1、存在的雷击隐患

为了采热的需要,市民习惯将太阳能热水器安装在屋顶上阳光充足的地方,而目前绝大多数住宅在防雷设计时,并未考虑对太阳能热水器的防护。不少住户入住以后安装热水器,主要安装在住宅的楼面上,其安装高度均大于建筑物最高避雷网、带,因此遭受雷击的概率较大。太阳能热水器构架是金属件,且体积也较笨重,其高度超出层顶女儿墙的避雷带高度,无防雷保护设施,机架也未做等电位连接,太阳能热水器备用的阴天用电加热水的电源线是由室内引上的,其电源线又无屏蔽措施,一旦雷电袭来,热水器将首当其冲地挨打,不仅室外的热水器会遭损坏,电流更会通过水管、电线等引入室内,危及其它电器乃至使用者的人身安全。

这是因为遭受雷击时,强大的雷电流会沿水管、热水、电源线进入到浴室和室内电线网络,如果当时有人沐浴,强大电流就会顺着水流击倒冲凉的人,因为人在沐浴是遍体湿透,人体阻抗会大大下降,沿金属管导入浴室的电压达10-20KV时,即足以使人发生心室纤维颤动而致死,并造成室内电器损坏。太阳能热水器成了引雷针其后果将不堪设想,如果不注意提前采取防雷措施,太阳能热水器极有可能引雷入室。

2、防雷依据

现在城市中建筑物是钢筋混凝土结构,楼顶的接闪器与建筑物内钢筋连接,一旦遭雷击,雷电流会沿这些钢筋引下,泄入建筑物的基础钢筋网而入地。为防止电击事故,《低压配电设计规范》采用国际标准规定了建筑物总的等电位连接,局部等电位连接和辅助等电位连接措施,在《建筑物防雷设计规范》(2000年版)中的第3.3.2条规定,

第 2 页共 5 页

凸出屋面高于避雷带的物体,如系金属物则应与屋面防雷装置连接;如系非金属物,应在接闪器(避雷针)保护范围内,否则应加装接闪器的保护,并和屋面的防雷装置相连。这一规定的目的是利用避雷针拦截雷电,尽量减少热水器遭雷击的机率。同时,使金属物与屋面防雷装置连接,为下一步实现等电位连接做好准备。

3、防雷方案

可以考虑利用坡屋面、阳台、窗台、遮阳篷、活动墙体等处安装集热系统,让太阳能热水器与住宅建设开发中的防雷安全有机地结合起来,通过整体设计、先期安装,使其既能处于建设物防雷系统保护,又美观实用。

(1)原建筑物无防雷设施

如果原建筑物无防雷设施,首先应完善建筑物防直击雷措施,具体做法是:沿女儿墙、顶层楼梯间以及水箱等顶部,敷设一圈避雷蛋拐角处安装避雷短针,按照《建筑物防雷设计规范》的要求均匀布置引下线,上与避雷带、针做良好连接,下与接地装置(自然接地装置或人工接地装置)焊通。为太阳能热水器安装单支或多支避雷针保护,将太阳能热水器顶部置于避雷针的保护范围之内,太阳能热水器顶部置于避雷针的保护范围之内,太阳能热水器顶部至少应低于防雷装置避雷针或避雷带60厘米,并与其保持1米左右的安全距离。若是因安装空间的限制无法满足安全距离要求,至少应对屋顶太阳能热水器的金属高位水箱外壳、支架等进行连接,并与防雷引下线焊通。据了解,不少太阳能热水器水箱的不锈钢板仅为0.3毫米,不可直接作为接闪器,可考虑在支架边上安装高于水箱一定长度的避雷针作为接闪器,并与屋面避雷网可靠连接。

第 3 页共 5 页

(2)原建筑物已有防雷设施

如果建筑上已有防雷设施并经检测符合防雷规范要求,但太阳能热水器未进行防雷处理,则应在离热水器3米远处为太阳能热水器安装单支或多支避雷针保护,将太阳能热水器顶部置于避雷针的保护范围之内,不宜将其金属外壳与屋顶与其他金属体连接;反之,则要与屋顶防雷装置相连,以此分流走部分雷电流。

(3)做足防感应雷措施

安装在楼顶的太阳能水热器的电源线、信号线均应采用金属屏蔽保护,才能全面、有效地阻断进入室内的雷电通道。室内则应在漏电开关后端增设电源SPD,一方面防止从导体传导下来的雷电流,损坏太阳能热水器电加热和水位、温度监测显示系统,另一方面可防止雷电流通过该电源线路反馈到电源系统,损坏其他家用电器。

考虑到无法完全阻断进入室内的雷电通道,因此在打雷时最好不要使用太阳能热水器,外出时最好拔掉热水器的电源插头,如果条件允许,可在电源线路上安装电源避雷器。

第 4 页共 5 页

仅供参考[整理] 安全管理文书

整理范文,仅供参考!

日期:__________________

单位:__________________

第5 页共5 页

太阳能热水器防雷隐患及防护措施(新编版)

Safety issues are often overlooked and replaced by fluke, so you need to learn safety knowledge frequently to remind yourself of safety. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 太阳能热水器防雷隐患及防护措 施(新编版)

太阳能热水器防雷隐患及防护措施(新编版)导语:不安全事件带来的危害,人人都懂,但在日常生活或者工作中却往往被忽视,被麻痹,侥幸心理代替,往往要等到确实发生了事故,造成了损失,才会回过头来警醒,所以需要经常学习安全知识来提醒自己注意安全。 1、存在的雷击隐患 为了采热的需要,市民习惯将太阳能热水器安装在屋顶上阳光充足的地方,而目前绝大多数住宅在防雷设计时,并未考虑对太阳能热水器的防护。不少住户入住以后安装热水器,主要安装在住宅的楼面上,其安装高度均大于建筑物最高避雷网、带,因此遭受雷击的概率较大。太阳能热水器构架是金属件,且体积也较笨重,其高度超出层顶女儿墙的避雷带高度,无防雷保护设施,机架也未做等电位连接,太阳能热水器备用的阴天用电加热水的电源线是由室内引上的,其电源线又无屏蔽措施,一旦雷电袭来,热水器将首当其冲地“挨打”,不仅室外的热水器会遭损坏,电流更会通过水管、电线等引入室内,危及其它电器乃至使用者的人身安全。 这是因为遭受雷击时,强大的雷电流会沿水管、热水、电源线进入到浴室和室内电线网络,如果当时有人沐浴,强大电流就会顺着水流击倒冲凉的人,因为人在沐浴是遍体湿透,人体阻抗会大大下降,

防雷整改方案

防雷整改初步方案

一、设计标准和规范 a)《建筑物防雷设计规范》— GB 50057-2010 b)《建筑物电子信息系统防雷技术规范》— GB 50343-2012 c)《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》— GB 50601-2010 d)《建筑物防雷装置检测技术规范》— GBT 21431-2015 二、设计依据及方案 1.直击雷防护 1.根据防雷检测报告201201-(JGZWDQ)-20171361的 隐患通知,及现场情况。A-H座公寓公寓屋面四周未安装接闪器,应加装敷设接闪带。A座公寓建筑尺寸为沿女儿墙外檐铺设接闪带,材料规格采用Φ10镀锌圆钢。高度不小于 0.15m,并均匀设置2组不小于10欧姆接地。 2.根据防雷检测报告201201-(JGZWDQ)-20171377的隐 患通知,及现场情况。I 、J座公寓公寓屋面四周未安装接闪 器,应加装敷设接闪带。I座公寓建筑尺寸为沿女儿墙外 檐铺设接闪带,材料规格采用Φ10镀锌圆钢。高度不小于 0.15m,并均匀设置2组不小于10欧姆接地。 3.根据防雷检测报告201201-(JGZWDQ)-20171360的隐 患通知,及现场情况。宾馆二三层屋面女儿墙未在接闪带保护范围,应重新敷设接闪带。建筑尺寸为沿女儿墙外檐铺设接闪带,材料规格采用Φ10镀锌圆钢。高度不小于0.15m, 并均匀设置2组不小于10欧姆接地。 4. 根据防雷检测报告201201-(JGZWDQ)-20171375的隐 患通知,及现场情况。餐厅屋面四周未安装接闪带,应加装敷设接闪带。建筑尺寸为沿女儿墙外檐铺设接闪带,材料规格采用Φ10镀锌圆钢。高度不小于0.15m,并均匀设置2组 不小于10欧姆接地。

学校安全隐患排查计划及整改措施

学校安全隐患排查计划及整改措施 丁村初级中学 2017年9月1日为进一步加强我校安全管理,全面落实安全隐患治理工作要求,有效遏制学校安全事故的发生,促进学校平安稳定,根据教育局精神,结合我校实际,特制定学校安全隐患排查治理工作计划及整改措施。 一、指导思想 以科学发展观和安全发展为指导,认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针,全面落实学校安全责任制,进一步排查治理影响学校安全的事故隐患和薄弱环节,以治理重大安全隐患,防范重大安全事故和责任安全事故为目标,切实保障师生生命财产安全。 二、工作目标 通过开展安全隐患排查治理专项工作,切实落实学校的安全主体责任,消除安全隐患,改善校园及周边治安环境状况,遏制重大事故发生,确保学校安全形势稳定,学校安全教育进一步强化,师生安全意识和防范能力明显增强。 三、组织领导 学校成立学校安全隐患排查整改领导小组,校长任组长,各部门主任任副组长,各班主任为成员。名单如下:

组长:郭晓秋 副组长:刘从义朱峰李清伟 成员:朱峰李清伟刘从义李春玲许晓慧 各成员具体负责学校安全隐患的排查,发现问题逐条记录,并及时落实整改,不留后患。 四、工作内容 1、校舍安全:检查是否存在隐患,厨房、厕所、学生寝室等重点场所给予高度重视,查找是否存在安全隐患。 2、食品卫生安全:学校食堂、小卖部是否配备必需的防蝇、防尘、防鼠、消毒和冷藏设备,是否出售劣质、霉烂变质、无合格证的食品,从业人员是否持有健康证和卫生许可证上岗,日常饮用水卫生状况,公共卫生突发性事件应急预案制定情况。 3、设施设备安全:对学校的电路、电器进行检查,发现问题及时检修和整改。 4、防火安全:检查是否对师生集中进行了防火安全教育,教学、生活设施等人员集中场所的火灾隐患是否得到整改,消防设置是否完善,消防通道是否畅通。 5、防盗安全:学校的微机室、图书室、财务室及教师办公室等重点部位的安全防范措施是否到位,有无领导、教师值班巡逻,门卫

太阳能热水器防雷方案

太阳能热水器的防雷 3.1太阳能热水器遭雷击的方式 根据太阳能热水器的结构、使用材料及安装位置分析,它遭雷击的途径可分两种,一是直击雷,二是感应雷击。 ●直击雷击 当雷云通过线路或电器设备放电时称为直击雷。直击雷可以形象地说就是雷云对大地上的目标(高大建筑物或高大树木等)放电的一种过程。直击雷可在其周围一定范围内的导体上感应起危险电压,加上建筑物之间连接的各种长距离电缆可在更大的范围内感应上雷电电磁脉冲,并几乎无衰减地沿电缆传入设备。 太阳能热水器绝大多数都安装在建筑物的制高点位置上,其接闪器一般也都低于太阳能热水器,太阳能热水器暴露在接闪器保护范围之外,一旦云地放电,太阳能热水器首当其冲,成了接闪器,雷电可以直接击在太阳能热水器上,直接击坏太阳能热水器。 ●感应雷击 感应雷击是由于雷云的静电感应或放电时的电磁感应作用,使建筑物上的金属物件,如管道、钢筋、电线等感应出与雷云电荷相反的电荷,造成放电所引起。 随着太阳能热水器智能化的不断提高,辅助加热、水位、水温自动显示,补水、断水的自动控制功能都应用于太阳能热水器中,而这些功能都是通过专用电脑控制芯片、传感装置等电子装置来实现的。电子装置在室内,辅助加热、传感装置在室外太阳能热水器水箱中,为这些电子装置供电的电源线,显示及控制用的信号线、控制线都是感应雷击的侵害途径。太阳能热水器招引感应雷击的通道主要有三条:电源线路引入;信号线路引入;接地线路引入。 3.2太阳能热水器防雷保护的原理及方法 太阳能热水器的防雷可分为外部防雷和内部防雷两种情况,外部防雷是防直击雷,内部防雷是防感应雷。外部防雷——将绝大部分雷电流直接引入地下泄散; 内部防雷——快速泄放沿着电源或信号线路侵入的雷电波或各种危险过压;这两道防线,互相配合,各尽其职,缺一不可。因此防雷工程是一项系统工程(见图2)。

六潜高速公路雷电防护系统防雷环境评估及整改方案样本

六潜高速公路雷电防护系统 防雷环境评估及整治方案 六潜高速公路自投入使用已经是第三年了。本文将通过前两年在六潜高速公路防雷实践中收集雷击灾害资料以及常规检测资料,另一方面收集建设过程中土建、房建、构筑物、监控、通讯、供电、照明、隧道、桥梁、机电系统以及电子系统工程现状,记录分析雷击对六潜高速公路各设备危害特性,剖析六潜高速公路雷电防护系统现状。 最后,依照六潜高速公路雷电防护系统实际状况,采用国家现行防雷原则中某些强制性规定,提出六潜高速公路雷电防护系统详细整治办法。涉及各类接闪器、引下线、接地体设计;机电系统、电子系统雷击电磁脉冲防护办法中屏蔽、布线,等电位连接等设计。 一、雷电防护系统现状 雷电是因强对流天气而形成雷雨云间、云于大地之间瞬间强烈放电现象。雷电时将产生强大雷击电流、炽热高温、剧烈冲击波、瞬变电磁场、强烈电磁辐射等综合物理效应。随着近年来电子技术飞速发展,雷电灾害已被国际电工委会称为“电子化时代一大公害”。高速公路机电系统是一种功能强大、系统复杂电器、电子系统。当代通讯、监控、计算机技术在高速公路得到广泛应用。既有强电设备、又有大量监控、通讯、传感等弱电设备,各类高集成度电子设备、大规模及超大集成电路广泛应用,使得各类机电设备对雷电侵袭抵抗能力越来越差。六潜高速公路机电设备分布点多、面广、线长,遍及全程,收

费站位于郊外,周边地处空旷,其建筑物经常为附近最高点,电力线路往往要翻山越岭,传播和控制线路穿越复杂地质层面,此外路面、路基、桥梁、隧道施工导致了公路沿线地质、地貌、土壤电阻率变化,这些都是易遭雷击或雷电感应薄弱点.同步,在机电设计和施工中强 电和弱电系统防雷各自为政,接地规定也不统一,弱电系统接地解决 更为简朴.由于上述种种因素,六潜高速公路机电系统防雷薄弱环节相对来说较多,因而易遭雷害,特别是感应雷害。自投入使用以来,雷击事故时有发生。这不但导致了一定经济损失,同步也给高速公路运营管理安全带来极大隐患。 资料显示,六潜高速公路前期建设是分段投标,机电设备是分项目投标。同一地点无统一雷电防护方案。各项目分别施工、分别验收,分项(大某些)得标。但作为整体雷电防护却不符合规范规定。 详细状况如下: 1、同区内各机电设备接地电阻有小某些不相似,未作等电位 连接; 2、各信号线、电源线、地下管道互相交叉重叠; 3、各隧道两边联合接地接地电阻各小某些不相似,未作等电 位连接,大某些隧道接地电阻超过规范规定; 4、前程某些监控、照明设备接地电阻超过规范规定; 5、前程某些电力线、信号线裸露,无防直击雷办法; 6、某些电源铠装电缆两端、光缆线加强筋未作接地解决; 7、收费岛无常规检测端口,岛内各设备未作等电位连接;

防雷安全管理制度(责任制)

防雷安全管理制度 一、目的 为了降低安全风险、减少安全隐患、遏制安全事故,加强单位防雷安全工作,避免和减少雷电灾害造成的损失,保障单位全体职工的人身安全。 二、范围 本制度适用于苏州市正正正正有限公司所有部门所有岗位人员。 三、组织机构 本公司已成立苏州市正正正正防雷安全领导小组,任命正正正为防雷安全专职管理员。 组长:正正(董事长) 副组长:正正(总经理、企业主要负责人) 组员:正正(分管安全负责人) 正正 正正 正正 正正(安全管理员) 四、防雷安全生产责任制 1、防雷安全领导小组职责 防雷安全领导小组负责公司的防雷安全组织领导工作,协调指挥各部门、各岗位履行防雷安全职责,落实防雷安全措施。 2、董事长职责 董事长作为公司的法人代表,在履行法定的职责的同时,应当了解并掌握公司的实际运营状况,总领和协调防雷安全工作。 3、企业主要负责人职责 3.1、本公司的主要负责人为总经理,同时也是本公司防雷安全第一责任人,对防雷安全工作全面负责。 3.2、落实防雷安全相关法律法规和行业主管部门防雷安全工作要求,将防雷安全工作纳入企业安全生产培训、检查规划中。

3.3、每年至少参与一次防雷安全自查工作,听取其他负责人和管理人员的防雷安全汇报,组织研究并解决发现的安全问题和隐患。 3.4、组织或参与开展防雷安全事故应急救援和善后处置报告工作,放生事故还应及时向有关部门进行报告。 3.5、督促其他负责人履行防雷安全“一岗双责”制度。 4、分管安全负责人职责 4.1、具体负责企业防雷安全主体责任落实;负责协调行业主管部门并落实防雷安全工作要求。 4.2、将防雷安全工作纳入企业制定的安全生产工作年度培训教育、检查计划中,并督促实施。 4.3、每年至少组织开展一次全面的防雷安全自查自纠工作,负责在安全领导小组会议上报告防雷安全工作情况,并协调落实会议对防雷安全工作的相关安排部署,特别是“一年两检”的企业防雷安全常规检测。 4.4、落实防雷安全“一岗双责”制度。 4.5、组织或参与开展防雷安全事故应急救援和善后处置工作。 5、安全管理员职责 5.1、具体落实企业的防雷安全工作,落实防雷安全相关法律法规,组织落实行业主管部门防雷安全工作要求。 5.2、协助安全负责人制定企业防雷安全工作的年度培训、检查计划。 5.3、更新防雷安全科普宣传栏内容,做好防雷安全培训教育工作。关注气象信息,及时发布重大灾害气象信息,提醒、督促有关部门和岗位做好防雷防灾害工作。 5.4、具体落实企业防雷装置日常检查和“一年两检”工作,并按期完成企业防雷安全隐患整改。 5.5、落实防雷安全“一岗双责”制度。 5.6、参与开展防雷安全事故应急救援和善后处置工作 6、各部门负责人职责 6.1、参与防雷安全领导小组组织策划工作,提供意见或建议。 6.2、组织本部门人员配合防雷安全工作的实际开展。 6.3、落实防雷安全“一岗双责”制度。 6.4、督促本部人员落实防雷安全“一岗双责”制度,及时汇报本部防雷安全工作开展情况。 五、防雷安全生产责任制考核 1、董事长 1.1、考查法人是否真正了解公司的实际运营情况。 1.2、是否了解防雷工作的开展情况。 1.3、是否能组织协调防雷工作的具体开展。 2、企业主要负责人 2.1、是否了解并掌握本公司防雷安全工作的开展情况。 2.2、是否将防雷安全工作纳入年度工作规划和工作日程中。 2.3、是否参与防雷安全自查工作,听取其他负责人和管理人员的防雷安全汇报,组织研究并解决发现的安全问题和隐患。 2.4、是否组织或参与开展防雷安全事故应急救援和善后处置报告工作,发

安全隐患整改措施

编号:SM-ZD-35490 安全隐患整改措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

安全隐患整改措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 20xx年6月26日,我公司接到贵局下达的道路货物运输安全隐患通知书后,公司负责人高度重视,立即组织召开安全生产会议,分析问题的原因,立即采取措施,认真开展整改工作,公司现已整改完毕,汇报情况如下; 一、我公司一直按照县交通局的各项制度认真开展工作,由于工作人员工作疏忽,造成教育例会未开展,人员参加不齐,安全监控未落实24小时值班,只监控一个平台,车辆排查未坚持,安全专项资金未提取。接到贵单位的整改通知后,我公司于6月27日中午,公司人员召开了紧急会议,对相关问题进行了整改,对责任进行了明确。 二、公司领导对安全意识认识不够,认为公司的主要工作是具体的业务工作,对文书工作重视不够。尽管我们多次开会强调,提高认识,强化责任,很抓落实,由于疏于监督,执行不力,导致事故隐患。

机房防雷整改方案

滞洪水库防雷整改方案 嘉龙()电子 二0—四年八月十五日 概述: 随着现代电子技术的不断发展,精密电子设备被广泛应用在各行业

的计算机、通信网络的运行系统中。这些高精度的微电子计算机设备置大量的CMOS半导体集成模块,导通过压、过流保护能力极其脆弱。(美国通用研究公司提供磁场脉冲超过0.07 高斯,就可引起计算失效;磁场脉冲超过 2.4 高斯就可以引起集成电路永久性损坏。)无法保证在特定的空间遭受雷击时仍能安全运行。网络系统大多是高精密的电子设备,承受雷电流的能力较差,雷灾事故发生机率大;而且网络系统要求前天24 小时畅通,工作站与服务器通过双绞线连接,一旦遭受雷击将严重影响网络正常工作,同时有硬件损坏和数据丢失的损失。所以对机房的采取雷电保护措施处理是非常有必要的。 设计依据 《电子计算机机房设计规》(GB 50174-2008) 《建筑物防雷设计规》(GB 50057-1994(2000版)《建筑物电子信息系统防雷技术规》(GB 50343-2012)《计算机电磁脉冲安全防护规》(GA 267-2000)《计算机信息系统防雷保安器》GA173-1998 《电子计算机场地通用规》(GB/T 2887-2000) 市避雷装置安全检测中心给出的整改意见 三、防雷方案 我们对机房的雷电防护的主要立足点是分流和均压.分流就是让雷电电流在机房外通过各种途径入地,尽量不进入或少进入机房;均压就是尽量保持各个设备间的等电位,保持电源地、保护地、防雷地的等电

位.按照IEG VDE GB的相关标准要求。我们主要从以下几个方面对机房进行防雷保护处理。 1)、电源系统的防护 弱电设备由于其运行电压低(几伏或十几伏),电流小(毫安级), 频率高.其防御电源线路的过电压能力,大大低于电力设备和电力线路.一般都是根据截断感应源,重点保护的策略,使瞬间过电压,电流被抑制到计算机,通信,仪表设备能够承受大安全状态。 防雷器分级保护原理:IEC国际电工委员会)定义了防雷的保护分区,根据保护分区的要求,需要在每个分区的交界处安装相应的防雷器,即第一级为B级防雷器,第二级为C级防雷器,第三级为D级防雷器。其工作原理为利用分级的防雷器层层泄放雷电感应的能量,逐渐减低浪涌电压,从而保护用户终端设备。

防雷安全管理制度最新版

防雷安全管理制度 为了贯彻“安全第一,预防为主,防治结合”的方针,加强雷电灾害防御工作,防止或减少因雷击造成的人员伤亡和财产损失,各单位应结合本单位的实际情况,制定本单位的防雷安全管理制度。一、组织机构 组长:赵泽寿(机电矿长) 副组长:王维平(机电副总) 成员:王超德林顺序龙明盛敖金廉红夫 陈云熊益文冷章林杜光伟 二、成立防雷安全领导小组,包括组长和组员,明确防雷安全生产责任人和具体的联络办事人员。 三、制定雷电灾害应急预案,在最短时间内做到组织领导到位、技术指导到位、物资资金到位、救援人员到位,确保高效妥善处理灾情。 四、建立健全雷电灾害报告制度,在遭受雷电灾害后应及时向上级部门和气象主管机构报告灾情,并协助气象主管机构组织做好雷电灾害的调查、鉴定工作,分析雷电灾害事故原因,提出解决方案和措施。 五、有专人负责关注气象部门发出的雷暴预报,并及时告知有关部门和人员。 六、为确保防雷设施安全有效,各单位应加强对防雷设施的检查维护,如发现防雷设施损坏的,应及时告知所在市(区)的防雷检测所,尽快排除防雷安全隐患。在检测报告、合格证失效前提前十五个工作日向防雷检测所提出检测申请,积极配合做好防雷设施定期检测工作。 七、新建、扩建、改建的防雷装置必须向当地气象主管机构报建,通过防雷装置设计审核后方可进行施工,投入使用前要经过防雷验收合格。

八、要加强防雷知识的宣传教育,提高人员防雷安全意识和自我保护技能,制定相应的防范措施。 九、对违反法律法规导致雷击责任事故的,要依法追究有关单位和责任人的法律责任。

雷电灾害应急预案制度 为了贯彻“安全第一,预防为主,防治结合”的方针,加强雷电灾害防御工作,防止或减少因雷击造成的人员伤亡和财产损失,各单位应结合本单位的实际情况,制定本单位的防雷安全管理制度。一、组织机构 组长:赵泽寿(机电矿长) 副组长:王维平(机电副总) 成员:王超德林顺序龙明盛敖金廉红夫 陈云熊益文冷章林杜光伟 一、成立应急机构,明确负责人、各成员以及各自的职责。负责人 负责指挥整个应急队伍,协调各部门和人员处理进行雷电灾害 事件。各成员按照各自的职责分工和管理权限做好相关的应急 处理工作。 二、雷电的破坏作用在于强大的电流、炽热的高温、猛烈的冲击波、 剧变的电磁场,以及强烈的电磁辐射等物理效应,可以使建筑 物、电器设备受损,信息网络出现故障甚至瘫痪,引起爆炸和 火灾,造成人员的伤亡。所以在成立应急小组时,要考虑各种 事故发生的可能性,以确定成员的组成和各自的分工。 三、如雷击建筑物致使受损严重的,应通知有关部门进行安全性评 估。 四、导致网络故障时,除了检查在线设备的损坏程度以外,对不在 工作状态的网络设备和电脑都应做全面的检查,以便及时发现 问题,从而采取相应的措施把损失降到最低。 五、发生火灾时要启动相应的消防应急预案。 六、如果发生人员伤亡,要报告当地公安部门。当雷电击倒人致使 心脏活动和呼吸停止时,应采取人工呼吸和体外心脏按摩的方 法进行抢救,同时尽快通知医院前来抢救。

2017年度学校存在的安全隐患及整改措施

沈丘新区实验小学 2017年度存在的安全隐患及整改措施 为进一步加强我校安全管理,全面落实安全隐患治理工作要求,有效遏制学校安全事故的发生,促进学校平安稳定,近日我校进行了全校安全大检查,经过检查,完善了学校安全制度,并根据县教育局精神,结合我校实际,特制定学校安全隐患整改措施。 一、领导小组及成员 组长:庞如秀 副组长:王保同 组员:马蕾、孙俊霞、苏玲玲、王卫华、李玉荣、李平 二、工作目标 全面排查事故隐患,狠抓隐患整改工作,进一步深化专项整治,推进学校安全责任制和责任追究制的落实,完善安全管理制度,建立健全隐患排查治理及重大危险源监控的长效机制,强化学校安全管理基础,提高安全事故预警监控工作质量,以实现学校安全隐患排查治理, 防范安全事故,维护学校平安稳定为目标。 三、排查内容及安全隐患 (一)学生行为方面 1、学生在下课时,有追逐打闹和在走廊玩游戏现象。 页脚内容1

2、学校紧靠东环路车流量大,上学、放学时堵塞道路现象严重存在安全隐患。 3、学校门外小店卖的“三无产品”,卫生质量非常差。 4、上、下楼梯还有个别同学不靠右走。 5、学生在打水、打饭、偶尔还有个别同学插队现象。 (二)校园校舍安全方面 1、学校卫生间路面湿滑,存在安全隐患。 2、教学楼和宿舍楼后有有下水井和配电室且路面为整修,存在安全隐患。 3、消防应急指示悬挂不牢固。 4、有的地方路灯已坏,造成学生晚上的行走不方便。 5、学生上、下学时间段,学校门口车多人杂,各类车辆乱停乱放,容易导致交通堵塞,存在较大的安全隐患。 四、整改措施: 1、健全安全有关制度,规范管理。召开安全专题会议和班主任会议,要求学校专管人员和各班主任常抓不懈,规范学生的行为。学生课间活动安全,要求班主任加强教育、值周老师在岗制止,以免事故发生。遇到危险情况要及时向老师报告。 2、加强消防器材配备,准备马上购买几个灭火器,做到各教学楼、试验室都有。 3、学校开展要经常相应的安全演练。 页脚内容2

太阳能热水器防雷设计——王彬

太阳能热水器防雷设计——王彬

太阳能热水器雷电灾害防护措施探讨 王彬1 谢旭明2 (1.翁源县防雷设施检测所;2.韶关市华虹防雷工程有限公司翁源分公司) 摘要:太阳能热水器已经广泛运用于千家万户,但是对于广东这样的雷暴多发省份来讲,若对太阳能热水器雷电灾害隐患视而不见或防雷的设计不完善,就会出现太阳能设备遭到雷电损坏,甚至导致人员伤亡的情况。本文以翁源县气候因素为例,通过相关雷电灾害事故的统计、分析太阳能热水器的基本组成、安装简易防雷防雷装置存在的隐患以及如何完善防雷措施等多方面因素进行探讨,给出太阳能热水器雷电防护方面更完善的设计。 关键词:太阳能热水器;直击雷防护装置;感应雷防护装置;等电位连接;屏蔽。 一、翁源县年平均雷暴日及事故分析 翁源县年平均雷暴日数多达79天,雷雨天气都集中在每年5—8月份,雷暴发生时间主要集中在午后14—16时,据历史地闪分析软件统计结果显示,近十年翁源县人员集中的区域(主要城镇)年平均地闪密度平均值约为9.135次/平方公里*年。(如表1) 近两年雷雨季节翁源县范围内就陆续发生数起因太阳能热水器遭雷电击中,造成较建筑物及电器损坏的事故,由于雷灾时间均发生在下午14时以后,损坏类型均为楼板击穿或破损、电器设备不同程度损坏等,无人员伤亡情况。用户为了让太阳能充分受热和增加水压,将太阳能热水器及其不锈钢水箱安置于楼面最高处,由于金属突出物容易遭受雷电闪击,且布置太阳能热水器的位置往往相当紧凑,用户不想再增加安装成本,选择安装简易防雷装置。因没有综合各种因素来设计安装防雷资质,雷击事故依然不断,用户往往对此无可奈何。

二、太阳能热水器结构分析 GB 50057-2010第5.2.8条第二款规定“输送和储存物体的钢管和钢罐的壁厚不应小于 2.5mm”。太阳能热水器集主要部分为热水箱及冷水箱。按照《家用太阳能热水系统主要部件选材通用技术条件》(GB/T 25969-2010)的规定,水箱外壳一般采用彩色涂层钢板(彩涂板)、镀铝锌钢板外壳、铝型材外壳或者粉末静电喷涂镀锌板。 GB/T 25969-2010并没有规定水箱外壳的厚度要求,通过对大部分事故现场测量太阳能热水器罐体厚度来看,部分能达到要求,但也存在0.4mm及以下厚度的罐体。若太阳能热水器集热水箱材质的厚度达不到 2.5mm,则不能满足GB 50057-2010第5.2.8条第二款的规定,故可以断定金属水箱不适宜直接接闪,而且如果太阳能热水器金属构件没有做有效接地,直接接闪时将会对太阳能热水器及其所在建筑物造成一定破坏。 三、直击雷防护设计及相关要求 通过对数次事故现场的建筑物天面太阳能热水器布置情况来看,太阳能主要安装在天面楼板开阳处,或者天面楼梯间顶,女儿墙高1.2m—1.5m,部分没有设置接闪装置,完全暴露在直击雷闪击范围内,部分虽设有接闪装置,但是太阳能或不锈钢冷水箱以完全超出接闪装置保护范围之外。GB 50057-2010第4.5.7条第一款规定对没有得到接闪器保护的屋顶孤立金属物不设附加保护措施的情形做了清晰的规定,“高出屋顶平面不超过0.3m”可不设置保护措施,而事故现场勘测到的太阳能热水器普遍超过了这项规定。 3.1直击雷防护设计 由于安装位置的限制,不少太阳能热水器不得不安装于天面突出位置,那么应按照 GB 50057-2010第5.2.8条第2款,输送和储存物体的钢管和钢罐的壁厚不应小于2.5mm,市面上不锈钢水箱厚度往往无法达到接闪要求,那么应忽略利用太阳能热水器金属构件作为接闪器的必要性。对于太阳能热水器,必须设置专用的接闪器保护。《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》(GB 50364-2005)第6.3.4规定了将太阳能热水器安装支架和建筑物屋面防雷装置相连接的做法,虽然此条为强制性条文,结合GB 50057-2010第4.5.4条、第5.2.8条的规定,直击雷防护应做如下设计: (1)架设接闪装置 太阳能热水器既然属于电气设备,按照GB 50057-2010所描述的接闪杆、接闪带和接闪网这三种专门敷设的接闪器中,从施工的便利、成本和美观等角度综

防雷检测方案模板

中石油昆仑燃气湖北分公司防雷系统检测方案

一、概述 随着我国国民经济的迅速发展,石油石化生产输送场所生产对雷击灾害的预防越来越严苛,雷电灾害的发生往往对此类场所造成及其严重后果。为把雷电灾害减少到最低程度,我们必须增强防雷减灾意识。其中,石油石化场所的防雷系统检测尤其值得我们重视。此次对中石油湖北分公司湖北省内输气站、调压撬、阀室等天然气生产场所进行防雷性能检测主要为后期的隐患治理整改做准备,已达到消除隐患使整个系统安全运行的目的。本次需检分公司天然气输送站、阀室、调压撬等天然气生产场所,共需要检测个检测点。 二、检测依据 GB/T 21431-2008 建筑物防雷装置检测技术规范 GB50057-94 建筑物防雷设计规范(2000版) GB15599-2009 石油与石油设施雷电安全规范 GB50160-2008 石油化工企业设计防火规范 GB50257-96 电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范

GB50183-2004 天然气工程设计防火规范 HGJ28-90 化工企业静电接地设计规范 322-1998 防雷及接地安装工艺标准 X3-2000 信息系统雷击电磁脉冲防护规范 SY0025-95 石油设施电器装置场所分类 GB50058-2002 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 99(03)D501-1 建筑物防雷设施安装 三、检测内容及方法 1 检测对象及检测部位 1.1 接闪器现场检查接闪器的材料、规格、防腐措施及锈蚀情况,查看安装是否垂直,焊接是否牢固,有无折断、熔化现象。检查接闪器与引下线的连接是否可靠以及分流情况。对于单支或多支避雷针,应用滚球法确定其保护范围,确定是否能起到保护建(构)筑物的作用。检测接闪器接地电阻值是否符合国家要求并做记录。 1.1.1 建筑物接闪器对于楼房等建筑物的避雷网或避雷带,圆钢直径应大于等于8mm,扁钢截面积大于等于48mm2,厚度大于等于4mm。现场检测时用铁锤或钳子等硬器对网带做适当的敲打。查看是否有开焊和弯成直角或小于直角等敷设不合理的地方。 1.1.2 水塔接闪器要求利用水塔顶部周围铁栅栏来保护接闪器或敷设环形避雷带边缘,塔顶中心安装避雷针一只。可以通过高倍望远镜来观察接闪器的状况。 1.1.3 烟囱接闪器利用安装在烟囱顶部的避雷针或环形避雷带作

防雷安全规定及应急预案

防雷安全规定及应急预案 一、防雷安全规定 第一条有爆炸危险的厂房及其它建、构筑物应设置防止直接雷击的防雷装置,其接地电阻不大于10欧。 第二条对排放有爆炸危险的气体,蒸汽或尘粉的放空管、风管等,在管顶或其附近位置装设避雷针,针尖应高出管顶不小于3米,其保护范围宜高出管顶不小于2米。 第三条为防止雷电感应有爆炸危险的厂房车间内的金属物,如设备、管道、构架、电缆外皮等较大的金属构件应作良好接地,并与电气设备接地共用,接地电阻应不大于10欧。 第四条可燃、易燃液体和可燃气体封闭式金属贮罐,当顶部罐壁钢板厚度大于4 毫米时,可不设接闪器,但罐体必须良好接地,接地点不小于两处,间距不大于30米,其接地装置的冲击接地电阻不大于10欧。 第五条有爆炸危险的金属封闭油罐,可燃气体贮罐及工艺装置,若其容积较大或较重时,宜采用独立避雷针保护,接地电阻应不大于10欧,独立避雷针与放空管,呼吸阀等水平距离应不小于 3-5米,避雷针保护范围的边缘高出放空管,呼吸阀最远端应不小于2米,针尖高出放空管,呼吸阀顶端应不小于3米,考虑防静电感应和防雷电感应的要求,贮罐仍应按接地点不少于2处,间距不大于30米,接地电阻不大于10欧的要求进行良好接地。 第六条避雷针与5000立方米以上贮罐呼吸阀的水平距离,应不小于5米,针尖高出呼吸阀也应不小于5米。 第七条输送可燃,易燃液体及可燃气体,可燃性固体的架空管道,每隔20-25米应接地一次,接地电阻不超过30欧,埋在地下金属管线,不需进行专门接地。 第八条凡贮存闪点45℃以下易燃液体贮罐应做到: 1、贮罐的呼吸阀及热工测量装置应进行重复接地,即与贮罐的接地体用金属线相连。 2、呼吸阀应是防火呼吸阀,有完好的阻火层,每年定期检查二次,及时清洗,更换被腐蚀损坏的铜网,确保其防火性能良好。 3、罐顶检测孔,只允许检测时打开,平时要确保检测孔封盖严密。 4、雷雨时严禁工人上罐顶作业,雷雨时禁止进行收、付油工作。 第九条除甲类生产厂房和甲类库房外,如为金属面的建(构)筑物,可利用其物面作为接闪器。

校园安全隐患排查及整改措施

窑街学校校园安全隐患排查及整改措施 安全工作是学校基础性和重要性的工作,是顺利开展教育教学工 作的前提和保证。只有确保学校安定,师生平安,才能保证学校教育 教学和各项管理工作的正常开展。为了进一步做好学校安全稳定工 作,消除校园内外一切安全稳定的隐患,确保广大师生生命财产安全, 维护学校正常秩序,我校对学校周边环境、校园内实验室、电脑室、 办公室、教工宿舍等进行了一次深入的安全工作检查,及时发现并排 除了一系列安全隐患,现将排查结果呈报如下: 一、存在的安全隐患 1. 学校操场外侧有凉水出水管,上面盖子不牢靠。 2. 学校操场的体育设施老化。目前学校操场里的体育设施都是 原煤电二中,二小是装备的。年代都已久远,同时都埋在地下,埋在 地下的已经被腐蚀。这些设施给学生带来安全隐患。现急需更换这些 体育设备。 3. 据目前统计,我校单亲家庭,还有部分学生是由爷爷、奶奶 带管。家庭教育的缺失,使得学生心理方面存在问题就相对的要多。 由于特殊家庭学生比较多,心理安全教育对于我校来说也是一个很棘 手的问题。 4. 就学校周边环境来将,学校附近存在无证经营或不符合食品 卫生安全管理要求的地摊、小店、流动摊贩现象,这给学生的饮食安 全带来了隐患。同时上学、放学时给学生的交通安全也带来了隐患。5.学校周边有网吧等娱乐场所,给学生也不同程度的带来了安全隐患。 6. 部分家远的学生有乘坐黑车,私车等现象。 7.学校目前存在的最大安全安全隐患是学校单身楼后面的园墙由于白水不畅,造成墙体出现裂缝,倾斜,有垮塌现象。同时由于下水不畅,造成单生楼前面地面下塌,大约面有1000平米的面积。 8.新教学楼楼上次漏雨,经工程队处理后,又出现明显裂缝。 9.实验室经重新装备和粉刷后,部分制度没上墙。 二、整改措施 1. 学校操场外侧有凉水出水管,上面盖子已经落实后勤及时处理了。 2. 学校体育教学设施老化,不仅对学生人身安全存在一定威胁,同时也严重制约学生体质的健康发展,学校对所有的体育教学设施严格检查,存在安全隐患的一律停用,对其进行定期检查和维护。同时要求体育教师上课期间告知学生。 3.对于学生心理健康问题,学校及时成立了心理咨询室,安排了专职的心理咨询兼职教师1名。同时,安排一定的时间及时给学生进行了心理辅导。 4. 学校周边环境比较复杂,学校周边的网吧娱乐场所,学校加大对学生的管理,要求班主任及时了解学生,并通过家长会教育家长通过家校联系的方式共同管理好学生,是学生有一个健康的发展。同时也希望文化监管部门加大对网吧等娱乐场所的管理,坚决取缔和打击未成年人进入的场所 5. 校园周边流动摊点、小店等问题,学校一方面是通过教育学生不要乱买,另一方面通过强行管制的办法,不允许在学校100米以内摆摊设点。起到了一定的效果。 6.对于学生乘坐黑车、私车现象,学校无法从更本上解决,学校多次教育学生及学生家长,但这种现象一直没有办法彻底解决。学校一直督促学生,坚决不让座黑车,同时也给予家长及时的教育。学校通过班队会、法制安全报告会等形式,加强学生交通安全和法制安全意识,

太阳能热水器防雷隐患及防护措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.太阳能热水器防雷隐患及防护措施正式版

太阳能热水器防雷隐患及防护措施正 式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1、存在的雷击隐患 为了采热的需要,市民习惯将太阳能热水器安装在屋顶上阳光充足的地方,而目前绝大多数住宅在防雷设计时,并未考虑对太阳能热水器的防护。不少住户入住以后安装热水器,主要安装在住宅的楼面上,其安装高度均大于建筑物最高避雷网、带,因此遭受雷击的概率较大。太阳能热水器构架是金属件,且体积也较笨重,其高度超出层顶女儿墙的避雷带高度,无防雷保护设施,机架也未做等电位连接,太阳能热水器备用的阴天用电加热

水的电源线是由室内引上的,其电源线又无屏蔽措施,一旦雷电袭来,热水器将首当其冲地“挨打”,不仅室外的热水器会遭损坏,电流更会通过水管、电线等引入室内,危及其它电器乃至使用者的人身安全。 这是因为遭受雷击时,强大的雷电流会沿水管、热水、电源线进入到浴室和室内电线网络,如果当时有人沐浴,强大电流就会顺着水流击倒冲凉的人,因为人在沐浴是遍体湿透,人体阻抗会大大下降,沿金属管导入浴室的电压达10-20KV时,即足以使人发生心室纤维颤动而致死,并造成室内电器损坏。太阳能热水器成了“引雷针”其后果将不堪设想,如果

防雷安全隐患排查治理方案范本

整体解决方案系列 防雷安全隐患排查治理方 案 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-18609防雷安全隐患排查治理方案Inspection and management plan for hidden dangers of lightning protection 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 为了认真贯彻落实《国务院办公厅关于进一步开展安全生产隐患排查治理工作的通知》(国办发明电[2008]5号)文件精神,根据河南省人民政府安全生产委员会办公室《关于印发省气象局〈河南省防雷安全隐患排查治理工作方案〉的通知》(豫安委办〔2008〕23号)和《郑州市安全生产隐患排查治理具体实施方案》(郑安委〔2008〕7号)文件精神,现制定郑州市防雷安全隐患排查治理工作方案如下: 一、工作目标 通过全面排查各地、各行业领域防雷事故隐患,狠抓隐患整改工作,进一步完善防雷安全生产责任制和责任追究制的落实,建立健全隐患排查治理的长效机制,强化防雷安全生产基础,提高科学管理水平,争取用1-2年时间,努力实

现防雷安全工作的经常化、制度化和科学化,达到地方各级、各行业及全社会防雷安全意识明显提高。 二、组织机构 成立郑州市防雷安全隐患排查治理工作领导小组: 组长:林勇(郑州市气象局局长) 副组长:朱永红(市安全监管局副局长) 王建玲(市气象局副局长) 成员:吴德义(市气象局政策法规处处长) 牛军虎(市安全监管局综合处处长) 苗连杰(郑州市防雷中心主任) 李武强(郑州市防雷检测所所长) 领导小组下设办公室,办公室设在市气象局,吴德义兼任办公室主任。 三、排查治理范围及内容 (一)排查治理范围。各地、各行业涉及防雷安全的单位。要突出以下重点: 1.易燃易爆场所(包括烟花爆竹、液化气、石油及危险品生产、储存、销售场所);

安全隐患防范和整改措施

安全隐患防范和整改措施 篇一:安全隐患整改措施 安全隐患整改措施 你大队下达的车辆驾驶人交通违法整改通知书,为贯彻安全生产,预防为主的安全方针,加强公司内部安全隐患整改工作力度,把安全生产防范检查工作落实到位,保障安全生产正常进行,公司制定出安防检查与隐患整改方案: 1.对车辆进行安全隐患大排查,发现的安全隐患问题就地及时进行改正处理,并将处理结果情况上报交警主管部门。 2.认真做好驾驶及从业人员的安全教育,培训,例会记录和签到管理工作,做到每月举行一次安全例会,每年进行至少三次的安全培训,严格要求参加人员的数量和签到情况。 3.要求驾驶员按期进行体检,换证,审验等工作,有交通违法行为的及时处理。 温县伟业全通运输有限公司 温县伟业全通运输公司 改措施道路货物运输安全隐患整 20XX年6月26日,我公司接到贵局下达的道路货物运输安全隐患通知书后,公司负责人高度重视,立即组织召开安全生产会议,分析问题的原因,立即采取措施,认真开展整改工作,公司现已整改完毕,

汇报情况如下; 一、我公司一直按照县交通局的各项制度认真开展工作,由于工作人员工作疏忽,造成教育例会未开展,人员参加不齐,安全监控未落实24小时值班,只监控一个平台,车辆排查未坚持,安全专项资金未提取。接到贵单位的整改通知后,我公司于6月27日中午,公司人员召开了紧急会议,对相关问题进行了整改,对责任进行了明确。 二、公司领导对安全意识认识不够,认为公司的主要工作是具体的业务工作,对文书工作重视不够。尽管我们多次开会强调,提高认识,强化责任,很抓落实,由于疏于监督,执行不力,导致事故隐患。 三、接到整顿通知后,我公司所有员工高度重视,于6月27日----6月30日进行整改情况如下; 1.电话通知客户6月29日下午在公司业务大厅开安全例会,讲6月25日王建军、赵明,张世杰、郑志超同志的会议精神,增强安全意识,强化责任落实,全力保障道路运输安全和行业稳定。 2.维修的维修,保对公司30辆车进行排查,该年审的年审,该保养的保养,该证车辆安全出行,保证车辆排查持续进行。 3.公司提取资金购了一台电脑,一个摄像机,一个摄像头,灭火器。将公司的GPS车辆平台安装好,24小时值班。 温县伟业全通运输有限公司 20XX年7月1日 温县伟业全通运输公司 关于豫HE3756违法行为的整改措施20XX年7月3日,我公司接到

光电互补式太阳能热水器安全存在问题及解决方案

编号:SY-AQ-02283 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 光电互补式太阳能热水器安全存在问题及解决方案 Safety problems and solutions of photoelectric complementary solar water heater

光电互补式太阳能热水器安全存在 问题及解决方案 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 一、太阳能热水器的安装 安装应考虑固定牢固和结构安全、防风、及屋面排水等因素。固定在屋面防水层的上面,防止破坏防水层导致屋面渗漏。 具体做法:在屋面上直接浇注混凝土墩台,在墩台上预埋膨胀螺栓。墩台的位置:墩台的应做在结构墙体的上面。 严禁在楼板上直接浇注(容易超载,引起楼板变形,渗漏)。墩台的大小依据当地风荷载的大小经抗风验算后确定。为了增加稳定性,宜多户联合浇注为联体式墩台。在墩台上预留泄水孔,保证屋面排水畅通。 防雷安全措施 安装在屋顶的太阳热水器,一般都超过了屋顶女儿墙的高度,因此

原先设计的屋顶防雷系统对太阳热水器无效。在后安装太阳热水器的建筑上,应考虑防雷措施。 对于设计阶段统一考虑安装太阳能的建筑,设计时应统一考虑固定、防雷等措施。 二、电热水器的安装 电热水器的安装涉及到安装位置选择、固定措施、电缆及插座、防漏电设计等方面。 安装位置:电热水器的安装位置一般为浴室内。为了浴室内的美观,通常将电热水器安装在吊顶内,但这种做法必将吊顶作成镂空、可视。严禁安装在密闭的吊顶内。 固定措施:电热水器应固定在墙体上或楼板上。当固定于承重结构墙体时,可以直接预埋螺栓或直接打膨胀螺栓; 当固定于120厚砖隔墙上时,应采用混凝土预埋块墙的方式预埋螺栓;当卫生间墙体为其它隔断墙体时,则应选择采用楼板固定的方式,在楼板内预埋螺栓,或预埋铁件,然后将螺栓焊在铁件上。 电缆、插座及防漏电设计:新建住宅配电设计时,一般都考虑了使