文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › kV高压开关柜整定计算书

kV高压开关柜整定计算书

kV高压开关柜整定计算书
kV高压开关柜整定计算书

大砭窑煤矿地面10kV高压柜

整定计算书

机电科

二零一七年八月一日

审批记录

10kV 高压柜整定书

一、地面变电所10kV 高压柜整定计算书(1000/5)

根据目前煤矿井下主要用电设备用电负荷统计知总负荷为9600KW ,最大设计负荷为7600KW,高压柜到主井变电所采用的是YJV 22 3×185mm 2电缆,200m 。 1、线路电抗X l =01X l=×=Ω 2、总电阻∑R=01R l=×=Ω 3、总阻抗∑X=X S +X l =+=Ω 4、线路末两相短路电流

)2(m in .s I =

()()

2

2

2∑∑+?

X R Un

=

2

2

)

4516.0()0442.0(210000

+?=

5、线路最大长时工作电流: Ir=?

cos 3??U P

=

8

.01039600

??

=693A 6、过电流保护电流: Ig=Kj

Kf Kjz

Krel ??×I max

=

)8

.01037600

96008.010376005.1(20085.00.115.1??-+??????

=

7、速断保护电流:

Id=

Kj

Kjz Krel ?×)

3(m ax .s I 根据现场经验,取3倍的线路最大长时工作电流进行整定。 Id=Kj

Kjz

Krel ?×3Ir =

6933200

.115.1??? = 8、灵敏度校验:

Km=)

2(m in .s I /Kj ×Id>

=(200×)=> 满足条件。

式中K rel ――可靠系数,取K k =1.15

K f ――返回系数, K f =

K jz ――接线系数,其值视继电器的接线方式而定,此取 K j ――电流互感器的变比

式中?cos ――设备组平均功率因数,此取 Imax — 线路最大工作电流

)2(m in .s I ――被保护线路末两相短路电流

二、通风机房高压柜整定计算书(300/5)

根据目前通风机房用电设备用电负荷统计知总负荷为1120KW ,最大负荷功率为560KW,使用LG-120架空线,3000Km 。 1、线路电抗X l =01X l=×3=Ω

2、总电阻∑R=01R l=×3=Ω

3、总阻抗∑X=X S +X l =+=Ω

4、线路末两相短路电流

)2(m in .s I =

()()

2

2

2∑∑+?

X R Un

=

A 10921)

69.0()663.0(210000

2

2

=+?

5、线路中最大负荷电流: Ir=?

cos 31120

??U

=

8

.01031120

??

=80A 6、过电流保护电流: Ig=Kj

Kf Kjz

Krel ??×Imax

=

8

.0103560

11208.01035607(2085.00.115.1??-+??????)

=

7、速断保护电流: Id=

Kj

Kjz Krel ?×)

3(m ax .s I 根据现场经验,取8倍的线路最大长时工作电流进行整定。 Id=Kj

Kjz

Krel ?×8Ir =

80820

.115.1??? =

8、灵敏度校验:

Km=)

2(m in .s I /Kj ×Id>

=10326/(60×22)=> 满足条件。

三、压风机房10kV 高压柜整定计算书(100/5)

根据目前地变高压柜只供电空压机,总负荷为330kW ,高压柜到本所变压器,采用的是YJV- 3×70mm 2电缆,50m 。 1、线路电抗X l =01X l=×=Ω 2、总电阻∑R=01R l=×=Ω 3、总阻抗∑X=X S +X l =+=Ω 4、线路末两相短路电流

)

2(m in .s I =

()()

2

2

2∑∑+?

X R Un

=

06.11010)

454.0()011.0(210000

2

2

=+?A

5、线路最大长时工作电流: Ir=?

cos 3??U P

=

8.238

.0103330

=??A

6、过电流保护电流: Ig=Kj

Kf Kjz

Krel ??×I max

=

)8

.0103230

3308.01032305.1(2085.00.115.1??-+??????

=

7、速断保护电流: Id=

Kj

Kjz Krel ?×)

3(m ax .s I 根据现场经验,取3倍的线路最大长时工作电流进行整定。 Id=Kj

Kjz

Krel ?×3Ir =

8.23320

.115.1??? = 8、灵敏度校验:

Km=)

2(m in .s I /Kj ×Id>

=(20×)=134> 满足条件。

四、工业广场变电所10kV 高压柜整定计算书(600/5)

线所带负荷有4000kVA 变压器2台、500kVA 变压器2台、200kVA 变压器1台,洗煤厂(现使用1台2000kW ),地面办公区域500KW,油厂200总负荷为2700KVA ,最大电机功率为2295KW,使用LG-150mm 2铝绞线,YJV 22-6x3x120mm 2电缆100m 。 1、线路电抗X l =×+×=Ω 2、总电阻∑R=×+×=0..366Ω 3、总阻抗∑X=X S +X l =+=Ω 4、线路末两相短路电流

)2(m in .s I =

()()

2

2

2∑∑+?

X R Un

=

A 42.7199)

59.0()366.0(210000

2

2

=+?

5、线路最大长时工作电流: Ir=?

cos 3??U P

=

8

.01032700

??

= A

6、过电流保护电流: Ig=Kj

Kf Kjz

Krel ??×Imax

=

8

.01032295

27008.010*******.1(12085.01015.1??-+??????

= 取3A 7、速断保护电流: Id=

Kj

Kjz Krel ?×)

3(m ax .s I 根据现场经验,取3倍的线路最大长时工作电流进行整定。 Id=Kj

Kjz

Krel ?×3Ir =

8.1943120

.115.1??? = 取6A 8、灵敏度校验:

Km=)

2(m in .s I /Kj ×Id>

=(120×)=> 满足条件。

五、办公区照明10kV 高压柜整定计算书(100/5)

根据所用变柜使用的变压器容量为500kVA 。最大负荷功率为350KW,使用YJV 22-3×35mm 2电缆,30m 。 1、线路电抗X l =01X l=×=Ω 2、总电阻∑R=01R l=×=Ω 3、总阻抗∑X=X S +X l =+=Ω 4、线路末两相短路电流

)2(m in .s I =

()()

2

2

2∑∑+?

X R Un

=

7.10963)

456.0()0063.0(210000

2

2

=+?

5、线路中最大负荷电流: Ir=?

cos 3??U P

=

8

.0103500

??

= 6、过电流保护电流: Ig=Kj

Kf Kjz

Krel ??×Imax

=

)8

.0103350

5008.01033505.1(2085.00.115.1??-+??????

= 取3A 7、速断保护电流: Id=

Kj

Kjz Krel ?×)

3(m ax .s I

根据现场经验,取3倍的线路最大长时工作电流进行整定。 Id=Kj

Kjz

Krel ?×3Ir =

20

.115.1?×3× = 取 8、灵敏度校验:

Km=)

2(m in .s I /Kj ×Id>

=(20×)=> 满足条件。

六、无功补偿10kV 高压柜整定计算书(300/5)

根据目前无功补偿柜主要用电设备用电负荷统计知共250×6kvar 电容器.使用YJV 22-3×50mm 2电缆,50m 。= 取 7、速断保护电流: Id=

Kj

Kjz Krel ?×)

3(m ax .s I 根据现场经验,取3倍的线路最大长时工作电流进行整定。 Id=Kj

Kjz

Krel ?×3Ir =

5.216360

.115.1??? = 取12A 8、灵敏度校验:

Km=)

2(m in .s I /Kj ×Id>

=(60×)=> 满足条件。

七、中央变电所10kV 高压柜整定计算书(800/5)

根据目前井下主要用电设备用电负荷统计知总负荷为7600KW ,最大负荷功率为6000KW,高压柜到井下中央变电所高压柜采用的是YJV 3×185mm 2电缆,200m 。 1、线路电抗X l =01X l=×=Ω 2、总电阻∑R=01R l=×=Ω

3、总阻抗∑X=X S +X l =+=Ω

4、线路末两相短路电流

)2(m in .s I =

()()

2

2

2∑∑+?

X R Un

=

2

2

)

61..0()442.0(210000

+?=

5、线路最大长时工作电流: Ir=?

cos 36000

??U

=

8

.01036000

??

=433A 6、过电流保护电流: Ig=Kj

Kf Kjz

Krel ??×I max

=

16085.00

.115.1??×(8.010360005.1???+8

.010*********??-)

= 取 7、速断保护电流: Id=

Kj

Kjz Krel ?×)

3(m ax .s I 根据现场经验,取3倍的线路最大长时工作电流进行整定。 Id=Kj

Kjz

Krel ?×3Ir =

160

.115..1?×3×433 = 8、灵敏度校验:

Km=)

2(m in .s I /Kj ×Id>

=(160×)=> 满足条件。

八、洗煤厂10kV 高压柜整定计算书(300/5)

根据洗煤厂负荷所用变压器容量为4000kVA 。最大负荷功率为2167KW,使用铝绞架空线LG 2-120mm 2,500m 。 1、线路电抗X l =01X l=×=Ω 2、总电阻∑R=01R l=×=Ω 3、总阻抗∑X=X S +X l =+=Ω 4、线路末两相短路电流

)2(m in .s I =

()()

2

2

2∑∑+?

X R Un

=

A 31.5834)

85.0()1105.0(210000

2

2

=+?

5、线路中最大负荷电流: Ir=?

cos 3??U P

=

8

.01032167

??

=156A 6、过电流保护电流: Ig=Kj

Kf Kjz

Krel ??×Imax

=

)8

.01032167

40008.010321675.1(6085.00.115.1??-+??????

= 取 7、速断保护电流:

Id=

Kj

Kjz Krel ?×)

3(m ax .s I 根据现场经验,取3倍的线路最大长时工作电流进行整定。 Id=Kj

Kjz

Krel ?×3Ir =

60

.115.1?×3×156 = 取9A 8、灵敏度校验:

Km=)

2(m in .s I /Kj ×Id>

=(60×9)=> 满足条件。

九、油厂10kV 高压柜整定计算书(30/5)

根据油厂使用的变压器容量为200kVA 。最大负荷功率为95KW,使用YJV 22-3×95mm 2电缆,30m 。 1、线路电抗X l =01X l=×=Ω 2、总电阻∑R=01R l=×=Ω 3、总阻抗∑X=X S +X l =+=Ω 4、线路末两相短路电流

)

2(m in .s I =

()()

2

2

2∑∑+?

X R Un

=

7.10963)

456.0()0063.0(210000

2

2

=+?

5、线路中最大负荷电流: Ir=

?

cos 3??U P

=

8

.010395

??

= 6、过电流保护电流: Ig=Kj

Kf Kjz

Krel ??×Imax

=

)8

.010395

2008.0103955.1(1585.00.115.1??-+??????

= 取3A 7、速断保护电流: Id=

Kj

Kjz Krel ?×)

3(m ax .s I 根据现场经验,取3倍的线路最大长时工作电流进行整定。 Id=Kj

Kjz

Krel ?×3Ir =

15

.115.1?×3×3 = 取 8、灵敏度校验:

Km=)

2(m in .s I /Kj ×Id>

=(15×)=1044> 满足条件。

十、地面无功补偿10kV 高压柜整定计算书(200/5)

根据目前地面无功补偿柜主要用电设备用电负荷统计知共250×6kvar 电容器.使用YJV 22-3×50mm 2电缆,50m 。

1、线路电抗X l =01X l=×=Ω

2、总电阻∑R=01R l=×=Ω

= 取7A 7、速断保护电流: Id=

Kj

Kjz Krel ?×)

3(m ax .s I 根据现场经验,取3倍的线路最大长时工作电流进行整定。 Id=Kj

Kjz

Krel ?×3Ir =

5.216340

.115.1??? = 取2A

8、灵敏度校验:

Km=)

2(m in .s I /Kj ×Id>

=(40×2)=138> 满足条件。

十一、采区10kV 高压柜整定计算书(400/5)

根据工作面使用的变压器容量为3950kVA 。最大负荷功率为2765KW,使用MYBTJ3×120+1×35+3×电缆,2500m 。十二、无功补偿10kV 高压柜整定计算书(200/5)

5、线路中最大负荷电流:

Ir=?

cos 3??U Q

=

8

.01033000

??

.115.1??? = 取2A 8、灵敏度校验:

Km=)

2(m in .s I /Kj ×Id>

=(40×2)=138> 满足条件。

十三、采区10kV 高压柜整定计算书(400/5)

根据采区使用的变压器容量为3950kVA 。.115.1?×3×3 = 取

10kV高压开关柜整定计算书[综保整定计算].docx

10kV 高压柜整定计算书

机运事业部 年月日 审批记录 单位签字日期 编制 审核 分管副部长 机运部长 机电副总

10kV高压柜整定书 已知: 110KV 变电所 10KV 母线三相短路电流为I s(3.c)=13.44Ka,母线短路容量 S k=3Uav I s(3.c)=1.732 ×10.5 ×13.44=244.4MW,电源电抗X S= Uav2/S K=10.52/244.4= 0.45 Ω。 一、主井 10kV 高压柜整定计算书 (400/5) 根据目前主井主要用电设备用电负荷统计知总负荷为1818KW ,最大电机功率为1600KW, 高压柜到主井变电所采用的是YJV22 3×95mm 2电缆 ,400m 。

1 、线路电抗 X l = X 01 l=0.08 ×0.4=0.03 2 Ω 2 、总电阻∑R= R 01 l=0.221 ×0.4=0.0884 Ω 3 、总阻抗∑X=X S +X l =0.45+0.0032=0.4532 Ω 4 、线路末两相短路电流 I s (.2min ) = Un = 10000 =10875.48A 2 2 2 2 2 R X 20.0884 0.4532 5、线路最大长时工作电流: P Ir= 3 U cos 1818 = 3 10 0.8 =131A 6、过电流保护电流: Ig= Krel Kjz ×I max Kf Kj = 1.15 1.0 ×( 1.5 1600 + 1818 1600 ) 0.85 80 3 10 0.8 3 10 0.8 =3.19A 取 3.2A 7、速断保护电流: Id= Krel Kjz ×I s (.3m ) ax Kj 根据现场经验,取 3 倍的线路最大长时工作电流进行整定。 Id= Krel Kjz ×3Ir Kj = 1..15 1.0 ×3×131 80

(完整word版)继电保护定值整定计算书

桂林变电站35kV及400V设备继电保护定值整定计算书 批准: 审核: 校核: 计算: 超高压输电公司柳州局 二〇一三年十一月六日

计算依据: 一、 规程依据 DL/T 584-2007 3~110kV 电网继电保护装置运行整定规程 Q/CSG-EHV431002-2013 超高压输电公司继电保护整定业务指导书 2013年广西电网继电保护整定方案 二、 短路阻抗 广西中调所提供2013年桂林站35kV 母线最大短路容量、短路电流:三相短路 2165MVA/33783A ; 由此计算35kV 母线短路阻抗 正序阻抗 Z1= () () 63.0337833216532 2 =?= A MVA I S Ω

第一部分 #1站用变保护 一、参数计算 已知容量:S T1=800kVA,电压:35/0.4kV,接线:D/Y11,短路阻抗:U K=6.72% 计算如下表: 注:高压侧额定电流:Ie= S T1/( 3Ue)= 800/( 3×35)=13.2A 高压侧额定电流二次值:Ie2=13.2/40=0.33 A 低压侧额定电流:Ie’=S T1/( 3Ue)= 800/( 3×0.4)=1154.7A 低压侧额定电流二次值:Ie2’=1154.7/300=3.85A 短路阻抗:Xk=(Ue2×U K)/ S T1=(35k2×0.0672)/800k=103Ω保护装置为南瑞继保RCS-9621C型站用电保护装置,安装在35kV保护小室。 二、定值计算 1、过流I段(速断段)

1)按躲过站用变低压侧故障整定: 计算站用变低压侧出口三相短路的一次电流 I k(3).max= Ue /(3×Xk )=37000/(3×103)=207.4A 计算站用变低压侧出口三相短路的二次电流 Ik= I k(3).max /Nct=207.4/40=5.19A 计算按躲过站用变低压侧故障整定的过流I 段整定值 Izd=k K ×Ik k K 为可靠系数,按照整定规程取k K =1.5 =1.5×5.19=7.8A 2)校验最小方式时低压侧出口两相短路时灵敏系数lm K ≥1.5 计算站用变低压侧出口两相短路的一次电流 min ).2(Ik = Ue /〔2×(Z1 +Xk )〕 =37000/〔2×(0.63 +103)〕=178.52A 式中:Z1为35kV 母线短路的短路阻抗。 计算站用变低压侧出口两相短路的二次电流 Ik.min= min ).2(Ik =178.52/40=4.46A 校验最小方式时低压侧出口两相短路时灵敏系数 Klm= Izd Ik min .=4.46/7.8=0.57<1.5 不满足要求 3)按满足最小方式时低压侧出口短路时灵敏系数lm K ≥1.5整定 I1= lm K Ik min .=4.46/1.5=2.97A 取3.0A 综上,过流I 段定值取3.0A T=0s ,跳#1站变高低压两侧断路器。 2、 过流II 、III 段(过流)

低压整定计算书

负 荷 整 定 计 算 书 (低压部分)机电科

2016年月 目录 序、低压开关整定计算原则 (2) 一、井下低压开关整定计算 (3) …………………15 二、井下开关整定表……………………………………附表:河南先锋煤业负荷统计表序:低压开关整定计算原则 1、馈电开关保护计算 (1)、过载值计算:I=I=1.1×∑P eZ(2)、短路值整定计算:I≥I+K ∑I eQe Xd)(2?1.5 K=≥(3)、效验:d?d式中:I----过载电流整定值Z∑P---所有电动机额定功率之和 I---短路保护的电流整定值d I---容量最大的电动机的额定启动电流Qe K---需用系数,取1.1 X∑I---其余电动机的额定电流之和e(2)---被保护电缆干线或支线距变压器最远点的两相短路电流I d值

1.5---保护装置的可靠动作系数 型号:KBSG-400kVA,所带负荷:391.8KW1#变压器(一)、智能馈电开关整定: (1)型号:KBZ4-400,Ie=400A,Ue=660V, 用途:1号变压器总开关;过流速断时间设为0.75S,短路和漏电速断时间设为0.2S, 负荷统计:P=75KW,启动电流I=75×1.1×6=495A,∑P=316.8KW。Qemax (2)过载整定: 根据公式:I=I=1.1×∑P =316.8×1.1=348.48A eZ取348A。 (3)短路整定: 根据公式 I≥I+K∑I edX Qe=495+(316.8-75)×1.1=760.98A 取761A。 (4)校验: 2,长度为255米,折算系数为1.37电缆MY-3*35+1*16mm,折算后长(2)=1902A。度为349米,经查表得I d(2)?1902依据公式K===2.49>1.5 经校验整定符合要求。 d?761d (二)、智能馈电开关整定: (1)型号:KBZ4-400,Ie=400A,Ue=660V, 用途:主井二部皮带和11050回风巷电源分开关;过流速断时间设为0.5S,短路和漏电速断

高压整定计算书

二、高开整定列表

高爆开关整定计算原则 一、计算原则与公式 根据《煤矿井下供电的三大保护细则》: (1)、过载值:φ cos 31??≤ e e g U P I g ……高压配电装置的过载整定值,A ; P e ……高压配电装置所带负荷的额定功率之和,kW; U e ……高压配电装置的额定电压,kV; Cos φ……功率因数取0.85; (2)、短路值根据公式计算: )(4 .1e x Qe b z I k I k I ∑+?≥ I z ……高压配电装置短路电流整定值; I Qe ……容量最大的电动机额定起动电流,(包括同时启动的几台电动机)A ; k b ……矿用变压器的变压比,一次电压为10000V ,二次电压为690V 时, 变比取14.5;一次电压为10000V ,二次电压为1200V 时,变比取8.3; ∑I e ……其余(已启动电流的除外)电动机的额定电流之和; K x ……需用系数,取1; 对于电子式高压综合保护器,按电流互感器(5A)倍数分级整定: ge b e x Qe I k I k I n ∑+≥ 式中 n ……互感器二次额定电流(5A)的倍数

I ge ……高压配电装置额定电流,A ; ∑Ie 、I Qe 、Kx 、k b ……含义同上; (3)、对于Y/△接线变压器,计算出的整定值灵敏度应按公式校验 Z b d I k I 3)2(≥1.5 )2(d I ……变压器低压侧两相短路电流,A; I z ……高压配电装置短路电流整定值; k b ……矿用变压器的变压比,取14.5或8.3; ∑R=R 1/K b 2+R b +R 2 ∑X=X X +X 1/K b 2+X b +X 2 ()) ()(22 2 ) 2(X R U I e d ∑+∑= (4)、公式S V X 2=、∑?=33V I S 、∑=X V S 2、3 2866.0S S I I = X 、系统电抗 V 2、系统电压 S 、系统短路容量:地面10KV 变电站系统短路容量按100MVA 计算) 3 S I 、稳态三项短路电流 X ∑、短路回路的总电抗

继电保护定值整定计算公式大全(最新)(精)

继电保护定值整定计算公式大全 1、负荷计算(移变选择: cos de N ca wm k P S ?∑= (4-1 式中 S ca --一组用电设备的计算负荷,kVA ; ∑P N --具有相同需用系数K de 的一组用电设备额定功率之和,kW 。 综采工作面用电设备的需用系数K de 可按下式计算 N de P P k ∑+=max 6.04.0 (4-2 式中 P max --最大一台电动机额定功率,kW ; wm ?cos --一组用电设备的加权平均功率因数 2、高压电缆选择: (1向一台移动变电站供电时,取变电站一次侧额定电流,即 N N N ca U S I I 13 1310?== (4-13 式中 N S —移动变电站额定容量,kV ?A ; N U 1—移动变电站一次侧额定电压,V ; N I 1—移动变电站一次侧额定电流,A 。 (2向两台移动变电站供电时,最大长时负荷电流ca I 为两台移动变电站一次侧额定电流之和,即 3

1112ca N N I I I =+= (4-14 (3向3台及以上移动变电站供电时,最大长时负荷电流ca I 为 3 ca I = (4-15 式中 ca I —最大长时负荷电流,A ; N P ∑—由移动变电站供电的各用电设备额定容量总和,kW ; N U —移动变电站一次侧额定电压,V ; sc K —变压器的变比; wm ?cos 、ηwm —加权平均功率因数和加权平均效率。 (4对向单台或两台高压电动机供电的电缆,一般取电动机的额定电流之和;对向一个采区供电的电缆,应取采区最大电流;而对并列运行的电缆线路,则应按一路故障情况加以考虑。 3、低压电缆主芯线截面的选择 1按长时最大工作电流选择电缆主截面 (1流过电缆的实际工作电流计算 ①支线。所谓支线是指1条电缆控制1台电动机。流过电缆的长时最大工作电流即为电动机的额定电流。 N N N N N ca U P I I η?cos 3103

10kV高压开关柜整定计算书(综保整定计算)

大砭窑煤矿地面10kV高压柜 整定计算书 机电科 二零一七年八月一日

审批记录

10kV 高压柜整定书 一、地面变电所10kV 高压柜整定计算书(1000/5) 根据目前煤矿井下主要用电设备用电负荷统计知总负荷为9600KW ,最大设计负荷为7600KW,高压柜到主井变电所采用的是YJV 22 3×185mm 2电缆,200m 。 1、线路电抗X l =01X l=0.08×0.2=0.016Ω 2、总电阻∑R=01R l=0.221×0.2=0.0442Ω 3、总阻抗∑X=X S +X l =0.45+0.0016=0.4516Ω 4、线路末两相短路电流 ) 2(min .s I =()() 2 2 2∑∑+? X R Un = 2 2 ) 4516.0()0442.0(210000 +?=11019.09A 5、线路最大长时工作电流: Ir=? cos 3??U P = 8 .01039600 ?? =693A 6、过电流保护电流: Ig=Kj Kf Kjz Krel ??×I max = )8 .01037600 96008.010376005.1(20085.00.115.1??-+?????? =6.5A 7、速断保护电流:

Id= Kj Kjz Krel ?×) 3(max .s I 根据现场经验,取3倍的线路最大长时工作电流进行整定。 Id=Kj Kjz Krel ?×3Ir = 6933200 .115.1??? =11.85A 8、灵敏度校验: Km=) 2(min .s I /Kj ×Id>1.5 =11019.1/(200×11.85)=4.58>1.5 满足条件。 式中K rel ――可靠系数,取K k =1.15 K f ――返回系数, K f =0.85 K jz ――接线系数,其值视继电器的接线方式而定,此取1.0 K j ――电流互感器的变比 式中?cos ――设备组平均功率因数,此取0.8 Imax — 线路最大工作电流 ) 2(min .s I ――被保护线路末两相短路电流 二、通风机房高压柜整定计算书(300/5) 根据目前通风机房用电设备用电负荷统计知总负荷为1120KW ,最大负荷功率为560KW,使用LG-120架空线,3000Km 。 1、线路电抗X l =01X l=0.08×3=0.024Ω

开关整定值计算

供电系统整定及短路电流计算说明书 一、掘进工作面各开关整定计算: 1、KBZ-630/1140馈电开关 KBZ-630/1140馈电开关所带负荷为:12CM15-10D连续采煤机、4A00-1637-WT型锚杆机,10SC32-48BXVC-4型梭车。 (1)、连续采煤机各台电机及功率: 两台截割电机 2*170=340KW; 二台收集、运输电动机 2*45=90KW; 两台牵引电动机 2*26=52KW; 一台液压泵电动机 1*52=52KW; 一台除尘电动机 1*19=19KW; 合计总功率:553KW。 (2)、锚杆机各台电机及功率: 两台泵电机: 2*45=90KW; (3)、梭车各台电机及功率: 一台液压泵电动机 1*15=15KW; 两台牵引电动机 2*37=74KW; 一台运输电动机 1*19=19KW; 合计总功率:108KW。 1.1、各设备工作时总的额定长期工作电流: ∑I e =∑P e / √3U e cos∮(计算中cos∮值均取0.75) ∑I e= 751/1.73*1.14*0.75≈507.1A 经计算,∑I e ≈507.1(A),按开关过流热元件整定值≥I e 来选取整定值. 则热元件整定值取510A。 短路脱扣电流的整定按所带负荷最大一台电机的起动电流(额定电流的5~7倍)加上其它电动机额定长时工作电流选取整定值。 最大一台电机(煤机截割电机)起动电流: I Q =6P e / √3U e cos∮=6*170/1.732*1.14*0.75≈688.79A ∑I e =∑P e / √3U e cos∮=581/1.732*1.14*0.75≈392.3A 其它电机额定工作电流和为392.3(A) I Q +∑I e =1081.12A 则KBZ-640/1140馈电开关短路脱扣电流的整定值取1100A。 2 、QCZ83-80 30KW局部通风机控制开关的整定计算: 同样控制的风机共计二台。 (1)、额定长时工作电流 I e =P e / √3U e cos∮=30/1.732*0.66*0.75≈35(A) (2)、熔断器熔体熔断电流值的选取按设备额定长时工作电流的2.5倍选择。 则二台风机控制开关的整定值均为85A。 3、铲车充电柜控制开关的整定计算: 为生产便利,铲车充电柜控制开关选用DW80-200馈电开关。铲车充电柜输入电压660V,输入电流28A,使用一台DW80-200开关控制。该三台均按照该开关最小挡整定,整定值取200A。 4、ZXZ 8 -4-Ⅱ信号、照明综合保护装置: 根据实际负荷情况,二次侧熔断器熔体熔断电流取10A;一次侧熔断器熔体熔断电流取5A。 5、QCZ83-80N 4KW皮带张紧绞车开关: 额定长时工作电流 I e =4.37(A) 则开关熔断器熔体熔断电流取10A。

微机型发变组保护基本原理及整定

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/b68944906.html, 微机型发变组保护基本原理及整定 作者:邵子峻 来源:《中国科技博览》2018年第11期 [摘要]目前新建电厂的发变组保护装置已全部采用微机型,不管是国产还是进口的,发变组保护微机化减少了硬件设备,也使过去难以实现的保护原理通过软件设置很容易实现,从而大大降低了维护量。但随着保护装置微机化的普及,同时在定值设置上也增加了灵活性,不但要设置保护数值的大小,而且还要设置诸如CT、PT的参数、变压器参数、保护元件的运算方式等原来不需要设置的一些非传统定值量,这就为定值设置增加了难度;而值得注意的是在定值计算时计算方往往只提供传统的定值大小等数据,而忽略了一些非传统定值设置,结果把问题就留给了现场工作人员。 [关键词]微机型;保护;基本原理;整定;分析 中图分类号:TM771 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)11-0112-01 引言 随着微机继电保护技术的发展,微机型发变组保护已完全取代了电磁型、整流型、集中电路型保护,目前省内电厂机组保护基本上实现了微机化。微机型发变组保护装置显示了其独特的优点和强大的功能,在调试、运行维护方面己取得显著成果,实践证明正确动作率也是较高的。微机保护在保护配置和整定方面非常灵活,但也有厂家追求其灵活性,人为增加保护配置和整定的复杂程度,容易造成误整定。从执行保护的双重化配置反措规定,并推行强化主保护、简化后备保护的原则以来,后备保护的整定大大简化,甚至某些保护退出,逐步简化了保护的整定。本文从保护原理及结构出发,介绍微机型发变组中几种主要保护的整定方法,并且在这个基础之上提出了下文中的一些内容。 1.大型微机发变组保护主要特点 一是按规程要求,100MW以上机组电量保护按双重化保护配置,2套保护之间没有电气 联系,其工作电源取自不同的直流母线段,交流电流、电压分别取自互感器的不同绕组,每套保护出口与断路器的跳圈一一对应。二是双重化配置的2套保护均采用主后一体化装置,主保护与后备保护的电流回路共用,跳闸出口回路共用,主后一体化设计简化了二次回路、减少了运行维护工作量,装置组屏简洁方便。三是保护装置一般包含2套相互独立的CPU系统,低通、AD采样、保护计算、逻辑输出完全独立,任一CPU板故障,装置闭锁并报警,杜绝硬件故障引起的误动。四是配置整定灵活方便,适应于不同主接线方式,保护动作出口逻辑可以灵活整定,有些保护整定值按标幺值整定,大大简化了保护的整定,装置支持在线或通过调试软件离线整定。五是运行监视功能强大,实现GPSB码对时,装置能实时记录各种启动、告警、

变压器综合保护整定计算书

#1办公楼变综合保护整定计算书 装置名称:CSC-241C 整定时间:2007-11-1711:33:30 整定对象:#1办公楼变 机箱A 机箱ACPU1 一、CSC-241 C变压器综合保护整定 装设位置:#1办公楼变高压侧 1. 速断电流Isd: CT变比为:100/5 1) 按躲过办公楼变低压母线三相短路电流计算 (1).Isd=Krel*Id.max=1.5*1979.3110=2968.9665 Id.max 方式描述:大运行方式::在办公楼变的低压侧端点发生三相相间短路 故障点相电流Idk = 1 / Z1∑* Ij = 1 / 4.6300 * 9.1643 = 1.9793 kA; 分布系数Ca = 1.0000 ; 支路相电流Ia = Ca * Idk = 1.9793 kA Krel(可靠系数): 1.5 Id.max(其他侧母线相间短路流过本侧保护电流最大值(A)): 1979.3110 2) 按躲过空载合闸时的励磁涌流 (1).Isd=K*Ie=12*45.8=550 K(励磁涌流倍数,取7~12): 12 Ie(变压器高压侧额定电流(A)): 45.8 Isd=550A Isd 二次值=550/(100/5)=27.5A 2. 电流速断时间t: 1) 装置固有时间 (1).t=t=0 t(装置固有时间): 0 t=0S 3. 过流定值Ig: CT变比为:100/5 1)按额定电流整定 (1).Idz=Kk*Ie=1.3*45.8=59.54 Kk(可靠系数):1.3 Ie(变压器高压侧额定电流(A)): 45.8 Idz=59.54A Idz 二次值=59.54/(100/5)=2.98A 4. 过流时间t2: 1) 与400V低压馈线保护最长动作时间配合 (1).t2=t+△t=0.5+0.5=1 t(400V馈线保护时间): 0.5 △t(配合时间级差(S)): 0.5 t2=1S

井下整定计算书

山西煤炭运销集团阳城四侯煤业有限公司井下高低压开关整定计算 编制单位:机电科 编制日期:二〇一四元月七日

目录

井下电网设备保护整定计算 一、高压开关整定计算原则 根据《煤矿井下供电的三大保护细则》、《井下供电系统图》、《煤矿电工手册》进行计算。 1、过载值计算: I g ≤ ? cos 3??e e U P g I ——高压配电装置的过载整定值,A ; e P ——高压配电装置所带负荷的额定功率之和,kW; e U ——高压配电装置的额定电压,kV; ?cos ——功率因数取; 2、两相短路值计算: 对于电子式高压综合保护器,按电流互感器(5A)倍数分级 整定:ge b e x Qe I k I k I n ∑+≥ n ——互感器二次额定电流(5A)的倍数 I Qe ---容量最大的电动机的额定启动电流 K X ---需用系数,取 ∑I e ---其余电动机的额定电流之和 b k ——矿用变压器的变压比,取 ge I ——高压配电装置额定电流,A ;

3、校验: 5.13) 2(≥z b d I k I ∑R =R 1/K b 2 +R b +R 2 ∑X =X X +X 1/K b 2 +X b +X 2 ∑∑+= 2 2 ) 2() ()(2X R U I e d ) 2(d I ——变压器低压侧两相短路电流,A ; I Z ——高压配电装置短路电流整定值; b k ——矿用变压器的变压比,取二、低压开关整定计算原则 根据《煤矿井下供电的三大保护细则》、《井下供电系统图》、《煤矿初步设计》、《煤矿电工手册》进行计算。 1、过载值计算:IZ=×∑P 2、两相短路电流计算: ∑R =R 1/K b 2+R b +R 2 ∑X =X X +X 1/K b 2 +X b +X 2 ∑∑+= 2 2 ) 2() ()(2X R U I e d 注:根据以上公式计算过程由Excel 表格完成。 3、校验:电缆干线效验: z d I I ) 2(≥ 开关保护效验: z d I I 8)2(≥ 式中:I Z ----过载电流整定值 ∑P---所有电动机额定功率之和 I d ---短路保护的电流整定值 I Qe ---容量最大的电动机的额定启动电流

电气开关电流整定值计算

电气开关整定值

低防开关整定计算 一、过流保护: 1、整定原则: 过流整定选取值I过流应依据开关可调整范围略大于或等于所带设备额定电流Ie。如果低防开关带皮带负荷,为躲过皮带启动电流,过流整定值I过流应依据开关可调整范围取所带设备额定电流Ie的1.5倍。低防总开关过流整定值考虑设备同时运行系数和每台设备运行时的负荷系数(取同时系数Kt=0.8-0.9,负荷系数取Kf=0.8-0.9),在选取时总开关过流整定值应为各分开关(包括照明综保)过流整定值乘以同时系数Kt和负荷系数Kf。(依据经验,如果总开关所带设备台数较少,同时系数可取0.9)。 2、计算公式(额定电流Ie) Ie=Pe/(Ue cosФ) Pe:额定功率(W) Ue:额定电压(690V) cosФ:功率因数(一般取0.8) 注:BKD1-400型低防开关过流整定范围(40-400A) BKD16-400型低防开关过流整定范围(0-400A) 二、短路保护 (一)、BKD16-400型 1、整定原则: 分开关短路保护整定值选取时应小于被保护线路末端两相短路电流

值,略大于或等于被保护设备所带负荷中最大负荷的起动电流加其它设备额定电流之和,取值时应为过流值的整数倍,可调范围为3-10Ie。总开关短路保护整定值应小于依据变压器二次侧阻抗值算出的两相短路电流值,大于任意一台分开关的短路定值。选取时依据情况取依据变压器二次侧阻抗值算出的两相短路电流值0.2-0.4倍,可调范围为3-10Ie。 2、计算原则: 被保护线路末端两相短路电流计算时,阻抗值从变压器低压侧算起,加上被保护线路全长的阻抗(总开关计算被保护线路的阻抗时,电缆阻抗忽略不计,只考虑变压器二次侧阻抗值)。被保护设备所带负荷中的最大负荷的启动电流按该设备额定电流的5-7倍计算。 3、计算公式: (1)变压器阻抗:Zb(6000)=Ud%×Ue2/Se Ud%:变压器阻抗电压 Ue :变压器额定电压(6000V) Se:变压器容量(VA) (2)换算低压侧(690V)后的阻抗 Zb(690)=(690/6000)2×Zb(6000) (3)被保护线路的阻抗 电抗:XL=XOL(XO千伏以下的电缆单位长度的电抗值:0.06欧姆/千米;L:线路长度km) 电阻:RL=L/DS+Rh

煤矿低压整定计算

山西煤炭运销集团三聚盛煤业有限公司 负 荷 整 定 计 算 书 机电科

目 录 序、 低压开关整定计算原则………………………………………3 一、 主井、回风井低压开关整定计算………………………4 二、 行人井、副井低压开关整定计算………………………9 附表:三聚盛煤矿馈电开关整定表负荷统计表 序:低压开关整定计算原则 1、馈电开关保护计算 (1)过载值计算:I Z =I e =1.15×∑P(660V) I Z =I e =2×∑P(380V) (2)短路值整定计算:I d ≥I Qe +K X ∑I e (3)校验:K=d d I I ) 2(≥1.5 式中:I Z ----过载电流整定值 ∑P---所有电动机额定功率之和 I d ---短路保护的电流整定值 I Qe ---容量最大的电动机的额定起动电流

K X---需用系数,《煤矿井下三大保护细则》取0.5-1,现取0.7 ∑I e---其余电动机的额定电流之和 I(2)d---被保护电缆干线或支线距变压器最远点的两相短路电流值 1.5---保护装置的可靠动作系数 2、两相短路电流值计算: (1)公式计算法: (2)查表法

(3)电缆换算依据: 表13-1-8 矿用低压(380V、660V和1140V)电缆的换算系数和换算长度(m)电缆截面(mm2) 4 6 10 16 25 35 50 70 95 电缆实际长度 换算系数12.0 7 8.11 4.74 3.01 1.91 1.36 1.00 0.71 0.53

一、主、回风井-主断路器整定:型号:CDW1-2000,所带负荷:341KW 1)型号:CSW1-2000,Ie=2000A,Ue=380V, 用途:供主、回风井总电源开关;负荷统计:P max=547.4KW。 合计总功率:547.4KW。 (2)过载整定: 根据公式:I Z=I e=2×∑P =2×547.4=1094.8A 取1095A。 (3)短路整定: CDW1-2000所用控制器为ECW-H型,根据下表: 控制器保护特性的电流整定值范围及准确度表

10kV高压开关柜整定计算书

10kV高压柜整定计算书 机运事业部 年月日

审批记录

10kV 高压柜整定书 已知:110KV 变电所10KV 母线三相短路电流为)3(.c s I =,母线短路容量S k =Uav ?3)3(.c s I =××=,电源电抗X S =2Uav /K S ==Ω。 一、主井10kV 高压柜整定计算书(400/5) 根据目前主井主要用电设备用电负荷统计知总负荷为1818KW ,最大电机功率为1600KW,高压柜到主井变电所采用的是YJV 22 3×95mm 2电缆,400m 。 1、线路电抗X l =01X l=×=Ω 2、总电阻∑R=01R l=×=Ω 3、总阻抗∑X=X S +X l =+=Ω 4、线路末两相短路电流 )2(m in .s I = ()() 2 2 2∑∑+? X R Un = () () 2 2 4532.00884.0210000 +? =10875.48A 5、线路最大长时工作电流: Ir=? cos 3??U P = 8 .01031818?? =131A 6、过电流保护电流: Ig=Kj Kf Kjz Krel ??×I max = 8085.00 .115.1??×(8.010316005.1???+8 .010*********??-) =3.19A 取3.2A

7、速断保护电流: Id= Kj Kjz Krel?×)3( m ax .s I 根据现场经验,取3倍的线路最大长时工作电流进行整定。 Id= Kj Kjz Krel?×3Ir = 800.1 15 ..1?×3×131 =5.7A 8、灵敏度校验: Km=)2( m in .s I/Kj×Id> =(80×)=> 满足条件。 式中K rel――可靠系数,取K k=1.15 K f ――返回系数, K f = K jz――接线系数,其值视继电器的接线方式而定,此取 K j――电流互感器的变比 式中? cos――设备组平均功率因数,此取 Imax—线路最大工作电流 )2( m in .s I――被保护线路末两相短路电流 二、风井10kV高压柜整定计算书(400/5) 根据风井改绞后供电负荷情况,总负荷为2016KW,最大电机功率为1600KW,高压柜到风井变电所采用的是YJV- 3×70mm2电

继电保护整定计算公式汇总

继电保护整定计算公式 汇总 文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

继电保护整定计算公式汇编 为进一步规范我矿高压供电系统继电保护整定计算工作,提高保护的可靠性快速性、灵敏性,为此,将常用的继电保护整定计算公式汇编如下,仅供参考。有不当之处希指正: 一、 电力变压器的保护: 1、 瓦斯保护: 作为变压器内部故障(相间、匝间短路)的主保护,根据规定,800KVA 以上的油浸变压器,均应装设瓦斯保护。 (1) 重瓦斯动作流速:~s 。 (2)轻瓦斯动作容积:S b <1000KVA :200±10%cm 3;S b 在1000~15000KVA :250±10%cm 3;S b 在15000~100000KVA :300±10%cm 3;S b >100000KVA :350±10%cm 3。 2、差动保护:作为变压器内部绕组、绝缘套管及引出线相间短路 的主保护。包括平衡线圈I 、II 及差动线圈。 3、 电流速断保护整定计算公式: (1)动作电流:Idz=Kk ×I (3)dmax2 继电器动作电流:u i d jx K dzj K K I K K I ???=2max )3( 其中:K k —可靠系数,DL 型取,GL 型取 K jx —接线系数,接相上为1,相差上为√3 I (3)dmax2—变压器二次最大三相短路电流 K i —电流互感器变比

K u—变压器的变比 一般计算公式:按躲过变压器空载投运时的励磁涌流计算速断保护值,其公式为: 其中:K k—可靠系数,取3~6。 K jx —接线系数,接相上为1,相差上为√3 I1e—变压器一次侧额定电流 K i—电流互感器变比 (2)速断保护灵敏系数校验: 其中:I(2)dmin1—变压器一次最小两相短路电流 I dzj —速断保护动作电流值 K i—电流互感器变比 4、过电流保护整定计算公式: (1)继电器动作电流: 其中:K k—可靠系数,取2~3(井下变压器取2)。 K jx —接线系数,接相上为1,相差上为√3 I1e—变压器一次侧额定电流 K f—返回系数,取 K i—电流互感器变比 (2)过流保护灵敏系数校验: 其中:I(2)dmin2—变压器二次最小两相短路电流 I dzj —过流保护动作电流值 K i—电流互感器变比

RCS-985A发变组保护整定计算方案

发变组RCS-985A保护整定计算方案一、发变组保护配置 (一)发电机保护 1.发电机差动保护 2.发电机匝间保护---纵向零序电压保护 3.发电机定子绕组接地保护 发电机基波零序电压型定子接地保护 发电机三次谐波电压型定子接地保护 4.发电机转子接地保护 发电机转子一点接地保护 发电机转子二点接地保护 5. 发电机定子过负荷保护 定时限、反时限 6.发电机负序过负荷保护 定时限、反时限 7. 发电机失磁保护 8.发电机失步保护 9. 发电机定子过电压保护 10. 发电机过激磁保护 定时限、反时限 11. 发电机功率保护 发电机逆功率保护 发电机程序逆功率保护 12. 发电机频率保护 低频率保护 电超速保护 13.发电机起停机保护 14.发电机误上电保护 15.发电机励磁绕组过负荷保护 定时限、反时限 (二)主变压器保护 1.主变差动保护 2.主变瓦斯保护

3.主变零序电流保护 4.主变间隙零序电流、零序电压保护 5.阻抗保护 6.主变通风启动保护 7.主变断路器失灵保护(C柜)(三)高厂变保护整定 1.高厂变比率制动式纵差保护 2.高厂变瓦斯保护 3.高厂变复合电压过流保护 4.高厂变通风启动保护 5.高厂变过负荷保护 6.高厂变A分支低压过流保护 7.高厂变B分支低压过流保护 8.高厂变A分支限时速断保护 9.高厂变B分支限时速断保护 10.高厂变A分支过负荷保护 11.高厂变B分支过负荷保护 (四)发电机—变压器组保护 1.发变组差动保护 (五)非电量保护(需整定定值的) 主变冷却器全停保护 发电机断水保护 ...

一、发电机保护整定 1.发电机差动保护 发电机中性点CT :2LH 12000/5 5P Y 接线 发电机机端CT :7LH 12000/5 5P Y 接线 1.1发电机稳态比率差动保护 1.1.1发电机一次额定电流为I f1n =11207A 1.1.2 发电机二次额定电流计算: I f2n =I f1n /n CT =11207/(12000/5)=4.67(A ) 1.1.3差动电流起动定值I cdqd 整定 保护的最小动作电流按躲过正常发电机额定负载时的最大不平衡电流整定。 ∵ 5P 级电流互感器在额定一次电流下的变比误差为0.01 ∴I cdqd =K rel ×2×0.03I f2n 或 I cdqd = K rel ×I unb.0 式中:I f2n —发电机二次额定电流; K rel —可靠系数,取1.5; I unb.0—发电机额定负荷下,实测差动保护中的不平衡电流. 根据《大型发电机变压器继电保护整定计算导则》(以下简称《导则》),可取(0.20~0.30)I n ,一般宜取I op.0=(0.10~0.20)I n 。 结合以往运行经验,故此处取I cdqd =0.2I n (=0.2×4.67=0.943A ) 1.1.4比率制动系数的整定 1.1.4.1变斜率比率差动起始斜率计算: K bl1=K cc K er =0.1×0.5 式中: K er ---互感器比误差系数,取0.1; K cc —互感器同型系数,取0.5; 厂家建议K bl1---变斜率比率差动起始斜率一般取0.05~0.1,故取K bl1=0.1 1.1.4.2变斜率比率差动最大斜率计算: 最大不平衡电流,不考虑同型系数 I unb.max =K ap ×f er ×I k ·max =2×0.1×5.73I e =1.146I n 式中:K ap —非周期分量系数,取2.0 ; K er ---互感器比误差系数,最大取0.1; I k ·max —发电机最大外部三相短路电流周期分量,小于4倍额定电流时取4倍额定电流。 查短路计算结果,#1发电机机端三相短路时#1发电机提供的最大短路电流为5.73I f1n . 变斜率比率差动最大斜率为: K bl2=(I unb.max*-I cdqd*-2 K bl1)/(I k.max*-2) =(1.146-0.15-2×0.07)/( 5.73-2)=0.23 式中, I unb.max*、I cdqd*、I k.max*均为标么值(发电机额定电流). 根据厂家建议取 K bl2=0.5 按上述原则整定的比率制动特性,当发电机机端两相金属性短路时,差动保护的灵敏系数一定满足K sen ≥2,因此不必校验灵敏度. 最大比率制动系数时的制动电流倍数,装置部固定为4。 1.2差动速断保护: 差电流速断是纵差保护的一个补充部分,一般需躲过机组非同期合闸产生的最大不平衡电流,对于大机组,一般取3~4倍额定电流, 根据厂家建议取5倍额定电流.即: I cdsd =5I f2n (=5×4.67=23.35A) 1.3 TA 断线闭锁比率差动控制字整定: 因为发变组保护实行双主双后保护独立配置,且与传统保护相比,微机保护TA 断线

煤矿高低压整定计算(新)

小回沟项目部井下变电所供电系统 整定计算书 中煤第十工程处小回沟项目部 2016年1月1日

小回沟项目部 供电系统保护整定计算会签会签意见: 机电经理: 技术经理: 机电部长: 机电队长: 计算: 审核: 日期:

小回沟项目部井下变电所电力负荷统计表

整定值统计表(变电所高压部分)

第一部分 井下变电所高压供电 计算公式及参数: 通过开关负荷电流计算公式:?cos 3???= ∑∑N e X E U P K I 过载保护动作电流计算公式:∑?=E rel aoc I K I (A ); 过流保护动作电流计算公式:Ie=Iqe+Kx ∑Ie 速断保护动作电流计算公式:∑+?=) (E q rel aq I I K I (A ); Ie —过流保护装置的电流整定值; Iqe —容量最大的电动机的额定起动电流; ∑Ie —其余电动机的额定电流之和; rel K :可靠系数; X K :需用系数; ?cos :功率因数; b K :变压器的变压比; N U :开关额定电压; ∑e P :负荷总功率; q I :最大电机起动电流;

一、10KV 一回路进线高开(001) 负荷总功率∑e P :2710.5KW ;功率因数:0.8;同时系数:1 (1)过载保护动作电流: ?cos 3??? ? ?=? =∑∑N e x s rel E rel aoc U P K K K I K I = A I aoc 5.2058.0*10*732.15 .2710*1* 1*05.1==A ; (2) (3=aq K I = =aq I 灵敏度校验:电缆型号MYJV22 3×95,供电距离1100米,换算后供电距离583米,根据两相短路电流效验算,1100*0.53=583 查表得:Id(2)=1120A 。 aq c K s I K I K ?= ) 2(min 校验结果:1120/450=2.5>1.5 合格。

发变组保护整定计算算例

发变组保护整定计算算例 整定计算依据: 1、《DL/T 684-1999 大型发电机变压器继电保护整定计算导则》,以下简称《导则》 2、《GB/T 15544-1995 三相交流系统短路电流计算》 3、《大型发电机组继电保护整定计算与运行技术》高春如著 4、《RCS-985发电机变压器成套保护装置技术说明书》,以下简称:《说明书》 5、《厂用电系统设计》梁世康许光一著 第一章技术数据及短路电流计算 1.1发电机电气参数

1.2主变压器参数 1.3厂变参数

1.4励磁机参数 1.5系统阻抗(2011年7月16日,宁夏中调保护处提供系统参数,不含#1、#2、#3机) 计入#1、#3机组阻抗最大运行方式下归算至220kV 阻抗为0.00718,最小方式下系统阻抗为0.0174 1.6各电压等级基准值 1.7阻抗参数计算 1.7.1发电机阻抗 Xd=233.5%× 7.366100 =0.6368 Xd ′=24.5%×7.366100 =0.0668 Xd ″=15.7%×7.366100 =0.0428 X2=20.9%×7 .366100 =0.057 1.7.2主变阻抗

XT=XT0=14.02%×360 100 =0.0389 1.7.3厂高变阻抗 X T1-2′=15.5%× 40 100 =0.3875 计算用短路阻抗图,如图1-1 图1-1 #2发变组等值阻抗图 1.8短路电流计算 1.8.1最小运行方式下短路电流计算 1)d1点发生三相短路时,短路电流 发电机G 流过的短路电流(归算至220kV 侧,IB=238.6A): I (3)dmin= "1Xd XT +×IB=0428 .00389.01 +×238.6=12.24×238.6=2920.5A 换算为18kV 侧(归算至18kV 侧,IB=3207.6A )短路电流为I (3)dmin=12.24×3207.6=39261A I (2)dmin=0.866× I (3)dmin=0.866×2920.5A=2529.2A 换算为18kV 侧短路电流为I (2)dmin=0.866×12.24×3207.6=34000A 系统流向故障点短路电流

开关整定值计算知识讲解

开关整定值计算

 1.1、各设备工作时总的额定长期工作电流: ∑I e=∑P e/ √3U e cos∮(计算中cos∮值均取0.75) ∑I e=751/1.73*1.14*0.75≈507.1A 经计算,∑I e≈507.1(A),按开关过流热元件整定值≥I e来选取整定值.

则热元件整定值取510A。 短路脱扣电流的整定按所带负荷最大一台电机的起动电流(额定电流的5~7倍)加上其它电动机额定长时工作电流选取整定值。 最大一台电机(煤机截割电机)起动电流: I Q =6P e / √3U e cos∮=6*170/1.732*1.14*0.75≈688.79A ∑I e=∑P e/ √3U e cos∮=581/1.732*1.14*0.75≈392.3A 其它电机额定工作电流和为392.3(A) I Q +∑I e =1081.12A 则KBZ-640/1140馈电开关短路脱扣电流的整定值取1100A。 5、QCZ83-80N 4KW皮带张紧绞车开关: 额定长时工作电流 I e=4.37(A) 则开关熔断器熔体熔断电流取10A。

相关文档