1 、工程概况

本工程为戎德园工程,地处天津市河东区万东路60号,万东路西侧,西临东局子水厂。建筑设计使用年限为50年,抗震设防烈度为7度,抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为二级。结构形式为现浇钢筋混凝土剪力墙结构,地基基础采用钻孔灌注桩桩基础。

本工程总建筑面积为平方米,住宅基底总建筑面积为 m2。1号楼地上建筑面积为,基底面积为,A1单元为地下1层,地上27层,高度为,A2单元为地下1层,地上25层,高度为。2号楼地上建筑面积为 m2,基底面积为 m2,地下1层,地上23层,高度为。3号楼地上建筑面积为 m2,基底面积为 m2,地下1层,地上25层,高度为。主要结构类型为现浇钢筋混凝土剪力墙结构。1、2、3号楼层高均为,地下1层均为车库,地上层为住宅。本工程防火设计的建筑分类为一类建筑,地下车库为Ⅲ类,耐火等级为一级。

根据勘察报告,场地原为花园,花园内有一池塘,水面标高大沽高程,初见水位埋深一般~,一般相当于标高~,静止水位埋深一般~,一般相当于标高~,表层地下水属潜水类型,主要由大气降水补给,以蒸发形式排泄,水位随季节有所变化。一般年变幅在~。目前处于丰雨季节,水位较高,当前水位线约左右,(1#、2#、3#楼有效桩长35m计算,车库桩有效桩长16m)。根据基坑支护工程设计图纸和目前现场的实际水位情况,按设计要求在基坑内设大口井降水,采用无砂混凝土井管,降水井井径700mm,井深,井数28口(井位详见附图)。另设两口观察井(必要时兼作回灌井),井深成井要求同降水井。

2、主要施工设备配备计划

(1)降水井施工

本工程拟配备1台冲击钻机,用于降水井成孔施工。

(2)抽水设备(见表)

表主要施工设备配备

3 、施放井位

(1)人员及设备安排

为确保井位施放工作完成,安排1名测量工程师及2名测工与布井专业技术人员开展此项工作。采用满足本工程需要的设备进行施放井位。

(2)井位布置的一般形式

根据基坑支护工程设计要求本方案降水井避开梁、柱位置可根据实际情况进行适当调整。

(3) 井位布放及确认

井位初步布放后,还需对井位进行物探,如发现有地下障碍物,即对井位作出相应调整。要求对改移的井位再经地面物探核查,确认无障碍后,作出显着标志,灌入石灰粉。上钻前须再由人工挖探坑确认,由布井技术人员量测井位并加以确认。

4、 管井施工

施工准备

(1)提前做好井位布放工作。

(2)布置排水管和供电线路。

(3)组织施工人员进行安全、技术交底。

(4)详细制定施工中各种材料计划和供应计划。

降水井结构

根据地层及水文地质条件,降水井设计井深为9m ,井径φ700mm ,井管为φ600/50mm 施工流程(见下图)

施工方法

(1)挖探井

在施放好的井位上人工挖探井直至见原状土,3米以上较浅的探井在确认无地下管线及地下构筑物后下入护筒,护筒外侧填粘土封隔好表层杂填土层,以防止钻井施工用水大量漏失及塌孔;如遇地下管线,需适当调整井位,重挖探井。

(2)挖(围)泥浆池

根据场地条件在距降水井3m左右处挖(围)泥浆池,一般每2~3口井共用一个泥浆池。

(3)凿井

为确保降水效果,减小洗井难度,所有管井采用冲击钻机成孔,井径、孔深不小于设计值,井身应保持圆正垂直。

(4)替浆

井管下入前注入清水置换全井孔内泥浆,砂石泵抽出沉渣并测定孔深。替浆过程中,务必安排好泥浆的排放工作。

(5)下管

井管采用无砂混凝土井管,在预制混凝土管鞋上放置井管同时水位以下包缠1层80目尼龙网,缓缓下放,当管口与井口相差200mm 时,接上节井管,接头处用多层尼龙网裹严,竖向用竹条固定井管。为防止上下节错位,在下管前将井管依井方向立直。吊放井管要垂直,并保持在井孔中心,为防止雨污水、泥砂或异物落入井中,井管边砌高出地面200mm的护台,并加盖板临时保护。

(6)填滤料

井管下入后立即填入滤料。滤料应保持连续沿井管外四周均匀填入。填滤料时,应随填随测滤料填入高度,当填入量与理论计算量不一致时,及时查找原因。应用铁锹填料,不得用装载机或手推车直接填料,以防不均匀或冲击井壁,如遇蓬堵可用水冲。填料完成后在洗井过程中,如滤料下沉量过大,应补填至井口下1米处,1米以上部分在洗井完成后衬砌人井时处理。滤料为φ4-6mm等粒径中粗砂或无粉碎石屑。

(7)洗井

用空压机由上而下分段洗井,重点在上段潜水层的中、下部,直至上下含水层串通(形成混合水位)且水清砂净。洗井装备要用同心式或并列式的钢管洗井,禁止使用软管洗井。洗井过程中应观测水位及出水量变化情况。

(8)水泵安装

潜水泵及泵管安装吊放,置于距井底以上~处。安装并接通电源,做到单井单控电路,并检查水位继电制动抽水装置和漏电保护系统。

(9)抽降

连网统一抽降后应连续抽水,不应中途间断,需要维修更换水泵时,应逐一进行。开始抽降时要间隔的逐一启动水泵。抽水开始后,应逐一检查排水管道是否畅通,有无渗漏现象,如接头处或排水管渗漏应返工或维修。以及单井出水量、出水含砂量。当含砂量过大,可将水泵上提,如含砂量仍然较大,应重新洗井。

施工质量检验标准

施工质量检验主要执行《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002),其内容综合如表5-1。

表5-1 管井施工质量检验标准

5 、降水维护管理及特殊情况的应急处理措施

降水工程施工结束后,是较长时间的维持降排水阶段,延续降排水要到土方开挖施工结束,降排水维护与动态观测是该阶段的工作重点。在降排水过程中也可能会出现诸如外来水、潜水层间水不能完全疏干等问题,需采取必要的处理措施。

降排水维护

(1)每日巡视降排水系统的运行情况,及时发现和处理系统运行的故障和隐患,如水泵抽水出水情况,是否需要检修换泵;供电线路是否正常;排放水的含砂情况及排水联络管道是否畅通。

(2)在更换水泵时应先量测井深,掌握水泵安全合理的下入深度,以防埋泵。

(3)注意对井口的防护、检查,防止杂物、渣土掉入井内。

(4)当发生停电时,应及时更换电源,尽量缩短因断电而停止抽水的时间间隔,。

降水动态观测

(1)按设计要求建立地下水动态监测网,在3#楼位置靠近居民楼处确定2口观测井。

(2)降水井施工完毕,抽水开始后,水位未达到设计降深之前(一般为前15天),每天观测2次水位、水量;当水位达到设计降深后,每天观测1次。

(3)对监测记录应及时整理,分析水位下降趋势,预测桩底的地下水位,并根据水位变化情况调整开泵地段和开泵数量,减少地下水资源无谓排放。

(4)根据观测记录,及时分析降水过程中不正常状况及产生原因,提出调整及补充措施,确保达到设计降水深度。

降水过程中特殊情况的应急处理

场地东邻近海河,水文地质条件变化也较大。因此,无论在降水施工期间还是在降排水维护阶段,有可能出现局部少量涌水涌砂事故,现场采取一些有针对性的处理措施,保证土方工程施工在无水条件下进行。

异常水处理

由于地下水位极高,,由于具体位置不明,水量大小也不明,为了有效预防异常水给工程带来损失,应及时采取措施。

(1)当遇到突然出现的不明来水时,应立即停止开挖,做引流回填,控制因出水带出地层颗粒形成地层扰动坍塌,并及时查明水源情况,采取寻源断流措施。

(2)对出水范围的护壁,必须采用特殊加固措施,稳定后再继续下

步开挖。

由于本工程内存在积水池塘的问题,开挖初期可能在局部砂夹层,可能会有少量残留水渗出。还可能带出地层中细颗粒物质,使开挖面地层土扰动,严重时会发生坍塌。针对这种可能出现的情况,开挖时应放慢挖土速度,做大放坡,做好槽底排水沟,护坡尽快施工。

6 、沉降监测

建设单位委托天津市卓实测绘有限公司对戎德园项目基坑工程及周边建筑做沉降观测。我项目部亦在2#、3#楼布设沉降观测点,进行沉降观测。

7、降水井封井

先将高出垫层的透水性井壁剔除,当基础底板混凝土浇注到井位时,抽干井内地下水,拨出抽水泵,迅速向井内浇注与基础底板相同标号的抗渗混凝土,当浇注到距垫层500~600mm处,向井内倒入干水泥,用于吸净井内残留的地下水,最后随同基础底板的浇注将井封死。

(完整版)施工降水施工方案

兰坪县金顶镇文兴农贸市场建设项目《降水工程》专项施工方案 编制人:黄正勇 审核人:罗国强 审批人:张克林 云南瑞石建筑工程有限公司 2019年3月17日

目录 一、工程概况 (1) 二、工程地质 (4) 三、施工工艺 (4) 四、机械设备 (8) 五、质量控制 (8) 六、安全生产、文明施工措施 (8)

一、工程概况 本工程工程名称为兰坪县金顶镇文兴农贸市场建设项目工程,工程位于兰坪县金顶镇文兴社区环城小区。 一、土建概况 (一)兰坪县金顶镇文兴农贸市场建设项目--1栋综合楼工程: 1、建筑面积:403.99m2; 2、地上共2层,无地下室建筑总高7.05米; 3、建筑物室内地面标高±0.000=2288.440; 4、结构形式:砖混结构; 5、基础形式采用柱下条形基础。 兰坪县金顶镇文兴农贸市场建设项目--1栋综合楼工程建筑结构安全及设计使用年限: 1. 建筑结构安全等级:一级; 2. 结构设计使用年限: 50年; 3. 建筑抗震设防类别:乙类设防; 4. 地基基础设计等级:乙级; 5 .结构抗震等级:砖混一级,结构抗震构造措施:按7度一级。建筑场地类别:Ⅱ类。 (二)兰坪县金顶镇文兴农贸市场建设项目--2栋综合楼工程: 1、建筑面积:358.23m2; 2、地上共2层,无地下室建筑总高7.05米; 3、建筑物室内地面标高±0.000=2289.000; 4、结构形式:砖混结构; 5、基础形式采用柱下条形基础。 兰坪县金顶镇文兴农贸市场建设项目--2栋综合楼工程建筑结构安全及设计使用年限: 1. 建筑结构安全等级:一级; 2. 结构设计使用年限: 50年; 3. 建筑抗震设防类别:乙类设防; 4. 地基基础设计等级:乙级;

井点降水施工方案44833

一、工程概况 兰州市第二十一中学学生宿舍楼建设场地位于西固区陈官营,拟建一栋5层框架结构楼,占地面积约为405m2(45.0×9.0米),基础以卵石层为持力层,采用井点管井降水人工挖孔井桩基础型式;井桩基础埋深大于6米且进入持力层不小于 1.0米。 二、工程地质及水文地质条件: 拟建场地从地貌单元划分属黄河南岸Ⅱ级阶地;参考该场地工程地质勘察资料其地层概况如下: 1、杂填土及粉土:以粉土为主含建筑垃圾人工回填,厚度0.7-4.5米。 2、卵石:埋深3.0-4.6米,厚度4.5-5.2米。青灰色,母岩主要为石英岩、石英砂岩、花岗岩等硬质岩石,粒径8-20cm的约占75%。 3、砂质泥岩:砖红色,泥质结构,埋深7.5-8.1米 场地内地下水埋深-3.4~4.0米,主要含水层为卵石层,泥岩为隔水底板。地下水属阶地潜水类型,主要由大气降水补给,流向从西南-东北,本地区含水层平均渗透系数50米/d。 三、管井降水井点设计及施工 本方案编制依据的国家有关规范、标准及建设单位提供的资料有: 《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ/T111-98 《建筑基坑工程技术规程》(甘肃省地方标准)DB62/25-30-2000 《兰州市第21中学学生宿舍楼建设场地岩土工程勘察报告》 该工程以卵石层为持力层采用人工井桩基础,地下水埋深为3.4~4.0米,水位降至基础底面0.5米以下,因此地下水位降深须大于3.50米。 1、基坑总涌水量(Q) Q=1.366K(2H-S)÷lgR0/r0H-含水层厚度,取值为4.0m。S-水位降深,取值为3.50m。

R0――假想半径,R0=R+r0K----渗透系数50 a----场地长,取值为45mb------场地宽,取值为9m 影响半径RR=2S√KH=98.96m 等效影响半径r0r0=0.29(a+b)=15.66m 2、单井涌水量(q)q=120πdL√K 式中:L--有效过滤器长度,取值为2.5m。 d---滤水井管半径,取值为0.16m。 3、降水井数量计算N=1.1Q/q=4.6(口) 根据在该区域降水施工经验,为节约降水施工成本,降水井深度可根据含水层厚度适当加深,抽排水时间延长,井数可适当减少,确定该建设场地基础降水井数为4口,4口降水井同时抽排降水可确保基础施工干作业。 4、井深设计:根据场地地层情况以穿透含水层为至 公式Hw=H+Δh+iL h+L+Hw6计算,井深为10.0米。 式中:H――基础深度,6.50~7.0m; Δh――降水水位到坑底的距离,0.5m iL h――水力坡度与井点管到基坑中心的水平距离,0.5m L――过滤器有效工作部分长度,1.5m 5、井位平面布置 根据在该区域降水施工经验场地水文地质条件及基础开挖深度要求,为缩短降水施工工期,降水井可沿地下水流方向上游稍密下游稍疏原则沿基础井桩空隙布设,井间距采用10.0-15.0m;降水井具体布置见附图。 6、完井工艺 (1)工序流程:确定井位----钻机安装就位--冲击成孔--安装井管—充填滤料---机械洗井--下入水泵抽排降水。 (2)井深及井身结构 根据地层概况及施工要求,考虑到涌水量、地层及抽排水时间等因素,尽可能达到较理想的排水效果,根据井径与涌水量的关系,井径设计为500-550mm,下入

基坑明排降水专项施工方案

XXXX(一期) 基 坑 降 排 水 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

施工单位:XXXX工程有限公司 年月日 目录 一、工程概况 (2) 二、工程施工条件 (2) 三、施工安排 (3) 1、施工目标 (3) 2、主要管理和技术措施 (3) 3、施工进度计划 (3) 四、施工准备与资源配置计划 (4) 4.1施工准备 (4) 1.技术准备 (4) 2.现场准备 (4) 4.2资源配置计划 (4) 1、机械需求计划 (4) 2、劳动力需求计划 (5) 3、计量、测量和检验仪器配置计划 (5) 五、施工方法 (6) 5.1基坑底周边排水沟及集水坑 (6) 1、布置及安排 (6) 2、排水沟做法 (6) 3、集水坑做法 (6) 4、基坑明排降水管网 (7) 5.2基础坑内的排水 (7) 六、进度保证措施 (8) 6.1组织管理措施 (8) 6.2工期的奖罚措施 (9) 七、质量保证措施 (9) 八、安全保证措施 (10)

8.1安全保证体系 (10) 8.3施工现场安全管理 (11) 1、施工现场安全纪律 (11) 2、现场安全保证措施 (11) 一、工程概况 工程名称:XXXX(一期) 工程地址:XXXX 建设规模:总建筑面积约78800㎡,地上信宅:72000㎡,地下车库:6800平方。建设单位:XXXX有限公司 设计单位:XXXX有限公司 勘察单位:XXXX勘察院 监理单位:XXXX有限公司 施工单位:XXXX工程有限公司 二、工程施工条件 本工程地下水位低,施工现场北面和东面有7--10m高的边坡,边坡外有条小河,小河平水期河面与±0.000高差大于10m。在无降水的情况下,基坑底无积水;如果下雨,雨水和地表水会流入基坑,因此本工程基坑施工时还需对基坑底明水进行处理。

最新基坑降水井及降水工程施工方案

最新版 基坑降水井及降水工程 施工方案

目录 一编制依据 (1) 二工程概况 (1) 三施工准备工作 (2) 四降水井施工 (4) 4.1 降水施工工艺及流程 (4) 4.2 管井质量标准、施工记录及资料 (11) 五降水运行 (13) 5.1 试运行 (13) 5.2 正式降水运行 (14) 5.3 封井方案 (15) 5.4 降水井管保护措施 (18) 5.5 沉降观测 (19) 六降水常规管理要求 (19) 七降水井施工质量保证管理及技术措施 (21)

八安全文明施工施工管理及技术措施 (22) 8.1 安全管理措施 (22) 8.2 安全用电技术措施 (24) 8.3 文明施工措施 (25) 九降水井应急预案 (26) 9.1 用电应急预案 (26) 9.2 配备降水备用物资 (27) 9.3 成立降水应急抢险队伍 (27)

一编制依据 1 招标文件及业主提供资料 ● **文化商务中心工程岩土工程勘察报告; ● **市建筑设计院**文化商务中心降、排水系统平面图; 2 主要规程、规范 ●《建筑基坑支护技术工程》(JGJ120-99) ●《建筑地基基础工程施工验收规范》(GB50202-2002) ●《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-99) 二工程概况 **文化商务中心工程位于**新区核心的中心商务区内,中央大道与津滨高速延长线交汇处,津滨轻轨市民广场站以南,紫云公园以北,现状**碱厂以东。本标段(施工三标段)处于该工程的东南角,包含会议中心、职工食堂及地下车库。总建筑面积87979㎡,建筑高度20.6m。 本标段范围共布置155口降水井及8口基坑外的观测井,降水设

井点降水施工方案.doc

1.工程概况 本工程为西安惠大化学工业有限公司醋酸纤维烟用丝束二期工程丙酮回收 装置,该工程为构筑物,该基础底坐落于 2 层土上。根据勘察报告和现场实测可 知区域地下水位较浅,北侧地下水埋置深度为,南侧地下水埋置深度为。 1-3 轴为钢结构框架柱基础和设备基础,废水池处于3/J 轴以北,长为6000mm,宽为 2000mm,埋深为。设备基础埋深为,钢结构框架柱基础埋深为。 2.编制依据 西安惠大化学工业有限公司醋酸纤维烟用丝束二期工程丙酮回收装置结构施工 图 国家有关施工技术、安全规范、规程 丙酮回收装置地质勘察报告。 3.计划开竣工日期 计划开工日期:2004 年 11月 17日 计划竣工日期:2005 年 3月 28日 4.主要施工管理人员 项目经理 安全经理 质量负责人 人事工程师 5.操作工艺流程 测量放线 水泵安装6 .降水措施材料进场 抽排水 施工经理 技术负责 安全工程师 施工员 钻井埋没井点管 管井拆除 根据地下水位埋置深度,对基底标高为以上基坑槽不需作降水处理。对3轴基底标高为的设备基础和基底标高为 ( 最低处 ) 的废水池基坑进行降水。由于地坑面积较小,地下水位与基坑相对标高差较小,现场采用管井降水法。 管井的设置

废水池管井设置 1.1.1.1)基坑涌水量计算:根据西安惠大醋酸纤维烟用丝束二期工程岩石工 程勘察报告可知,场地地下水属稳定潜水类型,场地地下水主要接受大气降水和地表水渗入待补给,故可按下列工式计算: Q=( 2H0-S )× S/ ( lgR-lgX 0) 式中 Q为基坑日涌水量 K 为土壤渗透系数,地质勘察资料给出经验值5~8m/d, 此处可取6m/d; H0为经验数值, 可按 H0=(S+L)计算; 计算简图( 5-1 )如下: S为水位降低值 R 为降水影响半径,R=()1/2 X0为基坑降水假想半径,X0=(A/ 1/2 A为基坑降水面积。 1.2. 管井深度确定 1.3. 管井深度 H ≥ H1+ h+L × i+2 i 为降水漏斗曲线坡度,与 r 有关,取 1/4 ; h 下限水位至基底安全距离取 1 米; L 井点中心至基坑中心距离(短边距离的一半); 下限水位至井底距离取 2 米。 ,本工程取井深10m。 1.4. 井点数量的确定: 1.4.1. 单井出水量根据土壤渗水量决定: q=65**d s*l*K 1/3 3 =m/d ; d s为过滤器管道直径, 取;

降排水施工方案

京福高铁铜陵北站站前广场工程 施工现场 降 排 水 施 工 方 案 京福高铁铜陵北站站前广场项目部 2014年08月15日

第一章工程概况 1.1工程概况 京福高铁铜陵北站站前广场工程位于铜陵县钟鸣镇,广场占地面积为66583.82㎡。本工程按专业及施工顺序分为土方部分、排水部分、照明部分、安防部分、给水部分、道路及停车场部分、游园部分、中心广场部分、绿化部分、围墙部分、小品部分共10个分部工程,现场按东,中,西三区共分六个地块,按逆时针方向由西向东分布。本工程前期土方工作量大,现场施工环境复杂,站房、站前广场、站前路以及其他综合管网、配套工程的施工单位几乎同步进行施工,交叉施工相互影响相互制约,造成施工难度大,协调沟通工作繁多,现场交通条件制约等一系列施工困难。 1.2施工现场情况 工程位于铜陵市钟鸣镇,目前现场有高铁站房施工,站前路施工,交叉施工情况较多,排水系统复杂。 1.3水文地质及气象情况 本地区属于北亚热带湿润季风气候,其特点是季风明显,四季分明,全年气候温暖湿润,雨量丰沛,湿度较大,日照充足,雨热同季,无霜期长。春、秋两季是冬、夏交替过渡的季节,春季南北气流交锋频繁,锋面进退不定,造成雨水偏多,天气多变,常出现低温连绵阴雨天气。秋季以后太平洋副热带高压开始退缩,内蒙古高压增强,铜陵地区又渐受北方冷气团控制,天气晴朗少雨。

第二章施工总平面布置情况 2.1施工现场的现状描述 场内整体较为平整,但场地需整体挖深5~6m。场地向南面排水,西面为回填区域,排水管经过该区域,计划埋涵管排水。 2.2办公、生活区的布置 本工程的办公、生活区与施工生产区分开布置。办公区和生活区布置在靠近007县道旁,分管理人员办公、生活区和工人生活区两部分。管理人员办公、生活区的办公室、宿舍、食堂、厕所、澡堂等临建设施均采用搭设活动板房。工人生活区考虑到高峰时期施工人员较多,设置工人生活区。 2.3工程周边的排水系统情况 施工现场周围没有系统的管网排水系统,场内主要以临时排水系统为主,排向场外,场外依靠加宽的原有排水沟排走。 第三章施工现场有组织排水 3.1施工现场的有组织排水设计 东区设置排水沟,排向沿铁路边坡南北向排水系统。西区依靠自然地势排向排水沟,通过预埋涵管排向007县道外水渠。 3.2管理人员办公、生活区的有组织排水设计 (1)在每栋活动板房的四周都设置砖扰的排水沟,排水沟截面为300mm*200mm,排水沟的坡度约0.05。 (2)办公、生活区污水经化粪池沉淀后,排入周边排水沟。

降水专项施工组织方案

幸福枫景项目井点降水 专 项 施 工 方 案

编制人: 审核人: 审批人: 目录 一.编制依据 (3) 二.工程简介 (4) 1、工程概况 (4) 2、水文地质概况 (4) 三.施工部署 (5) 四.降水设计情况 (6)

五.降水量估算与降水井点施工 (7) 六.施工进度计划 (16) 七.安全、质量保证措施 (16) 八.抽水监测与管理 (21) 九.文明环保施工措施 (22) 十.应急措施 (22) 一.编制依据 1、《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012 2、《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ/T111-98 3、《建筑施工计算手册》江正荣编著 4、《基坑降水手册》姚天强编著 5、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005

6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7、危险性较大的分部分项工程安全管理办法[建质[2009]87号文] 8、本工程施工图纸 9、本工程施工组织设计 10、岩土勘查报告 二.工程简介 1、工程概况 本工程为开封市兰考县幸福枫景住宅小区项目,位于兰考县中州路黄河路西南角。本项目共11栋楼,其中2、5、7、9、11#楼基础施工过程需要降水,针对该工程2/5/7/9/11#楼编制本降水施工方案,该方案涉及楼号户型完全相同,共用一套图纸。场区离河岸较近,地下水主要来源为场区东侧小河沟和降水补给。单体建筑面积5710m2,基底面积470m2。 2、水文地质概况 本工程地形相对平坦,根据《岩土工程勘察报告》,该地区岩土自上至下划分为8个层次,各层地质特征分述如下: 层①粉砂:黄褐色-灰褐色,湿-饱和,松散-稍密。地表为填土或耕植土,厚度一般不超过1米,向下较纯净。

管井降水施工专项方案

杭州湾新区大众广场二期管井降水专项施工方案 编制: 审核: 审批: 龙元建设集团股份有限公司 二零一七年十二月

目录 第一章概述 (27) 第二章工程概况 (27) 第三章施工总体安排 (28) 第四章管井降水方案 (29) 第五章施工机具、机械设备的安全使用 (36) 第六章文明施工措施 (37) 第七章突发事件应急措施 (39)

第一章概述 1.1. 编制依据 (1)宁波杭州湾新区大众广场二期工程相关施工图纸; (2)现场施工调查所获得的工程地质、水文地质、当地资源、交通状况及施工环境等调查资料; (3)杭州湾新区大众广场二期工程施工组织设计; (4)国家及地方关于安全生产和环境保护等方面的法律法规; (5)《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》; (6)岩土工程勘察报告 (7)我单位多年施工技术能力、设备状况、综合管理水平及工程施工经验; 1.2. 编制原则 (1)施工方案力求采用先进、可靠的工艺、材料、设备、达到技术先进,力求工艺成熟,具有可操作性; (2)保证施工质量和确保计划工期如期完成; (3)通过快捷的工艺、合理有效的资源组织,力求缩短工期,为工程的施工提供有力保障; (4)高度重视环保、文明施工、施工安全问题; 第二章工程概况 2.1总体概述 本项目建设地点位于宁波杭州湾新区越溪湖片区块内、兴慈五路以东、金溪路以北。该项目地下一层,地上1~18层,主要为住宅、

特色公寓、宿舍及商业。总建筑面积146969.3平方米,其中地下室面积11677.29平方米,地上面积为135292.01平方米,为框架、剪力墙结构。 本工程1-6#楼为18层特色公寓,地下一层,和地下车库连成一体,基础开挖深度约为-6.300米;7-10#楼为18层特色公寓,无地下室,基础开挖深度约为-3.800米,11-16#楼为6层职工宿舍楼,无地下室,基坑开挖深度约为-2.500米。 第三章施工总体安排 3.1施工管理机构 为圆满完成本项目施工任务,根据本项目工程特点及工程分布情况,成立宁波杭州湾大众广场二期工程项目部,项目部由四部一室组成,即工程部、物资部、质检部、安全部、综合办公室。 3.2施工队伍进场 按任务区段划分,施工队伍陆续进场,并作好全员岗前技术及安全培训,经考试合格后方准上岗,同时进行文明施工教肓。 3.3施工机械、设备进场 施工机械、设备按工程进度需要和施组安排陆续进场,并定期进行维修保养,保证机械设备的完好率。 3.4物资、材料进场 按施工需要,物资陆续进场,堆码整齐,并采取必要的防火、防潮、防盗措施。

井点降水专项施工方案

第六节、井点降水专项施工方案 一、井点降水概况 本工程位于下沙城区东南,和钱塘江相望,北侧紧邻20 号渠,场地土质主要为砂纸粉土,且本工程存在大面积纯地下室区域,采用的降水方式为自流深井降水,井点降水工程量较大,是本工程的一大重难点。 井点将水法是指井点降低地下水位是将在拟建工程基坑周围埋设许多一定深度的吸水井点管,在地面安装吸水总管及抽水设备而构成一套抽水系统。然后,开动抽水设备从井点管不断抽吸地下水,使基坑内的地下水逐渐降低一定深度,而基坑内外侧形成降水漏斗曲线。井点降水方法一般用于地下水位比较高的施工环境中,是土方工程、地基与基础工程施工中的一项重要技术措施,能疏干基土中的水分、促使土体固结,提高地基强度,同时可以减少土坡土体侧向位移与沉降,稳定边坡,消除流砂。 二、井点降水施工方法 1、施工准备 1.1 、技术准备 1.1.1 、工资料准备 (1)施工区域内建筑物的工程地质勘察报告; (2)工程所使用的施工图纸; (3)施工区域内原有地下管线和其它障碍物的资料; (4)施工所需的相关规范、规程。 1.1.2 、施工方案编写,确定以下内容: (1)井点降水方法的选择、确定。 (2)井点管的构造、长度和数量,抽水机械的型号和数量(包括泵和电动机的备用量),滤管和砂滤料的规格和数量。 (3)施工区域内原有地下管线和其它障碍物的资料。 (4)施工所需的相关规范、规程。 (5)井点净水系统的平、剖面布置图和安装图。 (6)井点管沉设方法,排水管沟的设置及排水点的选择。

(7)防止地表水及雨水流入基坑的措施。 (8)井点管路的保护措施。 (9)井孔的施工方法及机械设备要求。 (10)降水范围内的水位观测孔位置技数量。 (11)安全及文明施工措施。 1.2 、施工机具准备 1.2.1 、施工机具选择 根据降水与排水工程施工实际情况制定施工工艺, 并相应选用适宜的施工机具。进入施工现场的施工机具应进行验收, 验收合格后方可使用。降水施工机具设备按不同的降水类型及适用条件选用。 1.2.2 、成井机械 管井井点降水施工机械主要有正反循环钻机或冲击钻机。真空井点降水施工机械主要有长螺旋钻机、卷扬机、冲水管、高压水泵、套管或高压水枪等。喷射井点根据其工作时使用的喷射介质的不同,分为喷水井点和喷气井点两种。其主要设备由喷射井管、高压水泵(或空气压缩机)和管路系统组成。 1.2.3 、抽水设备 根据施工工艺的不同选择不同型号的离心泵、潜水泵、真空泵、深井泵等排水采用的动力水泵有机动、电动、真空及虹吸泵等。选用水泵类型时,宜取水泵的排水量为基坑涌水量的1.5?2倍。当基坑涌水量Q< 20m3/h,可用隔膜式泵或潜水电泵;当Q=20-60m3/h,可用隔膜式或离心式水泵,或潜水电泵;当Q>60m3/h,多用离心式水泵。隔膜式水泵排水量小,但可排除泥浆水,选择时应按水泵的技术性能选用。 1.3 、施工材料准备 1.3.1 、砂滤层 用于井点降水的黄砂和小砾石砂滤层,应洁净, 其黄砂含泥量应小于2%,小砾石含泥量应小于1%其填砂粒径应符合5d50W D5g 10d50要求,同时应尽量采用同一种类的砂粒,其不均匀系数应符合 Cu=D60/D10C 5要求; 式中d50――为天然土体颗粒50%勺直径; D50为填砂颗粒50%勺直径; D60为颗粒小于土体总重10%勺直径。 D10为颗粒小于土体总重10%勺直径。

地基降水施工方案

河南恒升府第住宅小区15#楼 地 基 降 水 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 郑州弘业建筑工程有限公司 2006年11月15日

目录 第一章工程概况 (1) 第二章降水方案选择 (1) 第三章井点及井管设计 (2) 第四章主要设备 (4) 第五章人力计划 (4) 第六章主要施工方法 (4) 第七章确保工程质量的措施 (5) 第八章环境影响及防治措施 (6) 第九章施工进度计划 (7)

一、工程概况: 河南恒升府第位于郑州市东北部,南临畜牧路,东邻原107国道,北临河南省公安高等专科学校。 本工程为河南恒升府第15#商住楼和地下室基坑降水工程。基坑底部标高;地下一层,15#为18层,分两条平行线,即坑底部标高米,室外地坪标高为左右。 地质勘探显示该地域饱和水位较高,在自然地坪下2m处,该商住楼基地在自然地坪以下,最深处,电梯井在自然地坪以下,由于该地域的挖土方较复杂,自地表向下是填土,~7m以下属粉质粘土,由于该地段地质较平缓,水位较高,考虑采用双排轻型井点降水,降水效果为最佳,外排井点降地下以内水位,内排井点降地下以下水位。由于该工程工期较紧,暂按单排轻型井点施工,基坑开挖后如上层降水达不到理想效果,立即采取外加1排井点降上层水。 基坑土方开挖:因挖土方的深度临近沉积土,密度较小,开挖土方坡按1:考虑,以保证护坡稳定,增加护坡安全度。 二、降水方案选择: 本设计施工方案仅适用于河南恒升府第15#和地下车库基坑的降水工程。工艺流程为:先地上后地下,先降水再开挖,然后支护。采用周边布置轻型井点降水和中心部位大口井降深层水方法,15#商住

楼周长140米采用3组轻型井点,轻型井点共3组。 基坑开挖后如降水效果不理想,在外排立即增加1排轻型井点降上水层,在基坑一端设出土口。为防止车辆辗压,把井点降至道路下处,基坑开挖时,在坑上沿外1m处挖排水沟,防止雨水流入坑内,基坑开挖成形后,在基坑周边挖300mm×300mm基底边水槽,遇有雨水立即抽排。 三、井点及井管设计 1、设计依据 (1)本工程平面布置及岩土工程勘查报告。 (2)《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ/T111-98。 (3)《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99。 2、设计计算 (1)轻型井点点管埋深 H1≥h1+h2+iL+L1=6.9m h1 基坑降水深度取5.0m h2 降水后水位至基底距离取0.8m i 水力坡度取0.1m

井点降水专项施工方案(最终确定)

井点降水专项施工方案 一、工程概况 唐海县龙祥园(二期)小区由唐山三元房地产开发有限公司开发,唐山中建建筑设计研究院设计,唐山大地地质工程勘察院进行地质勘察,场地位于新立小学东侧,创业大街路南,唐海热力西侧。本工程总用地面积10633平方米,二期总建筑面积18064.71平方米。101#楼为17层商住楼宅楼,建筑面积13546.92㎡,102#楼为5层住宅楼,总建筑面积4517。79㎡,8#楼为15层住宅楼。其中共计土方工程量为1万m3左右。 设计±0.000由建设单位指定高程点。经过现场测量,施工场地自然地面即相对标高为-0.7m;施工场地周围地面相对平坦。101-102#楼基槽采用大开挖土方,土方开挖深度建筑物以底标高(包括 100mmC15素砼垫层300mm褥垫层)计算挖土最深为3.7m。 二、工程土质和水文地质条件 (一)本基坑所涉及的土层: ①层耕土:全场分布,层面高程5.46-6.76m,层厚0.1-1.8m,灰褐色、浅灰黄色,松散状,以粉土为主,含植物根系。

②-1层粉土:全场分布,层面高程4.84-6.46m,层顶埋深 0.14-0.7m,层厚0.65-2.00m。灰黄色,中密,湿,干强度低,中等压缩性,低韧性,摇振反应迅速,无光泽。 ②-2层粉土:全场分布,层面高程3.39-5.56m,层顶埋深 0.95-2.3m,层厚4.9-10.05m,灰色、灰褐色,中密,湿,干强度低,中等压缩性,低韧性,摇振反应迅速,无光泽。 ②-3粉土:全场分布,层面高程-0.6~-5.75m,层顶埋深 6.15-13.95m,层厚2.05-8.7m。灰绿色、黄绿色,密实,湿,干强度低,中等压缩性,低韧性,摇振反应迅速,无光泽。 (二)水文情况 本工程基坑所涉及的各地基土层范围内地下水为孔隙潜水及沿海地区富水性较贫乏,勘察期间地下水位在自然地平下1.2—1.5m左右。本场地单井涌水量较大,大于1000吨。 三、井点降水施工 (一)轻型井点降水施工 1、施工准备 1)、施工机具

施工降水施工方案

江北绿水湾道路工程管道轻型井点降水 施 工 方 案

二00九年六月十五日 目录 一、工程概况 二、工程地质 三、施工工艺 四、机械设备 五、质量控制 六、安全生产

一、工程概况 江北绿水湾道路工程位于浦口区,紧邻长江,地质情况属于长江漫滩,地质地貌比较复杂,土层含水量较丰富,且土层结构变化比较大;管道降水工程长度约1000米左右,沟槽开挖采用放坡形式,深度约为4米。根据该工程的地质情况,采取轻型井点法降水,分别在管道两侧布设;轻型井点主管长度30米,缩短主管连接的长度来提高真空泵的真空度;支管长度分别为:4米、5米、6米,这样更有效控制不同土层的含水量,确保土方顺利的开挖。为更好的方便后继施工,先投入8套井点设备,进场后可根据现场的实际情况进行增减。二、工程地质 上部1~2米为粘土,3米以下为粉质粘土夹粉砂。详见工程地质报告。 三、施工工艺 1、抽水设备真空泵轻型井点通常由真空泵一台、和气水分离器一台组成一套抽水机组。 2、井点布置根据基坑平面形状与大小、土质和地下水流向降低地下水的深度等要求而定,当基坑或沟槽宽度小于3米,且降水深度不超过3米时,可用单排井点,布置在地下水流的上游一侧,如基坑或沟槽宽度大于5米,或土质不良,渗透系数较大时,则宜采用双排线状井点,布置在基坑或沟槽的两侧,

如基坑面积较大时,宜采用环状布置。轻型井点布置示意图如下 : 3、井点管的埋设深度: H=H 1+h+IL+0.2 H MAX =0.2+1.0+28×1/15+0.2=5.1(m) H 1——井点管埋设面至槽底的距离(m ) H ——降低后的地下水位至槽底的最小距离,本工程取1.0m I ——地下水降落坡度,本工程取1/15 L ——井点管至需要降低地下水位的水平距离(m ) 由于考虑到施工雨季影响,地下水位受大气降水补给,水位高、水量大的情况,为确保基础施工的顺利进行,在施工时做好地表水和自然降水的疏导和排除,防止地表水流入和渗入。在坑外范围内加强路面排水,用水泵将路面积水抽排至排水沟内。 4、轻型井点降水自基坑开挖前5天起运行,直至该池体满水试验结束、回填至管地下水位标高以上时才能停止,中途必须保证机械设备完好和供电,以免基坑坍塌。 5、轻型井点设计计算如下: 涌水量计算

基坑井点降水专项施工方案

目录 第一章工程概况 (2) 第二章编制依据 (3) 第三章现场地质及水文条件 (4) 第四章施工准备 (5) 4.1、施工技术准备 (5) 4.2、施工现场准备 (5) 4.3、施工材料准备 (5) 4.4、施工机具准备 (5) 第五章施工方法 (6) 5.1降水井施工 (6) 1、降水井设计 (6) 2、降水井施工 (8) 5.2排水措施 (10) 5.3后期降水井封闭 (10) 第六章工程质量保证措施 (11) 6.1基本要求 (11) 6.2质量保证体系 (11) 第七章安全文明施工 (12)

第一章工程概况 本工程基地建设面积114820.42m2,基地用地北侧为阳青东路(规划25米),东北侧为金桂路(规划56米),东南侧为川河路及浏阳河,西侧为27号路。项目范围包括:51栋34层楼的住宅楼,幼儿园,及商业建筑。总建筑面积494394.53㎡,设计使用年限为50年。依据图纸设计,本次开挖标高约为33.95m~27.2m;根据地勘报告显示,在项目在建筑工程影响深度范围内主要为土质中的滞水和赋存于细砂④、圆砾⑤层中的孔隙承压水。 ⑴滞水:主要存在于土质上部土层中。受大气降水和地表水补给,水位和水量受季节性影响变化较大,无稳定水位。详细勘察阶段,场地内水位埋深0.5-2.5米左右,相当于标高32.0~34.0米左右。 ⑵孔隙承压水:赋存于细砂④、圆砾⑤中,以粉质粘土③为相对隔水顶板,白垩系泥质粉砂岩为隔水底板。补给来源主要为大气降水及高阶低地下水渗流补给,与地表水(浏阳河)有水力联系,属强透水层。本次勘察测得场地内地下水位(潜水水头高)埋深5.2-6.8米左右,即标高28.2-29.8米左右。 本工程由:长沙市政建设开发有限公司投资 上海天佑工程咨询有限公司监理 湖南诚士建筑规划设计有限公司设计 中建二局第二建筑工程有限公司总承包

土方开挖基坑支护及降水专项施工方案[详细]

中国移动河南公司开封分公司生产指挥调度楼土方开挖、基坑支护及降水 专 项 施 工 方 案 编制人: 审批人: 审核人: 中城建第六工程局集团有限公司 年 5 月 15 日

目录

中国移动河南公司开封分公司生产指挥调度 楼土方开挖、基坑支护及降水专项施工方案 一、综合说明 1.工程概况 本工程位于XX市汴西新区郑开大道与第八大街交叉口西南侧,开挖场地较为开阔,无建筑物障碍;建筑面积为22519.97m2;地下室面积约为3326.99m2。 本工程为框架结构,地下一层,地上15层。基础形式为防水筏板基础及桩承台基础。桩承台基础基底标高-6.7m至-7,5M,筏板基底标高为-6.3m,基底标高复杂,土方开挖时要做好标高控制,严禁超挖。 该工程地下水位较高,根据地质报告,地下水位埋深0.5-1.1m左右,土方开挖前须做好基坑降水。 2.编制依据 该施工组织设计的编制主要依据:招标文件及施工图纸;现行规范、规程以及现场实际情况。 基坑支护及降水设计方案(XX市建筑设计院有限公司) 基础土方开挖施工论证方案及专家评审意见 《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2020) 《建XX市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-1998) 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ12020999) 《基坑土钉支护技术规程》(CCECE96:97) 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2020) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB5020202020) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-1999) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2020) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2020) 3.总体施工部署 3.1 工期目标 根据施工现场实际情况,确定5月28日一6月24日进行土方开挖。 第一步土方开挖约2.5米深(-3.70m): 5.28—6.5号 9d 第一步边坡支护: 6.1—6.8号 8d 第二步土方开挖: 6.9—6.2020 12d 第二步边坡支护: 6.12—6.23号 12d

工程降水施工方案

一、编制依据 二、工程概况 三、水文地质概况 四、降水的目的、原理及井点对周围环境的影响 五、降水方法的选择及井点系统设计 六、管井及电源的施工布置 七、井点系统施工准备及施工 八、管井的日常管理 九、管井的拆除 十、施工工期及劳动力、机械计划、材料计划十一、局部降水 十二、各项保证措施 附:降水井点系统平面图

. 编制依据 本次基坑降水编制主要依据以下技术法规和参考资料: (1)秦皇岛黄金假日滨海度假城A1停车楼工程基础平面图 ( 2)《建筑地基基础设计规范》 ( GB50007-2011) ( 3)《岩土工程勘察规范》 ( GB50021-2001)( 2009 年版) ( 4)《建筑基坑工程技术规范》 ( YB9258-97) ( 5)《建筑与市政降水工程技术规范》 ( JGJ/T111-98 ) ( 6)《高层建筑岩土工程勘察规程》 ( JGJ72-2004) ( 7)《建筑基坑支护技术规程》 ( JGJ120-2012) ( 8)《抽水试验规程》 ( YSJ2 1 5-98,YBJ 1 5-98 ) ( 9)《施工现场临时用电安全技术规范》 ( JGJ46-2005) (10) 《建筑机械使用安全技术规程》 ( GBJ-33-2012) (11) 《建筑施工安全检查标准》 ( JGJ59-2011) 二.工程概况 本工程位于位于北戴河新区,西侧为S364省道,东侧为渤海,秦皇岛黄金假日滨海度假城A1停车楼地块,地面绝对标高介于2.72?4.11m之间,最大高差为1.39m。 场地地貌单元属海陆交互相。本区位于河北平原东北端,北依燕山,南临渤海,海洋性气候的特色华北其他地区明显,夏季尤为显著,因海流影响,成为我国北方著名的不冻港。这里冬季较冷,夏季凉爽,风速较大。10月下旬至4月上旬的旬气温在10°C以下,最冷的1月气温为-6.1 °C,全年日最低气温w 0C的日数有131.2天,2000年1月曾出现极端最低气温-24.3 C,6月下旬至8 月下旬的旬气温约在22C以上,7、8月平均气温分别为24.4 C和24.3 C,全年旬气温最高值出现在8月上旬。从8月平均最高气温(28.3 C)来看,比同纬度华北平原低2C左右。全年日最高气温》30C的日数只有18.5天,》35C的日数全年平均不到一天。这里年平均风速3.0m/s ,春季各月皆在3.5m/s 左右,6-9 月在2.3~2.5 m/s 之间,最大风速为19m/s (1972.7.26 )。全年有大风日数9.2天。秋、冬季盛行偏西风,春夏盛行西南和南一东南风。 本区全年降雨量为683.60mm有降水日73.6天,其中71%勺雨量和50%勺雨日集中在 6月至8月内,仅7月降水就占年雨量的1/3。全年有暴雨日2.6天,也主要集中在7、8两月。多年

井点降水专项施工方案60690

井点降水施工方案 本工程采用轻型井点降水方案降低地下水,坑底尺寸70.6m*40.6m (1)工程地质情况 根据地质报告,对于本基础工程而言,建筑物基础处于是湿润区,较强透水土层中,该场地地下水位较高,最高地下水位理埋深在地表下0.9m,地下水较为丰富,场地土质以粉质粘土及粉土为主。 (2)井点降水方案的选择 现根据岩土工程勘测报告的土层测试情况,本基工程采用轻型井点降水。具体采用的是无压非完整井的环状井点系统。 (3)无压非完整井的环状井点系统的计算 ①计算简图 ②井点管高程布置 根据本地和工程实际情况,先开挖至-1.8m处,再下井点管。井点降水深度,考虑抽水设备的水头损失以后,一般不超过6m井点管埋设深度H (见图1)。

计算公式: H≥H1+h+IL 式中H1——井点管埋设至基坑底面的距离(m) h——基坑底面至降低后的地下水位线的最小距离,一般取 0.3m~1.0m I——水力坡度,根据测定环状井点为1/10 L——井点管至基坑中心的水平距离(m) H=H1+h+IL=2.3+0.3+(1/10)×23 =4.9m ③群井涌水量计算公式: Q=1.336K(2H O-S)S/(LgR-lgX O) 式中Q——井点系统的涌水量(m3/d) K——土的参透系数(m/d) H——含水层厚度(m) S——水位降低值(m) R——抽水影响半径(m) 常用计算公式: 粉质粘土取K=1.0 R=1.95S√H×K =1.95×4.9√(20.0-0.9)×1.0 = 41.76m X O——环状井点系统的假想半径(m)对于矩形基坑其长度与宽

度之比不大于5时,可按下式计算: X O=√F/π F——环状井点系统包围面积(m3) ∵长/宽=76/46=1.65<5 ∴F=76×46 =3496 m2 X O=√F/π=√(m) S`/(S`+l)=5.0×(5.0+1.0)=0.83 经查表得H O=1.85(S`+l)=1.85×(5+1.0) =10.8m H O=10.8+4.43=15.23 S=4.9+4.43=9.33m Q=1.336K(2H O-S)S/(LgR-lgX O) =1.336×1.0×(2×15.23-9.33)×9.33/(lg41.76-lg33.367) =2704m3/d ④单根井点管的最大出水量由下式确定 q=2πr c l c v=2πr c l c65K1/3=130πr c l c K1/3 式中q——单根井点管的最大出水量(m3/d) r c——滤管的半径(m) l c——滤管的长度(m) v——滤管的极限流量(m/S) k——土的渗透系数(m/d) q=130πr c l c K1/3=130×3.14×(0.05/2)×1.0×11/3 =10.21 m3/d ⑤井点管数量由下式确定: n`=Q/q=2704/10.21=265 根 n=1.1×265=1.1×265=291.5根取292根 ⑥井点管平均间距为: D=L/n=(76+46)×2/292 =0.84m 可取D=1.0m~1.2m。 式中L——总管长度(m) 根据以上计算,按每台轻型井点降水设备配30~40根井点管计算,本工程一级轻型井点要配备8台套降水设备,局部加深处增加二级轻型井点降水另行配备。

降水安全专项工程施工组织设计方案

碧桂园小区4#配套综合楼 基 坑 降 水 施 工 方 案 长阳建业建筑

目录 一、工程概况 二、主要编制依据: 三、场地的工程地质条件: 四、施工机械配置计划 五、降水工程施工方案 六、质量保证措施 七、安全保证措施 八、文明施工措施

一、工程概况 1、碧桂园小区4#配套综合楼,位于市房山区。 2、碧桂园4#配套综合楼建筑总面积约1823.21㎡,其中地下面积510.11㎡,地上面积1313.1㎡,本工程建筑高度为12.4m,地下一层层高为 3.9m 。(局部4。2米),一层4.2m,二层3.6m,三层3.6m。 3、本工程±0.000相当于绝对标高45.00m。 三、主要编制依据: 1、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120); 2、《混凝土结构设计规》(GB50010); 3、《建筑与市政降水工程技术规》(JGJ/T111-98); 4、《建筑基坑工程监测技术规》(GB50497-2009); 5、《建筑边坡工程技术规》GB50330-2002; 6、《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005; 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 8、建筑物设计文件、地质报告; 9、地下管线、周边建筑物等情况调查报告。 三、场地的工程地质条件: 1、本工程根据集美勘察设计2014年2月编制,且经审查通过的《碧桂园小区配套及综合楼项目岩土工程勘察报告》(工程编号:2014jm304)进行设计。 2、拟建场地位于市房山区店路东南侧碧桂园小区东南角,地形较平坦,场地所处地貌单元为永定河冲洪积扇部。

3、场地地基条件适宜工程的兴建,地基岩土层无液化问题。 4、场地自上而下土层分布及主要地址参数如下: 场地地下水水文条件:场地地下水属第四系孔隙潜水,含水层主要为粉质黏土③层,主要受大气降水深入补给,以蒸发方式排泄。本场区地下水对混凝土具有微腐蚀性。 四、施工机械配置计划 五、降水工程施工方案 1、降水监测 1.1、降水监测与维护期应对各降水井和观测孔的水位、水量进行同步监测。 降水井和观测孔的水位、水量和水质的检测,降水勘察期和降水检验前应统测一次自然水位 1.2、抽水开始后,在水位未达到设计水深度以前,每天观测三次水位、水量。

降水工程施工方案

《建筑基坑支护技术规程》 《建筑地基基础设计规范》 《建筑地基处理技术规范》 《工程测量规范》 《地基基础工程施工质量验收规范》 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 《建筑工程施工质量验收统一标准》 《建筑施工安全检查标准》 《钢结构工程施工质量验收规范》 《钢筋焊接及验收规程》 《建筑桩基技术规范》 《建筑基坑工程技术规程 》(浙江省标准) 《建筑基坑工程监测技术规范》 中建二局施工类似工程的经验 JGJ120-99 GB50007-2002 JGJ79-2002 ; GB50026-2007 GB50202-2002 GB50204-2002 ( 2011 版) GB50300-2001 JGJ59-2011 GB5020 05-2002 JGJ18 — 2010 JGJ94-2008 DB33/T1008-2000 编制依据 1.1编制依据 A 、文件依据 浙江光彩国际商务酒店岩土工程勘察报告 浙江省建筑设计研究院设计的本工程基坑围护设计图 B 、规范依据 中建二局质量、环境、职业健康安全一体化管理体系文件 工程概况 1.2工程建设概况一览表 1.3 基坑设计概况

基坑总面积约为7800m2平面呈矩形,基坑东西长度达129.8m,南北长度达59.7m。地下为二层,基坑开挖深度为14.6m、16.6m。 本工程内基坑围护采用钻孔灌注桩与三轴水泥搅拌桩止水帷幕相结合的方式,坑内设置二道钢筋混凝土水平支撑。 1.4 基坑降水概况 基坑降水是本基坑工程成败的关键之一,本工程基坑共设计有49口深井,其中坑内3 排深井共21 口,间距20m井底标高-21.00 ;坑外28 口,间距20m深井井底标高-18.00mm。井管采用?300波纹管上打孔,外包2层70目塑料丝网及铁丝网一层,填级配砂石。 为防止地面水进入基坑,基坑周边设置明沟排水,规格为300mM 400mm做法为砌体 砌筑,面层砂浆抹面。具体布置应结合结构基础施工图并视现场情况而定。基西侧紧临市政管线,应控制降水深度,严禁过快过深降水。 降水工作一旦启动,不得中断。现场备用发电机,采用双闸刀控制供电,确保降水在停电等特殊原因下,半小时内转入到发电机供电状态。降水严格按照有关规范的规定进行,做到出水常清,排入市政管网的降水应不含泥沙。 自流水井详图如下: 2.4 周围环境条件 本工程位于杭州市钱江新城,西侧是已建好的钱江商务广场,东侧是绿地,五星路与