文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 通信线路工程安全防护方案

通信线路工程安全防护方案

通信线路工程安全防护方案
通信线路工程安全防护方案

1.8施工安全防护

1.8.1常用施工安全设施及相关要求

1.8.1.1常用施工安全工器具配备要求

施工现场和个人必须配备充足的、合格的安全工器具和个人劳保用品,详见1.7.3.8章节:安全工器具及个人劳动保护用品配备。结合施工现场作业环境的特点,落实施工现场安全防护措施。具体如下:

★登高作业:安全帽、安全带、安全绳、试电笔、自锁器、警示牌、警示带、雪糕筒、防滑鞋、工具袋、反光衣(路边及地下室等作业)、药箱等。

★涉电作业:漏电保护开关插排、试电笔、绝缘手套、绝缘鞋、近电告警安全帽、警示牌、警示带、雪糕筒、绝缘工具、万用表等。

★下井作业:毒气测试仪、鼓风机、警示牌、警示带、雪糕筒、防滑鞋、工具袋、反光衣、试电笔、绝缘工具等。

1.8.1.2作业人员应知应会要求

★作业人员到达现场后,立即对现场作业环境及人员进行拍照并签到上传安全云平台,作业过程中,对关键工序或高危操作环节进行拍照上传,如高处作业、带电作业等,原则上不少于一张,每天工作任务完成后,对现场工作完成和清

理情况进行拍照并签退上传。

★作业现场结合施工方案及现场环境落实岗位一口清安全技术交底;

★作业人员应严格按照作业规范进行操作;

★作业人员应按照规定要求正确穿戴和使用劳动安全保护用品;

★现场危险作业应规范设置明显的警示、警告标志;

★严格遵守国家、行业、企业的其他各项安全管理规定。

1.8.2临时安全防护设施方案

1.8.

2.1现场安全

1.项目部作业现场应严格管理易燃易爆物品,劳动工具、材料、物资分类划区存放,作业区应用警示带围挡;

2.作业现场照明灯具设置符合安全要求,照明光线充足;

3.禁烟工作区域内无吸烟现象,工作区域不得存放食品;

4.各类线缆布放应符合规范和设计要求。缆线无过载、老化、破损现象;

5.在有毒、可燃气体环境下作业应首先排除有毒有害气体,在符合安全浓度以下方可作业,并且应制定可靠的预防措施,现场应配备应急物资;

6.设备加电前应对工具做好绝缘保护措施,应急工具和防护用品配置完备、摆放有序;

7.对设备操作前需戴好防静电手镯,作业区防雷设施需完好正常;

8.作业准备、工作过程、收尾等环节均应对作业现场和周围环境进行必要的检查,并对存在的不安全因素采取相应防范保护措施;

9.实施受限空间作业前,应当对作业环境进行评估,分析存在的危险有害因素,提出消除、控制危害的措施,制定受限空间作业方案,经项目部经理批准后实施。

1.8.

2.2用电安全

1.作业现场的临时性用电及非生产性电热器具的使用必须有动火审批手续;

2.作业区域的电源插座应保持完好无损,统一使用带漏电保护插排,保险丝严禁用铜丝等代替,大功率电器使用应符合用电安全规范。

1.8.

2.3消防安全

1.办公、现场作业、员工驻地、仓库应按要求配置消防器材,并应定期检查,保持完好状态;

2.作业现场的消防通道保持畅通无阻,消防逃生路线指示明确;

3.作业区域禁止吸烟。

1.8.

2.4工具安全

1.现场作业各类工具、器材和劳动防护用品应保证质量,安全有效,定期检验,

及时维修或更换;

2.现场作业工具应定期检查绝缘保护是否完好;

3.登高作业工具要做好防坠落措施,操作工具绑好安全绳;

4.吊装作业,吊装工具要充分考虑设备的重量,选择合适规格的绳索和滑轮,并用牵引绳做好导向工作;

5.作业现场应使用符合国家和行业标准的仪器仪表,定期检测、校准,保持完好。

1.8.

2.5机动车辆

1.车辆证照、各类保险齐全、有效;

2.车容、车貌整洁;

3.车辆安全等部件状态良好(制动系统、油路、电器性能、转向、轮胎、灯光等);

4.车辆随车工具、警示牌、灭火器、备胎齐全有效;

5.按规定要求对车辆进行定期维保、检测;

6.车辆应明确专人使用、管理;

7.明确车辆过夜停放位置。

施工电梯防护方案

施工电梯防护方案 目录1编制依据12工程概况12.1工程建设概况12.2工程建设施工内容23施工安排23.1项目管理组织23.2项目管理目标23.3各项资源供应方式33.3.1机械资源安排计划。 33.3.2周转物资供应安排34施工进度计划45施工准备与资源配置计划45.1施工准备45.2资源配置计划45.2.1人员准备45.2.2材料准备46构造要求及技术措施56.1立杆56.2大横杆56.3小横杆56.4拉结点56.5脚手板66.6安全防护67施工方法及工艺要求67.1钢管脚手架搭设施工工艺68脚手架拆除施工工艺79进度管理计划710质量保证措施811安全保证措施81编制依据本施工方案依据中华人民共和国、陕西省及榆林市现行规范标准,并结合我单位的企业技术标准和成功的管理经验,以及业主提供的榆林职业技术学院神木校区新建师生活动中心施工图纸编制而成。本方案编制依据见表1-1。 表1-1主要编制依据序号编制依据备注1建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-20132建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-20113建筑施工高处作业安全技术规范JGJ60-914建筑施工安全检查标准JGJ59-20115钢结构设计规范GB50017-20036施工现场临时用电安全技术规范(附条文说明)JGJ46-20057/8国家相关的法律法规/9中国建筑第八工程局企业标准/2工程概况2.1工程建设概况本工程建设概况见表2.1-1。 表2.1-1工程建设概况2.2工程建设施工内容本工程设计概况见表2.2-1。 表2.2-1设计概况项目内容项目内容建筑功能师生活动中心,包括剧院和露天剧场等面积6331.64㎡建筑层数地下局部1层,地上4层建筑高度27.55m施工电梯布置部位高度型号租赁时间北侧、东侧22mSCD200/2005个月3施工安排3.1项目管理组织榆林职业技术学院神木校区新建师生活动中心项目主要管理人员及职责分工见表3.1-1。 表3.1-1主要管理人员职责及分工序号管理职务姓名职责和权限1项目经理王宁全面负责工程施工2项目总工冉文洲负责施工过程的技术管理3生产主管王明负责进度管理,现场生产安排和周边协调4质量主管张凡负责施工质量控制5商务主管王艳茹负责合约事务6物资主管孙涛组织材料供应7安全主管张鹤飞负责现场安全及机械管理8施工员董晓松负责队伍的直接管理工作9测量员徐国樘测量放线3.2项目管理目标本工程项目管理目标见表3.2-1。 表3.2-1项目管理目标项目管理目标名称目标值项目总工期200天质量目标合格安全目标符合职业健康安全管理标准GB/T28001-2011的要求,杜绝死亡、重伤和重大机械设备事故,无火灾事故,轻伤事故控制在1.5‰以下; 节能目标万元产值综合能耗率在0.23吨标准煤以下环保施工、CI目标达到“榆林市建筑施工安全文明工地”标准3.3各项资源供应方式3.3.1机械资源安排计划。 劳务资源安排计划见表3.3-1。 表 3.3-1劳务资源安排一览表施工项目名称租赁单位资质要求安装时间租赁时间分包商选择方式责任人榆林职业技术学院神木校区新建师生活动中心榆林市华联建筑设备租赁有限公司/2015年8月项目总工期200天公开招标王艳茹3.3.2周转物资供应安排本工程周转物资供应安排见表3.3-2。 表 3.3-2周转物资供应安排一览表物资名称采购单位拟选供应商采购地点

安防工程施工方案

安防工程施工方案 本公司在工程得施工中将严格按照《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB51098—94强制性国家标准进行,系统布线做到符合国家规定得“电气装置工程施工与验收规范”以及其它国家颁布得规范与规定。对全系统电源、设备、信号通道按国家标准配置设施。所有线管必须穿管、槽保护,强弱电线路必须分管敷设,管、槽按国家颁布得规范与规定使用金属镀锌或阻燃材料、?1。施工重点、难点及应付措施?1)因施工量较大,工期较紧,需紧密与建设单位配合,我方委派专人跟踪施工进度,填写每日进度表,与建设单位密切协调。?2)布线系统施工进度因需与装饰工程配合,布线工作与设备安装需间隔较长得时间,已布设线路有可能被破坏,故设备安装必须重新对线路进行检修、测量。 3)因布线线缆数量较多,各线缆均需做出标志,端子箱内部均需做出标记以方便检修;垂直桥架内绑扎稳固,水平桥架线缆布放整齐。 4)因线缆单位长度重量较大,线路总长较长,布放时阻力相应较大,随有护套,为避免线芯受损,布放时需多人多处同时拖拽,不得集中于两端送放、?5)支线路设桥架敷设,各室内对讲点、线路出桥架处以开孔器开孔,配合锁丝,穿金属软管保护。桥架开孔时,注意桥架内各种线路,切勿损伤。 6)因线路敷设较长,线损较大,且选用得多数为专用线缆,为保护线芯不受损伤,线头剥皮时,必须使用专业剥线钳,不得用各种刀具切割线缆。??2.施工工期安排?自我方进场之日计算,除不可预见得因素或甲方原因影响外,我公司拟定得本系统工程施工计划如下: (1)根据施工进度,与厂家或代理商订购所需工程设备,定货期正常情况为7天。 (2) 配合进行管线清理,连续工作时间约5天时间,实际进度视装修进度再定。 (3)为了保证线缆及网络设备得安全及清洁,办公楼内部土建工程基本结束时,我方投入全部施工力量(初步预计为8—15人,可视工程进度酌情增加)进入现场,进行全面安装;在此之前,将视各建筑单位内各层土建施工进度,具备安装条件得,及时投入人力施工。 (4)各建筑单位内监控,室外监控系统,无线系统布线完成后,我方将及时进行单体系统得安装调试。 (5)室外线缆得敷设工作,将根据室外土建工程进度进行调整,与其她弱电系统同期施工。?整个工程施工工期预计为30个工作日(现场必须具备基本得施工条件)。?3。项目人员安排? (1)工程人员配备? 按照合同要求,我们配备了专业人员,具体分工及责任如下: 项目经理: 根据总体设计方案确定现场施工班子,组织现场项目经理、现场工程师、现场质量管理员、检验工程师与现场安全员仔细消化设计方案,充分了解医院得技术功能要求与特殊要求,全面

某办公楼安防监控系统工程方案

监控系统是现代化管理与安全防的高新技术设备的结合,是集合现代多种科学为一体的技术的综合应用。本项目设计的监控方案的办公大楼是一个综合性的集商住、写字楼于一身的大楼。在这样一个活动区域相对分散的场所,安全保卫要做到不留死角相当困难,进入人员多,通道多,疏散时人车密集等都给管理带来了很大的压力。考虑到人力和物力,设备资源不能无尽止地增加,我们的指导思想是:人防与技防有机地相结合、分功能、分区域地进行监控,充分利用好资源,加强人员的管理。为了对主要进出口和通道、电梯厅、楼梯口、车库等处进行监视,以达到现代化管理和安全防的目的,特为大楼设计安装一套闭路电视监控。该系统具有图像信息切换、操作、处理、记录、显示等功能。本公司集多年专业从事弱电及安保系统工程设计、安装和服务的经验,结合建筑装潢设计方案,本着“安全可靠、便捷有效”的主导思想,提出本设计方案。根据建设单位提供的设计总体要求,并结合温岭总商会大楼监控的特点,本闭路监控系统设计以温岭总商会大楼的主要出入口、地下停车场、电梯厅、等为重要监控对象。并且,根据大楼的功能分布不同,我们将大楼分为地下层、裙楼、办公层、商住办公层几个区域进行监控,每个区域根据其功能不同有着不同的侧重点。我们本着“严密、安全、可靠、有效、经济、完善”为原则设计的监控系统方案,通过采用矩阵切换主机、高清晰度摄像机、高分辨率监视器、硬盘录像机等实现对受控点的安全管理与实时监控,充分提高大楼的防盗保安水平。 1. 系统设计任务书 *****局办公楼安全防系统经立项招标等工作,委托XX机电工程进行方案设计,工程任务书如下。 1.1 设防目的及总体功能 *****局办公楼位于*****马甸桥西北角,地下三层,地上二十五层层,为*****局办公用楼,建筑面积8万5千平方米,属一级风险工程。地下三层、地下二层为车库及设备用房,地下一层为职工餐厅,首层至五层为裙房,主要为餐饮、娱乐及各会议用房,六层以上为办公用房。 为确保*****局办公楼的部安全和防破坏能力,建立符合一级技术防级别的安全、可靠、先进的安全技术防系统,对保证*****局办公楼安全和现代化管理是十分必要的,在符合公安部门规定的前提下,编制此《*****局办公楼安全技术防系统设计任务书》。 建立*****局办公楼安全防系统最主要的三个目的:一是报警,及时发现警情,提示值班人员按预案进行及时处理;二是取证,提供接警后分析的依据并备案;三是及时发现并阻止人为的破坏活动。*****局办公楼安全防系统的设计畴有以下三个方面:

施工电梯安全防护脚手架施工方案

门头沟区采空棚户区改造石门营定向安置房项目(4#地2标段)5#、6#、12#、13#、14#楼施工电梯安全防护脚手架施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 北京建工路桥工程建设有限责任公司 2015年05月10日

目录 第一章编制说明及依据 (3) 1.1 编制说明 (3) 1.2 编制依据 (3) 1.2.1设计图纸 (3) 1.2.2 施工方案 (3) 1.2.3相关法律、法规及规范 (3) 第二章工程概况 (4) 2.1 地理概况 (4) 2.2 建筑概况 (4) 2.3 施工电梯防护概况 (4) 第三章施工准备 (6) 3.1 材料准备 (6) 3.1.1 材料要求 (6) 3.1.2 架体材料准备 (7) 3.2 机具准备 (7) 3.3 劳动力准备 (7) 3.4 现场准备 (8) 第四章脚手架的搭设与拆除 (9) 4.1脚手架的搭设 (9) 4.1.1 搭设参数 (9) 4.1.2 搭设方法 (9) 4.1.3 注意事项 (9) 4.2平台脚手架的拆除 (10) 第五章安全文明施工 (11) 5.1 安全施工措施 (11) 5.2 安全使用措施 (11) 5.3安全管理措施 (11) 第六章质量保证措施 (12) 6.1 质量保证措施 (12) 6.2 验收和保养 (12) 6.2.1 验收程序 (12) 6.2.2 验收内容 (12) 6.2.3 脚手架的保养 (13)

第一章编制说明及依据 1.1 编制说明 根据工程设计情况和施工现场平面布置,为满足结构施工和配合二次结构、装饰装修等工程施工作业需要,方便物料运输施工人员上下,节省人力、财力及保障安全。5#楼、6#楼、12#楼、13#楼和14#楼选用5台SC200/200型施工电梯。各栋号施工电梯的安装位置详见《施工现场总平面布置图》。为保证安全文明施工,需设置防护脚手架、防护门及安全通道。根据国家、企业相关标准和规范,结合本工程的具体实际情况,特编制本方案。 1.2 编制依据 1.2.1设计图纸 北京通程泛华建筑工程顾问有限公司《门头沟棚户区采空棚户区改造石门营定向安置房项目(4#地块2标段)5#楼、6#楼、12#楼、13#楼和14#楼施工图》。 1.2.2 施工方案 5#楼、6#楼、12#楼、13#楼和14#楼各栋号施工电梯安拆施工方案; 《5#楼、6#楼、12#楼、13#楼和14#楼悬挑脚手架施工方案》。 1.2.3相关法律、法规及规范 相关法律、法规

施工电梯防护架施工方案

施工电梯防护架施工方案编制:_______ 审核:_______ 审批:_______ 中国建筑一局(集团)有限公司*********** 目咅E 二0一三年十二月

1. 编制依据 1、I T容灾、研发及后援中心施工组织设计 2、I T容灾、研发及后援中心工程施工图纸 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011 4、《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-1991 6、《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ 160-2008 2. 工程概况 1、工程名称:***********2 、工程地址:成都市高新区天府三街 3、结构类型:办公楼框架结构其中地下3层,地上15层,总建筑面积 4、建设单位:中国太平洋保险(集团)股份有限公司 5、设计单位:中国建筑西南设计研究院有限公司 6、监理单位:上海建科工程咨询有限公司 7、施工单位:中国建筑一局(集团)有限公司 3. 施工准备 3.3. 材料准备

1 ?钢管 钢管脚手架采用外径48mm壁厚以上钢管(钢管刚才采用Q233。搭设脚手架时尽量选用长的整根钢管。要求所用材料其质量应符合《碳素结构钢》(GB/T700)中的相 应规定钢管外涂刷防锈漆,禁止使用有明显开焊、变形、裂纹和严重锈蚀的钢管。 2 ?扣件 扣件有直角扣件、对接扣件,应使用与钢管管径相配和、符合我国现行标准的可锻铸铁扣件其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,严禁使用加工不合格、锈蚀和有裂纹扣件。扣件与钢管的贴合面必须整形,保证与钢管扣紧时接触良好,扣件活动部位应能灵活转动。 3 ?脚手板 木脚手板应使用厚度不小于50mm,长为4m,宽不少于250mm的落叶松板,其材质应符合现行国家标准《木结构设计规范》(GB50005-2003)二级材质的规定。木脚手板使用前为防止破裂损坏,在距跳板两端8cm处用8#铅丝紧箍两道并钉固。禁止使用有扭纹、破裂的木板。 4.安全网 大眼锦纶网做平网,密目网做立网。 4. 构造要求及技术措施 4.1. 立杆 脚手架搭设自裙楼顶板上外用电梯基础表面开始,搭设高度为屋面高度以上三米 (最高82m)o采用单排双立杆,立杆的纵距分别为、、、和,立杆的步距为,在防护 门处步距为。纵横杆伸出立杆端部的长度大于100mm,扫地杆距地200mm,落地通长立杆均采用双立杆。施工过程中应严格按方案控制步距。立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。起步立杆长为4m和6m (将接头错开),以后均用6m 杆,接头交错布置,两相邻立杆接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向均错开50cm;各接头中心距主节点距离不大于60cm。 4.2. 大横杆 大横杆长度为4m,布置在立杆内侧,与立杆交接处用直角扣件连接,不得遗漏。 为了方便木跳板的铺设,在各楼层的操作层每排还应增设一根大横杆,每跨增设一根1根小横杆

室外安防工程施工方案

空军西安桃园南路干休所综合整治工程室外智能安防工程 施 工 方 案 编制人 审核人 批准人 陕西京大建设工程有限公司 2016年8月11日

第一部分 防盗电子围栏安装工程施工方案 一、编制依据: 1、《电气生产企业安全设施规范手册(标准)》; 2、GB/T7946-2008 《脉冲电子围栏及其安装和安全运行》 二、工作内容: 1、本工程入侵报警系统只覆盖后院住宅区部分围墙,按方向化为东,北,西三个防区,系统采用两回路四线制主机,每个防区范围不超过300米,工程总长 400米,(含监控室控制器安装) 2、在围墙上安装电子围栏,每隔6.5米架设中间杆1根,高度为850mm,每隔10米架设I型铝合金终端杆1根,高度为1250mm,在原围墙上钢丝网不影响其功能上尽量往上靠拢采用内倾式安装。围墙高低落差处使用承力杆等支撑。合金丝以4线制架设。在围栏上挂出警告牌,间距为8米一块。监控室及3个防区主机处安装高分贝声光报警器。 3、对围墙内50CM处的绿化进行清理。 4、避雷器安装在离控制箱10米以外的围墙上。 三、施工人员: 1.施工负责人:雷振华,雷振东

2.施工人员:王北战、曹福东、常海伟。 四、施工进行计划: 经过我公司认真安排,精心计划在保证满足建设单位要求的情况下,工期为期 20 天: 第一阶段(3天):电子围栏前端设备架设。 第二阶段(7天):围墙、电子围栏前端设备安装。 第三阶段(7天):电子围栏控制箱安装,排线,接线。 第四阶段(3天):电子围栏系统调试。 五、质量管理: 1、质量目标:工程竣工验收合格率100%,杜绝工艺低劣;做到文明施工,并确保有关记录完整齐全。 2、工程施工必须贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针,工程项目经理、安全员应始终在施工现场,督查工程安全质量情况,及时组织处理影响施工质量的问题,确保施工质量。 3、加强设备及材料的检验工作,发现损坏或涉及技术质量等有关问题应及时向有关部门反映,以便及时解决,不影响施工进度,并做好记录。每天的施工进度及次日工程安排向所长汇报。 六、针对性的安全技术措施: 为了保证安全生产,防止事故发生,保证职工生命安全和身体健

安防系统工程施工设计方案

目录 第一章项目总述 (4) 1.1工程简述 (4) 1.2编制依据: (4) 1.3工程围 (5) 1.4本工程的特点与难点分析 (5) 1.4.1施工场地狭小 (5) 1.4.2系统牵涉单位多,需协调的专业多 (5) 1.5施工目标 (6) 1.5.1工期目标 (6) 1.5.2质量目标 (6) 1.5.3安全生产目标 (6) 第二章施工组织结构 (6) 2.1施工组织机构的设置 (6) 2.2驻现场项目经理部人员 (6) 2.3 项目岗位人员职责 (6) 2.4施工管理流程 (10) 2.4.1施工管理流程 (11) 2.4.2设备材料验货流程 (12) 2.4.3验收流程 (12) 第三章施工总体进度及劳动力、施工设施投入计划 (14) 3.1总体施工进度计划 (14) 3.2劳动力计划 (15) 3.2.1劳动力组织程序 (15) 3.2.2专业施工队劳动力的配置 (15) 3.2.3劳动力计划及劳动力动态图 (15) 3. 3施工设施投入清单 (16) 3.3.1施工的主要备表 (16) 3.3.2试验和检测仪器设备表 (18) 第四章总体施工方案 (19) 4.1基础工程 (19) 4.2安防网络系统实施方案; (20) 4.2.1系统介绍 (20) 4.2.2主要设备施工安装方法 (23) 4.2.3系统测试 (23) 4.3数字视频监控系统实施方案; (25) 4.3.1系统介绍 (25) 4.3.2主要设备施工安装方法 (25) 4.3.3系统测试 (27) 4.4门禁系统实施方案; (27) 4.4.1系统介绍 (27)

4.4.2主要设备施工安装方法 (28) 4.5防报警系统实施方案; (28) 4.5.1系统介绍 (28) 4.5.2主要设备施工安装方法 (29) 4.5.3系统测试 (29) 4.6系统调试 (29) 第五章现场的配合和协调 (30) 5.1与甲方的协调配合 (30) 5.2 与监理方的协调配合 (30) 5.3 与土建、设备安装、装饰等单位的配合措施 (31) 5.4与建筑设计单位的协调配合 (31) 第六章工程实施中几个重点及对策 (31) 一、工程实施与土建工程、装修工程在时间进度上的配合 (31) 二、系统 (33) 第七章工程质量保证措施 (33) 一、建立质量保证机构,强化工程质量管理 (33) 二、加强项目部质量管理工作,从提高人员素质人手 (33) 三、严把材料进货关,确保施工机具的正常使用 (33) 四、优化施工方法,达到预防为主的目的 (33) 五、加强工序质量检查,做好成品保护工作 (34) 六、质量保证体系 (34) 6.1 公司质量体系构成 (34) 6.2 公司质量体系运行情况 (34) 6.3 系统工程质量保证体系 (35) 6.4 质量保证措施 (36) 6.5 工序质量检验和质量控制 (36) 第八章确保工期的保证措施 (37) 8.1工期保证组织体系 (37) 8.2保证工期的组织措施 (38) 8.2.1 施工管理对工期的保证 (38) 8.2.2 资源配备对工期的保证 (39) 8.2.3 施工技术对工期的保证 (39) 8.2.4 工程质量对工期的保证 (40) 8.3实行多级计划控制 (40) 8.4减少交叉施工影响的措施 (41) 8.4.1在制定计划阶段 (41) 8.4.2在图纸会审阶段 (41) 8.4.3在施工阶段 (42) 8.5缩短工期的措施 (42) 第九章安全、文明施工的保证措施 (42) 9.1安全施工保证措施 (42)

施工电梯安全防护脚手架施工规划--精选优质方案.docx

门头沟区采空棚户区改造石门营定向安置房项目(4#地 2 标段)5#、 6#、 12#、 13#、14#楼施工电梯安全防护脚手架施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 北京建工路桥工程建设有限责任公司 2015 年 05 月 10 日 目录 第一章编制说明及依据. ....................................编制说明 . ................................................ 编制依据 . ................................................ 设计图纸 ..............................................错误 ! 未定义书签。错误 ! 未定义书签。错误 ! 未定义书签。错误 ! 未定义书签。 施工方案.............................................错误 ! 未定义书签。相关法律、法规及规范..................................错误 ! 未定义书签。 第二章工程概况. ..........................................地理概况 . ................................................ 建筑概况 . ................................................ 施工电梯防护概况 . ........................................第三章施工准备. ..........................................材料准备 . ................................................ 材料要求 .............................................错误 ! 未定义书签。错误 ! 未定义书签。错误 ! 未定义书签。错误 ! 未定义书签。错误 ! 未定义书签。错误 ! 未定义书签。错误 ! 未定义书签。

施工电梯防护脚手架工程施工方案

专业文档 一、编制依据 1、西安*****新建16号高层住宅楼工程施工图纸 2、《建筑施工手册》 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 二、工程概况 本工程由×××开发建设,工程地点位于西安市南郊,友谊东路南侧。本工程为地下一层,地上二十七层,为纯剪力墙结构。 施工电梯即搭设在主楼楼北侧东西两端阳台位置,施工电梯与主体之间搭设防护脚手架、卸料平台。 三、材料要求 1、钢管脚手架采用外径48mm、壁厚3.5mm钢管,钢管外表面锈蚀深度不大于0.5mm,钢管上严禁打孔。 2、扣件使用前应进行质量检查,发现有裂缝、变形的严禁使用。滑丝的螺栓必须更换,并应进行防锈处理。 3、底座采用50mm厚木板铺设,木板上设钢板底座。 4、脚手板采用木脚手板,宽度不小于200mm,厚度不小于50mm,两端用直径4 mm的镀锌铁丝箍两道。腐朽的脚手板不得使用。 5、密目网和安全平网应符合国家验收规范的要求,并经现场试验合格。 四、基础设置 落地脚手架基础设置在混凝土垫层上,立杆下铺50mm厚木脚手板并放置150×150mm钢板底座。

五、脚手架搭设 防护脚手架为三排落地钢管脚手架,总高79.24m,脚手架42.45m以下为双立杆,42.45m-79.24m改为单立杆。脚手架立杆纵距(l a)为0.9m、1.5m、0.9m、1.5m、0.9m(计算取1.5m),立杆横距(l b)为0.9m,横杆步距(h)为1.2m,内立杆距建筑物外墙皮0.3m,采用单杆剪刀撑(如附图所示)。 1、脚手架必须设置纵横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮150mm处的立杆上。横向扫地杆也采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。 2、每根立杆底部应设置50mm厚垫板。内立杆距建筑物外墙皮0.3m,采用单杆剪刀撑。 立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接。立杆接长必须采用对接扣件连接,立杆上的对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm,各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。 3、纵向水平杆设置在立杆内侧。横向水平杆在主节点处必须设置,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。靠墙一端的外伸长度为150mm。 4、作业层上横向水平杆两端均采用直角扣件固定在纵向水平杆上,间距750mm。 作业层脚手板应铺满、铺稳,离开墙面120-150mm。铺设时可采用对接铺设,也可采用搭接铺设。对接铺设时,接头处必须设置两根横向水平杆,脚手板外伸长度130-150mm,两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm。搭接铺设时,接头必须支在横向水平杆上,搭接长度应大于200mm,其伸出横向水平杆的长度不

安防工程施工方案

安防工程施工方案 本公司在工程的施工中将严格按照《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB51098—94强制性国家标准进行,系统布线做到符合国家规定的“电气装置工程施工和验收规范”以及其它国家颁布的规范和规定。对全系统电源、设备、信号通道按国家标准配置设施。所有线管必须穿管、槽保护,强弱电线路必须分管敷设,管、槽按国家颁布的规范和规定使用金属镀锌或阻燃材料。 1.施工重点、难点及应付措施 1)因施工量较大,工期较紧,需紧密与建设单位配合,我方委派专人跟踪施工进度,填写每日进度表,与建设单位密切协调。 2)布线系统施工进度因需与装饰工程配合,布线工作与设备安装需间隔较长的时间,已布设线路有可能被破坏,故设备安装必须重新对线路进行检修、测量。 3)因布线线缆数量较多,各线缆均需做出标志,端子箱内部均需做出标记以方便检修;垂直桥架内绑扎稳固,水平桥架线缆布放整齐。 4)因线缆单位长度重量较大,线路总长较长,布放时阻力相应较大,随有护套,为避免线芯受损,布放时需多人多处同时拖拽,不得集中于两端送放。 5)支线路设桥架敷设,各室内对讲点、线路出桥架处以开孔器开孔,配合锁丝,穿金属软管保护。桥架开孔时,注意桥架内各种线路,切勿损伤。 6)因线路敷设较长,线损较大,且选用的多数为专用线缆,为保护线芯不受损伤,线头剥皮时,必须使用专业剥线钳,不得用各种刀具切割线缆。 2.施工工期安排 自我方进场之日计算,除不可预见的因素或甲方原因影响外,我公司拟定的本系统工程施工计划如下: (1)根据施工进度,与厂家或代理商订购所需工程设备,定货期正常情况为7天。 (2)配合进行管线清理,连续工作时间约5天时间,实际进度视装修进度再定。 (3)为了保证线缆及网络设备的安全及清洁,办公楼内部土建工程基本结束时,我方投入全部施工力量(初步预计为8-15人,可视工程进度酌情增加)进入现场,进行全面安装;在此之前,将视各建筑单位内各层土建施工进度,具备安装条件的,及时投入人力施工。 (4)各建筑单位内监控,室外监控系统,无线系统布线完成后,我方将及时进行单体系统的安装调试。 (5)室外线缆的敷设工作,将根据室外土建工程进度进行调整,与其他弱电系统同期施工。 整个工程施工工期预计为30个工作日(现场必须具备基本的施工条件)。 3. 项目人员安排

安防监控系统设计方案

庄浪县XXX安防监控系统 方案设计 甘肃XXX科技有限责任公司 2018年7月25日

目录 1 总论 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2项目建设的意义 (1) 1.3编制原则 (1) 1.4遵循的标准和规范 (1) 1.5自然条件 (2) 2 工程现状 (3) 3 方案设计 (4) 3.1安防系统的构成介绍 (4) 3.2设计方案 (4) 3.3安防设备的选用 (5) 4 主要材料清单 (6) 5 工程投资 (7) 6 施工简图 (8) 附表1:投资预算表

1 总论 1.1编制依据 1、现场实地勘查。 2、庄浪县XXX (以下简称甲方)要求。 1.2 项目建设的意义 本工程针对甲方目前建筑格局,安装安防监控系统,保护甲方财产安全,最大限度的减少盗窃事件的发生及在事件发生后通过监控录象为甲方追回经济损失提供依据。 1.3 编制原则 严格遵循国家和行业现行的有关标准规范; 安全施工、保护环境、节约成本; 采用成熟的安防监控技术,结合现场情况布局。 1.4 遵循的标准和规范 1、公共安全行业标准GA/T75-94《中华人民共和国公安部安全防范工程程序与要求》。 2、公共安全行业标准GA/T7O-94《中华人民共和国公安部安全防范工程费用概预算编制办法》。 3、国家标准GB 50198-94《民用闭路电视监控系统工程技术规范》。 4、建筑行业标准JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》。 5、公共安全行业标准GA/T367-2001《视频安防监控系统技术要求》。

6、公共安全行业标准GA/T308-2001《安全防范系统验收规则》。 7、国家标准GB 50348-2004《安全防范工程技术规范》。》 1.5 自然条件 甲方位于庄浪县,位于甘肃省中部,六盘山西麓,东邻华亭县,西依静宁县,北与宁夏隆德县、泾源县毗邻,南和张家川县、秦安县接壤。 累年1月平均最低最低气温-5.5℃ 累年7月平均最高气温31.9℃ 累年极端最低气温-13.1℃ 累年极端最高气温38.2℃ 累年平均相对湿度63% 累年最小相对湿度2% 累年平均降水量612.8mm 累年最大降水量726.8mm 累年最大风速21.1m/s 累年最多风向东南风 累年最大积雪深度40mm 累年最大冻土深度360mm

施工电梯防护方案998

研发中心楼等3项 施工电梯防护方案 编制 审核 审批 年月日

一、工程概况: 本工程为中国航材集团飞机设计研发中心等三项工程,位于北京顺义区空港工业区A 区天柱路8号。用地面积:12901.66平方米,建筑面积地上为:19548平方米,其中地上为15341平方米,地下为4207平方米。结构体系为框架—剪力墙结构,地上8层,局部2层,地下1层,建筑高度为39.60米,室内外高差为0.30米。本工程根据现场需要,经经济比选,确定使用SC200/200型施工升降机。最大安装高度为44m,安装位置在主楼西侧 二、编制依据 1、《施工电梯通道及防护门施工方案》是根据施工图、现行国家有关技术规范、规程和省市有关规定、操作规程、省级文明工地标准,并结合本工程的具体实际情况进行编制的。 2、由于工程施工原因,需要在各栋的施工电梯口设置安全通道及防护门,使方便物料运输,节省人力、财力及保障安全。项目部由技术负责人、施工负责人、安全负责人进行现场勘察及到分包单位进行参观学习并研究决定,搭设施工电梯口设置安全通道及防护门,特编制具有指导性的专项施工方案。 3、建设单位提供的施工图纸。 4、工程建设标准强制性条文。 5、(JGJ59—2011)《建筑施工安全检查标准》。 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2011) 三、外架的构造与搭设要求 搭设要求遵照中华人民共和国行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130—2011》执行。 1、基本要求:用扣件式钢管搭设的脚手架是施工临时结构,它要求受施工过程中各种垂直和水平荷载。因此脚手架必须有足够的承载能力、刚度和稳定性。在施工过程中,在各种荷载作用下不发生失稳、坍塌。并不超过结构的容许强度、变形、倾斜、摇晃或扭曲现象,以确保安全。 2、脚手架材质: (1)、脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中规定的直径48mm,壁厚3mm普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定。 (2)、扣件式钢管脚手架:应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准

施工电梯外防护脚手架搭设方案

33#、34#楼施工电梯外防护 专项施工方案 一、编制依据 1)施工现场平面布置图 2)建筑施工手册(第四版)“脚手架工程和垂直运输设施”部分 3)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 4)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 二、工程概况 工程名称:金科·米兰米兰工程 建设单位:无锡金科科润房地产开发有限公司 工程设计:无锡民用建筑设计院有限公司 工程监理:无锡太湖明珠建设咨询有限公司监理 勘测单位:无锡市勘察设计研究院有限公司 施工单位:江苏天宇建设工程有限公司 工程地点:本工程位于无锡市金城东路南侧,锡士路东侧 本工程33、34#楼为高层住宅,其建筑层数34层,建筑面积为14663.7平方米,其中地上建筑面积为14220平方米;地下一层建筑面积为443.7平方米。 本工程建筑设计使用年限:三类,50年。抗震设防类别为丙类。抗震设防烈度:6度。主要结构类型:剪力墙、框架。高层建筑防火类别:一类。建筑耐火等级:高层住宅和地下室为一级,其余为二级。 工程施工到8层结构后开始搭设施工电梯,施工电梯部位搭设防护脚手架。施工电梯安装在33#楼北面,34#楼安装在南面,施工电梯与主体之间搭设防护脚手架、接料平台。 三、材料要求 1、钢管脚手架采用外径48mm、壁厚2.8mm钢管,钢管外表面锈蚀深度不大于0.5mm,钢管上严禁打孔。 2、扣件使用前应进行质量检查,发现有裂缝、变形的严禁使用。滑丝的螺栓必须更换,并应进行防锈处理。 3、底座采用50mm厚木板铺设。 4、脚手板采用18mm厚竹胶板,宽度不小于200mm,两端用直径4 mm 的镀锌铁丝箍两道,竹胶板下部铺设50×100mm木方@200mm。 5、密目网和安全平网应符合国家验收规范的要求,并经现场试验合格后方可使用。 四、基础设置 33#34#楼落地脚手架基础设置在地下车库顶板上(-1.03m)立杆下铺50mm厚木脚手板。 五、脚手架搭设 防护脚手架为双排落地钢管脚手架,总高98.97m,脚手架全部采用双立杆搭设。脚手架立杆纵距(La)为1.5m、0.9m、1.5m(计算取1.5m),

弱电工程施工方案模板-安防系统设计方案

目录 第一章系统项目概况 (2) 第二章系统设计原则和标准 (3) 第三章系统总体设计和实现功能 (6) 第四章系统设计 (10)

第一章系统项目概况 **办公楼概况 中国电气进出口联营公司办公楼地处朝阳区CBD中心,地理位置优越,是适合现代商务办公的智能化办公楼。办公楼配套设施完善,有大型中央空调,直梯一部。地下1层,地上部分7层,该办公楼大体分为两个部分,其中三层以上为本公司办公自用,其他房间为外租。地上二层左边第一间房间预设为弱电总机房,即:电话机房、CCTV系统控制、消防控制室等。 为适应本大楼安全保卫,体现先进、实用、开放、灵活、可靠、经济的原则,安全保卫系统的设计采用目前最先进的计算机网络技术,多媒体系统集成技术,将电视监控、报警系统集成为一个安全保卫自动化管理系统,实现对整幢大楼的安全管理与监控,为业主提供一个先进、规范、完善的安全技术防范体系。 **建议 从公共安全防范体系的角度来说,技防、人防和物防是公共安全防范体系缺一不可的条件。采用高科技的手段,预防入侵、盗窃、抢劫等违法犯罪和重大政治事故,就是技防――安全防范工程――所要解决的问题。 建设一个完整的、集成的、可靠的、易操作的安防系统,使其作为一个有机的整体对整个大楼

进行监控和管理,并接入大楼智能化管理系统。这是建立安防系统着重要达到的目标。 有效地对所有通道进行科学有序的管理;利用报警系统对无人活动时的重点区域财务室进行自动监测;利用CCTV系统的可视手段满足监督管理要求及发生案件后的查证;从而有效地提高预防和抵抗事故、灾害的发生和加强防御控制的能力;提高工作效率、综合利用保安人员和安全防范工程为大楼安全服务(如可作为消防系统的火灾复核确认及其指挥、调度、疏散的管理手段等),是安防系统建设的总要求。 第二章系统设计原则和标准 2.1.设计原则 我们在设计中国电气进出口联营公司大楼安防系统时遵循以下原则:先进实用;可靠稳定;升级维护;符合实际需求。 先进实用――在中国电气进出口联营公司安防系统设计中,先进实用的原则必须贯彻始终。所谓先进是指要求采用的产品和系统是当代先进计算机技术的应用结果。具体体现为: 智能化――在安防系统中采用的产品和系统必须具有智能特征――自主编程、记忆功能、防撬防剪;前端设备与系统必须有良好而可靠的通讯能力和故障自动检测、报警功能;前端设备还

电梯井安全防护方案

一、编制依据 1 、1311 工程业务技术用房施工蓝图 2、《建筑施工安全检查标准》( JGJ59-99) 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80—1991) 4、《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59—99) 5、《建筑结构荷载规范》(GB50011—2001) 6、《建筑施工钢管脚手架扣件安全技术规范》(JGJ—22—857) 7、《建筑施工手册》(第四版) 二、工程概况 本工程位于武汉市汉阳区创业路,属于业务技术用房。地下局部一层,层高; 地上五层,层高;部分采用筏板基础,其他部分采用独立柱基;建筑总高度,总建筑面积4000m2。本工程士对应的绝对标高为,场地整平标高为,基坑底设计标高,基坑开挖深度为整平标高以下。基坑开挖底面积为424m2;基坑底周长约为83m。地勘报告显示,建设场地内无建筑物及地下管线。根据湖北省地方标准《基坑工程技术规程 (DB42/T159-2012 )》规定,确定本基坑各区段重要性等级为二级。 建筑地基基础等级:乙级 建筑防火、耐火等级:二级 建筑工程结构安全等级:二级混凝土框架抗震等级:四级,设防烈度为7 度。 电梯井高度过高,为施工作业带来安全隐患,电梯井口与电梯井内施工作业需要防护措施,为保证操作人员安全,操作层作业施工运用搭设操作作业平台、井口采用铁栅栏防护、井内实行软硬防护措施。 电梯井安全防护方案

三、电梯井防护措施: 1、电梯井跟进平台平面设计 平台边框及横撑采用14#槽钢,接点全部满焊,上面满铺50mn厚木脚手板。平台利用平台穿墙螺栓孔位置,采用8根? 32的勾头螺栓作支撑点。平台尺寸为:长x宽二(电梯井长度-100mm x (电梯井宽度-100mm。平面图及剖面图见下。 平台平面图 1-1剖面图 (图1) 2、电梯井口防护 本工程电梯井口做防护铁栅门,铁栅门离地高度为,门栅网络的间距不大于15cm,铁栅门底部采用木模板设置20cm挡脚板,铁栅门采用膨胀螺栓固定结构墙上,必须固定牢固。 剖面 电梯井口防护门(mm)(图2) 哥—计nr 图o —L 3、电梯井内部防护

施工电梯防护架施工方案

一、编制依据 1、金域国际住宅小区工程施工图纸 2、《建筑施工手册》 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 二、工程概况

本工程在3#楼南侧安装施工电梯一部,施工电梯与主体之间搭设防护脚手架。位置详见平面布置图。 三、材料要求 1、钢管脚手架采用外径48mm、壁厚3.5mm钢管,钢管外表面锈蚀深度不大于0.5mm,钢管上严禁打孔。 2、扣件使用前应进行质量检查,发现有裂缝、变形的严禁使用。滑丝的螺栓必须更换,并应进行防锈处理。 3、底座采用50mm厚木板铺设。 4、脚手板采用木脚手板,宽度不小于200mm,厚度不小于50mm,两端用直径4 mm的镀锌铁丝箍两道。腐朽的脚手板不得使用。 5、密目网和安全平网应符合国家验收规范的要求,并经现场试验合格。 四、基础设置 落地脚手架基础设置在混凝土顶板上,立杆下铺50mm厚木架板。 五、脚手架搭设 防护脚手架为双排落地钢管脚手架,总高70m,为双立杆。脚手架立杆纵距(l a)为0.6m、1.5m、1m、1.5m、0.6m(计算取1.5m),立杆横距(l b)为0.9m,局部为1.7m,此处为3排架,为双立杆。横杆步距(h)为1.8m、1.1m(计算取1.8m),内立杆距建筑物外墙皮0.1m,小横杆外端端头与施工电梯梯笼外皮距离为8cm。采用单杆剪刀撑(如附图所示)。 1、脚手架必须设置纵横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件

固定在距底座上皮150mm处的立杆上。横向扫地杆也采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。 2、每根立杆底部应设置15mm厚垫板。内立杆距建筑物外墙皮0.1m,采用单杆剪刀撑。 立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接。立杆接长必须采用对接扣件连接,立杆上的对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm,各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。 3、纵向水平杆设置在立杆内侧。横向水平杆在主节点处必须设置,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。靠墙一端的外伸长度为100mm。 4、作业层上横向水平杆两端均采用直角扣件固定在纵向水平杆上,间距750mm。 作业层脚手板应铺满至墙边、铺稳。铺设时可采用对接铺设,也可采用搭接铺设。对接铺设时,接头处必须设置两根横向水平杆,脚手板外伸长度130-150mm,两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm。搭接铺设时,接头必须支在横向水平杆上,搭接长度应大于200mm,其伸出横向水平杆的长度不应小于100mm。其板长两端均应与支承杆可靠的固定。 每层平台外侧采用10cm宽挡脚板沿外侧设置,与平台进行固定。 5、连墙件必须每层设置,采用短钢管用扣件固定在剪力墙洞口,沿洞口水平方向设置二道,内外采用钢管加紧。连墙件宜靠近主节点

施工现场安全防护技术措施和方案

仅供参考[整理] 安全管理文书 施工现场安全防护技术措施和方案 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共7 页

施工现场安全防护技术措施和方案 一、编制说明:为预防施工 现场基坑土方坍塌事故的发生,保证施工安全,依据《建筑 法》、《安全生产法》及《建筑施工安全检查标准》的要求,特编制此专项方案,以指导现场安全作业。 二、编制依据: 1、《中华人民共和国建筑法》; 2、《中华人民共和国安全生产法》; 3、《建设工程安全生产管理条例》; 4、《建筑施工安全检查标准》;三、概述闻喜东镇至临猗孙吉高速公路是山西省高速公路网规划“三纵十 一横十一环”第十一横的重要组成部分,是山西省西南部西通陕西省渭南、西安两市,达陕、甘、宁等地,东经闻喜至垣曲高速公路至河南省济源市,抵豫、鄂、皖等地的重要运输通道。本项目起于闻喜县东镇镇北,路线经闻喜县、稷山县、万荣县,终点位于临猗县孙吉镇,路线全长76.2km。我部施工地段位于稷山县和闻喜县交界处,途经4个村庄,路线走向东西布设。本标段起讫桩号为路基K26+450~K29+700,全长3.25km;路面K17+000-K34+415.595,全长17.416km.工程项目包括路基土石方、路面(含护栏、隔离栅)、桥梁、涵洞及路基排水、防护等工程。主要工程量见下表:闻合高速LA6合同段主要工程数量表序号项目名称数量单位备注1路基工程灰土桩39994m特殊路基处理湿陷性黄土强夯63.08km2高填土强夯10.47km2高填土重夯56.09km2填方712909.93M3 挖方697675.94M3 排水防护工程17700.4M3 2桥涵工程特大桥1208.4m 涵洞/通道171/0m 分离式立交78.16座汽车天桥3路面工程路面底基层17.416/402.931km/km2 基层 17.416/569.015km/km2 面层17.416/493.773km/km2 4交通工程隔离 第 2 页共 7 页