文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变配电运行工

变配电运行工

变配电运行工

第14期教学计划

工种:变配电运行工总学时:90学时班主任:李健

时间: 2015年12月1日—12月16日殷化兰16 陈晓秋16 肖文齐4韩雁飞16 曲翠艳16 付艳红2 郑杰月8 李娜2李健8

变配电安全操作规程示范文本

变配电安全操作规程示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

变配电安全操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、停送电操作顺序 1 、高压隔离开关操作顺序: (1 )断电操作顺序: A 、断开低压各分路空气开关,隔离开关。 B 、断开低压总开关。 C 、断开高压油开关。 D 、断开高压隔离开关。 (2 )送电操作顺序和断电顺序相反。 二、低压开关操作顺序 (1 )断电操作顺序: A 、断开低压各分路空气开关、隔离开关。 B 、断开低压总开关。

(2 )送电顺序与断电相反。 三、倒闸操作规程 1 、高压双电源用户,作倒闸操作,必须事先与供电局联系,取得同意或拉供电局通知后,按规定时间进行,不得私自随意倒闸。 2 、倒闸操作必须先送合空闲的一路,再停止原来一路,以免用户受影响。 3 、发生故障未查明原因,不得进行倒闸操作。 4 、两个倒闸开关,在每次操作后均应立即上锁,同时挂警告自牌。 5 、倒闸操作必须由二人进行(一人操作、一人监护)。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

井下变电所配电工安全操作规程(2021新版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 井下变电所配电工安全操作规程 (2021新版)

井下变电所配电工安全操作规程(2021新版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 一、熟悉供电系统和运行方式,严格执行停送电制度,非专职或非值班电气人员不得擅自操作电气设备。 二、操作高压设备,必须穿绝缘靴戴绝缘手套。操作千伏级电气设备应戴绝缘手套和绝缘靴。 三、凭停电工作票或正式停电通知方可停电,停电以后的设备要挂“有人工作,严禁合闸”警示牌,送电后摘掉牌子。停电后严禁约时送电,停送电要有专人联系。 四、坚持定时试验检漏继电器,发现异常情况迅速汇报机电科值班人员,不准甩掉不用。 五、开关跳闸,查明原因,无短路故障后,方可试送电,试送电失败后,应汇报机电科值班人员,进行检查处理,严禁甩掉各种保护,强行送电。 六、停电、送电要按顺序进行,先停低压,后停高压,先送高压,后送低压。

七、经常巡视设备运行情况,发现异常后应立即汇报机电科值班人员,在紧急情况下,可先停电后汇报,以免扩大事故。 八、检修或长期停用电后的线路,送电时必须先试送,试送无问题后方可正式送电,并要加强监视检查。 九、设备停送电,发生事故及处理情况都要认真做好记录。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

变电站值班员试题库(高级工)

变电站值班员试题库(高级工) 一、填空题 1.在一经合闸即可送电到工作地点隔离开关的操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或(“禁 止合闸,线路有人工作!”)的标示牌。 2.用绝缘棒拉合隔离开关、高压熔断器或经传动机构拉合(断路器)和隔离开关,均应带绝缘手套。 3.整流就是把(大小和方向)都随时间变化交流电换成直流电。 4.电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地称为(小电流接地系统)。 5.小电流接地系统发生金属性接地时,中性点电位升高为相电压,非接地相电压升高为(线电压)。 6.油浸风冷变压器油温一般不应超过(85℃)。 7.SF6气体在电弧和电晕的作用下要发生分解反应产生(低氟化合物),这些化合物为剧毒气体。 8.当全所停电时,应先拉开(电容器)开关,后拉开各出线开关,送电时相反。 9.为保证人身安全,防止触电事故而进行的接地称为(保护接地)。 10.巡回检查运行中的变压器,油位一般在油位计的(1/4~3/4)之间。 11.(预告信号)装置和事故信号装置共同组成了中央信号装置。 12.对于严重漏油的断路器不允许切断(负荷电流)。 13.电流互感器二次侧不允许开路,电压互感器二次侧不允许(短路)。 14.当电压互感器高压熔断器连续熔断2~3次时应(立即停用)。 15.不同变比的两台变压器并列运行时将会出现(环流)。 16.在中性点非直接接地系统中,出现单相接地故障时,在开口三角形接线的开口处出现(零序电压)。 17.变压器瓦斯保护动作后,应区分是重瓦斯还是轻瓦斯,然后观察表计,并对变压器油枕中的油色及 (油位)进行检查。 18.线路正常运行时,重合闸装置应投入,在值班人员利用控制开关手动跳闸时,重合闸(不应)动作。 19.一台型号为SF9—10000/66的变压器;其型号意义为:S表示三相;F表示风冷式;9表示设计序号; 10000表示额定容量;66表示(高压侧额定电压)。 20.断路器拒合的原因主要有两个方面:一是(电气)故障;二是机械故障。 21.6300kVA以上主变保护有:瓦斯、差动、过流、(过负荷)等。 22.变电站用具备的五种规程包括:电力安全工作规程、(现场运行规程)、开关检修工艺规程、继电保 护和自动装置规程、电力设备预防性试验规程。 23.电力网损耗电量占供电量的百分比称为(网损)。 24.变电所自动化的遥控具有远程集控所计算机控制、(当地后台计算机控制)和设备就地控制三级控 制方式。 25.变电所运行人员的三能是:能(分析运行状况)、能及时发现故障和排查故障、能掌握一般维修技 能。 26.电气设备起火时,不能用水和(泡沫)灭火器灭火。 27.绝缘子的电气故障有(击穿)和闪络两种。 28.在较短的时间内引起颤动危及生命的最小电流称为(致命电流)。 29.倒闸操作必须两人进行,其中较熟悉设备的一人作(监护人)。

配电室电工安全操作规程

配电室电工安全操作规程 1、值班电工必须遵守电工作业一般规定,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。 2、停电拉闸操作必须按照负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。严防带负荷拉闸。 3、高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作,必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护。 4、用绝缘棒拉合高压刀闸应戴防护眼睛和绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴站在绝缘站台上。雷电时禁止进行倒闸操作。 5、电气设备停电后,在未拉闸和做好安全措施以前应视为有电,不得触及设备和进入遮栏,以防突然来电。 6、施工和检修需要停电或部分停电时,值班人员应该按照工作票要求做好安全措施,包括停电、验电、装设临时接地线、装设遮栏和悬挂警示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。 7、工作结束时,工作人员撤离,工作负责人应向值班人员交待清楚,并共同检查,双方办理工作终结签证,然后值班人员才可拆除安全措施,恢复送电。严禁约时停,送电。在未办理工作终结手续前,值班人员不准将施工设备合闸送电。 8、停电时必须切断各回路可能来电的电源,不能只拉开断路器就进行工作,而必须拉开隔离刀闸,使各回路至少有一个明显的断开点。变压器与电压互感器必须从高低压两侧断开。 9、当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备用导体接地并互相短路。对可能送电至停电设备的各回路或可能产生感应电压的部分都要装设接地线。接地线应用多股裸软铜线,截面面积不得小于25平方毫米。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,严禁用缠绕的方法进行接地和短路。装设接地线时必须先接好接地端,后接导体端,拆除时的顺序与此相反。装拆接地线都应使用绝缘棒和戴绝缘手套。装拆工作必须由两人进行。不许检修人员自行装拆和变动接地线。接地线应编号并放在固定地点。装拆接地线应做好记录,并在交接班时交待清楚。

变电所配电工安全操作规程(新版)

变电所配电工安全操作规程 (新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0226

变电所配电工安全操作规程(新版) 1、操作高压电器设备时,必须两人执行,一人操作,一人监护,操作中必须执行监护制度,操作人员必须使用实验合格的绝缘工具,戴绝缘手套,穿绝缘靴或站在绝缘台上,手持式电器设备向操作手柄和工作中必须接触部分必须良好绝缘。 2、非工作人员不得擅自操作电气设备。 3、高压线路倒闸操作时,必须实行操作制度和监护制度,操作人员必须填写操作票。操作票中必须写明设备线路编号及操作顺序,严禁带负荷拉开隔离开关的现象发生。 4、发现电器设备有危及人身安全和公司井安全生产应先停电。 5、高压停送电操作时,严格执行谁停电,谁送电的停电制度,严禁有约时停送电发生,断开了的隔离开关的操作机构必须锁住,

并在操作手把上悬挂“有人作业,禁止合闸”的标志牌。 6、部分停电作业时应有遮挡,检修完恢复送电时,应由原操作人员取下标示牌,然后合闸送电。 7、电器设备失火时,应先断电后灭火。变电所必须备有足够灭火器材,对所有设备必须包机到人。 8、井下防火电器设备的运行,维护修理工作,必须符合防火性能的各项技术要求。失爆设备严禁使用。 9、包机人应对每台设备班班进行检查,是否正常,有无异常现象。 10、检查各台设备部件有无松动和缺丝少垫失爆现象。 11、设备如有带病工作应及时向有关人员汇报进行处理。 12、工作场所及电器设备必须清洁,无积水、无杂物,淋水不得淋到设备上。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

2021新版变电运行安规试题及答案

2021新版变电运行安规试题 及答案 Work hard to learn and master all kinds of safety production business technical knowledge, continuously improve the business level, and do your job well. ( 安全试题) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

2021新版变电运行安规试题及答案 一、填空题 1、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。 2、为防止误操作,高压电气设备都应加装防误操作的闭锁装置。闭锁装置的解锁用具(包括钥匙)应妥善保管,按规定使用,不许乱用。 3、操作票由操作人填写并自审无误后,在最后一项的空白下盖“以下空白章”并签名,交监护人审核。 4、工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份。不得任意涂改以保证其严肃性,个别错漏字的修改,应字迹清楚且改错字不超过3个字,防止模糊不清造成意外事故。但对涉及设备名称、编号、时间、动词等关键字不得涂改。

5、一个工作负责人只能发给一张工作票。不准一个工作负责人在同一时间内担任两个及两个以上工作任务的工作负责人,不准工作班成员在同一时间内参加两个及两个以上的工作任务。 6、第一种工作票的有效时间,以正式批准的检修期限或办理延期手续后的期限为准。 7、《继电保护安全措施票》由工作负责人填写,继电保护班技术负责人审批。与工作票同步填写、执行和保存。没有经审批的《继电保护安全措施票》,变电站值班人员不得办理工作许可手续。由运行人员操作的压板、开关等均不填入“安全措施票”内,工作票上已填写的安全措施,安全措施票上可不再填写。运行值班人员不承担“安全措施票”的复核责任。 8、触电者触及高压带电设备,救护人员应迅速切断电源,可用适合该电压等级的绝缘工具解脱触电者。救护人员在抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分必要的安全距离。 9、开放性骨折,伴有大出血者,先止血,再固定,并用干净布片覆盖伤口,然后速送医院救治。切勿将外露的断骨推回伤

变电站安全操作规程

变电站安全操作规程 1、目的:严格执行操作规程,加强电力生产管理,规范工作人员的行为,保证变电站及其相应的配电设施运行安全,维持生产的延续性和稳定性。 2、适用范围: 适用于本厂变电站及相应的配电设施操作。 3、操作规程: 3.1工作人员要求: 3.1.1经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少1次)。 3.1.2运行管理人员必须经过安全技术培训,经有关部门考核考试合格,持有国家认可并在有效期内的操作证方可独立操作,未经专门训练或考试不得单独操作。 3.1.3协助作业人员必须具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉本规程的相关部分,并经考试合格。 3.1.4具备必要的安全生产知识和紧急救护知识(特别是触电急救知识)。 3.2工作现场的基本条件: 3.2.1变电站及其相应配电设施现场的工作条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 3.2.2现场使用的安全工器具应合格并符合有关要求。 3.2.3工作人员应被告知其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 3.3任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。工作人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业,在发现直接危及人身、变电站及下属电网安全的紧急情况时,有权停止作业或在采取可能的紧急措施后撤离工作场所,但应立即向主管报告。 3.4变电站及其配电设施工作时的基本要求: 3.4.1一般安全要求: 3.4.1.1运行人员应熟悉要运行的电气设备,单独值班人员或运行负责人还应有相应的实际工作经验。 3.4.1.2室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰有电设备的,应设置有明显标志的永久性隔离挡板(护网)。 3.4.2变电站及配电设施的巡视: 3.4.2.1建立并逐步定期变电站及配电设施的巡视制度。 3.4.2.2经本单位批准允许单独巡视变电站及配电设施的人员必须按照规定定时巡视,并按照规定予以正确全面的记录变电站的运行参数。

变配电值班电工安全操作规程实用版

YF-ED-J2927 可按资料类型定义编号 变配电值班电工安全操作 规程实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

变配电值班电工安全操作规程实 用版 提示:该操作规程文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1、应严格遵守电气作业安全总则。 2、熟悉设备性能和结构、送电前及运行中 的项目、内容以及安全用具、消防器材的使用 方法。并具备在异常情况下正确采取措施的能 力。 3、根据调度命令进行倒闸操作,一般情况 下开关跳闸后允许试送电一次,再一次跳闸 后,不准再送电。 4、倒闸操作时必须做到: (1)严格按工作标规定进行操作,有不明知

处必须向调度汇报,严禁私自更改工作票。 (2)严禁预约时间进行倒闸操作,因检修而停电,在未办工作终结手续和验收前不准送电。 (3)倒闸操作必须由二人进行,其中一个监护;单人值班场所允许由一人操作。 (4)停电操作时,必须按油开关、负荷侧隔离开关,母线侧隔离开关的顺序。送电时顺序与此相反。 (5)变压器送电时,先合高压侧油开关、隔离开关,再合低压侧总开关和分路开关。 (6)联络线并列或介并,必须用油开关操作,严禁用隔离开关操作。 (7)单极隔离开关或跌落式熔断器停电操作时,必须按中相、下风侧一相和上风侧一相的

变电运行工(值班员)测试试题(带答案).

变电运行运行工考试题 区站:姓名: 注意事项:1.答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2.答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔 (画图除外或红笔。 3.本份试卷共 5 道大题,满分 150 分,考试时间 120 分钟。 一、填空题 (请将正确答案写在线内 , 每题 0.5分、 50空、共 25分 1. 在技术方面,值班人员必须熟悉(电气设备 ,值班负责人还应有(实际工作经验。 2. 电力系统中,将大电流按比例变换为小电流的设备称为(电流互感器 3. 高压隔离开关按安装地点分为(户内和(户外两大类 . 一般只能在(无负荷、(无电流情况下才允许进行操作。 4. 连接电气设备接地部分与接地体的金属导体称为 (接地线 , 而接地装臵为 (接地体和 (接地线的总称。 5. 仪表的准确度通用“ (引用误差”来表示。 6. 仪表根据工作电流的种类可分为(直流仪表 (交流仪表和(交直流两用仪表。 7. 高压断路器按其采用灭弧介质和作用原理分(油断路器、 (空气断路器和(真空断路器等。 8. 当线圈中的磁通发生变化时,线圈两端就产生(感应电动势。 9. 交流电每秒中周期性变化次数叫(频率用字母 f 表示,它的单位是 (HZ。

10. 电流互感器的二次额定电流一般为(5A 11. 正弦交流电的三要素是(最大值、 (角频率、 (振幅。 12. 我国电网电压的频率 f =(50HZ ,即交流电每秒变化(50次 ,习惯上称为(工频。 13. 导体的电阻不但与导体的(材料 , (长度有关,而且还与导体的(截面积有关。 14. 阻碍电流流动的物理量,叫(电阻 ,采用(Ω为代表符号。 15. 电压继电器是以(电压为作用量的继电器。 16. 电流继电形式很多,一般可分为(电磁式和(感应式两类。 17. 继电器按动作时间可分为(无时限继电器和(带时限继电器 18. 继电器按其作用分为(测量继电器和(辅助继电器两类。 19. 电位差是产生(电荷移动的原因。 20. 在 6~10KV中性点不接地系统中,发生单相接地时,非故障相的相电压将升高(1.73倍。21. “四对照”即对照设备(名称、 (编号、 (位臵和(拉合方向。 22. 设备评级分为一、二、三类, (一、二类设备统称为完好设备。 23. 变压器绕组最高温度为(105 o C 。 24. 变压器油箱中应放(25号油。 25. 变压器油酸价指(油的氧化速度。 26. 变压器比与匝数比(成正比。 二、单项选择题 (请将正确答案的代号填入括号内 , 每题 1分、 35题、共 35分 1. 倒闸操作票执行后,必须(B

配电室安全出入及操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 配电室安全出入及操作规 程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9156-83 配电室安全出入及操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、无《电工操作证》的工作人员不得进入配电房,如需进入,则必须经主管同意,在持有《电工操作证》的工作人员陪同下进入配电房。 2、进入配电房的工作人员,必须在进出人员登记表登记,写明进入时间和离开时间,注明工作内容。 3、外来人员进入配电房时,应出示有效的准入文件,并按要求进行登记。 4、外来人员进入配电房时,需由持《电工操作证》的工作人员或有关领导陪同,陪同人员应履行安全事项的告知义务,并监护其保持与设备的安全距离。 5、所有外来人员进入配电房后,要遵守本配电房的安全管理制度,并根据申请进入的原因,只准在指定范围区域内活动;严禁擅自触摸、操作配电设备;对拒不服从管理,有危及设备运行安全,干扰正常运

配电房安全操作规程

配电房安全操作规程 1、遵守供电管理制度,严格按照电工操作规程作业;对配电房实施专职电工专人管理,持证上岗,保证供电正常。 2、低压操作人员必须站在绝缘垫上作业,高压操作人员必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套等安全用具进行作业。 4、设备检修时必须断电操作,并确保在需停电检修设备的回路上有一个明显的断开点;此外,在断开点上悬挂“有人操作严禁合闸”的警示标牌。 5、特殊情况必须带电作业时,应有可靠的防护措施,并按照安全操作规程进行作业,现场有专人监护,以防触电事故。 6、停(送)电操作程序: (1)停电程序:断开低压侧各分路负荷开关和闸刀——断开低压侧总空气开关——断开低压侧总刀开关。 (2)送电程序:与停电顺序相反。合上低压侧总刀开关——合上低压侧总空气开关——合上各分路刀开关及负荷开关。 七、检修停电、送电: (1)配电房停电检修:按停电操作程序进行后,在确定已断电且发电机总开关处于关闭状态时,在检修前端进行母线短路接地,并在总开关出挂上“严禁合 闸”指示牌,检修完毕后,接到复电指令后摘除短路接地线,再按恢复送电 程序进行恢复用电并摘除警示牌。 (2)局部检修:接操作指令进行确定的回路停电操作,停电后挂上“有人作业严禁合闸”的警示牌,作业完成后得到复电指令后方可按操作程序恢复供电, 摘除警示牌。 八、倒闸操作: (1)当市电停电后,需要发电机供电时须进行倒闸操作。 (2)按停电程序进行高低压开关的操作。 (3)发电机倒闸操作:按操作规程启动发电机—合发电机总开关—合发电机配电盘各负荷开关—合配电盘上接发电机双掷开关—合低压负荷开关。 (4)当市电恢复后的操作:断低压负荷开关—断发电机配电盘各负荷开关—操作配电盘上双掷开关接市电端—按送电程序操作高低压盘得恢复供电。 1、高压配电室所有人员必须认真学习和遵守“作业安全工作规程”,每年按电业安全规程进行一次考试,取得合格证后,方可从事本工作。 2、所有作业人员必须熟悉本单位的供电系统,并经过一定培训,达到处理日常故障的能力。

高低压配电室安全操作规程

高低压配电室安全操作规程 一、电工必须具备必要的电工知识,熟悉安全操作规程熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法。并具备在异常情况下采取措施的能力. 二、电工要有高度的工作责任心 严格执行巡视制度倒闸操作制度工作票制度、安全用具及消防设备管理制度和出入制度等各项制度规定. 三、不论高压设备带电与否 值班人员不得单人移开或越过遮栏直行工作。若有必移制栏时必须有监护人在场 并符合设备不停电时的安全距离。 四、雷雨天气需要巡视室外高压设备时 应穿绝缘鞋并不得靠近避雷器与避雷针。 五、巡视配电装置 进出高压室 必须随手将门锁好。 六、与供电单位或用户联系进行停、送电倒闸操作时操作负责人必须复核对无误 并且将联系内容和联系人姓名作好记录。 七、停电拉闸必须按照先断开负荷侧、母线侧刀闸的顺序依次操作。 八、高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作 必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护人。 九、用绝棒拉合高压刀闸或电源断路器时,都应戴绝缘手套。雨天操作室外高压设备时 应穿绝缘靴。雷电时禁止进行倒闸操作。 十、电气设备停电后 在未拉开刀闸和做好安全措施以前应视有电不得触及设备和进入遮栏 以防突然来电。 十一、施工和检修需要停电时 值班人员应按照工作票要求做好安全措施,包括停电、检电、装设遮栏和悬挂标示牌 会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。 十二、工作结束时,工作人员撒离,工作负责人向值班人交待清楚,并共同检查,然后双方办理工作终结签证后,值班人员方可拆除安全措施,恢复送电。在未办理工作终结手续前 不准将施工设备合闸送电。 十三、高压设备停电工作时 距离工作人员工作中正常活动范围小于0.35米必须停电。距离大于0.35米但小于0.7米设备必须在与带电体不小于0.35米的距离处设牢固的临时遮栏,否则必须停电。带电部分在工作人员的后面或两侧无可靠措施者也必须停电。 十四、停电时必须切断各回线可能来电的电源。不能只拉开电源开关进行工作,而必须拉开各负荷侧的刀闸,使各回线至少有一个明显的断开点。变压器与电压互器必须从高低压两侧断开。电压互感器的一、二次熔断器都要取下。电源断路器的操作电源要断开。刀闸的操作把手要锁住。 十五、验电时必须用电压等级合适并且合格的险验电器,在检修设备时进出线两侧分别验电。验电前应先在有电设备上试验证明验电器良好。高压设备验电必须戴绝缘手套。 十六、当验明设备确已无电压后 应立即将检修设备导体接地或互相短路。接地线应用多股裸软铜线,截面不得小于25平方毫米。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,拆除时的顺序与此相反。装拆接地线都应使用绝缘手套。装拆工作必须由两人进行。不许检修人员自行装拆和变动接地线。 十七、在电容器回路上工作时必须将电容器逐个放电。放电后接地。 十八、在一经合闸即可送电到工作地点开关和刀闸操作把手都应悬挂“禁止合闸 有人工作”的标示牌。工作地点两旁和对面的带电设备遮栏上和禁止通行的过道上悬挂“止步、高压危险”的标示牌。 十九、操作人员必须严格遵守安全操作规程,不准擅自操作与检修无关的设备或做与本职工

初试-变电运行工(值班员)测试题考题及答案复习进程

变电运行运行工考试题 注意事项:1.答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2.答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔(画图除外)或红笔。 3.本份试卷共5 道大题,满分150 分,考试时间120 分钟。 一.填空题(请将正确答案写在线内,每题0.5分、50空、共25分) 1)经批准允许单独巡视高压设备的人员,巡视高压设备时,不得进行其他工作,不得移开或越过遮栏。 2)电气设备的检修状态是指设备的各侧(含二次部分)均与带电设备隔离,且布置有必要的 安全措施的状态。 3)按工作票实施细则的规定,在电气设备上及电气场所工作,分为四类A)全部停电的工作;B)部分停电的 工作;C)不停电的工作;D)临近带电场所的工作。 4)10KV、35KV为小接地系统,在发生单相接地时开关不跳闸,允许接地运行,但时间不超过两个小时。 5)变压器的运行电压一般不应高于该运行分接开关额定电压的105 %。 6)倒闸操作必须有值班调度员、运行值班负责人正式发布的指令,并使用经事先审核合格的操作票。 7)电气上的“地”的含义不是指大地,而是指电位为零的地方。 8)电容器的过电流和过负荷主要是,由于电压升高或电压波形畸变造成的。 9)电压表的内阻应很大,并且内阻越大,测量的量限越大。 10)瓦斯保护的信号动作时,值班人员应立即处理,复归音响信号,对变压器进行外部检查。 11)电容器应能在 1.3 倍过电流的情况下长期工作,电容器回路电气设备的选择也是按 1.3 倍的过电 流考虑的。 12)瓦斯保护能够反映变压器油箱内部绕组短路。 13)在中性点直接接地的电网中,对于中性点不接地的变压器应在中性点装设避雷器。 14)变压器的温升与温度的关系是指:变压器的测试温度减去环境温度温度的差值便是温升。 15)变压器内几个部位的温升极限值是:线圈最高温升极限65 ℃,铁心最高温升极限值70 ℃。油的最 高温升极限是55 ℃。 16)变压器的冷却方式有(1)油浸自冷式,(2)油浸风冷式,(3)强油风冷式式和强油水冷 式。 17)高压断路器的主要结构一般大体可分为导流部分, 绝缘部分,灭弧部分和操作机构部分。18)送电操作通常容易发生的事故是带地线合闸,这是一种性质严重、影响极大的误操作事故。 19)停电操作一般容易发生的事故是带负荷拉隔离开关,和带电挂接地线,这是性质十分严重、影响 极大的误操作事故。 20)系统发生故障时,短路点要通过很大的短路电流,此电流引起的电弧可能烧毁电气设备。 21)接地故障点的零序电压最高,随着离故障点的距离越远,则该点的零序电压就越低。 22)10KV,35KV屋内电压互感器一次侧均装有充填石英砂的瓷管熔断器,其额定电流为0.5 A,熔断电流 为0.6-1.8 A。 23)一般变压器的主绝缘是 A 级绝缘,最高使用温度为105 ℃。 24)主变压器和消弧线圈装置一起停电时,应先拉开消弧线圈,送电时应先送变压器。 25)操作票要妥善保管留存,保存期为一年。 26)为防止误操作,高压电气设备都应加装防误操作的闭锁装置。 27)差动保护的缺点是:对变压器内部不严重的匝间短路故障反映不够灵敏。 二、单项选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分、35题、共35分) 1)复诵是指将对方说话内容进行的( A ),并得到对方的认可。 (A)原文重复表述, (B) 重复表述(C) 原文表述 2)电感在直流电路中相当于(B)。 (A)开路;(B)短路;(C)断路;(D)不存在。 3)在6~10kV中性点不接地系统中,发生单相接地时,非故障相的相电压将(C) (A)升高一倍;(B)升高不明显;(C)升高1.73倍;(D)升高两倍。 4)输电线路在输送容量相同的情况下,线路电压越高,电流(B)。 (A)越大(B)越小(C)不变 5)在小电流接地系统中,发生金属性接地时接地相的电压(A) (A)等于零;(B)等于10kV;(C)升高;(D)不变。 6)当系统无功电源不足时,应首先考虑采用(A)的调压措施。 (A)负荷端进行无功补偿(B)增加无功电源出力(C)改变电网网络参数(D)调整变压器变比 7)接地装置指的是(C )。 (A)接地体(B)接地引下线(C)接地引下线和接地体的总和。 8)操作中有可能产生较高过电压的是(B )。 (A)投入空载变压器(B)切断空载带电长线路(C)投入补偿电容器。 9)加速绝缘材料老化的主要原因是长期过高的(B )。 (A)电压(B)温度(C)湿度

变电站安全操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L6422 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 变电站安全操作规程正 式样本

变电站安全操作规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、电工基础知识 1. 变电工应具备一定的电工基础知识,熟知变 电所运行规 程及设备完好的标准。 2.变电工必须经过培训,考试合格,取得资格证持 证上岗。 3.变电工必须掌握供电系统运行情况和各馈出开 关的负 荷性质,容量和运行方式. 4.变电工应熟知变配电设备特性,技术参数,结构 和工作

原理,并掌握操作方法。 5.变电工必须掌握触电急救方法,并具有电气设备防灭 火知识。 6.运行操作必须执行两票制和工作许可制。 7.变电工班前不准喝酒,班中不准脱岗,串岗,离岗, 睡岗和做与专职工作无关的事情。 二.交接班工作: 变电工上岗后按照交接班制度运行接班,并做好记录, 交接班内容应包括: 前一个班发生停送电开关. 尚未结束的仍有人从事电气作业的开关和电气联系人.

变配电工技能考试题

一、填空题 1、电机的保护主要有(欠压保护)、(过载保护)、(漏电保护) 2、当线路传递功率一定是时,线路损耗与功率因数的关系是(成反比)。 3、电力变压器的模拟式纵差保护中,通常将变压器星形侧的CT接成(三角形),将三角形的CT 接成(星形),而微机保护可以用(软件)来实现。 4、倒闸操作前,值班人员必须明确操作的(目的和顺序),全面考虑可能发生的(意外和后果),并做好准备。 5、电力系统对用户提供连续不间断的电力的能力,叫(供电可靠性),它是衡量电力系统(设计)和(运行质量)指标。 6、10KV电网中接地电容电流大于(20A ),35KV及以上电网中接地电容电流大于(10A )时,应装设消弧线圈。 7、事故信号分为(灯光)和(音响)两种。 8、发生三相对称短路时,短路电流中包含(正序)分量。 9、当电力系统无功容量严重不足时,会使系统(瓦解)。 10、电压表内阻为3千欧,最大量程为3伏,先将它串联一个电阻改装成一个15伏的电压表,则串联电阻的阻值为(12V )。 11、衡量电力系统的三个重要指标是(电压) 、( 频率) 、( 波形) 。 12、对变压器差动保护进行向量图分析时,应在变压器(载有一定负荷时进行时进行)。 13、变电站的母线电量不平衡率,一般要求不超过(正负(1%-2%)) 。 14、在一恒压的电路中,电阻R增大,电流随之(减小) 。 15、电气工作人员在35KV配电装置中工作,其正常活动范围与带电设备的最小安全距离是(0.6米) 。 16、电力系统发生故障时,要求本线路继电保护,该动的动,不该动的不动称为继电保护的(可靠性) 。 17、恒源流的特点是(输出电流不变) 。 18、发预告信号时光字牌内两只灯为( 并联) 连接。 19、在感性负载两端并联容性设备是为了(提高整个电路的功率因数) 。 20、只有发生(接地故障或非全相运行)时,零序电流才会出现。 21、电力系统发生单相接地故障时有(零序电流) 和(零序电压) ,故采用(零序电流保护装置)和(零序电压保护装置)自动切除单相接地故障进行绝缘监视。 22、负载伏安特性曲线的形状仅与(负载自身特性有关) ,而与实际加在该负载上的( 电压大小无关)。 23、变压器直流电阻的测量方法一般有(电压降法) 和( 直流电桥法) 两种。 24、电容器长采用(白炽灯) 和(电压互感器) 连接成三角形或V形来进行放电。 25、万用表是多用途仪表,在使用时应首先确认(性质) 和(幅度) 26、断路器在合闸时,机构产生跳跃的主要原因是:(辅助开关分断过早,KK 开关在合闸位置保持时间太短) 。 27、将外部开关量信号和微机保护内部电气回路进行隔离的最常见的器件是(光电隔离三极管) 。 28、定时限电流保护分为( 过电流保护) 、(速断保护)、(延时速断保护) 、三者配合使用,以达到不同保护对象的要求。 29、三线四相制的中性线上不准安装开关或熔断器的原因是( 开关断开或熔丝断后,三相不对称负载承受三相不对称电压的作用,无法正常工作,严重时会烧毁负载0 。

高低压配电室安全操作规程(通用版)

高低压配电室安全操作规程 (通用版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0081

高低压配电室安全操作规程(通用版) 1、值班电工必须遵守电工作业一般规定,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。 2、停电拉闸操作必须按照负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。严防带负荷拉闸。 3、高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作,必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护。 4、用绝缘棒拉合高压刀闸应戴防护眼睛和绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴站在绝缘站台上。雷电时禁止进行倒闸操作。 5、电气设备停电后,在未拉闸和做好安全措施以前应视为有电,不得触及设备和进入遮栏,以防突然来电。

6、施工和检修需要停电或部分停电时,值班人员应该按照工作票要求做好安全措施,包括停电、验电、装设临时接地线、装设遮栏和悬挂警示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。 7、工作结束时,工作人员撤离,工作负责人应向值班人员交待清楚,并共同检查,双方办理工作终结签证,然后值班人员才可拆除安全措施,恢复送电。严禁约时停,送电。在未办理工作终结手续前,值班人员不准将施工设备合闸送电。 8、停电时必须切断各回路可能来电的电源,不能只拉开断路器就进行工作,而必须拉开隔离刀闸,使各回路至少有一个明显的断开点。变压器与电压互感器必须从高低压两侧断开。 9、当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备用导体接地并互相短路。对可能送电至停电设备的各回路或可能产生感应电压的部分都要装设接地线。接地线应用多股裸软铜线,截面面积不得小于25平方毫米。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,严禁用

初试-变电运行工值班员测试题考题及答案复习进程

变电运行运行工考试题合闸,这是一种性质严重、影响极大的误操作事故。送电操作通常容易发生的事故是带地线18),这是性质十分严重、影响拉隔离开关,和带电挂接地线19)停电操作一般容易发生的事故是带负荷极大的误操作事故。.答卷前将装订线左边的项目填写清楚。注意事项:1 可能烧毁电气设备。电流,此电流引起的电弧20)系统发生故障时,短路点要通过很大的短路)或红笔。2.答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔(画图除外。距离越远,则该点的零序电压就越低21)接地故障点的零序电压最高,随着离故障点的120 分,考试时间分钟。.本份试卷共3 5 道大题,满分150 ,熔断电流22)10KV,35KV屋内电压互感器一次侧均装有充填石英砂的瓷管熔断器,其额定电流为0.5 A 。为0.6-1.8 A ℃。一般变压器的主绝缘是 A 级绝缘,最高使用温度为105 23) 。消弧线圈,送电时应先送变压器24)主变压器和消弧线圈装置一起停电时,应先拉开) 空、共每题,0.5分、5025分填空题一.(请将正确答案写在线内操作票要妥善保管留存,保存期为一年。25)1)。越过遮栏或经批准允许单独巡视高压设备的人员,巡视高压设备时,不得进行其他工作,不得移开。为防止误操作,高压电气设备都应加装防误操作的闭锁装置26)的修设2)电气备的检状态是要置布有必离电)二含次部分均与带设备隔,且各指设备的侧(短路故障反映不够灵敏。匝间27)差动保护的缺点是:对变压器内部不严重的安状的态。全措施二、单项选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分、35题、共35分) 部分停电的全部停电的工作;在电气设备上及电气场所工作,分为四类A)B)定细作3)按工票实施则的规,1)复诵是指将对方说话内容进行的( A ),并得到对方的认可。。C)工作;不停电的工作;D)临近带电场所的工作(A)原文重复表述, (B) 重复表述(C) 原文表述 10KV4)、时开关不跳闸,允许接地运行,但时间不超过两个小时。35KV为小接地系统,在发生单相接地2)电感在直流电路中相当于(B)。。变压器的运行电压一般不应高于该运行分接开关额定电压的5)105 %(A)开路;(B)短路;(C)断路;(D)不存在。6)倒闸操作必须有值班调度员运行值班负责人正式发布的指令,并使用经事先审核合格的操作票。、3)在6~10kV 中性点不接地系统中,发生单相接地时,非故障相的相电压将(C)7) 零电气上的“地”的含义不是指大地,而是指电位为的地方。(A)升高一倍;(B)升高不明显;(C)升高1.73倍;(D)升高两倍。电压电容器的过电流和过负荷主要是,由于8)升高或电压波形畸变造成的。4)输电线路在输送容量相同的情况下,线路电压越高,电流(B)。9)电压表的内阻应很大越大。,并且内阻越大,测量的量限(A)越大(B)越小(C)不变外部复归值班10)瓦斯保护的信号动作时,人员应立即处理,音响信号,对变压器进行检查。 5)在小电流接地系统中,发生金属性接地时接地相的电压(A)倍的过电工作,电容器回路电气设备的选择也是按1.3 长期电容器应能在11)1.3 倍过电流的情况下(A)等于零;(B)等于10kV;(C)升高;(D)不变。流考虑的。6)当系统无功电源不足时,应首先考虑采用(A)的调压措施。油箱内部绕组短路。变压器12)瓦斯保护能够反映(A)负荷端进行无功补偿(B)增加无功电源出力(C)改变电网网络参数(D)调整变压器变比13)中性点在中性点直接接地的电网中,对于不接地的变压器应在中性点装设避雷器。 7)接地装置指的是(C )。减去环境温度温度的差值便是测试温度变压器的温升与温度的关系是指:变压器的14)。温升(A)接地体(B)接地引下线(C)接地引下线和接地体的总和。℃。油的最℃,铁心最高温升极限值变压器内几个部位的温升极限值是:线圈最高温升极限15)65 70 8)操作中有可能产生较高过电压的是(B )。℃。55 高温

变配电室倒闸安全操作规程

变配电室倒闸安全操作规程 1.关于倒闸 1.1进行倒闸操作必须按规定格式填写倒闸操作票,上报负责人进行审批。 1.2操作人员严格按操作票操作顺序进行操作,并由监护人在现场监护,逐项唱票并记录时间。 1.3配电室内的倒闸操作范围主要包括: 1.3.1开关、闸刀及熔丝合上或拉开。 1.3.2电动操作回路的合上或拉开。 1.3.3继电保护,自动装置的使用或停用。 1.3.4临时接地线的拆除或挂上。 1.3.5核对相序及绝缘测试。 1.4一切倒闸操作不得在交接班时进行,并应尽可能在负荷最小的时候进行。除事故情况外,不得在高峰负荷时进行。 2.关于工作票使用 2.1凡进行下列工作时必须使用工作票 2.1.1第一类为: 2.1.1.1高压设备需要停电或部分停电的工作。 2.1.1.2高压室内二次回路等工作需要高压设备停电。 2.1.1.3其他需高压停电的工作。 2.1.2第二类为:

2.1.2.1带电工作和在带电设备外壳上的工作。 2.1.2.2在低压柜、配电箱、电源干线上的工作。 2.1.2.3不需高压设备停电的二次回路上的工作。 2.2其它工作用口头或电话命令,值班人员应将发令人、负责人及工作任务详细记入值班记录本中,并向发令人复诵核对一遍。 2.3事故抢修工作可不填工作票,但在停电作业时仍应执行必要的安全措施和许可手续。 2.4工作票应由签发人、许可人、负责人签字。 2.5工作票中所列人员的安全责任。 2.5.1工作票签发人: 2.5.1.1工作必要性; 2.5.1.2工作是否安全; 2.5.1.3所填安全措施是否完善正确。 2.5.2工作负责人(或监护人): 2.5.2.1正确安全地组织实施; 2.5.2.2对实施人员进行安全、纪律教育; 2.5.2.3负责检查工作票填写的安全措施是否完善正确、根据现场实际作补充完善; 2.5.2.4监护工作人员认真执行安全工作规程; 2.5.2.5工作结束组织清理现场,认真执行工作终结手续。 2.5.3工作许可人(值班员)

相关文档