文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 天然气热风炉说明书

天然气热风炉说明书

天然气热风炉说明书
天然气热风炉说明书

热风炉燃烧器控制系统

使用说明书

目录

一、燃烧系统 (2)

二、系统概述 (2)

三、燃烧器、流程安装简介 (4)

四、安全准备工作 (4)

五、点火操作简介 (5)

六、停炉及保养 (5)

一、燃烧系统

1.燃烧参数

◆燃料种类:天然气;

◆燃气热值:8600KCal/Nm3;

◆燃气压力: 0.06MPa;

◆燃气温度:常温;

◆燃气流量:待定

◆燃料种类:天然气

◆燃料热值:Q DY=8600kcal/Nm3

◆额定燃料量:待定

◆烧嘴前燃气压力:6kPa

◆燃料温度:常温

◆系统换热方式:换热式

◆热风炉出口空气温度:450℃(可调)

◆热风产量:待定

二.系统概述

本系统由热风供应系统、燃烧系统和控制系统三部分组成。

1.热风供应系统

该系统以空气作为热载体,由鼓风机将高温气体输送给用热设备

2.燃烧系统

本系统采用高效节能进口燃气燃烧器,保证燃料充分燃烧,热效率高,同时由于其先进的比例调节式自控性能,可以对热风温度精确控制,保证用热设备工控的稳定性,其自控先进性也表现在自动吹扫、点火、升温、保温并能自动监察故障的发生,并发出报警信号并自动关机,从而保证了系统运行的安全可靠。

2.1燃烧系统的组成及工作流程

2.1.1 燃气系统

本系统由燃气阀组、燃气燃烧机、助燃风机,热风炉和换热器组成。由燃料库送来的燃料气,通过燃气阀组送至燃烧机充分燃烧。

燃烧所需的空气,经助燃风机进入炉膛帮助燃烧,高温烟气及冷空气热风炉内高温换热后,生成高温气体输送给用热设备。

2.2自控特点

当燃烧机接收来自控制系统的起动信号时,燃烧器在其自身程序控制器的作用下,开启燃烧机鼓风机吹扫并点火(延时),开启电磁阀至点火位子,点火成功(延时),着火(火焰监测),电磁阀开启至运行位子,风门自动开大,进入全负荷运行(进入温控阶段),燃烧器运行程序结束,如点火不成功,则燃烧器自动停机,切断供气回路,并报警自锁,下一次开机前必须先按燃烧器程控器上或电柜上的复位按钮,才能重复上面动作过程。

3. 控制系统

本控制系统集就地仪表、强电控制于一体。燃气阀组、燃烧器控制器、控制系统能对整个热风加热系统的温度,进行检测与显示,并使热负荷进行全自动比例调节,以满足用户的需要。

3.1. 系统原理

本控制系统主要包括:燃烧器的控制、助燃鼓风机的控制、热风炉出口温度的控制、烟气引风机的控制。

3.2.1 燃烧器的控制

该燃烧器的自动程序控制器、火焰监视器、马达点火系统、电磁阀组之

间联接线都已联接好,只需把电源线,控制信号接入燃烧器的接线端子。

3.2.2 热风温度控制

热风炉出口风温的控制采用数显温控仪,配以热电偶测温传感器,控制燃烧器大小负荷的转换,热风炉出口风温超温控制燃烧器停机。

3.2.3 热风炉结构

1.燃烧室采用310s不锈钢,从而提高热风炉的使用寿命。

2.炉膛温度控制在900℃以下,热风温度确定在450℃,混合室内部使用304不锈钢,外部挂衬保温棉,在保证炉体强度的同时,满足隔热保温需要,使热风炉外表面温度在60℃左右,完全符合国家规定,不需要维护,使用寿命更高。

三.燃烧器、流程安装简介

燃烧器安装方法请参照燃烧器流程图,流程安装方向应按现场情况选择。流程上各元件安装次序要正确。

四、安全准备工作

首次启动前,要检查以下项目:

◆连接正常(风机旋向是否正确,阀组连接方向正确)

◆三相五线交流380V电源准确无误,接地线接触良好

◆热风炉及其设备在工况下(试启动引风机、鼓风机等检查是否正常)

◆燃烧器能够获得充足的空气

◆供气管路阀门打开

◆气体管路充满气体(检查燃气压力是否在允许范围内)

◆气体管路检漏测试完成(工艺管线及阀组没有燃气泄漏)

◆气压足够

◆燃气调节阀和安全阀处于关闭状态

◆调节和控制装置的设置是否正确

五、点火操作简介

上述准备工作做完之后,可在主燃料手阀打开的情况下,开启系统引风机及鼓风机。按下控制柜的烟气引风机启动按钮,然后启动燃烧器,先进行吹扫,吹扫完毕自动点火,通过调节比调仪的温度设定值来确定火焰的大小。

六、停炉及保养

1、短时间停炉只需按动停止按钮,关闭主燃气阀门即可。

2、长时停炉除关闭总气阀外,还要关闭电源,同时每周要送电1小时,以自行防潮。

3、由于本系统是由多处自控元件构成,在使用及停炉后,不允许水淋、受潮及重力撞击。

煤粉热风炉说明书

秦冶煤粉热风炉技术说明书

一.炉子设计计算 1.原始设计参数 (1)干燥能力:50t/h,含水率从33%降为18%。蒸发水分为7.5t/h。(2)混合风温:350℃ (3)燃料:褐煤干燥后成品煤粉作为煤粉炉燃料, 褐煤的地位发热值:3300kcal/kg (4)助燃空气温度:20℃ (5)所兑冷风温度:20℃/50℃(20℃是冷空气,50℃是烟气)2.设计参数 (1)蒸发物料中水分所需热量Q Q=60×104 kcal/t×7.5t/h=4.5×106 kcal/h 注:每蒸发一吨水需要60万kcal的热量。 (2)燃料消耗量B B=Q÷Q低=4.5×106÷3300=1363.6kg/h 为设回转窑及热风炉系统综合热效率为65%,则热风炉燃耗B 实B实=1363.6÷65%=2098kg/h (3)烧嘴能力的选择 根据燃料用量,选择普通煤粉烧嘴1个,烧嘴燃烧能力为3000kg/h。 MFP3000可调旋流煤粉烧嘴性能如下 最大燃烧煤量: 3000kg/h 调节比:1:2 一次风压: ≥980Pa 二次风压: ≥1960Pa 一次风量: 4130Nm3/h 二次风量: 12380Nm3/h 火炬射程: 4~6m 火炬张角: 40~60° (4)燃烧理论空气需要量L0及实际需要量L n L o=2.42×10-4Q低+0.5=2.42×3300×4.186÷10000+0.5 =3.843Nm3/kg L n=n×L0=1.2×3.843=4.612Nm3/kg

(5)助燃风机的选择 a.燃烧过程总的风量Q Q=L n×B=4.612×2098=9676m3/h b.风机的选择 扣除一次风量的25%,二次风占总需要的75%,所以风机实际所需风量为Q2=0.75×9676=7257m3/h 则所选风机为9-19系列N06.3A,其参数如下: 流量:7729 m3/h,全压:8208Pa, 功率:29.58kw,转速:2900r/min。 电机型号:Y200L1-2,电动机功率30KW。 ⑹燃烧产物生成量V n =3300kcal/kg,则空气过剩系数取n=1.2,燃烧发热量取Q 低 V n=2.13×10-4Q低+1.65+(n-1)L0 =2.13×10-4×3300×4.186+1.65+0.2×3.843 =5.36Nm3/kg 燃烧产物总体积V V=2098×5.36=11246 Nm3/h ⑺理论燃烧温度t理及实际炉温t炉 t理=(Q低+L n C空t空)÷(V n C产) =(3300×4.186+4.612×1.296×20)÷(5.36×1.592) =1633℃ 取炉子系数η=0.8则实际炉温t 为 炉 t炉=0.8×1633=1300℃ (8)烟气被兑到350℃所需掺的冷风量V2 烟气量V1:11246 Nm3/h 烟气温度t1:1300℃ 烟气比热容c1:1.56KJ/(Nm3?℃) 冷空气量/回兑烟气量V2:待求 冷空气/回兑烟气温度t2:20/50℃ 冷空气/回兑烟气比热容c2:1.296/1.43 KJ/(Nm3?℃) 掺冷风后烟气体积V:V1+V2 掺冷风后整个烟气温度t:350℃

热风炉操作说明书

山东寿光巨能特钢12503 M高炉热风炉操作说明书 莱芜钢铁集团电子有限公司 2011.04

1、系统概述 热风炉控制室设有PLC一套,PLC采用西门子S7-400系列CPU 和ET200M远程站及图尔克现场总线远程站,上位机与PLC间通过以太网进行通讯,CPU与远程站通过PROFIBUS DP进行通讯,完成对三座热风炉的所有参数检测、控制及事故诊断。 2、工艺介绍 本控制系统主要完成本系统上各种开关、模拟量的检测与控制;利用热风炉烟气,设置热风炉助燃空气和高炉煤气双预热系统,以节省能源。并设助燃风机两台,以及各种切断阀和调节阀,以实现热风炉焖炉及燃烧、送风的控制要求。本控制系统设有微机两台及各阀现场操作箱,正常状况下三座热风炉的操作都通过微机实现,微机操作有单机和联锁两种操作模式,现场操作箱主要用于现场调试。微机操作和操作箱操作受联锁关系限制。 热风炉的工作状态有燃烧、焖炉、送风三种状态,状态的转换靠控制各阀门的动作,热风炉各阀门按照:燃烧→焖炉→送风→焖炉循环的工作过程,自动或手动进行换炉切换工作。其受控阀门及三种状态对应的阀门状态如下图所示:受控阀门内容及状态表(K=开,G=关)

3、监控功能 根据生产实际情况和操作需要,在监控站制作多幅监控画面,全部采用中文界面,具有极强的可操作性。具体的监控画面包括:热风炉主工艺画面、助燃风机监控画面、煤气空气调节画面、历史趋势画面。 在画面上可显示热风炉各部分的温度、压力、流量分布状况,采集的数据,历史趋势、报警闪烁画面,完成各阀门、设备的开启及操作,完成煤气、助燃空气的调节阀的操作及调节,各系统的自动调节与软手动调节、硬手动调节的无扰自动切换,各调节阀的操作及调节和保持各数据的动态显示。 主要画面及其功能如下: 热风炉主工艺画面:可显示热风炉的整个工艺生产流程及相关的主要参数值,报警闪烁,切入其他画面的功能按钮,热风炉的单机/联锁切换,单机模式下实现对每个阀的单独开关控制,联锁模式下实现焖炉、燃烧、送风三个状态的自动转换。 分画面:各调节系统的画面,包括参数设定的功能键、控制流程图、报警纪录,相关信息;历史趋势,相关的PID参数设定等等。切

天然气操作规程

提取车间燃气热风炉安全操作规程 一、目的: 为了岗位操作人员能够安全操作,避免事故发生。 二、适用范围: 本规程适用于提取燃气热风炉岗位作业。 三、内容: 1、操作前的准备 (1)燃气阀门附近是否有异味。 (2)检查所有点火旋钮是否处于关闭状态。(应为关闭) (3)将点火开关关闭后再将天然气总开关打开。(应为关闭) (4)检查天然气管路阀门状态。(应为关闭) (5)检查天然气排空管路阀门状态。(应为关闭) (6)天然气流量计是否转动,工况是否为0。(应为不转动,工况应为0)(7)热风炉炉体及内部的装置齐全、完好、污垢清理干净,无异物遗留在内,管路、法兰、接口和螺栓是否松动。 (8)热风炉附属设备,燃烧器、送风机等设备正常,燃气管道、进出风管道及各种阀门按有关规定调整符合要求。 2、使用中注意事项 1.生产过程中每小时进行安全巡检,内容如下 (1)天然气剩余量(每小时的耗损量,以便于追查生产情况。) (2)天然气标况(每小时耗损实况,以便于追查生产情况。) (3)燃烧器工作状态(是否运转正常,警示灯状态为灭。) (4)天然气红色排空阀门状态(应为关闭,防止天然气的流失) 2.如果操作中闻到有天然气味必须停止操作,检查所有进气管是否有漏气,如有天然气泄漏必须修复后再使用。 3.打开热风炉进气管阀门。 4.先启动送风机。启动送风机前先将调节风门关闭,风机运转正常后再将风门慢慢开启,调节到额定风量(注意电机不能超载)。 5.启动燃烧器点火升温,此机组具备联锁保护功能,机组启动后可全自动安全运行,出现异常情况,能自动停机,并发出警报,须故障排除后并解除报警,方可

重新启动运行。 6.热风炉点火后必须密切观察热风进出风温度,及燃烧器运行情况,如发现异常要及时汇报处理。 7.热风炉在运行中,遇有下列情况之一时,应紧急停炉 (1)炉膛温度超限报警; (2)送风机故障不能供风; (3)热风炉元件损坏,危及运行人员安全; (4)燃烧设备损坏,瓦斯管路漏气,严重威胁锅炉生产安全运行; (5)其它异常情况危及锅炉安全运行 8.如点火开关处在打开状态,燃烧器未点燃 (1)检查天然气管路阀门是否开启 (2)检查燃烧器光敏管是否表面过脏 (3)检查天然气压力是否过低(不得低于105kpa) (4)请将点火开关关闭后重新点火。 9.如果燃烧器开始正常,到高温的情况下,燃烧器出现喷明火后变小或变蓝色,且燃烧器里面有嘶嘶的响声。是燃烧器回火,先将燃烧器关闭一分钟后再重新打开。 10.如果发现燃烧器警示灯或程控器灯亮起应及时复位,重新启动。 3、紧急停炉的操作步骤 1.一旦发生安全事故应及时关闭天然气总阀门,开启燃气室内窗户与轴流风 机,关闭岗位设备电源,以保证人员安全。 2.热风炉发生事故时,员工应根据事故的类别采取措施,保护好现场,并立即报告有关部门和领导。 3.热风炉停炉后,按有关规定进行保养,防止热风炉发生腐蚀。 4、关机操作规程 1.关闭燃烧器后,将天然气进气阀门关闭(燃烧器前阀门)。 2.检查排空管路是否为关闭状态(应为关闭) 3.检查天然气流量表标况是否工作(应为停止) 4.记录剩余天然气量后将燃气室上锁。 批准:审核:编制:

热风炉作用

热风炉———高炉高风温的重要载体 来源:中国钢铁新闻网作者:毛庆武张福明发布时间:2008.04.29 高风温是现代高炉的重要技术特征。提高风温是增加喷煤量、降低焦比、降低生产成本的主要技术措施。近几年,国内钢铁企业高炉的热风温度逐年升高,2007年重点企业热风温度比上年提高25℃。特别是新建设的一批大高炉(大于2000立方米)热风温度均超过1200℃,达到国际先进水平。如2002年后,首钢技术改造或新建高炉的热风温度均实现高于1200℃的目标。 热风炉是为高炉加热鼓风的设备,是现代高炉不可缺少的重要组成部分。提高风温可以通过提高煤气热值、优化热风炉及送风管道结构、预热煤气和助燃空气、改善热风炉操作等技术措施来实现。理论研究和生产实践表明,采用优化的热风炉结构、提高热风炉热效率、延长热风炉寿命是提高风温的有效途径。 高风温有赖热风炉的结构优化 20世纪50年代,我国高炉主要采用传统的内燃式热风炉。这种热风炉存在着诸多技术缺陷,且随着风温的提高而暴露得更加明显。为克服传统内燃式热风炉的技术缺陷,20世纪60年代,外燃式热风炉应运而生。该设备将燃烧室与蓄热室分开,显著地提高了风温,延长了热风炉寿命。20世纪70年代,荷兰霍戈文公司(现达涅利公司)对传统的内燃式热风炉进行优化和改进,开发了改造型内燃式热风炉,在欧美等地区得到应用并获得成功。与此同时,我国炼铁工作者开发成功了顶燃式热风炉,并于上世纪70年代末在首钢2号高炉(1327立方米)上成功应用。自上世纪90年代KALUGIN顶燃式热风炉(小拱顶)投入运行,迄今为止在世界上已有80多座KALUGIN(卡鲁金)顶燃式热风炉投入使用。 截至目前,顶燃式热风炉由于具有结构稳定性好、气流分布均匀、布置紧凑、占地面积小、投资省、热效率高、寿命长等优势,已在国内几十座高炉上应用。首钢第5代顶燃式热风炉自投产以来,已正常工作22年3个月,曾取得月平均风温≥1200℃的业绩。生产实践证实,顶燃式热风炉是一种长寿型的热风炉,完全可以满足两代高炉炉龄寿命的要求。然而,由于国内有的企业高炉煤气含水量高、煤气质量差,致使顶燃式热风炉燃烧口出现过早破损;而且采用的大功率短焰燃烧器在适应助燃空气高温预热(助燃空气预热温度≥600℃)方面还存在一些技术难题。因此,国内钢铁企业进行了技术改造,Corus(康力斯)高风温内燃式热风炉也因此得到应用。 合理的热风炉配置保持高炉稳定 根据实践,现代大型高炉配置3~4座热风炉比较合理。大型高炉如果配置4座热风炉,可以实现交错并联送风,能提高风温20℃~40℃,在炉役的中后期,还可以在1座热风炉检修的情况下,采用另外3座热风炉工作,使高炉生产不会出现过大的波动。目前,国内外许多大型高炉都配套建设了4座热风炉,但采用3座热风炉可以大幅度降低建设投资,减少占地面积,也同样具有非常大的吸引力。随着设计和安装大直径热风炉条件的改进,热风炉设计的日趋合理,热风炉使用的耐火材料质量也得到提高,设备更经久耐用,控制系统也日益成熟可靠,形成了多种多样的热风炉高风温和长寿技术,使得热风炉操作可以更加平稳可靠,从而保证了高炉稳定操作。以此为基础,现代热风炉的发展方向转变为减少热风炉座数、延长热风炉寿命、强化燃烧能力、缩短送风时间、减少蓄热面积、回收废气热量、提高总热效率上。另外,尽量缩短送风时间的操作方式也得到重视,基于新设计理念和完备的技术支撑,国内钢铁企业将热风炉数量由4座减少为3座,热风炉的操作模式改为“两烧一送”,风温的调节控制依靠混风实现,也同样达到了高风温的效果。 提高加热炉传热效率和寿命是可靠保证

热风炉设计说明书

目录 第一章热风炉热工计算 (1) 1.1热风炉燃烧计算 (1) 1.2热风炉热平衡计算 (6) 1.3热风炉设计参数确定 (9) 第二章热风炉结构设计 (10) 2.1设计原则 (10) 2.2 工程设计内容及技术特点 (11) 2.2.1设计内容 (11) 2.2.2 技术特点 (11) 2.3结构性能参数确定 (12) 2.4蓄热室格子砖选择 (13) 2.5热风炉管道系统及烟囱 (15) 2.5.1顶燃式热风炉煤气主管包括: (15) 2.5.2顶燃式热风炉空气主管包括: (16) 2.5.3顶燃式热风炉烟气主管包括: (16) 2.5.4顶燃式热风炉冷风主管道包括: (17) 2.5.5顶燃式热风炉热风主管道包括: (17) 2.6 热风炉附属设备和设施 (18) 2.7热风炉基础设计 (21) 2.7.1 热风炉炉壳 (21) 2.7.2 热风炉区框架及平台(包括吊车梁) (21) 第三章热风炉用耐火材料的选择 (22) 3.1耐火材料的定义与性能 (22) 3.2热风炉耐火材料的选择 (22) 参考文献 (25)

第一章热风炉热工计算 1.1热风炉燃烧计算 燃烧计算采用发生炉煤气做热风炉燃料,并为完全燃烧。已知煤气化验成分见表1.1。 表1.1 煤气成分表

热风炉前煤气预热后温度为300℃,空气预热温度为300℃,干法除尘。发生炉利用系数为 2.3t/m3d,风量为3800m3/min,t热风=1100℃,t冷风=120℃,η热=90%。 热风炉工作制度为两烧一送制,一个工作周期T=2.25h,送风期T f=0.75h,燃烧期Tr=1.4h,换炉时间ΔT=0.1h,出炉烟气温度tg2=350℃,环境温度te=25℃。 煤气低发热量计算 查表煤气中可燃成分的热效应已知。0.01m3气体燃料中可燃成分热效应如下: CO:126.36KJ , H2:107.85KJ, CH4:358.81KJ, C2H4:594.4KJ。则煤气低发热量: Q DW=126.36×30.3+107.85×12.7+258.81×1.7+594.4×0.4=6046.14 KJ 空气需要量和燃烧生成物量计算 (1)空气利用系数b空=La/Lo计算中取烧发生炉煤气b空=1.1。燃烧计算见表2.13。 (2)燃烧1m3发生炉煤气的理论Lo为Lo=25.9/21=1.23 m3。 (3)实际空气需要量La=1.1×1.23=1.353 m3。

热风炉

直燃式燃煤热风炉Direct Coal—Fired Hot Air Furnace 工作原理Principle of Operation BHL-Z邦华直燃式燃煤热风炉炉由BHM燃煤机、高温气体净化沉降室和配风室组成。热风炉输出热量为50~2000×104 kcal/h,输出温度为100~1200℃。 原煤(烟煤)通过上煤机加入到燃煤机的煤斗中,再由链条炉排匀速送入燃烧室,在助燃鼓风机鼓入的空气作用下剧烈燃烧,煤燃烧所产生的含尘高温烟气进入高温气体净化沉降室内进行二次燃烧,烟气中所夹带的少量粉尘在净化室内经高温熔融、聚合、沉降。净化室内出来的洁净热风掺入一定量的冷风,能够提供不同温度的洁净热烟气,可为各类大型干燥系统(如流化床、闪蒸、喷雾塔、回转圆筒、烘房、气流干燥器等)提供热源。连续供热风温度稳定性±5℃。煤渣由燃煤机另一端的除渣机排出。 The BHL-Z Direct Coal-Fired Hot Air Furnace consist of BHM Coal-Fired machine, hot flue gas purity room and air feeding room. The range of heat output is from 50×104 kcal / h to 2000×104 kcal / h and the range of temperature output is from 100℃to 1200 ℃. R aw Coal(Bituminous Coal) is fed into coal scuttle through coal feeder, and then delivered into combustion chamber by the chain grate stoker. With the air of combustion blower, the coal burned and generated high temperature flue gas with dust. The hot flue gas with dust burned again and the dust fused, polymerization and deposition in the purity room, certain amount of fresh air is mixed into the cleaned hot flue gas (about 1000 ℃,drawing from the purity room) to adjust the temperature of the hot flue gas in the air feeding room. And then the degree temperature hot flue gas flows into the various large-scale drying systems (such as fluidized bed, flash dryer, spray tower, rotating drum dryer, drying room, etc.). The fluctuation range of continuous heating air temperature is about ± 5 ℃. The cinder is discharged by the auto-deslagging. 优势Advantages 1)煤种适应性广; 2)燃烧充分,燃烧效率高,热效率>95%. 3)输出热负荷稳定,机械燃烧,操作简单,调节非常方便;

安全常识之燃煤热风炉改为天然气热风炉需要注意的事项

燃煤热风炉改为天然气热风炉需要注意 的事项 燃煤热风炉曾经是我国热风炉界的主流,但是随着发展和环保事业的看重燃煤热风炉渐渐推出了。而取代它的是使用天然气为燃料的天然气热风炉,应为天然气燃烧后只会产生水和二氧化碳所以算是非常环保的燃料。在推广天然气热风炉后就会有一些厂家把之前燃煤的热风炉改为天然气的,但是在该的时候需要非常注意,不然容易发生事故。下面华帅就来告诉你们燃煤热风炉改为天然气热风炉需要注意的事项。 热风炉燃料的燃烧改造是有科学依据和专业要求的,不能凭自己的想象或者不良商家为了自己的蝇头小利,不考虑热风炉的独特结构和燃烧方式,盲目乱改,把原来的燃烧室加煤口封死,在一侧开一空直接将燃烧室喷火口插入燃烧室内,有的甚至于拆掉烟气引烟风机,靠烟气自然排放。 短时间内貌似可以燃烧时用的,但存在诸多的隐患,一个是升温时间长,浪费燃料;再就是烟气的走向极端的不合理,导致不长的时间内换热体的损坏。 燃煤的火焰是冲上所以热风炉是立式结构。而燃烧机喷射的火焰是水平走向,可想而知,火焰喷进燃烧室到对面的耐火材料后,顺墙壁自然上行到热风炉换热区,那么就产生了局部长期温度过高,受热压力过大,而另一端火焰够不到换热效果极差的恶性循环。换热效果差温度上不去就要加大燃料耗量,形成恶性循环直至炉体烧漏、报废。给企业造成不可估量的直接和间接损失。 不论改成燃气热风炉还是燃油热风炉,鉴于火焰是水平走向,那么热风炉必须遵照火焰的走向,也就是改成卧式结构。为了降低高温火焰对炉体内的吊胆等高温区域的冲刷,燃烧机配套的燃烧室必须是特殊结构,适合这种燃烧方式。按要求可以配套电控设计成全自动一键操作,自动点火、自动控温、自动调节运行工况,不仅仅是达到节能、降耗、操作便捷、省人工的优点,更主要的是大大缩短了升温时间,

燃气热风炉安装使用说明书-直燃式资料

燃气热风炉 使用说明书河南省四通锅炉有限公司

目录 一、概述 二、主要技术参数 三、工作原理 四、安装调试 五、使用操作 六、常见故障及处理方法 七、安全操作规程 八、维护保养及部件润滑方式

一、概述 燃气热风炉技术性能与特点如下: 1.燃料适用范围广:天然气、液化石油气、焦炉煤气、发生炉煤气、高炉煤气以及混合煤气等多种煤气。 2.燃烧器的选配灵活,以热风温度为目标,程序点火,也可选配简易烧嘴,人工进行辅助操作控制,经济适用,热效率高。本产品结构简单、布置灵活,内衬耐火层,施工周期短,设备基础简易,可移动使用,结构紧凑,体积小,占地面积小,金属消耗量低。以快装型式出厂,便于安装;可以节省大量的基建投资。 3.供热稳定,供热能力可调节性大,本体上装有调风门,供热风温可调。冷风经炉壳内外夹层通道进入本体内,对炉体起到一定的冷却作用,可提高炉胆寿命,减少散热损失,并能让低热值煤气的燃烧更加稳定。 4.热风以负压流供热,可调调风门补风,炉膛内存留可燃气体极少,确保点火安全,运行可靠。 6.热工及动力控制有远程控制、现场干预和现场控制、中央控制显示两种方式供用户选择,能很好满足多种工况需要,广泛用于水泥、化工、冶金等行业烘干、焙烧、冶炼等。 7.烟气排放符合GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》。

二、主要技术参数 三、工作原理: 燃气热风炉结构简单、布置灵活、体积小巧,自动化程度高,操作简单,性能可靠。 燃气热风炉由炉体、引风机、调风门、出烟管、燃烧器、燃烧控制系统等部件组成。 炉体部分主要由外壳、内炉胆、支撑板等制作成两个腔室,内腔为燃烧炉

热风炉的有关计算

热风炉的有关计算

5.1.1 计算的原始数据 高风量 1381686008.2302'=?=f V 标米3/小时 热风出口处的平均温度 ,1100R f t =℃ 冷风入口温度 ,30L f t =℃ 规定的拱顶烟气温度14001=y t ℃ 平均废气出口温度 2502=y t ℃ 净煤气温度 35=m t ℃ 助燃空气温度 20=k t ℃ 热风炉座数 3=n 座 热风炉工作制度“二烧一送”,其中送风周期1=f τ小时,燃烧周期时间 9.1=r τ小时,换炉时间1.0=?τ小时,总的周期时间3=?++=ττττr f z 小时。 高炉煤气成分(干)%: C O 2 C O H 2 C H 4 N 2 共计 2 1.07 2 0.45 1 .29 0.63 5 6.57 10 0.00 5.1.2 燃烧计算 (1)煤气成分换算 净煤气在35℃时饱和水含量为47.45克/标米3,1标米3干煤气的总含水量为 45.6700.2045.47=+克/标米3。 换算水蒸气的体积百分含量: %74.745 .6760.80345 .6710060.803100222=+?= += O H O H W W O H 则湿煤气成分的换算系数 923.0100 74 .71001001002=-=-=O H m 湿煤气成分的体积含量(%): 2CO 37.18923.09.19=?

CO 89.23923.08.25=? 2H 369.0923.04.0=? 4CH 554.0923.06.0=? O H 2 74.7 2N 09.49923.019.53=? 总和 00.100 (2)煤气发热值计算 S H H C CH H CO Q H P 242423.551428.857.252.30++++= 千卡/标米3 式中 S H H C CH H CO 24242,,,,——煤气中各成分的体积含量,%。 49.778554.08.85369.07.2589.232.30=?+?+?=P H Q 千卡/标米3 (3)燃烧1标米3煤气的空气需要量 21 5.1325.05.02242420S H O H C CH CO H L +-+++= 标米3/标米3煤气 则 63.021554.00.289.235.0369.05.00=?+?+?=L 标米3/标米3 煤气 计算实际空气需要量,设过剩空气系数20.1=α,则 756.063.020.10=?=?=L L α 标米3/标米3煤气 (4)燃烧1标米3煤气生成的烟气量百分组成 助燃空气中带入的水忽略不计,按下式计算: 22222,SO O N O H CO m y V V V V V V ++++= 标米3/标米3煤气 )22(01.0'22224242L O H O H S H H H C CH V O H ?+++++= )2(01.042422H C CH CO CO V CO +++= )79(01.022L N V N += L V O )1(21.02-=α S H V SO 201.02= 式中 S H O CH CO CO 2242,,,,等——湿煤气中各成分的体积含量,%; '2O H ——助燃空气中水的体积含量,%。 则 43.0)554.037.1889.23(01.02=++?=CO V 16.0)768.074.7369.074.7554.02(01.02=?+++??=O H V 10.1)768.07909.49(01.02=?+?=N V 032.0768.0)120.1(21.02=?-?=O V

最新整理天然气热风炉说明书资料讲解

热风炉燃烧器控制系统 使用说明书 目录 一、燃烧系统 (2) 二、系统概述 (2) 三、燃烧器、流程安装简介 (4) 四、安全准备工作 (4) 五、点火操作简介 (5) 六、停炉及保养 (5)

一、燃烧系统 1.燃烧参数 ◆燃料种类:天然气; ◆燃气热值:8600KCal/Nm3; ◆燃气压力: 0.06MPa; ◆燃气温度:常温; ◆燃气流量:待定 ◆燃料种类:天然气 ◆燃料热值:Q DY=8600kcal/Nm3 ◆额定燃料量:待定 ◆烧嘴前燃气压力:6kPa ◆燃料温度:常温 ◆系统换热方式:换热式 ◆热风炉出口空气温度:450℃(可调) ◆热风产量:待定 二.系统概述 本系统由热风供应系统、燃烧系统和控制系统三部分组成。 1.热风供应系统 该系统以空气作为热载体,由鼓风机将高温气体输送给用热设备 2.燃烧系统 本系统采用高效节能进口燃气燃烧器,保证燃料充分燃烧,热效率高,同时由于其先进的比例调节式自控性能,可以对热风温度精确控制,保证用热设备工控的稳定性,其自控先进性也表现在自动吹扫、点火、升温、保温并能自动监察故障的发生,并发出报警信号并自动关机,从而保证了系统运行的安全可靠。

2.1燃烧系统的组成及工作流程 2.1.1 燃气系统 本系统由燃气阀组、燃气燃烧机、助燃风机,热风炉和换热器组成。由燃料库送来的燃料气,通过燃气阀组送至燃烧机充分燃烧。 燃烧所需的空气,经助燃风机进入炉膛帮助燃烧,高温烟气及冷空气热风炉内高温换热后,生成高温气体输送给用热设备。 2.2自控特点 当燃烧机接收来自控制系统的起动信号时,燃烧器在其自身程序控制器的作用下,开启燃烧机鼓风机吹扫并点火(延时),开启电磁阀至点火位子,点火成功(延时),着火(火焰监测),电磁阀开启至运行位子,风门自动开大,进入全负荷运行(进入温控阶段),燃烧器运行程序结束,如点火不成功,则燃烧器自动停机,切断供气回路,并报警自锁,下一次开机前必须先按燃烧器程控器上或电柜上的复位按钮,才能重复上面动作过程。 3. 控制系统 本控制系统集就地仪表、强电控制于一体。燃气阀组、燃烧器控制器、控制系统能对整个热风加热系统的温度,进行检测与显示,并使热负荷进行全自动比例调节,以满足用户的需要。 3.1. 系统原理 本控制系统主要包括:燃烧器的控制、助燃鼓风机的控制、热风炉出口温度的控制、烟气引风机的控制。 3.2.1 燃烧器的控制 该燃烧器的自动程序控制器、火焰监视器、马达点火系统、电磁阀组之

热风炉技术方案

山西安龙重工有限公司热风炉系统设备 技 术 方 案 湖北神雾热能技术有限公司 2009.12.02

一、前言 该项目是遵循山西安龙重工有限公司所提技术要求设计,所采用的技术核心主要是目前国内外先进的燃气半预混双旋流燃烧技术等。 二、设计基础 1、原始参数及现场条件 1).处理原料 待定 2).处理能力:待定 2 热风炉工况参数 1).最大热负荷:2000×104Kcal/h 2).热风炉出口热风温度:50~300℃ 3).热风炉出口热风流量:187000 Nm3/h(在300℃工况下) 4).燃料参数 煤气(具体种类待定):热值约1000 Kcal/Nm3 压力:6~8 kPa 5).液化气或其它高热值燃气(启炉和长明火燃料) 热值:20000 kcal/Nm3 压力:10kPa 6).煤气吹扫气参数 氮气:压力:~0.2 MPa 三、方案内容

2、耐火材料选型参数 低水泥高铝浇注料:用于炉膛耐火内衬 容重~2.3kg/m3 烧后抗压强度110℃×24h ≥15MPa 1000℃×3h ≥25MPa 烧后线变化率1000℃×2h 0~-0.2% 耐火度>1700℃ 3、热风炉设备特点综述 热风炉是根据终端设备对温度的要求,输出适合温度和一定流量热烟气的设备,在满足此基本要求的基础之上,我们重点考虑了如下方面: a)热风炉在运行过程中对炉内温度实现检测,满足终端设备所 需要风温及风量。燃烧器调节范围大,火焰长度、扩散角均 能和炉子合理匹配,且配有自动点火和火检,保证安全稳定 运行; b)炉子采用合理的钢结构来支撑本体;选用性能良好的耐火材 料砌筑,采用二次风冷却的方式,确保炉体表面温度符合技 术要求; c)合理配置炉子检修口、观察孔,结构设计做到开启灵活,关 闭严密,减少炉气外溢和冷风吸入的现象; d)配备完善的热工控制系统设备,自动化程度高。确保严格的 空燃比和合理的炉压等控制,使热损失减少到最小; e)满足低耗、节能的工艺要求; f)在环保方面,烟气中有害成分游离碳和NO X通过强化燃料

HY-F 系列热风炉说明书

操作前请仔细阅读使用说明书

前言 HY-F 热风炉是保定市恒宇机械电器制造有限公司开发研制,主要用于棉花等物料烘干的专用供热设备。该炉以煤为燃料,采用机械化给煤燃烧方式,使燃煤得以充分燃烧,是一种新型的高效、节能、低污染的供热设备。可替代现行的燃油、燃气及电加热设备。产品投放市场以来深受广大用户的欢迎,在国内成为广大棉花加工厂的首选产品,部分产品出口到非洲一些国家和地区。 一、结构说明 HY-F系列热风炉分四部分构成,分别为换热器、高效燃烧系统、除尘系统和电气系统。其中高效燃烧系统由炉排总成、燃烧室、上煤机三部分组成。 换热器为列管式换热器,合理的分布辐射和对流换热面;炉体两侧设有清理换热通道灰尘的清灰门及清灰通道。在换热器上部有检修门。 除尘系统采用的是水膜除尘,锅炉燃烧产生的烟气,先经过一次水膜除尘,去掉火星和烟尘,最后将不会产生火灾隐患的烟气排入大气中。 燃烧室内腔由耐火材料预制而成,分引燃区、燃烧区和燃尽区。炉排采用链条式炉排。炉排总成设有分风室、调风门和调风杆,用来调节各风室的供风量;炉体侧面设有点火门、看火门,炉排采用的是除渣机自动除渣。煤仓内有闸板,通过调节煤闸板的高度来控制煤层厚度,用来控制热温度。 上煤机由煤斗车、导轨架、支撑平台、提升电机和减速箱等构成(见图1),位于主机前方。燃煤由此机构提升送至煤仓,为燃烧用煤储备燃料。 二、工作原理 通过上煤机由煤斗车将煤送至煤仓,煤随炉排的缓慢运动经煤闸板刮成一定厚度的煤层进入燃烧室引燃区,迅速起火燃烧。燃烧所需的空气由炉排离心通风机提供,通过炉排分风室分配到燃烧室各区。燃烧后所形成的灰渣通过炉排的循环运动落至尾部的除渣机中。 利用锅炉离心引风机,将烟气均匀的引入换热器外表面,使鼓入换热器内

热风炉燃烧温度控制系统的设计

工号:JG-0054889 酒钢炼铁保障作业区 论文设计 题目热风炉燃烧温度控制系统设计 厂区炼铁厂 作业区保障作业区 班组维护班 姓名陈现伟 2011 年05 月08 日

论文设计任务书 职工姓名:陈现伟工种:维护电工 题目: 热风炉燃烧温度控制系统的设计 初始条件:炼铁高炉采用内燃式热风炉,燃烧所采用的燃料为高炉煤气和转炉 煤气。两种燃料混合后进入热风炉燃烧室,再与助燃空气一起燃烧,要求向高炉送风温度达到1350℃,则炉顶温度必须达到1400℃±10℃。 要求完成的主要任务: 1、了解内燃式热风炉工艺设备 2、绘制内燃式热风炉温度控制系统方案图 3、确定系统所需检测元件、执行元件、调节仪表技术参数 4、撰写系统调节原理及调节过程说明书 时间安排 4月29-30日选题、理解设计任务,工艺要求。 5月1-3日方案设计 5月4-7日参数计算撰写说明书 5月8日整理修改 主管领导签字:年月日

目录 摘要.............................................................. I 1内燃式热风炉工艺概述. (1) 2热风炉温度串级控制总体方案 (2) 2.1内燃式热风炉送风温度控制方案选择... (2) 2.2内燃式热风炉温度串级控制系统框图 (4) 3系统元器件选择 (4) 3.1温度变送器 (5) 3.2温度传感器 (5) 3.3控制器及调节阀 (6) 3.3.1调节阀的选择 (6) 3.3.2控制器即调节器的选择 (6) 4参数整定及调节过程说明 (7) 4.1参数整定 (7) 4.2调节过程说明 (8) 学习心得及体会 (10) 参考文献 (11)

热风炉说明书

目录 一、公司简介 二、用途 三、设备主要技术参数 四、设备结构简介 五、安装 六、使用和安全 七、维护及保养 八、常见故障排除 九、安全注意事项 十、成套供应范围

一:公司简介 新乡市鼎升炉机科技有限公司(中国国防科工委定点企业)1972年成立于新乡胙城工业区,是一个开发设计制造综合公司。 我公司位于河南北部,与S307,S308,;新济高速,京深高速,京广铁路紧连,交通便利,运输方便。 我公司综合实力强,技术力量雄厚,专业工种齐全,工作经验丰富,技术装备先进,公司组建以来共完成580项大中型整体工程设计和总承包工程,项目遍及20多个省,市,自治区,自1995年以来 连年被新乡市授予“重合同守信用单位”称号,多次被新乡市工商局评为“消费者信得过单位”,并取得了中国工商行AAA企业信誉等级证书,2001年通过ISO9001:2000质量管理体系认证。树立了良好的形象。 我公司近十年来经营状况非常良好,在同行业中也处于领先地位,公司拥有厂房4180平方米,职工268人,工程技术人员26人,高级工程师7人,具有丰富的理论知识和实践经验,依靠雄厚的技术实力,运行新颖实用的设计理念,公司研发了一系列“高效、先进、可靠、环保、节能”的热处理自动生产线。并取得多项国家专利。在大型工业炉项目投标中,我公司取得了骄人的成绩。主要涉及的行业有军工,航空,机械,冶金,航海,铁路行业等。 近年来,企业本着“科技兴厂”的指导方针,公司积极与国内知名院校及专业科研机构广泛合作,使公司的创新能力有了一个质的飞跃。公司相继设计开发出各种高、中、低温箱式、台车式、井式、网带式、连续推杆式、盐浴式、滚筒式电阻炉等炉型,满足了气、固体渗碳、渗氮、

14.热风炉有关计算实例.

吗 10-1 煤气成分如何换算?………… 10-2 煤气低发热值如何计算? 10-3 实际空气需要量如何计算?………………………………………… 10-4 空气过剩系数如何计算? 10-5 混烧高热值煤气如何计算?………………………………………… 10-6 理论燃烧温度如何简易计算?……………………………………… 10-7 热风炉需要冷却水压力如何计算?………………………………… 10-8 热风炉热效率如何计算?………………………………………… 10-9 高炉煤气发生量的理论计算与简易计算如何? 10-10 煤气标准状态下的重度如何计算?…………………………… 10-11 煤气流速如何计算?……………………………………………… 10-12 烟道废气的流速如何计算?……………………………………………… 10-13 炉顶煤气取样管如何计算?……………………………………………… 10-14 煤气管道盲板与垫圈如何计算?……………………………… 10-1 煤气成分如何换算? 热风炉燃烧所用的高炉煤气常以干煤气成分表示,实际上是含有水分的。因 此计算时要先将干煤气成分换算成湿煤气成分。 已知煤气含水的体积百分数,应用下式换算。 100 1002O H V V -? =干湿 (10-1) 若已知每21m3干煤气在任意温度下的饱和水蒸汽量(g/m3),可以用下式换算。 干干 湿V g V O H ?+= 2124.0100100 (10-2) 式中:湿V ——湿煤气各组成的含量,%; 干V ——干煤气各组成的含量,%;

O H 2——湿煤气中含水量,%; 干 O H g 2 ——13m 干煤气所能吸收的饱和水蒸汽量,3/m g 。 计算实例: 已知某热风炉使用高炉煤气,其干煤气成分如下:CO2 18.5%,CO 23.5%,H2 1.5%, N2 56.5%,并已知煤气含水5%,求湿煤气成分。 解:根据公式: 100 1002O H V V -? =干湿 100 5100-? =干V =0.95干 V 则:CO2 18.5×0.95=17.575% CO 23.5×0.95=22.325% H2 1.5×0.95=1.425% N2 56.5×0.95=53.675% H2O 5% 合计100% 计算实例: 某厂所在地年平均气温为20℃,该厂热风炉采用冷高炉煤气,其干成分为:CO 23.6%,H2 3.1%,CO2 17.4%,CH4 0.1%,O2 0.1%,N2 55.7%,试计算高炉煤气的湿成分。 解:根据公式: 干干 湿V g V O H ?+= 2124.0100100 查表可知在20℃下13m 干煤气所能吸收的饱和水蒸汽量为193/m g 所以干干 湿V g V O H ?+= 2124.0100100 干V ??+= 19 124.0100100

450立方米热风炉设计计算

450m3高炉自身空煤气双预热热风炉设计计算 热风炉的加热能力(1m3高炉有效容积所具有的加热面积) 一般为80~100m2/m3或更高。前苏联5000m3的高炉蓄热面积为104 m2/m3,设计风温1440℃,为目前最高设计风温水平。 蓄热体面积120×450=54000 m2,设计三座热风炉,每座蓄热面积为18000m2,蓄热体单位体积传热面积48 m2/m3,每座热风炉蓄热体体积为375 m3。 蓄热室设计中,烟气流速起主导作用。小于100 m3炉容,烟气流速1.1~1.3Nm/s。炉容255~620 m3,烟气流速1.2~1.5Nm/s。炉容大于1000 m3,烟气流速1.5~2.0Nm/s。 根据资料核算,参考以上烟气流速差异,设计时可采用:蓄热体高度L/蓄热体直径D的方法进行计算。炉容大于1000 m3,L/D=3.5~4;炉容255~620 m3,L/D=3~3.5。 热风炉结构计算实例 450m3高炉热风炉设计计算。为实现热风炉外送热风温度~1150℃,确定热风加热能力为120 m2/m3,如果设置三个热风炉,则每个热风炉的蓄热面积为18000 m2。 热风炉结构的确定:假设蓄热室高/径=3.5,则 3.14×r2×7r×48=18000,r=2.57m,蓄热室直径5.14m,蓄热体高度18m。 燃烧器计算实例 假设高炉利用系数为K=3.5t铁/m3·昼夜,年工作日按355天计算。450m3高炉年产铁量估算为3.5×355×450=559125t。 焦比1:0.5,则冶炼强度i=1.75t焦/m3·昼夜。 高炉入炉风量V 0=Vu·i·v/1440(V 高炉入炉风量,Nm3/min;Vu高炉有效容积, m3;i冶炼强度,t焦/m3·昼夜;v每吨干焦的耗风量,Nm3/ t焦)V =450×1.75×2450/1440=1340 Nm3/min(实际1400)。 热风平均温度1150℃,送风期间热风带走的热焓为:363×1340=486420kcal/ min。(1250时,431.15-46.73=384.42热焓为538188 kcal/ min,供热717584 kcal/ min) 热风炉一个工作周期2.25h,送风期0.75h,燃烧期1.5h。 热风炉效率为75%时,燃烧器每分钟的供热量为1/2×648560(717584)kcal/min,假设高炉煤气的热值为800 kcal/Nm3,则燃烧器每分钟的燃气量为405(448.5) Nm3/ min,燃烧器能力24300(26910) Nm3/h。 根据郝素菊等人编著的《高炉炼铁设计原理》所提供数据,金属套筒式燃烧器烟气在燃烧室内的流速为3~3.5Nm/s,陶瓷燃烧器烟气在燃烧室内的流速为6~7Nm/s。 根据郝素菊等人编著的《高炉炼铁设计原理》所提供数据,陶瓷燃烧器空气、煤气喷口以25~300角相交。一般空气出口速度为30~40m/s,煤气出口速度15~20 m/s。 燃烧器能力27000 Nm3/h,空气量21600 Nm3/h,烟气量48600 Nm3/h。 燃烧混合室直径φ2530mm,烟气流速2.62m/h。 喉口直径Φ1780mm,烟气流速5.3m/h。 由于增加了旁通烟道,燃烧器能力提高10%,29700 Nm3/h,空气20790 Nm3/h,烟气 量50490 Nm3/h, 燃烧混合室直径φ2300mm,面积4.15m2,烟气流速3.38m/h. 喉口直径Φ1736mm,面积2.37m2, 烟气流速5.92m/h。

lpg1500离心喷雾干燥塔-生物农药-内外304 直燃天然气热风炉

LPG1500型离心喷雾干燥机设备清单一览表 一、技术参数: 1、物料名称:生物农药, 2、初水份:90.5%。终水份<5% 3、进风温度:230℃(可调) 4、出风温度:87℃(可调) 5、水分蒸发量:1000kg/h 6、热源:180万大卡直接式燃气热风炉加热 7、收料方式:主塔+两级旋风除尘器收料 8、装机总功率:125.25 KW 9、材质:主塔内外及物料接触处不锈钢304制作,其余为碳钢制作。 二、阐述 常温空气经空气过滤器净化后,由加热器将冷风加热,热风温度为230℃左右,经热风管道进入安装在干燥塔顶部的整流形热风分配器,热风分配器将热风均匀地送入干燥塔内。 物料由螺杆泵输送到安装在干燥塔顶部的离心雾化器内,在高速离心力的作用下,雾化器将料液雾化成细小的雾滴群,使料液的表面积大大增加,然后在与热空气充分交换的情况下,水份迅速蒸发,干燥成小颗粒,产品随尾气进入旋风除尘器分离,后经引风机排出。整个系统为全封闭式。卫生指标高,产品外观好,速溶性和流动性好,色泽一致等优点。 三、设备配置 1.进料系统:无级调速的螺杆泵和不锈钢管件、阀门、弯头等组成,来 完成把浆料输送到固定在干燥塔顶上的喷嘴进行雾化。与物料接触部 分材料采用不锈钢制作。 2.雾化系统:由高速离心雾化器、雾化器支座、雾化器专用工具、冷却 器、循环油泵等组成。 3.热风系统:由空气过滤器、调节风门、送风机、加热系统、热空气送 风管、热风分配器、热风蜗壳等组成。它们的主要工作原理是将常温 空气经过滤器、送风机进入热风炉进行热交换,达到所设定的温度, 将热风送入热风分配器,通过分配器及热风蜗壳均匀地进入干燥塔。 4.干燥塔,主要有热风分配器、顶盖、内筒体、骨架、外壳、支架、岩 棉、清洗门、观察窗、仓壁振动器等组成。它的主要作用是将喷雾的 液滴与热空气接触,瞬时交换蒸发水份,是完成干燥蒸发的一个容器。 为了考虑在生产过程中的产品附壁现象,本公司特定设计了仓壁震动 器敲击主塔下锥体,最终使干燥塔粘粉迅速下落,避免产品长时间在 高温下停留,影响产品质量。 5.除尘系统:它由两级高效的旋风除尘器组成。 6.废气排放系统:它主要出风管道、空气调节阀、引风机、等组成。 7.控制系统:它由进料系统、喷雾系统、热风系统、干燥系统、排料系 统、等组成,它将根据各个系统的控制要求来配合和完成控制的目的。 其中,引风机、加热器、螺杆泵进行连锁,控制点由仪表显示调节, 进风温度自控,排风温度可调,操作器件、显示器件等元件均选用国 内名牌产品。

相关文档
相关文档 最新文档