2.1专业工程概况

2.1.1土建工程概况

德胜110kV变电站新建工程位于常州市新北工业园区,滨新路以西,丰收河以南,进站道路由滨新路引接。

德胜110kV变电站新建工程总占地面积3042平方米,综合楼布置于站址中间,为混凝土框架结构,总建筑面积3112平方米。站区建筑物按远景规模建设,生产综合楼为二层建筑,带半地下室。半地下室为电缆层、主变油坑、消防泵房、消防水池,一层布置变压器室、主变散热器室、110kVGIS室、10kV开关室等,二层布置10kV 电容器室、二次设备室等。

专业特点:1、地形地貌:本工程为长江下游冲积平原,场地原为村庄,已拆迁平整,现为绿化草坪,地形较平坦,现站址地面高

程在5.23~5.95m。2、建(构)筑物特点:变电站平面布置紧凑,减少占地面积,建筑设计体现工业化特点,工艺流畅,采用环保、节能材料。

2.1.2电气工程概况

本期新建110kV智能变电站,电压等级110/10kV。远景3台80MVA 主变压器,本期建设1台50MVA主变压器。110kV出线远景4回,本期2回;10kV出线远景36回,本期12回。

本期1台主变配置1组4Mvar和1组6Mvar并联电容器。

专业特点:电气主接线及平面布置应用通用设计,设备均采用通用设备,主要技术方案合理。

2.2编制依据

2.2.1《工程建设标准强制性条文电力工程部分》(2011版);

2.2.2《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规定》

(Q/GDW248-2008);

2.2.3《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》(基建质量[2010]19号);

2.2.4《变电(换流)站土建工程施工质量验收规范》Q/GDW1183-2012;

2.2.5《国家电网公司输变电优质工程评定管理办法》国网(基建/3)182-2015;

2.2.6《国家电网公司输变电工程建设监理管理办法》国网(基建/3)190-2015;

2.2.7《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》国网(基建/3)186-2015;

2.2.8《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(修订)》国网生技(2012)352号;

2.2.9《电气装置安装工程质量检验及评定规程》

-DLT5161.117-2002

2.2.10本工程设计文件;

2.2.11《工程质量通病防治任务书》;

2.2.12其它现行规程、规范、标准等。

3.1.1审查施工单位提交的《质量通病防治措施》,提出具体要

求并编写《监理质量通病防治控制措施》。

3.1.2认真做好隐蔽工程和工序质量的验收签证,上道工序不合格时,不允许进入下一道工序施工。

3.1.3对输变电工程土建施工、设备安装、调整试验的重要工序和关键部位旁站监理,加强工程质量的平行检验,发现问题及时处理。

3.1.4工程完工后,认真填写《工程质量通病防治工作评估报告》。

3.2.1总监理工程师

3.2.1.1代表项目监理部与业主项目部签订《质量通病防治任务书》。

3.2.1.2确定项目监理部内部质量通病防治控制工作具体分工,明确控制责任。

3.2.1.3组织专业监理工程师审查设计单位提交的《质量通病防治的设计措施》和施工单位提交的本工程的《工程质量通病防治措施》。