文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电流互感器极性接线

电流互感器极性接线

电流互感器极性接线
电流互感器极性接线

附录十四电流互感器极性接线

1.电流互感器极性标注

电流互感器采用减极性标注的方法,即同时从一二次绕组的同极性段通入相同方向的电流时,它们在铁芯中产生的磁通方向相同。当从一次绕组的极性端通入电流时,二次绕组中感应出的电流从极性端流出,以极性端为参考,一二次电流方向相反,因此称为减极性标准。除特殊情况外,电流互感器均采用减极性。

注:一次侧P1进P2出,如果二次线圈S1出S2进(对于二次仪器仪表设备是S1进S2出),为减极性;如果二次线圈S1进S2出(对于二次仪器仪表设备是S1出S2进),为加极性。

《KYN28A 1660深HP柜电流互感器极性对应表-常规》表1

《HXGN15-12 1860(1500深)HP柜电流互感器极性对应表-常规》表2

互感器常规,接线盒在P1端;

2.以上为常规方式,特殊情况,电流走向回路发生变化;

《特殊情况电流极性变化》表3

常规系统图1

系统图2(端柜为隔离柜方式)

系统图3(端柜为计量柜方式)

系统图4(光伏发电)

电流互感器极性及方向保护的问题

谈谈对于极性与方向保护的理解 以电流互感器为例,我们常说要以减极性方式接线,为什么要这样规定呢? 所谓减极性接线就就是在某一个瞬间(因为交流电方向随着时间变化,但某一个时刻还就是具备明确的方向性的)电流互感器一次侧感受到的电流方向如果就是流入,那么二次侧应该就是流出;一次侧如果就是流出,那么二次侧就就是流入。 为什么一次电流与二次侧电流要相反呢? 其实这个相反就是针对电流互感器而言的,再想一想二次侧电流要接到哪个装置?保护装置! 这样当电流互感器一次侧感受到电流流入,二次侧则流出,那么对于保护装置又就是流入了!! 因此,减极性的接法的目的就是要保证二次设备(例如保护装置)感受到的电流方向要与一次电流方向一致!! 减极性具体接线接线 具体来

说比方说当流变P1侧指向母线,则二次上应该将三根S1 与短接三根S2成为一根后总计4根线接入保护装置。 当流变P2侧指向母线,则二次上应该将三根S2 与短接三根S1成为一根线后总计4根线接入保护装置。 对于电压互感器而言 也存在一个极性问题,采用减极性接线的目的也就是要保证二次设备感受到的电压要与一次电压相一致。 再说说方向保护 对于方向过电流保护,一次侧感受到的电流电压之间的相位关系具有明显的规律性: 当正方向故障时一次侧电压超前电流30°左右 当反方向故障时一次侧电流超前电压150°左右(150°=180°-30°) 既然流变与压变均采用减极性接法,也就就是说它们能够原封不动地将一次侧的相位关系搬到二次侧,那么保护装置就可以利用一次侧的电流电压相位关系来对方向进行判断了! 再想一想,如何才能够原封不动地将一次侧的电流电压关系照搬到二次侧?我们必须遵循一定的规范,这个规范就就是减极性接法!! 如果一旦流变或压变二次接线接错了,那么保护装置判断为正方向的可

常用的电流互感器二次接线

电力变压器差动保护误动的原因及处理方法 变压器的差动保护,主要用来保护变压器内部以及引出线和绝缘套管的相间短路,并且也可用来保护变压器的匝间短路,保护区在变压器两侧所装电流互感器之间。 但是,在现场多次出现在变压器差动保护范围以外发生短路时,差动保护误动作,导致事故范围扩大,影响正常供电。 变压器差动保护误动作的原因及处理方法如下: 一、差动保护电流互感器二次接线错误 (一)常用的电流互感器二次接线 图1-101 常用的电流互感器二次接线 图1-101是工程上常用的一种接线方式。图中I A、I B、I c及I a、I b、I c分别为变压器高压测及低压侧电流互感器三次绕组三相电流。 对图l-101进行相量分析如下: 现假定变压器高、低压侧电流均从其两侧电流互感器的极性端子兀流入,T1流入。T2流出。 在正常运行情况下,先画出I A、I B、I c相量如图1-102(a)所示.根据图1-101可得: I A1=I A-I B;I`B=I B-I C;I`C=I C-I A.再作出I`A、I`B、I`C相量,如图l-102(b)所示。由图1-102(a)和图1-102(b)可以看出I`A、I`B、I`C分别当变压器组别为YN,dll时,变压器低压侧电流相图1-101常用的电流互感器二次接线位将超前高压侧电流相位30°,可作出c相量如图l-102(C)所示。 由图1-101可知,I a= I a`、I b= I b`、I c= I C `,故图 l-102(C)同样也适用于 I a`、I b`和I C `。 在上面的分析中,是假定一次电流均从变压器两侧电流互感器的T1流人、T2流出。如果变压器高压侧电流互感器的一次电流是从T1流入、T2流出,而低压侧电流互感器一次电流从T2流入、T1流出。那么图1-101中的I a(I a`)、I b(I`b)、I c(I `c)将与图l-

电流互感器极性常见的几个问题

电流互感器极性常见的几个问题 在电力系统中,因为电流互感器极性接线错误导致保护装置误动或拒动的现象时有发生,严重影响供电系统的稳定运行。同样,电流互感器的极性接线在化工厂应用中也显得尤为重要。本文就化工厂常见的一些电流互感器极性问题进行总结,并给出相应整改措施。 标签:电流互感器;极性;保护装置;措施 1 前言 电流互感器(CT)是将一次侧大电流转换成可供计量、测量、保护等二次设备使用的二次侧电流的变流设备,还可以使二次设备与一次高压隔离。它的一次、二次绕组都是由两个端子引出,任何一侧的引出端子用错,都会使二次侧的相位变化180度,既影响继电保护装置的正确动作,也影响电力系统的在线监测及故障处理,严重时还会引起人身安全。 2 电流互感器极性 为了便于正确接线和理论分析,电流互感器的一次绕组和二次绕组的引出端子都标有极性符号。一次绕组P1为首端,P2为末端;二次绕组S1为首端,S2为末端。通常用“.”“*”等符号标记,表示同极性,即P1、S1(或P2、S2)为同名端。通常电流互感器采用减极性原则(同名端流入,同名端流出)标注,规定当一次侧电流从首端P1流入,由末端P2流出;二次侧电流从首端S1流出,末端S2端流入。 3 电流互感器极性常见的几个问题 结合本化工厂实际,保护1为南瑞RCS-9671CS变压器差动保护装置;保护2、3、4为施耐德MiCOM P140馈线管理保护装置系列下的P143装置,相间/零序过电流保护可自由设置方向;保护5为施耐德MiCOM P640 变压器保护装置系列下的P643装置。 3.1 变压器或线路差动保护CT接线 变压器或线路差动保护保护范围内两侧CT采用180度極性接线,为了满足被保护对象正常运行或区外故障时,二次侧差流近似于零,保护不会动作;区内故障时,二次侧差流近似等于两倍短路电流,保护动作。 3.2 针对35kV IV母进线和馈线(带方向) ①4#主变进线保护2所示CT极性:电流方向指向母线,为反方向动作;②4#热电站升压变高压侧后备保护4所示CT极性:电流方向指向主变,为正方向

电流互感器极性及方向保护的问题

谈谈对于极性和方向保护的理解 以电流互感器为例,我们常说要以减极性方式接线,为什么要这样规定呢 所谓减极性接线就是在某一个瞬间(因为交流电方向随着时间变化,但某一个时刻还是具备明确的方向性的)电流互感器一次侧感受到的电流方向如果是流入,那么二次侧应该是流出;一次侧如果是流出,那么二次侧就是流入。 为什么一次电流和二次侧电流要相反呢 其实这个相反是针对电流互感器而言的,再想一想二次侧电流要接到哪个装置保护装置! 这样当电流互感器一次侧感受到电流流入,二次侧则流出,那么对于保护装置又是流入了!! 因此,减极性的接法的目的是要保证二次设备(例如保护装置)感受到的电流方向要与一次电流方向一致!! 减极性具体接线接线 具体来

说比方说当流变P1侧指向母线,则二次上应该将三根S1 和短接三根S2成为一根后总计4根线接入保护装置。 当流变P2侧指向母线,则二次上应该将三根S2 和短接三根S1成为一根线后总计4根线接入保护装置。 对于电压互感器而言 也存在一个极性问题,采用减极性接线的目的也是要保证二次设备感受到的电压要和一次电压相一致。 再说说方向保护 对于方向过电流保护,一次侧感受到的电流电压之间的相位关系具有明显的规律性: 当正方向故障时一次侧电压超前电流30°左右 当反方向故障时一次侧电流超前电压150°左右(150°=180°-30°) 既然流变和压变均采用减极性接法,也就是说它们能够原封不动地将一次侧的相位关系搬到二次侧,那么保护装置就可以利用一次侧的电流电压相位关系来对方向进行判断了! 再想一想,如何才能够原封不动地将一次侧的电流电压关系照搬到二次

侧我们必须遵循一定的规范,这个规范就是减极性接法!! 如果一旦流变或压变二次接线接错了,那么保护装置判断为正方向的可能实际是反方向,判断为反方向其实为正方向,那么就乱了套了! 这就再一次印证了我们经常说的 对于方向性保护,一定要注意二次接线,极性不要搞错了 交流电每时每刻电流、电压的大小和方向均是在不停变化的,我们常说假设电流由母线流向线路为正,其实是指某个瞬间交流电流由母线流向线路。 但是不管电流电压怎么变化方向,但是有一点需要切记,电流和电压之间的相位关系具有一定的规律性,即电流和电压矢量之间的夹角肯定是有规律的! 由此可见掌握方向保护(不管是方向过电流还是零序方向保护或者其他方向保护)的精髓就是要记住 正方向和反方向故障时电流和电压之间的相位关系。

电流互感器接线图

电流互感器接线图 我们从使用功能上将电流互感器分为测量用电流互感器和保护用电流互感器两类,各种电流互感器的原理类似,本文总结各种电流互感器接线图,供参考使用。 一测量用电流互感器接线方法 测量用电流互感器的作用是指在正常电压范围内,向测量、计量装置提供电网电流信息。 1普通电流互感器接线图 电流互感器的一次侧电流是从P1端子进入,从P2端子出来;即P1端子连接电源侧,P2端子连接负载侧。 电流互感器的二次侧电流从S1流出,进入电流表的正接线柱,电流表负接线柱出来后流入电流互感器二次端子S2,原则上要求S2端子接地。

注:某些电流互感器一次标称,L1、L2,二次侧标称K1、K2。 2穿心式电流互感器接线图 穿心式电流互感器接线与普通电流互感器类似,一次侧从互感器的P1面穿过,P2面出来,二次侧接线与普通互感器相同。 二电流互感器接线图 电流互感器接线总体分为四个接线方式: 1.单台电流互感器接线图 只能反映单相电流的情况,适用于需要测量一相电流的情况。 单台电流互感器接线图 2.三相完全星形接线和三角形接线形式电流互感器接线图 三相电流互感器能够及时准确了解三相负荷的变化情况。(三相完全星形电流互感器接线图)

3.两相不完全星形接线形式电流互感器接线图 在实际工作中用得最多,但仅限于三相三线制系统。它节省了一台电流互感器,根据三相矢量和为零的原理,用A、C相的电流算出B相电流。 两相不完全星形接线形式电流互感器接线图 4.两相差电流接线形式电流互感器接线图 也仅用于三相三线制电路中,这种接线的优点是不但节省一块电流互感器,而且也可以用一块继电器反映三相电路中的各种相间短路故障,亦即用最少的继电器完成三相过电流保护,节省投资。 两相差电流接线形式电流互感器接线图 5.其它接线方式 5.1 原边串联、副边串联 电流互感器原边串联、副边串联接线图如下所示,串联后效果:互感器变比不变,二次额定负荷增大一倍。 电流互感器原边串联、副边串联接线图

电流互感器极性的判断

怎样测量电流互感器的极性 电流互感器在交接及大修前后应进行极性试验,以防在接线时将极性弄错,造成在继电保护回路上和计量回路中引起保护装置错误动作和不能够正确的进行测量,所以必须在投运前做极性试验。 测量电流互感器的极性的方法很多,我们在工作时常采用的有以下三种试验方法:①直流法;②交流法;③仪器法。 1直流法 见图1。用1.5~3V干电池将其正极接于互感器的一次线圈L1,L2接负极,互感器的二次侧K1接毫安表正极,负极接K2,接好线后,将K合上毫安表指针正偏,拉开后毫安表指针负偏,说明互感器接在电池正极上的端头与接在毫安表正端的端头为同极性,即L1、K1为同极性即互感器为减极性。如指针摆动与上述相反为加极性。 图1直流法测电流互感器极性 2交流法

见图2,将电流互感器一、二次线圈的L2和二次侧K2用导线连接起来, 在二次侧通以1~5V的交流电压(用小量程),用10V以下的电压表测量U 及U3的数值如U3=U1-U2为减极性;若U3=U1+U2为加极性。 2 图2交流法测电流互感器极性 注意:在试验过程中尽量使通入电压低一些,以免电流太大损坏线圈,为了读数清楚电压表尽量选择小一些,变流比在5以下时采用交流法测量比较简单准确,对变流比超过10的互感器不要采用这种方法进行测量,因为U2的数值较小U3与U1的数值接近,电压表的读数不易区别大小,所以在测量时不好辨别,一般不宜采用此法测量极性。 3仪表法 一般的互感器校验仪都有极性指示器,在测量电流互感器误差之前仪器可预先检查极性,若指示器没有指示则说明被试电流互感器极性正确(减极性)。 高压电流互感器极性的判断

按规定电流互感器在交接及大修前后应进行极性试验,防止接线时将极性弄错,造成继电保护回路上和计量回路中的保护装置错误动作和不能正确地进行计量,因此必须在接线时做极性试验。 判断电流互感器极性的方法有三种,分别为直流法、交流法、仪器法。其中最方便、最实用的是直流法,用一只普通的1号干电池,一根0.5米长的连接线,一只指针式万用表,最好是MF-500型的,上面带有微安挡,指针偏转角度大,显示比较直观。把万用表左侧旋钮调整到A直流电流挡位,右侧旋钮调整到50微安刻度;判断极性时一般两个人一起操作,其中一个人把万用表的正极红表笔接电流互感器二次侧的S1端,负极黑表笔接S2端,另一个人把连接线一端固定在电流互感器一次侧P2端,连接线的另一端和干电池负极锌片端接触,使干电池的正极瞬间碰触电流互感器的一次侧P1端,会发现万用表指针正偏(向右偏)之后,又马上返回,这说明极性正确,为负极。然后红表笔接S2端黑表笔接S3端,或红表笔接S3端黑表笔接S4端,指针偏转情况应与上述相同;如指针

电流互感器二次出线的极性要求及确定方法

电流互感器二次出线的极性要求及确定方法 [摘要] 分析了继电保护、计量、测量、故障录波等相关装置对电流互感器二次出线极性的要求,并介绍了极性确定步骤,最后给出了某电厂的发变组TA二次出线的极性配置示意图。 关键词电流互感器二次出线极性配合 0 引言 电气二次设备,如继电保护装置、测量装置、计量装置、安全自动装置等,都需要通过电流互感器来反映一次侧电流值,从而实现保护、测量等功能。电流互感器的传递变换具有极性,其二次出线极性的确定将对相关电气二次设备功能的实现造成影响,特别是保护装置用TA 的二次出线极性出现错误时将导致保护的误动或拒动,严重时将危及一次设备乃至电网的安全。 1 电流互感器的二次出线极性要求 GB1208-2006《电流互感器》规定:电流互感器中标有P1(L1)、S1(K1)的所有端子在同一瞬间具有同一极性,即P1(L1)与S1(K1)是同极性关系。其中,P1、P2(L1、L2)在电流互感器的本体上有标注(变压器套管TA除外,需由设备厂方和单体试验方提供TA的一次指向信息);S1、S2(K1、K2)在电流互感器的二次接线端子处有标注。值得注意的是,国外TA必须通过产品的出厂说明书和单体试验来获取极性信息。 1.1 与继电保护装置的配合 1.1.1电流差动保护 电流差动保护需要对一次设备各侧TA二次电流的矢量进行差流计算,因此需要综合考虑各侧TA极性的配合。对于变压器差动保护中组别引起的相差,目前微机保护均通过软件来计算补偿,所以各侧TA二次接线均采用“Y”接法。至于电流差动保护,由于各侧TA有0°和180°两种接线方式,因此要根据保护装置的具体要求来确定TA的极性。表1为几种国内常见的电流差动保护的极性要求。 差流为矢量差: 差流为矢量和:

电流互感器结构及原理

一、电流互感器结构原理 1 普通电流互感器结构原理 电流互感器的结构较为简单,由相互绝缘的一次绕组、二次绕组、铁心以及构架、壳体、接线端子等组成。其工作原理与变压器基本相同,一次绕组的匝 数(N1)较少,直接串联于电源线路中,一次负荷电流()通过一次绕组时,产生 的交变磁通感应产生按比例减小的二次电流();二次绕组的匝数(N 2 )较多,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷(Z)串联形成闭合回路,见图1。 图1 普通电流互感器结构原理图 由于一次绕组与二次绕组有相等的安培匝数,I 1N 1 =I 2 N 2 ,电流互感器额定电 流比:。电流互感器实际运行中负荷阻抗很小,二次绕组接近于短路状态,相当于一个短路运行的变压器。 2 穿心式电流互感器结构原理 穿心式电流互感器其本身结构不设一次绕组,载流(负荷电流)导线由L1至L2穿过由硅钢片擀卷制成的圆形(或其他形状)铁心起一次绕组作用。二次绕组直接均匀地缠绕在圆形铁心上,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷串联形成闭合回路,见图2。

图2 穿心式电流互感器结构原理图 由于穿心式电流互感器不设一次绕组,其变比根据一次绕组穿过互感器铁心中的匝数确定,穿心匝数越多,变比越小;反之,穿心匝数越少,变比越大,额 定电流比:。 式中I1——穿心一匝时一次额定电流; n——穿心匝数。 3 特殊型号电流互感器 3.1 多抽头电流互感器。这种型号的电流互感器,一次绕组不变,在绕制二次绕组时,增加几个抽头,以获得多个不同变比。它具有一个铁心和一个匝数固定的一次绕组,其二次绕组用绝缘铜线绕在套装于铁心上的绝缘筒上,将不同变比的二次绕组抽头引出,接在接线端子座上,每个抽头设置各自的接线端子,这样就形成了多个变比,见图3。 图3 多抽头电流互感器原理图

电流互感器接线方式

电流互感器接线方式 电流互感器在交流回路中使用,在交流回路中电流的方向随时间在改变。电流互感器的极性指的是某一时刻一次侧极性与二次侧某一端极性相同,即同时为正、或同时为负,称此极性为同极性端或同名端,用符号"*"、"-" 或"."表示。(也可理解为一次电流与二次电流的方向关系)。按照规定,电流互感器一次线圈首端标为L1,尾端标为L2;二次线圈的首端标为K1,尾端标为K2。在接线中L1 和K1 称为同极性端,L2 和K2 也为同极性端。其三种标注方法如图1 所示。电流互感器同极性端的判别与耦合线圈的极性判别相同。较简单的方法例如用 1.5V 干电池接一次线圈,用一高内阻、大量程的直流电压表接二次线圈。当开关闭合时,如果发现电压表指针正向偏转,可判定 1 和 2 是同极性端,当开关闭合时,如果发现电压表指针反向偏转,可判定1 和2 不是同极性端。 3 电流互感器的极性与常用电流保护以及易出错的二次接线 3.1 一相接线

图 1 电流互感器的三种极性标注 图 2 一相接线 一相式电流保护的电流互感器主要用于测量对称三相负载或相负荷平衡度小的三相装置中的一相电流。电流互感器的接线与极性的关系不大,但需注意的是二次侧要有保护接地,防止一次侧发生过电流现象时,电流互感器被击穿,烧坏二次侧仪表、继电设备。但是严禁多点接地。两点接地二次电流在继电器前形成分路,会造成继电器无动作。因此在《继电保护技术规程》中规定对于有几组电流互感器连接在一起的保护装置,则应在保护屏上经端子排接地。如变压器的差动保护,并且几组电流互感器组合后只有一个独立的接地点。 3.2 两相式不完全星形接线 两相式不完全星形接线用于相负荷平衡和不平衡的三相系统中。如图 3 所示。若有一相二次极性那么流过3KA 的电流为I A I

电压互感器常用接线方式

电压互感器在三相电路中常用的接线方式 电压互感器在三相电路中常用的接线方式有四种 一个单相电压互感器的接线,用于对称的三相电路,二次侧可接仪表和继电器 两个单相电压互感器的V/V形接线,可测量相间线电压,但不能测相电压,它广泛应用在20kV以下中性点不接地或经消弧线图接地的电网中 三个单相电压互感器接成Y0/Y0形,可供给要求测量线电压的仪表和继电器,以及要求供给相电压的绝缘监察电压表。 一台三相五芯柱电压互感器接成Y0/Y0/Δ(开口三角形),接成Y0形的二次线圈供电给仪表、继电器及绝缘监察电压表等。辅助二次线圈接成开口三角形,供电给绝缘监察电压继电器。当三相系统正常工作时,三相电压平衡,开口三角形两端电压为零。当某一相接地时,开口三角形两端出现零序电压,使绝缘监察电压继电器动作,发出信号。 电压互感器二次侧要有一个接地点,这主要是出于安全上的考虑。当一次、二次侧绕组间的绝缘被高压击穿时,一次侧的高压会窜到二次侧,有了二次侧的接地,能确保人员和设备的安全。另外,通过接地,可以给绝缘监视装置提供相电压。 二次侧的接地方式通常有中性点接地和V相接地两种 采用V相接地时,中性点不能再直接接地。为了避免一、二次绕组间绝缘击穿后,一次侧高压窜入二次侧,故在二次侧中性点通过一个保护间隙接地。当高压窜入二次侧时,间隙击穿接地,v相绕组被短接,该相熔断器会熔断,起到保护作用 你说的闭口三角没见过,你再仔细看看吧 (闭口三角当三相不平衡有零序电压时,不是短路了么) 请问:为什么进线电压互感器都是V/V式,而母线电压互感器都是三相五柱式(其一次线圈及二次线圈均接成星形,附加二次线圈接成开口三角形)?如果进线和母线都采用三相五柱式可以吗?为什么? 电压互感器一般有单相接线、V-V接线、Y-Y接线、Y0/Y0/△这四种接线方式。 其中由两个单相互感器接线成不完全星形就是V-V接法,它是用来测量各相间电压,但不

电流互感器和电压互感器的接线方式

电流互感器和电压互感器的接线方式

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

电力系统中的二次设备——继电保护及全自动装置等绝大多数是根据发生故障时电增大、电压降低的特点而工作的,这些电气一般都是通过电流互感器和电压互感器的副圈加到二次设备上.故在此将电流互感器、电压互感器的接线方式加以说明。 一、电流互感器的接线方式 在继电保护装置中电流互感器的接线方主要有四种:三相完全星形接线方式;两相完全星形接线方式;两相差接线方式;两相继电器式接线方式。 1.三相完全星形接线方式 三相星形接线方式的电流保护装置对各故障(如三相短路、两相短路、两相短路并地、单相接地短路)都能使保护装置起动,足切除故障的要求,而且具有相同的灵敏度如图2-l。 当发生三相短路时,各相都有短路电讯即A相?DA,B相?BD,C相?DC.反应到电流互感器二次例的短路电流分别为?a、?b、?c,它们分别流径A相、B相、C相继电器的线圈,使三只继电器(如图2一1中的a、b、c)动作.当发生A、B两相短路时A、B两相分别有短路电流?DA、?DB,它们流径电流互感器后,反应到其二次测分别为?a、?b,又分别将电流继电器a、b起动,去切除故障.当发生出接地故障好,则A相继电器a起动,切除故障。

电流互感器接成三相完全星形接线方式,适用于大电流接地系统的线路继电保护装置5变压器的保护装置。 1.两相不完全星形接线方式 此种接线是用两只电流互感器与两只电流继电器在A、C两相上对应连接起来。此种接线方式只适用于小电流接地系统中的线路继电保护装置,如6~35KV的线路保护均应采用此种接线方式。 此种接线方式,对各种相间短路故障均能满足继电保护装置的要求.但是此种接线方式不能反应B相接地短路电流,(因B相未装电流互感器和继电器)所以对B相起不到保护作用,故只适用小电流接地系统。 由于此种接线方式较三相完全星形接线方式少了三分之一的设备,节约了投资,又可提高供电可靠性,故得到了广泛的应用。 不完全星形接线方式不装电流互感器的一根规定为B相。如果在变电站或发电厂出线断路器的电流保护使用的电流互感器两相装的不统一,则当发生不同地点又不相同的两点接他故障时,会造成保护装置的拒动而越级掉闸,如图2-3所示。 3.两相三继电器式接线方式、两相三继电器式接线方式如图2-4所示。

电流互感器电压互感器常见故障处理

电流互感器、电压互感器故障现象及处理 互感器是将电网高电压变为低电压或将大电流变为小电流的一种特殊变压器,主要用于测量仪表和继电保护装置。互感器运行和维护的好坏,直接影响电力系统计量的准确性和保护装置动作的可靠性以及电网、设备和人身的安全。 一、电压互感器常见故障及处理: 电压互感器异常运行时有预告警音响信号、“电压回路断线”光字牌亮、表计指示异常、互感器过热冒烟等多种现象。主要包括以下几方面故障: 1、发生下列情况时需要紧急停运电压互感器(电流互感器)(1)严重发热、冒烟、冒油时。 (2)电压互感器高压侧熔断器连续熔断两次。 (3)外壳破裂、严重漏油。 (4)内部有放电声或异常声音。 (5)设备着火。 电压互感器冒烟、着火时的处理方法:如果在冒烟前一次侧熔断器从未熔断,而二次侧熔丝多次熔断,且冒烟不严重无绝缘损伤特征,在冒烟时一次侧熔断器也未熔断,则应判断为二次绕组相(匝)间短路引起冒烟。在二次绕组冒烟而没有影响到一次绝缘损坏之前,立即退出有关保护、自动装置,取下二次侧熔断器,拉开一次侧重隔离开关,停用电压互感器。对充油式电压互感器,如果在冒烟时,又伴随

较浓臭味,电压互感器内部有不正常噪声、绕组与外壳或引线与外壳之间有火花放电、冒烟前一次侧熔断器熔断2~3次等现象之一时,应判断为一次侧绝缘损伤而冒烟,如是母线电压互感器则用停母线方法停用电压互感器,此时决不能用拉开隔离开关的方法停用电压互感器,因隔离开关没有灭弧能力,若用隔离开关切断故障,还可能会引起母线短路,使设备损坏或造成人身事故。电压互感器本体着火时,应立即断开有关电源,将故障电压互感器隔离,再汇报值班长,选用干式灭火器或砂子灭火。 2、电压互感器二次回路断线 现象: (1)三相电压不平衡,故障相相电压指示为零,电度表指示失常(2)相应的有功表、无功表指示降低或到零。 (3)发“电压回路断线”信号发出,故障录波器可能动作处理: (1)在电压互感器二次侧熔丝下端,用万用表分别测量两相之间电压是否都为100伏。如果上端是100伏,下端没达到100伏,则是二次侧熔丝熔断,并且进行更换。如果测量熔丝上端电压没有100伏,有可能是电压互感器隔离开关动静触头接触不良(或没有到工作位置)或一次侧熔丝熔断。如果是电压互感器一次侧熔丝熔断,则拉开电压互感器隔离开关进行更换,如果是电压互感器隔离开关动静触头接触不良(或没有到工作位置)应将电压互感器重新送一次。 (2)对异常的电压互感器二次回路进行检查,有无短路、松动、断

电流互感器极性、接线方式及其应用

电流互感器极性、接线方式及其应用 引言 在电力系统中电流互感器的作用是把大电流变成小电流,将连接在继电器及测量仪器仪表的二次回路与一次电流的高压系统隔离,并将一次电流变换到5A 或1A 两种标准的二次电流值。电流互感器的极性与电流保护密切相关,特别是在农电系统中,电流保护起主导作用,因此必须掌握好极性与保护的关系。本文分析了电流互感器的极性和常用电流保护的关系,以及易出错的二次接线。 2 电流互感器的极性 电流互感器在交流回路中使用,在交流回路中电流的方向随时间在改变。当开关闭合时,如果发现电压表指针正向偏转,可判定 1 和 2 是同极性端,当开关闭合时,如果发现电压表指针反向偏转,可判定1 和 2 不是同极性端。 3 电流互感器的极性与常用电流保护以及易出错的二次接线 3.1 一相接线 图1 电流互感器的三种极性标注

图2 一相接线 一相式电流保护的电流互感器主要用于测量对称三相负载或相负荷平衡度小的三相装置中的一相电流。若有一相二次极性那么流过3KA 的电流为I A I e ,由向量差得其电流值为Ia 的 3 倍,相位滞后I a 300 角,如果三只继电器整定值是一样的,3KA 会提前动作,造成保护误动。

电流互感器的几种接线方法

电流互感器的接线方法及形式 1、是单台电流互感器的接线形式。 只能反映单相电流的情况,适用于需要测量一相电流或三相负荷平衡,测量一相就可知道三相的情况,大部分接用电流表。 2、三相完全星形接线和三角形接线形式。 三相电流互感器能够及时准确了解三相负荷的变化情况,多用在变压器差动保护接线中。只使用三相完全星形接线的可在中性点直接接地系统中用于电能表的电流采集。三相三继电器接线方式不仅能反应各种类型的相间短路,也能反应单相接地短路,所 以这种接线方式用于中性点直接接地系统中作为相间短路保护和单相接地短路的保护。 3、两相不完全星形接线形式。 在实际工作中用得最多。它节省了一台电流互感器,用A、C相的合成电流形成反 相的B相电流。二相双继电器接线方式能反应相间短路,但不能完全反应单相接地短路,所以不能作单相接地保护。这种接线方式用于中性点不接地系统或经消弧线圈接 地系统作相间短路保护。 4、两相差电流接线形式。 也仅用于三相三线制电路中,中性点不接地,也无中性线,这种接线的优点 是不但节省一块电流互感器,而且也可以用一块继电器反映三相电路中的各种 相间短路故障,亦即用最少的继电器完成三相过电流保护,节省投资。但故障 形式不同时,其灵敏度不同。这种接线方式常用于 10kV 及以下的配电网作相 间短路保护。由于此种保护灵敏度低,现代已经很少用了。

有人问我,爱情是什么?我不知道,也无从回答,我只知道,为了遇到那个人,我等待了很多年,甚至快要忘了自己到底寻找的是什么? 是心灵的寄托还是真实的感受,我不知道,也不在乎,我执着于这份寻觅,我也不怕世事沧桑,更不怕容颜老去,哪怕还有一丝微弱的光,我都会朝着光芒勇敢的追逐。 爱情的世界里,究竟是什么样子?我曾经问了自己无数遍,我想象着,却给不出任何答案。我只知道:我要遇见你,我渴望见到你 ,我要把全部的爱给予你!我为什么如此渴望爱情?因为我相信我们的爱情早已命中注定。 都说,住在爱情世界里的人会变傻,她的欢喜和忧愁都会牵动着你的心,她哭了,你会心疼不已;她高兴,你会开心一整天。 你会无时无刻的关注她的喜怒哀乐,第一时间回复她的消息,只要有时间,你的脑海里都是她的影子,为了让她开心快乐,做什么都是值得的。从此,你的世界里最重要的人就变成了她。 有时候,你们也会吵架,可你从来不生气,因为你爱她,换作别人你会置之不理,而她的一句玩笑话你都会深思半天,到底是自己哪里做的不够好。 因为你怕她生气,怕她伤身,怕她不够幸福,你只想把全世界的爱都给她,这样的吵架让你更心疼、更深爱她。 而他也和你一样,小心翼翼的呵护你们的爱情,都愿意为对方付出,都愿意对方是那个被爱多一点的人。 爱情的世界里,没有对与错,只有爱与被爱,两个人都想多爱对方一点点 ,都想做那个爱的最深的人 ,她会把你放在心底,让你聆听她想你时的心跳,让你感受连呼吸的空气都有你的味道。

电流互感器(加极性、减极性)相关知识

极性标志有加极性和减极性,常用的电流互感器一般都是减极性,即当使一次电流自L1端流向L2。时,二次电流自K1端流出经外部回路到K2。L1和K1,L2和K2分别为同极性端。 反之,就是加极性。 低压电流互感器实用技术问答30例(之一) 刘国宏马晓文河北省康保供电分公司(076650) 1.电流互感器铭牌上额定电流比的含义是什么? 答:额定电流比系指一次额定电流与二次额定电流之比。通常用不约分的分数表示。所谓额定电流就是在这个电流下互感器可以长期运行而不会同发热损坏。 2.何为电流互感器的准确等级? 答:电流互感器变换电流存在着一定的误差,根据电流互感器在额定工作条件下所产生的变比误差规定了准确等级。0.l级以上电流互感器主要用于试验,进行精密测量或者作为标准用来校验低等级的互感器,也可以与标准仪表配合用来校验仪表,常被称为标准电流互感器;0.2级和0.5级常川来连接电气计量仪表;3级及以下等级电流互感器主要连接某些继电保护装置和控制设备。 3.电流互感器的极性标志是怎样规定的? 答:极性标志有加极性和减极性,常用的电流互感器一般都是减极性,即当 使一次电流自L 1端流向L 2 。时,二次电流自K 1 端流出经外部回路到K 2 。L 1 和K 1 , L 2和K 2 分别为同极性端。 4.电流互感器额定容量的含义是什么? 答:电流互感器的额定容量就是额定二次电流I 2e 通过额定负载Z 2e 时所消耗 的视在功率,即S2e=。

一般I 2e =5A,因此S 2e =25Z 2e 。在电流互感器的使用中,二次连接及仪表电流 线圈的总阻抗不超过铭牌上规定的额定容量(伏安数或欧姆数)时,才能保证它的准确性。 5.什么是电流互感器误差? 答:由于电流互感器铁芯的结构以及材料性能等原因的影响,电流互感器存在着激磁电流í ,使其产生误差。 从电流互感器一次电流í 1和折算后的二次电流í 2 ’的向量图来看(如图 2 所示),折算后的二次电流旋转180?后一í 2’,与一次电流í 1 相比较,不但大 小不等而且两者相位不重合,即存在着两种误差,称为比差(比值误差)和角差(相角误差)。 6.电流互感器铭牌上标有10%倍数的含义是什么? 答:按规定继电保护装置所用的电流互感器数值误差不允许超过10%,两角度误差不应超过7?。 10%倍数就是在指定的二次负载和任意功率因数下,电流互感器的电流误差为10%时,一次电流对其额定值的倍数。10%倍数一般只与继电保护装置有关。 7.影响电流互感器误差的主要因素是什么? 答:(1)一次电流的影响。当电流互感器一次电流很小时,引起的误差增大;当一次电流长期大于额定电流运行时,也会引起误差增大,因此,一般一次测电流应大于互感器额定电流的25%,小于120%。 (2)二次负载的影响.当电流互感器二次负载增大时,误差(、比差和角差)也随着增大.故在使用中不应使二次负载超过其额定值(伏安数或欧姆数)。 此外电源频率和铁芯剩磁也影响互感器误差。 8.为什么电流互感器二次不可开路? 答:因为当电流互感器二次线圈闭合时,一次、二次绕组的磁势相互抵消,铁芯中的磁通很小,两边的感应电势很低,因此不会影响负载的工作。若二次绕

电流互感器接线图

电流互感器接线图公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

电流互感器接线图 我们从使用功能上将电流互感器分为测量用电流互感器和保护用电流互感器两类,各种电流互感器的原理类似,本文总结各种电流互感器接线图,供参考使用。 测量用电流互感器接线方法 测量用电流互感器的作用是指在正常电压范围内,向测量、计量装置提供电网电流信息。 两相差电流接线形式电流互感器接线图 5.其它接线方式

电流互感器的极性关系

电流互感器在交接及大修前后应进行极性试验,以防在接线时将极性弄错,造成在继电保护回路上和计量回路中引起保护装置错误动作和不能够正确的进行测量,所以必须在投运前做极性试验。 极性关系表征: 标有L1、K1和C1的各出线端子在同一瞬间具有同一极性。 测量电流互感器的极性的方法很多,我们在工作时常采用的有以下三种试验方法:①直流法;②交流法;③仪器法。 1 直流法 用1.5~3V干电池将其正极接于互感器的一次线圈L1,L2接负极,互感器的二次侧K1接毫安表正极,负极接K2,接好线后,将K合上毫安表指针正偏,拉开后毫安表指针负偏,说明互感器接在电池正极上的端头与接在毫安表正端的端头为同极性,即L1、K1为同极性即互感器为减极性。如指针摆动与上述相反为加极性。 2 交流法 将电流互感器一、二次线圈的L2和二次侧K2用导线连接起来,在二次侧通以1~5V的交流电压(用小量程),用10V以下的电压表测量U2及U3的数值若U3=U1-U2为减极性。 U3=U1+U2为加极性。注意:在试验过程中尽量使通入电压低一些,以免电流太大损坏线圈,为了读数清楚电压表尽量选择小一些,变流比在5以下时采用交流法测量比较简单准确,对变流比超过10的互感器不要采用这种方法进行测量,因为U2的数值较小U3与U1的数值接近,电压表的读数不易区别大小,所以在测量时不好辨别,一般不宜采用此法测量极性。 3 仪表法 一般的互感器校验仪都有极性指示器,在测量电流互感器误差之前仪器可预先检查极性,若指示器没有指示则说明被试电流互感器极性正确(减极性)。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解相关电流互感器产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城https://www.wendangku.net/doc/b715090421.html,。

电流互感器的作用及接线方法 图文 民熔

电流互感器的作用及接线方法 从通过大电流的电线上,按照一定的比例感应出小电流供测量使用,也可以为继电保护和自动装置提供电源。 比如说现在有一条非常粗的电缆,它的电流非常大。如果想要测它的电流,就需要把电缆断开,并且把电流表串联在这个电路中。 由于它非常粗,电流非常大,需要规格很大的电流表。但是实际上是没有那么大的电流表,因为电流仪表的规格在5A 以下。那怎么办呢?这时候就需要借助电流互感器了。 先选择合适的电流互感器,然后把电缆穿过电流互感器。这时电流互感器就会从电缆上感应出电流,感应出来的电流大小刚好缩小了一定的倍数。把感应出

来的电流送给仪表测量,再把测量出来的结果乘以一定的倍数就可以得到真实结果。 我们从使用功能上将电流互感器分为测量用电流互感器和保护用电流互感器两类,各种电流互感器的原理类似,本文总结各种电流互感器接线图,供参考使用。 测量用电流互感器的作用是指在正常电压范围内,向测量、计量装置提供电网电流信息。

电流互感器的一次侧电流是从P1端子进入,从P2端子出来;即P1端子连接电源侧,P2端子连接负载侧。 电流互感器的二次侧电流从S1流出,进入电流表的正接线柱,电流表负接线柱出来后流入电流互感器二次端子S2,原则上要求S2端子接地。 注:某些电流互感器一次标称,L1、L2,二次则标称K1、K2。 穿心式电流互感器接线与普通电流互感器类似,一次侧从互感器的P1面穿过,P2面出来,二次侧接线与普通互感器相同。

电流互感器接线总体分为四个接线方式: 1.单台电流互感器接线图 只能反映单相电流的情况,适用于需要测量一相电流的情况。 单台电流互感器接线图 2.三相完全星形接线和三角形接线形式电流互感器接线图 三相电流互感器能够及时准确了解三相负荷的变化情况。

电流互感器接线方法 图文 民熔

我们从使用功能上将电流互感器分为测量用电流互感器和保护用电流互感器两类,各种电流互感器的原理类似,本文总结各种电流互感器接线图,供参考使用。 一、测量用电流互感器接线方法 测量用电流互感器的作用是指在正常电压范围内,向测量、计量装置提供电网电流信息。 民熔电流互感器 型号:LZZBJ9-10A 10kv高压电流互感器 变比:200/5 0.5级0.2S

1.普通电流互感器接线图 电流互感器的一次侧电流是从P1端子进入,从P2端子出来;即P1端子连接电源侧,P2端子连接负载侧。 电流互感器的二次侧电流从S1流出,进入电流表的正接线柱,电流表负接线柱出来后流入电流互感器二次端子S2,原则上要求S2端子接地。 注:某些电流互感器一次标称,L1、L2,二次则标称K1、K2。 2.穿心式电流互感器接线图

穿心式电流互感器接线与普通电流互感器类似,一次侧从互感器的P1面穿过,P2面出来,二次侧接线与普通互感器相同。 二、电流互感器接线图 电流互感器接线总体分为四个接线方式: 1.单台电流互感器接线图 只能反映单相电流的情况,适用于需要测量一相电流的情况。

单台电流互感器接线图 2.三相完全星形接线和三角形接线形式电流互感器接线图 三相电流互感器能够及时准确了解三相负荷的变化情况。 三相完全星形电流互感器接线图

三相完全角形电流互感器接线图 3.两相不完全星形接线形式电流互感器接线图 在实际工作中用得最多,但仅限于三相三线制系统。它节省了一台电流互感器,根据三相矢量和为零的原理,用A、C相的电流算出B相电流。 两相不完全星形接线形式电流互感器接线图 4.两相差电流接线形式电流互感器接线图

CT极性及指向问题

在实际工程应用中,规定互感器采用减极性标注的方法如下:即同时从一二次绕组的同极性端通入相同方向的电流时,它们在铁芯中产生的磁通方向相同。当从一次绕组的极性端通入电流时,二次绕组中感应出的电流从极性端流出,以极性端为参考,一二次电流方向相反,因此称为减极性标准。这样规定的电流互感器同名端的电流,根据电磁感应定律,在某一时刻,当一侧电流作为电源从同名端流入时,另一侧作为负荷则从同名端流出,这样标注的电流方向,一、二次电流认为是同相位。在使用时,常规定一次“*”端的耐压比“非*”端高,对双母主接线方式,“*”端一定要接在母线侧,以减小母线故障机率。如果满足以上接法,在TV一、二次均为高电位为极性端的情况下(这个一般不会有错),我们则简称指向变压器或线路(有功功率)。 首先介绍一下电流互感器的极性问题:电流互感器在交流回路中使用,在交流回路中电流的方向随时间在改变。电流互感器的极性指的是某一时刻一次侧极性与二次侧某一端极性相同,即同时为正、或同时为负,称此极性为同极性端或同名端,用符号"*"、"-"或"."表示。(也可理解为一次电流与二次电流的方向关系)。按照规定,电流互感器一次线圈首端标为L1,尾端标为L2;二次线圈的首端标为K1,尾端标为K2。在接线中L1和K1称为同极性端,L2和K2也为同极性端。电流互感器同极性端的判别与耦合线圈的极性判别相同。较简单的方法例如用1.5V干电池接一次线圈,用一高内阻、大量程的直流电压表接二次线圈。当开关闭合时,如果发现电压表指针正向偏转,可判定1和2是同极性端,当开关闭合时,如果发现电压表指针反向偏转。一般我们称潮流指向变压器,即以母线侧为正极性端。 CT的极性与方向并不是完全规定死的,所有的方向都是在一个参考方向的基础上制定出来的,参考方向的不同就意味着不同的方向定义和结果, 对于CT的方向可以有两种考虑,一种出于对差动保护的考虑,它不需要具体判别电流到底是流入还是流出,而出于基尔霍夫原理只要求求取矢量和,因此,只要所有的CT所定义的方向均指向被保护设备方向或是全部与之相反即可,另一种则是出于负荷电流方向的考虑,它需要确切的电流流向,而单纯的电流只是一个正弦波,不能确定放下去方向,只是与电压相结合,才能确切的指出功率方向,表现出电流的具体流向,由于功率计算往往以母线电压的电压为采样点,一般以母线为基点,一般母线指向线路为正方向,同样为了统一CT方向,一般吧CT指向母线定义为正方向。 对于差动保护,一般要求CT按照正确的极性接入(南瑞的保护在内部设置可以用软件调换极性)。 CT极性基本都是二次S1对应一次P1,即同名端,根据一次侧设备两或多个CT的接法(P1、P2电流流向),确定二次的极性。一般由设计院考虑,统一安排。 CT的二次S1、S2都接到端子排,3相6根线,根据极性短接S1或S2,即为N端,另外的A、B、C对应。 接错了的话,电流差变成电流和,你说什么影响

相关文档
相关文档 最新文档