故障信息说明内容原因措施

E01 恒速运转过流电机轴堵转或急剧加速时,有大电流流过变频器,可能导致故障。因此在流过规定以上的电流时,则会切断输出,显示故障。此保护通过CT(电流互感器)来检测过电流。保护回路在变频器输出电流220%时自动动作,跳闸。1、负荷突然变小

2、输出短路1、增加变频器容量

3、L-PCB与IPM-PCB连接缆线出错2、使用矢量控制方式

4、接地故障

E02 减速运转过流1、速度突然变化

2、输出短路1、检查输出各项

3、接地故障2、延长减速时间

4、减速时间太短3、使用模糊逻辑加减速

5、负载惯量过大4、检查制动方式

6、制动方法不合适

E03 加速运转过流1、负荷突然变化1、使用矢量控制A0选4

2、输出短路2、转矩提升

3、接地故障3、延长加速时间

4、启动频率调整太高4、增大变频器的容量

5、转矩提升太高5、使用模糊逻辑加减速控制功能

6、电机被卡住6、缩短变频器与电机之间距离

7、加速时间过短

8、变频器与电机之间连接电缆过长

E04 停止时过流1、CT损坏

2、功率模块损坏

E05 过载监视变频器输出电流,内置的电子热保护功能检测到电机过负载时切断输出,显示故障。1、负荷太重1、减轻负荷

2、电子热继电器门限设置过小2、增大变频器的容量

3、增大电子热继电器门限值

E06 制动电阻过载保护在BRD回路的使用率超过b090所设定的使用率时,切断输出,显示保护。1、再生制动时间过长1、减速时间延长

2、L-PCB与IPM-PCB连接缆线出错2、增大变频器的容量

3、A38设定为00

4、提高制动使用率

E07 过压若P-N间直流电压过高则可能导致损坏。由于来自电机的再生能量、输入电压的上升导致P-N间的直流电压超过允许电压值,变频器切断输出,显示保护。1、速度突然减小1、延长减速时间

2、负荷突然脱落2、增大变频器的容量

3、接地故障3、外加制动单元

4、减速时间太短

5、负荷惯性过大

6、制动方法有问题

E08 EEPROM故障在由于外来噪声或温度异常上升导致内置EEPROM发生异常时,切断输出,显示故障。有时会显示CPU故障。1、周围噪声过大1、移去噪声源

2、机体周围环境温度过高2、机体周围应便于散热、空气

3、L-PCB损坏流动良好

4、L-PCB与IPM—PCB连接线松动3、更换制冷风扇

或损坏4、更换相应元气件

5、变频器制冷风扇损坏5、重新设顶一遍参数

E09 欠压由于变频器的输入电压下降,会使控制回路无法正常工作,因此若输入电压低于额定电压以下时,切断输出。1、电源电压过低1、改变供电电源质量

2、接触器或空开触点不良2、更换接触器或空开

3、10分钟内瞬间掉电次数过多3、将F11设为380V

4、启动频率调整太高4、将主线各节点接牢

5、F11选择过高5、增加变压器容量

6、电源主线端子松动

7、同一电源系统有大的负载启动

8、电源变压器容量不够

E10 CT出错在变频器内置CT发生异常时,切断输出。上电时,CT的输出电压偏高而显示故障。1、CT损坏更换

2、CT与IPM—PCB上J51连线松了

3、逻辑控制板上OP1损坏大部分问题是OP1损坏

4、可能84与RS、DM、ZNR损坏

E11 CPU出错内置CPU发生误动作或异常时,切断输出,显示故障。1、周围噪声过大1、重新设置参数

2、误操作2、移去噪声源

3、CPU损坏3、更换CPU

E12 外部跳闸外部机器、设备发生异常,切断输出。1、外部控制线路有故障1、检测外部控制线路

E13 USP出错在已向变频器输入运行信号的情况下再通电,显示故障。(选择USP功能时)。1、当选择此功能时,一旦INV处于1、变频器停止运行操作时

运行状态时,突然来电会发生此应该将运行开关关闭后再

故障信息拉掉电源、不能直接拉电

E14 INV输出接地故障上电时在检测出变频器输出部和电机间的接地故障时,保护变频器。1、周围环境过于潮湿,电缆绝缘1、断开INV的输出端子,用摇表检查电机的绝缘性,2、换线缆,或烘干电机3、更换其它零部件4、有时IPM-PCB是好的,但DM损坏性下降或电机绝缘性下降

2、变频器输出接地不好

3、电机接地不好

4、加、减速时间过短

5、CT故障、L-PCB故障

6、IPM损坏

7、L-PCB与IPM—PCB连接线松动、

或损坏

8、如果使用电控柜,可能输出输入

电缆磨损与电控柜连接一体带电

9、变频器输出电缆断线

10、输出端子松动

11、电机线圈断线

12、电机功率太小

13、由于噪声引起的误动作

E15 输入过电压保护变频器在停止状态下,输入电压高于规定值并持续100秒时,显示故障。1、电源电压过高1、能否降低电源电压

2、F11设置过低2、根据实际情况选择F11值

3、A VR功能没有起作用3、输入侧安装AC电抗器

E16 瞬时停电保护瞬时停电超过15ms时,切断输出。若断电时间过长,则认为是正常断电。1、电源电压过低

2、接触器或空开触点不良

E20 风扇转速低温度故障发生温度异常时,若检测出冷却风扇转速低下,在会显示此故障。

E21 过热保护由于环境温度过高等原因导致主回路温度上升时,切断变频器输出。1、制冷风扇不转/变频器内部温度过高

2、散热片堵塞

E23 门阵列通信故障若内置CPU和门阵列之间的通信发生异常时跳闸。

E24 缺相保护在输入缺相选择为有效时,跳闸以防止因输入缺相造成变频器损坏。缺相时间超过1S以上时跳闸。1、三相电源缺相1、检查供电电源

2、接触器或空开触点不良2、更换接触器或空开

3、L-PCB与IPM-PCB连线不良3、换一块L-PCB仍旧不好、再

4、IPM与DM连线换连线仍旧不好,则IPM—

(仅限30KW以上)PCB损坏

E25 主回路异常由于噪声干扰导致的误动作或主模块的损坏等造成的门阵列不能确认时跳闸。

E30 IGBT故障发生瞬时过流、模块温度异常,驱动电源低下时,切断变频器输出。1、暂态过流驱动部分或模块损坏

E35 热敏电阻故障检测连接在TH端子上的电机内部的热敏电阻的电阻值过高,切断变频器输出。热敏电阻与变频器智能端子连接后如果电机温度过高,变频器跳闸

E36 制动异常在选择了b120(制动控制功能选择)为01时,变频器在制动释放输出后,在124(制动确认等待时间)内不能确认制动开关信号状态。

E38 低速过载保护在0.2Hz以下的极低速域。过载时,变频器内置的电子热保护将会检测并切断变频器输出。

ˉˉˉˉ

上面四横杠1、复位信号被保持1、按下(1键或2键)键即能恢复

2、面板和变频器之间出现错误2、再一次接通电源

————中间四横杠1、关断电源时显示

__U 1、输入电压不足时

____下面四横杠无任何跳闸历史时显示

————闪烁1、逻辑控制板损坏

2、开关电源损坏

注:故障代码小数点后面数字意思。

0:上电时/复位端子ON状态下的初始化。1:停止时。2:减速时。3:恒速时。4:加速时。5:在频率为0状态下输入运行指令时。

6:起动时。7:直流制动中。8:过载限制中。9:驱动/伺服ON中。

日立变频器的常见故障及维修对策

日立变频器的常见故障及维修对策 日立,在自动化领域相对于西门子,ABB,三菱等一线品牌来说,还是一个相对比较陌生的品牌,其实在工控行业中日立的产品还是经常会看到的,像MICRO EH系列以及较大型的EH-150系列PLC,L系列,SJ系列,J系列变频器,以及交流伺服产品等等,在国内还是有一定的使用量。特别是日立变频器在启动负载较大的输送搅拌装置,需要四象限运行的升降装置,以及纺织化纤行业的卷绕等应用方面都有较多的应用实例。 日立变频器在选型划分上还是比较清晰的,现在市面上正在销售中的变频器包括经济型的L100系列,以及涵盖L100功能的SJ100矢量型变频器,无速度传感器矢量控制的SJ300系列变频器,电梯专用的SJ-300EL系列变频器,风机水泵专用的L300P系列变频器。现在,市场上的几款日立变频器性能稳定,特别是日立具有专利技术的无速度传感器矢量控制,使得日立变频器在低速时的启动特性相当优越。现在的日立变频器在功能应用上也比较丰富,在同类变频器上经常用到的内置PID功能,RS-485通讯功能,16段加减速功能,电机并行运行功能,速度升降功能,参数拷贝功能,三线运行功能等在日立变频器的应用中都能一一找到。特别值得一提的是当两台电机在并行运行时同时采用矢量控制,这对于一般变频器是很难做到的,大家都知道,矢量控制时对于电机的参数要求都非常精确。功率,电流,电压,定转子的阻抗都得非常准确,而两台电机并行运行时恰恰很难做到这一点。这可能也是日立变频器的一个亮点。日立变频器在可选件的应用上相对来说不是很多,在通讯选件上主要有Profibus,Device Net等可选。在抗干扰,抑制高低谐波,射频干扰上,日立变频器还是有多种选件可选,交直流电抗器,RFI滤波器,LCR输出正弦滤波器等都为抑制变频器的对外干扰做了很好的保证。 日立变频器相对于整个变频器市场,占有率可能并不是很高,对于用户来讲碰到故障可以查找解决故障办法的来源更少,以下我们就日立变频器的一些常见故障和大家做一探讨。 2、日立变频器的一些常见故障 2.1 液晶显示器 早期我们在国内市场上经常能碰到的日立变频器就是HFC-VWS3系列,这是一款V/F 控制的变频器,功率模块采用GTR的大功率晶体管。其最大功率能够做到132kW,采用液晶面板显示,这在同时期的日本变频器还是属于档次较高的。但相对于用数码管显示的变频器,液晶的使用寿命和稳定性相对就显得差了,我们经常会碰到液晶显示器有亮度但没有字幕,此类情况多半是由于液晶显示器的驱动电源侧由于贴片陶瓷电容容量下降而导致的,更换此类电容就能解决问题。 2.2 开关电源 此外,该系列变频器大量采用了厚膜电路,包括开关电源厚膜电路,驱动部分的厚膜电路。采用厚膜电路多半是出于技术保密上的考虑。碰到类似问题,我们首先应该考虑的是如何判断这些厚膜电路的好坏,对变频器维修来说,如何找出故障,也是一个很重要工作,对于开关电源的损坏,假如排除外围的部件包括开关管,起振电阻,脉冲变压器等的损坏外,最有可能出现问题的就是开关电源厚膜驱动电路了,在没有明显损坏痕迹下,我们可以外加直流电压测试厚膜电路能否正常输出驱动波形,外加直流电压一般在15V左右。如果输出

日立电梯调试手册.doc

适用日立电梯GVK.GVB.GVH.GVZ. 变频调速电梯 首要进行现场电气线路查看。 一.检修状况试运转 A 轿内检修: 1 查看复核变频器的设定参数是否符合要求。 2 在轿厢内将检修 开关置于检修状况。然后轿厢内不要留人,而上机房操控屏上操作。 3 此刻 PC 机输入点 X7 亮,X10 灭可用轿内检修办法试运转。 4 轿内检修上行可用11L14 高层站的内指令输入点短接。 5 轿内检修下行可用11L40 与最低层站的内指令输入点短接. B 轿顶检修:此刻 X7.X10 不亮,可用轿顶检修试运转。 1 .轿顶检修上行11L40 与21L6 短接[X11 亮] 2 。轿顶检修下行11L40 与21L7 短接。[X12 亮]。 3 检修运行电梯状态;当11L40 与慢上或慢下点时,电梯应立即关门[PC 出点Y3 。GMJ 上行;SJ上行或XJ 上行]。当门完全关闭后[Y3 熄;GMJ 下行。Y1 4 或Y1 5 `Y12`Y0 亮]。 电梯立刻起动向上或向下运转。此刻要调查电梯运转方向是否与你的指令方向共同;如否,就要将变频器LF5 的设定值[0/1] 改变;直到电梯的运行方向与你的指令方向一致。同时,要观察变频器参数LF88 和LF89 的方向[+与-]是否一致。如否,就要将变频器LF18 的设定值[on/off] 改变。直到两者方向一致。 4.检修状况运转中止后应立即开门。 5.请留意,因为电梯初次运转,井道状况不清,恐防轿厢磕碰井道件故上 `下行的行程不要操控太长。 6.在机房实验检修运转正常后,可进入轿顶操作。 C.轿顶操作; 1.查看各轿顶安全回路的一切开关是否有用。 2.查看轿顶检修是否优先。 3.在上面 1、2 项正常后可试按轿顶上行或下行按钮,进行轿顶检修运转,若不正常,应 的打轿顶急停后进行查看。 4.若轿顶检修点动上、下行均正常。可在轿顶上检修上下行对井道件进行全程查看。查看井道件装置是否正确。 D.测层高。 1.电梯在最低层平层,坚持正常状况待命。 2.将PLC 运行开关置OFF,用HPP 将M812 置ON;M811、M510 置OFF,M150 置ON[M150 是测层高的开关, M510 主动, M811 上减速 M812 下减速 ]C235 清零。 3. PLC、RUN 开关置 ON,此刻电梯会主动关门,检修速度上行;抵达顶层后主动停下。 至此测高工作结束。且监测到Z=2n[n 为层站数];D250=n 。用编程器监测M510 是否NO,如否,则测高失利,要重做上述作业。 4.注意;PLC 所记录的DD202~DD[200+2n] 数值就是层高表,可作日后维修时使用,不得随意改动PC 机内层高表的数值. 5.用轿内检修随意上行或下行 ,观层楼数显的改变是否正确并从底层上行到顶层 ,又从顶层到底层,观层楼数显,若正确,即可试行快车.

海信日立变频中央空调故障代码

海信日立变频中央空调故障代码 E1、E2、E3:室内机主控电脑板与操作面板间通信不良 E4、E5:SCE 室外部分异常 E6、E7:SCE 室内部分异常 F1、F2:室内热敏电阻故障:室内热交换器温度传感器不良 F4——F6:室外热敏电阻故障 F7:室外热交换器温度传感器C2不良 F8:室外空气温度传感器不良 H1:压缩机超负荷 H2:压缩机电流过大 H3:压缩机过流监测电路异常 P1:室内风扇保护器动作 P2:室外风扇或压缩机热保护器动作 P3:压缩机过热保护 P4:高压保护 P5:相序错误开关板显示代码(其中故障为不可恢复的保护) 代码内容 E01一个小时四次模块保护 E02(暂无) E03一个小时三次排气温度保护 P01室内板与室外板2分钟通讯不上保护 P02IPM模块保护 P03高低电压保护 P04室内温度传感器开路或短路(房间、温度) P05室外温度传感器开路或短路(高温或低温) P06室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温) P07室外冷凝器高温保护关压缩机 P08抽湿模式室内温度过低关压缩机 P09室外排气温度过高关压缩机 P10压缩机顶部温度保护 P11化霜或防冷风 P12室内风机温度过热 P13室内板与开关板2分钟通讯不上室内机故障显示功能(其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁) KFR--40GW/BPY-R 显示内容故障或保护定义 E0参数错误 E1室内外机通信故障 E2过零检测出错 E3风机速度失控

E4温度保险丝断保护 E5室外温度传感器故障 E6室内温度传感器故障 P0模块保护 P1电压过高或过低保护 P2压缩机顶部温度 KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY 运行时LED的显示㈠、正常 1、工作灯正常开机时(工作灯)LED4 亮正常关机时(工作灯)LED4 灭 2、化霜灯化霜或防冷风功能有效时(化霜灯)LED1 亮化霜或防冷风功能无效时(化霜灯)LED1 灭 3、定时灯定时功能有效时(定时灯)LED2 亮定时功能无效时(定时灯)LED2 灭 4、换气灯连续换气运行时(连续换气灯)LED3、LED5 亮连续换气停止时(连续换气灯)LED3、LED5 灭自动换气运行时(自动换气灯)LED6、LED7 亮自动换气停止时(自动换气灯)LED6、LED7 灭㈡室内机故障显示功能LED4 工作灯LED2 化霜灯LED1 定时灯LED3、LED5 连续换气灯LED2化霜LED1定时LED3、 5、 6、7连续、自动换气LED4工作LED 状态 X X O ☆模块保护(PRMOD PRMOD1) O X X ☆压缩机顶部温度保护 (PRCOM)X O X ☆室外温度传感器开路或短路(PROUTD) X O O ☆电压过高或过低保护(PRVAC) O O O ☆室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM) O O ☆☆风机速度失控(SPABF) ☆ X O ☆过零检测出错(ACBAD) X X ☆☆ EEPROM参数错误指示 ☆ O X ☆温度保险丝断保护(FUSED) ☆ O ☆☆机型不匹配(TYPER) ☆ O (亮)X (熄)☆(闪)(三)、室外机故障自我诊断显示只设L4故障指示灯: L4 运行/待机指示灯运行:长亮待机:0.5HZ闪烁故障:1HZ闪烁16.2对于 KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯(LED1)、化霜灯(LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。 ㈠、正常运行时LED的显示 1、工作灯正常开机时(工作灯)LED1 亮正常关机时(工作灯)LED1 灭 2、化霜灯化霜或防冷风功能有效时(化霜灯)LED5 亮化霜或防冷风功能无效时(化霜灯)LED5 灭 3、定时灯定时功能有效时(定时灯)LED6 亮定时功能无效时(定时灯)LED6 灭 4、自动灯自动功能有效时(自动灯)LED3 亮自动功能无效时(自动灯)LED3 灭 (二):室内机故障显示功能LED4 工作灯LED2 化霜灯LED1 定时灯LED3、LED5 连续换气灯LED2化霜LED1定时LED3自动LED4工作LED 状态 X X O ☆模块保护(PRMOD PRMOD1)

变频器常见故障及处理

变频器常见故障 (1) 变频器驱动电机抖动 在接修一台安川616PC5-5、5kW变频器时,客户送修時标明电机行抖动,此时第一反应就是输出电压不平衡、在检查功率器件后发现无损坏,给变频器通电显示正常,运行变频器,测量三相输出电压确实不平衡,测试六路数出波形,发现W相下桥波形不正常,依次测量该路电阻,二极管,光耦。发现提供反压的一二极管击穿,更换后,重新上电运行,三相输出电压平衡,修复。 (2) 变频器频率上不去 在接修一台普传220V,单相,1、5kW变频器时,客户标明频率上不去,只能上到20Hz,此时第一想到的就是有可能参数设置不当,依次检查参数,发现最高频率,上限频率都为60Hz,可见不就是参数问题,又怀疑就是频率给定方式不对,后改成面板给定频率,变频器最高可运行到60Hz,由此瞧来,问提出在模拟量输入电路上,检查此电路时,发现一贴片电容损坏,更换后,变频器正常。 (3) 变频器跳过流 在接修一台台安N2系列,400V,3、7kW变频器时,客户标明在起动时显示过电流。在检查模块确认完好后,给变频器通电,在不带电机的情况下,启动一瞬间显示OC2,首先想到的就是电流检测电路损坏,依次更换检测电路,发现故障依然无法消除。于就是扩大检测范围,检查驱动电路,在检查驱动波形时发现有一路波形不正常,检查其周边器件,发现一贴片电容有短路,更换后,变频器运行良好。 (4) 变频器整流桥二次损坏 在接修一台LG SV030IH-4变频器时,检查时发现整流桥损坏,无其它不良之处,更换后,带负载运行良好。不到一个月,客户再次拿来。检查时发现整流桥再次损坏,此时怀疑变频器某处绝缘不好,单独检查电容,正常。单独检查逆变模块,无不良症状,检查各个端子与地之间也未发现绝缘不良问题,再仔细检查,发现直流母线回路端子P-P1与N之间的塑料绝缘端子有炭化迹象,拆开端子查瞧,果然发现端子碳化已相当严重,从安全角度考虑,更换损坏端子,变频器恢复正常运行,正常运行已有半年多。 (5) 变频器小电容炸裂 在接修一台三肯SVF7、5kW变频器时,检测时发现逆变模块损坏,更换模块后,变频器正常运行。由于该台机器运行环境较差,机器内部灰尘堆积严重,且该台机器使用年限较长,决定对它进行除尘及更换老化器件的维护。以提高其使用寿命,器件更换后,给变频器通电,上电一瞬

日立变频器e故障处理方案

E23故障处理方案 E23.x通常检查程序FFC、L-PCB、P-PCB、检查PV5N的波形 1E23(D105=80)IGBT板上R22损坏 2E23(GA)、E30(IGBT)L-PCB/IGBT上30角 E21、E07、E14不能复位PC3上6角—GA19角0欧姆 PC3上6角—GA19角180欧姆(R17) P-N端螺丝长度短了也会出现 3E23.0FFC损坏/如果D105=00则L-PCB不坏 4通电E23.0(D105=00)(1)FFC的28角有问题 检查:PC4的6—N H电位 PC4的1—N L电位/PC7的1—N L电位 (2)OSC损坏检查J1信号 (3)IGBT板上C17损坏 (4)IGBT板上R2损坏 5只是E23.0(D105=80)检查PC1、2、4、5、6、7、9 只通过R0-T0供电通电后波形图如下: PC5 6pin<-N 闪烁两次(始终高电位)->H PC5 1pin<-L 1[V]闪烁两次(始终是低电位)->L PC6 6pin<-N H(5V) PC6 1pin<-L L PC4 6pin<-N H(5V)-> 闪烁-> L PC4 1pin<-L 平滑-> 闪烁-> 2V PC1 6pin<-N H(5V)-> 闪烁-> H PC1 3pin<-L H(5V) -> 闪烁-> H PC2 4pin<-N H(5V) PC2 1pin<-L H(5V) PC9 6pin<-L H or 3[V] PC9 3pin<-N H(5V) PC7 6pin<-L H(5V) -> 闪烁两次->H PC7 1pin<-N H(5V) -> 闪烁两次->H 6E23.0(D105=80)(1)检查OSC各管脚 (2)R7损坏、PC7-N是L电平(正常是H电位) SJ300-220HFE PC1 6pin L电位(正常H电位)、PC2-6 H电位、PC7-6L电位——损坏R1 检查R1、2、4、5、6、301、302、304、305、306 7E23.0;(d105;00 or 80)通讯故障-> 概率相当高 E23.6;(d105;80)无PWM 响应-> 低 E23.6;()通讯故障-> 概率相当高 E23.4; ()d105;80慢PWM 响应-> 非常低 通讯故障80;GARES,GASCK,GARXD 8E23.0(D105=00)J41松动 9只有R0、T0供电时出现E23.0 (D105=80)AVR 对PV5-N 可能在K1317附近 或者E14.0 ,尤其在IGBT短路时, 有时这些故障信息不出现 10E23.0 下桥臂电压不平衡(D105=80)NG相对+17V, E23.0 不能复位检查门电路或者PWM反馈回路 11E23.3(D105=80)电源板上二极管ZDW损坏 12E23.4 低于10HZ运行正常、高则出现PCU1~PCZ1损坏 故障代码(D105=80)

日立电梯调试

广日电梯调试资料 首先进行现场电气线路检查。 一.检修状态试运行 A轿内检修: 1检查复核变频器的设定参数是否符合要求。 2在轿厢内将检修开关置于检修状态。然后 轿厢内不要留人,而上机房控制屏上操作。 3此时PC机输入点X7亮,X10灭可用轿内检修方式试运行。 4轿内检修上行可用11L14高层站的内指令输入点短接。 5轿内检修下行可用11L40与最低层站的内指令输入点短接. B 轿顶检修:此时X7.X10 不亮,可用轿顶检修试运行。 1 .轿顶检修上行11L40与21L6 短接[X11亮] 2 。轿顶检修下行11L40与21L7短接。[X12亮]。 3检修运行电梯状态;当11L40与慢上或慢下点时,电梯应立即关门[PC 出点Y3。GMJ 上行;SJ上行或XJ上行]。当门完全关闭后[Y3熄;GMJ下行。Y14或Y15 `Y12`Y0亮]。电梯马上起动向上或向下运行。此时要观察电梯运行方向是否与你的指令方向一致;如否,就要将变频器LF5的设定值[0/1]改变;直到电梯的运行方向与你的指令方向一致。同时,要观察变频器参数LF88和LF89的方向[+与-]是否一致。如否,就要将变频器LF18的设定值[on/off]改变。直到两者方向一致。 4.检修状态运行停止后应立即开门。 5.请注意,由于电梯首次运行,井道情况不清,恐防轿厢碰撞井道件故上`下行的行程不要控制太长。 6.在机房试验检修运行正常后,可进入轿顶操作。 C.轿顶操作; 1. 检查各轿顶安全回路的所有开关是否有效。 2. 检查轿顶检修是否优先。 3. 在上面1、2项正常后可试按轿顶上行或下行按钮,进行轿顶检修运行,若不正常,应的打轿顶急停后进行检查。

变频器常见故障分析与处理

变频器常见故障分析与处理 本系列变频器具有过流、过热、过载、欠压多种保护功能。当发生故障时,变频器就会立即报警跳开,LED监视器上显示相应的故障类型,并且电动机自动停止转动。当排除故障后,按“STOP”键或输入控制电路端子复位命令,即能解除报警跳开状态。 故障代码表: 一过压:分别为加速时过电压(E002)、定速时过电压(E003)、停止时过电压(E00A)、减速时过电压(E00B) 分析:E002、E003、E00A、E00B故障出现的直接原因就是变频器本身检测到的电压过高。

而出现E002、E003、E00A根本原因有三个:1)外部实际电网电压过高,处理方法:降低电网电压(可采用稳压电源)。2)变频器检测到的电压(U)比外部实际的高,处理方法:重新检测电压(进入内部参数b123)。3)能量反馈,电机实际转速高于变频器输出(即电机被拖动);处理方法:去除电机拖动现象或加能耗电阻。4)变频器内部电压检测电路有故障,与办事处联系维修。 出现E00B则与下列几个因素有关:减速时间、制动器(制动电阻或制动单元)、负载惯性 减速时间过短会使变频器在减速过程中产生反馈电压(减速时间越短同样的负载产生的反馈电压越大),如果没有制动器或制动器过小,那就无法消耗这部分多余的电压,当电压高到一定值时(460)就会跳E00B报警,而负载惯性越大同样的减速时间产生的反馈电压就越高。所以,应适当的加长减速时间。 二欠压:E001 出现E001故障报警的原因有: 1)外部电网电压异常(缺相、三相不平衡、电压过低); 2)有大容量负载在同一线运行,处理方法:另选电源; 3)变频器检测到的电压(U)比实际低,处理方法:重新检测电压(进入内部参数b123); 4)变频器内部故障,继电器没吸合(现象是带负载时跳)。处理方法:检查继电器接口是否接触良好;否,则为变频器内部电压检测电路故障,与办事处联系。 三过流:分别为加速时过电流(E004)、定速时过电流(E005)、减速时过电流(E006)出现这三类故障的原因有: 1)电机连接端子相间短路,处理方法:检查输出线路及负载; 2)负载突变或过重,处理方法:减小线路负载,检查变频器与电机搭配是否适当; 3)加速时间过短,处理方法:加长加速时间;

AB变频器常见故障的原因及处理方法

AB变频器常见故障一、电动机不能启动 原因:没有输出电压送给电动机。 补救措施:检查电源电路,如电源电压、所有熔断器以及断路装置,检查电动机票,核查电动机连接是否正确,控制输入信号,起动信号是否存在。I/O端子01是否激活,核查P036与组态是否匹配。核查A095是否没有禁止转动。 AB变频器常见故障二、变频器不能从端子排连接线所送入的启动或运行输入启动 原因: 变频器存在故障。这类原因补救措施主要是清除故障,按停止键,重新上点,将A100设置为选项1“清除故障”。若A051—A052被设置为选项7“清除故障”,则重新送入数字量输入信号。 编程不正确。补救措施为检查参数设置。 输入接线不正确。补救措施:正确接线并/或安装跳线。 AB变频器常见故障三、变频器不能从集成式键盘启动 原因: 集成式键盘没被使能。将参数P036设置为选项0,将参数A051—A052设置为选项5,并激活输入。 I/O端子01的“停止”输入信号不存在。正确接线并/或安装跳线。 AB变频器常见故障四、变频器对速度命令不作响应 原因: 速度命令源中没有给定速度。检查参数D012,看控制信号来源是否正确。如果是模拟量输入,则检查接线并用表计检查信号是否存在。检查参数D002,核查命令是否正确。 通过远程设备或数字量输入选择了不正确的基准信号源。检查参数D012,检查参数D014,看输入是否选择交流电源。核查A051—A052的设置。检查P038中的速度基准来源。如果有必要就重新编程。

艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解台达变频器、三菱变频器、西门子变频器、安川变频器、艾默生变频器的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城https://www.wendangku.net/doc/bc6647269.html,/

日立空调故障代码

. 日立商用分体空调故障代码 ×表示关灯)可判定下表异常停机的理由。(下表的○表示闪烁,LED 根据报警代码显示用的闪烁形式,LD4-LD3-LD2-LD1)遥控器显示报警代码(报警代码显示用LED:01(×××○):室内保护装置动作浮动开关(排水管堵塞、接水盘内水位上升)02(××○×):室外保护装置动作 3.0MPa)高压切断装置(OFF:~室外间)03(××○○):传送异常(室内室内外机组间操作回路配线端子部松动、误接线、断线等:相检出异常(单相机除外)05(×○××) 室外机电源配线错误引起的逆相,端子部松动引起的缺相:压缩机上温度过高08(×○○×)℃以上(制冷,制热)、14010分钟,或120压缩机上温度127℃以上(制冷)、℃以上(制热)连续秒钟℃以上(除霜)连续5120) 室内机组:吸入温度热敏电阻异常(11(×○○○) 热敏电阻连接部松动、脱落、断线) (室内机组12(×○○○):排出温度热敏电阻异常热敏电阻连接部松动、脱落、断线) (室内机组13(×○○○):冻结温度热敏电阻异常热敏电阻连接部松动、脱落、断线:室内风扇马达用保护器动作19(×××○) 室内风扇电机用保护器) 室外机组20(○×××):压缩机上温度热敏电阻异常( 热敏电阻连接部松动、脱落、断线) 室外机组:环境温度热敏电阻异常(22(○×××) 热敏电阻连接部松动、脱落、断线) (室外机组24(○×××):配管温度热敏电阻异常热敏电阻连接部松动、脱落、断线:室内外机组组合容量错误31(○××○) 120%~%以上,容量设定错误室外容量与室内容量相差范围80 35(○×○×):室内机机号设定异常室内机机号设定重复JP36(○××○):型室外机与型室内机组合错误. . %以上,容量设定错误%~120室外容量与室内容量相差范围80) (室外机组 38(○×○○):保护检出回路异常室外机保护检出回路故障39(○○××):过电流异常3次0A在30分钟内停机压缩机因电流值过大或) (高压装置动作的可能性大41(××○×):制冷过负载95℃以上室外保护装置动作时压缩机上 ) 高压装置动作的可能性大(42(××○×):制热过负载℃以上室内配管温度 55 :低压压力过低保护动作47(○○×○) 次,1小时内停止3因蒸发温度异常低下(不到-35℃):压缩机保护报警EE(○○○○) 次小时内因压缩机引起的报警有36秒闪一次,表示室内机组与遥控器间的信号传输异常(连接部松动、脱落、断线、4遥控器的运转灯每误接线等)。================ FS5)系列空调故障代码FSG(FS3、日立保护代码为了适应温度变化等条件,通过保护控制来进行频率控制等操作,以防止异常情况。保护控制的起动条件

东方日立变频器故障分析及处理

高压变频器故障诊断及故障处理 一、故障诊断及处理: 一、功率单元故障有:过压、缺相、过热、驱动、通信(通信故障有上行通信故障,下行通信故障); 轻故障有过压,过热单元可以旁通运行,缺相变频器只报警不旁通可以继续使用。重故障有驱动,通行故障。如出现驱动及通信故障变频器发重故障跳高压。 1、过压故障原因:一、降速时间过短。二、网侧电压过高(提供变频器高压电源侧电压过高,可以通过更换变频器变压器的中性点接头);三、共管方式运行出现强风情况容易出现过压。 2、缺相:一、单元输入熔断器熔断,二、变压器输入缺相、三、功率单元输入整流桥问题、四、单元控制板问题; 3、过热:一、变频器房间温度过高,二、功率单元测温元件问题,三、单元柜过滤网堵塞, 4、单元柜冷却风机出力不足或者有故障; 4、驱动:驱动分启动时报驱动故障,运行中报驱动故障; 启动时报驱动故障:一、变频器带负载启动IGBT过流,二、功率单元故障(驱动板故障); 运行中报驱动故障:一、功率单元故障(驱动板故障),二、电机故障,电机开路(同时报出几个单元驱动故障情况); 5、通信故障:单元上行通信故障,单元下行通行故障; 单元上行通信故障:一、功率单元故障(控制板问题),二、单元输入熔断器熔断,三、单元内部保险管熔断,四、光纤插头松动或者有积灰问题;五、控制柜内的光通子板有有问题(插接松动);五、光纤是否有损坏;六、乱报单元直流母线过压及功率单元过热故障,判断为光通母板问题。7、功能号参数恢复到出厂值。 单元下行通信故障:一、功率单元故障,二、控制柜的光通子板问题;三、光纤是否有损坏; 出现该故障后可以给变频器充电观察功率单元是否带电正常(同其它单元对比),并观察光通子板是否正常(查看光通子板的指示灯同其它对比); 备注:如果变频器无规则的报单元通信故障,检查端子板上的带电指示灯是否

变频器常见故障代码及处理实例

一、过流(OC) 令狐采学 过流是变频器报警最为频繁的现象。 1.1现象 (1) 重新启动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的现象。主要原因有:负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起。 (2) 上电就跳,这种现象一般不能复位,主要原因有:模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。 (3) 重新启动时并不立即跳闸而是在加速时,主要原因有:加速时间设置太短、电流上限设置太小、转矩补偿(V/F)设定较高。 1.2 实例 (1) 一台LG-IS3-4 3.7kW变频器一启动就跳“OC” 分析与维修:打开机盖没有发现任何烧坏的迹象,在线测量IGBT(7MBR25NF-120)基本判断没有问题,为进一步判断问题,把IGBT拆下后测量7个单元的大功率晶体管开通与关闭都很好。在测量上半桥的驱动电路时发现有一路与其他两路有明显区别,经仔细检查发现一只光耦A3120输出脚与电源负极短路,

更换后三路基本一样。模块装上上电运行一切良好。 (2) 一台BELTRO-VERT 2.2kW变频通电就跳“OC”且不能复位。 分析与维修:首先检查逆变模块没有发现问题。其次检查驱动电路也没有异常现象,估计问题不在这一块,可能出在过流信号处理这一部位,将其电路传感器拆掉后上电,显示一切正常,故认为传感器已坏,找一新品换上后带负载实验一切正常。二、过压(OU) 过电压报警一般是出现在停机的时候,其主要原因是减速时间太短或制动电阻及制动单元有问题。 2.1 实例 一台台安N2系列3.7kW变频器在停机时跳“OU”。 分析与维修:在修这台机器之前,首先要搞清楚“OU”报警的原因何在,这是因为变频器在减速时,电动机转子绕组切割旋转磁场的速度加快,转子的电动势和电流增大,使电机处于发电状态,回馈的能量通过逆变环节中与大功率开关管并联的二极管流向直流环节,使直流母线电压升高所致,所以我们应该着重检查制动回路,测量放电电阻没有问题,在测量制动管(ET191)时发现已击穿,更换后上电运行,且快速停车都没有问题。三、欠压(Uu)

变频器维修检测常用方法

测常用方法 变频器维修检测常用方法 在变频器日常维护过程中,经常遇到各种各样的问题,如外围线路问题,参数设定不良或机械故障。如果是变频器出现故障,如何去判断是哪一部分问题,在这里略作介绍。 一、静态测试 1、测试整流电路 找到变频器内部直流电源的P端和N端,将万用表调到电阻X10档,红表棒接到P,黑表棒分别依到R、S、T,应该有大约几十欧的阻值,且基本平衡。相反将黑表棒接到P 端,红表棒依次接到R、S、T,有一个接近于无穷大的阻值。将红表棒接到N端,重复以上步骤,都应得到相同结果。如果有以下结果,可以判定电路已出现异常,A.阻值 三相不平衡,可以说明整流桥故障。B.红表棒接P端时,电阻无穷大,可以断定整流桥故障或起动电阻出现故障。 2、测试逆变电路 将红表棒接到P端,黑表棒分别接U、V、W上,应该有几十欧的阻值,且各相阻值基 本相同,反相应该为无穷大。将黑表棒接到N端,重复以上步骤应得到相同结果,否则可确定逆变模块故障 二、动态测试 在静态测试结果正常以后,才可进行动态测试,即上电试机。在上电前后必须注意 以下几点: 1、上电之前,须确认输入电压是否有误,将380V电源接入220V级变频器之中会出现炸机 (炸电容、压敏电阻、模块等)。 2、检查变频器各接播口是否已正确连接,连接是否有松动,连接异常有时可能导致变频器出现故障,严重时会出现炸机等情况。 3、上电后检测故障显示内容,并初步断定故障及原因。 4、如未显示故障,首先检查参数是否有异常,并将参数复归后,进行空载(不接电机)情况下 启动变频器,并测试U、V、W三相输出电压值。如出现缺相、三相不平衡等情况,则模块或驱动板等有故障 5、在输出电压正常(无缺相、三相平衡)的情况下,带载测试。测试时,最好是满负载测试。 三、故障判断 1、整流模块损坏 一般是由于电网电压或内部短路引起。在排除内部短路情况下,更换整流桥。在现 场处理故障时,应重点检查用户电网情况,如电网电压,有无电焊机等对电网有污染 的设备等。 2、逆变模块损坏 一般是由于电机或电缆损坏及驱动电路故障引起。在修复驱动电路之后,测驱动波 形良好状态下,更换模块。在现场服务中更换驱动板之后,还必须注意检查马达及连 接电缆。在确定无任何故障下,运行变频器。 3、上电无显示 一般是由于开关电源损坏或软充电电路损坏使直流电路无直流电引起,如启动电阻 损坏,也有可能是面板损坏。 4、上电后显示过电压或欠电压

变频器常见故障及处理方法

变频器常见故障及处理方法 1 引言 IGBT变频调速器,自研制开发投入市场以来,以其优越的调速性能,可观的节能量已为广大的电机用户所接受,正以每年大规模的销售量走向社会,为电力、建材、石油、化工、煤矿等各行业的发展提供了优质的服务,其用户群已遍布生产的各行各业,成为广大用户所喜爱的产品。 这里笔者结合自己在长期的售后服务工作中经历的一些常见故障及处理方法,提出来与广大的用户及维修工作者进行探讨,以期把该产品使用得更好,更切实的为顾客服务。 2 变频器运行中有故障代码显示的故障 在变频器的使用说明书中,有一栏具体阐述了变频器有故障代码显示的故障,具体如表1所示。 注:表1中Io、Vo分别是输出额定电流、输入额定电压;Vin是输入电压。 现就这几种情况作一下分析。 表1 故障代码显示的故障

2.1 短路保护 若变频器运行当中出现短路保护,停机后显示“0”,说明是变频器内部或外部出现了短路因素。这有以下几方面的原因: (1) 负载出现短路 这种情况下如果把负载甩开,即将变频器与负载断开,空开变频器,变频器应工作正常。这时我们用兆欧表(或称摇表)测量一下电机绝缘,电机绕组将对地短路,或电机线及接线端子板绝缘变差,此时应检查电机及附属设施。 (2) 变频器内部问题 如果上述检测后负载无问题,变频器空开仍出现短路保护,这是变频器内部出现问题,应予以排除。如图1所示。

图1 变频器主电路示意图 在逆变桥的模块当中,若IGBT的某一个结击穿,都会形成短路保护,严重的可使桥臂击穿,甚至于送不上电,前面的断路器将跳闸。这种情况一般只允许再送一次电,以免故障扩大,造成更大的损失,应联系厂家进行维修。 (3) 变频器内部干扰或检测电路有问题 有些机子内部干扰也易造成此类问题,此时变频器并无太大的问题,只是不间断的、无规律的出现短路保护,即所谓的误保护,这就是干扰造成的。 变频器的短路保护一般是从主回路的正负母线上分流取样,用电流传感器经主控板的检测传至主控芯片进行保护的,因此这些环节上任何一处出现问题,都可能造成故障停机。 对于干扰问题,现低压大功率的及中高压变频器都加了光电隔离,但也有出现干扰的,主要是电流传感器的控制线走线不合理,可将该线单独走线,远离电源线、强电压、大电流线及其他电磁辐射较强的线,或采用屏蔽线,以增强抗干扰能力,避免出现误保护。

日立变频器常见故障

日立电梯变频器的常见故障和维修对策 电梯互动平台 日立电梯变频器的一些常见故障 2.1 日立电梯液晶显示器早期我们在国内市场上经常能碰到的日立电梯变频器就是HFC-VWS3系列,这是一款V/F控制的变频器,功率模块采用GTR的大功率晶体管。其最大功率能够做到132kW,采用液晶面板显示,这在同时期的日本变频器还是属于档次较高的。但相对于用数码管显示的日立电梯变频器,液晶的使用寿命和稳定性相对就显得差了,我们经常会碰到液晶显示器有亮度但没有字幕,此类情况多半是由于液晶显示器的驱动电源侧由于贴片陶瓷电容容量下降而导致的,更换此类电容就能解决问题。 2.2 日立电梯开关电源此外,该系列日立电梯变频器大量采用了厚膜电路,包括开关电源厚膜电路,驱动部分的厚膜电路。采用厚膜电路多半是出于技术保密上的考虑。碰到类似问题,我们首先应该考虑的是如何判断这些厚膜电路的好坏,对日立电梯变频器维修来说,如何找出故障,也是一个很重要工作,对于开关电源的损坏,假如排除外围的部件包括开关管,起振电阻,日立电梯脉冲变压器等的损坏外,最有可能出现问题的就是开关电源厚膜驱动电路了,在没有明显损坏痕迹下,我们可以外加直流电压测试厚膜电路能否正常输出驱动波形,外加直流电压一般在15V左右。如果输出波形正常,我们一般可以认为此厚膜电路正常。无波形输出基本可以判断此厚膜已损坏,更换厚膜解决此故障。日立电梯HFC-VWS3系列变频器的驱动厚膜电路也是容易出故障的地方,但由于厚膜电路上所有元器件都已被封装了,所以维修相对较困难。 2.3 E9报警_ 在日立电梯J300系列变频器中,我们经常会碰到E9报警,我们可以检查一下三相输入侧电源,日立电梯J300变频器带有三相输入电压检测,输入电压通过分压电阻送到CPU处理,在缺相和输入电压过低的情况下都有可能出现E9报警。 2.4 故障of{~ 此类故障一般都出现在日立电梯变频器上电时,一般这种故障不是一种纯硬件的损坏,但却经常会碰到,我们检查的重点可以放在一些接插件上,包括操作面板与日立电梯变频器连接,控制板与驱动板的连接。此外直流侧欠压也会出现此类故障。 2.5 E30 IGBT故障日立电梯SJ300系列变频器还会碰到的一种故障现象就是E30报警。导致E30报警的可能性有几方面:其中主要有功率模块损坏,日立电梯SJ300系列变

高压变频器32个常见故障及处理

高压变频器32个常见故障及处理 1、如何区分重故障和轻故障? 轻故障时,系统发出报警信号,故障指示灯闪烁。重故障发生时,系统发出故障指示,故障指示灯常亮。同时发出指令去分断高压、合闸禁止,并对故障信息、高压分断指令作记忆处理。重故障状态不消除,故障指示、高压分断指令依然有效。 2、轻故障都有哪些? 轻故障包括:变压器超温报警、柜温超温报警、柜门打开、单元旁路,系统对轻故障不作记忆处理,仅有故障指示,故障消失后报警自动消除。变频器运行中出现轻故障报警,系统不会停机。停机时出现轻故障报警,变频器可以继续启动运行。 3、重故障具体都有哪些? 系统发生下列故障时,按照重故障处理,并在监视器左上角显示重故障类型:外部故障、变压器过热、柜温过热、单元故障、变频器过流、高压失电、接口板故障、控制器不通讯、接口板不通讯、电机过载、参数错误、主控板故障。单元故障包括:熔断器故障、单元过热、驱动故障、光纤故障、单元过压。外部故障必须先解除高压分断(柜门按钮或外部接点)状态再系统复位,才能使系统恢复到正常状态;除外部故障以外的重故障发生后,直接系统复位即可使系统恢复到正常状态,但在再次上电前一定要找出故障原因。单元故障发生后,只有再次上高压电源方能检测到单元状态。若故障较难分析且无法确定能否二次上高压时,请向厂商咨询。注意:切忌在未查明故障原因前贸然二次上电,否则可能严重损坏变频器! 4、变压器超温报警当变压器温控仪测量温度大于其设置的报警温度(默认设置为100℃)时,温控仪超温报警触点闭合;

检查变压器柜顶风机或柜底风机是否工作正常(如果柜底风机工作不正常,可能出现三相温度相差较大);测温电阻是否正常(有无断线、线路插头接触不良,如果接触不良,温度值将偏高);过滤网是否堵塞(拿一张A4纸置于过滤网上,看是否能吸附,否则需要清洁过滤网);变频器是否长期工作于过载状态;环境温度是否过高(环境温度应低于45℃,否则需要加强通风);安装于变压器柜内正面底部的风机开关和接触器是否断开;变压器柜风机控制和保护电路是否正常。 5、柜温超温报警单元柜测温点的温度大于55℃时,系统会发出柜温超温轻故障报警。 检查单元柜柜顶风机是否工作正常,安装于二次室内的风机开关是否跳闸;过滤网是否堵塞(拿一张A4纸置于过滤网上,看是否能吸附,否则需要清洁过滤网);变频器是否长期工作于过载状态;环境温度是否过高(环境温度应低于45℃,否则需要加强通风(墙上安装通风机或柜顶安装风道)或安装制冷设备);变压器柜风机控制和保护电路是否正常。 6、变压器过热变压器温控仪测量温度大于其设置的跳闸温度 (默认设置为130℃)时,温控仪跳闸触点闭合,系统会报变压器过热重故障。温控仪显示的温度是否在130度以上,若不是则检查温控仪的超温报警值是否设定为130度;其余检查项见变压器超温报警。 7、柜温过热 单元柜测温点的温度大于60℃时,系统会报柜温过热重故障。检查项见柜温超温报警。 8、柜门联锁报警行程开关是否与柜门顶碰件压实; 行程开关的“预行程”和“过行程”是否合适;行程开关电气功能是否工作正常;否则更换接口板。 9、控制器不通讯确认监视器控制板到主控板的通讯线是否连接无误

日立空调故障代码

日立空调故障代码 双击自动滚屏发布者:重百家电网发布时间:2006-04-01 阅读:48次日立KFR-25×2GW、BPMT一拖二 显示内容故障原因 定时灯5秒闪/一次过冷或过热保护 定时灯5秒闪/二次室外机强制运行 定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障 定时灯5秒闪/四次室内外异常 定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障 定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错 日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调 LD301 LD302 LD303 LD305 故障原因 灭灭亮灭正常运行 亮灭亮灭过负荷(1) 灭亮亮灭过负荷(2) 亮亮亮灭过负荷(3) 注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。 日立5P空调故障代码 01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。 02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。 03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN 7,CN8。 05:相位异常,室外基板:CN9。 08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂)

11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。 12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。 13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。 20:压缩机排气热敏电阻异常。 22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。 24:室外配管温度热敏电阻异常,室外基板:THM1。 25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。 38:室外保护回路异常。 41:制冷过负载。 42:制热过负载。 日立空调故障分析 -------------------------------------------------------------------------------- 日立空调故障分析 一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:(故障显示:1?18、 2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪) 1. 12?29灯闪为何故障? 故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法: ①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ) ②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏 ③严重缺氟:查漏、加氟 ④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分 ⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护 ⑥外风机不转 ⑦电路板坏 2. 11?28灯闪为何故障? 故障代码显示为内环温坏。排除方法: ①内室温坏(25℃阻值为10KΩ)

海信日立变频中央空调故障代码

E1、E2、E3:室内机主控电脑板与操作面板间通信不良 E4、E5:SCE 室外部分异常 E6、E7:SCE 室内部分异常 F1、F2:室内热敏电阻故障:室内热交换器温度传感器不良 F4——F6:室外热敏电阻故障 F7:室外热交换器温度传感器C2不良 F8:室外空气温度传感器不良 H1:压缩机超负荷 H2:压缩机电流过大 H3:压缩机过流监测电路异常 P1:室内风扇保护器动作 P2:室外风扇或压缩机热保护器动作 P3:压缩机过热保护 P4:高压保护 P5:相序错误开关板显示代码(其中故障为不可恢复的保护)代码内容 E01一个小时四次模块保护 E02(暂无) E03一个小时三次排气温度保护 P01室内板与室外板2分钟通讯不上保护 P02IPM模块保护 P03高低电压保护 P04室内温度传感器开路或短路(房间、温度) P05室外温度传感器开路或短路(高温或低温) P06室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温) P07室外冷凝器高温保护关压缩机 P08抽湿模式室内温度过低关压缩机 P09室外排气温度过高关压缩机

P10压缩机顶部温度保护 P11化霜或防冷风 P12室内风机温度过热 P13室内板与开关板2分钟通讯不上室内机故障显示功能(其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁) KFR--40GW/BPY-R 显示内容故障或保护定义 E0参数错误 E1室内外机通信故障 E2过零检测出错 E3风机速度失控 E4温度保险丝断保护 E5室外温度传感器故障 E6室内温度传感器故障 P0模块保护 P1电压过高或过低保护 P2压缩机顶部温度 KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY 运行时LED的显示㈠、正常 1、工作灯正常开机时(工作灯)LED4 亮正常关机时(工作灯)LED4 灭 2、化霜灯化霜或防冷风功能有效时(化霜灯)LED1 亮化霜或防冷风功能无效时(化霜灯)LED1 灭 3、定时灯定时功能有效时(定时灯)LED2 亮定时功能无效时(定时灯)LED2 灭 4、换气灯连续换气运行时(连续换气灯)LED3、LED5 亮连续换气停止时(连续换气灯)LED3、LED5 灭自动换气运行时(自动换气灯)LED6、LED7 亮自动换气停止时(自动换气灯)LED6、LED7 灭㈡室内机故障显示功能 LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯 LED2化霜 LED1定时 LED3、 5、 6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态 X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1) O X X ☆ 压缩机顶部温度保护 (PRCOM)X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)