大家都知道,通信设备一般采用直流电源供电(那么,直流电是怎样得来的呢?它与交流电有什么关系)。目前,应用最广泛的、提供直流电的设备是开关电源。高频开关电源与相控整流器相比较,具有效率高、可靠性高、精度高、具有智能化管理功能、体积小重量轻和更换扩容方便等优点。开关电源种类繁多、特点各异,我们公司使用的开关电源有艾默生、中达、中兴等。

一、开关电源的分类:按开关电源容量大小分为大、中、小系统;按开关电源系统组成分为三柜、两柜、独立架系统,其中三柜系统由交流配电柜、直流配电柜和整流架组成,两柜系统的交流和直流配电集成在一个柜子中,独立架系统即交流、直流、整流三者集成于一个柜子中。诸位所接触到的开关电源一般为独立架系统。独立架开关电源系统的组成:交流配电单元、整流单元(高频整流模块)、直流配电单元、监控模块。

二、开关电源系统组成

1.交流配电单元:一般由交流开关、交流供电线路、交流防雷器件等组成。作用是引入一路或两路三相交流电或单相交流电(接入网点基本上是使用单相电,模块局有的采用三相电<如安庄子、西花园、棉纺厂>、有的采用单相电)。经交流输入空开(过流、短路保护)、交流侧防雷器(抑制雷击冲击电压或浪涌过电压),分配给整流模块。

2.整流模块:进行AC/DC变换,输出稳定的直流电。

3.直流配电单元:一般由正负铜排、保险<熔断器>、直流空开、保护地、工作地、直流防雷组成,作用是向负载供电及电池充放电。

4.监控模块:一般由电源板、信号采样电路板、(信号)控制电路板、CPU板、通讯板、显示板、信号指示灯等组成。

蓄电池组1

蓄电池组2

直流负载1

直流负载2

直流负载3

直流负载4

三、开关电源的工作过程

将工频交流电压滤波后整流升压变为直流高压,再以一定的开关频率调制成特定的高频交流,然后整流滤波为所需直流电压。(通过控制器调整占空比使输出电压保持稳定。)

逆变

控制电路

线路滤

波的作用:将交流电源中的尖峰等杂波过滤,给开关电源提供良好的交流电;防止本机产生的尖峰等杂音进入电网。

整流与滤波的作用:将电网交流电源整流为较平滑的直流电,以供下一级变换。

逆变的作用:将整流后的直流电变为高频交流电。

输出整流、滤波的作用:根据负载需要,提供稳定可靠的直流电源。

四、监控模块的作用和参数设置

(一)作用:

1.显示功能。监控模块上都有一个液晶显示屏,能显示系统的各种运行信息,如直流电压、电流、整流模块工作状态及各种告警信息等。

2.参数设置。通过监控模块上的按键和显示屏,按需要输入、修改电源系统的工作参数。

3.控制功能。根据系统运行状态,对被监控的对象发出相应的动作指令,如改变整流模块的输出电压和限流点、控制整流模块的开关状态等。

4.告警功能。监控模块根据采集到的数据,对系统交直流配电工作状态进行判断,如有异常则发出声(蜂鸣器)、光(故障灯)告警。

5.电池自动管理功能。监控模块可以实现对电池的均浮充转换、充电限流保护、负载(二次)下电、电池下电保护、电池温度补偿,有的开关电源还具有电池容量计算和电池测试功能。

电池容量计算是指实时计算蓄电池的剩余容量,放电时监控模块根据电池标称容量、放电电流和放电时间等参数,计算出电池放出的容量,进而得到电池的剩余容量;同理,可计算出充电时的实时剩余容量。

电池测试:当在监控模块上开启电池测试功能后,监控模块根据设定的电池测试终止电压控制整流模块的输出电压,使其输出电压低于蓄电池的电压,蓄电池开始放电。当蓄电池的电压达到测试终止电压或到了所设定的测试终止时间,监控模块终止电池测试,即控制整流模块的输出电压恢复到正常浮充电压,对蓄电池进行充电。在测试过程中,若系统发生异常,监控模块将自动终止电池测试。监控模块的电池测试功能大大提高了电池核对性放电试验的安全系数,不过在电池测试前也应准备好发电机,以避免测试后期市电突然停电,酿成通信事故。

6.为集中监控提供了通信接口。

(二)参数设置

参数设置的合理与否将直接关系到开关电源的工作状况。需要设置的参数主要有:均、浮充电压,限流值、电池容量、过压保护值、欠压保护值、二次下电值、电池保护电压等、温度补偿。

1.均、浮充电压(交流供电正常时,负载由开关电源供电,电池处于微充电状态)的设置值:A、按电池说明书对电池的均、浮充电压要求;B、按用电设备对直流电

压的要求。

2.限流值:即整流模块的最大输出电流值,设置限流值的目的是防止整流模块输出电流过大,造成电池充电电流过大,使电池损坏。整流模块限流值的计算公式:[直

)]/开启的整流模块数,当负载、开启的整流模块数及更流负载+电池充电电流(10%C

10

换不同容量的电池时,要及时对限流值进行修改。限流值必须设置准确,设置过大会对

,电池容量不能及时恢复。

电池造成损害,设置过小会造成电池充电电流小于10%C

10

3.电池容量:根据开关电源所接蓄电池的实际容量设置,当电池多于一组时,有的开关电源分组设置,有的则按总容量设置(比如两组500AH的电池,就设置成1000AH)。

4.电池温度补偿:电池的标称容量和浮充电压均指环境温度25摄氏度而言。当环境温度升高时,浮充电压要相应降低;反之,要升高。监控模块根据环境温度变化情况,对浮充电压进行调整。当环境温度每升高一度,每节电池的浮充电压下降3~7mv;反之,升高3~7mv。

5.二次下电电压:二次下电是为了在电池放电的情况下尽量延长重要负载的供电时间,而对次要负载断电,即给电池减轻负载,以延长供电时间。由监控模块根据设定的电压值或放电时长,控制直流接触器动作来实现。二次下电电压设置要合理(一般在45V左右),设置过高(如51V)会造成一部分负载在电池安全放电范围内断电,设置过低会造成电池放电电压下降较快,不能保障重要用电设备的安全。(并不是所有的开关电源都具有此功能,即使有,也可设为关闭)

6.电池(下电)保护电压:作用是防止电池过放电,一般电池过放电后会造成极板深层硫化,其容量难以恢复。因此,监控模块的电池下电保护功能,可以在电池电压达到保护值时,控制直流接触器动作断开全部负载,达到保护电池的目的。电池保护电压一般设为43.2V,低于二次下电电压。

五、保险容量的选择:保险的作用是过流和短路保护,确保电源设备安全。直流熔断器的额定电流值应不大于最大负载电流的2倍。(各专业机房熔断器的额定电流值应不大于最大负载电流的1.5倍。)

六、开关电源的维护

开关电源宜放置在有空调的机房内,机房温度不超过28℃)

月维护项目:1.设备清洁;2.风扇过滤网清洁;3.检查告警指示、显示功能;4.接地保护检查;5.测直流熔断器压降或温升(小于80摄氏度);6.检查继电器、断路器、风扇是否正常;7.负载均分性能检查;8.测量模块输出与汇流排连接处温升;9.开关电源整流模块参数、输出电压核对、调整;10.测各汇流条连接处、接线端子处温升;11.检查保护地、工作地接地线连接情况;12.检查熔断器告警是否正常。

季维护项目:1.直流输出限流保护;2.检查防雷保护;3.检查开关、接触器件接触是否良好。

七、防雷器好坏的判断:

C级防雷一般由压敏电阻和气体放电管组成,压敏电阻接在火线上,其上有一个用红/绿色表示其好坏的小窗口,绿色为正常、红色为故障;气体放电管接地,无法从外形判断其好坏。防雷器前端安装有防雷空开,其作用是防止线路着火。

D级防雷一般是一个防雷盒,盒上有指示灯,当灯为绿色时表示正常。

当防雷电路为断路(如压敏电阻、气体放电管接触不良或烧断,防雷空开跳闸等)时,开关电源将告警。

八、常见故障判断与处理

当开关电源出现故障时,(监控模块)会发出声光告警并显示相关信息提示。

1.交流输入过、欠压。开关电源对工作电压范围都有要求,当市电电压过高或过低时,开关电源会告警甚至停机。处理措施:及时与供电部门联系,查找原因,若不能及时修复,则需用发电机供电。

2.熔丝(保险)断。一种可能是保险因过流烧断或是发生短路事故而烧断,造成通信设备断电,酿成通信事故。处理措施:查明原因,若因负载电流与保险容量不匹配引发,更换匹配的保险即可(通过日常对保险温升的检查,一般可以避免);若因短路事故引起,彻底排除隐患后,更换保险。另一种可能是因通信设备停用或需要临时停电,而拔掉了保险,此时保险的输出端与地同电位,开关电源监控模块判断为熔丝断。处理措施:拔掉保险并拆除负载线。

3.防雷器故障。出现此告警时,可根据前面所讲的防雷器故障的判断方法进行检查。处理措施:若因防雷器故障,则更换即可;若因防雷器件接触不良或防雷空开断开,确认无异常情况,恢复即可。

4.整流模块故障告警或通信中断告警。一种可能整流模块坏了,不能开启。处理措施:联系厂家进行维修。另一种可能是在监控模块中将已关闭的整流模块设备为“开启”状态,就会出现告警,处理措施:关闭或开启整流模块时,要在监控模块中修改相应模块的开、关状态。若将监控模块中设为“关闭”的整流模块打开,该模块工作正常,但其出现异常时,监控模块不告警。

5.市电故障(停电)告警。一般是由于市电停电或缺相(三相)造成,处理措施:采用发电机供电,并联系供电部门尽快修复。有时可能是由于机房交流开关跳闸、交流供电线路或开关故障造成的,这就要维护人员根据故障情况进行抢修。

九、安全操作

由于维护规程上要求直流断电时间为零,也就是要求直流负载不能断电。因此,直流电源的安全操作显得格外重要。在日常的维护和操作中,要注意以下几点:1.做好金属工具的绝缘防护,防止操作时将开关电源或直流配电屏的正负排或正负端子短路、电池的正负板短路以及将负排与机壳短路。

2.分清开关电源中的交直流,防止发生触电事故和交直流错接现象。

3.不要将金属物品放置在开关电源机架或电池上,防止短路或负极接地事故的发生。

4.当交流电电压波动较大或短时间内频繁闪断时,应暂时断开开关电源的交流输入开关或关闭整流模块,防止整流模块因关断、开启时间间隔太短而烧毁。

5.开关电源周围要铺设绝缘胶皮,维护、操作时要穿绝缘鞋。

6.

十、开关电源容量的选择应从通信设备所需功率、蓄电池充电电流和冗余量三方面考虑。计算公式:[(负载电流+电池充电总电流)/单个整流模块额定电流值]+1

十一、新装开关电源系统在加电前应检查哪些内容

1.交流引入线、直流输出线、电池连接线、地线连接是否正确; 2.所有连接部分是否紧固; 3.保险等元器件是否齐全,是否符合规范要求;4.机体上及附近是否有杂物。

十二、开关电源整流模块的更换:

目前,小容量的开关电源系统智能化程度较高,整流模块大多采用插接形式,更换或新增整流模块时,按照系统要求直接拔、插即可。有的开关电源能热拔插,即带电(不关闭模块电源)拔插。

十三、开关电源选型时,应考虑哪些主要技术指标?

答:1、交流输入电压适应范围和直流输出电压可调范围; 2、效率; 3、负载电流均分特性; 4、稳压精度; 5、杂音电压;6、过流过压保护及限流性能; 7、电池管理功能。

十四、割接

十五、通信局(站)直流供电系统的标准配置应由交流配电、直流配电、整流设备、蓄电池四部分组成。

十六、选择直流负荷导线截面积的主要依据是:线路压降;选择交流导线截面积的主要依据是:安全载流量。

十七、-48V电源允许最大变动范围-40V--57V,?该变动范围是指在电信设备受电端子上的电压变动范围。电源衡重杂音指标≤2mv,全程最大允许压降3V。

十八、各类设备保护接地线的截面积应根据最大故障电流值确定,一般选择35—95mm2的多股铜导线。

十九、蓄电池正极接地的原因:减少由于继电器或电缆金属外皮绝缘不良时产生的电蚀作用,从而保护继电器和电缆金属外皮不受损坏。

二十、压敏电阻是限压型的防雷器件。接地系统由接地体、接地引入线、接地汇接排、接地线组成。接地体距地面应不小于0.7米,接地引入线宜采用镀锌扁钢,长度不应超过30米,不宜与暖气沟同沟布放,接地引入线应做防腐处理。

二十一、雷电引入通信局(站)的途径一般有哪几种

雷电一般通过微波或无线基站铁塔及天馈线、架空高低压电力线、市话电缆、光缆、计算机网络线、建筑物等途径引入。

二十二、防雷

(一)低压系统

1、在低压配电室内低压配电柜、调压器、油机转换屏等重要设备进线处加装过压型避雷器。

2、在进入电力室的低压电力电缆第一端子处加装过压型避雷器。

(二)、直流系统

在电力室直流配电屏输出端加装带有熔断器的过压型避雷器。

(三)其他系统

1.在出入局的计算机数据线,监控线两端加装过压型避雷器。

2.与无线设备信号接口相连的数据线,应在有线终端设备前加装过压型信号线避雷器。

3.天馈线同轴电缆长度大于30米时,应加装相应的过压型同轴避雷器。

4.从机房屋顶进入机房的缆线应就近加装过压型避雷器。5、在MDF配线架进线端加装混合型避雷器。

开关电源研发范例

1 目的 希望以简短的篇幅,将公司目前设计的流程做介绍,若有介绍不当之处,请不吝指教. 2 设计步骤: 2.1 绘线路图、PCB Layout. 2.2 变压器计算. 2.3 零件选用. 2.4 设计验证. 3 设计流程介绍(以DA-14B33为例): 3.1 线路图、PCB Layout 请参考资识库中说明. 3.2 变压器计算: 变压器是整个电源供应器的重要核心,所以变压器的计算及验证是很重要的,以下即就DA-14B33变压器做介绍. 3.2.1 决定变压器的材质及尺寸: 依据变压器计算公式 Gauss x NpxAe LpxIp B 100(max ) ? B(max) = 铁心饱合的磁通密度(Gauss) ? Lp = 一次侧电感值(uH)

? Ip = 一次侧峰值电流(A) ? Np = 一次侧(主线圈)圈数 ? Ae = 铁心截面积(cm 2) ? B(max) 依铁心的材质及本身的温度来决定,以TDK Ferrite Core PC40为例,100℃时的B(max)为3900 Gauss ,设计时应考虑零件误差,所以一般取3000~3500 Gauss 之间,若所设计的power 为Adapter(有外壳)则应取3000 Gauss 左右,以避免铁心因高温而饱合,一般而言铁心的尺寸越大,Ae 越高,所以可以做较大瓦数的Power 。 3.2.2 决定一次侧滤波电容: 滤波电容的决定,可以决定电容器上的Vin(min),滤波电容越大,Vin(win)越高,可以做较大瓦数的Power ,但相对价格亦较高。 3.2.3 决定变压器线径及线数: 当变压器决定后,变压器的Bobbin 即可决定,依据Bobbin 的槽宽,可决定变压器的线径及线数,亦可计算出线径的电流密度,电流密度一般以6A/mm 2为参考,电流密度对变压器的设计而言,只能当做参考值,最终应以温升记录为准。 3.2.4 决定Duty cycle (工作周期): 由以下公式可决定Duty cycle ,Duty cycle 的设计一般以50%为基准,Duty cycle 若超过50%易导致振荡的发生。 xD Vin D x V Vo Np Ns D (min))1()(-+=

开关电源基础知识简介

1、输出纹波噪声的测量及输出电路的处理 PWM 开关电源的输出的纹波噪声与开产频率有关。其纹波噪声分为两大部分:纹波(包括开关频率的纹波和周期及随机性漂移)和噪声(开关过程中产生)。 周期及随机性漂移 在纹波与噪声的测量过程中,如果不使用正确的测量方法将无法正确地测量出真出的输出纹波噪声。下面是推荐的测量方法: 平行线测量法:输出管脚接平行线后接电容,在电容两端使用20MHz C 为瓷片电容,负载与模块之间的距离在51mm 和76mm(2in.和3in)之间。 在大多数电路中, 2、多路输出的交互调节及其应用 交互调节的优点。图中lo1路负载电流、Vo2为辅助路输出电压。由图可见,20% 100% Io2 在主路负载从20%~100%变化时,辅助路输出电压随 辅助路负载电流的变化曲线中,辅助路输出电压始终在±4%范围之内。即使在最坏的情况,即主路空载、辅助路江载,主路满载、辅助路空载时其输出电压也能保证在标称电压的±10%范围之内。由此,对于输出稳压精度要求不太高的情况下,这种不稳压的辅助输出不仅能够满足供电的条件,而且相对成本低、器件少、可靠性高。建议用户首先考虑不稳压的辅助输出的电源模块。 开关电源基础知识简介

3、容性负载能力与电源输出保护 建议用户对电源模块的阻性负载取大于10%额定负载,这样模块工作比较稳定。 电容作为电源去耦及抗干扰的手段,在现代电子线路中必不可少,本公司的电源模块考虑此因素,都有相当的容性负载能力。但由于考虑到电源的综合保护能力,尤其是输出过载保护, 容性负载能力不可能太大,否则保护特性将变差。因此用户在使用过程中负载电容总量不应 超过最大容性负载能力。 Vo 输出电流保护一般有四种方式: ●恒流式:当到达电流保护点时,输出电流随负载的 进一步的加重,略有增加,输出电压不断下降。 ●回折式:当到达电流保护点时,输出电流随负载的 的加重,输出电压不断下降,同时输出电流也不断下降。 ●恒流-截止式:当到达电流保护点时,首先是恒流式 ●精确自恢复截止式:输出电流到达保护点,电源模块输出被禁止,负载减轻电路自恢复。 在大部分电路中使用恒流式与截止式较多,比较理想的保护方式是精确自恢复截止式,或者恒流-截止式保护。其中恒流式、回折式保护本质上就是自恢复的,但输出短路时的功耗较大, 尤其是恒流式。而截止式、恒流-截止式保护的自恢复特性须加辅助复位电路来完成自恢复,其 输出过载时的功耗可以通过复位电路的周期进行调整,即调整间歇启动的时间间隔。一般电流 保护1.2~2倍标称输出电流。精确自恢复截止式电流保护点设定为标称输出电流1.2倍或1.3倍。 一般输出有过压嵌位保护。 4、负载瞬态响应 当输出的负载迅速发生变化时,输出的电压会出现 上冲或下跌。电源模块经过调整恢复原输出电压。这个 响应过程中有两个重要的指标:过冲电压( Vo)和恢复 时间(tr)。过冲越小,恢复时间越短,系统响应速度 越快。一般在25%的标称负载阶跃变化,输出电压的 过冲为4%VO,恢复时间为500μS左右。 5、外围推荐电路 1)输出电压的调节: 本公司产品中有TRIM输出管脚的产品,可以通过电阻或电位器对输出电压进行一定范围内的调节。将电位器的中心与TRIM相连,在有+S,-S管脚的模块中,其他两端分别接+S、-S,没有相应主路的输出正负极(+S接Vo1,-S接GND上,调节电位器即可。辅路跟随主路调节。电位器阻值根据输出电压的大小选用5~20K?比较合适。一般微调范围为±10%。

BUCK开关电源-知识点纲要

电感降压式开关电源如何设计: 1.通过举例讲解开关电源工作的方式.开关电源的工作原理. 2. 通过举例开关电源工作方式与线性电源工作方式的区别. 3. 分析和讲解为什么线性电源的效率比较低,开关电源的效率比较高? 4. 讲解开关电源是如何实现能量转移的?以及如何实现稳定电压输出?如何进行调节的?为什么说输入电压的变化以及负载的变化会影响调节?为什么会有纹波的产生?为什么说速度响应是衡量开关电源的重要指标? 5. 详细分析开关损耗是如何产生的?如何控制温升?温升对系统有哪些危害? 6. 开关电源体积与频率的关系?以及开关电源的效率问题。 7. 开关器件的如何选择?详细分析MOSFET,IGBT,三极管各自的有点和缺点。 8. 详细推导开关电源的BUCK电路拓扑的过程。 9.引入重要模拟电路中重要器件:电感。 10. 详细讲解电感电压的的形成和公式计算,电感电压受什么参数影响?如何改变电感两端电压?

11. 详细讲解电感电压的与电感中电流大小以及电流变化率的相互关系。为什么说电感电流大小连续而电流变化率是不连续的? 12. 详细讲解电感中的电流波形的三种模式。 13. 为什么说电感电流在通电和关断后会发生变化?它的内在根本原因又是什么? 14. 如何实现电感的能量守恒?为什么说只有电感电流达到稳定状态才能为我们使用?电感电流的变化如何实现可控? 15. BUCK电路中专有名词的解释,了解关键参数对设计的影响。 16. 详细讲解占空比公式的推导。 17. 详细讲解电感参数计算公式的推导过程。 18. BUCK拓扑的几大总结。 19. 举例实际案例现场计算电感参数。 20. 详细讲解电源控制芯片内部各功能模块。 21. 通过实际演示,现场用示波器测量相关波形并进行分析和调试。

开关电源类产品设计的安全规范

仅供参考[整理] 安全管理文书 开关电源类产品设计的安全规范 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共14 页

开关电源类产品设计的安全规范 1.范围 1.1本规范规定了0公司户内使用、额定电压≤600V的开关电源类产品的设计安全要求,它包括参考标准资料、标志说明、一般要求和试验一般条件、电气技术参数规格、材料和结构、电气试验、机械试验、环境可靠性试验、包装、存放、出货和附录项内容。 1.2它主要以信息技术设备,包括电气事务设备及与之相关设备的安全标准为基础编写。 2.主要参考资料 2.1IEC60950-1999:信息技术设备的安全。 2.2IEC61000-4(所有系列):电磁兼容--试验和测量技术。 2.3IEC61000-3-2-1998:电磁兼容第3部分:限值第2章低压电气及电子设备发出的谐波 电流限值(设备每相输入电流≤16A)。 2.4IEC61000-3-3-1998:电磁兼容第3部分:限值第3章标称电流≦16A的低压电气及电子设备的供电系统中电压波动和变化的限值。 2.5IEC60384-14-1993:电子设备用固定电容器第14部分:分规范拟制电源电磁干扰用固定电容器。 2.6CISPR22-1998:信息技术设备的无线电干扰特性的限值和测量方法。 2.7CISPR24-1997:信息技术设备的无线电抗干扰特性的限值和测量方法。 2.8IEC60695-10-2:1995:着火危险试验第10部分:减少着火对电子技术产品而引起的不正常发热效应的指南和试验方法第2部分: 第 2 页共 14 页

各种开关电源介绍-开关电源设计知识大全

开关电源介绍 一、基础知识: 新型变压器:磁性元件,新型磁材料和新型变压器的开发。如集成磁路,平面型磁心,超薄型变压器;以及新型变压器如压电式,无磁芯印制电路变压器等,使开关电源的尺寸重量都可减少许多。 硬开关的条件下MOSFET和IGBT开关损耗分析: 1).开通损耗方面:由于MOSFET的输出电容大,器件处于断态时,输入电压加在输出电容上,输出电容储存较大能量。在相继开通时这些能量全部消耗在器件内,开通损耗大。器件的开通损耗和输出电容成正比,和频率成正比和输入电压的平方成正比[12]。而IGBT的输出电容比MOSFET小得多,断态时电容上储存的能量较小,故开通损耗较小。 2).关断损耗方面:MOSFET属单极型器件,可以通过在施加栅极反偏电压的方法,迅速抽走输入电容上的电荷,加速关断,使MOSFET关断时电流会迅速下降至零,不存在拖尾电流,故关断损耗小[10];而IGBT由于拖尾电流不可避免,且持续时间长(可达数微秒),故关断损耗大。 综合以上分析,硬开关条件下MOSFET的开关损耗主要是由开通损耗引起,而IGBT则主要是由关断损耗引起。因此使用MOSFET作为主开关器件的电路,应该工作于ZVS条件下,这样在器件开通前,漏极和源极之间的电压先降为零,输出电容上储存能量很小,可以大大降低MOSFET的开通损耗;而使用IGBT作为主开关器件的电路,应该工作于ZCS条件下,这样在器件关断前,流过器件的电流先降为零,可以大大降低因拖尾电流造成的关断损耗。 软开关:当电流过零时,使器件关断;当电压过零时,使器件开通-实现开关损耗为零。 变流器:把输入的电源,进行电压、电流变换,达到规定的要求后输出给用电设备。 DC-DC:直流变压器。斩波器。 为什么反激开关电源只能适合小功率?200W以下。正激开关电源适合大功率开关电源? 高效率小体积(高功率密度)一直是DC-DC变换器用户的追求,也是设计的要点。提高功率密度最有效的方式就是提高开关频率,线圈和变压器对高速变化的磁力线感应灵敏度高、特别高效率,衰减特别小,传递效率特别高,而对低频变化的磁力线灵敏度低、衰减大,传递效率差,因此高频下的磁芯体积会大幅度减小,但频率的提高会使开关管的开关损耗加大,对变换器的效率造成影响。如何在高频下减小开关管的开关损耗,是DC-DC变换器是否能实现高效率高功率密度的关键,在这种背景下,高频软开关技术逐渐成为研究的热点,LLC谐振变换器是在串联谐振变换器的基础上增加了一个与负载并联的电感,是目前效率最高的开关电源。

(研发管理)开关电源研发范例

1 目的 希望以簡短的篇幅,將公司目前設計的流程做介紹,若有介紹不當之處,請不吝指教. 2 設計步驟: 2.1 繪線路圖、PCB Layout. 2.2 變壓器計算. 2.3 零件選用. 2.4 設計驗證. 3 設計流程介紹(以DA-14B33為例): 3.1 線路圖、PCB Layout 請參考資識庫中說明. 3.2 變壓器計算: 變壓器是整個電源供應器的重要核心,所以變壓器的計算及驗証是很重要的,以下即就DA-14B33變壓器做介紹. 3.2.1 決定變壓器的材質及尺寸: 依據變壓器計算公式 Gauss x NpxAe LpxIp B 100(max ) ? B(max) = 鐵心飽合的磁通密度(Gauss) ? Lp = 一次側電感值(uH) ? Ip = 一次側峰值電流(A) ? Np = 一次側(主線圈)圈數 ? Ae = 鐵心截面積(cm 2) ? B(max) 依鐵心的材質及本身的溫度來決定,以TDK Ferrite Core PC40為例,100℃時的B(max)為3900 Gauss ,設計時應考慮零件誤差,所以一般取3000~3500 Gauss 之間,若所設計的power 為Adapter(有外殼)則應取3000 Gauss 左右,以避免鐵心因高溫而飽合,一般而言鐵心的尺寸越大,Ae 越高,所以可以做較大瓦數的Power 。 3.2.2 決定一次側濾波電容: 濾波電容的決定,可以決定電容器上的Vin(min),濾波電容越大,Vin(win)越高,可以做較大瓦數的Power ,但相對價格亦較高。 3.2.3 決定變壓器線徑及線數: 當變壓器決定後,變壓器的Bobbin 即可決定,依據Bobbin 的槽寬,可決定變壓器的線徑及線數,亦可計算出線徑的電流密度,電流密度一般以6A/mm 2為參考,電流密度對變壓器的設計

开关电源变压器基础知识

开关电源变压器基础知识 开关电源变压器现代电子设备对电源的工作效率、体积 以及安全要求等技术性能指标越来越高,在开关电源中决定这些技术性能指标的诸多因素中,基本上都与开关变压器的技术指标有关。开关电源变压器是开关电源中的关键器件,因此,在这一节中我们将非常详细地对与开关电源变压器相关的诸多技术参数进行理论分析。在分析开关变压器的工作原理的时候,必然会涉及磁场强度H和磁感应强度B以及磁 通量等概念,为此,这里我们首先简单介绍它们的定义和概念。在自然界中无处不存在电场和磁场,在带电物体的周围必然会存在电场,在电场的作用下,周围的物体都会感应带电;同样在带磁物体的周围必然会存在磁场,在磁场的作用 ,周围的物体也都会被感应产生磁通。现代磁学研究表明: 切磁现象都起源于电流。磁性材料或磁感应也不例外,铁磁现象的起源是由于材料内部原子核外电子运动形成的微电流,亦称分子电流,这些微电流的集合效应使得材料对外呈现各种各样的宏观磁特性。因为每一个微电流都产生磁效应,所以把一个单位微电流称为一个磁偶极子。因此,磁场强度的大小与磁偶极子的分布有关。在宏观条件下,磁场强度可以定义为空间某处磁场的大小。我们知道,电场强度的概念是用单位电荷在电场中所产生的作用力来定义的,而在

磁场中就很难找到一个类似于“单位电荷”或“单位磁场”的带磁物质来定义磁场强度,为此,电场强度的定义只好借用流过单位长度导体电流的概念来定义磁场强度,但这个概念本应该是用来定义电磁感应强度的,因为电磁场是可以互相产生感应的。幸好,电磁感应强度不但与流过单位长度导体的电流大小相关,而且还与介质的属性有关。所以,电磁感应强度可以在磁场强度的基础上再乘以一个代表介质属性的系数来表示。这个代表介质属性的系数人们把它称为导磁率。 在电磁场理论中,磁场强度H 的定义为:在真空中垂直于磁场方向的通电直导线,受到的磁场的作用力F 跟电流I 和导线长度的乘积I 的比值,称为通电直导线所在处的磁场强度。或:在真空中垂直于磁场方向的1 米长的导线,通过1 安培的电流,受到磁场的作用力为1 牛顿时,通过导线所在处的磁场强度就是1 奥斯特(Oersted) 。电磁感应强度一般也称为磁感应强度。由于在真空中磁感应强度与磁场强度在数

开关电源基础学习知识原理及各功能电路详解

开关电源原理及各功能电路详解 一、开关电源的电路组成 开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下: 开关电源电路方框图 二、输入电路的原理及常见电路 1、AC输入整流滤波电路原理:

输入滤波、整流回路原理图 ①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时,由MOV1、MOV2、MOV3:F1、F2、F3、FDG1组成的电路进行保护。当加在压敏电阻两端的电压超过其工作电压时,其阻值降低,使高压能量消耗在压敏电阻上,若电流过大,F1、F2、F3会烧毁保护后级电路。 ②输入滤波电路:C1、L1、C2、C3组成的双π型滤波网络主要是对输入电源的电磁噪声及杂波信号进行抑制,防止对电源干扰,同时也防止电源本身产生的高频杂波对电网干扰。当电源开启瞬间,要对C5充电,由于瞬间电流大,加RT1(热敏电阻)就能有效的防止浪涌电流。因瞬时能量全消耗在RT1电阻上,一定时间后温度升高后RT1阻值减小(RT1是负温系数元件),这时它消耗的能量非常小,后级电路可正常工作。 ③整流滤波电路:交流电压经BRG1整流后,经C5滤波后得到较为纯净的直流电压。若C5容量变小,输出的交流纹波将增大。 2、DC输入滤波电路原理: ①输入滤波电路:C1、L1、C2组成的双π型滤波网络主要是对输入电源的

电磁噪声及杂波信号进行抑制,防止对电源干扰,同时也防止电源本身产生的高频杂波对电网干扰。C3、C4为安规电容,L2、L3为差模电感。 ②R1、R2、R3、Z1、C6、Q1、Z2、R4、R5、Q2、RT1、C7组成抗浪涌电路。在起机的瞬间,由于C6的存在Q2不导通,电流经RT1构成回路。当C6上的电压充至Z1的稳压值时Q2导通。如果C8漏电或后级电路短路现象,在起机的瞬间电流在RT1上产生的压降增大,Q1导通使Q2没有栅极电压不导通,RT1将会在很短的时间烧毁,以保护后级电路。 三、功率变换电路 1、MOS管的工作原理:目前应用最广泛的绝缘栅场效应管是MOSFET (MOS管),是利用半导体表面的电声效应进行工作的。也称为表面场效应器件。由于它的栅极处于不导电状态,所以输入电阻可以大大提高,最高可达105欧姆,MOS管是利用栅源电压的大小,来改变半导体表面感生电荷的多少,从而控制漏极电流的大小。 2、常见的原理图:

开关电源各模块原理实图讲解

开关电源原理 一、开关电源的电路组成: 开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM F3、FDG1组成的电路进行保护。当加在压敏电阻两端的电压超过其工作电压时,其阻值 降低,使高压能量消耗在压敏电阻上,若电流过大,F1、F2、F3会烧毁保护后级电路。 ②输入滤波电路:C1、L1、C2、C3组成的双π型滤波网络主要是对输入电源的电磁噪声及 杂波信号进行抑制,防止对电源干扰,同时也防止电源本身产生的高频杂波对电网干扰。 当电源开启瞬间,要对C5充电,由于瞬间电流大,加RT1(热敏电阻)就能有效的防止浪 涌电流。因瞬时能量全消耗在RT1电阻上,一定时间后温度升高后RT1阻值减小(RT1是 负温系数元件),这时它消耗的能量非常小,后级电路可正常工作。 ③整流滤波电路:交流电压经BRG1整流后,经C5滤波后得到较为纯净的直流电压。若C5 容量变小,输出的交流纹波将增大。

时Q2导通。如果C8漏电或后级电路短路现象,在起机的瞬间电流在RT1上产生的压降增 大,Q1导通使Q2没有栅极电压不导通,RT1将会在很短的时间烧毁,以保护后级电路。 三、功率变换电路: 1、MOS管的工作原理:目前应用最广泛的绝缘栅场效应管是MOSFET(MOS管),是利用半导 体表面的电声效应进行工作的。也称为表面场效应器件。由于它的栅极处于不导电状态,所以输入电阻可以大大提高,最高可达105欧姆,MOS管是利用栅源电压的大小,来改变半导体表面感生电荷的多少,从而控制漏极电流的大小。 2、常见的原理图: 3、工作原理: R4、C3、R5、R6、C4、D1、D2组成缓冲器,和开关MOS管并接,使开关管电压应力减少,EMI减少,不发生二次击穿。在开关管Q1关断时,变压器的原边线圈易产生尖峰电压和尖峰电流,这些元件组合一起,能很好地吸收尖峰电压和电流。从R3测得的电流峰值信号参与当前工作周波的占空比控制,因此是当前工作周波的电流限制。当R5上的电压达到1V时,UC3842停止工作,开关管Q1立即关断。 R1和Q1中的结电容C GS、C GD一起组成RC网络,电容的充放电直接影响着开关管的开关速度。R1过小,易引起振荡,电磁干扰也会很大;R1过大,会降低开关管的开关速度。Z1通常将MOS管的GS电压限制在18V以下,从而保护了MOS管。 Q1的栅极受控电压为锯形波,当其占空比越大时,Q1导通时间越长,变压器所储存的能量

开关电源入门基本知识新手必备

目录 :整流与滤波 (3) 13 2:并联稳压电路 (20) :串联稳压电路 (31) 3串联稳压电路31 4:集成稳压电路 (44) 5:BUCK电路 (51) 6:BOOST电路 (65) 7:反激变换器 (75) :正激变换器 (118) 8118

1:整流与滤波 1.1:直流稳压电源的构成 基本概念 1.2:基本概念 交流电压(电流):幅值与方向均随时间作周期性变化的交流电压 (电流)。

1:整流与滤波 正弦交流电压(电流):幅值与方向均随时间作正弦周期性变化的交流 有效值电压(电流)称为正弦交流电压(电流)。我们常说的交流电就是正弦交流电压或电流的简略称呼。 有效值:与交流电压(电流)热等效的直流电压(电流)直称为该交流电压(电流)的有效值。 值交流电压(电流)所达到的最大瞬时值 峰值:交流电压(电流)所达到的最大瞬时值。 频率:交流电压(电流)每秒做周期性变化的次数。 直流电压(电流):数值大小与方向均不随时间变化的电压(电流)称为直流电压(电流)实际上方向安全可以保证不随时间而 为直流电压(电流),实际上,方向安全可以保证不随时间而 变化,但数值不可能做到一直恒定,因此,对于方向不变、数值 随时间而变的交流电压(电流)可以用一个直流电压(电流) 与一个幅值、方向随时间变化的交流电压(电流)叠加。

平均值:- t R U i o ωsin 22 = 0~π: L =o i π~2π: 2102t td R U I L AV ωωπ π sin 20 2 ) (0∫ =L L R U R U 2245.≈=π2 )(0)(045.0U R I U L AV AV ==

开关电源经典书籍推荐

开关电源经典书籍推荐 Power Supply Cookbook, Marty Brown, EDN Series, 2001. 本书作者Marty Brown任职On Semiconductor (Motorola)多年, 具有多年开关式电源供应器设计之实务经验,本书可以说是他以工程师 的观点,以实务经验为出发点所著作的一本精简扼要的设计参考书籍, 全书仅230余页.本书重点主要在第三章:PWM Switching Power Supplies说明传统脉宽调变转换器的设计方法;与第四 章:Waveshaping Techniques说明新型的谐振式转换器设计方法.本 书的优点是掌握重点,可以快速的建立系统的设计观念,缺点是未提供设计方程式推导说明,初学者不易了解其设计概念. Switching Power Supply Design, Edited by: Abraham I. Pressman, McGraw Hill, 2nd Ed., Nov. 1997. 本书作者Abraham I. Pressman可以说是开关式电源设计祖师级开 创大师早自1977年即着有『Switching and Linear Power Supply, Power Converter Design』一书,是早期电源设计从业人员重要的参 考书籍.本书是作者20年后再次出版的一本SPS设计专业书籍,全书包 含了十七章近700页,针对电源设计的专门议题都有重点的说明,读者可以选择有兴趣的章节阅读,是一本很好的设计百科工具书. [缺图] 交换式电源技术手册, 原著:原田耕介, 译者:陈连春, 建兴出版社, 1997年10月. 本书是原田耕介先生自1990年~1993年间在日本『电子技术』杂志连载关于电源供应器技术解说相关文章所汇整而成的一本着作,本书汇集了四十余位专家学者在开关式电源设计的专业说明,1997年由陈连村先生翻译中文本,本书目前已更新至第二版.本书的特色是非常实际,直接提供设计相关信息与实例说明,都是从事电源多年工作经验的累积,是从事电源设计工程师必读的参考书. Switching Power Supply Design & Optimization, Sanjaya Maniktala, McGraw Hill, May 2004. 本书作者任职于美商国家半导体公司(National Semiconductor)主 任工程师,具有多年电源设计之实务经验.电源设计是一个整合理论与 实务的最佳化过程,在这个复杂的最佳化过程当中,有许多需要进行试 试看的选择,而这些选择又不纯然只是试试看,是基于经验与理论判断 的试试看,有时也需要一些灵机一动的想法,也就是这些困难与迷惑成就了电源设计引人入胜之处,许许多多的工程师置身其间,获得难以言明的乐趣.本书作者选择了『最佳化』为书名之关键字,有兴趣的读者可一窥实务工程师观点的最佳化思路历程.

开关电源设计一些重要知识点

1、什么叫boost电路? the boost converter,或者叫step-up converter,是一种开关直流升压电路,它可以是输出电压比输入电压高。 基本电路图见图一。 假定那个开关(三极管或者mos管)已经断开了很长时间,所有的元件都处于理想状态,电容电压等于输入电压。 下面要分充电和放电两个部分来说明这个电路 充电过程 在充电过程中,开关闭合(三极管导通),等效电路如图二,开关(三极管)处用导线代替。这时,输入电压流过电感。二极管防止电容对地放电。由于输入是直流电,所以电感上的电流以一定的比率线性增加,这个比率跟电感大小有关。随着电感电流增加,电感里储存了一些能量。 放电过程 如图,这是当开关断开(三极管截止)时的等效电路。当开关断开(三极管截止)时,由于电感的电流保持特性,流经电感的电流不会马上变为0,而是缓慢的由充电完毕时的值变为0。而原来的电路已断开,于是电感只能通过新电路放电,即电感开始给电容充电,电容两端电压升高,此时电压已经高于输入电压了。升压完毕。

说起来升压过程就是一个电感的能量传递过程。充电时,电感吸收能量,放电时电感放出能量。 如果电容量足够大,那么在输出端就可以在放电过程中保持一个持续的电流。如果这个通断的过程不断重复,就可以在电容两端得到高于输入电压的电压。 一些补充 1 AA电压低,反激升压电路制约功率和效率的瓶颈在开关管,整流管,及其他损耗(含电感上). 1.电感不能用磁体太小的(无法存应有的能量),线径太细的(脉冲电流大,会有线损大). 2 整流管大都用肖特基,大家一样,无特色,在输出3.3V时,整流损耗约百分之十. 3 开关管,关键在这儿了,放大量要足够进饱和,导通压降一定要小,是成功的关键.总共才一伏,管子上耗多了就没电出来了,因些管压降应选最大电流时不超过0.2--0.3V,单只做不到就多只并联....... 4 最大电流有多大呢?我们简单点就算1A吧,其实是不止的.由于效率低会超过1.5A,这是平均值,半周供电时为3A,实际电流波形为0至6A.所以咱建议要用两只号称5A实际3A的管子并起来才能勉强对付. 5 现成的芯片都没有集成上述那么大电流的管子,所以咱建议用土电路就够对付洋电路了. 以上是书本上没有直说的知识,但与书本知识可对照印证.

开关电源研发范例

开关电源研发范例文件编码(TTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-0089)

1目的 希望以简短的篇幅,将公司目前设计的流程做介绍,若有介绍不当之处,请不吝指教. 2设计步骤: 2.1绘线路图、PCB Layout. 2.2变压器计算. 2.3零件选用. 2.4设计验证. 3设计流程介绍(以DA-14B33为例): 3.1线路图、PCB Layout请参考资识库中说明. 3.2变压器计算:

变压器是整个电源供应器的重要核心,所以变压器的计算及验证是很重要的,以下即就DA-14B33变压器做介绍. 3.2.1 决定变压器的材质及尺寸: 依据变压器计算公式 Gauss x NpxAe LpxIp B 100(max ) B(max) = 铁心饱合的磁通密度(Gauss) Lp = 一次侧电感值(uH) Ip = 一次侧峰值电流(A) Np = 一次侧(主线圈)圈数 Ae = 铁心截面积(cm 2) B(max) 依铁心的材质及本身的温度来决定,以TDK Ferrite Core PC40为例,100℃时 的B(max)为3900 Gauss ,设计时应考虑零 件误差,所以一般取3000~3500 Gauss 之

间,若所设计的power为Adapter(有外壳) 则应取3000 Gauss左右,以避免铁心因高 温而饱合,一般而言铁心的尺寸越大,Ae越 高,所以可以做较大瓦数的Power。 3.2.2决定一次侧滤波电容: 滤波电容的决定,可以决定电容器上的 Vin(min),滤波电容越大,Vin(win)越高,可 以做较大瓦数的Power,但相对价格亦较高。 3.2.3决定变压器线径及线数: 当变压器决定後,变压器的Bobbin即可决 定,依据Bobbin的槽宽,可决定变压器的线 径及线数,亦可计算出线径的电流密度,电流 密度一般以6A/mm2为参考,电流密度对变 压器的设计而言,只能当做参考值,最终应以 温昇记录为准。 3.2.4决定Duty cycle (工作周期):

最新开关电源基础知识

开关电源基础知识

?开关电源就是用通过电路控制开关管进行高速的道通与截止.将直流电转化为高频率的交流电提供给变压器进行变压,从而产生所需要的一组或多组电压!转华为高频交流电的原因是高频交流在变压器变压电路中的效率要比50Hz高很多.所以开关变压器可以做的很小,而且工作时不是很热!成本很低.如果不将50Hz变为高频那开关电源就没有意义 ? ?开关电源大体可以分为隔离和非隔离两种,隔离型的必定有开关变压器,而非隔离的未必一定有. ? ? ? ?开关电源的工作原理是: ? ? ? ? 1.交流电源输入经整流滤波成直流; ? ? 2.通过高频PWM(脉冲宽度调制)信号控制开关管,将那个直流加到开关变压器初级上; ? ? 3.开关变压器次级感应出高频电压,经整流滤波供给负载; ? ? 4.输出部分通过一定的电路反馈给控制电路,控制PWM占空比,以达到稳定输出的目的. ? ? ?

?交流电源输入时一般要经过厄流圈一类的东西,过滤掉电网上的干扰,同时也过滤掉电源对电网的干扰; ? ?在功率相同时,开关频率越高,开关变压器的体积就越小,但对开关管的要求就越高; ? ?开关变压器的次级可以有多个绕组或一个绕组有多个抽头,以得到需要的输出; ? ?一般还应该增加一些保护电路,比如空载、短路等保护,否则可能会烧毁开关电源 ? ? ? ? ? ?ATX电源的主要组成部分 ? ?EMI滤波电路:EMI滤波电路主要作用是滤除外界电网的高频脉冲对电源的干扰,同时也起到减少开关电源本身对外界的电磁干扰,在优质电源中一般都有两极EMI滤波电路。 ? ? ? ?一级EMI电路:交流电源插座上焊接的是一级EMI电源滤波器电路,这是一块独立的电路板,是交流电输入后所经过的第一组电路,这个由扼流圈和电容组成的低通网络能滤除电源线上的高频杂波和同相干扰信号,

DC-DC开关电源基础知识

开关电源基础知识介绍 1、输出纹波噪声的测量及输出电路的处理 PWM 开关电源的输出的纹波噪声与开产频率有关。其纹波噪声分为两大部分:纹波(包括 开关频率的纹波和周期及随机性漂移)和噪声(开关过程中产生)。 周期及随机性漂移 在纹波与噪声的测量过程中,如果不使用正确的测量方法将无法正确地测量出真出的输出 纹波噪声。下面是推荐的测量方法: 平行线测量法:输出管脚接平行线 后接电容,在电容两端使用20MHz 示波器探头测量。具体要求见右图, 负载 C 为瓷片电容,负载与模块之间的 距离在51mm 和76mm(2in.和3in) 之间。 在大多数电路中,本公司模块的输出纹波噪声都能满足要求。对于输出纹波有较为严格要求的 电源系统可以在输出增加差模滤波器来进一步降低纹波,但在设计过程中应注意尽量选择较小的 电感和较大的电容。如果需要消除进一步喊小噪声,需要加共模滤波器。 输入与输出及外壳之间加高压隔离电容(一般为1~2.2nF )也可以减小共模噪声。 2、多路输出的交互调节及其应用 对于多路输出的电源模块,用户比较关心输出 负载发生变化时不同输出路的相互间的影响。例如, 当主路输出空载时,辅助输出路的负载能力,一般电源100% 由于主路负载太轻,而使辅助路输出的能力极低。本 公司产品采用了集成磁路的概念,或采取双路同步控制96% 使输出电压之间的交互调节特性大大改善。下图显示了 交互调节的优点。图中lo1为主路负载电流、lo2为辅助 0 路负载电流、Vo2为辅助路输出电压。由图可见, 20% 100% Io2 在主路负载从20%~100%变化时,辅助路输出电压随 辅助路负载电流的变化曲线中,辅助路输出电压始终在±4%范围之内。即使在最坏的情况,即主路 空载、辅助路江载,主路满载、辅助路空载时其输出电压也能保证在标称电压的±10%范围之内。 由此,对于输出稳压精度要求不太高的情况下,这种不稳压的辅助输出不仅能够满足供电的条件, 而且相对成本低、器件少、可靠性高。建议用户首先考虑不稳压的辅助输出的电源模块。

开关电源基础知识

开关电源就是用通过电路控制开关管进行高速的道通与截止.将直流电转化为高频率的交流电提供给变压器进行变压,从而产生所需要的一组或多组电压!转华为高频交流电的原因是高频交流在变压器变压电路中的效率要比50Hz高很多.所以开关变压器可以做的很小,而且工作时不是很热!成本很低.如果不将50Hz变为高频那开关电源就没有意义 开关电源大体可以分为隔离和非隔离两种,隔离型的必定有开关变压器,而非隔离的未必一定有. 开关电源的工作原理是: 1.交流电源输入经整流滤波成直流; 2.通过高频PWM(脉冲宽度调制)信号控制开关管,将那个直流加到开关变压器初级上; 3.开关变压器次级感应出高频电压,经整流滤波供给负载; 4.输出部分通过一定的电路反馈给控制电路,控制PWM占空比,以达到稳定输出的目的. 交流电源输入时一般要经过厄流圈一类的东西,过滤掉电网上的干扰,同时也过滤掉电源对电网的干扰; 在功率相同时,开关频率越高,开关变压器的体积就越小,但对开关管的要求就越高; 开关变压器的次级可以有多个绕组或一个绕组有多个抽头,以得到需要的输出;

一般还应该增加一些保护电路,比如空载、短路等保护,否则可能会烧毁开关电源 ATX电源的主要组成部分 EMI滤波电路:EMI滤波电路主要作用是滤除外界电网的高频脉冲对电源的干扰,同时也起到减少开关电源本身对外界的电磁干扰,在优质电源中一般都有两极EMI滤波电路。 一级EMI电路:交流电源插座上焊接的是一级EMI电源滤波器电路,这是一块独立的电路板,是交流电输入后所经过的第一组电路,这个由扼流圈和电容组成的低通网络能滤除电源线上的高频杂波和同相干扰信号,同时也将电源内部的干扰信号屏蔽起来,构成了电源抗电磁干扰的第一道防线。 二级EMI电路:市电进入电源板后先通过电源保险丝,然后再次经过由电感和电容组成的第二道EMI电路以充分滤除高频杂波,然后再经过限流电阻进入高压整流滤波电路。保险丝能在电源功率太大或元件出现短路时熔断以保护电源内部的元件,而限流电阻含有金属氧化物成分,能限制瞬间的大电流,减少电源对内部元件的电流冲击。 桥式整流器和高压滤波:经过EMI滤波后的市电,再经过全桥整流和电容滤波后就变成了高压的直流电。将输入端的交流电转变为脉冲直流电,目前有两种形式,一种是全桥就是把四个二极管封装在一起,一种是用4个分立的二极管组成桥式整流电路,作用相同,效果也一样。

反激式开关电源设计与测试步骤(精)

初次设计反激电源式电源步骤 准备 在初次设计电源之前,应确保电源所采用的印刷电路板符合Power Integrations器件数据手册中指定的布局指南。如果在实验用面包板或原始样板上搭建设计的电路,会引入很多寄生元件,这样会影响电源的正常工作。而且,许多实验用面包板都无法承载开关电源所产生的电流水平,并可能因而受损。此外,在这些电路板上非常难以控制爬电距离和电气间隙。 所需设备 在本课程中,您将用到以下设备: 1.一个隔离式交流电源供应器或一个自耦变压器 2.一个瓦特表 3.至少四个数字万用表,其中两个具有高精度电流量程 4.一个带有高压探针的示波器 5.一个电流探针 6. 还有您的实际负载 第1章:术语 本课中将频繁使用的两个术语是“稳压”和“自动重启动”。当电源处于稳压状态时,控制器持续接收反馈,所有输出电压均保持稳定不变,并处于指定的容差限值内。自动重启动是Power Integrations器件中内置的一种保护模式。 处于稳压状态的输出 自动重启动 在工作期间,如果所消耗的功率大于电源所能提供的功率限值,或者在启动后,电源的输出电压在指定的时间内不能达到稳压,Power Integrations器件将进入自动重启动保护模式。这种设计通过限制电源在故障情况下提供的平均功率,可防止元件受损。有关特定的自动重启动导通时间,请参见相关的Power Integrations器件数据手册。 在测试期间,如果发现电源性能与本课程中所描述的情况不符,或者表现出任何异常特征,请停止测试程序,并参照其他PI大学故障诊断课程中的内容排查问题,或者联系当地PI代表解决问题。 第2章:设计信息

开关电源的基础知识

开关电源的基础知识 一、电源的重要性 随着高科技的电脑及相关产品逐渐进入平常百姓家,人们对电脑及相关产品的认识不断深入。对于电脑来讲,最重要的硬件主要有两个:一个是CPU,其作用相当于人的大脑,是电脑的核心;二是电源,其作用相当于人的心脏。如果没有高品质的电源,再好的CPU及其它电脑部件都无法充分稳定的发挥作用,甚至可能对电脑主机造成伤害。 然而在DIY市场,长期以来人们强调的是CPU、主板、显卡等硬件,对电源不太重视,忽略了开关电源的质量对电脑的可靠性、稳定性以及对使用者健康的影响。其实,国际知名品牌电脑厂商对电源非常重视,如IBM等世界名牌电脑的电源采购价高达每台18-25美元,正是源于他们对电源品质的高标准要求。根据统计,电脑故障的40%~60%是由于电源引起,而一台电源只占电脑整机价值的2%--3%,电源选用不当,不但可能烧毁CPU、主板、硬盘,还可能给使用者健康和生命财产安全造成损失,因而有必要重新认识电源的重要性。 二、电源的工作原理 市电进入电源,首先要经过扼流圈和电容,滤除高频杂波和同相干扰信号。然后再经过电感线圈和电容,进一步滤除高频杂波。接下来再经过由4个二极管组成的全桥电路整流,和大容量的滤波电容滤波后,电流才由高压交流电转换为高压直流电。 经过了交直转换后,电流就进入了整个电源最核心的部分--开关电路。开关电路主要由两个开关管组成,通过它们的轮流导通和截止,便将直流电转换为高频率的脉动直流电。接下来,再送到高频开关变压器上进行降压。 经过高频开关变压器降压后的脉动电压,同样要使用二极管和滤波电容进行整流和滤波,此外还会有1、2个电感线圈与滤波电容一起滤除高频交流成分。 经过上面一系列工序后,输出的的电流,才算真正完成电脑所需要的较为纯净的低压直流电。 三、有关性能参数说明 1、 PG ( POWER GOOD ) 信号 从电源开通那一瞬间起,到电源输出稳定电压需要一定的时间,+5V的爬升时间通常为2ms~20ms。当电源开通后,电源首先会自行检查输出电压是否正常,如果正常,即向CPU发出一个POWER GOOD 信号,意即“我准备好了,您可以开始工作了”。为了保证相互间的衔接,CPU厂商推出CPU时,就PG信号作出了规定,要求电源发出PG信号的时间是在开机后的100~500ms时间内,如果CPU在这个范围内得不到PG 信号,就意味着开机失败。 2、 PF( POWER FAIL) 信号 PF信号是指当电源的交流输入电压切断,电源首先给CPU一个持续时间约1ms的POWER FAIL信号,通知CPU电源将马上关闭。PF时间不够容易造成相关设置数据丢失。 3、保持时间(HOLD UP TIME ) 指在输入电压切断后,电源能继续保持输出的时间,一般为20ms左右,通常不小于16ms,这段时间很重要,一方面使CPU在得到PF信号后有足够时间保存系统设置,使系统下次能正常开机,另一方面使UPS有足够的时间启动,并开始工作。

开关电源知识

开关电源知识 大家都知道,通信设备一般采用直流电源供电(那么,直流电是怎样得来的呢?它与交流电有什么关系)。目前,应用最广泛的、提供直流电的设备是开关电源。高频开关电源与相控整流器相比较,具有效率高、可靠性高、精度高、具有智能化管理功能、体积小重量轻和更换扩容方便等优点。开关电源种类繁多、特点各异,我们公司使用的开关电源有艾默生、中达、中兴等。 一、开关电源的分类:按开关电源容量大小分为大、中、小系统;按开关电源系统组成分为三柜、两柜、独立架系统,其中三柜系统由交流配电柜、直流配电柜和整流架组成,两柜系统的交流和直流配电集成在一个柜子中,独立架系统即交流、直流、整流三者集成于一个柜子中。诸位所接触到的开关电源一般为独立架系统。独立架开关电源系统的组成:交流配电单元、整流单元(高频整流模块)、直流配电单元、监控模块。 二、开关电源系统组成 1.交流配电单元:一般由交流开关、交流供电线路、交流防雷器件等组成。作用是引入一路或两路三相交流电或单相交流电(接入网点基本上是使用单相电,模块局有的采用三相电<如安庄子、西花园、棉纺厂>、有的采用单相电)。经交流输入空开(过流、短路保护)、交流侧防雷器(抑制雷击冲击电压或浪涌过电压),分配给整流模块。 2.整流模块:进行AC/DC变换,输出稳定的直流电。 3.直流配电单元:一般由正负铜排、保险<熔断器>、直流空开、保护地、工作地、直流防雷组成,作用是向负载供电及电池充放电。 4.监控模块:一般由电源板、信号采样电路板、(信号)控制电路板、CPU板、通讯板、显示板、信号指示灯等组成。 蓄电池组1 蓄电池组2 直流负载1 直流负载2 直流负载3 直流负载4 三、开关电源的工作过程 将工频交流电压滤波后整流升压变为直流高压,再以一定的开关频率调制成特定的高频交流,然后整流滤波为所需直流电压。(通过控制器调整占空比使输出电压保持稳定。)

相关文档