文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 成都市住宅工程质量常见问题防治措施

成都市住宅工程质量常见问题防治措施

成都市住宅工程质量常见问题防治措施
成都市住宅工程质量常见问题防治措施

附件:

成都市住宅工程质量常见问题防治措施

前言

我市住宅建设经过十多年的快速发展,已成为国民经济发展的重要组成部分。随着时代的进步与人们物质生活水平的提高,人们对住宅工程的质量要求也不断提高,在工程建设标准不断完善及政府加大对各方责任主体质量行为监督的环境下,工程质量水平得到了较大的提高,住宅质量总体处于受控状态。但由于近几年我市住宅工程处于大规模建设状态,而施工单位质量管理水平参差不齐,住宅工程质量引起的投诉时有发生。按照市建委的统一部署,结合我市住宅工程建设中常见的质量问题,拟用三年的时间对开裂、渗漏以及电气、水暖等影响住宅工程主要使用功能的四大类十二项常见质量问题进行集中整治,建立质量管理的长效机制,有效预防和治理常见质量问题,全面提升住宅工程质量水平,减少质量投诉,提高人民群众的满意度。

为配合住宅质量常见问题的治理工作,我们编制了《成都市住宅工程质量常见问题防治措施》。在本措施执行过程中如有好的建议请及时反馈给我们,以便进一步完善。

《成都市住宅工程质量常见问题防治措施》编写组主编单位:成都市建设工程质量监督站

参编单位:四川省建筑科学研究院

四川省建筑设计研究院

成都市建筑设计研究院

四川省兴旺建设工程项目管理有限公司

成都龙湖地产发展有限公司

成都万科房地产有限公司

成都建筑工程集团总公司

成都市第四建筑工程公司

成都市工程建设质量协会

主要编制人员: 刘明康陈静陈彬肖承波李斌舒强曾伟汤世琦宗伟刘

潞杨洪甘鹰隗萍贺刚王家良胡斌

主要审核人员:刘晓森罗进元王其贵蓝天邹玉宣

目录1 地下室混凝土开裂

1.1勘察及设计

1.2材料

1.3施工

2 钢筋混凝土现浇板开裂

2.1设计

2.2材料

2.3施工

3 填充墙裂缝

3.1设计

3.2材料

3.3施工

4墙面抹灰裂缝

4.1设计

4.2材料

4.3施工

5外墙开裂、渗漏

5.1外墙涂料饰面层开裂

5.2外墙面砖饰面层开裂

5.3外墙渗漏

6有防水要求的房间渗漏

6.1设计

6.2材料

6.3施工

7屋面渗漏

7.1设计

7.2施工

8排水管道水封设置不合理、地漏水封深度不够

8.1设计

8.2材料

8.3施工

9开关、插座位置不满足使用功能或存在安全隐患

9.1设计

9.2材料

10 供配电系统配线不规范

10.1设计及材料

10.2施工

11 户内配电箱电气元件设置不规范

11.1设计及材料

11.2施工

12户内给水管道楼板上暗埋方式设计不合理

12.1设计

12.2施工

1 地下室混凝土开裂

1.1 勘察及设计

1.1.1地质勘察报告应提供场地的抗浮设计水位,并对持力层和地下室周边土层的透水性进行分析,当持力层地基土和地下室周边土层的透水性较小或为不透水层时,提出相应设计建议和抗浮设计水位。

1.1.2 地质勘察场地有地下水,且需对地下室进行抗浮设计时,应明确施工停止降水的相关条件及要求。

1.1.3当地质勘察场地无地下水时,地下室设计应符合下列规定:

1当持力层地基土和地下室周边土层的透水性较小或为不透水层时,地下室底板设计应考虑抗浮措施。

2 当地下室采用排水卸压抗浮设计时,对卸压集水井位置、数量、潜水泵功率等进行专项设计。

3 坡地或者山区的地下室,底板厚度不应小于250mm。

1.1.4地下室底板、侧墙、顶板的防水混凝土中,应掺加抗裂纤维和防水剂。

1.1.5 框架梁、荷载较大的次梁直接支承在地下室侧墙上的部位,应设置壁柱或暗柱。

1.1.6超长地下室设计

1 长度超过规范长度限值的地下室均为超长地下室,均需要采取加强措施,变形缝处及后浇带两侧设置变形性能良好的止水带。

2 一般情况下,超长地下室应采取以下措施:a、加强梁板的纵向配筋;b、设置后浇带;c、设置膨胀加强带;d、掺加具有微膨胀作用的外加剂;e、掺防裂纤维;f、采用预应力混凝土等;当超过长度较多、平面复杂时,尚应增加措施。

3 长度超过300m的地下室应设置伸缩缝脱开或作专项论证。设置伸缩缝时,宜采用通道式连接。

4 超长结构,应配置温度钢筋。温度钢筋可采用原有钢筋贯通(或部分贯通)的方式设置或采用另设温度钢筋网的方式处理。

5 超长结构的梁,不得采用支座钢筋和架立筋搭接的方式配筋。

1.1.7 地下室结构设计时,对与地下室顶板覆土接触的建筑外墙、伸出地下室顶板

的管井、车道临空面四周应设现浇钢筋混凝土翻边,高度应高出地下室覆土完成面150mm。

1.1.8景观设计荷载不能超过原地下室设计单位提供的顶板设计使用荷载,并经原设计单位复核。

1.1.9 地下室顶板防水层上应设置钢筋混凝土保护层,混凝土强度等级不小于C20,钢筋不小于双向Ф6.5@250,厚度不小于50mm。

1.1.10设计单位应根据地下室周边地质情况对回填土质量提出要求。

1.2 材料

1.2.1 除预应力结构外,不得采用冷轧钢筋和冷处理钢筋。

1.2.2 混凝土在满足强度等级、耐久性等要求的情况下,应尽量减少水泥和水的用量。受力结构混凝土强度等级多层建筑不得低于C25,高层建筑不得低于C30。

1.2.3 混凝土宜选用中、低热硅酸盐水泥或低热矿渣硅酸盐水泥。所用水泥的铝酸三钙含量不宜大于8%。

1.2.4 细骨料宜采用中砂,含泥量不应大于3%。细度模数为2.5~3.2。

1.2.5 粗骨料宜采用粒径5mm~31.5mm,并应为连续级配,含泥量不应大于1%。

1.2.6 混凝土掺合料和外加剂宜选用能减少混凝土收缩的产品。

1.2.7混凝土入模坍落度宜控制在160mm±20mm。

1.3 施工

1.3.1地下室施工应根据项目的实际情况编制专项施工方案,施工专项方案的编制内容除满足国家现行有关标准及相关规定要求外,尚应包括地下室周边水位观测、施工降(排)水、混凝土浇筑及养护、施工缝及后浇带处理、大体积混凝土施工、主要构件的裂缝及变形观测等相关内容。

1.3.2 当地下室采用抗浮设计时,雨季施工期间,应安排专人定期观测并记录地下水位。根据观测记录,确定满足设计要求的停止施工降水时间。

1.3.3 当设计采用排水卸压抗浮时,施工期间应采取明排措施,设置集水井(坑),布置排水管(沟),将地表渗水及时排除。

1.3.4施工期间,地下室周边回填前,基坑内不得有积水。

1.3.5 施工期间,应对地下室底板、梁、柱、墙、顶板的裂缝及变形情况进行定期观测,予以记录,并作相应处置。

1.3.6柱、墙混凝土养护方法应符合下列规定:

1 地下室底层和上部结构首层采用带模养护。带模养护结束后,可采用洒水养护方式继续养护,也可采用覆盖养护方式继续养护。

2 其他部位可采用洒水养护,也可采用覆盖养护。

1.3.7混凝土覆盖养护应符合下列规定:

1 在混凝土裸露表面覆盖塑料薄膜、塑料薄膜加麻袋、塑料薄膜加草帘进行养护。

2 塑料薄膜贴紧混凝土裸露表面,塑料薄膜内应保持有凝结水。

3 覆盖物衔接严密,不得漏盖,层数符合施工方案要求。

1.3.8混凝土的养护时间应符合下列规定:

1 采用缓凝型外加剂、大掺量矿物掺合料配置的混凝土不少于14d。

2 地下室底层墙、柱和上部结构首层墙、柱,带模养护时间不少于3d。

3 大体积混凝土养护时间应根据施工方案确定。

1.3.9 地下室底板与迎水面剪力墙根部混凝土应整体浇筑,其施工缝应设置在距底板上表面不小于500mm处,并应在剪力墙截面中部安设止水带。如采用钢板止水带,其弯折方向应朝向迎水面。

1.3.10地下工程底板及侧墙后浇带的设置应满足以下要求:

1 底板及侧墙后浇带两侧中部安装止水带,固定牢固,如采用钢板止水带,其弯折方向朝向迎水面。

2 后浇带在封闭前应进行有效的覆盖保护,保持相对清洁。

3 后浇带的封闭应采用高一个强度等级的膨胀混凝土,浇筑前对施工缝进行凿毛、清理、润浆。

参见图1、2(单位:mm)

图 1

图 2

1.3.11 地下室迎水面剪力墙后浇带在施工防水前应提前在外侧做胎膜。参见图3(单位:mm)

图 3

1.3.12 地下工程后浇带支撑系统应独立设置(建议对支撑杆件涂刷油漆分色以便于识别)并在该层梁板混凝土浇筑前与其它模板支撑系统连成整体,该支撑系统应在后浇带混凝土强度满足设计要求时方可拆除。

1.3.13 地下室侧墙防水层外侧应铺贴软质材料(如聚苯、挤塑板)进行保护,并宜再加砌一道砖墙。参见图4(单位:mm)

图 4

1.3.14 地下室侧墙位于覆土以下部位的混凝土浇筑,均应采用止水对拉螺杆进行模板固定,止水对拉螺杆两端应设置塑料或木质堵头,模板拆除后应在堵头部位形成的喇叭口根部截断拉杆,不得平混凝土墙面截断拉杆。预留喇叭口须采用防水砂

浆进行封堵,且不宜凸出混凝土表面。参见图5 (单位:mm)

图 5

1.3.15 地下室侧墙穿墙管道均应预埋钢套管,钢套管位于墙体中部位置应设置5mm 厚80mm宽的钢板止水翼环,焊缝为双面焊缝。穿墙套管与管道间缝隙的填充材料设计无要求时,应采用满足国家现行标准要求的柔性密封材料填塞密实。施工期间在钢套管迎水面一侧应设置管口盖或点焊钢板进行保护。

1.3.16 地下室顶板混凝土浇筑时,其表面应原浆收光,对存在的质量缺陷应及时修补,并对结构层进行24小时的闭水试验。

1.3.17地下室顶板上园林景观建筑物(构筑物)的基础施工应在顶板防水施工前完成;或采取有效措施,避免破坏防水层。

1.3.18 当地下室顶板作为施工运输通道时,施工单位应对地下室顶板支撑体系进行验算,必要时还应提供对地下室顶板的加固方案,并由设计单位进行复核确认。

2 钢筋混凝土现浇板开裂

2.1 设计

2.1.1 现浇板混凝土强度等级不宜大于C35,当大于C35时,应采取防裂措施。

2.1.2 现浇板厚度应满足以下要求:

1 现浇板厚度不应小于100mm,板跨≥3.9m的现浇板设计厚度不宜小于110mm,屋面板及板跨≥4.2m的现浇板设计厚度不宜小于120mm。

2 受力复杂、荷载较大、重要部位楼板、薄弱部位、转角窗处、设备管井附近线管暗埋较为密集区域的现浇板应适当加厚;

3 预埋线管在现浇板内宜分散均匀布置,减少交叉、重叠,且宜布置在现浇板截面的中部。预埋管线的现浇板厚度不得小于管线外径的3倍,管壁的混凝土保护层厚度不得小于25mm;

2.1.3现浇板配筋应满足以下要求:

1现浇板配筋计算宜采用弹性理论计算。当采用考虑塑性内力重分布的弹性理论计算时,支座调幅不应小于0.85。

2 应采用较小钢筋直径、较小钢筋间距的配筋方法。

3 在地震作用下可能存在较大拉力的现浇板(如转换层楼板、连接体楼板、薄弱部位楼板),需双层双向配筋。

4当悬挑板长度大于1.5m、板厚大于150mm或板上荷载较大时,尚应配置下部钢筋,配筋率不小于0.15%和钢筋直径8mm间距200mm的较大值。

5后浇带处现浇板配筋需要加强,增加量不得小于原设计量的50%。

6 温度钢筋可采用原有钢筋贯通(或部分贯通)的方式设置或采用另设温度钢筋网的方式处理。

7超长结构当长度小于100m时,宜进行温度应力计算;长度大于100m时,应进行温度应力计算。

8屋面现浇板、位于建筑物两端的现浇板以及跨度大于4.2m的现浇板均应配置间距不大于150mm,直径不小于8mm的双层双向钢筋。

9 超长房屋端跨板的阳角处,在1/3短向板跨长度范围内,应配置双向的板面钢筋,其间距不应大于200mm,直径与该处板面钢筋相同。附加板面钢筋宜为两个方向正交布置。

10 当板跨不小于3.9m时,应于预埋管线的上下表面沿管线长度方向布置直径不小于4mm、间距不大于200mm的钢丝网,宽度不小于300mm。

2.1.4悬挑板悬挑长度不宜大于1.5m,不应大于1.8m。

2.1.5梁设计应符合下列要求:

1 超长结构的梁,不得采用支座钢筋和架立筋搭接的方式配筋。

2地震区框架梁下部钢筋应全部锚入支座。

2.1.6设备专业管线埋入或穿越结构主体构件时,应采取措施,保证构件的有效截面,不得削弱构件的承载能力和整体性。

2.2 材料

2.2.1 除预应力结构外,不得采用冷轧钢筋和冷处理钢筋。

2.2.2 混凝土应选用水化热小和收缩小的水泥,选用级配良好的骨料,并严格控制砂、石子的含泥量,尽量降低水灰比,合理使用减水剂,加强振捣。混凝土强度等级多层建筑不得低于C25,高层建筑不得低于C30。

2.2.3 预拌混凝土掺合料总掺量不宜大于水泥用量的25%,最大不应超过30%。

2.2.4 预拌混凝土生产单位在供应预拌混凝土时,应向施工单位提供《预拌混凝土产品说明书》,其中应明确混凝土防治裂缝施工注意事项。说明书应包括以下内容:1混凝土的初、终凝时间。

2混凝土强度达到75%以上的预计龄期。

3混凝土自浇筑起至安装钢筋、模板等施加施工荷载的建议时间。

4对混凝土养护方式及养护时间的建议。

5由于混凝土自身特性可能引起裂缝的其它施工注意事项。

2.2.5 预拌混凝土严禁在运输、泵送等过程中加水。

2.3 施工

2.3.1施工单位应编制裂缝防治施工方案,包括以下内容:

1预拌混凝土性能及进场验收指标。

2模板及支撑系统的技术要求。

3钢筋位置、保护层厚度控制措施。

4电气线管位置、多层线管交叉控制措施。

5现浇板厚度控制措施。

6混凝土浇捣控制措施。

7混凝土初凝前找平与终凝前抹压时间控制措施。

8混凝土养护方式与养护时间。

9钢筋、模板吊装时间及防冲撞控制措施。

10拆模时间。

2.3.2预拌混凝土进场验收,应满足下列要求:

1预拌混凝土进场时,施工单位和监理单位检查配合比通知单、水泥、砂石抽样检测报告,检测混凝土坍落度。

2预拌混凝土生产企业应参加预拌混凝土进场验收,参与混凝土试块留置、坍落度测试等,并在有关记录上签字。

2.3.3钢筋安装应满足下列要求:

1现浇板负弯矩钢筋应设置足够强度、刚度的钢筋撑铁,其间距不宜超过800mm。

2起始钢筋位置距梁(墙)边不大于50mm。

3板底钢筋应设置垫块,每0.8㎡不少于1个,不得用钢筋作垫块。

2.3.4线管敷设应满足下列要求:

1线管宜布置在梁内,确需在现浇板内埋设时,应采取措施将其固定在板上、下两层钢筋中间。

2 线管敷设不宜交叉,确需交叉的不宜超过二层管线。严禁三层及三层以上线管交错叠放。

3 线管在交叉布置处可采用线盒转接,多根线管的集散处宜采用放射形分布。

4当两根及以上线管并行时,各线管水平间距不应小于25mm。

2.3.5混凝土浇捣应满足下列要求:

1 施工单位应按设计及施工方案的要求留置施工缝。

2在混凝土浇筑时,应设置临时浇筑通道,避免在浇筑面上行走和堆放施工机具、材料。

3 现浇板振捣宜采用平板振动器。

4混凝土终凝前应对板面进行二次抹压,并进行覆盖。

2.3.6 施工单位应采取有效控制措施,确保现浇板厚度准确。现浇板施工前,在每跨柱子的插筋上(剪力墙结构在暗柱插筋上)根据标高标出结构+50点,且用红油漆做好标识。+50点之间对角拉设细绳水平线,且保证水平线拉紧。在每跨之间浇筑混凝土时,根据水平线做出现浇板面的控制点,控制点要均匀分布,间距不应超

过2m,控制点与水平线的距离为500mm。最后根据控制点,采用两米刮尺将每跨的混凝土面找平。

2.3.7现浇板可施加荷载与模板拆除应满足下列要求:

1严格控制现浇板可施加荷载的时间,板面吊运模板、钢筋等材料时间不得早于混凝土终凝后24h。

2吊运材料应做到少吊轻放,材料堆放处应事先铺设木垫板,位置应避开现浇板跨中部位,力求减少吊运荷载对现浇板造成的冲击。

3 严格控制现浇板拆模时间。现浇板混凝土同条件养护试块达到规范规定的强度值后方可拆除支撑系统。

4 后浇带及长悬臂梁处应采用独立的模板支撑体系,混凝土未达到设计强度时不得拆除。

5现浇板面材料堆放荷载和板面模板支撑荷载总和不得超过施工方案确定的板面施工荷载限值,否则应采取可靠的支撑措施。应严格控制施工荷载,严禁超载施工。

3填充墙裂缝

3.1 设计

3.1.1应优先选用与混凝土线膨胀系数相近、吸水率较小、材料强度较高的砌块或砖作填充墙的砌体材料。厨卫间周围墙体、给水管井周围墙体宜采用页岩实心砖或多孔砖等防水抗裂性能较好的砌体,不宜采用大孔空心砖或加气混凝土砌块。

3.2 材料

3.2.1 轻骨料混凝土小型空心砌块和蒸压加气混凝土砌块的产品龄期不应小于28d,蒸压加气混凝土砌块含水率宜小于30%。

3.2.2 蒸压加气混凝土砌块在运输及堆放中应防止雨淋。

3.2.3 采用普通砌筑砂浆砌筑填充墙时,烧结空心砖、吸水率较大的轻骨料混凝土小型空心砌块应提前1d~2d浇(喷)水湿润。蒸压加气混凝土砌块采用砌筑砂浆砌筑时,应在砌筑当天对砌块砌筑面喷水湿润。块体湿润程度宜符合下列要求:

1 烧结空心砖的相对含水率60%~70%。

2吸水率较大的轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块的相对含水率40%~50%。

3.2.4 吸水率较小的轻骨料混凝土小型空心砌块及采用薄灰砌筑法施工的蒸压加气混凝土砌块,砌筑前不应对其浇(喷)水湿润;在气候干燥炎热的情况下,对吸水率较小的轻骨料混凝土小型空心砌块宜在砌筑前喷水湿润。

3.2.5 砌筑砂浆的品种、强度等级应符合设计要求。施工时应严格控制砂浆的配合比,保证砂浆有良好的和易性和保水性。砂浆用砂宜采用过筛中砂,含泥量不应超过3%。

3.2.6 干混砂浆存储期自生产之日起不得超过2个月。

3.3 施工

3.3.1 墙体砌筑时,应采用皮数杆、挂线等措施,控制好灰缝厚度和平直度。

3.3.2墙体砌筑前,应检查砌块或砖的含水率,严禁将砌块或砖在水中提前浸泡或雨水淋湿后上墙。

3.3.3墙体砌筑时,应采用铺浆法砌筑,铺浆长度不得超过750mm;当施工期间气温超过30℃时,铺浆长度不得超过500mm。

3.3.4填充墙的灰缝砂浆应饱满密实,水平灰缝砂浆饱满度不应小于80%;空心砖砌体垂直灰缝应填满砂浆;蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块砌体垂直灰缝砂浆饱满度不应小于80%,不得有透明缝、瞎缝、假缝。为确保竖向灰缝砂浆饱满度,施工时宜采用打顶头灰,严禁使用落地砂浆和隔日砂浆嵌缝。

3.3.5 砌筑填充墙时,应错缝搭砌。蒸压加气混凝土砌块搭砌长度不应小于砌块长度的1/3;轻骨料混凝土小型空心砌块搭砌长度不应小于90mm;竖向通缝不应大于2皮。

3.3.6 填充墙砌体应分次砌筑,每次砌筑高度不应超过1.5m,日砌筑高度不宜大于2m。

3.3.7 填充墙砌筑接近梁板底时,应留一定空间,补砌间隔时间不少于14d。当顶部采用“斜砖”补砌时,“斜砖”两端及中间宜采用异型预制砖进行补砌,斜砖斜度宜控制在60°±10°范围;外墙填充墙斜砖后塞口采用实心砖内外交叉挤紧砌筑,灰缝应饱满密实;当顶部采用混凝土填塞时,梁(板)底预留30~50mm间隙,用

C20干硬性微膨胀细石混凝土填塞。塞缝前要求用水湿润墙体顶面及混凝土梁底,塞缝时先从墙体一侧进行,待凝固后再行塞填另一侧,塞填必须密实。

3.3.8 消防箱、配电箱、水表箱、开关箱等预留洞上应设置过梁,在其线管穿越的位置应预留孔槽,不得事后剔凿。

3.3.9 管线安装开槽宜用凹槽砌块或定制砌块,避免开槽打洞。若需在填充墙上剔凿设备孔、槽时,必须在砌筑砂浆达到设计强度后,先用切割锯沿边线切开,后将槽内砌块剔除,剔除时应轻凿,保持砌块完整,如有松动或损坏,应进行补强处理。剔槽深度应保持线管管壁外表面距墙面基层15mm,并用1:3的水泥砂浆抹实。遇开洞较大的情况应采用C20微膨胀细石混凝土浇灌密实。

3.3.10 蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块不应与其它块体混砌,不同强度等级的同类块体也不得混砌。

3.3.11填充墙与承重墙、柱、梁的连接钢筋,当采用化学植筋的连接方式时,应进行实体检测。锚固钢筋拉拔实验的轴向受拉非破坏承载力检验值不小于6.0KN。

4 墙面抹灰裂缝

4.1 设计

4.1.1 针对基层墙体,选用适宜的构造措施及抹灰砂浆,外墙抹灰砂浆宜掺加抗裂纤维。

4.1.2 抹灰砂浆的强度不应比基体材料强度高出两个或两个以上强度等级,其中:

1 无粘贴饰面砖外墙,底层抹灰砂浆强度宜比基体材料强度高一个强度等级或等于基体材料强度;

2 无粘贴饰面砖内墙,底层抹灰砂浆强度宜比基体材料强度低一个强度等级或等于基体材料强度;

3粘贴饰面砖内墙和外墙,中层抹灰砂浆强度宜比基体材料强度高一个强度等级且不宜低于M15;

4窗台、阳台抹面等宜采用M15抹灰砂浆。

4.1.3基层墙体为加气混凝土砌块时,抹灰层应采用专用抹灰砂浆,装饰面层不宜采用面砖。

4.1.4不同基体材料交接处、剔槽部位、临时施工洞处两侧应采取铺钉热镀锌钢丝网或耐碱玻纤网格布等抗裂措施,两边与基体搭接不应小于150mm。钢丝网宜采用先成网再进行镀锌的后热镀锌电焊网,并用钢钉或射钉加铁片固定,间距不大于300mm。

4.1.5抹灰层宜设置分格缝,分格缝宜设置在墙体结构不同材料交接处。水平分格缝间距宜根据建筑层高确定,但不应大于6m;垂直分格缝间距不宜大于6m,且宜与门、窗框两边对齐。分格缝宽宜为8mm~10mm。保温层的抗裂砂浆兼作防水防护层时,防水防护层不宜留设分格缝。

4.2 材料

4.2.1 水泥宜采用普通硅酸盐水泥,水泥强度等级宜采用32.5级。

4.2.2 砂宜采用平均粒径0.35~0.5mm的中砂,含泥量宜小于3%,不应采用细砂、特细砂。

4.2.3 外墙抹灰砂浆宜掺加抗裂纤维或抗裂剂等外加剂。

4.2.4 钢丝网片的网孔尺寸不应大于20mm×20mm,钢丝直径不应小于0.7mm。

4.2.5 耐碱玻璃纤维网布单位面积质量不应小于130g/㎡

4.3 施工

4.3.1 墙体抹灰前,应先清理基层,除去附着在基层墙体表面上的灰浆、灰尘和污垢,并对基层墙体缺陷进行处理。

4.3.2 在混凝土表面抹灰时,其表面应进行甩浆拉毛或凿毛处理。

4.3.3 抹灰前,墙面应适量浇水湿润,浇水量应根据墙体材料和气温不同分别控制。

4.3.4 墙面抹灰应分层进行。抹灰总厚度超过35mm时,应采取加设钢丝网等抗裂措施。

4.3.5 当抹灰层施工完毕后,应及时进行养护。

5 外墙开裂、渗漏

5.1 外墙涂料饰面层开裂

5.1.1 外墙基层、抹灰层、保温层施工质量必须满足国家现行标准及设计的要求,抹灰层应采用抗裂、防水砂浆。

5.1.2涂料饰面应采用柔性耐水腻子和弹性涂料,腻子与涂料应具有相容性,普通型腻子严禁用于建筑外墙。弹性涂料及柔性耐水腻子主要性能应满足下表要求。

表1 弹性建筑外墙涂料主要性能要求

序号项目指标

1 低温稳定性不变质

2 耐碱性48h无异常

3 耐水性96h无异常

4 耐洗刷性/次≥2000

5 耐人工老化性(白色或浅

色)

400h不起泡、不剥落、无裂纹,

粉化≤1级,变色≤2级

6 涂层耐温变性(5次循环)无异常

7 耐沾污性(5次)(白色或

浅色)/%

<30

8 拉伸强度

/MPa

标准状态下≥1.0

9 断裂伸长

率/%

标准状态下≥200

-10℃≥40

热处理≥100 表2 外墙柔性耐水腻子主要性能要求

序号项目指标

1 吸水量/(g/10 min) ≤2.0

2 初期干燥抗裂性(6h) 无裂纹

3 耐碱性(48 h) 无起泡、无开裂、无掉粉

4 耐水性(96 h) 无起泡、无开裂、无掉粉

5 耐洗刷性/次≥2000

6 粘结强度

/MPa

标准状态下≥0.60

冻融循环(5

次)

≥0.40

7 柔性直径50mm,无裂纹

8 非粉状组分的低温贮存稳

定性

-5℃冷冻4h无变化,刮

涂无障碍

9 柔性腻子复合上涂料层后

的耐水性(96 h)

无起泡、无起皱、无开裂、

无掉粉、无脱落、无明显

变色

10 柔性腻子复合上涂料层后

的耐冻融性(5次)

无起泡、无起皱、无开裂、

无掉粉、无脱落、无明显

变色

5.1.3 涂料饰面层施工前,应检查抹灰层有无空鼓、裂缝等现象,对其进行修补后方能施工。

5.1.4外墙腻子层宜在外墙抹灰施工28d后进行。

5.1.5外墙腻子施工前,基层表面应无油脂、浮灰、起翘等现象,施工前应提前湿润基层,含水率应符合产品规定指标的要求。

5.1.6 每道腻子的批刮厚度以0.5~1mm为宜,不得过厚,以防止腻子收缩过大而产生裂缝和脱落现象。

5.1.7 腻子每道施工间隔时间不能过短,必须等第一道腻子干燥后,再批刮第二道腻子。腻子批刮完成达到实干后,方可进行打磨,打磨完毕,养护2~3d。

5.1.8 在门窗、洞口及墙体转角处,腻子层应加设耐碱增强网格布。

5.1.9 涂膜层应在腻子层应经过养护并干透后方可施工。施工前应保证腻子层的平整、坚实、洁净,无酥松、粉化、脱皮等缺陷,腻子层的含水率在10%以下。

5.2 外墙面砖饰面层开裂

5.2.1 外墙饰面层采用面砖时,必须确保面砖基层(即抹灰层)的安全性和耐久性,其基层应采用抗裂防水砂浆。

5.2.2 采用薄抹灰的外墙外保温系统,其饰面层使用面砖时,应进行专项设计。

5.2.3 面砖应设置分格缝,并由设计单位明确位置及做法。

5.2.4 饰面砖应采用通体砖,面砖粘贴面应带燕尾槽,并不得带有脱模剂,严禁使用粘贴面为光面的面砖。饰面砖主要性能要求及面砖的尺寸应符合下表的要求。

表1 饰面砖主要性能要求

项目指标

吸水率E/%

干压砖≤0.5

挤压砖≤3

抗冻性100次冻融循环无破坏

断裂模数/MPa ≥35

抗热震性不出现炸裂或裂纹

单位面积质量/(kg/㎡) ﹤12

表2 饰面砖规格

饰面砖外墙高度(m)饰面砖尺寸规

定限值(mm)

单块面积规定

限值(cm2)

单块厚度

(mm)

≤12 最长边≤240 最大面积≤410 ≤10

≤60 ≤45X95 最大面积≤50 <6

>60 ≤45X45 最大面积≤25 ≤5

5.2.5 根据面砖材质,选用专用粘结剂或专用粘结砂浆作为粘贴材料。严禁采用水泥浆粘贴。嵌缝应采用柔性防水材料。

5.2.6 面砖粘贴前,抹灰层应清理干净,并对抹灰层平整度、垂直度进行检查,对不满足要求的部位进行修补,以满足粘贴要求。

5.2.7 面砖在使用前,必须清洗干净,并根据面砖材质及粘贴材料要求,隔夜用水浸泡,晾干后(外干内湿)才能使用。

5.2.8 面砖粘贴时,先用粘贴材料在面砖背面打底灰,然后按粘结层实际预留厚度打满灰。粘贴过程中,宜做到一次成活,要避免反复移动、揉压面砖,严禁在粘结剂固化后进行纠偏移动。

成都年度住宅市场分析报告

成都年度住宅市场分析报告

中原一周楼市统计 一:本周楼市 1、土地公告、成交信息 主城区与郊区暂无土地公告及成交信息。 2、春节前后两周,主城区暂无新增预售商品住宅推出图1 主城区商品住宅供应概况

(数据来源:成都市房管局) 3、主城区商品住宅成交情况 3.1 两周以来主城区商品住宅成交量萎缩下行 2月8日-2月21日,主城区商品住宅分别成交1034套和236套;成交面积分别为9.59万平方米和2.16万平方米,成交套数环比减少43.8%和77.4%;成交面积分别环比下降43%和77.5%。 受到春节假期的影响,两周以来主城区商品住宅成交量呈明显下降趋势,春节后,成交量将恢复到节前水平。 图2 主城区商品住宅成交概况

(数据来源:成都市房管局) 3.2各行政区成交量不同程度下降 2月8日-2月14日,各行政区中成交量最高的为成华区,成交商品住宅257套,成交面积为2.28万平方米;跌幅较小的行政区为锦江区与武侯区,两个行政区成交量紧随成华区之后,成交套数分别为220套和190套,成交面积分别为1.82万平方米和1.56万平方米。成交量较为靠后的高新区、金牛区和青羊区成交套数分别为151套、150套和66套,成交面积分别为1.89万平方米、1.4万平方米和0.63万平方米。 图3 2月8日-2月14日各行政区商品住宅成交概况

(数据来源:成都市房管局) 2月15日-21日,由于其中5天都为国家法定节假日,全市成交量继续下降,各行政区均只有数十套商品住宅成交。成交量最少的成华区和青羊区,分别成交商品住宅18套和13套;成交量最高的锦江区和武侯区,也分别仅有61套和60套商品住宅成交。 图4 2月15日-2月21日各行政区商品住宅成交概况 (数据来源:成都市房管局) 表1 两周来各行政区成交量环比涨跌概况

建设工程常见质量问题及处理方法

试论建筑工程常见质量问题原因分析及处理方法 【摘要】由于建筑工程具有结构类型多、露天作业多、施工环境条件多变、交叉施工等特点,在施工过程中稍有疏忽,极易发生工程质量问题。因此,当发生质量问题时应先查找原因,然后通过分析、论证,制订出科学的处理方案尽快予以处理,并认真总结经验教训,使今后不再发生类似质量问题。 【关键词】建筑工程;质量问题;原因分析;处理方案 建筑工程项目由于具有产品固定、产品结构类型多样、露天作业多、环境条件多变、材料品种多、交叉施工等特点,因此,对工程质量影响的因素多,在施工过程中稍有疏忽,极易引起某一分部(分项)出现质量变异,进而发生质量问题或严重的质量事故。因此,当发生大小质量问题时,首先必须进行认真查找和分析原因,然后采取科学、有效措施进行及时处理,并认真总结经验和教训,使今后不再发生类似质量问题。 建筑工程项目的质量问题其表现形式多种多样,比如:建筑构件错位、变形,部分构件开裂、渗漏水,某些构件断面尺寸不准、强度不足,整个建筑物发生倾斜甚至突然倒塌,等等,究其原因,大致可归纳为以下几方面。 1建筑工程常见质量问题原因分析 1.1违背建设程序 有些建设项目未经可行性研究、论证,不作调研就拍板定案,未作地质勘察就仓促设计、盲目开工;或无证设计、无图施工;施工中任意修改设计图纸,竣工验收前不作预验或未经竣工验收就交付使用,致使工程项目从一开始就埋下质量隐患。 1.2工程地质勘察方面的原因 有些建设项目未进行认真的地质勘察,所提供的地质资料有误;未能查清地下软弱土层、滑坡、墓穴、孔洞等地层构造等,均会导致设计人员采取错误的地基处理和基础设计方案,造成地基不均匀沉降、失稳等,使上部主体结构和墙体开裂、倾斜、破坏甚至倒塌。 1.3设计计算问题 某些建设单位未经公开招投标,擅自请无相应资质的设计单位甚至私人稿设计,致使因设计考虑不周,计算简图错误,计算荷载取值过小,结构构造不合理,变形缝设置不当,或悬挑结构未进行抗倾覆验算等等,导致工程项目施工过程中质量问题接二连三出现,使工程项目变成烂尾楼、豆腐渣工程。 1.4建筑材料和构配件不合格 有些工程项目由于施工企业质量意识淡薄,唯利是图,采购工程所需建筑材料和构配件时,未通过公开招标方式,选择有相应资质的正规厂家所生产的合格产品,而是采购质次价廉、以次充好甚至假冒伪劣产品,比如,物理力学性能不符合国家标准的劣质钢材、小窑小厂生产的廉价水泥,受潮、过期、结块和安定性不合格的处理水泥、砂石级配不合理且含土量超标、外加剂和掺合料性能不良、掺量不符合要求,等等,均会严重影响混凝土拌和物的和易性、密实性、抗渗性和强度,最终导致混凝土结构构件出现裂缝、蜂窝麻面、露筋等等质量通病;预制构件断面尺寸不足、支承或锚固长度不够、钢筋少放或错放、板面开裂等质量问题。 1.5施工质量和施工管理问题 很多建筑工程质量问题往往是由于施工质量不达标或施工管理不善以及交付使用后建筑物使用不当等原因造成的,比如: 1.5.1施工前图纸未经会审,仓促施工 施工员和班组长不熟悉图纸,盲目施工;施工企业为方便施工,未经监理单位和设计部门同意,擅自修改图纸等。 1.5.2不按图施工

工程质量常见问题防治技术措施

益阳市人民医院门、急诊大楼工程 工 程 质 量 常 见 问 题 防 控 技 术 措 施

编制人:何有兴职务:技术负责人 审核人:谢国政职务:工程部主任 审批人:陈浩职务:总工程师 湖南德成建设工程有限公司 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、工程质量常见问题防治技术措施 1、地下室裂缝与渗漏防治技术措施 2、钢筋混凝土现浇楼面裂缝防治技术措施 3、楼地面渗漏防治技术措施 4、墙体裂缝防治技术措施 5、墙体开裂、渗漏防治技术措施 6、门窗渗漏防治技术措施 7、墙面抹灰裂缝防治技术措施 8、屋面渗漏防治技术措施 9、配电箱导线及安装的质量缺陷防治技术措施 10、等电位联结的质量缺陷防治技术措施

工程质量常见问题防控技术措施 一、编制依据 1、益阳市人民医院门急诊大楼建设工程相关施工图纸 2、《住宅工程质量通病控制标准》 3、《湖南省住宅工程质量常见问题专项治理工作方案》 二、工程概况 益阳市人民医院门急诊大楼工程坐落在益阳市资阳区五一西路232号,总建筑面积25263m2,建筑高度为48.7m,为框架剪力墙结构,地下1层,地上12层,由湖南德成建设工程有限公司中标承建。 由于作业面较大,参加施工的工种、人员多,工人技能水平参差不齐,容易在细节上出现纰漏,造成质量隐患,主要表现为:屋面渗水、墙体渗水、窗四周渗水、地面渗水、穿楼层管道四周漏水、卫生洁具漏水、楼地面起壳、墙体裂缝、地面裂缝、下水管堵塞等,这些问题的存在,不仅严重地影响了建筑物的使用功能,而且给使用者带来许多麻烦和不便,对业主和施工单位的社会信誉也有不同程度的影响。工程质量是建筑施工企业的生命线,公司自始至终秉承“以质量

精装修工程常见质量问题原因分析及防范措施

精装修工程常见质量问题原因分析及防范措施 第一章、渗漏 1、管根渗漏………………………………………………………………………………………… 2、楼板渗漏………………………………………………………………………………………… 3、墙体渗漏………………………………………………………………………………………… 4、窗户渗漏………………………………………………………………………………………… 5、烟道渗漏…………………………………………………………………………………………第二章、空鼓 1、墙砖空鼓………………………………………………………………………………………… 2、地砖空鼓………………………………………………………………………………………… 3、抹灰空鼓………………………………………………………………………………………… 4、腻子空鼓………………………………………………………………………………………… 5、地板空鼓………………………………………………………………………………………… 6、门窗收口空鼓……………………………………………………………………………………第三章、开裂 1、石膏板开裂……………………………………………………………………………………… 2、木制作开裂……………………………………………………………………………………… 3、壁纸开裂………………………………………………………………………………………… 4、墙体开裂…………………………………………………………………………………………

第四章、脱落 1、腻子脱粉………………………………………………………………………………………… 2、腻子脱落………………………………………………………………………………………… 3、腻子脱层脱落…………………………………………………………………………………… 4、瓷砖脱落………………………………………………………………………………………… 5、木饰面面漆脱落…………………………………………………………………………………第五章、观感 1、瓷砖色差控制…………………………………………………………………………………… 2、石材色差控制…………………………………………………………………………………… 3、壁纸色差控制…………………………………………………………………………………… 4、油漆色差控制…………………………………………………………………………………… 5、灯光色差控制…………………………………………………………………………………… 6、木地板色差控制………………………………………………………………………………… 7、墙地砖排版控制………………………………………………………………………………… 8、开关插座灯具点位控制…………………………………………………………………………

常见的工程质量问题汇总

常见的工程质量问题汇总 看中建三局质检人员在土建施工中总结的114条常见质量问题,盟友们参考对照,看一看自己的工程中是不是也存在这些问题? 钢筋工程 1、梁、墙主筋锚固、搭接不规范 2、剪力墙错位搭接设置不合理 3、柱筋收头及箍筋随意割断 4、梁底跳扣绑扎或不绑扎 5、直螺纹连接丝扣不规范 6、各类焊接搭边长度不够 7、高梆梁腰筋偏位、绑扎不牢固

8、弯起钢筋不定位、不加固 9、多排钢筋定位不合理、错位 10、箍筋未按图纸设置加密 11、梁柱节点漏箍筋或间距不匀 12、箍筋加工尺寸不规范 13、不按方案密度放置“马凳筋” 14、各类构件钢筋保护层缺偏差大 15、浇筑过程钢筋成品保护无措施 16、楼梯钢筋不按图集要求设置 17、同一受力区存在不同连接形式 18、接头百分率超过规定

19、竖向构件起步箍筋位置偏差 20、钢筋原材焊接试件强度不达标 21、外挑板钢筋加工安装不规范 22、后浇带施工缝钢筋处理不规范模板工程 1、模板垂直度、平整度不达标 2、梁柱墙节点部位安装不规整 3、模板拼缝不严密、缝隙大 4、模板上随意打孔不封堵 5、模板安装前不刷脱模剂 6、剪力墙、柱木枋稀疏加固不当

7、模板安装尺寸大、混凝土亏方 8、超长梁、板不起拱 9、大面积楼板标高未严格复核 10、锯末不清理、散落柱墙根部 11、电梯井管井部位无特殊加固 12、吊模支设不带线、不顺直 13、竖向模板底部封堵不严密 14、模板拆除无正式强度报告 15、竖向构件拆除过早 16、下沉板边框木枋不定型 17、高大构件螺杆使用密度不够

18、层间接茬部位无特殊加固措施 19、报废模板依旧重复使用 20、异形弧形构件模板安装偏差大混凝土工程 1、竖向结构烂根、漏浆 2、层间结构错茬、胀模 3、梁柱墙节点实体尺寸不规整 4、门窗洞口偏位、不方正 5、外挑板开裂、不收面 6、各类预留洞口偏位、变形大 7、楼梯踏步施工缝留置不规范

屋面工程常见质量问题分析及处理

屋面工程常见质量问题分析及处理 一、找平层起砂、起皮、开裂 (一)原因分析 ①水泥砂浆找平层的配合比及拌制不符合设计要求。 ②水泥砂浆摊铺前基层处理不完善。 ③水泥砂浆摊铺和压实时施工不完善。 ④施工后未及时养护。 (二)防治措施 ①水泥砂浆找平层的配合比应符合设计要求,采用1:3的水泥砂浆体积配合比,水灰比应小于0.55。 ②水泥砂浆应用机械搅拌,严格控制水灰比,搅拌时间不应少于 1.5mm,随拌随用。 ③水泥砂浆摊铺前,基层应清扫干净,用水充分湿润;摊铺时,应用水泥净浆涂刷并及时铺设水泥砂浆。 ④水泥砂浆摊铺和压实时,应用靠尺刮平,木抹子搓压,并在初凝收水前用铁抹子分两次压实和收光。 ⑤施工后,应及时用塑料薄膜或草帘覆盖浇水养护,使其表面保持湿润,养护时间不少于7d。 二、屋面卷材开裂 (一)原因分析 ①设计构造考虑不周。

②卷材材性差。 ③施工工艺差。 ④保温层屋面采用水泥砂浆找平层时,基层刚度不够。 ⑤成品保护差。 (二)防治措施 ①改进设计构造。 ②使用合格的卷材。 ③改进卷材铺粘工艺。 ④在保温层上推荐使用砼或钢筋砼找平层。 ⑤加强成品保护的意识。 三、屋面渗漏 (一)原因分析 ①保温层厚度不够,找平层水泥砂浆配比不准确,强度不足找平层压光不实,养护不好,面层酥松、起砂、起皮等。 ②找平层不做界格,不留通气道、通气口。 ③屋面坡度小特别是女儿墙根部、天沟和泄水口处。 ④突出屋面的烟囱、管道、上人孔、变形缝、高低跨处、女儿墙根部弧度不好,泛水高度不够,防水卷材封口不好。 ⑤部分工程女儿墙、高低跨处仍采用留挑檐泛水老做法。 ⑥屋面防水层厚度不够。 (二)防治措施 ①所用原材料应符合国家规定标准和施工规范要求。

工程质量常见问题专项治理方案

第 1 页 共 1 页 住宅工程质量常见问题 专项治理方案 一、工程总体概况: 港腾·高山流水项目位于重庆市彭水自治县,九曲河东岸 (汉葭街 道文庙社区),用地西面为彭石路连接九曲河大桥,南面为城北隧道,西面和北面为山地。基地呈不规则长方形,东西长约210M ,南北长约550M ,场地内地行西低东高,约有90M 高差,场地最高处位于用地东部。在用地内有两条排洪沟,布置涵洞联系山地径流与市政道路排水管。港腾·高山流水一期总用地面积为:41932平方米。结构形式框架或框架剪力墙结构。具体概况如下: (1)1#楼:地下10层,地上16层,总建筑面积45455.19㎡。建筑高度97.2M 。基础结构形式为挖孔桩,主体结构形式为框架剪力墙结构,建筑耐火等级为一级,结构安全等级为二级,地基基础设计为甲级,结构使用年限为50年,建筑抗震设防类别为6度设防,框架抗震等级为3级。建筑设计类别为一级,属于一类高层综合楼。 (2)2-4#楼:总建筑面积13886.04㎡,2-4#楼建筑高度分别为:2#楼7+1(地下一层),建筑高度27m ;3#楼7+1(地下一层),建筑高度27m ;4#楼7+1(地下一层),建筑高度27m 。基础结构形式为挖孔桩和独立基础相结合,结构形式为框架剪力墙结构,建筑耐火等级为地上二级、地下耐火等级为一级,地基基础设计为甲级,结构使用年限为50年,建筑抗震设防类别为6度设防。属于多层花园洋房。

第 2 页 共 2 页 (3)5-7#楼:总建筑面积14505.71㎡,5-7#楼建筑高度分别为:5#楼7+1层(地下一层),建筑高度27m ;6#楼6+2(地下一层),建筑高度27m ;7#楼7+1(地下一层),建筑高度27m 。基础结构形式为挖孔桩和独立基础相结合,结构形式为框架剪力墙结构,建筑耐火等级为地上二级、地下耐火等级为一级,地基基础设计为甲级,结构使用年限为50年,建筑抗震设防类别为6度设防。属于多层花园洋房。 (4)8-9#楼,总建筑面积48144.63㎡,8-9#楼建筑高度分别为:8#楼地上33层,建筑高度95.7m ;9#楼地上34层,地下2层,建筑高度98.6m 。基础结构形式为挖孔桩和独立基础相结合,主体结构形式为框架剪力墙结构; 建筑耐火等级为地上二级级、地下耐火等级为一级,地基基础设计为甲级,结构使用年限为50年,结构抗震等级为二级,建筑抗震设防类别为6度设防。属于一类高层建筑。 (5)10-11#楼,总建筑面积44925.66㎡, 10#楼地上34层,地下1层,建筑高度,106.2m ;11#楼地上34层,地下2层,建筑高度106.2m 。基础结构形式为人工挖孔灌柱桩基础,主体结构形式为框架剪力墙结构。建筑耐火等级为地上二级级、地下耐火等级为一级,地基基础设计为甲级,结构使用年限为50年,结构抗震等级为二级,建筑抗震设防类别为6度设防。属于一类高层建筑。 二、编制依据 1、根据国家有关法律、法规和规范性文件,结合《重庆市住宅工程质量通病控制技术规程》DBJT50-074-2008的内容。

建筑施工常见质量问题

质量问题:1、未见施工审查意见 2、施工单位项目技术责任人、项目总监未在场 3、砌体临时施工图口、室留直槎处未按规定设置拉结筋; 4、现浇砼车接头处有漏浆现象,现浇构件局部有爆浆现象质量问题: 1、未办理施工可 2、部分设计变更未经设计机构盖章确认 质量问题: 1、未办理施工可,重违反基本建设程序 2、基坑未经验收,主体已施工至八层 3、未见主体结构部分的有关技术资料,责令监理检查后反区站复查 4、剪力墙局部有胀模情况 质量问题: 1、未见施工图审查意见、施工可证 2、底层现浇砼保护层控制较差 质量问题: 1、现浇楼面板(已浇筑)存在裂缝,麻面等质量缺陷 2、后浇带板带(已浇筑)质量差 3、二次结构浇筑的柱子在板底,梁底处密实度差,有报纸等杂物 4、个别现浇构件垂直度控制差 5、预留钢筋锈蚀重 质量问题:

1、二层有3块现浇板局部开裂掺水 2、双排砼砌块向应坚直 3、勘察设计文件未经审查机构审查合格 4、未办理施工可 5、检测报告有手改情况 质量问题: 1、无施工图审查意见,无施工可 2、用于B栋基础钢筋锈蚀,弯折受损重 3、已浇筑砼保护层达不到要求,多处有露底现象 4、现场未见留置的同条件养护试块 质量问题: 1、主体已施工至21层,未设置沉降观测 2、砼保护层厚度控制差,现浇梁、板露筋现象普遍 3、现浇砼楼梯施工缝留置位置错误(留在平台处) 4、二层至梁底漏浆重,砼强度达不到要求 5、未见施工图审查意见,商品砼无切落度统计 6、楼梯间构造柱漏设 质量问题: 1、2层楼梯间剪力墙载面尺寸控制不 2、二层屋面女儿墙边角部构造柱漏设 3、梁过梁有部分栽面尺寸偏小,且与主体墙、柱连接不牢靠部分过梁搭接长度过大 4、部分构造柱上端砼浇筑有不密实情况

成都房地产市场供应分析

截止到08年10月底,成都主城区还有861.76万㎡的存量住宅有待消化,加上即将入市的1206万㎡,总量达到2067.76万㎡。 一、06-08年成都主城区土地市场住宅用地成交概况 表一:历年成都主城区住宅用地成交表 在房地产市场飞速发展的06年和07年,成交的土地无论是宗数还是净用地面积都保持着较高的水平。而从07年11月开始的楼市低迷状况,也影响了政府的推地速度和开发商的拿地速度。截止08年10月成都主城区仅成交了13宗共835亩的住宅用地。 图一:成都主城区历年住宅用地开发情况 表二:成都主城区住宅用地开发表

二、09年主城区住宅市场竞争情况 1.总体供应情况 1.1 存量情况 截止到10月29日,成都市主城区商品住宅的存量共88756套,面积达861.76万㎡。 1.2 新盘供应 06到08年,成都主城区共出让住宅类用地9798.04亩,可建总面积约2408.89万㎡,其中,已有开发的14个项目售完,55个项目在售,且已向市场推售了655.21万㎡,还剩约441.04万㎡将在08年底或09年推向市场,另外还已经确定了31个开发项目,约574.91万㎡的总体量会在08年底或者09年分批上市销售(按各个地块出让合同约定的正常开发速度)。 06--08年未确定开发项目的共有39宗地,约631.29㎡的建筑面积可能会在08年年底和09年上市。但是由于当下房地产市场的低迷,部分地块很有可能会延期开发。 1.2.1 不同建筑类型竞争情况(已确定开发项目) 目前06、07年成交的住宅用地中已确定开发的31个新项目中,没有多层供应,以高层或高层为主的项目有24个,共有484.33万㎡的体量;有4个小高层为主的项目,体量有36.56万㎡;超高层为主的项目3个,体量54.02万㎡。 图二:已确定开发项目的建筑类型

【混凝土】工程常见质量问题

混凝土浇筑工程质量通病预防措施 一、混凝土表面麻面 1.现象:砼表面局部缺浆粗糙或有许多小凹坑。 2.原因分析: 1模板表面粗糙或清理不干净,粘有干硬砂浆等杂物,拆模时砼表面被粘损,出现麻面。 2木模板在浇注砼前没有浇水湿润或湿润不够,浇注砼时,与模板接触部分的砼水份被模板吸收致使砼表面失水过多,引起麻面。 3钢模板脱模剂涂刷不均匀或漏刷,拆模时砼表面粘结模板,引起麻面。 4模板接缝拼装不严密,浇注砼时缝隙漏浆,砼表面沿模板缝隙位置出现麻面。 5混凝土捣固不密实,砼中气泡未排出,一部分气泡停留在模板表面形成麻点。 3.预防措施 1模板清理干净,不得粘有干硬水泥砂浆等杂物。 2木模板在浇筑砼前,应用清水充分湿润,清洗干净,不留积水,使模板缝隙拼装严密,如有缝隙应用油毡条、塑料条、纤维板或水泥砂浆等堵严,防止漏浆。 3钢模板脱模剂要涂刷均匀,不得漏刷。 4砼必须按操作规程分层均匀振捣密实,严防漏振,每层砼均匀振捣至气泡排出为止。 4.治理方法: 麻面主要影响砼外观,对于表面不再装饰的部位应加以补修。即将麻面部位应清水冲刷,充分湿润后用水泥素浆或1:2的水泥砂浆找平。 二、混凝土实体缺棱掉角 1.现象:梁、柱、板、墙和洞口直角处,砼局部掉落,不规整,棱角有缺陷。 2.原因分析: 1木模板在浇注砼前未湿润或湿润不够,浇注后砼养护不好,棱角处砼养护不好,水分被木模板大量吸收,致使砼水化不好,强度降低,拆模时棱角被粘掉。 2常温施工时,过早拆除侧面非承重模板。 3拆除时受外力作用或重物撞击,或保护不好,棱角被碰掉。 3.预防措施 1木模板在浇注砼前应充分湿润,砼浇注后应注意浇水养护。 2拆除钢筋砼结构侧面非承重模板时,砼应具有足够的强度。 3拆模时不得用力过猛、过急,注意保护棱角,吊运时严禁模板撞击棱角。 4加强成品保护,对于处在人多、运料等通道处的砼阳角,拆模后要用角钢等阳角保护好,以免撞击。 三、露筋 1.现象:钢筋砼内的主筋、副筋、箍筋没有被砼包裹而外露。 2.原因分析: 1砼浇注振捣时,钢筋垫块移位或垫块太小甚至漏放,钢筋紧贴模板,致使拆模后露筋。 2钢筋砼结构断面较小,钢筋过密,如遇大石子卡在钢筋上,砼水泥浆不能充满钢筋周围,使钢筋密集处造成露筋。 3因配合比不当,混凝土产生离析,浇注部位缺浆或模板严重漏浆,造成露筋。 4砼振捣时,振捣棒撞击钢筋,使钢筋移位,造成露筋。 5砼保护层振捣不密实,或木模板湿润不够,砼表面失水过多,或拆模过早等,拆模时砼缺棱掉角,造成漏浆。 3.预防措施 1浇注砼前,应检查钢筋位置和保护层的厚度是否准确,发现问题及时修整。 2为保证砼保护层的厚度,要注意按间距要求固定好垫块。 3为了防止钢筋移位,严禁振捣棒撞击钢筋。 4砼倾落高度超过2m时,要用串筒或流槽等进行下料。 5拆模时间要根据试块试验结果正确掌握,防止过早拆模。

建筑工程常见的质量问题及预防整改措施(终审稿)

建筑工程常见的质量问题及预防整改措施 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

建筑工程常见质量通病的预防措施 建筑工程涉及面广、环节多、管理复杂,特别是施工队伍技术素质参差不齐,急功近利或出于不正当利润追求以及其它多种原因,施工过程中存在着各种各样的质量隐患,也给工程监理带来了很大难度,本工程为公共建筑,为了保证观感质量,特将本工程房屋建筑阶段容易出现的一些施工质量问题进行简要分析和提出一些预防措施。 A.模板工程 a. 出现问题:模板轴线偏位、标高不准、支模过程中出现凸肚、缩颈和翘曲,致砼料浇灌振捣时出现漏浆、跑模、模板拆除后出现蜂窝麻面、孔洞、露筋或几何尺寸超出设计尺寸等。 b. 原因分析:主要是人为操作不当、放线不准、支模过程中不拉水平、垂直线、不设标准基准线;模板不校正、支撑点少且不牢固;模板变形、振动时不均匀,发生错位没有及时发现并调整。 c. 预防措施:确保模板质量,不许劣质模板进场,检查放线准确度,设置水平、垂直基准点,反复检查模板的水平、竖向是否正确,检查各支撑点是否牢固、数量、间距尺寸是否合理,消除模板内部、底模、接缝处的杂物,当楼层高度>3.5m、跨度≥6m的支模体系,应进行专项施工方案设计,首层支模必须在硬地上施工,如有特殊情况,应采取有效措施,防止支撑沉降变形;禁止使用铁皮做模板、杂树枝做支顶材料,高度<4.5m的支模可使用尾径不小于80mm的杉木做支顶材料;模板拼装应

平整、紧密,缝隙应<2mm,且支模牢固,柱与梁接头处的开口位模板必须做至楼板模板的底面,接头处支模平直、不变形;在施工缝面位置开100×100mm生口模板,以清除杂物,柱、墙模板底脚应留≥200×200mm 生口模板,墙按≤1000mm设置;浇筑砼前应全面检查,清除模板内的杂物和垃圾,现浇砼结构的底模板及其支架拆除时砼强度应符合设计要求,当设计无具体要求时,应符合下列规定: 后浇带浇筑砼后,砼强度必须达到100%设计强度和28d后方能拆除模板。 B. 钢筋工程 a.出现的问题:钢筋规格,布筋间距尺寸与设计图纸不符,墙、柱、主筋偏位,楼板及悬挑板上筋下陷,同截面接头过多,绑扎及焊接不符合规范要求,骨架歪斜和基础钢筋倒钩等。

成都新建住宅小区入住率市场调查报告书

成都新建住宅小区入住率 调查报告 成都市房产经管局 二○○九年五月 目录 第一部分调查简况5 一、调查范围5 二、调查内容5 三、调查时点5 四、闲置住房规范5 五、指标解释5 六、样本说明6 第二部分入住率总体情况8 一、入住率与住房建成年限呈正相关。8 二、中心城区总体入住率为92%,处于合理水平。9 三、入住率与小区到市中心的距离呈负相关,三环路内外入住 率相差较大。10 四、中小套型住房入住率较高,大套型住房入住率较低。11 第三部分入住率区域特征12 一、分环域看,越靠近市中心入住率越高,大套型住房尤为明 显。12

二、分方位看,西北和市中心入住率较高,城东、城西较低。 13 三、市场热点板块入住率不高。14 四、分行政区看,武侯区和金牛区入住率最高,青羊区相对较 低。16 第四部分闲置住房业主特征18 一、闲置住房业主地域来源构成与所有新建住房业主地域来源 构成基本一致,外地业主空房率略高于本地业主。18 二、中心城区业主和省外境外业主拥有的大套型住房空房率高 过小套型,郊区(市)县和本省外地业主则反之。19 三、闲置住房业主年龄构成与所有新建住房业主年龄构成基本 一致,40-50岁业主空房率略高于其他年龄段。20 四、20-40岁业主的小套型住房空房率较高,40-60岁业主的大 套型住房空房率较高。21 1998年以来,随着城镇住房制度改革的深化,居民收入水平的提高,城市化进程的加快,商品住房需求持续增长,我市房地产市场迎来了一轮快速发展时期,并在2007年达到高峰。但2008年的调整告诉我们,市场的发展既得益于不断增长的自住需求的支撑,也有房地产投资属性及保值增值功能带来的投资投机需求和透支未来需求的助推。本次调查,就是旨在从消费角度摸清我市房地产市场的真实自住需求,掌握新建住宅小

建筑工程常见质量问题及对策

建筑工程常见质量问题及对策的范文,用于帮助网民书写材料或整理文档资料用。 引言建筑工程是人类生存,生活,工作的重要物质基础,是创造世界,改造世界不可缺少的设施。我国进入21世纪以来,国民经济得到飞速发展,建筑也插上了腾飞的翅膀,并取得了可喜的成绩。但是建筑工程的质量受诸多因素的影响,在设计,施工过程中,质量问题仍时有发生。一、建筑工程质量问题的原因 由于工程建设往往涉及到设计,施工,建设,使用,监督,监理,管理等多个部门,而建筑工程一般又是在露天环境中施工,所以质量事故的发生总与某种自然环境,施工条件和各级管理机构状况以及各种社会因素紧密相关。诸如,违反基本建设程序,不按有关规定进行工程招标投标,从而造成无证设计,超标承包,违章施工等,必然产生工程质量事故。工程地质资料不足和勘测不准确,加上处理方案不当或质量不高等,造成地基承载能力不足或地基变形太大,很容易发生工程质量事故。选择的建筑材料不符合设计和有关标准的要求,或构件制品质量不合格,也是造成工程质量事故的主要原因之一。在建筑工程设计中,设计构造不当,计算简图不准确,结构计算出现错误等。在工程施工过程中,施工人员不严格按照图纸作业,不经设计单位允许,随意改变设计,造成结构存在严重质量隐患。在工程施工过程中,不能严格按照施工及验收规范施工,操作质量低劣。编制的施工组织设计质量较差,施工管理水平不高或混乱,施工顺序出现

错误。在施工或使用过程中,荷载超过了设计规定值,或者地面堆载太大温度、湿度及特区的变化影响;酸碱盐等物质的化学腐蚀。自然界的不可抗力,社会的战争,罢工等也有一定影响。二、建筑工程质量问题的特点工程质量问题的复杂性。为满足各种特定的使用功能要求适应自然环境的需要,建筑工程的产品种类繁多,且各地的气候、地区条件不同,施工条件不同。如建筑物的开裂,可能是设计构造不良,或出现计算错误,或地基沉降过大,或出现不均匀沉降,或温度变形,或干缩过大,或材料质量低劣,或施工质量较差,或使用不当,或周围环境变化等,可能是其中的一个或几个。工程质量问题的严重性。发生过程质量问题往往会给单位带来诸多麻烦和困难。有的会影响工程施工的顺利进行,有的会给工程留下隐患,有的会缩短建筑物的使用年限,有的会使建筑物成为危房甚至不能使用,最为严重的是使建筑物发生倒塌,造成人员伤亡和巨大经济损失。所以要高度重视,千万不能掉以轻心,务必及时分析,提出处理措施,以确保建筑物的安全。工程质量事故的可变性。建筑工程中的质量问题多随时间、环境、施工条件等变化而发展变化的。例如,钢筋混凝土大梁上出现裂缝,其数量。长度和宽度会随着周围环境温度,湿度的变化而变化,或随着荷载大小和持荷时间而变化,甚至有的细微裂缝也可能逐步发展成构建的断裂,以致造成工程倒塌。工程质量事故的多发性。一些常见问题经常象病医院经常发生被称为工程质量通病。如,混凝土裂缝,砂浆强度不足,预制构件开裂,房屋卫生间和房顶的渗漏等。还有就是同类型的工程质量事故重复发生。

成都市年度商铺市场分析报告文案

WORD

WORD 2011年成都市商铺市场 分析报告 四川中原物业顾问有限公司

目录 图表目录

注:销售市场新增供应以取得预售证为统计标准,租赁市场新增供应以项目实际交付使用为统计标准。 一. 市场环境分析 1. 宏观经济环境 1.1 GDP及第三产业平稳增长 近年来,宏观经济运行良好,地区生产总值(GDP)稳步增长。2011年1-9月累计GDP突破5000亿,达到5009.4亿,同比增长约为15.1%。上半年增速全国第一,下半年继续保持高速增长,预计全年GDP将达到6800亿,跻身全国10强。1-9月第三产业生产总值累计完成2449.2亿,占到GDP比例为48.9%。在东部产业向西部转移过程中,扮演越来越重要的角色,世界500强已经有近200家落户。经济增速持续数年高于全国平均水平,并且未来增长后劲十足。经济快速发展尤其是第三产业快速发展,为商业地产的发展奠定了坚实的基础。 图 1:市GDP及第三产业增长情况(2004-2011年9月) 数据来源:市统计局 1.2 社会零售商品销售总额节节攀升 2011年1-11月,市实现社会消费品零售总额2575.39亿元,其中,批发零售业实现销售额2230.0亿元,同比增长18.6%,占社会消费品零售总额比重为86.6%。餐饮住宿业实现销售额345.41亿元,增长同样明显,社会零售商品销售总额节节攀升。作为西部的商贸中心,商贸发达,辐射面较广,消费品市场呈现持续繁荣景象。 图 2:市社会消费品零售情况(2004-2011年11月) 数据来源:市统计局 1.3 居民购买力继续增强 2011年1-9月市城镇居民人均可支配收入达到18050元,同比增长16.1%,扣除物价上涨因素,实际增长

成都年度住宅市场分析报告(doc 10页)

成都年度住宅市场分析报告(doc 10页)

更多资料请访问.(.....) 此资料来自: .(....) 联系电话:020-. 值班手机: 提供50万份管理资料下载 3万集企业管理资料下载 1300GB高清管理讲座硬盘拷贝 更多企业学院:...../Shop/ 《中小企业管理全能版》183套讲座+89700份资料...../Shop/40.shtml 《总经理、高层管理》49套讲座+16388份资料...../Shop/38.shtml 《中层管理学院》46套讲座+6020份资料...../Shop/39.shtml 《国学智慧、易经》46套讲座...../Shop/41.shtml 《人力资源学院》56套讲座+27123份资料...../Shop/44.shtml 《各阶段员工培训学院》77套讲座+ 324份资料...../Shop/49.shtml 《员工管理企业学院》67套讲座+ 8720份资料...../Shop/42.shtml 《工厂生产管理学院》52套讲座+ 13920份资料...../Shop/43.shtml 《财务管理学院》53套讲座+ 17945份资料...../Shop/45.shtml 《销售经理学院》56套讲座+ 14350份资料...../Shop/46.shtml 《销售人员培训学院》72套讲座+ 4879份资料...../Shop/47.shtml

更多企业学院: 《中小企业管理全能版》183套讲座+89700份资料 《总经理、高层管理》49套讲座+16388份资料 《中层管理学院》46套讲座+6020份资料 《国学智慧、易经》46套讲座 《人力资源学院》56套讲座+27123份资料 《各阶段员工培训学院》77套讲座+ 324份资料 《员工管理企业学院》67套讲座+ 8720份资料 《工厂生产管理学院》52套讲座+ 13920份资料 《财务管理学院》53套讲座+ 17945份资料 《销售经理学院》56套讲座+ 14350份资料 《销售人员培训学院》72套讲座+ 4879份资料 中原一周楼市统计 一:本周楼市 1、土地公告、成交信息 主城区与郊区暂无土地公告及成交信息。 2、春节前后两周,主城区暂无新增预售商品住宅推出

房屋建筑工程质量常见问题分析及防治措施

房屋建筑工程质量常见问题分析及防治措施 摘要:房屋建筑工程的质量关系到人民群众的财产和人身安全。近几年,房屋“豆腐渣”工程不断发生造成了恶劣社会的影响,已经引起各界人士的高度重视。要真正做到“百年大计,质量第一”就要从建筑工程质量问题开始着手,严格把握各个质量关以确保工程质量安全。 关键词:房屋建筑工程质量问题防治措施 随着城镇化建设步伐的不断加快,社会科学技术的不断进步,新的工程设计理念和新的建筑结构体系不断涌现,同时新的施工设备和、施工技术和施工管理也不断改进,房屋建筑工程质量水平不断上升。但在建筑工程中,一些普遍存在的质量通病还是时有发生,比如:新型砌体开裂、渗漏、下沉,混凝土结构板梁开裂,卫生间、给水管暗敷渗漏、配电线路标准不够、窗户玻璃密封不严、保温材料不达标准等等,这些通病,有的缩短了建筑物的使用年限,有的影响了建筑物的结构安全,有的直接影响了建筑物的使用功能。这些通病的发生,经常引起了住户对房屋工程质量问题的投诉,影响社会的和谐。针对这些情况,本文重点从工程设计、施工管理、监理方面,剖析房屋建筑工程质量通病发生的原因,并提出一些具有针对性的预防措施。 一、房屋建筑工程质量常见问题发生的三个主要环节 1.工程设计 合理设计是防控工程质量通病的重要关口。由于设计单位质量保证体系不健全或者设计人员的责任心不强、疏忽等原因,会使工程设计留下产生质量通病的隐患。有时由于设计的构造不合理,没有根据实际情况精心选用建筑构材料和配件,没有根据当地沉降情况采取相应措施,都是产生工程质量通病的原因。例如在许多钢筋混凝土框架梁板节点处,梁上部负弯矩钢筋配置过多,且排放不合理,加之柱筋对钢筋实际排放位置的影响,钢筋净距不满足规范的最小间距要求,造成混凝土浇注困难、振捣不实、强度降低、出现孔洞空隙等现象。再如许多住户反映工程质量的实例中,因设计人员没有针对建筑外墙上易于形成热桥的某些薄弱部位进行热工计算,并采取相应的构造措施,导致了墙体局部泛霜、结露、发霉、长毛等质量通病的发生。再如,有些设计人员在选用塑窗时,不根据工程实际和当地实际情况,生搬硬套标准图集,尤其是对大尺寸塑窗的用料和节点不认真进行计算和设计,造成塑窗的刚度不满足要求,影响了塑窗的正常使用,形成质量通病。这些设计上的隐患往往成为质量问题的源头,设计问题的解决已成为控制质量通病具有重要环节。 2.工程施工 工程施工的好坏直接影响房屋建筑的质量,其涉及面非常广,是一个极其复杂的过程,影响工程质量的因素也很多,如设计、施工时间、材料、机械、地形、

成都市房地产市场分析及趋势预测 .doc

2002年成都市房地产市场分析及趋势预测 第一部分宏观环境 1、宏观经济环境 中国自加入WTO的一年时间里,全国的各项经济指标可谓“全线飘红”。2002年中国经 济快速健康成长,预计全年国内生产总值达到10.2万多亿元,实现历史性突破,全年经济增 长率将达到8%,高于年初确定的目标。中国共产党第十六次全国代表大会的召开,也促进了各地发展经济的积极性。国务院发展研究中心等专业研究机构预测,如果不出现意外,2003 年中国经济发展将保持强劲势头,预计增长速度将达到7.9%至8.2%。;世界经济也处在缓慢复苏阶段。在相对比较有利的环境中,中国经济的“三驾马车”,投资、消费、出口在2002 年是中国经济保持高速增长的强大动力。 2002年1-11月成都市完成房地产开发投资154亿元,比去年同期增长21.9%。住宅投资118亿元,同比增长28.3%,房地产业已成为推动成都市经济发展的重要力量。 2、宏观政策环境 (1)土地市场 2002年的成都市土地市场是经历了一场历史性的大变革。《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》的颁布实施为土地市场杜绝黑箱操作提供了保证。《规定》指出:自2002年7 月1日起,商业、旅游、娱乐、金融、服务业、商品住宅等经营性项目的用地,将在全国范围内实行招标、拍卖、挂牌方式进行出让。 由于以前房地产市场存在着多渠道、多源头供应土地的问题,使一些企业凭借关系可以得到廉价开发用地,严重损害了市场的公平性,也大大降低了政府部门宏观调控力度。政府在土地供应上缺乏计划性,加大了土地招投标行为的投机性,阻碍市场健康发展。 按照新的政策规定,进行商业、旅游、娱乐和商品住宅等各类经营性的用地,必须以招标、拍卖或者挂牌方式出让。除了这些用途以外的用地,在确定其供地计划并公布后,同一宗地有两个以上意向用地者,也应当采用招标、拍卖或者挂牌方式出让。 (2)金融政策 2002年2月20日,中国人民银行宣布金融机构各项存款年利率平均下调0.25%。其中活期存款利率及一年期定期存款利率均下调0.27%;各项贷款年利率平均下调0.5%。其中六个月期贷款利率及一年期贷款利率均下调0.54%。金融机构在中国人民银行的准备金存款利率下调0.16%;中国人民银行的各档次再贷款利率分别下调0.54%。 一时间,降息的利好在市场上不绝于耳,房地产业尤其大受鼓舞。房地产企业作为融资主体,在降息的背景下,总体成本随之会降低,这无疑对企业的发展有很积极的作用。目前国内大多数企业的资金运作主要是银行贷款,降息后,财务成本下降,产生的利润必然上升。另外降息对购房者来说意味着支出成本降低,付出部分相对减少,这对刺激和促动居民购房消费,拉动内需有很积极的影响。 但是随着房地产业的持续火爆,特别是在局部地区出现了泡沫的成分,为了防止92年房 地产泡沫的再次出现,10月24日中国人民银行货币政策分析小组发表《二OO二年第三季度

成都房地产的市场分析

2004年1-7月成都房地产市场分析 据市统计局统计,今年1-7月全市累计完成固定资产投资456.49亿元,同比增长20.6%,增幅下降16个百分点。投资增速逐月下降,国家宏观经济调控成效显现,3至7月投资增速分不为32.4%、29.7%、26.4%和24.5%。 基建、技改、房地产开发分不完成投资187.31亿元、82.99亿元、144.91亿元,同比增长18.7%、25.2%、23.9%。国家严控土地,紧缩金融贷款,投资增速放缓。在建重点建设项目进展缓慢,上报项目仅完成全年打算投资的33.3%。成都南部新区基础设施建设进度专门快,已完成进度的49.7%。 在基建、技改投资增速回落的情况下,房地产投资健康进展。房地产开发呈现出在建规模增大、新开工面积不足、开发资金充足、空置面积逐渐变少等特点。

一、全市房地产市场运行特征 (一)房地产开发投资保持快速增长 年初,成都市房地产开发投资较弱,呈现低速增长,从4月份开始,房地产开发投资开始加速,5月至7月表现出持续快速增长之势。 1—7月全市房地产开发投资完成144.91亿元,比去年同期增长23.9%,其中住宅投资完成103.76亿元,增长19.4%;商业营业用房完成投资24.58亿元,增长85%;办公用房完成投资3.43亿元,下降34.4%。住宅和商业用房的投资增长迅速,

特不是商业用房的投资增强表现尤其活跃,而与之相反的是,办公用房投资力度不强。 在房地产开发投资中,港澳台和外商投资增长迅猛,外商投资增势喜人。1—7月,港澳台商投资12.35亿元,增长91.8%,外商投资13.33亿元,增长4.19倍。其中,中海兴业(成都)进展有限公司完成投资5.1亿元;成都盛吉利房地产开发有限公司完成4.5亿元;成都熊猫万国商城有限公司完成投资2.7亿元。 (二)土地购置面积接着增长,动工延缓导致新开工面积不足 1—7月成都市累计购置土地617.6万平方米,同比增长 62.7%,增长较快。尽管政府加大了土地投放力度,但由于国家紧缩房地产金融贷款,严格治理土地购买市场,客观上加大房地产企业购地后的开发资金压力,使已购土地的动工延缓,从而导致新开工面积不足。据统计,1—7月新开工面积641.5万平米,下降5%;其中住宅新开工面积520.44万平方米,减少9.2%。 商品房施工面积达到2270万平米,同比增长18.3%,其中住宅施工面积1759.21万平米,同比增长9.9%。商品房竣工面

项目工程常见的质量通病问答原因分析及其控制措施

工程常见的质量通病问题原因分析及控制措施 1.墙面抹灰层空鼓、脱落、开裂,外墙渗水。 ?主要原因分析: ?操作原因:基层处理不好,分层抹灰厚度过大,外墙面砖勾缝质量差。 控制措施: ●严格基层检验控制程序,实行抹灰前基层报验,验收合格后方可进行抹灰。如砼墙 必须凿毛、刮素灰。 ●制订操作工艺标准,加强操作工艺监督,以控制分层抹灰厚度符合要求。 ●对外墙抹灰或面砖勾缝,加强过程巡检及拆架前联检,符合要求后方可拆除外脚手 架。检查一定要细,要分面检查平整度、垂直度及是否有裂缝(纹)等,对检查结 果填表各方签字。 ?技术原因:抹灰层过厚未进行技术处理;不同基体交接处未按要求做技术处理。 控制措施: ●监理会同施工方查找设计及实际中抹灰层厚度超过35mm的及不同基本交接处部位 (如柱与墙、梁与墙、门口过梁端部等部位),对具体做法下达技术联系单,统一 做法。 ●加强过程监督,如抹灰前检查不同基体交接处处理情况如何,实际抹灰是否存在厚 度过大的部位等。 ?进度原因:因进度压力,墙体砌筑未有足够时间完成收缩即开始抹灰。 控制措施:检查气体完成时间,要求砌筑完成时间超过15天(最好1个月)后方可抹灰2.墙体透寒,常发生在山墙、顶层局部标高变化处、窗膀等部位。 ?主要原因分析: ?设计原因:由于设计热工计算有问题,局部设计疏忽或选材问题。 控制措施: ●对外墙保温设计进行复核,尤其是对常见的山墙部位透寒应采取可靠的保温措 施。 ●复核设计中是否存在局部保温厚度不足的,要做到及时发现及时解决。 ●选用合理的设计方案。外墙采用外保温效果较好;夹芯墙保温由于施工工艺原 因,存在局部热桥。 ?材料原因:材料保温性能不满足设计要求。 控制措施:严格使用设计要求的保温材料,要在设计中体现材料的热工指标。材料选用时,

相关文档
相关文档 最新文档