文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 监理旁站表及旁站要求

监理旁站表及旁站要求

监理旁站表及旁站要求
监理旁站表及旁站要求

旁站监理记录

编号:

说明:1、本表一式两份,填写后交总监理工程师或专业监理工程师审阅后归档保存。工程竣工后,一份移交公司保存,一份移交建设单位。2、旁站监理人员应将监理旁站记录的主要内容记入当天《监理日记》中。

一、工程概况

1、工程名称:太原东杰装备有限公司加工基地厂房(二)

2、工程地址:太原市经济技术开发区唐槐路东侧

3、工程规模:建筑概况:太原东杰装备有限公司加工基地厂房(二),位于太原市经济技术开发区唐槐路东侧,建筑物为单层钢结构厂房,东西长162米,南北宽96米,建筑面积15853m2,建筑物最低处9.8米,最高处12.68米,跨度24米,4连跨,屋顶每跨设有0.76米宽的采光带,中间屋顶有6米宽138米长的排气窗,建筑物耐久年限:50年。

4、结构形式:本工程基础结构形式为柱下独立基础,主体结构形式为门式钢架,抗震设防烈度8度,耐火等级Ⅱ,本工程设计标高±0.000相当于774.5。+1.2m以下墙体为砖墙,采用M7.5水泥砂浆MU10的砖砌筑,+1.2以上墙体为彩色夹芯板,屋面为彩色夹芯板。

5、建设单位:太原东杰装备有限公司

6、设计单位:太钢设计院

7、施工单位:山西钢铁建设(集团)公司

二、编制依据

1、本工程的施工承包合同和监理合同;

2、本工程的设计图纸及图纸会审、设计变更等技术文件;

3、施工单位编制的本工程《施工组织设计》;

4、本工程监理规划;

5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001;

6、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002;

7、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2002;

8、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002;

9、《屋面工程质量验收规范》GB50207—2002;

10、《地下防水工程质量验收规范》GB50208—2002;

11、《人防工程施工及验收规范》GBJ134—90;

三、监理工作程序

1.落实巡视、旁站监理人员,进行监理技术交底,配备必要的监理设施。

2.在监理之前,应对施工单位人员、施工机械设备、材料、施工方法及工艺或施工环境条

件、质量管理体系及上一道工序质量报验等进行全面检查,并督促其及时全面履行现场质量责任,特别在旁站时应检查施工单位的有关现场管理人员、质量检查人员是否上岗。3.对需要旁站的部位和工序、在具体条件(施工单位已经检查符合设计和规范要求)时,施工单位现场施工负责人或质量检察员应在施工前24小时,通知项目监理机构的监理人员在约定的时间到施工现场实施旁站监理。及时准确、真实的按沪BI表式内容认真填写,必须有可追溯性。同时旁站结束后,施工单位的质检员也应在记录上签名确认。4.在巡视、旁站监理过程中,发现有违反设计文件施工承包合同和强制性标准条文的行为时,应及时制止并督促整改,同时发现施工质量和安全隐患时,应按规定程序及时上报,并将整改处理的意见记录在案。

5.总监理工程师或总监代表或专业监理工程师应根据巡视、旁站检查记录,确认某部位或工序的工程质量。

四、监理方式

1.一般采用现场监督、检查的方式。具体方法是:一是目测——凭经验用视觉观测其施工质量;二是实测——采用线垂吊、直尺量、器具卡;三是抽验——采用测试仪器或设备等检测手段,对实物抽样检验,以判断施工质量。

2.旁站监理工作为质量控制手段之一,必须与巡视、平行检查等方法综合运用。

3.发现质量和安全隐患,除督促施工单位及时整改外,还及时向项目总监或总监代表或专业监理工程师汇报,有重大质量安全事故应立即书面向有关单位报告。

4.项目监理机构根据本工程项目类型、规模和特点,对涉及结构安全的重点部位和工序隐蔽工程和施工中发现的质量安全问题作音像资料应准确、完整和真实,使工程竣工后提供的音像资料能全面反映主要旁站监理内容、工程总体质量控制情况和工程施工过程中出现的质量安全问题处理情况。

五、监理的范围

涉及建设工程结构工程和设备安装工程的安全和使用功能的关键部位和工序,均应实行旁站监理及实施过程的巡视检查。其监理的主要范围是:

1.工程测量:建筑物测量控制基准点、轴线网、标高、垂直度和建筑物的沉降观测。

2.地基基础工程:桩基工程、承载力检测、施工缝、沉降缝及后浇带处理、基础回填土。

3.砌体工程:砌体方法、拉结筋设置、砂浆试块见证取样、外墙防渗漏措施。

4.混凝土结构工程:混凝土浇筑、塌落度、试块制作和养护、施工缝、伸缩缝和后

浇带处理、钢筋安装、立模、拆模、施加予应力、结构吊装。

5.屋面工程:基层处理、防渗漏。

6.装饰装修工程:外墙门窗防渗漏、外墙门窗的喷淋试验。

7.给排水采暖工程:管道埋深及坡度、埋地管道敷设、基层处理、管道接口质量、系统通水试验、水压试验、污水立管的通球试验、饮用生活管道的消毒检验。8.建筑电气工程:电气设备的现场复验抽样检查、管道线路暗敷预埋、电缆直埋、防雷工程引下线、接地极和接地装置焊接埋设、电气设备安装预埋件、绝缘电阻及接地电阻测试、电气系统调试及试运行。

9.智能建筑工程:各种系统的调试、接地电阻测试。

10.工程材料的进场验收和见证取样送样检验。

11.新技术、新工艺、新材料、新设备的试验过程。

12.关键部位关键工序隐蔽工程的隐蔽过程。

13.施工过程中出现严重质量问题和质量事故处理过程。

14.防渗漏措施的实施过程。

附: 巡视、旁站控制要点

土方开挖旁站记录

施工情况:1、施工环境是否对工程质量产生不利影响:不产生□√产生是否允许作业:允许 2、现场安全状态和应急措施是否允许作业:是□√不许措施: 3、使用施工设备机械的数量和特性:龙门吊1台 施工设备机械配备是否符合要求:符合□√不符合更换情况: 4、违反强制性条文:不违反□√违反 是否按照批准的施工组织设计或施工方案施工:是□√不是 5、施工过程是否存在质量和安全隐患:不□√存在 是否全部确认:是□√不是扣减量:无 7、施工记录:开挖方式和开挖方法是否符合设计要求:是□√不是 8、其他:无 监理情况:1、施工单位质检员1人、专职安全员1人,是否为资质审查通过人员:是□√不是要求更换 情况:无 质检员、专职安全员在岗和履职检查情况:是□√不是要求更换情况:无 2、特殊工种的操作人员是否通过审查人员:是□√不是要求更换情况:无 3、暂缓给施工单位签认的项目:无 4、监理记录:前道工序检查:合格□√不合格措施: 按施工方案施工检查:符合□√不符合措施: 有无其他异常现象:无□√有: 5、有无专项报告或说明:无□√有名称和页数: 6、其他:无 发现问题:无□√有

施工情况:1、施工环境是否对工程质量产生不利影响:不产生□√产生是否允许作业:允许 2、现场安全状态和应急措施是否允许作业:是□√不许措施: 3、使用施工设备机械的数量和特性:龙门吊1台 施工设备机械配备是否符合要求:符合□√不符合更换情况: 4、违反强制性条文:不违反□√违反 是否按照批准的施工组织设计或施工方案施工:是□√不是 5、施工过程是否存在质量和安全隐患:不□√存在 是否全部确认:是□√不是扣减量:无 7、施工记录:开挖方式和开挖方法是否符合设计要求:是□√不是 8、其他:无 监理情况:1、施工单位质检员1人、专职安全员1人,是否为资质审查通过人员:是□√不是要求更换 情况:无 质检员、专职安全员在岗和履职检查情况:是□√不是要求更换情况:无 2、特殊工种的操作人员是否通过审查人员:是□√不是要求更换情况:无 3、暂缓给施工单位签认的项目:无 4、监理记录:前道工序检查:合格□√不合格措施: 按施工方案施工检查:符合□√不符合措施: 有无其他异常现象:无□√有: 5、有无专项报告或说明:无□√有名称和页数: 6、其他:无 发现问题:无□√有

旁站监理记录表填写范本

旁站监理记录表 (土建部分) 工程名称: 本次砼浇筑现场施工管理人员 x 名在岗,钢筋修复人员 x 名,模板修复人员x 名,砼工xx 名,振动棒x 根,照明碘钨灯x 盏。砼浇筑正常,无违章作业现象,未发现安全隐患。 注:以上内容,若某项存在问题,该项不记录,但须在发现问题项进行记录。 监理情况: 经现场旁站监理,本次砼浇筑砼标号为 Cxx (砼有外加剂时应记录写明),符合设计要求,现场检查 坍落度x 次,其值分别为xx mm 和xx mm ,砼振捣到位,无漏振现象,钢筋及水电管线保护良好,砼标高及 收面良好,砼抹面收光及时,表面无积水翻砂现象;砼按要求及时进行了试块见证取样 同条件养护砼试块 x 组。 注:以上内容,必须记录完全,若某项存在问题,该项不记录,但须在发现问题项进行记录。 发现问题:对存在的问题进行详细记录。 处理意见:对存在的问题进行整改情况详细记录,存在问题的整改情况必须封闭。 备注: 编号: x 组,现场已留置了

旁站监理记录表(防水部分) 工程名称: 编号: 本次防水现场施工管理人员x名在岗,防水施工作业人员xx名,防水烘烤设备xx套,防水施工作业正常正常,无违章作业现象,未发现安全隐患。 注:以上内容,若某项存在问题,该项不记录,但须在发现问题项进行记录。 监理情况: 经现场旁站监理,本次防水施工作业所用材料为xx,材料符合合同要求(注明:施工中使用材料的 名称、生产厂家、规格、型号、厚度等应记录写明),现场检查其施工质量符合施工验收规范要求。该批防 水材料已进行了抽样送检,基层检查合格,施工方法符合施工组织设计,卷材铺贴方向、搭接顺序、搭接宽 度正确,粘结牢固密实,无皱折、翘边、封口不严等缺陷,转角处、集水坑等部位附加符合规范要求。 注:以上内容,必须记录完全,若某项存在问题,该项不记录,但须在发现问题项进行记录。 发现问题:对存在的问题进行详细记录。

桩基基础旁站监理记录范本

旁 站 监 理 记 录 表***********************公司

目录 1土方回填旁站监理记录表 2人工挖孔灌注桩旁站监理记录表 附1、人工挖孔灌注桩单桩施工记录表 2、商品混凝土施工记录表 3锤击沉管灌注桩旁站监理记录表 附1、锤击沉管灌注桩施工记录表 2、现场拌和混凝土施工记录 4 锤击沉管夯扩灌注桩旁站监理记录表 附1、锤击沉管夯扩灌注桩施工记录表 2、现场拌和混凝土施工记录 5 振动沉管灌注桩旁站监理记录表 附1、振动沉管灌注桩施工记录表 2、现场拌和混凝土施工记录表 6 钻孔(含洛阳铲)灌注桩旁站监理记录表 附1、钻孔(含洛阳铲)灌注桩施工记录表 2、现场拌和混凝土施工记录表 7 防水混凝土浇注旁站监理记录表 附1、商品混凝土施工记录表 2、地下室防水效果检查记录表 8 后浇带混凝土浇注旁站监理记录表 附商品混凝土施工记录表 9 结构混凝土浇注旁站监理记录表 附商品混凝土施工记录表 10涂膜防水层旁站监理记录表 附浴室、卫生间、厨房地面蓄水试验记录表 11 卷材防水层旁站监理记录表 附屋面蓄水试验检查记录表

旁站监理记录 工程名称:编号: 日期及气候:工程地点:韶山红色记忆城商业综合楼 旁站监理的部位: 旁站监理开始时间:旁站监理结束时间: 施工情况: 1、现场质检员施工员到岗,土方回填土料来源,经审查符合设计要求; 2、夯实机具;排水措施符合要求; 3、试验单位,试验员,其资质均符合要求。 监理情况: 1、施工、甲方、监理三方共同验收基底标高(垃圾杂物清理干净)符合设计要求。,监理指令施工; 2、回填过程,分层厚度㎝,夯实遍数次,含水率,压实系数符合设计要求; 3、完成回填土方:立方米; 4、施工方填写了施工日志,真实可靠。 发现问题: 处理意见: 备注:1、填土粘土最优含水量19~23%,最大干密度1.58~1.7。 2、土的干密度用环刀法测定。取样组数:柱基回填取样不少于柱基总数的10%,且不少 于5个;基槽、管沟回填每层长度20~50取样一组,取样部位样子每层压实后的下半部。 3、回填土夯实后地表面标高允许偏差,场地平整人工夯实±30㎜,其余-50㎜; 4、人工夯实厚度<200㎜,夯实3~4遍为宜。 施工企业: 项目经理部: 质检员(签字): 年月日监理企业: 项目监理机构: 旁站监理人员(签字): 年月日

建筑节能工程旁站监理方案

xxxx一期工程凤凰酒店(建筑节能工程) 监 理 旁 站 方 案 编制: 审核: xxxx工程监理有限公司 xxxx工程项目监理部 xxxx年十月二十二日

目录 一、工程概况…………………………………………………… 二、基础及结构简述…………………………………………… 三、旁站依据…………………………………………………… 四、旁站监理记录表…………………………………………… 五、建筑节能工程进场和设备的验收项目……………………… 1、材料见证取样及旁站监理计划…………………………… 2、±0.00以上主体结构工程关键工序、重要部位旁站计划 六、旁站监理人员的主要职责………………………………………

xxxx一期工程C区(节能分部工程) 旁站监理方案 一、工程概况 1、工程名称:xxxx一期工程C区 2、建设单位:xxxx房地产有限公司 3、设计单位:xxxx建筑设计院有限公司 4、监理单位:xxxx工程监理有限公司 5、承建单位:xxxx建设有限公司xx分公司 6、建筑面积:建筑面积约67460m2。 二、节能简述 建筑结构为框架结构。建筑节能与保温为:墙体采用200厚水泥多孔砖、30厚胶粉聚苯颗粒保温;屋面30厚挤塑聚苯板;门窗采用铝合金中空玻璃(5+9A+5)。 三、旁站依据 1、法律、法规和行政规章,主要有: 《中华人民共和国建筑法》 《建筑工程质量管理条例》 《中华人民共和国合同法》 《建筑工程旁站监理管理规定》 2、工程建设强制性技术标准,主要有: 《建筑工程监理规范》 GB50319-2000 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-2002 《屋面工程施工质量验收规范》 GB50207-2002 《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209-2002 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 《居住建筑节能设计标准》BJ04-242-2006 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 3、合同 《建筑工程委托监理合同》 《建筑工程施工合同》 其他建设工程施工合同 4、施工图纸及有关设计文件 5、经批准的《施工组织设计》、《监理规划》及《监理细则》

桩基基础旁站监理记录范本

旁站监理记录表

***********************公司 目录 1土方回填旁站监理记录表 2人工挖孔灌注桩旁站监理记录表 附1、人工挖孔灌注桩单桩施工记录表 2、商品混凝土施工记录表 3锤击沉管灌注桩旁站监理记录表 附1、锤击沉管灌注桩施工记录表 2、现场拌和混凝土施工记录 4 锤击沉管夯扩灌注桩旁站监理记录表 附1、锤击沉管夯扩灌注桩施工记录表 2、现场拌和混凝土施工记录 5 振动沉管灌注桩旁站监理记录表 附1、振动沉管灌注桩施工记录表 2、现场拌和混凝土施工记录表 6 钻孔(含洛阳铲)灌注桩旁站监理记录表 附1、钻孔(含洛阳铲)灌注桩施工记录表

2、现场拌和混凝土施工记录表 7 防水混凝土浇注旁站监理记录表 附1、商品混凝土施工记录表 2、地下室防水效果检查记录表 8 后浇带混凝土浇注旁站监理记录表 附商品混凝土施工记录表 9 结构混凝土浇注旁站监理记录表 附商品混凝土施工记录表 10涂膜防水层旁站监理记录表 附浴室、卫生间、厨房地面蓄水试验记录表 11 卷材防水层旁站监理记录表 附屋面蓄水试验检查记录表 旁站监理记录 工程名称:编号: 日期及气候:工程地点:韶山红色记忆城商业综合楼 旁站监理的部位: 旁站监理开始时间:旁站监理结束时间: 施工情况: 1、现场质检员施工员到岗,土方回填土料来源,经审查符合设计要求; 2、夯实机具;排水措施符合要求; 3、试验单位,试验员,其资质均符合要求。

监理情况: 1、施工、甲方、监理三方共同验收基底标高(垃圾杂物清理干净)符合设计要求。,监理指令施工; 2、回填过程,分层厚度㎝,夯实遍数次,含水率,压实系数符合设计要求; 3、完成回填土方:立方米; 4、施工方填写了施工日志,真实可靠。 发现问题: 处理意见: 备注:1、填土粘土最优含水量19~23%,最大干密度1.58~1.7。 2、土的干密度用环刀法测定。取样组数:柱基回填取样不少于柱基总数的10%,且不少 于5个;基槽、管沟回填每层长度20~50取样一组,取样部位样子每层压实后的下半部。 3、回填土夯实后地表面标高允许偏差,场地平整人工夯实±30㎜,其余-50㎜; 4、人工夯实厚度<200㎜,夯实3~4遍为宜。 施工企业: 项目经理部: 质检员(签字): 年月日监理企业: 项目监理机构: 旁站监理人员(签字): 年月日 旁站监理记录表(人工挖孔混凝土灌注桩) 工程名称:编号: 日期及气候:工程地点: 旁站监理的桩号: 旁站监理开始时间:旁站监理结束时间: 施工情况:1、地面标高米、桩顶标高米; 2、现场质检施工员到岗,施工机械完好、商品砼厂家供应及时; 3、按施工方编制的桩基专项施工方案及强制性条文执行,符合要求; 4、水电保证,安全生产措施可靠。

监理旁站记录填写范例

监理旁站记录填写范例 (共8个工序范例) 填写说明: 1. 为规范各监理人员的旁站记录填写工作,确保旁站记录如实、全面反映旁站工程的施工全过程,依据铁路建设工程监理规范和大西铁路客专工程监理用表的要求,结合现场检查旁站记录中经常出现的问题,就常见的关键工序旁站记录编制了记录内容和格式范例,并采用填空形式进行,供大家参考。 2. 各监理组可结合本管段内工程实际, 把旁站记录编制成填空格式, 印发监理人员在现场进行旁站记录,既可以减少现场监理人员的重复填写, 又保证填写内容全面。 3. 有关栏目填写说明 工程项目名称:XXX高速铁路; 施工合同段:DXTJ-×; 编号:根据原监理站规定编制; 日期:应据实填写,应和监理日记和施工日记互相吻合; 气候:据实填写; 工程地点:×××桥段(隧道、路基......); 旁站监理部位或工序:要表明具体部位,如: ×墩×号桩基混凝土灌注(DK××+××)、×号墩承台混凝土灌注(DK××+××)、×号墩身混凝土灌注(DK××+××)、×部位混凝土灌注(DK××+××); 旁站监理开始时间和旁站监理结束时间:要据实填写到几点几分; 施工情况和监理情况:按范例格式填空,如需增加内容,在填空后面自行填写; 发现问题、处理问题和备注:要如实填写,如没有,则打斜杠“/”,不得空白。

旁站监理记录表(桥梁桩基混凝土灌注)(TB2)工程项目名称:施工合同段:编号:

旁站监理记录表(桥梁承台混凝土灌注)(TB2)工程项目名称:施工合同段:编号:

旁站监理记录表(桥梁墩身混凝土灌注)(TB2)工程项目名称:施工合同段:编号:

建筑节能旁站方案

目录 一、工程概况…………………………………………………… 二、基础及结构简述…………………………………………… 三、旁站依据…………………………………………………… 四、旁站监理记录表…………………………………………… 五、建筑节能工程进场和设备的验收项目……………………… 1、材料见证取样及旁站监理计划…………………………… 2、±0.00以上主体结构工程关键工序、重要部位旁站计划 六、旁站监理人员的主要职责………………………………………

金苹果电子科技工业厂区(厂房) 节能旁站监理方案 一、工程概况 本工程“金苹果电子科技工业厂区(厂房)”项目位于深圳市龙岗区布吉街道甘李工业园, 东面是深圳市龙岗区布吉主要交通道路之一的布澜路;西面是紧邻隔一条道路的深港中海信科技园工业厂区,已是高楼林立; 南面是待建的科技园工业厂区;北面毗邻规划中的公园;本项目总用地面积约为:18067.99 m2,总建筑面积68755.49 m2(含地下室绿化架空),其中厂房面积核增后为:59435.49 m2,主要建筑性质为:厂房/办公(最高为23层),建筑规模属于高层建筑物。 工程名称:金苹果电子科技工业厂区(厂房) 建设地点:深圳市龙岗区布吉街道甘李工业园园内 建设单位:深圳市金苹果电子有限公司 设计单位:北方设计研究院 勘察单位: 深圳市南华岩土工程有限公司 监理单位:深圳市龙佳建工程项目管理有限公司 施工单位:汕头市建安实业(集团)有限公司 二、节能简述 建筑结构为框架结构。建筑节能与保温为:墙体采用200厚水泥多孔砖、30厚胶粉聚苯颗粒保温;屋面30厚挤塑聚苯板;门窗采用铝合金中空玻璃(5+9A+5)。 三、旁站依据 1、法律、法规和行政规章,主要有: 《中华人民共和国建筑法》 《建筑工程质量管理条例》 《中华人民共和国合同法》 《建筑工程旁站监理管理规定》 2、工程建设强制性技术标准,主要有:

土方开挖安全旁站监理记录表

土方开挖及挖基坑支护安全旁站监理记录表

土方开挖及挖基坑支护工程安全旁站监理过程检查明细 (本页打印在背面) 一、适用范围 1、危险性较大的土方开挖及基坑支护、降水工程 ⑴、开挖深度超过3m(含3m)或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)支护、降水工程。 ⑵、开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖工程。 2、超过一定规模的危险性较大的的土方开挖及基坑支护、降水工程 ⑴、开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 ⑵、开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 二、检查明细 1.必须有开挖、支护方案□;方案必须经过监理审批□;作业前必须进行安全技术交底□ 2.深度≥5m的基坑其开挖及支护应经专家论证□;施工单位应根据专家论证意见完善施工方案□ 3.基坑周边必须设置安全可靠的防护栏杆□;危险处,夜间应设有红色标志灯□ 4.防护栏杆应用安全立网封闭,或在栏杆下边设置高度不低于180mm的挡脚板或400mm的挡脚笆□ 5.边坡坡度应严格按设计要求进行放坡□;软土基坑必须分层均衡开挖(层高不宜超过1m)□ 6.严禁采用挖空底脚的方法进行土方施工□;作业中必须遵循先放坡,先支护,后开挖的原则□ 7.机械挖土或人工挖土时应制定具体的安全防护措施□ 8.作业人员必须沿斜桥道上下基坑,施工人员不得随意采踏边坡上下基坑□ 9.应有防止基坑内积水而使基坑土体恶化影响支护结构稳定的排水措施□ 10.应有雨天防止地表水冲刷土壁边坡,从而防止土方坍塌的有效排水措施□ 11.基坑施工期间应设专人巡查其周围地面变化情况,使得能够及时发现地面裂缝或塌陷等事故隐患□ 12.挖方弃土及料具堆积部位应在基坑周边1.2m范围以外□ 13.机械运土及铲土时,应有严禁在基坑周边行走运载车辆的管理措施□ 14.机械挖土作业时,应有防止碰撞支护结构、工程桩或扰动基底原状土的措施□ 15.深基坑内应有通风、防尘、防毒和防火措施□;立体交叉作业时应有隔离防护措施□ 16.抽水用潜水泵和电源电线绝缘必须良好□;必须符合三相五线制和"一机一闸一箱一漏"的要求□ 17.夜间作业必须配备有足够的照明□;基坑内必须采用36V以下安全电压□ 18.基坑开挖必须有严密的变形监测措施□;监测措施中应绘有各测点的平面和立面布置图等□

旁站监理记录表填写范本1

旁站监理记录表填写范本 旁站监理记录表 工程名称:XXXXXXX住房建设项目编号: 日期及气候:2015年4月12日晴 工程地点: 旁站监理的部位或工序:第二层墙柱、梁板砼浇筑 旁站开始时间:8:00点 旁站结束时间:18:00点 施工情况: 1、施工人员及管理人员到岗 2、施工机械及工具:50振捣棒1台、平板振动器1台、斗车、铁锹、照明工具、铁板等 3、施工项目组已按设计图完成了二层钢筋的绑扎并已通过监理的验收。 4、施工项目组已根据楼面工作量按排了劳动力、机械设备。 5、砼为C25砼配合比、为水泥、河砂:石子:水:外加剂 6、水泥、砂、石原材料已复试外架剂有出厂合格证 7、砼的浇灌方向按施工方案从1轴——19轴 8、砼浇灌中有专人负责看模、专人整修钢筋、专人振捣、专人收平。 9、砼试块已在监理的见证取样中按验收制作共2组砼,强度等级、抗渗等级,配合比编号,运输方式(提升架) 4、砼方量,41立方 监理情况: 1、检查施工单位的施工人员、质检人员到岗(注:有特种作业人员时,需注明是持证上岗) 2、砼浇筑前对钢筋、模板已验收合格,已签发砼浇筑令 3、砼配合比、水泥、石子、砂子检验报告是齐全 4、检查砼塌落度:测量次数,测量时间,塌落度,是符合配合比要求 5、按规定见证取样砼试块2组(编号、同条件2组、标养1组) 6、未出现爆模、漏浆、离析现象,浇筑过程是符合规范要求 发现问题: 1、钢筋保护: 保护层控制良好,板筋有踩压变形,已进行调整, 无漏放负弯筋现象; 2、模板情况: 已湿水(中午增加湿水次数),支撑无松动下沉现象,缝隙已补好; 3、砼振捣情况: 未有使用震动器现象, 无漏振,,振捣方法正确,混凝土平整度符合要求,混凝土厚度符合要求; 4、施工方法:施工顺序正确,临时施工缝留置符合要求,施工缝处理符合,要求; 5、安全情况: 都戴好安全帽,无穿拖鞋现象用电安全、漏电保护装置符合要求;施工机具:振动器安全性能良好、安全可靠(有合格证);有2台备用应急振动器 6、其它情况:

监理旁站记录表填写范例

监理旁站记录填写范例 (共6个工序范例) 填写说明: 1. 为规范各监理人员的旁站记录填写工作,确保旁站记录如实、全面反映旁站工程的施工全过程,结合现场检查旁站记录中经常出现的问题,就常见的关键工序旁站记录编制了记录内容和格式范例,并采用填空形式进行,供大家参考。 2. 各监理项目部可结合本管段内工程实际, 把旁站记录编制成填空格式, 印发监理人员在现场进行旁站记录,既可以减少现场监理人员的重复填写, 又保证填写内容全面。 3. 有关栏目填写说明 工程项目名称:宁启复线电化工程; 施工合同段:NQFX-×; 编号:根据监理项目部规定编制; 日期:应据实填写,应和监理日记和施工日记互相吻合; 气候:据实填写; 工程地点:×××桥段(隧道、路基); 旁站监理部位或工序:要表明具体部位,如: ×墩×号桩基混凝土灌注(DK××+××)、×号墩承台混凝土灌注(DK××+××)、×号墩身混凝土灌注(DK××+××)、×部位混凝土灌注(DK××+××); 旁站监理开始时间和旁站监理结束时间:要据实填写到几点几分; 施工情况和监理情况:按范例格式填空,如需增加内容,在填空后面自行填写; 发现问题、处理问题和备注:要如实填写,如没有,则打斜杠“/”,不得空白。

旁站监理记录表(桥梁桩基混凝土灌注)(TB2)工程项目名称:施工合同段:编号:

旁站监理记录表(桥梁承台混凝土灌注)(TB2)工程项目名称:施工合同段:编号:

宁启复线电化工程 旁站监理记录表(桥梁墩身混凝土灌注)(TB2) 工程项目名称:施工合同段:编号:

宁启复线电化工程 旁站监理记录表(预制箱梁混凝土)(TB2)工程项目名称:施工合同段:编号:

如何写土方回填旁站监理记录

4砌砖工程承重墙的砂浆标号(配合比)灰缝饱满、错缝正确门窗孔位正确预埋件及埋设管线砂浆配合比试验旁站量测现场检查、量测 5室内初装修木门窗位置、尺寸正确、平态方正,不翘曲、密缝铝合金门窗、嵌缝饱满、定位准确安装牢固、关闭严密、开关灵活检查、量测检查、量测 6屋面防水工程找平层、厚度、平整度、防裂纹保温层厚度、平整度防水面层填嵌严密粘结牢固、不起皱、不空鼓水落管安装牢固、接头严密、排水畅通、无渗漏观察、量测观察、量测观察 7高级装饰饰面板表面平整、接缝严密、平直几何尺寸骨架位置准确、安装牢固壁纸墙布粘贴牢固、无空鼓、翘边皱折美术喷降花点分布均匀、质感清晰、均匀平直、色泽协调、无接头痕迹观察、量测观察、量测观察 8清漆工程木纹清晰、光亮光滑、无流坠皱皮喷砂、喷涂粘贴牢固、平整无脱层及裂缝观察 (2)工序交接检查: 坚持上道工序不经检查验收不准进行下道工序的原则,上道工序完成后,先由施工单位自检、专职检验,认为合格后通知现场监理工程师或其代表现场会同检验,合格后签署认可,才能进行下道工序。 (3)隐蔽工程验收: 隐蔽工程完成后,施工单位自检、专职检,初验后填报工程验收通知单,报告现场监理工程师检查验收。 (4)工程变更处理: 施工单位提出书面变更书报现场监理工程师,经现场监理工程师与业主认可后组织审核,不同意,退回。同意后,现场监理工程师就变更费用和施工单位协商,双方认可后,由监理工程师对工程变更批复,施工单位执行。 (5)设计变更及技术核定的处理:

由于业主原因提出设计变更或技术核定,由总监理工程师审核交设计单位修改设计图纸,总监组织审核,达到业主要求后,编制调整予预算(投资控制)交现场监理工程师和施工单位执行。 土方工程基坑或管沟开挖竣工图;排水盲沟设置情况;填方土料;冻土块含量及填土压实度实验记录。 地基与基础工程基坑底土质情况,基底标高及宽度;不良基土处理情况;钎探记录。砖石工程基础砌体;沉降缝;伸缩缝和防震缝;砌体中配筋情况。 钢筋砼工程钢筋品种、规格、形状、尺寸、数量、位置;钢筋接头情况;钢筋除锈情况。 预埋件数量及其位置;材料代用情况。 屋面工程保温隔热层、找平层、防水层的施工记录。 装饰工程各类装饰工程的基层情况 地下防水基层;掩盖部位;管道设备穿过防水层的封固处 (6)工程质量事故处理 分析质量事故原因及责任、监理工程师组织商定质量事故处理措施,批准处理事故的措施或方案和处理效果的检查。 (4)工程所需原材料、半成品质量控制: a.审核工程所用材料、半成品的出厂证明、技术合格证或质量保证书; b.凡采用新材料、新型产品应检查技术鉴定文件; c.对重要原材料、半成品、设备的生产工艺、质量控制、检测手段应实施考察; d.结构构件生产厂家应检验其生产许可证,并考察生产工艺及质保体系; e.某些工程材料、制品,使用前还需进行抽检或试验,其抽检或试验的范围根据工程性质和质量监理要求确定;

土方开挖旁站监理记录表

旁站监理记录表 分项工程名称:土方开挖(开挖深度大于或等于3.0m)编号:001 单位(子单位)工程名称兴涵水都新港桥回迁安置区建设项目 分部(子分部)工程名称基坑土方开挖 天气情况 2015年月日现场 施工 单位 人员 施工单位:广州富利建筑安装有限公司气候分包单位: 气温37℃至29 ℃项目经理/分包项目经理:李吓海 施工起止时间开始10日7 时00 分部位开挖面标高(m) +5.2 结束10日20 时00 分现场土质类别名称淤泥土质 完成工程量m3开挖方式□人工√机械 检查内容1 土方开挖(含基坑支护、降水排水及监测监控 等)施工方案已经监理审批确认. □已审批,审批日期:年月日 2 建设单位是否有提供场地内的地下管线、沟 涵洞等相关地质勘探资料。 □已提供□不符合要求 3 施工场地内的地下管线保护,现场障碍物清 除,临时道路修筑是否完成。 □已完成□不符合要求 4 基坑(槽)支护,基坑内桩基保护,基坑及周 边变形监测措施落实情况。 □已落实□不符合要求 5 基坑边坡出现异常时的抢险材料及设备准备 情况 □已准备□不符合要求 6 开挖前的地面高程、开挖位置复核情况□已复核无误□不符合要求 7 开挖及运输机械设备(型号、规格、数量等) 及其工作情况 台LG850铲车、台SK260挖掘机、辆 运输车 8 基坑(槽)周边荷载、堆载情况□无超堆载□不符合要求 9 开挖顺序方向、间隔分段、分层厚度、尺寸 位置情况 □符合要求□不符合要求 10 降水排水设备设施及其运行情况□符合要求□不符合要求 11 基底土质预留与人工修整情况□符合要求□不符合要求 12 基底土质情况□与勘察设计相符□与勘察设计不符 监理对出现问题处理意见 交接班留言 项目经理部(章) 质检员(签字) 日期:项目监理机构(章) 旁站监理员(签字) 日期:

旁站监理记录范本(20201129122827)

旁站监理记录表 旁 站 监 理 记 录 表 湖南天鉴工程项目管理有限责任公司

目录 1土方回填旁站监理记录表 2人工挖孔灌注桩旁站监理记录表 附1、人工挖孔灌注桩单桩施工记录表 2、商品混凝土施工记录表 3锤击沉管灌注桩旁站监理记录表 附1、锤击沉管灌注桩施工记录表 2、现场拌和混凝土施工记录 4锤击沉管夯扩灌注桩旁站监理记录表附1、锤击沉管夯扩灌注桩施工记录表 2、现场拌和混凝土施工记录 5振动沉管灌注桩旁站监理记录表附1、振动沉管灌注桩施工记录表 2、现场拌和混凝土施工记录表 6钻孔(含洛阳铲)灌注桩旁站监理记录表附1、钻孔(含洛阳铲)灌注桩施工记录表 2、现场拌和混凝土施工记录表 7防水混凝土浇注旁站监理记录表 附 1、商品混凝土施工记录表 2、地下室防水效果检查记录表 8后浇带混凝土浇注旁站监理记录表附商品混凝土施工记录表 9结构混凝土浇注旁站监理记录表 附商品混凝土施工记录表 10涂膜防水层旁站监理记录表 附浴室、卫生间、厨房地面蓄水试验记录表 11卷材防水层旁站监理记录表 附屋面蓄水试验检查记录表

旁站监理记录 工程名称:韶山红色记忆城商业综合楼编号: 日期及气候:工程地点:韶山红色记忆城商业综合楼 旁站监理的部位: 旁站监理开始时间:旁站监理结束时间: 施工情况: 1、现场质检员施工员到岗,土方回填土料来源,经审查符合设计要求; 2、夯实机具;排水措施符合要求; 3、试验单位,试验员,其资质均符合要求。 监理情况: 1、施工、甲方、监理三方共同验收基底标高(垃圾杂物清理干净)符合设计要求。,监理指令施工; 2、回填过程,分层厚度㎝,夯实遍数次,含水率,压实系数符合设计要求; 3、完成回填土方:立方米; 4、施工方填写了施工日志,真实可靠。 发现问题: 处理意见: 备注: 1、填土粘土最优含水量19~23% ,最大干密度 1.58~1.7。 2、土的干密度用环刀法测定。取样组数:柱基回填取样不少于柱基总数的10%,且不少 于 5 个;基槽、管沟回填每层长度20~50 取样一组,取样部位样子每层压实后的下半部。 3、回填土夯实后地表面标高允许偏差,场地平整人工夯实±30 ㎜,其余 -50 ㎜; 4、人工夯实厚度< 200 ㎜,夯实 3~4 遍为宜。 施工企业:监理企业: 项目经理部:项目监理机构: 质检员(签字):旁站监理人员(签字): 年月日年月日

最新监理旁站记录表

旁站监理记录 工程项目名称:施工合同段编号:

旁站监理记录表 工程项目名称:施工合同段:编号

旁站监理记录表

旁站监理记录表工程项目名称:施工合同段编号:

旁站监理记录表

冠词专项练习(含答案) 1.We’ll be traveling by ________ camel across the desert before we go to ________university. A. /; the B. the; / C. /; / D. the; a 2. Richard Powers’ The Ec ho Maker, ____ novel set in ___ small t own of Kearney, Nebraska, US, has won the 57th US National Book Award for fiction. A. the; the B. a; a; C. a; the D. /; the 3.He is in ____ control of the company. I mean, the company is in _ ___ control of him. A. the; / B. /; the C. the; the D. /; / 4.Now that Tom hates_______ school, the school becomes_______ prison to him A. a;a B. /;a C. a;/ D. /;/ 5.In _____ preparation for the launching of Shenzhou Ⅶ, scientists need ______ knowledge of weather changes. A.the; the B.a; ∕C.∕; a D.the; a 6.Because of ______ high demand for Type AB blood, ______ supplies of it are usually limited. A. the; the B. 不填; 不填 C. 不填; the D. a; the 7.The sign reads “In case of ____ fire, break the glass and push ____ red button. ” A. 不填;a B. 不填;the C. the; the D. a; a 8.I earn 10 dollars ____ hour as ____ supermarket cashier on Saturdays. A. a; an B. the; a C. an; a D. an; the 9.There’s ____ dicti onary on ____ desk b y your side. A. a; the B. a; a C. the; a D. the; the 10.—Where is my blue shirt? —It’s in the washing machine. You have to wear ____ different one. A. any B. the C. a D. other 11. If you have got temperature without coughing and headache,perhaps you have caught cold.Just stay in bed .Don’t think that you h ave got HINl. A the;the;不填 B a;a;不填 C.a;the;the D a:a:the 12 As global warming continues to be major concern for the future of our planet,people are starting to turn to gmen living practices to help save it for future generations. A. a:the B.a;不填C不填;the D.the;the 13.Every second day he went to the library for some books to read. But after a page or two,he would put the book down and pick up new one A.the:a B不填;龇 C th。;the D不填;a 14 The education of young has become hot and serious topic in the present society. A the;不填B.a;the C.不填;the D the;a 15 He has good knowledge of many foreign languages,and one of them is English which is language spoken by many people in the world. A the:a B.a;the C.a;a D.the;the 16 Throughout history nan has had to accept fact that all living things must die. A the:the B。;a C不填;the D不填;不填 17一Was problem solved?

旁站监理记录表填写范本

旁站监理记录表(土建部分) 工程名称:编号: 本次於浇筑现场施工管理人员X名在岗,钢筋修复人员X名,模板修复人员X名,腔工XX名,振动棒X 根,照明碘钩灯X盏。於浇筑正常,无违辛作业现象,未发现安全隐患。 注:以上内容,若某项存在问題,该项不记录,但须在发現问题项进行记录。 监理情况: 经现场旁站监理,本次於浇筑於标号为Cxx (腔有外加剂时应记录写明),符合设计要求,现场检查坍落度x次,其值分别为XX mm和XX mm,於振捣到位.无漏振现象,钢筋及水电管线保护良好,於标爲及收面良好,腔抹面收光及时,表面无积水翻砂现象;腔按要求及时进行了试块见证取样x纽,现场已留置了同条件养护於试块x组。 注:以上内容,必须记录完全,若某项存在问題,该项不记录,但须在发现问题项进行记录。 发现问题:对存在的问題进行详细记录。 处理意见:对存在的问題进行整改情况详细记录,存在问题的整改情况必须封闭。 备注:

旁站监理记录表(防水部分) 工程名称:编号: 本次防水现场施工管理人员X名在岗?防水施工作业人员XX名,防水烘烤设备XX套,防水施工作业正常正常,无违章作业现象,未发现安全隐患。 注:以上内容,若某项存在问題,该项不记录,但须在发現问题项进行记录。 监理情况: 经现场旁站监理.本次防水施工作业所用材料为XX,材料符合合同要求(注明:施工中使用材料的名称.生产厂家、规格.型号.厚度等应记录写明),现场检查其施工质量符合施工验收规范要求。该批防水材料已进行了抽样送检,基层检查合格,施工方法符合施工组织设计,卷材铺贴方向、搭接顺序.搭接宽度正确,粘结牢固密实,无皱折、翘边、封口不严等缺陷,转角处、集水坑等部位附加符合规范要求。 注:以上内容,必须记录完全,若某项存在问題,该项不记录,但须在发现问题项进行记录。发现问题:对存在的问題进行详细记录。 处理意见:对存在的问題进行整改情况详细记录,存在问题的整改情况必须封闭。

土方开挖安全旁站监理记录表

土方开挖及挖基坑支护安全旁站监理记录表工程名称:编号:

土方开挖及挖基坑支护工程安全旁站监理过程检查明细 (本页打印在背面) 一、适用范围 1、危险性较大的土方开挖及基坑支护、降水工程 ⑴、开挖深度超过3m(含3m)或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)支护、降水工程。 ⑵、开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖工程。 2、超过一定规模的危险性较大的的土方开挖及基坑支护、降水工程 ⑴、开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 ⑵、开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 二、检查明细 1.必须有开挖、支护方案□;方案必须经过监理审批□;作业前必须进行安全技术交底□ 2.深度≥5m的基坑其开挖及支护应经专家论证□;施工单位应根据专家论证意见完善施工方案□ 3.基坑周边必须设置安全可靠的防护栏杆□;危险处,夜间应设有红色标志灯□ 4.防护栏杆应用安全立网封闭,或在栏杆下边设置高度不低于180mm的挡脚板或400mm的挡脚笆□ 5.边坡坡度应严格按设计要求进行放坡□;软土基坑必须分层均衡开挖(层高不宜超过1m)□ 6.严禁采用挖空底脚的方法进行土方施工□;作业中必须遵循先放坡,先支护,后开挖的原则□ 7.机械挖土或人工挖土时应制定具体的安全防护措施□ 8.作业人员必须沿斜桥道上下基坑,施工人员不得随意采踏边坡上下基坑□ 9.应有防止基坑内积水而使基坑土体恶化影响支护结构稳定的排水措施□ 10.应有雨天防止地表水冲刷土壁边坡,从而防止土方坍塌的有效排水措施□ 11.基坑施工期间应设专人巡查其周围地面变化情况,使得能够及时发现地面裂缝或塌陷等事故

土方开挖旁站监理记录表(20191119201011)

旁站监理记录表 3.0m)编号:001分项工程名称:土方开挖(开挖深度大于或等于 工程名称子单位)单位(兴涵水都新港桥回迁安置区建设项目

工程名称)分部(子分部基坑土方开挖 2015 年现日场施工单位:广州富利建筑安装有限公司月 工天气施分包单位:气候位情况单37℃至29 ℃项目经理/分包项目经理:李吓海气温人员 开挖面标高(m)分部位时施工开始日+5.200710 起止 日20时分结束现场土质类别名称淤泥土质0010时间完成工程量开挖方式□人工√机械m3 土方开挖(含基坑支护、降水排水及监测监控 □已审批,审批日期:年月日1 .等)施工方案已经监理审批确认 建设单位是否有提供场地内的地下管线、沟 □不符合要求□已提供2涵洞等相关地质勘探资料。 施工场地内的地下管线保护,现场障碍物清 □不符合要求□已完成3除,临时道路修筑是否完成。基坑(槽)支护,基坑内桩基保护,基坑及周 □不符合要求□已落实4边变形监测措施落实情况。 基坑边坡出现异常时的抢险材料及设备准备 □不符合要求□已准备5检情况 查□不符合要求开挖前的地面高程、开挖位置复核情况□已复核无误6内 (LG850铲车、型号、规格、数量等台SK260 挖掘机、)台辆

开挖及运输机械设备容7及其工作情况运输车基坑(槽)周边荷载、堆载情况□不符合要求□无超堆载8 开挖顺序方向、间隔分段、分层厚度、尺寸 □不符合要求□符合要求9位置情况 降水排水设备设施及其运行情况□符合要求□不符合要求10 □不符合要求□符合要求基底土质预留与人工修整情况11 □与勘察设计不符□与勘察设计相符基底土质情况12 监理对出现问 题处理意见 交接班留言 项目经理部(章)项目监理机构(章) ) (签字质检员( )旁站监理员签字日期:日期:

相关文档
相关文档 最新文档