文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 低压电工实操题库

低压电工实操题库

低压电工实操题库
低压电工实操题库

(一)万用表的正确使用

前检查和准备

表至少可以测量交流电压U~、直流电压U—、直流电流I—、电阻R。有些表还可以测量交流电流I~、电感L、电容C、晶体管放大倍数h FE、电平db等。2、用前检查(1)外观检查:表壳外观应完好无损;指针应能自由摆动无卡阻现象;转换开关应切换灵活,指示档位准确;接线端(或插孔)应完好;表笔及表笔线应完好(通过欧姆档测试);如需测量电阻表内应有电池。(2)零位调整(目的是为了减小基本误差):将表位按规定位置放好,指针机械零点应准确,否则调至准确;测电阻前应进行欧姆调零(电器调零)以检查电池电压,电压偏低时应更换电池;3、测前准备:将表位按规定位置放好,黑表笔插入“一”插孔(或“*”插孔)红表笔插入“+”插孔(或相应插孔)

交流电压的测量:表笔不分正负,分别接触被测的两端。

选档原则是:(1)已知被测电压范围时:选用大于被测值但又与之最接近的一档。(2)不知被测电压范围时:可先置

于交流电压最高档试测,然后确定是否降档测量(总之应使指针偏转角度尽可能地大)。注意!有些表交流电压最低档有一条专刻度线(一般为10V)。使用此档时,要在专用刻度线上读数。有关电压的知识:测量相电压(单相插座)选250V挡,因为相电压是220V。

测量线电压(如三相电动机电源)选500V,因为线电压是380V。

直流电压的测量:红表笔接正极,黑表笔接负极(当不知被测电压极性时,可先置于直流电压最高档试测。表针右偏,红表笔接触的是正极;否则相反)。其选档原则为:(1)已知被测电压范围时:选用大于被测值但又与之最接近的一档。

(2)不知被测电压范围时:可先置于直流电压最高档试测,然后确定是否降档测量(总之应使指针偏转角度尽可能地大)。

交直流电压的测量方法:(1) 应与被测电路并联连接;(2) 测量直流时应分清极性;(3) 根据被测值选择合适档位,当被测值无法估计时,应选最大档;(4) 测量中防止触电、短路、及表笔脱落;(5) 指示数乘以倍率为被测值,指示数至少应在标尺1/2以上、最好在标度尺2/3以上;(6) 使用完毕应置于交流电压最大档或空档。

直流电流的测量:应在切断电源的条件下,将被测电路断开一点,按电流方向红表笔接电流流出的一端,黑表笔接另一端(如不知电源极性时,可在电源未切断前,先置于直流电压最高档试测。表针右偏,红表笔接触的是正极;否则相反)。其选档原则为

(1)已知被测电流范围时:选用大于被测值但又与之最接近的一档。(2)不知被测电流范围时:可先置于直流电流最高

档试测,然后确定是否降档测量(总之应使指针偏转角度尽可能地大)。

直流电流测量接线示意图

测量交直流电流的方法:(1) 必须与被测电路串联连接;(2) 测量直流时应分清极性;(3) 根据被测值选择合适的档位,当被测值无法估计时,应选最大档;(4) 测量和中不准带电流换档,应断开电源后,再撤去表笔;(5) 指示数乘以倍率为实测值,指示数至少应在标尺1/2以上、最好在标度尺2/3以上;(6) 使用完毕应置于交流电压最大档或空档。

注意!测量后,应先切断电源,再撤离表笔。

电阻的测量:应在选好档后,先调好Ω零点再测量。(如调不到零,应更换表内电池)选档的原则是:(1)已知被测电阻范围时:选用可使表针指在Ω刻线中段的一档。(2)不知被测电阻范围时:可先置于中等倍率档试测,然后确定是否换档再测。(总之,应使指针尽可能指在刻度线中间段)

测量方法:(1) 断开被测电路或元件的电源及连线;(2) 根据被测值选择合适的档位(选档方法同上);(3) 每换一次档应调一次Ω零;(4) 测量中表笔应接触良好,手不得触及表笔的金属部分;(5) 指示数乘以倍率为被测值,指示数应在标度尺20% - 80% 范围内为宜(总之,应使指针尽可能指在刻度线中间段);(6) 使用完毕应置于交流电压最大档或空档。

万用表使用中应注意的安全问题:(1)使用前要作充分的检查;测量前要正确地选档;测直流量要先判明极性。(2)测量时人体不得接触被测端,也不得接触万用表上裸露的带电部分(包括未使用的插孔或接线端)。(3)根据测量项目,在相应的刻度线上读取读数。(4)不可在测试状态下换档。(5)不可在电阻档测量微安表头的内阻;不可用电压档测量标准电池的电压。(6)测量时,应防止造成被测电路短路事故。(7)用后将表笔取下,档位变换开关置于交流电压最高档(有空档时置于空档,有开关时置于关断档)。存放于干燥、无尘、无腐蚀性气体且不受震动的场所。(8)欧姆档不得带电测量,被测电阻必须与电路脱离,每换一个档位都要进行一次欧姆调零,目的是为了提高测量精度;测量容性电路时,必须先人工放电;

(二) 三只电流表经电流互感器测三相线电流的接线

画出接线原理图

三只电流互感器的K1分别接三只电流表的任一接线端,三只电流表的另一端连接后再与三只电流表的K2端连接,并接地或接零。

根据负荷电流选择电流表、电流互感器及二次线:1.电流表的选择:(1)电流表的量程应按计算电流(或按正常的最大负荷电流)的倍左右选取。负荷电流应经常指示在电流表满刻度值的1/3 –3/4范围内为宜;(2)根据安装位置、尺寸及对电流表外形的要求选择电流表的型号。

2.电流互感器的选择:应使电流互感器的一次额定电流等于电流表的量程(其二次额定电流固定为5A)。电流互感器与电流表的变比应相同,极性不能反接,K2端应接地或接零;一次电流按负荷电流的倍选,精度等级为一级(为接线方便,尽可能选用母线式(穿芯式)例如:LMZ –)。

3.二次线的选择:选用截面不小于的绝缘铜导线,中间不得有接头,线端应顺时针压接牢固。(一次线按照一次电流或者负荷电流选择)

4.电流互感器可选用LMZ型穿芯式电流互感器

电流知识1.星形接法电路中线电流等于相电流。2.三角形接法电流中线电流等于倍相电流。3.根据设备功率P大小计算额定电流;三相电动机1KW≈2A 单相220V用电1KW≈单相380V用电1KW≈

电流互感器使用中二次为什么不可以开路

电流互感器在使用中是一台串联接法的变压器。它的一次绕组始终流过被测电流,该电流会在互感器的铁芯中产生一个磁通,这个磁通又会在二次绕组中感应出一个电流。二次电流也会在铁芯中产生一个磁通,假如工作中的电流互感器二次开路,此时二次电流为零,铁芯中的磁通完全由一次电流产生,当一次电流足够大时,由于没有二次磁通的去磁作用,其数值会大大增加,以致造成铁芯的磁饱和,并会使铁芯发热,严重时会烧毁电流互感器。另外,由于二次绕组开路,过高的磁通变化率会在二次绕组两端产生高压电,可能破坏二次绕组的绝缘,也会危及人身及设备安全。

电流互感器二次开路的危害有那些1.产生很高的电压,对设备和运行人员的安全造成危害;2.铁芯损耗增大,严重发热,有烧坏绝缘的可能;3.铁芯中产生剩磁,导致互感器误差增大,影响计量准确性;4.由于二次回路开路,会使电流表指示异常,失去对电流监视作用,继电保护装置无法正常工作,致使保护失灵会对主电路的异常运行失去监视,若不及时处理,可能造成严重后果。

运行中的电流互感器安全的规定:

1.电流互感器的二次接线应选用平方毫米的单股绝缘铜导线,中间不能有接头,更不能装开关、保险等等。二次线上的各接点必须拧紧。

2.电流互感器二次侧的一端(K2)应做良好接地。

3.工作中的电流互感器如果暂时停用,必须把二次绕组短接并接地。

(三)正确使用钳形电流表测量交流电流钳形电流表的用途、选用和用前检查

1.用途:它可以在不中断负载运行(不断开载流导线)的条件下测量低压线路上的交流电流。(对50HZ 500V以下)

2.选用:它的精度及最大量程应满足测试的需要。

3.用前检查:(1) 外观检查:各部位应完好无损;钳把操作应灵活;钳口铁心应无锈、闭合应严密;铁心绝缘护套应完好;指针应能自由摆动;档位变换应灵活、手感应明显;(2)调整:将表平放,指针应指在零位,否则调至零位。

测量1.选择适当的档位。选档的原则是:(1) 已知被测电流范围时:选用大于被测值但又与之最接近的那一档。(2) 不知被测电流范围时:可先置于电流最高档试测(或根据导线截面,并估算其安全载流量,适当选档)、根据试测情况决定是否需要降档测量。总之,应使表针的偏转角度尽可能地大。2.测试人应戴手套,将表平端,张开钳口,使被测导线进入钳口后再闭合钳口。3.被测导线应位于钳口内空间部位的中央,钳口应紧密闭合;4.测完大电流后,再测小电流之前,应开闭钳口数次进行去磁;

5.如果在测量小电流时,在最低档位上测量,表针的偏转角度仍很小(表针的偏转角度小,意味着其测量的相对误差大),允许将导线在钳口铁心上缠绕几匝,闭合钳口后读取读数。这时导线上的电流值=读数÷匝数(匝数的计算:钳口内侧有几条线,就算作几匝);

6.读数:根据所使用的档位,在相应的刻度线上读取读数。(注意!档位值即是满偏值);

7.使用后,应将档位置于电流最高档

测量中应注意的安全问题1.测量前对表作充分的检查,并正确地选档;2.测试时应戴手套(绝缘手套或清洁干燥的线手套),必要时应设监护入;3.需换档测量时,应先将导线自钳口内退出,换档后再钳入导线测量;4.不可测量裸导体上的电流;5.测量时,注意与附近带电体保持安全距离(不小于米,并应注意不要造成相间短路和相对地短路,防止人身触电;6.不准在开关的动触头上、保险管上测量;7.使用后,应将档位置于电流最高档,有表套时将其放入表套,存放在干燥、无尘、无腐蚀性气体且不受震动的场所。

电流知识1.星形接法电路中线电流等于相电流。2.三角形接法电流中线电流等于倍相电流。3.根据设备功率P大小计算额定电流;三相电动机1KW≈2A 单相用电1KW≈(A)测试人应戴手套,将表平端,张开钳口。(B)使被测导线进入钳口后再闭合钳口。(C)同时钳入两条导线,则指示的电流值,应是第三条线的电流。(D)若是在三相四线系统中,同时钳入三条相线测量,则指示的电流值,应是工作零线上的电流数。(E)如果导线上的电流太小,即使置于最小电流档测量,表针偏转角仍很小(这样读数不准确),可以将导线在钳臂上盘绕数匝(如图所示为四匝)后测量,将读数除以匝数,既是被测导线的实测电流数。

(四) 用一只电压表经Lw2转换开关测量三相线电压的接一、画出接线原理图:

这种测量三相线电压的方法,常用在配电装置的受电柜上。接在隔离开关与断路器之间。接线原理图如下。

接线原理图

接线位置图

二、按图接线(实做)1、3、6、8、4、7封;3、8接表在当中;7、2、5经熔断器接A(L1)、B(L2)、C(L3);

这种开关的接线端上有编号。接线时,按照原理图上所标示的端子号接线即可。1—3;4—7;6—8封(在开关上的预接线)

三、导线及熔断器的选择该电路的电流很小,主要应考虑导线及熔丝的机械强度。因此,导线可选用不小于的绝缘铜导线,熔体的额定电流应不超过5A,熔断器的额定电流应不小于熔体的额定电流。

连接导线:可选用不小于的导线(截面为2的聚氯乙烯绝缘铜芯独股电线),中间不得有接头,线端应顺时针压接牢固,二次线应排列整齐,线端应套带回路标记和编号的记号头;

熔断器:瓷插式熔断器选用:RClA-5/1~5的熔断器(额定电流为5A,装1~5A的熔丝)或选用

螺旋式熔断器:RLl-15/2的熔断器(额定电流为15A,装2A的熔芯);

(五) 使用电压表核相(

一、在什么情况下需要核相当两个或两个以上的电源,有下列情况之一时需要核相:1.两个电源互为备用电源或者有并列运行要求时,投入运行前应核相;2.电源系统和设备在维修或改变后,投入运行前应核相;3.已经并列经拆相大修之后,投入运行前应核相;4.设备经过大修,有可能改变一次相序时,投入运行前应重新核相。

二、核相的操作及判断核相可使用450v或500v的交流电压表。按下图所示的方法测量。

测量时先将表的第一端固定接在“电源1”的一相,表的另一端分别试测“电源2”的三相;然后再将表的第一端固定接在“电源1”的第二相,表的另一端分别测“电源2”的三相……共九次。

判断:测量结果中U≈0的两端为同相;U≈线电压的为异相。

测量方法:1.用已知相中的任意一相,分别对未知相的三相各测一次,同相的作标记;2.换已知相中的另外两相,再分别对未知相的三相各测三次,同相的作标记;3.共进行九次测量,电压约为0V左右为同相,电压相差360V左右为异相。4.相位相同指两个交流量同时达到最大值或零值U≈0,简称同相。

三、核相过程中应注意的安全问题

1.正确地选表并作充分的检查;

2.核相工作属于带电作业应至少两人进行、设监护人;操作人穿长袖衣裤工作服、戴绝缘手套;室外应穿绝缘靴;操作人应复讼监护人口令进行,使用核相杆或绝缘杆;

3.测试线长度应适中,不可过长或过短,测试端裸露的金属部分不可过长;

4.防止造成相间短路或相对地短路(必要时加屏护);

5.核相时应与带电体保持安全距离,人体不得接触被测端、也不得接触电压表上裸露的接线端,禁止手持电压表;

6.恶劣天气禁止室外作业。

(六) 单相有功电度表的接线

画出接线原理图直入式有功电度表接线

单相有功电度表分为直入式电度表(全部负荷电流过电度表的电流线圈)和经互感器接线的电度表两类。

直入式电度表又可分为跳入式和顺入式两种。

电度表的安装位置及安装环境应符合规程要求。其接线要求分别为:(1) 电度表的额定电压应与电源电压一致;其额定电流应等于或略大于负荷电流;(单相用电1KW≈)(2) 应使用独股绝缘铜导线,其截面应满足负荷电流的需

要,但不应小于。(有增容可能时,其截面可适当再大些);(3) 相线、零线不可接错,零线必须进表,零火不得反接,电源的相线要接电流线圈(否则会造成漏电且不安全);4) 表外线不得有接头,电压联片必须连接牢固; (5) 开关熔断器接负荷侧。

相跳入式电能表

单相顺入式电能表经互感器接线的有功电度表接

线要求

(1)电流互感器要用LQG型的,其精度不应低于级。电流互感器的一次额定电流应等于或略大于负荷电流为方便接线尽可能选线圈式;(2)电流互感器的极性要用对,K2要接地(或接零);(3)电度表额定电压应与电源电压一致,其额定电流应为5A;(4)二次线要使用绝缘铜导线,中间不得有接头。其截面为:电压回路应不小于2;电流回路应不小于2;(一次线按一次电流选)(5)电流互感器应接在相线上,相线、零线不可接错,零线必须进表;(6) 开关熔断器接负荷侧。

(七) 直入式三相有功电度表的接线画出接线原理图

三相四线(DT)有功电度表接线原

理图

三相三线(DS)有功电度表接线原理图

按图接线实做(如下图)

接线要求:①度表的额定电压应与电源电压一致,额定电流应等于或略大于负荷电流(负荷应不小于表盘标定值的20%);②按正相序接线,电压钩必须连接,开关熔断器接负荷侧;③线应使用绝缘铜导线:其截面应满足负荷电流的需要,但不得小于2④外线不得有接头;⑤三相四线有功电度表的零线必须进、出表。

使用要求:①三相四线有功电度表(DT型),可对三相四线对称或不对称负载作有功电量的计量;而三相三线有功电度表(DS型),仅可对三相三线对称或不对称负载作有功电量的计量。②电度表导线的选用:按导线选择口诀。

安装要求:①电度表安装时,应保证其可转动的铝盘为水平。②应按正相序接线(如图所示,既是正相序接线)。

③所用的导线,应是铜芯绝缘导线。其截面应满足负荷电流的需要,但最小不得小于2。④表外线不得有接头,中性线必须进、出表端子。⑤电度表不得装在潮湿、有腐蚀性气体、有易燃易爆气体场所,也不得装在有强磁场干扰的场所。⑥明装电能表距地面应在之间,暗装应不低于。装于立式盘和成套开关柜时,不应低于。

(八)三相有功电度表经电流互感器的接线

画出接线原理图:有三相三线式(三相两元件)和三相四线式(三相三元件)两种。

按图接线(实做)

选件及接线要求1.电度表的额定电压应与电源电压一致,额定电流应是5A的;2.要按正相序接线,三相四线有功电度表的零线必须入表,零火不得反接;3.电流互感器一次额定电流应满足负荷电流的需要,电流互感器的变比应相同,K2端应接地或接零,为便于接线选LQG型的,精度应不低于级。电流互感器的极性要用对,不能反接;

三相四线式(三相三元件)电度表经电流互感器接线原理图

三相三线式(三相两元件)电度表经电流互感器接线原理图

4.二次线应使用绝缘铜导线,中间不得有接头。截面:电压回路不小于2;电流回路不小于2;一次线按一次负荷电流选;

5.二次线应排列整齐,两端穿带有回路标记和编号的“标志头”。

6.当计量电流超过250A时,其二次回路应经专用端子接线,各相导线在专用端子上排列顺序:自上至下,或自左至右为U、V 、W、N。

7.三相四线有功电度表(DT型),可对三相四线对称或不对称负载作有功电量的计量;而三相三线有功电度表(DS型),仅可对三相三线对称或不对称负载作有功电量的计量。

8.开关熔断器接负荷侧;

9.电度表的金属外壳应接地。

(九)测量电机动定子绕组的绝缘电阻

选表及用前检查1.选用:测量新电动机使用1000V的兆欧表;测量运行过的电动机使用500V的兆欧表。

2.用前检查:(1)外观检查:表壳应无好无损;表针应能自由摆动;接线端子应齐全完好;表线应是单根软绝缘铜线,且完好无损,其长度一般不应超过5m。(2)开路试验:将一条表线接在兆欧表的“E”端,另一条接在“L”端。两条线分开,置于绝缘物上,表位放平稳,摇动摇把到每分钟120 转,表针应稳定指在“∞”为合格。(3)短路试验:开路试验做完后,将两条线短路,摇动摇把(开始要慢)到每分钟120转,表针应稳定指在0,为合格。

1.测量绝缘项目:可分为①测对地绝缘;②测相间绝缘。

2.测量:

测相对地绝缘:①将电动机退出运行(大型电动机在退出运行后要先放电);②验明无电后拆去原电源线;③将兆欧表的“E”端测试线接到电动机外壳(例如端子盒的螺孔处),将兆欧表的“L”端测试线接到电动机绕组任一端(接线端上原有联接片不拆);④摇动摇把达到每分钟120转,到一分钟时读取读数(必要时应记录绝缘电阻值及电动机温度)⑤撤除“L”端接线,后停止摇表,并放电。

测相间绝缘:①对地绝缘测试后放电;②拆去电动机接线端上原有联接片;③将兆欧表的“E”端和“L”端测试线各接一相绕组;④摇动摇把到每分钟120转,一分钟时读取读数(必要时应记录绝缘电阻值及电动机的温度);⑤撤除“L”端接线,后停止摇表,放电;⑥测另两个绕组间的绝缘……共三次(每次测后均应放电)。

不论对地绝缘还是相间绝缘,其合格值的要求如下:(1)对于新电动机用1000V兆欧表(交接试验):绝缘电阻应不小于1MΩ;(2)对于运行过的用500V兆欧表电动机(预防性试验):绝缘电阻应不小于Ω。

测试过程中应注意的安全问题1.正确地选表并作充分的检查;2.被测电机及必须退出运行并拆除一二次电源线,对大型电动机在退出运行后要先放电,按照测试电容器的方法摇测。每次测后也要放电,并验明确无电压;3.每相摇测前后要进行人工放电;4.测试时,注意与附近带电体的安全距离(必要时应设监护人);5.人体不得接触被测端,也不得接触兆欧表上裸露的接线端;6.防止无关人员靠近。

何时需要进行摇测:1.新安装的电动机,投入运行前;2.停用三个月以上时,再次使用前;3.电动机在大、小修时;

4.电动机在运行中发生异常现象或故障时。

(十) 用接地电阻测试仪测量接地装置的接地电阻值

选表及测量前的检查1.选表:应选用精度及测量范围足够的接地电阻测试仪。(例如,ZC80~1000表)。

(1)外观检查:表壳应完好无损;接线端子应齐全完好;检流计指针应能自由摆动;附件应齐全完好(有5m,20m、40m 线各一条和两个接地钎子)。(2)调整:将表位放平,检流计指针应与基线对准,否则调准。(3)试验:将表的四个接线端(C1、P1、P2、C2)短接;表位放平稳,倍率档置于将要使用的一档;调整刻度盘,使“0”对准下面的基线;摇动摇把到每分钟120转,检流计指针应不动。

实地测量

1.图示方法接好各条线,(与40m成一直线),仪表水平放置,两人配合进行,一人监视现场,另一人进行摇测;

2.摇动摇柄,同时调整刻度盘(检流计指针右偏,使刻度反时针方向转动;指针左偏,使刻度盘顺时针方向转动)使指

针复位。指针接近基线时,应加快摇速到每分钟120转,并仔细调整刻度盘,使指针对准基线,然后停摇。3.数:读取对应基线处刻度盘上的数。4.算:被测接地电阻值(Ω) =读数×倍率5.回测量用线、接地钎子和仪表。存放在干燥、无尘、无腐蚀性气体且不受震动的处所。

测量中应注意的安全问题1.正确地选表并作充分的检查。2.被测接地装置退出运行(先切断与之有关的电源,拆开与接地线的联接螺栓)。3.测量的40m一线的上方不应有与之相平行的强力线路;下方不应有与之相平行的地下金属管线。4.雷雨天气不得测量防雷接地装置的接地电阻。5.接地电阻测试仪禁止开路试验。不使用时应将接线端用裸线短封。6.摇测工作应有两人同时进行。

接地电阻值1.电气设备的保护接地≤4Ω2.变压器中性点直接地≤4Ω3.重复接地电阻值≤10Ω4.独立避雷针接地电

阻值≤10Ω

接地装置的测量周期测量时间应在每年的春季三四月份1.配电所的接地装置,每年一次。及以下线路变压器的工作接地装置,每二年一次。3.压线路中性线重复接地的接地装置,每二年一次。4.间设备保护接地的接地装置,每年一次。5.雷保护装置的接地装置,每年一次

接地装置的敷设与连接1.地体顶面埋深不应小于。2.直敷设的接地体长度不应小于。3.直接地体的间距不应小于长度的2倍,水平接地体的间距不应小于5m。4.地体(线)应采用搭焊接,接至电气设备上的接地线,应用镀锌螺栓连接,有色金属接地线不能采用焊接时,壳用螺栓连接。5.地体搭焊应符合下列规定。(1)扁钢为其长度的2倍,至少为三面施焊。(2)圆钢为其直径的6倍,双面施焊。(3)圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。

(十一) 三相鼠笼式异步电动机采用Y-△启动器的接线(画出接线原理图

线路工作过程:1、合上电源开关QS接通三相电源。2、按下启动按钮SB2,交流接触器KM1及KM3的线圈通电吸合并自锁。KM1的三对主常触头闭合接通电动机定子三相绕组的首端,KM3的三对主触头将定子绕组尾端联在一起,

电动机在Y接下低电压启动。3、随着电动机转速的升高,待接近额定转速时(或观察电流表接近额定电流时),按下运行按钮SB3,此时BS3的常闭触点断开KM3线圈的回路,KM3失电释放,常开主触头释放将三相绕组尾端连接打开,常闭触点复位闭合为KM2通电做好准备,而SB3的常开触点接通了KM2线圈回路,使KM2线圈得电并自锁,KM2主触头闭合将电动机三相绕组连接成△,使电动机在△接法下运行。完成了Y-△接压启动的任务。

根据给定的电动机容量选用各种电器、导线并实际接线1、根据给定的电动机容量计算其额定电流(In):估算,按每千瓦2A(仅适用于额定电压为380V的三相交流异步电动机)。2、开关(QS或QF)的额定电流:(1)如使用刀关开:可使InQS≥3In。(2)如使用空气开关:可使InQF=In或略大于。3、主回路熔断器(FU1):可在InFU=~25)In范围内选取。

4、交流接触器(KM):可在Inkm=—2)In范围内选取。

5、热继电器(FR):热元件的额定电流InFR可在(1~In范围内选取;热继电器的额定电流应不小于热元件的额定电流;其保护整定值IFR=In。

6、主回路导线:按口诀选用。

7、控制回路导线:可使用不小于绝缘铜导线。

8、控制回路熔断器:可使用5A或10A的熔断器,装1~5A的熔丝。

接线注意事项:1、接线时应将电动机连接片取下。2、检查与电动机的连接线位置不可接错,否则将出现起动时电动机左转,转到运行时右转,电动机会应为突然反转而停车,并会造成极大的电流使开关跳闸。

Y-△降压启动器适用何种电动机:仅适用于△运行380V的三相鼠笼式电动机作空载或轻载启动。

采用降压启动器目的:降低启动电流,减少电网电压的波动。因为电动机直接启动时起动电流可达额定电流的4~7倍。

Y-△降压启动器的特点:起动电压是原电压的1/√3倍,起动电流是原起动电流的1/3,起动力矩是原力矩的1/3。所以仅适用于电动机作空载或轻载启动。

启动转到运行的判断方法:电动机启动后,当电动机转速接近额定转速时,应立即按运行按钮(SB3),转入运行状态。

判断方法1看电流表:电流表由开始启动时的最大电流,往回减小时,立即按运行按钮(SB3),转入运行状态。

判断方法2听声音:电动机由启动时声音很费劲,开始变得比舒畅较时,立即按运行按钮(SB3),转入运行状态。

启动时间的限制:起动时间不应大于1KW≈秒。

采用降压起动有关规定:1)由公用低压网络供电时,容量在l0kW及以上者,应采用降压启动;2)由小区配电室供电者,经常启动的容量在10kW,不经常启动的在14KW以上的应采用降压启动;3)由专用变压器供电者,电压损失值超过下列数值的,应采用降压启动:(1)经常启动的电动机——10%(2)不经常启动的电动机——15%

(十二)三相鼠笼式异步电动机使用自耦减压启动器的接

画出接线原理图和各主要元件的作用

主要元件及作用:(1)具有两组抽头的自耦变压器。供启动阶段降压用。(2)欠压脱扣器。当失压或欠压时,使自耦减压启动器退出运行(防再次来电时形成全压启动)。(3)热继电器。对电动机作过载保护用。(4)一组触头。作启动与运行的转换用。5)油箱及绝缘油。使触头浸入绝缘油作为灭弧和绝缘用。(6)接线端子。作为电源及电动机的接线用。

自耦降压起动器的特点:1、是用于任何接法的三相异步电动机。2、在80%的抽头位置时,可重载启动。3、起动力矩在65%抽头时为原起动力矩的36%,在80%抽头时为原起动力矩的64%。

采用降压起动有关规定:(1)由公用低压网络供电时,容量在l0kW及以上者,应采用降压启动。(2)由小区配电室供电者,容量在14kW及以上的,应采用降压启动。(3)由专用变压器供电者,电压损失值超过下列数值的,应采用降压启动:1)经常启动的电动机——10%。2)不经常启动的电动机——15%。

QJ3型自耦降压起动器接线原理图

接线要求导线截面应满足负载电流的需要。铜线要压“线鼻子”并涮锡,然后接在自耦减压启动器接线端子上。

安装及使用要求:1、自耦减压启动器的容量应与被启动电动机的容量相适应。2、安装的位置应便于操作。外壳应有可靠的接地(用于系系统时)或接零3、第一次使用,要在油箱内注入合格的变压器油至油位线(油量不可过多或过少)。4、如发生启动困难,可将抽头倒在80%上。(出厂时,预接在65%抽头上)。5、连续多次启动时间的累计达到厂家规定的最长启动时间(根据容量不同,一般在30s—60s),再次启动应在四小时以后。6、两次启动间隔时间不应少于4分钟。7、启动后,当电动机转速接近额定转速时,应迅速将手柄板向“运转”位置。需要停止时,应按“停止”按钮。不得扳手柄使其停止。8、在操作位置下方应垫绝缘垫,操作人应戴手套。

(十三)电动机单方向运行的接线画出接线原理图并说明动作过程:

由刀开关控制熔断器做主保护的电路

由空气开关做主回路保护的电路

工作过程:按下控制起动按钮SB2,接触器KM线圈得电铁芯吸合,主触点闭合使电动机得电运行,其辅助常开接点也同时闭合实现了电路的自锁,电源通过FU1→SB1的常闭→KM的常开接点→接触器的线圈→FU2,松开SB2,KM 也不会断电释放。当按下停止按钮SB1时,SB1常闭接点打开,KM线圈断电释放,主、辅接点打开,电动机断电停止运行。FR为热继电器,当电动机过载或因故障使电机电流增大,热继电器内的双金属片会温度升高使FR常闭接点打开,KM失电释放,电动机断电停止运行,从而实现过载保护。

说明各元件的作用并根据给定的电动机容量选用各种电器。开关(QS或QF)的额定电流:(1)刀开关起接通和断开电源的作用,可按3倍的电动机额定电流选择。(2)空气开关分合电源并有短路保护的作用,可按等于或略大于电动机额定电流选择。熔断器(FU)起短路保护作用:可按~电动机额定电流范围内选取。交流接触器(KM)接通和断开电动机,并有失压保护的作用:接触器的额定电流可按~2) 电动机额定电流范围内选取。

(十四) 电动机可逆运行的接线

画出接线原理图并说明动作过程

线路分析如下:正向启动:1、合上空气开关QF接通三相电源。2、按下正向启动按钮SB3,KM1通电吸合并自锁,主触头闭合接通电动机,电动机这时的相序是L1、L2、L3,即正向运行。

反向启动:1、合上空气开关QF接通三相电源。2、按下反向启动按钮SB2,KM2通电吸合并通过辅助触点自锁,常开主触头闭合换接了电动机三相的电源相序,这时电动机的相序是L3、L2、L1,即反向运行。

互锁环节:具有禁止功能在线路中起安全保护作用。1、接触器互锁:KM1线圈回路串入KM2的常闭辅助触点,KM2线圈回路串入KM1的常闭触点。当正转接触器KM1线圈通电动作后,KM1的辅助常闭触点断开了KM2线圈回路,若使KM1得电吸合,必须先使KM2断电释放,其辅助常闭触头复位,这就防止了KM1、KM2同时吸合造成相间短路,这一线路环节称为互锁环节。2、按钮互锁:在电路中采用了控制按钮操作的正反传控制电路,按钮SB2、SB3都具有一对常开触点,一对常闭触点,这两个触点分别与KM1、KM2线圈回路连接。例如按钮SB2的常开触点与接触器KM2线圈串联,而常闭触点与接触器KM1线圈回路串联。按钮SB3的常开触点与接触器KM1线圈串联,而常闭触点压KM2线圈回路串联。这样当按下SB2时只能有接触器KM2的线圈可以通电而KM1断电,按下SB3时只能有接触器KM1的线圈可以通电而KM2断电,如果同时按下SB2和SB3则两只接触器线圈都不能通电。这样就起到了互锁的作用。

电动机正向(或反向)启动运转后,不必先按停止按钮使电动机停止,可以直接按反向(或正向)启动按钮,使电动机变为反方向运行。

根据给定的电动机容量选用各种电器、说明各元件的作用并根据给定的电动机容量选用各种电器。

开关(QS或QF)的额定电流:(1)刀开关起接通和断开电源的作用,可按3倍的电动机额定电流选择。(2)空气开关分合电源并有短路保护的作用,可按等于或略大于电动机额定电流选择。

交流接触器(KM)接通和断开电动机,并有失压保护的作用:接触器的额定电流可按~2) 电动机额定电流范围内选取。

热继电器(FR)电动机的过电流保护元件:热元件的额定电流In。可在(1~电动机额定电流In范围内选取;热继电器的额定电流,应不小于热元件的额定电流。

带限位开关控制的电动机可逆电路原理图

行程开关的作用(上图)

它可使电力拖动设备的运动部件,在达到预定位置时停止或反向运行。仅需停止时,在相应的控制回路中串入行程开关的常闭接点;如需停止后立即反向运行,则应在相应的控制回路中串入行程开关的常闭接点,并将此行程开关的常开接点并在另一控制回路的启动近钮处。

(十五)漏电保护装置(R.C.D)的正确使用

漏电保护器的用途漏电保护器主要用于对有致命危险的人身触电提供间接接触保护,以及防止电气设备或线路因绝缘损坏发生接地故障由接地电流引启的火灾事故。漏电电流不超过30mA的漏电保护器在其他保护失效时,也可作为直接接触的补充保护,但不能作为唯一的直接接触保护。

漏电保护器的基本工作原理电流动作型漏电保护器以被保护设备的对地泄漏电流或接地电流作为输入讯号

而工作。这保护器采用剩余电流互感器作为取得触电或漏电讯号的检测元件。所有电源线穿过剩余电流互感器构成一次线圈;当发生漏电或人身触电时,在剩余电流互感器的有剩余电流通过,脱扣器中将有电流通过,当电流达到整定值时,使脱扣机构动作,主开关掉闸,切断故障电路,从而起到保护作用。

接线图在TT系统中的接法在TN-C系统中的接法在TN-S系统中的接法

漏电保护器的安装要求(一)漏电保护器的种类很多,选用时要和供电方式相匹配。三相四极漏电保护器用于单相电路时,单相电源的相线、零线应该接在保护器试验装置对应的接线端子上、否则试验装置将不起作用。(二)安装前,

要核实保护器的额定电压、额定电流、短路通断能力、额定漏电动作电流和额定漏电动作时问。注意分清输入端和输出端,相线端子和零线端子、以防接反、接错。(三)带有短路保护的漏电保护器,在分断短路电流时,位于电源侧的排气孔往往会有电弧喷出。安装时要注意留有一定防弧距离。(四)安装位置的选择,应尽量安装在远离电磁场的地方;在高温、低温、湿度大、尘埃多或有腐蚀性气体的环境中的保护器,要采取一定的辅助防护措施。(五)室外的漏电保护器要注意防雨雪、防水溅、防撞砸等。(六)在中性点直接接地的供电系统中,大多采用保护接零措施。当安装使用漏电保护器时,既要防止用保护器取代保护接零的错误作法,又要避免保护器误动作或不动作。这时要注意:系统或TT系统中漏电保护器负荷侧的工作零线即N线要对地绝缘,以保证流过N线的电流不会分流到其它线路中。 2.在TN—C系统中装设三相漏电保护器时,设备的PE保护线应接至漏电保护器电源侧的PEN线上。漏电保护器后的N线应与地绝缘。3.对于TN系统,在其装设漏电保护器后,重复接地只能接在漏电保护器电源侧,而不能设在负荷侧。4.在TN系统或TT系统中,当PE保护线与相线的材质相同时,保护线PE的最小截面采用下列表中的数值。

5.多个分支漏电保护器应各自单独接通工作零线。不得相互连接、混用或跨接等。否则会造成保护器误动作。

6.对于有工作零线端子的漏电保护器,不管其负荷侧零线是否使用,都应将电源零线(N线)接人保护器的输人端,以便试验其脱扣性能。

(十六) 灯具的接线(

接线并指出各元件的作用1、镇流器:它在启辉器接通时,限制日光灯的灯丝电源(灯丝发热,加热灯管内的汞蒸气,以降低其放电电压);在启辉器恢复断开状态时,灯管内汞蒸汽气体放电,因其气体放电电阻很小,仍靠镇流器限制其放电电流。此外,在启辉器恢复断开状态瞬间,在镇流器的铁芯内可能有残存的磁场能,它会转化为电场能,在镇流器两端产生一个反电动势,它与电源电压叠加,有利于灯管内气体放电。2、启辉器:这旨一个充有氖气及两个电极构成的充气管,其中的一个电极为双金属片。开关闭合后,氖气放电(这时,由于灯管内汞蒸汽处于冷态,放电电压高,不能放电),使双金属片受热变形,直至两极接通,为灯丝电流提供了通路。启辉器两极的通,其内部不再放电而冷却,经过一定时间而恢复到断开状态。灯管内已被加热了汞汽,由于其放电电压已经下降而放电,灯管发光。

灯具接线要求1、安装高度:(1)一般室内(办公室、商店、居民住宅)灯头对地应不低于2m。(2)潮湿及危险场所(相对湿度85%以上、环境温度40%以上、有导电灰尘、导电地面)灯头对地应不低于。(3)室外的临时灯,安装高度一般不应低于3m。

2、开关的安装:(1)拉线开关:安装高度一般应距地面2~3m,距顶棚,拉线垂下距门口。(2)暗装开关:安装高度一般应距地面~;距门口~。(3)搬把开关应使操作柄搬向下时接通电路,搬向上时断开电路。

3、灯具的固定:(1)1Kg以下的灯具:可直接用导线吊装,但应在灯头及吊盒内做“结扣”。(2)1~3Kg的灯具:应用吊链或管吊装,采用吊链吊装时,导线应编在吊链内。(3)3Kg以上的灯具:应安装在预埋件(吊钩或螺栓)上。

4、安全灯的安装:(1)安全灯变压器的铁芯及外壳要接地(零),如不是加强绝缘的,二次的一端也要接地。(2)一次线要使用护套线,其长度应不超过3m。(3)一、二次侧均应有短路保护(例如装熔断器)。(4)不应将安全灯变压器带入金属容器内使用。

5、灯头接线:无论安装何种灯具,开关应控制相线。使用螺丝灯口时,相线应接顶芯,零线接螺口。灯泡容量在100W及以上的,要使用瓷质灯口。安装日光灯时,镇流器容量应与灯管的容量相适应。

6、插座的安装要求:(1)明装插座距地面应不低于,暗装插座应不低于,儿童活动场所应用安全插座。(2)不同电压等级的插座,在结构上应有明显区别,以防插错。(3)严禁翘板开关与插座靠近安装。

(十七) 导线的联接

独股导线的联接:铜线的联接:截面较小的可采用自缠法,截面较大的可采用绑扎法。但,联接后要涮锡。也可用“压线帽”压接。在不承受拉力时,也可采用电阻焊的方法联接。无论何法,联接前应去锈。2.铝线的联接:一般不可用自缠法和绑扎法。可用“压线帽”压接或钳压管压接。压接前,对导线去锈。

独股铜芯导

线的分支连接方法:

同截面导线的对接:软、硬线的对接:

单股线与多股线的连接:

多股导线的联接:

1.铜线的联接:一般可采用绑扎法,绑后要涮锡;七股时,可采用插接法;接后涮锡;或采用钳压管压接。

2.铝线的联接:一般仅可用钳压管压接。架空线路上的裸铝线,有时采用并沟线夹联接。

七股铜线的插接:多股线的分支连接:铜、铝导线的联接:

1.小截面独股铜、铝导线,在干燥的室内,可以将铜线涮锡和铝线直接联接。但,联接前要将导线去锈涂导电膏;联接后,先包两层橡皮胶布,再包两层普通胶布。

2.在潮湿的环境和室外,要使用铜、铝过渡接头(铜、铝卡子,铜、铝线夹,铜、铝套管)联接。

铜铝线为什么不可以直接连接:铜铝直接连接会在连接处产生电氧化反应,使得接触面电阻增大,从而导致接触面应电阻增大而发热,破坏绝缘,严重时能烧毁导线造成火灾事故。

(十八)导线识别

识别25mm2及以下的导线国产25mm2及以下的布电线共有八种规格。即1、、、4、6、10、16、25(mm2)

导线截面与直经的关系截面S=146101625(mm2) 直径D=3×7×7×

导线截面与直经的计算:S=R2π(半径的平方×

负荷电流的估算:三相电动机1KW≈2A 单相220用电1KW≈单相380用电1KW≈

根据负荷电流、敷设方式、敷设环境选用导线

选用导线口诀:10下5;百上2;25、35,4、3界;70、95两倍半,穿管、温度八、九折;铜线升级算;裸线加一半。

10下5;百上2;25、35,4、3界;70、95两倍半;既10mm2以下导线每1mm2按5A计算;100mm2以上导线每1mm2按2A计算;25mm2导线每1mm2按4A计算;35mm2导线每1mm2按3A计算;70~95mm2导线每1mm2按计算;

穿管、温度八、九折;穿管暗敷设时导线载流量打八折;环境温度大于35℃时导线载流量打九折;

铜线升级算;裸线加一半;因为口诀是铝线计算的在使用绝缘铜线时,按加大一档截面的绝缘铝线计算;使用裸导线时,按相同截面绝缘导线载流量乘。

设,采用6mm2的橡皮铜线(如:BX-6),据口诀,可按10mm2绝缘铝线计算其载流量,为10×5=50A;暗敷设,50×=40A;环境温度按35℃时,40×=36>33A。故可以使用。

35℃时,80×=72A>66A。故可以使用。

几种固定要求的导线截面:1.穿管用绝缘导线,铜线最小截面为1mm2;铝线最小截面为2。2.各种电气设备的二次回路(电流互感器二次回路除外),虽然电流很小,但为了保证二次线的机械强度,常采用截面不不于2的绝缘铜线。注意!按口诀选线仅适用于给设备做接线时使用。因为口诀所示的电流密度,仅保证导线自身的安全,至于导线末端有多大的电压降、有多大的线路损耗不在考虑之内。3.电流互感器二次回路用的导线,常使用截面为2的绝缘铜线。

注意!按口诀选线仅适用于给设备做接线时使用。因为口诀所示的电流密度,仅保证导线自身的安全,至于导线末端有多大的电压降、有多大的线路损耗不在考虑之内。

(十九) 杆上作业

导线的排列:1.直线电杆横担应安装在负荷侧。2.架空线路相序排列规定:1)压电力线路,面向负荷从左侧起A、B、C、(L1、L2、L3)。2)低压线路在同一横担架设时,导线的相序排列,面向负荷从左侧起L1、N、L2、L3。3)有保护零线在同一横单架设时,导线的排列相序,面向负荷从左侧起L1、N、L2、L3、PE。4)动力线照明线,在两个横担分别架设时,动力线在上,照明线在下。上层横担;面向负荷从左侧起L1、L2、L3;下层横担;面向负荷从左侧起L1(L2、L3)N、PE;在两个横担架设时,最下层横担,面向负荷,最右边的导线为保护零线PE。

对电杆的检查:(必须确认电杆无倾倒和断杆的危险)(1)杆基应牢固:木杆应无严重糟朽,水泥杆应无脱皮断筋;各承力拉线均应起作用。(2)水泥电杆有水、挂霜、结冰均不宜上杆。(3)如需带电作业(如做接户线工作)应在杆下确定好相、零线的位置。(4)要在杆下选好预定的工作位置。

对脚扣的检查:(1)脚扣的型式应与电杆的材质相适应(即,木杆用“铁脚扣”,水泥杆用“橡皮脚扣”)。(2)脚扣的尺寸要和杆长相适应。(3)脚扣的铁件应完好,焊接部分应无开裂;橡胶部分应无严重磨损;橡胶与软件结合应牢固;小爪应能活动,小爪穿钉应不过长,穿钉螺母应无脱落。(4)脚扣皮带应不脆裂、无豁孔扣紧后应不会滑脱。

对安全带的检查:(1)安全带应是电工专用的,应在试验的有效期内。(2)带体应无严重磨损,金属件应完好,铆装部分应紧固,腰带扣好后应不能滑脱。(3)大带钩环应完好、开合自如,保险环应能可靠地锁定。

上杆(以登水泥杆为例):1.选定适当脚扣→根据脚型调整皮带的松紧→在预定工作位置下方;2.将右脚扣挂在杆上→系好腰带(使大带在左侧,以在臀部稍上为宜,不可过紧,也不要压住“五联”)→穿好左脚脚扣→将右脚踏于已在杆上的脚扣上并穿紧→上杆,直到预定位置→系好安全带,开始工作。

注意:1.上杆时,要防止上方脚扣踏压下方脚扣的端部,以免坠落。2.安全带要系在稳固部位,不得挂在杆稍、不得挂在将要拆卸的部件上、不得在电杆上盘绕、也不得斜跨横提和电杆。3.系安全带时,必须目视扣好钩环并用保险环锁住。即,不得“听响探身”。4.在工作位置,脚扣不得交叉使用。5.杆上、杆下传递工具、器材要用“小绳”和工具袋。禁止上、下抛掷。6.必要时应设监护人。7.可闻雷声,不得上杆;已在杆上,应立即下杆。

“双花”绑扎:

绑直瓶(针式绝缘子)“单花”绑扎:①将绑扎线在导线上缠绕两圈,在自绕两圈,将一根绕过瓷瓶,从上至下的绕过导线。②再绕过瓷瓶,从导线的下方向上紧缠两圈。③将两个绑扎线头在瓷瓶背后相互拧紧5~7圈。

绑茶台(蝶式绝缘子):这种绑法用于架空线路的终端杆、分支杆、转角杆、等采用蝶式绝缘子的终端绑法。

(二十一) DW10空气开关控制回路的接线(画出接线原理图:

这种空气开关常用在控制容量大的线路上(例如,作为变压器二次出线总开关)。其控制回路接线原理图见附图

DW10型自动开关的用途:DW10型自动开关适用于交流50Hz、电压380伏及以下的配电路中,不仅能在正常状态下(开关额定电流范围内)接通和断开电路,还能在负荷侧发生过流、短路和在电源侧发生失(欠)压等异常状态下自动掉闸,切断电路。

DW10型自动开关主要部件的性能和作用:自动开关有主触头、弧触头、副触头、灭弧罩(1)自动开关主触头的作用,是提供主电路电流的通道,它允许长期通过开关的额定电流。(2)弧触头的作用,是在开关通断两种状态进行转换时,先于主触头接通,后于主触头分断,使电弧集中于弧触头上,保护了主触头,且与灭弧罩配合,使电弧迅速熄灭。

(3)副触头,它处于主触头和弧触头二者之间起过渡作用,使转换顺序更加可靠。即万一弧触头分断有困难,副触头担任部分的断弧作用而不至于使主触头损坏。

主、弧、副触头的分合动作顺序是:合闸时弧触头先接通其次是副触头接通最后是主触头接通。分闸过程动作顺序相反。

失压脱扣器的作用(FV1):(1)保证自动开关只有在电源电压合适时,才能接通。(2)实现欠压、失压保护。(3)与按钮或继电器配合,实现遥控掉闸或继电保护动作掉闸。失压脱扣器电磁铁线圈动作电压范围:在线圈额定电压的75%以上时,能可靠吸合;在额定电压40%以下时,保证可靠释放;而在40%—75%之间不作保证。

分励脱扣器的作用(FV2):(1)当电磁铁线圈获得规定的电压时,使自动开关可靠掉闸。(2)与按钮或继电器配合,实现遥控掉闸或继电器保护动作掉闸。(3)分励脱扣器电磁铁线圈可靠动作的电压范围,是其额定电压的75%—105%。

电磁脱扣器的作用:电磁脱扣器的作用是在负荷侧发生过流、短路、电流超过整定值时能瞬时动作切断电路。

调节方法及整定原则:DW10型自动开关的电磁脱扣器(过电流脱扣器),可以根据负载保护的要求在脱扣器额定电流的1—3倍范围内进行调节(在其额定电流的1、、3倍处有刻度)。

具体调节方法是:在已停电的情况下,分别逐相拉下调节螺丝,旋转调节螺丝上的绝缘螺母以调节电磁脱扣电磁铁的反力弹簧的松紧程度,同时观看指针的位置,当达到整定值后将调节螺丝复位,并将绝缘螺母卡住,再经调试,即完成了调整的全过程。DW10型自动开关电磁脱扣器的整定原则:(1)电流整定值应大于开关负荷侧正常情况下可能出现的最大电流,包括负荷的启动电流(2)为躲开负荷的启动电流而采用延时脱扣时,电流整定值可相应减少。(3)根据负荷性质,确定电流整定值为负荷电流的多少倍。(4)本级电流整定值要考虑到与上、下级自动开关动作整定值的配合。

什么是线路的最大电流:线路最大电流是全部设备的额定电流加最大设备的起动电流。

低压电工证考试题库及答案

精选考试类应用文档,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意! 低压电工证考试题库及答案 姓名成绩 温馨提示:同学们,经过培训学习,你一定积累了很多知识,现在请认真、仔细地完成这张试题库吧。加油! 一、判断题库 [ 对]1、交流电流表和电压表测量所测得的值都是有效值。[ 对]2、万用表在测量电阻时,指针指在刻度盘中间最准确。[ 错]3、电流的大小用电流表来测量,测量时将其并联在电路中。[ 错]4、当电容器爆炸时,应立即检查。 [ 对]5、电容器的放电负载不能装设熔断器或开关。 [ 错]6、如果电容器运行时,检查发现温度过高,应加强通风。[ 错]7、日常电气设备的维护和保养应由设备管理人员负责。[ 对]8、企业、事业单位的职工无特种作业操作证从事特种作业,属违章作业。 [ 错]9、取得高级电工证的人员就可以从事电工作业。高级电

工证是指电工等级证,需要电工上岗证 [ 对]10、绝缘棒在闭合或拉开高压隔离开关和跌落式熔断器,装拆携带式接地线,以及进行辅助测量和试验使用。 [ 对]11、使用脚扣进行登杆作业时,上、下杆的每一步必须使脚扣环完全套入并可靠地扣住电杆,才能移动身体,否则会造成事故。 [ 错]12、试验对地电压为50V以上的带电设备时,氖泡式低压验电器就应显示有电。交流 [ 对]13、常用绝缘安全防护用具有绝缘手套、绝缘靴、绝缘隔板、绝缘垫、绝缘站台等。 [ 错]14、当灯具达不到最小高度时,应采用24V以下电压。36v [ 对]15、在带电维修线路时,应站在绝缘垫上。 [ 对]16、白炽灯属热辐射光源。 [ 对]17、验电器在使用前必须确认验电器良好。 [ 错]18、当拉下总开关后,线路即视为无电。 [ 错]19、用电笔检查时,电笔发光就说明线路一定有电。电路中会有感应电的存在 [ 错]20、在高压线路发生火灾时,应采用有相应绝缘等级的绝缘工具,迅速拉开隔离开关切断电源,选择二氧化碳或者干粉灭火器进行灭火。 [ 对]21、电气设备缺陷,设计不合理,安装不当等都是引发火灾的重要原因。

低压电工考试题库

——理论题部分1正确答案:630A。 1、目前我国生产的接触器额定电流一般大于或等于 [ ]错、熔断器的文字符号为。正确答案:对 2[ ]、电动式时间继电器的延时时间不受电源电压波动及环境温度变化3] [ 正确答案:对的影响。正确答案:对 4、铁壳开关安装时外壳必须可靠接地。[ ] 正确答案:、行程开关的作用是将机械行走的长度用电信号传出。5[ ]错正确答案:错 6、自动开关属于手动电器。 [ ] 正确答熔断时间越短。,是通过熔体的电压值越高,[ ] 7、熔 断器的特性案:、复合按钮的电工符号是。正确答案:对[ ] 8、热继电器是利用双金属片受热弯曲而推动触点动作的一种保护电 9 [ ] 它主要用于线路的速断保护。正确答案:错器,断路器都装有灭弧装、低压断路器是一种重要的控制和保护电器,[ ] 10因此可以安全地带负荷合、分闸。正确答案:对置,、电容器室内要有良好的天然采光。正确答案:错] 11[ 正确答案:对 12、电容器的放电负载不能装设熔断器或开关。[ ]正确答案:错 13、检查电容器时,只要检查电压是否符合要求即可。[ ] 储存等各种易燃,、为了避免静电火花造成爆炸事故,凡在加工运输[ ] 14,设备都要分别隔离。正确答案:错液体、气体时

正确 15、用避雷针、避雷带是防止雷电破坏电力设备的主要措施。 [ ] 答案:错、雷电按其传播方式可分为直击雷和感应雷两种。正 确答案:错[ ] 16及以下的安应选用25V ] 17、当采用安全 特低电压作直接电击防护时,[ 全电压。正确答案:对正确答案:对、保护接零适用于中性点 直接接地的配电系统中。] 18[ 正确答以下的低压系统。 19、剩余电流动作保护装置主要用于1000V[ ] 案:对正电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护装置。 220V[ ] 20、单相确答案:错常用棕色标示正极。正确答案: 对 21、在直流电路中,][ 氖泡式低压验电器就应、试验对地电压为2250V以上的带电设备时, [ ] 显示有电。正确答案:错正确答案:对、在安全色标中用红色 表示禁止、停止或消防。 [ ] 23正确答,24 ][ 、据部分省 市统计农村触电事故要少于城市的触电事故。案:错1 / 73 正确答案:、触电事故是由电能以电流形式作用人体造成的事故。 25[ ]对正确答案:对26、触电分为电击和电伤。] [ 正确以减轻导线的重量。、改革开放前我国强调以铝代铜作导线, 27[ ]答案:错、导线的工作电压应大于其额定电压。正确答案:错 28[ ]、导线连接时必须注意做好防腐措施。正确答

低压电工特种作业作业题库

低压电工作业题库 第1题:电容器组禁止()。 A、带电合闸 B、带电荷合闸 C、停电合闸 您选择的答案:正确答案:B 第2题:具有反时限安秒特性的元件就具备短路保护和()保护能力。 A、温度 B、机械 C、过载 您选择的答案:正确答案:C 第3题:行程开关的组成包括有()。 A、线圈部分 B、保护部分 C、反力系统 您选择的答案:正确答案:C 第4题:按国际和我国标准,()线只能用做保护接地或保护接零线。 A、黑色 B、蓝色 C、黄绿双色 您选择的答案:正确答案:C 第5题:低压电工作业是指对()V以下的电气设备进行安装、调试、运行操作等的作业。 A、250 B、500 C、1000 您选择的答案:正确答案:C

第6题:旋转磁场的旋转方向决定于通入定子绕组中的三相交流电源的相序,只要任意调换电动机()所接交流电源的相序,旋转磁场既反转。 A、一相绕组 B、两相绕组 C、三相绕组 您选择的答案:正确答案:B 第7题:一般照明线路中,无电的依据是()。 A、用摇表测量 B、用电笔验电 C、用电流表测量 您选择的答案:正确答案:B 第8题:脑细胞对缺氧最敏感,一般缺氧超过()min就会造成不可逆转的损害导致脑死亡。 A、5 B、8 C、12 您选择的答案:正确答案:B 第9题:确定正弦量的三要素为()。 A、相位、初相位、相位差 B、最大值、频率、初相角 C、周期、频率、角频率 您选择的答案:正确答案:B 第10题:更换和检修用电设备时,最好的安全措施是()。 A、切断电源 B、站在凳子上操作 C、戴橡皮手套操作 您选择的答案:正确答案:A 第11题:热继电器的整定电流为电动机额定电流的()%。 A、100 B、120 C、130

低压电工实操试题

姓名: 单位: 身份证号: 低压电工作业安全技术实际操作考试试卷 潍坊市安全生产资格考试中心

一、考试项目的选取 1、科目 1: 安全用具使用(简称 Kl) 考试时间:10分钟分值比重:20% 1-1 电工仪表安全使用(简称K11) 1-2 电工安全用具使用(简称 K12) 1-3 电工安全标示的辨识(简称 K13) 抽取考试项目代码:参考人签字: 2、科目2: 安全操作技术(简称 K2) 考试时间:30分钟分值比重: 40% 2-1 电动机单向连续运转接线(带点动控制)(简称 K21) 2-2 三相异步电动机正反运行的接线及安全操作(简称 K22) 2-3 单相电能表带照明灯的安装及接线(简称 K23) 2-4 带熔断器(断路器)、仪表、电流互感器的电动机运行控制电路接线(简称 K24) 抽取考试项目代码:参考人签字: 3、科目 3: 作业现场安全隐患排除(简称 K3) 考试时间:5分钟分值比重:20% 3-1 判断作业现场存在的安全风险、职业危害(简称 K31) 4、科目 4: 作业现场应急处置(简称 K4) 考试时间:5分钟分值比重:20% 4-1 触电事故现场的应急处理(简称 K41) 4-2 单人徒手心肺复苏操作(简称 K42) 抽取考试项目代码:参考人签字: 注:若考题中设置有否决项,否决项未通过,则实操考试不合格。

二、考核内容 (一)科目1安全用具使用(简称K1) 1-1电工仪器仪表安全使用(简称K11) 考核内容:电动机测量;利用万用表、兆欧表测量电动机绕组绝缘性能并判定(直流法)电动机的同名端。 考核要求:(1) 按给定的测量任务,选择合适的电工仪表; (2) 对所选的仪器仪表进行检查; (3) 正确使用仪器仪表; (4) 正确读数,并对测量数据进行判断。 考核内容:1.口述低压电工个人防护用品的作用及使用

低压电工题库 共 题

低压电工作业题库(共594题) 考试时系统随机抽取100道题(判断题70题,单选题30题)共100分,每道题1分,80分及格 判断题(答案在每一道题前面的括号里)考试随机抽取70题 (×)危险场所室内的吊灯与地面距离不少于3m。 (×)自动开关属于手动电器。 (×)用钳表测量电动机空转电流时,可直接用小电流档一次测量出来。 (×)电机在正常运行时,如闻到焦臭味,则说明电动机速度过快。 (×)三相电动机的转子和定子要同时通电才能工作。 (×)使用改变磁极对数来调速的电机一般都是绕线型转子电动机。 (×)为保证零线安全,三相四线的零线必须加装熔断器。 (×)铜线与铝线在需要时可以直接连接。 (×)导线接头的抗拉强度必须与原导线的抗拉强度相同。 (×)绝缘材料就是指绝对不导电的材料。 (×)使用竹梯作业时,梯子放置与地面以50°左右为宜。 (×)机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路不需要安装漏电保护装置。 (×)雷击产生的高电压和耀眼的光芒可对电气装置和建筑物及其他设施造成毁坏,电力设施或电力线路遭破坏可能导致大规模停电。 (×)雷电按其传播方式可分为直击雷和感应雷两种。 (×)雷雨天气,即使在室内也不要修理家中的电气线路、开关、插座等。如果一定要修要把家中电源总开关拉开。 (×)如果电容器运行时,检查发现温度过高,应加强通风。 (×)并联补偿电容器主要用在直流电路中。 (×)在采用多级熔断器保护中,后级熔体的额定电流比前级大,以电源端为最前端。 (×)万能转换开关的定位结构一般采用滚轮卡转轴辐射型结构。 (×)接触器的文字符号为FR。 (×)刀开关在作隔离开关选用时,要求刀开关的额定电流要大于或等于线路实际的故障电流。(×)测量电机的对地绝缘电阻和相间绝缘电阻,常使用兆欧表,而不宜使用万用表。 (×)使用兆欧表前不必切断被测设备的电源。 (×)直流电流表可以用于交流电路测量。 (×)万用表使用后,转换开关可置于任意位置。 (×)二极管只要工作在反向击穿区,一定会被击穿。 (×)对称的三相电源是由振幅相同、初相依次相差120°的正弦电源,连接组成的供电系统。(×)《安全生产法》所说的“负有安全生产监督管理职责的部门”就是指各级安全生产监督管理部门。 (×)特种作业操作证每1年由考核发证部门复审一次。 (×)当电气火灾发生时,如果无法切断电源,就只能带电灭火,并选择干粉或者二氧化碳灭火器,尽量少用水基式灭火器。 (×)检查电容器时,只要检查电压是否符合要求即可。 (×)电容器放电的方法就是将其两端用导线连接。 (×)目前我国生产的接触器额定电流一般大于或等于630A。 (×)电度表是专门用来测量设备功率的装置。 (×)可以用相线碰地线的方法检查地线是否接地良好。 (×)绝缘老化只是一种化学变化。 (×)导线接头位置应尽量在绝缘子固定处,以方便统一扎线。 (×)接地电阻测试仪就是测量线路的绝缘电阻的仪器。 (×)在三相交流电路中,负载为星形接法时,其相电压等于三相电源的线电压。

低压电工实操考试标准()

低压电工作业安全技术实际操作考试标准 1、制定依据 《低压电工作业安全技术培训大纲及考核标准》。 2、考试方式 实际操作、仿真模拟操作、口述方式。 3、考试要求 实操科目及内容 组卷方式 实际试卷从上述四类考题中,各抽取一道实操题组成。具体题目由考试系统或考生抽取产生。 考试成绩 实际考试成绩总分值为100分,80分(含)以上为考试合格;若考题中设置有否决项,否决项未通过,则实操考试不合格。科目1、科目2、科目3、科目4的分值权重分别为20%、40%、20%、20%。 考试时间 60分钟。 4、考试内容 安全用具使用 实际操作、口述。 10分钟。 (1)按给定的测量任务,选择合适的电工仪表; (2)对所选的仪器仪表进行检查; (3)正确使用仪器仪表。 (4)正确读数,并对测量数据进行判断。

K11电工仪表安全使用考试时间:10分钟 考评员:实际操作方式、口述。

10分钟。 (1)熟知各种低压电工个人防护用品的用途及结构; (2)能对各种低压电工个人防护用品进行检查; (4)熟悉各种低压电工个人防护用品保养要求。 K12电工安全用具使用考试时间:10分钟

考评员:口述。 10分钟。 (1)熟悉低压电工作业常用的安全标示; (2)能对制定的安全标示进行文字说明; (3)能对指定的作业场景合理布置相关的安全标示。 K13电工安全标示的辨识考试时间:10分钟

考评员: 安全操作技术 实际操作、仿真模拟操作、口述。 30分钟。 (1)按给定电气原理图,选择合适的电气元件及绝缘电线; (2)按要求对电动机进行单向连续运转接线(带点动控制); (3)通电前使用仪表检查电路,确保不存在安全隐患以后再上电; (4)电动机点动、连续运行、停止。 K21电动机单向连续运转接线(带点动控制)考试时间:30分钟

低压电工证考试题库完整版

2017年进网作业电工 考试题库 版本1.1 目录 一、单项选择题 (2) 二、判断题 (82) 三、多项选择题 (138) 四、案例分析题 (175) 提示:下方目录直达电梯按 Ctrl+鼠标点击页码直达,返回第一页按 Ctrl+HOME

单项选择题 1、下列 _______ 属于电气设备故障。 (D ) A 、过负荷 B 、过电压 C 、频率降低 D 单相断线 4、 在工作人员上、下的临近带电设备的铁钩架上和运行中变压器的梯子上应悬挂 _________ 标示牌。(B ) A 、止步,高压危险 B 、禁止攀登,高压危险 C 在此工作 D 禁止合闸,有人工作 5、 下列 _______ 属于电气设备不正常运行状态。 (D ) A 、单相短路 B 、单相断线 C 、两相短路 D 系统振荡 6、 杆塔基础的拉盘作用是 ________ 。 ( D ) A 、以防电杆上拔 B 、稳住电杆 C 以防电杆下沉 D 锚固拉线 7、 真空灭弧室的金属屏蔽筒的作用之一是 ___________ 。( C ) A 、扩散电弧产生的金属蒸气 B 、辅助导电作用 C 改善真空灭弧室内部的电场分布 D 增加载流量 8、 _______ 的作用是警告工作人员不得接近设备的带电部分,提醒工作人员在工作地点采取安全措施,以及 禁止向某设备合闸送电等。 (C ) A 、绝缘台 B 、绝缘垫 C 、标示牌 D 遮拦 9、 高压成套装置根据 _______ ,选择所需的功能单元。 (C ) A 、现场布置条件 B 、用电负荷性质 C 电气主结线的要求 D 变电所管理要求 10、 变压器分 ______ 两种,一般均制成三相变压器以直接满足输配电的要求。 (A ) A 、单相和三相B 、二相和三相C 、四相和三相D 五相和三相 11、 预装式(欧式)箱式变电站由于变压器室散热条件相对较差,变压器容量宜控制在 ________ 。( B ) A 、200kVA 及以下 B 、500kVA 及以下 C 1000kVA 及以下 D 1600kVA 及以下 12、 _______ ,只有在发生短路事故时或者在负荷电流较大时,变流器中才会有足够的二次电流作为继电保 护跳闸之用。(B ) A 、交流电压供给操作电源 B 、变流器供给操作电源 C 直流操作电源 D 照明电源 13、对单相接地电流大于 ________ 时的电动机,保护装置动作于跳闸。 (B ) 2、 变压器理想并列运行的条件之一是 A 、变压器的阻抗电压相等 C 、变压器的阻抗电压误差土 30% 3、 相对编号的常用格式是 ________ A 、设备编号-端子排号 排号 ________ 。( A ) B 变压器的阻抗电压误差土 20% D 变压器的阻抗电压误差土 40% 。(B ) C 设备编号-接线端子号 B 、设备名称-接线端子号 D 设备名称-端子

低压电工实操考试

低压电工实操智能网络考核系统 (考生须知) 考试装备采用江苏省安全生产考核审批中心批准的《低压电工实操智能网络考核系统》。该系统分为A、B两种规格的实操模拟图板。根据电动机点动,启动自锁,正反转双联自锁的控制原理;日常单只开关和两只双联开关分别控制照明灯的原理;单只开关控制单相五孔10A插座的正确接线。考核学员的正确接线安装,查找和排除线路故障的能力,达到仿真实际操作的目的。 每个考位配备万用表一只,两头带插孔、插头的专用速接用塑料软导线若干条。 实操考台图板说明 实操考台图板彩色插图如下:A板 B板 考台图板分为A板和B板两种,A板编号为奇数,B板编号为偶数,每个考台经网络速接江苏省安全生产考核中心服务器下载考试题目,上传考试成绩。 实操考台A板说明:A板考试内容为模拟照明线路接线和电动机拖动线路查找和排除故障,照明接线分为三道题目。 题目一:模拟两只双联开关控制单只白炽灯照明线路接线(附图说明) 题目二:模拟单只开关控制日光灯照明线路接线(附图说明) 题目三:模拟两路单只开关分别控制两只10A五孔插座线路接线(附图说明)

模拟电动机拖动线路查找故障和排除故障(附图说明) 实际操作考台B板说明:B板考试内容为电动机拖动线路接线三道题目和照明线路查找故障和排除故障。 题目一、模拟电动机点动线路接线(附图说明) 题目二、模拟电动机启动(自锁)、停止控制线路接线(附图说明) 题目三、模拟电动机双重联锁,正反转启动、停止控制线路接线(附图说明)模拟照明线路故障查找和排除(附图说明) 实际操作考试注意事项 1、必须要完全读懂前文所提及的照明、电动机的电气原理图,特别是由电动机的主接线与控制回路原理图。照明回路电压为单相220V。电动机回路的主接线电压为三相380V,控制回路电压为二相380V,电动机外壳保护为PE线保护。 2、应详细阅读各考台图板上的操作技术说明,并严格按说明要求操作。

国家低压电工题库(有答案)

习题一 一、判断题 (X)1.取得高级电工证的人员就可以从事电工作业。 2.有美尼尔氏症的人不得从事电工作业。 3.企业、事业单位使用未取得相应资格的人员从事特种作业的,发生重大伤亡事故,处以三年以下有期徙刑或者拘役。 二、填空题 4.国家规定了__11__个作业类别为特种作业。 5.特种作业人员必须年满__18__周岁。 6.特种作业操作证有效期为_6___年。 7.特种作业操作证每__3__年复审1次。 8.电工特种作业人员应当具备__初中__及以上文化程度。 9.低压运行维修作业是指在对地电压__1000V__及以下的电气设备上进行安装、运行、检修、试验等电工作业。 三、单选题 10.以下说法中,错误的是(B ) A、《中华人民共和国安全生产法》第二十七条规定:生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得相应资格,方可上岗作业。 (X)B、《安全生产法》所说的“负有安全生产监督管理职责的部门”就是指各级安全生产监督管理部门。 C、企业、事业单位的职工无特种作业操作证从事特种作业,属违章作业。 D、特种作业人员未经专门的安全作业培训,未取得相应资格,上岗作业导致事故的,应追究生产经营单位有关人员的责任。 11.以下说法中,错误的是(B ) A、电工应严格按照操作规程进行作业。 (X)B、日常电气设备的维护和保养应由设备管理人员负责。 C、电工应做好用电人员在特殊场所作业的监护。 D、电工作业分为高压电工、低压电工和防爆电气。 12.生产经营单位的主要负责人在本单位发生重大生产安全事故后逃匿的,

由(A )处15日以下拘留。 A、公安机关 B、检察机关 C、安全生产监督管理部门 13.《安全生产法》规定,任何单位或者(B )对事故隐患或者安全生产违法行为,均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。 A、职工 B、个人 C、管理人员 14.特种作业人员未按规定经专门的安全作业培训并取得相应资格,上岗作业的,责令生产经营单位(A )。 A、限期改正 B、罚款 C、停产停业整顿 15.《安全生产法》立法的目的是为了加强安全生产工作,防止和减少(A ),保障人民群众生命和财产安全,促进经济发展。 A、生产安全事故 B、火灾、交通事故 C、重大、特大事故 16.特种作业人员在操作证有效期内,连续从事本工种10年以上,无违法行为,经考核发证机关同意,操作证复审时间可延长至(B )年。 A、4 B、6 C、10 17.从实际发生的事故中可以看到,70%以上的事故都与(C )有关。 A、技术水平 B、人的情绪 C、人为过失 18.工作人员在10kV及以下电气设备上工作时,正常活动范围与带电设备的安全距离为( B)米。 A、0.2 B、0.35 C、0.5 19.接地线应用多股软裸铜线,其截面积不得小于(C )mm2。 A、6 B、10 C、25 20.装设接地线,当检验明确无电压后,应立即将检修设备接地并(C )短路。 A、单相 B、两相 C、三相 21.低压带电作业时,(A )。 A、既要戴绝缘手套,又要有人监护 B、戴绝缘手套,不要有人监护 C、有人监护不必戴绝缘手套 习题二 —、判断题 (X)1.电压的方向是由高电位指向低电位,是电位升高的方向。

2020低压电工作业考试题库

2020低压电工作业考试题库 [判断题] 1、在高压线路发生火灾时,应采用有相应绝缘等级的绝缘工具,迅速拉开隔离开关切断电源,选择二氧化碳或者干粉灭火器进行灭火。(1.0分) 正确答案:错 [判断题] 2、电气设备缺陷,设计不合理,安装不当等都是引发火灾的重要原因。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 3、在带电灭火时,如果用喷雾水枪应将水枪喷嘴接地,并穿上绝缘靴和戴上绝缘手套,才可进行灭火操作。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 4、万能转换开关的定位结构一般采用滚轮卡转轴辐射型结构。(1.0分) 正确答案:错 [判断题] 5、通用继电器是可以更换不同性质的线圈,从而将其制成各种继电器。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 6、按钮根据使用场合,可选的种类有开启式、防水式、防腐式、保护式等。 (1.0分) 正确答案:对 [判断题] 7、胶壳开关不适合用于直接控制5.5kW以上的交流电动机。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 8、接触器的文字符号为KM。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 9、自动开关属于手动电器。(1.0分) 正确答案:错 [判断题] 10、安全可靠是对任何开关电器的基本要求。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 11、行程开关的作用是将机械行走的长度用电信号传出。(1.0分) 正确答案:错 [判断题] 12、铁壳开关安装时外壳必须可靠接地。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 13、组合开关可直接起动5kW以下的电动机。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 14、据部分省市统计,农村触电事故要少于城市的触电事故。(1.0分) 正确答案:错 [判断题] 15、按照通过人体电流的大小,人体反应状态的不同,可将电流划分为感知电流、摆脱电流和室颤电流。(1.0分)

低压电工证考试题库附答案

单选题 1.ⅱ类工具的绝缘电阻要求最小为(B)MΩA.5B.7C.92.锡焊晶体管等弱电元件应用(A)W的电烙铁为宜。A.25B.75C.100 3.带”回”字符号标志的手持电动工具是(B)工具。A.I类B.类C.III类 4.手持电动工具按触电保护方式分为(B)类A.2B.3C.4 5类工具的绝缘电阻要求最小为(B)MΩA.1B.2C.3 6.固定电源或移动式发电机供电的移动式机械设备,应与供电电源的(C)有金属性的可靠连接。 A.外壳B.零线C.接地装置 7.移动电气设备电源应采用高强度铜芯橡皮护套软绝缘(B)A.导线B.电缆C.绞线 8.静电引起爆炸和火灾的条件之一是(A)。 A.有爆炸性混合物存在B.静电能量要足够大C.有足够的温度 9.在生产过程中,静电对人体、设备、产品都是有害的,要消除或减弱静电,可使用喷雾增湿剂,这样做的目的是(C) A.使静电荷通过空气泄露B.使静电荷向四周散发泄露C.使静电沿绝缘体表面泄露 10.为了防止跨步电压对人造成伤害,要求防雷接地装置距离建筑物出入口、人行道最小距离不应小于(B)mA.2.5B.3C.4 11.避雷针是常用的避雷装置,安装时,避雷针宜设独立的接地装置,如果在非高电阻率地区,其接地电阻不宜超过(C)ΩA.2B.4C.1012.接闪线属于避雷装置中的一种,它主要用来保护(C) A.变配电设备B.房屋较大面积的建筑物C.高压输电线路 13.在建筑物、电气设备和构筑物上能产生电效应、热效应和机械效应,具有较大的破坏作用的雷属于(C)A.球形雷B.感应雷C.直击雷 14.在低压供电线路保护接地和建筑物防雷接地网,需要共用时,其接地网电阻要求(B)Ω。 A.≦2.5B.≦1C.≦10 15.电气火灾的引发是由于危险温度的存在,其中短路、设备故障、设备非正常运行( A )都可能是引发危险温度的因素。A.导线截面选择不当 B.电压波动 C.设备运行时间长 16.在易燃、易爆危险场所,电气线路应采用(C)火灾铠装电缆敷设。 A.穿金属蛇皮管再沿铺沙电缆沟 B.穿水煤气管 C.穿钢管 17.当车间发生电气火灾时,应首先切断电源,切断电源的方法是( B ) A.拉开刀开关 B.拉开断路器或者磁力开关 C.报告负责人请求断总电源18.用喷雾水枪可带电灭火,但为安全起见,灭火人员要带绝缘手套,穿绝缘靴还要求水枪头(A) A.接地 B.必须是塑料制成的 C.不能是金属制成的 m )A以下高压带电体不得小于(10带电灭火时,如用二氧化碳灭火器的机体和喷嘴柜喷嘴距19.

低压电工实操参考资料20170622

低压电工实操参考资料 2017.06.20

目录 第一部分:动力部分(35分,4题抽1题考) 一、三相电动机使用交流接触器带热继电器作正反转控制电动机的接线及试运转 (1) 二、在一单向循环送带的电动机控制回路上加装限位开关和护罩安全开关的接线 (3) 三、接一台电动机单向连接续运带点动控制的接线 (4) 四、交流接触器安装前的检查及电动机试车 (4) 第二部分:照明部分(30分,5题抽1题考) 照明一 (5) 照明二 (6) 照明三 (7) 照明四 (7) 照明五 (8) 第三部分:触电急救(满分15,12分及格,I类题2题抽1题考,Ⅱ类题4题抽1题考) 一、(Ⅰ类)较大型机台触电时,使触电者脱离电源的方法 (9) 二、(Ⅰ类)较小型机台触电时,使触电者脱离电源的方法 (9) 三、(Ⅱ类)对有呼吸、有心跳但昏迷触电者的抢救方法................................. . (10) 四、(Ⅱ类)有呼吸无心跳触电者的抢救方法 (10) 五、(Ⅱ类)有心跳,无呼吸触电者的抢救方法 (11) 六、(Ⅱ类)有心跳,无呼吸触电者的抢救方法 (11) 第四部分:工具部分(满分20,16分及格,I 类题5题抽1题考,Ⅱ类题4题抽1题考) 一、(Ⅰ类)梯子的安全使用 (12) 二、(Ⅰ类)手电钻的使用 (12) 三、(Ⅰ类)使用手锯、电烙铁、手锤、绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆等工具的安全知识 (13) 四、(Ⅰ类)试电笔使用 (13) 五、(Ⅰ类)漏电保护开关的选用 (13) 六、(Ⅱ类)带电更换熔断器 (14) 七、(Ⅱ类)喷灯的使用 (14) 八、(Ⅱ类)灭火器的使用 (15) 九、(Ⅱ类)手持电动工具按国家标准如何选用和接线................................ (15) 实操满分100,在第三、第四部分及格的基础上,总分≥80为合格。

低压电工特种作业证考试题库(含答案)

选择题 1、坚持办事公道,要努力做到( )。 A、公私不分; B、公正公平; C、有求必应; D、全面公开; B 第一章概论 2、我们把绕向一致,感应电动势的极性始终保持一致的线圈端点叫()。 P25 A、接线端; B、同名端(或同极性端); C、异名端; D、端点;B 3、交流电循环变化一周所需的时间称为周期,用符号()表示。 A、R; B、C; C、T; D、L; C 4、把交流电和直流电分别通入阻值相等的两个电阻,如果在相同的时间内电阻产生的热量相等,我们把直流电的大小定义为交流电的( ) 。 A、瞬时值; B、最大值; C、有效值; D、峰值;C 5、三相电动势到达最大值的(或零值)先后顺序称()。 A、正序; B、负序; C、逆序; D、相序;D 6、在供电线路中,分别采用( B )三种颜色表示L1 (A)、L2 (B)、L3 (C)。 A、红、绿、黄; B、黄、绿、红; C、绿、黄、红; D、绿、红、黄;B 7、在采用星形联结的电源中,()是指每相绕组两端的电压,也就是一根相线与中性线之间的电压。 A、相电压; B、线电压; C、端电压; D、是相电压也是线电压;A 8、三相电源中相线与相线之间的电压称为()。 A、相电压; B、线电压; C、端电压; D、是相电压也是线电压;B 9、对称的星型接法中 U线()U相,I线等于 I相。 A、等于; B、等于; C、小于; D、大于;B

10、对称的三角形接法中 U线等于 U相,I线()I相。 A、等于; B、等于; C、小于; D、大于;B 11、用指针式万用表欧姆档测量晶体管时,应选用()档。 A、R×1Ω; B、R×10Ω; C、R×10kΩ; D、R×100Ω或R×1kΩ;D 12、当晶体管处于放大状态时,其特征是:发射结处于()偏置,集电结处于反向偏置。 A、正向; B、反向; C、左向; D、右向;A 13、通常500V以下的电气设备和线路应选用()兆欧表。 A、250V~500V; B、500V~ 1000V; C、1000V ~2500V; D、2500V~5000V; B 14、瓷瓶、母线、刀闸等应选用( D )的兆欧表。 A、250V~500V; B、500V~ 1000V; C、1000V ~2500V; D、2500V以上;D 15、测量绝缘电阻前,检查兆欧表能否正常工作。将兆欧表水平放置,慢慢空摇兆欧表手柄,使L和E两接线柱瞬间短路轻摇,指针应迅速指向()位。 A、“∞”; B、“0”; C、中间位置; D、任何位置; B 16、测量绝缘电阻前检查兆欧表能否正常工作,将兆欧表水平放置,空摇兆欧表手柄,指针应迅速指向()位。 A、“∞”; B、“0”; C、中间位置; D、任何位置;A 17、测量绝缘电阻时,均匀转动兆欧表摇把,转速逐渐增加,至每分钟()转,一分钟后指针稳定下来的读数。 A、100; B、120; C、140; D、160;B 18、触电者意识丧失应在10S时间内用()的方法,判定伤员有无呼吸和

特种作业操作证考试低压电工作业操作证题库(655题)

特种作业操作证考试低压电工作业题库(655题) 1、【判断题】改变转子电阻调速这种方法只适用于绕线式异步电动机。 答案:对 2、【判断题】 雷击产生的高电压可和耀眼的白光可对电气装置和建筑物及其他设施造成毁坏,电力设施或电力线路遭破坏可能导致大规模停电。 答案:错误 3、【判断题】 电解电容器的电工符号如图所示。 答案:正确 4、【判断题】 时间继电器的文字符号为KT。 答案:正确 5、【判断题】正弦交流电的周期与角频率的关系互为倒数的。 答案:错 6、【判断题】 电解电容器的电工符号如图所示。 答案:正确 7、【判断题】 复合按钮的电工符号是。 答案:正确 8、【判断题】测量交流电路的有功电能时,因是交流电,故其电压线圈、电流线圈和各两个端可任意接在线路上。 答案:错 9、【判断题】电动机按铭牌数值工作时,短时运行的定额工作制用S2表示。 答案:对 10、【判断题】导线的工作电压应大于其额定电压。 答案:错 11、【判断题】安全可靠是对任何开关电器的基本要求。 答案:对 12、【判断题】中间继电器的动作值与释放值可调节。 答案:错 13、【判断题】《中华人民共和国安全生产法》第二十七条规定:生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得相应资格,方可上岗作业。 答案:对 14、【判断题】移动电气设备可以参考手持电动工具的有关要求进行使用。

答案:对 15、【判断题】电压表在测量时,量程要大于等于被测线路电压。 答案:对 16、【判断题】欧姆定律指出,在一个闭合电路中,当导体温度不变时,通过导体的电流与加在导体两端的电压成反比,与其电阻成正比。 答案:错 17、【判断题】 特种作业人员未经专门的安全作业培训,未取得相应资格,上岗作业导致事故的,应追究生产经营单位有关人员的责任。 答案:对 18、【判断题】使用手持式电动工具应当检查电源开关是否失灵、是否破损、是否牢固、接线是否松动。 答案:对 19、【判断题】雷电按其传播方式可分为直击雷和感应雷两种。 答案:错 20、【判断题】10kV以下运行的阀型避雷器的绝缘电阻应每年测量一次。 答案:错 21、【判断题】电气安装接线图中,同一电器元件的各部分必须画在一起。 答案:对 22、【判断题】电气原理图中的所有元件均按未通电状态或无外力作用时的状态画出。 答案:对 23、【判断题】使用万用表电阻档能够测量变压器的线圈电阻。 答案:错 24、【判断题】在串联电路中,电路总电压等于各电阻的分电压之和。 答案:对 25、【判断题】对于异步电动机,国家标准规定3kW以下的电动机均采用三角形联结。 答案:错 26、【判断题】摇测大容量设备吸收比是测量(60秒)时的绝缘电阻与(15秒)时的绝缘电阻之比。 答案:对 27、【判断题】对绕线型异步电机应经常检查电刷与集电环的接触及电刷的磨损,压力,火花等情况。 答案:对 28、【判断题】遮栏是为防止工作人员无意碰到带电设备部分而装设备的屏护,分临时遮栏和常设遮栏两种。 答案:对 29、【判断题】危险场所室内的吊灯与地面距离不少于3m。 答案:错 30、【判断题】漏电开关跳闸后,允许采用分路停电再送电的方式检查线路。 答案:对 31、【判断题】多用螺钉旋具的规格是以它的全长(手柄加旋杆)表示。 答案:对

低压电工证考试试题

判断 01、在金属容器、潮湿等危险环境,照明行灯电压不得超过36V。(×) 02、电容器重新合闸前,至少应放电3min。(√) 03、在易燃、易爆场所的照明灯具,应使用密闭型或防爆型灯具,在多尘、潮湿和有腐蚀性气体场所的灯具,应使用防水防尘型。(√) 04、三相异步电动机的定子铁芯用硅钢片制作、转子铁芯用铸铁制作。(√) 05、电器设备漏电或接地按都可能产生电火花。(√) 06、就电击的危险性而言,50Hz属于最危险的频率。(√) 07、充油设备外部着火时,可用干粉灭火器灭火。(√) 08、稳压管可以长期工作在反向击穿区不会损坏。(√) 09、触电急救必须分秒必争,立即迅速口服速效救心丸进行抢救。(×) 10、交流电压表和交流电流表所指示的数值都是有效值。(√) 11、保护零线的线路上,必须装设开关和熔断器。(×) 12、表示禁止停止的安全色是红色。(√) 13、串联电路中各原件上的电流不一定相等。(×) 14、泡沫灭火器不能用于带电灭火,(√) 15、电热设备应有联锁保护和报警装置,并应为电热设备提供过电流保护。(√) 16、用万用表测试交流电压是不允许使用欧姆档。(√) 17、万用电表使用完毕后,应将开关旋至交流电流最高挡。(×) 18、异步电动机的同步转速即其旋转磁场的转速。(√) 19、刀开关是靠拉长电弧而使之熄灭的。(√) 20、在电气上L1、L2、L3、三个相序的颜色是黄、绿、红。(√) 21、低压验电器使用前先要在有电的导体上检查电笔能否正常发光。(√) 22、国家规定的安全色的颜色有黄、绿、红三种。(×) 23、带电灭火应使用泡沫、干粉灭火器。(×) 24、异步电动机的同步转速即其额定转速。(×) 25、灰色的电器外壳是表示其外壳有电。(×)

2020低压电工培训考试题库及答案

2020年低压电工培训考试题库及答案一、单选题 l、电工作业人员必须年满( D )岁。 A.15 B. 16 C.17 D.18 2、装设接地线的顺序为( B )。 A.先导体端后接地端 B.先接地端后导体端 C.可以同时进行 D.装设顺序和安全无关 3、一般居民住宅、办公场所,若以防止触电为主要目的时, 应选用漏电动作电流为( C ) mA的漏电保护开关。 A.6 B.15 C.30 D.50 4、电气工作人员连续中断电气工作( A )以上者,必须重 新学习有关规程,经考试合格后方能恢复工作。 A.三个月 B.半年 C.一年 D.两年 5、我国标准规定工频安全电压有效值的限值为( B )V。 A.220 B.50 C.36 D.6 6、关于电气装置,下列( B )项工作不属于电工作业。 A.试验 B.购买 C.运行 D.安装 7、电工作业人员必须典备( C )以上的文化程度。 A.小学 B.大专 C.初中 D.高中 8、电阻、电感、电容串联电路中,电源电压与电流的相位关系是( C )。 A.电压超前电流 B.电压滞后电流

C.不确定 D.同相 9、额定电压( D )V以上的电气装置都属于高压装置。 A.36 B.220 C.380 D.1000 10、电能的单位是( D )。 A.A B.V.A C.w D.kw.h 11、R,Xl,Xc串联电路中,已知电源电压有效值U=220V和R =Xl=Xc=440Q,则电路中的电流为( C ) A.O B.0. 25 C.0.5 D.1 12、某直流电路电流为1. 5A,电阻为4 Q,则电路电压为( B ) V 。 A.3 B.6 C.9 D.12 13、电压的单位是( B )。 A.A B.V C.w 14、并联电路的总电容与各分电容的关系是( A )。 A.总电容大予分电容 B.总电容等于分电容 C.总电容小于分电容 D.无关 15、1 kΩ与2 kΩ的电阻串联后接到6V的电压上,流过电的电流为( D )。 A.0. 25 B.0.125 C.0.083333333 D.2 mA 16、电压220V,额定功率100W白炽灯泡的电阻为( D )Ω。 A.2.2 B.220 C.100 D.484 17、电源输出功率的大小等于( A )。 A.UI B.UIt C.I2Rt 18、应当按工作电流的( B )倍左右选取电流表的量程。

2017最新低压电工作业考试题库及答案

2017最新低压电工作业考试题库及答案 一、单选题 (共50题,每题1分) 1.交流电路中电流比电压滞后90°,该电路属于(B)电路。 A、纯电阻 B、纯电感 C、纯电容 2.《安全生产法》立法的目的是为了加强安全生产工作,防止和减少(A),保障人民群众生命和财产安全,促进经济发展。 A、生产安全事故 B、火灾、交通事故 C、重大、特大事故 3.暗装的开关及插座应有(B)。 A、明显标志 B、盖板 C、警示标志 4.在检查插座时,电笔在插座的两个孔均不亮,首先判断是(B)。 A、短路 B、相线断线 C、零线断线 5.在狭窄场所如锅炉、金属容器、管道内作业时应使用(C)工具。 A、ⅰ类 B、ⅱ类 C、ⅲ类 6.三相笼形异步电动机的启动方式有两类,既在额定电压下的直接启动和(C)启动。 A、转子串电阻 B、转子串频敏 C、降低启动电压 7.使用竹梯时,梯子与地面的夹角以(B)°为宜。 A、50 B、60 C、70 8.下面(C)属于顺磁性材料。 A、水 B、铜 C、空气 9.当电气火灾发生时,应首先切断电源再灭火,但当电源无法切断时,只能带电灭火,500v低压配电柜灭火可选用的灭火器是(A) A、二氧化碳灭火器 B、泡沫灭火器 C、水基式灭火器 10.相线应接在螺口灯头的(A)。

A、中心端子 B、螺纹端子 C、外壳 11.在电路中,开关应控制(B)。 A、零线 B、相线 C、地线 12.电动机(C)作为电动机磁通的通路,要求材料有良好的导磁性能。 A、机座 B、端盖 C、定子铁芯 13.一般情况下220v工频电压作用下人体的电阻为(C)ω。 A、500-1000 B、800-1600 C、1000-2000 14.感应电流的方向总是使感应电流的磁场阻碍引起感应电流的磁通的变化,这一定律称为 (C)。 A、法拉第定律 B、特斯拉定律 C、楞次定律 15.在电气线路安装时,导线与导线或导线与电气螺栓之间的连接最易引发火灾的连接工艺是(A) A、铜线与铝线绞接 B、铝线与铝线绞接 C、铜铝过渡接头压接 16.静电现象是十分普遍的电现象(C)是它的最大危害。 A、对人体放电,直接置人于死地 B、高电压击穿绝缘 C、易引发火灾 17.电容器属于(C )设备。 A、危险 B、运动 C、静止 18.下图的电工元件符号中属于电容器的电工符号是(B)。 A、 B、 C、

整理了2019低压电工作业在线免费模拟考试系统及模拟题库

致读者和用户: 在公Z号或者小程序“安全生产模拟考试一点通”可以学到以下这些工种,题库的工种有有 特种作业(电工作业、焊接与切割作业、高处作业、制冷与空调作业、烟花爆竹安全作业、 主要负责人、安全生产管理人员、危险化学品安全作业、冶金有色生产安全作业、石油天然 气安全作业、安全生产监督人、煤矿特种作业人员、煤矿安全监察人员、金属非金属矿山安 全作业)培训题库;特种设备相关管理题库(锅炉作业、压力容器作业、气瓶作业、压力管 道作业、电梯作业、起重机械作业、大型游乐设施作业、场厂内专用机动车辆作业、特种设 备焊接作业);建筑8大员培训题库(建筑特殊工种、安全员、施工员、质量员、材料员、 资料员、机械员、劳务员、标准员);职业技能鉴定培训题库(电工、焊工、机修钳工、工 具钳工、茶艺师、车工、保育员、汽车修理工、中式烹调师、中式面点师、美容师、汽车驾 驶员)等。 第1题、【判断题】10kV以下运行的阀型避雷器的绝缘电阻应每年测量一次。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第2题、【判断题】220V的交流电压的最大值为380V。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第3题、【判断题】30Hz~40Hz的电流危险性最大。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第4题、【判断题】IT系统就是保护接零系统。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第5题、【判断题】PN结正向导通时其内外电场方向一致。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第6题、【判断题】RCD后的中性线可以接地。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第7题、【判断题】RCD的选择必须考虑用电设备和电路正常泄漏电流的影响。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第8题、【判断题】RCD的额定动作电流是指能使RCD动作的最大电流。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第9题、【判断题】SELV只作为接地系统的电击保护。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第10题、【判断题】TN-C-S系统是干线部分保护零线与工作零线完全共用的系统。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第11题、【判断题】TT系统是配电网中性点直接接地用电设备外壳也采用接地措施的系统。

低压电工作业考试题库及答案

低压电工作业考试题库及答案 一、单选题(共50题,每题1分) 1.接地电阻测量仪是测量(C)的装置。 A、绝缘电阻 B、直流电阻 C、接地电阻 2.电磁力的大小与导体的有效长度成(A)。 A、正比 B、反比 C、不变 3.特种作业人员必须年满(A)周岁。 A、18 B、19 C、20 4.使用竹梯时,梯子与地面的夹角以(B)°为宜。 A、50 B、60 C、70 5.接闪线属于避雷装置中的一种,它主要用来保护(C)。 A、变配电设备 B、房顶较大面积的建筑物 C、高压输电线路 6.电容量的单位是(A)。 A、法 B、乏 C、安时 7.断路器的电气图形为(A)。 A、B、C、 8.接触器的电气图形为(A)。 A、B、C、

9.(C)仪表可直接用于交、直流测量,且精确度高。 A、磁电式 B、电磁式 C、电动式 10.下面(C)属于顺磁性材料。 A、水 B、铜 C、空气 11.合上电源开关,熔丝立即烧断,则线路(A)。 A、短路 B、漏电 C、电压太高 12.在电路中,开关应控制(B)。 A、零线 B、相线 C、地线 13.一般情况下220v工频电压作用下人体的电阻为(C)ω。 A、500-1000 B、800-1600 C、1000-2000 14.万能转换开关的基本结构内有(B)。 A、反力系统 B、触点系统 C、线圈部分 15.图是(B)触头。 A、延时闭合动合 B、延时断开动合 C、延时断开动断 16.线路单相短路是指(C)。 A、功率太大 B、电流太大 C、零火线直接接通 17.绝缘材料的耐热等级为e级时,其极限工作温度为(C)℃。 A、90 B、105 C、120 18.下列(A)是保证电气作业安全的组织措施。

相关文档