超过(C)h。 A、3 B、2 C、1 D、0.5 8、电容型验电器起动电压试验的试验周期为(C) A、1月 B、1季度 C、1年 9、安全带静负荷试验的试验周期为:(C) A、1月 B、1季度 C、1年 10、10、35kV配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于(B)m,该裸露部分两侧和底部须装设护网。

《国家电网公司电力安全工作规程》(变电部分)学习资料

国家电网公司电力安全工作规程学习资料 (变电部分) 一、单选题(共43题) 1.为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证( )安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。 A.人身;B.设备;C.人身和设备;D.人身、电网和设备 答案: D(见《变电安规》4.1) 2.作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的( )应合格、齐备。 A.劳动防护用品;B.工作服;C.安全工器具;D.施工机具 答案: A(见《变电安规》4.2.1) 3.各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( )。 A.事故紧急处理措施;B.紧急救护措施;C.应急预案;D.逃生方法 答案: A(见《变电安规》4.2.4) 4.《安规》要求作业人员,具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会( )。 5.创伤急救;B.触电急救;C.溺水急救;D.烫伤急救 答案: B(见《变电安规》4.3.3) 6.各类作业人员应接受相应的安全生产教育和( )培训,经考试合格上岗。 7.生产技术;B.实际操作;C.岗位技能;D.操作能力 答案: C(见《变电安规》4.4.1) 8.作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。 A.每六个月;B.每年;C.每两年;D.每三年 答案: B(见《变电安规》4.4.2) 9.新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过( )后,方可到现场参加指定的工作,并且不得单独工作。 A.学习培训;B.安全知识教育;C.考试合格;D.电气知识培训 答案: B(见《变电安规》4.4.3) 10.各类作业人员有权拒绝( )。 A.违章指挥和强令冒险作业;B.违章指挥;C.工作负责人的监护;D.参加开工会

DL408—91电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)

中华人民共和国行业标准 电业安全工作规程 DL408—91 (发电厂和变电所电气部分) 能源部1991-3-18批准 1991-09-01实施 1总则 1.1为了切实保证职工在生产中的安全和健康、电力系统、发供配电设备的安全运行,结合电力生产多年来的实践经验,制定本规程。 各单位的领导干部和电气工作人员,必须严格执行本规程。 1.2安全生产,人人有责。各级领导必须以身作则,要充分发动群众,依靠群众;要发挥安全监察机构和群众性的安全组织的作用,严格监督本规程的贯彻执行。 1.3本规程适用于运用中的发、变、送、配、农电和用户电气设备上工作的一切人员(包括基建安装人员)。 各单位可根据现场情况制定补充条文,经厂(局)主管生产的领导(总工程师)批准后执行。 所谓运用中的电气设备,系指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。 1.4电气设备分为高压和低压两种: 高压:设备对地电压在250V以上者: 低压:设备对地电压在250V及以下者。 1.5电气工作人员必须具备下列条件: 1.5.1经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查约两年一次)。 1.5.2具备必要的电气知识,且按其职务和工作性质,熟悉《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分、电力线路部分、热力和机械部分)的有关部分,并经考试合格。 1.5.3学会紧急救护法(附录G),特别要学会触电急救。 1.6电气工作人员对本规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续三个月以上者,必须重新温习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 参加带电作业人员,应经专门培训,并经考试合格、领导批准后,方能参加工作。 新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(干部、临时工等),必须经过安全知识教育后,方可下现场随同参加指定的工作,但不得单独工作。 对外单位派来支援的电气工作人员,工作前应介绍现场电气设备接线情况和有关安全措施。 1.7任何工作人员发现有违反本规程,并足以危及人身和设备安全者,应立即制止。 1.8对认真遵守本规程者,应给予表扬和奖励。对违反本规程者,应认真分析,加强教育,分别情况,严肃处理。对造成严重事故者,应按情节轻重,予以行政或刑事处分。 1.9本规程所指的安全用具必须符合附录E、附录F的要求。 2高压设备工作的基本要求 2.1发电厂和变电所的值班工作

变配电电工安全技术操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD254 变配电电工安全技术操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

变配电电工安全技术操作规程通用 版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1.遵守电气安全技术操作规程《通则》有关规定。 2.值班电工必须熟悉供电系统(包括一、二次)及配电室线路和各种设备的性能和操作方法与规定程序,并具有在异常及事故情况下采取措施及紧急处理的能力。 3.值班电工严禁脱岗、睡岗。必须严格执行各种制度。 4.不论高压设备带电与否,值班人员不得单人移开或越过遮栏进行工作。若有必要,移开遮栏时必须有监护人,并使其符合设备不停电时的安全距离。即:电压等级(KV)安全距离(m)10及以下0.3535及以下0.90110及以下1.50 5.雷雨天巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并注意不许靠近避雷器、避雷针。 6.巡视配电装置进出高压室,必须随手将门带好。 7.倒闸操作必须遵循以下原则: 7.1倒闸作业应由二人进行,一人操作一人监护。 7.2操作人员与带电物体应保持规定的安全距离(见上

(完整版)电力安全工作规程电力线路部分(新版)

电力安全工作规程电力线路部分 1 范围 本标准规定了生产单位和在电力生产场所工作人员的基本电力安全要求。 本标准适用于具有66kv及以上电压等级设施的发电企业所有运用中的电气设备及其相关场所;具有35kv及以上电压等级设施的输电、变电、和配电企业所运用中的电气设备及其相关场所;具有220kv级以上电压等级设施的用电单位运用中的电气设备及相关场所。其它电力企业和用电单位也可参考使用。 2、规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用时必不可少的。凡是注日期的应用文件,仅注日期的版本适用于文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T2900.20—1994 电工术语高压开关设备(IEC 60050(IEV);1994,NEQ) GB/T2900,50—2008 电工术语发电、输电及配电通用术语(IEC 60050—601;1985,MOD)GB/T 26860—2001 电力安全作业规程发电厂和变电站电器部分 3、术语和定义 GB/T 2900,20—1994,GB/2900,50—2008 界定的以下列术语和定义适用于本文件。 3.1 低[电]压low voltage;LV 用于配电的交流系统中1000v及其以下的电压等级。 [GB/T2900,50—2008,定义2.1中的601-01-26] 3.2 高[电]压high voltage;HV (1)通常指超过低压的电压等级。 (2)特定情况下,指电力系统中输电的电压等级。 [GB/T2900,50—2008,定义2.1中的601-01-27] 3.3 发电厂[站] electrical generating station 由建筑物、能量转换设备和全部必要的辅助设备组成生产电能的工厂。 [GB/T2900,50—2008,定义2.3中的601-03-01]

《安规》考试题库(变电部分附答案)

《安规》考试题库 (变电部分) 一、单选题共97题 1. 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司电力安全工作规程(变电部分),并经考试合格,经( )认可,方可参加工作。答案:B 《变电安规:1.4.4》 A. 聘用单位 B. 设备运行管理单位 C. 发包单位 D. 用工单位 2. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业答案:B 《变电安规:1.5》 A. 制止 B. 拒绝 C. 举报 3. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。答案:B 《变电安规:1. 4.2》 A. 两年 B. 每年 C. 三年 4. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的( )应合格、齐备。答案:B 《变电安规:1.2.1》 A. 穿戴 B. 劳动防护用品 C. 器材 D. 工具 5. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( )。答案:A 《变电安规:1.2.4》 A. 事故紧急处理措施

B. 紧急救护措施 C. 应急预案 D. 逃生方法 6. 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。答案:B 《变电安规:1.1》 A. 施工 B. 电网 C. 网络 D. 电力 7. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。答案:C 《变电安规:1.3.1》 A. 领导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构 8. 作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( )至少一次。答案:C 《变电安规:1.3.1》 A. 三年 B. 四年 C. 两年 D. 一年 9. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。答案:A 《变电安规:1.7》 A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 10. 高压设备上全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。答案:C 《变电安规:2.4.1.1》 A. 工具室 B. 控制室 C. 高压室

变电站安全操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L6422 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 变电站安全操作规程正 式样本

变电站安全操作规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、电工基础知识 1. 变电工应具备一定的电工基础知识,熟知变 电所运行规 程及设备完好的标准。 2.变电工必须经过培训,考试合格,取得资格证持 证上岗。 3.变电工必须掌握供电系统运行情况和各馈出开 关的负 荷性质,容量和运行方式. 4.变电工应熟知变配电设备特性,技术参数,结构 和工作

原理,并掌握操作方法。 5.变电工必须掌握触电急救方法,并具有电气设备防灭 火知识。 6.运行操作必须执行两票制和工作许可制。 7.变电工班前不准喝酒,班中不准脱岗,串岗,离岗, 睡岗和做与专职工作无关的事情。 二.交接班工作: 变电工上岗后按照交接班制度运行接班,并做好记录, 交接班内容应包括: 前一个班发生停送电开关. 尚未结束的仍有人从事电气作业的开关和电气联系人.

电力安全工作规程-(完整版)

电 气 安 全 工 作 规 程 二○一二年二月 目录

2 高压设备工作的基本要求 (4) 2.1 一般安全要求 (4) 2.2 高压设备的巡视 (5) 2.3 倒闸操作 (6) 2.4 高压设备工作 (9) 3 保证安全的组织措施 (9) 3.1 电气设备上安全工作的组织措施 (9) 3.2 工作票制度 (10) 3.3 工作许可制度 (13) 3.4 工作监护制度 (14) 3.5 工作间断、转移和终结制度 (14) 4 保证安全的技术措施 (15) 4.1 电气设备上安全工作的技术措施 (15) 4.2 停电 (15) 4.3 验电 (16) 4.4 接地 (17) 4.5 悬挂标示牌和装设遮栏(围栏) (18) 5 线路作业时变电站和发电厂的安全措施 (19) 6 带电作业 (20) 6.1 一般规定 (20) 6.2 一般安全技术措施 (21) 6.3 等电位作业 (22) 6.4 带电断、接引线 (24) 6.5 带电短接设备 (25) 6.6 带电水冲洗 (25) 6.7 带电清扫机械作业 (26) 6.8 感应电压防护 (27) 6.9 高架绝缘斗臂车作业 (27) 6.10 保护间隙 (28) 6.11 带电检测绝缘子 (28) 6.12 低压带电作业 (28) 6.13 带电作业工具的保管、使用和试验 (29) 7 发电机、同期调相机和高压电动机的检修、维护工作 (32) 8 在六氟化硫电气设备上的工作 (34) 9 在停电的低压配电装置和低压导线上的工作 (36) 10 二次系统上的工作 (37) 11 电气试验 (40) 11.1 高压试验 (40) 11.2 便用携带型仪器的测量工作 (41) 11.3 使用钳形电流表的测量工作 (42) 11.4 使用兆欧表测量绝缘的工作 (42) 12 电力电缆工作 (43) 12.1 电力电缆工作的基本要求 (43) 12.2 电力电缆作业时的安全措施 (43) 13 一般安全措施 (46)

电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)GB26860-2011

电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分 1范围 本标准规定了电力生产单位和在电力工作场所工作人员的基本电气安全要求。 本标准适用于具有66 kV及以上电压等级设施的发电企业所有运用中的电气设备及其相关场所;具有 35 kV及以上电压等级设施的输电、变电和配电企业所有运用中的电气设备及其相关场所;具有220 kV及以上电压等级设施的用电单位运用中的电气设备及其相关场所。其他电力企业和用电单位也可参考使用。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。且是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 2900.20—1994 电工术语高压开关设备(IEC 60050(IEV):1994,NEQ) GB/T 2900.50—2008 电工术语发电、输电及配电通用术语(IEC

60050-601-1985,MOD) 3术语和定义 GB/T 2900.20—1994、GB/T 2900.50—2008界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 3.1 发电厂[站] electrical generating station 由建筑物、能量转换设备和全部必要的辅助设备组成的生产电能的工厂。 [GB/T 2900.50—2008,定义2.3中的601-03-01] 3.2 变电站(电力系统的) substation (of a power system) 电力系统的一部分,它集中在一个指定的地方,主要包括输电或配电线路的终端、开关及控制设备、建筑物和变压器。通常包括电力系统安全和控制所需的设施(例如保护装置)。 注:根据含有变电站的系统的性质,可在变电站这个词前加上一个前缀来界定。例如:(一个输电系统的)输电变电站、配电变电站、500 kV变电站、10 kV变电站。 [GB/T 2900.50—2008,定义2.3中的601-03-02] 3.3 电力线路 electric line 在系统两点间用于输配电的导线、绝缘材料和附件组成的设施。

中央变电所安全操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L8709 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 中央变电所安全操作规 程正式样本

中央变电所安全操作规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、中央变电所操作人员应经培训合格,熟练掌握电工操作基础知识,熟知中央变电所运行有关规定及标准,熟悉《煤矿安全规程》的有关规定,持证上岗。 二、中央变电所操作人员必须熟悉变电所供电系统图和设备分布,了解系统电源情况和各配出开关的负荷性质、容量和运行方式;熟知变电所变配电设备的特性、一般结构及工作原理,并掌握操作方法,能独立操作。 三、严格遵守岗位责任制、工作票和操作票制度。

四、中央变电所操作人员接到倒闸操作命令后,必须执行监护制,一人操作,一人监护;重要的或复杂的倒闸操作,由值班长监护,由熟练的值班员操作。 五、操作前先检查供电系统运行情况和主接线方式无误后,操作时要严肃认真,严禁做与操作无关的任何工作。 六、操作时必须按操作顺序执行。依次完成,全部操作完后进行复查,无误后向调度室或有关上级汇报。 七、进行送电操作时要确认该线路上所有的工作人员已全部撤离,方可按规定程序送电。 八、为避免误操作,改变运行方式的倒闸操作,不得在交接班时间进行,特殊情况例外,如事故处理等。

QGW 《电力安全工作规程变电部分》 无附录

目录 前言 本规程依据《关于委托补充修订〈安规〉的函》(安监一函[2008]12 号)对《国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分)(试行)》进行修订补充形成。 本规程主要内容包括总则和高压设备工作的基本要求,保证安全的组织措施,保证安全的技术措施,线路作业时变电站和发电厂的安全措施,带电作业,发电机同期调相机和高压电动机的检修、维护工作,在六氟化硫(SF6)电气设备上的工作,在低压配电

装置和低压导线上的工作,二次系统上的工作,电气试验,电力电缆工作,一般安全措施,起重与运输,高处作业等十五部分。 本规程的附录A、附录B附录C附录D附录E附录F附录G附录H附录K附录N附录O、附录P、附录Q 为资料性附录。 本规程的附录I、附录J、附录L、附录M 为规范性附录。 本规程由国家电网公司安全监察质量部提出并解释。 本规程由国家电网公司科技部归口。 本规程起草单位:国家电网公司华东分部、国网上海市电力公司、国网江苏省电力公司、国网浙江省电力公司、国网安徽省电力公司、国网福建省电力有限公司、国家电网公司运行分公司、中国电力科学研究院。 本规程主要起草人:张雷、陆懋德、戴克铭、葛乃成、刘亨铭、聂宇本、方旭初、吴濡生、罗耀国、胡翔、李智勇、孙鹏、刘凯、刘庭、杨振强、韩学军、张印虎、刘昊、肖关荣、张健、杨光亮、张继明、周忠浩。 本规程为首次发布。 国家电网公司电力安全工作规程变电部分 1 范围 本规程规定了工作人员在作业现场应遵守的安全要求。 本规程适用于在运用中的发电、输电、变电(包括特高压、高压直流)、配电和用户电气设备上及相关场所工作的所有人员,其他单位和相关人员参照执行。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 3608—2008 高处作业分级 GB 3787-2006 手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程 GB 5905 起重机试验、规范和程序 GB 6067 起重机械安全规程

变电站人员安全操作规程

变电站人员安全操作规程 一、从事变电站电气作业人员必须遵守厂规厂法,厂《安全生产管理标准》及《安全生产守则》严格遵守本操作规程。 二、本工种是特种作业工种,所有作业人员必须经过严格的技术及安全培训,熟悉并掌握电气设备、电路系统、输送电设备 的性能原理构造、运行维修等技术及安全规定、经考试合格取得操作证书后,方可持证上岗。 三、本工种所有工作人员必须掌握触电急救方法。 四、工作前必须穿戴好规定的防护用品。 五、必须随时保持所用工具和仪器仪表的良好状态,使用前必须严格检查,发现问题及时处理,严禁使用带病、伤的工器具 和仪器仪表。 六、本工种所有作业人员除严格遵守本岗位技术及安全规程外,必须严格遵守《电业安全操作规程(发电厂及变电站部分)》 不得违章作业,并有权拒绝和制止他人违章指挥违章操作。 七、断开电源刀闸和开关,经验证无电后,装设接地线或绝缘隔板,在开关把手上悬挂“禁止合闸有人工作”,“高压危险” 的标示牌和警告牌,必要时可设专人监管。 八、在高处作业时,必须使用安全带或保险绳,进入现场的人员一律戴安全帽上下层作业不得在同一垂直面上进行。 九、禁止在带电情况下,锯电缆钢带和铅封,禁止割断运行中的电缆口接地线、连接片连接线。 十、工作结束后,必须将检修后的设备及其安全设施恢复好,清理好现场收拾好工具及配件方可离开现场。 十一、为防止误操作事故,规定:停电拉闸操作必须按断路器、负荷侧隔离开关、母线侧隔离开关顺序操作,送电合闸顺序与此相反,严禁带负荷拉隔离开关。 ●对隔离开关的操作 1、在手动合隔离开关时必须迅速果断,以求操作正确性为主,在合到底时不能用力过猛,隔离开关一经合上,不得再 行拉开。 2、拉隔离开关,应缓慢而谨慎,动触头刚离开静触头时,应迅速拉开。如发生意外电弧,已拉开时不能再合上,未拉 开时立即合好。 3、隔离开关经操作后,必须检查其开合的位置,合时查三相刀片接触良好,拉开时三相断开角度符合要求。 ●对断路器的操作 1、一般情况下,凡电动合闸的断路器,不应手动合闸。 2、断路器操作后,应检查与其有关的信号及计量仪表的指示,从而判别断路器动作的正确性。 3、断路器合闸前,应确认继电保护已按规定投入,停电操作前终端线路应先检查负荷是否到零。 4、断路器检修前必须拉开操作熔断器和合闸熔断器,并拉开弹簧储能电源开关或熔断器。 ●装、拆接地线操作 1、装设接地线前必须在停电设备上验明确无电压,装接地线应先接接地端,后接导体端;挂接地线时,应戴绝缘手 套。 2、验电前必须检查验电器本身是否良好,对电容器,电缆线路接地前经充分放电后,再验电、接地。 3、检修的工作部分与接地线之间不得连有断路器、隔离开关、熔断器等。 ●变压器启停,分接开关的调整和中性点运行方式变更的操作 1、变压器的启用前,应先启用各种保护。 2、值班人员根据电压变比,及时自行调整有载分接开关的档数,每次操作只能改变一档,每两次操作之间至少间隔1 分钟,禁止不停顿地连续改变分接位置,有载调压不能在变压器过负荷时进行。 3、在变压器投运和停运前,应将中性点接地刀闸合上,并投入零序保护装置,操作完毕可按系统需要决定中性点是 否断开。

相关文档