外窗现场气密性能检测设备操作规程

广西鼎恒工程质量检测有限公司 作业指导书 HCJCCG36 (第0次修改) 操作规程 外窗现场气密性能检测设备 MW-XQS-D (厂名: 沈阳紫微机电设备有限公司) 2008—12—08批准 2008—12—15 实施 广西鼎恒工程质量检测有限公司发布

目录 一、概述 - 3 - 二、引用标准....................................................... - 3 - 三、技术指标....................................................... - 3 - 1 .................................................................... - 4 - 四、结构原理....................................................... - 4 - 五、设备操作规程................................................... - 4 - 六、注意事项....................................................... - 7 - 七、故障现象及排除方法............................................. - 7 -

外窗现场气密性能检测设备操作规程 一、概述 2004年最新推出的该类检测装置主要从控制原理上有了很大的飞跃,在调 压方式上采用了全变频反馈调速技术,取代了以往采用的线性比例伺服反馈调节阀及其它各种伺服调节蝶阀及闸板阀等机械元件。在门窗气密性检测用的空气流量测试方面,为了进一步提高数据检测精度及分辨率,采用热扩散式气体质量流量传感器及高精度压力传感器。 新型智能门窗现场气密性能检测设备从门窗现场测试出发,自动检测和采集的数据参数,是目前门窗现场气密性能检测设备的最优化设计方案,此外在软件方面由于最新门窗类产品标准的变化,也进行了相应的修改和完善。 另外该检测装置根据试验条件进行大的改进,具有体积小、重量轻、便于携 带的特点。 二、引用标准 1、JG/T211-2007《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》 2、JGJ132-2007《居住建筑节能检验标准》(送审稿) 三、技术指标 1、风压测试范围:-200~200Pa 精度:0.25 2、空气流量测试范围:0.2~316m3/h 精度:1.5% 3、设备消耗功率:在流量范围内使用功率在200W~2000W范围内变化。 4、配电:AC 220V 5000W 50Hz 5、检测范围:高:680至1800mm;长<1800mm 6、控制箱外形尺寸:长×宽×高(mm),500×465×235(mm) 配件箱外形尺寸:长×宽×高(mm),1170×320×185(mm)

建筑外窗现场气密性能检测方案 5

建筑外窗现场气密性能检测方案项目名称:建筑外窗现场气密性能检测 工程名称:美新国际社区A标段5#、6#楼 委托方:无锡美新置业发展有限公司 服务方:江苏省建筑工程质量检测中心有限公司 2014 年 3 月25 日

一、工程概况 无锡美新国际社区三期A标5#、6#楼项目工程地址位于无锡市新区春华路与金城东路交汇处西北侧,其中5#楼18层,建筑面积4659㎡左右,门窗面积800㎡左右,6#楼18层,建筑面积4559㎡左右,门窗面积800㎡左右,玻璃采用(5mm+9A+5mm)中空LOW-E,型材选用江阴鑫裕粉喷铝合金型材。 二、项目名称 建筑外窗现场气密性能检测 三、检测依据 1、JC/T211-2007 《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》 2、GB/T7106-2008 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级检测方法》 3、GB/T8478-2008 《铝合金门窗》

四、检测数量和检测位置 1、检测数量:委托方严格按照江苏省质监站及相关节能标准、规范要求(每个单位工程的外窗至少抽查3樘,当一个单位工程外窗有2种以上品种、规格和开启方式时,每种品种、规格和开启方式的外窗均应抽查不少于3樘)。美新国际社区A标段5#、6#楼共2幢,外窗为推拉窗共抽查6樘。 2、检测位置:5#楼101、201、301北卧室,6#楼101、201、202北卧室。 五、工作条件和配合事项 1、服务方(江苏省建筑工程质量检测中心有限公司)到达工地现场时委托方应提供220V电源,清理抽样样品和附近影响检测的物品。 2、服务方(江苏省建筑工程质量检测中心有限公司)必须严格按照国家标准进行检测确保检测数据真实可靠。 3、现场检测时,委托方应通知监理和施工方。 委托方(盖章)监理单位(盖章)检测单位(盖章)签字:签字:签字: 年月日年月日年月日

门窗现场气密性试验作业指导书(详细具体)

门窗现场气密性试验作业指导书1范围 本作业指导书适用于建筑外窗(含落地窗)的气密性能分级及检测方法。检测对象只限于窗试件本身,不涉及窗与围护结构之间的接缝部位 2具体要求 2.1业务委托 业务员应指导委托方按要求认真填写现场检验委托合同单,并要求客户提供有关项目信息。如需委托方提供配合,应及时告知委托方。 2.2业务流转 流转卡信息由业务人员将流转卡复核无误后与委托单一并交给检测室负责人,由检测室负责人安排检测人员进行检测。 2.2.1检测人员 1、现场检测工作的检测人员必须为两至三人。 2、检测人员必须着工作服,佩戴安全帽,检测人员上岗证及工号牌进行现场检测,进入现场后检测人员禁止吸烟,注意安全防护。 3、检测人员在离开单位之前必须检查核对仪器设备,笔记本电脑电量是否充足,试验中使用的塑料薄膜、胶带、5米卷尺、剪刀是否齐全。 检查现场气密性检测设备的所有连接线是否齐全,设备状态是否正常,并填写仪器设备使用记录。 2.3.2 所需仪器设备

建筑外窗现场气密性检测设备 2.3.2 仪器设备检查内容 1、仪器是否在有效检定周期内,超出检定周期的仪器设备不允许用于检测工作。 2、打开电源开关,检查风机和电源线路是否正常 3、电脑程序是否良好,连接风机数据采集器是否正常。 4、薄膜、胶带、剪刀、卷尺等试验工具是否齐全。 2.3.3 上述准备工作结束后如设备没有出现异常情况,检测人员应如实填写现场检测设备使用记录,才能将设备带出。如果有异常情况存在,应检查异常发生的原因,将异常情况如实记录在现场检测设备使用记录中,同时告知科室负责人,可以选择其他设备。 现场检测的仪器设备在运输途中,要尽量做好防雨,防晒、防震措施。 2.4 检测方法 2.4.1 检测人员进入施工现场,在进行检测之前应就所检项目对委托方进行工程概况的询问,检测人员应仔细查阅图纸或图集并详细记录被测试件参数信息。同时提醒委托方通知见证人到场。 试件信息包括:试件品种、系列、型号、规格,试件尺寸,开启缝长,玻璃品种、厚度及镶嵌方法;有无密封条(如有密封条则应注出密封条的材质)、五金配件的配置是否完好。 2.4.2 检测人员还应在检测前告知委托方及见证人所检项目的检验批次、取样方法和数量,并与见证人根据施工现场实际情况协商确定具

外窗气密性现场检测方法公告

中华人民共和国建设部 关于发布行业产品标准 《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》 公告 (中华人民共和国建设部公告第694号) 现批准《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》为建筑工业行业产品标准,编号为JG/T211-2007,自2008年1月1日起实施。 本标准由建设部标准定额研究所组织中国标准出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 二〇〇七年八月二十一日 中华人民共和国建筑工业行业标准 建筑外窗气密、水密、抗风压性能 现场检测方法 JG/T211-2007,自2008年1月1日起实施。 前言 本标准与GB/T 7106、GB/T 7107、GB/T 7108的主要关系如下: 1. 检测原理、试件性能分级指标相同 2. 检测对象不同,本标准所指检测对象为已安装在建筑外墙上的外窗及其安装连接部位 3. 受室外环境影响及评定方法不同 本标准由建设部标准定额研究所提出。 本标准由建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会归口。本标准负责起草单位:中国建筑科学研究院。

本标准参加起草单位:国家建筑材料测试中心、陕西省产品质量监督检验所、广东省建筑科学研究院、上海市建筑科学研究院、山东省建筑科学研究院、浙江省建筑科学设计院、江苏省建筑科学研究院、广西建筑工程质量检测中心、上海门窗检测中心、北京市建都宏业建设工程质量检测所、北京中建建筑科学研究院、西安市建设工程质量检测中心、厦门市建筑科学研究院、广州市建筑科学研究院、深圳市建筑科学研究院、南京市建筑安装工程质量检测中心、经阁铝业科技股份有限公司研究院、北京东亚铝业有限公司。 本标准主要起草人:王洪涛、郝志华、刘海波、杨仕超、徐勤、田玉民、田华强、杨燕萍、张云龙、潘政、施伯年、袁中阁、段恺、孙富田、赖卫中、刘晓松、罗刚、石平府、孙为民、王立英。本标准为首次发布。 引言 本标准抗风压检测中安全检测压差(P3)为选做项目,即检测时可不进行P3 检测,利用2.5倍P1进行定级并与型式检验或设计验证试验结果对比判定;需要时可进行P3 检测,P3 检测完成后重新进行一次气密和水密检测并根据检测结果进行必要修复或更换。这样做主要基于以下原因: 1.现场检测不同于试验室检测,试验完毕后被测外窗多数要继续使用,而试验表明P3 检测有可能使外窗的气密和水密性能下降。2.为安全检测值,对应于设计重现期50年的风荷载;P1为变形检测值风荷载,检测后检测对象不应发生损坏或功能下降。3.关系式P3等于2.5倍P1仅对弹性变形的杆件成立,而对五金件、玻璃等不一定适用。

外窗现场气密性检测简介

外窗现场气密性检测简介 外窗的气密性能是影响建筑空调能耗的一个非常重要的因素。为了节能和改善室内热环境,迫切需要提高外窗的气密性。因此,开展建筑外窗气密性现场检测是当前建筑节能的迫切需要。本文主要介绍了建筑外窗气密性能现场检测的抽样要求、检测原理及装置、检测依据、检测项目、检测步骤以及判定依据。 1、抽样要求 建筑门窗工程在竣工验收前,应对建筑外窗的气密性能进行现场抽样检测。单位工程随机抽取同一生产厂家、同系列、同规格、同分格形式具有代表性的1组建筑外窗试件,试件数量为三樘外窗。 2、检测原理及装置 以10Pa压差下检测对象单位缝长空气渗透量或单位面积空气渗透量进行评价。现场利用密封板、围护结构和外窗形成静压箱,通过供风系统从静压箱吹风在检测对象两侧形成正压差或负压差。在静压箱引出测量孔测量压差,在管路上安装流量测量装置测量空气渗透量。 现场操作:a.接通电源。试验开始前查看窗及洞口状况,墙面应光滑致密,窗扇处于关闭状态,测量窗体尺寸并拭去墙面灰尘。 b. 根据窗口安装高级密封塑料布。先将可调支撑架按位置均匀支撑到窗洞口内,外沿尽量与墙面平齐(小于支撑架尺寸的窗可不布置)。然后将双面密封胶条贴于窗洞口四周,可贴多排但不能有缺口。用高级密封塑料布从上而下粘贴洞口,在底部即窗台上方位置剪口于送风管(无透明管一端)对接,周边用透明胶带密封,在送风口另一侧开一小口用胶带将测压管粘在塑料布上,最后贴合塑料布底部。如进行附加渗漏量测试用密封胶带将窗接缝从外侧密封。 c. 打开控制箱,连接控制箱电源线,将送风管另一端接风机正压口或负压口。另一接口接有机玻璃管,测压接头另一端接控制箱测压口接头。

现场门窗气密性能检测仪使用说明书

现场门窗气密性能检测仪 一、概述: QM-X现场门窗气密性能检测仪是现场测定门窗气密性能的必备检测仪器。具有体积小、便于携带等特点。主要检测原件使用热扩散式气体质量流量传感器及高精度压力传感器,保障空气流量及压力数据的检测精度及分辨率,电脑自动采集检测数据并反馈控制信号。适用于现场检测门、窗气密性功能。 好仪器,好资料,尽在沧州建仪(https://www.wendangku.net/doc/bf6108703.html,)。欢迎到网站查询可编辑版本。 打造中国建仪销售第一品牌,树立沧州产品全新形象 执行标准: JGJ/T132-2009《居住建筑节能检测标准》 JG/T211-2007《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》 二、技术参数: 1.压力测量范围:±200Pa精度:0.2%; 2.空气流量:318M3/h精度:0.2%; 3.室外风速测量精度:±0.25m/s; 4.室内外空气温度测量精度:≤0.5℃; 大气压力测量精度:±2HPa; 5.电源电压:AC220V3KW。 二、安装方法 1.将底座放入箱体内,固定套、试样架等按图示安装好。 2.将燃烧器放在试样前。燃烧器拉杆从箱体外箱体内拧在燃烧器底座上。 3.将丙烷表与液化气罐连接上,将调节阀与丙烷表的另一端用塑料管连接好,用气动管将调节阀与燃烧器连接起来。 三、注意事项 1、燃烧器点火前,应将燃烧器上的气动调节阀调大,然后将调压阀旋钮逐渐调节。点火后,可通过调压阀旋钮调节火焰大小,也可通过气动调节阀微调。 2、点火前,液化气罐与燃烧器应保持距离,以保安全。 3、箱体内烟应通过抽风罩排出室外。 四、产品特点: 1.采用轻型可伸缩合金支架,体积小、重量轻携带方便。 2.采用轴流风机提供风源。 五、标准配置: 主机支架计算机软件

铝合金门窗气密性的标准

综合各个规范,铝合金窗的气密性标准如下。 一、建筑外窗气密性能分级及其检测方法(GB/T 7107-2002) 分级指标值 3级 4级 5级 单位缝长分级指标值≥q1>≥q1> q1≤ 单位面积分级指标值≥q2>≥q2> q2≤ 按此规范,气密性共分为5级。 二、建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法(GB/T 7106-2008) 分级指标值 5级 6级 单位缝长分级指标值≥q1>≥q1> 单位面积分级指标值≥q2>≥q2> 此规范用于代替GB/T 7106-2002、GB/T 7107-2002、GB/T 7108-2002。新的分级,气密性分为8级。新的6级相当于原标准中的4级弱。 三、公共建筑节能设计标准(GB 50189-2005) 外窗的气密性不应低于《建筑外窗气密性能分级及其检测方法》GB7107规定的4级。 因此,按新规范,应达到6级。 四、夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准(JGJ 134-2010) 建筑物1~6层的外窗及敞开式阳台门的气密性等级,不应低于现行国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GBT7106-2008规定的4级;7层及7层以上的外窗及敞开式阳台门的气密性等级,不应低于该标准规定的6级。 五、夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准(广东标准DBJ15-50-2006) 居住建筑1至9层外窗的气密性,在10Pa压差下,每小时每米缝隙的空气渗透量不应大于,且每小时每平方米面积的空气渗透量不应大于m3;10层及10层以上外窗的气密性,在10Pa压差下,每小时每米缝隙的空气渗透量不应大于,且每小时每平方米面积的空气渗透量不应大于m3。

门窗现场气密性试验作业指导书

门窗现场气密性试验作业指导书 文件编号: 受控编号: 编制: 审核: 批准:

修订页第A版第0次修订

1范围 本作业指导书适用于建筑外窗(含落地窗)的气密性能分级及检测方法。 2.3.2 所需仪器设备 建筑外窗现场气密性检测设备

2.3.2 仪器设备检查内容 1、仪器是否在有效检定周期内,超出检定周期的仪器设备不允许用于检测工作。 2.4.2 检测人员还应在检测前告知委托方及见证人所检项目的检验批次、取样方法和数量,并与见证人根据施工现场实际情况协商确定具体检测点位置,查看被检试样状态与图纸或图集描述是否一致,检测

铝合金门窗气密性的标准

铝合金门窗气密性的标准 综合各个规范,铝合金窗的气密性标准如下。 一、建筑外窗气密性能分级及其检测方法(GB/T 7107-2002) 4.2分级指标值3级4级5级 单位缝长分级指标值 2.5≥q1>1.5 1.5≥q1>0.5 q1≤0.5 单位面积分级指标值7.5≥q2>4.5 4.5≥q2>1.5 q2≤1.5 按此规范,气密性共分为5级。 二、建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法(GB/T 7106-2008) 4.1.2 分级指标值5级6级 单位缝长分级指标值 2.0≥q1>1.5 1.5≥q1>1.0 单位面积分级指标值 6.0≥q2>4.5 4.5≥q2>3.0 此规范用于代替GB/T 7106-2002、GB/T 7107-2002、GB/T 7108-2002。新的分级,气密性分为8级。新的6级相当于原标准中的4级弱。 三、公共建筑节能设计标准(GB 50189-2005) 4.2.10 外窗的气密性不应低于《建筑外窗气密性能分级及其检测方法》GB7107规定的4级。 因此,按新规范,应达到6级。 四、夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准(JGJ 134-2010) 4.0.9 建筑物1~6层的外窗及敞开式阳台门的气密性等级,不应低于现行国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GBT7106-2008规定的4级;7层及7层以上的外窗及敞开式阳台门的气密性等级,不应低于该标准规定的6级。 五、夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准(广东标准DBJ15-50-2006) 4.0.11居住建筑1至9层外窗的气密性,在10Pa压差下,每小时每米缝隙的空气渗透量不应大于2.5m3,且每小时每平方米面积的空气渗透量不应大于7.5 m3;10层及10层以上外窗的气密性,在10Pa压差下,每小时每米缝隙的空气渗透量不应大于1.5m3,且每小时每平方米面积的空气渗透量不应大于4.5 m3。 即,相当于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GBT7106-2008规定的4级和6级。 综上所述,铝合金窗的气密性要求为:1-6层居住建筑(夏热冬暖地区居住建筑1-9层),气密性4级。公共建筑及7层(含)以上(夏热冬暖地区居住建筑10层),气密性6级。采用的标准为建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法(GB/T 7106-2008)。 【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待你的好评和关注,我们将会做得更好】

1建筑外窗气密性能现场检测

建筑外窗气密性现场检测操作指南 一、检测项目/参数名称 建筑外窗气密性现场检测 二、检测参数一览表 检测项目/参数与标准(方法)一览表 三、设备及环境要求一览表 检测项目/参数与检测设备一览表 四、试样要求及代表批量 每个单位工程的外窗至少抽查3樘。当一个单位工程外窗有2种以上品种、类型和开启方式时,每种品种、类型和开启方式的外窗应抽查不少于3樘。 五、试验(检测)操作 5.1 试验步骤 5.1.1气密性能检测前,应测量外窗面积;弧形窗、折线窗应按展开面积计算。从室内侧用厚度不小于0.2mm的透明塑料膜覆盖整个窗范围并沿窗边框处密封,密封膜不应重复使用。在室内侧的窗洞口上安装密封板,确认密封良好。 5.1.2 气密性能检测压差检测顺序。并按以下步骤进行:

a 预备加压:正负压检测前,分别施加三个压差脉冲,压差绝对值为150Pa ,加压速度约为50Pa/s 。压差稳定作用时间不少于3s ,泄压时间不少于1s ,检查密封板及透明膜的密封状态。 b 附加渗透量的测定:按照图逐级加压,每级压力作用时间约为10s ,先逐级正压,后逐级负压。记录各级测量值。附加空气渗透量系指除通过试件本身的空气渗透量以外通过设备和密封板,以及各部分之间连接缝等部位的空气渗透量。 c 总空气渗透量测量:打开密封板检查门,去除试件上所加密封措施薄膜后关闭检查门并密封后进行检测。检测程序同a 。 5.2计算过程 1.渗透量:Q=3.1416×D 2/4×V×3600 (m 3/h) 2.附加渗透量的平均值q f ,总渗透量的平均值q z 3.q t =q z -q f 4.q t 换算成标准状态下的渗透量q ‘ : q ‘= 3 .101293× T P ×q t (m 3/h) (T —实验室空气温度值,单位K) 5.单位开启缝长渗透量:q ’1 = L q' (m 3/(m.h) 单位面积渗透量:q ’2 = A q' (m 3/(m.h) 6.10Pa 压力差下的相应值:±q 1 =4.65 q'1 ±q 2 = 4.65 q'2 六、数据修约、结果判定及结论 6.1数据修约: 建筑外窗气密性能检测结果保留一位小数。 6.2结果判定:

外窗现场气密性能检测设备操作规程

广西鼎恒工程质量检测有限公 司作业指导书 HCJCCG36(第0次修改) 操作规程 外窗现场气密性能检测设备 MW-XQS-D (厂名:沈阳紫微机电设备有限公司) 2008—12—08批准2008—12—15实施广西鼎恒工程质量检测有限公司发布

目录 一、概述.......................................................................... . (3) 二、引用标准........................................................................... .. (3) 三、技术指标........................................................................... .. (3) 四、结构原理........................................................................... .. (3) 五、设备操作规程.......................................................................... . (4) 六、注意事项........................................................................... .. (7) 七、故障现象及排除方法........................................................................... . (7)

现场气密性检测作业指导书

一、目的 现场检测建筑工程外窗气密性,指导检测人员按规程正确操作,确保检测结果科学、准确。 二、检测参数及执行标准 检测参数:外窗气密性 执行标准: JG/T211-2007《建筑外窗现场气密、水密、抗风压性能现场检测方法》,GB50411-2007《建筑节能工程施工质量验收规范》 三、适用范围 适用于建筑外窗气密性的检测。 四、样本大小及抽样方法 每个单位工程的同厂家、品种、类型、规格的门窗各抽查不少于3樘。五.仪器设备 1. 外窗现场气密性能检测设备:型号:CX-I建筑门窗气密性能现场检测仪。 2. 射钉枪、木条、塑料布、梯子、胶带、剪子。 六、环境条件 工程交工后现场有AC220 50Hz 500W电源的条件下进行。 七、检测步骤 1、试件的选择 (1)设备检测范围≤ 2400mm×2400mm(高×宽),现场选择时选取在此范围规格内的试件。 (2)试件应配置完整,功能正常,包括五金件、玻璃、密封措施等应完

整齐备。 (3)安装试件的墙壁应平整、光洁,窗台的宽度不应超过2000mm。 (4)试验前,应将试件可开启部分开关五次后关紧。 2 、试件的密封 用两面胶将0.2mm厚的塑料布四周全部贴在窗口墙壁上,再用木板压严钉牢,注意保证密封、牢固,以防实验时漏气和木板脱落。如下图。 3、连接设备 (1)将进气波纹塑料管(该软管两侧均有接头)一端接入动力箱“正压” 管道(负压口保持与大气相通),另一端接入动力箱左侧管道,再将第二根出气波纹塑料管(该软管只一侧有接头)带接头侧接入动力箱右侧管道,在塑料布上划一个稍小的十字,将出气波纹塑料管不带接头侧插入,并用透明胶布密封; (2)做负压试验时,将接入动力箱正压管道的接头取下,移至负压口即可(拆卸时要将正负压管道用专门配置的盖盖好,以防进入杂物)。

现场门窗气密性检测报告89

精心整理 报告编号:2008JM00082 报告页数:共2页 检测报告 工程编号:CQ20080062 工程名称:巴黎都市杜伊勒宫1#、2#、4#、8#楼 委托单位:嘉兴市广源房地产开发有限公司 检测项目:现场门窗气密性 检验类别:委托检验 嘉兴市春秋建设工程检测中心有限责任公司 地址:浙江省嘉兴市华云路18号

嘉兴市春秋建设工程检测中心有限责任公司现场门窗气密性检测报告 共2页第1页 委托单位:嘉兴市广源房地产开发有限公司样品编号:JF200800170 工程名称:巴黎都市杜伊勒宫1#、2#、4#、8#楼报告编号:2008JM00082 工程编号:CQ20080062收样日期:2008年11月05日 环境条件:20℃102.3pa检测日期:2008年11月05日 检测地址巴黎都市杜伊勒宫检测位置4#104室4#204室4#304室 见证单位嘉兴市禾城工程监理咨询有限公司见证人杜宏良 样品名称铝合金推拉窗检验数量3樘 商标——规格型号1800×1500 生产单位嘉兴市钢窗一厂检验类别委托检验 检测依据《建筑外窗气密性能分级及检测方法》GB/T7107-2002 《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》JG/T211-2007 设备建筑门窗现场检测仪XMCY1818B型(编号YQ/JC-212) 检验结论 气密性能符合国标GB/T7107-2002正压第4级 负压第4级 检测声明1、报告及复印件无检测单位盖章无效; 2、报告无检测、批准、审核人签名无效; 3、报告涂改无效; (试验报告专用章):批准:审核:检测: 签发日期:年月日 公司地址:浙江省嘉兴市华云路18号 嘉兴市春秋建设工程检测中心有限责任公司现场门窗气密性检测报告

建筑节能建筑门窗现场气密性检测作业指导书

######工程技术有限责任公司 建筑外窗现场气密性检测作业指导书文件编号: 版本号: 分发号: 编制: 批准: 生效日期:年月日

建筑外窗现场气密性检测作业指导书 1、目的 指导检测人员按规程正确操作外窗气密性能现场检测,确保检测结果科学、准确。过去只注重外窗本身性能实验室检测,将安装之后的外窗性能视同实验室的检测结果,实际上工程安装后的外窗性能却比实验室检测结果差很多。主要原因是在缺少对外窗安装后整体性能进行检测督促的条件下,生产单位送到实验室检测的外窗可能和实际进场安装的外窗不同;另外,外窗安装时对性能影响很大的窗框与洞口之间的缝隙普遍填嵌不饱满的缺陷得不到应有的重视。因此,对建筑外窗气密性能进行现场检测是保证外窗工程质量的关键。 2、范围 适用于建筑外窗气密性能的现场检测。 3、执行标准 3.1《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》JG/T 211-2007 3.2《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411-2007 3.3《建筑门窗工程检测技术规程》JGJ/T 205-2010 3.4《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008 4、仪器设备 4.1建筑门窗气密性现场检测设备SK-MCQX1800/抗风压0.5级/气流量≤3% 4.1.1设备要求:从室内侧用厚度不小于0.2mm的透明塑料薄膜覆盖整个窗的范围,并沿窗边框处密封,密封膜不应重复使用。 4.2辅助工具:塑料布、单爪吸盘、压条、双面胶、透明胶带、梯子、锤子、剪刀。 4.3所用仪器设备应保证经过相关部门的检定,且应检定合格达到相应的精度,并在检定有效期内使用。 5、人员和环境要求 检验人员应是通过培训合格且取得相应上岗证书的技术人员,应了解本公司的《质量手册》及相关程序文件的质量要求,能熟练操作检验仪器设备并能处理一般例外情况的发生。现场应记录外窗室内外大气压及温度,当温度,风速,降雨等影响检测效果时,应待排除干扰后检测,并在报告中注明。 6、检测原理 现场利用密封板、围护结构和外窗形成静压箱,通过供风系统从静压箱抽风或向静压箱吹风在检测对象两侧形成正压差或负压差。在静压箱引出测量孔测量压差,在管路上安装流量测量装置测量空气渗透量,以10Pa压差下检测对象单位缝长空气渗透量和单位面积空气渗透量进行评价。 7、试件及检测要求 7.1外窗及连接部位安装完毕达到正常使用状态。 7.2检测结果应满足设计要求。

建筑外窗现场气密性能检测方案 5

建筑外窗现场气密性能检测方案 项目名称:建筑外窗现场气密性能检测 工程名称:美新国际社区A标段5#、6#楼 委托方:无锡美新置业发展有限公司 服务方:江苏省建筑工程质量检测中心有限公司 2014 年 3 月25 日 一、工程概况 无锡美新国际社区三期A标5#、6#楼项目工程地址位于无锡市新区春华路与金城东路交汇处西北侧,其中5#楼18层,建筑面积4659㎡左右,门窗面积800㎡左右,6#楼18层,建筑面积4559㎡左右,门窗面积800㎡左右,玻璃采用(5mm+9A+5mm)中空LOW-E,型材选用江阴鑫裕粉喷铝合金型材。 二、项目名称 建筑外窗现场气密性能检测 三、检测依据 1、JC/T211-2007 《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》 2、GB/T7106-2008 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级检测方法》 3、GB/T8478-2008 《铝合金门窗》 四、检测数量和检测位置

1、检测数量:委托方严格按照江苏省质监站及相关节能标准、规范要求(每个单位工程的外窗至少抽查3樘,当一个单位工程外窗有2种以上品种、规格和开启方式时,每种品种、规格和开启方式的外窗均应抽查不少于3樘)。建筑外窗工程检测与评定规程-江苏

建筑外窗工程检测与评定规程

前言 为了控制建筑外窗工程的施工质量,规范建筑外窗检测程序和方法,根据省住房城乡建设厅关于印发《2014年度江苏省工程建设标准和标准设计编制、修订计划》的通知,苏建科(2014)256号文的要求,江苏方建工程质量鉴定检测有限公司会同有关单位,编制本规程。 在规程编制过程中,编制组认真总结近年来我省建筑外窗检测过程中的问题和经验,对外窗工程现场存在的一些关键质量问题的处理,在大量试验工作的基础上,通过反复讨论、修改和完善,制定了本规程。 本规程共分8章,主要内容包括: 1、总则;2、术语;3、建筑外窗工程材料;4、建筑外窗产品;5、外窗工程安装质量检查检测;6、外窗工程现场检测; 7、建筑外窗的评定;8、报告。附录 A 建筑外窗抭风压、气密、水密性能检测方法;附录B 建筑外窗保温性能检测方法;附录C 建筑外窗现场气密性检测方法;附录D 建筑外窗隔声性能实验室检测;附录E 建筑外窗隔声性能现场检测;附录F 红外热像仪检测外窗密封缺陷;附录G典型外窗玻璃的光学、热工性能参数。

目录 1 总则 (1) 2 术语 (2) 3 建筑外窗工程材料 (3) 3.1 一般规定 (3) 3.2 型材 (3) 3.3 玻璃 (3) 3.4 密封材料及五金件 (4) 3.5 质量保证资料 (4) 4 建筑外窗产品 (6) 4.1 一般规定 (6) 4.2 检测项目 (6) 4.3 质量保证资料 (6) 5 外窗工程安装质量检查检测 (8) 5.1 一般规定 (8) 5.2 检查检测项目 (8) 6 外窗性能现场检测 (10) 6.1 一般规定 (10) 6.2 检查检测 (10) 6.3 质量保证资料 (11) 7建筑外窗性能综合评定 (12) 7.1 一般规定 (12) 7.2 建筑外窗原材料性能评定............................................................. 错误!未定义书签。 7.3 建筑外窗产品性能评定 (12) 7.4 现场性能评定 (12) 7.5 不合格的处理 (14) 8检测报告 (15) 8.1 报告主要内容 (15) 附录A 建筑外窗抭风压、气密、水密性能检测方法 (19)

07门窗三性现场检验标准pdf

ICS 备案号: JG 建筑外窗气密、水密、抗风压性能  现场检测方法  Field test method of air permeability, watertightness, wind load  resistance performance for exterior windows        ×××× 发布

前 言    本标准与GB/T 7106-2002 、GB/T 7107-2002 、GB/T 7108-2002 的主要关系如下:  1.检测原理、试件性能分级指标相同  2.检测对象不同,本标准所指检测对象为已安装在建筑外墙上的外窗及其安装连接部位  3.受室外环境影响及评定方法不同    本标准由建设部标准定额研究所提出。  本标准由建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会归口。  本标准负责起草单位:中国建筑科学研究院。  本标准参加起草单位:国家建筑材料测试中心、广东省建筑科学研究院、上海市建筑科学研究院(集团)有限公司、陕西省产品质量监督检验所、山东省建筑科学研究院、浙江省建筑科学设计研究院有限公司、江苏省建筑科学研究院有限公司、广西建筑工程质量检测中心、上海建筑门窗质量检测站、北京市建都宏业建设工程质量检测所、北京中建建筑科学技术研究院、西安市建设工程质量检测中心、厦门市建筑科学研究院、广州市建筑科学研究院、深圳市建筑科学研究院、南京市建筑安装工程质量检测中心、经阁铝业科技股份有限公司研究院、北京东亚铝业有限公司。 本标准主要起草人:王洪涛、郝志华、刘海波、杨仕超、徐 勤、田玉民、田华强、杨燕萍、张云龙、潘 政、施伯年、袁中阁、段 恺、孙富田、赖卫中、刘晓松、罗 刚、石平府、孙为民、王立英。  本标准为首次发布。

建筑外窗现场气密性检测

建筑外窗现场气密性检测 一.目的 现场检测建筑工程外窗气密性,指导检测人员按规程正确操作,确保检测结果科学、准确。 二.检测参数及执行标准 外窗气密性 执行标准 JG/T211-2007《建筑外窗现场气密性检测方法》 GB50411-2007《建筑节能工程施工质量验收规范》 三.适用范围 适用于建筑各类外窗。 四.职责 检测员必须执行国家标准,按照作业指导书操作,边做试验,边做好记录,编制检测报告,并对数据负责。 五.样本大小及抽样方法 公共建筑:单位工程建筑面积5000平方米以下时,同一厂、同系列、同规格、同分格形式取一组(3樘试件),单位工程建筑面积5000平方米以上时,同一厂、同系列、同规格、同分格形式取二组(每组3樘试件)。 民用建筑:单位工程建筑面积5000平方米以下时,同一厂、同系列、同规格、同分格形式取一组(3樘试件),单位工程建筑面积5000平方米以上时,同一厂、同系列、同规格、同分格形式取二组(每组3樘试件)。六.仪器设备 1. 外窗现场气密性能检测设备:型号:MW-XQS-C。 17.87.1—1

建筑外窗现场气密性检测 2. 射钉枪、木条、塑料布、梯子、胶带、剪子。 七.环境条件 工程交工后现场有电源的条件下进行。 八.检测步骤及数据处理 1、根据窗口安装高级塑料布,然后用胶带密封四同,不能有漏气的地方,安装好通风管。 2、打开控制箱连接控制电源线,将风机接管(两端接管)一端接风机正压口,一端接入风口。将送风接管另一端控制箱出风口,测压探头另一端接控制箱测压口接头。 3、连接笔记本电脑名接线,按下控制箱电源(批示灯亮),打开电脑进入操作系统。 4、按仪器说明书操作,记录好检测数据。 5、实验结束后断电、拆除密封塑料布、整理各试验用具。 九.检验结果的判定 1、公共建筑及7-30层民用居住建筑合格为4级、1-6层民用居住建筑合格为3级,按三樘平均值,指标应符合以下规定: 单位缝长分级指标值q1≤1.5m3/(m2〃h)、q1≤2.5 m3/(m2〃h) 单位面积分级指标值q2≤4.5m3/(m2〃h)、 q2≤4.5m3/(m2〃h) 2、当抽检的外窗检测结果不符合规范规定,应加倍抽样复测。 3、当加倍抽样复测的检测结果仍不符合规范规定时,则判定该窗工程质量不合格。 17.87.1—2