文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 光纤周界安防系统在砖墙上的施工工艺

光纤周界安防系统在砖墙上的施工工艺

光纤周界安防系统在砖墙上的施工工艺
光纤周界安防系统在砖墙上的施工工艺

光纤周界安防系统在砖墙上的施工工艺

这里主要阐述的是系统中室外部分的施工。

光纤周界安防系统的室外部分包含:引导传输光缆、防区头端模块/防区终端模块、振动传感光缆。

1 引导传输光缆的施工

引导传输光缆主要是将现场每个防区的信号回传至监控机房。作用与通信光缆一样,其施工工艺可参考《电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定》 YDJ 44-89中的相关要求及规定。

常见的施工方式有架空和埋地。

2 防区头端模块/防区终端模块的施工

2.1 由于光纤周界安防系统是探测感知来自外界的振动、压力、应力的变化参量。为提升系统的整体性能,可将防区头端模块/防区终端模块直接固定在围墙侧面,如下图所示。

这种施工方式主要需注意,在安装固定防区头端模块/防区终端模块时,应该选择较为牢靠的基础或支撑体。且尽量避开公路、施工工地、树枝能够触及的地方。

2.2 防区头端模块/防区终端模块外壳采用工程塑料制造,具有防水、防腐、耐压、耐冲击的特点。在工程施工时,可将其直接埋入地下,但为了便于检修,应建造设备井来放置和固定设备,如下图所示。

设备井应密封并具有排水功能,避免长时间积水渗入设备内部,也可在地表建造座地电箱用来固定。

3 振动传感光缆的施工

实体围墙防止攀爬、翻越、破坏的,主要根据墙顶的实际情况来敷设振动传感光缆。

3.1 平面墙顶和非平面墙顶敷设振动传感光缆的施工工艺。这类应用场合一般在别墅、办公大楼、变电站等有围墙的场合。

◆墙顶铺设喷塑钢丝网。可根据墙顶实际情况做适当的造型,尽量做到美观;

◆固定喷塑钢丝网。主要用自功螺钉将钢丝网固定在墙顶上,两固定点间距小于50

厘米。若有必要可用扎丝将喷塑钢丝网绑扎在墙顶上,防止其松脱。

◆将振动传感光缆固定在喷塑钢丝网上。主要采用防紫外线扎带或不锈钢扎丝将振动

传感光缆依附绑扎到钢丝网上。

◆加大振动传感光缆在钢丝网上的用量,可以增加振动传感光缆的探测感知面积。例

如:呈波浪形或沿防区长度方向迂回敷设多道传感光缆,如下图所示。

振动传感光缆在墙顶上的铺设(防止攀爬、翻越、跳跃)

3.2 在防翻越护栏网上加装振动传感光缆的施工方式。起到物防加技防的双重作用,常见的是在有围墙的园林等场所。

◆其具体的施工方式与前面介绍的施工工艺类似

◆该施工方式之一主要加宽了喷塑钢丝网的宽度,可以增大与攀爬、翻越等入侵者接

触的机会。

振动光缆在墙顶的施工方式(物防与技防双重作用,防止攀爬、翻越、跳跃)

3.3 在装有滚刺笼的墙顶上加装振动传感光缆的施工方式。起到物防加技防的双重作用。常见的是在车辆段这类场合的周界应用。

这种施工方式主要将振动传感光缆固定在滚刺笼的底部。防止较为松散的滚刺笼经

风吹导致的误报,如下图所示。

滚刺笼结合光纤周界实例(物防与技防双重作用,防止攀爬、翻越)

3.4 将振动传感光缆依附固定在墙体表面或嵌入到墙体内。

这种敷设方式主要是防止暴力破坏墙体入侵,典型应用在金银库防盗、变电站防破坏盗

窃等场所,如下图所示。

振动传感光缆采取固定在墙面及嵌入墙内

安防监控系统建设施工技术方案

安防监控系统建设施工技术方案 一、方案概述 随着现代化企业制度在我国的普及和深化发展,企业的信息化建设不断深入,各企业特别是大中型企业都加快了信息网络平台的建设;企业正逐步转向利用网络和计算机集中处理管理、生产、销售、物流、售后服务等重要环节的大量数据。 为了更好的保护财产及酒店的安全, 根据企业用户实际的监控需要,在酒店的大厅,楼道,过道,机房,停车场等重点部位安装摄像机。监控系统将视频图像监控,实时监视,多种画面分割,多画面分割显示,云台镜头控制,打印等功能有机结合的新一代监控系统,同时监控主机自动将报警画面纪录,做到及时处理,提高了保卫人员的工作效率并能及时处理警情,能有效的保护酒店的财产和工作人员的安全,最大程度的防范各种入侵,提高处理各种突发事件的反映速度,给顾客提 供一个良好的环境,确保整个酒店的安全。 酒店工作人员利用桌面微机,随时了解各主要区域的安全状况,处理突发事件,酒店闭路监控系统实施可实现其功能为: 1 实时对大门,楼道进行高清晰视频监控 2 可录制各点的视频录像以备安防查用 3 有效保证前台人员的安全规范操作 4 调节镜头的焦距可以清晰的观测到客人出入的具体细节 为进一步满足社会经济发展与人们文明生活的高标准要求,创造一个安全、舒适、温馨、高效的住宿环境,根据酒店实际情况,酒店监控分为室内监控和室外监控两部分,室内为酒店内部的监控,夜晚有灯光光线较好,使用普通摄相机即可,室外部分夜晚无路灯,采用红外摄相机以提高监控效果。 二、设计原则 本项目方案设计遵循技术先进、功能齐全、性能稳定、节约成本的原则。并综合考虑施工、维护及操作因素,并将为今后的发展、扩建、改造等因素留有扩充的余地。本系统设计内容是系统的、完整的、全面的;设计方案具有科学性、合理性、可操作性。其具有以下原则: 1、先进性与适用性 系统的技术性能和质量指标应达到国际领先水平;同时,系统的安装调试、软件编程和操作使用又应简便易行,容易掌握,适合中国国情和本项目的特点。该系统集国际上众多先进技术于一身,体现了当前计算机控制技术与计算机网络技术的最新发展水平,适应时代发展的要求。同时系统是面向各种管理层次使用的系统,其功能的配置以能给用户提供舒适、安全、方便、快捷为准则,其操作应简便易学。 2、经济性与实用性 充分考虑用户实际需要和信息技术发展趋势,根据用户现场环境,设计选用功能和适合现场情况、符合用户要求的系统配置方案,通过严密、有机的组合,实现最佳的性能价格比,以便节约工程投资,同时保证系统功能实施的需求,经济实用。 3、可靠性与安全性

水电安装施工工艺流程

施工工艺 1、电管敷设 2、 电管敷设的工艺流程: 1.每层电线管预埋必须与土建主体结构施工密切配合,现浇砼楼板内的在底层敷设电线管,待电管敷设结束后再扎面筋(上层筋)。要求钢筋绑扎时分片、分块进行或在底板筋完工后留一段时间让安装人员敷设电管,最后同意扎面筋。 2.电管敷设在现浇砼内,不得刷漆,以保证现浇砼跟电管的结合度。 3.预埋灯盒时,一定要拉线,尺寸要准确。

4.垂直砼墙面里的盒子预埋时要先了解将来地面找平采用何种材料和厚度,同一房间,过道要打水平线,防止拆模后预埋盒高低不一。 5.由砼墙至非砼墙内的或由砼地坪伸出与填充墙内管连接的管子敷设时,为了减少人员走动时的碰撞,应尽量缩短露出地坪的高度,一般控制在15cm 左右,如是薄壁电管,应留丝头在外。 6.管子敷设后,为防止异物及砼进入管内,应及时用橡胶堵头封口,特别是朝天口一定要封堵严密。 7.进户电缆套管敷设时,管外皮应加上水环,两头要打喇叭口并坡向室外。 8.±0.00以下预埋的穿电缆保护管均应采用厚壁电线管(也可用镀锌钢管或焊接钢管)。 9.管子进箱、盒要顺直,箱盒固定牢固,由于底层筋绑扎后要垫高(底层筋保护层),现浇砼楼板内电管进盒时一般做鸭脖形。 10.配盒超过下列长度时,中间应加过线盒: 45m无弯曲时;b.30m一个弯时; 20m两个弯时;d.12m三个弯时。 11.为了确保管路畅通,拆模后,管盒要及时清理,如有堵塞要及时清理或采取相应措施。 12.所有管路敷设完毕,及时请甲方(现场监理)验收,并在<隐蔽工程验收记录>单上签字认可。 二、管内穿线工艺 穿线工艺流程: 具体的质量要求 1.穿线前应清除管内积水,浮锈等杂物,一般从两端穿入钢丝,绑扎钢丝球,两人配合来回拉动,完后用气压泵吹出管内浮锈,吹入滑石粉。 2.内穿导线根数,必须符合设计要求,管内导线的总截面(含绝缘层)不应超过管子截面积的40%,导线在管内不得有接头和扭结,需接头时应在接线盒连接。管口处装设护口保护导线绝缘层,以免破坏导线绝缘层。在不进入盒(箱)的垂直朝天管口,穿入导线后,应将管口随时作密封处理。 3.导线连接,单芯导线采用接线帽,多股导线采用单卷法或缠绕法机械压接,连接后均要搪锡,要求饱满无漏焊。然后包扎绝缘层,里面用两层黄腊带缠绕,外面包两层黑胶布。 4.单股导线与设备连接应弯成单眼,搪上锡后接到桩头螺杆上,单眼应以顺时针方向弯成旋入。多股导线要用线鼻子压接后才能接到桩头上。

安防系统施工工艺流程

目录 1 系统概况......................................... 错误!未定义书签。 2 安防系统的特点.................................. 错误!未定义书签。 3 系统构成......................................... 错误!未定义书签。 视频监控系统 ................................. 错误!未定义书签。 红外告警系统 ................................. 错误!未定义书签。 电子巡更系统 ................................. 错误!未定义书签。 其他.......................................... 错误!未定义书签。 4 视频监控系统设备安装和操作要点................. 错误!未定义书签。 平台设备...................................... 错误!未定义书签。 交换机.................................... 错误!未定义书签。 服务器.................................... 错误!未定义书签。 存储设备.................................. 错误!未定义书签。 操作终端.................................. 错误!未定义书签。 解码器和大屏幕........................... 错误!未定义书签。 视频控制键盘 ............................. 错误!未定义书签。 外围设备...................................... 错误!未定义书签。 光端机安装................................ 错误!未定义书签。 摄像机安装................................ 错误!未定义书签。 固定摄像机............................ 错误!未定义书签。 半球摄像机............................ 错误!未定义书签。 快球摄像机............................ 错误!未定义书签。 摄像机镜头............................ 错误!未定义书签。 激光红外灯............................ 错误!未定义书签。 摄像机防护罩及摄像机吊杆 ............ 错误!未定义书签。 光电缆布设................................ 错误!未定义书签。 室外机箱的安装........................... 错误!未定义书签。 摄像机杆的安装........................... 错误!未定义书签。 5 红外告警系统设备安装............................ 错误!未定义书签。

室外安防工程施工方案

空军西安桃园南路干休所综合整治工程室外智能安防工程 施 工 方 案 编制人 审核人 批准人 陕西京大建设工程有限公司 2016年8月11日

第一部分 防盗电子围栏安装工程施工方案 一、编制依据: 1、《电气生产企业安全设施规范手册(标准)》; 2、GB/T7946-2008 《脉冲电子围栏及其安装和安全运行》 二、工作内容: 1、本工程入侵报警系统只覆盖后院住宅区部分围墙,按方向化为东,北,西三个防区,系统采用两回路四线制主机,每个防区范围不超过300米,工程总长 400米,(含监控室控制器安装) 2、在围墙上安装电子围栏,每隔6.5米架设中间杆1根,高度为850mm,每隔10米架设I型铝合金终端杆1根,高度为1250mm,在原围墙上钢丝网不影响其功能上尽量往上靠拢采用内倾式安装。围墙高低落差处使用承力杆等支撑。合金丝以4线制架设。在围栏上挂出警告牌,间距为8米一块。监控室及3个防区主机处安装高分贝声光报警器。 3、对围墙内50CM处的绿化进行清理。 4、避雷器安装在离控制箱10米以外的围墙上。 三、施工人员: 1.施工负责人:雷振华,雷振东

2.施工人员:王北战、曹福东、常海伟。 四、施工进行计划: 经过我公司认真安排,精心计划在保证满足建设单位要求的情况下,工期为期 20 天: 第一阶段(3天):电子围栏前端设备架设。 第二阶段(7天):围墙、电子围栏前端设备安装。 第三阶段(7天):电子围栏控制箱安装,排线,接线。 第四阶段(3天):电子围栏系统调试。 五、质量管理: 1、质量目标:工程竣工验收合格率100%,杜绝工艺低劣;做到文明施工,并确保有关记录完整齐全。 2、工程施工必须贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针,工程项目经理、安全员应始终在施工现场,督查工程安全质量情况,及时组织处理影响施工质量的问题,确保施工质量。 3、加强设备及材料的检验工作,发现损坏或涉及技术质量等有关问题应及时向有关部门反映,以便及时解决,不影响施工进度,并做好记录。每天的施工进度及次日工程安排向所长汇报。 六、针对性的安全技术措施: 为了保证安全生产,防止事故发生,保证职工生命安全和身体健

(完整版)监控系统施工方案

监控系统施工方案 系统总体要求 视频监控系统是综合安防系统中最基础、也是最重要的组成部分,视频监控的意义在于对整个项目的重要部位、周边的事态进行不间断远程观察记录,替代人工巡逻,提高对突发事件的反应速度,通过智能图像分析还可以自动联动报警,以主动提醒管理人员进行处置;视频监控使事件回溯变得容易,对入侵、盗窃等异常情况能够随时进行监视取证;视频监控也是应急指挥的必备基础,通过实时、直观、真实的现场画面,指挥人员可以全面掌握事态发展,更有效的发出指令;同时视频监控也是威慑力较强的设施,可以有效吓阻违法事件的发生。 根据国家公安部门有关规定,运用技术手段结合人防手段,通过科学的管理,建立一套视频监控系统,对项目整体实现全方位、立体的控制和综合管理,及时发现、应对并制止异常情况的发生,同时记录事件,有效提高安保管理水平和效率。 系统设计说明 根据安全防范管理的需要,对主要公共活动场所、停车场、通道等重要部位和场所进行动态监视。系统预留将图像信息传送到公安、轨道交通等部门的接口。 1、系统组成包括前端设备、传输线路、中心控制、显示和存储 等部分。 2、组网方式:视频安防监控系统采用全数字IPC 及管理平台,前端采用IPC(网络型摄像机),具有管理灵活、存储方便、系统互 通性好等优势。 3、前端设计:前端设备包括1080p 网络枪机、1080p 网络球机、1080p 网络半球、模拟电梯半球等,若室外或地下层部分监控点位至

弱电间距离超过90米,则相应前端摄像机需采用光纤收发器连至接入交换机。电梯半球通过编码器转换成数字信号并经楼层字符叠加器进入交换机,电梯轿厢监控要求UPS 供电,增加电梯随行电缆;其余摄像机采用POE 供电方式,每台摄像机由交换机通过CAT6 供电。 4、中间传输:视频监控系统接入设备网。每个摄像机的视频信号可先通过六类非屏蔽网线传输到接入交换机,再通过光纤引至消控机房。 5、控制部分:系统控制中心设在安防消防控制机房内。控制中心内主要有中心管理服务器、存储服务器、视频智能分析服务器、磁盘阵列、安防管理客户端及显示装置。 一般要求 施工现场必须设一名现场工程师以指导施工进行,并协同建设单位做好隐蔽工程的检测与验收。 电缆敷设 必须按图纸进行敷设,施工质量应符合相关要求。 施工所需的仪器设备、工具及施工材料应提前准备就绪,施工现场有障碍物时应提前清除。 根据设计图纸要求,选配电缆,尽量避免电缆的接续。必须接续对应采取焊接方式或采用专用接插件。 电源电缆与信号电缆应分开敷设。 敷设电缆时尽量避开恶劣环境。如高温热源和化学腐蚀区域等。远离高压线或大电流电缆,不易避开时应各自穿配金属管,以防干扰。有强电磁场干扰环境应将电缆穿人金属管,并尽可能埋入地下。电缆穿管前应将管内积水、杂物清除干净,穿线时宜涂抹黄油或滑石粉,进入管口的电缆应保持平直,管内电缆不能有接头和扭结,穿好后应做

强电安装工程施工工艺

强电安装工程施工工艺 一、电气布管施工工艺 1. 电路改造工艺流程 确定线路终端插座的位置T墙面标画出准确的位置和尺寸T就近的同类插 座引线 2. 电路改造的施工要点 如果插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内;如果是在墙的下部,垂直向下开槽,至安装踢脚板的底部。 开槽深度应一致,槽线及顶直,应先在墙面弹出控制线后,再用云石机切割墙面,人工开槽。 线路安装时必须加护线套管,套管连接应紧密、平顺,直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。 导线装入套管后,应使用导线固定夹子,先固定在墙内及墙面后,再抹灰隐蔽或用踢脚板、装饰角线隐蔽。 二、灯具安装施工工艺 灯具安装最基本的要求是必须牢固。 室内安装壁灯、床头灯、台灯、落地灯、镜前灯等灯具时,高度低于240mm 及以下的,灯具的金属外壳均应接地可靠,以保证使用安全。

卫生间装矮脚灯头时,宜采用瓷螺口矮脚灯头。螺口灯头的接线、相线(开关线)应接在中心触点端子上,零线接在螺纹端子上。 台灯等带开关的灯头,为了安全,开头手柄不应有裸露的金属部分。 装饰吊平顶安装各类灯具时,应按灯具安装说明的要求进行安装。灯具重量 大于3kg 时,应采用预埋吊钩或从屋顶用膨胀螺栓直接固定支吊架安装(不能用 吊平顶吊龙骨支架安装灯具)。从灯头箱盒引出的导线应用软管保护至灯位,防 止导线裸露在平顶内。 吊顶或护墙板内的暗线必须有阻燃套管保护。 三、插座及接线盒面板安装施工方法、工艺 1、安装前应清理盒内杂物,铁盒返锈应先补刷防锈漆。个别预埋过深的箱 盒要重新安装且焊好接地线,焊接处进行防腐处理。此道工序在穿线之前完成, 以免损坏线。 2、按面板上接线端子的需要剥线,不得损坏线芯。将导线插入端子内卡紧 或用改锥拧紧螺丝,线芯露出端子外应小于2MM 。面板安装垂直度不得大于2 MM ,同一室内标高误差不大于5MM 。 3、由于面板安装时,土建装饰基本完成,所以安装时,手不得污染墙面。 安装完毕要随时擦拭面板并做好工序交接验收工作。 四、临时设施项目情况 为满足工程需要,进场准备工作包括建立临时办公室、工地临时仓库、半成 品加工区等施工临时设施及临时用水、用电计划安排。 1、工地临时办公室

安防监控系统施工工艺标准

弱电系统(安防监控子系统)施 工 工 艺 232018 2年月日

1.施工工艺描述 1.1 施工技术总则 1.1.1严格按照批准后施工图设计进行施工。 1.1.2接到任务书,制订详细的施工方案、计划和进度,确保按时完成任务。 1.1.3审核施工图后,组织相关的施工人员、讲解本次施工的要点、要求和注意事项, 使施工人员明确施工的性质、内容和任务。更好的,按期、按质、按量完成施工任务。1.1.4遵守国家或部委颁发的法规、标准和规范。 1.1.5严格执行国家或部委颁发的工程施工及验收技术规范或工程及验收暂行技术规 定,以及省电信公司的有关文件规定和要求。 1.1.6施工质量要以施工质量第一位宗旨,加强施工现场的管理和施工监督,严格执行 施工规范。做到施工工艺精良,各种测试项目齐全、记录清楚、文字端正、数据准确。符合相关技术要求。

严格按施工操作程序施工,做到文明施工、文明生产。施工中做好防火、防电、1.1.7 防雷、防化学气体、防事故等预防性的工作,做到施工人员的安全及设备材料的安全。 严格执行国家有关标准和内蒙古兴泰电子科技有限责任公司安鉴于安全生产责任重大, 全目标责任状的相关规定”。 1.2 安全操作技术一般规定 1.2.1注意施工环境,检查作业范围内有无危险地段和可能坠物地带及其它障碍物。作 业人员应按规定穿戴、使用防护用品、用具。 1.2.2所有支架安装等外部设备要符合监控设备载重要求,包括安装面是否适合承重 等。 1.2.3所有监控线路安装均符合公司及国家标准,保证强电和弱电线路分开。尽量使用 带屏蔽层的电源线,控制线。网线符合国家标准。 1.2.4机柜摆放位置和接地要求符合国家标准。

安防系统统施工方案

1、闭路电视监控施工方案 1.1一般要求 1.1.1施工现场必须设一名现场工程师以指导施工进行,并协同建设单位做 好隐蔽工程的检测与验收。 1.2电缆敷设 1.2.1必须按图纸进行敷设,施工质量应符合《电力工程电缆设计规范》的 要求。 1.2.2施工所需的仪器设备、工具及施工材料应提前准备就绪,施工现场有 障碍物时应提前清除。 1.2.3根据设计图纸要求,选配电缆,不允许进行电缆的接续。 1.2.5敷设电缆时尽量避开恶劣环境。如高温热源和化学腐蚀区域等。 1.2.6远离高压线或大电流电缆,不易避开时应各自穿配金属管,以防干扰。 1.2.7有强电磁场干扰环境(如电台、电视台附近)应将电缆穿人金属管,并 尽可能埋入地下。 1.2.8电缆穿管前应将管内积水、杂物清除干净,穿线时宜涂抹黄油或滑石 粉,进入管口的电缆应保持平直,管内电缆不能有接头和扭结,穿好后应做防潮、防腐等处理。 1.2.9管线两固定点之间距离不得超过1.5m。 1.2.10电缆应从所接设备下部穿出,并留出一定余量。 1.2.11在电缆端作好标志和编号。 1.3前端设备的安装 13.1一般要求 1.3.1.1按安装图纸进行安装。 1.3.1.2安装前应对所装设备通电检查。 1.3.1.3安装质量应符合《电气装置安装工程及验收规范》的要求。 1.3.2支架、云台的安装 1.3. 2.1检查云台转动是否平稳、刹车是否有回程等现象,确认无误后,根 据设计要求锁定云台转动的起点和终点。

1.3. 2.2支架与建筑物、支架与云台均应牢固安装。所接电源线及控制线接出端应固定,且留有一定的余量,以不影响云台的转动为宜。安装高度以满足防范要求为原则。 1.3.3摄像机的安装 1.3.3.1安装前应对摄像机进行检测和调整,使摄像机处于正常工作状态。 1.3.3.2摄像机应牢固地安装在云台上,所留尾线长度以不影响云台(摄像机)转动为宜,尾线须加保护措施。 1.3.3.3摄像机转动过程尽可能避免逆光摄像。 1.3.3.4室外摄像机需加避雷措施。 1.3.3.5在搬动、安装摄像机过程中,不得打开摄像机镜头盖。 1.3.3.6安装固定摄像机时,可参考以上要求。 1.4供电与接地 1.4.1测量所有接地极电阻,必须达到设计要求。达不到要求时,可在接地极回填土中加入无腐蚀性的长效降阻剂或更换接地装置。 1.4.2系统的防雷接地安装,应严格按设计要求施工。接地安装最好配合土建施工同时进行。 1.5监控系统的调试 1.5.1一般要求 1.5.1.1电视监控系统调试应在系统施工结束后进行。 1.5.1.2电视监控系统调试前应具备施工时的图纸资料和设计变更文件以及隐蔽工程的检测与验收资料等。 1.5.1.3调试负责人必须有中级以上专业技术职称,并由熟悉该系统的工程技术人员担任。 1.5.1.4具备调试所用的仪器设备,且这些设备符合计量要求。 1.5.1.5检查施工质量,做好与施工队伍的交接。 1.5.2调试前的准备工作 1.5. 2.1电源检测。接通控制台总电源开关,检测交流电源电压;检查稳压电源上电压表读数;合上分电源开关,检测各输出端电压,直流输出极性等,确认无误后,给每一回路通电。 1.5. 2.2线路检查。检查各种接线是否正确。用250V兆欧表对控制电缆进

架空线路工程施工流程

架空线路工程施工流程 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

架空线路工程施工流程 一、钢管杆基础 1、基础工程 基础土石方 线路复测分坑 线路复测分坑实际是两项不同的工作。设计单位在设计完成后,在施工时要向施工单位进行技术交底,除向施工单位移交图纸资料外,还要将线路的走径方向、杆塔位置等现场资料以桩位的形式移交,以便施工单位施工。上述交底到开始施工可能会有一段间隔,现场情况可能有些变化,桩位标志有可能丢失,所以施工单位在施工前,要根据设计资料对现场再进行一次测量,这就是复测。(复测用到的主要工器具包含:光学经纬仪(含花杆)、水平仪、GPS 定位仪等) 分坑则是将图纸中每基杆(塔)的、拉线坑以及施工用的各种地锚坑进行现场定位,以便。 杆塔坑挖方及回填 根据设计图纸,杆塔编号及杆塔 型号尺寸开挖土方量; 基础钢材 图一:钢管塔基础混凝土浇筑

钢筋笼(种类或规格:钢筋综合) 混凝土工程 保护帽 保护帽的作用: 1、为了防止因地脚螺母松动或丢失而 发生的杆塔倾斜或倒塔事故。 2、保护地脚螺栓和杆塔地脚因长期暴漏在空气而发生锈蚀,影响杆塔的正常使用寿命; 灌注桩成孔 依据图纸及现场实际土质情况,完成灌注桩成孔作业。 图三:测量灌注孔深图四:钢筋笼完成安装 灌注桩浇制 图二:钢筋笼规格验收

依据图纸、作业规范及清单的项目特征,完成灌注桩浇筑作业。 图五:灌注桩混凝土浇筑图六:模板拆除及接地安装 注:灌注桩混凝土浇筑过程,底部至顶部须坚持分层浇筑、分层振捣、连续作业; 测量基础砼直径测量地脚螺栓预留长度 图七:钢管塔基础砼工程 2、杆塔工程 杆塔组立 钢管杆组立

安防监控系统施工工艺标准.doc

弱电系统(安防监控子系统) 施 工 工 艺 2018 年 2 月 23 日

1.施工工艺描述 施工技术总则 严格按照批准后施工图设计进行施工。 接到任务书,制订详细的施工方案、计划和进度,确保按时完成任务。 审核施工图后,组织相关的施工人员、讲解本次施工的要点、要求和注意事项,使施工人员明确施工的性质、内容和任务。更好的,按期、按质、按量完成施工任务。 遵守国家或部委颁发的法规、标准和规范。 严格执行国家或部委颁发的工程施工及验收技术规范或工程及验收暂行技术规定,以及省电信公司的有关文件规定和要求。 施工质量要以施工质量第一位宗旨,加强施工现场的管理和施工监督,严格执行施工规范。做到施工工艺精良,各种测试项目齐全、记录清楚、文字端正、数据准确。符合相关技 术要求。 严格按施工操作程序施工,做到文明施工、文明生产。施工中做好防火、防电、防雷、 防化学气体、防事故等预防性的工作,做到施工人员的安全及设备材料的安全。 鉴于安全生产责任重大,严格执行国家有关标准和内蒙古兴泰电子科技有限责任公司安 全目标责任状的相关规定” 。 安全操作技术一般规定 注意施工环境,检查作业范围内有无危险地段和可能坠物地带及其它障碍物。作业人员应按规定穿戴、使用防护用品、用具。 所有支架安装等外部设备要符合监控设备载重要求,包括安装面是否适合承重等。 所有监控线路安装均符合公司及国家标准,保证强电和弱电线路分开。尽量使用带屏蔽层的电源线,控制线。网线符合国家标准。 机柜摆放位置和接地要求符合国家标准。 2. 材料、设备要求 、前端部分:解码器、长延时录像机或硬盘录像机、画面分割器、监视器、计算机、系 统软件、打印机、不间断电源等。. 、传输部分:光/电转换器、交换机、光缆、电源线、控制线等。 、终端部分:摄像机、镜头、云台、解码器、防护罩、支架、红外灯、避雷接地装置等。 、上述设备、材料应根据合同文件及设计要求选型,设备、材料和软件进场应验收,并 填写验收记录。设备应有产品合格证、检测报告、安装及使用说明书、“ CCC”认证标识等。如果是进口产品,则需提供原产地证明和商检证明,配套提供的质量合格证明,检测报告及 安装、使用、维护说明书的中文文本。设备安装前,应根据使用说明书进行全部检查,合格 后方可安装。 、其他材料:镀锌材料、镀锌钢管、镀锌线槽、金属膨胀螺栓、金属软管、塑料胀管、 机螺钉、平垫圈、弹簧垫圈、接线端子、绝缘胶布、各类接头等。 3.机具设备 安装器具:手电钻、冲击钻、电烙铁、电工组合工具、对讲机、网线钳、尖嘴钳、剥线 钳、光缆接续设备、脚手架、梯子等。

家装电路施工工艺

家装电路施工工艺 一.电路改造工艺流程 1.草拟布线图。 2.划线。确定线路终端插座,开关,面板的位置,在墙面标画出准确的位置和尺寸。 3.开槽。 4.埋设暗盒及敷设PVC电线管。 5.穿线。 6.安装开关,面板,各种插座,强弱电箱和灯具。 7.检查。 8.完成电路布线图,提交公司备案。 二.电路改造的施工要点 1.设计布线时,执行强电走上,弱电在下,横平竖直,避免交叉,美观实用的原则。 2.开槽深度应一致,一般是PVC管直径10MM。 3.电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。一般情况,照明 1.5平方,空调挂机及插座 2.5平方,柜机 4.0平方,进户线10.0平方。 4.暗线敷设必须配阻燃PVC管。插座用SG20管,照明用SG16管。当管线长度超过15 m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。天棚上的灯具位设拉线盒固定。 5.PVC管应用管卡固定。PVC管接头均用配套接头,用PVC胶水粘牢,弯头均用弹簧弯曲。暗盒,拉线盒与PVC管用锣接固定。 6.PVC管安装好后,统一穿电线,同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超 过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。 7.电源线与通讯线不得穿入同一根管内。 8.电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。 9.电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100 mm。 10.穿入配管导线的接头应设在接线盒内,线头要留有余量150MM,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。 11.安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(N),右侧应接相线(L),中间上方应接保护地线(PE)。保护地线为 2.5平方的双色软线。

安防监控施工工艺

(一)工程施工工艺标准及控制措施 2.1.视频监控系统 2.1.1.线缆敷设标准细则 ?进设备箱的线缆按具体箱内设备的排布进行预留,具体计算方式为:箱长+设备 安装的高度+箱的深度+箱边缘至设备的距离。 ?监控摄像机端线缆预留的长度为:监控支架的长度+套管线缆的长度+摄像机机 罩的长度。 ?井道内的线缆预留为离设备箱最近的井内留一圈,长度为1m。井内的线缆必须 理顺,并捆扎好,在井壁上安装支架,把线缆挂至支架上,不能随便乱丢在井中。 如下图所示: ?户外安装时,前端摄像机到设备箱内连线(电源和视频线)中间均不得有接线头, 以防接头浸水腐蚀。 ?户外安装时,摄像机连线需使用带防水层线缆。

?220v 电源线不能与双绞线、光纤等弱电线路同管。 ?信号传输线路选择要求:传输距离≤90m,采用双绞线缆;传输距离>100m,按 区域就近设置交换机,传输干线采用单模光缆,末端通过交换机由光信号转为电信号后采用双绞线传输。 2.1.2.监控系统前端设备安装标准细则 1.围墙摄像机 1)摄像机监控要求: 摄像机位置应错开对射位置,使围墙摄像机的视场能有效地覆盖探测器的探测区域,能有效地记录现场图像。小区围墙的监控必须做到第一个监控可以看到第二个监控,最后一个监控可以看到第一个监控,使整个监控系统形成一个闭合的环型。 2)根据围墙形式的不同,围墙摄像机目前有四种安装样式。 ◆干挂石材围墙条件下的摄像机安装标准样式。 部分项目采用干挂石材围墙,由于石材的厚度及材质所限,导致承载力有限。 如果采用直接在石材上安装的方式,可能使得围墙受损导致支架固定不牢固,因此在此种围墙条件下应综合考虑,再确定安装方式。 如下图所示: ◆注意事项: ?石材干挂时,石材的开孔尺寸应比支架尺寸略大以便于安装。

安防系统工程维保方案

智能化系统 维 护 保 障 方 案 工程有限公司 二〇一四年十一月二十六日

目录 一、概述 (3) 二、弱电系统维保方案 (4) 2.1 本项目弱电系统维保服务主要内容 (4) 2.1.1 视频监控系统 (4) 2.1.2 报警系统 (5) 2.1.3 电子巡更系统 (5) 2.1.4 门禁一卡通系统 (6) 2.1.5 停车场管理系统 (7) 2.1.6 建筑设备监控系统 (7) 2.1.7 公共广播系统 (8) 2.1.8 信息发布系统 (9) 2.1.9 三表计量系统 (9) 2.1.10 会议系统 (9) 2.2 系统维护中的一般注意事项 (10) 2.3 系统常见的故障现象及其解决方法 (11) 2.4 弱电系统维保计划安排 (13) 2.4.1 视频安防监控系统 (13) 2.4.2 报警系统 (14)

2.4.4 门禁一卡通系统 (15) 2.4.5 停车场管理系统 (15) 2.4.6 建筑设备监控系统 (16) 2.4.7 公共广播系统 (16) 2.4.8 信息发布系统 (16) 2.4.9 三表计量系统 (17) 2.4.10 会议系统 (17) 2.5 报修服务 (18) 2.5.1 日常报修 (18) 2.5.2 紧急报修 (19) 2.6 智能化弱电系统维保服务工作重点 (19) 2.6.1 确保系统安全稳定运行 (19) 2.6.2 系统功能性全面复查 (20) 2.6.3 维护设备运行环境 (20) 2.6.4 提高资料准确性 (21) 2.6.5 提高隐患查找意识,积极提出解决方案和建议 (21) 2.6.6 加强巡检力度 (22) 三、弱电系统维保服务保障体系 (23)

架空输电线路施工的工艺流程

架空输电线路施工的工艺流程

架空输电线路施工的工艺流程输电线路施工可分为准备工作、施工安装和启动验收三大部分。工艺流程可分为现场调查、备料加工、复测分坑、基础施工、材料运输、杆塔组立、导线及避雷线架设、接地装置、线路防盗、分项工程检查、竣工验收和资料移交等12个环节。 一、准备工作 准备工作包括现场调查、备料加工、复测分坑3个环节。 1.现场调查 工程公司(处)在接受输电线路施工任务后,应了解有关设计的图纸及工程概算,并进行现场调查。 现场调查内容包括:沿线自然状况、地形、地貌、地物、自然村的分布,居民风俗习惯及劳动力情况;沿线运输道路及通过的桥梁结构、交叉跨越结构;材料集散转运的地点及仓库;生活医疗设施及地方病情况;指挥中心及施工驻地的选择等。填写表格,编写调查报告。 根据现场调查内情况、施工力量及工程实际状况,公司(处)应确定施工方案,编制工程施工组织设计和施工预算,制定工程主要经济技术指标,提出施工综合进度的安排,制定劳动力供应计划,提出并落实材料及加工订货计划。 2.备料加工 现在施工单位都以效益为中心,人工费用所占比例也较大,如果工器具、材料跟不上而造成窝工,其损失十分大。虽然现在基本上不是买方市场,但各厂的产品质量、价格、工期、技术水平、售后服务

有一定差距,要经过仔细比较,货比三家。需要加工的部件,也要及早落实材料,整理好图纸,落实好加工单位。 制定好物资供应计划,按各施工阶段及时将材料加工统一平衡分配到施工队,应规定出物资、材料和加工供应时间表。 3.复测分坑 输电线路的设计工作,由设计单位承担,设计中的现场选线定位工作,通常邀请施工单位及运行单位共同参加,以便对线路走向等重要问题共同研究,选择合理的线路方案。施工人员从施工角度提出具体意见。 (1)、交接桩。设计单位在线路设计完毕交付施工时,除交给设计图纸外,还应将选定的线路桩位及走向,向施工单位人员逐桩交代清楚。施工人员在“交接桩”工作中应认真负责,详细了解桩位情况。 交接桩中应注意核对各桩位地质资料,检查塔位有无外力破坏的可能;沿线有无与终堪时不一样的地方,有无新开挖的沟渠、房屋建筑等;当线路通过特殊地形(如山顶、深沟、河岸、堤坝、悬崖等)时,是否尽量避开使塔杆及线路位置处于不利状态的因素;了解塔杆位置的地质、地形。是否有使基础施工困难的因素,是否避开地下管道、洼地、泥塘、冲沟、断层等不良地段;塔位处有无组立杆塔的施工条件;杆(塔)位桩及方向是否埋好,桩位附近是否有明显标志。接桩时,对某桩位提出移动或其它意见,应与设计单位协商,取得一致意见。现场决定的杆塔位置,如与图纸不符,应详细记录并要求设计单位补发正式通知。

安防工程施工流程和规范要求

工程部工作流程和施工规范要求 第一章、工作内容和规范要求 1、需求分析 详细与甲方进行沟通,并就甲方关心的问题,进行各种实现方式的询问,了解甲方的意愿。在需求分析报告中,写明项目的建设范围,建设目的、目标,功能需求、社会价值和拟投入资金。 要求:以报告的形式提交,报告中分多章:建设范围、建设目标、功能需求、拟投入资金,甲方特殊需求和重点提醒,能够影响设计方案的内容等。 2、勘查 根据需求分析报告情况,到达项目现场,进行考察,写出勘察报告。报告中包括:现场平面图、设备安装位置、房间尺寸、路由路径、设备参数需求、特殊情况报告等,根据勘察报告,能够汇总出一份主要设备的配置表,能够真实体现现场的情况,把需要定制的配件、支架、立杆、机柜等的尺寸给出,能够给出主要设备满足功能需求又适合现场情况的参数。勘察报告必须附带现场主要区域的照片。 3、设计方案 根据需求分析报告,结合现场勘查情况,选择成熟、先进、稳定、经济的设计方案,写明项目概况、设计指导思想、设计依据,以及详细的子系统设计方案:网络、供电、机柜、配电、接地、防雷、立杆、埋管、报警联动等,最后介绍此设计方案选用的核心设备,介绍此设计方案的优点。 设计方案中,必须包含图纸:弱点路由图、强电路由图、配电图、设备安装图、系统图、接线图、网络拓扑图、点位分布图、设备平面布局图等。较大的图纸,可以作为附件,在方案的最后附带。 4、设备清单和采购申请设计方案经过多次论证后,选用最合理的方案,定稿后,做出一份详细的设备清单,需要定做加工的设备, 做好加工周期和供货计划,合理调整项目的施工工序计划和施工计

划,保证供货和现场的协调, 既不误工也不窝工。 一个项目的采购申请,原则上不超过三个批次。每一批次的采购申请,根据施工工序的先后和施工周期、施工计划的要求,合理调整,在施工方案中确定供货计划和施工工序时,必须已经确定不同货物的供货周期,并制定了采购计划。三批次的采购申请,分别在合同签订后、项目实施中和项目试运行前,最后一次采购申请,不包含大件或不包含增项和变更之外的大件货物。 5、施工方案 施工方案,是项目施工时必须严格遵守的条例性文件,包括施工组织:人员组成和架构、机械调用、车辆调用等,施工周期、施工计划和控制办法,施工工序安排,施工质量要求和控制办法,主要施工工艺介绍,施工注意事项:防火、用电、绿色施工、安全施工、雨季施工(冬季冰雪施工)、仓库保管、垃圾归类和清运、现场管理等,分别进行陈述,要求明确、准确、合理。尤其是工期、计划、供货等,必须充分论证,不能随便乱写。 6、施工准备 合同签订后,根据不同的项目,开工前的准备时间,一般不会少于一周,在施工准备阶段,出了上述的采购申请做好货物的供应准备外,根据人员、车辆、机械等的设计,调配人员,调用或租用车辆,调用或租用机械设备,另外,必须为项目中的每一位成员,进行明确的分工,建立分工合作机制,根据分工为成员配备工具、设备等生产资料。 在施工准备阶段,已经到货的设备,必须进行测试、烤机和配置等工作,保证到达现场的设备是正常的、需要最简配置和操作的。在准备阶段,项目组还要做还组内新成员的培训工作,根据工作能力和工种,合理分配,形成项目组竞、争、传、带等良好的氛围。 施工准备阶段,项目需要做立项,立项中包括:合同、报价、方案、人员要求、资金预算申请、车辆使用计划、完工日期等。 7、施工过程 施工过程中,必须做好每天施工内容的记录,形成施工日志,日志中包括:新到货情况、施工安排、当天完成施工内容、施工计划完成情况、

安防系统改造施工方案

*********安防系统改造 施 工 方 案 2016年3 月

施工方案 一、施工地点 ********** 二、施工期 2016年*月**日——2016年*月** 日 三、施工配合 1、电业局安排现场施工负责人或安全监护人员。 2、电业局方便提供: A、施工工作票 B、施工运输设备车辆 C、提供施工电源、大型施工辅助工具(如:人字梯、脚手架等) D、当涉及到需要停电安装设备时,电业局应紧密配合以保证工期能如 期完成。 四、施工人员 本公司指派*** 作技术指导兼施工现场负责人。施工队人数:*人,具体人员如下: 五、施工进度及人员配置计划 工作日期计划工作内容用工计划人数合计 工作 日 关健点准 备工作技术 工 小工 设备到站接货 1 1 2 设备布线,设备安 装 8 1624调试 3 03

六、施工注意事项: 1.设备不停电时的安全距离 电压等级(KV)安全距离(m) 10及以下(). 20~35 44 60~110 220 2.带电作业必须设专人监护,监护人应由有带电作业实践经验的人员担任,且监护的范围不得超过一个作业点,复杂的或高杆塔上的作业应增设监护人。 3.在屋外变电所和高压室内搬动梯子、管子等长物,应两人放倒搬运,并与带电部分保持足够的安全距离,使用梯子时应有人扶持或绑牢。 4.进入变电站人员必须带好安全帽,高处作业人员必须使用安全带。 5.在带电设备周围严禁使用钢卷尺,皮卷尺和线尺(夹有金属丝者)进行测量,不得拿金属丝作引线进行穿线。 6.施工人员必须在有监护人在场的情况下进行。严禁单人单独施工. 7工作间断时,应及时清扫工作地点. 8SF6高压电器设备使用中的安全注意事项 SF6高压电器设备在80年代末期,批量投入力系统运行,具有运行可靠性高、维护工作量少、检修周期长的特点。SF6气体是绝缘性能和灭弧性能优良的气体,而电器部件均密封在充满SF6绝缘气体的容器中,因而设备内部不受大气影响,其安全可靠性能是其它高压电器不能比拟的。但由于运行单位的运行、检修管理经验不足,出现一些不安全事件,甚至出现人身伤害、设备损坏,因此有必要对SF6高压电器设备使用中的安全注意事项进行探讨、分析。

安防工程的设计程序和步骤word版本

安全防范系统工程的设计方案 安全防范系统工程的基本设计程序和方案如下 1.建设单位提出初步设计任务要求 建设单位对安全防范的要求和达到的防范目的应以设计任务书的方式给出。在建设单位设计任务书中,建设单位将依据建筑的具体功能及上级主管部门对安全防范工作的要求和规定,确定防范区域部位、设备选型和控制水平的详细要求、要求达到的防范目的、对系统建筑物中重点防范目标(如金库、重要档案部门、贵重物品柜台、重点出入口等)防范的特殊要求、防范等级等详尽内容,用书面材料方式形成对安全防范系统的设计任务书。 2.建设单位提供现场平面图纸资料,以供设计参考。 如建设单位无平面图纸资料提供,应现场进行勘察测绘。图中应包括建筑物内部结构、供电网、电话线网、有线电视网、计算机网,以及综合布线网的布线路由、走向、使用情况、建筑物内电缆井、管路通道、配电室、重大机械设备和干扰源分布情况。 3.工程现场实地勘察 由工程设计人员与建设单位人员一同根据建设现场平面图进行现场勘察,主要勘察项目为:建设单位要求安全防范区域内环境情况;建筑结构;视场角;光照条件;报警探测器和摄像机等前端设备安装数量、最佳安装位置、布线方式;确定初步敷设传输线路径和距离;敷设传输线需安装管路、线槽和固定条件;现场内各种设施分布;现场中有可能对前端设备安装、使用的影响因素;监控室设置位置、面积、

控制台和电视柜(墙)安装位置和形式、供电情况;室外敷设传输线路径、高度和需要的防护措施;埋地管线时,原有地下设施情况、道路、车辆、环境设施的影响;核对平面图标注尺寸等各种资料,形成具有文字记录和必要草图的现场勘察数据资料,整理后形成现场勘察报告。 4.根据勘察结果,进行系统方案设计,提出系统基本组成,画出系统图,做出系统初步概算,并对建设单位初步设计任务书提出修改意见。有时需确定几套系统方案,供建设单位选择比较。 5.与建设单位共同商定系统设计方案,共同起草正式设计任务书。 6.根据与建设单位确定的方案和正式设计任务书,进行初始方案设计。初始方案设计包括以下资料: (1)安全防范工程系统图构成、基本原理。 (2)平面布置,基本布线图(在用户平面图基础上标明敷设线路走向、前端设备安放位置和分布。 (3)系统设计说明书(系统方案基本功能介绍、工作原理、方案说明、预期达到的防范效果、采用设备性能说明等内容。 (4)设备、器材、辅材配置明细表(包括设备型号、产地、主要性能指标、数量、设备器材价格、工程概算。 (5)需要向建设单位及有关部门提出的协助和解决的问题和条件,如对建筑设计部门提出的电缆井要求、预留位置和敷设传输线管道。综合布线管网设计中安防系统敷设传输线安排和要求的设计建议书。由建筑设计部门在建筑设计时统一考虑的其他项目要求。需由建设单位配合的事宜等。 (6)其他建设单位要求提供的有关技术资料。

综合安防系统施工方案

综合安防系统施工方案 1 材料设备要求 对工程中使用的线缆规格、型号核对,应符合设计规定,电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰,对线缆特性进行测试,并应有产品合格证。 对设备进行检查,外观、型号、仪表量程应符合设计规定,并应有产品合格证。 工程使用的电缆规格、型号应符合设计规定,电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰,对电缆特性进行测试,并应有产品合格证。 2 主要机具 锣丝钳、一字改锥、十字改锥、电工刀、尖嘴钳、剥线钳。 万用表、兆欧表、工具袋等 校验仪器:数字电压表、数字电流表、电阻箱等等。 调试工具:示波器等。 3 作业条件 土建装修及浆活全部完毕。 预留地槽、暗管、孔洞的位置、数量、尺寸均应符合设计要求。 4 操作工艺 楼层分线箱、通讯箱安装:各种箱体安装应牢固;各种零件齐全,漆面完好,标志清晰;水平、垂直度应符合规定;架前、架后流有一定距离。 楼层分线箱、通讯箱安装:各垂直误差不应大于3mm,底座水平误差不应大于2mm;接线端子各种标志应齐全, 桥架、钢管、接地体安装应符合各自的要求。 缆线布放前应核对规格、程式、路由及位置与设计规定相符;缆线布放应平直、不扭绞、打圈;缆线两端应有标签;各种缆线按要求分开敷设,并应有冗余。 暗敷设电缆的敷设管道两端应有标志;管道内应无阻挡,并有引线或拉线;直线管道的利用率应为50%-60%,弯管道为40%-50%。 对敷设完的电缆接线前要逐个回路进行检查核对。 缆线终端应有标签,接线无误,接触良好,缆线中间不得产生接头现象,符合系统设计要求。

Q9头的焊接要牢固可靠。 所有线缆的端接都应挂锡端接。 处理好接地。 子系统的调试。 整体系统调试。 工程竣工验收。 5 质量标准 保证项目: 1.所有设备的规格型号、材料的材质及使用场所必须符合设计要求和设计规范的要求。 2.设备安装符合安装图纸及安装工艺要求。 3.接地系统采用联合接地,接地电阻不应大于1Ω,压接应牢固可靠。 4.盒、箱、电缆安装应牢固可靠。 检验方法:观察检查和使用仪器设备进行测试实验。 基本项目: 1.各种器件、设备的安装,盒、箱的安装应符合设计要求,布局合理,排列整齐,导线连接正确,压接牢固。 2.导线和保护地线应留有补偿余量。 检验方法:观察检查或使用仪器设备进行测试检验。 6 成品保护 安装敷设电缆、电线时,不得损坏建筑物,并注意保持墙面的整洁。 安装设备及敷设电缆时,不应损坏龙骨和吊顶。 修补浆活时,不得把器件表面弄脏,并防止水进入部件内。 使用高凳或搬运物件时,不得碰撞墙面和门窗等。 7 应注意的质量问题 设备之间、线缆与端子之间连接不牢固;应及时检查,将松动处紧牢固。 使用屏蔽线时,外铜网与芯线相碰:按要求外铜网应与芯线分开,压接应特别注意。 由于屏蔽线或设备未接地,会造成干扰:应按要求将屏蔽线和设备的地线压接好。

相关文档
相关文档 最新文档