文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 供热管网节能技术

供热管网节能技术

供热管网节能技术
供热管网节能技术

集中供热存在的主要问题

我国的集中供热,对城市建设和改善人民生活带来不可估量的收益,但是,由于长期受计划经济的制约,存在着供热体制、供热成本和供热技术方面的问题,本文主要研究技术方面的问题,对于技术方面存在的问题如下:(1)管网敷设方式落后。供热管网的敷设方式普遍采用管沟方式,这种敷设方式占地比较多,在城市规划管线综合安排上有一定的困难,施工周期长,对城市交通影响大。尤其在城市中心会遇到大量的拆迁问题,增加了大量的投资,在供热管网建设施工中,经常会与城市的整体建设规划产生冲突,与相关部门的协调配合存在较大问题,增加了施工难度,阻碍了施工进度,甚至无法实施,减缓了城市集中供热的发展速度,导致供热管道及热源的建设赶不上城市发展的需要。

(2)运行的室外管网多为支状管网,供热管网末端缺乏必要的调节手段,水力失调严重,同时大部分用户未采热计量的手段,能源浪费现象严重。如何有效的保证供热管网的水力平衡是亟待解决的问题,另外管网水力调节需要大量的资金、设备和人力投入,在实际操作中仍存在困难。

(3)供热系统的控制水平和调节水平落后。供热管网经过多年的发展已经形成规模,但是由于大多数系统没有热网监控系统,热源、热力站自动化程度低,大大降低了系统的经济性和可靠性。

(4)供热系统不能适时的有效调节供热流量和供水温度。现有的供热系统只是针对设备的粗放型管理,很少考虑对整个系统主要运行参数进行监控,更没有实现对用户室温的远程检测,无法准确掌握系统供热水平和质量,操作人员只能凭借经验调节供热量。另外,由于没有采用气候补偿技术,在实际运行过程中依然只能采用“看天烧火”的传统方式,即通过人工手动方式来调节供热量,不能自动的适时的进行分时按需供热,造成采暖初末期造成大量浪费热量。

影响管网的输送效率有以下三个方面:

水力失调损失、系统失水和保温损失,其中水力失调损失所占的比例最大,也是供热系统普遍存在的现象。

供热管网水力失调

2.1.1 水力失调的概念

供热系统中热水热网各热力站(或热用户)在运行中的实际流量与设计流量之间的不一致性,称为供热系统的水力失调。换句话说,热网不能按热用户需要的流量(热量)分配给各个热用户,导致不同位置的冷热不均的现象。

2.1.2 水力失调的分类

水力失调一般可分为三种情况,即系统的一致失调、系统的不一致失调和系统的等比失调。

a.系统的一致失调是指各个用户的水力失调度分别都大于或小于l。即各个用户流量都大于或者都小于规定流量的现象称为一致失调的情况;流量过大导致采暖房间过热,浪费能源,流量过小导致采暖房间温度达不到舒适标准要求,影响用户的生活质量。

b.系统的不一致失调是指各个用户的水力失调度有的大于l,有的小于1。即出现用户流量有的大于规定流量,有的小于规定流量的现象称为不一致失调情况;流量过大导致采暖房间过热,流量过小导致房间过泠。

c.系统的等比失调是指各个用户的水力失调度分别都相等。即各个用户的流量大于或小于规定流量,但其比值是相同的现象称为等比失调情况;等比失调导致采暖房间过热或过泠程度是一样的。

2.1.3 水力失调形成的原因

水力失调的根本原因是管网阻力不平衡造成的,即系统在运行时管网特性不能在用户需要的流量下实现各用户环路阻力相等。产生水力失调的客观原因有很多,主要有以下几方面:

(1)循环水泵选择不当,流量或扬程选择过大、过小都会使水泵工作点偏离设计工况点从而导致水力失调。(2)供热管网的用户增加或停运部分热用户,要求系统中的流量重新分配导致全网阻力特性改变进而导致水力失调。

(3)系统中用户的用热量的增加或减少,会引起管网中的流量发生变化,从而要求系统中的流量重新分配进而导致水力失调。

(4)流量调节阀的选择不当,导致水力失调。

(5)人为的随意调节入口处阀门或网路分支阀门,导致水力失调。

(6)管网管径设计不合理,或者管路中某管段堵塞使管网阻力增大,造成系统压力过大,超出了热源设备提供

的压力,导致水力失调。

(7)供热管网失水严重,超过了补水设备的补水量,系统因缺水而不能维持管网所需的压力,导致水力失调。(8)热用户室内水力工况的改变导致水力失调。

2.1.5 解决供热管网水力失调的措施

由于水力失调造成供热质量下降,能耗增加,对于已经出现的水力失调情况,必须采取措施予以解决。笔者总结出以下解决水力失调的措施:

(1)换热站一次侧设置动态压差调节阀,满足一次网回水系统的动态调节。

(2)在用户入口或热力站设置自力式压差平衡阀、自力式流量调节阀,在管网分支处设置平衡阀。

(3)采用变频技术适时调节管网流量。变频水泵能适时根据用户热负荷的变化,自动调节网路中的流量,将管网中的流量重新分配来满足用户所需要的流量,减少阀门损失,降低能耗。

(4)采用微机控制技术,使操作人员对热网进行适时的检测和调节,在换热站前端安装电动调节阀,对其压差进行有效调整和控制。

2.2 热网失水

管网失水造成系统无谓的能量浪费,管理得当的系统能把失水率控制在2%,较为先进的系统能控制在0.5%,而差的可能达10%,这其中的差距巨大,有很大的节能潜力。

2.2.1 热网失水的原因及危害

2.2.2.1 热网失水的原因

(1)施工单位的粗枝大叶,预留管段接头没有用盲板焊死,运行后泻水非常严重;管理单位管理力度不够,由于管道的长年失修,管道的跑、冒、滴、漏现象十分严重;另一方面,采用材质未达标的低劣管材与其配件的现象比较普遍,容易造成管道破损漏水。

(2)一些换热站在未经允许的情况下,私自向漏损系数较大的二次网补水,造成其跑、冒、滴、漏现象严重。(3)热网采用无补偿直埋管道时,没有满足标准规定的最小敷设深度,导致管道受压破坏出现漏、泄水。(4)由于缺乏先进的技术设备,热网失水未能及时响应,造成处理工作和维修工作不到位,致使陈旧失修的热网跑、冒、滴、漏现象严重。

(5)热用户窃水现象比较严重,造成管网失水。

2.2.2.2 热网失水的危害

在系统的供热过程中,系统失水就必须补水,系统损失多少水就必须补进多少水,然而,损失的是热水,补进的是冷水,冷热水温度的差异必然造成供热质量的下降,致使一部分用户的室内温度达不到设计要求,严重的影响了室内的热舒适性,用户投诉供热单位,造成供需之间的矛盾。

有些供热单位为了补水不按照规章操作,直接补充自来水,导致锅炉腐蚀结垢,管道生锈,大大降低了供热设备和管网的使用寿命。

2.3 管道保温

对于管沟敷设的情况而言,管道内有积水是时常出现的,这就严重的影响了保温管道的保温效果。因为,保温管道在大面积受湿的情况下,保温材料的孔隙中会渗入水分(包括水蒸气和液态水),除空气分子的导热、对流传热和孔隙壁面的辐射换热外,还存在由蒸汽扩散引起的附加热传导,以及通过孔隙中的水分子的导热。由于水的导热系数是空气的25 倍,所以保温材料吸水后其导热系数将大幅度增加,这就直接影响了管道的输送效率,浪费了能源。因此,选用吸水率低的保温材料保温效果更好,如聚氨酯硬质泡沫塑料保温材料其吸水率小于10%,比其他保温材料低的多,保温效果能提高4~8 倍。

供热管网中常用的节能设备:变频循环泵、变频补水泵、计算机监控系统、气候补偿器、换热站一次测电动调节阀、换热站入口平衡装置、热用户入口平衡装置。

在热力入口处应安装平衡阀以消除管网的剩余压头,实现系统的阻力平衡,解决水力失调的现象。平衡阀的工作原理是通过改变阀芯与阀座的间隙(开度),来改变流体流经阀门的流通阻力,达到调节流量的目的。工程中采用的闸阀、截止阀、球阀、锁闭阀,都属于快开特性,只能起关断作用。平衡阀的调节特性是最好的。

为了适应热源定流量运行热网测变流量运行的特点,采用双级泵系统,双级泵系统是利用一级泵保证热源

定流量系统,而二级泵采用变频水泵实现二次测变流量运行。此系统可以根据用户侧负荷的变化实现变流量运行,减少了不必要的能源浪费,因此,该系统比热源定流量系统更节能。

变频调节补水泵有如下优点:

(1)运行管理方便,达到设定压力自动停机,低于设计压力自动开启,不需专人管理;

(2)与常用补水泵节能省电;

(3)具有过流、过压、欠压、过载、短路、过热保护和故障音响及灯光报警信号;

(4)具有手动和自动两种控制方式,自动控制时,有备用泵连锁和变频电源。自动控制系统故障时,可自动切换成人工运行。

气候补偿器由以下部分组成:控制装置、控制电机,控制阀、室外温度传感器、供水温度传感器、回水温度传感器、计时装置等。气候补偿器的应用实现了以下功能:

(1)根据用户侧所需的热量改变供给热量,保证供需平衡,实现热量的精确控制,避免了用户温度过高或过低的现象,达到按需供热,节约能源。

(2)可通过太阳辐射热、室外风力、风速等气息参数,对室外温度进行修正。

(3)根据室外温度变化,实现自动分段调节曲线。

3.1.5 直埋敷设应用技术

直埋保温管道采用聚氨酯硬脂泡沫保温材料,其导热系数比其他普通保温材料低的多,保温效果提高4~8 倍,另外,聚氨酯硬脂泡沫保温材料吸水率低,小于10%,其他保温材料远远达不到此效果。这样,低的导热率和吸水率,再加上保温层外面防水性能好的高密度聚乙烯或玻璃钢保护壳,大大减少了供热管道的整体热损失,大大的提高了供热管网的输送能效。

整体式预制保温管直埋敷设与地沟敷设相比有如下特点:

(1)管道预制,现场安装工作量减少,施工进度快,不需要砌筑地沟,土方量及土建工程量减小,可节省供热管网的投资费用。

(2)整体式预制保温管严密性好,水难以从保温材料与钢管之间渗入,管道不易腐蚀。

(3)预制保温管受到土壤摩擦力约束的特点,实现了无补偿直埋敷设方式,在管网直管段上可以不设置补偿器和固定支座,简化了系统,节省了投资。

(4)预制保温管结构简单,采用工厂预制,易于保证工程质量。

(5)占地小,易与其它地下管道的设施相协调。

(6)聚氨酯保温材料导热系数小,供热管道的散热损失小于地沟敷设。

全智能供暖管网节能管理系统

具体做法:

在锅炉的出水管上安装了温度传感器、可调变量混水器,并在泵的出水口与混水器之间加设一条旁通管线,将锅炉的循环流量降低。通过对温度传感器、可调变量混水器的调控,使泵的出水有了“分流”,一部分水通过锅炉加热,产生了高温热水,大部分水经过旁通管、温度传感器分流至可调变量混水器,两部分水按比例混合产生所需要温度的热水。这部分水进入供水管,用来调节系统供水温度。根据室外温度调节供、回水温度,在锅炉内形成小流量、大温差。保持较大的温差可使锅炉运行状态尽量接近设计参数值,对维持稳定的燃烧状态,提高锅炉热效率,节省燃料,十分有利。随着室外温度的降低,可逐渐加大进入锅炉的水流量,但仍可保持大温差运行状态,也就是说,锅炉始终维持在最佳状态运行。在外网形成大流量、小温差。这一过程由全智能运行管理器进行测控。

全智能运行管理器在整个采暖季( 当年11月15日

—次年3月15日) 每30 s自动巡检一次,根据室外温度变

化,动态调整锅炉出水(热水)与回水混合比例,保证混水后外

网室内温度恒定,外网(大循环系统) 始终保持大流量、小温

差,锅炉( 小循环系统) 始终保持高效率运行,实现小流量、大

温差。锅炉的燃烧时间降低,实现极佳的节能效果。

3全智能供热管网调控技术的优点

1)显著提高锅炉的运行效率,使锅炉始终保持高效运行状态( 锅炉运行任务可简化为单一的生产高温水)。

2)可有效控制外网温度(热值),真正实现按需供暖,保证外网低温长供(不间断供暖),缓和外网不平衡现象。

3)提高锅炉使用寿命( 锅炉高效率运行不会产生结露、锈蚀)。

4)在原供暖满负荷运行的基础上, 可增35%—50%的供暖面积。

5)数字化控制管理系统, 具有抗干扰性, 数据(值) 准确。

6)提高锅炉的运行管理水平( 智能自动化控制)。

7)系统管理智能灵活,可实现分时段控制; 可根据用户要求随时调整控制系统。例如: 医院婴儿室、手术室: 25℃—26℃; 病房:22℃; 门诊楼: 16℃—18℃;办公楼(学校):18℃(白天7:00—18: 00);8℃—12℃( 夜间18: 00—7: 00);宿舍区: 24 h不间断供暖。

8)全面提高服务质量及水平( 根据用户要求,保证外网用户室内恒温),有效缓解物业管理中的纠纷及投诉。

9)检测方便,不破坏原系统工作程序,可随时退出管理,原系统照常运行,相对比的节能效果立竿见影。

10)节能效果显著: 普遍节能效果30%以上。其中: 燃气、电锅炉每采暖季可节省5—7元/ 建筑平米; 燃油锅炉每采暖季可节省8—10元/ 建筑平米;燃煤锅炉每采暖季可节省4—5 . 5元/ 建筑平米。

供热管网的节能改造

管网的技术状况是影响系统节能的理论效率的重点

2.1 管网技术状况对供热系统的影响

管网的技术状况影响系统效率的因素有保温结构的导热系数,热网管道内壁与保温层外壁温度差,热网各管段长度和系数水漏失热损失。

2.1.1 保温结构的隔热性能,根据外网运行经验,当管网有良好的保温时,其热损失约占总输热量的5-8%与之对应的保温结构费用约占热网管道成本的25-40%,可见,保温对保证供热质量,节约投资和燃料都有重要影响。

2.1.2 热网的总长度,在保证采暖指标的前提下,总管长因取最小值,这不仅可减少基建投资还可以缩小散热表面,减少散热量,提高系统效率。

2.1.3 管道径向温差,在热媒温度选定的情况下,缩小管道径向温差,可与提高隔热材料导热保温性能取得大致相同的节能效果。

2.1.4 热网水漏损失程度,对于95-70℃供热系统,据计算热媒水2%的漏失量,即相当于5%的散热损失5%的漏失量,即可使系统效率降低10%以上,因此提高供热系统的效率,应以热网作为重点环节,热网循环水泵的耗电,电也是影响系统效率的因素,对于热网而言,影响热网循环水泵功率的因素是最不利环路的沿程阻力与局部阻力之和,因此,采取适当可行的措施以减小最不利环路的沿程和局部阻力损失,是减少热网循环水泵功率的主要方法。

2.2 节能改造的技术措施

2.2.1 环路的合理划分

在实际工作中常遇到的问题有 a 环路划分杂乱无章。b 供热能力与实际负荷不适应。c 环路组成与网路结构不合理,环路网络的各种不合理状况,大多是由基建扩大,热负荷点任意补接热望管线自然延伸所造成的,显然,热网环路的种种不合理状况,是造成采暖系统效率低,浪费能源的重要原因,热网节能改造的首要一点,就是要改变环路划分的不合理状况使之趋于科学,合理,首先根据热媒流量平衡分配原则确定环路数,管线布置应力求短直,供热热网的供热半径最大一般不超过5000m,主干线应尽量通过主要的,负荷大的,用户集中的区域便于实现阻力平衡同时还要兼顾基建现状与规划,保持网络的合理稳定。

2.2.2 减少网路热损失的技术措施

减少网路热损失是提高供热系统效率的主要途径a,要减少管道的散热损失,就必须选用密封好,保温绝缘性能高的保温材料,如聚氨酯发泡塑料管(黄夹克系列产品),用户放水等,从技术和管理方面考虑,复合硅酸盐涂料等保温层厚度可按有关规定计算,b,控制热水泄漏量,造成热水泄露的原因有,管网腐蚀,管件损坏,防用户防水等,从技术和管理方面考虑可采取的措施有设计,安装号管道伸缩器,防止管道热胀破裂,严格控制水质防止管壁腐蚀,安装自动放气阀,杜绝任何放水设施等,采取严格的管理制度和必要的技术措施,以控制热水泄漏量。

3.3 将热网的节能技术改造列为系统节能的重点,而热网改造设计的关键环节合理划分环路选用良好的保温材料和优化的保温结构,采用先进的施工工艺等综合技术措施,才能取得减少热损失的最佳工程效果。

对供热管网进行节能改造的具体措施和方法

1对供热管网运行方式的改造

4.1.1 将分时供热与连续供热结合起来

分时供热是指在供热期间,根据室内外的气温变化,将一天分成三到四个不同时段,进行阶段性的供热;而连续供热则是在供暖期内一同样的温度进行持续的供热,直至供热期结束。我国很多地区采取连续供热方式,但是比起24小时连续供热,在供热效果相同,提供室温相同的情况下,分时供热的耗煤量要高出20%左右。从另一个方面看,连续供热的室温较为平稳,长时间连续燃烧也很适于炉膛内燃料的充分燃烧,可以有效避免由于燃烧产生的烟尘污染。但是若是房屋有明确的使用间隔时间,或是对温度的高低有不同的需求,则分时供热较为适宜。因此,既保证供热效果,节能效果又较好的方案是平时采用较低温度的连续供热,而在对供热温度要求较高的时候采用分时供热,以达到节能目的。

4.1.2 提升热网运行参数的精确性

热网运行参数的精确性不够是用户冷热不均和系统流量增大的主要原因,而冷热不均和系统流量增大则会造成能源的消耗和器材的过度损耗。要解决这一问题,就必须先解决水力工况失调的问题,也就是在供热系统中增加控制设备。同时,将供水温度与设计温度尽量接近,也能够对供热系统的输送效率有效提高。此外,还可通过调节混水比,来增加循环水的流量,实现对楼内供水温度的控制,这样可以有效改善不同楼层间供热效果不同的现象,在避免底层温度过低的同时,也不会使顶层过热。

4.1.3 将汽暖供热改为水暖供热

比起水暖供热,汽暖供热的效率较低,热量损失也比较大,因此,将汽暖供热改造为水暖供热,对于供热管网节能有重大意义。在进行改造时,应注意以下几点:①由于设计的不同,在进行改造时,管道坡度会有一定程度的调节;②汽暖管道要保持严格的密闭性,绝对不可漏气放气,但在改造为水暖管道时,则应设立放气阀,将管道中的气排放出来,以保证管道中水的顺畅循环;③水暖管道需要增设加压泵,以保证高层用户的供热质量;

④在改造完成后,应对水暖供热管网进行试水,以保证管道设备的安全性;⑤应将暖气片更换为适合水暖供热的类型。

2提高供热管道的工作效率

4.2.1 加强对供热管道的管理4.2.2 加强对用户端的管理

4.2.3 增加热媒种类,推广多热源联产模式

3进行技术革新,采用新的节能设计和技术

4.3.1 对供热管网进行优化设计

①在规划城市供热管网分步时应注意合理性。热力站址的位置和分步合理;管道材质选择合理,散热较低;对管道周围环境影响较小。②选择合适的管体,并对供热管网进行合理敷设。③对水力进行合理计算。

4.3.2 选择合适的单体设备管网节能技术

①为使管网系统的运行稳定,应选择变频调速技术,实现补水泵定压。②优质的、搞笑的板式换热器,对节约能源、提高供热效率有很重要的作用,另外,安装流量调节器、温度调节器、压差调节器等也能够稳定水力工况。

③在每组散热器上安装热量分配表和温控阀、在用户入口出安装压差调节器和热量表,都有很好的节能效果。

④气候补偿器可以根据热媒温度和室外温度,随时对供热温度进行自动调节,避免过热情况,从而节约能源。

4.3.3 对供热管网进行合理的保温处理

在相同的气候条件下,不注意保温隔热性能的建筑物的供热能耗是注意保温隔热性能建筑物的三倍。因此,在修建建筑物时,就应对其墙体进行相应的保温处理,在外墙安装保温材料,这样可以有效降低散热,降低建筑物的整体能耗,从而实现供热的节能高效。

城市集中供热的必要性

北镇市城市集中供热工程设计技术措施 1、设计原则 (1)在北镇市城市总体规划的指导下,结合城市建设的发展,统筹合理安排,近期与远期相结合,保证供热事业的可持续发展; (2)贯彻节约能源、保护环境的原则,选择高效、环保设备、材料,提高热效率,降低初投资和运行费用; (3)积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备,既要体现技术先进、经济合理,又要运行安全可靠,同时采用现代自动化控制手段,实现热源、热网的联锁控制,使供热系统设计适应供热体制改革,按热计量收费的发展方向,达到最大限度的节能。 (4)充分、合理利用现有可利用的供热设施,并与供热现状合理结合。 2、方案制定 本集中供热系统采用枝状布置,一级网采用有补偿敷设方式。为使设计方案安全、可靠、经济、节能,经多方面比较,供热方案最终确定为二环制间接供热系统。其中一环为锅炉、一级网、换热站组成的130/70℃高温水供热系统;二环为换热站、二级网、热用户组成的80/55℃热水供热系统; 一、二环间由换热器连接。 (1)、锅炉选择 本工程采用的QXL46-1.25/130/70-AⅡ型角管式强制循环高

温热水锅炉,是国家标准系列产品之一,该炉具有安全可靠的水循环系统,是目前国内大容量热水锅炉技术领先的炉型之一。该炉受热面部分采用了国际新型的“旗式受热面”结构,具有出力大、热效高的特点;燃烧设备采用亚洲最大炉排生产厂——瓦房店永宁机械厂生产的倾斜式往复炉排,这种炉排通风效果好、燃烧强度高、可燃用低发热值的煤种,该种炉排技术成熟,运行平稳可靠。 (2)、除尘脱硫设备选择 本工程严格按照国家环保部的最新环保标准要求,采用先进高效的除尘和脱硫装置,并将除尘和脱硫分体设置。除尘器选用陶瓷多管干法除尘,既能达到除尘效率,又能保证引风机不被酸腐蚀,提高了辅机设备运行的安全性;脱硫塔采用钢筋混凝土结构,脱硫工艺采用目前世界上烟气脱硫市场占有率最高的石灰-石膏法,这种系统稳定性相对较好,脱硫效率可达到90%,二氧化硫排放浓度达到900毫克/立方米以下,林格曼黑度小于等于1级,能够确保锅炉烟气实现达标排放。 (3)、系统控制 在热源厂设计中,采用了多项先进的控制系统和技术。以保证热源厂建成后技术领先、工艺先进、运行安全。锅炉运行采用计算机系统控制,对锅炉的安全﹑经济运行进行全程自动调节控制,使系统运行更安全、稳定,从而达到经济、节能的目的。 循环泵采用变频调节,以满足供热负荷在外部条件变化时的需要,从而达到量调和质调的目的并节省电能,同时为热用户提供合格的产品。

供热管网工程施工设计方案

. 蒲城县集中供热热力管网工程 厂区外网工程 实施性施工组织组织设计 编制:(项目技术负责人、手签) 审核:(项目经理、手签) 批准:(公司技术负责人、手签) 华海水利工程 二〇一三年八月

目录 第一章工程概况 (4) 1.1 工程说明 (4) 1.2 编制依据及原则 (6) 1.3 管网的走向及敷设方式 (6) 1.4 热力网调节及控制 (8) 1.5 管网水力计算 (8) 1.6 土建 (9) 第二章施工方案和技术措施 (10) 2.1 施工布置 (10) 2.2 测量放线 (11) 2.3 管沟开挖及回填 (13) 2.4 管道焊接工程 (19) 2.5 管道防腐、保温及安装 (28) 2.6 混凝土工程 (31) 2.7 钢筋 (33) 2.8 模板工程 (35) 2.9 建筑物下灰土挤密桩工程 (35) 第三章质量管理体系与措施 (36) 3.1 质量计划 (36) 3.2 岗位职责 (36) 3.3 材料采购 (39) 3.4 过程控制及检验 (40) 第四章安全管理体系与措施 (40) 4.1 安全体系建设 (40) 4.2 安全经费保障 (43) 第五章环境保护管理体系与措施 (43) 5.1环境保护体系 (43)

5.2污染物处理和排放与国家和地方环境保护标准的符合性 (43) 5.3技术及管理措施可行性 (44) 5.4文明施工 (45) 第六章工程进度计划与措施 (46) 6.1 进度计划 (46) 6.2 关键路径 (46) 6.3 逻辑关系 (46) 6.4 措施保证计划 (47) 第七章配备计划 (48) 7.1设备配置计划 (48) 7.2劳动力配置计划 (49) 7.3其它施工生产资源类的配置计划 (50) 7.4资金使用计划 (51) 附表1:投入本标段的主要施工机械计划表 (52) 附表2:投入本标段的试验和检测仪器设备表 (53) 附表3:投入本标段的劳动力计划表 (54) 附表4:蒲城县集中供热热力管网工程厂区外网工程计划网络图 (55) 附表5:蒲城县集中供热热力管网工程厂区外网工程计划横道图 (56) 附表6:施工总平面布置图 (57) 附表7:临时用地表 (58)

供热管网技术标范本

XX供热管网工程项目设计招标 投标文件 投标编号:XX 投标文件内容:技术标 投标人:XX 公司(盖章) 法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)日期:年月日

技术部分: 一、规划设计方案 二、经济技术指标及控制造价措施 三、单位业绩 四、项目总设计师及业绩(若项目总设计师业绩同单位业绩相同 时,需在两项中分别附上中标通知书原件或合同原件) 五、项目组人员配备 六、服务承诺

一、设计技术方案 1.1工程概况 1.1.1. 项目概况 XX供热站规划位置位于XX,该项目目前已经立项,目的是解决XX用热需求。“十三五”期间热源厂建设规模为XX锅炉,规划将其作为调峰锅炉房与XX联网供热。 本次投标项目为XX锅炉配套供热管网工程设计,管网全长XX米,管径为 XX。 1.1.2投标依据 1、项目设计招标文件; 2、规划 1.1.3执行的规程规范 本投标设计文件严格执行国家及行业现行的标准、规范,技术条例严格掌握设计标准,控制工程质量和工程造价。设计中使用的国家标准、规程、规范及行业和工程所在地省级地方的标准、规范为(不限于此): 1、《市政公用工程设计文件编制深度规定》(2013年版)DBJ 10567-2013 2、《城镇供热管网设计规范》 CJJ34-2010 3、《城镇供热直埋热水管道技术规程》 CJJ/T81-2013 4、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》 JGJ26-2010

5、《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2005 6、《工业金属管道设计规范》(2008版) GB50316-2000 7、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB50736-2012 8、《城镇供热管网工程施工及验收规范》 CJJ28-2014 9、《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》 GB/T29047-2012 10、中华人民共和国环境保护法 11、《城镇供热管网结构设计规范》 CJJ105-2005 12、《工业锅炉水质》 GB/T1576-2008 13、《锅炉大气污染物排放标准》 GB13271-2014 14、《工业企业噪音控制设计规范》 GB/T 50087-2013 15、《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB50068-2001 16、《建筑结构荷载规范》 GB50009-2012 17、混凝土结构设计规范》 GB50010-2011 18、《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010 19、《建筑工程抗震设防分类标准》 GB50223-2008 20、《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2011 21、《建筑地基处理技术规范》 JGJ79-2012 22、《砌体结构设计规范》 GB50003-2011 23、《工业建筑防腐设计规范》 GB50046-2008 24、《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010 25、《分散控制系统工程设计规定》 HG/T20573-2012

小区热力管网及换热站工程设计

供热课程设计说明书 题目:长春市曙光小区热力管网 及换热站工程设计 院(部):热能工程学院 专业:热能与动力工程(热电) 班级:热动102 姓名: 学号: 指导教师: 完成日期:

摘要 本设计名为长春市曙光小区室外供热管网和换热站工程设计。 随着国家计量供热的逐步推行,供热行业面临着新的机遇和挑战。计量供热是供热行业从粗放型管理方式向精细型管理方式的一次深刻转变。计量供热的主目标是节能环保。计量供热的成功实行必须依托高精确的热网调控。而热网的高精确调控基础是热网的设计和建设。这对我们供热系统的设计人员和施工人员提出了新的更高的要求。能否设计出满足热网精确调控需求的供热系统是当前我们设计人员面临的一道重要难题。 供热工程是现代化城市重要的基础设施,也是城市公共事业的一项重要设计。各地区都努力从现有条件出发,积极调整能源结构,研究多元化的供热方式,实现供热事业的可持续发展,实现计量供热的节能目标。计量供热不仅能给城市提供稳定的可靠地高品位热源,改善人民生活环境。而且能节约能源,减少城市污染。有利于城市美化,有效地利用城市空间。城市供热管网的设计,首先要在总体规划的指导下,既要为今后的发展留有余地,又要实事求是的对热负荷进行调查和计算。在了解热负荷的性质、类别、用途等多方面现场的资料后,进行供热外网的设计。 本次设计以节能建筑的热指标为基础,以热网的精确调节为最终目标,尽量降低热网的各项指标,尽量应用精确调节的阀门和设备,为计量供热打好基础。 本设计以经济、环保、节能为原则,通过借鉴以前的设计方法和经验,采用了合理的技术措施,使设计的各个系统达到了很好的使用效果。 关键词:集中供热;供热管网;换热站;节能;

浅谈集中供热管网的设计

浅谈集中供热管网的设计 浅谈集中供热管网的设计 摘要:随着经济发展和居民生活质量的提高,城市集中供热得到迅速发展。对供热系统提出了更高的要求。本文主要介绍热负荷的分类、热指标的确定、供热参数的选择、水压图的绘制、供热管网的敷设方式等方面,阐述了直埋供热管线的设计要点及预制直埋保温管的主要质量要求,以保证供热质量。 关键词:热负荷,热指标,供热管网,敷设方式 1前言 改革开放20年来,我国的集中供热事业获得了长足的发展,目前我国 668 个城市中,268个城市建设有集中供热设施,全国集中供热面积已达86540万平方米。随着城市集中供热的迅速发展,热网越来越显示出其重要性。由于热网工程规模大、造价高,且影响面广,涉及城市规划建设和环境美化。保证供热质量能否把生产的热能根据热网用户需要进行合理分配,这就要求热网在设计过程中选择最优方案、进行最佳设计。 2集中供热管网的设计 2.1热负荷 2.1.1热负荷的分类 热负荷分为生产热负荷、采暖通风热负荷、生活热负荷和空调冷负荷。生产热负荷主要是指用于生产工艺过程所需要的热负荷;采暖通风热负荷是指当室外空气温度降低到供暖设计温度时,为保持室内空气温度符合设计要求,需由供热设备向房间输入的热量;生活热负荷是指民用建筑和工厂中生活用热。由于在山西地区集中供热管网主要为采暖热负荷,在省会城市太原部分管网考虑了一部分空调冷负荷。因此文中主要对采暖热负荷相关内容进行论述。 热负荷的确定是一项细致的工作,设计中需反复计算及核定。热负荷分为季节性热负荷和固定常年热负荷两种。山西省适用于季节性热负荷,其特点与室外气象条件有着密切关系,所以在调查时要考虑

集中供热管网试运行方案新

阳城县蓝煜热力公司集中供热工程 热力管网试运行方案 一、工程概况: 阳城县集中供热工程就是以阳城晋煤能源有限公司2× 135MW发电厂为主热源,该工程建设项目总投资49914、25万元,规划供热面积为629、6万m2。现集中供热工程热力网一网、二网、部分小区入户及换热站即将完工,为保证热力网管道安装工程安装质量,确保管网交付用户前缺陷全部消除,管网系统状态良好、运行状况符合设计要求,特制定本管道试运行技术方案。 二、准备与调试: 1、试运行应在单位竣工验收合格,热源已具备供热条件,各管道系统及附件强度严密试验、冲洗、保温部位等均合格,设备功能参数符合要求后进行。 2、供热管线工程宜与换热站工程联合进行试运行。各参试单位必须积极配合、通力合作,确保各系统调试工作处于良好受控状态。 3、试运行期间各标段安排专业人员负责其施工路段沿线的巡检工作,安排检查人员24小时倒班、值岗。如有发现问题应及时上报,在统一安排下进行维护处理,处理问题时应设专人瞧护。 4、在试运行期间管道法兰、阀门、补偿器及仪表等处的螺栓应进行热拧紧。热拧紧时的运行压力应为0、3 MPa以下,温度宜达到设计温度,螺栓应对称,均匀适度紧固。在热拧紧部位应采取保护操作人员安全的可靠措施。 5、试运行前检查所有支架连接点就是否有松动现象,固定管架就是否牢固,各管道系统的阀门、温控阀等附件就是否控制灵活可靠, 核查各系统用电总量(电流、电压、功率等)就是否与设

计系统参数匹配。 6、试运行期间各承建单位应备全足够备品、备件,抢救维修人员能够及时到位,一旦出现问题,应全力以赴进行抢修。 7、试运行应在建设单位、设计单位认可的参数下进行,试运行的时间应为连续运行72h。试运行应缓慢地升温,升温速度不应大于10℃/h。在低温试运行期间,应对管道、设备进行全面检查,支架的工作状况应做重点检查。在低温试运行正常以后,再缓慢升温到试运行参数下运行。 8、试运行期间发现的问题,属于不影响试运行安全的,可待试运行结束后处理、属于必须当即解决的,应停止试运行,进行处理。 9、试运行中各种记录齐全、准确、完善、真实无未了事项。 三、管网试运行 1、首先联系好热源,制定供暖人员分工,检查供暖系统中的泄水阀门,就是否关闭,干、立、支管的阀门就是否打开。 2、对于热水采暖系统,通热时先打开热电厂热力间供、回水管总阀门,再本着先近后远的原则,依次开启各干管、立管与支管的阀门使之形成循环回路。注水过程中,应反复开启管网系统最高点与局部高点的排气阀门, 直到管网系统中空气排净为止。 3、向管网系统内注水时,开始先打开管网系统最高点的排气阀。安排专人瞧管。慢慢打开系统回水干管的阀门。待最高点的排气阀见水后即关闭排气阀。再开总进口的供水管阀门,高点排气阀要反复开启几次,使系统中的空气排净为止。

供热管网及换热站改造工程补水泵安装施工方案及方法

供热管网及换热站改造工程补水泵安装施工方案及方法 1、补水泵主要特点 高效节能:由电机学公式可知,系统电机功耗与电机转速成立方关系,在水压不变时,水泵出水量与电机转速成正比关系。本设备采用恒压量工作方式,当用水量减小时,系统保持管网恒压,通过降低水泵转数来减少供水量,耗电量按立方特性降低。例如,供水量为额定值的80%,电机能耗为额定值的51.2%〔(0.83)〕节电量为48.8%,通常选用水泵流量比实际用水量大20-30%;而且高峰低谷用水量差额相当大,变频恒压供水实际使用中节电非常可观。 减少污染,因取消了水塔,高位水箱,减少了二次污染。 设备投资省占地面积小。 本系统与其它供水方式比较,由于主要设备只是控制柜及水泵(稳压罐自选),节省了大量的设备占地面积,从而大幅度节省了土建投资,而且就设备本身投资而言,供水量

越大,采用变频恒压供水设备的价格优势就越显着。 2、适用范围 无负压增压供水设备供水压力0.15~2.0MP,供水高度10-200米,单套设备每小时供水量10~50000m3/h,可用于大、中、小型自来水的配套改造;可用于企事业单位、住宅区、农村的生产、生活、办公用水。 无负压增压供水设备通过微机设定用户所需的供水压力,当用户的用水量增加,微机检测到自来水的压力低于用户所需的用水压力时,微机会自动控制变频器启动,管网压力调节系统工作,直到使管网压力增加到用户所需的用水压力时,微机控制变频器输出一恒定的频率,管网压力调节系统以一恒定的压力运行,保证用户用水压力恒定。当用户的用水量减少,自来水的压力逐渐恢复到用户所需的用水压力,微机控制变频器输出的频率逐渐降低直至增压泵停止运行,系统充分利用了自来水原有的压力,又保证了用户供水压力的稳定。 3、补水泵电控性能

某供热管网工程施工组织设计

技术标

施工组织设计 一、工程概况: 本工程为****供热管网工程,位于****恒达路,由***设计室设计,供热介质为过热蒸汽。本工程设计压力为1.3 Mpa,温度为280℃,管道采用?529×8、?426×8、?325×8的螺旋钢管,全长共1090.7米,敷设方式采用架空形式。 二、施工程序及方法: (一)施工准备 1、成立****供热管网工程项目部,具体组织实施本工程施工。 2、技术准备 ⑴图纸会审:组织有关技术、施工、质检及相关专业人员参加图纸会审,熟悉设计图纸,查验工程现场,同建设单位协调解决存在的技术问题,结合合同工期合理安排施工。 ⑵技术交底:由发包方专业技术人员根据图纸设计要求向施工承包方管理人员做好技术交底。按有关规定提出施工工艺要求,承包方应严格要求各施工人员按照相应的质量要求施工。 ⑶材料供应:材料供应责任人应严格按照工程材料供应计划,做好材料进出把关工作。确保施工材料符合设计图纸及相关的规范要求。 ⑷人员培训:对参加该工程的各专业负责人、专业人员、特殊工种进行岗前业务技术培训,做好岗前教育,择优录用。对参加本工程的人员应进行全面的安全技术教育,增强施工人员的质量第一、安全第一的意识,确保本工程施工质量符合设计要求,做到安全文明施工。教育施工人员遵守施工纪律。 (二)主要施工工序

标高基准点的确定——固定桩位置及标高确定——固定桩基础土建施工——管线、基础验收——放线——沟槽(基坑)开挖——管道吊支架制作——管道轴向高程控制——管道连接——焊接检验——补偿器安装——管道整体试压——保温——吹洗——交工验收。 (三)水压试验 1、本供热管网工程按设计要求进行水压试验,严密性试验压力为1.63 Mpa,强度试验压力为1.95Mpa。 2、试验器材准备,备好试压所需试压泵、管材、管件、阀件、压力表等器材。所用压力表须经校核合格,精度不低于1.5级,且铝封良好。 3、试压系统准备,用堵板将所有管口堵死,将排气阀、疏水阀、阀件、管件、试压泵连接成一个完整的试压系统。 4、组建试压指挥系统,所有参加试压人员应服从指挥人员的统一指挥,精心组织,确保试压工程的安全进行。 5、试验工程,在试压系统最高处设排气阀,便于系统注水时排气,开启系统内阀件,并对系统进行全面检查,确认系统满足实验要求是即可向系统注水加压。 6、试验时,升压不能太快。压力升至0.4Mpa时暂停生压,对系统作全面检查。排除存在问题再缓慢升至系统工作压力时,再作一次全面检查,尔后缓慢升至试验压时停止生压,并注意压力变化情况,在20分钟内压力下降不得超过0.02Mpa,然后将试验压力将至工作压力,对系统内的焊旋、阀件、管件等进行全面检查,无渗漏为合格。试验过程应如实准确记录试验压力和试验时间,并请有关方面人员鉴证。 7、试压注意事项: ⑴试压时一定要排除系统内空气。 ⑵试压时应保证系统阀件呈开启状态,直至试验完毕。 ⑶试压时若发现漏点,一定要泄压,将水排除后再修理,且勿带压修理。 (四)管道的吹扫与清洗: 热力管道一般采用蒸汽吹扫: 1、为蒸汽吹扫安设的临时管道应按蒸汽管道的技术要求安装,安装质量应符合GB 50235—97规范的规定。 2、蒸汽管道应以大流量蒸汽进行吹扫,流速不应低于30m/s。 3、蒸汽吹扫前,应先进行暖管、及时排水,并应检查管道热位移。 4、蒸汽吹扫应按加热——冷却——再加热的顺序,循环进行。 工程质量组织措施

集中供热管网工程施工方案

集中供热管网工程施工方案 1. 施工总体要求 本工程工期要求较紧,现场管线长,施工环境复杂。为了满足施工进度要求,尽可能坚持先深后浅流水开挖的原则,组织全线管道土方施工,并现场施工条件及管道安装工程量,严格按工期精心组织施工,以确保工程质量为前提,均衡组织生产。 1.1 质量要求 1.1.1 保证管道工程的设计使用寿命。 1.1.2 管道安装应符合设计和《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ104-2005的优良要求,所有焊缝检验合格。 1.1.3 支架的防腐应符合设计要求。 1.2 混凝土施工要求 1.2.1混凝土现浇结构应符合下列标准

1.2.2混凝土支架基础应符合下列标准 2. 管道安装方案 2.1 作业准备和作业环境条件 2.1.1施工前应进行安全技术交底,施工人员应熟悉图纸和安装工序; 2.1.2管道安装人员配置充足; 2.1.3力能、机具配备充足;

2.1.4测量器具配备:施工方应用于钢管安装所用的钢卷尺和测量仪器应不低于下列精度,且应经计量检定机构检定。 a.精度为万分之一的钢卷尺; b.J2型经纬仪; c.S3型水准仪; 注:测量温度、电流用的仪表亦应定期检查。划线所用样板,其误差不应大于0.5mm。 2.1.5施工用氧气乙炔保证各施工现场有一套随时可用且有备用; 2.1.6管沟开挖及管底垫层敷设完成至少20m方能开始管道安装; 2.1.7管沟内应无积水,沟侧应有充足的空间满足吊装。 2.2 针对本工程采取的施工顺序 2.2.1现场分土建基础支座和管道安装两部分组成,先制作土建基础支座,再把组合好的管子及支吊架转运至现场,并吊装到位,进行管道对口安装,经验收合格后进行焊接,支吊架的安装与管道安装同步进行。 2.2.2根据土建基础支座制作情况合理调配吊车和机具,保证施工的连续进行。 2.2.3在施工人员和焊机的安排上都要保证每个工作面的合理展开。 2.2.4本标段的管道安装完后进行水压试验。 2.2.5水压实验完后,对整个管道进行蒸汽吹扫。 2.3 作业方法及工艺要求 2.3.1 施工前进行安全技术交底,施工人员必须熟悉施工图纸及施工内容; 2.3.2管道安装应严格按图进行,对于能用集中布置的疏水管道应采用集中布置或母管制,成排的管道弯曲半径应一致,间隔均匀,弯管椭圆度符合要求,管道走向应横平竖直,并考虑有热补尝措施。阀门布置合理,操作方便。支吊架间距符合要求,各种型式的支吊架布置合理,管夹标准牢固。 2.3.3管道对口 2.3.3.1组对前应将坡口表面及附近母材(内、外壁)至少15cm范围内的水、泥、油、漆、垢、锈等杂物清理干净,直至发出金属光泽。

供热管网及换热站改造工程现场文明施工保证措施

供热管网及换热站改造工程现场文明施工保证措施 第一节文明施工措施 文明施工是进行“两个文明”建设的重要内容,是提高工程经济效益和社会效益的重要保证,同时也是展现施工队伍形象,表现施工队伍素质的一个重要方面。我们将严格按照本市有关规定组织施工。 1、施工前对全体职工进行精神文明教育,做到语言行为规范化、文明化,做到文明施工,树立我公司企业形象。 2、加大宣传力度,在施工现场设立文明宣传牌子和粘贴文明宣传标语,标明工程名称、施工单位名称、质量目标、质量方针,接受群众和社会监督。在项目部办公室设立宣传栏,公布项目部的各职能部门人员和施工主要内容,悬挂工程概况、形象进度计划、施工现场平面图等。 3、施工现场设立施工提示牌和交通疏导牌,疏导来往车辆,提示行人安全。为方便周围居民,及时疏通现场临时交通道路。 、在施工中的土方外调和内调时,所有车辆要加以覆4.盖,尽力减少粉尘污染,如有散落,及时清扫。在风大或干燥的天气环境中施工,要及时对施工现场洒水,降低灰尘起浮,防止环境污染;白灰消解场地要慎重选择,避免粉尘污染居民的土地。

5、在施工过程中,尤其是在夜间或中午施工时不要大声喧哗,尽力减小施工噪音,不要扰民。 6、各种产生噪音的设备和操作过程,指定地点进行工作或操作,并对指定地点采取消音和吸音措施。 7、在施工中给周围居民带来的不便或与周围居民有直接利益冲突时,要耐心的做好他们的思想工作,不要带着情绪去做工作,大力做好宣传工作,取得居民谅解。 8、工地上配齐食堂、医务室、浴室、厕所和引用水供应点等生活设施,并制订卫生制度,定期进行大扫除,保持生活设施整洁卫生和周围环境整洁卫生。 9、施工生活设施必须符合卫生、通风、照明等要求。职工的膳食、饮用水供应符合卫生要求。 、树立榜样带动全局。对在施工过程涌现出来的好人10. 好事或任劳任怨的劳动积极分子要树立榜样,给以表扬或奖励,以带动全体职工的劳动积极性,在全体职工中形成一种相互帮助、争先恐后的气氛。 第二节施工路段围挡措施 一、围墙定位 依据业主要求,对临时围挡进行测设定位。放完线后,请监理予以确认,与图纸不符部位及时进行调整。 二、围挡标准 围挡围栏面材主要采用彩钢板:骨材采用脚手架钢管骨架,

集中供热管网系统的运行和调节

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/b75646865.html, 集中供热管网系统的运行和调节 作者:张永刚 来源:《神州·下旬刊》2018年第04期 摘要:近年来,随着科学技术水平的不断进步,城市化发展的步伐也在持续加快,城市集中供热管网系统关系着一个城市的发展,所以对于集中供热管网系统的运行与调节就显得尤为重要。实际上集中供热的方式最早始于西方国家,经过漫长的发展,以及能源的不断消耗,越来越多的国家开始重视集中供热的发展,我国城市的集中供热自20世纪50年代以来发展迅速,在全国各个城市建立了热电站,为城市居民以及建筑生产带来福祉。 关键词:集中供热管网;系统运行;调节方法 引言: 据统计,至1983年,我国已有17个城市有集中供热系统,而供热规模相对较大的是北京。集中供热之所以发展迅速,其本身有一定的优越性,集中供热可以有效的节约能源,减少能源的消耗,这为我国目前倡导的绿色环保的口号相得益彰。城市集中供热管网的原理主要是通过集中供热的热源通过热用户直接输送给供热介质的一种管线系统。随着热网工程的建设规模越来越大,在应用中需要大量的成本,所以做好集中供热管网系统的运行和调节工作十分重要,本文针对些问题进行了详细的分析与探讨,希望可以促进我国未来城市化发展的步伐。 1 集中供热管网系统的概述 水蒸气和热水可以说是集中供热管网运行中主要的热媒,要想实现城市用户的供热,要采用多个热源,并进行热交换站及管网供热的方式来达到城市集中供热。集中供热是近年来新兴的供热方式,与过去传统的锅炉供热相比,集中供热的方式有所不同。通过热源、热网和用户三个介质才能达到集中供热。目前,我国的集中供热技术还是以锅炉供热技术和热电联产供热技术为主要供热技术,通过与热能用户和热源进行连接,使多管网分配热能和输送热能发挥一定的效果。当前,集中供热管网较受欢迎的管网形式为枝状管网,这种管网因其造价低,运行简单,所以被普遍应用到供热系统中。但值得注意的是,枝状管网在具体的城市供热系统中,遇到两个以上的热源供热,就不适用于枝状管网,因为两种以上的热源供热就可以使用环状管网进行相互连接,这样所应用的成本会更低一些。 2 集中供热管网调节系统的分类 (1)集中调节。集中调节是集中供热管网调节系统的一个形式,这种形式主要是对供热的温度进行调节,操作起来也相对简单。

集中供热管网工程施工文明施工及环境保护措施

集中供热管网工程施工文明施工及环境保护措施 1.1现场文明施工 1.1.1文明施工目标 文明施工是体现施工企业现代化管理水平的体现,是实施全面管理工作的一项重要内容,我们将严格服从业主的管理,积极与业主保持联系,遵守为主的有关规定,作到事先向业主汇报、协商,共同制定方案。总之,我们将严格管理,勤奋工作,保证本工程文明施工,争创文明工地。 1.1.2 文明施工管理的具体要求及措施 1)施工现场管理 (1)施工现场平面布置要严格执行施工组织设计中的施工平面图。 (2)施工现场要严格执行分片包干和人人岗位责任制,做到整个现场清洁、整齐、文明施工。 (3)施工现场道路和场地必须平整、坚实,并有排水措施,道路要畅通,不得尘上飞扬。 (4)各种材料及构配件按要求分规格码放整齐,合理保管,方便使用。 (5)工人操作地点和周围必须清洁整齐,活完料净。施工垃圾和要及时清理。 (6)现场成品要有工程成品保护措施,不得有碰撞、损坏现

象。. (7)进入现场禁止打闹,严禁酒后作业,防止发生意外事故。 (8)节约用水、用电,消灭长流水和长明灯。 2)施工现场行政卫生管理 (1)施工现场整洁卫生,无积水,车辆不带泥沙进出现场,不随地乱扔、乱倒废弃物。 (2)办公室、更衣室室内整洁、保持卫生;生活区周围环境清洁卫生;生活垃圾定点集中、及时清理;厕所卫生良好、有专人保洁。 (3)职工饮水卫生,施工现场应保证开水供应。 (4)施工现场路面全部为硬化路面,平整坚实,做到黄土不露天。路面统一设置排水系统,做到雨天不积水。 (5)设专人直辖市施工现场内的交通,及时疏导场内车辆,满足施工运输的需要。 (6)合理设置施工现场内及结构内垃圾堆放点,做到施工垃圾及时分栓,及时清运。 3)材料管理 (1)合理制定用料计划,按计划进料。合理安排材料进场,随用随进,不得在场外堆放施工材料,各种材料不得长期占用场地,各种废料必须及时处理。 (2)施工现场内的各种材料,依据材料性能妥善保管,采

最新换热站供热管网工程环境影响报告书

建设项目基本情况 项目名称**县小沟门锅炉房至鸵鸟台换热站供热管网工程 建设单位**县城市管理局 法人代表联系人 通讯地址**县城市管理局办公大楼408 联系电话传真-- 邮政编码 建设地点小沟门锅炉房至鸵鸟台换热站 立项审批部门**县经济发展局批准文号吴经发审字[2013]121号 建设性质■新建□改扩建□技术改造行业类别 及代码 热力生产和供应D4430 占地面积(平方米)1281.4(约1.922亩) 绿化面积 (平方米) -- 总投资(万元) 1422 其中:环保 投资(万元) 71.1 环保投资占 总投资比例 5% 评价经费(万元)预期投产 日期 2013年9月 工程内容及规模: 1.项目由来 近年来,在西部大开发和区域经济快速发展的推动下,**县经济高速增长,城市规模也在不断地扩大。发展集中供热是提高城市环境质量、避免重复建设,减少污染,保障人民生活水平的城市基础。同时该项目既符合国家产业政策,又符合**县城市总体规划。 本项目总投资1422万元人民币,占地约1.992亩,土地现状为河漫滩,管线从小沟门锅炉房开发区接口处起沿河道布设,穿越宁塞川河槽,沿宁塞川河东侧河床敷设至鸵鸟台锅炉房。铺设管径为DN426×8双向供热管网1.2km,采用地埋式方式,并配套建设检查井、安装阀门等设备或连接装臵。 根据《中华人民共和国环境评价法》、国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》以及中华人民共和国环境保护部令第2号《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定,该项目需办理环境影响评价手续。**县城市管理局于2013年6月委托延安市环境科学研究所承担其“**县小沟门锅炉房至鸵鸟台换热站供热管网工程”的环境影响评价工作,并编制环境影响报告表。

城市集中供热老旧管网改造规划方案

某城市集中供热老旧管网设施改造规划 北京的供热事业发展面临着人口、资源、城市安全与环境以及能源价格上涨的多重压力,供热发展要同时满足城市发展与环境的需求,就必须坚持走内涵式发展的道路,在充分利用清洁能源和可再生能源的同时,大力挖掘现有供热设施能力,对老旧供热管网及设施进行更新改造,全面提高供热及能源利用效率。根据《北京市“十一五”时期供热发展规划》和市发展改革委《北京市加强节能工作实施方案》的任务要求,特提出北京市供热设施及管网改造方案如下: 一、设施现状 北京市供热面积 5.18 亿平方米,供热管网总长度约 17140 公里。供热管网中约有 25 %的管网是在上世纪 80 年代以前建设的,运行已达 25 年以上,设施老化及热能损失严重,安全与质量难以保证。因此,对老旧供热管网及设施进行改造是当前供热安全与质量保障需要解决的重点问题,也是实现供热节能减排目标,提高供热保障能力和供热服务质量的重要措施。 根据 2006 年对部分供热管网及室内采暖系统的调查情况如下: 经对部分原市房管系统管理的直管公房老旧供热管网及户内采暖系统进行典型调查:一次供热管网老化 42.8 公里,占调查供热管网 29% ;二次供热管网老化 92.5 公里,占调查供热管网 26% ;室内老化管线 169.3 公里,占调查供热管网的 18% 。 经对城八区社会供热单位及联片供暖单位管理的“死角地区”老旧供热系统进行典型调查:一次供热管网老化 483.7 公里,占调查供热管网 46% ;二次供热管网老化 303.7 公里,占调查供热管网 27% ;室内老化管线 1269 公里,占调查供热管网 12% 。 经对市热力集团供热管网系统进行调查:由市热力集团负责管理的 620 公里一次供热管网和部分二次供热管网经几年的资金投入,基本上完成了大修和更新改造任务,供热保障能力和供热效率有了很大的提高。但由用户自行管理的近 1500 公里的二次供热管网及室内采暖系统却年久失修、超期运行,运行效率低下,热能浪费严重。经对部分供热小区初步调查:产权不明的热力管网隐患就有 240 余项,约占调查的 20% 。 综合分析我市供热管万平米网设施及室内采暖系统情况, 90 年代以前供热运行管网中,约有 20% 已超期运行,亟待更新;约有 20% 的管网年久失修,亟待改造;总计市、区等权属单位需更新改造的供热管网 4200 公里。市、区等权属单位室内采暖系统需更新改造的居住面积约有 15% , 4500 万平米。 二、主要问题 (一)供热管网系统超期运行,老化腐蚀严重,供热事故频发,每年供热大、小事故发生次数约每公里管网 0.1 次,即 1500 次以上,其中影响居民正常采暖的近百起。 (二)供热管网及户内采暖系统年久失修,跑、冒、滴、漏严重,各种原因致使供热管沟长年积水,造成管网保温脱落、阀门锈蚀渗漏、补偿器及支架腐蚀失效等,管网输送效率低下,平均热损失在20% 以上,不仅造成能源大量浪费,而且严重影响用户的采暖质量。根据 2005 — 2006 采暖季供热信息平台的统计,全市因设施老旧失修问题造成的质量投诉重点小区有 200 余处。特别是在严寒期,供热设施难以达到温度要求,居民反映强烈。

城市集中供热管网优化设计探讨

城市集中供热管网优化设计探讨 随着发展绿色社会、节能社会理念的不断深化,城市对于集中供热的要求越来越高,集中供热慢慢被广大居民喜爱,通过供热管网、热交换站等向城市用户供上热能,代替了传统的大锅炉,煤炉的取暖方式,不但使得供热效率逐步提高,而且对改善环境有着巨大帮助,对城市的统一建设发展也具有很大推动作用,因此,在供热管网系统的设计中,有效的规划是一项十分重要的工作。 标签:城市集中供热管网,优化设计,管网布局; 城市基础设施建设取得了巨大成功。其中城市集中供热的问题始终向前发展,城市集中供热为广大居民提供了方便,为我国大多数家庭送去了温暖,在之前的基础上,优化设计城市集中供热管网显得尤为重要。 一、对于优化供热管网设计的意义 城市集中供热已经普遍实施在我国各个城市,然而现阶段对供热管网仍没有做出一个统一的实施计划,城市集中供热系统存在的很多问题需要及时解决。例如,旧建筑物在翻新的过程中接入供热管网,像这一类的管网多数是由施工者粗略计算设计敷设的,不是采用科学的方式合理敷设供热管道,对于管道承载热负荷的解决方式也没有科学合理的办法,而是采用直接加粗管道的方式,导致在一段一段的敷设中出现大管接小管的违规设计。违规的供热网管设计不仅影响城市后期建设,还存在着安全隐患,为了城市能够健康持续的发展,对城市集中供热管网的优化设计势在必行。 二、城市供热管网的布局及现状 1.热网的布局。城市热网的布局显然是非常重要的,它涉及多个方面,就布局来说,主要还是根据居民住处,城市的热负荷街道格局,城市的发展规划以及种种地形而定。当有多个热源共同作用时,为了提高供热系统的效率,往往在各输热线之间铺设供热管道。而且城市的供热线居于街道一侧,与其它重要的地下管道并列。因此,管道应当位于热负荷中心,这样才能使供热范围最大,对居民影响最小,同时也便于后期的施工与维护,这才能使热网得到最大程度上的利用。 2.目前供热管网的现状。当今城市中供热管网的发展比较理想,供热管网铺设的方式主要有隐性铺设和显性铺设。隐性铺设往往是首选方法,其实就是将管道位于地下,不影响城市建设及交通安全,城市供热采取这种方式的比较多。隐性铺设可以将管道位于地下专用通道里,这种方式管道不会受外界影响,也能延长管道寿命。还有一种就是直接将管道埋于泥土之中,不利用专用管道,这样的铺设方式下,管道较容易受外界影响,但是这种造价比较低,施工方便。显性铺设顾名思义就是将管道铺设于地面上,其造价较低,维修方便,多用于郊区、重工业区、地下水位高等地质构造复杂的地区,还有横跨公路、铁路、河道等地段。地上铺设原理是利用管道之间的互相结合性,进行管道的直接铺设,同时和地面

浅析集中供热管网与用户连接的形式

浅析集中供热管网与用户连接的形式 魏 萍 孔国辉 李 倩 济宁热力公司 摘要:本文针对建筑物高度不同的小区,简要介绍了三种典型连接方式:间接连接、直接连接、混水连接,并通过分析范例说明其适用性。 关键词:建筑物高度、间接连接、直接连接、混水连接 一般说来,建筑楼房根据其高度不同分为低层、多层、小高层、高层和超高层建筑。在对这些高度不同建筑物进行集中供热连网设计时,应考虑集中供热热介质、管网压力,室内系统的承压,室内系统对外网的水力影响等因素,因此选择什么样的热网与室内采暖系统连接方式,是十分重要的。根据近几年济宁市城区集中供热管网与用户连接情况,介绍以下几种典型连接方式。 一、蒸汽(高温水)网间接连接 例某小区为蒸汽(高温水)集中供热,供热区域内的建筑物有多层、小高层和高层建筑。 分析:蒸汽(高温水)网供热流程:蒸汽(高温水) 换热系统 多层(高层)。如果把多层建筑、小高层建筑(室内采暖系统不分区)与高层建筑的室内采暖系统连接在同一水力系统上,则系统的静压太高;换热哭、水泵、散热设备等都要承受较高的压力,不利于运行管理和节能。因此,宜采用图一所示的连接方式。 蒸汽 (高温水 1.高区系统换热器 2.高区系统循环泵 3.高区系统补水泵 4.高区系统定压点 5.低区系统换热器 6.低区系统循环泵 7.低区系统补水泵 8.低区系统定压点(图一) 图中把高层建筑的室内采暖系统分做高区、低区两个系统,高、低区系统的划分高度应与小区内大多数小高层高度一致,这样把高层建筑的低区系统与小高层、多层建筑物的

室内采暖系统列为一个水力系统。考虑到多层建筑采暖系统散热设备承压不高于0.4MPa,在近端的多层建筑采暖入口安装压差调节阀。 在热力站设两套热交换系统,一套供高区系统,一套供低区系统,两系统各有自己的循环水泵、补水定压装置及室外管网。并根据不同水力工况确定定压点压力值。 这种连接方式在设计时也可灵活变形: 1、根据小区建筑情况,可把高区系统的换热器、循环泵、补水定压装置等设备设在高层建筑的地下室或某一设备层;以减少室外二级热网中的管道数量,节省投资。 2、根据小区规划情况,可在多层建筑群比较集中的小区内,单独设置多层建筑换热系统,依据规划分区确定供热分区。 3、若小高层及高层建筑的室内采暖系统以每7层为一个分区采暖系统,则可将小高层、高层的高、低区采暖系统分开,小高层、高层的低区与多层建筑物采暖系统列为一个水力系统。 二、低温水网直接(间接)连接系统 某小区采用热源为低温水,供、回水温度95℃~70℃,该供热区域内同样有多层、小高层(室内采暖系统不分区)和高层建筑。 分析:城市集中供热热网水压不会太高,在水力工况能满足高层低区、小高层、多层采暖系统管网压力的条件下,因不希望系统静水压力过高,所以不应把高层建筑的高区系统与热网直连。拟采用如图二、图三。 (图二) 1.分水器 2.集水器 3.高区系统换热器 4.高区系统循环泵 5.高区系统补水泵 6.高区系统定压点 图二为多层建筑、小高层建筑、高层建筑的低区通过分、集水器与热网直连。高层建筑的高区系统通过换热器、循环水泵与二级网间接连接,并专设高区系统补水定压的装置。 图三为多层建筑、小高层建筑、高层建筑的低区采暖系统通过分、集水器与热网直连。

供热管网热力系统热源热网换热站的平衡调节方法

供热管网热力系统热源热网换热站的平衡调节方法发布时间:2011-7-8 我们只要把热源、热网、换热站、用户作为一个统一的体系进行分析采用多变量复合控制法,其控制效果及稳定性会大大提高。就是由调度监控中心计算机把热源和各个换热站测量的数据统一进行分析处理,既考虑各个换热站的调节反馈变化情况,又考虑整个热网及热源总的变化情况,由热源厂或调度中心进行主动调节,实现整个热网的动态平衡调节,做到尽可能的节能运行。现提出以下两种供热调节控制方式供大家讨论: 一、供回水平均温度控制,引入供、用热总量相对变化量的控制方法: 各换热站采用二次网供回水平均温度控制和热源供热量与各换热站用热总量的相对变化量的复合控制方法,其给定控制目标为各换热站二次网供回水平均温度,调节对象为该换热站一次网的供水流量。 根据热网热量平衡和控制原理可建立如下动态平衡表达式: tghi =(ηKiQR)÷(∑Qhi+Q0+Q补)×tgh ΔQ总=ηQR-(∑Qhi+Q0+Q补) 平均调节系数S为:(ηKiQR)÷(∑Qhi+Q0+Q补) S>1为升温过程,S<1为降温过程。 tghi——某一换热站控制器的给定值,即目标值; tgh——各个换热站的二次网供回水加权平均温度,或面积加权平均温度; QR——热源出口供热量(一个调节周期的累计值),多热源联供管网时为各热源供热量之和;Ki——修正系数或权重系数; η——一次供热管网平均输送效率; Qhi——各换热站一次网供热量(一个调节周期的累计值),Qhi也可取该换热站瞬时供热量的采样平均数与调节周期的积; ΔQ总——一个调节周期热源供给各换热站的总热量与各换热站实际用热量的差。 换热站控制器比较给定值与该换热站供回水温度平均值(tg+th)/2的差值进行范围调节。考虑热惰性问题,各换热站给定值不易频繁变化,一个调节周期对各换热站目标值进行一次调整,调节周期(换热站目标值的给定)一般以30~60分钟较合适,根据管网特性不同选择不同的调节周期。其控制特点如下: 1、热源厂供热量是全网供热效果随室外温度变化的主控量。在主热源基本不变的情况下,调峰热源根据室外温度变化和ΔQ总的变化进行预见性主动提温或降温调节,主动提温或降温时ΔQ总相应大于零或小于零(实际为某一控制范围),非主动提温或降温时根据ΔQ总的变化相应跟踪调节。用户室温的平均值变化作为热源调节的参考量。把各换热站的被动调节变为整个热网的热量动态分配。换热站二次网温度变化为阶梯式递增或递减变化。 2、其优点在于把热源供热总量与所有换热站实际用热量的相对变化引入对换热站给定目标控制量后,能比较及时有效地进行平衡调节,热源供热量增加或减少,换热站控制器给定值相应增大或减小,热网再大各换热站参数变化相对于热源参数的变化控制在一个调节周期内,能够缩短质调节时各换热站温度比的时间差。 3、在热负荷变动时热网总流量要同时变化,要求一次网循环泵要能适应流量变化的需要(满足一次网阻力最大换热站流量变化的需要),即实现同步调节,这样还可同时保持一次网供水温度的相对稳定(温度升高或降低一个变化量Δt引起流量增加或减少一个量ΔG,因而供热量增加或减少,使温度不在继续升高或降低就达到了热量调节目标)。即换热站一次网整个调节过程是以流量调节为主(满足最大、最小流量限制要求),温度调节为辅(相对变化幅度较

集中供热系统由三大部分组成

1、集中供热系统由三大部分组成:热源、热力网(热网)、和热用户 2、供暖系统热负荷:是指在某一室外温度下,为了达到要求的室内温度,供暖系统在单位 时间内向建筑物供给的热量。它随着建筑物得失热量的变化而变化。 3、供暖系统设计热负荷:是指在设计室外温度下,为了达到要求的室内温度t n,供暖系 统在单位时间内向建筑物供给的热量。 4、热负荷计算包括的内容:(1)、供暖房间失热量: a、围护结构的耗热量 b、加热经门、 窗缝渗入室内的冷空气耗热量,称冷风渗透耗热量。c、加热由门、孔洞及相邻房间侵入的冷空气额耗热量,称冷风侵入耗热量。d、加热由外部运入的冷物料和运输工具等的耗热量。e、通风系统将空气从室内排到室外所带走的热量,称通风耗热量。f、水分蒸发耗热量。 (2)供暖房间得热量:a、最小负荷班的工艺设备散热量。b、热管道及其他热表面的散热量。c、热物料的散热量。 (3)通过其他途径散失或获得的热量。 5、散热器的计算:散热器散热面积按下式计算 F-散热器的散热面积(m2) Q-散热器的散热量(W) K-散热器的传热系数【W/(m2℃)】 Tpj- 散热器内热媒平均温度 tn-供暖室内计算温度 -散热器组装片数修正系数 散热器连接方式修正系数 散热器安装形式修正系数 6、低温热水地板辐射供暖的特点:1、热舒适度高2、节约能源3、不占据室内地面有效空 间4、房间热稳定性好5、便于实现分户热计量6、有利于隔声和降低楼板撞击声 7、重力循环热水供暖系统的基本原理

8、 重力循环系统作用压力的计算 9、 单管系统各层水温计算 10、 膨胀水箱的作用是用来贮存热水供暖系统加热后的膨胀水量。水箱上连有膨胀管、 溢流管、信号管、排水管及循环管路等管路。膨胀管与供暖系统的连接点,在机械循环系统中,一般接至循环水泵吸入口处。 11、热负荷延续时间图、 绘制方法1、确定热水网路水压图的基准面及坐标轴。 2、选定静水压曲线的位置 3、选定回水管的动水压曲线的位置 4、选定供水管动水压曲线的位置 12、供暖热用户与热水外网的连接方式:直接连接和间接连接 直接连接:无混合装置的直接连接、 装水喷射器的直接连接:这种系统不需要其他能源,而是靠外网与用户 系统连接处供、回水压差工作的。 装混合水泵的直接连接 13、热水网路压力状况的基本技术要求:不超压、不汽化、不倒空、保证热用户有足够的资用压力、热水网路回水管内任何一点的压力,都应比大气压力至少高出50kp ,以免吸入空气。 14、选择循环水泵时,应注意: 1、循环水泵的流量-扬程特性曲线,在水泵工作点附近应比较平缓,以便当网路水力工况发生变化时,循环水泵的扬程变化较小。 2、循环水泵的承压、耐温能力应与热网的设计参数相适应。 3、循环水泵的工作点应在水泵高效工作范围 4、循环水泵的台数选择,与热水供热系统所采用的供热调节方式有关。不得少于两台 5、当多台水泵并联运行时,应绘制水泵和热网水力特性曲线,确定其工作点,进行水泵选择。 15、热水网路补水装置的选择:1.流量 主要取决于整个系统的渗漏水量。闭式热水管网补水装置的补水量,不应小于供热系统循环流量的2%;事故补水量不应小于供热系统循环流量的4%;对开式热水供热系统,开式热水网路补水装置的补水量,不应小于生活热水最大设计流量和供热系统泄漏量之和。 2,压力 补水压力不应小于补水点管道压力再加30~50Pa 。当补水泵同时用于维持管网静态压力时,其压力应满足静态压力的要求 H ——热水网路补给水泵的扬程,Pa ; H b ——热水网路补水点的压力值,Pa ; H xs ——补给水泵吸水管路的压力损失,Pa ; H ys ——补给水泵压出管路的压力损失,Pa ; h ——补给水箱最低水位高出补水点的高度,m 。 3,补给水泵台数 闭式热水供热系统的补给水泵台数,不应少于两台,可不设备用泵,正常时一台工h H H H H ys xs b -++=

相关文档