你先确定下你的故障代码把。施耐德软启动的故障代码没有英文加数字的组合。全部是英文的。故障代码是闪烁的。没有闪烁的是菜单。你看SUP菜单下的LFT菜单看看上次的故障代码。

INF 内部故障OCF 过电流PIF 相序颠倒

EEF 内部存储器故障CFF 通电时无效配置CFI 无效配置

PHF 电源缺相FRF 电源频率超出允许范围USF 动力电源故障

CLF 控制线路故障SLF 串口故障ETF 外部故障

STF 启动时间过长OLC 电流过载OLF 电机热故障

OHF 启动器热故障OTF由PTC传感器检测到的电机热故障

ULF 电机欠载LRF 稳定状态下转子锁定

施耐德软启动器,软启动器常见故障诊断施耐德软启动器,软启动器常见故障诊断

故障-F 02(起动时间过长):出现此故障是软起动器的限流值设置得太低而使得软动启器的起动时间过长,在这种情况下,我们可以把软起内部的功能代码“4”(限制起动电流)的参数设置高些,可设置到1.5~2.0倍,必须要注意的是电机功率大小与软起动器的功率大小是否匹配,如果不匹配,在相差很大的情况下,野蛮的把参数设置到4~5倍,起动运行一段时间后会因电流过大而烧坏软起内部的硅模块或是可控硅。

故障-F 03(过热):出现此故障是由于软启动器在短时间内的起动次数过于频繁所致,我们应告诉用户在操作软起时,起动次数每小时不要超过12次。

故障-F 04(输入缺相):引起此故障的因素有很多种,下面列出一些:一、检查进线电源与电机接线是否有松脱;二、输出是否接上负载,负载与电机是否匹配;三、用万用表检测软起动器的模块或可控硅是否有击穿,及它们的触发门极电阻是否符合正常情况下的要求(一般在20~30欧左右);四、内部的接线插座是否松脱。以上这些因素都可能导致此故障的发生,只要细心检测并作出正确的判断,就可予以排除。

故障-F 05(频率出错):此故障是由于软启动器在处理内部电源信号时出现了问题,而引起了电源频率出错。出现这种情况需要请教公司的产品开发软件设计工程师来处理。主要着手电源电路设计改善。

故障-F 06(参数出错):出现此故障就需重新开机输入一次出厂值就好了。具体操作:先断掉软启动器控制电(交流220V)用一手指按住软起控制面板上的“PRG”键不放,再送上软动启器的控制电,在约30S后松开“PRG”键,就重新输入好了现厂值。

故障-F 07(起动过流):起动过流是由于负载太重起动电流超出了500%倍而导致的,解决此办法有:把软启内部功能码“0”(起始电压)设置高些,或是

再把功能码“1”(上升时间)设置长些,可设为:30~60S。还有功能代码“4”的限流值设置是否适当,一般可成2~3倍。

故障-F 08(运行过流):导致此故障的原因主要可能是软启在运行过程中,由于负载太重而导致模块或可控硅发热超量。可检查负载与软动启器功率大小是否匹配,要尽量做到用多大软启拖多大的电机负载。

故障-F 09(输出缺相):主要是检查进线和出线电缆是否有松脱,输出相是否有断相或是电机有损坏。

故障-F 01(瞬停):出现此故障是接线端子7和10开路了,只要导线把接线端子7和10短接起来就可解决。引起此故障的原因一般是由于外部控制接线有误而导致的,如果用户不是特别需要外控的话,我们可以告诉用户只需把软起内部功能代号“9”(控制方式)参数设置成“1”(键盘控制),就可以避免此故障。

施耐德ATV常见故障代码

施耐德A T V常见故障代 码 The document was prepared on January 2, 2021

施耐德ATV312变频器常见故障代码及故障检修 OLF [电机过载] 可能原因 因为电机电流过高而触发 [冷态定子电阻] (rSC) 参数值错误 解决方法 检查电机热保护功能的[电机热电流] (ItH) 设置 ,检查电机负载。等待变频器冷却然后再重新起动。 重新测量[冷态定子电阻] (rSC)。 OPF [电机缺相] 可能原因 变频器输出端某个相位缺失 输出接触器断开 电机未连接或电机功率太低 电机电流出现瞬间不稳定的情况 解决办法 检查从变频器到电机的连接。 如果正在使用一个输出接触器,应将[输出缺相] (OPL)设置为[输出切断](OAC) ([故障管理]。 在使用一个低功率电机或不使用电机的情况下进行测试:在出厂设置模式下,电机输出缺相检测有效([输出缺相] (OPL) =[是](YES))。要在测试或维护环境下检查变频器,同时不必切换到与变频器额定规格相同的电机(对高功率变频器尤其有用),应关闭电机缺相检测([输出缺相] (OPL)[否](nO))。 检查并优化[IR补偿] (UFr)、[电机额定电压](UnS)以及 [电机额定电流] (nCr) 参数,并执行一次[自动调节] (tUn)。 OSF [电源过压] 可能原因 线路电压过高 线路电源受到干扰 解决办法 检查线路电压。 PHF [输入缺相] 可能原因 变频器供电错误或者某个熔断器熔断 某相故障 在一个单相线路电源上使用三相ATV312 负载不平衡此保护功能仅用于带载变频器 解决办法 检查电源连接和熔断器。 复位。 使用一个三相线路电源。 通过如下设置禁用检测功能:[输入缺相] (IPL)= [否] (nO)([故障管理] 。 SLF [MODBUS 故障]

施耐德软启动的原理及应用

施耐德软启动的原理及应用 摘要:本文介绍了软启动的原理与运行特点,以及MCC 控制柜的作用与功能。 关键词:软启动器;交流电机;电机起动性;MCC;控制柜,价格,参数。 1、软启动器的性能及特点 软启动器对电机电流的检测,控制输出电压按一定线性加至全压,限制励磁启动电流,实现电机的软启动,它具有很强的抗干扰能力和控制能力,能避免在工作中受高电压和强电子的扰动。软启动器采用数字控制触发,在软启动过程中是恒电流平滑加速,避免了对电网的冲击,启动电流可根据现场负载的需要在30 %~70 %Ue (Ue 为额定电压)范围内连续可调。可以对软启动器参数进行调整,以最小电流获得最佳转矩,软启动器对机械方面的优点是可减少机械应力,延长电动机及附属机械使用寿命。启动时间可以根据不同的负载进行设定,对启动时间进行最佳优化,在该时间范围内,电动机转速缓慢上升,具有缺相,三相不平衡,过载,过流等电机的全方位保护。性价比高,操作简单,体积小,重量轻,安装调试方便,具有可控硅过热和过电压保护。 2工作原理与运行特点 三相交流异步电动机的启动转矩Ma 直接与所加电压的二次方有关,也就是说,只要降低电机接线端子上的电压就会影响这些值。软启动的工作原理是通过控制串接于电源与被控电机之间的三相反并联晶闸管的导通角使电机的端子电压从预先设定的值上升到额定电压。 2.1软启动的主要启动方式 (1)电压双斜坡启动详见说明,在启动过成中,电机的输出力矩随电压的增加而增加,在启动时提供一个初始的启动电压Us ,Us 根据负载的大小可调,将Us 调到大于负载静摩擦力矩,产生最佳启动特性。这时输出电压从Us 开始按一定的斜率上升,电机不断加速。当输出电压达到达速电压Ur,电机也基本达到额定转速。软启动器在启动过程中自动检测达速电压,当电机达到额定转速时,使输出电压达到额定电压。 (2)限流启动:就是电机的启动过程中限制其启动电流不超过设定值的软启动方式。其输出电压从零开始迅速增长,知道输出电流达到预先设定的电流限值Im ,然后保持输出电流I < Im 的条件下逐渐升高电压,直到额定电压,使电机转速逐渐升高,达到额定转速。连轧厂冷剪机中用的软启动器采用的是限流启动,减少传统方式中的在启动过程中有很大的长时

施耐德ATV常见故障代码

施耐德A T V常见故障代码 The following text is amended on 12 November 2020.

施耐德软启动器使用作业指导书

XXXX纸业集团股份有限公司 铜版纸工厂动力车间 名称施耐德软启动器使用作业指导书 修订时间2008-10-16 版本 01 编号TBZDQ03 页数 2 适用范围各工厂施耐德软启动器使用单位 一.需用工具: 一字,十字螺丝刀,手钳, 二.具体内容: 1.软启动的端子介绍: CL1、CL2:两端子为软启动器的控制电源 R1A、R1C:可编程继电器1的常开触点,最小开关能力,DC6V时为10mA,AC230V时为1.8A R2A、R2C:启动结束继电器的常开触点 R3A、R3C:可编程继电器3的常开触点 STOP、RUN:启动器停止、运行 LI3、LI4:为可编程输入,LO1、LO2:可编程逻辑输出,AO1:可编程模拟输出 24V:电源逻辑输入,LO+:电源逻辑输出 COM:I/O公共端;PTC1、PTC2:PTC传感器输入 2.软启动的控制方式 2.1 RUN、STOP逻辑输入端的功能2线控制:运行和停止是 由状态1和0进行控制,RUN、STOP输入状态同时考虑,在 上电或故障手动复位时如果有运行命令则电动机会重新启 动 2.2 3线控制:运行和停机由2个不同逻辑输入端控制,断 开输入可停机,在运行端的脉冲一直存储到停机输入断开为 止。

2.3在上电或故障手动复位时或在一个停机命令之后,电机只 能在运行输入端断开后跟着一个新脉冲时才能上电。 3.软启动的过温保护 3.1启动器会根据受控制的额定电流和实际吸收的电流持续的 计算电机的温升 3.1.1温升可能由长时间或短时间的欠载或过载引起。 3.1.2启动器出厂设置为10级保护,可以使用PrO菜单修改保 护等级 3.2启动器显示的热保护对应于加热时间常数。 3.2.1如果电机超过了其额定温升阀值(电机热状态=110%), 激活过载报警。 3.2.2如果超过了临界温升阀值(电机热状态=125%),热故 障将使电动机停止 3.2.3在出现启动延长时,即使显示的值低于脱扣值启动器也 能由故障或热报警脱扣 3.2.4如果没有禁止热保护,则热故障可以由继电器R1指示 3.2.5软启动热控制系统可以防止在电动机温升过高的情况下 重新启动电机 三、注意事项及相关案例: 铜版纸工厂空压机用一软启动器显示内部故障报警,且不能复位,确定软启动器坏。按照本作业指导书更换施耐德软启动器 四、补充修改内容: 修改内容修改原因修改人确认人时间

施耐德软启动器软起动器常见故障诊断

施耐德软启动器,软起动器常见故障诊断 故障-F 01(瞬停):出现此故障是接线端子7和10开路了,只要导线把接线端子7和10短接起来就可解决。引起此故障的原因一般是由于外部控制接线有误而导致的,如果用户不是特别需要外控的话,我们可以告诉用户只需把软起内部功能代号“9”(控制方式)参数设置成“1”(键盘控制),就可以避免此故障。本文转自IAC工业自动化(中国)商城:https://www.wendangku.net/doc/bd8430056.html, 故障-F 02(起动时间过长):出现此故障是软起动器的限流值设置得太低而使得软起动器的起动时间过长,在这种情况下,我们可以把软起内部的功能代码“4”(限制起动电流)的参数设置高些,可设置到1.5~2.0倍,必须要注意的是电机功率大小与软起动器的功率大小是否匹配,如果不匹配,在相差很大的情况下,野蛮的把参数设置到4~5倍,起动运行一段时间后会因电流过大而烧坏软起内部的硅模块或是可控硅。 故障-F 03(过热):出现此故障是由于软起动器在短时间内的起动次数过于频繁所致,我们应告诉用户在操作软起时,起动次数每小时不要超过12次。 故障-F 04(输入缺相):引起此故障的因素有很多种,下面列出一些: 一、检查进线电源与电机接线是否有松脱;

二、输出是否接上负载,负载与电机是否匹配; 三、用万用表检测软起动器的模块或可控硅是否有击穿,及它们的触发门极电阻是否符合正常情况下的要求(一般在20~30欧左右); 四、内部的接线插座是否松脱。 以上这些因素都可能导致此故障的发生,只要细心检测并作出正确的判断,就可予以排除。 故障-F 05(频率出错):此故障是由于软起动器在处理内部电源信号时出现了问题,而引起了电源频率出错。出现这种情况需要请教公司的产品开发软件设计工程师来处理。主要着手电源电路设计改善。 故障-F 06(参数出错):出现此故障就需重新开机输入一次出厂值就好了。具体操作:先断掉软起动器控制电(交流220V)用一手指按住软起控制面板上的“PRG”键不放,再送上软起动器的控制电,在约30S后松开“PRG”键,就重新输入好了现厂值。 故障-F 07(起动过流):起动过流是由于负载太重起动电流超出了500%倍而导致的,解决此办法有:把软起内部功能码“0”(起始电压)设置高些,或是再把功能码“1”(上升时间)设置

施耐德变频器的常见故障、施耐德变频器故障代码

施耐德变频器的常见故障、施耐德变频器故障代码 内容来源网络,由“深圳机械展(11万㎡,1100多家展商,超10万观众)”收集整理! 更多cnc加工中心、车铣磨钻床、线切割、数控刀具工具、工业机器人、非标自动化、数字化无人工厂、精密测量、3D打印、激光切割、钣金冲压折弯、精密零件加工等展示,就在深圳机械展. 施耐德变频器,主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度,以其稳定的性能、丰富的组合功能、良好的动态特性、超强的过载能力以及无可比拟的灵活性,在变频器市场占据着重要的地位,并且广泛应用于各工业领域,尤其在电梯、纺织、机床、起重运输和港口等行业。但是在调试和使用的过程中,施耐德变频器有时会出现多种故障问题。为了更好的解析施耐德变频器的故障问题。接下来我们得对施耐德变频器的常见故障有个大概的了解。 1、OC报警:键盘面板LCD显示:加、减、恒速时过电流。 对于短时间大电流的OC报警,一般情况下是驱动板的电流检测回路出了问题,模块也可能已受到冲击(损坏),有可能复位后继续出现故障,产生的原因基本是以下几种情况:电机电缆过长、电缆选型临界造成的输出漏电流过大或输出电缆接头松动和电缆受损造成的负载电流升高时产生的电弧效应。 小容量(7.5G11以下)变频器的24V风扇电源短路时也会造成OC3报警,此时主板上的24V风扇电源会损坏,主板其它功能正常。若出现“1、OC2”报警且不能复位或一上电就显示“OC3”报警,则可能是主板出了问题;若一按RUN键就显示“OC3”报警,则是驱动板坏了。 2、OLU报警:键盘面板LCD显示:变频器过负载。 当G/P9系列变频器出现此报警时可通过三种方法解决:首先修改一下“转矩提升”、“加减速时间”和“节能运行”的参数设置;其次用卡表测量变频器的输出是否真正过大;最后用示波器观察主板左上角检测点的输出来判断主板是否已经损坏。

施耐德软启动的故障代码

施奈德软起动的故障代码:施耐德软启动的故障代码没有英文加数字的组合。全部是英文的。故障代码是闪烁的。没有闪烁的是菜单。你看SUP菜单下的LFT菜单看看上次的故障代码。 INF 内部故障OCF 过电流PIF 相序颠倒EEF 内部存储器故障CFF 通电时无效配置CFI 无效配置PHF 电源缺相FRF 电源频率超出允许范围USF 动力电源故障 CLF 控制线路故障SLF 串口故障ETF 外部故障STF 启动时间过长OLC 电流过载OLF 电机热故障 OHF 启动器热故障OTF由PTC传感器检测到的电机热故障 ULF 电机欠载LRF 稳定状态下转子锁定 施耐德软启动器,软启动器常见故障诊断施耐德软启动器,软启动器常见故障诊断故障-F 02(起动时间过长):出现此故障是软起动器的限流值设置得太低而使得软动启器的起动时间过长,在这种情况下,我们可以把软起内部的功能代码“4”(限制起动电流)的参数设置高些,可设置到1.5~2.0倍,必须要注意的是电机功率大小与软起动器的功率大小是否匹配,如果不匹配,在相差很大的情况下,野蛮的把参数设置到4~5倍,起动运行一段时间后会因电流过大而烧坏软起内部的硅模块或是可控硅。

 故障-F 07(起动过流):起动过流是由于负载太重起动电流超出了500%倍而导致的,解决此办法有:把软启内部功能码“0”(起始电压)设置高些,或是再把功能码“1”(上升时间)设置长些,可设为:30~60S。还有功能代码“4”的限流值设置是否适当,一般可成2~3倍。

施耐德变频器故障代码对照表

施耐德变频器故障代码对照表OC 过电流 1. 加速时间过短 2. 减速时间过短 3. V/F曲线不合适 4. 载波频率不合适 5. 直流制动时制动电压过高 6. 直流制动时制动时间过长 7. 直流制动时制动频率过高 8. 输出侧短路 9. 变频器瞬间停止输出,对旋转中电机实施再起动 10. 变频器周围环境温度过高 11. 电机堵转或负载太重 12. 负载发生急剧变化 13. 外部接线错误 14. 电机绕组与电机外壳短路 15. 电机接线与大地短路 16. 电源瞬间变化 17. 干扰 18. 是否是特殊电机(如特殊电机,阻抗比较小) 19. 变频器逆变电路存在问题

20. 变频器正反转切换 21. 变频器与电机间的接线松动 1. 延长加速时间 2. 延长减速时间 3. 检查并更改V/F设定 4. 检查并更改载波频率 5. 降低直流电压 6. 减小制动时间 7. 降低制动频率 8. 检查输出测是否短接 9. 等待电机停转后再起动 10. 检查冷却风扇是否正常,环境温度是否正常 11. 检查电机及负载 12. 减小负载的突变 13. 重新检查接线 14. 检查电机 15. 检查电机接线 16. 检查输入电源 17. 检查接地线、屏蔽线接地情况及端子情况 18. 更换电机或更改变频器功能参数 19. 变频器维修

20. 延长加减速时间和正反转切换死区时间 21. 检查变频器与电机间的连线 OE 过压 1. 输入电压异常 2. 减速时间过短 3. 负载惯性较大 4. 瞬间掉电,得电后重新运行正在运转的电机 5. 变频器运转中,切断电机与变频器的连接 6. 能耗制动电阻选择不合适 7. 外部接线错误 1. 检查输入电压 2. 延长减速时间 3. 延长减速时间或使用制动装置 4. 等待电机停转后再起动 5. 更改操作顺序 6. 根据负载重新选择制动电阻 7. 重新检查接线 OL 过载 1. 负载过大 2. V/F曲线不合适 3. 加速时间设定不合适,进行急加速

施耐德调试常见问题

一、ATV58何时选用输出滤波器? 1、输出滤波器串接在变频器与电机之间,用以: A 限制电机端的dV/dt B 限制电机端的电压峰值 C 减少电机漏电流 D 减少变频器的辐射干扰 2、是否需要配臵滤波器跟电缆长度,电缆是否屏蔽,开关频率的大小, 电缆的截面积,以及变频器和电机的规格都有关系。按照ATV58的样本,在开关频率为4KHz时,若屏蔽电缆超过50米或非屏蔽电缆超过100米需要加输出滤波器或输出电抗器。 3、若一台变频器驱动几台并联连接的电机,则电缆长度应该按电机电缆长度之和考虑。 4、输出滤波器的形式很多,包括出线电抗器,LR滤波器,LC滤波器,

以及LR滤波器加电容,正弦波滤波器等等。最详细的资料见ATV71的样本。 5、ATV58的样本上描述的输出滤波器和输出电抗器类型不唯一,建 议按下表统一选型。

二、变频器的通断频率与输出频率的区别? 1、根据PWM的原理,交直交型变频器的输出电压是由整流获得的直

流电压通过逆变桥的六个功率器件(通常是IGBT)反复通断所获得的。输出电压的波形看起来是脉冲串,其占空比在周期性地变化,从而获得周期性变化的基波电压,即为所需要的一定频率和一定大小的输出电压。 2、通断频率通常称为开关频率,即IGBT反复通断的频率,或称为切 换频率,又因为从输出波形来看,好像是将需要的基波电压调制在脉冲电压内似的,所以又称为开关频率。 3、输出频率决定所驱动电机的转速,通断频率影响输出波形的质量, 对电机的发热,射频干扰,噪声,漏电流等有很大的影响。 三、进线电抗器和滤波器的作用分别是什么? 1、进线电抗器的作用是: A 减少变频器所产生的低频谐波电流

ATS施耐德软启动操作流程

施耐德ATS22软启动设置流程 1.在界面按一下软启动器按钮进入主菜单??→?出现配置菜单??→?ENT 参数设置:①选择高级模式选项??→?ENT 选择选项??→?ENT (确认) ②选择 线电压选项??→?ENT 输入电机额定电压??→?ENT (确认) ③选择电机额定电压选项??→?ENT 输入电机额定电流??→?ENT (确认) 2.在主菜单中使用软启动器按钮选择高级菜单??→?ENT 参数设置:①选择起-停控制选项??→?ENT 选择 选项??→?ENT (确认) 3.在主菜单中使用软启动器按钮选择 设定菜单??→?ENT 参数设置:①选择 加速斜坡时间选项??→?ENT 使用软启动器按钮选择10??→?ENT (确认) ②选择减速斜坡时间选项??→?ENT 选择 选项??→?ENT (确认) 4.在主菜单中使用软启动器按钮选择 高级保护菜单(1)??→?ENT 参数设置:①选择过流阀值选项??→?ENT 使用软启动器按钮选择130??→?ENT (确认) 5.在主菜单中使用软启动器按钮选择高级输入/输出菜单??→?ENT 参数设置:①选择 逻辑输入2选项??→?ENT 选择选项??→?ENT (确认) ②选择 继电器R1选项??→?ENT 选择选项??→?ENT (确认) ③选择继电器R2选项??→?ENT 选择选项??→?ENT (确认) 6.使用软启动器ESC 按钮返回到界面。试机!!! 恢复出厂设置:ESC+??→?ENT 进入实用菜单??→?ENT 使用软启动器按钮选择??→?ENT ??→?ENT (参数恢复为出厂设置)??→?ENT 清除故障消息并对软启动复位快捷按钮:ENT++

软启动器常见故障及解决

软启动器常见故障及解决 1、瞬停: 引起此故障的原因一般是由于外部控制接线有误而导致的,如果用户不是特别需要外控的话,我们可以告诉用户只需把软起内部功能代号“9”(控制方式)参数设置成“1”(键盘控制),就可以避免此故障。 2、起动时间过长: 出现此故障是软起动器的限流值设置得太低而使得软起动器的起动时间过长,在这种情况下,我们可以把软起内部的功能代码“4”(限制起动电流)的参数设置高些,可设置到1.5~2.0倍,必须要注意的是电机功率大小与软起动器的功率大小是否匹配,如果不匹配,在相差很大的情况下,野蛮的把参数设置到4~5倍,起动运行一段时间后会因电流过大而烧坏软起内部的硅模块或是可控硅。 3、输入缺相: (1) 检查进线电源与电机接线是否有松脱; (2) 输出是否接上负载,负载与电机是否匹配; (3) 用万用表检测软起动器的模块或可控硅是否有击穿,及它们的触发门极电阻是否符合正常情 况下的要求(一般在20~30欧左右); (4) 内部的接线插座是否松脱。 以上这些因素都可能导致此故障的发生,只要细心检测并作出正确的判断,就可予以排除。 4、频率出错: 此故障是由于软起动器在处理内部电源信号时出现了问题,而引起了电源频率出错。出现这种情况需要请教公司的产品开发软件设计工程师来处理。主要着手电源电路设计改善。 5、参数出错: 出现此故障就需重新开机输入一次出厂值就好了。具体操作:先断掉软起动器控制电(交流220V)用一手指按住软起控制面板上的“PRG”键不放,再送上软起动器的控制电,在约30S后松开“PRG” 键,就重新输入好了现厂值。 6、起动过流: 起动过流是由于负载太重起动电流超出了500%倍而导致的,解决此办法有:把软起内部功能码“0”(起始电压)设置高些,或是再把功能码“1”(上升时间)设置长些,可设为:30~60S。还有功能代码“4”的限流值设置是否适当,一般可成2~3倍。 7、运行过流:

西门子611数控维修常见故障

在科技发展日新月异的今天,很多设备的设计都已经变得非常精密。当设备出现故障时,维修人员要能迅速找出故障并排除,其难度是相当大的。但“冰冻三尺,非一日之寒”,要想实现高效维修,也需要做长期的技术储备。所以今天我们就来大家分享一些关于西门子611数控维修常见故障的知识,希望可以帮助到想要了解这方面的朋友。 一、电源模块的状态显示 SIEMENS 61lA系列驱动器电源模块(UE或I/R)设有6个状态指示灯(LED),其相对位置及其含义如下: V1一○○一V2 V1:SPP(红),辅助控制电源+15V故障指示灯。 V3一○○一V4 V2:5V(红),辅助控制电源+5V故障指示灯。 V5一○○一V6 V3:EXT(绿),电源模块未加“使能”指示灯。 V4:UNIT(黄),电源模块准备好指示灯。 V5:≈(红),电源模块电源输入故障指示灯。 V6:UZK》(红),直流母线过电压指示灯。 当电源模块直流母线预充电完成。监控模块电源模块无故障时,电源模块准

备好(UNIT)灯亮,其余指示灯灭,同时“准备好”继电器吸合,并输出触点信号。V4指示灯不亮的原因有: 1. 直流母线电压过高。 2. +5V电压太低。 3. 输入电源过低或缺相。 4. 与电源模块相连接的轴驱动模块存在故障。 二、标准进给驱动模块的状态显示 标准进给模块设有“轴故障”(H1)与电动机/电缆连接故障(H2)两个红色状态指示灯,其含义如下: 1. H1(轴故障)指示灯亮,表明驱动器出现故障,可能的原因有: (1)速度调节器到达输出极限。 (2)驱动模块超过了允许的温升。 (3)伺服电动机超过了允许的温升。 (4)电动机与驱动器电缆连接不良。 2. H2(电动机/电缆连接故障)指示灯亮,表明监控电路检测来自伺服电动机的故障,其可能的原因有: (1) 测速反馈电缆连接不良。 (2) 伺服电动机内装式测速发电机故障。 (3) 伺服电动机内装式转子位置检测故障。 杭州联凯机电工程有限公司成立于2011年,是一家专业从事工业自动化设备销售、维护及电气系统维修改造的高科技公司。主要经营西门子(SIEMENS)ABB、施耐德(Schneider)等品牌的变频器、直流调速器、软启动器、PLC、

施耐德变频器故障代码表

施耐德变频器故障代码表 故障代码故障名称可能故障原因修复措施 1、检查电机、增益和稳定参数 AnF ★负载滑脱编码器速度反馈与给定值不匹 配 2、添加一个制动电阻器 3、检查电机/变频器/负载的大小 4、检查编码器的机械连轴器及其连线 brF ★机械制动故障制动反馈触点与制动逻辑不一 致 1、检察反馈电路以及制动逻辑电路 2、检查制动器的机械状态 bUF ★制动单元短路1、制动单元的短路输出; 2、未连接制动单元。 1、检查制动单元与电阻器的连线情况 2、检查制动电阻 ECF ★编码器连线编码器的机械连线器断裂检查编码器的机械连轴器 1、检查脉冲数量与编码器类型 EnF ★编码器编码器反馈故障2、检查编码器的机械部分与电气部分的运行情况, 其电源及连线是否正确 FCF1 ★输出接触器未 打开 虽然已满足打开条件,但输出 接触器依保持闭合 1、检查接触器及其连线 2、检查反馈电路 HdF ★IGBT 去饱和变频器输出短路或接地检查变频器与电机之间的电缆连接及电机的绝缘情况 1、电机控制中参数设置不正确1、检查参数 2、检查变频器/ 电机/ 负荷的大小OCF ★过流2、惯量或载荷太大 3、检查机械装置的状态 3、机械锁定 SCF1 ★电机短路SCF2 ★有阻抗短路SCF3 ★接地短路1、变频器输出短路或接地 2、如果几个电机并联,变频器 输出有较大的接地泄露电流 1、检查变频器与电机之间的电缆连接情况以及电机 的绝缘情况 2、减少开关频率 3、在电机与变频器间加电机电抗器 1、检查电机、增益和稳定性参数 SOF ★超速不稳定或驱动负载太大2、添加一个制动电阻器 3、检查电机/变频器/负载的大小 SPF ★速度反馈丢失没有编码器反馈信号1、检查编码器与变频器的连线情况 2、检查编码器 bLF ▲制动控制1、没有达到制动器松开电流 2、当制动逻辑控制被分配时, 仅调节制动闭合频率阀值 (bEn) 1、检查变频器/电机连接情况 2、检查电机绕组 3、检查[刹车释放电流(正向)](Ibr )与[制动释 放电流(反转)](IrD ) 设置 4、应用[ 刹车闭合频率](bEn)的推荐设置 1、检查环境条件(电磁兼容性) 2、检查连线情况 CnF ▲网络通讯卡上出现通信故障3、检查是否超时 4、检查/修理变频器 5、更换选项卡 ObF ▲制动过速制动过猛或驱动负载惯性太大1、增大减速时间 2、如果必要安装一个制动电阻器

ATS施耐德软启动操作流程

A T S施耐德软启动操作 流程 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

施耐德ATS22软启动设置流程 1.在界面按一下软启动器按钮进入主菜单? ?ENT ?→ ?出现配置菜单? ?→ 参数设置:①选择高级模式选项? ?→ ?ENT(确认) ?ENT选择选项? ?→ ②选择线电压选项? ?→ ?ENT(确认) ?ENT输入电机额定电压? ?→ ③选择电机额定电压选项? ?ENT(确认) ?→ ?ENT输入电机额定电流? ?→ 2. 在主菜单中使用软启动器按钮选择高级菜单? ?ENT ?→ 参数设置:①选择起-停控制选项? ?→ ?ENT(确认) ?→ ?ENT选择选项? 3. 在主菜单中使用软启动器设定菜单? ?ENT ?→ 参数设置:①选择加速斜坡时间选项? ?ENT(确认) ?→ ?→ ?ENT使用软启动器按钮选择10? ②选择减速斜坡时间选项? ?ENT(确认) ?→ ?ENT选择选项? ?→ 4. 按钮选择高级保护菜单(1)? ?ENT ?→ 参数设置:①选择过流阀值选项? ?ENT(确认) ?→ ?→ ?ENT使用软启动器按钮选择130? 5.在主菜单中使用软启动器按钮选择高级输入/输出菜单? ?ENT ?→ 参数设置:①选择逻辑输入2选项? ?→ ?ENT(确认) ?ENT选择选项? ?→ ②选择继电器R1选项? ?→ ?ENT(确认) ?ENT选择选项? ?→ ③选择继电器R2选项? ?→ ?ENT(确认) ?ENT选择选项? ?→ 6.使用软启动器ESC按钮返回到界面。试机!!! 恢复出厂设置:ESC + ? ?→ ?ENT按钮选择? ?ENT ?ENT进入实用菜单? ?→ ?→ ?→ ?ENT ?→ ?ENT(参数恢复为出厂设置)? ? 清除故障消息并对软启动复位快捷按钮: ENT + +

ATS施耐德软启动操作流程

施耐德A T S 22软启动设置流程 1.在 界面按一下软启动器 按钮进入主菜单??→?出现配置菜单 ??→?ENT 参数设置:①选择 高级模式选项??→?ENT 选择 选项??→?ENT (确认) ②选择 线电压选项??→?ENT 输入电机额定电压??→?ENT (确认) ③选择 电机额定电压选项??→?ENT 输入电机额定电流? ?→?ENT (确认) 2. 在主菜单中使用软启动器 按钮选择 高级菜单??→?ENT 参数设置:①选择 起-停控制选项??→?ENT 选择 选项??→?ENT (确认) 3. 在主菜单中使用软启动器 设定菜单??→?ENT 参数设置:①选择 加速斜坡时间选项??→?ENT 使用软启动器 按钮 选 择10??→?ENT (确认) ②选择 减速斜坡时间选项??→?ENT 选择 选项??→?ENT (确认) 4. 按钮选择高级保护菜单(1)??→?ENT 参数设置:①选择 过流阀值选项??→?ENT 使用软启动器 按钮选择 130??→?ENT (确认) 5.在主菜单中使用软启动器 按钮选择高级输入/输出菜单??→?ENT 参数设置:①选择逻辑输入2选项??→?ENT 选择选项??→?ENT (确认) ②选择继电器R1选项??→?ENT 选择选项??→?ENT (确认) ③选择 继电器R2选项??→?ENT 选择选项??→?ENT (确认) 6.使用软启动器ESC 按钮返回到界面。 试机!!!

恢复出厂设置:ESC + ? ?ENT使用软启动器 ?→ ?→ ?ENT进入实用菜单? 按钮选择? ?ENT ?→ ?ENT ?→ ?ENT(参数恢复为出厂设置)? ? ?→ 清除故障消息并对软启动复位快捷按钮: ENT + +

施耐德ATS22软启动器用户手册

ATS22 软起动-软停止单元用户手册

施耐德电气在中国 1987年,施耐德电气在天津成立第一家合资工厂梅兰日兰,将断路器技术带到中国,取代传统保险 丝,使得中国用户用电安全性大为增强,并为断路器标准的建立作出了卓越的贡献。90年代初,施耐 德电气旗下品牌奇胜率先将开关面板带入中国,结束了中国使用灯绳开关的时代。 施耐德电气的高额投资有力地支持了中国的经济建设,并为中国客户提供了先进的产品支持和完善的技 术服务,中低压电器、变频器、接触器等工业产品大量运用在中国国内的经济建设中,促进了中国工业 化的进程。 目前,施耐德电气在中国共建立了77个办事处,26家工厂,6个物流中心,1个研修学院,3个研发 中心,1个实验室,500家分销商和遍布全国的销售网络。施耐德电气中国目前员工数近22,000 人。通过与合作伙伴以及大量经销商的合作,施耐德电气为中国创造了成千上万个就业机会。 施耐德电气 能效管理平台 全球能效管理专家施耐德电气为世界100多个国家提供整体解决方案,其中在能源与基 础设施、工业过程控制、楼宇自动化和数据中心与网络等市场处于世界领先地位,在 住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效的能源, 施耐德电气2009年的销售额为158亿欧元,拥有超过100,000名员工。施耐德电气助 您——善用其效,尽享其能! 施耐德电气 善用其效 尽享其能 凭借其对五大市场的的深刻了解、对集团客户的悉心关爱,以及在能效管理领域的丰富经验,施耐德 电气从一个优秀的产品和设备供应商逐步成长为整体解决方案提供商。今年,施耐德电气首次集成其 在建筑楼宇、IT 、安防、电力及工业过程和设备等五大领域的专业技术和经验,将其高质量的产品和解 决方案融合在一个统一的架构下,通过标准的界面为各行业客户提供一个开放、透明、节能、高效的 能效管理平台,为企业客户节省高达30%的投资成本和运营成本。

施耐德软启动

1、软启动器的工作原理与应用 三相交流异步电动机启动性能主要有两个指标,启动电流倍数和启动转矩倍数,而电动机的起动转矩直接与电机所加电压的平方成正比,也就是说,只要降低电机接线端子上的电压就可以降低起动转矩,软启动器就是在电动机启动时通过改变加在电机上的电源电压,以减小启动电流和启动转矩来实现电动机的软启动的。 软启动的限流特性可有效限制冲击电流,避免不必要的冲击力矩以及对配电网络的电流冲击,有效地减少线路刀闸和接触器的误触发动作;对频繁启停的电动机,可有效控制电动机的温升,大大延长电动机的使用寿命。 1.1、软启动器的工作原理 软启动器的工作原理指的是在三相电源与电机间串入三相并联晶闸管,利用晶闸管的移相控制原理,改变晶闸管的触发角,启动时电机端电压随晶闸管的导通角从零逐渐上升,电动机逐渐加速,直到晶闸管全导通,电动机工作在额定电压的机械特性上,实现平滑启动,降低启动电流,避免启动过流跳闸,待电机达到额定转速时,启动过程结束,软启动器自动用旁路接触器取代已完成任务的晶闸管,为电动机正常运转提供额定电压。此外软启动器还可以实现软停车,停车时先切断旁路接触器,然后由软启动器内晶闸管导通角由大逐渐减小,使三相供电电压逐渐减小,电动机转速由大逐渐减小到零,停车过程完成。 1.2、软启动器的运行特点 (1)能使电机起动电压以恒定的斜率平稳上升,起动电流小,对电网无冲击电流,减小负载的机械特性; (2)起动电压上升斜率可调,保证了起动电压的平滑性,起动电压可依据不同的 U范围内连续可调; 负载在30%-70% N (3)可以根据不同的负载设定起动时间; (4)软启动器还具有负载短路保护、缺相保护、起动时间过长保护、失压保护、过热保护、欠压保护、三相不平衡保护等各种保护。 1.3、软启动与变频器和传统减压启动方式的不同之处 软启动器和变频器是两种完全不同用途的产品。变频器是用于需要调速的地方,其输出不但改变电压且同时改变频率;软启动器实际上是个调压器,用于电机启动时,输出只改变电压不改变频率。变频器具备所有软启动器功能,但软启动器相比变频器价格更便宜,结构相对简单的多。 鼠笼型三相异步电动机传统的减压启动方式有星三角起动、自耦降压起动、电抗器起动等。这些起动方式都属于有级减压起动,存在明显缺点,即启动过程中出现二次冲击电流。 软启动与传统减压起动方式的不同之处是:

施耐德变频器软启动器调试方法更新版

施耐德变频器,软启动器调试方法更新版:软启动器调试方法 按下箭头找到 SET,点进去找到IN (电流),1000方45A , 1500方72A 确定后退出回到IN,再向下点找到 ACC,调整为8S,1000、1500方通用 确定后退出回到 SET,按下箭头找到10,找到L14,进去找到L15点确定再次确定后退出回到 SET,按下箭头即可找到 ST2,点进去找到IN2, 1000、1500按照原来的设置 45A、72A,确定后退出回到IN2, 按下箭头找到 AC2,调整为8S,1000、1500方通用,即可完成设置 二:变频器的设置方法 1:按住导航按钮,旋转到SET (设置)菜单,按进去旋转至ACC (加速时间),按进 去把默认的3S调整至30S,按ESC退出至ACC,然后旋至DEC (减速时间),同样的方法时间调整为30S,安ESC退出至DEC,鮭⑸>(低瑾孵人選■罄见暑戲噩豳)-30Hz. ?HI mn w ?0他打 VURMMff ?同理调整HSP (高速频率)为60Hz,如果不是这个低频最高也超过不了,同理旋转至ITH (电机热电流),一般为电机额定电流的 1.2-1.5倍,一般1000方为8A, 1500 方为 14A。 2:设置完毕后按 ESC返退至SET,再旋至drC (电机控制)菜单,核对上面的参数,旋转导航按钮即可,bFr (标准电机频率)为 50Hz,UnS (电机额定电压)为 400V,FrS (电机额定频率)为 50Hz,nCr (电机额定电流),1000方为6.7A,1500方为11.6A,

4: r A modbus 上牺顾 i nSP (电机额定速度),一般为1250-1450rpm 不等,COS (电机功率因素) 为0.87-0.93 具体看铭牌。 3:设置完毕后按 ESC 返退至drC,再旋至IO (输入/输出配置)菜单,旋转导航按钮 至AO1t (电压电流源类型),旋至4A (电流4-20mA 信号),在退出旋至dO (模拟/逻辑 输出),调整为OFr 。 PLCaS R54M41 PORTO 口細血?齢 4 AB MM MC t MV312 (MH S502+40001-4SM3 f AB FX40 V9HMM PIC ■?). ammnsM ■上韵?t. nttMumn COM (WH )?*, MH 上■顽ra C61 ? H ? Add ( modbiM fltt )? aMWR ■暑Im 竟 2. tbF (modbus AN*打9.6kbps t tTOfmodbuf 仙,S 3KX modbus 1■尅 ?EKUBO)n t ||MFU(H>n )K?.MmniSU( modbus ttMMycs ( au,兹 EstUKK FLS mactu” imr L3 (WfflUmmHHBftfiMKC)?BEMNMM ■n EK ?diMgE cm c gnu i 打姬沁 tEHBid ■■控■)? mi 睥看? ■ ■ LAc (

ATS22施耐德软启动操作流程

施耐德ATS22软启动设置流程 1.在界面按一下软启动器按钮进入主菜单 ? ?→?出现配置菜单??→?ENT 参数设置:①选择 高级模式选项??→?ENT 选择 选项??→?ENT (确认) ②选择 线电压选项??→?ENT 输入电机额定电压??→?ENT (确认) ③选择 电机额定电压选项??→?ENT 输入电机额定电流??→?ENT (确认) 2. 在主菜单中使用软启动器按钮选择 高级菜单??→?ENT 参数设置:①选择 起-停控制选项??→?ENT 选择 选项??→?ENT (确认) 3. 在主菜单中使用软启动器设定菜单??→?ENT 参数设置:①选择 加速斜坡时间选项??→?ENT 使用软启动器按钮 选择10??→?ENT (确认) ②选择 减速斜坡时间选项??→?ENT 选择 选项??→?ENT (确认) 4. 按钮选择 高级保护菜单(1)??→?ENT 参数设置:①选择过流阀值选项??→?ENT 使用软启动器按钮选择130??→?ENT (确认) 5.在主菜单中使用软启动器按钮选择高级输入/输出菜单??→?ENT 参数设置:①选择逻辑输入2选项??→?ENT 选择选项??→?ENT (确认) ②选择继电器R1选项??→?ENT 选择选项??→?ENT (确认) ③选择继电器R2选项??→?ENT 选择 选项??→?ENT (确认) 6.使用软启动器ESC 按钮返回到 界面。 试机!!! 恢复出厂设置:??→?ENT 进入 实用菜单??→?ENT 按钮选择??→?ENT ??→?ENT (参数恢复为出厂设置)??→?ENT 清除故障消息并对软启动复位快捷按钮:

施耐德软起故障说明

故障代码故障现象/类型故障原因解决对策 bLF 制动顺序·未达到制动器松开电流 ·制动器接合频率阈值bEn=nO(未设置),制动器控制bLC已赋值·检查电机/变频器连接 ·检查电机绕组 ·检查FUn-菜单中的Ibr设置(见79页) ·设置bEn(见79页) CrF 电容器负载电路 ·负载继电器控制故障或充电电阻损坏·更换变频器 EEF EEPROM故障 ·内部存储器故障 ·检查周围环境(电磁兼容性) ·更换变频器 InF 内部故障·内部故障 ·直流10V电路出现短路故障·检查周围环境(电磁兼容性) ·检查直流10V电路 ·检查AI1、AI2和RJ45的连接情况·更换变频器 OCF 过电流 ·SEt-菜单和drC-菜单中的参数不正确 ·惯性或负载太大 ·机械阻滞·检查SEt-菜单和drC-菜单中的参数·检查电机/变频器/负载的大小 ·检查机构状态 SCF 电机短路·变频器输出短路或接地 ·当几个电机并联使用时变频器输出有严重的接地泄露电流·检查变频器与电机之间的电缆以及电机的绝缘性 ·减小开关频率 ·串联连接电机与扼流圈 SOF 超速·不稳定 ·驱动载荷太大·检查电机,参数的增益与稳定性·加一个制动电阻 ·检查电机/变频器/负载的大小 tnF 自整定失效·特殊电机或电机功率与变频器不配套 ·电机与变频器没有连接·使用L或P比例(见29页的Uft) ·在自动调节期间检查有无电机 ·如果下游有接触器,在自动调节时须使其闭合 COF CANopen总线故障 ·CANopen总线通信中断 ·检查通信总线 ·请参考产品说明文件EPF 外部故障

·按照用户要求·按照用户要求 LFF 4-20mA损失 ·输入AI3上的4-20mA给定值损失·检查输入AI3的连接 ObF 减速期间过压 ·制动太突然被再生型负载驱动·增大减速时间 ·必要的话安装制动电阻 ·如果brA功能与应用兼容,激活它(56页) OHF 变频器过热·变频器温度太高 ·rSC参数设置不对·检查电机负载,变频器通风情况与周围环境 在重新起动之前须等变频器冷却下来 ·重新设置rSC参数 OLF 电机过载 ·电机电流过大触发此故障·检查ItH设置(电机热保护 )(20页) ·检查电机负载,在重新起动之前须等变频器冷却下来 OPF 电机缺相·变频器输出缺相 ·下游接触器打开 ·未连接电机或电机功率太小 ·电机电流瞬时不稳定 ·检查变频器与电机间的连接情况 ·如果使用下游接触器,设置OPL为OAC(89 页的FLt-菜单) ·在低功率电机上测试或进行无电机测试 在工厂设置模式,电机缺相检测为激活状态 (OPL= YES) 为了在测试或维护环境中检查变频器(用不 着切换到与变频器额定值相同的电机,这在 大功率变频器的情况下特别有用),使电机缺 相检测功能失效(OPL=no) ·检查并优化参数UFr(21页),UnS与nCr(26 和27页),使用参数tUn(28页)进行自动整 定 OSF 过压·线电压太高 ·电源受干扰 ·检查线电压 PHF 线路相位故障·变频器电源不正确或有保险丝熔断 ·一相故障 ·3相ATV31使用单相电源 ·负载不平衡 此功能仅用于带负载的变频器 ·检查电源连接与保险丝 ·复位 ·使用3相电源 ·通过设置IPL=nO(90页的FLt-菜单)禁止故 障 SLF 总线故障