文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2013年注册电气工程师发输变电专业考试案例第二天上午考试试题及答案

2013年注册电气工程师发输变电专业考试案例第二天上午考试试题及答案

2013年注册电气工程师发输变电专业考试案例第二天上午考试试题及答案
2013年注册电气工程师发输变电专业考试案例第二天上午考试试题及答案

2013年注册电气工程师发输变电专业考试案例第二天上午试题及答案专业案例题(共25 题,每题2 分)

题1-3 :某工厂拟建一座110kV 终端变电站,电压等级为110kV/10kV,由两路独立的110kV电源供电。预计一级负荷 10MW,二级负荷35MW,三级负荷10MW。站内设两台主变压器,接线组别为YNd11 。110kV 采用 SF6 断路器,110kV 母线正常运行方式为分列运行。10kV 侧采用单母线分段接线,每段母线上电缆出线8 回,平均长度4 公里。未补偿前工厂内负荷功率因数为86%,当地电力部门要求功率因数达到96%。请解答以下问题:

1.说明该变电站主变压器容量的选择原则和依据,并通过计算确定主变压器的计算容量和选取的变压器容量最小值应为下列哪组数值?

(A )计算值34MVA,选40MVA (B )计算值45MVA,选50MVA (C )计算值47MVA,选50MVA (D )计算值53MVA,选63MVA

答案:( C )解答过程:

2.假如主变压器容量为63MVA,Ud%=16 ,空载电流为1%。请计算确定全站在10kV 侧需要补偿的最大容性无功容量应为下列哪项数值?

(A )8966kvar (B )16500kvar

(C )34432kvar (D )37800kvar

答案:( C )

解答过程:

3.若该变电站10kV 系统中性点采用消弧线圈接地方式,试分析计算其安装位置和补偿容量计算值应为下列哪一选项?(请考虑出线和变电站两项因素)(A )在主变压器10kV 中性点接入消弧线圈,其计算容量为249kVA (B )在主变压器10kV 中性点接入消弧线圈,其计算容量为289kVA

(C )在10kV 母线上接入接地变压器和消弧线圈,其计算容量为249kVA (D )在10kV 母线上接入接地变压器和消弧线圈,其计算容量为289kVA

答案:(D )解答过程:

题4-6:某屋外220kV 变电站,地处海拔 1000m 以下,其高压配电装置的变

压器进线间隔断面图如下。

4.上图为变电站高压配电装置断面图,请判断下列对安全距离的表述中,哪

项不满足规程要求?并说明判断依据的有关条文。

(A )母线至隔离开关引下线对地面的净距L1>=4300mm

(B )母线至隔离开关引下线对邻相母线的净距L2>=2000mm

(C )进线跨带电作业时,上跨导线对主母线的垂直距离L3>2550mm (D )跳线弧垂L4>=1700mm

答案:(D )解答过程:

5.该变电站母线高度为 10.5m,母线隔离开关支架高度 2.5m,母线隔离开关

本体(接线端子距支架顶)高度 2.8m。要满足在不同气象条件下的各种状态下,母线引下线与邻相母线之间的净距均不小于A2 值,试计算确定母线隔离

开关端子以下的引下线弧垂f0(上图中所示)不应大于下列哪一数值?

(A )1.8m (B )1.5m

(C )1.2m (D )1m

答案:(D )解答过程:

6.假设该变电站有一回35kV 电缆负荷回路,采用交流单芯电力电缆,金属层接地方式按一端接地设计,电缆导体额定电流Ie=300A,电缆计算长度1km,三根单芯电缆直埋敷设且水平排列,相见距离 20cm,电缆金属层半径3.2cm。试计算这段电缆线路中间相(B 相)正常感应电压是多少?

(A )47.58V (B )42.6V

(C )34.5V (D )13.05V

答案:(C )解答过程:

题 7- 10:某新建电厂一期安装两台 300MW机组,采用发电机-变压器单元接线接入厂内220kV 屋外中型配电装置,配电装置采用双母线接线。在配电装置架构上装有避雷针进行直击雷保护,其海拔高度不大于1000m。主变中性点可直接接地或不接地运行。配电装置设置了以水平接地极为主的接地网,接地电阻为0.65 Ω,配电装置(人脚站立)处的土壤电阻率为100 Ωm。

7. 在主变压器高压侧和高压侧中性点装有无间隙金属氧化锌避雷器,请计算确定避雷器的额定电压值,并从下列数值中选择正确的一组?

(A )189kV,143.6kV (B )189kV,137.9kV

(C )181.5kV,143.6kV (D )181.5kV,137.9kV

答案:(A )解答过程:

8. 若主变压器高压侧至配电装置间采用架空线连接,架构上装有两个等高避雷

针,如图所示。若被保护物的高度为15m 。请计算确定满足直击雷保护要求时,避雷针的总高度最短应选择下列哪项数值? 2号针

1号针

14000300040004000

3000

30000

(A )25m (B )30m

(C )35m (D )40m

答案:(B )

解答过程:

9. 当220kV 配电装置发生单相短路时,计算入地电流不大于且最接近下列哪个数值时,接地装置可同时满足允许的最大接触电位差和最大跨步电位差的要求?(接地短路故障电流的持续时间取0.06s ,表层衰减系数Cs 取1,接触电位差影响系数Km 取0.75,跨步电位差影响系数Ks 取0.6 ) (A )1000A (B )1500A

(C )2000A (D )2500A

答案:(B ) 解答过程:

10. 若220kV 配电装置的接地引下线和水平接地体采用扁钢,当流过接地引下线的单相短路接地电流为10kA 时,按满足热稳定条件选择,计算确定接地装置水平接地体的最小截面应为下列哪项数值?(设主保护的动作时间10ms ,断路器失灵保护动作时间1s ,断路器开断时间90ms ,第一级后备保护的动作时

间0.6s ;接地体发热按400 ℃)

(A)90mm (B )112.4mm

(C )118.7mm (D )149.8mm

答案:(D )解答过程:

题11- 15:某发电厂直流系统接线如下图所示:

已知条件如下:

1)铅酸免维护蓄电池组:1500Ah、220V、104 个蓄电池(含连接条的总内阻为9.67m Ω、单个蓄电池开路电压为2.22V

2 )直流系统事故初期(1min)冲击放电电流Icho=950A ;

3 )直流断路器其系列为:4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、

50A、63A、80A、100A、125A、160A、180A、200A、225A、250A、315A、350A、400A 、500A、600A、700A、800A、900A、1000A、1250A、1400A;

4 ) I 母线上最大馈线断路器额定电流为200A ;II 母线上馈线断路器额定电

流见上图;

5 )铜电阻系数ρ=0.0184 Ωmm /m ;S1 内阻忽略不计;

请根据上述条件计算下列各题(保留2 位小数):

11. 按回路压降计算选择L1 电缆截面应为下列哪项数值?(A )138.00mm (B )158.91mm

(C )276.00mm (D )317.82mm

答案:(D )解答过程:

12. 计算并选择S2 断路器的额定电流应为下列哪项数值?(A )10A (B )16A

(C )20A (D )32A

答案:(D )解答过程:

13. 若L1 的电缆选择为YJV-2X(1X500 mm )时,计算d1 点的短路电流

应为下列哪项数值?

(A )23.88kA (B )22.18kA

(C )21.13kA (D )20.73kA

答案:(D )解答过程:

14. 计算并选择S1 断路器的额定电流应为下列哪项数值?(A )150A (B )400A

(C )900A (D )1000A

答案:(C )解答过程:

15. 计算并选择S11 断路器的额定电流应为下列哪项数值?

(A )150A (B )180A

(C )825A (D )950A

答案:(D )解答过程:

题16-20 :某新建110/10kV 变电站设有2 台主变,单侧电源供电。110kV 采

用单母分段接线,两段母线分列运行。2 路电源进线分别为L1 和L2 ,两路

负荷出线分别为L3 和L4 ,L1 、L3接在1#母线上,110kV 电源来自某

电气工程师笔试试题试题

电气工程师笔试试题试题

电气工程师入司测试题 一、不定选题项 (每题2分,共20分;下列每题都有四个答案,其中至少有一个正确答案,将正确答案的题号填入括号内,多选、少选、错选均不得分) 1、某用户计量电能表,允许误差为±2%,经校验该用户计量电能表实际误差为+5%,计算退回用户电量时应按( )计算。 A.+2% B.+3% C.+5% 2、 10KV及以下电力变压器及电抗器的交流耐压试验周期为( )。 A、1——3年 B、1——5年 C、1—— D、1—— 3、下列关于计量电能表安装要点的叙述中错误的是(B)。 A、装设场所应清洁、干燥、不受振、无强磁场存在 B、2.0级有功电能表正常工作的环境温度要在0~40度之间 C、电能表应在额定的电压和频率下使用 D、电能表必须垂直安装 4、供用电设施计划检修时,对35KV及以上电压供电的用户的停电次数,每年不应超过(A)次;对10KV供电的用户,每年不应超过(C)次。

A、1 B、2 C、3 D、5 5、专线用户,用户进线侧有保护,在发生内部事故中造成变电站出线开关跳闸,应称为(A)。 A.用户事故 B.用户影响系统事故 C.线路停电事故 6、在电价低的供电线路上,擅自接用电价高的用电设备或私自改变用电类别的,应按实际使用日期补交其差额电费,并承担(B)差额电费的违约使用电费,使用日期难以确定的,实际使用时间按( )计算。 A、一倍 B、二倍 C、三倍 D、五倍 E、一个月 F、二个月 G、三个月 H、六个月 7、三相四线进线低压用户,进户线入口的零线辅助接地的作用是( )。 A.增加单相接地电流 B.防止烧损家电 C.降低接地电阻 8、当两只单相电压互感器按V/V接线,二次线电压 Uab=100V,Ubc=100V,Uca=173V,那么,可能电压互感器( )。 A.二次绕组A相或C相极性接反 B.二次绕组B相极性接反 C.一次绕组A相或C相极性接反 D.二次绕组B相极性接反

注册电气工程师考试试题和答案解析

注册电气工程师考试试题及答案(多项选择题) 1.电气接地按其接地的作用,可分为(AC )。 A.电气功能性接地 B.电气直接性接地 C.电气保护性接地 D.电气防静电接地 2.用电设备的接地及安全设计,应根据(ABC )等因素合理确定方案。 A.工程的发展规划 B.工程的地质特点 C.工程的规模 D.工程的电气设备 3.当防直击雷的人工接地体距建筑物出入口或人行通道小于3m时,为减少跨步电压,应采取的措施有( BC)。 A.水平接地体局部埋深不应小于0.8m B.水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80mm的沥青层,其宽度应超过接地装置2m C.采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50~80mm的沥青层,其宽度应超过接地装置2m D.水平接地体局部埋深不应小于0.5m

4.对辅助等电位连接线的截面要求有(ABC )。 A.当用于连接两个电气设备外露导电部分时,其截面不应小于其中较小的保护线截面 B.当用于连接电气设备与装置外可导电部分时,不应小于相应保护线截面的1/2 C.在任何情况下,其最小截面不应小于5m㎡(无机械保护时) D.在任何情况下,其最小截面不应小于5.5m㎡(有机械保护时) 5.根据使用场所的要求,洁净手术部主要选用( AC)系统接地形式。 A.TN-S B.TN-C C.IT 6.下列表述正确的是(BD )。 A.在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中,必须采用TN-C接零保护系统 B.绝缘子的底座、套管的法兰、保护网(罩)及母线支架等可接近裸露导体应接地(PE)或接零(PEN)可靠。不应作为接地(PR)或接零(PEN)的接续导体 C.当保护导体采用一般铜导线时,有机械保护时,其截面不应小于2.5m ㎡;无机械保护时不应小于5m㎡ D.金属电缆支架、电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠

注册电气工程师考试试题及答案题库

注册电气工程师考试试题及答案 注册电气工程师考试试题及答案(多项选择题) 1?电气接地按其接地的作用,可分为()。 A. 电气功能性接地 B. 电气直接性接地 C. 电气保护性接地 D. 电气防静电接地 2?用电设备的接地及安全设计,应根据()等因素合理确定方案。 A. 工程的发展规划 B. 工程的地质特点 C. 工程的规模 D. 工程的电气设备 3?当防直击雷的人工接地体距建筑物出入口或人行通道小于3m时,为减少跨步电压,应采 取的措施有()。 A. 水平接地体局部埋深不应小于0.8m B. 水平接地体局部应包绝缘物,可采用50?80mm 的沥青层,其宽度应超过接地装置 2m C. 采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50? 80mm的沥青层,其宽度应超过接地 装置2m D. 水平接地体局部埋深不应小于0.5m 4.对辅助等电位连接线的截面要求有()。 A. 当用于连接两个电气设备外露导电部分时,其截面不应小于其中较小的保护线截面

B. 当用于连接电气设备与装置外可导电部分时,不应小于相应保护线截面的1/2 C. 在任何情况下,其最小截面不应小于5m m2(无机械保护时) D. 在任何情况下,其最小截面不应小于5.5m m2(有机械保护时) 5?根据使用场所的要求,洁净手术部主要选用()系统接地形式。 A. TN-S B. TN-C C. IT 6?下列表述正确的是()。 A. 在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中,必须采用TN-C接零保护系统 B. 绝缘子的底座、套管的法兰、保护网(罩)及母线支架等可接近裸露导体应接地(PE)或 接零(PEN)可靠。不应作为接地(PR)或接零(PEN)的接续导体 C. 当保护导体采用一般铜导线时,有机械保护时,其截面不应小于 2.5m m2;无机械保护 时不应小于5m m2 D. 金属电缆支架、电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠 7. 电气功能性接地,主要包括()等。 A. 防静电接地 B. 直流接地 C. 交流接地 D. 信号接地 8. 当变电所的高压系统与低压系统采用共用接地装置时,在向低压系统供电的变电所的高压侧,一旦发生高压系统接地故障的情况,只要满足()时,则认为变电所和设备是安全的。

2018年注册电气工程师专业知识考试真题及答案上

2018年注册电气工程师专业知识考试真题及答案上 (总分:100.00,做题时间:240分钟) 一、单项选择题(总题数:40,分数:40.00) 1.低电阻接地系统的高压配电电气装置,其保护接地的接地电阻应符合下列哪项公式的要求,且不应大于下列哪项数值?(分数:1.00) A.R≤2000/IG,10Ω B.R≤2000/IG,4Ω√ C.R≤120/IG,4Ω D.R≤50/IG,1Ω 2.直流负荷按性质可分为经常负荷、事故负荷和冲击负荷,下列哪项不是经常负荷?(分数:1.00) A.连续运行的直流电动机 B.热工动力负荷√ C.逆变器 D.电气控制、保护装置等 3.配电设计中,计算负荷的持续时间应取导体发热时间常数的几倍?(分数:1.00) A.1 倍 B.2 倍 C.3 倍√ D.4 倍 4.某学校教室长 9.0m,宽 7.4m,灯具安装高度离地 2.60m,离工作面高度 1.85m,则该教室的室形指数为下列哪项数值?(分数:1.00) A.1.6 B.1.9 C.2.2 √ D.3.2 5.已知同步发电机额定容量为 25MVA,超瞬态电抗百分值 Xd"=12.5%,标称电压为 10kV,则超瞬态电抗有名值最接近下列哪项数值?(分数:1.00) A.0.55Ω B.5.5Ω C.55Ω√ D.550Ω 6.10kV 电能计量应采用下列哪一级精度的有功电能表?(分数:1.00) A.0.2S

B.0.5S √ C.1.0 D.2.0 7.继电保护和自动装置的设计应满足下列哪一项要求?(分数:1.00) A.可靠性、经济性、灵敏性、速动性 B.可靠性、选择性、灵敏性、速动性√ C.可靠性、选择性、合理性、速动性 D.可靠性、选择性、灵敏性、安全性 8.当 10/0.4kV 变压器向电动机供电时,全压直接经常起动的笼型电动机功率不应大于电源变压器容量的百分数是多少?(分数:1.00) A.15% B.20% √ C.25% D.30% 9.在系统接地型式为 TN 及 TT 的低压电网中,当选用 YynO 接线组别的三相变压器时,其由单相不平衡负荷引起中性线电流不得超过低压绕组额定电流的多少(百分数表示),且其一相的电流在满载时不得超过额定电流的多少(百分数表示)?(分数:1.00) A.15%,60% B.20%,80% C.25%,100% √ D.30%,120% 10.在爆炸性粉尘环境内,下列关于插座安装的论述哪一项是错误的?(分数:1.00) A.不应安装插座√ B.应尽量减少插座的安装数量 C.插座开口一面应朝下,且与垂直面的角度不应大于 D.宜布置在爆炸性粉尘不易积聚的地点 11.某 IT 系统额定电压为 380V,系统中安装的绝缘监测电器的测试电压和绝缘电阻的整定值,下列哪一项满足规范要求?(分数:1.00) A.测试电压应为 250V,绝缘电阻整定值应低于0.5MΩ B.测试电压应为 500V,绝缘电阻整定值应低于0.5MΩ√ C.测试电压应为 250V,绝缘电阻整定值应低于 1.0MΩ D.测试电压应为 1000V,绝缘电阻整定值应低于1.0MΩ 12.变电所的系统标称电压为 35kV,配电装置中采用的高压真空断路器的额定电压,下列哪一项是最适宜的?(分数:1.00) A.35.0kV B.37.0kV

2020年初级电气工程师考试题库388题[附答案]

2020年初级电气工程师考试题库388题[含答案] 一、多选题 1.变压器的高.低压绝缘套管的作用是( )。 A.对分接开关绝缘 B.对地绝缘 C.引出变压器高.低压绕组引线 D.对器身绝缘 标准答案:BC 2.各种防爆电气设备的保护装置和附属元件必( )整定可靠。 A.运行良好 B.齐全 C.可靠 D.完整 标准答案:BCD 3.( )等必须有保护接地。 A.橡套电缆芯线 B.铠装电缆的钢带(或钢丝) C.铠装电缆的铅皮 D.电压在36 V以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳与构架 E.电缆的屏蔽护套 标准答案:BCDE 4.属于行政法规的是( ) 。 A.安全生产法 B.煤矿安全监察条例 C.煤炭法 D.安全生产许可证条例 标准答案:BD 5.安全生产管理,坚持( )的方针。 A.预防为主 B.安全责任制 C.安全第一 D.监督检查 E.综合治理 标准答案:ACE

6.架空电力线路验电时应注意( )。 A.先验远侧,再验近侧 B.先验低压,后验高压 C.先验近侧,再验远侧 D.先验上层,再验下层 E.先验下层,再验上层 F.先验高压,后验低压 标准答案:BCE 7.变压器差动保护动作的可能原因是( )。 A.二次线路故障 B.定值不合理 C.外部出线故障 D.变压器内部故障 标准答案:ABD 8.( )可造成电动机过负荷。 A.电源电压过低 B.重载启动电机 C.超载运行 D.机械性堵转 标准答案:ABCD 9.《煤矿安全规程》是煤矿安全法规体系中一部重要的安全技术规章,它具有( )的特点。 A.规范性 B.科学性 C.相对稳定性 D.强制性 标准答案:ABCD 10.计算短路电流时基准量通常选择( )。 A.电抗 B.电流 C.电压 D.容量 标准答案:CD 11.射极输出器的特点是( )。

注册电气工程师专业考试选择题试题及答案

注册电气工程师专业考试选择题试题及答案 注册电气工程师专业考试选择题试题及答案一 1.接地极型式可以采用( )。 A.金属水道系统 B.铝质包皮和其他金属外皮电缆 C.埋于基础内的接地极 D.钢筋混凝土中的钢筋 2.下列可作为保护导体的有( )。 A.单芯电缆的芯线 B.导体外部的工作零线 C.固定敷设的裸导体或绝缘导体 D.金属外护层、屏蔽体及铠装层等 3.电子设备可以采用的接地系统有( )。 A.TN-S B.TT C.IT D.TN-C 4.金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管,必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合( )规定。 A.金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接 B.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于10m ㎡ C.镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于两个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 D.镀锌电缆桥架间连接板应焊接 5.在高土壤电阻率地区,降低接地电阻宜采用的方法有( )。 A.采用多支线外引接地装置,外引长度不应小于有效长度,有效长度应符合规范要求 B.接地体埋于较浅的低电阻率土壤中 C.采用换土 D.采用降阻剂或换土 6.采用接地故障保护时,在建筑物内,可用作总等电位连接的有( )。 A.PE、PEN干线 B.电气装置接地极的工作零线 C.建筑物内的水管、煤气管、采暖和空调管道等金属管道 D.建筑物金属构件、导电体等,以及电位连接中金属管道连接处应可靠地连通导电 7.对大的故障电流很敏感的负载(电动机),可以采用的接地系统有( )。 A.IT B.TT C.TN-S D.TN-C 8.用于直接接触电击防护时,应选用( )的剩余电流保护器。 A.高灵敏度 B.快速动作型 C.移动式

电气工程师面试题

电气工程师面试题 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

电气工程师面试题 1.什么是电气设备的额定值? 答:任何一个电气设备,为了安全可靠的工作,都必须有一定的电流,电压和功率因数的限制和规定值,这种规定值就称为额定值。 2.电路的三种工作状态是什么? 答:(1)通路(2)开路(3)短路 3.单相交流电路的有功功率、无功功率和视在功率的计算公式? 答:(1)有功功率:P=UIcosΦ(2)无功功率:Q=UIsinΦ(3)视在功率:S=UI 4.什么是中性点位移? 答:当星形连接的负载不对称时,如果没有中线或者中线的阻抗较大,就会出现中性点电压,这样的现象就叫做中性点位移。 5.什么叫有功功率什么叫无功功率? 答:(1)电流在电阻电路中,一个周期内所消耗的平均功率叫有功功率。(P)单位:瓦(2)储能元件线圈或电容器与电源之间的能量交换,为了衡量他们之间能量的大小,用瞬时功率的最大值来表示,也就是交换能量的最大速率,称为无功功率(Q)单位:乏。 6.功率因数进相和迟相是怎么回事? 答:同步发电机既发有功也发无功,这种状态称为迟相运行,或称滞后,此时发出感性无功功率,但有时,发电机送出有功,吸收无功,这种状态称为进相运行。 7.发电机并列有几种方法各有何优缺点? 答:1发电机并列的方法分两类:准同期法和自同期法。2准同期法的优点是发电机没有冲击电流,对电力系统没有什么影响,但如果因某种原因造成非同期并列时,则冲击电流很大,比机端三相短路时电流还大一倍。自同期法并列的优点是操作方法比较简单,合闸过程的自动化简单,在事故状态下,合闸迅速。缺点是有冲击电流,而且对系统有影响,即在合闸的瞬间系统电压降低。 8.准同期并列有哪几个条件不符和这些条件将产生什么样的后果? 答:1满足三个条件(1)电压相等(2)电压相位一致(3)频率相等2(1)电压不相等的情况下,并列后,发电机绕组内的冲击电流相当大。(2)电压相位不一致,后果可能产生很大的冲击电流使发电机烧毁或使大轴扭曲。(3)频率不等,将使发电机产生机械震动。 9.端电压低了或高了,对发电机本身有什么影响? 答:1电压过低会降低运行的稳定性。励磁电流变化就会引起电压大变化,降低了调节的稳定性,而定子绕组温度可能升高(出力不变的情况下)。2电压太高,转子绕组的温度可能超出允许值,并对定子线圈的绝缘也有威胁。10.发电机允许变为电动机运行吗? 答:发电机变为电动机运行是完全允许的。发电机变为电动机时,要关闭主汽门,发电机变为电动机运行后,定子磁极在前,转子磁极在后,由定子磁场拖着转子跑,它仍不失同步,故称为同步电动机。此时,电机从系统中吸收有功,补偿机械损耗,而无功也可吸收也可送出。

电气工程师《基础知识》考试试题及答案

电气工程师《基础知识》考试试题及答案 1.低压验电笔一般适用于交直流电压为(c)v以下。 a 220; b 380; c 500。 2.铅酸蓄电池在正常运行状态下,正极板的颜色为(c)。 a 灰色; b 黑色; c 浅褐色。 3.导体切割磁力线时,其产生感应电动势的大小与磁场的磁感应强度(b)。 a.的平方成正比; b.的一次方成正比; c.的大小无关; d.成反比。 4.载流导体在磁场中所受力的大小与导体有效长度(c)。 a.的1/2成正比; b.无关; c.成正比; d.成反比。 答案:c 5.三相对称负载星形连接时,其线电流为相电流的(b)倍。

a.; b.1; c.1/; d.1/。 6.磁阻的大小与磁路的长度(c)。 a.无关; b.成反比; c.成正比; d.成非线性关系。 7.由铁磁材料构成的磁通集中通过的路径,称为(c)。 a.电路; b.磁链; c.磁路; d.磁场。 8.三相变压器的三相磁路不对称,正常情况下,三相空载励磁电流不相等,三相芯柱中的磁通量为(c)。 a.两边相相等,并大于中间相; b.两边相相等,并小于中间相; c.三相相等; d.三相不相等,且无规律2015年电气工程师《基础知识》考试真题及答案2015年电气工程师《基础知识》考试真题及答案。 9.经耐受105℃的液体介质浸渍过的纸、纸板、棉纱等都属于(a)绝缘 a.a级;

b.b级; c.y级; d.f级。 10.周期性交流量的波形因数等于(a)。 a.有效值/平均值; b.最大值/有效值; c.瞬时值/有效值; d.最大值/平均值。 11.周期性交流量的波顶因数等于(b)。 a.有效值/平均值; b.最大值/有效值; c.瞬时值/有效值; d.最大值/平均值。 12.直流试验电压的脉动是指对电压(a)的周期性波动。 a.算术平均值; b.最大值; c.最小值; d.峰值。 13.直流试验电压的脉动幅值等于(d)。 a.最大值和最小值之差; b.最大值与平均值之差; c.最小值与平均值之差;

高级电气工程师考试-(含答案)

高级电气工程师试题-(含答案) 1 、观测弧垂时应用温度表测定温度,温度表的悬挂位置是(C)。: 背风处 背阴处 阳光能照射到的地方 屋内 2 、钢丝绳在使用时损坏应该报废的情况有(A)。: 钢丝断股 钢丝绳钢丝磨损或腐蚀达到原来钢丝直径的20%及以上 钢丝绳受过轻微退火或局部电弧烧伤者 钢丝绳受压变形及表面起毛刺者 3 、线路的绝缘薄弱部位应加装(D)。: 接地线 放电间隙 FZ普通型避雷器 无续流氧化锌避雷器 4 、在连接档距的导线、避雷线上挂梯(或飞车)时,钢芯铝绞线的截面不得小于(B)。: 95 120 150 70 5 、线路的转角杆组立后,其杆塔顺线路方向的前后移动误差尺寸

不得超过(B)。: 38MM 50MM 80MM 100MM 6 、送电线路在跨越标准轨铁路时,其跨越档内(A)。: 不允许有接头 允许有一个接头 允许有两个接头 不能超过三个接头 7 、 154~220KV导线与35KV线路之间的最小垂直距离不应小于(C)。: 2.5m 3.0m 4.0m 5.0m 8 、杆塔组立后,必须将螺栓全部紧固一遍,架线后再全面复紧一次, 16螺栓的扭矩标准是(D)。: 100 40 60 80 9 、运行中的瓷绝缘子,其绝缘电阻值应不低于(D)。:

100 200 300 500 10 、重力基础是指杆塔整体的自重力(D)。: 大于9.81KN 等于上拔力 小于上拔力 大于上拔力 11 、直线杆塔导线悬挂点的应力(A)导线最低点的应力。: 大于 等于 小于 根据计算确定 12 、送电线路直线转角,一般要求不宜大于(A)。: 5° 10° 15° 20° 13 、绝缘子在杆塔上不但承受导线的垂直荷载,还要承受导线的(B)。: 斜拉力

电气工程师应聘试题

电气工程师应聘试题 Final revision on November 26, 2020

电气工程师应聘试题 姓名: 一、名词解释: 1、基尔荷夫第一定律 2、TN—S系统 3、自耦减压起动 4、同名端 二、填空: 1、已知正弦交流电的表达式e=EmSin(wt+Φ),式中e表示,Em表示,w表示,Φ表示。 2、十进制数字8,转换成二进制数字,这个数字是。 3、某交流回路消耗有功功率为P,消耗无功功率为Q,则该回路消耗的视在功率为,该回路 的总功率因数为。 4、普通的低压电机、交流弧焊机等,要求其绕组的对地绝缘电阻最小不得小于。 5、全电路的欧姆定律表达式是(用代号I、E、R、r表示)各代号的含义是,,,。 6、对称负载、星形连接的三相电路,线电流等于倍相电流,线电压等于倍相电压。 7、RC串联电路中,已知电阻上的电压为交流10V,电容上的电压为交流10V,该电路中电阻 和电容上的电压之和为。 8、绕线式三相异步电动机,当定子电压保持不变,只增加转子回路中的附加阻抗时,电动机 所能产生的最大转矩将。 9、运行中的电流互感器二次边禁止,电压互感器二次边禁止。 10、目前异步电机采用的调速方式中,最理想的是。 11.电气设备的绝缘等级可分为A、B、、、等几类。 12.三相交流电源的相色一般用色、色、色表示,接地线一般用色电缆。 13.电力系统中常用的电压等级有400V、3KV、KV、KV、KV等。(从低到高依次填写) 14.两只电容器C1、C2串联,那么总电容量C总=,若二者并联,那么总电容量C总=。 三、简答题: 1、能耗制动主要用在三相鼠笼式异步电动机和他励式直流电动机上,请简述在这两种电动机 上是如何实施能耗制动的。 2、简述电力变压器并联运行的条件。 3、请分析起重机满载重物,从起升机构通电运行到重物匀速下降,起升电机的工作状态与过 程。 4、简述断路器、负荷开关、隔离刀闸三者的区别。 5、试述普通晶闸管分为哪几极?并写出其导通条件。 四、制图题: 1.画出星-三角启动的电气原理图,并绘制出其PLC接线图,梯形图,写出程序。 2.绘制恒定压力供水系统一个简图 要求:1)闭环控制, 2)使用变频器及压力传感器控制。(用文字叙述也可) 3.三相异步电动机与绕线式转子电动机的区别。

电气工程师笔试试题试题完整版

电气工程师笔试试题试 题 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

电气工程师入司测试题 一、不定选题项 (每题2分,共20分;下列每题都有四个答案,其中至少有一个正确答案,将正确答案的题号填入括号内,多选、少选、错选均不得分) 1、某用户计量电能表,允许误差为±2%,经校验该用户计量电能表实际误差为+5%,计算退回用户电量时应按( )计算。 A.+2% B.+3% C.+5% 2、 10KV及以下电力变压器及电抗器的交流耐压试验周期为( )。 A、1——3年 B、1——5年 C、1——10年 D、1——12年 3、下列关于计量电能表安装要点的叙述中错误的是(B)。 A、装设场所应清洁、干燥、不受振、无强磁场存在 B、级有功电能表正常工作的环境温度要在0~40度之间 C、电能表应在额定的电压和频率下使用 D、电能表必须垂直安装 4、供用电设施计划检修时,对35KV及以上电压供电的用户的停电次数,每年不应超过(A)次;对10KV供电的用户,每年不应超过(C)次。

A、1 B、2 C、3 D、5 5、专线用户,用户进线侧有保护,在发生内部事故中造成变电站出线开关跳闸,应称为(A)。 A.用户事故 B.用户影响系统事故 C.线路停电事故 6、在电价低的供电线路上,擅自接用电价高的用电设备或私自改变用电类别的,应按实际使用日期补交其差额电费,并承担(B)差额电费的违约使用电费,使用日期难以确定的,实际使用时间按( )计算。 A、一倍 B、二倍 C、三倍 D、五倍 E、一个月 F、二个月 G、三个月 H、六个月 7、三相四线进线低压用户,进户线入口的零线辅助接地的作用是( )。 A.增加单相接地电流 B.防止烧损家电 C.降低接地电阻 8、当两只单相电压互感器按V/V接线,二次线电压 Uab=100V,Ubc=100V,Uca=173V,那么,可能电压互感器( )。 A.二次绕组A相或C相极性接反 B.二次绕组B相极性接反 C.一次绕组A相或C相极性接反 D.二次绕组B相极性接反

电气工程师试题库

电气工程师试题库 一、判断题:下列各题中判断正确的打√,错误的打×,每小题 1 分,共150 分。本大题共150个小题。 1、正弦量的三要素即频率、振幅、初相。( ) 2、正弦交流电路,电流瞬时值i=10 sin ( t+120°)A,则其有效值为10A。( ) 3、正弦交流电路中,电感元件上电压瞬时值为uL= LiL。( ) 4、正弦交流电路中,电容元件上电流有效值为I[sub]C [/sub]= 。( ) 5、正弦交流R、L、C串联电路中,总电压有效值U=UR+UL+UC 。( ) 6、正弦交流R、L并联电路中,总电流的有效值I= 。( ) 7、正弦交流R、L并联电路中, 。( ) 8、正弦交流电路中,电容元件上。( ) 9、在三相三线电路中,无论负载是何种接法,也不论是三相电流对称与否,线电流总是成立。( ) 10、三相负载作

星形联接时,线电压总是等于相电压的倍,作三角形联接时, 线电流总是相电流的倍。( ) 11、三相负载作三角形联接时,测出三相电流相等,则三个线电流也必然相等。( ) 12、对称三相制的瞬时功率是一个常量,其值等于平均功率。( ) 13、在任何情况下,电容电压和电感电流都不能跃变。( ) 14、容抗对高次谐波电流有畅通作用。( ) 15、一个电容和两个相同的灯泡组成星形电路,就是一种常用的简便相序指示器。若设电容所接的那一相为A相,则灯泡较亮的那一相为B相,暗的一相为C相。( ) 16、三相对称电源供给三相对称电灯负载,如果负载接成星形无中线,若A相保险丝断,则A相灯灭,B、C两相灯暗。( ) 17、将和的两白炽灯串联后接到220v电压上,则100w的灯比40w的更亮。( ) 18、某电压表上标有20 字样,此数值愈大,则表示取用电流愈小,表头灵敏

2019年注册电气工程师专业知识考试真题及答案下

2019年注册电气工程师专业知识考试真题及选:下 一、单选题 1、对于易燃物质位于空气,通风良好且为二级释放源的主要生产装置区,当释放源距离地面高度不超过4.5m时,以释放源为中心,半径为4.5m,顶部与释放源的距离为7.5m,及释放源至地坪上范围内,宜划分为爆炸危险区域为下列哪一项? A、0区 B、1区 C、2区 D、附加2区 选:: C 来源::《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-92》 2、一组关于一级负荷的表述哪项是正确的? A 重要通信枢纽用电单位中的重要用电负荷 B 交通枢纽用电单位中的用电负荷 C 中断供电将影响重要用电单位的正常工作 D 中断供电将造成公共场所秩序混乱 选:: C 来源::《民用建筑电气设计规范JGJ16-2019》 3、在配电设计中,通常采用多长时间的最大平均负荷作为按发热条件选择电器和导体的依据? A、10min B、20min C、30min D、60min 选:: C 来源::《工业与民用配电设计手册第三版》P1 4、某车间一台电焊机额定容量为80kVA,电焊机的额定持续负载率

20%,额定功率因数为0.65,则该电焊机的设备功率为下列哪项数值? A、52 kW B、33 kW C、26 kW D、23 kW 选:: D 来源::《工业与民用配电设计手册第三版》P2 5、10kV及以下变电所设计中,一般情况下,动力和照明宜共用变压器,在下列关于设置照明专用变压器的表述中哪一项是正确的? A 在TN系统的低压电网中,照明负荷应设专用变压器 B 当单台变压器的容量小于1250KVA时,可设照明专用变压器 C 当照明负荷较大或动力和照明采用共用变压器严重影响照明质量及灯泡寿命时,可设照明专用变压器 D 负荷随季节性变化不大时,宜设照明专用变压器 选:: C 来源::《民用建筑电气设计规范JGJ16-2019》 6、具有三种电压的110kV变电所,通过主变压器各侧线圈的功率达到该变压器容量的下列哪个数值时,主变宜采用三线圈变压器?A、10%B、15% C、20% D、30% 选:: B 来源::《35~110KV 变电所设计规范GB50059-92》 第3.1.4条具有三种电压的变电所,如通过主变压器各侧线圈的功率均达到该变压器容量的15%以上,主变压器宜采用三线圈变压器。7、对于二级负荷供电系统,在负荷较小或地区供电条件困难时,下

2019年注册电气工程师考试试卷及答案-供配电.doc.doc

注册电气工程师考试试卷-供配电10_1 单项选择题 1.变电所采用交流操作电源时,可引自( )。 A.市电网 B.应急电源UPS C.本所TV D.本所TA 2.供一级负荷的配电所或大型配电所,当装有电磁操作机构的断路器时,( )采用220V或110V蓄电池组作为合分闸直流操作电源。 A.宜 D.应 C.必须 D.可以 3.只作控制、保护及信号电源用的硅整流器,采用单相桥式整流,其容量可按负荷电流确定,一般选用( )的成套硅整装置,或采用与合闸用硅整流器一样的成套硅整流装置。整流装置直流电压一般为220V。在承受瞬间最大负荷时,整流器本身电乐降不大于额定电流值的( )。 A.10~30A,10%

B.10~20A,10% C.10~30A,5% D.10~20A,5% 4.蓄电池室净空高度一般不低于( )。 A.4m B.3.5m C.3m D.2.8m 5.蓄电池内温度一般不应低于( ),不高于( )。A.15℃,40℃ B.15℃,30℃ C.20℃,30℃ D.20℃,40℃ 6.蓄电池与取暖设备的距离不应小于( )。 A.500mm B.600mm C.700mm D.750mm 7.对于弹簧储能操动机构的断路器的变配电所宜采用( )作为合、分闸操作电源。 A.220V蓄电池组 B.110V蓄电池组

C.小容量镉镍电池 D.硅整流和电容储能 8.中型配电所当装有电磁操动机构时,合闸宜采用( )。A.110V蓄电池组 D.硅整流 C.220V蓄电池组 D.小容量镉镍电池装置 9.对一般负荷供电的中型配电所当装有电磁操动机构时,合闸电源宜采用硅整流,分闸电源可采用( )。 A.小容量镉镍电池 B.硅整流 C.110V蓄电池组 D.220V蓄电池组 10.变配电所操作电源采用蓄电池组,如选用GF型固定防酸隔爆式铅酸蓄电池时,对220V取( )个,对110V取( )个。A.102~104,51~52 B.104~107,52~53 C.106~108,52~54 D.108~110,54~55 11.直流配电屏的设计中需要遵守某些规定,下列各条中不符合规定的是( )。 A.操作和保护设备采用空气开关或刀开关和熔断器

电气工程师基础知识试题及答案

电气工程师基础知识试题及答案 2017下半年电气工程师考试即将到来,广大考生们在看书的同时,也要多做配套的练习。小编大家分享“2017电气工程师基础知识试题及答案”。想了解更多关于电气工程师考试的讯息,请继续关注我们应届毕业生网。 2017电气工程师基础知识试题及答案 10-1. 刚体作平面运动时, (A) 其上任一截面都在其自身平面内运动; (B) 其上任一直线的运动均为平移运动; (C) 其中任一点的轨迹均为平面曲线; (D) 其上点的轨迹也可能为空间曲线。 10-2. 刚体的平面运动可看成是平移和定轴转动组合而成。平移和定轴转动这两种刚体的基本运动, (A) 都是刚体平面运动的特例; (B) 都不是刚体平面运动的特例; (C) 刚体平移必为刚体平面运动的特例,但刚体定轴转动不一定是刚体平面运动的特例; (D) 刚体平移不一定是刚体平面运动的特例,但刚体定轴转动必为刚体平面运动的特例。 10-3. 将刚体平面运动分解为平移和转动,它相对于基点A的角速度和角加速度分别用wA和eA表示,而相对于基点B的角速度和角加速度分别用wB和eB表示,则 (A) wA=wB, eA=eB; (B) wA=wB, eAeB; (C) wAwB, eA=eB; (D) wAwB, eAeB. 10-4. 平面图形上任意两点A、B的速度在其连线上的投影分别用[vA]AB和[vB]AB表示,、两点的加速度在其连线上的投影分别用[aA]AB和[aB]AB表示,则 (A) 可能有[vA]AB=[vB]AB, [aA]AB[aB]AB; (B) 不可能有[vA]AB=[vB]AB, [aA]AB[aB]AB; (C) 必有[vA]AB=[vB]AB, [aA]AB=[aB]AB; (D) 可能有[vA]AB[vB]AB, [aA]AB[aB]AB。 10-5. 设平面图形在某瞬时的角速度为w,此时其上任两点A、B的速度大小分别用vA、vB表示,该两点的速度在其连线上的投影分别用[vA]AB和[vB]AB表示,两点的加速度在其连线上的投影分别用[aA]AB和[aB]AB表示,则当vA=vB时 (A) 必有w=0; (B) 必有w0; (C) 必有[aA]AB=[aB]AB; (D) 必有[vA]AB=[vB]AB; 10-6. 平面运动刚体在某瞬时的角速度、角加速度分别用w、e表示,若该瞬时它作瞬时平移,则此时 (A) 必有w=0, e0; (B) 必有w0, e0; (C) 可能有w0, e0; (D) 必有w=0, e=0。 参考答案: 10-1. (C) 10-2. (D)

电气工程师考试试题

电气工程师考试试题 将正确答案填在横线空白处。、填空题(一)1.电力拖动是由电动机、传动装置、控制设备、生产机构四个部分组成。 2.生产机械电力拖动方案主要根据生产机械调速来确定。 3.电动机按安装方式不同分为卧式、立式。 4.对于额定功率相同的电动机,额定转速愈高,电动机尺寸重量和成本愈小。 5.电动机功率的选择有两种方法,即:调查统计类比法、分析计算法。 6.自动控制系统的基本环节包括: 给定环节、放大环节、反馈环节、补 偿环节、 稳定环节。 7.晶闸管导通的条件为:在阳、阴极间加上一定大小的正向电压和在控制极和阴极 之间加上正向触发电压。 8.在电力系统中,运行时可能出现的故障主要是短路、接地短路和断线。 9.继电保护装置的基本要求是选择性、迅速性、灵敏性、可靠性。 10.电力系统继电保护中,当迅速性与选择性有矛盾时,则应在保证选择性的前提下力求迅速性。 11.瞬时电流速断保护的整定原则是躲过保护线路末端短路时的最大短路电流。 12.电力系统正常运行时,系统三相对称,无零序电流。 13.变压器故障分为内部故障、外部故障两大类。 14.变压器的不正常运行方式主要有外部短路或过负荷引起的过电流、油面降低过多、 温升过高等。 15.反应变压器内部故障的保护称为气体保护。 16.变压器差动保护的范围是变压器两侧电流互感器安装地点之间的区 域。 17.电动机最常见的故障是定子绕组的相间短路。 18.同步发电机按原动机的不同分为水轮发电机、汽轮发电机、柴油发电机、核能发电

机等四大类。 19.发电机实现机械能与电能转换的重要部件是定子绕组。 20.同步发电机是利用导线切割磁力线而产生感应电动势的电磁感应原理做成的。 21.向同步发电机的转子励磁组供给励磁电流的整套装置,称为励磁系统。 22.同步发电机的励磁方式分为直流发电机励磁、半导体静止式励磁 两大类。 23.将同步发电机的三相绕组接在电力系统的对应母线上,与电力系统一起共同向负载供电,称为并网(并列)。 24.并列运行主要是为了提高供电的可靠性及电能质量,合理地利用动力资源及发电设 备。 25.同步发电机并网运行的条件是(1)发电机电压的有效值与电网电压有效值相等,即U=U ,(2)发电机电压的相位与电网电压的相位相同,即Ф=0 ,(3)发电机频G 率与电网电压频率相等,即f=f ,(4)发电机电压的相序与电网电压的相序一致。G 26.同步电动机与异步电动机最大的不同之处是转速不随负载的增减而变化,以及它的功 率是可以调节的。 27.同步电动机常用的启动方法是异步启动法。 28.三相异步电动机的故障一般分为电气故障、机械故障两种。 29.电压互感器能将系统的高电压变成标准的低电压,其值是 100V或100/√ 3V 。 30.电流互感器能将系统的大电流变成标准的小电流,其值是 5A或1A 。 31.高压断路器是用来接通或切断处于各种状态下的线路或负载的高压电器。 32.高压断路器按灭弧方式的不同,主要有油断路器、真空断路器、压缩空气断路器、 产生气体断路器、磁吹断路器、 SF断路器六种类型。6 33.电力系统在有电压无负荷电流的情况下,应用隔离开关分合电路,达到安全隔离的 目的。 34.低压断路器能自动瞬时或延时切除设备因过载、失压、短路等造成的各种故障。

电气工程师中级复习试题

一、单选题 1、力的三要素中任何一个改变,力对物体的作用效果也随之(A)。 A.改变 B.不变 C.减少 D.不一定 2、效率,总是(C)。 A.大于1 B.等于1 C.小于1 D.不等于1 3、作用力和反作用力等值、反向、共线,并分别作用在《B)个相互作用的物体上,它们不能抵消,不会平衡。 A.1 B.2 C.3 D.40 4、物体由于运动而具有的能f称为(A)。 A.动能 B.势能 C.机械能 D.惯能 5、物体由于受外界影响(如升商、变形等)而其有的能f称为(B)。 A.动能 B.势能 C.机械能 D.惯能 6、金属之所以是良导体是因为一切金属(A)。 A.内部存在大量的自由电子 B.内部的电子比其他物质多 C.内部的电荷多 D.内部存在大量的原子 7、力对物体的作用效果是(A)。 A.平移和转动 B.转动 C.移动 D.作功 8、国际单位制中把(A)作为质盆的单位。 A. kg B.kgf C.g D .t 9、金属加热到一定温度会由固态熔化成液态,开始转化的温度称为(B)。 A.沸腾点 B.熔点 C.可熔性 D.熔解温度 10、强度是金属材料的(B)性能之一。 A.物理 B.机械 C.工艺 D.化学 11、在机组容量相同条件下,其效率,将随着转速的提高而(A)。 A.提高 B.降低 C.不变 D.无关 12、水轮发电机定子的扇形冲片,通常由(D)mm 厚的导磁率很高的硅钢片冲制而成。 A.0.1 B. 0.25 C.0.4 D.0.5 13、硅钢片中含硅量愈高,其可塑性就(B)。

A.愈大 B.愈小 C.不变 D.不一定变 14、机械制图主要用(A)绘制的。 A.正投影 B.斜投影 C.中心投影 D.平行投影 15、将钢淬火后,再经高温回火的热处理方式叫(C) A.回火 B.淬火 C.调质处理 D.正火 16、水轮机类型分类为哪几大类(ACDE) A.冲击式水轮机 B.混流式水轮机 C.反击式水轮机 D.切击式水轮机 E.可逆式 17、水轮机导水机构包括(ABCDE) A .顶盖 B.座环 C.活动导叶 D.控制环 E.蜗壳 F. 转轮 18、水电站的三大设备是(B)。 A.水轮机、水轮发电机、调速器 B.水轮机、水轮发电机、电力变压器 C.水轮机、电力变压器、调速器 D.水轮机、调速器、电力变压器 19、润滑油的作用是(D)。 A.润滑 B.散热 C.传递能量 D.润滑、散热和传递能量 20、钳形电流表中的电流互感器(C)一次线圈。 A.有1匝 B.有5匝 C.无 D. 有3匝 21、测量电压时,应将电压表与被测的负载(B)。 A.串联 B.并联 C.混联 23、测量电流时,应将电流表与被测的负载(A)连接。 A.串联 B.并联 C.混联 24、测量直流电流时,应将电流表的“+”端接到直流电路中的(A)端。 A.电位高 B.电位低 c.电流低 25、电对人体造成损害最大的是(C)伤。 A.电灼 B.电烙 c.电击 26、电伤是指电流的(C)效应对人体所造成的伤害。 A.热 B.化学 C.热、化学与机械 27、当人体触电时间越长,人体的电阻值(B)。 A.变大 B.变小 c.不变 28、当某一电力线路发生接地,距接地点愈近,跨步电压(C)。 A.不变 B.愈低 C.愈高 29、将电气设备不带电的金属部分与接地装置相接,叫(A)接地。 A.保护 B.工作 c.故障 30、带过电流保护的漏电保护还具有(B)保护功能。 A.过载 B.过载与短路 C.短路 31、用灭火器灭火时,喷咀或喷枪应对准火焰的(C)部。

注册电气工程师供配电专业知识考试历年真题

2019年注册电气工程师(供配电)《专业知识考试》历年真题 第一部分复习指南 目录 封面 2014年注册电气工程师(供配电)《专业知识考试(上)》真题及详解 2014年注册电气工程师(供配电)《专业知识考试(下)》真题及详解 2013年注册电气工程师(供配电)《专业知识考试(上)》真题及详解 2013年注册电气工程师(供配电)《专业知识考试(下)》真题及详解 2012年注册电气工程师(供配电)《专业知识考试(上)》真题及详解 2012年注册电气工程师(供配电)《专业知识考试(下)》真题及详解 2011年注册电气工程师(供配电)《专业知识考试(上)》真题及详解 2011年注册电气工程师(供配电)《专业知识考试(下)》真题及详解 2010年注册电气工程师(供配电)《专业知识考试(上)》真题及详解 2010年注册电气工程师(供配电)《专业知识考试(下)》真题及详解 2009年注册电气工程师(供配电)《专业知识考试(上)》真题及详解 2009年注册电气工程师(供配电)《专业知识考试(下)》真题及详解 2008年注册电气工程师(供配电)《专业知识考试(上)》真题及详解 2008年注册电气工程师(供配电)《专业知识考试(下)》真题及详解 2007年注册电气工程师(供配电)《专业知识考试(上)》真题及详解 2007年注册电气工程师(供配电)《专业知识考试(下)》真题及详解 2006年注册电气工程师(供配电)《专业知识考试(上)》真题及详解 2006年注册电气工程师(供配电)《专业知识考试(下)》真题及详解 第二部分考试真题 2014年注册电气工程师(供配电)《专业知识考试(上)》真题及详解 一、单项选择题(共40题,每题1分。每题的备选项中只有一个最符合题意)

2019年注册电气工程师专业知识考试真题及答案上

2019年注册电气工程师专业知识考试真题及答案上 一、单选题(共40题,每题1分) 1.在爆炸性气体环境中,低压电力、照明线路绝缘导线和电缆的额定电压不低于工作电压,且不应低压下列哪项数值? A 400V B500V C750V D100V 答案:B 出处:《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92,第2.5.8条: 五、在爆炸性气体环境内,低压电力、照明线路用的绝缘导线和电缆的额定电压,必须不低于工作电压,且不应低压500V。工作中性线的绝缘的额定电压应与相线电压相等,并应在同一护套或管子内敷设。 2.隔离电器应有效地将所有带电的供电导体与有关回路隔离,以下所列对隔离电器的要求,哪一项要求是不正确的? A隔离电器在断开位置时,每极触头间应能耐受规定的有关冲击电压要求,触头间的泄露电流不应超过规定值。 B隔离电器断开触头间的距离,应是可见或明显的有可靠标记“断开”或“闭合”位置。 C 半导体器件不应用作隔离电器。 D断路器均可用作隔离电器。 答案:D 出处:《工业与民用配电设计手册第三版》P638-P642 3、应急电源工作时间,应按生产技术上要求的停车时间考虑,当与自启动的发电机组配合使用时,不宜少于下列哪项数值? A 5min B10min C15min D30min 答案:C 出处:《供配电系统设计规范GB50052-2009》条款3.0.5 3.0.5 应急电源应根据允许中断供电的时间选择,并应符合下列 规定: 1 允许中断供电时间为15s 以上的供电,可选用快速自启动的发 电机组。 2 自投装置的动作时间能满足允许中断供电时间的,可选用带有 自动投入装置的独立于正常电源之外的专用馈电线路。 3 允许中断供电时间为毫秒级的供电,可选用蓄电池静止型不间 断供电装置或柴油机不间断供电装置。 4、车间一台起重机,电动机额定功率为120kW,电动机额定负载持续率为40%,利用需要系数法计算,该起重机的设备功率为下列哪项数值? A152 kW B 120 kW C 76 kW D 48 kW 答案:C 出处:《工业与民用配电设计手册第三版》P2 Pe=Pr√εr=120X√0.4=76kW 5、35kV户外配电装置采用单母线分段接线时,下列表述中,哪一项是正确的? A当一段母线故障时,该段母线的回路都要停电。 B当一段母线故障时,分段断路器自动切除故障段,正常段出现间断供电。 C重要用户的电源从两段母线引接,当一路电源故障时,该用户失去供电。 D任一原件故障,将使两段母线失去供电。

相关文档
相关文档 最新文档