文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气传动变频器习题解答

电气传动变频器习题解答

电气传动变频器习题解答
电气传动变频器习题解答

1.什么叫变频器?变频调速有哪些应用?

答:变频器是将固定电压、固定频率的交流电变换为可调电压、可调频率的交流电的装置。

变频调速的应用主要有:①在节能方面的应用。例如风机、泵类负载采用变频调速后,节电率可以达到20%~60%;②在提高工艺水平和产品质量方面的应用。例如变频调速应用于传送、起重、挤压和机床等各种机械设备控制领域;③在自动化系统中的应用。例如,化纤工业中的卷绕、拉伸、计量、导丝;玻璃工业中的平板玻璃退火炉、玻璃窑搅拌、拉边机、制瓶机;电弧炉自动加料、配料系统以及电梯的智能控制等。

2.为什么说电力电子器件是变频器技术发展的基础?

答:变频器的主电路不论是交-直-交变频或是交-交变频形式,都是采用电力电子器件作为开关器件。因此,电力电子器件是变频器发展的基础。

3.为什么计算机技术和自动控制理论是变频器发展的支柱?

答:计算机技术使变频器的功能也从单一的变频调速功能发展为包含算术、逻辑运算及智能控制的综合功能;自动控制理论的发展使变频器在改善压频比控制性能的同时,推出了能实现矢量控制、直接转矩控制、模糊控制和自适应控制等多种模式。现代的变频器已经内置有参数辨识系统、PID调节器、PLC控制器和通讯单元等,根据需要可实现拖动不同负载、宽调速和伺服控制等多种应用。

4.变频调速发展的趋势如何?答:①智能化;②专门化;③一体化;④环保化.

5.按工作原理变频器分为哪些类型?按用途变频器分为哪些类型?

答:按工作原理变频器分为:交-交变频器和交-直-交变频器两大类。

按用途变频器分为:①通用变频器;②专用变频器。

6.交-交变频器与交-直-交变频器在主电路的结构和原理有何区别?

答:交-交变频器的主电路只有一个变换环节,即把恒压恒频(CVCF)的交流电源转换为变压变频(VVVF)电源;而交-直-交变频器的主电路是先将工频交流电通过整流器变成直流电,再经逆变器将直流电变成频率和电压可调的交流电。

7.按控制方式变频器分为哪几种类型?

答:按控制方式变频器分为:①V/f控型变频器;②转差频率控制变频器;③矢量控制变频器;④直接转矩控制变频器。

1.交-直-交变频器的主电路包括哪些组成部分?说明各部分的作用。

答:交-直-交变频器主电路包括三个组成部分:整流电路、中间电路和逆变电路。整流电路的功能是将交流电转换为直流电;中间电路具有滤波电路或制动作用;逆变电路可将直流电转换为交流电。

2.不可控整流电路和可控整流电路的组成和原理有什么区别?

答:不可控整流电路整流元件为二极管,不可控整流电路输出的直流电压不可调节;可控整流电路的整流元件为晶闸管,利用晶闸管的可控导电性可使输出的直流电压大小可以调节。

3.中间电路有哪几种形式?说明各形式的功能。

答:中间电路有滤波电路和制动电路两种形式。滤波电路是利用电容或电感的储能特性,将整流电路输出的直流电压或电流减少谐波分量趋于稳定;而制动电路一般由制动单元和制动电阻组成,可将电动机的再生能量返送电网或消耗掉,并产生制动作用,使电动机快速停车。

4.对电压型逆变器和电流型逆变器的特点进行比较。

答:电压型逆变器是将整流电路产生的直流电压,通过电容进行滤波后供给逆变电路。由于采用大电容滤波,故输出电压波形比较平直,在理想情况下可以看成一个内阻为零的电压源,逆变电路输出的电压为矩形波或阶梯波。

电流型逆变器是将整流输出的直流电压采用大电感滤波,因此,直流电流波形比较平直,因而电源内阻很大,对负载来说基本上是一个电流源,逆变电路输出的交流电流是矩形波。

5.说明制动单元电路的原理。

答:制动电路一般接于整流器和逆变器的P、N之间,图中的制动单元包括晶体管V B、二极管VD B和制动电阻R B。如果回馈能量较大或要求强制动,还可以选用接于P、R两点上的外接制动电阻R EB。当电动机制动时,能量经逆变器回馈到直流侧,使直流侧滤波电容上的电压升高,当该值超过设定值时,即自动给V B施加基极信号,使之导通,将R B(R EB)与电容器并联,则存储于电容中的再生能量经R B(R EB)消耗掉。

6.说明图3-15所示全桥逆变电路的工作原理。

答:全桥逆变器可看作两个半桥逆变电路的组合。电路原理如图3-15a所示。直流电压U d接有大电容C,使电源电压稳定。电路中的四个桥臂,桥臂1、4和桥臂2、3组成两对,

工作时,设t2时刻之前V1、V4导通,负载上的电压极性为左正右负,负载电流i o由左向右。t2时刻给V1、V4关断信号,给V2、V3导通信号,则V1、V4关断,但感性负载中的电流i o 方向不能突变,于是VD2、VD3导通续流,负载两端电压的极性为右正左负。当t3时刻i o 降至零时,VD2、VD3截止,V2、V3导通,i o开始反向。同样在t4时刻给V2、V3关断信号,给V1、V4导通信号后,V2、V3关断,i o方向不能突变,由VD1、VD4导通续流。t5时刻i o 降至零时,VD1、VD4截止,V1、V4导通,i o反向,如此反复循环,两对交替各导通180°。其输出电压u O和负载电流i O见图3-15b 所示。

a) 全桥逆变器b) 工作波形

图3-15 全桥逆变器及工作波形

7.SPWM控制的原理是什么?为什么变频器多采用SPWM控制?

答:SPWM控制技术就是对逆变电路开关器件的通断进行控制,使输出端得到一系列幅值相等而宽度不等的脉冲,用这些脉冲来代替正弦波所需要的波形。

变频器采用SPWM控制可使输出的SPWM波形,加至电感性的电动机绕组,经过滤波作用,使流过绕组的电流波形基本为正弦波,谐波成分大为减少。

第6章习题解答

1.变频器的外形有哪些种类?

答:变频器的外形根据功率的大小有挂式和柜式两种。

2.由图6-2所示变频器的结构框图,说明变频器的基本组成。

答:变频器由主电路和控制电路组成,控制电路由主控板、键盘与显示板、电源板、外接控制电路等构成。

3.变频器的主电路端子有哪些?分别与什么相连接?

答:变频器的主电路端子R、S、T连接三相交流电源;U、V、W连接三相电动机;P1、P+连接直流电抗器;P+、DB连接外部制动电阻器;P+、N-连接制动单元;PE接地。

4.变频器的控制端子大致分为哪几类?

答:多功能数字输入、多功能数字输出、模拟输入、模拟输出、多功能继断器输出、脉冲频率输入、脉冲频率输出、RS485接口等。

5.说明变频器的基本频率参数,如何预置?

答:1)给定频率。其设置方法常有两种:一种是用变频器的操作面板来输入频率的数字量50;另一种是从控制接线端上以外部给定(电压或电流)信号进行调节,最常见的形式就是通过外接电位器来完成。

2)输出频率。输出频率是在给定频率附近经常变化的。从另一个角度来说,变频器的输出频率就是整个拖动系统的运行频率。

3)基本频率。基本频率,用f b表示。一般以电动机的额定频率f N作为基频f b的给定值。

4)上限频率和下限频率。上限频率和下限频率是指变频器输出的最高、最低频率,常用f H和f L来表示。

5)跳跃频率。跳跃频率也叫回避频率,变频器在预置跳跃频率时通常采用预置一个跳跃区间,区间的下限是f J1、上限是f J2。

6.变频器有哪些运行功能需要进行设置?如何设置?

答:变频器的运行功能参数主要有:加速时间、加速模式、减速时间、减速模式、多功能端子、程序控制等。依据变频器说明书给定的功能参数进行设置。

7.变频器有哪些保护功能需要进行设置?

答:变频器的保护功能参数有:过电流、电动机过载、过电压、欠电压保护和瞬间停电的处理等。依据变频器说明书给定的功能参数进行设置。

8.变频器的节能控制功能有什么意义?

答:对于风机、水泵等二次方律负载在稳定运行时,其负载转矩及转速都基本不变。如果能使其工作在最佳的节能点,就可以达到最佳的节能效果。

9.说明设置变频器的PID功能的意义。

答:PID控制是闭环控制中的一种常见形式。反馈信号取自调速系统的输出端,当输出量偏离所要求的给定值时,反馈信号成比例的变化。在输入端,给定信号与反馈信号相比较,存在一个偏差值。对该偏差值,经过PID调节,变频器通过改变输出频率,迅速、准确地消除拖动系统的偏差,回复到给定值,振荡和误差都比较小。

第7章 思考题答案

1. 异步电动机的变频调速的理论依据是什么?

答:三相交流电动机的同步转速(即定子旋转磁场转速)n 0可表示为:: p f n 1060= 如果将电源频率调节为f x ,则同步转速n 0x 也随之调节成: p f n x x 600=

异步电动机变频后的转速n x 的表达式为

)1(60)1(0s p

f s n n x x x -=-= 这就是异步电动机变频调速的理论依据。

2. 简述异步电动机常用的起动和制动方法。

答:在生产中,除了小容量的三相异步电动机能直接起动外,一般要采取不同的方法起动,比如自耦变压器降压起动、串电阻或电抗器降压起动、Y-Δ降压起动等。在变频调速系统中,变频器用降低频率f 1从而也降低了U 1的方法来起动电动机。

三相异步电动机的制动方式有直流制动、回馈制动和反接制动等。

3. 传统的异步电动机调速方法有哪些?

答:三相异步电动机的调速方式主要有三种,即变极调速、变转差率调速和变频率调速。

4. 实现异步电动机变频调速有哪些要求?

答:在额定频率以下,即f 1<f N 调频时,同时下调加在定子绕组上的电压,即恒V /f 控制。这时应当注意的是,电动机工作在额定频率时,其定子电压也应是额定电压,即:

f 1 = f N U 1=U N

若在额定频率以上调频时,U 1就不能跟着上调了,因为电动机定子绕组上的电压不允许超过额定电压,即必须保持U 1=U N 不变。

5. 异步电动机变频调速时,在额定频率以下调节频率,必须同时调节加在定子绕组上的电压,即恒V /f 控制,为什么?

答:由于额定工作时电动机的磁通已接近饱和,ΦM 增加将会使电动机的铁心出现深度饱和,这将使励磁电流急剧升高,导致定子电流和定子铁心损耗急剧增加,使电动机工作不正常。可见,在变频调速时单纯调节频率是行不通的。

为了达到下调频率时,磁通ΦM 不变,可以让 : =1

1f E 常数 有U 1 ≈ E 1,上式可写为:=1

1f U 常数 因此,在额定频率以下,即f 1<f N 调频时,同时下调加在定子绕组上的电压,即恒V /f 控制。

6. 电动机的调速范围是如何定义的?

答:电动机的调速范围 指电动机在额定负载时所能达到的最高转速n Lmax 与最低转速n Lmin 之比,即 Lmin

Lmax L n n =α 7. 常见的负载机械特性有几种类型?说明各种类型的特点。

答:(1)恒转矩负载是指那些负载转矩的大小,仅仅取决于负载的轻重,而和转速大小无关的负载。恒转矩负载下变频器的选择:1)依据调速范围。2)依据负载转矩的变动范围。

3)考虑负载对机械特性的要求。

(2)恒功率负载。是指负载转矩T L 的大小与转速n 成反比,而其功率基本维持不变的负载。对恒功率负载,一般可选择通用型的,采用V /f 控制方式的变频器。但对于动态性能有较高要求的卷取机械,则必须采用具有矢量控制功能的变频器。

(3) 二次方律负载。是指转矩与速度的二次方成正比例变化的负载。二次方律负载变频器的选择:1) 风机和水泵一般不容易过载,所以,这类变频器的过载能力较低。为120%,1min (通用变频器为150%,1min)。因此在进行功能预置时必须注意。由于负载转矩与转速的平方成正比,当工作频率高于额定频率时,负载的转矩有可能大大超过变频器额定转矩,使电动机过载。所以,其最高工作频率不得超过额定频率。2) 配置了进行多台控制的切换功能。3) 配置了一些其他专用的控制功能,如“睡眠”与“唤醒”功能、PID 调节功能。

8. 为什么对风机、泵类负载进行变频调速节能效果最好?

答:风机、泵类负载属于二次方律负载机械在低速时由于流体的流速低,所以负载转矩很小,随着电动机转速的增加,流速增快,负载转矩和功率也越来越大,所以采用变频调速节能效果最好。

9. 起重机械属于恒转矩类负载,速度升高对转矩和功率有何影响?

答:恒功率负载的力F 必须保持恒定,且线速度v 保持恒定。所以,在不同的转速下,负载的功率基本恒定。而负载阻转矩的大小与转速成反比,当速度升高时转矩变大。

第8章 习题解答

1. 什么是V /f 控制?变频器在变频时为什么还要变压?

答:V /f 控制是使变频器的输出在改变频率的同时也改变电压,通常是使V /f 为常数,变频器在变频时还要变压是为了使电动机磁通保持一定,在较宽的调速范围内,电动机的转矩、效率、功率因数不下降。

2.说明恒V /f 控制的原理。

答:E 1为每相定子绕组的反电动势,它是定子绕组切割旋转磁场而产生的,其有效值计算如下:M N N k f E Φ=111144.4

由于4.44k N1N 1均为常数,所以定子绕组的反电势E 1可用下式表示: M f E Φ∝11 在额定频率时即f 1=f N 时,可以忽略△U ,可得到: U 1 ≈ E 1 因此进而得到: U 1 ≈ E 1∝f 1ΦM

此时若U 1没有变化,则E 1也可认为基本不变。如果这时从额定频率f N 向下调节频率,必将使ΦM 增加,即f 1↓→ΦM ↑。

由于额定工作时电动机的磁通已接近饱和,ΦM 增加将会使电动机的铁心出现深度饱和,这将使励磁电流急剧升高,导致定子电流和定子铁心损耗急剧增加,使电动机工作不正常。可见,在变频调速时单纯调节频率是行不通的。

为了达到下调频率时,磁通ΦM 不变,可以让: =1

1f E 常数 有U 1 ≈ E 1,即可写为: =1

1f U 常数 因此,在额定频率以下,即f 1<f N 调频时,同时下调加在定子绕组上的电压,即恒V /f 控制。

3.什么是转矩补偿?

答:转矩提升是指通过提高V /f 比来补偿f x 下调时引起的T Kx 下降。即通过提高U x (k u >k f )使得转矩T Kx 提升

4.转矩补偿过分会出现什么情况?

答:如果变频时的V /f 比选择不当,使得电压补偿过多,即U x 提升过多,E x 在U x 中占的比例会相对减小(E x /U x 减小),其结果是使磁通ΦM 增大,从而达到新的平衡。

即: ↑→↑→Φ↑→↑→↓→↑↑→x

x x M x x x U E E I I U E U 01 由于ΦM 的增大会引起电动机铁心饱和,而铁心饱和会导致励磁电流的波形畸变,产生很大的峰值电流。补偿越过分,电动机铁心饱和越厉害,励磁电流的峰值越大,严重时可能会引起变频器因过电流而跳闸。

5.为什么变频器总是给出多条V /f 控制曲线供用户选择?

答:给出多条V /f 控制曲线供选择,是由于具体的补偿量的计算非常复杂,因此在实际操作中,常用实验的办法来选择V /f 曲线。

6.V /f 控制曲线分为哪些种类,分别适用于何种类型的负载?

答:V /f 控制曲线的种类:1) 基本V /f 控制曲线,用于低起动转矩负载; 2) 转矩补偿的V /f 曲线,适用于低速时需要较大转矩的负载;3) 负补偿的V /f 曲线,主要适用于风机、泵类的平方率负载;4)V /f 比分段的补偿线,这种补偿线主要适合负载转矩与转速大致成比例的负载。

7.选择V /f 控制曲线常用的操作方法分为哪几步?

答:选择V /f 控制曲线常用的操作有下面几个步骤:

1) 将拖动系统连接好,带上最重的负载。

2) 根据所带负载的性质,选择一个较小的V /f 曲线,在低速时观察电动机的运行情况,如果此时电动机的带负载能力达不到要求,需将V /f 曲线提高一档。依此类推,直到电动机在低速时的带负载能力达到拖动系统的要求。

3) 如果负载经常变化,在2)中选择的V /f 曲线,还需要在轻载和空载状态下进行检验。方法是:将拖动系统带以最轻的负载或空载,在低速下运行,观察定子电流I 1的大小,如果I 1过大,或者变频器跳闸,说明原来选择的V /f 曲线过大,补偿过分,需要适当调低V /f 曲线。

8.什么是转差频率控制?说明其控制原理。

答:转差频率控制就是检测出电动机的转速,构成速度闭环,速度调节器的输出为转差频率,然后以电机速度对应的频率与转差频率之和作为变频器的给定输出频率。

9.转差频率控制与V /f 控制相比,有什么优点?

答:由于通过控制转差频率来控制转矩和电流,与V /f 控制相比其加减速特性和限制过电流的能力得到提高。另外,它有速度调节器,利用速度反馈进行速度闭环控制,速度的静态误差小,适用于自动控制系统。

10.矢量控制的理念是什么?矢量控制经过哪几种变换?

答:矢量控制是通过控制变频器输出电流的大小、频率及相位,用以维持电动机内部的磁通为设定值,产生所需的转矩。变频器的控制器输出直流电流i M*和i T*,其中i M*是励磁电流分量,i T*是转矩电流分量。它们都是由变频器的给定信号分解而成的(*表示变频中的控制信号)。经过直/交变换,将i M*和i T*变换成两相交流信号iα*和iβ*,再经2/3变换得到三相交流控制信号i A*、i B*、i C*去控制三相逆变器。

11.矢量控制有什么优越性?使用矢量控制时有哪些具体要求?

答:矢量控制系统的优点:1)动态的高速响应;2)低频转矩增大;3)控制灵活。

使用矢量控制对变频器和电动机有如下要求:

1) 一台变频器只能带一台电动机。

2) 电动机的极数要按说明书的要求,一般以4极电动机为最佳。

3) 电动机容量与变频器的容量相当,最多差一个等级。如:根据变频器的容量应选配1lkW的电动机,使用矢量控制时,电动机的容量可是1lkW或7.5kW,再小就不行了。

4) 变频器与电动机间的连接线不能过长,一般应在30m以内。如果超过30m,需要在连接好电缆后,进行离线自动调整,以重新测定电动机的相关参数。

第9章习题解答

1.若变频器拖动的负载为笼型电动机,选择变频器时应考虑哪些问题?

答:对于笼型电动机选择变频器拖动时,主要依据以下几项要求:1)依据负载电流选择变频器;2)考虑低速转矩特性;3)考虑短时最大转矩;4)考虑容许最高频率范围;5)考虑噪声;6)考虑振动。

2. 变频器专用电机分为哪些种类?

答:变频器专用电机的分类有以下几种:

1)在运转频率区域内低噪声、低振动。

2)在低频区内提高连续容许转矩(恒转矩式电机)。

3)高速用电机。

4)用于闭环控制(抑制转速变动)的带测速发电机的电机。

5)矢量控制用电机。

3.变频器的主电路端子R、S、T和U、V、W接反了会出现什么情况?电源端子R、S、T连接时有相序要求吗?

答:变频器的主电路端子R 、S 、T 和U 、V 、W 接反了会出现烧坏变频器的严重后果。电源端子R 、S 、T 连接时一般没有相序要求。

4.主电路电源输入侧连接断路器有什么作用?断路器如何选择?

答:连接断路器的作用:1)接通和分断负载电路;2)隔离作用;3)保护作用。 通常情况下低压断路器的额定电流I QN 应选:

I QN ≥ (1.3 ~1.4)I N

式中,I N ——变频器的额定电流。

在电动机要求实现工频和变频的切换控制的电路中,断路器应按电动机在工频下的起动电流来进行选择:

I QN ≥ 2.5 I MN

式中,I MN ——电动机的额定电流。

5.主电路中接入交流电抗器有什么作用?

答:主电路中接入交流电抗器,可起到以下作用:1) 减少变频器的输入电流谐波含量;

2) 改善三相输入电流的不平衡;3) 抑制电源系统的瞬变干扰;4) 提高功率因数。

6.制动电阻与制动单元有什么不同?

答:制动电阻与制动单元的功能是当电动机因频率下降或重物下降(如起重机械)而处于再生制动状态时,避免在直流回路中产生过高的泵生电压。制动电阻是把泵生电压变为热能消耗掉,而制动单元一般具有将泵生电压回馈电网的作用。

制动电阻的选择:1)制动电阻R B 的大小;2) 制动电阻的功率P B ;3)常用制动电阻的阻值与容量的选择可参考变频器说明书。

制动单元的配置可参考变频器说明书。

7.变频器与电动机之间的连线过长会出现什么问题?如何选择长距离导线?

答:变频器与电机之间的连线过长,则电压降增大,可能引起电机转矩不足。特别是变频器输出频率低时,其输出电压也低,线路电压损失所占百分比加大。变频器与电机之间的线路压降规定不能超过额定电压的2%,根据这一规定来选择电缆。工厂中采用专用变频器时,如果有条件对变频器的输出电压进行补偿,则线路压降损失容许值可取为额定电压的5%。

容许压降给定时,主电路电线的电阻值必须满足下式:

)3/()1000(LI U R C ??≤

式中R C——单位长电线的电阻值(Ω/km)

△U——容许线间电压降(V);

L——1相电线的铺设距离(m);

I——电流(A)。

8.画出电动机正转控制电路图。

答:由继电器控制的正转运行电路如图所示。

9. 画出电动机正、反转控制电路图。

继电器控制的正反转电路如图所示。

10.如何实现工频和变频切换运行?画出控制电路来。

答:变频与工频切换的电路如下图所示,可以满足以下要求。

1) 用户可根据工作需要选择“工频运行”或“变频运行”。

2) 在“变频运行”时,一旦变频器因故障而跳闸时,可自动切换为“工频运行”方式,同时进行声光报警。

11.频率给定信号有哪几种设置方法?什么方法最简便精确?

答:给定信号方式,就是调节变频器输出频率的具体方法,有模拟量给定、面板给定和通讯接口给定等多种方法。在选择给定方法时应优先选择面板给定方法,因为面板给定属于数字量给定,不需要外部接线,方法简单,频率设置精度高。

12.说明最大频率、最大给定频率与上限频率的区别。

答:最大频率f max和最大给定频率f XM都与最大给定信号x max相对应,但最大频率f max 通常是根据基准情况决定的,而最大给定频率f XM常常是根据实际情况进行修正的结果。

当f XM<f max时,变频器能够输出的最大频率由f XM决定,f XM与x max对应;

当f XM>f max时,变频器能够输出的最大频率由f max决定。

上限频率f H是根据生产需要预置的最大运行频率,它并不和某个确定的给定信号x相对应。

当f H<f max时,变频器能够输出的最大频率由f H决定,f H并不与x max对应;

当f H>f max时,变频器能够输出的最大频率由f max决定。

第10章习题解答

1.变频器储存时应注意哪些事项?

答:①必须放置于无尘垢、干燥的位置。

②储存位置的环境温度必须在-20℃~+65℃范围内。

③储存位置的相对湿度必须在0%~95%范围内,且无结露。

④避免储存于含有腐蚀性气体、液体的环境中。

⑤最好适当包装存放在架子或台面上。

⑥ 长时间存放会导致电解电容的劣化,必须保证在6个月之内通一次电,通电时间至少5小时,输入电压必须用调压器缓缓升高至额定值。

2. 变频器的安装场须满足什么条件?

答:变频器装设的电气室应湿气少、无水浸入;无爆炸性、可燃性或腐蚀性气体和液体,粉尘少;装置容易搬入安装;有足够的空间,便于维修检查;备有通风口或换气装置以排出变频器产生的热量;与易受变频器产生的高次谐波和无线电干扰影响的装置分离。若安装在室外,必须单独按照户外配电装置设置。

3. 变频器安装时周围的空间最少为多少?

答:变频器在运行中会发热,为了保证散热良好,必须将变频器安装在垂直方向,切勿倒装、倾斜安装或水平安装。其上下左右与相邻的物品和挡板(墙)必须保持足够的空间,左右5cm 以上,上下15cm 以上。

4.变频器传动笼型电动机,电动机铭牌数据为,额定电压220V 、功率11kW ,4极、额定电流22.5A ,电缆铺设距离50m ,线路电压损失允许在额定电压2%以内,试选择所用电缆的截面大小?

解:(1)求额定电压下的容许电压降。

容许电压降;△U =220V ×2% = 4.4V

(2)求容许压降以内的电线电阻值。

电线电阻R C =km /54.2km /)]20503/)4.41000[(Ω=Ω???

(3)根据计算出的电阻选用导线。

由计算出的R C 值,从厂家提供的相关表格中选用电缆,如表10-1列出的常用电缆选用表,从中看到,应选电缆电阻2.54Ω/km 以下的电缆,截面积为9mm 2。

5.变频器系统的主回路电缆与控制回路电缆安装时有什么要求?

答:选择主回路电缆时,须考虑电流容量、短路保护、电缆压降等因素。一般情况下,变频器输入电流的有效值比电机电流大。安装时变频器与电机之间的连接电缆尽量短,接地回路须按电气设备技术标准所规定的方式施工。

变频器控制回路的控制信号均为微弱的电压、电流信号,控制电缆的截面选择必须考虑机械强度、线路压降、费用等因素。控制回路易受外界强电场或高频杂散电磁波的影响,易受主电路的高次谐波场的辐射及电源侧振动的影响,因此,必须对控制回路采取适当的屏蔽措施。

主回路电缆与控制回路电缆必须分离铺设,相隔距离按电器设备技术标准执行。

6.变频器运行为什么会对电网产生干扰?如何抑制?

答:变频器的整流电路和逆变电路都是由非线性器件组成,其电路结构会导致电网的电压电流波形发生畸变,作为对低压配电线路谐波的管理标准,电压的综合畸变率应在5%以下。若电压畸变率高于5%,可以用接入交流电抗器或直流电抗器的方法抑制高次谐波电流,使受电点电压畸变率小于5%。

7.电网电压对变频器运行会产生什么影响?如何防止?

答:电网三相电压不平衡时,会使变频器输入电流的波形发生畸变。当不平衡率大于3%时,变频器输入电流的峰值就显著变大,将导致三相电流严重失衡,从而造成连接的电线过热,变频器过压、过流,并使整流二极管将因电流峰值过大而烧毁,也有可能损坏电解电容。为减少三相电压不平衡造成的负面影响,同样可在变频器的输入侧加装交流电抗器,并在直流侧加装直流电抗器。

8.说明变频器系统调试的方法步骤?

答:变频器系统的调试步骤:1)通电前检查;2) 在断开电动机负载的情况下,对变频器通电检查;3)空载试验;4)负载试验。

9.在变频器的日常维护中应注意些什么?

答:(1)只有受过专业训练的人才能拆卸变频器并进行维修和器件更换。

(2)维修变频器后不要将金属等导电物遗漏在变频器内,否则有可能造成变频器损坏。

(3)进行维修检查前,为防止触电危险,请首先确认以下几项:①变频器已切断电源;②主控制板充电指示灯熄灭;③用万用表等确认直流母线间的电压已降到安全电压(DC36V以下)。

(4)对长期不使用的变频器,通电时应使用调压器慢慢升高变频器的输入电压直至额定电压,否则有触电和爆炸危险。

10.结合图10-19,说明变频器主电路的不同位置进行电量测量时,应分别使用什么仪表?

答:1)电源侧电压U1和电流I1,采用电磁式仪表。

2)电源侧功率P1采用电动式仪表。

3)输出侧电压U2采用整流式仪表。

4)输出侧电流I2采用电磁式仪表。

5)输出侧功率P2采用电动式仪表。

6)整流器输出采用磁电式仪表。

11.变频器的常见故障有哪些?应如何处理?

答:1)电源故障处理。如电源瞬时断电或电压低落出现“欠电压”显示;瞬时过电压出现“过电压”显示,都会引起变频器跳闸停机。待电源恢复正常后即可重新起动。

2)外部故障处理。如输入信号断路,输出线路开路、断相、短路、接地或绝缘电阻很低,电动机故障或过载等,变频器即显示“外部”故障而跳闸停机,经排除故障后,即可重新启用。

3)内部故障处理。如内部风扇断路或过热,熔断器断路,器件过热,存储器错误,CPU 故障等,可切换至工频运行,不致影响生产;待内部故障排除后,即可恢复变频运行。

4)功能参数设置不当的处理。当参数预置后,空载试验正常,加载后出现“过电流”跳闸,可能是起动转矩设置不够或加速时间不足;也有的运行一段时间后,转动惯量减小,导致减速时“过电压”跳闸,修改功能参数,适当增大加速时间便可解决。

三菱D700变频器设置基本操作步骤

变频器综合实验箱操作简介 三菱变频器D700型 参数设置基本步骤

变频器综合实验箱基本功能介绍 PLC 触摸屏模块变频器模块及变频器控制对象 特殊功能模块操作面板以及功能模块

变频器模块控制开关排列及操作方法简介 实验箱 总电源开关变频器调速及正反转控制开关。 注意:此开关是三位开关,在中间位是停止,向上是手动控制,向下可由PLC自动控制。 变频器操作面板

单位显示:LED 显示该单位时灯亮,两灯都不亮时显示的是电压值 变频器设置的基本步骤 LED 显示:显示频率,参数编号等 RUN :有运行信号时亮灯 或闪烁 MON :监视模式时亮灯PRM :参数设定模式时 亮灯 PU :PU 模式时灯亮EXT :外部运行模式 时灯亮 NET :网络运行模式 时灯亮 M 旋钮:用于变更频率的设定值、参数的设定值 MODE :用于切换各种设定模式,与【SET 】配合可设定变频器参数 RUN :在PU 模式下可启动变频器 SET :运行时可在Hz 、A 、V 间顺序切换 PU/EXT :用于切换PU 与外部运行模式。PU :面板运行模式。EXT :外部运行模式 注:以上均为简单说明,详细请看说明书 STOP/RESET:停止运行指令 变频器操作面板介绍

开机检查步骤: 首先检查控制开关,让其均处于中间位。 然后打开电源。此时操作面板的这些灯会亮。若PU灯不亮,请按【PU/EXT】 若仍是不亮就要进入参数设置使Pr.79=1 详细方法, 见后续设 置步骤

参数设置方法: 开始参数设置前先检查PU 灯是否亮,若亮可以进行如下操作。若PU 灯不亮而前述方法无效,则就需要将“参数Pr.79”设为 1 具体操作步骤如下。 以“参数全部清除ALLC=1”为例再次演示参数设置的步骤。 全部参数设置完毕后按【MODE 】退出,详见如下步骤。接通电源后,面板应有如下显示进入参数设置模式后,先旋转旋钮,选择P .79,按【SET 】一次出现2,再转动旋钮,选择1,按【SET 】一次,1和P .79闪烁,3秒内再次按【SET 】确定。然后再次按【SET 】进入参数选择,液晶显示P .125。 重复上述步骤,先旋转旋钮, 选择ALLC ,按【SET 】一次出现0,再转动旋钮,选择1,按【SET 】一次, 1 和ALLC 闪烁, 3 秒内再次按【SET 】确定。然后再次按【SET 】进入参数选择,液晶显示ER.CL 。 1.按【MODE 】,出现P .0或其它参数 2.旋转旋钮,参数出现变化当设置完所有给出的参数后,要退出参数设置,进入监控状态。按【MODE 】一次,显示屏显示E ---表示参数设置正确;然后再按一次【MODE 】退出参数设置,一般显示0.00Hz 。设置完成,变频器可以运行。如出现别的字符可能是变频器报错,需消除报错原因后才能运行。

电力电子技术期末考试试题及答案(史上最全)

电力电子技术试题 第1章电力电子器件 1.电力电子器件一般工作在__开关__状态。 2.在通常情况下,电力电子器件功率损耗主要为__通态损耗__,而当器件开关频率较高 时,功率损耗主要为__开关损耗__。 3.电力电子器件组成的系统,一般由__控制电路__、_驱动电路_、 _主电路_三部分组成, 由于电路中存在电压和电流的过冲,往往需添加_保护电路__。 4.按内部电子和空穴两种载流子参与导电的情况,电力电子器件可分为_单极型器件_ 、 _ 双极型器件_ 、_复合型器件_三类。 5.电力二极管的工作特性可概括为_承受正向电压导通,承受反相电压截止_。 6.电力二极管的主要类型有_普通二极管_、_快恢复二极管_、 _肖特基二极管_。 7.肖特基 二极管的开关损耗_小于_快恢复二极管的开关损耗。 8.晶闸管的基本工作特性可概括为 __正向电压门极有触发则导通、反向电压则截止__ 。 | 9.对同一晶闸管,维持电流IH与擎住电流IL在数值大小上有IL__大于__IH 。 10.晶闸管断态不重复电压UDSM与转折电压Ubo数值大小上应为,UDSM_大于__Ubo。 11.逆导晶闸管是将_二极管_与晶闸管_反并联_(如何连接)在同一管芯上的功率集成器件。 的__多元集成__结构是为了便于实现门极控制关断而设计的。 的漏极伏安特性中的三个区域与GTR共发射极接法时的输出特性中的三个区域有对应关系, 其中前者的截止区对应后者的_截止区_、前者的饱和区对应后者的__放大区__、前者的非饱和区对应后者的_饱和区__。 14.电力MOSFET的通态电阻具有__正__温度系数。 的开启电压UGE(th)随温度升高而_略有下降__,开关速度__小于__电力MOSFET 。 16.按照驱动电路加在电力电子器件控制端和公共端之间的性质,可将电力电子器件分为_电压驱动型_和_电流驱动型_两类。 的通态压降在1/2或1/3额定电流以下区段具有__负___温度系数,在1/2或1/3额定电流以 上区段具有__正___温度系数。 18.在如下器件:电力二极管(Power Diode)、晶闸管(SCR)、门极可关断晶闸管(GTO)、电力晶体管(GTR)、电力场效应管(电力MOSFET)、绝缘栅双极型晶体管(IGBT)中,属 于不可控器件的是_电力二极管__,属于半控型器件的是__晶闸管_,属于全控型器件的是_ GTO 、GTR 、电力MOSFET 、IGBT _;属于单极型电力电子器件的有_电力MOSFET _,属于双 极型器件的有_电力二极管、晶闸管、GTO 、GTR _,属于复合型电力电子器件得有 __ IGBT _;在可控的器件中,容量最大的是_晶闸管_,工作频率最高的是_电力MOSFET,属于电压驱动 的是电力MOSFET 、IGBT _,属于电流驱动的是_晶闸管、GTO 、GTR _。 . 第2章整流电路 1.电阻负载的特点是_电压和电流成正比且波形相同_,在单相半波可控整流电阻性负载电路中,晶闸管控制角α的最大移相范围是_0-180O_。 2.阻感负载的特点是_流过电感的电流不能突变,在单相半波可控整流带阻感负载并联续 流二极管的电路中,晶闸管控制角α的最大移相范围是__0-180O _ ,其承受的最大正反向电压均为___,续流二极管承受的最大反向电压为___(设U2为相电压有效值)。 3.单相桥式全控整流电路中,带纯电阻负载时,α角移相范围为__0-180O _,单个晶闸管 所承受的最大正向电压和反向电压分别为__ 和_;带阻感负载时,α角移相范围为_0-90O _, 单个晶闸管所承受的最大正向电压和反向电压分别为___和___;带反电动势负载时,欲使电阻上的电流不出现断续现象,可在主电路中直流输出侧串联一个_平波电抗器_。 4.单相全控桥反电动势负载电路中,当控制角α大于不导电角时,晶闸管的导通角=_π-α-_; 当控制角小于不导电角时,晶闸管的导通角=_π-2_。

变频器工作原理图解

变频器工作原理图解 1 变频器的工作原理 变频器分为 1 交---交型输入是交流,输出也是交流 将工频交流电直接转换成频率、电压均可控制的交流,又称直接式变频器 2 交—直---交型输入是交流,变成直流再变成交流输出 将工频交流电通过整流变成直流电,然后再把直流电变成频率、电压、均可控的交流电 又称为间接变频器。 多数情况都是交直交型的变频器。 2 变频器的组成 由主电路和控制电路组成 主电路由整流器中间直流环节逆变器组成 先看主电路原理图

三相工频交流电经过VD1 ~ VD6 整流后,正极送入到缓冲电阻RL中,RL的作用是防止电流忽然变大。经过一段时间电流趋于稳定后,晶闸管或继电器的触点会导通 短路掉缓冲电阻RL ,这时的直流电压加在了滤波电容CF1、CF2 上,这两个电容可以把脉动的直流电波形变得平滑一些。由于一个电容的耐压有限,所以把两个电容串起来用。 耐压就提高了一倍。又因为两个电容的容量不一样的话,分压会不同,所以给两个电容分别并联了一个均压电阻R1、R2 ,这样,CF1 和CF2 上的电压就一样了。 继续往下看,HL 是主电路的电源指示灯,串联了一个限流电阻接在了正负电压之间,这样三相电源一加进来,HL就会发光,指示电源送入。 接着,直流电压加在了大功率晶体管VB的集电极与发射极之间,VB的导通由控制电路控制,VB上还串联了变频器的制动电阻RB,组成了变频器制动回路。我们知道, 由于电极的绕组是感性负载,在启动和停止的瞬间都会产生一个较大的反向电动势,这个反向电压的能量会通过续流二极管VD7~VD12使直流母线上的电压升高,这个电压 高到一定程度会击穿逆变管V1~V6 和整流管VD1~VD6。当有反向电压产生时,控制回路控制VB导通,电压就会通过VB在电阻RB释放掉。当电机较大时,还可并联外接电阻。 一般情况下“+”端和P1端是由一个短路片短接上的,如果断开,这里可以接外加的支流电抗器,直流电抗器的作用是改善电路的功率因数。 直流母线电压加到V1~V6 六个逆变管上,这六个大功率晶体管叫IGBT ,基极由控制电路控制。控制电路控制某三个管子的导通给电机绕组内提供电流,产生磁场使电机运转。 例如:某一时刻,V1 V2 V6 受基极控制导通,电流经U相流入电机绕组,经V W 相流入负极。下一时刻同理,只要不断的切换,就把直流电变成了交流电,供电机运转。 为了保护IGBT,在每一个IGBT上都并联了一个续流二极管,还有一些阻容吸收回路。主要的功能是保护IGBT,有了续流二极管的回路,反向电压会从该回路加到直流母线 上,通过放电电阻释放掉。 变频器主电路引出端子

《变频器原理及应用》模拟试卷1答案

《变频器原理及应用》模拟试卷1答案 一、填空题 1.面板控制,外接模拟量控制,电位器控制,通讯控制。 2.交-交型,交-直-交型,通用型,专用型。 3.段速控制,加减速 4.电力电子器件,工频交流电,频率和电压 5.主电路,控制电路 6. V/f=常数 7.整流电路,逆变电路 8.整流电路、逆变电路 9.恒转矩调速,恒功率调速 10.比例,积分,微分 二、单选题 1. A 2. B 3. C 4. C 5. A 6. B 7. C 8. B 9. B 10.D 11. B 三、多选题 1.A、B、C 2. A、B、C

3.A、B 4.A、B、C、D 5. A、B、C、D 6. A、B、C 四.简答题 1.说明IGBT的结构组成特点。 答:IGBT是一种新型复合器件。输入部分为MOSFET,输出部分为GTR,它综合了MOSFET 和GTR的优点,具有输入阻抗高、工作速度快、通态电压低、阻断电压高、承受电流大的优点。 2.交-直-交变频器的主电路包括哪些组成部分?说明各部分的作用。 答:交-直-交变频器主电路包括三个组成部分:整流电路、中间电路和逆变电路。整流电路的功能是将交流电转换为直流电;中间电路具有滤波电路或制动作用;逆变电路可将直流电转换为交流电。 3. 变频器功能参数的预置过程大致有哪几个步骤? 答:变频器功能参数的预置过程大致有哪几个步骤。 1) 查功能码表,找出需要预置参数的功能码。 2) 在参数设定模式(编程模式)下,读出该功能码中原有的数据。 3) 修改数据,送入新数据。 4.异步电动机变频调速时,在额定频率以下调节频率,必须同时调节加在定子绕组上 的电压,即恒V/f控制,为什么? 答:在额定频率以下调节频率,同时也改变电压,通常是使V/f为常数,是为了使电动机磁通保持一定,在较宽的调速范围内,电动机的转矩、效率、功率因数不下降。 5. 矢量控制有什么优越性? 答:矢量控制系统的优点:1)动态的高速响应;2)低频转矩增大;3)控制灵活。 6. 变频器主电路的电源输入侧连接断路器有什么作用? 答:连接断路器的作用:1)接通和分断负载电路;2)隔离作用;3)保护作用。 7.变频器安装时周围的空间最少为多少? 答:变频器在运行中会发热,为了保证散热良好,必须将变频器安装在垂直方向,切勿倒装、倾斜安装或水平安装。其上下左右与相邻的物品和挡板(墙)必须保持足够的空间,左右5cm以上,上下15cm以上。 8.变频器运行为什么会对电网产生干扰?如何抑制?

(完整版)三菱变频器E740参数设置.doc

三菱变频器E740 参数设置 参数号参数值说明 ALLC 0 0→1 恢复出厂设置 P1 50HZ(0-120HZ)上限频率 P2 0HZ(0-120HZ)下限频率 P4 50HZ(默认)多段速设定 ( 高速 ) P5 30HZ(默认)多段速设定 ( 中速 ) P6 10HZ(默认)多段速设定 ( 低速 ) P7 加速时间 P8 减速时间 P9 电子过电流保护 P24 多段速设定 (4 速) P25 多段速设定 (5 速) P26 多段速设定 (6 速) P27 多段速设定 (7 速) P48 第二电子过电流保护 (0-500mA) 0 仅限于 PU操作模式下的停止中可以写入。 1 不可写入参数 P77 0 注: P22 P75 P77 P79 操作模式选择可写 入。 2、即使运行中也可写入设定。 反转防止选择 P78 0( 0-2 )0 正转和反转均可 1 只能正转,不可反转 2 只能反转,不可正转 电动机控制模式 0 PU点动利用面板可切换 PU与外部操作模式 1 PU操作模式用面板操作 P79 2 2 外部操作模式 3 外部 /PU 组合操作模式 1 4 外部 /PU 组合操作模式 2 5 切换模式在运行下进行 PU 与外部操作模式 切换 用户参数组读取选择 P160 0 可以显示简单模式和扩展参数0 只显示注册到用户参数组的参数 1

频率设定 / 键盘锁定操作选择 0 M 旋钮频率设定模式键盘锁定模式无效P161 0 M旋钮电位器模式键盘锁定模式无效 10 M 旋钮频率设定模式键盘锁定模式有效 11 M 旋钮电位器模式键盘锁定模式有效 5 RH端子功能选择 RH点动运行 (JOG) P182 P15点动频率 P16 点动加减速时间 P1838 MRS端子功能选择 15 段速设定 ( 同 RL、RM、 RH的多段速组合 ) P232多段速设定 (8 速 ) P233多段速设定 (9 速 ) P234多段速设定 (10 速) P235多段速设定 (11 速) P236多段速设定 (12 速) P237多段速设定 (13 速) P238多段速设定 (14 速) P239多段速设定 (15 速) 即使 P77设定为 0,在运行中都可变更设定值。当P160=0 时可以设定。

变频器技术及应用期末考试试题及答案三

期末测试题三 一、单项选择题(每题1分,共15分) 1、变频调速过程中,为了保持磁通恒定,必须保持( )。 A: 输出电压U 不变 B: 频率f不变 C: U/F 不变 D: U.f 不变 2、变频器的PID功能中,I 是指( )运算。 A: 积分 B: 微分 C: 比例 D: 求和 3、变频器主电路由整流及滤波电路、( )和制动单元组成。 A: 稳压电路 B: 逆变电路 C: 控制电路 D: 放大电路 4、设置矢量控制时,为了防止漏电流的影响,变频器与电动机之间的电缆长度应不大于( )米。 A: 50 B: 100 C: 200 D: 300 5、实践表明,风机或泵类负载恒速运转改为变频调速后,节能可达( )。 A: 5%~10% B :10%~20% C :20%~30% D :30%~40%

6、为了适应多台电动机的比例运行控制要求,变频器都具有( )功能。A:回避频率 B: 瞬时停电再起动 C: 频率增益 D: 转矩补偿 7、风机、泵类负载运行时,叶轮受的阻力大致与( )的平方成比例。A: 叶轮转矩 B: 叶轮转速 C; 频率 D: 电压 8、下面哪个答案不是变频器输出的高次谐波对电动机产生的影响:( ) A: 使电动机温度升高 B: 噪声增大 C: 产生振动力矩 D: 产生谐振 9、若保持电源电压不变,降低频率,电动机的工作电流会( )。 A: 不变 B: 增大 C; 减小 D: 不能判断 10、变频器的基本频率是指输出电压达到( )值时输出的频率值。 A: UN B: UW/2 C: UW/3 D: UN/4 11、为了避免机械系统发生谐振,变频器采用设置( )的方法。 A: 基本频率 B: 上限频率 C: 下限频率

变频器原理经典图集

要想做好变频器维修,当然了解变频器基础知识是相当重要的,也是迫不及待的。下面我们就来分享一下变频器维修基础知识。大家看完后,如果有不正确地方,望您指正,如果觉得还行支持一下,给我一些鼓动! 变频器维修入门--电路分析图 对于变频器修理,仅了解以上基本电路还远远不够的,还须深刻了解以下主要电路。主回路主要由整流电路、限流电路、滤波电路、制动电路、逆变电路和检测取样电路部分组成。图2.1是它的结构图。 1)驱动电路 驱动电路是将主控电路中CPU产生的六个PWM信号,经光电隔离和放大后,作为逆变电路的换流器件(逆变模块)提供驱动信号。 对驱动电路的各种要求,因换流器件的不同而异。同时,一些开发商开发了许多适宜各种换流器件的专用驱动模块。有些品牌、型号的变频器直接采用专用驱动模块。但是,大部分的变频器采用驱动电路。从修理的角度考虑,这里介绍较典型的驱动电路。图2.2是较常见的驱动电路(驱动电路电源见图2.3)。

驱动电路由隔离放大电路、驱动放大电路和驱动电路电源组成。三个上桥臂驱动电路是三个独立驱动电源电路,三个下桥臂驱动电路是一个公共的驱动电源电路。 2)保护电路 当变频器出现异常时,为了使变频器因异常造成的损失减少到最小,甚至减少到零。每个品牌的变频器都很重视保护功能,都设法增加保护功能,提高保护功能的有效性。 在变频器保护功能的领域,厂商可谓使尽解数,作好文章。这样,也就形成了变频器保护电路的多样性和复杂性。有常规的检测保护电路,软件综合保护功能。有些变频器的驱动电路模块、智能功率模块、整流逆变组合模块等,内部都具有保护功能。 图2.4所示的电路是较典型的过流检测保护电路。由电流取样、信号隔离放大、信号放大输出三部分组成。

三菱变频器简易参数设置

变频器参数设置操作规程 一.变频器工作模式选择 1.在待机状态下显示监视模式 2.按MODE键进入频率设置模式 3.在2状态按MODE键进入参数模式 4.在3状态下按MODE键进入运行模式 5.在4 状态下按MODE键进入帮助模式 6.在5 状态下按MODE键回到监视模式 二.工作监视选择 1.待机状态现在为频率监视 2. 按SET键进入电流监视 3. 在2状态下按SET键进入电压监视 4. 在3状态下按SET键进入报警监视 5. 在4状态下按SET键进入频率监视 三.频率设置 1. 先选择频率设定模式 2. 按向上\向下键增加\减小设置频率 3. 按SET键写入设定频率。屏幕闪烁冰出现字母F,设置成功四.参数设置 1. 先选择参数设定模式 2. 按SET键进入改变参数状态(此时用SET键可以改变参数数位)

3.按向上\向下键增加\减小参数 4. 按SET键显示参数的现在设定值 5. 按向上\向下键增加\减小参数设定值 6. 按SET 键1.5秒写入设定值,屏幕闪烁设定成功 五.拷贝模式 在工作中我们经常会遇到这样的情况,有一台变频器坏了买了新的却不知道原来变频的参数。这种情况可以利用变频器的拷贝模式解决。此模式可以用操作面板把源变频器的参数直接复制到目标变频器中。具体方法如下: 1.源变频器通电开机,并选择参数设定模式 2.按两次向下键,再按SET键进入参数读出准备期 3.按SET键1.5秒读出参数,闪烁,显示读出成功 4.源变频器停电。启动目标变频器。按1、2步进入参数读出准备期 5.按向上建进入参数写入准备期 6.按SET键1.5秒写入参数。闪烁,写入成功 7.按向上键进入参数校验准备期 8.按SET键1.5秒,闪烁,校验参数。若无错误提示则写入成功 9.关闭目标变频器,更换新操作面板。 六.变频器主要参数介绍 1. 上限频率(Pr。1) 限制变频器输出频率上限值,出厂设定为120Hz

交流及变频调速技术试卷及答案

交流及变频调速技术 一、选择题;(20分) 1、正弦波脉冲宽度调制英文缩写是(A )。 A:PWM B:PAM C:SPWM D:SPAM 2、对电动机从基本频率向上的变频调速属于( A)调速。 A:恒功率 B:恒转矩 C:恒磁通 D:恒转差率 3、下列哪种制动方式不适用于变频调速系统( C)。 A:直流制动 B:回馈制动 C:反接制动 D:能耗制动 4、对于风机类的负载宜采用( A)的转速上升方式。 A:直线型 B:S型 C:正半S型 D:反半S型 5、N2系列台安变频器频率控制方式由功能码(C )设定。 A:F009 B:F010 C:F011 D:F012 6、型号为N2-201-M的台安变频器电源电压是( A)V。 A: 200 B:220 C:400 D:440 7、三相异步电动机的转速除了与电源频率、转差率有关,还与(B )有关系。 A:磁极数 B:磁极对数 C:磁感应强度 D:磁场强度 8、目前,在中小型变频器中普遍采用的电力电子器件是(D )。 A:SCR B:GTO C:MOSFET D:IGBT 9、IGBT属于(B )控制型元件。 A:电流 B:电压 C:电阻 D:频率 10、变频器的调压调频过程是通过控制( B)进行的。 A:载波 B:调制波 C:输入电压 D:输入电流 二:填空题(每空2分,20分) 1.目前变频器中常采用 IGBT 作为主开关器件。 2.三相异步电动机拖动恒转矩负载进行变频调速时,为了保证过载能力和主磁通不变,则U1应 随f1 U1\F1=常数按规律调节。 3.矢量控制的规律是 3/2变换、矢量旋转变换、坐标变换。 4.变频调速系统的抗干扰措施有: 合理布线,消弱干扰源,隔离干扰,准确接地 三:判断题(10分) ( 对 )1. 变频器的主电路不论是交-直-交变频还是交-交变频形式,都是采用电力电子器。( 错 )2.电流型变频器多用于不要求正反转或快速加减速的通用变频器中。 ( 对 )3. 变频器调速主要用于三相异步电动机。

变频器完整电路图(清晰版)

6&+('$ $ & 6 3&% $&2',&( '$7$ 25,*,1$/( 8/7,0$ 5(9 *8,'$ 5(9 15 )* 5(9 352*(77,67$ 9,7$/, )$%,2&200(66$ 8 '(6&5,=,21(6&+('$ &219(57,725( 6,1862,'$/( ',*,7$/( (/(1&2 '2&80(17$=,21( O DVWHULVFR LQGLFD OD GRFXPHQWD]LRQH LQWHUHVVDWD GDOO XOWLPD PRGLILFD 120( 120( 120( 120( 120( ( B ( B ( B ( B ( B ( B ( B / B 7 B 7 B 0 B 127( ', 0217$**,2 1 0217 '$ 87,/,==$5( 3(5 ,/ &20321(17( 1 0217 3(51 0217 3(5 1 0217 3(51 0217 3(5 1 0217 3(51 0217 3(5 1 0217 3(51 0217 3(5 5(9 '$7$ (6(*8,7$ '$'(6&5,=,21( 02',),&$ 3URJHWWLVWD 9,7$/, )DELR &RPPHVVD ,O FRGLFH ( SURP VX ULFKLHVWD GHOO?XIILFLR 647 6LJ 3DVTXHWWL q VSRVWDWR QHOOD GLVWLQWD FRQ OD OHWWHUD ILQDOH 7 3URJHWWLVWD 9,7$/, )DELR &RPPHVVD ,O FRGLFH 3RQWH UDGGUL]]DWRUH q VWDWR WROWR GDOOD GLVWLQWD SHUFKp XWLOL]]DWR QHOO?DVVLHPH GHOO?D]LRQDPHQWR 5XQQHU %DVH 3URJHWWLVWD 9,7$/, )DELR &RPPHVVD 9DULDWR LO YDORUH GHOOD UHVLVWHQ]D 5 GD RKP D RKP ,QVHULWL L FRGLFL GHOOH IDVFHWWH QHOOH PLQXWHULH GHOOD VFKHGD

三菱变频器d700说明书

三菱变频器d700说明书 所谓的初使化操作就是变频的恢复出厂值操作。三菱变频的参数D700变频器参考PR999参数后面的:PR.CL ,ALLC,PR.CH参数.其中ALLC是全部清除参数。多段速操作很简单,只要正确设置变频的4,5,6号参数。在电路方面,连接上COM与RH,RM,RL即可。RH是高速,RM是低速,RL是低速。 1.在0.5Hz情况下,使用先进磁通矢量控制模式可以使转矩提高到200%(3.7KW以下)。 2.先进的自学习功能。 3.短时超载增加到200%时允许持续时间为3S(以前的产品超载200%时只允许持续0.5S以内),误报警将更少发生。 4.提供标准USB接口(迷你-B连接器)。在没有USB-RS-485转换器的情况下变频器也能很方便的和计算机进行连接。(变频器设置软件)与变频器的数据交互功能,可以简化变频器的调试和维护。另外, USB的高速图表功能使计算机高速取样显示得以实现。 5.选件插口支持数字量输入、模拟量输出扩展功能,以及几乎所有FR-A700系列变频器所支持的各种通讯协议。(可以安装任一类型的选件卡。每种类型的选件卡都有相应的前盖板一起出售。)6.除了标准配置的端子排,还可以选用模拟量、脉冲列及2对RS-485端子等。(即将发布)可拆卸式控制端子排。在更换变频器时,只需把原来变频器上的控制端子排拆卸下来安装到同类型的变频器

上即可。 7.支持EIA-485 (RS-485)、ModbusRTU (内置), CC-Link, PROFIBUS-DP、DeviceNetò、LONWORKS 8.外置制动电阻对应变频器容量为0.4K至15K.若要增强制动能力,可增加外置制动电阻。 9.安装尺寸和以前的FR-E500系列完全一致。 10.允许并排安装,节省安装空间。(要求环境温度为40摄氏度以下) 11.使用***开发的设计寿命达10年的长寿命风扇,还可以使用冷却风扇ON/OFF控制来进一步延长其使用寿命。 12.使用***开发的设计寿命达10年的长寿命电容器。 新一代FREQROL-E700系列简易型变频器,秉承S500的优良特性,操作简单,并全面提升各种功能。 功率范围:0.4-15KW 电压等级:三相400V电源 · 功率范围:0.1~15KW · 先进磁通矢量控制,0.5Hz时200%转矩输出 · 扩充PID,柔性PWM · 内置Modbus-RTU协议

变频技术原理与应用试题三及答案

变频技术原理与应用试题三及答案 一、是非题。(正确的在括号内画√,错的画×, 每题1分,共10分) 1. 从工作原理上讲,变频技术就是把工频交流电变成相同频率的交流电。() 2. 交流—交流变频技术适应于低转速大容量的电动机负载。() 3. 晶闸管主要用于电压控制型开关器件,通过控制晶闸管触发脉冲的触发角,实现小电流控制大功率的变换。() 4. 不可控器件不能用控制信号来控制其通断。() 5. 晶体管的特性是在低发射极电流下电流放大系数α很大,而当发射极电流建立起来之后,α迅速减小。() 6. 当晶闸管加反向阳极电压时,晶闸管不会导通。() 7. 功率MOSFET是利用栅源电压的大小来改变半导体表面感生电荷的大小,从 而控制漏极电流的大小。() 8. MCT是采用集成电路工艺制成的。() 9. 为使晶闸管可靠触发,触发电路提供的触发电压和触发电流等于晶闸管产品 参数提供的门极触发电压与触发电流值。() 10. 变频器的过负载率用于变频器过负载保护,不适用于电动机过负载保护。() 二、名词解释。(每题2分,共10分) 1. 变频器多段速度控制功能 2. 维持电流I H 3. 通态电流临界上升率d i/d t

4. 功率集成电路 5. 基本频率f b(简称基频) 三、填空题。(每题1分,共10分) 1. 常见的大功率晶闸管,其外形有两种封装。 2. 晶闸管具有个PN结。 3. 晶闸管的阳极伏安特性是指晶闸管之间的关系曲线。 4. 晶闸管在使用时,为保证可靠、安全地触发,触发电路所提供的触发电压、电流和功率应限制在。 5. 当晶闸管散热条件不满足规定要求时,则元件的额定电流应立即使用,否则元件会由于结温超过允许值而损坏。 6.功率晶体管有两种结构。 7. GTR是一种双极型半导体器件,即其内部电流由两种载流子形成。 8.功率MOSFET是利用的大小来改变半导体表面感生电荷的大小,从而控制漏极电流的大小。 9.变频技术的核心部分就是。 10. 为适应变频调速的需要,变频电源必须在变频的同时实现。 四、简答题。(每题5分,共20分) 1. 如何抑制晶闸管的正向电压上升率d u/d t?

变频器工作原理图解

变频器工作原理图解-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

变频器工作原理图解 1 变频器的工作原理 变频器分为 1 交---交型输入是交流,输出也是交流 将工频交流电直接转换成频率、电压均可控制的交流,又称直接式变频器 2 交—直---交型输入是交流,变成直流再变成交流输出 将工频交流电通过整流变成直流电,然后再把直流电变成频率、电压、均可控的交流电 又称为间接变频器。 多数情况都是交直交型的变频器。 2 变频器的组成 由主电路和控制电路组成 主电路由整流器中间直流环节逆变器组成 先看主电路原理图

三相工频交流电经过VD1 ~ VD6 整流后,正极送入到缓冲电阻RL中,RL的作用是防止电流忽然变大。经过一段时间电流趋于稳定后,晶闸管或继电器的触点会导通 短路掉缓冲电阻RL ,这时的直流电压加在了滤波电容CF1、CF2 上,这两个电容可以把脉动的直流电波形变得平滑一些。由于一个电容的耐压有限,所以把两个电容串起来用。 耐压就提高了一倍。又因为两个电容的容量不一样的话,分压会不同,所以给两个电容分别并联了一个均压电阻R1、R2 ,这样,CF1 和CF2 上的电压就一样了。 继续往下看,HL 是主电路的电源指示灯,串联了一个限流电阻接在了正负电压之间,这样三相电源一加进来,HL就会发光,指示电源送入。 接着,直流电压加在了大功率晶体管VB的集电极与发射极之间,VB的导通由控制电路控制,VB上还串联了变频器的制动电阻RB,组成了变频器制动回路。我们知道, 由于电极的绕组是感性负载,在启动和停止的瞬间都会产生一个较大的反向电动势,这个反向电压的能量会通过续流二极管VD7~VD12使直流母线上的电压升高,这个电压 高到一定程度会击穿逆变管V1~V6 和整流管VD1~VD6。当有反向电压产生时,控制回路控制VB导通,电压就会通过VB在电阻RB释放掉。当电机较大时,还可并联外接电阻。 一般情况下“+”端和P1端是由一个短路片短接上的,如果断开,这里可以接外加的支流电抗器,直流电抗器的作用是改善电路的功率因数。 直流母线电压加到V1~V6 六个逆变管上,这六个大功率晶体管叫 IGBT ,基极由控制电路控制。控制电路控制某三个管子的导通给电机绕组内提供电流,产生磁场使电机运转。 例如:某一时刻,V1 V2 V6 受基极控制导通,电流经U相流入电机绕组,经V W 相流入负极。下一时刻同理,只要不断的切换,就把直流电变成了交流电,供电机运转。 为了保护IGBT,在每一个IGBT上都并联了一个续流二极管,还有一些阻容吸收回路。主要的功能是保护IGBT,有了续流二极管的回路,反向电压会从该回路加到直流母线 上,通过放电电阻释放掉。 变频器主电路引出端子

变频器技术应用题库与部分答案

变频器技术应用题库与部分答案 《变频器技术应用》试题库 一、选择题 1、正弦波脉冲宽度调制英文缩写是(C)。 A:PWM B:PAM C:SPWM D:SPAM 2、对电动机从基本频率向上的变频调速属于(A)调速。 A:恒功率B:恒转矩 C:恒磁通D:恒转差率 3、下列哪种制动方式不适用于变频调速系统(C)。 A:直流制动B:回馈制动 C:反接制动D:能耗制动 4、对于风机类的负载宜采用(D)的转速上升方式。 A:直线型B:S型C:正半S型D:反半S型 5、N2系列台安变频器频率控制方式由功能码(B)设定。 A:F009B:F010C:F011D:F012 6、型号为N2-201-M的台安变频器电源电压是(B)V。 A:200B:220C:400D:440 7、三相异步电动机的转速除了与电源频率、转差率有关,还与(B)有关系。 A:磁极数B:磁极对数C:磁感应强度D:磁场强度 8、目前,在中小型变频器中普遍采用的电力电子器件是(D)。A:SCR B:GTO C:MOSFET D:IGBT

9、IGBT属于(B)控制型元件。 A:电流B:电压C:电阻D:频率 10、变频器的调压调频过程是通过控制(B)进行的。 A:载波B:调制波C:输入电压D:输入电流 11、为了适应多台电动机的比例运行控制要求,变频器设置了(A)功能。 A:频率增益B:转矩补偿C:矢量控制D:回避频率 12、为了提高电动机的转速控制精度,变频器具有(B)功能。A:转矩补偿B:转差补偿C:频率增益D:段速控制 13、变频器安装场所周围振动加速度应小于(C)g。 A:1B:C:D: 14、变频器种类很多,其中按滤波方式可分为电压型和(A)型。A:电流B:电阻C:电感D:电容 15、N2系列台安变频器操作面板上的SEQ指示灯在()发光。A:F10=0B:F10=1C:F11=0D:F11=1 16、N2系列台安变频器操作面板上的显示屏幕可显示(b)位数字或字母。 A:2B:3C:4D:5 17、在U/f控制方式下,当输出频率比较低时,会出现输出转矩不足的情况,要求变频器具有(C)功能。 A:频率偏置B:转差补偿C:转矩补偿D:段速控制 18、变频器常用的转矩补偿方法有:线性补偿、分段补偿和(B)

变频器原理图图纸

变频器原理图图纸 变频器原理图 一、整流滤波电压检测开关电源部分 1. 整流滤波部分电路 三相220V电压由端子J3的T、S、R引入,加至整流模块D55(SKD25-08)的交流输入端,在输出端得到直流电压,RV1是压敏电阻,当整流电压超过额定电压385V时,压敏电阻呈短路状态,短路的大电流会引起前级空开跳闸,从而保护后级电路不受高压损坏。整流后的电压通过负温度系数热敏电阻RT5、RT6给滤波电容C133、C163充电。负温度系数热敏电阻的特点是:自身温度超高,阻值赿低,因为这个特点,变频器刚上电瞬间,RT5、RT6处于冷态,阻值相对较大,限制了初始充电电流大小,从而避免了大电流对电路的冲击。 2. 直流电压检测部分电路 电阻R81、R65、R51、R77、R71、R52、R62、R39、R40组成串联分压电路,从电阻上分得的电压分别加到U15(TL084)的三个运放组成的射极跟随器的同向输入端,在各自的输出端得到跟输入端相同的电压(输出电压的驱动能力得到加强)。U13(LM339)是4个比较器芯片,因为是集电集开路输出形式,所以输出端都接有上接电阻,这几组比较器的比较参考电压由Q1(TL431)组成的高精度稳压电路提供,调整电位器R9可以调节参考电压的大小,此电路中参考电压是6.74V。如果直流母线上的电压变化,势必使比较器的输入电压变化,当其变化到超过6.74V的比较值时,则各比较器输出电平翻转,母线电压过低则驱动光耦U1(TLP181)输出低电平,CPU接收这个信号后报电压低故障。母线电压过高则U10(TL082)的第7脚输出高电平,通过模拟开关U73(DG418)从其第8脚输出高电平,从而驱动刹车电路,同时LED DS7点亮指示刹车电

变频技术试卷带答案

2013-2014学年第一学期电工(科)班 《变频技术》试题 一.单项选择.(20分) 1.变频器的节能运行方式只能用于( A )控制方式。 A.U/f 开环 B.矢量 C.直接转矩 D.CVCF 2.对电动机从基本频率向上的变频调速属于( A )调速。 A.恒功率 B.恒转矩 C.恒磁通 D.恒转差率 3.变频器种类很多,其中按滤波方式可分为电压型和( A )型。 A.电流 B.电阻 C.电感 D.电容 4.三相异步电动机的转速除了与电源频率、转差率有关,还与( B )有关系。 A.磁极数 B.磁极对数 C.磁感应强度 D.磁场强度 5.目前,在中小型变频器中普遍采用的电力电子器件是( D )。 A.SCR B.GTO C.MOSFET D.IGBT 6.正弦波脉冲宽度调制英文缩写是( C )。 A .PWM B .PAM C .SPWM D .SPAM 7.IGBT 属于( B )控制型元件。 A .电流 B .电压 C .电阻 D .频率 8.变频器的调压调频过程是通过控制( B )进行的。 A .载波 B .调制波 C .输入电压 D .输入电流 9. 逆变电路中续流二极管VD 的作用是(A )。 A .续流 B .逆变 C .整流 D .以上都不是 10.变频器主电路由整流及滤波电路、( B )和制动单元组成。 A .稳压电路 B .逆变电路 C .控制电路 D .放大电路 二.填空.(共30分) 1. IGBT 器件是目前通用变频器中广泛使用的主流功率器件。 2.变频器按变换环节可分为 交—交型 和 交—直—交型 变频器。 3.变频器按照滤波方式分 电压 型和 电流 型变频器。 4.三相鼠笼交流异步电动机主要有 变频 、 变转差 、 变极 三种调速方式 5.智能功率模块IPM 将大功率开关器件和 驱动 电路、 保护 电路、 检测 电路等集成在同一个模块内。 6. 基频以下调速时,变频装置必须在改变输出 频率 的同时改变输出 电压 的幅值。 7. 基频以下调速时,为了保持磁通恒定,必须保持U/F= 常数 。 8.变频器的主电路,通常用 R 、S 、T 或L1、L2、L3 表示交流电源的输入端,用 U 、V 、W 表示输出端。 9.变频器输入侧的额定值主要是 电压 和 相数 。 10.变频器输出侧的额定值主要是输出 电压 、 电流 、 容量 、配用电动机容量和超载能力。 11. 变频器的频率指标有 频率范围 、 频率精度 、 频率分辨率 。 12. 变频器主电路由 整流 电路、 中间直流 电路、 逆变器 三部分组成。 13.变压器的控制方式主要有 U / f 控制、 矢量 控制、 直接转矩 控制。 三.简答.(共30分) 1.变频器的分类方式? (1)、按变换频率方法分 a 、交直交变频器 先由整流器将电网中的交流电流整流成直流电,经过滤波,而后 由逆变器再将直流逆变成交流供给负载; b 、交交变频器 只用一个变换环节就可以把 恒压恒频的交流电源变换成变压变频电源,因此又称直接变频装置 (2)、按主电路工作方法分 a 、电压型变频器 当中间直流环节采用大电容滤波时,称为电压型变频器 b 、 电流型变频器 采用高阻抗电感滤波时成为电流型变频器 (3)、按变频器调压方法分 班级________ 姓名________ 学号_________ ———————————密——————————————封—————————————线———————————

(完整word版)变频技术理论试题库完整

变频技术科理论试题库 适用层次:高级工 适用专业:机电技术 一、填空题(应出50空,实出50空) 1.(IGBT)器件是目前通用变频器中广泛使用的主流功率器件。 2.变频器按变换环节可分为(交—交)型和(交—直—交)型变频器。 3.变频器按照滤波方式分(电压)型和(电流)型变频器。 4.三相鼠笼交流异步电动机主要有(变频)、(变转差)、(变极)三种调速方式 5.智能功率模块IPM 将大功率开关器件和(驱动)电路、(保护)电路、(检测)电路等集 成在同一个模块内。 6.基频以(下)调速属于恒转矩调速基频以(上)调速属于弱磁恒功率调速。 7. 基频以下调速时,变频装置必须在改变输出(频率)的同时改变输出(电压)的幅值。 8. 基频以下调速时,为了保持磁通恒定,必须保持U/F=(常数)。 9.变频器的主电路,通常用(R 、S 、T)或(L1、L2、L3)表示交流电源的输入端,用(U 、V 、W)表示输出端。 10. 通过(通讯)接口可以实现在变频器与变频器之间或变频器与计算机之间进行联网控制。 11.变频器输入侧的额定值主要是(电压)和(相数) 12.变频器输出侧的额定值主要是输出(电压)、(电流)、(容量)、配用电动机容量和超载 能力。 13. 变频器的频率指标有频率(范围)、频率(精度)、频率(分辨率) 14. 变频器运行频率设定方法主要有(面板)给定、(外接)给定、(预置)给定和通信给定。 15.变频器的外接频率模拟给定分为(电压)控制、(电流)控制两种。 16.通用变频器的电气制动方法,常用的有三种(直流)制动、(制动单元/制动电阻)制动、(整流回馈)。 17. 变频器的PID 功能中,P 指 (比例),I 指(积分) ,D 指(微分)。 19.U/f 控制方式的变频器主要用于(风机)、(水泵)、(运输传动)等无动态指标要求的场 合。 20. 低压变频器常用的电力电子器件有 (GTR)、 (IGBT)、(IPM). 21. 变频器主电路由(整流)电路、中间(直流)电路、(逆变器)三部分组成 22.变压器的控制方式主要有(U / f )控制、(矢量)控制、(直接转矩)控制 二、选择题(应出50题,实出50题) 1.变频器的节能运行方式只能用于( A )控制方式。 A.U/f 开环 B.矢量 C.直接转矩 D.CVCF 2.对电动机从基本频率向上的变频调速属于( A )调速。 A.恒功率 B.恒转矩 C.恒磁通 D.恒转差率 3. 公式00 n n s n -=中,0n 表示( B )。 A .转差率 B .旋转磁场的转速 C .转子转速 D .以上都不是 4. 频率给定中,模拟量给定方式包括( C )和直接电压(或电流)给定。

变频器原理图讲解

系 列 原 理 一. 机型简介 整个30X 系列包括以下几个类型,同功率的机型在硬件上的区别就是控制板的 功能上有优化,驱动板都是相同的。不同功率段的硬件设计模式上, 15KW 以下 包括15KW 采取驱动板带整流桥+单管IGBT+DSP 板的模式,30KW~45KW 采用 可控硅+驱动板45DRV 不带整流部分+IGNT 模块+DSP 板的模式,55KW~75KW 采用可控硅+驱动板55POWER 不带整流部分+55DRV+IGNT 模块+DSP 板的模 式,90KW 以上的结构和55KW 不同之处在于55DRV 不同。 二. 系统框图 三. 4KW 驱动板 驱动板按功率段分,15KW 以下的驱动板模式和18.5KW 以上驱动板模式。这里 主要以4KW 小功率机型和45KW 大功率机型为例讲解。先以4KW 为例进行介 绍。 驱动板主要包括整流滤波+软启动+开关电源+电源指示灯+UVW 电流检测 +PWM 光耦隔离+电平转换+故障保护电路+母线电压检测,下面分别介绍: 3.1软启动+母线电压检测 iM 1 1 匚:「?斗 | f — I - 1 1 丄问f 丄 匸丄 ; 亠 £?「 | .—— i L L R 石丄^ J ——■ 左图母线电压检测是变压器副边输出经过电阻分压后 Ude 信号给DSP 标准是母 线电压为53DVWPdS=150V 右图为软启动电路,刚通电瞬间电容相当于短路,母 ,到 电容充好电后通过继电器将琴R 92短 400V 继电器动作.右图中还有电源指示灯电路通过 * 3.2开关电源 单端反激式开关电源由反激式变压器 +UC3844电源控制芯片+MOS 管,单端反 激工作原理: MOS 管导通,母线电压加在变压器原边线圈,副边线圈为上负下正,二极管反向,副 边绕组没有电流;MOS 管截止,副边线圈为上正下负,绕组中储存的能量向负载释 放.根据IN=I'N',在MOS 管导通期间储存的能量在截止期间有多少释放,取决于 截止时间. UC3844电源管理器主要是控制 MOS 管的脉冲占空比,根据IF ,VF ,+15V 三 个反馈信号调整输出脉冲占空比,IF>1v,VF>15V,+15V>15V,三种情况下都会自动 调节标准是+15V 误差为土 0.02V ; 电感的作用,滤除占波开关电流中的脉动成份。从滤波效果看,电感量越大, 效果越明显;但电感过大,会使滤波器的电磁时间常数变大, 使输出电压对占空 线电流很大-?,通过电阻■ R9 路,这里设定的是母线电压为? 电阻分压方式设计. I — -■ ] IM 川黒 92限流来消耗能量 zr I

相关文档