文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 《配电安规》抽考复习提纲章节

《配电安规》抽考复习提纲章节

《配电安规》抽考复习提纲章节
《配电安规》抽考复习提纲章节

《安规》抽考复习提纲(配电部分1-4章节)

一、填空题

1、为加强配电作业,规范各类工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全,

依据国家有关法律、法规,结合配电作业实际,制定本规程。答:任何人发现有违反本规程的情况,应立即,经纠正后方可。答:制止;恢复作业

2、作业人员有权拒绝和;答:违章指挥;强令冒险作业

3、在发现直接危及安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并。答:人身、电网和设备;立即报告

4、在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应制定相应的,经本单位批准后执行。答:安全措施

5、电气设备分为高压和低压两种:

6 高压电气设备:电压等级。答:1000V以上者

7、低压电气设备:电压等级。答:1000V及以下者

8、本规程适用于国家电网公司系统各单位所管理的运用中的配电线路、设备和

9、。变电站、发电厂内的配电设备执行《安全工作规程(变电部分)》。答:用户配电设备及相关场所

10、配电线路系指配电网中的架空线路、电缆线路及其附属设备等。答:20kV 及以下

11、配电作业人员经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每至少一次)。

答:两年

12、配电作业人员具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会。

答:触电急救

13、配电作业人员接受相应的教育和培训,掌握配电作业必备的和,并按工作

性质,熟悉本规程的相关部分,经后上岗。答:安全生产知识,岗位技能,电

气知识,业务技能,考试合格

14、参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来人员应熟悉本规程;经考试

15、合格,并经单位认可后,方可参加工作。答:设备运维管理

16、作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的、及事故。作业前,设备

运维管理单位应告知现场电气设备、危险点和安全注意事项。答:危险因素,

防范措施,紧急处理措施,接线情况

17、进入作业现场应正确佩戴,现场作业人员还应穿全棉长袖和

18、。答:安全帽,工作服,绝缘鞋

19、进出配电站、开闭所应随手。答:关门

20、配电工作人员擅自开启直接封闭的高压配电设备柜门、箱盖、封板等。

答:禁止,带电部分

21、配电作业人员对本规程应考试一次。因故间断电气工作连续,应重新学习本规程,并经后,方可恢复工作。

答:每年,三个月及以上者,考试合格

22、新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、

23、非全日制用工等),应经过后,方可下现场参加指定的工作,并且不得。答:安全生产知识教育,单独工作

24、在的用户线路的高压系统接入点,应有明显。答:多电源和有自备电源,断开点

25、在绝缘导线所有电源侧及适当位置(如支接点、耐张杆处等)、柱上变压

26、器高压引线,应装设或其他。答:验电接地环,验电接地装置

27、高压配电站、开闭所、箱式变电站、环网柜等高压配电设备应有。答:防误操作闭锁装置

28、柜式配电设备的母线侧封板应使用,专用工具应妥善保存,柜内有电时。答:专用螺丝和工具,禁止开启

29、封闭式高压配电设备侧和侧应装设带电显示装置。答:进线电源,出线线路

30、配电设备的操作机构上应有中文。答:操作说明和状态指示

31、配电设备接地应合格。答:电阻

32、环网柜、电缆分支箱等箱式配电设备宜装设。答:验电、接地装置

33、柱上断路器应有的机械指示。答:分、合位置

34、封闭式组合电器引出电缆备用孔或母线的终端备用孔应用专用器具封闭。答:专用器具

35、待用间隔(已接上母线的备用间隔)应有,并纳入管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应能。答:名称编号,调度控制中心,加锁

36、高压手车开关拉出后,应可靠封闭。答:隔离挡板

37、配电作业现场的等应符合有关标准、规范的要求,作业人员的应合格、齐备。答:生产条件和安全设施,劳动防护用品

38、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备,存放,并应指定专人经常。答:急救箱,急救用品,检查补充或更换

39、地下配电站,宜装设装置,配备足够数量的或安装自动灭火系统。过道和楼梯处,应设等。答:通风排水,消防器材,逃生指示和应急照明

40、装有SF6设备的配电站,应装设装置,风口应设置在室内底部,其电源开关应装设在。答:强力通风,门外

41、配电站、开闭所、箱式变电站的门应。答:朝向外开

42、配电站、开闭所户外高压配电线路、设备的裸露部分在跨越人行过道或作

43、业区时,若导电部分对地高度分别小于,该裸露部分应装设护网。户内高压配电设备的裸露导电部分对地高度小于时,该裸露部分底部和两侧应装设。

答:2.7m和2.8m,底部和两侧,2.5m,护网

44、配电站、开闭所户外高压配电线路、设备所在场所的行车通道上,应设置行车安全限高标志,10KV区域与带电部分安全距离为;20KV区域与带电部分安全距离为。答:0.95米,1.05米

45、室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰有电设备的,应

46、设有明显标志的(护网)。答:永久性隔离挡板

47、配电设备的排列布置应在其前后或两侧留有巡检、操作和逃生的。答:通—道

48、电缆孔洞,应用防火材料。答:严密封堵

49、凡装有攀登装置的杆、塔,攀登装置上应设置

50、标示牌。装设于地面的配电变压器应设有安全围栏,并悬挂等标示牌。答:

“禁止攀登、高压危险”,“止步!高压危险”

51、配电站、开闭所井、坑、孔、洞或沟(槽),应覆以与地面齐平而坚固的盖板。检修作业,若需将盖板取下,应设、并设置,夜间还应设示警。临时打的孔、洞,施工结束后,应。答:临时围栏,警示标识,红灯,恢复原状

52、所有吊物孔、没有盖板的孔洞、楼梯和平台,应装设不低于高的栏杆和不低于高的护板。检修作业,若需将栏杆拆除时,应装设临时

53、遮栏,并在检修作业结束时立即将栏杆装回。临时遮栏应由上、下两道横杆及栏杆柱组成。上杆离地高度为,下杆离地高度为,并在栏杆下边设置严密固定的高度不低于的挡脚板。原有高度1000mm勺栏杆可不作改动。答:

1050mm 100mm 1050?1200mm 500?600mm 180mm

54、配电检修(施工)作业和用户工程、设备上的工作,认为有必要现场勘察的,应根据工作任务组织现场勘察,并填写。答:工作票签发人或工作负责人,现场勘察记录

55、现场勘察应由组织,工作负责人、设备运维管理单位(用户单位)和检修(施工)单位相关人员参加。对涉及多专业、多部门多单位的作业项目,应

由、单位组织相关人员共同参与。答:工作票签发人或工作负责人,项目主管部门

56、现场勘察后,现场勘察记录应送交工作票签发人、工作负责人及相关各方

57、作为的依据。答:填写、签发工作票等

58、开工前,工作负责人或工作票签发人应重新核对,发现与原勘察情况有变化时,应及时相应的安全措施。答:现场勘察情况,修正完善

59、书面记录包括、、、工作记录等。答:作业指导书(卡)、派工单、任务单

60、按口头、电话命令执行的工作应留有派工记录。记录内容应包含指派人、工作人员(负责人)、工作任务、工作地点、派工时间、工作结束

61、时间、安全措施(注意事项)及完成情况等内容。答:录音或书面

62、工作票由工作填写,也可由工作票填写。答:负责人,签发人

63、由工作班组现场操作时,若不填用操作票,应将设备的双重名称,线路

64、的名称、杆号、位置及操作内容等按填写在工作票上。答:操作顺序

65、工作票应由工作票签发人,手工或电子签发后方可执行。答:审核—

66、工作票由设备运维管理单位签发,也可由经设备运维管理单位审核合格

67、且经批准的签发。检修(施工)单位的工作票签发人、工作负责人名单应事先送设备运维管理单位、调度控制中心备案。答:检修(施工)单位

68、承、发包工程,工作票可实行“双签发”。签发工作票时,在工作票上分别签名,各自承担相应的安全责任。答:双方工作票签发人

69、供电单位或施工单位到用户工程或设备上检修(施工)时,工作票应由的用户单位、施工单位或供电单位签发。答:有权签发

70、一张工作票中,工作票签发人、工作许可人和工作负责人三者。工作许可人中只有现场工作许可人(作为工作班成员之一,进行该工作任务所需现场操作及做安全措施者)可与工作负责人相互兼任。若相互兼任,应具

71、备相应的资质,并履行相应的安全责任。答:不得为同一人

72、工作负责人应提前知晓工作票内容,并做好工作准备。工作票一份由工作负责人收执,其余留存工作票签发人或工作许可人处。工作期间,工作票应在工作负责人手中。答:始终保留

73、一个工作负责人不能同时执行工作票。若一张工作票下设多个小组

74、工作,工作负责人应指定每个小组的小组负责人(监护人),并使用。答:多张,工作任务单

75、工作任务单应一式两份,由工作票签发人或工作负责人签发。工作任务

76、单由许可,一份由工作负责人留存,一份交小组负责人。工作结束后,由小组负责人向工作负责人办理工作。答:工作负责人,结束手续

77、工作票上所列的安全措施应包括所列的安全措施。几个小组同时工作,使用工作任务单时,工作票的工作班成员栏内,可只填写各工作任务单的小组负责人姓名。工作任务单上应填写本工作小组人员姓名。答:所有工作任务单上

78、一回线路检修(施工),邻近或交叉的其他电力线路需配合停电和接地

79、时,应在工作票中列入相应的安全措施。若配合停电线路属于其他单位,应由检修(施工)单位事先书面申请,经配合停电线路的运维管理单位同意并实施。答:停电、验电、接地

80、检修(施工)单位的工作票签发人和工作负责人名单应事先送备案。答:设备运维管理单位

81、在原工作票的停电及安全措施范围内增加时,应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意,并在工作票上增填工作项目。若需安全措施,应填用新的工作票,并重新履行签发、许可手续。答:工作任务,变更或增设

82、变更工作负责人或增加工作任务,若工作票签发人和工作许可人无法当面办理,应通过,并在工作票登记簿和工作票上。答:电话联系,注明

83、在配电线路、设备上进行非电气专业工作(如电力通信工作等),应执

84、行,并履行工作许可、监护等相关安全组织措施。答:工作票制度

85、配电第一种工作票,应在工作送达设备运维管理单位(包括信息系统送达);通过传真送达的工作票,其工作许可手续应待正式工作票送到后

86、履行。答:前一天

87、已终结的工作票(含工作任务单)、故障紧急抢修单、现场勘察记录至

88、少应保存。答:1年

89、配电工作票的有效期,以为限。批准的检修时间为调度控制中心或设备运维管理单位批准的开工至完工时间。答:批准的检修时间

90、办理工作票延期手续,应在工作票的内,由工作负责人向工作许可人提出

申请,得到同意后给予办理;不需要办理许可手续的配电第二种工作票,由工作负责人向工作票签发人提出申请,得到同意后给予办理。答:有效________

91、工作票只能延期。延期手续应记录在工作票上。带电作业工作票不得延期。答:一次

92、工作负责人应由有本专业工作经验、熟悉工作范围内的、熟悉本规程,并经工区(车间,下同)批准的人员担任,名单应公布。答:设备情况

93、工作许可人应由熟悉、熟悉工作范围内的设备情况、熟悉本规程,并经工区批准的人员担任,名单应公布。答:配电网络接线方式

94、专责监护人应由具有,熟悉工作范围内的设备情况和本规程的人员担任。答:相关专业工作经验

95、各工作许可人应在完成工作票所列由其负责的和装设接地线等安全措施后,方可发出许可工作的命令。答:停电

96、值班调控人员、运维人员在向工作负责人发出许可工作的命令前,应记录

97、工作班组名称、工作负责人姓名、。答:工作地点和工作任务

98、现场办理工作许可手续前,工作许可人应与工作负责人核对,检查核对现场,指明保留。答:线路名称(设备双重名称),安全措施,带电部位

99、填用配电第一种工作票的工作,应得到工作许可人的许可,并由工作

100、负责人确认工作票所列当前工作所需的后,方可下令开始工作。所有许可

手续(工作许可人姓名、许可方式、许可时间等)均应记录在上。答:全部_____ 安全措施全部完成,工作票

101、带电作业需要停用重合闸(含已处于停用状态的重合闸),应向申请并履行工作许可手续。答:调控人员

102、_________________________________________________________________ 填用配电第二种工作票的配电线路工作,可工作许可手续。答:不履___________ 103、用户侧设备检修,需电网侧设备配合停电时,应得到用户停送电联系人的104、,经批准后方可停电。在电网侧设备停电措施实施后,由电网侧设备的运维管理单位或调度控制中心负责向用户停送电联系人许可。恢复送电,应接到用户停送电联系人的,做好后方可进行。答:书面申请,工作结束报告,录音并记录105、在用户设备上工作,许可工作前,工作负责人应检查确认用户设备的符合作业的安全要求。答:运行状态、安全措施

106、在用户设备上工作,作业前检查多电源和有自备电源的用户已采取机械或电气联锁等的强制性技术措施。答:防反送电

107、工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更,工作中若有特殊情况需要变更时,应先取得对方同意,并及时恢复,变更情况应及时记录在值班日志或工作票上。答:运行接线方式和安全措施

108、禁止停、送电。答:约时

109、工作许可后,工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容、人110、员分工、,告知危险点,并履行签名确认手续,方可下达开始工作的命令。答:带电部位和现场安全措施

111、检修人员(包括工作负责人)不宜在高压配电室、开闭所等带电设备区域内。若工作需要(如测量极性、回路导通试验、光纤回路检查等),

112、而且现场设备允许时,可以准许工作班中有实际经验的一个人或几人同时

在他室进行工作,但工作负责人应在事前将有关予以详尽的告知。答:单独____ 入或滞留,安全注意事项

113、工作票签发人、工作负责人对有触电危险、检修(施工)复杂容易发生事114、故的工作,应增设,并确定其监护的人员和工作范围。答:安全注意事项115、专责监护人不得兼做其他工作。专责监护人临时离开时,应通知被监护人员或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。专责监护人需长时间离开工作现场时,应由工作负责人变更专责监护人,履行变更手续,并告知。答:停止工作,全体被监护人员

116、工作期间,工作负责人若需暂时离开工作现场,应人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知全体工作班成员。原工作负责人返回工作现场时,也应履行同样的。答:指定能胜任的,交接手续

117、工作负责人若需长时间离开工作现场时,应由原变更工作负责人,履行变更手续,并告知全体工作班成员及所有工作许可人。原、现工作负责人应履行必要的交接手续,并在工作票上。答:工作票签发人,签名确认

118、工作班成员的变更,应经的同意,并在工作票上做好变更记录;

119、中途新加入的工作班成员,应由工作负责人、专责监护人对其进行安全交底并

履行确认手续。答:工作负责人

120、工作中,遇雷、雨、大风等情况威胁到工作人员的安全时,工作负责人或121、专责监护人应下令。答:停止工作

122、工作间断,若工作班离开工作地点,应采取措施或派人看守,不让人、畜接近挖好的基坑或的杆塔以及负载的起重和牵引机械装置等。答:未竖立稳固_

123、工作间断,工作班离开工作地点,若接地线保留不变,恢复工作前应检查124、确认;若接地线拆除,恢复工作前应、装设接地线。答:接地线完好,重新验电

125、使用同一张工作票依次在不同工作地点转移工作时,若工作票所列的安全126、措施在开工前,则在工作地点转移时不需要再分别办理许可手续;若工

127、作票所列的停电、接地等安全措施随工作地点转移,则每次转移均应分别履行工作许可、终结手续,依次记录在工作票上,并填写使用的接地线编号、装拆时间、位置等随工作地点转移情况。工作负责人在转移工作地点时,应逐一向工作人员交待带电范围、安全措施和注意事项。答:一次做完

128、一条配电线路分区段工作,若填用一张工作票,经工作票签发人同意,在129、线路检修状态下,由工作班自行装设的接地线等安全措施可。工作票上应填写使用的编号、装拆时间、位置等随工作区段转移情况。答:分段执行,接地线130、工作完工后,应清扫整理现场,工作负责人(包括小组负责人)应检查工131、作地段的状况,确认工作的配电设备和配电线路的杆塔、导线、绝缘子及其他辅助设备上没有遗留和其他工具、材料,查明全部工作人员确由线路、设备上撤离后,再命令拆除由工作班自行装设的接地线等安全措施。答:个人保_ 安线

132、接地线拆除后,不得再登杆工作或在设备上工作。答:任何人

133、工作地段所有由工作班的接地线拆除后,工作负责人应及时向相

134、关工作许可人(含配合停电线路、设备许可人)报告工作终结。答:自行装设135、检修线路、设备停电,应把所有可能来电的电源全部断开(任何运行中星形接线设备的中性点,应视为)。答:工作地段内,带电设备

136、停电时应拉开隔离开关(刀闸),手车开关应拉至试验或检修位置,使停137、电的线路和设备各端都有。答:明显断开点

138、若无法观察到停电线路、设备的断开点,应有能够反映线路、设备运行状态的等指示。无明显断开点也无电气、机械等指示时,应断开。答:电气和机械,上一级电源

139、对难以做到与电源完全断开的检修线路、设备,可拆除其与电源之间的电140、气连接。在只经断路器(开关)断开电源且未接地的高压配电线路或设备上工作。答:禁止

141、两台及以上配电变压器低压侧共用一个时,其中任一台配电变压器停电检修,其他配电变压器也应停电。答:接地引下线

142、高压开关柜前后间隔没有可靠隔离的,工作时应。电气设备直接连接在母线或引线上的,设备检修时应将停电。答:同时停电,母线或引线

143、低压配电线路和设备检修,应断开的电源(包括解开电源侧和用户侧连接线),对工作中有可能触碰的相邻带电线路、设备应采取停电或绝

144、缘遮蔽措施。答:所有可能来电

145、可直接在地面操作的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)的操作机构应;不能直接在地面操作的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)应悬挂“禁止合闸,有人工

作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。熔断器的熔管应摘下或悬挂的标示牌。答:加锁,“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”146、当验明确已无电压后,应立即将检修的高压配电线路和设备,工作地段各端和工作地段内有可能各分支线都应接地。答:接地并三相短路,反送电的

147、配合停电的交叉跨越或邻近线路,在线路的交叉跨越或邻近处附近应。配合停电的同杆(塔)架设线路装设接地线要求与检修线路相同。答:装设二组_ 接地线148、装设、拆除接地线应。答:有人监护

149、在配电线路和设备上,接地线的装设部位应是与检修线路和设备电气直接150、相连去除油漆或绝缘层的。答:导电部分

151、绝缘导线的接地线应装设在上。答:验电接地环

152、禁止作业人员擅自变更工作票中指定的位置,若需变更应由工作负责人征得工作票签发人或工作许可人同意,并在工作票上注明变更情况。答:接地线_

153、作业人员应在的保护范围内作业。禁止在无接地线或接地线装设不齐全的情况下进行高压检修作业。答:接地线

154、装设、拆除接地线均应使用,人体不得碰触接地线或未接地的导线。答:绝缘棒并戴绝缘手套

155、装设的接地线应接触良好、连接可靠。装设接地线应先接、后接,拆除接地线的顺序与此相反。答:接地端,导体端

156、电缆及电容器接地前应放电,星形接线电容器的中性点应,串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应充分放电。答:逐相充分,接地,逐个

157、电缆作业现场应确认检修电缆已可靠接地。答:至少有一处

158、对于因交叉跨越、平行或邻近带电线路、设备导致检修线路或设备可能159、产生感应电压时,应加装,加装(拆除)的接地线应记录在工作票上,个人保安线由作业人员自行装拆。答:接地线或使用个人保安线

160、成套接地线应用有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成,接地线截面

161、积应满足装设地点短路电流的要求,且高压接地线的截面积不得小于,低

压接地线和个人保安线的截面积不得小于。答:25mm 16mm

162、接地线应使用专用的线夹固定在导体上,禁止用的方法接地或短路。禁止使用其他导线接地或短路。答:缠绕

163、杆塔无接地引下线时,可采用截面积大于190mm(如巾16圆钢)、地下164、深度大于0.6m的。土壤电阻率较高地区如岩石、瓦砾、沙土等,应采取增加接地体根数、长度、截面积或埋地深度等措施改善接地电阻。答:临时接地体165、接地线、接地刀闸与检修设备之间不得连有。

166、若由于设备原因,接地刀闸与检修设备之间连有断路器(开关),在接地刀闸和断路器(开关)合上后,应有保证断路器(开关)不会分闸的措施。

答:断路器(开关)或熔断器

167、低压配电设备、低压电缆、集束导线停电检修,无法装设接地线时,应采取或其他可靠隔离措施。答:绝缘遮蔽

168、在工作地点或检修的配电设备上悬挂标示牌。答:“在此工作!”

169、配电设备的盘柜检修、查线、试验、定值修改输入等工作,宜在盘柜的分别悬挂“在此工作!”标示牌。答:前—

170、工作地点有可能的邻近带电设备,应根据设备运行环境悬挂“止步!高压危险”等标示牌。答:误登、误碰

171、在一经合闸即可送电到工作地点的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的

172、操作处或机构箱门锁把手上及熔断器操作处,应悬挂标示牌;若线路上有人工作,应悬挂标示牌。答:“禁止合闸,有人工作!”,“禁止合闸,线路有人工作!”

173、由于设备原因,接地刀闸与检修设备之间连有断路器(开关),在接地刀174、闸和断路器(开关)合上后,在断路器(开关)的操作处或机构箱门锁把手上,应悬挂标示牌。答:“禁止分闸!”

175、高压开关柜内手车开关拉出后,隔离带电部位的挡板应可靠封闭,禁止开176、启,并设置标示牌。答:“止步,高压危险!”

177、配电线路、设备检修,在显示屏上断路器(开关)或隔离开关(刀闸)的178、操作处应设置“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”以及标记。答:“禁止分闸!”

179、高低压配电室、开闭所部分停电检修或新设备安装,应在工作地点两旁及180、对面运行设备间隔的遮栏(围栏)上和禁止通行的过道遮栏(围栏)上悬挂标示牌。答:“止步,高压危险!”

181、配电站户外高压设备部分停电检修或新设备安装,应在工作地点四周装设182、围栏,其出入口要围至邻近道路旁边,并设有标示牌。答:“从此进

183、工作地点四周围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌,标示牌应朝向围栏。答:里面

184、若配电站户外高压设备大部分停电,只有个别地点保留有带电设备而其他备无触及带电导体的可能时,可以在带电设备四周装设全封闭围栏,围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌,标示牌应朝向围栏外面」:外 _ 面

185、部分停电的工作,小于表3-1规定距离以内的未停电设备,应装设临时遮186、栏,临时遮栏与带电部分的距离不得小于表4-1的规定数值。临时遮栏可用制成,装设应牢固,并悬挂“止步,高压危险!”标示牌。答:坚韧绝缘材

187、配电设备检修,若无法保证安全距离或因工作特殊需要,可用与带电部

188、分直接接触的代替临时遮栏,其绝缘性能应符合附录H要求。答:绝缘隔板

189、城区、人口密集区或交通道口和通行道路上施工时,工作场所周围应装

190、设遮栏(围栏),并在相应部位装设。必要时,派人看管。答:警告标牌191、越过遮栏(围栏)和擅自移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌。因工作原因需短时移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌时,应有人监护。完毕后应立即恢复。答:禁止二:简答题:

1、配电设备包括哪些?答:配电设备系指20kV及以下配电网中的配电站、开闭所(开关站,以下简称开闭所)、箱式变电站、柱上变压器、柱上开关(包括柱上断路器、柱上负荷开关)、环网单元、电缆分支箱、低压配电箱、电表计量箱、充电桩等。

2、运用中的配电线路和设备指什么?答:运用中的配电线路和设备,系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的配电线路和设备。

3、在配电线路和设备上工作,保证安全的组织措施是什么:答案:现场勘察制度。工作票制度。工作许可制度。工作监护制度。工作间断、转移制度。工作终结制度。

4、现场勘察应查看哪些内容?答:检修(施工)作业需要停电的范围、保留的带电部位、装设接地线的位置、邻近线路、交叉跨越、多电源、自备电源、地下管线设施和作业现场的条件、环境及其他影响作业的危险点,并提出针对性的安全措施和注意事项。

5、哪些配电工作应填用配电第一种工作票?答:配电工作,需要将高压线路、设备停电或做安全措施者。(1)一条配电线路(含线路上的设备及其分支线,下同)或同一个电气连接部分的几条配电线路或同(联)杆塔架设、同沟

(槽)敷设且同时停送电的几条配电线路。(2)不同配电线路经改造形成同一电气连接部分,且同时停送电者。(3)同一高压配电站、开闭所内,全部停电或属于同一电压等级、同时停送电、工作中不会触及带电导体的几个电气连接部分上的工作。(4)配电变压器及与其连接的高低压配电线路、设备上同时停送电的工作。(5)同一天在几处同类型高压配电站、开闭所、箱式变电站、柱上变压器等配电设备上依次进行的同类型停电工作。

6哪些配电工作填用配电第二种工作票?答:高压配电(含相关场所及二次系统)工作,与邻近带电高压线路或设备的距离大于表3-1规定,不需要将高压线路、设备停电或做安全措施者。(1)同一电压等级、同类型、相同安全措施且依次进行的不同配电线路或不同工作地点上的不停电工作。(2)同一高压配电站、开闭所内,在几个电气连接部分上依次进行的同类型不停电工作。

7、哪些配电工作填用低压工作票?答:低压配电工作,不需要将高压线路、设备停电或做安全措施者。

8、在配电线路、设备故障处理中如何应用好工作票和故障紧急抢修单?答:故障紧急处理应填用工作票或配电故障紧急抢修单。配电线路、设备发生故障被迫紧急停止运行,需短时间恢复供电或排除故障的、连续进行的故障修复工作应使用紧急抢修单。非连续进行的故障修复工作,应使用工作票。

9、工作票签发人的安全职责?答:(1)确认工作必要性和安全性。(2)确认工作票上所列安全措施正确完备。(3 )确认所派工作负责人和工作班成员适当、充足。

10、哪些是可使用其他书面记录或按口头、电话命令执行的工作?答:a测量接地电阻。b砍剪树木。c杆塔底部和基础等地面检查、消缺。d涂写杆塔号、安装标志牌等工作地点在杆塔最下层导线以下,并能够保持表3-1安全距离的工

作。e接户、进户计量装置上的不停电工作。f单一电源低压分支线的停电工作。g 不需要高压线路、设备停电或做安全措施的配电运维一体工作。实施此类工作时,可不使用工作票,但应以其他书面形式记录相应的操作和工作等内容。

11、工作负责人的安全职责?答:(1)正确组织工作。(2)检查工作票所列

安全措施是否正确完备,是否符合现场实际条件,必要时予以补充完善。(3)工作前,对工作班成员进行工作任务、安全措施交底和危险点告知,并确认每个工作班成员都已签名。(4)组织执行工作票所列由其负责的安全措施。

(5)监督工作班成员遵守本规程、正确使用劳动防护用品和安全工器具以及执行现场安全措施。(6)关注工作班成员身体状况和精神状态是否出现异常迹象,人员变动是否合适。

12、工作许可人的安全职责?答:(1)审票时,确认工作票所列安全措施是否

正确完备,对工作票所列内容发生疑问时,应向工作票签发人询问清楚,必要时予

以补充。(2)保证由其负责的停、送电和许可工作的命令正确。(3)确认由其负责的安全措施正确实施。

13、专责监护人的安全职责?答:(1)明确被监护人员和监护范围。(2)工作前,对被监护人员交待监护范围内的安全措施、告知危险点和安全注意事项。(3)监督被监护人员遵守本规程和执行现场安全措施,及时纠正被监护人

14、员的不安全行为。

15、工作班成员的安全职责?答:(1)熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并在工作票上履行交底签名确认手续。(2)服从工作负责人(监护人)、专责监护人的指挥,严格遵守本规程和劳动纪律,在指定的作业范围内工作,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全。(3)正确使用施工机具、安全工器具和劳动防护用品。

16、开具工作票、故障紧急抢修单应注意哪些方面?答:工作票、故障紧急抢修单采用手工方式填写时,应用黑色或蓝色的钢(水)笔或圆珠笔填写和签发,至少一式两份。工作票票面上的时间、工作地点、线路名称、设备双重名称(即设备名称和编号)、动词等关键字不得涂改。若有个别错、漏字需要修改、补充时,应使用规范的符号,字迹应清楚。用计算机生成或打印的工作票应使用统一的票面格式。

17、工作票签发人基本条件?答:应由熟悉人员技术水平、熟悉配电网络接线方式、熟悉设备情况、熟悉本规程,并具有相关工作经验的生产领导、技术人员或经本单位批准的人员担任,名单应公布。

18、在配电线路和设备上工作保证安全的技术措施?答:停电、验电、接地、悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)。

19、哪些配电工作地点的线路和设备需要进行停电?答: a 检修的配电线路或设备。B 与检修配电线路、设备相邻、安全距离小于表4-1规定的运行线路或设备。c 大于表4-1、小于表3-1规定且无绝缘遮蔽或安全遮栏措施的设备。d 危及线路停电作业安全,且不能采取相应安全措施的交叉跨越、平行或同杆(塔)架设线路。e 有可能从低压侧向高压侧反送电的设备。f 工作地段内有可能反送电的各分支线(包括用户,下同)。g 其他需要停电的线路或设备。

20、装设接地线前验电为有何必要性?如何验电?答:通过验电可以确定停电设备是否无电压,以保证装设接地线人员的安全和防止带电装设接地线或带电合接地隔离开关等恶性事故的发生。验电应使用相应电压等级、合格的接触式验电器。在装设接地线或合接地刀闸处逐项分别验电。架空线路及高压设备验电应有专人监护。验电前,应先在有电设备上进行试验,确认验电器良好,高压验电无法在有电设备上进行试验时可用工频高压发生器等确证验电器良好。验电时人体应与被验电设备保持安规中表3-1 的距离。使用伸缩式验电器时应握在手柄处,不得超过护环,宜带绝缘手套。雨雪天气室外设备宜进行间接验电,直接验电用雨雪型并戴绝缘手套。对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,先验低压、后验高压,先验下层、后验上层,先验近侧、后验远侧。禁止工作人员穿越未经验电、接地的线路对上层、远侧线路进行验电。检修联络用的断路器、隔离开关或其组合时应在其两侧验电。

21、间接验电?答:通过设备的机械指示位置、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。判断时,至少应有两个非同样原理或非同源的指示发生对应变化,且所有这些确定的指示均已同时发生对应变化,才能确认该设备已无电。以上检查项目应填写在操作票中作为检查项。检查中若发现其他任何信号有异常,均应停止操作,查明原因。若进行遥控操作,可采用上述的间接方法

或其他可靠的方法进行间接验电。

22、如何装设同杆(塔)塔架设的多层电力线路接地线?答:装设同杆(塔)塔架设的多层电力线路接地线应先装设低压、后装设高压,先装设下层、后装设上层,先装设近侧、后装设远侧。拆除接地线的顺序与此相反。

相关文档