一、作业条件:

1、根据施工方案安排好适当的现场工作场地、工作棚、材料库,在地沟或管井施工时要接通低压照明并采取良好的通风措施。

2、按设计和有关规范要求各项预留孔洞、管槽、预埋件已完毕。

3、土建地面已施工完毕。各种基准线测放完毕。

4、各种材料合格并经监理确认批准进场。

5、现场临时用电、用水能保证连续施工且有排放试压用水的地点。

6、土建专业已完成墙面粉刷(不含面层),外窗、外门已安装完毕,并已将地面清理干净,厨房、卫生间已做完闭水试验并经过验收。

7、相关电气预埋等工程已完成。

8、施工环境温度不低于5℃,如需冬季施工必须采取相应措施。

二、施工总程序:

楼层基面清理→水泥发泡绝热层施工→弹线、抄平安装管卡→加热盘管安装→初次打压→细石混凝土回填→养护→集分水器安装→封闭现场进行成品保护。

(一)材料

1、绝热材料为发泡水泥,导热系数0.087W/MK,承载强度12MPa。

2、地辐射盘管采用PE—Xa交联聚乙烯管(交联度:过氧化物>92%,硅烷>65%。管径Φ=20 mm,壁厚2.0 mm)。管材、管件的颜色应一致,色泽均匀,表面光滑、清洁,不允许有分层、针孔、裂纹、气泡、划伤等缺陷,外观应完整,无损伤、变形、开裂。

3、辅材:固定卡子、扎带、卡套式连接件、插接式连接件表面光滑无毛刺,无缺损和变形,无气泡和砂眼。同一口径管件的锁紧螺帽、紧箍环应能互换。应有出厂合格证及材质证明报告。

4、材料必须符合设计要求和国家或行业检测标准,供货时应有合格证、产品使用说明书及检测证明文件。

(二)施工准备

1、施工前认真熟悉图纸和相应的规范,进行图纸会审。仔细阅读并理解设计说明中关于地板辐射采暖系统的所有内容,与图纸内容有无冲突之处,系统流程图与平面、剖面图有无不符之处,设计要求与现行的施工规范有无差别等。交底人接受人施工技术交底工程名称施工单位施工部位施工时间交底内容:熟悉管道的分布、走向、坡度、标高,核对管道坐标、标高排列是否合理,及时提出存在的问题并做好图纸会审记录。

2、编制施工进度计划、材料进场计划及作业指导书。

3、对施工班组进行施工技术交底,方式是书面交底和口头交底,使班组明确施工任务、工期、质量要求及操作工艺。交底可根据进度进行多次,随时指导班组最好地完成安装任务。

4、根据现场情况配置机械设备,计量器具及劳动力计划。

5、材料采购、进场、检验及保管程序如下:材料需用量计划→采购计划→材料入库前的检查→入库→出库自检→二次搬运→使用前的班组自检→使用所用材料必须具有质量证明书、合格证等资料。材料进入现场经自检合格后,及时填写材质报检单,向监理工程师报验,经检查合格后,方可使用。进场的材料堆放整齐,规格、型号、材质要分清,每一种材料必须挂牌,注明规格、名称、材质并建立台帐,做到账、物、卡相符,收发手续完整。堆放中要有防止管材变形的措施,不能堆码过高。管道在验收及使用前进行外观检查,其表面符合下列要求:无裂纹、缩孔、夹渣、重皮等缺陷; "无超过壁厚负偏差的锈蚀、凹陷及其它机械损伤; "有材质证明或标记。 "

(三)绝热层的施工:

1、凡采用地板辐射采暖的工程在楼地面施工时应严格控制平整度,其允许误差应符合混凝土或砂浆地面要求。在绝热层铺设前必须清除楼地面上的垃圾、浮灰、附着物。特别是油漆、涂料、油污等有机物必须清除。

2、房间周围边墙、柱的交接处应设绝热保温带,其高度要高于细石混凝土回填层。

3、按土建结构线和绝热层高度在墙壁上弹线控制绝热层厚度,进行水泥发泡层施工。

(四)加热盘管的敷设:

1、按施工图要求,将管的轴线位置用墨线弹在绝热层上。

2、按管的弯曲半径≥10D(D指管外径)计算管的下料长度,其尺寸误差控制在±5%以内。埋设在填充层内的加热管不得有接头。

3、加热管切割应采用专用剪刀切割,切口应平整,断口面应垂直于管轴线。

4、加热管安装时应防止管道扭曲;弯曲管道时,圆弧的顶部应加以限制,并用管卡固定,不得出现死折;交底人接受人施工技术交底记录工程名称施工单位施工部位各施工区域施工时间二00七年八月十三日交底内容:

5、加热管按施工图标定的管间距和走向敷设,加热管保持平直,管间距误差不大于10mm。

6、按测出的轴线及标高将加热管用管卡固定在绝热层上,同一通路的加热管保持水平,确保管顶平整度为±5 mm。

7、加热管固定点的间距:弯头处不大于200~300mm,直线段不大于500~700mm。

8、在集分水器附近以及其他局部加热管排列比较密集的部位,当管间距小于100mm时,加热管外部设置柔性套管。

9、加热管出地面至集分水器连接处,弯管部分不宜露出地面装饰层。加热管出地面至集分水器下部球阀接口之间的明装管段,外部加装塑料套管。套管应高出装饰面150~200mm。

10、加热管环路布置不宜穿越填充层的伸缩缝,必须穿越时,伸缩缝处应设长度不小于200mm 的柔性套管。

11、加热管安装间断或完毕时,敞口处应随时封堵。初次试压:每个分段(单元)、分层(楼层)分路管道安装完毕后即可进行初次试压,首先向管内注水,水加满后检查接口有无异常情况后方可缓慢升压,加压到工作压力的1.5倍,但不小于0.6 MPa。稳压1h内压力降不大于0.05 MPa,且不渗不漏为合格。

(五)细石混凝土填充层施工:

1、在加热管初次试压合格后进行豆石混凝土填充层施工。

2、细石混凝土填充层施工在盘管加压(不小于0.6 MPa)状态下铺设,回填层凝固后方可泄压。

3、细石混凝土填充层施工前,必须将敷设完管道后工作面上的杂物、灰渣清除干净。

4、铺设回填层时,严禁在盘管上行走、踩踏,不得有尖锐物件损坏盘管,防止盘管上浮,要小心下料、拍实、找平。

5、细石混凝土填充层接近初凝时,在表面进行二次拍实、压抹,防止顺管轴线出现塑性缩裂缝。表面压抹后应保湿养护14D以上。

6、伸缩缝的设置:

(1)在与内外墙、柱等垂直构件交接处应留不间断的伸缩缝,伸缩缝填充材料采用搭接方式连接,搭接宽度不小于10mm,伸缩缝与墙、柱有可靠的固定措施,与地面绝热层连接紧密,伸缩缝宽度不小于10mm,材料采用高发泡聚乙烯泡沫塑料。交底人接受人施工技术交底记录工程名称施工单位施工部位施工时间交底内容:

(2)当地面面积超过30㎡或边长超过6m时,按不大于6m间距设置伸缩缝。

(3)伸缩缝从绝热层的上边缘做到填充层的上边缘。

(六)集分水器的安装施工:

1、集分水器的安装可在加热管敷设前安装,也可在敷设豆石混凝土后与阀门一起安装。安装必

须平直、牢固。在敷设细石混凝土前安装需要做水压试验。

2、当水平安装时,分水器在上,集水器在下。中心距为200mm,且集水器中心距地面300mm。

3、当垂直安装时,集分水器下端距地面不小于150mm。

地面辐射采暖施工规范2017.8.10

地板采暖冷、热水系统设计*安装 低温热水地板辐射采暖 施工规范

2017.08.10 地面辐射采暖施工安装规范一、地板采暖结构解剖图 二、设计参数

三、采暖施工安装 (一)工艺流程 施工前期准备→具备施工作业面→安装分集水器→铺设复合保温板 →安装膨胀缝、伸缩节、边角保温等→铺设反射膜→管路铺设 →管道冲洗→外观检验及打压试验→回填砼→二次试压→施工验 收、签单。 (二)安装

1、清理施工作业面:将地面凹凸处剔除找平,砂上杂物等清理干净保证地面平 整,墙、柱脚与地面呈90度直角。 2、安装分集水器:将分集水器水平安装于图纸指定位置,分水器于上集水器于 下,间距200mm。集水器中心距地面高度不小于300mm。 3、铺设复合保温板:按照施工图铺设复合保温板,并用铝箔胶带粘结为一整 体。 4、按要求安装膨胀缝、伸缩节、波纹套管、边角保温等材料。 5、铺设反射膜:反射膜铺贴在保温板上,并固定。 6、管路铺设:严格按照设计施工图纸铺设PE-X (PE-RT、PB)管,并用塑料 卡钉将管材固定于复合保温板及反射膜上。 7、对管道进行水压冲洗、吹扫等,保证管道内无异物。 8、检测打压:管路铺设完毕后,检验所安装完毕系统的外观完好进行水压试验, 压力不低于0.6Mpa。 9、地暖系统带压回填混凝土。 10、待混凝土凝固、养护周期(不小于50h)结束后进行二次打压试验, 并进行施工验收,交签单。 四、施工质量要求: 1.苯板与铝箔结合要求严密牢固,平面没有破损。

2.苯板铺设要平整,搭接要严密。 3.按设计图纸要求铺设管材,同一管路应尽是保持同一水平面上,(特殊要求除 外) 4.管路弯曲半径不小于5倍管外径。 5.用塑料卡钉将PE-RT (PE-X)管固定在铺设于聚苯板表面的铝箔层(复合保温 板层)上,直管段固定间距不应大于700mm,弯曲管段不应大于350mm。 6.水平安装分集水器,集水器其中心距地面距离不宜小于300mm。 7.PE-X (PE-RT、PB)管始末端出地面,与分水器连接的管段,要套柔性波纹 护管进行保护。 8.每一套分水器与PE-X (PE-RT、PB)管装配接牢后,应对每组管路逐一进行 水压冲洗,确保畅通。 9.填充豆石砼前,应对地暖系统进行水压试验,试验压力不能低于0.6Mpa,试压 合格后,填充C15以上砼,并于砼中掺入适量防龟裂剂。 10.填充层在浇捣和养护过程中,地暖系统内应始终保持不小于0.3Mpa的压力,养 护周期不小于50小时。 11.严禁地暖铺设作业与其它施工作业同时交叉进行,严禁填充层在浇捣和养护过 程中进入践踏,严禁在地暖地面上运行重荷载或放置高温物体。

(整理)地板辐射采暖方案

一、工程概况 (2) 二、施工组织及劳动力配置 (2) 三、系统施工方案 (3) 1、施工准备 (3) 2、施工工艺流程 (4) 3、主要施工工艺 (4) 4、施工质量要求 (6) 5、调试 (7) 四、施工进度计划及保证措施 (7) 1、施工进度计划 (7) 2、保证措施 (7) 五、质量保证措施 (7) 六、成品保护措施 (8)

一、工程概况 1)工程概况 天津万达中心(万海园)住宅楼是万达集团在华北的一个豪宅样本项目,本项目住宅楼户内设有低温热水地板辐射采暖;地板采暖总面积约为10万平方米。 本工程采用集中供热水地板辐射采暖方式,管道采用PE-RT管,规格为de1620*2.3,管道间距根据图纸要求,间距根据功能房间分别为100mm、200mm、250mm、300mm,管道弯曲处弯曲半径不小于8d。分集水器为铜制产品,环路根据图纸设远程电动控制执行器,采用液晶控制面板调节采暖温度。地面铺设聚苯保温板,容重20kg/m3;聚苯板上铺设铝箔,主要作用为保温、隔热、防潮、隔声,并增强反射热量、为管材安装提供坐标。边角保温、护管、胶带等辅材严格按照图纸设计及施工工艺要求有序安装。 2)编制依据 地板采暖施工将严格按工程设计要求、国家相应的有关国家标准、规范、规程、规定执行。本工程主要依据的建设标准、规范: 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 《地面辐射供暖技术规程》 JGJ142-2004 《采暖工程》 05N1 《低温热水地板辐射供暖系统施工安装》 03K404 二、施工组织及劳动力配置 1.组织机构 项目经理 ↓ 生产副经理 ↓ ↓↓↓↓↓ 施工组长现场安全员现场材料员质检员技术员

地板辐射采暖方式相关问题的探讨

地板辐射采暖方式相关问题的探讨 地面采暖既适应人体对热量的要求,并提高了人们生活质量和环境质量,节省了能源,也解决了分户计量的问题,是一项新技术新产品应用在供热行业的具体体现。在某种程度上降低了人们的生活质量,而地板辐射采暖是另一种采暖方式,同时它也给供暖行业带来了技术革新。 标签:地板辐射采暖原理施工设计 0 引言 随着建材工业迅速发展,新型保温材料和交联聚乙烯管的应用,地面辐射采暖应运而生。地面采暖既适应人体对热量的要求,并提高了人们生活质量和环境质量,节省了能源,也解决了分户计量的问题,是一项新技术新产品应用在供热行业的具体体现。 1 地面采暖优点及前景 地面辐射对采暖具有室内温度均匀,稳定,热容量大,不占使用面积等优点。使用效果好,人体感觉舒适,卫生标准高,由于室内采暖主要依靠辐射方式,在相同条件下,室内计算温度一般可比“对流采暖”方式低2~3℃既可,总耗热量可减少10~15%,同时,由于主要的供水温度较低(一般为50℃左右)可以利用热网回水,热水成地热热流等。因此从卫生条件和环境效益上看,是一种较好的采暖供热方式。 近十年来,地面辐射采暖在欧洲,北美许多国家早以应用,1998年占欧洲市场的20%以上,中国周边国家如韩国、日本的市场占有率已达30%以上,在国内地面辐射采暖的研究和使用也引起了不少单位和专家的重视。黑龙江省鸡西市园林小区住宅部分供热采用地面辐射采暖系统经过几年运行效果非常好。在引进技术和设备的条件下,各项技术所需设备和材料已投入市场,特制产交联聚乙烯管材供水温度在50℃左右时,其使用年限可达60年以上,能节省大量金属材料,而且施工方便,基本无须检修,随着产品进一步提高,廉价面耐用的交联聚乙烯管低温地面辐射采暖将广泛应用、具有广阔的发展空间。 2 主要设计参数 供水温度38~55℃,建议取55℃。 地板地表温度,一般采用28~30℃。 室内计算温度,一般可比“对流采暖”低2~3℃。 塑料管直径Φ20,壁厚2.5 mm。低温辐射采暖地板的单位面积散热量,一般在120~160W/m2之间。在设计时,采暖建筑的热负荷指标应不超过这个范围。

低温热水地板辐射采暖专项施工方案

低温热水地板辐射采暖专项施工方案 一、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300——2001); 《建筑给水排水及采暖工程施工质量质量验收规范》(50242——2002); 《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142——2004); 万锦星城设计文件: 楼面地板辐射采暖构成: 5、预留30厚面层 4、40厚C20细石混凝土垫层 3、0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 2、30厚聚苯乙烯泡沫板保温层 1、钢筋混凝土楼板 卫生间地板辐射采暖构成: 8、预留30厚面层 7、0.6厚SBC防水层 6、40厚C20细石混凝土垫层 5、0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 4、20厚聚苯乙烯泡沫板保温层

3、0.6厚SBC防水层 2、20厚1;3水泥砂浆找坡 1、钢筋混凝土楼板 室内盘管PE-RT20 * 20 连接支管PP-R塑铝稳态管S4级 二、施工准备 1、本工程设计为低温热水地板辐射采暖,准备工作必须行之有效。 2、对施工现场所有操作人员进行技术交底、安全交底,掌握施工工艺和规范标准要求。 3、按计划提前组织原材料进场,并出示合格证和检验报告,现场抽查送试复检。 4、主要施工工具,塑料管专用连接机具,试压泵,专用管剪,专用割管刀、手电钻、电热风机、铰板及板牙、板手、锯弓、刮刀、手锤、钢卷尺、盘尺、水平尺、角尺。 5、对现场进行清理,打扫干净,达到地板辐射施工要求。 三、施工工艺方法要求 (一)地板辐射施工工艺流程 准备工作—→绝热层施工—→集配装置安装—→加热盘管安装—→加热盘管冲洗—→初次水压试压—→加热盘管砼填充层施工—→二次水压试验—→面层施工—→系统调试—→结束。

《安全管理制度》之关于低温热水地板辐射采暖系统安装的管理规定

关于低温热水地板辐射采暖系统安装的管理 规定 各分公司、部门、项目部: 为了更好地规范公司范围内低温热水地板辐射采暖系统安装从分包队伍选择招标、材料统购乃至施工中技术、质量管理,根据中华人民共和国国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—20xx、中华人民共和国行业标准《地面辐射供暖技术规程》JGJ142—20xx,并结合我公司实际情况,特作出如下规定。 一、低温热水地面辐射采暖系统设计 1.1施工图设计单位应具有相应的设计资质。工程设计文件经批准后方可施工,修改设计应有设计单位出具的设计变更文件。 1.2必须由具有低温热水地面辐射采暖系统专业设计单位或原设计单位提供地面辐射供暖工程施工图设计文件;如是前者设计,还必须经原设计单位审核签章认可。 1.3地面辐射供暖工程施工图设计文件的内容和深度,应符合下列要求: 1施工图设计文件应以施工图纸为主,包括图纸目录、设计说明、加热管平面布置图、分水器、集水器、地面构造示意图等内容。 2设计说明中应详细说明供暖室内外计算温度、热源及热媒参数;标明使用的具体条件如工作温度、工作压力以及绝热材料的导热系数、密度、规格及厚度等。 1.4低温热水地面辐射采暖系统供水温度不应大于60℃;民用建筑供水温度采用35~50℃,供回水温差不大于10℃。 1.4与土壤相邻的地面,必须设绝热层,且绝热层下部必须设置防潮层。直接与室外空气相邻的楼板,必须设绝热层。 1.6面层采用热阻小于0.05m2?K/W的材料。预留面层时,应将此项建议写入使用说

明书中。 1.7地面辐射采暖系统绝热层采用聚苯乙烯泡沫塑料板时,其厚度不应小于下表规定值。 楼层之间楼板上的绝热层 20mm 与土壤或不采暖房间相邻的地板上的绝热层 30mm 与室外空气相邻的地板上的绝热层 40mm 1.8地面填充层的材料采用C15豆石混凝土,豆石粒径为5~12mm;低温热水地面辐射采暖系统填充层厚度不小于50mm。 二、低温热水地面辐射采暖系统材料 2.1所有材料均应按国家现行有关标准检验合格,有关强制性性能要求应由国家认可的检测机构进行检测,并出具有效证明文件或检测报告。 2.2地面辐射采暖工程中采用的聚苯乙烯泡沫塑料主要技术指标应符合下表规定。项目单位性能指标 表观密度Kg/m3 ≥20.0 压缩强度(即在10%形变下的压缩应力)KPa ≥100 导热系数W/m?k ≤0.041 吸水率(体积分数) %(v/v)≤4 尺寸稳定性% ≤3 水蒸气透过系数ng/(Pa?m?s) ≤4.5 熔结性(弯曲变形)mm ≥20 氧指数% ≥30 燃烧分级达到B2级 2.3加热管管材生产企业应向设计、安装和建设单位提交下列文件: 1国家授权机构提供的有效期内的符合相关标准要求的检验报告; 2产品合格证; 3有特殊要求的管材,厂家应提供相应说明书。 2.4塑料管的公称外径、壁厚与偏差,应符合下表的要求。

地板辐射采暖工程

地板辐射采暖工程 投标文件 建设单位:东阿宇翔置业有限公司 施工单位:山东禹城精达塑胶有限公司编制时间: 2013年 08月 01 日

一、综合说明 1.工程概况 工程名称:东阿县牛角店镇金牛世纪城 工程地址:聊城市东阿县牛角店镇 建筑面积: 30000 M2 建设单位:东阿宇翔置业有限公司 设计单位:东阿县恒大建筑设计有限公司 2.投标内容 地面辐射采暖: 地面辐射采暖面积:暂定 30000平方米,结算按实际测量面积为准; 承包方式:包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明生产 二、工期及质量承诺 工期保证承诺 我公司保证能满足本招标项目的工期要求,同时将采用充足施工人员及其它措施保证施工工作按期完成。 质量和保修承诺书 我公司将在整个地板采暖施工过程中,严格遵守以下质量和保修承诺: 我公司保证对所有材料,符合国家标准及甲方要求。 所选用的PE-RT管材质量保用50年。 我公司保证对施工质量负责,如有不符合有关规范要求,我公司承诺对施工质量及相应事项负责。 在合同规定的保修期内,我公司将无偿对所出现的事故进行保修。在保修期外的时间内,我公司将负责维修,同时只收取材料成本费。 地暖在使用过程中,由于水质原因生成水垢及水中的污泥,可能造成管道的阻塞,因此,应定期对地暖管道进行清洗,如果我方承担该工程的地暖施工工作,我方承诺,对于由我方施工的用户,在采暖过程中如有需求,我方将免费清洗一次。 三、主要施工材料 1、PE-RT管材: 选用山东禹城精达塑胶有限公司生产的“精达”牌地暖专用PE-RT管材。 2、隔热材料:

采用容重不小于20Kg/m3的聚苯乙烯泡沫塑料,首层及顶层选用3cm厚度,其它层选用厚度为2cm。 3、分集水器: 选用山东禹城精达塑胶有限公司生产的全铜制分水器,上下双球阀门,外观完整、无缺损、无变形、无裂痕。 4、铝箔反射膜 选用无纺布基的地暖专用铝箔反射膜。 5、其它材料 按甲方要求选用符合国家标准的优质材料。 四、施工组织设计 1.工程施工准备及布置 我公司将在接到建设单位进场施工通知后,立即组织项目经理部成员及施工人员进驻现场,进行施工前的各项准备工作,包括施工机具进场就位,各种原材料采购等。现场施工前应具备的条件: (1)设计图纸及其他技术文件齐全并已经会审。 (2)经批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交底。 (3)施工力量和机具等,能保证正常施工。 (4)施工现场、施工用水和用电、材料储放场地等临时设施能满足施工需要。 (5)了解建筑物的结构,熟悉图纸、施工方案及其他工种配合措施。 2.主要工艺施工方法 在施工中应严格按设计要求和国家现行相关规范、规程进行。施工方法及技术要求: (1)绝热层应铺设在平整的基地上。 (2)绝热层应铺设平整、搭接严密。 (3)按设计图纸的要求,进行放线配管,同一通路的加热管应保持水平。 (4)加热管的弯曲半径R大于8倍管外径。 (5)填充层内的加热管不应有接头。 (6)采用专用工具断口,管口应平整并垂直于管线。 (7)用固定卡子将加热管固定在热绝缘层以上。

地板辐射采暖施工方案11

昌平花园24#楼低温热水地板辐射 施工方案 低温热水地板辐射施工方案

第一章系统综述 低温热水地板辐射采暖系统概述 低温热水地板辐射采暖系统,简称地暖,是以低温热水为热媒,通过预埋在房间地面下的地暖专用热水管来加热地板,进而实现由地面向房间的散热供暖。其所需供暖热水温度本工程设计为50~40℃。 本工程采用热水集中供暖分户热计量系统,采暖系统为公用立管下供下回异程式分户独立系统,在每户热力入户口处设置热力表、锁闭阀等设施,可实现分户计量。户内系统采用地面辐射盘管,管道布置在本层建筑地面下的垫层内。 根据建筑物的高度,采暖系统按竖向分两个区,其中一~十三层为低区,十四~二十六层为高区。在建筑物入口处高、低区系统各设置一套入口装置,高低区的热计量装置均置于地下室表计小室中。 低温热水地板辐射供暖系统以采暖房间的整个地面作为散热面,散热面积大,散热面表面温度远低于传统散热片,热量大部分以热辐射形式散出,与传统的供暖方式相比,低温热水地板辐射供暖系统具有以下优点: 1、洁净、卫生、舒适 地暖是热量通过地板主要以辐射的方式散热,其特点是热源面积大、温度低,对流少,不易引起扬尘,室内空气清洁卫生。室温自下而上逐渐递减,给人以脚暖头凉的舒适感觉。 2、高效、节能、运行费用低 地暖在人体受益的高度内温度较高、热媒传输热损失小、可利用低品位热源,节省能源。维修简便。可方便地在分水器前端(水暖井)安装计量表,从而实现分户计量。 3、地暖有较好的蓄热性 由于地面层和混凝土层热容量大,因此在间歇供热的条件下,室内温度变化不明显。 4、不占室内面积易装修 低温热水地板辐射采暖的热水管道,除使用中可调节的分、集水器及阀门外,全部埋在地面以下,不占任何使用面积,便于装修和家具布置。

地面辐射采暖施工工艺流程

地面辐射采暖施工工艺 一、地暖设计步骤 1、地暖方案设计: ①根据建筑施工图及相关数据,计算建筑物热负茶。 ②与建筑其他相关专业(水、电、装饰等)协调地暖系统设计有关间距。 ③确定集配装置(分水器)的位置。 2、地暖施工设计: ①计算建筑物的有效散热负荷。 ②计算建筑物的有效散热面积。 ③地暖系统布置及水力计算。 ④其他附属设备选择。 ⑤与相关专业会签,并经审核绘制出正式施工图。 注:1、豆石混凝土回填为必须,可由华夏地暖或装修公司按混凝土施工规范提供; 2、自动温控系统为非必须,根据具体情况选择,华夏地暖建议使用自动温控; 3、保温板厚度根据深化设计确定 4、地暖管管径可选φ20或φ16;

5、热源与分集水器联接推荐使用皮尔萨PPR家装热水管或菲时特PE-RT家装热水管,管径根据深化设计确定。 二、工艺流程: 安装准备-- 备料-- 铺防水膜-- 铺聚苯板-- 铺钢网-- 固定钢网-- 排管-- 打压试验-- 捣砼-- 安装分配器-- 调试。 ①安装准备:熟悉图纸和现场环境。 ②根据图纸准备材料,包括辅材。 ③铺防水膜。 ④保温板铺设要平整,切割整齐,相互联接缝要紧密。 ⑤钢丝网排列要整齐,连接处要用铅丝绑扎,并用钢钉固定在地面上。 ⑥排管时不得将管材扭曲和折叠,并用专用扎带固定在钢丝网上。 ⑦进行水压试验,最小试验压力不得低于0.6Mpa,一般可升到0.8-1Mpa,然后稳压,稳压时间为30分钟。压降不超过 0.05Mpa,即为试压合格。 ⑧带压充填砼。 ⑨分水器安装要平整。排气阀要高出地面。 ⑩综合调试。

三、施工依据 1、设计图纸及其他技术文件齐全,并已会审。 2、经批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交流。 3、具有施工资质的施工力量和机关,能保证定量施工。 4、施工用水、电、材料储放场地临时设施。 5、施工现场:墙面已抹灰,地面找平层已做。 6、按设计要求,对管、管件、配套材料进行检查,均符合要求。 四、施工程序及技术要求

地板采暖国家行业标准 JGJ142-2004

地板采暖国家行业标准 JGJ142-2004 时间:2011/2/24 17:43:35 来源: 第一章总则 第1.1.1条为了规范地面辐射供暖工程的设计、施工和验收工作,做到技术先进、经济合理、安全适用和保证工程质量,特制定本规程。 第1.1.2条本规程适用于新建的工业和民用建筑内,以热水为热媒或以发热电缆为热源的,地面辐射供暖工程的设计、施工和验收。 第1.1.3条进行地面辐射供暖工程的设计、施工和验收时,除应执行本规程外,尚应符合国家现行的有关标准、规范等的规定。 第二章术语 第2.1.1条低温热水地面辐射供暖(low temperature hot water floor radiantheating) 以温度不高于60℃的热水为热媒,在埋置于地面以下填充层中的加热管内循环流动,加热整个地板,通过地面以辐射和对流的热传递方式向室内供热的一种供暖方式。 第2.1.2条分、集水器(manifold)水系统中,用于连接各路加热管供、回水的配、集水装置。 第2.1.3条面层(surface course)建筑地面直接承受各种物理和化学作用的表面层。 第2.1.4条找平层(toweling course)在垫层或楼板面上进行抹平找坡的构造层。 第2.1.5条隔离层(isolating course)防止建筑地面上各种液体或地下水、潮气透过地面的构造层。 第2.1.6条填充层(filler course) 在绝热层或楼板基面上设置加热管或发热电缆用的构造层,用以保护设备并使地面温度均匀。 第2.1.7条绝热层(insulating course)用以阻挡热量传递,减少无效热耗的构造层。 第2.1.8条防潮层(moisture proofing course)防止建筑地基或楼层地面下潮气透过地面的构造层。

低温热水地板辐射采暖工程的施工技术要点

低温热水地板辐射采暖工程的施工技术要点 一、总则 1 、为了在低温热水地板辐射供暖工程的设计、施工及验收中做到技术先进、经济合理、安全适用和确保质量,特制定本规程。 2 、本规程适用于民用或工业建筑内,低温热水地板辐射供暖工程的设计、施工及验收。散热器供暖系统或生活用水系统的户内支管,采用本规程所涵盖的管材敷设于地面垫层内时,可执行本规程。 3 、管道系统的设计、施工及验收,除执行本规程外,还应符合现行国家标准《采暖通风及空气调节设计规范》﹙GBJ19 ﹚、《采暖与卫生工程施工及验收规范》﹙GBJ242 ﹚和其它有关标准、规范或规定。 二、术语 1 、低温热水地板辐射供暖﹙Low-temperature hot water floor radiant heating ﹚ 以不高于70 ℃的热水作热媒,将加热管埋设在地板中的低温辐射供暖。 2 、铝塑复合管﹙Polyethylene-aluminium compound pipe ﹚ 内层和外层为密度≥0 .94g /c ㎡的聚乙烯或乙烯共聚物、中间层为增强铝管、层间用热熔胶紧密粘合为一体的管材。用作地板辐射采暖的加热管,内外层均为应为聚乙烯,通常以PAP 标记。 3 、耐高温聚乙烯﹙Resistant high temperture polyethylene pipe ﹚ 以DOWLEX 2344E 添加适量助剂,经挤出成型的热塑性管材,通常以PE-RT 标记。 4 、热媒集配装置﹙Heating medium collective and distributive unit ﹚ 即分水器和集水器,有一个进口﹙或出口﹚和多个出口﹙或进口﹚的筒形承压装置,使横断面的流速限制在一定范围内,并配置放气装置和各通路阀门,以控制系统流量和使各项分路流量分配均匀。

地板辐射采暖及结构规范

圣通地板采暖系统技术参数: 1)地板采暖结构层厚度:公用建筑≧90mm,住宅≧70mm(不含地面层入找平层厚度) 2)采暖系统完全温度范围:-70℃~110℃,导热系数:0.3~0.45W/m.k 3)供圆水温差8℃~15℃;流量0.02L/S~0.04L/S 4)工作压力≦10.MPa;爆破压力:60Kg/cm2 5)地面层承载≦2000Kg/m2,若大于此数值应采取相关措施。 6)在热水进入管道前(分水器处),应过滤网以防异物混入。 7)地面散热与地板材质,管间距,供回水温度等因素有关,按目前的常规做法,保温材料为:20—30mm厚的复合聚苯板,隔热材料为锡箔纸。 8)PE-X管弯曲半径≧8倍管直径,管间距100-350mm,管回路以80—100mm为宜。 用途: 1)热水、供暖用 公寓、住宅、饭店、学校、体育馆、商业区、医院、太阳能住宅、浴池、温泉、室内游泳场、热交换器线圈等 2)饮用水用 3)工业用 4)农业、畜牧业用 温室、花园、养鱼场院、猪圈、养鸡场 5)融雪用公路、运动场、车库、机场等 安装及应用: 1、在基础混凝土上用耐腐蚀性防水纸布、PVC、PE或防水灰浆处理。这时塑料防水纸布等如有折叠这处需要完全贴紧以不使水分进入,并且由于湿气从墙壁进入,需要铺到从地板到墙壁10cm高处。 2、地板隔热材料的施工 为了防止从下方渗入湿气,提高热炕供暖管的热传递效率,隔热材料最好使用厚度50mm以上的保温板(比重0.03)。(也可使用效果最好的其它保温材料) 3、用于支持的基础灰浆的施工 起支持作用的基础灰浆支铺设热炕暖管时起支撑作用,灰浆的混和比为水泥:沙=1:3,方式时要尽可能保持水平,需要彻底养护。 4、分水器的安装 1)使用分水器进行各房间的温水分配,装在分水器上的阀门管套最好在距离地板30cm以上,水平安装。 2)安装分水器时要把供水阀门放在前面,回水阀门放在后面。 3)最好安装温度计以了解温水的温度。 4)把空气阀安装在分水器时可综合处理各房间管路内的空气。 5、弯曲路线的面管方法 1)对圣通牌热炕管实施弯曲布置时不需强行循环温水或加热,只需两手宽握管子,轻轻弯

地板辐射采暖施工方案

地板辐射采暖施工方案 (1)、一般规定 1、地板辐射供暖的安装工程,施工前应具备下列条件: A:设计图纸及其它技术文件齐全。 B:经批准的施工方案或施工组织、设计,已进行技术交底。 C:施工力量和机具等,能保证正常施工。 D:施工现场、施工用水和用电、材料储备场地等临时设施,能满足施工需要。 2、地板辐射供暖施工前,应了解建筑物的结构、熟悉设计图纸。施工方案及其它工种的配合措施。安装人员应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点,严禁盲目施工。 3、加热管安装时,应对材料的外观进行检查,并清除管道和管件内外的污垢和杂物。 4、安装过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂污染塑料类管道。 5、管道系统安装间断或完毕的敝口处,应随时封堵。 6、绝热层应铺设在平整的基础上。 7、按设计图纸的要求,进行配管,同一通路的加热管应保持水平。 8、加热管的弯曲半径、PEX管不宜小于5倍管外径。 9、填充层内的加热管不得有接头。 10、采用专用工具断管,断口应平整,断口面应垂直于管辐线。 (2)、施工操作流程 1、对找平层的要求:地板采暖工程施工前要求地面平整,无任何凹凸不平及沙石碎块,钢筋头等现象。因此要求土建应做水泥砂浆找平层,将地面清扫干净。电线管只允许垂直穿过地板供暖层。

2、分集水器的安装 A:应与地面垂直,牢固固定于墙面。 B:立管高不得小于150mm,不宜大于700mm,而且每层分配器安装位置宜相同。 3、保温层的铺设:在不需要损失热量的地方铺设聚苯板,加铺铝箔。 4、低温管的铺设 A:环路要求:严格按照系统设计方案施工,成品保护,打压实步骤进行。 B:管路固定:加热管应加以固定,采用用扎带将加热管绑扎在铺设于绝热层表面的钢丝网上。 5、螺纹套管的安装与处理:管间距小于等于10厘米或过墙处、或加伸缩缝处安装螺纹套管套管,穿墙套管出墙部分不少于5厘米。 6、铺盖层的要求:回填豆石混凝土(细石检径≤1.2厘米,豆石应用水冲洗干净);根据热学理论,覆盖层的厚度及介质,会直接影响裸管的散热量,所以覆盖层的高度易为管上端2~3厘米。 7、抹水泥沙浆找平层. 8、打压试验,无漏水达到设计要求为合格。 9、验收交工 (3)、应注意的事项 1、在试压合格后,进行卵石混凝土填充层的浇捣,标号应不小于C15卵石粒径宜不大于12mm,并宜掺入适量防止龟裂的添加剂。 2、填充层的养护周期,应不小于48小时。 3、混凝土填充层浇捣和养护过程中,系统应保持不小于0.4Mpa的压力。 (4)、地面层的施工 1、在填充层养护期满之后,方可进行地面层的施工。

地板辐射采暖系统施工方案

编号: XXXXXXXXXXXXX项目 地板辐射采暖系统施工方案XXXXXXXXXXXX有限公司XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目经理部 二○一八年三月

目录 第一章................................................... 综合说明1 1.1工程概况 (1) 1.2设计概况 (1) 1.3编制依据 (1) 1.4编制说明 (2) 第二章................................................... 施工部署2 2.1施工准备及管理措施 (2) 2.2施工目标控制计划及保证措施 (3) 2.3劳动力组织、投入和计划 (4) 2.4材料组织、主要施工机械投入和计划 (4) 第三章..................................... 主要施工方法及技术要求6 3.1施工工艺流程 (6) 3.2施工方法 (6) 第四章................................. 质量保证体系及质量保证措施8 4.1质量目标 (8) 4.2质量保证体系 (8) 4.3质量管理程序 (9) 第五章............................................... 成品保护措施9 第六章................................... 安全、文明施工及环保措施10 6.1施工现场安全保卫措施 (10) 6.2施工现场消防保卫措施 (13) 6.3现场文明施工与环境保护措施 (13)

低温热水地板辐射采暖系统施工方案

第一章工程概况 本工程位于雁环路与长安南路西南方向,建筑分为地下一层,地上三十三层,框架剪力墙结构,建筑面积34410.33平方米,主体高度97.8米。建筑物设计耐火等级为一级。建筑结构安全等级为二级,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为八度,地基基础设计等级为甲级,建筑抗震设防类别为丙类。 该工程由XXXX投资开发,XXXX公司设计,XXXX公司监理,XXXX公司陕西分公司承建。 第二章系统综述 低温热水地板辐射采暖系统概述 低温热水地板辐射采暖系统,简称地暖,是以低温热水为热媒,通过预埋在房间地面下的地暖专用热水管来加热地板,进而实现由地面向房间的散热供暖。其所需供暖热水温度本工程设计为45~55℃。 5、使用寿命长 低温热水地板辐射采暖,在设计使用条件下使用,寿命可达50年以上。

地板辐射采暖施工方案精编WORD版

地板辐射采暖施工方案精编W O R D版 IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】

地板辐射采暖施工组织设计方案

第1章系统综述 低温热水地板辐射采暖系统概述 低温热水地板辐射采暖系统,简称地暖,是以低温热水为热媒,通过预埋在房间地面下地地暖专用热水管来加热地板,进而实现由地面向房间地散热供暖。其所需供暖热水温度1般不超过60C。 低温热水地板辐射供暖系统以采暖房间地整个地面作为散热面,散热面积大,散热面表面温度远低于传统散热片,热量大部分以热辐射形式散出,与传统地供暖方式相比,低温热水地板辐射供暖系统具有以下优点: 1、洁净、卫生、舒适 地暖是热量通过地板主要以辐射地方式散热,其特点是热源面积大、温度低,对流少,不易引起扬尘,室内空气清洁卫生。室温自下而上逐渐递减,给人以脚暖头凉地舒适感觉。 2、高效、节能、运行费用低 地暖在人体受益地高度内温度较高、热媒传输热损失小、可利用低品位热源, 节省能源。维修简便,仅需定期清洗过滤器地过滤网。可方便地在分水器前安装计量表,易实现分户计量。 3、地暖有较好地蓄热性 由于地面层和混凝土层热容量大,因此在间歇供热地条件下,室内温度变化 不明显。 4、不占室内面积易装修 低温热水地板辐射采暖地热水管道,除使用中可调节地分、集水器及阀门 外,全部埋在地面以下,不占任何使用面积,便于装修和家具布置。 5、使用寿命长 昊龙PEX管用于低温热水地板辐射采暖,在设计使用条件下使用,寿命可达50 年以上。 第二章节系统主要材料 我公司将责任地暖系统地设计、材料供应、施工安装,系统调试、以及售后服务等不包括地面混凝土地施工)。

材料明细 1. 高效隔热保温层: 自熄型:高容重聚苯乙烯保温板,厚度20mm,容重不小于20kg/m3,导热 系数w 0.05 w/m?k,氧指数w 30,压缩强度》100kPa。 2. 真空镀铝箔 PE-X管材 技术指标:符合德国工业标准DIN16892/3-97或Q/HL01-2000要求。 4 ?焊接钢丝网: 技术性能:型号为KSD701规格地钢丝,直径①0.8mm网眼幅宽为200*200mm 用与塑料管固定。也可以根据用户需求采用其他规格。 5.分集水器: 作用:连接供水回水地总管,将水分配到各环路,经阀门控制调节各环路地水流量,确保室内设计温度。 技术特点:国内订货,铜制品,主管直径为①20—32mm。 1.其他辅助材料: 塑料扎带:采用PVC材料,拉伸力50kg/cm2。其作用使PE-X管固定。膨胀缝:自熄型高容量聚苯乙烯板,其作用为地面受热膨胀时预留地空间。伸缩套管:PE-X 管穿过膨胀缝处设置地1种波纹套管或PVC管。 护管:为保护和排列暴露于地面以上与分水器连接部分地加热盘管在回填混凝土时不受损伤而设置地1种保护管,材质为PVC to 管卡:不用钢网时用于固定地暖管地塑料卡。 厌氧胶:用于粘合密封分水器各组件之间连接地1种胶

地板辐射采暖施工方案_secret

华城泊郡11#楼 低温热水地板辐射 施工方案 工程名称:华城泊郡11#楼 施工单位:福建省惠东建筑工程有限公司陕西分公司 编制人: 编制日期: 2010年月日

低温热水地板辐射施工方案 第一章工程概况 本工程位于雁环路与长安南路西南方向,建筑分为地下一层,地上三十三层,框架剪力墙结构,建筑面积34410.33平方米,主体高度97.8米。建筑物设计耐火等级为一级。建筑结构安全等级为二级,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为八度,地基基础设计等级为甲级,建筑抗震设防类别为丙类。 该工程由陕西华汉集团投资开发,北京中外建建筑设计有限公司设计,陕西信监理公司监理,福建省惠东建筑工程有限公司陕西分公司承建。前端(水暖井)安装计量表,从而实现分户计量。 第三章系统主要材料 1、高效隔热保温层: 自熄型:聚苯乙烯保温板板材,厚度20(30mm一层是采用)mm,容重不小于20kg/m3,导热系数≤0.05w/m?k,氧指数≤30,压缩强度≥100kPa。 2、焊接钢丝网: 技术性能:型号为KSD701规格的钢丝,直径Ф0.8mm,网眼幅宽为200*200mm,用与塑料管固定。 3、分集水器: 作用:连接供水回水的总管,将水分配到各环路,经阀门控制调节各环路的水流量,确保室内设计温度。 产品特点:铜制品,主管直径为Ф20—32mm。 4、其他辅助材料: 塑料扎带:采用PVC材料,拉伸力50kg/cm2。其作用使PE-RT管固定。 膨胀缝:自熄型高容量聚苯乙烯板,其作用为地面受热

关于低温热水地板辐射采暖系统安装的管理规定标准范本

管理制度编号:LX-FS-A20432 关于低温热水地板辐射采暖系统安装的管理规定标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

关于低温热水地板辐射采暖系统安装的管理规定标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 各分公司、部门、项目部: 为了更好地规范公司范围内低温热水地板辐射采暖系统安装从分包队伍选择招标、材料统购乃至施工中技术、质量管理,根据中华人民共和国国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2002、中华人民共和国行业标准《地面辐射供暖技术规程》JGJ142—2004,并结合我公司实际情况,特作出如下规定。 一、低温热水地面辐射采暖系统设计 1.1施工图设计单位应具有相应的设计资质。工

地板辐射采暖地面施工规范.doc

地板辐射采暖地面施工规范 1 地板辐射采暖地面施工顺序 1.1正常地板辐射采暖地面施工应按下列顺序进行: 1.1.1 抹水泥沙浆找平层; 1.1.2 铺设保温材料; 1.1.3 铺设反射膜; 1.1.4 排地盘管并加以固定; 1.1.5 铺设钢丝网; 1.1.6 回填混凝土; 1.1.7 抹水泥沙浆找平层; 1.1.8 按设计要求铺设地面材料。 其中,无法铺设保温材料时,由房屋装修方负责完成。 2 一般规定 2.1 地板辐射采暖的安装施工,施工前应具备下列条件: 2.1.1 设计图纸及其他技术文件齐全、并已经销售工程师确认; 2.1.2 经批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交底; 2.1.3 施工力量和机具等,能保证正常施工;

2.1.4 施工现场、施工用水和用电、材料储放场地等临时设施,能满足施工的需要; 2.1.5 地板辐射采暖的安装工程,环境温度宜不低5℃; 2.1.6 房屋装修方地面开槽布管线和其他需要破坏地面的工作全部结束。 2.1.7 地板辐射采暖敷设区域所有杂物清理干净。 2.2管道敷设安装施工必须按设计图纸进行,变更设计时必须有销售工程师的确认文件。 2.3地板辐射采暖工程施工前,应了解建筑物的结构,熟悉设计图纸、施工方案及其他工种配合措施。安装人员应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点,严禁盲目施工。 2.4加热管安装前,应对材料的外观和接头的配合公差进行仔细检查,并清除管道和管件内外的污垢和杂物。 2.5安装过程中,应防止油漆、沥青或其他化学溶剂污染塑料管道。 2.6管道系统安装间断或完毕的敞口处,应随时封堵。 3 隔热层的敷设 3.1热绝缘层应敷设在经过仔细找平的平整基层上。 3.2热绝缘层应铺设平整、搭接严密。 3.3当铺设有真空镀铝聚脂薄膜或夹筋铝箔贴面的热反射层时,除固定加热管的塑料卡钉穿越外,不得有其他的破损。

地板辐射采暖施工方案

地板辐射采暖施工方案 目录 一、编制依据 二、施工准备 三、工程概况 四、采暖系统 (一)、采暖系统情况 (二)、施工工艺流程 (三)、地暖施工安装方法 (四)、地暖施工质量要求 五、施工进度计划及保证措施 (一)、施工进度计划 (二)、保证措施 六、质量保证措施 (一)、建立行之有效得施工质量保证体系 (二)、质量保证措施 七、成品保护措施 八、安全消防措施 九、环保、文明施工 十、地暖调试及运行 一、编制依据: 1、北京市低温热水地板辐射供暖应用技术规程(JGJ142-2004/365-2004) 2、北京市集中供暖住宅分户热计量设计与施工试用图集(京01SSBI) 3、建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)

4、建筑安装工程质量检验评定统一标准(GB50300-2001) 5、建筑安装工程资料管理规程(DBJ01-51-2003) 二、施工准备: 1、设计图纸及其它相关技术文件齐全。 2、编制施工方案并经审批,确认施工工艺流程。 3、施工人员与施工机具均齐备,能保证正常施工,现场施工用水、用电条件 满足施工要求。材料进场并经检验合格。 4、组织全体施工人员学习有关国家规范、标准、图集、北京市工艺规程、 文件等。 5、土建地板施工已完成,并清理洁净。 三、工程概况: 1、采暖面积约为:8000平方米 2、主要施工部位:首层及下跃层 四、采暖系统: 1、系统形式:本工程采用低温热水地板辐射采暖方式。管道采用爱康PE-RT 管,分水器为毛细管网专用分集水器,具有自动排气功能,有独有得泄水功能。 地面铺设挤塑保温板,容重≥30kg/m3;挤塑保温板上铺专用地板采暖铝箔反射膜,反射膜上铺设钢丝网;严格按照图纸设计及施工工艺要求有序安装。 2、工作组安排: 3、主要设备: