文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 屋面构造

屋面构造

屋面构造
屋面构造

第十章屋顶构造

第一节概述

一、屋顶的类型与组成

从屋顶外部形式看,可分为平屋顶、坡屋顶和空间曲面屋顶。而这些形式的形成又源于建筑本身的使用功能、结构造型及建筑造型等要求。如图10-1所示。

从屋面防水构造看,可分为卷材(柔性)防水屋面、刚性防水屋面、涂膜防水屋面和瓦类防水屋面。

屋顶主要由屋面和承重结构组成。同时为满足保温、隔热、隔声、放火等功能,所需设有不同的辅助层及设施。

图10-1

二、屋顶的设计要求

1.功能要求

屋顶为建筑物最上层外围护结构,主要抵御自然界风、雨、雪、霜、太阳辐射,气温变化的影响和预防火灾,使建筑空间具备良好的使用环境。故要解决好防水、保温、隔热等基本功能要求,而其中防止雨水渗漏也是设计的核心。根据我们《屋面工程技术规程》(GB50207-94)规定,将屋面防水划分为四个等级,见表10-1 。

屋面防水等级和防水要

求表10-1

项目屋面防水等级

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

建筑物类别特别重要的民用建筑和对特殊要求的工业建筑重要工业与民用建筑、高层建筑一般的工业与民用建筑非永久性建筑

防水耐用年限(年) 25 15 10 5

防水层选用材料宜选用合成高分子卷材、高聚改性沥青防水卷材、合成高分子防水涂料,混凝等材料宜选用高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子卷材、合成高分子涂料、高聚物改性沥青防水涂料、细石混凝土、平瓦等材料应选用三毡四油防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水涂料、合成高分子防水涂料、沥青基防水涂料、刚性防水层、平瓦、油毡瓦等材料可选用两毡三油沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水涂料、沥青基防水涂料、波形瓦等材料

设防要求三道或三道以上防水设防,其中应有一道合成高分子防水卷材,且只能有一道厚度不小于2mm的合成高分子涂膜两道防水设防,其中应有一道卷材,也可采用压型钢板进行一道设防一道防水设防,或两道防水材料复合使用一道防水设防

2..结构要求

屋顶是建筑物上层的承重结构,要承受自身重量和屋顶上部的各种活荷载,同时也起着建筑物上部的水平支撑作用。应有足够的强度、刚度和整体空间的稳定性,保证其结构安全和防止结构变形造成防水层破裂、渗漏。

3.建筑艺术要求

屋顶是建筑形体的重要组成部分。其形式直接影响到建筑造型和形体的完

整、均衡。如我国传统建筑的重要特征之一就是屋顶外形的变化多样及其精美细部的装修,对建筑整体造型极具影响。在现代建筑中同样应注意其形式的变化和细部设计,充分表达人们对建筑工艺方面的需求。

三、屋顶排水设计

屋顶排水设计主要解决好屋顶排水坡度,确定排水方式和排水组织设计。(一)屋顶坡度选择

屋顶坡度是由多方面因素次定的,受到自然气候条件、屋面防水材料、屋顶结构形式、建筑造型要求、构造组合及施工方法等诸因素影响。归纳看主要受到防水材料和自然气候条件的影响。

1. 防水材料和降雨量与排水坡度的关系

当防水材料尺寸较小,则接缝多,易产生渗漏因素增加,因而应选择较大排水坡度,将屋面积水迅速排除。如瓦屋面其坡度较陡,形成坡屋顶。当防水材料尺寸大,接缝少且覆盖严密时,而产生的渗漏因素小,则屋面排水坡度可适当减小,如卷材防水、刚性防水、涂膜防水等。因其排水坡度小,约为1%~3%左右,故形成平屋顶形式。

2.屋顶坡度形成方式

屋顶坡度的形成有两种方式,一是材料找坡,二是结构找坡。如图10-2。

图10-2

(1)材料找坡

用轻质材料垫坡而形成,如选用水泥石灰炉渣、石灰炉渣等,找坡厚度最薄处不小于20mm,坡度为2%~3%,适用于坡向长度较小的屋面。材料找坡室内天棚平整,空间效果较好,多用于住宅建筑和公共建筑之中。但增加屋面荷载,消耗材料、人工较多。

(2)结构找坡

指屋顶结构自身带有一定坡度。如上表面倾斜的屋架、屋面梁等,上面放置屋面板,其表面即呈倾斜坡面,如顶面倾斜的横墙上放置屋面板要呈现倾斜坡面。其结构简单,不增加荷载,但室内天棚倾斜、空间效果不够规整,多用于有吊顶的建筑和房屋、单层、双层厂房等。

(二)屋面排水设计

1.屋顶排水方式

其排水方式可分为有组织排水和无组织排水两类。

(1)无组织排水

无组织排水是指屋面雨水直接从檐口排出或通过水舌排出的排水方式,又称自由落水。虽其构造简单、造价低廉,但雨水由屋檐直接泻至地面,造成飞溅,必然侵蚀外墙勒脚,影响建筑物坚固耐久性,同时影响人行道的交通。

(2)有组织排水

有组织排水是指雨水经由天沟、雨水口、雨水管等排水装置引导至地面或底下管沟的排水方式。其克服了无组织排水方式存在的问题,得到广泛应用。在选择排水方式时也受到一些特定条件的限制,积灰尘多的屋面应采用无组织排水。如火力发电厂、铸造车间、炼钢炼铁车间、锅炉房等,产生大量粉尘积于屋面而造成排水管道堵塞,因而不宜采用有组织排水;有腐蚀介质的工业建筑屋面不宜采用

有组织排水。如某些化工厂,某些有色金属冶炼厂等,在生产过程中会散发大量腐蚀性介质,会造成排水管道等设施腐蚀。故应采用无组织排水。

有组织排水方式有外排水和内排水两种。外排水指排水管沿建筑外墙面设置,雨水管不进入室内,不影响室内空间的使用,减少渗漏,使用广泛,尤其在降雨量大的地区和沿街建筑应优先采用。内排水是指排水管沿建筑内墙面、柱面或管道竖井设置。主要用于高层建筑、严寒地区的建筑和屋面宽度过大的建筑。对高层而言,外排水不宜维修,亦不安全;严寒地区外排水宜造成冻结。屋面宽度过大的建筑,无法用外排水方案排除屋面雨水,故宜采用内排水方案。

2.屋面排水组织设计

其作用就是使屋面雨水排水顺畅,排水路线短捷,避免因积水等原因造成屋面渗漏。其设计内容主要有以下几点:

(1)合理划分排水区

其作用便于较均匀布置雨水口和排水管道(雨水管),一般按一个雨水管负担150~200m2屋面面积设置,屋面面积以其水平投影计算。

(2)确定排水坡面数量

一般平屋面建筑屋面宜采用双坡排水。以缩短雨水水流路线。进深较小的屋面和沿街建筑根据实际情况可选用单坡排水。坡屋顶则顺其造型为单坡、双坡或四坡排水。

(3)天沟断面尺寸和天沟纵坡的坡度

天沟即屋顶上的排水沟,当设屋檐时为外檐天沟(又称檐沟);当设女儿墙时为三角天沟。如图10-3(a)、(b)、(c)所示。

为使其汇集和迅速排除屋面雨水,其断尺寸应依据建筑物所在地降雨量和汇水面积的大小来确定。一般其净宽应≥200mm,天沟上口至纵坡分水线的距离应≥120mm。同时天沟应沿长度方向设纵向排水坡,一般取值为

0.5%~1%左右,如图10-3所示。

(4)雨水管设置

其材料种类很多,有铸铁、塑料、镀锌铁皮、陶土管等。考虑其耐久性,荷重及装饰效果,现广泛采用改性PVC等塑料管。一般民用建筑常用75~100mm管径,单独用于阳台、露台或面积≤25m2,可选用50mm管径;工业建筑常采用100~150mm管径。雨水管设置位置应合理,要既便于排水,又不影响使用,亦要充分考虑对立面效果的影响,其设置间距要合理,过大会导致天沟纵坡过长,垫坡材料加厚,必增加荷载,减少天沟容积,雨量过大时,易溢向屋面,而引起渗漏或沿天沟外侧涌出。故一般间距取值为18~24m,如图10-3所示

图10-3

第二节卷材防水屋面构造

卷材防水屋面是利用柔性防水卷材与粘结剂结合,粘贴在屋面上而相成的密实防水构造层。按其使用材料的不同,可分为沥青类卷材防水屋面、高聚物改性沥青类卷材防水屋面、高分子卷材防水屋面。卷材防水层具有良好的韧性和可变性,能适应震动和微小变形等变化因素的影响,整体性好,不宜渗漏,

使用广泛,I~Ⅳ级屋面防水均适用。但耐久性较差,机械强度低,施工操作繁杂,须不断改进。

一、卷材防水材料

(一)防水卷材

1.沥青类防水卷材

是用原纸、纤维织物(如玻璃丝布、玻璃纤维布、麻布等)等为胎体浸渍沥青卷材。如传统石油沥青油毡(纸胎)。通过实践证明沥青油毡做屋面防水层。易产生起鼓,沥青易熔化流淌。低温条件下,油毡易脆裂,导致使用寿命缩短和防水质量下降,加之熬制沥青污染环境,已趋于不用。

2.高聚物改性沥青类防水卷材

是以合成高分子聚合物改性沥青为涂盖层,纤维织物或纤维毡为胎体的卷材。其克服了沥青类卷材温度敏感性大、延伸率小的缺点。具有高温不流淌,低温不脆裂,抗拉强度高的特点,能够较好的适应基层开裂及伸缩变形的要求。目前国内使用较广泛的品种有SBS、APP、PVC改性沥青卷材和再生胶改性沥青卷材。

3.合成高分子类防水卷材

指以合成橡胶,合成树脂或两者的混合体为基料加入适量化学助剂和填充料而制成的卷材。其具有拉伸强度高,断裂伸长率大,抗撕裂强度高(抗拉强度达到2~18.2Mpa ),耐热性能好,低温柔性大(适用温度在-20℃~80℃),耐老化及可以冷施工等优点,目前属于高档防水卷材。目前我国使用的品种有三元乙丙、聚氯乙烯、氯化聚乙烯等防水卷材。

(二)卷材粘结剂

1.沥青卷材用粘结剂

主要有冷底子油和沥青胶等。冷底子油是10号或30号石油沥青溶于轻柴油、汽油或煤油中而制成的溶液。将其涂在水泥砂浆或混凝土基层上作基层处理剂,使基层表面与沥青粘结剂之间形成一层胶质薄膜,提高粘结性能;沥青胶又称玛蹄脂(MASTIC),是在沥青熬制过程中,为提高其耐热度,韧性,粘结力和抗老化性能,掺入适量滑石粉、石棉粉等加工制

成。

2.高聚物改性沥青卷材,高分子卷材粘结剂

主要为溶剂型粘结剂。用于改性沥青类的有RA-86型氯丁胶粘结剂,SBS粘结剂等;高分子卷材如三元乙丙橡胶用聚氨脂底胶基层处理剂,CX- 404氯丁橡胶粘结剂等。

二、卷材防水屋面构造

(一)构造组成

卷材防水屋面构造可分为基本构造层次和辅助构造层次两部分。为阐述明确,这里分别讲解。

1.基本构造层次

按各自作用分为:找平层、结合层、防水层和保护层。如图示10-4。

10-4 图

10-5

(1)找平层

为防止防水卷材铺设时出现凹陷、断裂、故首先在屋面板结构层上或松软的保温层上要设置一坚固平整的基层,称其为找平层,一般采用1︰3水泥沙浆或1︰8沥青砂浆,厚度视表面平整度而定,常用值为15~30mm。使卷材平整密实铺设在找平层上,同时为防止找平层由于干缩,温度,受力等原因,产生变形开裂而波及卷材防水层,找平层应设分格缝、缝距≤6m,缝宽为20mm,当屋面板为预制装配式时,分格缝应设置在板端缝处。并在缝上增设一层宽约300mm卷材,单边粘贴,使分格缝处的卷材有一定的伸缩余地,避免开裂,如图10-5所示。(2)结合层

使卷材与基层牢固胶结而涂刷的基层处理剂。沥青类卷材常用冷底子油作结合层;改性沥青卷材常用改性沥青粘结剂;高分子卷材常用配套处理剂,也采用冷底子油或乳化沥青作结合层。

(3)防水层

沥青类卷材防水层由于沥青油毡构造较为典型,仍以其为主论述构造层次做法:首先找平层干燥后上刷冷底子油一道,将熬制好的沥青胶(玛蹄脂)均匀刮涂在找平层上,厚度约1mm 左右,边刮涂边铺设油毡,然后再刮涂沥青胶再铺油毡,交替进行,直到设计层数为止,最后再刮涂一层沥青胶。一般民用建筑防水层应铺设三层沥青油毡、四遍沥青胶,称为三毡四油。如图10-6所示。在铺设防水层时,要解决好以下问题:

(A)沥青油毡的铺设方向:当屋面坡度≤3%时,宜平行于屋脊铺设,且从檐口至屋脊逐层向上铺设;当屋面坡度在3%~5%时可平引或垂直屋脊设置;当坡度>15%或屋面受振动时,应垂直屋脊设置。如图示10-7所示。

图10-6 图10-7

(B)沥青油毡搭接方式及长度:上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开,卷材端头搭接缝应顺年最大频率风向搭接。搭接宽度应符合表10-2。

卷材搭接宽

度表10-2

搭接方法短边搭接宽

度 (mm) 长边搭接宽度

(mm)

铺贴方法

卷材种类满粘法空铺法、点粘法、条粘法满粘法空铺法、点粘法、条粘法沥青防水卷材 100 150 70 100

高聚物改性沥青防水卷材 80 100 80 100

高分子防水卷材 80 100 80 100

(C)卷材与基层的粘贴方法:

可分为满贴法、点贴法和空铺法,一般采用满粘法,使卷材与基层粘结密实,但基层或保温层不干燥存有水汽时受太阳辐射,形成水蒸汽蒸发,使卷材形成鼓泡,鼓泡的皱折和破裂形成漏水隐患,或者基层变形较大时,易造成防水卷材撕裂而

引起漏水,这时可采用空铺法,点粘法,条粘法等,使卷材与基层之间有一个能使蒸汽扩散的场所和减小基层变形对防水卷材影响的空间,达到减小或避免防水卷材破裂而产生渗漏。

高聚物改性沥青防水层:高聚物改性沥青防水卷材的铺贴方法有冷粘法和热熔法两种。冷粘法使用胶粘剂将卷材粘贴在找平层上,或利用某些卷材的自粘性进行铺贴。冷粘法铺贴卷材时应注意平整顺直,搭接尺寸准确,不扭曲,卷材下面的空气应予排除并将卷材辊压粘接牢固。热熔法施工是用火焰加热器将卷材均匀加热至表面光亮发黑,然后立即滚铺卷材使之平展并辊压牢实。

高分子卷材防水层(以三元乙丙卷材防水层为例):三元乙丙卷材是一种常用的高分子橡胶防水卷材,其构造做法是:先在找平层(基层)上涂刮基层处理剂如CX-404胶等,要求薄而均匀,待处理剂干燥不粘手后即可铺贴卷材。

(4)保护层

设置保护层的目的是保护防水层,使卷材不致因光照和气候等的作用迅速老化,防止沥青卷材的沥青过热流淌或受到暴雨的冲刷。保护层的构造做法视屋面的利用情况而定。不上人时,沥青油毡防水屋面一般在防水层撒粒经3~5mm厚的小石子作为保护层,称为绿豆砂保护层;高分子卷材如三元乙丙橡胶防水屋面等通常是在卷材面上涂刷水溶型或溶剂型的浅色保护着色剂,如氯丁银粉胶等。如图10-8所示。

上人屋面的保护层又是楼面面层,故要求保护层平整耐磨。做法通常有:用沥青砂浆铺贴缸砖、大阶砖、混凝土板等块材;在防水层上现浇30~40mm厚的细石混凝土。块材或整体保护层均应设分格缝,位置是:屋顶坡面的转折处,屋面与突出屋面的女儿墙,烟囱等的交接处。保护层分格缝应尽量与找平层分格缝错开,缝内用防水油膏嵌封。上人屋面做屋顶花园时,花池、花台等构造均应在屋面保护层上设置。为防止块材或整体屋面由于温度变形将油毡防水层拉裂,宜在保护层与防水层之间设置隔离层。隔离层可采用低强度砂浆或干铺一层油毡。

上人屋面保护层的做法如图10-9所示。

图10-8 图10-9

2.辅助构造层次

辅助构造层是为满足房屋使用功能而设置的构造层,如保温层、隔热层、隔声层、隔蒸汽层、找坡层等等。有关辅助层在以后章节详述。

三、卷材防水屋面细部构造

1.泛水构造

泛水系指屋面防水层与垂直面交接处的防水处理。如女儿墙、烟囱、楼梯间、变形缝、检修孔、立管等凸出物。泛水处除加铺一层附加油毡外,还应有一定高度,一般应≥250mm;为使防水卷材在转角处能与基层密实粘接,避免形成空鼓或折断应作成直径≥150mm的圆弧形或45°斜面;为防止垂直面段防水卷材下滑,应做好泛水上口收头固定。做法如图10-10所示。

2.屋面变形缝构造

此处卷材防水构造既要防止雨水从变形缝处深入室内,又不影响屋面变形。其变形缝分为横向变形缝和高低跨变形缝,即同层等高屋面上变形缝和高低屋面交接处的变形缝。

(1)同层等高屋面变形缝处防水构造做法是:逢两边结构体上砌筑附加墙,厚度120mm即可。做法类似泛水构造,为固定卷材顶端,附加墙顶必须预埋木砖。顶部盖缝,先设一层卷材,然后设置可伸缩的镀锌铁皮盖牢,并与附加墙固定,湿度大的地区可改用预制混凝土压顶板,确保耐久性。如图10-11所示。

(2)高低屋面变形缝处防水构造与高低屋面变形逢处防水构造做法大同小异,只需在低跨屋面上砌筑附加墙,镀锌铁皮盖缝片的上端固定在高跨墙上,做法同泛水构造。也可从高跨侧墙中设置钢筋混凝土板盖逢。如图10-11所示。

图10-10

图10-11

3.屋面出入口、检修口防水构造

上人屋面在楼梯间需设置上屋顶出入门口。一般情况下,室内地坪低于屋面标高。需在出入口处设挡水的门坎,构造做法如图10-12所示。

不上人屋面必设屋面检修孔。孔洞四周应设附加竖墙,一般与屋面一并现浇制成,其高度一般为30mm,当设保温层等辅助层时视具体情况而定。其防水构造如图10-13所示。

10-12

图10-13

4.挑檐口防水构造

挑檐口防水构造分为无组织排水和有组织排水两种构造做法。

(1)无组织排水挑檐口防水构造

为防止卷材收头处粘结不牢,出现“张口”现象,在防水卷材收头处于檐板上做一凹槽。将防水卷材用水泥钉等固牢于檐板上,上面再用油膏嵌固,如图10-14所示。

图10-14

(2)组织排水挑檐口防水构造

是将汇水檐沟设置于挑檐上,檐沟板可与圈梁连成整体,亦可预制檐沟板搁置牛腿上,其防水构造需加1~2层卷材,转角处应做成园弧或45°斜面,防水卷铺设至檐沟边缘固定,并用砂浆盖缝,如图10-15所示。

5.天沟防水构造

屋面外墙内侧形成的排水沟称为天沟,一种是屋面坡面的低洼部分形成的似三角形断面的天沟,一种是用屋面专门设置的矩形天沟,如用槽形板等。

当建筑女儿墙外排水时,采用三角形天沟较普遍,为使天沟内雨水迅速排入雨水口沿天沟方向用轻质材料垫成纵坡,一般取值0.5%~1%;在降雨量大或屋面跨度大时,常采用矩形天沟来增加汇水量。做法如图10-16所示。

图10-15

图10-16

6.雨水口构造

雨水口是天沟(或檐沟)与雨水管两者间的连接配件,构造上要求排水通畅,不易堵塞,不易渗漏,其通常为定型产品,分为直管式的弯管式两种,直管式适用于中间天沟,挑檐沟各女儿墙排水天沟,弯管式适用于女儿墙外排水天沟,材料多为铸铁的改性PVC塑料,目前后者因质轻,不锈;色彩多样,强度耐老化性能好而得到广泛运用,其构造如图10-17所示。

图10-17

第三节刚性防水屋面构造

刚性防水屋面,指用防水砂浆抹面或钢筋细石砼浇捣而成的刚性材料屋面防水层。主要优点是施工方便,节约材料,较为便于维修。但因其材料性质所决定,对温度变化基层变形结构变形适应性差,较易产生裂缝而出现渗漏。故日温度变化大的地区不适用,仅适用于日温差较小的我国南方地区;设保温层的屋面不适用,因保温层为轻质多孔材料,为防水对保温材料的侵入,其上不易湿作业浇注砼,且松软保温材料上设基层在外力作用下而产生竖向断裂;也不宜用于有高温、有振动、基础有较大不均匀沉降的建筑物。刚性防水等级仅为Ⅲ级的屋面防水,如作为Ⅰ、Ⅱ级防水屋面使用,则必须采取多道防水构造。

一、刚性防水屋面存在的问题和防止措施

1.通过“土木工程材料”的学习,砼中多余水在硬化过程中,其内部会形成毛细通道,必然使砼收水干缩时表面开裂而失去防水作用,因此,普通砼是不能作为刚性屋面防水层的,其办法是:

(1)增加防水剂:利用生成不溶性物质,堵塞毛细孔道,提高礼密实度。(2)采用微膨胀:加入适量矾土水泥等,利用结硬时产生微膨胀效应,提高抗裂性。

(3)提高自身密实度:采用等料级配,控制水灰比,加强浇注时的振捣和浇水养护,提高密实性,避免表面龟裂,

2.除自身原因外,还受到外力作用影响,气温变化,使其热胀冷缩,屋面板受力后产生挠曲变形,地基不均匀沉陷,屋面板徐变,材料收缩等等均直接对刚性防水层产生较大影响,其中最主要的是温差所造成的影响,采取的措施是:

(1)配置钢筋:一般配置Φ3@150或Φ4@200双向钢筋,置于钢筋混凝土防水层中层偏上,提高其抗裂和应变的能力。

(2)设置分仓缝:设置一定数量的分仓缝(亦称分格缝),减少单块钢筋混凝土防水层面积,一般控制在15~25m2左右,以减少因温度变化引起的收缩变形,有效防止和限制裂缝的产生。

在荷载作用下,屋面板产生挠曲变形,在支承端板端翘起,产生角变形,易引起钢筋混凝土防水层变形而开裂,故分仓缝应设置于支承端。

综上所述,分仓缝的具体设置是:预制装配式结构中,设置于支座轴线处,屋面转折处,与立墙交接处并与板缝对齐。横向分仓缝间距≤6m,纵向分仓缝设于屋脊处。当屋顶社女儿墙时,由于其材料不同,变形不一致,所以刚性防水层与女儿墙之间也应设分仓缝。其具体构造做法见图10-18所示。

图10-18

(3)设置隔离层

为减少结构层受力变形对防水层的影响,应在刚性防水层的结构层之间设一隔离层(亦称浮筑层)。因结构层受力产生挠曲变形,温度变化产生膨胀变形,而结构层厚且刚度大,必然拉动刚性防水层同步变形,致使防水层拉裂,设置隔离层可减少或限制对其不利影响。隔离层采用纸筋灰,低标号砂浆或干铺油毡等做法,如图10-19所示。

图10-19

二、刚性防水屋面细部构造

1.分仓缝构造

如图10-20所示。

图10-20

2.泛水构造

刚性防水屋面泛水构造要点与卷材防水屋面大体相同,不同点是刚性防水屋面泛水与防水层为一整体,且与凸出屋面的结构物脱离,其间必须留施工分仓缝,以免两者变形不一致而造成泛水开裂。泛水与屋面应一次浇成,不得留施工缝。其泛水主要指女儿墙泛水和变形缝泛水。如图10-21所示。

图10-21

3.檐口构造

刚性防水屋面常用的檐口形式有自由落水檐口,挑檐沟外排水檐口,女儿墙外排水檐口及坡檐口等,其构造做法如图10-22所示。

4.雨水口构造

刚性防水屋面的雨水口常见的做有两种,一种是用于天沟或檐沟的雨水口,另一种是用于女儿墙外排水的雨水口。前者为直管式,后者为弯管式。

(1)直管式雨水口

这种雨水口的构造如图10-23所示。安装时为了防止雨水从雨水口套管与檐沟底板间的接缝处渗漏,应在雨水口的四周加铺宽度约200mm的二布三油或二布六涂附加卷材,卷材应铺在套管内壁中,天沟内的混凝土防水层应盖在卷材的上面,防水层与雨水口的接缝用油膏嵌填密实。

(2)弯管式雨水口

弯管式雨水口多用于女儿墙外排水,雨水口可用铸铁或塑料做弯头,如图10-24

图10-22

图10-23

图10-24

第四节涂膜防水屋面构造

涂膜防水屋面,系可塑和粘结力较强的防水涂料刷在屋面基层上,固化后形成不透水的薄膜体,达到防水的目的,其特点是防水,抗渗,粘结力强,延伸率大弹性好,耐腐蚀;、耐老化,不燃烧,无毒、冷作业施工方便,在建筑防水工程中已得到广泛应用。主要类型两大类,一类是水或溶剂溶解后于基层上涂刷,通过水或溶剂蒸发干燥硬化,称为涂料类;另一类是通过材料的化学反应,使涂料与胎体配合,增强涂层的贴附覆盖能力和抗变能力,称为胎体增强材料类。

1.涂膜防水屋面构造及做法

(1)氯丁胶乳沥青防水涂料屋面

氯丁胶乳沥青防水涂料以氯丁胶石油沥青为主要原料,选用阳离子乳化剂和其它助剂,经软化和乳化而成,是一种水乳型涂料。其构造做法为:

①找平层

在屋面板上用1︰2.5~1︰3的水泥砂浆做15~20mm厚的找平层并设分格缝,分格缝宽20mm,其间距不大于6m,缝内嵌填密封材料。找平层应平整、坚实、洁净、干燥,方可作为涂料施工的基层。

②底涂层

将稀释涂料(防水涂料:0.5~1.0的离子水溶液为6︰4或7︰3)均匀涂布于找平层上作为底涂层,干后在刷2~3度涂料。

③中涂层

中涂层为加胎体增强材料的涂层,要铺贴玻璃纤维网格布,有干铺和湿铺两种施工方法。在已干的底涂层上干铺玻璃纤维网格布,展开后加以点粘固定,当铺过两个纵向搭接缝以后依次涂刷防水涂料2~3度,待涂层干后按上述做法铺第二层网格布,然后再涂刷1~2度,铺法是在已干的底涂层上边涂防水涂料边铺贴网格布,干后再刷涂料。一布二涂的厚度通常大于2mm,二布三涂的厚度大于3mm。

④面层

面层根据需要可做细砂保护层或涂覆着色层,细砂保护层是在未干的中涂层上抛撒20厚浅色细砂并辊压,使砂牢固地粘结于涂层上;着色层可使用防水涂料或耐老化的高分子乳液作粘合剂,加上各种矿物养料配制成成品着色剂,涂布于中涂层表面。

全部涂层的做法可参见图10-25。

图10-25

2.焦油聚氨酯防水屋面

焦油聚氨酯防水涂料又名851涂膜防水胶,是以异氰酸酯为主剂和以煤焦油为填料的固化剂构成的双组分高分子涂膜防水材料,其甲、乙两液混合后经化学反应能在常温下形成一种耐久的橡胶弱性体,从而起到防水的作用。做法是:将找平以后的基层面吹扫干净待其干燥后,用配制好的涂液(甲、乙二液的质量比为1︰2)均匀涂刷在基层上。不上人屋面可待涂层干后在其表面刷银灰色保护涂料;上人屋面在最后一遍涂料未干时洒上绿豆砂,三天后在其上做水泥砂浆或浇混凝土贴地砖的保护层。

3.塑料油膏防水屋面

塑料油膏以废旧聚氯乙烯塑料、煤焦油、增塑剂、稀释剂、防老化剂和填充材料配制而成。做法是:先用预制油膏条冷嵌于找平层的分格缝中,在油膏条与地基的接触部位和油膏条相互搭接处刷冷粘剂1~2遍;然后按产品要求的温度将油膏热熔液化,按基层表面涂油膏,铺贴玻璃纤维网格布、压实、表面再刷油膏、刮板收齐边沿顺序进行。根据设计要求可作成一布二油或二布三油。

涂膜防水屋面的细部构造要求及做法类同于卷材防水屋面,读者可根据图10-26和图10-27的例子加以比较。

图10-26,图10-27

第五节坡屋顶构造

坡屋顶是我们的一种传统结构形式,在一般和大型建筑中得到广泛运用。

一、坡屋顶的组成

由承重结构和屋面两部分组成。根据需要还设有辅助层,如顶棚、保温层、隔热层等。

1.承重结构

一般由椽子、檩条、屋架等组成,其作用是承受屋面荷载并传递到墙或柱上。2.屋面

一般由屋面盖料及基层(如挂瓦条、屋面板等),其作用是遮挡风雨,冻冰,太阳辐射等大自然气候的作用。

3.顶棚

美化室内空间,增强光线反射,起到保温隔热和装饰作用。

4.保温隔热层

根据建筑物使用功能的要求,可设置屋面层或顶棚层。

二、坡屋顶承重结构

坡屋顶承重结构一般可分为桁架结构,梁架结构和空间结构。我国坡屋面主要采用桁架结构,故本节以桁架结构为主讲述。桁架多为三角形屋架,檩条纵向搁置在屋架上或小开间时直接搁置在内、外横墙上,使檩条和屋架组成屋面承重结构。搁置檩条的横墙称为山墙;我国民间建筑多采用由柱梁、木枋构成的梁架结构,此种结构又称为穿斗结构或立贴式结构。如图10-28所示。

图10-28

1.檩条的布置及类型

檩条亦称珩条,是屋面支承梁。檩条的布置与屋面板的厚薄或椽子的截面尺寸有关。当檩条上直接铺设屋面板时,其间距为500~700mm;当屋面板与檩条之间设置椽子时,其间距可适当放大1000mm左右。檩条一般有木檩,断面形状有圆形或方形,其跨度在4m以内,圆檩直径约为100~130mm,方檩约(70~100)mm×(200~250)mm。采用木檩要做好防腐处理,在端头涂沥青,且搁置点下设混凝土垫块;还预制钢筋混凝土和钢檩条,其跨度在4m左右。最大可达6m,钢筋混凝土檩条断面有矩形,T形和L形等,尺寸由结构设计确定。如图10-29所示。为在檩条上固定屋面基层,常在檩条面上设置木条,其断面为梯形,尺寸为40~50mm对开。在现代坡屋顶建筑中,还有一种无檩体系。是将屋面板直接搁置在屋架或山墙上,而瓦屋面主要起防水和造型装饰作用。如图10-30所示。

图10-29

图10-30

2.承檩结构形式

(1)山墙承檩

当房屋开间小时,将内外横墙砌成尖顶形状,其上直接搁置檩条以承载屋顶重量。称山墙承重或硬山搁檩。

(2)屋架承檩

当房屋为大开间时,需设置屋架,一般为三角形。屋架通常搁置在房屋纵向外墙上或柱上。屋架的间距与檩条跨度必须相同,等距离排列,檩条两端搁置在屋架上。屋架跨度一般不超过12m时,可采用木屋架,不超过18m时,可采用钢木组合屋架,超过18m时,宜采用钢筋混凝土屋架或钢屋架。常用屋架形式如图10-31所示。

图10-31

三、坡屋顶屋面构造

坡屋顶屋面组成前面已述。盖料种类有机平瓦,小青瓦,筒瓦,石棉水泥瓦,玻璃钢瓦等等,而基层的构造层次则随盖料的不同和质量要求的不同而定。(一)机平瓦屋面

机平瓦即粘土瓦,有平瓦和脊瓦两种,脊瓦用于屋脊部分。尺寸形状如图10-32所示。由机平瓦利用瓦上的榫,槽互相搭扣密合,则接缝过多。为避免雨水倒灌,机平瓦屋面坡度不宜小于1︰2(约26°),多雨地区还应加大。

图 10-32

1.机平瓦屋面构造做法

根据使用要求不同,有冷滩瓦屋面,屋面板(木或混凝土板)瓦屋面,纤维板(或芦席)瓦屋面等。冷滩瓦屋面面层临时性用房,本节不再讲解。

(1)基层为屋面板的瓦屋面

有木屋面板和钢筋混凝土屋面板两类。

(A)木屋面板瓦屋面

也称木望板瓦屋面,其构造做法是:先在檩条上铺钉厚度为15~20mm木板,根据需要可采用拼缝搭接密铺或留缝铺设。然后木板上干铺一层油毡,油毡必须平行于屋脊由下向上压接铺设,以避免雨水渗入室内。用垂直于屋脊的顺水木条压实钉牢,其断面尺寸一般为30mm×15mm,中距为500mm。这样做,即使有小量雨水通过机平瓦缝间渗入,亦可顺油毡表面流出。第三步在顺水条上设置挂瓦条,尺寸为30mm×30mm,中距为330mm,最后在挂瓦条上铺设机平瓦。如图10-33

所示。

图10-33

(B)纤维板或芦席瓦屋面

为节约材料,木屋面板可用硬质材料纤维板或其它杆状植物的编织物代替,如苇席,竹莲等。其构造物做法基本同木屋面板瓦屋面,也可在芦席上铺设麦秸泥直接扣瓦,既可节约材料,亦可保温,如图10-33所示。

(C)钢筋混凝土板瓦屋面

钢筋混凝土板瓦屋面种类较多,有简易挂瓦板屋面,预制钢筋混凝土板瓦屋面,现浇钢筋混凝土板瓦屋面等,根据建筑物使用功能的要求和造型装饰的要求有不同的构造层次做法。这里主要讲述预制或现浇钢筋混凝土板瓦屋面的构造做法。以钢筋混凝土板做基层的做法有两种方式:一种在基层上做找平层后铺防水卷材一层,并嵌固在基层板缝或预埋件上,然后设挂瓦条挂瓦;一种在基层板上抹防水砂浆并挂瓦,或并贴陶瓷面砖等,目前的仿古建筑常常采用这种构造做法。如北京故宫库房纵墙挑檐。见图10-34和10-35。

(二)机平瓦屋面细部构造

机平瓦屋面的细部构造主要指檐口,天沟,屋脊等,其目的同瓦屋面一样,首要解决好排水问题,以免造成渗漏。

图10-34

图10-35

1.檐口构造

坡屋顶建筑的檐口有纵墙檐口和山墙檐口。纵墙檐口的构造形式有挑檐和包檐两种;山墙檐口的构造形式有山墙挑檐和山墙封檐两种。

(1)纵墙挑檐构造

(A)挑檐:指屋面挑出外墙部分,保护外墙,简便方法采用砖挑檐,构造方法是砖每皮出挑为60mm,两皮一挑,高为120mm,但总出挑值不得大于外墙厚度的1/2。如图10-36所示。出挑较大挑檐常采用木料挑檐,基本可分为二种情况:用屋面板做出挑檐口:由于屋面板较薄,出挑长度不宜过大,一般应≤300mm,

如果增加挑檐木来支承挑檐,则出挑檐口可适当加长。挑檐木设在屋架下弦或横墙内,伸入墙内长度应大于等于出挑长度的两倍。如图10-36所示。

挑椽檐口:利用屋顶层次中已有的椽子或在屋顶的檐边另设椽子挑出作为出挑檐口的支托。如图10-36所示。

图10-36

(B)包檐:包檐是外墙上部设女儿墙(压檐墙)将檐口包住。要解决好屋面排水问题,需做天沟。天沟最好采用钢筋混凝土预制构件,沟内设卷材防水,天沟与女儿墙相交处所形成的泛水的构造做法与前述卷材防水相同。如图10-37所示。

(2)山墙檐口构造

(A)山墙挑檐:又称悬山。利用屋顶檩条的延长出挑,上铺屋面板,挂瓦,出挑檩条端部用木板封檐(也称博风板)而形成。山墙檐边铺设的瓦,为避免脱落应用1︰2水泥麻刀或其它纤维砂浆做转角封边(坡水线)固瓦。如图10-38所示。

(B)山墙封檐:又称硬山。其构造做法是将山墙用砖砌筑高出屋面包住檐口,所形成的女儿墙与屋面相交处做泛水处理。如图10-38所示。

图10-37

图 10-38

(3)天沟和斜沟

在等高跨,高低跨倾斜屋面相交处和包檐口处形成的纵向沟称为天沟。在倾斜屋面垂直相交处形成的沟称斜沟。其断面尺寸,上口宽一般为300~500mm。天沟底上铺设镀锌铁皮或缸瓦,或改性PVC塑料,并伸入瓦片下面,长度≥150mm。如图10-39所示。

图 10-39

(4)檐口顶棚构造

常做的有露缝板条,硬质纤维板,板条抹灰等。其构造分基层和面层两部分。基层为顶棚龙骨,沿外墙面和封檐板内面纵向设置,其间用横向龙骨等距与纵向龙骨连接,其间距为900~1000mm左右。面层为板条或纤维板等,固定于龙骨底面。檐口顶棚常作为坡屋顶的通风口,当采用密闭面材时,应每间设置百叶通风口。如图10-40所示。

图10-40

(三)金属屋面

近年来,为适应大跨度建筑物防水的需要,出现了金属材料防水屋面,其自重轻,刚度较强,耐久性好,防水性能好。主要有镀锌铁皮和铝合金制作的金属瓦及压型钢板防水屋面。尤其是彩色压型钢板防水屋面,除上述优点外,人为色彩丰富绚丽,质感好,形体多变,适应于不同造型和结构形式的需要,丰富了建筑的艺术效果。

彩色压型钢板屋面防水材料根据其功能构造分为单层彩板和保温夹心彩板。

1.单层彩板屋面

采用单层彩板做防水屋面,必须另设保温层,它的外型有波形板,梯形板及带肋梯形板。尤其是带肋梯形板形式改变了板材力学性能不够理想的弱点,通过增加纵向凹凸槽,起到加肋作用,提高了其强度和刚度。单层彩板屋面直接支承于金属檩条上,如槽钢,工字型钢或轻钢檩条。檩条间距视屋面板尺寸而定,一般为1.5~3.0m。其坡度大小与地区降雨量,采用的板型、拼接方式等有关。一般不小于3°。其构造方式如图10-41所示。

平屋顶构造做法

平屋顶构造 卷材防水屋面有沥青类卷材防水屋面、高聚物改性沥青类卷材防水屋面、高分子类卷材防水屋面、卷材防水屋面较能适应温度、振动、不均匀沉陷等因素得变化作用,整体性好,为复杂,技术要求较高。卷材防水屋面适用防水等级为I—Ⅳ级得屋面防水。 1、卷材 (1)沥青类防水卷材 沥青防水卷材就是用原纸、纤维织物、纤维毡等胎体材料浸涂沥青,表面撤布段状、粒状或片状材料后制成得可卷曲片状材料,传统上用得最多得就是纸胎石油沥青油毡。 纸胎油毡就是将纸胎在热沥青中渗透浸泡两次后制成,其标号按纸胎每m2得质量而定,用于屋面防水工程得标号不宜低于350号。 高聚物改性沥青类防水卷材 高聚物改性沥青类防水卷材就是以高分子聚合物改性沥青为涂盖层,纤维织物或纤维毡为胎体、粒状、片状或薄膜材料为覆面材料制成得可卷曲片状防水材料,如改性沥青油毡,再生胶改性沥青聚酯油毡,铝箔塑胶聚酯油毡,丁苯橡胶改性沥青油毡等。

(3)合成高分子防水卷材 凡以各种合成橡胶、合成树脂或二者得混合物为主要原料,加入适量化学助剂与填充料加工制成得弹性或弹塑性卷材,均称为高分子防水卷材、 高分子防水卷材具有重量轻,适用温度范围宽(-20~80℃),耐候性好,抗拉强度高(2~18、2MPa),延伸率大(可〉45%)等优点、 2、卷材防水屋面构造 构造组成 卷材防水屋面具有多层次构造得特点,其构造组成分为基本层次与辅助层次两类。 ①基本构造层次 卷材防水屋面得基本构造层次按其作用分别为:结构层、找平层、结合层、防水层、保护层。 结构层:多为刚度好,变形小得各类钢筋混凝土屋面板。 找平层:卷材防水层要求铺贴在坚固而平整得基层上,以防止卷材凹陷或断裂,因而在松软材料及预制屋面板上铺设卷材以前,都须先做找平层、找平层

房屋构造与识图知识点讲解

1、正投影的基本特性: 一是显实性:当直线图和平面图与投影面平行时直线段正投影反映实在长度 二是积聚性:当直线段或平面图形垂直于投影面时,直线段的正投影积聚成一个点,平面图形积聚成一条线。 三是类似性:当直线段或平面图形倾斜于投影面时,直线段正投影仍为直线但是比真长要短。而平面图形则保持图形的基本特征不变。 2、三面投影及三面之间的特征:三面投影实际上是三个互相垂直相交的平面组成投影体系;正投影面用V表示,即正面;水平投影面用

H表示,即水平面;侧面投影面用W表示,即侧面。三者关系: 正面投影V与水平投影H----长对正 正面投影V与侧面投影W----高平齐 水平投影H与侧面投影W----宽相等 3、直线、面的投影特性 一是:一般位置的线:在任意一个投影面均不反应实长和实际与投影面的夹角 二是:投影面平行线:平行于某一个投影面而倾斜于另外两个投影面的直线。有三种位置,分别是 平行于水平面称为水平线:水平面显示直线的真长,另外两个投影面投影均短于直线真长 平行于正面称为正平线:正面显示直线真长,其余两个投影面投影均短于直线真长 平行于侧面称为侧平线:侧面显示直线真长,。。。。。。 三是:投影面垂直线直线垂直于某一投影面,也有三种位置,分别是 垂直于水平面称为铅垂线:直线在水平面积聚成一个点,在另外两个面均反映直线真长,且垂直对应的投影轴 垂直于正面称为正垂线:直线在正面积聚成一个点,在另外两个投影面均反映直线真长,且垂直对应的投影轴。 垂直于侧面称为侧垂线:直线在侧面积聚成一点其余同上

一般位置平面:平面与三个投影面均倾斜,三个投影面上的投影均为平面的类似型,且均不反映平面对投影面的真实夹角。 投影面平行面:平行于水平面的称为水平面,平行于正面的称为正平面,平行于侧面的称为侧平面 水平面:在水平面上反映平面真形,在其余两个面积聚成一条直线,且分别平行于对应的投影轴。 投影面垂直面:垂直于水平面而倾斜于另外两个面的为水平面垂直面即铅垂面;垂直于正面而倾斜于另外两个面的为正面垂直面即正垂面;垂直于侧面而倾斜于另外两个面的为侧面垂直面即侧垂面。在所垂直的面积聚成线而在另外两个投影面显示类似型。 4、剖面图 形成:用假想剖切平面剖开物体,将观察者与剖切平面的部分移去,将剩余的部分向投影面进行投影,所形成的图形称为剖面图 分类:分为全剖面图、半剖面图、阶梯剖面图、展开剖面图、分层剖面图、局部剖面图 5、断面图 形成:假想用一个剖切平面将物体剖开,只汇出剖切平面剖到的部分的图形,称为断面图 分类:移出断面、中断断面、重合断面 两者之间的关系:剖面图已经包含断面图。用粗实线画出断面额投影,

屋面工程细部做法

屋面工程细部做法 1.屋面找坡、找平层 控制要点: (1)屋面找坡层的铺、抹应从出水口位置拉放射线找坡,做到分水线清晰明快,坡度应符合设计与规范要求。 (2)找平层分格缝除在泛水的阴角处和屋脊处必须设置外,其余纵横向不得大于6m,缝宽20mm(上面应附加200mm~300mm的卷材单边点贴)。找平层在收水后进行二次抹压,使表面坚固、密实、平整,终凝后覆盖浇水。 (3)为避免出水口因铺设卷材附加层而形成排水不畅,出水口的找平层需比其他部位低20mm。 (4)屋面突出部分(如女儿墙、立墙、变形缝、排汽口等)和转角处(如水落口、檐口、天沟、屋脊等)的找平层应随保温层做成平缓的半圆弧,便于防水层粘贴平整,不产生皱折、死角等。圆弧半径:高聚物改性沥青防水卷材为50mm,合成高分子卷材为20mm(图2.1)。 如防水层不采用压盖砼保护做法,那么在找平层施工时,需将屋面突出部分和转角处的找平层半圆弧半径扩大至100~150mm。

图2.2 半圆弧形屋面找平层 2.屋面防水层 控制要点: (1)刚性防水层与山墙、女儿墙以及突出屋面结构的交接处应留宽度为30mm的缝隙,并用密封材料填嵌,泛水处应铺设卷材或涂膜附加层, (2)普通细石混凝土和补偿收缩混凝土防水层的分格缝,其纵横间距不得大于6m,分格缝的宽度宜为20mm,缝内嵌填密封材料,上部应设置保护层(图2.2.1)。 图2.2.1 刚性防水屋面 (3)卷材防水层在基层充分干燥后铺设,并应在檐口、泛水、屋面与突出屋面结构的连接处以及水落口四周,均按规范要求加铺一层卷材附加层,防水层要做到粘贴牢固、收头整齐、严密,无滑移、翘边、气泡、皱折等缺陷(图2.2.2)。 图2.2.2 卷材防水屋面 3.屋面防水细部做法

房屋构造练习题内含答案

《门窗构造》、《防火与疏散》 一、填空题(每空一分,分) 1.当门的宽度大于1200mm时做成双扇门,门宽为2100mm以上时做成三扇或者 四扇门。 2.卷帘门主要由帘板、导轨、支架组成。 3.平开门一般由门框、门扇、亮子、五金配件等组成。 4.门窗框的安装方式分为塞口法和立口法两种。其中铝合金门窗框的安装采用 塞口法,塑钢门窗框的安装采用塞口法。 5.悬窗因铰链和转轴的位置不同分为上悬窗、中悬窗、下悬窗。 6.民用建筑中常见的门扇(按构造)有镶板门、夹板门、拼板门。其中住宅的 户门宜选用镶板门,卧室、书房的门宜选用夹板门。 7.通常以铝合金门窗框的厚度构造尺寸来区别各种铝合金门窗的称谓,目前最常用的 门窗框料为90系列。 二、名词解释(共20分) 1.立口法:施工时先立好门框再砌墙。 2.塞口法:施工时窗洞口留出,完成墙体施工后再安装门框。 3.塑钢门窗:是为了增加改性聚氯乙烯中空型材的刚性,在其腔衬入钢质型材 加强筋,形成塑钢结构,故称塑钢窗。 三、问答题() 1.铝合金门窗框的安装要点? (1)铝合金门窗安装应采用塞口法,预留间隙视墙体饰面材料总厚度而定,一般在20mm-60mm之间; (2)安装时将门窗框在抹灰前立于门窗洞处,与墙预留埋件对正,然后用木锲将三边固定; (3)经检验确定框水平、垂直、无翘曲后,用连接件将铝合金框固定在墙上,连接件固定可采用焊接、膨胀螺栓或射钉等固定;

(4)安装所选用的连接件、锚固件,除不锈钢外,均应经防腐处理,并在与铝合金型材接触面加设塑料或橡胶垫片; (5)门窗固定好后,门窗框与门洞四周的缝隙,一般采用软质保温材料填塞。 2.塑钢门窗的优点? (1)强度好、耐冲击、抗风压、防盗性能好; (2)保温、隔热、隔声性能好; (3)防水、气密性能优良; (4)防火、耐老化、耐腐蚀、使用寿命长; (5)易保养、外观精美、安装方便、清洗容易、价格适中,适用与各类建筑物。 3.铝合金门窗的设计要求? (1)应根据使用和安全要求确定铝合金门窗的风压强度性能、雨水渗透性能、空气渗透性能综合指标。 (2)组合门窗设计宜采用定型产品门窗作为组合单元。非定型产品的设计应考虑洞口最大尺寸和开启扇最大尺寸的选择和控制。 (3)外墙门窗的安装高度应有限制。 (4)铝合金门窗框料传热系数大,一般不能单独作为节能门窗的框料,应采取表面喷塑或断热处理技术来提高热阻。 《屋面构造》练习题 一、填空题 1.屋面按外观形式分为平屋顶、坡屋顶和其他形式的屋面。其中高层建筑常采用 平屋顶屋面,其屋面坡度一般为2%-3% 。 2.屋面的排水方式分为无组织排水和有组织排水两类。

优质屋面工程细部做法(精制实操)

优质屋面工程细部做法 优质屋面工程细部做法 一、优质屋面工程细部作法质量要求 1.屋面的面层及天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面的防水构造、排水坡度等必须符合设计要求。保温层的排汽作法及排汽口构造应符合88J5图集的要求。面层的材料质量及配合比必须符合设计要求。 2.防水材料的铺设、搭接、压接、坡度和上卷收头高度及构造作法应符合规定。防水层与基层粘结牢固、结合严密、无滑移、无空鼓、无渗漏。屋面、阳台、雨篷排水口留置、坡度或水箅子安装符合设计要求,排水畅通,不得有翘边、例泛水、积水。 3.屋面防水层周边抹灰保护层不空裂,女儿墙内侧及顶部抹灰不空裂。屋面排汽管、排汽孔留置的高度、位置,应符合上人或不上人屋面的规定。

4.屋面排水的坡度和铺撒片状石渣的规格、厚度应符合设计要求,铺撒均匀,无粉末。铺撒彩砂应均匀,粘结牢固。铺设人造草坪应均匀平整、防风吹落。铺设地砖块材的平整度、坡度、排水孔和伸缩缝作法应符合要求,纵横缝顺直均匀,嵌缝合格无污染。 5.其他饰面材料面层的施工方法及技术除满足上述质量要求外,还要满足装饰、装修、楼地面工程的质量标准。 二、屋面面层精品效果的控制要点 1.控制屋面坡度,在排水通畅的前提下,坡度适宜,行走舒适。 应在屋面结构施工前,做好屋面坡度施工的深化设计,计算屋面各层作法的厚度、标高、坡度,以及与凸出屋面的竖向结构的标高和尺寸关系。当发现与规范相抵触时,提前与设计人员协商解决,满足创精品的施工需要。 2.控制屋面面层的装饰质量。屋面面层的饰面质

量,除要满足装饰、装修、楼地面的饰面标准外,还要保证坡度正确合理,排水通顺。装饰材料及其构造要求,还要适应温差变化大的露天环境,具有抗风化、耐久性强的特点,细部处理注重美观统一,保证使用功能并具有小品特色。 3.控制屋面平面面层与竖向结构之间过渡的装饰作法。屋顶竖向结构(建筑物及女儿墙)与屋顶平面交界处宜设圆弧造型过渡,通过圆弧消除不规则的尺寸偏差,以便于排砖、设缝、找规矩。圆弧造型作法见图l。圆弧造型应采用混凝土,不得用砂浆以免出现裂缝,同时应随屋面统一设置分格缝。 4.防水层收头必须高于屋面面层250mm,通常在收头处设金属盖口条。盖口条上面的缝要密封,方法有两种:(1)打胶,难度较大,打好不容易;(2)在盖口条与墙面缝隙处抹灰或用硅酮胶封闭,效果较好。盖口条可采用不锈钢、彩色钢板制作,顺风接口严密打胶封口,阴角、阳角要在铁活加工时剪裁正确,

钢筋混凝土坡屋顶结构设计

钢筋混凝土坡屋顶的结构设计 近几年,钢筋混凝土坡屋顶的应用已经十分广泛,其正确设计方法的研究确立非常迫切其目标可以是取消或减少屋顶内的梁柱,实现大空间,让屋顶板下整洁干净除给结构专业本身带来效益外,还能给建筑专业的设计开拓新余地,最终让广大用户房地产开发商受益,其意义深远 常见的实际工程,设计者在计算的力学模型中,往往把坡屋顶看成垂直投影下的平面梁板,或把平脊斜脊轮廓线当成框架盲目地加梁斜柱事实上,对于一般方形平面的房屋,双坡多坡屋顶的受力状态与拱壳结构类似平脊斜脊的横断面都是人字型的折板,无论是否布置梁柱,其脊线的变形形态根本不同于框架上述做法都会使计算结果与真实的结构内力大相径庭在施工过程中,屋脊梁板斜交处模板形体复杂,多种角度的钢筋交错重叠,安装浇注都很困难这些在工程中也很常见,是典型的画蛇添足 有学者运用弹性薄壳理论的数学物理方法,分析折板屋盖的内力变形,揭示了在底座四周边既无水平外涨又无竖向沉降位移情况时的竖直荷载效应规律[2][3][4],在一定程度上体现了拱壳的特点然而,假定这样的边界条件,与一般工程的实际情况相差甚远,掩盖了屋檐纵向跨中有沉降,底边缘承受拉力的根本特点,所以不能用于一般工程设计 二.本文方法概述 对于一般常见的跨度,本方法取消屋脊梁,基本不加腋但在周边屋檐下要设框架梁或圈梁兼窗过梁对于平面为长矩形的多开间多柱情况,在建筑专业布置有横隔墙的每对中间柱之间在进深方向设置宽度同墙厚,可藏砌在墙里的拉梁除跨度较小的情况外,拉梁上方有双坡贴板屋面斜梁对于住宅,如果建筑专业需要,可争取实现在每户范围内顶棚无梁外露,见图1类似桁架理论,本方法强调利用构件轴向力效应,但与桁架的区别在于内力分布不仅沿杆单根轴线而且还沿板平面一般每块板都具有折板的受力特征,在承受屋面重力风力地震荷载,造成顺沿板平面的内力分量时,每块板都相当于有加强翼缘的薄壁梁纵向支座之间由拱壳效应产生的板的横推力就是靠薄壁梁的抗弯反力水平分量平衡的在板承受上述荷载的垂直分量时,每块板就相当于有嵌固边的多边支承板本方法的设计要点,就是有意识地建立完善坡屋顶的拱折板体系,在屋檐标高处用尽可能少的水平拉梁平衡斜板的水平推力其计算方法可分为手算法和计算机法,本文重点讨论手算法手算方法取坡屋顶的单坡板作为隔离体,通过近似地整体分析,简化确定板的边界条件,求解顺沿平面垂直平面两种荷载效应,在直法线假定下对各种内力线性叠加,检验稳定,综合配筋本方法追求可操作性,用一般工程师相对熟悉的计算步骤解决较复杂的问题

屋面工程构造做法

屋面工程构造做法 正置式屋面构造做法 保护层或上人屋面面层(保护层通常兼做刚性防水层) 防水层 找平层 加强层(保温层为较软材料如聚苯板时,加设40厚细石混凝土加强层,可与找平层兼用)保温层 找坡层(找平层) 结构基层 倒置式屋面构造做法: 保护层或上人屋面面层(保护层通常兼做刚性防水层) 隔离层 保温层 防水层 找坡层(找平层) 结构基层 种植屋面构造做法: 植被层 种植土 过滤层 排水层 耐根穿刺防水层 普通防水层 找坡层(找平层) 保温层 结构基层 当采用II型喷涂硬泡聚氨酯复合保温防水材料时的构造做法: 防护层(5厚抗裂聚合物水泥浆或40厚细石混凝土内配06@200钢筋)

II型喷涂硬泡聚氨酯复合保温防水 找坡层兼找平层 结构基层 1、找坡层 当屋面结构层不起坡时,应设找坡层,坡度宜为2%,檐沟、天沟纵向坡度不应小于1%。 1.1 找坡层采用轻集料混凝土如陶粒、浮石、炉渣、加气混凝土块等作为轻骨料,其强度等级应不低于LC5.0. 1.2 不同屋面适用的坡度见表1. 2. 表1.2 不同屋面适用的坡度 2、找平层 3.1 20厚 1:3水泥砂浆找平层常用于卷材、涂膜防水层的基层。 找平层应设分格缝,缝的间距宜为3~4m,缝宽宜为5-20mm,分格缝内嵌填密封材料。 在砂浆中应掺入聚丙烯或尼龙-6纤维750~900g/m3. 3.2 在保温层上钉铺块瓦条和钉粘油毡瓦时,其保温层基层的找平层为细石混凝土厚35mm,找平层内敷设的¢6钢筋网片应与屋面板内预留的¢8钢筋头焊牢或绑牢。 3、保温层 6种常用保温隔热材料(见2.1表)供选择

4 防水层 4.1 屋面防水等级和设防要求见表4.1. 表4.1 屋面防水等级和设防要求 注:1.沥青均指石油沥青,不包括煤油沥青和煤焦油等材料; 2.石油沥青纸胎油毡和沥青复合胎柔性防水卷材,系限制使用材料; 3.在Ⅰ、Ⅱ级屋面防水设防时,如仅做一道金属板材时,应符合有关技术规定。 4.2 防水材料使用原则 根据建筑物的性质和屋面使用功能选择防水材料,屋面防水多道设防时,可将卷材、涂膜、细石防水混凝土、瓦等材料复合使用,也可使用卷材叠层。 多种材料复合使用时,耐老化、耐穿刺的防水层应放在最上面,相邻材料之间应具兼容性。 4.3 当屋面坡度超25%时应采取防止卷材下滑的措施。涂膜屋面需铺设胎体增强材料时,当屋面坡 度小于15%,可平行屋脊铺设;当屋面坡度大于15%时,应垂直屋脊铺设。 4.4 刚性防水层

屋面工程通用做法

做法备注 坡屋1 (适用于钢筋混凝土屋面保温板,适用坡度小于1:2的屋面)1、为参照06J204页次29坡屋5的构造做法。 2、本做法的防水等级为I级。 3、瓦材均应采取固定加强措施。 4、当大于6米×6米需设分仓缝,缝内嵌密封膏。 5、当外装修有其它要求时,需要以书面及图纸文件提出。 屋面防水2级,设计使用年限15年。 坡屋1) 1、屋面外装修见外包装专项 2、40厚C25细石混凝土(内配Φ6@150× 150钢筋网与屋面板Φ10钢筋头绑牢) 3、40厚挤塑聚苯板保温(B1难燃性) 4、2.0厚聚氨酯防水涂料 5、15厚1:3水泥砂浆找平层 6、钢筋混凝土屋面板,预埋Φ10钢筋头双向 间距900, 第6项柱;BL区,预埋钢筋伸出保温层30; 其它区,预埋钢筋伸出细石混凝 土面层20,预留外包装深化使用; 坡屋顶屋脊、阳转角、檐口处必 须设伸出钢筋且间距450 坡屋1a (适用于钢筋混凝土屋面板保温, 适用于坡度1:2的屋面) 第2项的细石混凝土配筋于DN60×4钢 管焊牢,其他第1、2、3、4、5项均同坡屋1 6、钢筋混凝土屋面板,预埋件见12J003页 次B20节点M2,双向间距900,预埋件上焊 DN60×4钢管,伸出细石混凝土面层20,预 留外包装深化使用。 坡屋2 适用于钢筋混凝土屋面板非保温, 此部分坡屋面面积小,用于构筑物 及建筑物的坡檐口) 1、本做法的防水等级为II级。 1、屋面外包装见外包装专项 2、40厚水泥基渗透结晶型混凝土防水层 钢筋混凝土屋面板,预埋Φ10钢筋头双向间 距900, 第3项柱:BL区,预埋钢筋不伸出屋面 板;其它区,预埋钢筋伸出混凝土屋面板35, 预留外包装深化使用;坡屋顶屋脊、阳转角、 檐口处必须设伸出钢筋且间距450 坡屋3 (使用于钢结构屋架或框架)设防水层,由专业施工队配合外包装实施 防水等级II级 1、屋面外装修见外包装专项(包含有外包装 自带的钢支架,及自带的防水措施支架图需 结构专业确认) 2、钢结构屋架或钢框架 平屋1 平屋面(不上人)保温层为401、本做法的防水等级为I级。

房屋构造组成部分

房屋构造组成部分: 1、房屋构成部分:地基与基础、墙或柱、楼板与地面、门窗、楼梯、屋顶等组成。 (1)地基和基础: 地基:系建筑物下面的土层。它承受基础传来的整个建筑物的荷载,包括建筑物的自重、作用于建筑物上的人与设备的重量及风雪荷载等。 基础:位于墙柱下部,是建筑物的地下部分。它承受建筑物上部的全部荷载并把它传给地基。 (2)墙和柱:承重墙和柱是建筑物垂直承重构件,它承受屋顶、楼板层传来的荷载连同自重一起传给基础。此外,外墙还能抵御风、霜、雨、雪对建筑物的侵袭,使室内具有良好的生活与工作条件,即起围护作用;内墙还把建筑物内部分割成若干空间,起分割作用。 (3)楼板和地面:楼板是水平承重构件,主要承受作用在它上面的竖向荷载,并将它们连同自重一起传给墙或柱。同时将建筑物分为若干层。楼板对墙身还起着水平支撑的作用。底层房间的地面贴近地基土,承受作用在它上面的竖向荷载,并将它们连同自重直接传给地基。 (4)楼梯:是指楼层间垂直交通通道。 (5)屋顶:是建筑物最上层的覆盖构造层,它既是承重构件又是围护构件。它承受作用在其上的各种荷载并连同屋顶

结构自重一起传给墙或柱;同时又起到保温、防水等作用。(6)门和窗: 门:是提供人们进出房屋或房间以及搬运家具、设备等的建筑配件。有的门兼有采光、通风的作用。 窗:其主要作用是通风采光。 一般来说,基础、墙和柱、楼板、地面、屋顶等是建筑物的主要部分;门、窗、楼梯等则是建筑物的附属部件 2、基础 (1)基础的类型 按使用的材料分为:灰土基础、砖基础、毛石基础、混凝土基础、钢筋混凝土基础。 按埋置深度可分为:浅基础、深基础。埋置深度不超过5M 者称为浅基础,大于5M者称为深基础。 按受力性能可分为:刚性基础和柔性基础。 按构造形式可分为条形基础、独立基础、满堂基础和桩基础。条形基础:当建筑物采用砖墙承重时,墙下基础常连续设置,形成通长的条形基础 l刚性基础:是指抗压强度较高,而抗弯和抗拉强度较低的材料建造的基础。所用材料有混凝土、砖、毛石、灰土、三合土等,一般可用于六层及其以下的民用建筑和墙承重的轻型厂房。 l柔性基础:用抗拉和抗弯强度都很高的材料建造的基础称

屋面构造做法

集团屋面构造做法: (一)上人平屋面(从上至下): 1.10mm厚铺地缸砖面层,干水泥擦缝,设分隔缝不小于2mX2m留10mm宽 缝,填1:3石灰砂浆; 2.20mm厚1:2.5水泥砂浆(掺建筑胶)粘结层; 3.50mm厚C30防水混凝土防水、保护层,随打随抹;内配φ6@200单层 双向钢筋,保护层厚度10mm;每隔3米设分隔缝,缝中钢筋断开,缝 宽20mm(与女儿墙处缝宽30mm),内嵌防水油膏; 4.现浇泡沫混凝土保温、找坡层,坡度2%;每隔6米设分隔缝,缝宽20mm (与女儿墙处缝宽30mm),中粗砂填缝;最薄处详保温节能设计; 5. 1.5mm厚自粘橡胶沥青防水卷材; 6. 1.5厚聚合物水性防水涂料在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度 至少250,卷起至少250; 7.现浇钢筋混凝土屋面板,表面压实抹光; (二)不上人平屋面(从上至下): 1.50mm厚C30防水混凝土防水、保护层,表面压实抹光;内配φ6@200 单层双向钢筋,保护层厚度10mm;每隔3米设分隔缝,缝中钢筋断开, 缝宽20mm(与女儿墙处缝宽30mm),内嵌防水油膏; 2.现浇泡沫混凝土保温、找坡层,坡度2%;每隔6米设分隔缝,缝宽20mm (与女儿墙处缝宽30mm),中粗砂填缝;最薄处详保温节能设计; 3. 1.5mm厚自粘橡胶沥青防水卷材; 4. 1.5厚聚合物水性防水涂料在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度 至少250,卷起至少250; 5.现浇钢筋混凝土屋面板,表面压实抹光;

(三)、种植屋面:(从上至下) 1. 250~600厚种植土; 2. 聚脂无纺布滤水层(120g/m3),四周上翻100高,端部通长用粘结剂50高; 3. 80厚粒径15~20陶粒排水层; 4. 50mm厚C30防水混凝土防水、保护层,随打随抹;内配φ6@200单层双向钢筋,保护层厚度10mm;每隔3米设分隔缝,缝中钢筋断开,缝宽20mm(与女儿墙处缝宽30mm),内嵌防水油膏; 5. 现浇泡沫混凝土保温、找坡层,坡度2%;每隔6米设分隔缝,缝宽20mm (与女儿墙处缝宽30mm),中粗砂填缝;最薄处详保温节能设计; 6. 1.5mm厚自粘橡胶沥青防水卷材; 7. 1.5厚聚合物水性防水涂料在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250; 8. 现浇钢筋混凝土屋面板,表面压实抹光; (四)、坡屋面:(从上至下) 1.陶土瓦/页岩瓦 2.挂瓦条30X25,中距按瓦材规格; 3.顺水条30X25,中距500; 4.35厚C20细石防水混凝土内配φ4钢筋网@200,每隔3米为一道分仓缝,内 嵌防水油膏 5.聚苯板保温层(厚度详设计) 6.4厚SBS防水卷材,刷冷底子油一道; 7.20厚1:2.5水泥砂浆找平层; 8.现浇钢筋混凝土屋面板

屋面工程构造做法

屋面工程构造做法

屋面工程构造做法 正置式屋面构造做法 保护层或上人屋面面层(保护层通常兼做刚性防水层) 防水层 找平层 加强层(保温层为较软材料如聚苯板时,加设40厚细石混凝土加强层,可与找平层兼用) 保温层 找坡层(找平层) 结构基层 倒置式屋面构造做法: 保护层或上人屋面面层(保护层通常兼做刚性防水层) 隔离层 保温层 防水层 找坡层(找平层) 结构基层 种植屋面构造做法: 植被层

种植土 过滤层 排水层 耐根穿刺防水层 普通防水层 找坡层(找平层) 保温层 结构基层 当采用II型喷涂硬泡聚氨酯复合保温防水材料时的构造做法: 防护层(5厚抗裂聚合物水泥浆或40厚细石混凝土内配06@200钢筋) II型喷涂硬泡聚氨酯复合保温防水 找坡层兼找平层 结构基层 1、找坡层 当屋面结构层不起坡时,应设找坡层,坡度宜为2%,檐沟、天沟纵向坡度不应小于1%。 1.1 找坡层采用轻集料混凝土如陶粒、浮石、炉渣、加气混凝土块等作为轻骨料,其强度等级应不低于LC5.0. 1.2 不同屋面适用的坡度见表1. 2.

表1.2 不同屋面适用的坡度屋面类型屋面坡度备注 卷材防水屋面不宜超过 25% 大于25%应采取防止 下滑措施 倒置式屋 面 不宜大于3% 种植屋面不宜大于3% 平瓦屋面20%~50% 大于50%应采取固定 加强措施 压型钢板 屋面 10%~35% 2、找平层 3.1 20厚 1:3水泥砂浆找平层常用于卷材、涂膜防水层的基层。 找平层应设分格缝,缝的间距宜为3~4m,缝宽宜为5-20mm,分格缝内嵌填密封材料。 在砂浆中应掺入聚丙烯或尼龙-6纤维750~900g/m3. 3.2 在保温层上钉铺块瓦条和钉粘油毡瓦时,其保温层基层的找平层为细石混凝土厚35mm,找平层内敷设的¢6钢筋网片应与屋面板内预留的¢8钢筋头焊牢

图集大全

(二)建筑专业图集 1.围墙大门03J001 2.室外工程02J003 3.道路93J007-1∽8 4.挡土墙04J008 5.环境景观—室外工程细部构造03J012-1∽3 6.石膏砌块内隔墙04J114-2 7.境景观-绿化种植设计03J012-2,环境景观—亭、廊、架之一04J012-3 8.砖墙建筑构造(烧结多孔砖与普通砖、蒸压类砖) 04J101 9.混凝土小型空必砌块墙体建筑构造02J102-1,框架结构填充小型空心砌块墙体建筑构造02J102-2*,混凝土小型空必砌块墙体建筑构造(2003年局部修改版) 02(03)J102-1 10.铝合金玻璃幕墙97J103-1,点支玻璃幕墙03J103-2,全玻璃幕墙03J103-3 26,铝合金单板框架幕墙03J103-4,铝塑复合板框架幕墙03J103-5,蜂窝结构框架幕墙03J103-6,石材框架幕墙03J103-7 11.蒸压加气混凝土砌块建筑构造03J104 12.瓷面纤维增强水泥墙板建筑构造01ZJ110-1 13.轻钢龙骨内隔墙03J111-1,预制轻钢龙骨内隔墙03J111-2 14.中空内模金属网水泥内隔墙03J112 15.轻质条板内隔墙03J113 16.轻集料空必砌块内隔墙03J114-1,石膏砌块内隔墙03J114-2 17.外墙外保温建筑构造(一) 02J121-1,外墙外保温建筑构造(二) 99J121-2,外墙外保温建筑构造(二)(2003年局部修改版) 99(03)J121-2 18.外墙内保温建筑构造03J122 19.平屋面建筑构造(一) 99J201-1,平屋面建筑构造(一)(2003年局部修改版) 99(03)J201-1,平屋面建筑构造成(二)03J201-2 20.坡屋面建筑构造(一) 00J202-1,坡屋面建筑构造(二) 01J202-2*,坡屋面建筑构造(一)(2003年局部修改版) 00(03)J202-1 21.平屋面改坡屋面建筑构造03J203 22.地下建筑防水构造02J301 23.楼地面建筑构造01J304,楼地面建筑构造(2003年局部修改版) 01(03)J304 24.地沟及盖板02J331 25.建筑防腐蚀构造96J333-1,96J333-2 26.钢梯(含2003年局部修改版) 02J401、02(03)J401 27.钢筋混凝土螺旋梯03J402 29.电梯、自动扶梯、自动人行道02J404-1 30.钢筋混凝土雨篷建筑构造03J501-2 31.内装修—轻钢龙骨内(隔)墙装修及隔断03J502-1*,内装修—室内吊顶03J502-2*,内装修—室内(楼)地面装修其他室内装修构造03J502-3* 32.常用建筑色02J503-1 33.木门窗04J601-1,木门窗(部品集成式) 03J601-2,模压门03J601-3 34.实腹钢门窗04J602-1,彩色涂层钢板门窗98J602-2 35.铝合金门窗02J603-1,铝合金节能门窗03J603-2 36.住宅门01SJ606 37.防火门窗03J609

屋面工程细部做法

屋面工程细部处理做法 1、细部处理屋面面层施工时,处理满足施工质量要求外,还需综合考虑观感的要求。屋面的天沟、檐沟、檐口、泛水、阴阳角、水落口、分格缝、变形缝、排气管道、伸出屋面管道等部位,是屋面工程中最容易出现渗漏的薄弱环节,对这些部位均应进行防水增强处理,并作为施工控制重点。用于细部构造的防水材料,由于品种多、用量少而作用非常大,所以对细部构造处理所用的防水材料应严格把关,严格按照《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002)附录A、附录B 的规定抽样复验,并提出试验报告,不合格的材料,不得在屋面节点中使用。在编制施工方案前,全面检查屋面节点类型,对屋面节点进行分类统计。在编制施工方案时,需校核设计中是否存在遗漏的部位或者与现场、规范不符的地方。根据屋面细部构造节点类型,在施工方案及技术交底中需明确指出具体部位的具体做法。根据屋面细部构造节点类型,绘制典型节点做法示意图,并附相关文字予以说明。根据既定的施工方案,对作业班组进行统一交底,确保各班组施工时做法一致,美观大方。 2、屋面找平层 (1)保温层上找平层需按设计要求设置分隔缝,如保温层设置排汽管,应与排汽管位置相对应,用砂浆将如分隔木条嵌好。图1 分隔木条的嵌填示意图(2)伸出屋面管道周围的找平层做成高度不小于30mm的圆锥台,管道与找平层间应留设凹槽,如图2所示嵌填密封材料。

图2 伸出屋面管道的防水构造 (3)水落口周围直径500mm范围内坡度不应小于5%,水落口杯与找平层接触处留设宽20mm,深20mm凹槽,如图3所示嵌填密封材料。 图3 水落口的防水构造3卷材屋面防水层 1、檐口、天沟、檐沟防水构造应符合下列规定:1)天沟、檐沟应增铺附加层。当采用沥青防水卷材时应增铺一层卷材;当采用高聚物改性沥青防水卷材或合成高分子防水卷材时宜采用防水涂膜增强层。2)天沟、檐沟与屋面交接处的附加层宜空铺,空铺宽度应为200mm,见图4。

房屋结构基本知识

房屋结构基本知识 Prepared on 22 November 2020

第一节房屋结构基本知识 一、建筑结构定义无论是简单的建筑物,还是功能复杂的高楼大厦,一般都包含基础、墙体、柱、梁、楼板、屋盖等结构构件。这些结构构件组成房屋的骨架,形成结构的整体,承受各种外部作用,如荷载、温度变化、不均匀沉降等,这种建筑物的结构整体称为建筑结构。 建筑物应该具有两个方面的特质,一是它的内在特质,即安全性、实用性、耐久性;二是它的外在特质,即使用性和美学要求。前者取决于结构,后者取决于建筑。结构是建筑物的基本组成部分,是建筑物赖以存在的物质基础,在一定意义上,结构支配着建筑。因为任何建筑物都要耗用大量的材料和劳动力来建造,建筑物首先必须抵抗(或承受)各种外界和内部的作用(如重力、风力、地震等),合理地选择结构材料和结构型式,既可满足使用要求,又可满足美学原则。 二、建筑结构的基本要求 (一)平衡 平衡的基本要求就是保证结构和结构的任何一部分都不发生运动,力的平衡条件总能得到满足。从宏观上看,建筑物总应该是静止的。 (二)稳定 整体结构或结构的一部分作为刚体不允许发生危险的运动。这种危险可能来自结构自身,如雨蓬的倾覆;也可能来自地基的不均匀沉降或地基土的滑移(滑坡),例如意大利的比萨斜塔由于地基不均匀沉降引起的倾斜。

(三)承载能力 结构或结构的任何一部分在预计的荷载作用下必须安全可靠,具有足够的承载能力。 (四)适用 结构应当满足建筑物的使用目的,不应出现影响正常使用的过大变形、过宽的裂缝、局部损坏、振动等。 (五)经济 结构的经济性体现在多个方面。现代建筑的结构造价通常不超过建筑总造价的20 ~30%,因此所采用的结构应当使建筑的总造价最经济。结构的经济性并不是指单纯的造价,而且结构的造价受材料和劳动力价格比值的影响,还受施工方法、施工速度以及结构维护费用(如钢结构的防锈、木结构的防腐等)的影响。 (六)美观 美学对结构的要求有时甚至超过承载能力的要求和经济要求,尤其是象征性建筑和纪念性建筑更是如此。 综合上述结构基本要求,建筑结构的设计原则是“技术先进、经济合理、安全适用、确保质量”。 三、建筑结构的分类 (一)按材料分类 根据结构所用材料的不同,建筑结构可分为以下几类:

房屋建造结构包括哪几种类型

房屋建造结构包括哪几种类型? 按房屋建筑结构分类 钢结构是指承重的主要构件是用钢材料建造的,包括悬索结构。 钢、钢筋混凝土结构是指承重的主要构件是用钢、钢筋混凝土建造的。 钢筋混凝土结构是指承重的主要构件是用钢筋混凝土建造的。包括薄壳结构、大模板现浇结构及使用滑模、升板等建造的钢筋混凝土结构的建筑物。混合结构是指承重的主要构件是用钢筋混凝土和砖木建造的。如一幢房屋的梁是用钢筋混凝土制成,以砖墙为承重墙,或者梁是用木材建造,柱是用钢筋混凝土建造。 砖木结构是指承重的主要构件是用砖、木材建造的。如一幢房屋是木制房架、砖墙、木柱建造的。 其他结构是指凡不属于上述结构的房屋都归此类。如竹结构、砖拱结构、窑洞等。 框剪结构与框架结构的主要区别就是多了剪力墙,框架结构的竖向刚度不强,高层或超高层 的框架结构建筑更是如此!为了解决这个问题故使用剪力墙.你可以去了 框架结构, 框架结构住宅是指以钢筋混凝土浇捣成承重梁柱,再用预制的加气混凝土、膨胀珍珠岩、浮石、蛭石、陶烂等轻质板材隔墙分户装配成而的住宅。适合大规模工业化施工,效率较高,工程质量较好。 框架结构由梁柱构成,构件截面较小,因此框架结构的承载力和刚度都较低,它的受力特点类似于竖向悬臂剪切梁,楼层越高,水平位移越慢,高层框架在纵横两个方向都承受很大的水平力,这时,现浇楼面也作为梁共同工作的,装配整体式楼面的作用则不考虑,框架结构的墙体是填充墙,起围护和分隔作用,框架结构的特点是能为建筑提供灵活的使用空间,但抗震性能差。 1。框架-剪力墙结构,出称为框剪结构,它是框架结构和剪力墙结构两种体系的结合,吸取了各自的长处,既能为建筑平面布置提供较大的使用空间,又具有良好的抗侧力性能。框剪结构中的剪力墙可以单独设置,也可以利用电梯井、楼梯间、管道井等墙体。因此,这种结构已被广泛地应用于各类房屋建筑。 2。框剪结构的变形是剪弯型。众所周知,框架结构的变形是剪切型,上部层间相对变形小,下部层间相对变形大。剪力墙结构的变形为弯曲型,上部层间相对变形大,下部层间相对变形小。对于框剪结构,由于两种结构协同工作变形协调,形成了弯剪变形,从而减小了结砍的层间相对位移比和顶点位移比,使结构的侧向刚度得到了提高。 3。水平荷载主要由剪力墙来承受。从受力特点看,由于框剪结构中的剪力墙侧向刚度比框架的侧向刚度大得多,在水平荷载作用下,一般情况下,约80%以上用剪力墙来承担。因此,使框架结构在水平荷载作用下所分配的楼层剪力,沿高度分布比样均匀,各层梁柱的弯矩比较接近,有利于减小梁柱规格,便于施工。 66

屋面细部构造做法

屋面细部做法:屋面保温层、找平层的铺抹应从出水口位置拉放射线认真找坡,做到分水线清晰明快(平屋面排水坡≥2% 屋面工程细部做法 1、找坡 屋面保温层、找平层的铺抹应从出水口位置拉放射线认真找坡,做到分水线清晰明快(平屋面排水坡≥2%,在靠近檐沟、天沟500毫米范围内坡度加大为5%以上)。屋面突出部分、转角处的找平层应随保温层做成平缓的半圆弧(R≥150mm),且表面要平滑。 2、分格缝 ⑴距女儿墙面200mm沿四周留全长伸缩缝,缝宽度为20mm,用防水油膏填缝。 ⑵找平层纵横向以6米左右设分格缝,缝宽20毫米,缝内填塞1:2沥青砂浆(宜掺适量滑面粉),勾抹烫压平整,在其表面再用油膏嵌缝。做完找平层后应结合必要的养护进行局部淋水试验。以检查有无积水现象。 ⑶若屋面铺贴面砖,对应找平层分格缝进行留设,在防水油膏嵌缝前,必须在分格缝两侧粘贴20mm宽胶带纸,保证油膏嵌缝顺直、不污染。要求分格缝内防水油膏上表面低于屋面砖顶面2mm,以防夏季高温防水油膏向外流淌或向上鼓胀。 3、屋面地漏 按下图所示,天面地漏周围直径500mm范围做斜水坡度,地漏周围留设20mm宽缝隙,用防水油膏填嵌密实。 4、排汽道、排汽孔 为保证屋面保温层、基层干燥,防止卷材起鼓,屋面采用排汽屋面。 ⑴排汽道纵横连通,间距纵横向各6m,排汽道宽度为100mm,中间填塞粒径30-50mm 的炉渣块(筛出粉粒及小碎粒),其上覆盖一层宽300mm的普通石油沥青油毡,以防止抹基层找平层时砂浆流入炉渣空隙中堵塞排汽道。在排汽道上部基层上留宽20mm的分格缝,缝内嵌填沥青防水油膏。

⑵排汽道纵横交叉处设置排汽孔,采用Φ42镀锌钢管,上口做防雨帽,下部开Φ8孔,底部焊Φ10钢筋支腿,埋入保温层中。排汽孔外壁做增强附加防水层,防水卷材上口用金属箍卡牢,并用硅酮密封膏密封。 5、泛水细部 ⑴屋面防水层与女儿墙交接阴角位置做圆弧角,圆弧的半径为150mm。要求施工前,试先做好圆弧模具,施工过程必须做灰饼和圆弧冲筋,确保弧度平顺一致。 ⑵防水层往女儿墙身做高≥250mm,对防水层收头做好保护。泛水收头应根据泛水高度和泛水墙体材料确定收头密封形式;砖墙上的卷材收头可直接铺压在女儿墙压顶下,压顶应做防水处理,见图1;也可压入砖墙凹槽内固定密封,凹槽距屋面找平层最低高度不应小于250mm,凹槽上部的墙体应做防水处理,见图2;混凝土墙上的卷材收头应采用金属压条钉压,并用密封材料封严,见图3。

房屋结构构造与识图

5.方茴说:“那时候我们不说爱,爱是多么遥远、多么沉重的字眼啊。我们只说喜欢,就算喜欢也是偷偷摸摸的。” 6.方茴说:“我觉得之所以说相见不如怀念,是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛,而怀念却可以把已经注定的谎言变成童话。” 7.在村头有一截巨大的雷击木,直径十几米,此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光,变得普普通通了。 8.这些孩子都很活泼与好动,即便吃饭时也都不太老实,不少人抱着陶碗从自家出来,凑到了一起。 9.石村周围草木丰茂,猛兽众多,可守着大山,村人的食物相对来说却算不上丰盛,只是一些粗麦饼、野果以及孩子们碗中少量的肉食。 《房屋结构构造与识图》培训考试题目 1、民用建筑房屋一般是由哪几部分组成的,并简要回答墙体作用。 2、建筑物按结构材料可分为哪几类,并针对每一类指出一种适于建造的房屋类型。 3、简述刚性防水屋面的优、缺点。 4、建筑施工图主要包括哪些内容? 5、建筑物按承重受力方式分为几类? 6、简述基础的构造类型。 7、简述楼面和地面的构造层次。 8、什么是沉降缝? 9、简述房屋受力后力是根据怎样的顺序传递的。 1、供人们生活、文化娱乐、医疗、商业、旅游、办公、居住的房屋均属()。 A、住宅建筑 B、公共建筑 C、民用建筑 D、工业建筑 2、高层建筑一般指()层以上。 A、10层 B、8层 C、40层 D、3层 3、按耐久性确定为一级的建筑物的耐久年限为()。 A、100年以上 B、50年以上 C、40-50年 D、15-40年 4、常年静水位和丰水期最高水位都低于地下室地坪时,地下室可做()处 理。 1.“噢,居然有土龙肉,给我一块!” 2.老人们都笑了,自巨石上起身。而那些身材健壮如虎的成年人则是一阵笑骂,数落着自己的孩子,拎着骨棒与阔剑也快步向自家中走去。

屋顶构造图

平屋顶构造(附图片) 卷材防水屋面构造 卷材防水屋面是利用防水卷材与粘结剂结合,形成连续致密的构造层来防水的有沥青类卷材防水屋面、高聚物改性沥青类卷材防水屋面、高分子类卷材防水屋面。水层具有一定的延伸性和适应变形的能力,又被称作柔性防水屋面。 卷材防水屋面较能适应温度、振动、不均匀沉陷等因素的变化作用,整体性好,为复杂,技术要求较高。卷材防水屋面适用防水等级为I—Ⅳ级的屋面防水。 1、卷材 (1)沥青类防水卷材

沥青防水卷材是用原纸、纤维织物、纤维毡等胎体材料浸涂沥青,表面撤布段状、粒状或片状材料后制成的可卷曲片状材料,传统上用得最多的是纸胎石油沥青油毡。 纸胎油毡是将纸胎在热沥青中渗透浸泡两次后制成,其标号按纸胎每m2的质量而定,用于屋 面防水工程的标号不宜低于350号。 (2)高聚物改性沥青类防水接材 高聚物改性沥青类防水卷材是以高分子聚合物改性沥青为涂盖层,纤维织物或纤维毡为胎体.粒状、片状或薄膜材料为覆面材料制成的可卷曲片状防水材料,如改性沥青油毡,再生胶改性沥青聚酯油毡,铝箔塑胶聚酯油毡,丁苯橡胶改性沥青油毡等。 (3)合成高分子防水卷材 凡以各种合成橡胶、合成树脂或二者的混合物为主要原料,加入适量化学助剂和填充料加工制成的弹性或弹塑性卷材,均称为高分子防水卷材。 高分子防水卷材具有重量轻,适用温度范围宽(-20~80℃),耐候性好,抗拉强度高(2~ 18.2MPa),延伸率大(可>45%)等优点。 2、卷材防水屋面构造 (1) 构造组成 卷材防水屋面具有多层次构造的特点,其构造组成分为基本层次和辅助层次两类。 ①基本构造层次 卷材防水屋面的基本构造层次按其作用分别为:结构层、找平层、结合层、防水层、保护层。

屋面工程做法

屋面工程做法 第一节防水一般要求 1. 清理基层:施工前将验收合格的找平层基层表面尘土、杂物清理干净、表面干燥(含水率)符合卷材性能要求。 2. 涂刷基层处理剂或涂抹防水层:改性沥青卷材施工,按产品说明书配套使用,基层处理剂,常温经过约4h后,开始铺贴卷材;涂膜防水涂刷应均匀。 3. 附加层施工:一般卷材防水施工前,在女儿墙与楼板交接阴角、水落口、管根等细部先做附加层,附加层的范围应符合设计要求。附加层宽度一般不小于500mm,两边均匀搭接200mm,要求进行满粘;出屋面的管道根部直径600mm范围内两边均匀搭接300mm,要求进行满粘。 4. 卷材防水:铺贴时接缝应错开,卷材应平行屋脊或找坡分水岭顺流水方向顺茬搭接,长边及端头的搭接宽度,满粘法均小于100mm,且端头接茬要错开50mm,注意卷材配制应减少阴阳角处的接头;铺贴平面与立面相连接的卷材,应由下向上进行,使卷材紧贴阴阳角,卷材铺展不得有皱褶、翘曲、空鼓等现象。 5.细部构造:(1)铺贴泛水处的卷材收头应采取压条钉压,并用密封材料封严。(2)防水层贴入水落口杯内,水落口周围500mm内的坡度不小于5%,并采用密封材料嵌密。(3)热熔封边:SBS卷材防水卷材搭接处用喷灯加热,趁热使二者粘结牢固,以边缘挤出沥青为度;末端收头用密封膏嵌填严密。 6.厨卫间及阳台等部位:采用涂膜防水时应涂刷均匀,管子周围地面作加强涂刷处理。第二节卷材防水 1、冷粘法铺贴卷材下面的空气应排尽,并辊压粘结牢靠。

2、卷材应平整顺直,搭接尺寸准确,不得扭曲、皱折。接缝口应用密封材料缝严,宽度不小于100mm。 3、阴阳角及管子等部位必须按规范要求设置附加层。 第三节出屋面管道 1、通气管不得与风道或烟道连接,高出屋面完成面300mm,屋顶有隔热层应从隔热层板面算起。 2、在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面2m。 3、PVC通气管因其强度、刚度较低,可使用砖墙砌筑保护。 第四节出屋面烟道 1、平屋面烟道超出建筑物完成面至少600mm,且不得低于女儿墙高度。坡屋面应根据排出口周围遮挡物的高度、距离等因素确定。 2、烟道四周应增设防水附加层,宽度和高度不小于300mm 。 第五节排气管 1、排气管道外壁包裹一层玻钎布,防止保温层中颗粒将管道上的排气孔堵死。 2、根据屋面的情况布置排气管道,排气管道要纵横贯通,在保温层内形成有效的排气网。 3、在排气管道上设置排气出口,排气出口与大气相通,在排气管出口处要做防水处理,防水层高度不低于300mm。 4、在屋面面积每36平米的范围内设置1个出气口,尽量和屋面分仓缝重合,并排列整齐。 第六节女儿墙及泛水 1、女儿墙每隔4米及转角处均设置构造柱并设置压顶。

相关文档