文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 轻钢龙骨石膏板隔墙安全技术交底表

轻钢龙骨石膏板隔墙安全技术交底表

轻钢龙骨石膏板隔墙安全技术交底表

https://www.wendangku.net/doc/b712763870.html,专业的论文在线写作平台

轻钢龙骨石膏板隔墙安全技术交底表

安全交底内容:

1. 进入施工现场的人员必须经过三级安全教育,考试合格后方可进入现场施工;

2. 持证上岗制:特殊工种必须持有上岗操作证,严禁无证上岗。电工作业时必须一人操作,一人监护,作业人员必须穿绝缘鞋,停电验电后挂停电检修标识牌再作业;临时配电线路必须按规范架设整齐,在使用电动工具时,不得私接电源,必须由专业电工接好施工照明和电源开关箱人员应与电线保护安全距离或采用可靠的防护措施。

3. 进入施工现场必须戴好合格的安全帽,系紧下颚带,锁好带扣;

4. 进入施工现场禁止吸烟,禁止酒后、带病、疲劳作业作业,禁止追逐打闹,禁止窜岗,禁止操作与自己无关的机械临电设备,严格遵守各项安全操作规程和劳动纪律;

5. 夜间施工要有足够的照明,不得私自乱拉电源及照明。

6. 进入作业地点时,在操作之前必须检查操作环境是否符合安全要求,机具是否完好牢固,安全设施和防护用品是否齐全,经检查符合要求后方可施工。

7. 努力学习专业安全技术知识,敬岗爱业,养成良好的职业道德风尚,树立为生产一线服务的思想,确保安全用电;

8. 使用射钉枪操作时,不得对人施工,不得开玩笑,避免伤人。

轻钢龙骨隔墙施工工艺

轻钢龙骨隔墙施工工艺 The final edition was revised on December 14th, 2020.

轻钢龙骨石膏罩面板隔墙施工 1 范围:本工艺标准适用于工业与民用建筑中,轻钢龙骨石膏罩面板隔墙安装工程。 2 施工准备 材料及主要机具: 轻钢龙骨:目前隔墙工程使用的轻钢龙骨主要有支撑卡系列龙骨和通贯系列龙骨。轻钢龙骨主件有沿顶沿地龙骨、加强龙骨、竖(横)向龙骨、横撑龙骨。轻钢龙骨配件有支撑卡、 卡托、角托、连接件、固定件、护角条、压缝条等。轻钢龙骨的配置应符合设计要求。 龙骨应有产品质量合格证。龙骨外观应表面平整,棱角挺直,过渡角及切边不允许有裂 口和毛刺,麦面不得有严重的污染、腐蚀和机械损伤。 紧固材料:射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝(2mm厚石膏板用25mm长螺丝,两层12mm厚石膏板用35mm长螺丝)、木螺丝等,应符合设计要求。 填充材料:玻璃棉、矿棉板、岩棉板等,按设计要求选用。 纸面石膏板:纸面石膏板应有产品合格证。规格应符合设计图纸的要求。一般规格如下:长度:根据工程需要确定; 宽度:1200mm、900mm; 厚度:、12mm、15mm、18mm、25mm。常用的为 12mm。 接缝材料:接缝腻子、玻纤带(布)、白胶。 接缝腻子:抗压强度>,抗折强度>,终凝时间>。 中碱玻纤带和玻纤网格布: 布重>80g/m2,8目/in 断裂强度:25mm×100mm布条,经向>300N,纬向>150N

主要机具:板锯、电动剪、电动自攻钻、电动无齿锯、手电钻、射钉枪、直流电焊机、刮刀、线坠、靠尺等。 作业条件: 主体结构已验收,屋面已做完防水层。 室内弹出+50cm标高线。 作业的环境温度不应低于5℃。 熟悉图纸,并向作业班组作详细的技术交底。 根据设计图和提出的备料计划,查实隔墙全部材料,使其配套齐全。 主体结构墙、柱为砖砌体时,应在隔墙交接处,按1000mm间距预埋防腐木砖。 设计要求隔墙有地枕带时,应先将C20细石混凝土地枕带施工完毕,强度达到10MPa以上,方可进行轻钢龙骨的安装。 先作样板墙一道,经鉴定合格后再大面积施工。 3 施工工艺 工艺流程: 弹线、分档:在隔墙与上、下及两边基体的相接处,应按龙骨的宽度弹线。弹线清楚,位置准确。按设计要求,结合罩面板的长、宽分档,以确定竖向龙骨;横撑及附加龙骨的位置。 作地枕带:当设计有要求时,按设计要求作豆石混凝土地枕带。作地枕带应支模,豆石混凝土应浇捣密实。 固定沿项、沿地龙骨;沿弹线位置固定沿项、沿地龙骨,可用射钉或膨胀螺栓固定,固定点间距应不大于600mm,龙骨对接应保持平直。

松本板业轻质隔墙安全技术交底(通用版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 松本板业轻质隔墙安全技术交底 (通用版)

松本板业轻质隔墙安全技术交底(通用版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 一.施工材料及工具准备 1.建筑用轻质隔墙条板 1.1产品规格和尺寸 610*100*2440,610*125*2440,610宽*75*2440, 2.条板隔墙的主要配件及辅助材料 2.1“七”字钢筋:条板与顶面与地面的连接采用200mm-250mm“七”字钢筋连接。 2.2.专用粘结剂:用于条板和条板之间、条板和主体结构之间 二、施工工艺及安装方法 1、施工流程 测量放线-复核弹线-板墙安装-填塞板底砂浆-板缝修补-墙面修 补-最终验收 2、安装方法 (1)、第一块条板两侧涂抹足够的粘结剂,按照底部墨线的位置

进行位置固定,然后检查其垂直偏差,方法是:靠尺竖直贴于板面,待吊锤稳定后,观察吊线偏离基线的程度,偏差不超过3mm。检查条板水平位移及扭斜,方法是:靠尺一端横贴板面,观察另一端与同侧与墙边线重合程度,偏差不超过3mm。以上检查可确保第一块条板位置尽可能准确,经检查无误后,再安装第二块。 (2)、安装第二块条板前,打入“七”字钢筋,并在已装好的第一块条板两侧涂抹足够的粘结剂,批成八字形。将板竖起靠近第一块板,按照上述方法进行安装。两块板之间用力挤紧,两块板接缝不大于8mm,并及时将各部挤出的多余粘结剂抹平。以第一块板为基准,用2m靠尺检查第二块板安装点墙面的平整度及垂直偏差,平整度检查方法是:靠尺紧贴第一块板面(横向、斜向)观察第二块板与靠尺测量面间的缝隙,其误差不大于3mm。垂直偏差检查方法同第一块板。依次安装好整个墙面。 (3)、整体墙面安装完,经检查无误并待粘结材料凝固后,取出底部木楔,补填细石混凝土或砂浆。 3、几种特殊轻质隔墙板的安装: (1)、门侧板安装:若门侧板小于板宽时,应按图纸尺寸裁取所需宽度,若大于板宽时,门侧板应为整块板,门侧板与己安装好的板间

轻钢龙骨隔墙施工工艺完整版

轻钢龙骨隔墙施工工艺 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

中隔墙安全技术交底 1、安全注意事项 (1)所有进入施工现场的人员必须戴好安全帽及穿反光服,并按规定配戴劳动保护用品等安全工具。 (2)作业人员不得穿拖鞋、高跟鞋、硬底易滑鞋和裙子进入施工现场。 (3)施工平台应挂配醒目的安全警示牌,夜间施工必须有充足的灯火照明。 (4)电线必须离地架设,且应该分开,不能缠在一起。配电箱须离地,并有接地线接地。 (5)施工现场用电,严格执行有关规定,加强电源管理,遵守用电安全操作规程,防止发生电器火灾。 (6)洞内机械运转时,应保持与机械工作区域5m的安全距离。 2、模板安装及拆除 (1)人工搬运、支立大块整体模板时,应有专人指挥,所用的绳索要有足够的强度,绑扎牢固。支立大模板时应设临时支撑。 (2)高处作业时应将所需工具装在工具袋内,转递工具不得抛掷或将工具放在操作平台和木料上;在使用斧锤作业时,应照顾四周和上下的安全,防止误伤他人。斧头刃口应配刃口皮套。 (3)模板拆除时应按顺序分段拆除,不得留有松动或悬挂的模板,拆下带钉木料应随即把钉子拔掉,以免伤人;拆除模板不得双层作业,3m以上模板在拆除时,应用绳索拉住或用起重设备拉紧缓慢松下。 (4)模板挂设安全作业平台,高空部位挂设安全网,操作人员佩带安全绳和安全带,施工脚手架和操作平台搭设牢固,操作平台上备好消防设施,以防高空着火。必须有足够的照明,照明设施采用低压安全灯。 (5)模板安装及拆除施工中,操作平台上备用材料及设备,必须严格按照设计规定位置和数量进行布置,不得随意变动,以防超载。操作平台要经常进行清理,保持清洁,以防止物体坠落伤人。操作平台铺板接缝紧密,四周设置围护栏杆或安全网。 (6)木工机械上的转动部分要安装防护罩或防护板;工作中更换锯片、刨刀时必须切断电源停止转动后方可拆装。 (7)原木入锯前,应清除钉子、砂石、砼等杂物,原木要稳定牢固,进锯速度均匀。锯短木时要用扒钉或拉杆固定后再进行加工。加工长木材时必须配备副手协助工作。

轻钢龙骨隔墙施工方案.doc

1、内容简介: 本工程轻钢龙骨隔墙龙骨按设计要求采用75系列,隔墙板采用双面双层纸面石膏板,其内部填充岩棉。 2、施工技术准备 2.1认真查看图纸和做法表,明确具体部位的施工做法,结合图集、标准及施工手册确定各部位的做法和质量要求; 2.2编制施工方案,首先进行内部会签,通过后报监理审批,监理审批通过后严格执行; 2.3方案审批通过后,对工长和全体相关人员进行书面交底; 3. 施工现场准备 3.1放线:根据施工图纸放出定位轴线及标高线,再根据定位轴线,放出轻质隔墙位置线及控制线,所有线验收无误后,方可开始隔墙施工。 3.2主要施工机具准备:电动无齿锯、手电钻、螺丝刀、射钉枪、线坠、靠尺等。施工过程中将根据具体施工要求配置相应的施工机具。 3.3临时水电准备:将继续沿用结构施工时使用的现场临时水电设施。施工过程中将根据具体工作面引配电箱至工作面。 3.4材料准备:根据施工进度,以下隔墙材料陆续分批进场,所用的隔墙材料必须加强验收,杜绝不合格的材料用在本工程上。 3.4.1轻钢龙骨主件:沿顶龙骨、沿地龙骨、加强龙骨、竖向龙骨、横向龙骨应符合设计要求。 3.4.2轻钢骨架配件:支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、附墙龙骨、压条等附件应符合设计要求。 3.4.3紧固材料:射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料应符合设计要求。

3.4.4填充隔声材料:按设计要求选用容积为80Kg/m3的隔音岩棉。 3.4.5罩面板材:选用厚为9.5mm的纸面石膏板,规格为1200mm×2400mm。石膏板室内存放时,应在下垫方木与地面隔离,堆放高度不大于lm,垫木间距不大于600cm,堆垛间空隙不小于30cm。 3.5劳动力准备:根据工程的实际进度要求及现场的实际情况科学合理的组织劳动力,确保工程的能够按照项目部的总控计划顺利实施 劳动力计划表 3.6材料要求 本轻钢龙骨石膏板隔墙工程所选用的材料必须是优等品,进场时必须提供材料的准用证、出场合格证、检测报告、环保检测报告及相关隔墙体系的检测报告。所有材料必须满足设计及国家有关规范和技术标准要求才能进场,进场后必须按照规范要求进行现场取样,送到检测部门进行检测复试,检测复试合格并且达到设计和规范要求的指标后方准使用。 3.7主要材料的技术指标 厚度达到设计要求,外形要求平整、棱角清晰,切口不允许有影响使用的毛刺和变形。 C型墙体龙骨技术指标

轻质隔墙施工技术交底1

轻质隔墙施工技术交底 一、工程概况 本工程结构型式:主楼部分为剪力墙结构,非主楼部分为框架-剪力墙结构。 本工程±0以上房间隔墙采用SGK型轻质隔墙,轻质隔墙用于卧室与卧室的分隔,卧室与卫生间,卫生间与厨房的分隔。为了使施工工序明确,特编制此交底。 二、施工准备 1.材料准备 1)SGK型轻质隔墙,规格为2700*600*90 2)石膏:建筑石膏。 3)c15细石混凝土。 4)玻璃纤维网格布:涂朔中碱玻纤网格布。网格10mm*10mm,布重≥80g/m,幅宽580mm,含胶量≥8% 5)粘胶剂:1号石膏型胶粘剂。 6)石膏腻子:用于隔墙条板基面修补和找平。 7)玻纤布条:条宽60mm,用于板缝处理。条宽200mm,用于墙面阴阳转角附加层。 2.施工条件准备 1)基层清理干净,无污染。 2)砌体施工完成。具备隔墙施工条件。

三、施工工艺 隔墙条板底部安装→隔墙条板顶部安装→板面基层处理→墙面转角处处理→零星工程 1.具备安装条件后,通过放线、定位确定隔墙条板的安装位置。立板时下端留20-30mm缝隙,用木楔对楔背紧,在条板侧边企口槽内满刮石膏型粘结剂,挂线靠平将板揉挤密实,挤出的胶粘剂要及时刮平,板下端缝隙用c15细石混凝土塞填密实,当混凝土达到强度后,拆除小木楔,并将孔洞堵实。单层条板平面以及与楼地面连接示意如下: 2.隔墙条板顶端与板、梁主体结构连接,采取在两块条板顶端拼缝之间设u型钢板卡与主体结构连接用射钉固定,安装后顶缝内满用粘结剂填塞压实,两侧刮平,贴200宽玻纤。示意图如下:

3.条板拼缝处,先用石膏型粘结剂刮一道,贴60mm宽玻纤网布条一层,再用石膏型粘结剂压实,将凹槽刮平。待隔墙整体安装完成、干燥后,先将墙面打磨平整,隔墙面涂刷三遍石膏腻子,压实刮平,总厚度为3mm。饰面做法按图纸要求施工。条板拼缝处施工如下图:

隔墙板施工技术交底

隔墙板施工技术交底 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

隔墙板工程 1、施工准备 、技术准备 (1)、熟悉施工图纸,熟悉轻质隔墙板施工图纸及工艺要求。 (2)、隔墙板施工方案已编制完成,对现场作业人员进行安全技术交底。 (3)、墙体定位放线、复核已完成。 (4)、隔墙板检验批的划分已确定。 (5)、隔墙排板准备已做好。 、劳动力准备 、材料准备 材料:轻骨料混凝土隔墙板、粘结剂、U型钢卡、嵌缝带、水泥、砂子、石子; 、工具准备 主要工具:扫帚、水桶、软毛刷、手锯、钢丝刷、撬棍、托板、开刀、抹子、钢尺、橡皮锤、木楔、扇铲、墨线盒、小灰槽、2m靠尺、木楔、射钉枪、操作架等。 2、施工条件 (1)、结构已经过验收,墙面弹出500mm标高线。 (2)、保证现场施工用水用电的供给。 (3)、在正式安装隔墙板之前,必须做好样板间,经检验合格后,再进行正式安装。 (4)、施工时环境温度不低于5℃。 3、施工过程 、施工过程

、施工要点 (1)、对照施工平面图放线并复核,复核门洞位置,门洞上部的预留洞两边各增加10 ㎜宽(拼缝贴胶用);墙板与剪力墙或梁结构平面预留20~ 50mm;若建筑设计没有特别要求,可按照建筑图所示墙体位置,结合水电预留管线位置及门洞尺寸适当调整后,确定安装位置。 (2)、用墨斗及线锤将墙体底线垂直引伸到梁或顶棚上,根据墙板安装排板图,用射钉将墙板顶部固定钢卡固定在梁或楼板底面,钢卡居中对称设置,必须固定牢靠,下口微张,便于隔墙板顶升,钢卡固定于拼缝处,以满足相邻两块条板由一个U型钢卡固定,将L型卡固定在结构墙面上来固定第一块板。(3)、涂抹粘结剂前,先清除板的侧面企口处浮灰,应刷一遍界面剂在板企口上及顶端上满刮胶粘剂。根据排板图从结构墙的结合处一头开始依次顺序安装。若自门窗洞口,应从门窗洞口向两侧开始。 (4)、1.采用下楔顶板法,将条板对准墙体安装标线立起,将板的下端对准安装墨线,用撬棍在板下端将轻板撬起用木楔子背紧使板上端顶紧,下面用木楔顶紧轻板底部。然后在板侧企口处涂抹胶粘剂,按拼装次序对准榫头及榫槽依次拼接。两板间所有拼接缝应用粘接剂粘牢挤实,厚度宜为2-3mm,同时将嵌缝带粘结到板缝间,用抹子将嵌缝带压入到嵌缝剂中,最后用腻子刀将挤出板面的胶粘剂刮平。板间的板缝用100mm宽嵌缝带,板与主体结构墙面或与门窗洞口连接处应采用加宽的100mm-200mm嵌缝带处理。安装过程中随时用2m 靠尺及塞尺检查安装后墙面的平整度和垂直度。

轻钢龙骨隔墙技术交底

1 范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑中,轻钢龙骨石膏罩面板隔墙安装工程。 2施工准备 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 轻钢龙骨:隔墙工程使用的轻钢龙骨为QC75系列龙骨。轻钢龙骨主件有沿顶沿地龙骨、加强龙骨、竖(横)向龙骨、横撑龙骨。轻钢龙骨配件有支撑卡、卡托、连接件等。轻钢龙骨的配置应符合设计要求。龙骨应有产品质量合格证。龙骨外观应表面平整,棱角挺直,过渡角及切边不允许有裂口和毛刺,表面不得有严重的污染、腐蚀和机械损伤。 2.1.2 紧固材料:膨胀螺栓、自攻螺丝(12mm厚石膏板用25mm长螺丝,两层12mm 厚石膏板用35mm长螺丝)、木螺丝等,应符合设计要求。 2.1.3 填充材料:岩棉板50mm厚。 2.1.4 纸面石膏板:纸面石膏板应有产品合格证。规格应符合设计图纸的要求。一般规格如下: 长度:1800mm; 宽度:1200mm; 厚度:12mm。 2.1.5 接缝材料:接缝腻子、玻纤带(布)、108胶。 2.1.5.1 接缝腻子:抗压强度>0.3MPa,抗折强度>1.5MPa,终凝时间>0.5h。 2.1.5.2 50mm中碱玻纤带和玻纤网格布: 布重>80g/m2,8目/in 断裂强度:25mm×100mm布条,经向>300N 纬向>150N 2.1.6 主要机具:板锯、电动剪、电动自攻钻、电动无齿锯、手电钻、电锤、直流电焊机、刮刀、线坠、靠尺等。 2.2 作业条件: 2.2.1 室内弹出+100cm标高线。 2.2.2 作业的环境温度不应低于5℃。 2.2.3 熟悉图纸,并向作业班组作详细的技术交底。 2.2.4 根据设计图和提出的备料计划,查实隔墙全部材料,使其配套齐全。 2.2.5 C20素混凝土地垄施工完毕,强度达到10MPa以上,方可进行轻钢龙骨的安装。 2.2.6 先作样板墙一道,经鉴定合格后再大面积施工。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 弹线、分档→做地垄→固定沿顶、沿地龙骨→固定边框龙骨→安装竖向龙骨→安装贯通龙骨→检查龙骨安装质量→电气铺管→安装一面石膏板→填充岩棉→安装另一面石膏板→接缝处理→质量检查 3.2 弹线、分档:在隔墙与上、下及两边基体的相接处,应按龙骨的宽度弹线。弹线清楚,位置准确。按设计要求,结合罩面板的长、宽分档,以确定竖向龙骨、横撑龙骨的位置。 3.3 做地垄:当设计有要求时,按设计要求作豆石混凝土地垄。做地垄应支模,豆石混凝土应浇捣密实。浇筑地垄前先植筋。 3.4 固定沿顶、沿地龙骨:沿弹线位置固定沿顶、沿地龙骨,可用膨胀螺栓固定,固定点间距应不大于600mm,龙骨对接应保持平直。 3.5 固定边框龙骨:沿弹线位置固定边框龙骨,龙骨的边线应与弹线重合。龙骨的端部应固定,固定点间距应不大于1m,固定应牢固。 3.6 安装支撑卡时,应先将支撑卡安装在竖向龙骨的开口上,卡距为600mm,距龙骨两端的距离为20~25mm。 3.7 安装竖向龙骨应垂直,龙骨间距应按设计要求布置。设计无要求时,其间距可按

板材隔墙工程施工安全技术交底【最新版】

板材隔墙工程施工安全技术交底 1、依据标准: 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 2、运输与堆放标准: 1)石膏空心条板的场内外运输,应垂直码放装车,板下距板两端500-700㎜处应加垫方木,雨季运输应加盖苫布。 2)石膏空心条板的堆放,应选择地势较高且平坦的场地,板下用方木架起垫平,侧立堆放,上盖苫布。 3、安装工艺: 1)墙板安装,最好使用定位木架。安装前在板的顶面和侧面刷涂107胶水泥砂浆,先推紧侧面,再顶牢顶面,具体方法可参见“28-5-1-1加气砼隔墙施工”和“28-5-1-3加气砼隔墙施工”。 2)在顶面牢固后,立即在板下两侧各1/3处楔紧木楔,并用靠尺检查。随后在板下田塞干硬性砼。

3)板缝挤出的粘结材料应及时刮净。板缝的处理,可在接缝出先刷水湿溶,然后用石膏腻子抹平整。 4)踢脚线施工前,应用稀释的107胶刷一层,再用107胶水泥砂浆刷至踢脚线部位待初凝后用水泥砂浆抹实抹光。 4、质量记录:和产品合格证及出厂质量证明书、试验报告单。 2、板材隔墙工程施工时的质量标准:

板材隔墙工程质量检验标准

3、成品保护: 听从项目部质、安人员的管理,做好成品保护,安装板材隔墙时,应保护操作范围内已施工完的项目。如发现损坏工程成品及不听从管理造成损失者依据本项目部管理条例进行处理。 5、安全要求: 1)、认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针,落实各项安全管理制度,执行安全生产纪律。 2)、坚持定期不定期的安全检查,检查中出现的问题,专职安全员督促处理,如预期不该者,视情节轻重,危害大小,给予批评、警告、通报、罚款或者停工整顿。严守安全生产和文明施工的有关规定和要求。 3)、个人防护:进入施工现场所有人员戴好安全帽,凡从事两米以上,无法采取可靠防护设施,高处作业的人员系好安全带,从事电气焊、剔凿等作业的人员要使用面罩或护目镜,特种人员持证上岗,并佩带相应的劳动保护用品。

中隔墙安全技术交底

中隔墙安全技术交底 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

轻钢龙骨石膏板隔墙安装技术交底

施工技术交底单 ZX1_2 施工单位:上海市建筑装饰工程集团有限公司本交底单共页第页 工程名称山海天酒店一期客房区精装修工程施工班组一班组 分部分项 工程名称 轻钢龙骨石膏板隔墙安装技术交底班组长 交底时间年月日 主要成员 交底人 交底内容一、材料要求: (一)轻钢龙骨主件:沿顶龙骨、沿地龙骨、加强龙骨、竖向龙骨、横撑龙骨的规格、尺寸及质量等应符合设计要求及国家《建筑用轻钢龙骨》标准的规定。 (二)轻钢骨架配件:支撑卡、卡托、交托、连接件、固定件、护墙龙骨和压条等附件,应符合设计要求和有关标准的规定。 (三)紧固材料:射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘贴嵌缝料,应按设计要求选用。 (四)填充隔声材料:矿棉板、岩棉板等按设计要求选用。 (五)罩面板材:其材质、规格、性能、颜色应符合设计要求及国家有关产品标准的规定。普通纸面石膏板一般不宜用于厨房、厕所以及空气相对湿度大于70%的潮湿环境中。人造板的甲醛含量应符合国家有关规范的规定,进场后应做复试。 二、主要机具: 主要机具包括:电焊机、电动无齿锯、手电钻、螺丝刀、射钉枪、线坠、靠尺等。 三、作业条件: 1 骨架隔墙的罩面板安装待顶棚、墙面抹灰完成后进行。 2 根据设计图纸的隔墙位置测量放线并且经过质检部门预检验收准确无误后方可进行施工。 3 设计要求隔墙有地枕带时,应将地枕带施工完毕,并达到设计强度后,方可进行轻钢骨架的安装。 4 主体结构墙、柱为砖砌体时,应在隔墙交接处,按1000mm间距预埋木砖。 5 根据设计施工图和备料计划,配齐全部隔墙材料。

≤800d 沿地龙骨d 150四、 操作工艺: (一)工艺流程: (二) 操作工艺: 1.隔墙放线:根据设计施工图,在地面上放出隔墙位置线、门窗洞口边框线,并放好顶龙骨位置边线。 2.地枕基座胶垫施工:将地面凿毛、清扫并放置与地龙骨等宽或略小于地龙骨宽度的胶垫。 3.安装沿顶龙骨和沿地龙骨:按已放好的隔墙位置线,安装顶龙骨和地龙骨,长向的拼接应保持平 直。龙骨端部应固定牢固,固定点距端部应不大于150mm ,固 定点间距应不大于800mm 。 注意:在不同方向的墙的交汇点,沿顶沿地龙骨之间须留一个与 板厚一样的空隙。 4.安装门洞口框龙骨:放线后按设计要求,先将隔墙的门洞口框 龙骨安装完毕。 5.竖龙骨分档:根据隔墙、门洞口位置,在安装顶、地龙骨后, 按罩面板规格板宽确定分档尺寸,如板宽为1200mm 时,分档尺寸为 402mm 。不足模数的分档应避开门洞框边第一块罩面板位置,使破边石膏罩面板不在靠洞框处。 6.安装竖龙骨:按分档位置安装竖龙骨,竖龙骨上下两端插入沿顶龙骨及沿地龙骨,调整垂直及定位准确后,用抽芯铆钉固定;靠墙柱边龙骨用射钉或木螺丝与墙、柱固定,钉距为1000mm 。 7.安装横向贯通龙骨、横档及卡档龙骨:安装横向贯通龙骨。根据设计要求,隔墙高度大于3m 时应加横向卡档龙骨,采用卡卡固定。 8.门窗等特殊节点处骨架安装:对于隔断的转角等特殊部位,应按照图纸使用附加龙骨、斜撑或双根竖向龙骨等进行安装。装饰性木制门框一般可用螺丝与洞口竖龙骨固定,门框横梁与横龙骨以同样方法连接。 注意: 如果需吊挂重件时(如吊柜、空调、水箱等),则必须加密龙骨的排布,或在龙骨内装上木夹板或薄钢板,以将负荷转移到龙骨架上,避免板材受破坏。 隔墙放线 安装门洞口框的龙骨 安装沿顶龙骨和沿地龙骨 竖向龙骨分档 安装竖龙骨 安装横向贯通龙骨、横撑及卡档龙骨 安装一侧罩面板 接缝处理 面层施工 安装墙体内电管、电盒和电箱等 安装墙体填充材料 安装另一侧罩面板 地枕基座胶垫

隔墙板施工技术交底

隔墙板工程 1施工准备 、技术准备 (1)、熟悉施工图纸,熟悉轻质隔墙板施工图纸及工艺要求。 (2)、隔墙板施工方案已编制完成,对现场作业人员进行安全技术交底。 (3)、墙体定位放线、复核已完成。 (4)、隔墙板检验批的划分已确定。 (5)、隔墙排板准备已做好。 材料:轻骨料混凝土隔墙板、粘结剂、U型钢卡、嵌缝带、水泥、砂子、石子; 、工具准备 主要工具:扫帚、水桶、软毛刷、手锯、钢丝刷、撬棍、托板、开刀、抹子、钢尺、橡皮锤、木楔、扇铲、墨线盒、小灰槽、2m靠尺、木楔、射钉枪、操作架等。 2、施工条件 结构已经过验收,墙面弹出500mn标高线。 保证现场施工用水用电的供给。 在正式安装隔墙板之前,必须做好样板间,经检验合格后,再进行正式安装。 (4)、施工时环境温度不低于5 Co 3、施工过程、施工过程

、施工要点 (1)、对照施工平面图放线并复核,复核门洞位置,门洞上部的预留洞两边各增加 求,可按照建筑图所示墙体位置, 结合水电预留管线位置及门洞尺寸适当调整后, 位置。 10 伽宽(拼缝贴胶用);墙板与剪力墙或梁结构平面预留 20?50mm 若建筑设计没有特别要 确定安装 (2)、用墨斗及线锤将墙体底线垂直引伸到梁或顶棚上, 根据墙板安装排板图, 用射钉 将墙板顶部固定钢卡固定在梁或楼板底面,钢卡居中对称设置,必须固定牢靠,下口微张, 便于隔墙板顶升,钢卡固定于拼缝处, 以满足相邻两块条板由一个 U 型钢卡固定, 将L 型卡 固定在结构墙面上来固定第一块板。 (3)、涂抹粘结剂前,先清除板的侧面企口处浮灰,应刷一遍界面剂在板企口上及顶端 上满刮胶粘剂。根据排板图从结构墙的结合处一头开始依次顺序安装。 若自门窗洞口,应从 门窗洞口向两侧开始。 (4)、1.采用下楔顶板法,将条板对准墙体安装标线立起,将板的下端对准安装墨线, 用撬棍在板下端将轻板撬起用木楔子背紧使板上端顶紧, F 面用木楔顶紧轻板底部。然后在 板侧企口处涂抹胶粘剂,按拼装次序对准榫头及榫槽依次拼接。 两板间所有拼接缝应用粘接 剂粘牢挤实,厚度宜为 2-3mm 同时将嵌缝带粘结到板缝间,用抹子将嵌缝带压入到嵌缝剂 中,最后用腻子刀将挤出板面的胶粘剂刮平。 板间的板缝用lOOmm 宽嵌缝带,板与主体结构 墙面或与门窗洞口连接处应采用加宽的 100mm-200mr 嵌缝带处理。安装过程中随时用 2m 靠 尺及塞尺检查安装后墙面的平整度和垂直度。 2.隔墙板垂直度和平整度达到要求后,用锤轻击固定钢卡,使卡片与墙板贴紧;然后 坚固木楔,使墙板顶面与楼板粘结牢固。 坚固木楔时,边用靠尺检测边坚固,用锤轻击木楔, 使隔墙板顶部与楼板顶紧, 安装合格后,宜在24h 左右用C20干硬性豆石混凝土将板底部填 塞密实,待3天后,混凝土强度达到lOMPa 以上时,撤出木楔,并用同等强度的豆石混凝土 将木楔留下的空洞填实。 3、隔墙板的门口板及门顶板均由安装队伍现场切割制作,门顶板与混凝土顶板之间放

最新整理隔墙板安全技术交底

最新整理隔墙板安全技术交底 交底内容: 一、安全措施 1、所有作业人员都必须正确佩戴好安全帽。 2、施工高度超过1.5m时,要搭设马凳或操作平台,大面墙施工时,要搭设脚手架,高处作业人员要系挂安全带,脚手架搭设应符合建筑施工安全标准。 3、板在吊装运输或水平运输时应侧立,并用专用工具,不得用钢管直接穿在隔墙板的圆孔内;搬运用铁丝、绳索应绑牢,防止隔墙板脱落伤人。 4、严格遵守各种机械的操作规程,特殊工种必须持证上岗,非操作人员不得乱动机具,以防伤人。射钉枪打眼时,要佩戴手套,衣着整齐,射钉枪口不准朝向人,手不能触及射钉枪口部位。如需用梯子时,必须保证梯子固定牢固。切割锯使用前应检查各紧固件是否松动,切割片是否有损伤、裂纹现象,提前确定轮片的旋转方向与防护罩的方向是否一致,切不可反向旋转,使用时应站在切割物的一侧,不得正对切割锯进行切割,用力均匀平稳。不能用力过猛,以免造成轮片崩裂。 5、机电器具必须安装触电保护装置,发现问题及时修理,不得违章操作,野蛮施工。 6、不得在施工操作面内私拉乱接电线。使用前必须有电工检查线路以及机具是否完好,检查完后方可使用,使用结束后及时切断电源。 7、积极与土建施工队配合,及时协调夜间垂直运输问题。不得私自动用塔吊及搅拌机,以防安全事故的发生。 8、在卫生间隔墙板施工时必须采取措施封盖好上层管道井洞口,以防坠物伤人。 9、施工现场不得动用明火,以防发生火灾。如确需动用明火,必须上报项目部并有项目部安全员开出动火证,并配备灭火器,设专人负责看火,方口使 1/ 2

用明火。10、安装隔墙板时,施工人员尽可能不要站在隔墙板的两侧,如确需在此施工必须做好保护措施,用钢管做临时支撑,以防隔墙板倾覆伤人。 二、成品保护 1、板在吊装运输时应侧立,并用专用工具,不得用钢管直接穿在隔墙板的圆孔内;搬运用铁丝、绳索等工具应绑牢,防止隔墙板脱落伤人。 2、隔墙板填赛细石混凝土后,三天内不得在隔墙板上斜靠物品及剔凿洞口,以免墙板松动和开裂。 3、施工现场必须工完场清 2/ 2

木龙骨石膏板隔墙技术交底内容

交底内容: 木龙骨骨架填防火岩棉石膏板罩面隔墙施工工艺 依据标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 1、范围本工艺标准适用于工业与民用建筑中,木龙骨骨架填防火岩棉石膏罩面隔墙安装工程。 2、施工准备材料及主要机具:木龙骨:施工中木龙骨型号为标准 30mm*40m。m要求龙骨标准符合型号设计,木龙骨不得有加皮,含水率符合国家规范要求。不得有毛刺,大的巴结及影响龙骨质量的其他情况,表面不得有严重的污染、腐蚀和机械损伤,木质不得有腐朽现象。天、地龙骨及靠墙面需涂刷防腐涂料,且符合防腐要求。所有木龙骨必须刷防火涂料,并符合规范要求。 紧固材料:射钉、木楔、镀锌自攻螺丝(9mm厚石膏板用自攻丝,两层9mm厚石膏板用加长自攻丝)、木螺丝等,应符合设计要求。填充材料:防火岩棉应符合设计要求。 纸面石膏板:纸面石膏板应有产品合格证。规格应符合设计图纸的要求。一般规格如下:长度:根据工程需要确定; 宽度:1200mm、900mm; 厚度:9mm、12mm、15mm、18mm、25mm。本工程使用双层 9mm防火石膏板。 接缝材料:接缝腻子、玻纤带(布)、108 胶。 WKF 接缝腻子:抗压强度>,抗折强度>,终凝时间>。主要机具:板锯、电动剪、电动自攻钻、电动无齿锯、手电钻、射钉枪、直流电焊机、刮刀、线坠、靠尺等。 作业条件:主体结构已验收,屋面工程已完成。 室内弹出+50cm标高线。作业的环境温度不应低于5℃。熟悉图纸,并向作业班组作详细的技术交底。 根据设计图和提出的备料计划,查实隔墙全部材料,使其配套齐全。主体结构墙、柱为砖砌体时,应在隔墙交接处,按1000mm间距预埋防腐木砖。先作样板墙一道,经鉴定合格后再大面积施工。 3、操作工艺工艺流程:弹线、分档→安装木楔→ 安装竖向龙骨→安装横龙骨→安装支撑龙骨→检查龙骨安装质量→电气铺管安附墙设备→安装一面石膏板→ 填充岩棉→安装另一面石膏板→接缝及护角处理→质量检查。弹

玻璃隔墙工程技术交底

玻璃隔墙工程技术交底 一、施工工艺流程 弹线定位→铝合金型材划线、下料、组装→固定框架→安装玻璃→清洁 二、施工要点 1、弹线定位。先弹出地面位置线,再用垂直线法弹出墙面位置、高度线和沿顶位置线,并标出竖框间隔位置和固定点位置。弹线的同时应检查墙角的方正,墙面的垂直度,地面的平整度及标高,以确保安装玻璃隔断的质量。 2、铝合金型材划线、下料、组装。 (1)铝合金型材划线。划线时先复核现场实际尺寸,如实际尺寸与施工图所标尺寸误差小于5mm,可仍按施工图尺寸划线下料,如果实际尺寸与施工图尺寸所标尺寸误差>5mm,则应按实际尺寸划线下料(如果有较大出入应找设计人员洽商)。如果有水平横档,则应以竖框的一个端头为准,划出横档位置线,包括连接部位的宽度,以保证连接安装位置准确和横档,在同一水平线上。 (2)铝合金型材下料。下料应使用专用工具-铝合金型材切割机,保证切口光滑、整齐。 (3)铝合金型材组装。组装铝合金玻璃隔墙的框架可以有两种方式。隔墙面积较小时,先在平坦的地面预制成形,再整体安装固定;隔墙面积较大时,则直接将隔墙的沿地、沿顶型材,靠墙及中间位置的竖向型材按划线位置固定在墙、地、顶上,用后一种方法,通常是从隔墙框架的一端开始,先将靠墙的竖向型材与铝角件固定,再将横向型材通过铝角件固定。铝角件安装方法是:先在铝角件上打出Φ3mm或Φ4mm的两个孔,孔中心距铝角件端头10mm,然后用一小截型材(截面形状及尺寸与竖向型材相同)放在竖向型材划线位置,然后将已钻孔的铝角件放入这一小截型材内,把握住小截型材,位置不得丝毫移动,再用手电钻按角铝件上的孔位在竖向型材上打出相同的孔,并用M4或M5自攻螺钉将铝角件固定在竖向型材上。 铝合金框架与墙、地面固定可通过铁脚件来完成。首先安放好线的位置,在墙、地面上设置金属胀锚螺栓,同时在竖向、横向型材的相应位置固定铁脚件,然后将截好铁脚件的框架固定在墙上或地上。 3、装玻璃。在型材框架上安装玻璃,裁割玻璃时应注意按型材框洞尺寸缩3~5mm裁玻璃,这样裁得的玻璃才能顺利镶入框架上。然后用与框架型材同色的铝合金槽条在玻璃两侧位置夹住玻璃并用自攻螺丝固定在框架上。 4、注胶:首先清洁干净上、下部位、侧边不锈钢玻璃槽及玻璃缝注胶处,然后将注胶两侧的玻璃、不锈板面用白色胶带纸粘好,留出注胶缝位置,再用有机溶剂清洗部位注胶处玻璃及不锈钢面,根据设计、国家规定要求注胶,同一缝一次性注完刮平,不停歇。注意的是:注胶缝必须干燥时才能注胶,切忌潮湿;上、下部不锈钢槽所注的胶为结构性硅胶,玻璃块间夹缝所注的胶为透明玻璃胶; 5、清洁卫生:将安装好的玻璃块用专用的玻璃清洁剂清洗干净。 三、质量控制要点: 1、玻璃隔墙工程所用材料的品种、规格、性能、图案和颜色应符合设计要求。玻璃板隔墙应使用安全玻璃。 检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录和性能检测报告。 2、玻璃砖隔墙的砌筑或玻璃板隔墙的安装方法应符合设计要求。 检验方法:观察。 3、玻璃砖隔墙砌筑中埋设的拉结筋必须与基体结构连接牢固,并应位置正确。

轻质隔墙技术交底

技术交底 单位工程:蒲城县第二医院综合业务楼工程 17年9月18日 分部分项名称:轻质隔墙 1、工程概况:综合楼地下一层,地上五层,共28389.56m2,其中地上建筑面积:16807.2m 2,地下建筑面积:11582.36m2;主体结构形式:框架结构,框架抗震等级为二级,剪力墙抗震等级为二级,抗震设防烈度为8度。混凝土强度等级:垫层为C15素混凝土,防水保护层C20细石混凝土。基础C35P6,车库柱及混凝土墙C40,4.75m标高以下主楼范围内的柱C45,4.75至13.15墙柱C40,13.15以上C35。梁、板、楼梯:-0.05以下C35,以上C30。 楼层层高:一层层高4.8m。二至五层层高均为4.2m。 2、墙体部位介绍: 硅钙复合夹芯板(FPT)内隔墙具有重量轻、防火、保温、隔声性能好、施工方便等优点。 产品技术指标:型号规格:2440mm*610mm*120mm 抗压承载≥3.5MPa 面密度≤110kg/m2 空气声隔声量≥40dB 耐火极限≥1h 主要辅材:构造柱选用:120x60x3镀锌矩形管,180x90x6镀锌钢板,M8膨胀螺栓L=75固定。钢卡:1.5厚轻质隔墙专用钢卡,射钉枪固定。 2.3.1、内墙: 1)±0.000以上一至四层内隔墙,厚度为120mm(空气隔声≥35dB,耐火极限≥60min详见检验报告)。 3)多水间200mm高C20混凝土止水带施工完成后方可进行安装,墙厚均为120mm。 4)有设备安装要求的内墙体需根据机电专业图纸的设备位置要求,局部增设加强构造;局部精装修部位亦需要增设加强构造。 3、施工前准备: 3.1、材料进场验收:每批材料进场后,出具该批次合格证及检验报告,必须经建设、监理及施工相关人员联合验收后方可按照规划场地卸货。 3.2、标高基准线的确定:进入楼层内施工,必须先对原建筑物内每一方位的标高基准线进行复核,墙体边线测放自检且经验收合格,确认无误后方可进行施工。 3.2、工序的确认:施工前应对建筑物内的施工部位的几何尺寸、找平层的平整度、垂直度进行检查。在施工过程中,严格实行后道工序对前道工序的检查验收制度,并由专职质检员检查合格后方可进行后道工序施工。若前道工序不符合施工验收标准,随时反馈项目部,限期做出整改。 4、施工部署 4.1为了保证安装工程在施工过程中做到有组织、有部署,使安装施工自始自终的有序进行,我们将组建轻质隔墙工程的工作组,负责本工程的施工技术、质量、进度、安全等总体管理,确保工程质量和施工进度。 组长:曹松 副员:王岳明、刘国轩(生产)、赵鹏昭(质检) 4.2、工程目标

轻钢龙骨隔断墙技术交底.doc

表 C2-1 编号 工程名称山东昌乐百佳惠 17.5 影城装饰工程交底日期 施工单位北京华夏建筑发展有限公司分项工程名称墙面工程 交底提要轻钢龙骨隔断墙,石膏板安装工程的材料要求、质量标准及施工工艺 交底内容: 一、施工准备 1、编制轻钢骨架人造板隔断工程施工方案,并对工人进行书面技术及安全交底。 二、材料要求 1、各类龙骨、配件和罩面板材料以及胶粘剂的材质均应符合现行国家标准和行业标准的规定。当装饰 材料进场检验,发现不符合设计要求及室内环保污染控制规范的有关规定时,严禁使用。人造板必 须有游离甲醛含量或游离甲醛释放量检测报告。如人造板面积大于500 ㎡时(民用建筑工程室内)应对不同产品分别进行复检。如使用水性胶粘剂必须有TVOC和甲醛检测报告。 (1)、轻钢龙骨主件:沿顶龙骨、沿地龙骨、加强龙骨、竖向龙骨、横撑龙骨应符合设计要求和有 关规定的标准。 (2)、轻钢骨架配件:支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、护墙龙骨和压条等附件应符合设计 要求。 (3)、紧固材料:拉锚钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘贴嵌缝材,应符合设计要求。 (4)、罩面板应表面平整、边缘整齐、不应有污垢、裂纹、缺角、翘曲、起皮、色差、图案不完全 的缺陷。胶合板、木质纤维板不应脱胶、变色和腐朽。 2、填充隔声材料:玻璃棉、岩棉等应符合设计要求选用。 3、通常隔墙使用的轻钢龙骨为 C型隔墙龙骨,其中分为三个系列,经于轻质板材组合即可组成隔断墙 体。 C 型装配式龙骨系列: (1)、C50 系列可用于层高 3.5m 以下的隔墙 ; (1)、C75 系列可用于层高 3.5m-6m 的隔墙 ; (1)、C100 系列可用于层高 6m以上的隔墙 ; 三、作业条件 1、轻钢龙骨隔断工程施工前,应先安排外装,安装罩面板应待屋面、顶棚和墙体抹灰完成后进行。基 底含水率已达到装饰要求,一般应小于 8%-12%以下。并经有关单位、部门验收合格。办理完工种交接手 续。如设计有地枕时,地枕应达到设计强度后方可在上面进行隔墙龙骨安装。 2、安装各种系统的管、线盒弹线及其他准备工作已到位。 四、关键质量要点 1、材料的关键要求 (1)、各类龙骨、配件和罩面板材料以及胶粘剂的材质均应符合现行国家标准和行业标准的规定。 (2)、人造板必须有游离甲醛含量或游离甲醛释放量检测报告。 2、技术关键要求 ( 1)、弹线必须准确,经复验后方可进行下道工序。固定沿顶和沿地龙骨,各自交接后的龙骨,应保审核人交底人接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

轻钢龙骨隔墙施工技术交底

施工单位 审核人 分包单位 □施工组织设计交底 □单位工程施组交底 □施工方案交底 □专项施工方案交底 施工作业交底 交底部位 接受交底范围 交底摘要: 地上轻质隔墙材料做法、施工准备、施工工艺及质量标准等。 交底内容: 交底人 接受交底人数 交底时间 2017.11.2 接受交底人员 本工程地上户内厨卫间及卧室内隔墙为轻钢龙骨内隔墙,做法如下。 75系列轻钢龙骨,厨房及卫生间内侧附10厚水泥压力板+12厚涂装板,其他部位为只做面层12厚涂装板(是否做水泥压力板待设计确定),隔墙内填A 级防火岩棉。 一、材料要求 1、轻钢龙骨主件:沿顶龙骨、沿地龙骨、加强龙骨、竖向龙骨、横撑龙骨,要求龙骨厚度0.7mm ,龙骨的规格尺寸及质量满足设计要求及相关标准规定。 2、轻钢龙骨配件:支撑卡、卡托、交托、连接件、固定件、护墙龙骨和压条等附件应符合设计要求及质量满足设计要求及相关标准规定。 3、紧固材料:射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝和粘贴嵌缝料。 4、填充歌声材料:岩棉板。 5、罩面板材:水泥压力板(1220*2440),材质、规格、性能、颜色应符合设计要求及国家有关产品的规定。 二、施工机具 电焊机、电动无齿锯、手电钻、螺丝刀、射钉枪、线坠、靠尺等 三、作业条件 1、轻钢龙骨罩面板安装应待屋面、墙面抹灰完成后进行。 2、根据设计图纸的隔墙位置测量放线并经过质检部门验收准确无误,按图纸设计要求反台施工完成混凝土强度达到设计要求厚方可进行轻钢龙骨骨架施工。 3、根据设计施工图和备料计划配齐全部隔墙材料。 四、施工工艺 1、工艺流程 隔墙放线→反台施工→安装沿顶龙骨和沿地龙骨→安装门窗洞口框的龙骨→竖向龙骨分档→安装竖龙骨→安装横向贯通龙骨、横撑及卡档龙骨→安装一侧水泥压力板→安装墙体内电管、电盒和电箱等→安装墙体填充材料→安装另一侧水泥压力板→接缝处理→安装面层涂装板 2、操作工艺 1)隔墙放线:根据设计图纸,在地面上放出隔墙位置线、门窗洞口线。施工混凝土反台,反台高度根据施工部位,厨房卫生间为290mm,厚度为100mm 。 2)混凝土反台施工:植筋 6.5@500、模板、混凝土(C25)浇筑见二次结构交底。 3)安装沿顶龙骨和沿地龙骨:按已放好的隔墙位置线安装沿顶龙骨和沿地龙骨,用射钉固定于主体上,射钉间距为600mm 。 4)安装门窗框龙骨:按图纸设计要求先将隔墙门窗洞口框龙骨安装完毕。 5)竖龙骨分档:按水泥压力板规格确定分档尺寸,如板宽1220,分档尺寸为610(407).不足模数的

相关文档
相关文档 最新文档