文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 楼地面工程

楼地面工程

楼地面工程
楼地面工程

楼地面工程

楼地面的种类:(防水防滑、普通)地砖楼地面,(防水、普通)细石混凝土楼地面,水泥砂浆楼面

6.6.1 楼地面基层清理

楼(地)面工程施工前必须将基层表面浮土、砂浆等沾污杂物清理干净。采用带钢丝盘的磨石机进行清理,这样工效高、效果好。如表面沾有油污,应用5%~10%浓度的火碱水溶液清刷干净,以确保楼(地)面工程不空鼓,粘结牢固。

6.6.2 水泥砂浆地面工程

1)、施工准备

⑴、技术准备

①、在施工前对操作人员进行技术交底。

②、抄平放线,统一标高。检查各房间的地坪标高,并将统一水平标高线弹在各房间四壁上,一般离设计的建筑地面标高500mm。

③、在穿过楼地面处的立管加上套管,再用水泥细石混凝土将四周稳牢堵严;

④、检查预埋在垫层内的电线管和管线重叠交叉集中部位的标高,并用细石混凝土事先稳牢(管线重叠交叉部位需设钢板网,各边宽出管子150mm)。

⑤、检查地漏标高,用细石混凝土将地漏四周稳牢堵严。

⑵、材料要求

①、水泥采用普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥,其强度等级不得低于32.5。

②、砂宜采用中砂或粗砂,含泥量不应大于3%。

③、水宜采用饮用水。

⑶、作业条件:

①、施工前在四周墙身弹好水准基准水平墨线。

②、门框和楼地面预埋件、水电设备管线等均应施工完毕并经检查合格。对于有室内外高差的门口位置,尚应考虑室内外完成面能各在下槛两侧收口。

③、各种立管孔洞等缝隙应先用细石混凝土灌实堵严(细小缝隙可用水泥砂浆灌堵)。

④、办好作业层的结构隐蔽验收手续。

2)、工艺流程

基层清理→找标高、弹线→打灰饼、冲筋→刷结合层→铺设浆面层→搓平→抹光→养护→检查验收

3)、操作工艺

⑴、刷素水泥浆结合层:宜配制水灰比为0.4-0.5的素水泥汪,刷涂也可在基层上均匀洒水湿润后,再撒干水泥粉,用竹扫帚均匀涂刷,随刷随做面层,应控制一次涂刷面积不宜过大。地面的标高和找平,水平控制线应统一弹到房间四周墙土,有地漏等带有坡度的面层,坡度应满足排除液体要求。

⑵、打灰饼、冲筋:根据水平控制线,在地面四周做灰饼,然后拉线打中间灰饼,再用干硬性水泥砂浆做软筋(软筋间距为1.5m左右)。在有地漏和坡度要求的地面,应按设计要求做泛水和坡度。对于面积较大的地面,则应用水准仪测量找平做灰饼,也可按一定距离做几个控制点拉线打灰饼、冲筋。

⑶、水泥砂浆面层的施工

①、基层为混凝土时,常用干硬性水泥砂浆,且以砂浆外表湿润松散、手握成团、不泌水为准。水泥砂浆的配比为 1:2(如用强度等级 32.5的水泥则可用1:2.5的配比)。操作时先在两冲筋之间均匀地铺上砂浆,比冲筋略高,然后用刮尺以冲筋为准刮平、拍实。

②、铺设:刷水泥浆后,随刷随铺设水泥砂浆,水泥砂浆应随铺随拍实,并用木抹子由边向中,由内向外,反复搓平、压实,木抹子应用力均匀,后退操作,将砂眼、脚印等清除后,再用靠尺检查平整度,抹平工作应在水泥初凝前完成。

③、面层压光宜用钢抹子分三遍成活,逐步加大压力。头遍待砂浆稍收水后,不得漏抹,即用钢抹子稍用力压出浆、抹平。

④、第二遍压光:在水泥砂浆初凝前,即可用铁抹子压抹第一遍,要求不漏抹,做到压实、压光;凹坑、砂眼和脚印都要填补压平,使表面平整。

⑤、第二遍压光:在水泥砂浆终凝前,此时人踩上去有细微脚印,当试抹元抹纹时,即可用铁抹子抹压第三遍,压时用劲稍大一些,把第二遍压光时留下的抹纹、细孔等抹平,达到压平、压实、压光。

⑥、养护:水泥砂浆完工后,第二天要及时浇水养护,使用矿渣水泥时尤其

应注意加强养护。必要时可蓄水养护,养护时间不宜少于7d。

4)成品保护

⑴、当水泥砂浆整体面层的抗压强度达到5MPa后,其上表面方可走人,且在养护期内严禁在饰面上推手推车、堆放重物及随意践踏。

⑵、推手推车时不许碰撞门立边和栏杆及墙柱饰面,门框适当要包铁皮保护,以防手推车轴头碰撞门框。

⑶、施工时不得碰撞水电安装用的水暖立管等,保护好地漏、出水口等部位的临时堵头,以防灌入浆液杂物造成堵塞。

⑷、施工过程中被玷污的墙柱面、门窗框、设备立管线要及时清理干净。

6.6.3细石混凝土地面工程

1)、施工准备

⑴、技术准备

③、石采用碎石或卵石,其最大粒径不应大于面层厚度的2/3;当采用细石混凝土面层时,石子粒径不应大于15mm;含泥量不应大于2%。

④、水宜采用饮用水。

⑤、粗骨料的级配要适宜。粒径不大于15mm,也不应大于面层厚度的2/3。含泥量不大于2%。

⑶、作业条件:

①、施工前在四周墙身弹好水准基准水平墨线。

②、门框和楼地面预埋件、水电设备管线等均应施工完毕并经检查合格。对于有室内外高差的门口位置,如果是安装有下槛的铁门(人防门)时,尚应考虑室内外完成面能各在下槛两侧收口。

③、各种立管孔洞等缝隙应先用细石混凝土灌实堵严(细小缝隙可用水泥砂浆灌堵)。

④、办好作业层的结构隐蔽验收手续。

2)、工艺流程

基层清理→基层表面的湿润(不得有积水)→水泥混凝土的振实→打抹压光(同时留置施工缝)→养护→成品保护

3)、操作工艺

⑴、基层清理:铺设前必须将基层冲洗干净,根据水准基准线(如:+500mm 基准线)弹出厚度控制线,并贴灰饼、冲筋。

⑵、基层表面的湿润:基层表面要提前湿润,但不得有积水现象。铺设面层时,先在表面均匀涂刷水泥浆一遍,其水灰比值为0.4~0.5。随刷随按顺序铺筑混凝土面层,并用木杠按灰饼或冲筋拉平。

⑶、水泥混凝土的振实:用平板振捣器振捣密实,直至表面挤出浆来即可;低洼处应用混凝土补平,并应保证面层与基层结合牢固。

⑷、打抹压光:待2-3h混凝土稍收水后,采用铁抹子压光。压光工序必须在混凝土终凝前完成。施工缝应留置在伸缩缝处,当撤除伸缩缝模板时,用捋角器将边捋压齐平,待混凝土养护完后再清除缝内杂物,按要求分别灌热沥青或填沥青砂浆。

⑸、养护:压光12h后即覆盖并洒水养护,养护应确保覆盖物湿润,每天应洒水3~4次(天热时增加次数),约需延续10-15d左右。但当日平均气温低于5℃时,不得浇水。

4)、成品保护

⑴、当细石混凝土整体面层的抗压强度达到设计要求后,其上面方可走人,且在养护期内严禁在饰面上推动手推车、放重物品及随意践踏。

⑵、推手推车时不许碰撞门立边和栏杆及墙柱饰面,门框适当要包铁皮保护,以防手推车轴头碰撞门框。,

⑶、施工时不得碰撞水电安装用的水暖立管等,保护好地漏、出水口等部位的临时堵头以防灌入浆液杂物造成堵塞。

⑷、施工过程中被沾污的墙柱面、门窗框、设备立管线要及时清理干净。

整体面层的允许偏差和检验方法(mm)

6.6.4 地砖楼地面工程

1)、施工准备

⑴、技术准备

①、各种进场原材料规格、品种、材质等符合设计要求,质量合格证明文件齐全,进场后进行相应验收,需复试的原材料进场后必须进行相应复试检测,合格后方可使用;并有相应施工配比通知单。

②、已做好样板,并经各方验收合格。

③、做好基层(防水层)等隐蔽工程验收记录。

⑵、材料要求

①、水泥:采用硅酸盐水泥,普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,强度等级不宜低于32.5级。应有出厂证明和复试报告,当出厂超过三个月应做复试并按试验结果使用。

②、砂:采用洁净无有机杂质的中砂或粗砂,含泥量不大于3%。不得使用有冰块的砂子。

③、胶粘剂:应符合防水、防菌要求。

④、面砖:颜色、规格、品种应符合设计要求,外观检查基本五色差,无缺棱、掉角,无裂纹,材料强度、平整度、外形尺寸等均符合现行国家标准相应产品的各项技术指标。

⑶、作业条件

①、内墙面弹好水准基准墨线并校核无误。

②、门窗框要固定好,并用弹性树脂砂浆将缝隙堵塞严实。塑钢门窗框边缝

所用嵌塞材料应符合设计要求。且应塞堵密实并事先粘好保护膜。

③、门框保护好,防止手推车碰撞。

④、穿楼地面的套管、地漏做完,地面防水层做完,并完成蓄水试验办好检验手续。

⑤、按面砖的尺寸、颜色进行选砖,并分类存放备用,做好排砖设计。

2)、工艺流程

基层处理→找面层标高、弹线→抹找平层砂浆→弹铺砖控制线→铺砖→勾缝、擦缝→养护→踢脚板安装

3)、操作工艺

⑴、基层处理:将混凝土基层上的杂物清理掉,并用錾子剔掉楼地面超高、墙面超平部分及砂浆落地灰,用钢丝刷刷净浮浆层。如基层有油污时,应用10%火碱水刷净,并用清水及时将其上的碱液冲净。

⑵、找面层标高、弹线:根据墙上的+50cm水平标高线,往下量测出面层标高,并弹在墙上。

⑶、抹找平层砂浆:

①、洒水湿润:在清理好的基层上,用喷壶将地面基层均匀洒水一遍。

②、抹灰饼和标筋:从已弹好的面层水平线下量至找平层上皮的标高(面层标高减去砖厚及粘结层的厚度),抹灰饼间距1.5m,灰饼上平就是水泥砂浆(或细石混凝土)找平层的标高,然后从房间一侧开始抹标筋(又叫冲筋)。有地漏的房间,应由四周向地漏方向放射形抹标筋,并找好坡度。抹灰饼和标筋应使用干硬性砂浆,厚度不宜小于20mm。

③、装档(即在标筋间装铺水泥砂浆):清净抹标筋的剩余浆渣,涂刷一遍水泥浆(水灰比为0.4~0.5)粘结层,要随涂刷随铺砂浆。然后根据标筋的标高,用小平锹或木抹子将已拌合的1:2.5水泥砂浆(或细石混凝土)铺装在标筋之间,用木抹子摊平、拍实,小木杠刮平,再用木抹子搓平,使铺设的砂浆与标筋找平,并用大木杠横竖检查其平整度,同时检查其标高和泛水坡度是否正确,24h 后浇水养护。

⑷、弹铺砖控制线:当找平层砂浆抗压强度达到1.2MPa 时,开始上人弹砖的控制线。预先根据设计要求和砖板块规格尺寸,确定板块铺砌的缝隙宽度,当

设计无规定时,紧密铺贴缝隙宽度不宜大于l mm,虚缝铺贴缝隙宽度宜为5~l0mm。在房间分中,从纵、横两个方向排尺寸,当尺寸不足整砖倍数时,将非整砖用于边角处,横向平行于门口的第一排应为整砖,将非整砖排在靠墙位置,纵向(垂直门口)应在房间内分中,非整砖对称排放在两墙边处,尺寸不小于整砖边长的

1/2。根据已确定的砖数和缝宽,在地面上弹纵、横控制线(每隔 4 块砖弹一根控制线)。

⑸、铺砖:为了找好位置和标高,应从门口开始,纵向先铺2~3 行砖,以此为标筋拉纵横水平标高线,铺时应从里向外退着操作,人不得踏在刚铺好的砖面上,每块砖应跟线,操作程序是:

①、铺砌前将砖板块放入半截水桶中浸水湿润,晾干后表面无明水时,方可使用。

②、找平层上洒水湿润,均匀涂刷素水泥浆(水灰比为0.4~0.5),涂刷面积不要过大,铺多少刷多少。

③、结合层的厚度:采用1:4干硬性水泥砂浆结合层铺设时应为20~30mm,采用胶粘剂铺设时应为2~3mm。

④、结合层组合材料拌合:使用水泥砂浆结合层时,配合比宜为1:4(水泥:砂)干硬性砂浆。亦应随拌随用,初凝前用完,防止影响粘结质量。

⑤、铺砌时,砖的背面朝上抹粘结砂浆,铺砌到已刷好的水泥浆找平层上,砖上楞略高出水平标高线,找正、找直、找方后,砖上面垫木板,用橡皮锤拍实,顺序从内退着往外铺砌,做到面砖砂浆饱满、相接紧密、坚实,与地漏相接处,用砂轮锯将砖加工成与地漏相吻合。铺地砖时最好一次铺一间,大面积施工时,应采取分段、分部位铺砌。

⑥、拨缝、修整:铺完2~3行,应随时拉线检查缝格的平直度,如超出规定应立即修整;将缝拨直,并用橡皮锤拍实。此项工作应在结合层凝结之前完成。

⑹、擦缝:面层铺贴应在24h 内进行擦缝工作,并应采用同品种、同强度等级、同颜色的水泥。施工时要求接缝平直,在铺实修整好的砖面层上用浆壶往缝内浇水泥浆,然后用干水泥撒在缝上,再用棉纱团擦揉,将缝隙擦满。最后将面层上的水泥浆擦干净。

⑺、养护:铺完砖24h后,洒水养护,时间不应少于7d。

⑻、镶贴踢脚板:踢脚板用砖,采用与地面块材同品种、同规格、同颜色的材料,踢脚板的立缝应与地面缝对齐,铺设时应在房间墙面两端头阴角处各镶贴一块砖,出墙厚度和高度应符合设计要求,以此砖上楞为标准挂线,开始铺贴,砖背面朝上抹粘结砂浆(配合比为1:2 水泥砂浆),使砂浆粘满整块砖为宜,及时粘贴在墙上,砖上楞要跟线并立即拍实,随之将挤出的砂浆刮掉。将面层清擦干净(在粘贴前,砖块材要浸水晾干,墙面刷水湿润)。

6.6.5楼地面防水工程

JS防水层1.5厚(两道)并上翻300mm(门处地面标高),阴角处须做泛水和泛水附加层,附加层宽不小于300mm。

6.6.5.1基层要求

⑴、厕浴间现浇混凝土楼板必须振捣密实,随抹压光,加强构件自防水性能,这是十分重要的;

⑵、穿楼板的管道孔洞、套管周围缝隙用掺有膨胀剂的细石混凝土浇灌严实抹平,孔洞底部应吊底模后浇灌。禁用碎砖、石块堵填。一般单面临墙的管道,离墙应不小于5cm,双面临墙的管道,一边离墙不小于5cm,另一边离墙不小于8cm。

⑶、在结构层上做厚度不小于20mm的1:2.5水泥砂浆找平层(分两遍),作为防水层基层。

⑷、基层必须平整坚实,表面平整度用2m长直尺检查,基层与直尺间最大间隙不应大于3mm。基层有裂缝或凹坑时,可用1:2.5水泥砂浆或水泥胶腻子修补平滑。

⑸、基层所有转角应做成小圆角,防水涂料阴角圆弧直径应大于50mm,阳角直径应大于40mm。

⑹、所有管件、地漏、排水口等必须定位正确,安装牢固;

⑺、基层含水率应符合各种防水材料对含水率的要求。

6.6.5.2 “JS防水涂料”施工

防水施工详防水专项施工方案。

楼地面工程量计算规则

楼地面工程量计算规则 一、说明 (一)本章包括:垫层,找平层,面层,楼梯,踢脚,台阶、坡道、散水6节215个子目。 (二)整体面层的水泥砂浆、混凝土、细石混凝土楼地面,定额中均包括一次抹光的工料费用。 (三)楼梯装饰定额中,包括了踏步、休息平台和梯梯踢脚线,但不包括楼梯底面抹灰。水泥面楼梯包括金刚砂防滑条。 (四)耐酸瓷板地面定额中,包括找平层和结合层。 (五)台阶、坡道、散水定额中,仅包括面层的工料费用,不包括垫层,其垫层按图示作法执行本章相应子目。 (六)台阶的平台宽度(外墙面至最高一级台阶外边线)在2.5m以内时,平台执行台阶子目;超过2.5m 时,平台执行楼地面相应子目。 二、工程量计算规则 (一)垫层按室内房间净面积乘以厚度以立方米计算。应扣除沟道、设备基础等所占的体积;不扣除柱垛、间壁墙和附墙烟囱、风道及面积在0.3m2以内孔洞所占体积,但门洞口、暖气槽和壁龛的开口部分所占的垫层体积也不增加。 (二)找平层、整体面层按房间净面积以平方米计算,不扣除墙垛、柱、间壁墙及在0.3m2以内孔洞所占面积,但门洞口、暖气槽的面积也不增加。地垄墙上的找平层按地垄墙长度乘以地垄墙宽度以平方米计算。 (三)块料面层、木地板、活动地板,按图示尺寸以平方米计算。扣除柱子所占的面积,门洞口、暖气槽和壁龛的开口部分工程量并入相应面层内。 (四)塑胶地面、塑胶球场按图示尺寸以平方米计算。 (五)铝合金道牙按图示尺寸以米计算。

(六)楼梯各种面层(包括踏步、平台)按楼梯间净水平投影面积以平方米计算。楼梯井宽在500mm以内者不予扣除,超过500mm者应扣除其面积。 (七)楼梯满铺地毯按楼梯间净水平投影面积计算;不满铺地毯按实铺地毯的展开面积计算, (八)波打线按图示尺寸以平方米计算。 (九)踢脚 1.水泥、现制磨石踢脚线,按房间周长以米计算。不扣除门洞口所占长度,但门侧边、墙垛及附墙烟囱侧边的工程量也不增加。 2.块料踢脚、木踢脚按图示长度以米计算。 (十)台阶、坡道按图示水平投影面积以平方米计算。 (十一)散水按图示尺寸以平方米计算。 (十二)防滑条、地毯压棍和地毯压板按图示尺寸以米计算。

石材楼地面施工工艺

石材楼地面施工工艺 1.材料要求 (1)板材的平整度、光洁度、几何尺寸要达到设计和规范的要求。 (2)将石材背面用湿布将浮灰擦抹干净,涂抹两遍石材防水剂,晾干后待用。 2.作业条件 (1)地面基层须处理干净,检查整个地面平整度,高凿低补,直至达到要求。 (2)检查地面预留预埋已完成。 (3)检查复核轴线、标高。 (4)对施工操作者进行技术交底,应强调技术措施、质量标准和成品保护。 (5)先做样板,经质检部门自检,报业主和设计鉴定合格后,方可组织人员进行大面积施工。 3.操作工艺 (1)测量定出控制轴线,根据轴线和石材规格按图纸要求地面划线。 (2)根据测量结果,采用“灰饼”定位法,每隔五米见方用水泥砂浆做“灰饼”,确定石材铺贴完成后的标高面。 (3)根据灰饼所确定的完成面标高,用细尼龙绳交叉拉线,作为铺贴基准线。 (4)试拼:根据标准线确定铺贴顺序选定位置,按图案、颜色、纹理试拼试拼完成后按两个方向编号排列,码放整齐,待用。 (5)铺贴:首先在清理干净的地面107胶、水泥浆一遍,按1:3(水泥:砂)的比例调配干硬性砂浆,水的掺量应以手抓成团,轻放又能散开为宜。铺开砂浆,虚铺高度以比标准线高出3-5mm

为宜,然后用刮杠刮平,拍实,用木抹找平。在石材的背面满刮水泥膏,注意水泥膏一定要刮饱满、均匀,将石材按顺序铺放在砂浆上,用木锤或橡皮锤敲压挤实,并用水平尺找平。 (6)贴好24小时后浇水养护。 (7)浇缝前应将地面扫净,并将拼缝内的松散砂浆用刀清除干净,灌缝应分几次进行,用长把刮板往缝内刮浆,务使水泥浆填满缝子和部分边角不实的空隙。灌缝24小时后养护。养护期间禁止上人踩踏。 4.质量标准 (1)石材应磨光面平滑、光亮,纹理排列统一,外切口平直,无崩角崩边、无裂纹,杂色不明显,几何尺寸准确,对角线误差不超过。 (2)板材的品种、颜色规格、和图案必须符合设计要求。 (3)地面石材的铺贴要粘贴牢固,无空鼓现象。 (4)石材表面应平整、洁净、色泽协调,无变色、泛碱、污痕和显著的光泽受损。 (5)板材接缝应填嵌密实、平直、宽窄均匀、颜色一致阴阳角处的板材搭接方向正确,非整砖使用部位适宜。

楼地面工程量计算规则

楼地面工程量计算规则 一、整体面层、块料面层均按设计图示尺寸面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占面积,不扣除间壁墙和0.3平方米以内的柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积,门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分以综合考虑在定额内。 二、块料面层中的点缀单独计算,但计算主体铺贴地面面积时,不扣除点缀所占面积。 三、石材地面刷养护液按地面面积加4个侧面面积,以平方米计算。 四、橡塑面层、竹木地面、地毯等及其他材料面层均按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内。 五、防滑条按楼梯踏步两端距离减300mm以延长米计算。 六、踢脚板按设计图示长度乘以高度以平方米计算。水磨石及成品踢脚线按实铺延长米计算,楼梯踢脚线按相应项目乘以1.15系数。 七、楼梯面层按设计图示尺寸楼梯(包括踏步、休息平台及500mm以内的楼梯井)水平投影面积计算。有梯口梁者,梁面包括在楼梯面层内;无梯口梁者,楼梯面层算至最上一层踏步边沿加300mm。 八、扶手、栏杆、栏板装饰按设计图示尺寸扶手中心线长度(包括弯头长度)计算。但弯头按个另行计算。

九、台阶饰面按设计图示尺寸以台阶(包括最上一层踏步边沿加300mm)水平投影面积算。 工程造价, 又称工程概预算, 是对工程项目所需全部建设费用计算成果的统称。 在不同阶段, 其名称、内容各有不同。总体设计时叫估算;初步设计时叫概算;施工图设计时叫预算;竣工时叫结算。 工程造价的内容包括四方面,即建筑安装工程费,设备工具, 器具购置费,工程建设其 他费用和预备费。 1.建筑安装工程费: 建筑安装工程费由直接工程费、 间接费、 其他费用等三部分组成。 (1)直接费,即施工过程中耗费的构成工程实体和有助于工程形成的各项费用,包括人工 费、 材料费、

(完整版)楼地面施工工程

楼地面施工工程 楼地面是房屋建筑底层地坪和楼层地坪的总和由面层垫层和基层等部分组成 一基层施工 1抄平弹线统一标高 2楼板基层应做好板缝灌浆和板面清理工作 3地面的基层多为土填土应分层夯实每层夯实后的干密度应符合设计要求用碎石卵石或者碎砖等作地基表面处理时直径 应为40~60mm 夯实后的土基层表面应平整。 二垫层施工 1刚性垫层施工要点 (1)清理基层检查弹线 (2)基层应该洒水湿润 (3)浇筑大面积混凝土垫层时应纵横每6~10m设中间水平桩从而控制厚度 (4)大面积浇筑应该采用分仓浇筑的方法要根据变形缝的位置不同材料面层的链接部分或者设备基础位置情况进行分仓 分仓距离一般为3~4m 2 半刚性垫层柔性垫层 半刚性垫层一般有灰土垫层碎砖三合土垫层和石灰炉渣垫 层柔性垫层是指用土沙石炉渣等散状材料压实的垫层半刚性垫层柔性垫层目前已使用不多

三水泥类楼地面施工 1水泥砂浆地面施工要点 (1)弹面层标高位置线 (2)将垫层清扫干净在洒水湿润,刷水泥砂浆一道 (3)铺水泥砂浆用刮尺赶平木抹子压实在砂浆初凝结后用铁抹子反复压光不允许撒干灰浆收水模压 (4)视情况铺盖草袋锯末等进行浇水养护.当施工面积水泥砂浆面层时应按照要求留设分格缝 2细石混泥土地面施工要点 混泥土铺设前预先在地坪四周弹出水平线以控制面层的厚度并用木板隔成宽小于3m的条形区段先刷以水灰比为0.4~0.5的水泥浆随刷随铺混泥土用刮尺找平用表面振动器振捣密实或采用滚筒交叉来回滚压3~5遍至表面泛浆为止然后进行磨平压光混凝土面层应在初凝前完成抹平工作终凝前完成压光工作 四地砖施工 1基层处理基层表面砂浆油污和垃圾清除干净用水冲洗晾干 2铺水泥砂浆找平浇水湿润刷水泥素浆一道随刷随铺1:3体积比干硬水泥砂浆拍实刮平 3弹线水泥砂浆找平层强度达到 1.2MPa后在房间中心弹出十字中心线然后由中央向四周弹分块线同时在四周墙壁弹出

楼地面工程施工方案

楼地面工程施工方案 (一)抛光地砖铺贴施工 1、找平层施工:宜在墙面、平顶完工后进行,要求不起壳,不开裂,表面平整。 2、排块和弹线:找平层完成后,根据设计图纸进行排块和弹线,先在房间中心弹出“+”字中心线,从纵横两个方向排尺寸,当尺寸不足整砖倍数时,将非整砖用于边角处,楼向平行于门口的第一排应为整砖,将非整砖排在靠墙位置,纵向(垂直门口)应在房间内分中,非整砖对称排放在两墙边处。根据已确定的砖数和缝宽,在地面上弹纵、横控制线。 3、铺底粘结砂前应将抛光地砖表面的灰尘清除,浸水湿润,凉干。 4、铺基层粘结砂浆:用铁板铺砂浆并抹平,加强对厚度的控制应均匀,预铺砂浆长度为1m左右。 5、铺抛光地砖:从房间中央向两边,边铺水泥砂浆边后铺贴地砖并对齐缝隙。 6、校正抛光地砖:抛光地砖铺好后,用橡皮锤轻击,使之粘结牢固,表面平整,两块板接缝对齐、平整。边与边用水平尺检查。 7、养护:板材铺好后3天内,应不准上人走动,并浇水养护7天。 8、嵌缝:板材铺好后3天方可进行嵌缝,清除缝中杂物,洒水、

撒干水泥色粉、揩干、揩实、擦干净表面。 (二)水泥砂浆地面施工 1、基层清理:将杂物、灰尘、砂浆等清理干净,影响面层厚度凸出部位剔除平整。用水冲刷,使表面保持湿润,但不得有积水。 2、抹踢脚线底糙:清理基层,洒水湿润,按标高线向下量到踢脚线标高,踢脚线高度为120,拉通线确定底灰厚度,套方、贴灰饼,抹1:3水泥砂浆,刮板刮平,槎平整,扫毛浇水养护。 3、抹踢脚线面层:底层砂浆抹好硬化后,拉线贴8mm宽米厘条,抹1:2水泥砂浆,抹子压抹上灰后,用刮板紧贴米厘条垂直地面刮平,用铁抹子压光,阴阳角,踢脚线上口用角抹子溜直压光。 4、根据+500cm标高线,做好房间四周的塌饼,按塌饼间距1.5m 左右引出中间塌饼。 5、铺水泥砂浆压头遍,铺水泥砂浆前先刷1:0.5素水泥浆结合层,做到随刷随铺1:2水泥砂浆,水泥砂浆的稠度以手捍成团能稍出浆为度,随铺随用抹子拍实,并用刮尺刮到塌饼平,用木蟹搓平。边槎边铲除塌饼,待泛水后略撒1:1水泥砂浆,吸水后用铁板抹了进行第一遍压光。 6、第二遍压光:待水泥砂浆稍硬,脚踩不产生明显的痕迹时,用铁板抹子压光第二遍。 7、第三遍压光:待面层稍干,压不出铁板印。即接近终凝时,用铁板抹子进行最后一遍压光。 8、养护:地面压光成活后一昼夜即应开始洒水养护,养护时间

住宅楼地面工程施工方法范本

工作行为规范系列 住宅楼地面工程施工方法(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-47058住宅楼地面工程施工方法Ground engineering construction method of residential building 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 住宅楼地面工程的施工方法 本项目楼地面为:起居室、卧室、餐厅、厨房、卫生间为细石混凝土毛面楼面;电机房为普通水泥砂浆楼地面;楼梯为块料花岗岩饰面;车库、主楼地下储藏室为粗料混凝土地面。 所用材料要求:水泥:应采用32.5号以上硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥;石子:粗骨料用石子最大颗粒粒径不应大于面层厚度的2/3。细石混凝土面层采和的石子粒径不应大于15mm。 1、细石混凝土地楼面 (1)工艺流程: 找标高、弹面层水平线→基层处理→洒水湿润→抹灰饼→抹标筋→刷素水泥浆→浇筑细石混凝土→抹面层压光→

养护。 (2)浇筑细石混凝土: ①细石混凝土搅拌:细石混凝土面层的强度等级应按设计要求做试配,如设计无要求时,不应小于C20,由试验室根据原材料民政部计算出配合比,应用搅拌机进行搅拌均匀,坍落度不宜大于30mm。并按国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》的规定制作混凝土试块,每一层建筑地面工程不应少一组,当每层地面工程建筑面积超过1000m2时,每增加1000m2各增做一组试块,不足1000m2按1000m2计算。当改变配合比时,亦应相应制作试块。 ②面层细石混凝土铺设:将搅拌好的细石混凝土铺抹到地面基层上(水泥浆结合层要随刷随铺),紧接着用2m长刮杠顺着标筋刮平,然后用滚筒(常用的为直径20cm,长度60cm 的混凝土或铁制滚筒,厚度较厚时应用平板振动器)往返、纵横滚压,如有凹处用同配合比混凝土填平,直到面层出现泌水现象,撒一层干拌水泥砂(1 请输入您公司的名字 Foonshion Design Co., Ltd

楼地面工程

楼地面工程 楼地面的种类:(防水防滑、普通)地砖楼地面,(防水、普通)细石混凝土楼地面,水泥砂浆楼面 6.6.1 楼地面基层清理 楼(地)面工程施工前必须将基层表面浮土、砂浆等沾污杂物清理干净。采用带钢丝盘的磨石机进行清理,这样工效高、效果好。如表面沾有油污,应用5%~10%浓度的火碱水溶液清刷干净,以确保楼(地)面工程不空鼓,粘结牢固。 6.6.2 水泥砂浆地面工程 1)、施工准备 ⑴、技术准备 ①、在施工前对操作人员进行技术交底。 ②、抄平放线,统一标高。检查各房间的地坪标高,并将统一水平标高线弹在各房间四壁上,一般离设计的建筑地面标高500mm。 ③、在穿过楼地面处的立管加上套管,再用水泥细石混凝土将四周稳牢堵严; ④、检查预埋在垫层内的电线管和管线重叠交叉集中部位的标高,并用细石混凝土事先稳牢(管线重叠交叉部位需设钢板网,各边宽出管子150mm)。 ⑤、检查地漏标高,用细石混凝土将地漏四周稳牢堵严。 ⑵、材料要求 ①、水泥采用普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥,其强度等级不得低于32.5。 ②、砂宜采用中砂或粗砂,含泥量不应大于3%。 ③、水宜采用饮用水。 ⑶、作业条件: ①、施工前在四周墙身弹好水准基准水平墨线。 ②、门框和楼地面预埋件、水电设备管线等均应施工完毕并经检查合格。对于有室内外高差的门口位置,尚应考虑室内外完成面能各在下槛两侧收口。 ③、各种立管孔洞等缝隙应先用细石混凝土灌实堵严(细小缝隙可用水泥砂浆灌堵)。

④、办好作业层的结构隐蔽验收手续。 2)、工艺流程 基层清理→找标高、弹线→打灰饼、冲筋→刷结合层→铺设浆面层→搓平→抹光→养护→检查验收 3)、操作工艺 ⑴、刷素水泥浆结合层:宜配制水灰比为0.4-0.5的素水泥汪,刷涂也可在基层上均匀洒水湿润后,再撒干水泥粉,用竹扫帚均匀涂刷,随刷随做面层,应控制一次涂刷面积不宜过大。 ⑶、水泥砂浆面层的施工 ①、基层为混凝土时,常用干硬性水泥砂浆,且以砂浆外表湿润松散、手握成团、不泌水为准。职业技术学院课时授课计划 教师(签名):教研室审批:年月日

题目:楼地面工程工程量计算 楼地面适用于楼地面、楼梯、台阶等装饰工程。包括整体面层、块料面层、橡塑面层、其他材料面层、踢脚线、楼梯装饰、扶手、栏杆、栏板装饰、台阶装饰、零星装饰等项目。 1.整体面层 整体面层项目包括水泥砂浆(020101001)、现浇水磨(020101002)、细混凝土(020101003)、菱苦土楼地面(020101004)四个清单项目。 1.适用围适用楼面、地面所做的整体面层工程。 2.工程量计算 工程量按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室铁道、地沟等所占面积;不扣除间壁墙和0.3 m2以的柱、垛、附墙烟囱及洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积。 3.项目特征垫层材料种类、厚度;找平层厚度、砂浆配合比;防水层厚度、材料种类;面层厚度、砂浆配合比或混凝土强度等级。 4.工程容 包含基层清理;垫层铺设;抹找平层;防水层铺设;抹面层(或面层铺设);嵌缝条安装;磨光、酸洗、打蜡;材料运输等。 例11-1 如下图所示,地面构造做法为:20厚1∶2水泥砂抹面压实抹光;刷素水泥浆结合层一道;60厚C20细混凝土找坡层,最薄处30厚;聚氨酯涂膜防水层1.5~1.8,1200防水层边卷起150;40厚C20细混凝土随打随抹平;

150厚3:7灰土垫层;素土夯实。试编制水泥砂浆地面工程量清单。 解:S=(3.00m×3-0.12m×2)×(3.00m×2-0.12m×2)-1.20m×0.80m=49.50 m2 水泥砂浆地面工程量清单见下表 序号项目编码项目名称计量 单位 工程数量 1 1 水泥砂浆楼地面 20mm厚1∶2水泥砂浆抹面压实抹光; 刷素水泥浆结合层一道; 60mm厚C20细混凝土找坡层,最薄处30 厚; 聚氨酯涂膜防水层1.5-1.8,防水层边卷起 150mm;40mm厚C20细混凝土随打随抹平; m249.50

楼地面工程施工方案

金科西永项目一期三标段工程 楼 地 面 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 重庆市中大建设集团有限公司

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (5) 四、施工顺序 (6) 五、施工方法 (7) 六、质量要求 (10) 七、成品保护 (12) 八、安全措施 (12) 九、附件:质量、安全保证体系网络图 (13)

楼地面工程施工方案 一、编制依据 1、施工图纸:金科西永一期项目L47/03地块工程3- 2、3- 3、3-5号楼的施工图纸,设计单位为广东省华城建筑设计有限公司。 2、主要规范《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2013)、《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《建筑施工现场供用电安全规范》(GB50194-2014)和《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)。 3、金科构造做法。 二、工程概况 本概况根据《金科构造做法》第六部分:楼地面工程 1、无保温的住宅户内楼地面(不含厨、卫、私家车库) (1)30mm厚C20自拌细石混凝土面层找平拉纹(面层在四周150mm宽、阴角、门洞口处拉纹,大面拉纹宽度为210mm,纹理间距为15mm,拉纹间距为120mm;房间内按房间平面4或6等分切割缝,缝深10mm,关水养护5天以上); (2)涂刷素水泥浆一遍; (3)钢筋混凝土楼板清理干净。 2、有保温的住宅户内楼地面(不含厨、卫、私家车库) (1)全轻砼保温层(厚度详节能设计),提浆压痕切缝,(面层在四周150mm 宽、阴角、门洞口处增设拉纹,大面拉纹宽度为210mm,纹理间距为15mm,拉纹间距为100mm;房间内按房间平面4或6等分切割缝(钢筋断开),缝深10mm,关水养护5天以上);

屋面楼地面工程量清单计价实例

屋面、楼地面工程量清单计价实例 马光鸿 在工程招标投标活动中,投标人按照招标人提供的工程量清单,认真分析项目名称和项目特征,同时根据工程内容结合设计图纸、自编的施工组织设计,依据《浙江省建筑、装饰工程工程量清单计价指引》对清单项目进行分析,分解成若干具体的可组合的工程内容,并按照《浙江省建筑工程预算定额(2003版)》规定的工程量计算规则分别计算相应定额子目的工程量,据此套用对应的定额子目进行组价分析,计算出该项目的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、风险费和总价,最终(按清单项目的计量单位)计算出综合单价。余同。 在屋面、楼地面工程量清单计价指引中,要熟悉常用项目如瓦屋面、屋面卷材防水、屋面刚性防水、水泥砂浆楼地面、块料楼地面、木地板楼地面等项目中可组合的主要内容和对应的03版定额子目。 工程量清单计价举例: 例1:某工程瓦屋面如图1所示,平瓦屋面工程量清单如下表所列,试计算此平瓦屋面工程量清单项目的综合单价。 为方便计算,本题的人工、材料、机械台班消耗量及单价暂按03版省建筑工程预算定额及定额取定价计算,管理费、利润分别按人工费加机械费的20%、10%计取,风险费用暂不考虑。 图1 分部分项工程量清单 序号项目编码项目名称计量单位工程数量 1010701001001平瓦屋面: 圆木檩条8.138 m3, 20mm厚平口杉木屋面板、油毡一层, 36×8mm顺水条@500,25×25mm挂瓦条,粘土平瓦屋面,屋 脊盖粘土脊瓦。平(脊)瓦伸出木基层50mm,屋面坡度为 B/2A=1/4。 m2406.92

解:屋面坡度为B/2A=1/4,查得屋面坡度系数为1.118。 根据03预算定额规则计算相关工程量并套用定额: 5-22 圆木檩条:8.138 m3(已知) 每m3人工费=93元材料费=880.77元机械费=0元 5-30H 屋面平口板(20厚)木基层有油毡:(30+0.72×2)×(10+0.72×2)×1.118=31.44×11.44×1.118=402.12m2 每m2 人工费=1.68元材料费=22.304+1.05×16×[(20+2)/15-1]=30.144元机械费=0元 7-17 粘土平瓦屋面:(30+0.72×2+0.05×2)×(10+0.72×2+0.05×2)×1.118=31.54×11.54×1.118=406.92m2 每m2 人工费=1.066元材料费=12.4497元机械费=0元 7-19 粘土脊瓦屋脊: 30+0.72×2+0.05×2=31.54m 每m人工费=1.3780元材料费=5.5169元机械费=0.1609元 分部分项工程量清单项目综合单价计算表 工程名称:某工程计量单位:m2项目编码:010********* 工程数量:406.92 项目名称:平瓦屋面综合单价:66.40元 注:表中综合单价=27018.37÷406.92=66.40元/m2

楼地面工程量的计算

《楼地面工程量的计算》 科目名称:计量与计价 课题名称:楼地面工程量的计算 授课教师:卢赏 一、教材分析 (一)教材特点分析 本教材采用中等职业教育规划教材,教材内容地区性很强,以某省市为例,为使教学贴近实际,我们在使用教材同时结合本地区福建定额,作为补充教材进行穿插教学。若对教材内容及定额不作调整,照本宣教,就不能很好体现教材的理论知识与福建的建筑市场相结合,势必会影响教学效果,影响学生在工程预算方面就业的实用性。 (二)本节内容在课程中的地位 本节课的教学内容是《计量与计价》中的第四章建筑工程量计算的第九节。楼地面工程是建筑工程预算的重要组成部分,工程量计算的正确与否将影响整个建筑工程造价的准确性,因此在本教材中是很重要的一部分内容。 (三)教学目标 1、知识目标: (1)了解楼地面的组成; (2)熟练识读建筑施工图; (3)掌握楼地面工程量计算规则; (4)能运用计算规则进行楼地面工程量的计算。 2、能力目标 (1)在熟练识图的基础上,使学生具有丰富的空间想象能力; (2)在熟悉楼地面工程量计算规则的基础上,提高学生对计算规则的理解能力和计算能力;(3)众人拾柴火焰高,提高学生共同解决问题的协作能力。 3、情感目标 (1)组练习,你追我赶,使学生具有良好的竞争意识; (2)严谨求实,一丝不苟,使学生具备良好的职业道德。 (四)教学重难点 (1)教学重点:楼地面工程量计算规则。 (2)教学难点:熟练识图,运用规则准确计算,举一反三。 二、学情分析 我所教的班是工程造价专业,学生学习态度端正,求知欲强,大部分同学对本课程兴趣较浓厚,自我控制能力较好,但基础知识掌握较差。因此,我在教学过程中,非常注意与学生的情感交流,既要让学生敢于肯定自己的能力水平,也要让学生能够发现自身的不足。同时注重在平等和愉悦的氛围中通过联系生活和实践操作体会来实现对知识和能力的学习和掌握。

楼地面工程施工工序工艺

细石砼地面垫层施工工序工艺 一、施工工序: 基层清理→管道铺设→镶贴保温板分隔条→铺设钢筋网片 →冲筋贴灰饼→素水泥浆结合层→砼浇筑→养护→弹线、标识 二、施工工艺: 1.基层清理 用铣抛机等地面清理机械清除以前施工工序遗留下来的落地灰,将楼面的附着物进行清理,再用斧头、罗汉铲等工具对墙根墙角等部位进行细部清理。做到墙到根,墙角方正。 2.管道铺设 在地采暖管道区域,先铺设20厚挤塑聚苯乙烯泡沫板,然后铺设0.2厚真空镀铝聚酯薄膜,再进行地采暖及冷热水管道的安装工作。最后,进行管道的打压工作。 3.镶贴保温板分隔条 按照墙上标识的500线,在墙根部用粘接砂浆粘贴保温板条,紧贴墙壁顺直。保证板条顺直,标高准确,镶点稠密,板条牢固,浇筑砼时不断折走形。 4.铺设钢筋网片 下道工序施工前,满铺Φ4钢筋网片一道 5. 冲筋贴灰饼 小房间在房间四周按照500标高线做出灰饼,大房间还应该进行冲筋,冲筋间距1.5m,灰饼厚度同细石砼垫层完成面标高。 6.素水泥浆结合层 在铺设细石砼前,做水灰比为0.4-0.5(重量比)的素水泥浆结合层 7.砼浇筑 1)将细石砼铺匀,然后用2m长刮杠按照墙面上的500标高控制线及灰饼进行刮平;刮平后将灰饼敲掉,用细石砼补平。然后用平板振捣器进行振捣作业,直至表面出现泌水现象。用1:1水泥干粉均匀撒在砼表面,再用刮杠由内向外进行刮平作业。 2)当面层吸水后用木抹子用力搓打、抹平,将干粉与细石砼浆混合,使面层达到结合紧密,木抹子抹平后立即用铁抹子压入耐碱玻纤网格布一道,直至出浆为止。 3)面层初凝后、人踩上去有脚印但不下陷时,用铁抹子压第二遍,边抹边将坑洼填平,要求不漏压,表面压光、压平。 4)砼进入终凝前(人踩上去稍有脚印)、铁抹子抹压不再有抹纹时,

楼地面工程施工方案

楼地面工程 一、楼地面工程按设计要求名称、类别及使用范围如下: 1、现浇钢筋混凝土楼板,结构施工时应予留建筑面层厚度,结构主要用房面层设定为100mm。 2、厕所、厨房等潮湿房间完成面应比相邻楼地面低20mm,地面均应向地漏方向做泛水(i≥1%);楼板四周(除门洞外)做高度≥300mm与墙体同宽的C20细石混凝土翻边。 3、楼地面用料和做法详见室内装修用料选用表。 公建(运动中心、综合楼)部分、地下车库入口门厅、前室:钢筋混凝土底板,20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,20厚石材,灌稀水泥浆; 居室、厅:10厚1:2水泥砂浆找平,30厚挤塑板保温,复合铝箔反光纸,φ3@50双向钢丝网,专用塑料卡具与散热管绑牢,35厚C20细石混凝土; 厨房、卫生间:10厚1:2水泥砂浆找平,30厚挤塑板保温,复合铝箔反光纸,φ3@50双向钢丝网,专用塑料卡具与散热管绑牢,35厚C20细石混凝土,1.5厚非焦油聚氨脂防水涂膜; 阳台:10厚1:2水泥砂浆找平,30厚挤塑板保温,30厚C20细石混凝土,1%坡 向地漏,2厚一底二面聚合物水泥防水涂料,完成面较房间落低30; 楼梯间:C20细石混凝土面层随捣随光,完成面较房间落低10。 (以上部分为暂定、详图出来后更改并删除非施工项目) 二、细石混凝土地面: 1、施工准备 ①施工宜在室内装饰工程基本完工后进行,并应做好基层处理工作。 ②制定施工方案,进行技术交底。 ③找平放线,将统一标高弹在各房间墙壁上,控制面层标高。 ④基层表面粗糙、洁净和湿润,并不得有积水现象。 ⑤地面回填土、垫层应夯填密实、平整。 2、材料要求

①水泥宜采用硅酸盐水泥,其强度等级不应小于32.5,并严禁混用不同品种、不同强度等级的水泥。 ②砂采用中粗砂,含泥量不应大于3%。 3、施工要点: ①应采用机械搅拌,拌合要均匀、颜色一致,搅拌时间不应小于2min。 ②施工时先刷水灰比为0.4~0.5的水泥浆,随刷随铺随拍实,并在水泥实凝前用木抹子搓平压实。 ③面层抹光用钢皮抹子分三遍完成,并逐遍加大压光。压光工作应在水泥终凝前完成。 ④面层干湿度不适宜时,可采取淋水或撒布干拌1:1水泥和砂(体积比,砂必须过3mm筛)进行抹平压光工作。 ⑤当面层需分格,应在水泥初凝后进行弹线分格。先用木抹搓一条约一抹子宽的面层,用钢皮抹子压力,并用分格器压缝。分格缝应平直、深浅要一致。 ⑥水泥砂浆面层如遇管线等出现局部面层厚度减薄处,并在10mm及10mm 以下时,必须防止开裂措施符合设计要求后,可铺设面层。 ⑦面层铺好后,应认真做好养护工作。 ⑧面层在砼垫层上铺设时,可采用硬性水泥砂浆铺设,砂浆以手捏成团稍出浆为准。 4、施工工艺: 5、基层处理好、刷一遍水泥浆,先摊铺一层20mm厚的干硬性水泥砂浆,以整平、滚压、刮平、打毛,再在面层洒1-1.5mm厚水泥砂浆,用钢皮抹子收光,随上浆压光,一般不压第二道,收光18h后,浇水养护7d 浇筑地热管保护层时,为保证质量根据现场情况,铺设钢管、脚手板车道。 6、克服地面起砂的技术措施: ①正确选用原材料: A、水泥标号采用不低于425#硅酸盐水泥。 B、砂用细度模量2.2以上的中粗砂,但最大粒径不大于5mm,含泥量不大于3%或含有其他物质。 ②地面或楼面的砼垫层(基层),砼强度达到1.2Mpa,上面脚踩不留痕迹。

楼地面工程量计算

楼地面工程量计算 一、地面垫层 按室内主墙间净空面积乘以设计厚度以体积计算。应扣除凸出地面的构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占的体积,不扣除间壁墙和面积在0.3m2以内的柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占体积。 二、整体面层、找平层 1.楼地面按室内主墙间净空尺寸以面积计算。应扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占面积,不扣除间壁墙和0.3m2以内的柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分亦不增加面积。 2.楼梯面积按设计图示尺寸以楼梯(包括踏步、休息平台及500mm 以内的楼梯井)水平投影面积计算。楼梯与楼地面相连时,算至梯口梁内侧边沿;无梯口梁者,算至最上一层踏步边沿加300mm。 3.台阶面层按设计图示尺寸以台阶(包括踏步及最上一层踏步边沿加300mm)水平投影面积计算。 4.防滑条如无设计要求时,按楼梯、台阶踏步两端距离减300mm以延长米计算。 5.水泥砂浆、水磨石踢脚线按长度乘以高度以面积计算,洞口、空圈长度不予扣除,洞口、空圈、垛、附墙烟囱等侧壁长度亦不增加。三、块料面层 1.楼地面块料面层按实铺面积计算。不扣除单个0.1m2以内的柱、垛、

附墙烟囱及孔洞所占面积。 2.楼梯、台阶块料面层工程量计算规则与整体面层相同。 3.拼花部分按实铺面积计算。 4.点缀按个计算,计算主体铺贴地面面积时,不扣除点缀所占面积。5.块料面层踢脚线按实贴长度乘以高度以面积计算;成品木踢脚线按实铺长度计算;楼梯踢脚线按相应定额乘以系数1.15。 6.零星项目按实铺面积计算。 7.石材底面刷养护液按底面面积加4个侧面面积计算。 四、块料面层计算规则适用于塑料橡胶面层、地毯、地板及其他面层。

楼地面工程工程量计算

职业技术学院课时授课计划

教师(签名):教研室审批:年月日 题目:楼地面工程工程量计算 楼地面适用于楼地面、楼梯、台阶等装饰工程。 例11-1 如下图所示,地面构造做法为:20厚1∶2水泥砂抹面压实抹光;刷素水泥浆结合层一道;60厚C20细混凝土找坡层,最薄处30厚;聚氨酯涂

膜防水层1.5~1.8,1200防水层边卷起150;40厚C20细混凝土随打随抹平;150厚3:7灰土垫层;素土夯实。试编制水泥砂浆地面工程量清单。 解:S=(3.00m×3-0.12m×2)×(3.00m×2-0.12m×2)-1.20m×0.80m=49.50 m2 水泥砂浆地面工程量清单见下表 计量 序号项目编码项目名称 工程数量 单位 1 020101001水泥砂浆楼地面m249.50

装饰楼地面工程说明-计算规则

楼地面工程-说明 一、本章中各种砼、砂浆强度等级、抹灰厚度,设计与定额规定不同时,可以换算。 二、本章整体面层子目中均包括基层与装饰面层。找平层砂浆设计厚度不同,按每增、减5mm找平层调整。粘结层砂浆厚度与定额不符时,按设计厚度调整。地面防潮层按第十七章的相应项目执行。 三、整体面层、块料面层中的楼地面项目,均不包括踢脚线工料;水泥砂浆、水磨石楼梯包括踏步、踢脚板、踢脚线、平台、堵头,不包括楼梯底抹灰(楼梯底抹灰另按第十四章的相应项目执行)。 四、菱苦土、水磨石面层定额项目己包括酸洗打蜡工料,设计不做酸洗打蜡,应扣除定额中的酸洗打蜡材料费及人工0.51工日/1Om2,其余项目均不包括酸洗打蜡,应另列项目计算。 五、大理石、花岗岩面层镶贴不分品种、拼色均执行相应定额。包括镶贴一道墙四周的镶边线(阴、阳角处含45度角),设计有两条或两条以上镶边者,按相应定额子目人工乘1.10系数(工程量按镶边的工程量计算),矩形分色镶贴的小方块,仍按定额执行。 六、花岗岩、大理石板局部切除并分色镶贴成折线图案者称"简单图案镶贴"。切除分色镶贴成弧线形图案者称"复杂图案镶贴",该两种图案镶贴应分别套用定额。凡市场供应的拼花石材成品铺贴,按拼花石材定额执行。 七、大理石、花岗岩板镶贴及切割费用己包括在定额内,但石材磨边未包括在内。设计磨边者,按第十七章相应子目执行。 八、对花岗岩地面或特殊地面要求需成品保护者,不论采用何种材料进行保护,均按第十七章相应项目执行,但必须是实际发生时才能计算。 九、扶手、栏杆、栏板适用于楼梯、走廊及其他装饰栏杆、栏板、扶手,栏杆定额项目中包括了弯头的制作、安装。 设计栏杆、栏板的材料、规格、用量与定额不同,可以调整。定额中栏杆、栏板与楼梯踏步的连接是按预埋件焊接考虑的,设计用膨胀螺栓连接时,每10m另增人工0.35工日,M10×100膨胀螺栓10只,铁件1.25kg,合金钢钻头0.13只,电锤0.13台班。 十、楼梯、台阶不包括防滑条,设计用防滑条者,按相应定额执行。螺旋形、圆弧形楼梯贴块料面层按相应项目的人工乘系数1.20,块料面层材料乘系数1.10,其他不变。现场锯割大理石、花岗岩板材粘贴在螺旋形、圆弧形楼梯面,按实际情况另行处理。 十一、斜坡、散水、明沟按苏J9508图编制的,均包括挖(填)土、垫层、砌筑、抹面。采用其他图集时,材料含量可以调整,其他不变。

楼地面工程施工方案

楼地面工程施工方案 2.1细石混凝土楼地面 a.操作工艺流程: 1)找标高、弹面层水平线:根据墙上已有的+50cm水平标高线,量测出地面面层的水平线,弹在四周的墙上,并要与房间以外的楼道、楼梯平台、踏步的标高相呼应,贯通一致。 2)基层处理:先将灰层清扫干净,然后将粘在基层上的浆皮铲掉,用碱水将油污刷掉,最后用清水将基层冲洗干净。 3)洒水湿润:在抹面层之间一天对基层表面进行洒水湿润。 4)抹灰饼:根据已弹出的面层水平标高线,横竖拉线,用与细石混凝土相同配合比的拌和料抹灰饼,横竖间距1.5m,灰饼上标高就是面层标高。 5)抹标筋:为保证房间的地面平整度,以做好的灰饼为标准抹条形标筋,用刮尺刮平,作为浇筑细石混凝土面层厚度的标准。 6)刷素水泥浆结合层:在铺设细石混凝土面层以前,在已湿润的基层上刷一道1:0.4~0.5的素水泥浆,不要刷的面积过大,要随刷随铺细石混凝土,避免时间过长水泥浆风干导致面层空鼓。 7)浇筑细石混凝土:细石混凝土面层的强度等级应按设计要求做试配。搅拌要均匀,坍落度不宜大于30mm,同时按规定制作混凝土试块。将搅拌好的细石混凝土铺抹到地面基层上,紧接着用2m长铝合金尺顺着标筋刮平,然后用滚筒往返、纵横滚压,如有凹处用同配合比混凝土填平,直到面层出现泌水现象,均匀的撒一层干拌水泥浆(1:2)拌和料,用铝合金刮平。 8)抹面层、压光:当面层灰面吸水后,用木抹子用力搓打、抹平、将干水泥拌和料与细石混凝土的浆混合,使面层达到结合紧密。 9)铁板压第一遍:木抹子抹平后,立即用铁板压第一遍,直到出浆为止,如果砂浆过稀,表面有泌水现象时,可均匀撒一遍干水泥和砂(1:2)的拌和料(砂子要过3mm筛),再用木抹子用力抹压,使干拌料与砂浆紧密结合为一体。吸水后用铁板压平。注意在水泥砂浆初凝前完成该工序。

精装修楼地面工程施工方案

精装修楼地面工程施工方案 精装修楼地面工程施工方案 本工程楼地面工程以地砖、石材、实木复合地板、地毯等为主。 各部分具体施工方案如下: 1 地面铺贴石材施工方案 1)工艺流程 2)施工方案与技术措施 (1)基层处理:石材施工前将地面基层上的落地灰、浮灰等杂物细致的清理干净,并用钢丝刷或钢扁铲清理,但不要破坏结构的保护层。基层厚度按设计要求时按其进行施工,但本道工序施工前要对地面刷一道水泥浆结合层(或水泥浆掺5%立得尔建筑胶)。基层处理应注意达到施工条件的要求,考虑到装饰厚度的需要,在正式施工前用少许清水湿润地面。 (2)放线:在房间的重点部位或地面面积较大的房间弹互相垂直的十字控制线,用以检查和控制石材板块的的位置,十字线可以弹在的十字控制线,用以检查和控制石材板块的的位置,十字线可以弹在地面上并引至墙面底部。在房间的墙四周弹出标高控制线和作出标高控制,注意检查与楼梯或有其他不同面层材料部位的标高交圈和过度。在地面弹出十字线后,并根据石材规格在地面弹出石材分格线。 (3)预铺:首先应在图纸设计要求的基础上,对石材的颜色、纹理、几何尺寸、表面平整等进行严格的挑选,然后按照图纸要求预铺。对于预铺中可能出现的误差进行调整、交换,直至达到最佳效果(调整后的石材编号画在石材分格图上,按铺贴顺序堆放整齐备用)。同时注意采用浅色石材并其质地密度较小的应在石材的背面和所有侧面涂刷隔离剂,以防止石材铺装时吸水影响石材的表面美观。 (4)铺贴: 结合层:在铺装砂浆前对基层清扫干净后用喷壶洒水湿润,刷素水泥浆(水灰比为0.5 左右做到随刷随铺)。铺砂浆层:在地面上按照水平控制线确定找平层厚度,并用十字线纵横控制,石材镶贴应采用1:3 干硬性砂浆经充分搅拌均匀后进行施工(要求砂浆的干硬度以手捏成团不松散为宜),把已搅拌好的干硬性砂浆铺到地面,用灰板拍实,应注意砂浆铺设宽度应超过石材宽度1/3 以上,并且砂浆厚度约高出水平标高3~4mm,砂浆厚度控制在30mm。铺装石材:把已编号的石材按照排列顺序从远离门口一侧开始,按照试拼编号依次铺砌至门口。铺装前将板预先浸湿后阴干备用,先进行试铺,对好纵横缝,用橡皮敲击垫木板(不得用橡皮锤直接敲击石材板面),振实砂浆至铺设高度后,将板移至一旁,检查砂浆上表面与板块之间是否吻合,如有空虚之处应填补干硬性砂浆,然后正式铺装。在砂浆层上满浇一层水灰比为0.5 的素水泥浆结合层,安放时要四角同时往下落,用橡皮锤或木锤轻击垫木板,用水平尺控制铺装标高,然后安装顺序镶铺。接缝要求:石材板块铺装时接缝要严密,一般不留缝隙。擦缝:在铺装完成后1~2 昼夜进行灌浆勾缝。水泥浆内依据石材的颜色添加同颜色的矿物颜料均匀调制成1:1 稀水泥浆,用浆壶分次灌入缝隙内或者用干水泥拌和色粉擦缝。完成后及时将石材板面的水泥浆用棉丝清理干净后加以保护。 3)质量标准 (1)主控项目 石材的品种、规格、质量必须符合设计要求,面层与基层的结合必须牢固、无空鼓。石材表面洁净、图案清晰、光亮、光滑,色泽一致,接缝均匀,周边顺直。板块无裂纹、掉角和缺楞等现象。踢脚线表面洁净,接缝平整均匀,高度一致,结合牢固,出墙厚度适宜。镶边材料及尺寸符合设计要求和施工规范规定,边角整齐、光滑。 2 地砖铺贴施工方案

楼地面工程计算规则

楼地面工程计算规则 一).找平层、垫层、面层 1. 基础垫层按图示尺寸以立方米计算。 2. 地面垫层按室内主墙间净空面积乘以设计厚度以立方米计算;找平层、整体面层按主墙间净空面积以平方米计算。均应扣除突出地面的构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占的体积(面积),但不扣除柱、垛、间壁墙、附墙烟囱及面积在0.3m2以内孔洞所占体积(面积),而门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分的体积(面积)亦不增加。 3. 楼地面铺地毯,按实铺面积计算(不扣除柱、垛所占面积)。楼梯铺地毯按楼梯(包括踏步、休息平台、锁口梁)水平投影面积计算,不扣除宽度在200mm 以内楼梯井所占面积。 4. 块料面层,按图示尺寸实铺面积亦平方米计算,门洞、空圈、暖气包槽、壁龛等的开口部分的工程量并入相应的面层内计算。 5. 楼梯面层(包括踏步、休息平台、锁口梁)按水平投影面积计算。整体面层楼梯井宽度在500mm以内者,块料面层楼梯井宽度在200mm以内者不予扣除。 6. 踢脚线以延长米计算,洞口及空圈长度不予扣除,洞口、空圈、垛、附墙烟囱等侧面壁长度亦不增加。 7. 防滑条按楼梯踏步两端距离减300mm亦延长米计算。 8. 台阶按水平投影面积计算,包括最上层踏步沿300mm。 (2.台阶面层包括踏步及最上一层踏步边沿加300mm,不包括牵边、侧面抹灰) (二).其它 1. 散水、防滑坡道面层按水平投影面积计算。 2. 明沟按图示尺寸以延长米计算。 3. 栏杆、扶手包括弯头长度按延长米计算。 4. 扶手弯头以个计算。 (13.凿石明沟、砖明沟工程设计断面小于定额规定断面时,按定额执行,不作调整;设计断面大于定额规定断面时,土石方开挖,砌筑工程量分别套用相应定额) 说明 1.本章定额子目按照手工操作和机械使用综合考虑。 2.各种砂浆的种类、配合比和粘结剂与定额取定不同时,可以换算。 3.砂浆找平层设计厚度与定额取定不同时,按每增减定额子目调整。

楼地面工程量计算规则

《楼地面工程量计算》说课稿 科目名称:建筑工程预算执教班级:10562 课题名称:楼地面工程量计算执教地点:4号楼多媒体教室101 执教日期:2006.11.28第6节执教教师:黄鸽 一、教材分析 (一)教材特点分析 本教材采用的是中国建筑工业出版社袁建新主编的中等职业教育规划教材,也是全国建设行业中等职业教育推荐教材,教材内容地区性很强,以某省市为例,为使教学贴近实际,我们在使用教材同时结合本地区上海定额:即上海市2000建筑和装饰工程预算定额,作为补充教材进行穿插教学。若对教材内容及定额不作调整,照本宣教,就不能很好体现教材的理论知识与上海的建筑市场相结合,势必会影响教学效果,影响学生在工程预算方面就业的实用性。 (二)本节内容在课程中的地位 本节课的教学内容是《建筑工程预算》中的第四章建筑工程量计算的第九节。 3、情感目标 (1)分组练习,你追我赶,使学生具有良好的竞争意识; (2)严谨求实,一丝不苟,使学生具备良好的职业道德。 (四)教学重难点 1、教学重点:楼地面工程量计算规则。 2、教学难点:熟练识图,运用规则准确计算,举一反三。 二、学情分析 我所教的10562班是工程造价试点班,全班共有学生31人,学习态度端正,求知欲强,大部分同学对本课程兴趣较浓厚,自我控制能力较好,但基础知识掌握较差。因此,我在教学过程中,非常注意与学生的情感交流,既要让学生敢于肯定自己的能力水平,也要让学生能够发现自身的不足。同时注重在平等和愉悦的氛围中通过联系生活和实践操作体会来实现对知识和能力的学习和掌握。

相关文档
相关文档 最新文档